摘要:概述避雷器的简要分类,探讨在多种场合的应用,如何确定避雷器的型号及几个重要参数。

关键词:避雷器;分类;选型

1 概述

为防止电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏,必须在规定的位置设置过电压保护装置。

避雷器是最常用的过电压保护装置。避雷器经历了保护间隙、排气式避雷器、阀式避雷器、磁吹避雷器等阶段的发展之后,在70年代出现了金属氧化物避雷器。金属氧化锌避雷器性能优异,在工程中得到了广泛的应用。

在工程实施中如何正确选型非常重要,关系着设备的安全运行,本文拟在这方面作一些探讨,并对单相交流金属氧化锌避雷器的主要参数进行说明。

2氧化锌避雷器选型的主要参数及选型

2.1 依据JB/T 8459-2011《避雷器产品型号编制方法》,交流金属氧化物避雷器型号结构如下:

产品型式:Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器;YH(HY)—表示复合外套金属氧化物避雷器。

标称放电电流:用来划分避雷器放电电流等级的,具有8/20波形的雷电冲击电流峰值。根据GB11032-2010,氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5 kA 五类。根据GB11032-2010的建议,不同的电压等级及避雷器的使用场所确定避雷器的标称放电电流。

结构特征:W—表示无间隙;C—表示串联间隙;B-表示有并联间隙。

使用场所:S—适用于配电;Z—适用于变电站;R—适用于保护电容器组;D—适用于旋转电机;N-适用于变压器或旋转电机的中性点;F-适用于气体绝缘金属封闭开关设备;B-适用于阻波器;T—适用于电气化铁道;A适用于换流站交流母线;FA适用于换流站交流滤波器。

附加特性:TL-避雷器附带脱离器;F带电插拔避雷器;P-不带电插拔避雷

电容的分类和应用

电容的分类和应用 一、电容的分类和作用 电容,由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同: 按结构可分为:固定电容,可变电容 按介质材料可分为:空气电容、液体电容、无机固体电容、有机固体电容、电解电容。 按极性分为:有极性电容和无极性电容。 电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐 二、电容的符号 电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个"+"符号代表正极。(见下图) 三、电容的单位 电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法)。电容 F 的容量很大,我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。 它们之间的具体换算关系如下: 1F=1000000μF 1μF=1000nF 1nF=1000pF 四、电容的耐压单位:V(伏特) 每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。 五、电容的种类 电容的种类可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。 各种电容的优缺点及用途 无极性可变电容 制作工艺: 1、可旋转动片为陶瓷片表面镀金属薄膜,定片为镀有金属膜的陶瓷

氧化锌避雷器的选型方法修订稿

氧化锌避雷器的选型方 法 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

氧化锌避雷器的选型方法 从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 关键词:氧化锌避雷器;额定电压;持续运行电压;并联电容器装置 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un 下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR -7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。而最大长期工频工作电压为系统最高相电压,如Y5WR-12.7/45为: 2 保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则: ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h 以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。

数据库安全产品选型

数据库安全加固产品选型系列之二 上次写了数据库安全加固产品选型系列文章的第一篇后,据说反响还不错。但是在部门内部就“资深”售前的称号问题产生了争执,大家一致认为本人虽然“长的着急”了点,但是心理年龄似乎还是比较年轻的,是啊,就像那首歌里唱不是:“革命人永远是年轻……” (坏了,这首老歌又暴露了问题……) 言归正传,上回从客户面临的数据库安全“核心痛点”,以及中安威士针对客户“痛点”开发的几款产品的实现原理,两个方面介绍了在数据库安全加固产品选型时的一些参考依据。 今天我们来聊聊造成数据库风险存在的最大,最直接,最重要的因素:人!您别笑,我也没和您开玩笑。您仔细想想看,围绕数据库安全的诸多维度,例如,数据库的权限配置、数据库的备份与恢复、数据库的误操作,甚至是数据库本身存在的各种漏洞和针对数据库发起攻击的黑客们,都离不开我说的这个一撇一捺的“人”字。 举个例子,如果我们只从数据库泄露途径这个相对单纯的维度来分析“人”带来的威胁。不难看出,数据泄露的途径主要来自外部和内部两个方面。第一个方面:外部威胁一般大家都明白,各种黑客攻击,SQL注入,恶意后门等等方法来企图窃取数据。另一方面,内部人员的蓄意越权访问、误操作、或是介质窃取等,都是数据泄露和数据遭到破坏的途径。值得一提的是,内部人员通常权限较高,可以轻而易举的导出整库整表的数据,和黑客们的外部攻击相比,看似缺乏技术含量的来自内部的威胁却逐渐成为了数据泄露风险的主流因素。根据权威咨询公司的调查结果显示,来自于内部的数据泄漏事件占70%以上。 随着企业在边界防护上的不断强化,越来越多的数据安全防线,被从内部攻破。特别是具有敏感数据访问权限的人员成为数据泄密的主要途径。如何针对现实工作中的多种人员角色来选择中安威士的数据库安全加固产品,以覆盖数据泄露的多个风险点呢?我们已经总结好了,为了让您看得清清楚楚、明明白白、真真切切……当然还是上表格啦!

电磁阀分类及选型

气动电磁阀的功能及选型 一、电磁阀介绍 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 二、电磁阀分类 国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构),按照气路数分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通。 电磁阀分为单电控和双电控,指的是电磁线圈的个数,单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般时是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。 1、按被控制管路内的介质及使用工况的不同可将电磁阀分为:液用电磁阀、气用电磁阀、蒸汽电磁阀、燃气电磁阀、油用电磁阀、消防专用电磁阀、制冷电磁阀、防腐电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、无压差电磁阀、超低温电磁阀(深冷电磁阀)、真空电磁阀等。 2、按电磁阀内部结构不同可分为先导式、直动式、复合式、反冲式、自保持式、脉冲式、双稳态、双向型等。 3、按电磁阀的使用材质不同可分为:铸铁体(灰口铸铁、球墨铸铁)、铜体(铸铜、锻铜)、铸钢体、全不锈钢体(30 4、316)、非金属材料(ABS、聚四氟乙烯)。

电容的分类知识大全

1 电容器种类 依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别. 1.1 电解质电容器种类: 依照细部材质、形状、功能特性可再区分为标准型(>11mm高度), 迷你型(7mm高度), 超迷你型(5mm高度), 耐高温型(105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型(7mm高度), 双极性 型, 无极性型, 及低内阻型(Low ESR)等. 1.2 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片(105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等. 电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电 介质,以电解质(常为液体、半液体或胶状的电解液)作为阴极而构成的电容器。电解电容 器的阳极通常采用腐蚀箔或者粉体烧结块结构,其主要特点是单位面积的容量很高,可以做到几万甚至几十万微法的容量,在小型大容量化方面有着其它类电容器无可比拟的优势。目 前工业化生产的电解电容器主要是铝电解电容器和钽电解电容器。 由于构成电解电容器两电极的材料不同,因此有极性的区分,一般极性在壳体上有标注,有时也用引线的长短来表示,长线为正,短线为负,在电路中使用时正、负极不能接错。当 极性被反接或两端所加电压超出规格时因漏电流急剧增大发热,电解液将被气化而爆出,即发生所谓击穿。电解电容器特性受温度、频率的影响很大。 铝电解电容器

铝电解电容器采用铝箔做正极,正极表面生成的氧化铝为介质,电解质为负极。铝电解 电容器制造时是将电解质吸附在吸水性好、拉力强的衬垫上,另外再加一层铝箔作为负极引线,然后与正极铝箔一起卷绕起来放入铝壳或塑料壳中封装。 铝电解电容器单位体积所具有的电容量特别大,可以做到数万微法的大容量,这一点它 比其他类型的电容器有不可比拟的优势.铝电解电容器在工作过程中具有"自愈"特性。不过应注意铝电解电容器经受电击穿后很难完全自愈,即使能勉强使用也极不可靠。 铝电解电容器也有很显著的缺点: 1、其绝缘性能较差。铝电解电容器在所有类别的电容器中绝缘性能几乎是最差的,特别是高压大容量铝质电解电容器的漏电流可达1mA。漏电流会随着温度和电压的升高而增大。 2、损耗因子较大。由于电解质的导电性不太好,电阻较大,因此损耗较大,低压铝电 解电容器的DF(损耗因子)通常在10%以上。Tanδ(损耗角正切值)随着测量频率的增 加而变大,随测量温度的下降而增大。 3、温度特性及频率特性均较差。铝电解电容器的容量随频率的增加而减小;随着温度 的下降,电容量会变小。铝电解电容其一般只能在-20℃~+70℃的范围内使用(低温时 阴极电解液会固结,高温时会使得电解电容器的性能迅速劣化,寿命及静电容量都缩短到只有原來的几分之一),也有在—40℃~+105℃范围内应用的型号,要根据设备的运行环境 温度选择合适的温度范围。 4、铝电解电容器的性能容易劣化。使用经过长期存放的铝电解电容器,不宜突然施加 额定工作电压,而应逐渐升压至额定电压。 5、传统铝电解电容器由于采用电解液作为阴极,在片式化方面存在较大的障碍,故其 片式化进程落后于陶瓷电容器及金属化薄膜电容器。 铝电解电容器具有极性。如果极性接反,电容器的漏电流会急剧增大,芯子严重发热,导 致电容器失效,并可能燃烧爆炸,损害线路板上的其它器件。所以使用时要注意极性问题。 不过近年来也出现了无极性铝电解电容器,它适宜在要求容量大、体积小、耐压高、有电平翻转可能的电路中选用。但要注意,除非必要,一般不选用无极性铝电解电容器,因为和普通的极性铝电解电容器相比,它成本高,等效串联电阻大,且长期在极性状态下工作后介质 的翻转性能会变差。 近年来出现一种PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器,采用导电性高分子聚合物 材料作为固体电解质制成,相对于其它电解电容器具有较低的等效串联电阻(ESR)值、有更好的容量频率曲线、稳定的温度特性,电性能也更好一些。在高频滤波、抗干扰、电源补 偿等电路中可以用作传统铝电解电容器和钽电解电容器的更新换代产品。 钽电解电容器

氧化锌避雷器重要参数选择 、民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 氧化锌避雷器最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器额定电压、一个是氧化锌避雷器标称残压、-个是氧化锌 避雷器能量吸收能力。. 氧化锌避雷器重要参数选择氧化锌避雷器最重要的参数有三个。 一个是氧化锌避雷器额定电压、一个是氧化锌避雷器标称残压、-个是氧化锌 避雷器能量吸收能力。. 下面以HY5WS-17/50为例来说明。 1.氧化锌避雷器的额定电压上述型号中的17表示额定电压。额定电压的定义比较复杂,作为非专业制造人员,可以简单将其理解为过 电压有效值达到17kV 左右,氧化锌避雷器就会开始工作。这个参数不能过低,否则容易导致氧化锌避雷器负担过重烧毁。老国标虽然定义 额定电压为12.7,但真实的工作值依然在17左右,因此老国标定义 存在很大争议,现在已经不推广了。 所以额定电压是17还是16.5、 17.5,其实是一样的性能等级, 都是符合国标定义的17类产品,购买时不要去死抠字眼。至于为什么会有17.5、16.5 这一类的东西,是因为每 个厂家具体参数有微小差别,以及独特上图型号的销售策略;需要。 2.氧化锌避雷器的标称残压 3.上述型号中的50表示雷电标称残压,可以简单将其理解为

出现最严重雷击的时候,避雷器至少可以把过电压峰值限制在50kV 以下。这个参数事实上是避雷器最重要的参数,因为整个系统绝缘配合的基础就在这里。我们不断的说降低. 4.残压好,就是因为降低了避雷器残压,也就等于提高了系统所有高压电器的安全裕度。 5.但是降低残压受到氧化锌电阻片本身性能限制,是有底限的。有间隙产品虽然可以进一步降低残压,但是同样不是无限降低,同样存在一个底限。如果有小厂宣称自己的产品残压比正规大厂都低,那基本上可以判断为是在乱搞,不买. 6.也罢。 7. 3.氧化锌避雷器的能量吸收能力避雷器工作时,由于kA级大电流的通过,会大幅发热升温,若抵受不了,就会导致破坏甚至爆炸。因此避雷器的能量吸收能力是很重要的参数。出口型产品,按多少kJ/kV的形式来表示这个能力;国内型产品,按方波通流容量多少A来表示。这个值越高,表示避雷器在不破坏的情况下能承受的电流越大,性能也就越好。 8.直白的说,这个能力与电阻片的直径有直接关系。就好比采购铜线时,越粗的可以流过的电流越大一样,配方相近时,越大的电阻片,自然方波通流能力越强。

中小企业如何选择自己的数据库

中小型企业如何选择自己的数据库 作为一个中小型的公司,在数据库选型方面的做法是我们本次选题非常重视的,陈总也很乐意的和我分享了他们公司在数据库选型方面的一些思路,陈总认为:“由于SP行业对于数据库的吞吐量不像互联网应用要求的那么高,但是我们需要的是数据库的性能比较强劲比较稳定,相对而言,目前Sqlserver也能够满足我们实际应用的需求,我们肯定会想到今后的业务发展,其中包括稳定性等方面的考虑,因此我们会选择Oracle,Oracle是基于Linux 方面,因此稳定性要比windows 平台会好一些,当然也会有成本上的考虑。Oracle在大型运算的时候某种成本要比SQlserver强一些,所以我们的中心数据库会放在Oracle中,这是我们目前正在做的一个工作。” 我们都知道,做数据库的迁移不是一件很容易的事情,如果做得不好势必会影响到自己的业务,说到数据库迁移时的问题,我们从北京天舟通讯有限公司的一些实际经验中了解到,他们在迁移中也遇到了一些问题。陈总认为:“迁移肯定会遇到问题,而且迁移一般会有两种情况,第一、增量迁移。第二、全量迁移。我们这次的迁移选择的是全量迁移,而且方案和淘宝是很类似的。我们也专门做了一个中间的服务层,让数据从SQLServer慢慢的迁移到Oracle,最后有个时间节点,比如说夜晚一停机的时候所有的数据都会指向新的Oracle。迁移过程中遇到的问题主要有两点:第一个是迁移的速度。我们目前的数据量相对于淘宝来说还是非常少的,也就是有几百G大小的数据量。第二、我们的服务是24小时的。因此服务的短时间迁移是很重要的。要保证数据的一致性,迁移完成之后要进行校验,而且目前有几个方案可供选择,而且还在校验过程中。” 中小型企业数据库选型的建议:中小型企业数据库选择的时候成本的考虑是很重要的,目前我们公司做增值方面的业务,由于和运营商的合作,因此公司在运营投入方面的力度还是很大的。其实我个人觉得我们公司使用MySql是没有问题的,但是我们公司考虑数据库的性能方面要比成本会更重要一些。 对于一些中小型企业来讲,选择Mysql、PCserver,搭几个群集基本上是够用的。而我们就会做好一些的,比如Oracle 的RAC,Oracle的群集,目前就是选择多花一些钱,保证今后用户的增长。 目前我们公司和运营商合作的话,如果发展的好的话,收入是一直保持固定的增长,我们的用户流动性很小,业绩也是一个增量的过程,公司在财力方面还是很宽松的,因此选择数据库也是很注重性能和稳定性。 说到了数据库的迁移,我们不难想到一个问题,今后主要的业务会转移到Oracle上面,其他数据库会不会继续采用?对于这个问题,陈总认为:“我们公司有很多的支撑系统,这些系统有些是在SQLServer和Mysql上面,目前不可能一下子就迁移到Oracle上面,因为所有的支撑系统全部开发一遍也是不现实的。我们的一些核心业务如IVR(应答式交互)会迁移到Oracle中,而以前的支撑系统还是会采用Mysql数据库。”

电磁阀基本知识及选型

电磁阀 一、电磁阀定义 制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业 不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 二、电磁阀工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔 哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开 断就控制了机械运动。 三、电磁阀分类 1、电磁阀从原理上分为三大类: 1.1直动式电磁阀 工作原理: 电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

工作特点: 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 1.2分布直动式电磁阀 工作原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 工作特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 1.3先导式电磁阀 工作原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 工作特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分 支小类: 2.1直动膜片结构。

电容的分类和标识要点

电容的分类、标识及识读(一) 电容(名词解释): 由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 一、电容的分类 1.按结构可分为:1)固定电容、2)可变电容、3)半可变电容(微调电容) 2.按介质材料可分为: 1)气体介质电容:空气电容 2)电解电容:液态电解电容(如铝质电解液电容)、固态电解电容 3)无机介质电容: 瓷介电容、云母电容、璃釉电容 4)有机介质电容: 聚乙酯电容(Mylar电容)、金属化聚乙酯电容(MKT电容)、聚丙烯电容(PP电容) 金属化聚丙烯电容(MKP电容)、聚苯乙烯电容(PS电容)、聚碳酸电容、聚酯电容(涤纶电容) 3.按极性分为:1)有极性电容、2)无极性电容。 二、电容的主要参数: 标称容量、耐压、绝缘电阻、损耗、允许误差、温度系数、频率特性 1.电容量的单位及换算关系: 1F=103mF、1mF=103μF、1μF=103 nF、1nF=103pF 2.耐压单位V(伏):电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。无极性电容的耐压值有: 63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等 有极性电容的耐压值有:(与无极性电容相比要低) 4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。 3.绝缘电阻:电容的是指电容器两极之间的电阻,或称漏电阻。绝缘电 阻的大小决定于电容器介质性能的好坏。使用电容器时应选绝缘电阻大的。 绝缘电阻越小,漏电越严重,这样会影响电路的正常工作。 4.允许误差:电容器的标称容量与其实际容量之差,再除以标称容量所得的百分数,就是电容器的允许误差。 表2-1常用电容其精度等级(与电阻的表示方法相同) 表2-2 电容偏差标识符号 表2-3 电容标称容量系列

ASCO 电磁阀选型

一、ASCO电磁阀选型参数 ASCO的电磁阀有很多种结构可供选择,能满足任何实际操作的需要,ASCO电磁阀有二通连接,三通连接,四通和五通连接,更有多种管接尺寸,范围1/4″到3″。 ASCO所有型号的阀都有多种阀体材料供选择;包括黄铜,铝,不锈钢和青铜等,根据所控制的流体的性质和所需的压力等级来选择。 为满足客户特殊应用的要求,ASCO提供了多种任选电气和结构特性: 任选电气特性: 。用于高温环境的线圈 。线圈引线带片状端子和螺纹端子 。使用干电池的线圈 。敞开式电磁线圈 。从防雨到氢气环境下防爆的不同种类电磁线圈外壳 任选结构特点 。手动操作器 。调节装置 。特殊清洁程序 。处理多种流体的特殊材料 如何选择任选特性? 1、表1列举出适用于各类电磁线圈的任选电气特性,指需在型号前加上这些前缀即可得到所需特性。 2、表2列出了适于各类阀门系列的任选结构特性,只需在型号后加上这些后缀即可得到所需特性。 3、关于其它列举的前、后缀及未列出的条件要求,请具体咨询我司。 (注:并非所有任选特性都适合于所有阀门。) 表1:任选电气特性之前缀: 前缀电磁线圈前缀电磁线圈 .EF 7型防爆.EG 7型防爆 F 工厂组装复式接头.GP 嵌板式安装1型通用电磁线圈

表2:任选结构特性后缀

.T 特氟龙.MS 螺丝盘手动操作器 .V 氟化橡胶+ VH 高真空 + VM 低真空 ASCO阀门型号及含有前后缀的实例如下: 注:代表设计变化的英文字母表示较大的设计变化,影响到修理包,重建修理包和线圈。 每一变化后正确的替代零部件列在ASCO重建修理包和线圈的样本里,请具体查询。

电容的分类,作用及其图案详解

1.瓷介电容器 (CC) 结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金 属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷 介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG) );2 类电介质(X7R、2X1)和 3 类电介质(Y5V、 2F4)瓷介电容器。 用途:主要应用于高频电路中。 2.涤纶电容器 (CL) 结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制 成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大) 的无极性电容。 用途:一般应用于中、低频电路中。 常用的型号有CL11、CL21等系列。

3.聚苯乙烯电容 器(CB) 结构:有箔式和金属化式两种类型。 用途:一般应用于中、高频电路中。 常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16 (精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80 (高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。 4.聚丙烯电容器 (CBB) 结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温 度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆 封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类 型。 用途:一般应用于中、低频电子电路或作为电动机 的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、 CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电 容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。

5.独石电容器 结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结 制成的多层叠片状超小型电容器。 用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。 常用的有CT4 (低频)、CT42(低频);CC4 (高频)、CC42(高频)等系列。 6.云母电容器 (CY) 结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表 面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠 片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内 构成。 用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐 等使用。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。 避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。 每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。 管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。它由两个串联间隙组成。大气中有一个间隙,叫做外部间隙。其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁; 另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。 阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。 采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。 当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免

受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。

氧化锌避雷器型号介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV

氧化锌避雷器重要参数选择 民熔

氧化锌避雷器重要参数选择 MOA有三个最重要的参数。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 MOA最重要的参数有三个。一个是氧化锌避雷器的额定电压,一个是氧化锌避雷器的标称残余电压,另一个是氧化锌 避雷器的能量吸收能力。 以hy5ws-17/50为例。 1氧化锌避雷器的额定电压,以上17种型号为额定电压。额定电压的定义很复杂。作为非专业厂家,可以简单理解为当过电压有效值达到17kv左右时,MOA就开始工作。此参数不宜过低,否则容易导致氧化锌避雷器过载烧毁。虽然旧国标将额定电压定为12.7,但实际工作值仍在17左右。因此,旧的国标定义存在很大争议,现在没有推广。 因此,额定电压是17或16.5、17.5,其实是相同的性能水平,都是符合国家标准定义的17种产品,不买的话。至于为什么会有17.5和16.5的东西,那是因为 各厂商的具体参数以及上图所示独特车型的销售策略略有不同。 2氧化锌避雷器标称剩余电压 三。在上述模型中,50代表雷电的标称剩余电压,可以简单地理解为当发生最严重的雷击时,避雷器至少能将过电压峰值限制在50kV以下。事实上,这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统的绝缘协调基础在这里。我们一直说低一点

4良好的剩余电压是因为避雷器的残余电压降低了,相当于提高了系统内所有高压电器的安全裕度。 5但是,氧化锌电阻本身的性能限制了剩余电压的降低,这是有限的。虽然间隙积能进一步降低残余压力,但它不是无限的,而且还有一个下限。如果一个小厂声称其产品的残余压力低于正规的大工厂,基本上可以判断他们是在搞无序经营,不采购 6 7.3条。氧化锌避雷器的吸能能力。避雷器工作时,由于通过Ka级大电流,会使避雷器发热。如果不能承受,会导致损坏甚至爆炸。因此,避雷器的吸能能力是一个非常重要的参数。对于出口产品,容量用kJ/kV表示;对于国内产品,用方波电流容量表示。该值越高,避雷器在不损坏的情况下所能承受的电流越大,性能越好。 8坦率地说,这种能力与电阻的直径直接相关。例如,当购买铜线时,可以通过的电流越粗。当公式相似时,电阻越大,自然方波电流容量越强。

各种电容器的分类及特点

电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。 1铝电解电容器: 它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。 2钽铌电解电容器 它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 3瓷电容器 用瓷做介质。在瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。 4云母电容器: 用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 5薄膜电容器

结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。 6纸介电容器 用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。 7金属化纸介电容器 结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。 8油浸纸介电容器 它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。此外,在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机 械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电 压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc 页16 共页1 第 中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中 允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1.1U,35~66kV Uc≥U LL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可 参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。 (3)、暂时过电压U T暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单T相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:

电磁阀原理及选型

电磁阀 一、电磁阀定义 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液 和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的 电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、 安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 二、电磁阀工作原理 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同 闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的 就控制了机械运动。 三、电磁阀分类 1、电磁阀从原理上分为三大类: 1.1直动式电磁阀 工作原理:

开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 工作特点: 在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 1.2分布直动式电磁阀 工作原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 工作特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 1.3先导式电磁阀 工作原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

工作特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分 支小类: 2.1直动膜片结构。 2.2分步直动膜片结构。 2.3先导膜片结构。 2.4直动活塞结构。 2.5分步直动活塞结构。 2.6先导活塞结构。 3、电磁阀按照功能分类: 水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。 四、电磁阀选型 电磁阀选型时首先依次遵循安全性,适用性,可靠性,经济性四大原则,其次根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。 4.1四大原则 安全性:

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数:

各种电容器的分类及特点

各种电容器的分类及特点 电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。 1.铝电解电容器: 它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。 2.钽铌电解电容器: 它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。 3.陶瓷电容器: 用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。 4.云母电容器: 用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 5.薄膜电容器: 结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。 6.纸介电容器: 用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。 7、金属化纸介电容器: 结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。 8、油浸纸介电容器: