文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大金VRVIII安装说明书

大金VRVIII安装说明书

大金VRVIII安装说明书
大金VRVIII安装说明书

大金空调使用指南

大金空调使用指南 尊敬的业主: 您好! 感谢您使用大金空调,您选购的大金空调我们已为您安装、调试完毕,从现在起您就可以享受大金空调为您带来的舒适和温馨了。 这里,我们主要向您介绍一些大金空调在使用过程中需要注意的事项,以方便您的使用。 1、 在使用线控器的空调系统中,当一台室外机与数台室内机相连时,每个空调系统都设臵 一个主控线控器,其余均为副控线控器,只有主控线控器才能切换系统的制冷、制热模式。 为了保证您的空调使用效果,请您在使用空调的时候,务必关闭门窗,否则在空调使用 过程中不但会产生空调效果不良的后果,而且在夏季,空调送风口表面还会产生大量的 结露现象。 2、 为了保证您的身体健康和空调使用效果,请在使用空调的季节里,定期(2周)清洗过 滤网。 3、 当您不准备长期空调使用的时候(例如春、秋季),请您关闭空调室内、外机的电源。 4、 当您的空调长期未使用,准备重新使用时,请在开机前12小时进行预热(接通空调室 内、外机电源),以保证空调平滑启动。 5、 当您临时关闭空调室内、外机电源时,请在恢复空调电源后15分钟再开启空调。 6、 当您准备切换制冷、制热模式时,请您首先关闭所有空调室内机,模式切换完毕后15 分钟再开启空调。 7、 当您关闭所有空调室内机后,请不要立刻切断空调室外机电源,系统需要至少5分钟才 能使空调系统完全回复到关机状态,立即关闭电源会导致漏水或故障。

8、 在制热模式下开启空调时,空调室内机可能不会立刻运转或吹冷风,需等待5~15分钟 在主机正式运转前系统需对主机的各个组件进行自动预热。 10、在制热运转过程中,系统可能会停止制热几分钟,那不是空调故障,是空调室外机在进 行化霜运转。系统在进行化霜运转时,线控器上有标识显示。 11、当空调室内机运行一定时间后,系统会显示标识提醒您清洗回风过滤网,您清洗完过滤网 后,按“滤网清洗复位”按钮就可以继续正常使用了。 12、当您刚开始使用空调时,如果您需要快速降低室内温度,可使用风速按钮调节风量,最大 风量时,线控器液晶显示屏上将会显示“H ”。“H ”风量为强制运行状态,在此工作状态下空调将按照最大功率工作,将不可避免的产生一定的风声,这种风声为强制运行状态下运转时的正常现象。所以建议您在正常使用和休息期间将风量调节至“L ”,“L ”为正常运行状态。

大金空调方案说明

成都博康暖通工程有限公司 中央空调设计施工方案 一、工程名称:中央空调系统工程 二、项目描述 1、本设计对象为清溪玫瑰园采暖工程系统 2、本户型空调使用面积约118 m2 三、设计标准及依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》、 2、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002制定执行。 3、设计室内外机位置详见图纸。 四、设计相关参数 1、室外设计参数: 夏季计算干球温度:33.2℃ 夏季计算湿球温度:26.4℃ 2、室内设计参数: 夏季计算干球温度:26℃ 夏季空调相对湿度:φ=40-65% 噪音等级:43-50dBA 海拔高度:≤100m 环境温度:-25℃~53℃ 日温差:25℃ 相对湿度:85% (25℃时) 抗震能力:要求承受地震烈度8度 即:水平加速度0.3g 垂直加速度0.15g 安全系数>1.67 单相220V 50Hz

成都博康暖通工程有限公司五、负荷计算简介 该工程采用冷负荷系数法计算冷负荷。主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素: 1.围护结构的保温效果; 2.房间的功能; 3.室内照明及人员数量; 4.地理位置及气候的影响; 5.房间其他用电设备散热。 六、产品简介及选型 1、大金集团简介: A 日本大金工业株式会社自1924年创业以来,不断发展壮大,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多项领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。今天,大金公司在全球已建立190多个生产基地及销售公司,员工人数超过36400名,集团正以前所未有的速度,朝着全球化事业不断迈进。

大金空调集中遥控使用说明

大金空调集中遥控器使用说明 (DCS302B611)
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/923265420.html,). Please register to remove this message.

集中管理控制器的外观
集中管理控制器的名称和作用
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/923265420.html,). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/923265420.html,). Please register to remove this message.

使用时的注意事项
●切勿触摸机器内部。 请勿拆下前面板。
如果用手触摸内部,会发生危险和故障。 需要对内部进行检查、调整时,请委托销售商店。
●请避免安装在直射阳光照射的地方。
液晶显示部分会变色、或显示消失。
●请避开会溅水的地方。
水进入机器的内部,会发生漏电,并且会损坏内部的电子部件。
●请勿用挥发油、稀释剂、化学纸巾等擦试操作盘的表面。
会引起变色、涂料剥落。 对于污垢,请使用沾水或中性洗涤剂的软布擦试,然后 用干布擦净。
●请勿用尖锐的东西来按集中遥控器的按钮。
会引起故障。
Created with novaPDF Printer (https://www.wendangku.net/doc/923265420.html,). Please register to remove this message.

中央空调多联机安装规范标准[详]

中央空调多联机安装规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要 第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

从品牌选择而言,青岛宏泰与上海金阳是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

大金中央空调安装验收标准

大金中央空调安装验收标准 首先,安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到大金空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 第二,为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。 第三,铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。第四,铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。 第五,制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。 第六,铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5 kg/cm2的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40 kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。 第七,对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。 第八,冷凝水的排水管应采用PVC给水管,其固定支架的间距小于等于1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出。 第九,铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚已烯发泡材料做成,其接头处应用胶布或胶水粘连。 第十,室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨胀固定在水泥墩上,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须大于它所允许的最小距离。 室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分,室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多太同样的室内机时要要注意前后左右对称。 第十一,信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2的双芯屏蔽线,且要用PVC 管保护。 第十二,室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制,室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电流必须大于或等于其正常工作时的额定电流。在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规。室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护,在离机器很近的地方用橡皮金属软管与机器连接。 第十三,在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同,其高低压力也会相应变化。一般低压压力:4~5 kg/cm2,高压压力:14~17kg/cm2。 制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上,制热时温差为18℃以上。 第十四,要求所有室内外机运行时无噪音、振动,风扇运行平稳,运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象。各选配件

大金使用说明书

大金空调 使 用 说 明 书 公司工程部制作 年月日

1.开/关钮:按下按钮,则系统开始运转,再按一次按钮,则系统停止运转。2.运转指示灯(红色):在运转时,该指示灯点亮。 3.“”显示在控制下转换:当该显示出现时,不能使用控制器进行制冷、制热、、除湿运转的转换。 4.“”显示摆动挡板:可进行固定风向和自动摆动设定;可通过21键来进行调节。 5.“”显示(设定温度):可通过17键来调节温度。 6.“”“”“”“”显示(运转方式):该显示表示现在运转的方式;可通过20键来调节。 7.“”显示(程序设定的时间):该显示表示程序的系统开始运转和停止运转的时间。 8.“”显示(检验/试运转):当按下检验/试运转按钮时,该显示表示系 统现在的运转方式。

9.“”显示(处于集中控制之下):当该显示出现时,表示系统处于集中控 制之下(本显示不是标准规格)。 10.“”显示(送风速度):该显示表示风扇的速度,“低”或“高”。11.“”显示(空气滤尘网清扫时期):请参照室内机附带的使用说明书。12.“”显示(除霜/热起动): ⑴除霜运转 随着室外机盘管上凝结的冰霜增多,制热效果将降低,系统将自动进入除霜运转;室内机风扇停止运转,控制器上显示“”(除霜/热起动);除霜运转6至8分钟 (最长10分钟)以后,系统将回到制热运转。 ⑵热起动 为了防止在制热开始运转时,从室内机吹出冷风,室内机的风扇自动停止运转。控制器上显示“”(除霜/热起动)。 13.定时器方式启动/停止钮:由专业人员操作。 14.定时器开/关钮:由专业人员操作。 15.检验/运转钮:本按钮仅可由专业的维修人员进行维修时使用!正常运转时请勿使用! 16.程序设定时间钮:使用该钮,可设定程序“启动或停止”系统运转的时间。17.温度设定钮:使用该钮,可设定温度调节器的设定温度。 18.空气滤尘网清扫指示复位钮:请参照室内机附带的使用说明书。 19.风扇速度控制钮:按该钮,可根据您的要求选择风扇的速度,“低”或“高”。20.运转方式选择钮:按该钮,可选择系统的运转方式。 21.风向调节钮:按该钮,可选择风向“固定”或“自动摆动”。 22.无功能显示:若空调机没有某种功能,当按下此功能按钮时,会显示“NOT A V AILABLE”并持续数秒。在同时启动多台空调机的场合中,只有当所有空调机都 无此功能时,才会显示“NOT A V AILABLE”,只要有任何一台空调机具有此功能,将不会有此显示。

大金中央空调安装验收标准1

大金中央空调安装验收标准 首先, 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到大金空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 第二, 为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。 第三, 铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。 第四, 铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。 第五, 制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。 第六, 铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5 kg/cm2的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40 kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。 第七, 对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。 第八,

冷凝水的排水管应采用PVC给水管,其固定支架的间距小于等于1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出。 第九, 铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚已烯发泡材料做成,其接头处应用胶布或胶水粘连。 第十, 室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨胀固定在水泥墩上,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须大于它所允许的最小距离。 室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分,室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多太同样的室内机时要要注意前后左右对称。 第十一, 信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2的双芯屏蔽线,且要用PVC管保护。 第十二, 室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制,室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电流必须大于或等于其正常工作时的额定电流。在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规。室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护,在离机器很近的地方用橡皮金属软管与机器连接。 第十三, 在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同,其高低压力也会相应变化。一般低压压力:4~5 kg/cm2,高压压力:14~17kg/cm2。 制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上,制热时温差为18℃以上。 第十四, 要求所有室内外机运行时无噪音、振动,风扇运行平稳,运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象。各选配件适当,遥控器各功能齐全,使用可靠,便于操作。 根据图纸,我们精心设计,编排了该工程进度计划单,以期达到预定的工程进度,从而保证工程的顺利进行直至验收通过。编排该工程进度计划实际上也就是为了实现工期短、质量优的目的。

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VR腔调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigera nt volume )中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C61控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运转。再按一 次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时,该指示灯点亮。当系统 出现故障时,该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出风和两面出 风的设备有该显示,内藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方式。由左至 右分别为通风、除湿、自动、制冷、制热。 & 显示(程序设定的时间)表示程式设定的系 统开始运转和停止运转的时间。 WOBRC1C61L 7、设定温度“ 27 C ”表示目前空调的设定温度 8空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换(没有该显示 的控制器为主控制器) 11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、制热切换。 (非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通 风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。)

12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/ 停止钮 18、定时开、关机确定/ 取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV^机风量高低设置钮 21、HRV^机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/ 关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统不能立刻重新 启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式不正确。冷房 /暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开 机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清扫室内机的内 部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电动膨胀 阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声音为排 水泵在运转时发出这样的声音,署正常声音; C当系统停止暖房运转后,可听到“啪唧啪唧”的挤压的声音。这是由于温度的变化 引起塑料部件的热胀冷缩时发出的声音; D当室内机停止运转后,可听到低微的“沙--”、“咕噜咕噜”的声音。是因为同系统内 的其它室内机运转时,可听为了防止机油和制冷剂停留在室内机内,系统将保持少量的制冷剂通过停止运转的室内机。 5.(室外机)当运转噪音的声调发生变化时。这是由于频率变化引起的声音。 6.室内机发出香味。本室内机吸收房间、家具和香烟等的气味,并发出香味。

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VRV空调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigerant volume)中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C611控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运 转。再按一次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时, 该指示灯点亮。当系统出现故障时, 该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出 风和两面出风的设备有该显示,内 藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方 式。由左至右分别为通风、除湿、 自动、制冷、制热。 6、显示(程序设定的时间)表示程式设定的系统开始运转和停止运转的时间。 7、设定温度“27 ℃”表示目前空调的设定温度 8、空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换 (没有该显示的控制器为主控制器)

11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、 制热切换。(非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。) 12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/停止钮 18、定时开、关机确定/取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV风机风量高低设置钮 21、HRV风机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统 不能立刻重新启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式 不正确。冷房/暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清 扫室内机的内部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电 动膨胀阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B、当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声

大金空调安装合同书

长河湾大金中央空调安装合同书 甲方: 乙方: 甲乙双方经过认真友好的协商,就乙方承接长河湾大金中央空调安装工程,定立如下条款,作为双方共同履行的准则。 第一条工程范围、造价及工期 一、工程概况 1.工程地点:北京市海淀区长河湾小区 2.承包范围:大金中央空调安装工程 二、工程内容 工程承包范围:北京市海淀区长河湾小区室大金中央空调的安装、调试及售后服务。三、工程量及价格

注:1.报价不含电源。2.不含主机基础。 四、工期 安装周期以全力配合为主,不得耽误其它工种施工。暂定工期年月。 第二条付款方式 一、合同签订之日,甲方支付给乙方元的预付款。 二、安装调试主机三个工作日之前,甲方支付所有工程款余额元给乙方。 第三条安装施工质量评定、验收与保养 一、安装、验收 符合甲方批准确认的施工图纸及《北京市建筑安装工程验收规范》优良工程的要求。 二、保修期为竣工验收后的12个月 保修期内,若由于乙方施工质量问题,乙方负责返修,并于通知之日起2天内到现场维修,所发生的费用由乙方承担;若非乙方原因而损坏的,费用由责任方承担。 第四条其他 一、若因甲方重大设计变更,及其它非乙方原因造成的停工,则工期相应顺延。 二、若因不可抗拒原因造成的任何一方不能部分或全部履行合同时,可免除责任方责任。 三、在履约过程中发生分歧时,双方应友好协商解决。 四、合同附件及其它有关文件为本合同的组成部分,具有同等效力,若与本合同有相抵触 的,以本合同为准。 五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,效力同等。 六、合同签证盖章后,立即生效。

甲方:乙方: 代表签字:代表签字: 日期:年月日日期:年月日电话:电话:

大金VRV中央空调远程控制说明书

一.功能说明 (2) 二.电气配线图 (2) 三.产品外形 (3) 四.功能使用说明 (3)

一.功能说明 可用于远程控制空调的开关机,设置温度、模式、风速等功能。最大连接室内机的数量为64台,最大连接室外机数量为10台。支持大金VRV外机型号有:RXYQ-M/P (VRV II,VRV III)、RQYQ-P、RQCEQ (RQEQ)、RYYQ-T (RYMQ)、(VRV4)、RXYK (VRV)、RXYSQ-M/P (VRV Small)、RXY-M、RWEYQ、REYQ (REMQ)、REYHQ、REAQ、RXYCQ-A、RQQ。支持大金内机型号有:FXCQ、FXNQ、FXLQ、FXFQ、FXKQ、FXZQ、FXDQ、FXDYQ、FXSQ、FXAQ、FXUQ、FXMQ、FXHQ、FXTQ、FQDP、FQSP、VKM、VAM。 串口类型可兼容所有485设备,但需用户手动输入协议的数据。 二.电气配线图 220V AC 485节点大金集中控制器室外机电路板 A+ B+ F1 内-外外-外N L 5V A+ B+ G F2 F1 F2 F1 F2 RS485 DIII -NET 大金控制器安装说明请看《大金远程监控组件安装说明书》。

三.产品外形 485节点 大金集中控制器 四.功能使用说明 1、复位 添加设备面板时,如果面板灯没有闪烁,可进行复位操作。长按三秒【空调面板】

的复位键,清掉已有的数据,此时指示灯会快闪一会儿。如下图所示: 2、添加设备 登陆电脑软件后点击【设置】然后点击【添加设备面板】,此时【空调面板】也会闪烁。如下图所示:

中央空调安装验收标准(精)

中央空调历来就有“ 三分质量,七分安装” 的说法,不论是工程项目还是别墅家装,如果中央空调的安装不合格那么后续会带来很多的麻烦, 群坛空调网在这里给大家讲讲中央空调安装验收标准, 希望能给大家带来更多的帮助, 家中在装中央空调的朋友, 或者打算安装中央空调的朋友都不妨过来一起看看。 中央空调安装验收检查方法:尺量、观察检查。 净化空调系统的观察质量检查还应包括下列项目: 1、空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密,其偏差应符合规范 GB50243-2002有关条文的规定。 2、高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。 3、净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。 4、装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀,不起灰尘,地板静电值应低于设计规定。 5、送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠,严密。 检查数量:按数量抽查 20%,且不得少于 1个。 中央空调安装验收标准 -材质 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到大金空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 中央空调安装验收标准 -分支接头

制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装, 不允许侧放或斜放, 否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。 中央空调安装验收标准 -铜管焊接 铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉 , 要对管道进行清洗(5kg/cm2 的氮气气体 3~4次持续 1~2分钟吹污并且要求在连接到机器上后用 40kg/cm2的氮气持续 24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。 中央空调安装验收标准 -冷媒配管 为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差, 分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。 中央空调安装验收标准 -管路 铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。 中央空调安装验收标准 -支架 铜管固定支架的间距小于或等于 1.2m , 各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径, 否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。 中央空调安装验收标准 -冷媒计算 对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。 中央空调安装验收标准 -冷凝水的排水管 冷凝水的排水管应采用 PVC 给水管,其固定支架的间距小于等于 1m ,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证 1/100的倾斜度, 以便冷凝水排出。

(售后服务)CCS大金空调销售服务体系安装标准

(售后服务)CCS大金空调销售服务体系安装标准

大金空调系统安装调试及详细规范(天津地区) 标准说明:大金空调作为壹家专业化的空调公司,对自己出产的产品均制定了自己的标准,但由于俩个原因的存于使得任何厂家标准能保证设备的正常平稳运行,但却很难达到最佳的运行性能。俩个原因分别是:1。厂家的标准基本上是于壹定条件下的实验室数据,比较单壹,而真实的现场安装情况却是复杂多变2。任何厂家出产的标准均是统壹化的,没有考虑到各地的气压,天气,空调使用习惯等多种因素。 于这个背景下,我们天津倍恩暖通设备销售XX公司,由于长期专注大金产品,积累了大量的安装运行经验,取量对比了不同安装标准下设备的实际运行情况。据大金天津售后服务处统计,大金空调的售后问题90%之上产生于安装原因。我们认为这个结合大金原有标准,根据天津实际情况提出的更高规格的地区性标准是目前为止天津地区最严格,最实际也最有效的标准。于这个标准下执行的安装,不仅着眼于解决目前问题,更是预防了壹些空调中后期的故障发生概率,是保证大金空调无故障,少故障运行的有效武器! 1)大金VRV系统安装调试规范 大金(VRV)VariableRefrigerantVolume可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。 (VRV)VariableRefrigerantVolume可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。于VRV系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备PID控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(PID=比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~

大金空调维修收费标准查询大金中央空调维修收费标准查询大金中央空调维修收费标准大全

最新大金空调维修收费标准查询,大金中央空调维修收费标准查询,大金中央空调维修最新收费标准资料大全 聚信口碑网整理汇总2018大金空调维修收费标准查询,大金中央空调维修收费标准查询,大金中央空调维修最新收费标准资料大全,大金空调售后维修最新收费标准包括大金空调安装收费标准,大金空调移机收费标准,大金空调保外维修收费标准,大金空调保修政策。 大金空调类别大金空调产品系列保修期 家用产品 家用分体空调 3年 家用中央空调 商用产品 商用空调 2年 新风类产品全新风处理机 2年 HRV全热交换器1年 其他产品空气清洁器1年 集中控制设备 1年 有偿服务收费标准一览(含税) 一般空调 NO.

项目费用 3P及以下 (家用) 3~5P (商用) 1. 简单检查、不发生零配件及材料的简单维修(修正、调整) 80元 120元 2. 压缩机更换作业 500元800元 3. 热交换器更换(含焊接、真空) 500元800元 4. 四通阀交换作业(含焊接、真空) 500元800元 5. 项目2~4以外的需要焊接且交换冷媒系统部品的作业(含焊接、真空)350元500元 6. 系统检漏、补漏、真空干燥、冷媒充填作业

450元700元 7. 无须焊接,调整接口,真空干燥,冷媒充填作业 250元360元 8. 无须焊接及真空干燥的冷媒追加作业 120元190元 9. 风扇马达、叶轮交换作业(螺旋桨式风扇除外) 200元300元 10. 螺旋桨式风扇交换作业 140元190元 11. 排水盘,排水泵交换作业 190元300元 12. 电脑板、电源板交换作业 140元300元 13. 其他部件交换作业(热敏电阻、变压器、遥控器、连接线、水管、过滤网等)

成都大金空调维修售后服务【空调安装规范】

成都大金空调维修售后服务【空调安装规范】 安全施工规范 服务单位应保证本单位服务人员在施工过程中采取有效的人身安全保障措施。 服务单位须选择坚固,不易受到振动、足以承受机组重量的地方作为安装位置,并且避开存在可燃性气体的地方,避免发生火灾。 服务人员在二层以上建筑安装空调外机或进行移机操作时,必须使用足够强度的绳索系牢外机,防止机器高空滑落。 高层施工应对建筑外使用的工具材料实行防坠落措施。 服务单位应保证室内外机安装牢固、稳定、可靠,室外机在一楼安装或沿街两侧建筑物安装时,安装支架底部高度应高于地面2.5米,空调器的室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物,与相邻方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。 安装单位在安装完毕后,必须进行电气安全检查。电气接线必须符合国家安全标准,保证不漏电。 服务人员在安装过程中如需改装电源,必须经过用户的同意并由具备电工证的人员施工,施工结果必须符合国家有关电器安全的标准。 服务人员在试机前应对电源进行确认,保证符合机器的使用要求。 服务人员在进行试运行时,必须对机壳各部位进行检查,若有漏电现象应立即停机进行检查,确属安装问题应解决后再次进行试运转,直至空调器运转正常。 服务人员在安装维修时发现用户的电源存在安全隐患,必须向用户提出并详实记录在保修卡上进行确认或采取一定的解决措施。 服务人员在拆装机壳及带电部件前,必须将电源断掉,避免发生触电。 服务人员在使用焊接工具时必须严格遵守国家的有关安全操作规定,并由持有劳动部门颁发的操作证的人员进行。 服务人员在压磅检漏时,必须使用氮气进行压磅,严禁使用湿空气及其它易燃易爆气体。服务人员在维修过程放氟时,不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。 服务人员在安装维修空调时应保证空调器使用时不危害他人的安全。 服务人员安装过程中需要小心操作,避免出现滑倒、割伤、划伤、蹭伤、烧伤、触电、坠落等意外事故,在焊接时注意保护眼睛。 服务人员上门服务需注意交通安全。 中心有权对服务单位安全施工进行监督检查,如因服务单位的原因造成意外事故,责任由服务单位承担并负责有关赔偿费用。 安装服务上门规范 受理查询空调需求安装信息 服务形象:穿志高形象服、配戴服务证,保持干净整洁的形象 进门前,服务人员自我介绍并出示《服务证》,征得用户同意后,穿鞋套进门服务 安装空调前,服务人员需校对空调匹数是否与使用空间及场所相匹配 与用户共同协商后,确定机器安装位置,若意见不一致,服务人员应从技术和环境角度解释,最终确定安装位置 收费项目应向用户出示厂家《消费明白卡》

大金空调维修内部资料

在日常生活中,空调电器总是不间断的出现各种问题,令我们十分的烦恼,那么,我们只要学会自己修理家用电器,那问题就迎刃而解了。但是家用电器修理需要掌握一定的知识和技能,在保证人身安全的前提下进行维修,下边,为大家介绍大金空调修理的技巧。 1、在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作。 2、电修人员必须具备电路基础知识,严格遵守《电工安全操作规程》熟悉设备安装位置、特性、电气控制原理及操作方法,不允许在未查明故障及未有安全措施的状态下盲目试机。 3、维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下或使用电器维修安全锁,锁住该设备闸刀或开关,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员。 4、在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试。 5、电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、禁止使用普通铜丝代替熔断器。 7、电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁带电用水或用泡沫灭火器灭火。 8、非专职人员,不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入组件、输出组件,以保证计算机系统安全可靠。 9、每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,清除工作场地所有杂物,以防遗失和留在设备内造成事故。 10、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 11、临时工作中断电源后或每班开始工作,都必须重新检查电源,确定已断开,并验明无电,才能操作。

大金空调使用时间过长怎么办 结论1:制冷效果差空调变风扇 在本次能效比测试中可以看出,能正常工作的17套旧空调的项目能效比均 从制冷量试验上看,已取得试验数据的17套旧空调的制冷量均已不符合现行标准要求,部分旧空调的制冷量甚至低至额定制冷量的50%以下,远低于现行标准要求的不小于额定制冷量的95%。 分析:旧空调的制冷和制热均不符合现行标准,主要是冷媒泄漏、冷凝器和蒸发器因灰尘堆积影响热交换、压缩机因老化转速降低、风扇电机轴承润滑不畅等。其中以冷媒泄漏为常见原因,而冷媒泄漏多因安装空调不到位,或长期振动和冷热冲击造成密封泄漏。 结论2:安全性能差易造成漏电 通过对比试验发现,使用10年及以上的空调存在安全性能较差的现象。 市消委会秘书长徐京介绍,本次测试就有3套次的工作温度下的泄漏电流不符合标准,容易给人带来触电危险。其次,测试中24套次的接地措施都不符合规范。按照国家标准,接地电阻要求不大于0.1欧。此次试验中,春兰空调(型号KFR-25GW/T)的接地电阻为1.824欧,海尔空调(型号为KFR-36GW)的接地电阻为1.657欧。 分析:由于室外机长期经受自然环境的侵蚀,器具外壳易触及金属部件均有锈蚀,造成接地电阻不达标。 结论3:大1.5匹新空调省电费上百元 大金空调介绍,从消耗功率试验上看,所有旧空调均为耗能较高或很高。 在夏季,额定制冷量3600W(大1.5匹)的新海尔空调要比旧空调省电242.1度,额定制冷量3300W的新大金空调要比旧空调省电255.9度;按居民用电价格0.52元/度计算,一个夏天可分别节约电费125.84元和133.07元。 结论:置换能效比1级的新空调后,普通家庭用户(两室一厅)3个空调不仅全年可节约电费约750元,且能极大提高用户的舒适性。 结论4:铁质空调支架6年是个限

大金中央空调方案书

暖·水处理·门窗·木门·墙板·新风·除尘·)

一、公司简介 1-1慈溪商豪贸易有限公司简介 XXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。 公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。 公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。 我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介 2-1大金中央空调简介 早于1969年大金就在日本率先开发了第一台家用多联空调系统,30多年来不间断的研发和实践,使大金家用中央空调成为目前世界上最可靠、最完善的产品之一。在中国的10年间,大金家用中央空调作为众多著名房产项目的首选产品,被广泛运用于别墅、公寓等住宅领域,确立了牢固的品牌地位。大金将始终以“满足客户需求”为目标,以最高的信誉和诚意与房产商们共同打造让消费者称心满意的住宅空间。 在对手如云的房产市场中,大金以其优质可靠的产品、专业的设计、严格的安装和完善的服务全面提升您楼盘的可信度,与您共同打造深受房产消费者欢迎和信赖的精品楼盘。

家用中央空调不同于普通的分体式空调,它对系统的合理、技术的先进、产品的质量都提出了更高的要求。因此,给楼盘配置一套合理又高品质的家用中央空调系统是非常必要的,而采用冷媒的多联系统是目前最为理想的家用中央空调。 大金家用中央空调就是采用冷媒的多联系统,其系统组成简单,由一台室外机通过冷媒配管与多台室内机连接。能够独立控制,采用变频技术极大提高了节能效应,并实现了更高的静音性、装饰性和舒适性,同时无需担心漏水,其简短的安装周期更能为开发商大大降低成本。 大金空调良好的品牌形象和众多的优越性能,为您楼盘提升价值,塑造品牌形象助一臂之力,吸引更多消费者。同时,大金空调精心缔造节能、舒适、美观、便利的住宅空间,为业主提供更多的享受与回报。高COP值的空调系统更节能。采用先进的技术真正做到节能、舒适。便利性的功能设计可减少误操作带来的烦恼。

大金空调安装规范

大金空调施工规范 1、材料要求 1.1冷媒管: 注意事项 a)管材内外表面应光滑、清洁,不能有分层、砂眼、裂纹、粗划痕、绿锈等缺陷。铜管因采用无缝铜管, 同时要注意在任何时候都要保持铜管内的清洁度和干燥。 b)管材截面圆度和同心度良好。 c)对于采用R410A的系统,由于新冷媒的使用特性,对使用的管材提出了更高要求:1、承受压力>4.0MPa; 2、杂质含量<30mg/10m; 3、管道必须经过脱油脂处理 d)应采用TP2铜管(TP2:磷脱氧铜管),TP2材质可提高铜管连接处的耐腐蚀性和接口强度。对TP2的 化学成分做了如下特殊规定:Cu≥99.90%,P为0.015%-0.040%,其他成分按(GB5231)中的TP2的规定。 1.2冷凝水管:PVC-U冷凝排水管 注意事项 a)管材内外表面光滑、平整,无凹凸、分解变色线和其他影响性能的缺陷,管材不透光。 b)管材壁厚不允许存在负偏差

c) 作为主排水管的合流管管径至少为PVC40以上 d) 横向PVC排水管坡度至少为1/100 e)根据现场实际情况设置一定数量的排气口 1.3保温: 以上数据基于下列基准条件: 环境温度35℃ DB,相对湿度85%以下 注意事项 a)保温材料燃烧性能应为难燃B1级材料 b)保温材料接口必须严密且不能存在拉伸变形 c)环境温度和相对湿度高于基准条件时,为防止保温材料表面发生结露,上述保温材料厚度应相应增加。 1.4风管 a)根据消防要求选择不同的材料 b)不管任何材料其共同的要点是必须保持风管的密封 c)对于风管较长的场合,建议采用硬度强的材料 注意事项 a)由于各种风管的特点不一,在选择风棺材料之前,应该对现场情况进行确认 1.5风口

相关文档