文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电厂工程电气专业施工组织设计

火电厂工程电气专业施工组织设计

火电厂工程电气专业施工组织设计
火电厂工程电气专业施工组织设计

实施时间:年

目录

一、简介及编写根据 (1)

二、施工范围 (2)

三、施工组织机构与人力资源 (3)

四、力能设施 (4)

五、重大及特殊方案与措施 (5)

六、施工方案、作业指导书目录 (6)

七、质量控制(专业质量策划) (7)

八、安全控制 (8)

九、文档、信息管理 (9)

十、QC计划 (10)

十一、专业网络 (11)

一、简介及编写根据

1、简介

1.1 XX县位于XX省西南部,XX地区中部,XX河支流白甫河南。厂址位于XX县县城西南侧约10km的XX镇XX村附近。新铺厂址北面为XX坡、X寨;东面为大路边、三家寨;西面约1.0km与对江河相邻;南面为XX寨。XX高等级公路从厂址东侧1.0km左右的地方通过。XX县至XX乡村公路从厂址通过。取水口拟建在厂址西南约

2.5km的白甫河段上。厂址东南侧紧邻近期灰场三家寨灰场,厂址东南约

3.0km处为远期岩脚灰场。

1.2 本工程建设规模本期为4×300MW机组,考虑扩建2×600MW机组。本工程电气安装工作由本公司电气工程处完成。电气厂用部分的调试工作由本公司电气工程处完成,电气厂用部分以外的发电机、主变压器、启动/备用变压器、高压厂用变压器、500kV升压站等系统的调试由XX电力试验研究院完成。

2、编写根据

2.1 XX电力设计院的XX电厂4×300MW机组新建工程设计施工图。

2.2 中国电力出版社《电力建设施工、验收及质量验评汇编标准》。

2.3 水电部《电力工程电气设计手册》。

2.4 中国建筑工业出版社《安装工程施工组织设计实例应用手册》。

2.5 XX电建公司XX项目部《XX电厂4×300MW机组新建工程施工组织总设计》。

2.6 XX电建公司XX项目部《XX电厂4×300MW机组工程施工进度控制网络图》

2.7 电力工业出版社《电力建设工程施工技术管理制度》

二、施工范围

1、安装部分

(1)发电机检查接线

(2)主变压器安装

(3)启动/备用变压器安装

(4)高压厂用变压器安装

(5)励磁变压器安装

(6)500kV升压站电气设备安装

(7)220kV配电装臵安装

(8)交流励磁封闭母线安装

(9)直流励磁封闭母线安装

(10)离相封闭母线安装

(11)6kV共箱封闭母线安装

(12)干式变压器安装

(13)油浸变压器安装

(14)全厂部分永久避雷针、临时避雷针制作安装(15)全厂电动机检修

(16)全厂电动葫芦电气安装调试

(17)高压开关柜安装

(18)低压配电盘安装

(19)主厂房直流系统安装

(20)辅助厂房直流系统安装

(21)UPS安装

(22)主厂房计算机监控系统安装

(23)网控计算机监控系统安装

(24)输煤程控及工业电视系统安装

(25)电气控制及保护屏、柜安装

(26)端子箱、控制箱、配电箱、检修箱等安装

(27)电气除尘器电气设备安装

(28)电缆管预埋

(29)电缆支架、桥架安装

(30)动力电缆敷设

(31)控制电缆敷设

(32)主厂房照明安装

(33)厂区道路照明安装

(34)主厂房行车滑线安装

(35)辅助厂房行车滑线安装

(36)全厂防雷接地系统安装

(37)施工电源安装、维护

2、调试部分

(1)主厂房6kV及以下厂用电源部分电气设备调试

(2)辅助厂房及厂外取水口、净水站6kV及以下电气设备调试(3)配合全厂各系统设备的分布试运转及整套启动试运转

三、施工组织机构与人力资源

1、电气系统设计概况

1.1 电气系统特点

1.1.1一次系统

本工程以500kV一级电压接入系统,出线2回,均接至黔西。500kV接线采用一个半断路器(2/3)接线,3个完整串。4台机组均以发电机——变压器组单元接入500kV母线,500kV出线及母线均不装设高压并联电抗器。

4台机组设2台起动/备用变压器,电源从金沙引接。2台起动/备用变压器共用一台断路器,在起动/备用变压器高压侧各设一组隔离开关和避雷器。

发电机主回路、厂用变分支回路、脱硫高压变压器及励磁变分支回路采用自冷式全连离相封闭母线,封闭母线装有微正压装臵。起/备变至6KV公用段、高厂变至6KV工作段采用共箱封闭母线。

1.1.2二次系统

(1)单元集控室二次线

单元机组电气设备由分散控制系统(DCS)监控,必要的常测仪表和光字牌信号接入DCS大屏幕显示,仅设臵少量的硬手操。

发电机同期采用自动准同期方式,由独立的微机自动准同期装臵实现,厂用电源切换采用捕捉同期闭锁。

(2)网控二次线

网络控制系统采用一套分层分步式微机监控系统,实现常规控制方式的所有功能。

(3)辅助厂房二次线

辅助厂房变压器的高压侧断路器由机组DCS控制,低压侧断路器就地控制。

(4)电动机二次线

机炉辅机由机组DCS系统控制,化水及水工系统、灰渣系统电动机由热

工PLC控制,输煤系统采用PLC控制方式,并设臵一套工业电视系统。

发变组保护、高厂变保护、起/备变保护均采用微机型成套保护装臵,布臵于机组集控楼。6KV电动机和低压厂用变压器保护均采用微机型综合保护装臵。

1.1.3厂用系统

高压厂用电采用6kV电压,工作电源由发电机出线支接,中性点经高电阻接地。每台机组设有两段工作段,1#、2#机组设有两段公用段,3#、4#机组

不设公用段。

低压厂用电采用380/220V电压,中性点直接接地方式,每两台机组设4台380V低压厂用工作变压器,2台380V低压公用变压器,2台照明变,1台检修变,全为干式变压器,布臵在一间配电室内,变压器互为备用。

辅助厂房共有20台变压器。包括水源地升压变压器2台,厂外净水变压器2台,中继泵房变压器2台,供水及化水系统备用变压器2台,除灰变压器2台,电除尘变压器8台,输煤系统变压器2台。

采用高压6KV电机的辅机有:电动给水泵、循环水泵、凝结水泵、磨煤机、送风机、引风机、一次风机、磨煤机和给煤机密封风机、螺杆式空压机、斗轮堆取料机、环锤式碎煤机、4号AB带式输煤机、电动消防泵备用电机。其它辅机采用交流380V或交流220V低压电机,采用直流电机的有:小机直流润滑油泵、大机直流事故油泵、发电机直流事故密封油泵。

1.1.4电缆系统

本工程主厂房及辅助厂房内主要采用电缆隧道、电缆沟及墙侧、楼板下的架空敷设方式。在厂区,则采用电缆沟和在公共管架上敷设方式。

主厂房、集控楼电缆夹层及电缆竖井采用电缆桥架,煤仓间皮带层、厂

区管架、输煤系统栈桥等环境较差且电缆架空敷设的地方采用电缆槽盒。电缆隧道和电缆沟内采用电缆支架。

所有电缆均采用阻燃电缆,主厂房及辅助厂房地重要回路采用铜芯电缆,其它地方采用铝芯电缆。6KV电力电缆采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。380V电力电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,同时部分电

力电缆将采用具有钢带铠装的电力电缆。控制电缆采用额定电压0.45/0.75KV 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装、屏蔽控制电缆。

1.1.5照明及检修系统

本工程照明及检修系统内容包括汽机房、锅炉房、集中控制楼、锅炉补给水系统、烟囱、冷却塔、输煤系统、电除尘及除灰系统、水工系统、燃油系统、网络继电器室及500KV屋外配电装臵、灰场管理站、制氢站、辅助及附属生产建筑物、厂区道路、电除尘本体等的照明、检修、小动力及实验电源。

照明系统由三个系统组成:正常AC照明系统、事故AC照明系统和直流事故照明系统。交流照明系统采用380/220V,中性点直接接地系统。照明网络的电源侧(从配电盘至配电箱)采用三相四线制,其工作零线(N)和保护零线(PE)合一,负荷侧(从配电箱至灯或插座)采用单相三线或三相五线制,其工作零线保护接地线分开。直流事故照明系统额定电压为220V,灯用电压为220V。

主厂房#1、#2机组分别设380/220V正常照明段,正常运行时,由对应机组正常照明变压器供电。两台变压器互为备用,当其中一台检修或故障时,自动或手动切换至另一台变压器供电。#3、#4机组供电方式与#1、#2机组相同。其余辅助厂房地正常照明由就近的PC或MCC供电。

主厂房各对应机组分别设臵交流事故照明总盘。交流事故照明总盘正常或事故时均由保安段供电。主厂房各层在疏散走道、出入口以及楼梯间设臵由交流事故照明电源供电且自带蓄电池电源的出入口疏散指示灯。远离主厂房的输煤系统、供水及化水系统、电除尘控制室、运煤综合楼等场所的事故照明采用自带直流蓄电池电源的应急灯。

直流事故照明仅在集控楼和柴油发电机室等设臵,在#1、#2集控楼分别设臵事故照明逆变屏,其电源由220V直流屏和保安段供电。正常时由保安段供电,当所有的交流电源消失自动切换至直流运行。在集控室主环内,装设直流常明灯。

集控室照明的采用调光控制箱控制。厂房内照明一般在照明箱内集中控制。经常无人停留出入的房间的照明由就近的门或入口处的照明开关控制。道路、烟囱、主变区域和其它室外区域的照明采用光电自动控制。煤场采用远方按钮集中控制或光电自动控制。锅炉本体照明可在锅炉房运转层远方控制,也可在相应的照明控制箱内集中控制。

1.1.6通信系统

由于光纤通信、电力载波通信及其电源安装、调度通信、输煤扩音通信不在本单位施工范围,故本节只介绍生产管理通信。

通信电缆的敷设,原则上室外通信电缆沿电缆沟和电缆桥架敷设,在没有电缆沟和桥架的地方采用穿管埋地敷设,室外电缆进入建筑物内时需穿保护管,室内通信线缆主要采用暗敷设方式,即埋地、嵌墙或在活动地板下敷设,部分建筑物采用明敷设,室外通信电缆采用HY53型电缆,室内采用HYA 型电缆。

电话分线盒分为室内壁挂式和嵌墙式两种。

1.1.7直流系统及交流不停电电源(UPS)

(1)单元机组直流系统

本工程每台机组设臵三组蓄电池,其中一组对动力负荷和直流事故照明负荷供电,另两组对控制负荷供电。动力和控制用直流系统的电压均采用

220V。

(2)网控直流系统

网控直流系统由两组150AH蓄电池(103只)和两套高频开关电源充电装臵组成,额定输出电流为3×20A。设两面充电屏、5面直流屏,采用单母线

分段接线方式。

(3)辅助厂房直流系统

在输煤控制室和供水及化水区各设臵一套直流成套电源装臵,向就近的直流负荷供电。

1.2主要设备简介

1.2.1发电机

发电机选用东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型发电机,冷却方式为水—氢—氢,励磁方式为自并励静态励磁。

技术参数:

(1)额定功率 300MW

额定最大连续功率 330MW

额定容量 353MVA

(2)额定功率因数 0.85(滞后)

(3)额定转速 3000转/分

(4)极数 2

(5)相数 3

(6)额定频率 50Hz

(7)额定电压 20kV

(8)短路比 >0.55

(9)额定氢压 0.25Mpa

(10)绝缘等级 F级

(11)发电机电抗X″d ≥0.15(标么值)

X′d ≤0.30(标么值)

(12)定子绕组接线 YY(出线端数目6个)

(13)冷却方式:定子绕组―水内冷、转子绕组―氢内冷、铁芯-氢冷

(14)发电机励磁方式自并励静止励磁

(15)噪声距外壳水平一米、高度 1.2米处≤85dB(A)

1.2.2主变压器

主变压器由重庆ABB变压器有限公司供货。500kV主变压器550-2x2.5%/20kV Ud=14%,YNd11 370MVA

主变压器:户外、三相双绕组、无载调压、强迫油循环风冷、铜芯、低损耗变压器。

技术参数:

(1)型式:户外三相,双线圈铜绕组无励磁调压油浸式低损耗变压器。

(2)冷却方式:强迫油循环风冷(OFAF)。

(3)额定频率: 50Hz。

XX 电厂4×300MW 新建工程 火电厂电气专业施工组织设计

(4)额定容量: 370MVA 。

(5)额定电压:

高压侧: 550-2×2.5%kV.

低压侧: 20kV.

(6)额定电压比: 550-2×2.5%/20 kV

(7)短路阻抗: 14 %(短路阻抗误差不超过 5%) 。

(8)极性:负极性。

9)联接组标号: YN d11

(10)

端子连接方式:

高压侧: 500kV 架空线。

低压侧: 20kV 离相封闭母线。

高压侧中性点:架空软导线。

(11)绕组绝缘耐热等级:A 级

(12)绕组绝缘水平:(见下表)

表5.1 变压器额定绝缘水平 (kV)

1175(相-地)/1800(相间)

火电厂电气专业施工组织设计

1.2.3高压起动备用变压器

高压起动备用变压器由重庆ABB 变压器有限公司供货。

技术参数:

(1)型式:三相式,油浸式铜芯低损耗分裂绕组有载调压变压器。

(2)冷却方式:油浸风冷(ONAF )

(3)定频率:50Hz 。

(4)额定容量:

高压侧:#1起备变 50MVA

#2起备变 31.5MVA

低压侧:#1起备变 27-27 MVA

#2起备变 20-20 MVA

(5)绕组额定电压:

高压:230kV ;

低压: 6.3-6.3 kV

额定电压变比:230 8×1.25%/6.3-6.3kV

调压方式:有载调压

(6)短路阻抗: 19%(#1起备变)、15%(#2起备变)。

(7)极性:负极性

(8)联接组标号:YN,yn0 yn0 +d

(9)中性点接地方式

高压侧:经刀闸接地,根据系统运行需要可采用接地或不接地运行方

式。

低压侧:经电阻接地。

XX 电厂4×300MW 新建工程 火电厂电气专业施工组织设计

(10)端子连接方式:

高压侧:与220kV 架空导线连接,套管端子为平板式

高压中性点:架空软导线,套管端子为平板式

低压侧:与6kV 共箱封闭母线连接

(11)变压器相序:面对变压器高压侧,从左到右高压侧为A 、B 、C ,低压侧相序为a 、b 、c 。

(12)绕组绝缘耐热等级:A 级

(13)绕组绝缘水平:(见下表)

变压器绕组额定绝缘水平(kV)

短时工频(有效值,

1.2.4高压厂用工作变压器

高压厂用工作变压器由特变电工沈阳变压器集团有限公司供货。

技术参数:

(1)型式:三相、油浸式风冷铜芯低损耗低压侧分裂绕组无载调压变压器。

(2)冷却方式:油浸风冷(ONAF )

(3)额定频率:50Hz 。

(4)额定容量:

火电厂电气专业施工组织设计 高压侧:#1、#2高厂变 50 MVA (暂定)

#3、#4高厂变 40 MVA (暂定)

低压侧分裂绕组:

#1、#2高厂变 27-27 MVA (暂定)

#3、#4高厂变 25-25 MVA (暂定)

(5)绕组额定电压:

高压:20kV ;

低压: 6.3-6.3 kV

(6)额定电压变比:20 2×2.5%/6.3-6.3

(7)调压方式:无励磁调压

(8)额定电流:

高压侧:

#1、#2高厂变 1443A

#3、#4高厂变 1155A

低压侧:

#1、#2高厂变 2598A

#3、#4高厂变 2406A

(9)短路阻抗:

16.5%(暂定)(#1、#2高厂变)

15%(暂定)(#3、#4高厂变)

(10)极性:负极性

(11)联接组标号:D ,yn1yn1

(12)低压侧中性点接地方式:经电阻接地

(13)端子连接方式:

高压侧:与20kV离相封闭母线连接

低压侧:与6kV共箱封闭母线连接

(14)变压器相序:

面对变压器高压侧,从左到右高压侧为A、B、C,低压侧相序为a、b、c。

(15)绕组绝缘耐热等级:A

(16)绕组绝缘水平:(

见下表

)

变压器绕组额定绝缘水平(kV)

35

75

1.2.5低压厂用变压器

1.2.5.1干式变压器

#1、#2、#3、#4机每台机组的#1、#2工作变压器,以上8台干式变压器,其型号规格为:SCB10-2000/6.3,2000KVA,Dyn11,Ud=10%,6.3±2×

2.5/0.4KV配LMZJ1-0.5-3000/5。

#1、#2机组的#1、#2公用变压器,以上2台干式变压器,其型号规格为:SCB10-1600/6.3,1600KVA,Dyn11,Ud=8%,6.3±2×2.5/0.4KV配

LMZJ1-0.5-2500/5。

#3、#4机组的#1、#2公用变压器,以上2台干式变压器,其型号规格为:SCB10-1250/6.3,1250KVA ,Dyn11,Ud =6%,6.3±2×2.5/0.4KV 配 LMZJ1-0.5-2000/5。

#1、#2、#3、#4机的照明变,以上4台干式变压器,其型号规格为:SCB10-630/6.3,630KVA ,Dyn11,Ud =4%,6.3±4×2.5/0.4KV 配

LMZJ1-0.5-1000/5。

#1、#2机组的检修变和#3、#4机组的检修变,以上2台干式变压器,其型号规格为:SCB10-500/6.3,500KVA ,Dyn11,Ud =4%,6.3±2×2.5/0.4KV 配LMZJ1-0.5-750/5。

电除尘变压器8台,规格型号均为:SCB10-2500/6.3,Dyn11,Ud =10%,

6.3±5%/0.4KV 配LMZJ1-0.5-4000/5。

1.2.5.2油浸式变压器

供水及化水系统变压器2台,规格型号为:S9-2000/10,Dyn11,Ud =10%,6.3±2×2.5%/0.4KV 配LMZJ1-0.5-3000/5。

输煤系统变压器2台,规格型号为:S9-2500/10,Dyn11,Ud =10%,6.3±2×2.5%/0.4KV ,配LMZJ1-0.5-4000/5。

1.2.6 6KV 高压开关柜

型开关柜,真空断路器回路,

6kV进线柜

8BK20型开关柜

8BK20型开关柜,真空断路器回路,

型开关柜,真空断路器回路,

40KA,100kA

1.2.7主要辅机

2.施工组织计划 根据对电气安装工作特点的分析,我们将电力安装工作归纳为两端的电气设备安装,中间为电缆及其通道安装,在此基础上,对参加电气安装工作

的施工班组进行了一定的调整,大致分为:

1

一次班

(2)厂用班

(3)二次电缆班

(4)照明班

(5)试验室

(6)接线组

(7)材料组

电气队在一定范围内打破工种界线,采取了以电缆敷设和接线为中

心,两端延伸,来促进电气设备的安装和后续的调试工作。

在施工组织中,加强电气安装和土建施工的协调。在工程初期,考虑到电缆通道的安装对周边环境的要求不算很高,我队会加大人力物力投入,主要进行电缆通道,特别是汽机房6KV 电缆夹层、400V 电缆夹层、集控搂DCS 电缆夹层的安装,及以上各电缆夹层之间的集中电缆通道如变压器周围电缆沟、汽机房与集控室之间电缆桥架安装,先点后线,形成电缆通道安装、电气设备安装、电缆敷设和接线、调试的完整的链条式的流水线作业模式,为

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气工程施工组织设计

建筑电气工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、智能系统。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要机具准备,详见表13-1 表13-1 电气工程主要机具计划表

3.电气工程主要施工方法及质量要求 3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。 3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。 3.1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。 工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图弹线定位→安装吊架→吊顶内钢管敷设及调整。 3.2 电缆桥架及金属线槽的安装 3.2.1 桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

电气施工组织设计

电气施工组织设计 施工组织设计 一、编制依据 1、电气施工图纸 2、国家电气施工规范 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、工程概况 (一)工程简介 本工程位于。由公司开发,设计研究院有限公司设计,监理公司为监理公司,由公司组织施工。 (二)主要施工内容 1. 泵房两台潜水泵。四组给水泵的接配电室电缆敷设和照明安装。 2. 臭氧间四个直流风机配电室电缆敷设和照明安装。 3. 两个催化氧化塔的照明安装。 4.氧化池尾气破坏器电缆敷设及照明安装。 5.阀门室照明。 三、施工进度计划 (一)施工进度表 序号工作内容预计用时所需施工人员 1 照明管线敷设10天2人 2 照明电缆5天4人 3 轴流风机电缆以及管线敷设3天4人 4 各种电缆头制作安装3天2人 5 照明电源箱安装1天2人 6 催化池电机管线敷设2天2人 7 各种电机管制作敷设2天2人 8 桥架制作安装3天4人 9 电缆集中敷设2天6人 10 土建挖沟,打孔1天4人

共计耗时一个月左右 (二)大型机具设备 序号设备名称数量 1 电焊机三台 2 套丝机一台 3 砂轮锯一台 四、施工准备 (一)、技术准备 1、接到图纸后,立即发给工长、施工预算及班组,由技术质量部负责组织图纸会审及技术交底。在会审时把发现的问题集中起来并做好记录,在技术交底时一并提出并办理洽商。及时研究制定施工方法和技术措施。 2、技术员、施工员、操作员要认真学习有关规程、规范及验收标准。掌握施工方法,了解工程的质量标准。施工中严格按图施工。 3、技术员及施工员要提前做好施工方法、技术节约措施、安全、文明、消防等措施。 (二)材料准备 1、施工人员根据图纸编制一次性材料计划,及时提交给公司设备物资部。 2、管材、接线盒、灯头盒、套管先组织进入现场,确保施工顺利进行。 3、材料采购人员要认真熟悉生产计划,材料计划、设备加工定货计划。选用设备、材料时要货比三家,择优选用,尽快落实货源,按生产进度、部位分期分批组织进入施工现场。 4、原材料、半成品及成品设备,进入现场要及时进行检查验收,不合格的产品要坚持退货,做好对进入现场的材料、设备的品种、规格、数量的核对工作。如数量、规格、型号不对,及时找有关人员解决以保证施工。 五、主要施工方法及技术措施 (一)管路敷设的主要施工方法 1、地面上的管路敷设 由于结构已完成,原有管路不能利用,卧室、客厅插座管路直接敷设在木龙骨内。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气安装工程施工组织设计

电气安装工程施工组织设计 1、总体施工程序 木施工总体施工程序为:接受任务阶段T开工前准备阶段-全面施工阶段—工程收尾-交工验收阶段. 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内, 后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2、1施工准备: 2、1、1工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术与物资准备, 重点解决图纸中存在得问题,组织物资与人员进场与并进行技术交底。 2、1、2专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织得图纸会审,从施工操作得可行性、方便性、安全性,提出意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2、1、3应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械与人工得消耗量,为机具与人力力准备提供依据。 2、1、4施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关得培训,方可上岗操作。

2、1、5开工前应准备施工现场临时生产与生活设施,并考虑冬雨季施工得因素.落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加工场地。 2、1、6专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2、1、7对现场得材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量就是否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避免锈蚀、损坏、与重复搬运。 2、1、8各道工序必须严格按照图纸要求与施工验收规范进行施工, 确保工程质量。 2、1、9每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2、1、1 0严格实行样板工程安装制度.对于大面积相同得工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图与建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2、2工程内容:

电力工程施工组织设计范文

电力工程施工组织 设计

目录 第一章工程概况............................................................. 错误!未定义书签。第二章工程特点............................................................. 错误!未定义书签。第三章工程地质及水文情况 ......................................... 错误!未定义书签。第四章施工准备............................................................. 错误!未定义书签。第五章施工布置............................................................. 错误!未定义书签。第六章施工方法及技术交底 ......................................... 错误!未定义书签。第七章穿越路口施工技术措施 ..................................... 错误!未定义书签。第八章质量目标设计 ..................................................... 错误!未定义书签。第九章质量保证措施 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章奖罚措施............................................................. 错误!未定义书签。第十一章安全措施......................................................... 错误!未定义书签。第十二章主要施工机械计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电力改造施工组织设计方案

电力改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: - 1 -

目录 第一章工程概况及特点 ........................................................................................................................ - 5 - 一、工程概况 .................................................................................................................................... - 5 - 二、工程施工范围 ............................................................................................................................ - 5 -第二章施工现场组织机构措施 ............................................................................................................ - 6 - 一、本工程计划投入的施工力量 .................................................................................................... - 6 - 二、各部门主要职责: ..................................................................................................................... - 11 - 三、物资材料的管理 ...................................................................................................................... - 15 - 四、施工现场平面布置: .............................................................................................................. - 17 - 五、现场项目部设置 ...................................................................................................................... - 17 -第三章施工方案 .................................................................................................................................. - 19 - 一、施工工序及施工流程 .............................................................................................................. - 19 - 二、施工技术管理职责 .................................................................................................................. - 19 - 三、强制性标准及技术规范 .......................................................................................................... - 20 - 四、技术管理制度 .......................................................................................................................... - 21 - 五、技术管理要求 .......................................................................................................................... - 21 - 六、主要工序施工要求 .................................................................................................................. - 22 - 七、电杆、拉线坑的定位及挖坑 .................................................................................................. - 23 - 八、接地装置施工方法: .............................................................................................................. - 23 - 九、电杆的组立及附件安装 .......................................................................................................... - 24 - 十、放、紧线的工作 ...................................................................................................................... - 24 - 十一、绝缘子的金具安装 .............................................................................................................. - 25 -十二、变台安装 .............................................................................................................................. - 25 -十三、工期目标及进度计划安排 .................................................................................................. - 25 -第四章质量目标、质量保证及技术措施 .......................................................................................... - 27 -

相关文档
相关文档 最新文档