一、储油罐液面高度测量(人工测量)

1、停止使用与油罐相连的加油机,抄写厅及时累计泵码数。

2、卸油后,待稳油15分钟后方可计量。

3、将量油尺尺带用棉纱擦净。

4、从固定测量点将量油尺徐徐放入油罐,尺铊接触油面时应缓慢,以免破坏静止的油面。

5、当量油尺铊接近管底时(约20cm)应放慢速度,不得冲击罐底。

6、手感尺铊触底,就迅速将尺垂直向上提起,避免倾斜摆动,施液面发生波动。

7、卷尺提起后,应迅速观察油面浸湿线高度,读出油面高度;先读小数,后读大数,读数时尺带不应平放或倒放,以防油面变化。

8、测量结果应精确到毫米,每次测量至少两次,两次相差不大于1mm,取小的读数,超过时应重测。

9、每次测量的最后结果应记入测量记录中。

二、油罐车液面高度测量(人工测量)

1、用于人工计量的停车场地,必须坚实平整,坡度不大于0.5度,(5/1000)。

2、油面平稳后再行计量。

3、具体计量程序,同第三十条三十九款。

三、罐底水高测量

1、水的高度不超过300mm时应使用检水尺3水的高度,超过300mm 时应使用量油尺。

2、测量时,在量油尺或检水尺上涂抹一层薄的试水膏。

3、从固定测量点将量油尺垂直徐徐放入油罐,尺铊接触油面时应缓慢,以免破坏静止的油面。

4、尺铊或检水尺触底时,应静置3—5秒后提尺。

5、卷尺提起后,应迅速读取试水膏变色处的毫米读数3,读取食检水尺不应平放或侧置。

6、遇水、油界面不清晰、不平之,应重新按本条二至五款程序测量。

7、水高潮处50mm,应及时报告站长,分析原因并进行处理。

8、每次测量的最后结果应记入测量记录表中。

四、邮品温度测量

1、温度测量应在高度测量之后进行。

2、测量时间温度计装入保温盒。

3、将温度机制与棉二分之一出测量又问,浸没时间不少于5分钟。

4、提取温度计是要迅速,温度计离开油点到读数时的时间不应该超过10秒钟;读书时应是温度计垂直,不让盒内液体撒出,实现应该垂直于温度计,先读小数,后读大数。

5、使用分度值为0.5的温度计,应估读到0.1;使用分度值为1。C的温度计,应估读到0.2。

6、每次测量的最后结果应记入测量记录表中。

五、油品密度测量(密度计法)

1、从有关采取油样,将油样沿量筒内壁导入量筒,量筒应放在没有气流的地方并保持平稳。

2、将干燥的密度及小心放入搅拌均匀的量筒内油样中,操作时注意液面以上的密度及感官尽是不得超过两个最小分度值。

3、待密度及稳定后按弯月面上缘读数,读数时必须注意密度计不得与量筒内壁接触,眼睛要与弯月面的下缘成同一水平线,并估计密度计读数至0.0001克/立方厘米。

4、测量油样的温度。同第三十三条三至五款。

5、测量完毕后,将油样倒回油罐,收好计量器具。

6、每次测量的最后结果应记入测量记录表中。

XX设计有限公司

Your Name Design Co., Ltd.

LNG储罐泄漏事故应急救援预案

LNG储罐泄漏事故应急救援预案 一编制目的 为规范LNG储罐泄露事故灾难的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、财产损失,维护全体员工的生命安全,特编制此应急预案。 二应急组织体系 应急组织体系由应急指挥部和应急响应小组组成。指挥部负责应急救援的总体指挥和调度。应急响应小组分为:应急救援组、后勤保障组、信息联络组、环境检测组、安保警戒组、医疗救护组。 1 应急救援组:负责泄漏事故的应急处置及防控。 2 后勤保障组:负责应急物资、设备、工具的供应,负责客货车等交通工具的调动支援。负责受伤人员的转移及救助。 3 环境检测组:负责泄漏事故的污染情况检测。 4 信息联络组:事故发生时,受指挥部指令,向各救援小组联络启动响应。 5 安保警戒组:负责事故发生区域的警戒治安,交通疏导。负责疏散人员的引导、疏导。 6 医疗救护组:负责对受伤害员工进行救护。 三事故危险性评估 1 一般危险性评估 1.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,未发生燃烧爆炸和窒息,能及时控制。 1.2 LNG液体槽车在充装过程中由于槽车本体破裂或充装满灌导致LNG液体泄漏。 2 较大危险性评估 2.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,LNG液体泄漏面积已超过20m2,现场汽雾弥漫。易导致低温 冻伤事故和冻坏建构筑物,事故能得到有效控制,未发生燃烧爆炸和窒息。 3 严重危险性评估 3.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,LNG液体储罐紧急切断阀损坏无法操作,LNG液体泄漏面积 已超过100m2, 极易导致低温冻伤事故和冻坏建构筑物,并且泄露无法控制。 四控制及消除事故源 1 一般危险性事故 1.1 控制事故源 1.1.1 环境救援组立即关闭发生泄漏部位之前的阀门,隔离泄漏源,架设防爆风机或雾状水驱散可 燃气体,分析人员动态监测可燃气泄漏范围与浓度。 1.1.2 安保警戒组以泄露点为半径20米设立警戒线,禁止所有车辆和非抢险人员进入现场,在现场 的车辆严禁启动,周边严禁动火作业。切断装置周边电源。 1

项目部工程计量管理制度

项目部工程计量管理制度 工程部计量制度 1、为规范项目部工程计量管理,使计量标准化、规范化和程序化,做到准确、规范、及时,特制定本制度。 2、工程技术部门是工程计量签证的归口管理责任部门,全面负责对内、对 负责各部门签证资料的收集和汇总,并按月外计量签证和工程量统计台帐管理, 装订成册。 3、工程计量严格按照经营部与施工队签订的合同文件中规定的计量项目和内容,以及工程部下发的单位延米工程量(或单位工程量)进行,对与合同中没有的条目,一律不计不得入工程计量单中。 4、工程未经质量验收,或质量验收不合格,不予计量。对以验收合格的工程项目应及时计量,现场技术主管不得各种理由拖延、或搪塞。 5、计量工作是时效性要求较强的工作,计量人员必须及时对现场已施工的项目进行计量签证工作,特别是合同计日工、内部零星用工这类时效性要求极高的项目,必须即完即签。 6、每月的工程计量单,由施工队签字确认后,必须于20日前上报工程部汇总。(21-22日由工程部审核。)特殊时期,未及时上报的计入下月计量;如无特殊情况,过期未报不予处理,由技术主管和施工队负责人承担相应的责任。 7、已经计量的工程项目,如发现有严重质量缺陷隐患,施工队应无偿返工并承担相应的责任。承包人拒绝按要求返工或修复的,技术主管有权视情节轻重和造成损失的程度自下次工程计量单中扣除相应里程的工程量,或上报项目部,由项目

部采取相应的处理措施。如发现当月工程计量单中重复计量、少计或漏记,下期计量中予以扣除或补计。 1 8、对现场确实施工,但经营部合同中没有包括的工程量,计价时必须附断面图等相应的计算依据。计量过程应严格遵循“有据可依,据实计量”的原则。其余的现场用人工、机械、设备等应及时开日工单、签字后,由施工队及时报经营部备案,并作为结算依据。 9、每月的工程计量单审核完成后,必须留一份复印件,进行备份,以备后期审核工程量。 10、严禁现场技术主管以工程计量为理由做不正当的行为,败坏项目部工作纪律。 郑州市白沙园区金光路等五条道路工程项目部 2015年10月 31日 2

储油罐专项应急预案.

储油罐专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 1.1事故类型 根据引发储油罐火灾事故的原因和条件分析,可能造成储油罐火灾事故的原因主要有两大类: 人为因素引发的火灾事故:违反操作规程、违章安装使用电气设备、违章使用明火作业、检修(施工)现场违反安全管理规定、第三方人为破坏等。 客观因素引发的火灾事故:雷击及设备问题等因素引发的火灾事故。 1.2危害程度分析 由于原油具有易燃、易爆性,且流动性好,并具有一定的毒性,因此在储油罐发生异常情况下,若遇到雷击或明火,极易发生火灾爆炸事故。 当火灾事故发生后,如若处理不当,不仅给国家造成巨大财产损失,还可能造成巨大的人员伤亡。 2 应急处置基本原则 2.1 受困人员和应急救援人员安全优先; 2.2 防止事故扩大优先; 2.3 保护环境优先。 3 应急组织机构及职责 3.1 应急组织体系 应急组织体系详见-----。 3.2 指挥机构及职责 应急指挥机构及职责详见-----。 4 预防与预警 4.1危险源监控 4.1.1建立健全消防管理制定和安全操作规程,制定切实可行的灭火应急救援预案,严格组织实施和进行定期演练。 4.1.2严格按照有关规定安装、配置消防设施和灭火器材,充分利用好现有的工业电视监控设备,做好日常维护、管理、保养工作,确保设备、消防器材时刻处于完好有效状态,

一旦发生火险能够及时发挥作用。 4.1.3加强有关日常安全教育、培训工作,提高消防安全意识和自我防范能力。 4.1.4加强生产区明火管理,严禁无证动火;动火区域制定完善的安全消防措施,确保安全动火。 4.2预警行动 4.2.1严格实行从业人员资格和持证上岗制度,坚持不懈地对从业人员开展安全宣传,提高安全防范意识。 4.2.2严格落实从业人员教育和培训制度,从业人员能掌握灭火的基本技能。 4.2.3加强对公众人群的火灾事故防护的应急知识教育、演练,加强区域安全管理,严禁无关人员进入储油罐区。 5 信息报告程序 5.1 报告程序 5.1.1 发生储油罐火灾爆炸,现场应立即报警 5.1.2 如果发生处级、站队级事件,事发单位在启动处应急预案的同时,迅速按照处总体应急预案图00.5-1、图00.5-2(应急报告程序框图)规定的程序向处应急指挥中心办公室报告,最多不超过1小时。 5.1.3 发生处级事件,基层单位可直接向处应急指挥中心办公室报告。 5.1.4 处应急指挥中心在启动应急预案的同时,应立即向当地政府应急指挥中心办公室报告。 5.1.5 发生处级事件时,公司应急指挥中心在启动应急预案的同时,要迅速按照处总体应急预案图00.5-1、图00.5-2(应急报告程序框图)规定的程序向公司应急指挥中心办公室报告,最多不超过1小时。 5.2 报告内容 5.2.1 发生处级、站队级火灾爆炸事件时应立即报告。处应急指挥中心迅速将处级事件向公司应急指挥中心办公室、当地政府应急指挥中心办公室报告。报告应包括但不限于以下内容: a) 企业(单位)名称、发生时间、地点和部位、介质名称、容器容积; b) 火灾或爆炸波及范围; c) 人员伤亡情况;

计量工安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 计量工安全技术操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

计量工安全技术操作规程(新版) 1.仪器室禁止非工作人员进入,在入口处应悬挂通知。 2.仪器室钥匙由专人保管,工作开始前打开,工作完毕后锁好。 3.精密计量器具应避免产生碰击、振动、灰尘和温度的剧烈变化,仪器室内不准奔跑、高声呼唤、摔门、开窗、吸烟。 4.计量器具严防锈蚀,不准用于直接接触器具、量块、仪器研磨工作面和光学仪器镜头。应保持室内相对干燥。室内不准进餐。 5.操作仪器前应先检查电气线路是否正常,严禁用导线直接插入柜内。 6.所有计量器具,都应指定专人保管、保养(基准组检块,基准组角度量块应由室负责人保管),每周进行一次检查保养,每月进行一次大清洗。 7.仪器使用完后应解除一切负荷(如紧固机械放松、弹簧松开及

被测件松开等)。 8.精密仪器的调整和修理必须由专人负责,其他人员严禁对精密仪器进行拆卸、调整和修理。 9.清洗计量器具应不用易燃材料(如航空汽油,水乙醇等),如必须使用易燃、有害溶剂需特批,选择良好通风条件,保证不发生事故。溶剂应由专人负责和妥善保管,领取不得超过当日用量。 10.工作台及局部照明灯不得超过36V。 11.对危险化学物品的计量工作,应遵守该产品的安全技术操作规程。 12.计量器具应按上级规定定期校验。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

工程计量支付管理办法

工程计量支付管理办法指导意见办法(征求意见稿) 为加强澄城县市政道路建设、西河水域生态综合治理、公园新城及北城水岸PPP工程项目建设管理,确保项目工程质量、进度、安全等目标的实施,规范计量支付程序,保证工程建设资金合理使用,根据《PPP项目合同》、《施工合同》及《陕西省建设工程工程量清单计价规则》等其他有关规定,结合本项目的实际情况,特制定本办法。 一、计量与计价依据 1.计量依据 建设工程工程量清单计价规范(GB50500-201309) 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-201309) 仿古建筑工程工程量计算规范(GB50855-201309) 市政工程工程量计算规范(GB50857-201309) 园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-201309) 陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009版) 2.计价依据 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-201309、 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)、 《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》(2004)、

《陕西省建筑、装饰工程消耗定额》(2004)、 《陕西省安装工程消耗量定额》(2004)、 《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》(2009)、《陕西省市政工程价目表》(2009)、 《陕西省建筑装饰工程价目表》(2009)、 《陕西省安装工程价目表》(2009)、 《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009)、 《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》(陕建发【2017】270号文件陕建发【2015】319号)、 人工费按施工当期最新文件进行调差。《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》(陕建发【2016】100号)及相关文件。 人工费按施工当期最新文件进行调差。 若在建设期内,陕西省出台新的计价规定,可协商按照 当期的计价规定执行。 二、各部门及相关参建单位的职责及流程 1.总承包单位 ①按照施工合同的要求每月及时上报计量与支付证书(包含月度进度计划、相关质检资料及相关报表); ②及时建立计量支付台账。配备专职计量工程师,负责计量支付工作,及时与监理、项管、造价等单位的专业工程 师联系,建立计量支付台帐并保证清晰、准确。 2.监理单位

储油罐安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A49174 储油罐安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

储油罐安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 严禁在储油罐及输油管线附近抽烟、电焊、切割或动用明火; 2 罐体、阀门、管道连接处不得有泄露现象,油罐地坑内如有积油、积水,应及时排净; 3 应保持接地线完好无损,消防器材完备; 4 油罐加油时做好跑、冒、滴、漏的处理工作,加完油后,立即盖好,严禁无故打开; 5 油泵在工作时,巡检人员注意加强巡检; 6 正常生产期间,定期检查区域内安全状况; 7 油泵房应上锁且钥匙必须由专人保管; 8 油泵开停严格按有关安全操作规程进行;

储罐事件应急预案完整版

储罐事件应急预案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

油脂库突发事件应急处置措施 1 总则 1.1 目的及依据 为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,预防和控制突发事故或次生事故的发生,最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响。统一和规范油脂库突发性事故、事件(以下简称事故)应急预案的编写,根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《国家突发公共事件总体应急预案》的有关要求,油脂库特制定本预案。 1.2 适用范围 本预案适用于自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全四种突发事件类型。 1.3 应急工作原则 以人为本、减少危害。履行企业肩负的安全环保主体责任,把保障员工、保障人民群众健康和生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。 居安思危,预防为主。高度重视公共安全工作,深刻认识安全发展、清洁发展的重要性,切实抓好对重大隐患的评估、治理,坚持预防与应急相结合,做好应对突发事件的各项准备工作。 统一领导,分级负责。在政府统一领导下,在公司应急领导小组指导下,完善分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理体制,切实履行公司管理、监督、协调职能,充分发挥各基层单位应急机构的作用。

依法规范,加强管理。依据有关法规和制度,使应急工作程序化、制度化、规范化。 协调有序、运转高效。建立公司与地方政府、公司与省公司的应急联动机制,实现应急资源共享,有效处置突发事件。 归口管理,信息及时。及时、如实、负责地向公司报告突发事件情况,及时坦诚面向公众、媒体;统一归口发布突发事件信息,依靠社会各方资源共同应急。 2 组织机构与职责 2.2 组织机构与职责 2.2.1 油脂库应急小组 组长:王永峰; 副组长:操作班长 组员:操作工; 领导各成员小组的职责: 组长:负责制定标准化管理方案并进行监督落实工作;进行月度生产总结和月度设备运行状态的标准化:预见性设备管理标准化(包括改进和技术创新项目); 副组长:电气设备、计量设备管理标准化的制定以及电气设备、计量设备培训标准化的制定和监督落实工作。 组员:认真学习电气设备、计量设备标准化内容,并将标准化工作落实。

甲醇岗位安全操作规程

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司甲醇岗位安全操作规程 (2015版) 二O一五年一月

一、岗位任务 1、负责甲醇的卸车和打料工作。 2、坚持质量第一,严把进厂原料的质量关,认真做好甲醇计量工作。 3、坚持安全生产,严禁烟火,杜绝甲醇泄漏,认真做好设备维护,确保设备完好率。 二、操作程序 1、甲醇卸车 1.1卸车前的准备工作。 (1)对甲醇贮罐进行认真的检查,检查的内容有:贮罐阀门是否完好,压力表是否灵敏,液位计、温度计是否清晰,人孔及其它的密封是否有泄漏。 (2)进料系统的管道及阀门是否完好,各阀门是否全关。 (3)观察供货单位槽车压力表、液位计是否完好。 (4)垫圈、螺丝、工具是否齐备。 (5)观察风向及撤退路线。 (6)将车辆停靠在可靠位置,保证道路畅通。 (7)检查车辆的阻火器、静电接地线等安全装置是否完好,对接地线进行正确现场接地。

(8)现场的灭火器、消防水等安全措施必须落实到位。 (9)卸车人员和司机必须按规定消除静电,穿戴劳动防护用品。 (10)现场人员禁止携带或使用手机,现场安全距离内禁止有带火或静电的活动、作业。 1.2鹤管的对接 (1)在对接卸车鹤管前认真检查:卸车鹤管是否完好,有无泄漏,确认无误后方可进行对接。 (2)对接时所有管道阀门都必须处于关闭状态,对接鹤管时动作要缓慢进行,防止摩擦产生静电。 (3)对接鹤管时要小心谨慎,做好人身的安全防护,防止对接人员身体接触受到伤害。 (4)鹤管对接一定要牢靠、密闭,防止卸车过程中出现泄漏。 1.3开启卸车泵 (1)打开甲醇槽车根部球阀,使卸车鹤管内充满液体。 (2)对卸车泵进行盘车,打开相关阀门。 (3)按照泵的操作规程,正确开启卸车泵。 2、打料工作 2.1打料前的准备工作 (1)检查储罐及管道上的阀门、压力表、液位计、温度计及各密封面是否完好。 (2)电气设备是否完好、绝缘可靠、各阀门是否灵活好用,阀门是否处于关闭状态。 (3)盘车数转,检查传动设备是否有杂音、异物、运转是否轻重均匀。 2.2正常打料 打开储罐出料阀,启动电机,缓慢开启打料阀(根据工艺要求控制出口压力)。 2.3停止打料 接到停止打料通知后,关闭打料阀。待出口压力降为零未时,停止打料电机,最后关闭储罐出料阀。 3、巡回检查 3.1卸车或打料时,每隔10分钟检查甲醇储罐的压力、液位、温度、

施工计量管理制度范本

内部管理制度系列 施工计量管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65612施工计量管理制度 Construction measurement management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工项目计量管理制度(详细版) 1.总则 (l)根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》,制订本制度。 (2)为了加强和完善公司计量工作监督与管理,认真贯彻执行国家计量法,保证量值传递的准确和统一,提高工程质量,降低各种消耗,提高经济效益,保证安全生产等目的,特制订本制度。 2.计量工作管理系统 (l)公司建立以总工程师为首的计量工作领导小组,负责领导公司的计量管理工作。技术管理部为公司计量工作的职能管理机构。 (2)基层单位的计量工作由项月总下程师负责领导,日

常业务丁作由计量员(兼职)负责。 3.计量器具流转制度 (l)计量器具的选用 l)各基层单位在每个单位工程开工前,应根据工程实际情况和建筑安装工程施工规范、规程、质量检验评定标准等技术文件要求,选择适用的计量器具。 2)计量器具选用时,应满足以下内容: a.所选计量器具的计量单位与所要测量的参数的计量单位都应为法定计量单位,且二者一致。 b.所选计量器具的准确度等级应高于所要测量参数的允许误差值的3~5倍。 c.所选计量器具的量限应大于所要测量的参数的全量限的1/3。 (2)计量器具的采购 l)公司所属各单位要求购置计量器具时,应由计量员填写计量器具购置申请单,一式两份,报公司技术管理部审核批准后实施。单件器具超过200元的,还须经总工程师审批。 2)购置计量器具时,在满足生产经营技术标准的前提下,

油罐安全操作规程

储油罐安全操作规程 1 范围 本标准规定了对各类油罐的安全操作规程要求、操作方法和规则。 规范性引本标准适用于对储油罐的安全技术操作。 2 规范性引用文件 GB/T50074-2002 石油库设计规范 SY5984-2007 油田、管道和装卸装置接地安全检查规范 SY0075-93 油罐区防火堤设计规范 GB50183-2004 石油天然气工程设计防火规范 SY/T5858-2004 石油工业动火作业安全规程 3 规程要求 3.1储油罐的投运 3.1.1储油罐竣工后,应经过安全、消防、技术监督等有关部门验收合格方能交工投产; 3.1.2储油罐的投运应制定投产方案; 3.1.3储油罐安全附件应齐全、性能良好; 3.2防雷防静电设施 3.2.1储油罐防雷设施应执行GB50074的规定,防静电接地应符合SY5984的规定; 3.2.2储油罐的防雷防静电设施应每季检查一次。春秋季各测一次接地电阻,电阻值不应大于10Ω; 3.2.3量油尺的重锤应采用铜质材料,检尺口应设有色金属衬套。 3.3储油罐区防火堤与消防道路 3.3.1储油罐的防火堤应符合SY0075的规定; 3.3.2罐区消防道路应符合GB50183的规定,并保持畅通; 3.3.3罐区消防道路与防火堤之间不宜种植树木。 3.4储油罐运行检查 3.4.1为防止储油罐溢流和抽瘪,储油罐的液位应控制在安全值范围内; 3.4.2储油罐的量油孔、透光孔用后应盖好; 3.4.3运行储油罐应按规定要求上罐检查。 3.5上罐检查应遵守 3.5.1夜间上罐应使用防爆照明器具; 3.5.2一次上罐人数不应超过5人; 3.5.3遇有雷雨或5级以上大风时,不应上罐; 3.5.4不应穿带钉子的鞋和非防静电衣服上罐; 3.5.5雪天应清扫扶梯的积雪后上罐;

2-1LNG储罐泄漏、爆炸专项应急预案

预案编号: LNG储罐泄漏爆炸专项应急预案 苍溪县大通天然气投资有限公司 编写人: 审核人: 审批人: 实施时间:自本预案颁布之日起

目录 1事故特征 (1) 2.应急组织与职责 (1) 3应急处臵 (3) 4.注意事项 (4) 5 制定与解释 (5) 6.附录 (5)

LNG储罐泄漏爆炸专项应急预案 1事故特征 1.1危险性分析 一期5000方LNG储罐存有大量的液化天然气,这个场所构成了重大危险源。运行中,如遇突发事故,发生大量泄漏,遇火源,有可能发生大的火灾、爆炸事故等,如遇大风,也有可能扩散到较远的地区。 危害程度与泄露量多少有关系,大量泄露可能导致厂毁人亡。爆炸事故易造成群死群伤、厂毁人亡。爆炸会产生高温火焰(温度可达2000℃)、爆炸冲击波(最高1.2Mpa),并伴随大量有毒有害气体。 爆炸生成的高温高压冲击波,导致厂区作业人员伤亡、设备损坏。冲击波的威力有可能把附近村民的玻璃炸碎,房屋受损。爆炸生成的有毒有害气体,伴随风流蔓延,导致较远距离人员伤亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾,引发二次及多次爆炸。 1.2 事故可能发生的区域及情形 可能发生事故的地方有: 装车过程中,需要在储罐排放气体,遇静电等火源发生火灾或爆炸; 储罐年久失修、遇近处火源、超压等也会发生泄漏,导致着火爆炸。 1.3 事故出现的季节和造成的危害程度 事故多发生于冬季用气高峰季节,可能造成人员 (窒息、烧伤、中毒) 伤亡、毗邻建筑物坍塌及设备设施损坏。 2.应急组织与职责 2.1应急处臵小组的组织构成 组长:厂长 副组长:生产副厂长、维修副厂长、安全部经理

成员:工程师、当班班长、当班人员 2.2应急处臵小组的职责划分 ⑴应急处臵小组组长职责 1)负责发布相应应急预案等级; 2)负责确定需要紧急疏散的对象及需要通知的村庄厂矿; 3)负责确定是否向安监局、当地政府部门上报,及如何上报; 4)组织人员实施事故应急处臵; 5)负责对上级领导报告; 6)确定及保证需留下做应急处臵时在场人员安全; 7)确保应急处臵的方法正确、有效; 8)应急处臵结束后,负责组织对事件调查及上报工作; (2)生产副厂长职责 1)组长不在时,代替组长行使组长职责; 2)协助组长实施整个工艺系统的紧急停车、泄压、排放物料、臵换等方 案和执行; 3)组织运行班启动消防泵,开启消防新鲜上水; 4)负责必要时,根据组长的指令,安排通知周围村庄,厂矿企业疏散; 5)负责组织人员通知现场承包商人员的疏散; 6)负责通知需要留守以及需要疏散的人员名单; 7)负责现场警戒; 8)负责协同其他人员进行现场处臵; (3)维修副厂长职责 1)组长及生产副厂长不在时,代替组长行使组长职责; 2)协助组长实施抢险堵漏;

工程计量管理办法

工程计量管理办法(试行) 第一章总则 第一条为建立健全中交三公局第五工程分公司(以下简称“公司”)计量管理体系,实现工程计量(以下简称“计量”)管理的程序科学化、规范化,有效提高计量管理的执行力,适应依法治企的需要,确保工程款的及时回收,确保企业效益,根据国家法律和公司的有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各项目。 第二章职责 第三条项目经营管理部要熟悉合同文件,包括合同通用条款、专用条款、技术规范、施工图等,技术条款中的计量支付部分。对工程量清单中各支付项目的计量条件全面掌握。 第四条项目工程技术、经营管理部门相互配合,了解监理程序,业主、监理资料签字的时限;做好已完分部、分项工程质检资料的编制和报送,及时申报计量。 第五条项目经营管理部要做好工程计量台账、0#台账及产值、计量统计报表,与现场施工形象进度情况做对比,做到应计尽计、应计早计。 第六条对于已完工程未能及时进行计量的情况,要详细分析原因,依据合同条款规定进行解决。 第七条项目经营管理部门要有专门人员负责计量工作,做好计量资料,并及时整理归档计量资料。项目经营管理部要做好中期计量工作,并及时做好竣工决算计量工作,计量台账要随时与0#台账对比,尽可能做到全部计量。 第三章计量管理各阶段目标任务 第八条开工初期,项目要抓紧时间做好动员预付款的计量支付工作;

审核图纸,做好0#台账,图纸上各项工程量全部列入0#台账“现合同数量”栏,按照计量规则,如某项工程量包含在相关的清单子项中或没有包含在相关子项中都予备注中注明,0#台账于进场后3个月内上报公司经营管理部;并做好中期计量的准备工作。 第九条施工阶段,项目中期计量工作应加大与业主计量批复力度,提高已完工计量比例。 一、要关注已投入工料施工,但未形成计量条件的工序,施工组织上集中力量来完成形成计量条件的工序,使其尽快形成计量条件,及时计量。 二、要关注已形成计量条件,但由于自身原因未上报计量的情况,加大与业主计量,提高已完工计量比例。 三、各项目要责任到人,从开工第三个月起,要求项目产值与计量的差值不能超过12%(有隧道工程项目不能超过15%)。 第十条完工阶段,项目要做好完工阶段的计量管理工作,计量支付台账与0#台账对比,尽量做到完全计量。 第十一条竣工决算阶段,项目要将计量资料归档整理完善,项目必须留存计量资料,并有专门人员负责管理归档。 第四章计量管理资料的表格填写制度 第十二条项目经理部要定期向公司经营管理部上报:1、工程量清单对照台帐(0#台帐);2、计量台帐;3、产值、计量统计报表。报表填报要求如下: 一、每月28日(含)前,项目经营管理部要将各项产值及其他数据填入表格一并上报公司;同时要将每期计量确认单扫描件报公司经营管理部备案。 二、施工产值应当以当月项目工程部统计报表为准;计量产值以上报并

油库立式油罐计量安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT281 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 油库立式油罐计量安全操作规程通用 范本

油库立式油罐计量安全操作规程通用范 本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 步骤一:作业准备 1.1按规定着装。 1.2对本岗位进行危害识别。 1.3确认进出油阀门是否关闭,记录罐号、参照高度、确认稳油时间。 1.4记录纸、笔准备,计量器具检查装箱,记录器具号。 步骤二:登罐 2.1导除体静电,时间不少于3s。 2.2手扶拦杆上罐。 2.3登上罐顶,放下器具箱,稍作休息,辩

施工现场储油罐

施工现场储油罐(油桶)安全管理规定 一、储油罐地址和罐区环境,必须考虑防火安全问题,要与驻地、周围居民居住区、公路、铁路、通信线路、架空电力线等处要有一定的安全距离。 1.与铁路线、施工现场驻地、居民居住区及公共建筑物之间的安全距离不少于60米 2.与公路之间的安全距离不少于15米 3.与国家一、二级架空通信线路之间的安全距离不少于40米;二级的架空通信线路之间的 4.与架空电力线路和不属于国家一、安全距离不少于1.5倍杆高; 5.与爆破作业场地之间的安全距离不少于300米; 6.罐址不能建在有地下管线的地面上,并要有不少于40米的安全距离。 二、储油罐(油桶)安全 1.储油罐尽可能采用地下(全埋)或半地下(半埋)方式,放置采用卧式。桶装汽油要放在阴凉的地方避免曝晒。 2.一切用于储存、输转汽油的油罐、管道、装卸设备等必须有良好的接地装置,其接地电阻不应大于10欧姆。 3.运送汽油的油罐汽车,必须有接地铁链条。防止受热溢出或胀裂油桶。 4.桶装汽油要留有不少于7%的空间,也不能太少,防止汽油加速氧化生胶。桶盖要拧紧。容器要干净防止杂质或其他油品混入。 5.对油罐、管道、油桶要经常检查维修,防止漏油。对油品质量进行检查,防止亏损和变质。 三、罐区安全 1.罐区场地最好用砂石灰土夯实或混凝土铺筑。 2.为防止油罐爆裂,油品流散,特别是防止油罐发生火灾时,由于油罐被炸坏,油品流淌燃烧,使火灾扩大蔓延,因此,地上油罐或半地下油罐,在油罐四周要建筑防火堤。 (1)根据现场实际,防火堤可用土质建造。卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5米,防火堤顶宽不小于0.2米。 (2)卧式油罐的外壁到防火堤的内侧基脚线的距离,不应小于3米。 (3)防火堤应能承受油罐破裂后,相当于流出油品的静压力。 (4)防火堤要保持坚实完整,不得挖洞、开孔。如因施工需要挖开时,应在缺口处准备好堵漏材料和工具,工作结束后要及时修复。 3.防火堤周围要设置围栏进行封闭防护,并要悬挂“禁止烟火、严禁火种”“油库重地、闲人免进”等安全禁止标志、警示标志和火灾报警标志。 4.罐区(油桶)场所内要备有必要的泡沫灭火器等有效的消防器材,并应定期检查,保证其完好和有效性,不许任何人挪做它用。 5.要装设防雷电(如:避雷针)设施,其防雷击范围要覆盖整个罐区。 6.罐区周围要平整畅通,不得有阻碍车辆通行的各种障碍物。 7.及时清除罐区内及周围的易燃物和垃圾,对用过有油质的抹布、棉纱之类要妥善保管或处理,掉落地上的零星油料要及时清除。 8.罐区要制定并悬挂装、卸、输油操作规程,设专人管理、看守和操作,做好收发和进出人员登记,不准无关人员进入。并随时检查罐区环境安全,消除或制止各类安全隐患及不安全行为。

计量人员安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.计量人员安全技术操作规 程正式版

计量人员安全技术操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 操作人员经过技术培训,熟悉和了解各种监视、计量、检测设备的构造、性能,掌握各种监视、测量和试验装置的正确使用方法。 2. 计量室和试验室应首先保持规定的环境条件,非操作人员不得随意进入,禁止存放任何无关的物品,并应注意做好防火、防爆、防毒、防触电工作,所有计量和试验人员都应掌握有关救护知识和消防器材的使用方法。工作场所有的消防器材应经常保持完备良好状态。 3. 计量室和试验室的琐匙应由专人保

管,在工作开始前打开,工作完毕后应锁好。 4. 监视、测量和试验工作中不得任意离开工作岗位,临时离开应向代管人交代清楚。 5. 工作前应对计量标准、测量器具和试验用的电器设备、仪表、空调或抽风系统和所有使用设施、工具进行检查,并每天做好场地清扫和设备清洁工作。 6. 精密计量器具应避免产生碰击、振动、灰尘和温度的激烈变化,在仪器室内不准奔跑、高声呼唤、摔门、开窗、吸烟。 7. 计量仪器应严防腐蚀,不准用手直接接触器具、量块、仪器研磨工作面和光

工程计量的管理办法

中铁XX局集团有限公司XXXX项目 计量管理办法 为了更进一步的严格项目管理;规范合同管理;严格统计、计划制度,推动工程项目管理的的良性运转,根据我项目部具体情况和施工队在计量工作中存在的问题,特制定如下项目部内部验工计价管理办法。 一、计量原则 优质优价原则 对下计量根据工程质量确定计量比率:合格工程按100%计量;不合格工程在处理完毕后达到合格后按100%计量,处理的一切费用施工队自行承担。 按实际计量原则 对下计量工程数量以工程师、质检工程师和总工程师共同签认的实物工程量进行计量,按照设计工程量计算,未按照设计图纸要求施工的项目,不予计量;不符合计量程序的不予计量。 按单价计量原则 对下计量按照合同签定时下发的单价计量,没有特殊情况不得随意更改计量单价。 二、计量控制 1、工程量控制 施工队申报计量时按照实际完成的工程量,详细填写《工程量计算表》和《工程量汇总表》。现场负责人根据工程进度及时签认工程量,工程部部长随时复核工程量。 工程部审核的数量不能超出设计数量,如实际情况比较复杂发生的工程量超出设计数量,则现场负责人应该在工程量计算表中详细说明超出原因,通过项目部上报业主、设计单位,如建设单位同意对于超出数量给予补偿,项目部将按照分包单价计算补偿,如建设单位不同意,对超出部分项目部不予计量。 图纸上没有的临时工程或其他材料倒运等项目(合同中未约定的)由施工队在《合同外工程量计算表》上详细说明,经过具体安排部门签认报项目总工程师或主管领导同意后交计划

部计量。 零星用工,由项目部填写《派工单》发至施工队,经过具体安排部门签认报项目总工程师或主管领导同意后交计划部计量。 每月发生的合同外工程量,月月计量,过期不予计量。 桩基工程:在桩基检测合格后可计量80%,混凝土灌注完成28天强度合格后,计量剩余20%。 混凝土工程:质量检验合格后计70%,28天后同条件下养护的混凝土试件各项试验指标符合设计要求、混凝土构件外观达到优良的计量剩余30%。 钢筋工程:根据定额规定钢筋损耗率为1%,超过损耗率则扣除施工队浪费材料的材料费(市场价格3倍扣除)。钢筋加工完成后,钢筋工程经检验合格后,在满足混凝土计量条件时,钢筋按100%计量。 预应力筋、波纹管、锚具、等在监理等相关部门检验达到张拉强度后,计量100%。 支座:安装完成报检合格后,计量100%。 其余工程按合同条款及业主下发的技术规范计量。 对于没有向项目部质检部报检部份的计量,原则上本月不予以计量。但为了兼顾各方面利益,对于不报检段落经质检部检查、工程部、试验室(对于混凝土工程试验室应出据28实混凝土取蕊强度)核实,确实不存在质量隐患的,按工程量的80%计量,对于不报检又存在有质量问题的工程量,除不予以计量外,不合格部份各工区自行返工,费用自理,且质检部和施工技术部根据其影响程度报项目部领导批准给予原实物工程价款2-5倍的罚款。 20%质保金由计划合同部核定金额时实施扣除。 质量控制 各施工队在计量之前必须完善相关资料、配合实验室完成试块制作、养护、送检,由实验室认可签证后方可计量。 由于施工队原因业主和监理开具的罚单,在计价时项目部按罚单上开具数额从计价工程款中扣除,单位工程累计罚款超过5000元或罚款次数超过3次的该项工程按不合格工程计量。不合格工程的处理费用由施工队自行负责。

油罐车安全操作规程(最新版)

油罐车安全操作规程(最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0873

油罐车安全操作规程(最新版) 1.油罐车应配备专用灭火器,并应加装拖地铁链和避电杆。行驶时,拖地铁链应接触地面;加油或放油时,必须将避电杆插进潮湿地内。 2.油罐加油孔应密封严密,放油阀门、放油管应无渗漏,油罐通气孔应畅通,油泵进油滤网应经常清洗,送油胶管用完后应立即装上两端接头盖,不得有脏物进入。 3.内燃机的气化器和排气管不得有回火。排气管应安装在车辆前方。 4.油罐车工作人员不得穿有铁钉的鞋。严禁在油罐附近吸烟,并严禁火种。 5.停放时,应远离火源,炎热季节应选择阴凉处停放。雷雨时,不得停放在大树或高压线下方。行驶中途停放时,应有专人看管。

6.在检修过程中,操作人员如需要进入油罐时,严禁携带火种,并必须有可靠的安全防护措施,罐外必须有专人监护。 7.车上所有电气装置,必须绝缘良好,严禁有火花产生。车用工作照明应为36V以下的安全灯。 8.油罐沉淀槽冻结时,严禁用火烤,可用热水、蒸汽融化,或将车开进暖房解冻。 9.在车底下进行保养、检修时,应将内燃机熄火、拉紧手制动器并将车轮揳牢。 10.车辆经修理后需要试车时,应由合格人员驾驶,车上不得载人、载物,当需在道路上试车时,应挂交通管理部门颁发的试车牌照。 11.在坡道上停放时,下坡停放应挂上倒档,上坡停放应挂上一档,并应使用三角木楔等塞紧轮胎。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

卸油时储油罐发生跑冒油应急预案演练

卸油时储油罐发生跑冒油应急预案演练 地点:储油区 参加演练人员:全站人员 导练:王XX 主持人:XX 组织与分工: 成立城南加油站跑冒油抢收领导小组 组长:XX副组长:王XX 成员: (分班组演练:①XX、②XX班、③XX班) XX:负责冒油后抢收油整个过程的组织与指挥工作。 XX:负责引导罐车出站,摆好消防器材,围堵溢出油品,回收油品。 XX:负责收油现场的安全监护工作,协助抢收组做好围堵油品。 假设3#储油罐在卸柴油时发生冒油 一、卸油员XX立即关闭卸油阀,同时向XX报告,王XX引导罐车出站,摆好消防器材,围堵溢出油品,回收油品。 二、XX令领班立即停止加油作业,组织全站人员按分工进行抢收油品。 二、停止加油作业,切断电源总闸,围堵溢出油品,回收油品。, 三、对冒出油品开始堵拦,堵住后开始按程序抢收油品。

四、负责加油现场的安全警戒,疏散在站的无关人员和车辆 四、回收油品完毕由XX用棉布和干沙吸尽余油,检查操作井、地沟、水封井中是否有余油,确认无残油和油气浓度低于爆炸极限,各种设备复位。 五、XX监督段欣对3#罐进行计量,现场做好记录,书面汇报主管公司。 六、未授权不得接受媒体采访 七、总结讲评: 这次冒油事故抢收油品演练体现了我站的整体抗绝事故,灾害的应变能力和工种之间的配合。整个演练进展顺利,特别是肖秋兰同志,在围堵油品,回收油品中吃苦耐劳,充分体现了我中石化员工的企业精神,在与事故的灾害搏斗的忘我精神。但是,因为我们的计量员初期工作不到位,为能正确测算出油罐的空容量能否容纳所进油品体积,安全员复核形同虚设,监督不力,导致这起冒油事故的发生,各工种要以此做为教训,严格执行安全操作规程。

13工程量计量管理及考核规定

国电大渡河大岗山公司 工程量计量管理及考核规定 为进一步提高大岗山水电站工程计量工作质量,规范计量程序及资料要求,搞好工程量过程管理,切实控制工程造价,特做如下规定。 一、控制及申报程序 1. 承包人根据现场实际施工确定变更工程量,将结果报监理审查。 2. 监理根据承包商资料,进行审查复核,将复核结果报大岗山公司工程建设处。 3. 工程建设处组织测量中心审核资料,必要时由业主、监理、承包商三方现场核实确认。 4. 确认工程量与合同或图纸工程量差异,在合同规定范围内的不再审批;属于一般变化的由设计单位确认后,公司审核审批;属于重大变更的应由设计单位确认,公司审核,上报总公司审批。 二、工程量控制管理办法 (一)招标设计工程量的审核 在工程项目招标期间,需由业主的技术人员对招标设计工程量对照设计图纸进行审核,并提交书面审核结果(包括工程量及计算方法)。

1.审核设计工程量与图纸不符合时,误差在±5%以内的不予以纠正,误差在±5%以上的业主应书面提请设计院进行答复。经确认修正后发售招标文件。 2.招标设计文件中应确定工程量计算方法必须予以明确,不允许存在二义性。已存在二义性的合同业主将及时按照科学合理的原则,以补充函件形式予以明确。 (二)施工图与招标量复核 1.承包人在收到施工图五个工作日内,完成计算复核工程量,上报详细书面复核报告,由监理单位审核,按误差范围分级处理。 2.若施工图量与招标图量存在误差: 2.1误差在±5以内的,在中间支付按实结算; 2.2误差在±5~10%的,应在收到施工图七个工作日内填写工程量变更申请表报监理单位,按公司变更管理办法执行; 2.3误差在10%以上的,应暂停施工,在收到施工图五个工作日内填写工程量变更申请表,同时报监理单位和公司,经设计院认可或优化设计后执行。 (三)开工前原始地形复核 原始地形测量资料的提供和确认,是任何一项土建工程开工前必须进行的主要准备工作,是工程开工必备条件之一。 1.承包人在接到中标通知书后,必须实测原始地形资料,并与设计工程量进行比较,及时报送监理及时核实。 2.实测与合同量基本一致,监理核实后准予开工。

相关文档
相关文档 最新文档