栈桥支架方案

目录

1、工程概况

2、编制依据

3、主要施工方法

4、质量保证措施

5、安全文明措施

6、环境保护措施

7、危险源辨识及预控措施

1、工程概况

本工程为神兴电厂2×30MW机组土建工程输煤栈桥支架。该工程为钢筋砼框架。基础为条形基础,埋深最高两个支架:4a轴支架高度为19.588m,5a轴支架高度为27.3m,砼强度等级为C30。

2、编制依据

2.1《输煤栈桥施工图》(F0871S—ST0506)

2.2《电力系统施工及验收规范》

2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

3、主要施工方法

3.1垫层施工:

土方工程由甲方施工,施工交付后,认真测量基坑的几何尺寸与标高,确认符合设计要求和规范要求后,开始垫层放线。然后依线支设模板,模板采用定型钢模板和木模配合使用,采用500㎜长φ12钢筋穿过模板侧面的承插孔,砸入基坑土内,进行固定,不足模数处用木模补充。砼采用翻斗车运至施工点后人工入模浇捣,砼施工必须保证表面平整度。

3.2条形基础基础施工:

3.2.1钢筋工程

垫层施工完待砼终凝后,在垫层面上按照图纸设计要求的尺寸放线后,进行钢筋施工。

钢筋的材质必须按规范要求,提前做好进场材料的检验和复试,确保钢材质量合格后方可投入使用,并及时做好钢材使用跟踪记录。对于需代换的材料必须在使用前办好代换手续。钢筋工程严格执行四级验收制,保证合格后方可进入下道工序施工。

弹出模板线后,按照图纸设计的规格、型号、数量进行钢筋的分档、摆放、绑扎。保护层垫块采用1:1水泥砂浆提前预制,梅花型间距@1000设置,垫块厚度:基底40mm;其它35mm。

基础钢筋绑扎时,预先将柱钢筋插好,插筋上部固定通过从外架向内搭挑杆进行固定,防止插筋移位。

3.2.2模板工程

模板采用钢、木模组合使用,模板加固见(右图)示意,模板缝加设55宽海绵条,内侧与模板内面平齐。在砼施工过程中,模板及架子派专人监护,防止移位。

3.2.3砼施工

砼生产必须严格计量,重点控制:砂、石、外加剂的计量;搅拌机上水量控制;砂、石含泥量的控制。

砼坍落度应根据现场天气情况进行相应调整,加水量在每次砼浇筑前依据现场测定的砂、石含水量进行调整。

砼浇筑采用翻斗车运料,运至施工点后人工入模浇捣。

砼振捣采用插入式振动棒,振点梅花型间距@500布置,振捣时间以砼表面泛出灰浆为宜,注意不得漏振或少振,确保砼施工质量。砼施工完后及时养护,养护以始终保持表面湿润为宜。

3.3支架施工

3.3.1架子搭设

基础施工完后,由业主进行回填土。开始进行栈桥支架施工。采用六排九列脚手架,立杆纵距不大于1.5m,横距不大于1.5m,水平杆步距为不大于1.5m(水平杆在梁底根据梁底标高适当调整或另行加设)。每层施工必须用脚手板铺设操作平台和走道板,并用铁丝扎牢。脚手架搭设见附图一。

3.3.2钢筋工程

首先进行施工缝处理,錾去施工缝处的砼浮浆、錾毛,使石子1/3裸露,用钢丝刷扫净渣物,除去松动的石子及其它脏杂物。

钢筋工程施工应严格按照图纸设计的规格、型号、数量和位置进行施工。应注意保护层厚度、搭接及锚固长度、梁端加筋、箍筋加密及柱插筋位置等的施工,并保证绑扎好的钢筋在砼浇筑过程中不出现变形,施工人员不得直接站于钢筋上,应铺设脚手板。

3.3.3模板工程

3.3.3.1模板安装工艺流程

确定组装方案→ 组装模板→ 模板预检

3.3.3.2模板用料

模板全部采用竹胶板模板,肋采用50×50木方,间距200mm,钢管作围檁(间距500mm),φ12对拉螺栓拉结;梁对拉螺栓设置:水平方向间距600mm,竖直方向间距600mm,下口离梁底300mm。见附图二。

3.3.3.3模板制作安装

3.3.3.3.1模板制作

把木方以200mm一档钉在竹胶板上,四周必须钉木方。

3.3.3.3.2柱模板安装

柱模板按柱子大小,制作成一面一片,即每面由一块模板组成,柱模板配到梁上

100mm。柱梁交接处留出缺口,缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度。安装时先把底部固定好,然后再对准边线安装模板,用钢管柱箍(间距为500mm)夹紧和调整垂直度。

3.3.3.3.3梁模板安装

安装时先安装梁底板(梁底板为整块模板),拉线把梁底板找平,再安装梁侧板,最后用钢管夹紧(600mm一档)。

每层设一操作平台,操作平台满铺脚手板。

3.3.4钢筋工程

3.3.

4.1钢筋施工工艺流程

钢筋制作→核对钢筋半成品→钢筋绑扎、绑扎垫块

3.3.

4.2钢筋的制作

3.3.

4.2.1钢筋的除锈

钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈,该工程全部采用新钢筋一般不会有锈,对个别放置时间长了产生锈的钢筋,采用钢丝刷或砂轮等方法进行除锈。如除锈的钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面的,应降低使用或剔除不用。

3.3.

4.2.2钢筋的调直

对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。

钢筋调直使用卷扬机调直,对于粗钢筋可采用弯曲机、人工锤击;用卷扬机拉直钢筋时,I 级钢筋冷拉率不宜大于4%。用锤击法平直粗钢筋时,表面伤痕不应使截面积减少5%以上。调直后的钢筋应平直、无局部曲折。

3.3.

4.2.3钢筋的切断

钢筋弯曲成型前,应根据配料表要求长度分别截断,钢筋切断采用钢筋切断机进行。切断时应将同规格钢筋根据长短搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,以减少接头和消耗。避免用短尺量长料,防止产生累计误差,应在工作台上标出尺寸、刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。切断过程中发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除,切断后的钢筋断口不能有马蹄口或起弯等现象,钢筋长度偏差不应大于正负10mm。钢筋切断是保证钢筋成品质量的前提条件,所谓必须保证钢筋的切断尺寸。

3.3.

4.2.4钢筋的弯曲成型

钢筋的弯曲成型采用弯曲机进行。钢筋弯曲时应将各弯曲点位置划出;划线尺寸应根据不同弯曲角度和钢筋扣除钢筋弯曲调整值,划线应在工作台上进行,如无划线台面直接以尺度量划线时,应使用长度适当的木尺,不宜用短尺接量,以防发生差错。第一根钢筋弯曲成型后,应与配料表进行复核,符合要求后再成批加工。

成型后的钢筋要求形状正确,平面上无凹曲,弯点处无裂缝。其尺寸允许偏差为:全长正负10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm,弯起钢筋的起弯高度正负5mm,箍筋边长正负5mm。

3.3.

4.2.5钢筋的连接

钢筋的连接采用闪光对焊,对焊前钢筋端头应顺直,15cm范围内的铁锈、污物等应清除干净,两钢筋轴线偏差不得超过0.5mm,根据直径大小调整变压器级次,开放泠水,合上电闸,方可工作。当采用预热闪光对焊时,应做到一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光、短稳、强烈;预锻过程快而有力,焊接场地应有防风、防雨措施。焊接完毕后待接头由白红变为墨色,才能松开夹具,平稳取出钢筋,以免产生弯曲。

3.3.

4.3钢筋的绑扎

3.3.

4.3.1柱的箍筋的接头(弯钩叠合好)应交错布置在四角纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点的间隔扎牢),绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧。

3.3.

4.3.2梁的纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫φ25的短钢筋(间距为1000mm),以保持其设计距离。箍筋的接头应交错布置在两根架立钢筋上,高度大于600mm 的梁应在底梁上绑扎侧模后安装。

3.3.5砼工程

3.3.5.1砼由搅拌站搅拌,用翻斗车运到施工地点,用提升架运至浇筑地点。

3.3.5.2砼施工工艺流程

砼搅拌→浇筑→振捣→养护

3.3.5.3砼浇筑

3.3.5.3.1柱砼浇筑采用40T汽车吊与料斗,每次浇筑砼前,施工缝处应先填以5~10cm厚水泥砂浆一层,其成份与砼内砂浆成份相同。

3.3.5.3.2砼浇筑过程中,要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得在绑扎好的钢筋上行走,预埋件的位置要准确,如发现偏差和位移,应及时校正。

3.3.5.4砼振捣

振捣时,振动棒与砼表面呈垂直振捣,应做到快插慢拔,振动时间以不冒气泡,不再显著下沉为止,一般每点振动时间为20~30秒,使用高频振动器时最短不应少于10秒,插入间距为30cm,呈梅花状布置,采用分层振捣,上层振捣插入深度应进入下层砼中5~10cm。

3.3.5.5砼养护

在砼浇筑完12小时以内应对砼覆盖并浇水养护。养护以保证砼表面始终湿润为宜,养护时间不得小于7天。

3.3.5.6施工缝的处理

3.3.5.6.1所有施工缝表面应清理干净并凿去表面浮浆,使石子1/3裸露,浇捣砼前洒水润湿后用与结构相同级配的水泥砂浆浇捣5~10cm。

3.3.5.6.2砼浇筑前防止木屑等杂物掉入施工缝上面。

4、质量保证措施

4.1工程施工前对参加本工程施工的所有人员进行技术交底,列出监控部位及监控要点。本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人,在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底,必须做到交底不明确不上岗、不签证不上岗。4.2分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当于问题当天整改完毕;分项工程施工完毕后,各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程评定工作,并填写分项工程质量评定表交项目经理确认,最终评定表由专职质量员核定;工程项目部质检员对每个项目进行不定期抽样检查,发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目部各分管工种负责人在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术组。

4.3所有机械器具施工前需严格检查,保证正常施工无故障,测量放线仪器需经检验。

4.4所有原材料须有质保书及复试报告,复试合格后方可使用。

4.5已浇完的砼,应加以覆盖和浇水,使砼在养护期内始终能保持足够的湿润状态。

4.6模板缝采用胶带粘贴,防止漏浆。

4.7下雨后必须对排架进行检查,并采取可靠措施,防止下沉。

5、安全文明措施

5.1进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业需挂设安全带,施工用具应摆在安全可靠位置,以防落下伤人。

5.2严禁在操作平台、跑道上休息。

5.3夜间施工应有足够的照明,各种电器及电动工具的电源应有专职电工拆装,施工电源应有漏电保护装置,电源配电箱应布置在安全地带,并有可靠的接地,使用手提电动工具,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

5.4模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。

5.5单片柱模吊装时,应采用卸扣和柱模连接,严禁用钢筋代替,以避免柱模翻转时脱钩造成事故,待模板立稳后并拉好支撑,方可摘除吊钩。

5.6拆除模板时,拆下的模板和支撑杆件不得抛下,须用绳索吊至地面。并随拆随运,清理干净,按规格堆放整齐,做到现场文明。

5.7钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,并按批分别堆放整齐,避免锈蚀和污染。

5.8展开盘圆钢筋时,两端要卡牢,以防回弹伤人。

5.9拉直钢筋时,地锚要牢固,卡头要卡紧,并在2米区域内严禁行人。

5.10制作成型钢筋时,场地应平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩,各机械设备的动力线应用钢管从地坪下引入,机壳应有保护零线。

5.11多人运送钢筋时,起、落、转、停动作要一致,人工上下传递不得在同一垂直线上。

5.12使用平板振动棒的作业人员,应穿胶鞋和戴绝缘手套。振捣设备应设开关箱,并装有漏电保护器。

6、环境保护措施

6.1严格按照全国规定的要求组织施工。

6.2严格按照电工建设施工的有关要求组织施工。

6.3不得以危害健康的方式在工地销毁和处理废弃物。

6.4实行明火审批手续,未经审批不得在现场生火。

6.5设专人清理现场的施工垃圾和生活垃圾,及时排除现场积水。

6.6保持场地道路畅通,施工场地平整不积水,场地排水畅通。

7、危险源辨识及预控措施

序号现象危害控制措施

1 上下抛掷物体物体打击物体用绳索放下运上

2 脚手板未绑扎高空坠落铅丝绑扎每块脚手板

3 攀爬脚手架高空坠落从上下挂梯行走

4 未正确使用安全带高空坠落绑好安全带并挂在牢固上方加强监督

5 起重碰撞起重伤害吊钩未停稳人员勿靠近

6 安全设施不齐全高空坠落搭好防护栏杆安全网

7 机械无防护罩、电气设备漏电机械伤害人员触

电加强班前检查,机械电气设备不得带病作业

8 作业面脚手板没有满铺、铺设不平整坠落

绊倒满铺脚手板,铺设平整

9 夜间照明没有使用安全电压触电配置低压照明电源

10 走道板上材料没有集中堆放物体打击放置牢靠,及时清运

11 走道板没有固定好翘翻、坠落专人检查,及时加固

12 作业人员使用工具脱手物体打击带好手套,防止脱落

13 恶劣气候下作业高处坠落恶劣气候不安排施工

14 作业时安全带未系好,未生根坠落按规定系好安全带,挂在牢固的上方

15 拆模时模板、扣件放置不牢靠坠物伤人高处模板及时清运,临时放置必须固定牢靠

16 砼强度未达到要求拆模塌落拆模前压试块,砼强度不到不得拆模

17 作业人员衣着不整绊倒伤人加强作业前检查

18 拆除人员未系好安全带坠落加强检查督促,建立奖惩制度

19 拆除顺序不正确物体打击按方案施工

20 上下交叉作业物体打击避免交叉作业,上下作业面设隔离层

21 模板等料具向下抛扔物体打击用卷扬机或棕绳放下,不得抛掷

22 脚手架大面积的推倒物体伤人脚手架承重不得过载,脚手架与建筑物有可靠连接

23 直接将脚手管件、扣件及脚手板等抛掷物体伤

人用卷扬机或棕绳放下,不得抛掷

24 非专业人员进行脚手架拆除倒塌伤人安排专业人员进行脚手架拆除

25 所有工器具未进行检验而使用物体打击、机械伤

人检查工器具合格证,重要器具做试验

26 施工人员在现场抽烟火灾禁止现场游动吸烟

27 钢筋捆绑不牢靠坠落钢筋捆绑牢靠,放置牢靠

28 夜间施工照明不足物体打击增加照明灯数量,合理布置

29 拆模板时,猛撬、硬砸及大面积撬落拉倒塌伤、坠

落支模时刷隔离剂,拆模自上向下逐块拆除

30 振动棒漏电触电加强班前检查,及时修复,作业带绝缘手套

31 模板支撑不牢倒塌伤人按施工方案施工,检查扣件完好。

32 非架子工搭设脚手架高处坠落

物体打击持证上岗,施工时熟练工与新工搭配,正确使用安全用品。

33 扫地杆、斜支撑设置不当倒塌按施工方案搭设,斜撑扫地杆位置正确

34 排架脚手板铺设不牢靠、绑扎不牢坠落加强检查,督促班组绑牢脚手板

35 作业平台没有设置安全护栏坠落按规定设安全护栏,施工人员带好安全带

附图:

1、附图一

2、附图二

栈桥专项施工方案

栈桥施工方案 一、工程概况 27、28、29号主墩常年位于水中,根据柳江的水文、地质特点,水中部分桥墩施工拟采用施工通道钢栈桥配合钻孔桩基平台,变水中为陆地施工方案,北岸施工栈桥为27#~29#墩下部结构及27#~29#跨上部结构施工人员、材料及设备施工车辆、砼罐车运输通道并与施工作业平台相连,从而形成纵向临时通道。 栈桥与主桥轴线平行,栈桥桥面标高为82.50米。为方便水上钻孔桩施工,栈桥桥面于钻孔桩平台齐平, 栈桥与钻孔平台连成一个整体,栈桥及施工平台台面高出洪期水位0.7m。施工栈桥位于特大桥上游, 栈桥中线距离特大桥桥位中线17.5m,栈桥宽6.0米,跨度为12m,总长度为250m. 起始位置与下河便道及码头相连并尽量靠近桥墩承台,以方便施工运输。栈桥总体布置见图4-5、图4-6。 二、栈桥设计 1、荷载设计 栈桥最大车辆荷载考虑3 10m砼灌车,自重15T,砼重25T,共重40T,人行及其它荷载共重10T;动荷载系数取1.2,故栈桥检算荷载采用60T。 2、栈桥结构设计 栈桥自下而上依次: (1)栈桥方向开始每24m桩基选用二排三根Φ630mm钢管桩作一个刚性支

承墩,中间跨中位置选用单排三根Φ630mm钢管桩作一个临时支承墩, 刚性支承墩沿桥方向纵向间距为3米,横向间距为2*2.5m。钢管桩用打桩锤打入河床底覆盖层以下强风化岩层内30cm。钢管桩之间利用[20槽钢栓接作剪刀撑,桩内填充满砂砾。施工过程中,安排专人对河床冲刷深度进行定期测量,及时掌握冲刷深度。 (2) 钢管桩顶开槽铺纵向分配梁用2I36b工字钢,再横向用2I36b工字钢作分配梁. (3)栈桥跨度采用12m,上部采用三榀单层双排贝雷纵梁(非加强单层双排),贝雷梁与钢管桩顶横向2I36b工字钢分配梁固结。 (4)贝雷梁架面用I32b工字钢作横分配梁,间距1.0m,纵向布置2[14槽钢,间距30cm,再铺8mm花纹钢板,两边围栏用∠63*63*5角钢与槽钢焊接做立柱,高1.2米,用∠50*50*4角钢做扶手,中间纵穿Ф16圆钢加密。在栈桥和施工平台附近打设防撞桩,并悬挂警示标志和红色警示灯。 三、栈桥施工 ①钢管桩施工 钢管桩施工从北岸开始施工,栈桥使用浮吊吊振动锤下沉钢管桩,钢管桩沉放使用90KW振动锤。利用全站仪定位及校核。 水中栈桥钢管桩使用专用打桩船打设。打桩船抛锚定位后,利用浮船运输,浮吊起吊钢管并进行定位,依靠锤重和钢管桩重力插入覆盖层中,然后开动柴油锤打设钢管桩到位。钢管桩逐排打设,一排钢管桩打设完成后再移船至另一排。

钢栈桥验收方案

浠水二桥钢栈桥验收方案 一、工程概况 为满足县政府目标工期要求,根据现场情况,拟定搭钢栈桥施工。 钢栈桥宽度为8m,跨径组合为6*12m,总长为72m,采用φ630*10的钢管桩。栈桥下部结构均采用钢管桩基础,上部结构采用贝雷梁、型钢组拼,桥面系采用专用桥面板。 二、执行标准和依据 1、工程施工合同文本 2、工程设计施工图及设计变更联系单 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 5、《建筑桩基检测技术规》JGJ106-2014 6、《城市桥梁工程施工与质量验收规》(CJJ-2008); 7、《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011); 8、《建筑桩基技术规》(JGJ 94-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011)。 三、验收围 钢栈桥下部结构均采用钢管桩基础,上部结构采用贝雷梁、型钢组拼,桥面系采用专用桥面板。验收围包括钢栈桥全部施工容。 四、验收人员 1、总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员; 2、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师; 3、有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

4、安装施工单位技术负责人。 五、验收检查方法 按照浠水二桥钢栈桥施工验收表和《钢栈桥静载试验方案》的容进行验收。 六、验收程序 验收由生产经理主持,请监理工程师、测量工程师及有关人员参加。验收的结果及时填写相关工程验收记录表格,并请相关人员签认。 附件: 钢栈桥静载试验方案 一、试验目的 1、检验钢管桩单桩承载力; 2、检验钢栈桥结构焊接质量; 3、检验钢栈桥结构整体稳定性; 4、实测贝雷梁及钢管桩桩身弹性变形。 二、试验方法概述 本次试验选取浠水二桥钢栈桥作为试验对象,利用平板车、载重汽车作为加载平台,荷载物可以选择袋装水泥或各类型钢,分三级加载(卸载)。第一级加载(卸载)60%设计荷载,第二级80%,第三级100%。加载点位于跨中纵横桥轴线交叉处,以此模拟贝雷梁在最不利的位置受到最大汽车荷载作用效应,具体布置如图2-1所示:

输煤栈桥钢结构焊接专项施工方案

一、工程概况 本工程主材为Q235或主材为Q345B和Q235B相连接时采用E43型焊条。 二、编制依据及质量目标 1、编制依据: 1)《#2接口转运站与主厂房间输煤栈桥支架结构》F922S-T0502 2)、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2012) 3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.7-2010第7部分:焊接 4)、《焊工技术考核规程》DL/T679-2012 5)、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 6)、《焊接工艺评定规程》(DL/T868--2004) 7)、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8)、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 9)、《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程 DL/T5210.1-2005) 10)、《工程建设标准强制性条文》—房屋建筑部分2009版 2、质量目标: 1)、焊口工艺美观,质量验收优良率100%。 2)、争创优质焊接工程。 三、施工人员及工机具 1、施工人员 1.1焊工必须是按《焊工技术考核规程》DL/T679-2012考试合格取得相应合格证,且在有效期内。 1.2焊工必须经监理、业主组织的焊接正式考试合格,办理上岗证件方可上岗,现场持证上岗。 1.3需要手工电弧焊工4人。 2、焊接工机具 2.1逆变焊机8台。 2.2焊条烘焙设备2台。 2.3 电焊钳、焊条保温筒、钢丝刷、磨光机、手铲、手锤和常用的焊工劳动保护用品。 四、焊接工艺流程

工艺流程要求及标准1、施工准备 1.1熟悉安装施工图纸,做好安全技术交 底①技术人员应熟悉图纸,掌握图纸设计意图及要求。 ②技术人员应通过安全技术交底,使施工人员了解钢煤斗、层间钢梁及预埋件制作的技术要领及规范,掌握选用的焊接工艺、焊接材料、质量标准和施工工艺要点。 1.2开工前的安全技术培训 ①施工人员学习《电力建设安全工作规程》(DL/5009.1-2002)及中煤榆林工地下发的有关安全文件使职工熟悉、领会、掌握安全施工的知识,遵守工地安全施工准则,用规定约束、要求自己,牢记安全第一,预防为主。 ②技术人员应通过安全技术交底使施工人员了解现场施工所需注意的安全事项。 1.3开工前的施工技术培训 ①技术人员组织施工人员进行本单位工程的技术培训,施工人员应详细了解、领会设计图纸的技术要求、施工验收标准。 ②学习公司有关焊接工艺纪律。 ③根据中煤榆林项目部焊接要求,由监理、业主组织的焊接正式考试合格后方可上岗施工。 1.4质保、环保 体系学习 ①学习公司质量体系有关知识,按公司的要求自觉地把质量管理方针、目标贯彻到工程施工中去,着重学习焊接过程控制程序,从而确保焊接质量。 ②学习公司环境体系有关知识,按公司的要求自觉地把环境管理方针贯彻到工程施工中去,从而保护我们的生存环境,共建美好的家园。 ③学习公司职业安全卫生管理体系有关知识,推进我们更好地做到安全文明施工。 1.5焊接材料 ①选用标准的国家名牌的焊材厂家进货,并按批号索取合格证书。 ②入库焊材应按批号建立入库台帐。焊材领用、发放、回收应有记录。 ③对入库焊材质量有怀疑,应通知专业人员检查、鉴定。 ④焊条应按规定进行存放、标识,使用前应按使用说明书的要求烘烤、恒温。 1.6工机具检 查①焊机转动部分及一、二次电源线无裸露。 ②焊机设备有可靠的接地保护,焊机电流调节灵敏。

钢栈桥专项设计施工方案

目录 一、概述 (2) 二、设计标准 (3) 三、钢桥设计及施工方法 (3) 四、钢便桥各部位受力验算 (5) 五、栈桥主要材料计划 (9) 六、机具使用计划 (10) 七、劳力资源计划 (10) 八、施工进度计划 (10) 九、钢桥施工质量保证措施 (10) 十、钢桥施工安全保证措施 (11) 十一、文明施工、环境保护保证措施 (11) 十二、其它事项 (13) 十三、栈桥的拆除 (13)

钢栈桥专项施工方案 一、概述 由我局承建的铁路工程因施工需架设两座经济实用又安全的钢栈桥。根据现场地形地貌并结合荷载使用要求,经过现场勘查我部架设的钢桥规模为:1#便桥长约150米(即鸡角屿大桥1#-5#墩栈桥),2#便桥长约80米(即鸡角屿特大桥35#-38#墩栈桥),桥面净宽均为4.5米,标准跨径为12米。桥位布置形式:考虑到下部结构(承台)套箱施工需要,两座便桥内边距离承台1.5米。 钢便桥结构特点如下: 1、基础结构为:钢管桩基础 2、下部结构为:工字钢横梁 3、上部结构为:贝雷片纵梁 4、桥面结构为:装配式公路钢桥用桥面板 5、防护结构为:小钢管护栏 如下图所示: ( 桥面板4.5×1.26m 贝雷片纵梁3.0×1.5m 工字钢横梁 钢管桩

便桥横向草图 二、设计标准 ①、计算行车速度:5km/h ②、设计荷载:载重500KN施工车辆 ③、桥跨布置:12m连续贝雷梁桥 ④、桥面布置:净宽4.5m 三、钢桥设计及施工方法 1、基础及下部结构设计 (1)钢便桥钢管桩基础布置形式: 单墩布置3根钢管(桩径ф32.5cm,壁厚6 mm),横向间距2.5m,桩顶布置2根28cm工字钢横梁,管桩与管桩之间用10cm槽钢水平向和剪刀向牢固焊接。如果个别墩位入土深度不足应施打6根钢管,设置成排架桩基础。 栈桥施工采用50t履带吊机配合振动打桩锤施打桩基础(如下图),利用履带吊分块吊装至栈桥顶进行组拼后,在栈桥顶利用履带

钢栈桥专项施工方案 ()

漳州沿海大通道漳浦段佛昙湾特大桥工程 钢栈桥及平台专项施工方案 编制人:丁桂生 审核人:罗小红 批准人:高向鹏

中国葛洲坝集团第五工程有限公司 漳州沿海大通道漳浦段佛昙湾、旧镇湾特大桥工程项目经理部 2014年12月1日

一、编制依据 (1)漳州沿海大通道漳浦段佛昙湾特大桥工程施工设计图纸 (2)漳州沿海大通道漳浦段佛昙湾特大桥工程岩土工程勘察报告。 (3)施工现场调查。包括施工场地和周边环境条件,水、电、路、临时租地和地材等情况,水文地质、气象、交通、机械、物资采购等资料。 (4)国家及福建省现行的施工技术规程、验收标准及质量、安全技术规程。 (5)根据我单位的综合施工能力及近年来参加类似工程的经验,投入的各类资源和技术、管理等。 二、工程概况 佛昙湾特大桥里程桩号K38+548.05—K41+49.25,起于整美村南侧,终于佛昙镇后社村渡头。佛昙湾特大桥主桥上部结构为77+140+77m的三跨变高度预应力砼连续刚构跨北港航道,引桥为30m标准跨径装配式预应力砼连续T梁,跨南港航道处为4×40mT 梁。主桥下部结构采用双肢薄壁实心墩、钻孔灌注桩基础。引桥下部结构采用柱式墩、肋板式台,钻孔灌注桩基础。全桥长2501.20m。 全桥约设置2420m的施工钢栈桥,布置在大桥左侧。钢栈桥宽度为6米,考虑水位及浪高,计划栈桥顶部高程6.0m,高于设计最高水位(3.58m)约2.4m。贝雷梁底部高程低于桥面约1.9m,考虑其阻水安全,实际最高设防水位按4.5m控制。栈桥、水上钢平台拟仅用于主桥下部结构施工,少量边跨膺架的安装。以砼罐车运输、35t汽车吊起重作业、50t履带吊零星起重作业,作为工况控制。 栈桥起点与桥头混凝土硬化的便道相接,各个桥墩设置钻孔平台,和栈桥相连。栈桥、桩基钢平台拟“L”字型布置,栈桥、钢平台采用钢管桩+贝雷梁+防滑钢桥面板的结构。18#、19#墩中间预留Ⅱ级航道通航孔,总净宽100m。 三、气象、水文、地质 项目所在区域属南亚亚热带海洋性季风气候,常年气候温和,冬暖夏凉,全年无

栈桥脚手架

山煤集团蒲县300万吨选煤厂受煤坑至原煤储煤场栈桥 脚手架工程施工方案 一、编制依据 1.1施工图纸 序号图册号图册名称图册编号图纸编号 2 Ⅰ施工图S2252-GA1-401~417 401~417 1.2《工程施工组织设计》、有关设计规范、规程及施工验收规范。 序号名称编号备注 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 2.《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2013) 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2012) 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2013) 5.《建筑施工手册(第四版)》(缩印本) 1.3其它未尽事宜应按国家现行有关其它设计规范、规程及施工验收规范。 二、工程概况 本工程山煤集团蒲县300万吨选煤厂受煤坑至原煤储煤场栈桥,主体结构为钢桁架和钢筋砼框架结构,绝对标高1187.400m作为设计相对标高±0.00m,由钢筋砼地道、钢筋砼栈桥(轻钢门架围护)和钢桁架栈桥三部分组成,全长237.21m(水平),宽度均为3.5m,其中钢桁架栈桥长103.409m,高3.6 m,由两榀钢桁架和一个四柱支架组成,四柱支架楼面建筑标高18.8m,钢筋砼栈桥长62.4m,高2.5 m,坡度为8.9度, 为钢筋混凝土框架结构,有6个固定支架,楼板建筑标高为0.833m-11.213m。钢筋砼地道长71.41m,高2.5 m,坡度为8.9度、4.45度。栈桥共有7个固定支架,固定支架均为钢筋砼框架结构,基础均为钢筋砼独立基础,坐落于第三层黄土状粉土层(fak=150Mpa)和3-1卵石层fak=190kpah。 三、施工部署 3.1安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场、样板工地”的根本要求,为此项目部成立专门脚手架搭设小组,施工过程中由安全员监督操作。 3.2、脚手架设计总体思路

输煤栈桥专项施工方案

工程名称:新疆天富1 X 12MW垃圾焚烧电厂项目输煤栈桥专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:新疆兵团第五建筑安装工程有限责任公司 编制日期:2014年3月30日

输煤栈桥专项施工方案 1 、编制依据 (1) 新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电工程建设项目施工组织设计。 (2) 由五洲工程设计研究院设计的本工程的设计图纸。 (3) 国家和地方颁布的现行相关行业技术标准。 (4) 现场和周边的实际踏勘情况。 (5) 本公司的企业标准;本公司颁发的《质量手册》、《程序文件》和《项目管理文件》。 (6) GB 50303 -2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (7) 《火电施工质量检验及评定标准》 (建筑工程篇) (8) 《火电施工质量检验及评定标准》 (焊接工程篇篇) (9) GB 50202 -2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (10) GB 50203 -2002《砌体工程施工质量验收规范》 (11) GB 50204 -2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (12) GB 50205 -2001《钢结构工程施工质量验收规范》 (13) GB 50206 -2002《木结构工程施工质量验收规范》 (14) GB 506666-2011 《混凝土结构工程施工规范》 (15) GB 50108 -2008《地下工程防水技术规范》 (16) GB 50204 -2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (17) JGJ 18 -2003《钢筋焊接及验收规程》

(18) GBJ 107 -87《混凝土强度检验评定标准》 (19) GB JGJ82-91 《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》 2、工程概况 2.1 工程概述 本工程为新疆天富1X12MW垃圾焚烧发电项目4号、6号建筑物。分为1、2 号输煤栈桥。 输煤栈桥总长度112.45m,其中1#输煤栈桥长81m 2#输煤栈桥长31.45m。主要施工内容为基础、钢结构安装、输煤栈桥封闭。其中基础采用C30混凝土,基础垫层采用C15混凝土,钢材为HRB400 级。钢结构H 型钢采用H400X400X 13X 21、HM40(X 300、HW30% 300X 10X 15、HW25区250、HW10I8 100。输煤栈桥封闭采用镀铝锌彩色压型钢板,保温层采用100mn厚12kg/m3超细玻璃棉。2.2 参建单位 建设单位:新疆天富热电股份有限公司勘察单位:新疆西北岩土咨询工程有限公司设计单位:五洲工程设计研究院监理单位:新疆昆仑监理有限责任公司施工单位:新疆兵团第五建筑安装工程有限责任公司 2.3 质量标准 分项、分部工程质量全部合格,单位工程合格。 2.4施工工期 本工程计划2014年4月15日开工, 20 1 4年7月5日全部完成 节点工期: 输煤廊道基础施工完成:2014年5月10日

钢栈桥专项设计施工方案[优秀工程方案](14页)

目录 一、概述 (3) 二、设计标准 (4) 三、钢桥设计及施工方法 (4) 四、钢便桥各部位受力验算 (6) 五、栈桥主要材料计划 (10) 六、机具使用计划 (11) 七、劳力资源计划 (11) 八、施工进度计划 (11) 九、钢桥施工质量保证措施 (11) 十、钢桥施工安全保证措施 (12) 十一、文明施工、环境保护保证措施 (12) 十二、其它事项 (14) 十三、栈桥的拆除 (14)

钢栈桥专项施工方案 一、概述 由我局承建的铁路工程因施工需架设两座经济实用又安全的钢栈桥。根据现场地形地貌并结合荷载使用要求,经过现场勘查我部架设的钢桥规模为:1#便桥长约150米(即鸡角屿大桥1#-5#墩栈桥),2#便桥长约80米(即鸡角屿特大桥35#-38#墩栈桥),桥面净宽均为4.5米,标准跨径为12米。桥位布置形式:考虑到下部结构(承台)套箱施工需要,两座便桥内边距离承台1.5米。 钢便桥结构特点如下: 1、基础结构为:钢管桩基础 2、下部结构为:工字钢横梁 3、上部结构为:贝雷片纵梁 4、桥面结构为:装配式公路钢桥用桥面板 5、防护结构为:小钢管护栏 如下图所示: 贝雷片纵梁3.0×1.5m 工字钢横梁 钢管桩

便桥横向草图 二、设计标准 ①、计算行车速度:5km/h ②、设计荷载:载重500KN施工车辆 ③、桥跨布置:12m连续贝雷梁桥 ④、桥面布置:净宽4.5m 三、钢桥设计及施工方法 1、基础及下部结构设计 (1)钢便桥钢管桩基础布置形式: 单墩布置3根钢管(桩径ф32.5cm,壁厚6 mm),横向间距2.5m,桩顶布置2根28cm工字钢横梁,管桩与管桩之间用10cm槽钢水平向和剪刀向牢固焊接。如果个别墩位入土深度不足应施打6根钢管,设置成排架桩基础。 栈桥施工采用50t履带吊机配合振动打桩锤施打桩基础(如下图),利用履带吊分块吊装至栈桥顶进行组拼后,在栈桥顶利用履带吊机完

脚手架工程施工方案:一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1)提要:其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m 更多内容物业服务合同 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤。 作业层距地(楼)面高度≥的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定:门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一

个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m 时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆

输煤栈桥制作安装施工方案

施工作业指导书(方案) 工程名称:国电南宁电厂2×660MW新建工程作业项目名称:输煤系统钢结构制作安装工程 广西电建南宁电厂项目部

目录 第一章工程概况及施工前的准备工作 (3) 第二章施工措施及工艺 (7) 第三章质量保证措施 (13) 第四章安全保证措施 (15)

第一章工程概况及施工前的准备工作 1、工程概况: 1.1 国电南宁电厂2×660MW新建工程C标输煤系统输煤栈桥钢桁架为全钢结构,3#栈桥钢桁架跨度为55.7m,共计2榀,沿H-A轴线布置。加上支撑及系杆总重约73T;煤仓间栈桥钢桁架跨度为39m,共计2榀,加上支撑及系杆总重约46T;4#栈桥钢桁架跨度为101.8m,共计4榀,加上支撑及系杆总重约170T;10轴~煤仓间转运站D轴输煤栈桥为钢结构,钢结构桥面为压型钢板底模,混凝土面板,外墙围护及屋面采用彩色金属压型钢板,主要承载杆件采用角钢、钢板,材质为Q235-B。支撑与桁架的连接采用螺栓加焊缝的连接方法,连接支撑的螺栓安装完毕后,螺栓与垫板或连接件、连接件与垫板均要焊牢。 1.2质量目标:本工程质量要求为满足国家及行业验收规范、标准及质量检验评定标准要求,工程合格率100%,工程优良率96%以上。 1.3要求工期: 预计开工时间2011年4月15日,竣工时间满足业主及监理下达的里程碑节点工期和一级网络计划,严格按照分解的四、五级网络计划组织施工。 1.4安全目标:确保工程、设备、现场安全,施工人员轻伤事故频率低于1 ‰;无重伤和死亡事故。 2、方案编制原则及编制依据 2.1、编制依据及标准规范 本施工方案是依据以下文件,标准和规范等资料编制而成: 1、输煤系统有关图纸、资料; 2、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) 3、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2002-01-21 4、《火电发电厂焊接技术规范》(DL/T869-2004); 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.1-2008)

临时钢栈桥施工方案(精)

北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心(核心区)工程(一标段)临时钢栈桥施工方案 江苏沪宁钢机股份有限公司 2016年9月 北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心(核心区)工程(一标段)编制: 审核: 审批:

临时钢栈桥施工方案 根据施工方案,F1层劲性结构吊装采用100吨汽车吊上F1层楼面,待F1层混凝土底板浇筑完成并达到规定的强度后,汽车吊由下图所示位置进入施工区域,且运输构件的平板车相应跟进,遇到混凝土后浇带时采用钢路基板架设临时通道,为了保护F1层底板,汽车吊行走通道下方B2层—F1层间的脚手架需全部保留不能拆除,汽车吊行走路线如下图所示:

(注:100吨汽车吊上F1层楼面作业相关计算详见“附录1:100吨汽车吊上F1层楼面安全验算”) 为了保证F1层劲性结构顺利安装,上图所示汽车吊通道及安装区域内脚手架需等劲性结构安装完成后再搭设。 根据现场实际情况,上图所示通道1、2、5入口处F1层楼面与外围地面存在高低差,为了保证100吨汽车吊顺利进入施工区域,需在各通道入口处搭设临时钢栈桥。钢栈桥采用格构支撑(规格:1.5米×1.5米)和路基箱(规格:0.3米×1.8米×8米)搭设而成,搭设示意图如下,具体尺寸根据现场实测确定。 (注:临时钢栈桥受力计算详见附录:100吨汽车吊行走吊栈桥验算) 附录5:100吨汽车吊行走吊栈桥验算 1、验算依据

《钢结构设计规范》GB 50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 100吨汽车吊相关资料 2、100吨汽车吊性能 100吨汽车吊性能参数如下: 100吨汽车吊性能参数 100汽车吊开行时,自重580kN ,1轴/2轴/3轴/4轴/5轴/6轴轴荷分别为 75kN 、75kN 、100kN 、125kN 、125kN 、80kN ,左右轮距取为2.5m ,则单侧轮压如下图所示:

1号输煤栈桥施工方案重点(1)

输煤栈桥施工方案 编制:审核:审批: 项目名称:青海盐湖金属镁一体化项目供热中心钢结构队 2012年7月25日 一、编制依据及执行标准、规范: 1、编制依据: 《1号输煤栈桥结构图》(61-F134S-T0603A)。 2、执行标准、规范: 1)、《建筑结构荷载规范》(GB 5009-2001)(2006版; 2)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 3)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001); 4)、《建筑钢结构焊接技术规程》(GJG 81-2002 J218-2002); 5)、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 6)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 7)、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ 82-1991) 8)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923-1988) 9)、《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DJ 5022-1993) 二、工程概况及主要工程量: 1、本工程为青海盐湖金属镁一体化供热中心1号输煤栈桥工程。栈桥由转运站~主厂房,共分九跨,第一跨距为8.48m,第二、三、四、六、七跨距为19.2m,第五跨距为8.13m,第八跨距为 28.8m,第九跨距为29.1m。栈桥支柱均为型钢支柱,栈桥为钢桁架结构。钢栈桥为四面封闭式,即栈桥两侧和顶部采用彩色压型钢板封闭,内侧做保温层、防火层,底部采用压型钢板底模混凝土楼板。 2、其主要工程量见下表: 系号名称单位工程量备注 1钢立柱制作T238工程量以实际 发生工程量为准 2钢立柱吊装T238工程量以实际 发生工程量为准 3栈桥制作T187.63工程量以实际 发生工程量为准

栈桥施工安全专项方案

枣菏高速南四湖特大桥 栈桥施工安全专项方案 山东省路桥集团有限公司 二〇一七年四月

枣菏高速南四湖特大桥 栈 桥 施 工 安 全 专 项 方 案 编制: 审核:

目录 一、适用范围 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程概况 (3) 四、钢栈桥总体布置 (4) 五、设计标准及结构形式: (6) 六、施工组织机构及安全目标 (12) 七、安全技术保障 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 八、栈桥施工应急预案................................................................................... 错误!未定义书签。 九、应急响应程序 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 十、文明施工及环境保护措施....................................................................... 错误!未定义书签。十一、其他说明 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

钢管脚手架工程施工组织方案

钢管脚手架工程施工方案 第一部分:工程概况与材料的选择 淮北阳光房地产开发公司相王公寓工程,外脚手架由合肥娄氏脚手架有限公司劳务分包施工,本工程为十二层,一层层高为3.6米,其余楼层层高为 3.1米。该建筑物长为39.98米,宽为13.6米,总建筑物高度为38.15米, 建筑物面积约为5307平方米,脚手架应采用Φ48×3.5mm钢管双排常规落地式搭设。搭设高度考虑高出屋面护身栏杆1.5米高,故所需高度为39.65米。由于一次搭设的高度较高,可以在6层和10层处用14#钢丝绳卸载。第二部分:材料、人员的选用 一、选材 1、钢管选用国际《直缝电焊钢管》,(GB/T13793)质量符合国家碳素结构(GB/T700)中Q235-A级钢规定。钢管尺寸选用Φ48×3.5mm钢管,表面锈蚀程度Δ≦5mm,立杆钢管弯曲变形当3m

4、连墙件的材质应符合现行标准《碳素结构纲》(GB/T700)中Q235-A级钢规定。 二、构造要求 按规范要求,本项目为封闭式双排扣件式钢管脚手架。 1、立杆 (1)立杆横距为0.85m,纵距为1.5m,局部纵距可大于1.5m,且不大于1.8m,步距为1.8m,内立杆距离墙面0.2m。 (2)立杆底部设置底座和垫板 (3)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上。横向扫地杆则固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件设置:在每楼层梁内预埋30cm(出面层20cm)长短管,与连接杆用扣件扣牢。 (5)立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层各部接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接时,立杆上的对接扣件必须交错布置;两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不应小于1米,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 (6)立杆顶端以高出女儿墙上皮1.1m,高出檐口上部1.5m. (7)因底层梁板模板暂未拆除,混凝土基础无法浇筑,周边防护暂时从施工楼层悬挑安全平网。待脚手架基础做好后,开始搭设正式双排外脚手架,然后将临时挑网拆除。 2、水平杆、脚手板 (1)纵向水平杆宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接扣件应交错布置,

输煤栈桥施工方案

西安市纺织产业园区供热中心输煤栈桥工程施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西华山建设有限公司 西安市纺织产业园区供热中心项目部 2011年07月18日 目录

一、编制依据与执行标准、规范 二、工程概况与主要工程量 三、施工准备 四、主要施工方案 五、工程质量通病的预防 六、雨期施工措施 七、质量保证措施 八、安全与文明施工保证措施 九、环境保护措施 十、重要环境因素与预防措施 十一、施工危险源辩识与安全预控措施 附件 1、质量与安全保证机构、体系(附表01~附表04) 2、施工进度计划 一、编制依据与执行标准、规范 1.1、编制依据

1.1.1 《#3栈桥土建专业施工图》(XT1013.RD.300-T0206)。 1.1.2 《#2栈桥土建专业施工图》(XT1013.RD.300-T0204)。 1.1.3 设计变更《栈桥支架平面布置图》。 1.1.4 设计变更《ZG1》。 1.1.5 设计变更《ZG2》。 1.1.6 设计变更《ZG3》。 1.2、执行标准、规范 1.2.1《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.2.2《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 1.2.3《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工与验收规程》(JGJ82-91) 1.2.4《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 1.2.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况与主要工程量 2.1、工程概况 本工程为西安市纺织产业园区供热中心输煤栈桥工程。#2栈桥由转运站~破碎楼,共分三跨,跨距21.2m。#3栈桥由破碎楼~主厂房,分三跨,第一、第二跨距为29.55m,第三跨距为21.4m。 #2栈桥的②、③支柱与#3栈桥的③支柱为钢管支柱。栈桥为型钢结构,围护为60厚的金属岩棉夹心板,其主要工程量见下表。 2.2、主要工程量 备注:工程量以实际发生工程量为准 三、施工准备 3.1、技术准备

钢栈桥施工方案2-(型钢)

钢栈桥施工方案 1、钢栈桥使用功能 (1)满足80t履带吊在桥面行走及起吊20t重物; (2)满足施工人、材、机通行要求。 (3)满足9m3混凝土罐车通行。 (4)钢栈桥限速5km/h。 2、栈桥构造 (1)钢管桩 采用φ630mmm×8mm钢管桩,横向均布两根,间距4.5m,加宽段加设1根;在联与联之间设置制动墩,纵向间距4.5m,制动墩处单排3根管桩,横向间距2.25m;桥台处两排钢管桩纵向间距3m,横向单排3根,间距2.25m;钢管桩间采用[20a连接系连接。 (2)连接系:[20a连接系焊接在管桩顶下50cm处,横向连接系为单根槽钢,纵向连接系为双拼槽钢。 (3)承重横梁:承重横梁采用双拼工45a型钢制作,在对应钢管桩顶位置设置加劲肋板。横梁嵌入钢管桩30cm,并用加劲钢板加固。 (4)承重纵梁 采用工45a型钢制作,在对应钢管桩顶位置设置加劲肋板,横向间距0.9m,贝雷梁每12m跨设20mm伸缩缝。 (5)分配梁:分配梁支承桥面板,采用I20a型工钢按间距75cm排列在承重纵梁上,采用固定件与纵梁固定。 (6)桥面板:桥面板尺寸为5.99×3m,面板为10mm厚花纹钢板,纵向板肋为I12.6工字钢按30cm间距焊接排列,横向肋为10mm钢板焊接在桥面板端头。采用固定件与下方分配梁与贝雷梁连接。 (7)桥面系:护栏采用φ48mm×3mm钢管焊接而成,6m一组,必要时可用螺栓连接。护栏高出桥面1.2m,竖杆1.9m一道,设三道横杆。线路平台为φ16mm圆钢按3m 间距焊接在分配梁上。 3、栈桥断面布置

钢栈桥标准断面(单位:mm ) 4、栈桥施工方案 4.1施工流程图 4.2施工工艺 4.2.1准备工作 准备工作包括人员及技术准备,机械及材料准备,场地准备。 人员及技术准备:确定相关人员的岗位职责并进行三级技术交底,制订检查流程 及相关表格。 机械及材料准备:钢管桩、贝雷梁、型钢等原材料,80t 履带吊、运输平板车、25t 汽车吊、交通船等。 场地准备:加工堆放材料场地的准备,施工便道的填筑以便材料和机械能到达栈桥搭设地点,履带吊作业场地的整平。 4.2.3钢管桩施工 1、振动锤选用 振动锤的选用:G P R a -= 式中: [] a R ——振动锤的激振力; P —单桩承载力,按774KN 计; G ——振动锤自重,取60KN ; 施工开始 机械及材料准备 安装桥台 打设钢管桩 钢管桩加工 铺设桩顶横梁及桩间连接系 吊装承重纵梁 桥台回填土 基底清表 铺设桥面板 安装护栏,铺设管线等 下一道工序 钢管桩找平、切槽、焊劲板 测量放样 铺设分配梁

钢栈桥施工方案(最终版).

天津汉沽寨上大桥工程 栈 桥 及 施 工 平 台 施 工 方 案 编制单位:天津第三市政公路工程有限公司编制时间:2014年8月天津汉沽寨上大桥工程 栈桥及施工平台施工方案 编制: 审核: 批准: 目录 一、工程概况 (1 二、栈桥方案编制依据 (1 三、现场水文地质特征 (1 四、钢栈桥整体设计思路 (2 五、钢栈桥构造 (4

六、栈桥搭建施工工艺 (6 七、栈桥拆除施工工艺 (13 八、河道通航孔设置 (14 九、栈桥施工专项安全保证措施 (14 十、栈桥施工投入主要机械设备和材料计划 (17 十一、施工栈桥计算书 (18 (一条件参数 (18 (二相关计算 (19 (三计算结果汇总 (43 (四构件计算 (43 钢栈桥及施工平台施工 一、工程概况 天津汉沽寨上大桥位于汉沽中心城区太平街上,是蓟运河汉沽中心城区东西两岸的重要交通通道,西起四纬路与一经路平交路口环岛位置,终点位于太平街与新开南路的交口,路线全长约840.235米,采用双向四车道城市主干道标准,设计车速为50公里/小时,其中桥梁长度约为237.26米,桥梁面积约7117.8平米;道路面积约32580平米;地道面积约1066平米,地道断面面积约185平米,最大基坑深度4.5米,施工内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程等。 本工程在施工时先在现状桥南侧新建一幅桥,待其通车后,再拆除旧桥,然后在旧桥位置新建一幅桥。本工程跨蓟运河大桥桥梁起点桩号K0+319.734,桥梁终点桩号K0+556.994,桥梁总长为237.26m,分左右幅实施,此外含滨河路下穿地道、南北侧辅道、医院路通道、人行及自行车上下梯道等。 蓟运河主桥宽度31m,跨径布置(20+3×31+(3×31+27.5,结构型式采用预制简支变连续小箱梁桥,桥梁面积7117.8m2;考虑行人和非机动车过桥,在蓟运河两岸引路处布置4座纵坡1:4的人行梯道,人行梯道宽度4.5m,总长度128.9m。 新建滨河路地道,地道断面全宽23.6m,地道长度31.016m,地道面积732m2,新建医院路通道,通道断面全宽13.8m,通道长度31m,通道面积427.8 m2,寨上大桥工程是连接海河东西两岸的一个重要节点工程,也是该地区重要的景观工程。 二、栈桥方案编制依据

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

输煤栈桥施工设计方案

输煤栈桥施工方案 1输煤栈桥施工方案 1.1工程概述 输煤栈桥钢结构分两部分组成:栈桥框架支撑部分,栈桥析架部分。栈桥框架支撑部分,钢结构连接为高强螺栓连接,主要组成为钢柱、柱间支撑。栈桥衍架部分,为焊接连接和螺栓连接,主要组成为钢衍架、析架上、下弦梁及支撑。栈桥封闭为压型钢板。输煤栈桥钢结构安装包括:框架安装,析架安装,墙架、墙板安装。 1.2编制依据 《钢结构工程施工及验收规》GBJ50205 -95 ; 《建筑钢结构焊接规》 JGJ81 一 91 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 一 86 ; 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇) ; 《电力建设施工及验收规》(建筑工程篇) ; 《电力建设安全工作规程》(建筑工程篇) SDJ64 - 82 。 1.3施工顺序及工艺流程 1)施工工艺流程 输煤栈桥施工工艺流程如下图所示。

2)施工顺序 ( l )吊装顺序,根据栈桥钢结构的特点,确定为框架组合、析架组合、框架吊装、析架吊装。 ( 2 )根据钢结构到货情况,可按区域吊装,每个区域包括:一组框架、一组析架。 ( 3 )栈桥钢结构吊装、组合场地布置见下图所示。 1.4钢结构加工配制 钢结构加工配制的主要工序:放样、号料、校正、切割、喷砂除锈、刷油、组装、翻身、焊接、钻孔。 1)放样

根据设计图纸,在敷设的组合平台上放出析架、支撑大样,按图纸要求析架起拱。在大样侧焊角钢胎挡、限位,限制杆件移动。 2)号料 根据施工图纸,核对钢材的型号、规格、材质。根据施工图纸和实际放样,核对组件规格、数量、尺寸,进行号料,号料后,在零件上标明零件的件号、数量。对弯曲、扭曲的钢材应先进行矫正。 3)切割 切割采用手工氧、乙炔气焊切割。钢板零件大批量切割可采用机械切割。 4)组装 组装顺序为上下弦、立柱、拉杆;支撑。析架整体组装;对长度超过 20m 的析架,应分节组装,每件长14m 到 18m 。组装前对杆件、零件进行核对,把杆件按图纸要求,摆放在平台大样胎膜里、找正、点焊牢固。 5)翻身起胎 桁架翻身起胎对重量小于 6t 的构件可用门式吊车、对重量大于7t 的可用25 ~50t 吊车,四点绑扎,绑扎点设在析架接点处,钢丝绳规格经计算确定,析架起吊应缓慢起钩,施工人员用撬棍配合起胎,使析架脱离角钢胎挡,用道木垫好回钩落在道木上,重新绑扎,将析架立于地面下用道木垫平,两侧用脚手杆绑扎牢固。 6)焊接 根据图纸要求选用电焊条,焊接方法为手工电弧焊。施焊前,焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况,焊接时,应遵守焊接规及图纸要求,保证焊缝的长度和厚度。析架焊接应对称施焊,不得自由施焊及在焊道外引弧,多层焊接宜