文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12+530桥工作报告

12+530桥工作报告

12+530桥工作报告
12+530桥工作报告

昌吉州“500”水库受水区西延干渠近期工程

分部工程验收施工管理工作报告

单位工程名称: 昌吉州“500”水库西延干渠近期工程施工第4标

分部工程名称: 12+530甘长公路桥

建设单位: 昌吉州“500”水库受水区配水工程建设管理局

监理单位: 三门峡明珠咨询有限公司昌吉州西延干渠监理部

设计单位: 新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院

施工单位: 新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司昌吉州西延干渠近期工程施工第4标项目部

运行管理单位: 昌吉州“500”水库受水区配水工程建设管理局西

延干渠近期工程米泉项目部

新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司

昌吉州西延干渠近期工程施工第4标项目部

2008 年9 月25 日

分部工程施工管理工作报告

一、工程概况

1、该分部工程名称为:12+530甘长公路桥,编号:A04D01,桩号:12+530。

2、该分部工程开完工日期:2005年6月3日至2006年5月25日。

3、本桥位于甘长公路与跨渠交汇处,为正交1-20m钢筋混凝土预应力空心板桥。

二、主要设计指标

1、上部结构采用装配式,预应力混凝土空心板桥,桥面总宽8.5m,桥梁片数为6片,计算跨径20m,梁长19.96m,梁高0.9m,支点距梁端0.33m。

2、下部结构采用现浇C15混凝土U型桥台。

3、底部采用砂砾石料换填层。

4、支座:采用圆形橡胶支座。

5、桥台台身,背墙、侧上、下墙、基础采用C15混凝土。

6、台帽、防震档板采用C25混凝土。

7、人行道、护栏底座、栏杆均采用C25混凝土

三、主要工程量

本分部完成桥梁1座,其主要工程量有:

1、土方开挖:203m3

2、土方回填:14012.8 m3

3、钢筋:9.1 T

4、混凝土:200.338 m3

四、工程质量保证体系

1、质量保证体系是:以保证和提高工程质量为目标,运用业务系统的严格组织和科学管理制度,把各部门、各环节的质量管理职能组织起来,形成一个有明确任务,具体职责、互相协调、互相促进的有机整体,使质量管理制度化。

质量保证体系的组织机构是由项目经理负责,项目技术负责人专门主持的工程施工企业质量自检体系。本工程的质量组织机构由项目经理挂帅,项目总工牵头由各施工队伍工程技术人员组成。

2、质量检查程序:

质量体系结合工程施工的顺序进行、进展情况及时、有效地开展工作。

1)分部工程开工前负责进行:

(1)原材料的验证、试验配合比、设计标准试验及定线测量等工作;

(2)特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批;

(3)施工准备情况的自检;

(4)开工报告完成及报批。

2)施工过程中负责进行:

(1)进行工序及工艺过程的试验检测控制。纠正不良操作方法,改进和提高落后的工艺水平,控制工程的质量标准。

(2)整理施工原始记录。

(3)对完工的单元工程或部位进行自检评定,形成自检记录,对自检合格的工程提交申请报告。

(4)对工程施工过程中,出现各种影响施工和工程质量的情况、问题,及时进行协调、改正和处理。

(5)对工程出现的质量事故负责按规定的程序和要求进行报告处理。

(6)负责落实有关方面关于工程施工质量的要求或指令。

3)、参与有关部门对工程进行交(竣)工,工程质量鉴定和工程验收工作。

3、工程质量保证

(1)项目经理的领导下,工程部由专职工程师组成质检室负责质量管理工作。

(2)项目部设技术科和质检科,施工作业队设专职质检员,施工班组设质检员。

(3)项目部每月组织一次质量大检查,作业队每天进行施工中间检查及完工质量检查并评出质量等级。

(4)工程质量坚持三检制:经班组自检合格后,报现场技术员进行复检,技术员在作业队自检的基础上,检查每一道工序,是否按施工程序要求进行施工,质量是否符合要求,经复核合格后,报质检工程师进行专检、评定。确认合格后,将相关资料报监理工程师。

(5)发现违反施工程序,不按设计图纸,规范、规程施工,使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时,各级质检人员均有权制止,必要时可向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

(6)项目部每月向监理工程师报当月工程质量报表,进行质量分析,建立健全各种工程质量台帐,收集整理各种工程质量资料。

4、施工操作的质量保证

(1)施工操作者,是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏。除了设计方面的原因外,单就工序质量来说,施工操作者就是关键,是决定质量因素。

(2)施工操作者,必须具有相应的操作技能,特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程,操作人员具有相应工种岗位的实践技能。因此,保证施工操作质量,就必须按不同工种的质量要求,合理解决施工水平问题。

(3)施工操作中,要坚持自检、互检、交接检制度。对工程本着自我控制的指导思想。所有工序要坚持样板制,有隐预检要求的还坚持隐预检制。牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想,坚持做到不合格的工序不交工。

(4)按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况,各工序实行操作者挂牌制,参加操作者提高自我控制施工质量的意识。做到操作任务明确,质量责任清楚。同时施工操作者还做到“原材料把关制”杜绝使用不合格的材料。做好施工工程的成品保护。

(5)整个施工操作过程中,要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化、,确保工程质量。

5、人员素质的质量保证

在工程质量管理中,“人、机、料、法、环”这五要素,人是决定的素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员素质的好坏,对施工工程质量起着决定性的作用。使其通过学习不断提高。各专业技工、高级技工等人员必须保持相对稳定,保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

五、施工组织方案实施、原材料及中间产品质量保证

(一)施工方案:

1、施工工序:

测量放线→桥台清基及基础土方开挖→砂砾石垫层回填→桥墩基础混凝土浇筑→桥台混凝土浇筑→桥墩土方回填→台帽混凝土浇筑→桥梁吊装→桥面混凝土浇筑→栏杆安装。

2、测量放线

根据设计给出的控制点及图纸,定出桥的轴线控制点。

3、桥墩清基及基础土方开挖

根据测定桥墩基础开挖线,机械开挖至比设计开挖高程高20~30cm左右位置,余下部分由人工挖除,清理至设计标高,进行天然砂砾料填筑。

4、砂砾料垫层回填

桥墩基础开挖好后,将其夯实至设计要求的0.96。检查合格后分层碾压回填砂砾料垫层,每层厚度≤0.4m。

5、钢筋制安及混凝土浇筑

(1)要求模板强度和刚度符合要求;其表面应平整,光洁、无油污;采用定型模板,并支撑牢固;浇筑混泥土时应同时平行均衡进行,以防止模板发生位移。

(2)钢筋绑扎

钢筋的表面应洁净无损伤,铁锈和油漆等污染物应在使用前清除干净。钢筋的型号、位置、数量均应符合设计要求,要求钢筋绑扎牢固。

(3)混凝土浇筑

混凝土采用集中搅拌,由混凝土运输车运至施工现场,采用溜槽卸料入仓,人工平仓,振捣棒振捣密实,无漏振或过振现象。

(4)养护

在混凝土浇筑完12小时后即可进行混凝土养护,采用再生布覆盖、洒水养护,由专人负责,混凝土表面随时保持湿润,养护时间不少于28天。

6、桥面板的安装

桥面板采用25T汽车吊装,将梁精确的安装至规定位置上。

①、采用吊车架设,桥面板吊装采用钢丝绳捆绑吊装的方法,架设时事先修筑好施工便道及场地,用两台25T汽车吊,吊装桥板。板梁支座在每块板架设前事先安设好。

②、台身未达到图纸规定的强度或设计强度的80%以及其它方面未经监理工程师许可时,不得架设桥板。

③、桥板安装前必须对垫层表面及梁底面进行清理,支座垫石须用水灰比不大于0.5的1:3水泥砂浆抹平,使其顶面标高符合图纸规定,抹平后的水泥砂浆必须进行养护,并保持清洁。

④、桥板安装、安放时必须仔细使板就位准确,且与支座密贴,支座粘接牢固并逐个进行检查。

⑤、桥所全部架设完成并根据施工误差对其调整后,方可灌注铰缝。

7、桥面铺装:

①、首先将桥面铺装面伸缩缝工作槽用水冲洗干净,随后在全桥宽度范围内同时进行桥面铺装。铰缝的处理:浇筑前,先用12.5号水泥砂浆填塞缝隙,待其强度达到50%后方可进行混凝土的浇筑。

②、铺筑的砼温度不应低于5℃;正在下雨或估计4小时内有雨也不得铺装。

③、砼拌和铺筑工作一旦开始,不得中断。

④、铺筑砼拌合物时,靠边角应先用插入式震捣器顺序捣实,再用平板震捣器纵横交错全面震捣,然后用震动梁震捣,平行移动往返拖震2~3遍,使表面泛浆,赶出水泡。

(二)原材料及中间产品质量保证

工程材料和辅助材料(包括构件、半成品), 都是构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此供应管理部门,必须对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料,建立健全进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格的材料进入现场。

1、水泥、钢材及其它成品半成品进场必须有出厂合格证,并做材质试验,水泥应在有效期内用完。

2、地方材料先调查料源,取样试验,试验合格并经监理认可后方可进料。

3、现场设专人收料,不合格的材料拒收。施工过程中如发现不合格的材料应及时清理出现场。

六、工程质量检验情况

1、桥台基坑天然干密度:取样2组;实测最小值1.44, 实测最大值1.51, 合格率100%。

2、桥台基坑碾压后干密:取样2组;实测最小值1.58, 实测最大值1.60, 合格率100%。

3、桥台砂砾料回填相对密度:取样10组;实测最小值96.3%, 实测最大值98.1%, 合格率100%。

4、桥台基础C15混凝土抗压强度:取样4组;实测最小值16.4(Mpa), 实测最大值19.9(Mpa), 合格率100%。

5、桥台台身C15混凝土抗压强度:取样2组;实测最小值17.9(Mpa), 实测最大值18.1(Mpa), 合格率100%。

6、桥台台帽C25混凝土抗压强度:取样2组;实测最小值27.3(Mpa), 实测最大值

28.7(Mpa), 合格率100%。

7、桥台背墙C15混凝土抗压强度:取样2组;实测最小值18.1(Mpa), 实测最大值18.2(Mpa), 合格率100%。

8、桥台挡块C25混凝土抗压强度:取样2组;实测最小值27.8(Mpa), 实测最大值28.0(Mpa), 合格率100%。

9、支座垫块C40混凝土抗压强度:取样1组;实测值53.5(Mpa),合格率100%。

10、桥面铺装C40混凝土抗压强度:取样1组;实测值46.5(Mpa),合格率100%。

11、桥面铺装C50混凝土抗压强度:取样1组;实测值54.2(Mpa),合格率100%。

12、桥台土方回填压实度: 取样65组;实测最小值96, 实测最大值98.1, 合格率100%。

七、单元工程划分及质量评定情况

本分部工程共划分为9单元工程类别,共21单元工程。

分部工程施工质量评定统计表

八、施工中质量事故或缺陷及安全事故处理情况

施工中无质量事故或缺陷及安全事故

特大桥施工监控方案

精品文档 G351线LJ2标段灵关河2号大桥施工监控实施方案 二O一五年七月 . 精品文档

监控实施方案 四川省雅安市公路管理局 委托单位: 351线乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程国道项目名称:号大桥施工监控LJ2标段灵关河2 项目负责: 方案编制: 方案复核: 方案审核: . 精品文档 目录............................................................................................................... 1.一、桥梁概况及施工监控编制依据................................................................................................................................................... 1.1.1桥梁概况.................................................................................................................................... 2施工监控编制依据 1.2................................................................................................................... 3二、施工监控的目的内容与原则............................................................................................................................... 3.施工监控工作的目的 2.1 ............................................................................................................................... 4.施工监控工作的内容2.2 ....................................................................................................................................... 5施工监控的原则2.3 建立施工控制体系................................................................................................................................52.4施

建筑工程设计工作总结

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 建筑工程设计工作总结范文

建筑工程设计工作总结范文 我于**年来到集团建筑设计院工作,我通过@个月的试用期,有幸成为集团的一名员工,回顾这几个月来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作;在此对公司各位领导及各位同事表示衷心的感谢,感谢公司给我一个展示自己的机会。通过这段时间的工作与学习,在专业技能上、思想上都有了较大的改变,现将这几个月以来的工作情况总结如下: 一、实习阶段的认识与学习 对于刚刚毕业的大学生来说,从事设计工作是机遇也是挑战。我有幸成为*集团建筑设计院的一员,在刚刚开始工作的这几个月,尽快适应了工作的环境,融入到设计院这个集体中。在领导及各位同事的关怀、支持与帮助下,认真学习钢结构设计知识,不断提高自己的专业水平,积累经验。这期间主要学习了《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》、《钢结构设计手册》、《建筑设计规范》、《结构设计规范》等等,特别是对于钢结构设计的理念,由初步的认识上升到更高层次的水平。这几个月学了提工程量,工程量报价,门式刚架的设计,通过做这些工作,对钢结构轻型房屋设计的认识逐步提高,各构件的连接与设计更加全面、经济合理。在此期间,通过办理资质升级文件,整理简单的资料,锻炼了耐性,认识到做任何工作都要认真、负责、细心,处理好同事间的关系,与集团各部门之间联系的重要性。 通过不断学习与实践,将所学的理论知识加以应用,逐步提高完善自己的专业技能,领会设计工作的核心,本着*集团“崇尚完美,追求卓越,精益求精,不遗余力”的企业口号,积极响应、倡导“一家人,一条心,一股劲”的企业信誉精神,为设计院的发展多做贡献。 第2 页共5 页

监控中心工作总结

监控中心工作总结 我于2010年11月入职煤矿调度室,担任瓦斯监控这一职务,能顺利地完成我矿安排的各项工作任务。在此期间离不开矿领导的关心和指导,我学到了很多监控上实际操作的东西,在此对监控总结了几点心得: 一、我对监控中心的认识: 在快一年的工作学习中,我矿结合科技化的管理方式,使用了重庆爱吉KJ203N监控系统。煤矿综合监测监控系统由四部分组成:监控计算机;计算机网络及监控软件;传输接口及传输通道;供电电源及分站;各种传感器及执行器等等。其中最主要的部分是分站和传感器。 分站:分站有时也叫控制主机或数据采集站,它的主要作用是采集传感器的信号,并进行运算处理,同时通过主传输电缆和传输接口与地面计算机交换数据。分站同时也根据采集的数据或地面计算机的指令完成各种控制功能。 传感器:传感器是监测系统的感官,它将甲烷、风速、一氧化碳、温度、设备运行状态等物理量转换成标准的电信号。 系统可监测瓦斯、风速、抽放管负压、一氧化碳、温度、风门开关等环境参数,水仓水位、风机、系统可实现风、电、瓦斯闭锁和断电仪的全部功能。 二、我矿监控中心的运行状况: 1、严格执行通风瓦斯监测监控系统各项规章制度。

2、具体负责监控值班员的日常管理工作,实行24小时值班制。 3、根据监控单位的指导及时准确地在主机中增加或删除监控分 站、传感器等方面的设置,并对各类传感器进行测点定义,并做好测点定义记录。 4、负责中心站各类设备、设施、监控软件的管理、检修和维护保 养工作,保证中心站的正常运行。 5、保证系统入网点的安全监测监控数据及时、准确、有效地传送 到上级服务器。 6、负责监视终端屏幕所显示的各测点变化情况,按规定详细记录 系统各部分运行状态。当系统运行不正常或出现无信号、无数据、瓦斯超限等重大隐患后,及时通知相关业务单位进行处理,并按规定程序上报有关领导和上级部门,同时记录有关单位和领导对隐患处理的指示和要求。 7、按时打印当日监测日报表,对当日获得的信息进行分析整理, 并按规定程序上报相关领导。 8、进行模拟瓦斯超限断电试验,并配合相关单位搞好故障断电试验、风电闭锁功能测试工作,做好相应的测试记录,对于测试中存在的问题及时通知相关单位进行处理。 三、提出我的合理化建议: 部分煤矿瓦斯监控系统不稳定,维护不及时,出现历史数据丢失、瞬间断线以及传感器误报警等现象。煤矿专业技术人员流失较多,技术力量不足,技术管理基础薄弱。尤其缺乏瓦斯治理方面人才。

桥梁监控方案参考

桥梁监控方案参考 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

XXXX连续箱梁桥施工监控方案 一、工程概况 ……。主箱梁预应力采用纵、横、竖三向预应力体系。主梁采用C50混凝士,按照悬臂现浇法施工。下部采用板式墩身,钻孔灌注桩基础。 本桥采用节段悬臂灌注法施工。先由0#段对称向两侧悬臂施工,形成单“T”,先合拢边跨,再合拢中跨,完成梁部施工。主梁最大悬臂施工长度64m,分成18个悬臂段,边跨直线段长22.85m,再边墩旁搭设支架现浇施工。 桥梁设计设计时速100km/h;设计荷载取按公路——I 级的倍,温度作用、汽车制动力及冲击力按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)规定计算。 二、施工控制的目的、意义 对于分节段悬臂浇筑施工的预应力混凝土连续梁桥来说,从开工到成桥要经过一个复杂的施工过程,结构要经过多次体系转换,结构内力和变形亦随之不断发生变化,并决定成桥后结构的受力及线形。由于各种因素的直接和间接影响,使得实际桥梁在施工过程中的每一状态几乎不可能与设计状态完全一致,施工控制就是在施工过程中根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段计算,确定出每个悬臂浇筑节段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对

误差进行分析、预测和对下一立模标高进行调整,以此来保证施工沿着预定轨道(能达到成桥设计目标的施工路径)进行,从而保证主梁合拢段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值(±15mm),成桥后主梁各控制点的标高与设计值最大相差控制在30mm以内,成桥后主梁各控制截面的内力与设计值最大相差控制在10%以内。 总之,桥梁施工控制的目的就是保证施工过程中主桥结构的安全、桥梁顺利合拢、桥梁成桥受力状态及合拢后桥面线形良好。三、施工监控方法和依据 本桥采用悬臂施工,属于典型的自架设施工方法。由于连续梁桥在施工过程中的已成结构(悬臂梁段)几何状态(平面、立面)是无法事后调整的,所以,施工控制主要采用事前预测和事中控制法,主要体现在施工控制结构仿真分析、施工监测(包括结构变形与应力监测)、施工误差分析与后续施工状态预测、梁段施工立模标高提供等几个方面。 (一)施工控制方法 大跨度连续梁桥,悬臂施工中每个节段的受力状态达不到设计所确定的理想目标的重要原因是计算模型中计算参数的取值问题,主要包括混凝土弹性模量、材料的容重、徐变系数和预应力张拉力与施工中实际情况有一定的差距以及环境温度、临时荷载的影响。要得到比较准确的控制调整量,必须根据施工中实测到的结构反应来修正计算

监控中心述职报告

监控中心述职报告 在监控工作中,监控人员能够严格按照监控室工作制度的标准认真工作。时刻保持高度的责任心、事业心,严格工作纪律,公开、公平、公正的充分发挥监控的监督作用以及监控室的调案职能,不断提高工作质量和效率,严格按照操作流程操作系统,以下内容是小编为您精心整理的,欢迎参考! 监控中心述职报告 201x年已临近尾声,一年来,监控室工作在领导的正确指导下,圆满完成了2015年的工作任务。监控室全体人员,严格按照监控室工作制度的要求,能够认真团结协作。在思想工作方面,大家对工作的积极觉悟高,责任心强;在内部管理方面,相关工作都能落实到岗位、落实到人,大家以自己的实际行动默默奉献在工作岗位上,较好地完成了领导和其他部门交付的各项工作任务,现对监控室的工作进行总结: 第一、在监控工作中,监控人员能够严格按照监控室工作制度的标准认真工作。时刻保持高度的责任心、事业心,严格工作纪律,公开、公平、公正的充分发挥监控的监督作用以及监控室的调案职能,不断提高工作质量和效率,严格按照操作流程操作系统,不定时地对画面进行轮视录像,发现问题及时准确地做好记录,严格监控各区域监控系统运转情况,及时发现所发生的异常情况并及时向领导汇报,

严格保密制度,认真、如实的填写值班记录及每班次的调案材料,内容全面。 第二、工作中能严格要求自己,积极努力学习,不断摸索积累经验。各路段监控区域属于管控重点部位,这些区域的探头将作为重点显示在电视墙的大屏幕上。 第三、定期检查各项设施设备的使用情况,发现问题及时解决,对设备的故障:无回放、无视频、无报警、无操作权限等问题,基本能自行处理。对处理不了的设备情况及时通知维修人员进行检修,并报告领导情况,保证了设备的正常运行,以充分发挥现代化设施的作用。遵守各项规章制度,严格按照各项要求操作设备。 第四、认真接待各级领导的视察及相关部门的调阅录像工作,认真完成领导交办的其他工作并积极配合其他部门的工作,并时时保持室内卫生的清洁,定期对室外设备进行擦洗维护,同时做好后勤保障工作。根据时间段及案发的视频能快速调出回放, 在肯定成绩的同时,我们也要清醒的看到存在的问题和不足,主要表现有: 1、还需进一步自觉加强学习,每班次汇报材料要进一步做到高度概括,抓工作异常行为,发现有价值线索,通过现象看问题,进一步锻炼分析判断能力,不断提高突发事件及时发现的水平。 2、进一步加强工作精神状态。严肃工作纪律,不做与工作无关的事情。 3、进一步熟练掌握业务知识,尽自己所能处理设备故障。

工程施工管理工作报告

水津关水电站尾水渠堤防海漫段基础淘刷处理 应急抢险施工 施工管理工作报告 审批: 审核: 校核: 报告编写: 2018年4月12日

1、工程概况 2、工程投标 投标过程,投标书编制原则等 3、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排,分析工程提前或推迟完成的原因;主要项目施工方法等。 4、主要施工方法 施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法和施工科研情况等。 5、施工质量管理 施工质量保证体系及实施情况,质量事故及处理,工程施工质量自检情况等。 6、文明施工与安全生产 7、价款结算与财务管理 合同价与实际结算价的分析,盈亏的主要原因等。

8、经验与建议。 施工管理工作报告 一、概述 1、工程概况 水津关水电站共有3孔冲砂闸和12孔泄洪闸,冲砂闸下游为长30m,宽49m护坦,护坦后方为40m长海墁和12m长防冲槽,左右两侧各有一导墙。2018年1月5日至6日在对左侧护坦导墙水下基础检查过程中,发现左侧护坦导墙在坝轴0+054-0+084段有长约13m水下基础严重被淘空,其中淘空高度在2m以上的长约8m,底部乱石堆积,被淘空部位钢筋裸露。为确保水津关水电站2018年防洪度汛安全及水电站水工建筑物安全运行,通过铺设临时施工道路,铺设围堰,围堰降水后,发现冲沙闸及相邻的泄洪闸段海漫及海漫靠近尾水渠的边墙水毁非常严重。具体如下,原设置的冲沙闸海漫已完全冲掉,现场仅剩下部分残留;冲沙闸海漫段全部底部基岩冲刷严重,形成最深约6m的巨大冲坑;海漫左侧尾水渠边墙底部出现严重掏空,掏空段桩号为尾0-029.755~尾0+050.00,最大高度约5m,深度约3m;冲沙闸护坦末端隐约可见深度不一的小冲坑。泄洪闸段海漫框格完整,框格内干砌大卵石基本全部已经被冲走,部分

桥梁监控量测实施计划方案

桥梁施工监控量测实施方案

五实施本项目监测大纲 1桥梁施工监控量测实施方案 1.1监测技术方案 1.1.1监测目标 坝溪大桥和马溪河大桥施工控制将严格按照审批后的施工程序和工艺进行,本桥施工控制实现的目标主要有:通过调整拱架立模标高,控制拱架和拱圈线形,以保证成桥线型光顺,满足设计要求,同时应使桥面线型在经过若干年的混凝土收缩徐变后也满足使用要求。在施工过程中,保证拱架和拱圈的应力控制在预想和容许围,以保证结构在施工期间的安全性,测量的应力同时可以校核理论分析的准确性。 1.1.2监测容 对混凝土浇筑过程拱圈应力、变形进行监测坝溪大桥和马溪河大桥拱圈采用分次浇筑,在拱架荷载和拱圈混凝土浇筑过程中,对拱架关键部位的应力和拱架变形进行监测,确保施工过程的安全。 1)拱架关键部位的应力监测 为避免拱圈浇筑过程中拱架应力过高导致结构破坏,需在拱架拱脚位置、跨中位置、1/4跨位置设置拱架应变计,随时监测这些关键部位应力。 2)拱架变形监测 为防止拱圈混凝土浇筑过程中拱架发生异样变形,需在拱架跨中

截面和1/4跨截面的上下游两侧均设置挠度观测点和轴线偏差测点,测量仪器采用水准仪和全站仪。 1.2监测实施组织 施工监控不是一个独立的理论计算或实践技术问题,它是一项牵涉到设计、施工、监理、监控等单位的综合性工作。为了保证施工监控工作的顺利进行,及时、准确地按照监控单位提出的监控数据进行施工,并将施工结果及时反馈给监控单位进行误差分析,便于监控单位及时预报下一节段的施工控制数据,必须建立一个完善的施工监控实施组织,建议这一实施组织分两个层次开展工作,即成立施工监控领导小组与施工监控工作办公室。 施工监控领导小组组长由业主担任,设计、施工、监理、监控单位派员参加,负责组织、协调处理施工过程可能出现的重大问题。施工监控工作办公室主任由监控单位常驻工地的项目负责人担任,具体负责处理施工监控的有关日常事项。 在这个组织机构中,各方密切配合,各行其责: 业主单位:统一协调各方关系,主持解决施工过程中出现的重大问题。 设计单位:密切配合施工和监控单位的工作,对监控单位发出的主要监控指令予以确认,对施工中出现的需要变更的问题予以解决,及时调整或确认施工监控的目标状态,保证桥梁以理想状态投入营运阶段。 监理单位:接受监控单位提交的监控数据,向施工单位发布监控

建筑工程设计个人工作总结

建筑工程设计个人工作总结 我于**年来到集团建筑设计院工作,我通过@个月的试用期,有幸成 为集团的一名员工,回顾这几个月来的工作,我在公司领导及各位同 事的支持与协助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了 自己的本职工作;在此对公司各位领导及各位同事表示衷心的感谢,感 谢公司给我一个展示自己的机会。通过这段时间的工作与学习,在专 业技能上、思想上都有了较大的改变,现将这几个月以来的工作情况 总结如下: 一、实习阶段的理解与学习 对于刚刚毕业的大学生来说,从事设计工作是机遇也是挑战。我 有幸成为*集团建筑设计院的一员,在刚刚开始工作的这几个月,尽快 适合了工作的环境,融入到设计院这个集体中。在领导及各位同事的 关怀、支持与协助下,认真学习钢结构设计知识,持续提升自己的专 业水平,积累经验。这期间主要学习了《门式刚架轻型房屋钢结构技 术规程》、《钢结构设计手册》、《建筑设计规范》、《结构设计规范》等等,特别是对于钢结构设计的理念,由初步的理解上升到更高 层次的水平。这几个月学了提工程量,工程量报价,门式刚架的设计,通过做这些工作,对钢结构轻型房屋设计的理解逐步提升,各构件的 连接与设计更加全面、经济合理。在此期间,通过办理资质升级文件,整理简单的资料,锻炼了耐性,理解到做任何工作都要认真、负责、 细心,处理好同事间的关系,与集团各部门之间联系的重要性。 通过持续学习与实践,将所学的理论知识加以应用,逐步提升完 善自己的专业技能,领会设计工作的核心,本着*集团“崇尚完美,追 求卓越,精益求精,不遗余力”的企业口号,积极响应、倡导“一家人,一条心,一股劲”的企业信誉精神,为设计院的发展多做贡献。 二、增强自身学习,提升专业知识水平

监控中心个人工作总结

监控中心个人工作总结

监控中心个人工作总结 做为一名监控人员,能自觉遵守工作纪律,严格按照站里的各项制度来约束自己,小编收集了监控中心个人工作总结,欢迎阅读。 监控中心个人工作总结一 这半年来,我遵守公司各项规章制度,工作中,我严格要求自己,认真、负责完成领导交待的事情和管理监控中心的日常工作。 记得刚进入领航欣公司时信心满满、干劲十足,想通过自身的努力,把工作做到最好,但经过上半年的工作,自己觉得没有任何进步,工作中有的时候不满、有的时候消极倦怠、有的时候 -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

的生活,如中心不做处理,又担心车辆有问题,因为无法判断是操作不当还是其它原因导致。中心只能重复作业、浪费资源。 3、系统的维护:通过上次车辆资料的丢失,我认为公司系统、客户资料、车辆数据等重要信息,应该必须由专人每月或每季度进行一次备份或清理,以免造成不必要的麻烦及浪费。 4、车辆脱网的处理及跟进:从五月中旬开始就在讨论车辆脱网问题,至今还没有实施到位。希望能做到反映问题及时落实。 5、地图不详细:中心使用的深圳地图应该是很多年的,因为好多车主反映有些地名、建筑、道路都更改或拆除几年了,不太清楚是去年还是前年公司买了望2008年地图,但地图上的字体好是双影字、字又太小根本看不清楚。 6、入网资料:从我接手后一直也负责资料的录入、资料统计,其中有些-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

公司项目施工管理工作总结-

公司项目施工管理工作总结- Summary of project construction management of the company- 汇报人:JinTai College

公司项目施工管理工作总结- 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、工程项目完成情况不理想 从2月份我负责废油再生项目开始,一直都不顺,开始计划施工时间15天,结果从2月份一直拖到6月份,才完工正式开车。工期延误主要原因如下: 1、施工队伍人员少,业务水平低,不能按计划完成每天工作量。主要是公司今年主体工程项目多,5W吨/年三胺及20W吨/年碳铵、1000万平米/年高档陶瓷、15W吨/年双氧水这几大项目同时施工,相对这几个项目,废油再生对公司来说无足轻重,公司领导不重视。最开始每天只派三个人施工,其中两人为打杂人员。经过多次请示,最后加至5人,进展效果不大。(说实话,这哪是搞工程,完全是扯淡!) 2、对项目的实施可行性没做详细的考察,准备工作不充分(这是最主要原因)。这个项目是领导考察好了交给我实施

的,公司并没安排我出去考察,在项目实施前,公司设备老总提醒我这个项目是骗人的,我没引起足够的重视。由于经验不够,盲目相信依赖领导的考察结果,在施工前,我自己没去了解这套装置到底适合哪种废油回收再生,这套装置是否适合我公司,导致项目建成后只能将尿素部分的高闪点废油处理后控制在合理成本内,对压缩工段回收的深度氧化废油处理后无法达到设计成本。主要原因: ①经过咨询枝江三宁,别人的油大部分都是一点指标不和格就换掉回收再生(别人说的是否可信有待考证,我宁愿相信是工艺上的原因,就还有解决的可能),所以处理成本低,而我公司润滑油是用到不能再用也难得更换一回,使用周期长这是事实; ②另一个原因就是我公司工艺复杂,生产负荷重,压缩机温度控制高,导致压缩润滑油深度氧化; ③再一个原因就是压缩机系统内带入大量低闪点工艺原料,如碱液、丙碳、煤焦油(静电除焦塔效果差、原料煤质挥发份高)等等,而公司条件有限,无法分辨到底是哪种原因,导致无法针对性的解决问题。我提出考察其他厂家,领导要求我有100%把握能够解决问题,连16W请的外协工程师都完全一点把握都没得,我哪有这么大的把握一直都没去成。

设计单位工作报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除设计单位工作报告 篇一:设计单位工作情况汇报 滨河花园住宅小区27#楼竣工验收工程 设 计 单 位 工 作 情 况 汇 报 深圳市国际印象建筑设计有限公司 滨河花园住宅小区27#楼 设计单位工作情况汇报 一、工程概况:

本工程为滨河花园27#楼,基础为钢筋混凝土筏形基础。结构类型为全现浇钢筋砼框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层。建筑面积为27423平方米。结构设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,安全等级二级。 二、本工程施工图设计是在建设单位认可的方案基础上,按照设计委托书和建设部制定的有关内容的要求进行的。设计时严格执行现行的有关规范、规程、标准,特别是工程建设强制性标准条文。积极采用新材料、新技术,尽量减少建筑物的外表面积,严格控制建筑体型系数和窗墙面积比,对设计文件、图纸进行严格审查和审定,保证设计质量。施工图经过了市建委有关部门进行了施工图审查。 在施工过程中,密切配合参与工程建设的其他各方,积极参加工程建设中各个环节部位的验收工作,对施工进行指导和监督。对施工过程中的设计变更、技术核定单进行认真、详细、严格的审查,施工单位均按照设计变更、技术核定单进行施工,确保了工程建设质量。 设计完成了工程设计合同的各项内容,没有超出资质等级许可的范围,注册建筑师、注册结构工程师从事的设计项目,没有超出国家规定的建筑规模和工程复杂程度。 深圳市国际印象建筑设计有限公司 年月日 篇二:工程设计工作报告

庄河灌区20XX年度续建配套与节水改造工程 设计工作报告 庄河市水利建筑勘测设计院 二○一五年四月 72 批准:于成东 审定:于长峰 审核:姚顺秋 主要编写人员:孙美莲 目录 1.工程概况 (76) 1.1工程位置 (76) 1.2主要工程建设内容 (76) 1.3工程布置 (77) 1.4主要技术经济指标 (77) 2.工程规划设计要点 (77)

2019最新监控室述职报告范文5篇

2019最新监控室述职报告范文5篇 2019监控室述职报告怎么写呢?以下是为大家收集整理的2019监控室述职报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 2019最新监控室述职报告范文(一) 回顾过去四年来,有些感慨。我是20xx年xx月份走上监控员这个工作岗位的,主要职责是:现场指导收费员处理疑难业务、纠正和记录收费员违纪违章行为、对收费站现场做好录像录音工作、及时接听紧急电话同时给与救助联系,同时做好收费系统日常维护工作和协助站长管理后勤。 过去的四年里,在公司领导和部门领导的关心与培养下,在各位同事的支持与帮助下,按照公司党委和收费部的要求,基本上完成了自己的本职工作。通过四年来的学习与锻炼,使我在思想认识上有了很大的转变,业务上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将四年来的工作情况向各位领导和同事们汇报: 一、解放思想,转变观念,提高政治觉悟和思想认识水平。

首先,要解放思想,坚定信念。信念是人的支柱,是指引人前进的航标。作为一名基层工作者,首先要有坚定的政治立场,饱满的工作热情,强烈的事业心和政治责任感。始范文之家终坚持四项基本原则,贯彻党和国家的各项路线方针政策,努力使自己在思想上、政治上、行动上和党中央保持高度一致。通过认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,提高自身的政治理论水平,树立正确的世界观、人生观和价值观。 二、谦虚好学、发挥特长、为收费事业奉献青春年华。 在进入收费员岗位时候,为了能够尽快的适应自己的工作岗位,把业务学好、我勤学好问,积极向收费站长和老收费员学习。渐渐的随着工作经验不断成长,我成了收费班长,除了协助站长管理后勤外,期间积极带领班组获得“文明班组”3次,“岗位能手”2次。工作之余,利用公司建立的“木棉艺术团”为平台,发挥自身优势,参加公司内部组织的演讲比赛荣获二等奖、最佳表达奖、卡拉ok比赛二等奖。同时代表南友公司“木棉红艺术团”分别荣获xx、xx年“南疆青年文化艺术节”舞蹈类一.二.三等奖,为公司增添了一片云彩。 三、常抓业务,沟通灵活、做好高速监控信息主动脉。 刚刚走上监控员这个岗位的时候,是在监控室里的,主要的职责是指导现场收费员处理疑难业务和内部网络的维护工作,工作量相应小一些。可是在今年实行了计重收费,工作范文之家

工程施工管理工作报告.doc

工程施工管理工作报告

水利水电建设工程 昆明市掌鸠河引水供水工程 输水管线隧道连接钢管安装工程A标段单位工程施工管理工作报告 云南水工程(集团)股份有限公司 2007 年 10 月

昆明市掌鸠河引水供水工程 输水管线隧道连接钢管安装工程施工管理工作报告 编制 校核 审批 云南水工程(集团)股份有限公司 2007 年 10 月

工程施工管理工作报告 一、工程概况 昆明市掌鸠河引水供水工程包括水源工程、输水工程、净水工程、配 水工程四大枢纽工程,其中输水工程全长约97.6km,由低压隧洞、倒虹吸 管和过沟钢管道组成。由我云南水工程(集团)股份有限公司承建的输水 管线隧道连接钢管安装工程 A 标段项目为输水工程中的一个单位工程,工 程地点分别位于昆明市禄劝县、富民县及昆明市五华区等区县,整个工程 跨度较大 ,从最近隧洞起点燕麦地隧洞出口(桩号D54+455.959)至接七水 厂进厂管五老山隧洞出口(桩号D96+358.254),战线跨越输水工程土建Ⅳ~Ⅶ标全长约 41.902 公里,工作面分布较散(共7 个工作面)。本工程主要 为输水Ⅳ标~Ⅶ标沿线隧洞进出口之间钢管道连接,总长约 1.74km,沿线共设置钢筋混凝土结合井四座。钢管径为 DN2200mm和 DN2000mm,除厂口段为 DN2000mm(材质 16MnR,壁厚 14mm)外,其余各施工段均为 DN2200mm (材质 Q235C,壁厚 14mm), 招标文件设计工程量挖管沟土方 950m,混凝 3 3 土 11454m, 钢筋 505t ,浆砌石 2957 m , 钢管安装 1314t ,DN2200伸缩器 6 台, DN2000 伸缩器 10 台。 二、工程投标 建设单位昆明市掌鸠河引水供水工程建设管理局委托云南招标股份有 限公司进行了公开招标,我公司根据招标文件、相关规范和以往我公司类 似工程的标书编制经验,进行了标书的编制,并于 2006 年 2 月 24 日将投标 文件提交至云南招标股份有限公司五楼开标厅,经评标小组评定后确定云南水 工程(集团)股份公司为中标单位,负责输水管线隧道连接钢管安

施工监控实施方案

施工监控实施方案 1 2020年4月19日

跨青岛南路特大桥连续梁 (60m+100m+60m) 施工监控实施方案 山东广信工程试验检测有限公司 二0一二年九月

目录 1. 施工监控总则 .................................................................... 错误!未定义书签。2.工程概况.......................................................................... 错误!未定义书签。3.编制依据及计算分析软件 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工监控依据................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工监控软件................................................................... 错误!未定义书签。4.施工控制结构分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工监控分析计算方法 ................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1施工控制计算考虑的主要因素 .............................. 错误!未定义书签。 4.1.2 施工监控分析方法.................................................. 错误!未定义书签。 4.2 立模标高计算................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 参数识别与误差分析 ....................................................... 错误!未定义书签。 5 施工监控实施细则 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1 施工线形监控................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.1 箱梁施工测量网的建立 .......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2基准点和梁段测点的埋设...................................... 错误!未定义书签。 5.1.3 箱梁悬浇施工控制测量工作 .................................. 错误!未定义书签。 5.1.4 箱梁体系转换及合龙的监测 .................................. 错误!未定义书签。 5.1.5 影响箱梁挠度变形的因素处理 .............................. 错误!未定义书签。 5.2施工倾覆力矩监测........................................................... 错误!未定义书签。 5.3温度测量........................................................................... 错误!未定义书签。6.现场监测数据管理 .......................................................... 错误!未定义书签。7.监控组织机构、工作流程及安全事项 ........................... 错误!未定义书签。

工程建筑设计师年终个人工作总结模版(新整理)

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程建筑设计师年终个人工作 总结模版(新整理) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency

工程建筑设计师年终个人工作总结模版 (新整理) 在成熟和迷惘的交织中,20xx悄然流逝了。在我眼里,设计室也是一个没有硝烟的战场,它能磨炼人的意志,淡泊人的心灵,业务素质能得到快速提高,人的心理也能快速成熟起来,这无不凝结着每位领导的英名决策和正确指导。 年终岁末的时候,人总是特别感叹生命的蹉跎,回首与展望会是两个亘古不变的主题。下面我将从业务素质,外界沟通与内部合作两个大的方面来分析自己一年来的得失。 作为一名建筑专业设计人员,业务能力的提高是重中之重。 20xx年的半年,通过大量的施工图绘制,我对建筑设计的流程,方法等有了较深的认识,对建筑规范也有了一定的了解。今年年初,

我给自己制定的目标是大致具备能独立操作一个一般项目的能力,包括它的总平规划,方案设计,效果图表现,以及后期施工图的设计。能力来源于实践,实践检验能力;一年来,我按照自己既定的目标一步一步地脚踏实地走过来,有些可能达到了,而有些可能离目标还有一定地差距,具体表现在以下几个方面。 一、总平规划能力: 20xx年上半年,通过对郫县某住宅小区的总平规划,南充某集资房的总平设计,正兴某商业中心的总平调整以及市中心某商住区的总平规划,我对规划方面的知识有了较为深刻的理解,具备了一定的动手能力。为方便与甲方的沟通,我力争更多地了解房地产开发的动态和走向,用心揣测开发商的商业目的,努力寻求设计师与开发商完美的结合点。作为设计师,主要通过国家现行规范和当地政府部门规定的容积率,建筑密度,绿化率,建筑高度和间距来宏观控制;其次,基本柱网的确定,消防通道与小区路网的贯通,建筑风格的选定也是一名成熟的设计师必须熟练解决的几个问题。我在工作中特别注意上述问题,并妥善处理,遇到难题时就虚心向领导

银行监控中心年终工作总结

银行监控中心年终工作总结20xx年监控室个人工作总结岁首年终,我静心回顾这年的工作,收获颇丰。 一年以来,在领导的悉心关怀下,在同事们的帮助下,通过自身的努力,各方面都取得了一定的进步,较好地完成了自己的本职工作。工作中,我能以监控员职责为准绳,在公司领导的正确领导下,大力发扬爱岗敬业的精神,有高度的责任心和主人翁意识,面对全新的工作,我没有胆怯,在业务学习方面,我虚心向身边的同事请教,通过多看多听多想多问多做,努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容。同时,我还自觉学习与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。半年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,为此我坚持向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力。 做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。并继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的监控员。 一.做好每日的监测监控工作,严格按照操作流程操作系统,及时正确的处理值班期间运输车辆出现的各种报警等情况,遇到无法解决的问题及时与领导沟通,尽快处理。

按要求认真填写各类报表信息,做好交接班的各项工作。 二.能尽职尽责的监控车辆运输区域发生的一切事件.对停车、越栏车辆进行全面记录或及时询问司机,并上报领导、报选煤厂查看煤质,以防偷煤、换煤事件发生,确保车辆运输的正常进行. 三.对车辆运行情况进行实时监控,仔细查看回放记录,对可疑车辆进行跟踪,并做好记录。 四.爱护监控设施,掌握一般操作过程.在交接班时交代监控设备的运行情况,通过自己的学习和请教,能初步掌握电视监控设备的使用.操作和简易维护,保证设备正常运转,充分发挥现代化设施的作用. 五.保持监控室整洁卫生.在上下班之际打扫室内卫生,做到无杂务,窗明.地净.墙洁,让自己和他人都能保持愉快的心情上岗. 六.按时交接班,不迟到不早退.严格执行公司规定,按作息时间上下岗,小病坚持.有事推迟,爱岗敬业,有较强的事业心和责任感.做为监控工作人员,我在 XX 年的工作中自觉遵守工作各项规章制度和纪律,认真踏实,在今后的工作中,我将不断加强个人修养,努力学习,提高工作能力,适应新形势下本职工作的需要,扬长避短,克难攻坚,力求把工作做得更好。监控室:*** 本人自二 0 xx年二月到公司监控中心工作以来,在公司经营部经理、副经理的正确领导下,在监控班长的耐心指导下,虚心学习,认真工作,自觉完成各项工作任务,为

施工管理工作报告

xxxxxxx水源工程施工管理工作报告 xx工程建设有限公司 二O一五年五月

xxxxxxx水源工程施工 施工管理工作报告 批准:xx 审定:xx 审核:xx 编写:xx xx工程建设有限公司 二O一六年六月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程位置 (1) 1.2工程布置 (1) 1.3主要技术经济指标 (1) 1.4主要建设内容 (2) 2、工程投标 (3) 2.1投标过程 (3) 2.2投标书的编制 (3) 2.3合同签定 (3) 3、施工进度管理 (3) 3.1 施工总体布置 (3) 3.2 施工总进度 (4) 4、主要施工方法 (4) 4.1建筑工程 (4) 4.2管道工程施工方案 (8) 5、施工质量管理 (14) 5.1施工质量保证体系及实施情况 (14) 5.2质量事故及处理 (15) 5.3工程施工质量自检情况 (15) 6、文明施工与安全生产 (17) 6.1国家、行业及合同中有关规定的落实 (17)

6.2生产安全事故及处理 (18) 7、合同管理 (18) 7.1工程合同价与工程实际价款结算情况 (18) 7.2工程合同价与工程实际价款存在差距的原因 (18) 7.3工程分包管理、工程款及工资拖欠情况 (18) 8、经验与建议 (19) 9、附件 (19) 9.1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表 (19) 9.2投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表 (19) 9.3工程施工管理大事记 (22) 9.4技术标准目录 (22)

xxxxxxx水源工程施工 施工管理工作报告 1、工程概况 1.1工程位置 xxxxxxx水源工程位于xxxxxx区域内。 1.2工程布置 1.2.1布置原则: (1)在满足施工要求的前提下布置紧凑,使施工方便,工期短,造价低 (2)为使现场使用合理,尽量减少占用农田,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合文明施工的要求。 (3)施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。 (4)充分考虑施工安全、环境保护等。 1.2.2施工供水:本工程施工用水地点分散,用水范围主要包括建筑物砌筑、混凝土及砂浆拌制、养护。利用原机电井抽取到临时水池,由临时水池取水使用。 1.2.3施工供电:本工程用电主要为建筑物工程,采用柴油发电机发电。 1.2.4施工道路:根据现场施工条件,以施工区的乡村道路为重点,结合整个工程情况进行布设。 1.3主要技术经济指标 管道设计埋深为1.7m,PVC管道正常工作压力为0.63MPa,PE管道正常工作压力为0.4 MPa,水源井房及应急供水点管理房均采用砖

特大桥施工监控方案

G351线L J2标段灵关河2号大桥施工监控实施案 ..

二O一五年七月 监控实施案委托单位: 省市公路管理局 项目名称:国道351线乐英至夹金山垭口段灾后恢复重建工程LJ2标段灵关河2号大桥施工监控 项目负责:案编制:案复核:案审核: ..

目录 一、桥梁概况及施工监控编制依据 (1) 1.1桥梁概况 (1) 1.2施工监控编制依据 (2) 二、施工监控的目的容与原则 (3) 2.1 施工监控工作的目的 (3) 2.2 施工监控工作的容 (4) 2.3 施工监控的原则 (5) 2.4建立施工控制体系 (5) 2.5施工控制中的现场测试 (7) 2.6施工控制中的实时测量 (8) 2.7施工控制其它工作 (11) 三、施工控制的组织管理系统 (12) 3.1施工控制领导小组 (12) 3.2施工控制工作小组 (12) 3.3数据传递路线 (13) 3.4对施工单位的协作事项要求 (13) 3.4.1提供实际的施工步骤安排计划 (13) 3.4.2对施工现场的要求 (13) 3.5确保施工监控量测质量和工期的措施及体系 (13) 3.6服务承诺 (16) 3.7项目人员安排 (16)

附表 (1)

一、桥梁概况及施工监控编制依据 1.1桥梁概况 灵关河2号桥位于市芦山县西约5.0km,横跨灵关河。乐英岸行政区划隶属市芦山县思延乡西河村,宝兴岸行政区划隶属市天全县老场乡禾林村。灵关河2号桥全长194m,宽10米,起止桩号为K18+966.191~K19+160.191m,设计标高774.163~777.193m。桥型采用上承式钢筋混凝土悬链线箱形拱,主桥主净跨径L0=115米,拱轴系数m=1.6,净矢跨比为1/5.5,正拱正置,预制吊装施工。主拱横断面由5个箱组成,单箱宽1.6m,拱圈横断面全宽8m;单箱预制高度2.1m,拱背设置10cm厚的现浇层。拱上结构为立柱(横墙)、盖梁、钢筋混凝土Π形梁;引桥上部结构为(2×11m)+(4×11m)钢筋混凝土Π形梁,下部结构为桩柱式桥墩,交界墩为双柱式矩形变截面实心墩;实体拱座,桩基,桩柱式桥台。灵关河2号桥总体布置图如图1所示。

相关文档