文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预付费电能表 详细介绍,图文,民熔

预付费电能表 详细介绍,图文,民熔

预付费电能表 详细介绍,图文,民熔
预付费电能表 详细介绍,图文,民熔

预付费电能表又叫做定量电能表、IC卡电能表,除了具有普通电能表的计量功能外,特别的是用户先买电,买电后才能用电,若用完电后用户不继续买电,则自动切断电源停止供电。

预存方法

预付费电表常见的

主要指标

1、准确度等级:1.0级,符合GB/T17215、IEC62052 、IEC62053、电流规格: 5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A

3、额定电压:AC220V

4、额定频率:50Hz

5、起动电流:0.4%Ib

6、功耗:≤1W

7、环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃)

三相主要技术指标

8、工作电压:在参比电压的±15%波动范围内,能正常工作。

9、功耗:≤2.5W

10、显示:4位LED数字+乘10指示灯显示表内剩余电量;计度显示累计用电量。

11、控制继电器触点容量:交流

10A/100V;3A/220V。

12、工作环境温度为:-10℃~+50℃。

13、工作环境相对湿度:≤85%(温度为

+23℃)。

标准

GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表》

GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》

DL/T 645-1997 /DL/T 645-2007 《多功能电能表通信规约》

安装说明

导轨式:DDSY1352-XM预付费计量仪表采用[1] ,如下图:

DDSY135235mm标准导轨安装方式

DDSY1352-XM单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。

注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl 端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl 信号输入端,以完成对负载回路的控制。

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

预付费电能表使用说明

预付费电能表使用说明 尊敬的用户: 您好!为方便您使用本公司生产的预付费电能表,请阅读以下内容。 一、预付费电能表应用计算机管理,先购电后用电,该电表采用一表一卡,专卡专用(用户持有的IC卡不能互换),失卡不失电,可补卡再用。电卡能双向传递数据,达报警电量时能提醒用户购电,当电量为零时,将自动拉闸断电。 二、电表上电后将依次显示以下内容。电表厂号后六位数(CH××××××)、电表常数(HC== ××××)、产品版本号(0321 20C1)、剩余电量(××××××)。(本提示仅供物业及电工人员作参考) 三、当您领到物业部门发放的购电卡时,确认好电表后将电卡(金属芯片朝内)垂直插入对应的电表卡槽,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,数码管(LED)显示屏依次显示:最近一次购电量(P0= = ××××)、总购电量(P= ××××××)、购电次数(PC== ××××)、报警电量(P1 ==××××)、赊欠限量(P2 ==0000)、限容功率(FOX=××:××)。拔卡后请妥善保存。 四、电表运行过程中,每间隔30秒轮流显示表内剩余电量及总用电量。(当显示屏左上角小指示灯点亮时,显示总用电电量;当显示屏左下角小指示灯点亮时,显示剩余电量) 1、总用电量分两段显示:第一段显示十万位、万位、千位、百位数值,第二段显示十位、个位及小数位数值; 2、剩余电量分两段显示:第一段显示千位、百位的数值,接下来再显示十位、个位及小数位的数值。 五、当表内的剩余电量小于报警电量的2倍时,报警指示灯将闪烁显示提醒用户购电;当表内剩余电量小于报警电量时,报警指示灯将常亮提醒。购电前,用户须将电卡插入电表卡座一次,便于将电表内数据送回计算机数据库。 六、当电表运行过程中,如报警指示灯快速闪烁,则警告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟。此时用户插入购电卡可立即恢复供电。 七、当管理系统将限容方式设置成“超容断电”模式,在报警提醒时用户未插卡响应,则当剩余电量为用户约定的报警电量时,电表拉闸断电警告,此时将电卡在电表卡座上插一次即可恢复供电。

IC卡预付费售电管理软件说明书

IC卡预付费售电管理软件说明书 (单机版V1.2) 1功能概述 IC卡预付费售电管理软件主要用于管理IC卡预付费电能表用户,对IC卡进行日常操作,并能完成对各种数据的处理、统计和单据打印等功能。 2系统主要组成 预付费售电管理软件、RW666型IC卡读写器、DDSY666电能表。 3应用环境 IC卡预付费售电管理软件采用Delphi6.0语言和Sqlserver7.0数据库开发,该系统可安装在WINDOWS98、WINDOWS NT、WINDOWS2000、WINDOWS XP等操作系统中。 4安装说明 本软件配有安装光盘,运行安装光盘中的SETUP.EXE,根据提示操作,安装程序会自动进行软件安装,然后需要安装Sqlserver2000数据库。 5系统功能介绍 本系统在功能上分为:用户管理、IC卡操作、电量查询、统计报表、系统维护等五大模块。 5.1 用户管理 5.1.1 档案管理 其功能主要包括: 1.建立用户档案的基本资料; 2.修改用户的基本资料; 3.删除档案记录; 4.浏览全部用户档案及查询某个档案的详细资料; 5.打印档案成册; 6.用户过户; 7.用户销户。

5.1.2 档案查询 可以根据多种查询条件查询用户档案的基本资料。 5.1.3 电价维护 本系统可以增加、修改、删除电价项目和电价值。 5.1.4 收费方式维护 本系统可以增加、修改、删除收费方式。 5.1.5 操作员管理 只有系统管理员才能进行增加、修改、删除售电员,而售电员无权进行修改与添加操作,同时也只有系统管理员才能对售电员进行授权。 5.1.6 修改密码 售电员进入系统后可以修改自己的登录密码。 5.2 IC卡操作 5.2.1 通讯连接 本管理软件的数据通讯是通过连接在PC机的串行通讯口上的IC卡读写器对IC卡的读写来实现的,当读写卡不成功时需检查通信接口、IC卡读写器、电源和IC卡等的连接是否正确。 5.2.2 IC卡类型和功能 本系统中IC卡类型分为:初始化卡、售电卡、补卡、检测卡等四种类型。 1、初始化卡:用于将安装状态的电表设置为运行状态,并且完成一表一卡的对应工作。初始化卡插入电表后自动转换为售电卡。 2、售电卡:由初始化卡转化而成,用户持有,用于向运行状态的电能表中增加购电量,并将电能表中的数据返写回售电管理部门。 3、补卡:用于为丢失售电卡的用户补发售电卡。

单相电子式预付费电能表使用说明

DDSY1270系列 单相电子式预付费电能表 单相电表:DDSY1270型5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 执行标准:GB/T17215.321-2008 GB/T18460.3-2001 产品简介 DDSY1270型单相电子式预付费电能表是我公司研制的新型预付费电能表。IC卡电表采用4位数码管显示,射频卡电表采用6位数码管显示。均具有预付费及多项智能化管理功能。 主要参数 1、工作电压范围:220±20%VAC 2、规格:5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 3、额定频率:50Hz 4、标准度等级:1.0级 5、功耗:<0.5W 6、工作温度:-25℃~+60℃ 7、工作湿度:≤85% 主要功能 1、精确计量有功电能、反向电能正向计量。 2、电表计量线性好、动态工作范围宽。 3、预付费功能:采用插卡IC卡或射频卡两种预付费方式(可选),具备极高的安全性。 4、射频卡电表具有防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗静电攻击等特点、数据状态用LED指示、方便用户 理解。 图片:

DDSY1270单相电子式预付费电能表 使用说明书 西安北斗星数码信息股份有限公司 一、概述 DDSY1270型单相电子式预付费电能表是我公司研制的新型智能化电能表,各项技术指标符合GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460-2001《预付费电度表》的技术要求。本表数据传输媒介采用非接触式IC卡技术,具有防水、防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。 二、产品特点 (1)数码管六位显示,用户辨认方便。 (2)采用射频卡技术避免了接触式IC卡的不安全因素。 (3)外观设计简单、新颖,大方 三、主要技术指标 (1)准确度等级:1.0级,基本误差、启动潜动符合国标要求。 (2)额定电压:220V (3)标定电流:5(20)A、10(40)A、15(60)A (4)功耗:小于0.5W (5)工作环境:-25℃~55℃ (6)预付费功能:预收电费,剩余电量为零时自动拉闸断电。 (7)合闸拉闸方式:内置电控开关 (8)记忆功能:双显示,计数器显示累积电量,LED剩余电量及其他信息。 (9)断电情况下表内数据可保存10年,IC卡刷卡次数10万次以上。 四、电表的使用 DDSY1270型电表用于单相有功的计量场合。 (1)购电: 用户持用户卡到售电管理部门办理购电业务。 (2)用户将购电量刷入电表: 将购电卡靠近电表右侧标有刷卡有效区的一面,这时新购用电状态指示灯亮,6位显示器上显示的为本次购电量。2秒钟后累计用电 状态指示灯亮,6位显示器上显示的为累计用电量。2秒钟后剩余用电量指示灯亮,6位显示器上显示的为剩余用电量。完成后用户可正常用电。 (3)剩余量报警: 当前剩余电量小于报警电量时,显示器开始以一定的频率闪烁显示当前剩余电量,提醒用户购电。(4)断电提醒:

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格型号准确度等级额定电压(V)标准电流(A) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40)2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75%

预付费电表首次使用操作指导

预付费电能表管理软件操作指导 本文共三章主要针对初学者能快速熟练使用本软件所编辑的简要操作流程指导和常见操作问题处理,具体详细操作内容请进入系统后参考帮助信息栏里的帮助目录和使用手册。本文件最终解释权归人民电器集团仪表公司技术部。 第一章使用操作流程 软件安装软件注册和人员电价设置开户售电以后都是售电 一、软件安装流程及说明 打开安装文件点击“下一步”点击“下一步”输入密码888615后点击“下一步”点击“浏览”选择安装路径为D盘或其他非系统盘(请勿安装在电脑操作系统盘,以免电脑中毒系统重装造成数据丢失)再一直点击“下一步”到完成。 二、软件使用注册和功能设置

三、新用户开户配表操作流程 注:电表开户是注册电表相关信息也是对电表第一次购电操作,购电时电量必须大于3度,由于电表出厂时表内预置了3度,此为赊电量可在表内使用,在用户开户插卡后会自动抵消不会累加。(例如:电表内使用电量为3度剩余电量为0度时,用户第一次开户购电为50度,当卡插入电表后电表内自动抵消显示为使用3度剩余47度)。电表对第一次开户买电插卡时,任何一只电表都可接受开户信息,所以要求必须插对,等第一次插卡后才形成一表一卡配对,以后购电,此卡只对此表有效,对其他表无效。

四、售电操作流程 注:售电是对已经开过户并把购电卡插入电表使用后继续购电时的操作。 把用户购电卡(开户卡)插入读卡器点击“售电”点击“读购电卡”跳出窗口“警告:卡中返回剩余电量太多!允许购电否?”点击“特许购电”跳出窗口输入购电金额或电量,在保存前正确填写实收电费金额。系统会对找找零的角和分计入余额,在下次购电时候再累加结算。售电成功后操作人员可以点读卡,读回卡内电量信息核对售电是否正确。

预付费三相交流电能表使用说明书(新)剖析

SY9988型 电子式IC 使用说明书 深圳市方为科技有限公司 一、用途和适用范围: DTSY9988(DSSY9988)型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT 工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是供计量频率为50Hz/60Hz的三相交流

有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。 电能表应安装在室内或室外电表箱内,使用温度为-25℃~55℃,相对湿度有不大于95%的环境中。 本产品符合IEC1036和GB/T17215-2002标准中 1.0级的三相电子式电能表和GB/T18460-2001中预付费表的全部技术要求。 二、主要功能及特点: 1、全电子式三相有功双向电能计量。 2、具有高精度、高过载、高灵敏度,防窃电、功耗低、体积小等特点。 3、IC卡预付费功能:先买电,后用电,供电部门可通过计算机售电管理系统,对用户预购电量,对最大负荷等参数进行设置经IC卡传递给电能表。 4、数据回读功能:当IC卡插入电表读取数据后,能够将电表内总用电量,总购电量,本次剩余电量,表内负电量等数据回读到IC卡中,然后在售电系统中准确读出。 5、电度表具有最大负荷控制功能,可任意设置用电负荷。 6、两级剩余报警,提醒用户及时购电。 7、停电时表内数据自动保护,保证10年数据不丢失。 8、电能表采用6位LED数码管,显示用电信息,通过插卡,可轮显各项用电参数。 9、设置负电量参数,当开关损坏或人为窃电时,将用户电量存入负电量参数,再次购电时,可作为窃电或补收电费的依据。 10、提供清除卡、复制卡、限电卡、抄表卡、特抄卡等功能卡,方便用户用电管理。 11、可实现多块表抄表功能,一卡抄一百多户用电数据,方便用电部门进行电量统计和电量抄收,有利于线损统计。 12、表内数据加有校验和纠错处理,并经多级加密处理确保数据安全、准确、可靠。 13、IC卡由供电部门设置地区码,保证一表一卡,IC卡反复使用达一千次以上。表内卡座与外接市电完全绝缘,保证用户用电安全。 三、技术指标及规格: 2、技术参数 (1)基本误差:

DTSY5188、DSSY5188-LCD型三相电子式预付费电能表使用说明书

: 始终关注电测领域的发展; 时刻倾听每位用户的要求; 不断追求卓越完美的目标。 DT(S)SY5188型 电子式三相四线(三线)预付费电能表 使 用 说 明 书 乐清市黔兴电气有限公司

一、用途、特点和适用范围 DTSY5188、DSSY5188型系列三相电子式预付费电能表(下称电表),符合GB/T17215.321-2008和GB/T18460.3-2001标准,用先进的单片机处理系统进行数据的采集、处理和保存。其用途是计量额定频率为50Hz或60Hz的三相交流有功电能。 主要特点:应用计算机管理,先购电后用电;在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电部门限定);一表一卡,专卡专用,失卡不失电, 补卡再用;电卡能双向传递数据;能自动断电告警用户购电;电量为零时,自动拉闸断电;并具有一定的防窃电软件设计等。 本电表适用于环境温度为-25℃~+55℃,相对湿度不超过85%。 二、规格型号及技术指标 2.1 规格型号 三相四线互感式带报警输出接线图 三相三线互感式带报警输出接线图 图2 互感式接线图 八、运输和存贮 8.1 产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击,并根据 GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输和存贮。 8.2 电能表应保存在原包装内,环境温度为-25℃―+70℃,相对湿度不超过95%,空气中无腐蚀性气体。 8.3 电能表贮存应放在台架上,叠放高度不超过5箱,拆箱后单只包装的电表叠放高度不得超过10只。 8.4 包装拆封不易贮存。 九、保证期限 电表自出厂日期起18个月内,如用户遵守本说明书规定要求,并在制造厂铅封完整的情况下,发现电表不符合技术要求时,制造厂给予免费修理或更换。

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。 该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格型号准确度等级额定电压(V)标准电流(A) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40)2.0级 4.技术指标 4.1仪表常数1600imp/kW.h

4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为 1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃

年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 4.7机械参数 外型尺寸:175mm×117mm×68mm 重量:约0.75Kg 5.安装和接线 5.1安装 电能表应安装在室内使用,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,建议安装在高度为1.8米左右。电能表外形如下图1: 5.2接线

1 预付费电表开户使用说明书

预付费开户使用说明 系统登陆账号:--- 名字:管理员。密码:800001 在正式使用,开户之前:必须进行系统注册 1.注册授权:依次填写收费站编号(默认)、收费站名称、管理单位名称、系统注册编码 (必须填写)(建议填写所在地区邮政编码)。保存设置依次点击确定→确定→人员设置(可根据要求设置并保存)→退出。 系统选项:可更改报警方式,自动对比→根据电表中剩余电量的10%进行报警,固定电量→双击报警电量进行更改。注意:购电基准、赊欠限量、囤积限量。不能改动。 2.IC卡读写器:测试端口。通讯波特率为:9600 →保存系统设置 3.发票设置:先选择文件 :\Program Files\Dbmis6\DATA\GDFP并保存→保存发票设置。 4.电价设置:设置维护→人员电价设置→电价类型,在这里可以进行电价修改、添加、删除,根据自己的需求改好了保存一下。 开户:点击开户→选择电表类型和电价类型、限容方式(一般居民用户请选择超容断电)(其它不用动)→开户配表→写入电表厂号→点击本批设定不变→提示该表尚未入库→确定→确定→再依次填写用户姓名、单位名称、用户地址、联系电话等信息→再写入购电电量(必须大于20度)→写完后依次点击按金额计、报警电量、购电金额→之后再点击收费确认无误→保存→确定→确定→打印发票。 限容方式: 0=不限容、1=超容断电二种方式; 不限容:不对用户的用电功率进行控制,但易由于用户长期大负荷用电造成电卡表损坏; 超容断电:对连续超过报装容量功率时间达到30秒,实施拉闸断电保护;但对于一些不允许断电的如工业用户不合适。 5.第二次及以后购电:直接点击售电→读购电卡→点击特许购电,接着就和首次开户售电一样的

IC卡单相预付费电能表说明书

DDSY3666型 单相电子式预付费电能表安装使用说明书 浙江永阳科技有限公司

一,用途、特点和适应范围 DDSY3666单相电子式预付费电能表(下称电表)采用微电子技术计量电能,符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T18460.3-2001《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》和DL/T 645—2007《多功能电能表通信规约》标准,电表采用全屏蔽、全密封结构,用先进的单片机处理系统进行数据的采集、处理和保存,具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度不需校表、防窃电、高过载、长寿命的特点。 主要特点:应用计算机管理,先购电后用电;在额定电流范围内能限制最大使用功率(由供电部门限定);一卡一表,专卡专用,失卡不失电,补卡再用;电卡能双向传递数据,能自动断电告警用户购电;电量为零时,自动拉闸断电;并具有一定的防窃电软件设计等。 DDSY3666系列电子式电能表适用于频率为50HZ或60HZ有功电能计量,安装于室内或室外表箱内使用。适用于环境温度为-10~+50℃,相对湿度不超过85%,且周围空气不应有腐蚀性气体,避免尘砂、盐雾、凝露等影响。 二,规格和主要技术参数 1, 2, 3,起动:、2级表为0.5%Ib 时,电表能起动和正常计量。 4, 潜动:电表具有防潜动逻辑电路。电压回路加1.15倍的额定电压,电流线路中无电流时,仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。 5,功耗:≦2W、10VA。 三,主要结构及工作原理 1,主要结构:采用了阻燃ABS外壳,坚固、密封、屏蔽性好。 2,工作原理图:电能表由分压器取得电压采样信号,分流器采取电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

预付费电能表 详细介绍,图文,民熔

预付费电能表又叫做定量电能表、IC卡电能表,除了具有普通电能表的计量功能外,特别的是用户先买电,买电后才能用电,若用完电后用户不继续买电,则自动切断电源停止供电。 预存方法 预付费电表常见的 主要指标

1、准确度等级:1.0级,符合GB/T17215、IEC62052 、IEC62053、电流规格: 5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A 3、额定电压:AC220V 4、额定频率:50Hz 5、起动电流:0.4%Ib 6、功耗:≤1W 7、环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃) 三相主要技术指标 8、工作电压:在参比电压的±15%波动范围内,能正常工作。 9、功耗:≤2.5W 10、显示:4位LED数字+乘10指示灯显示表内剩余电量;计度显示累计用电量。 11、控制继电器触点容量:交流 10A/100V;3A/220V。 12、工作环境温度为:-10℃~+50℃。

13、工作环境相对湿度:≤85%(温度为 +23℃)。 标准 GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表》 GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》 DL/T 645-1997 /DL/T 645-2007 《多功能电能表通信规约》 等 安装说明 导轨式:DDSY1352-XM预付费计量仪表采用[1] ,如下图: DDSY135235mm标准导轨安装方式

DDSY1352-XM单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。 注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl 端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl 信号输入端,以完成对负载回路的控制。

电子式三相四线预付费电能表

DDSY 系列 单相电子式预付费电能表 (一表多卡) 使 用 说 明 书 济南九方科技电子有限公司 1概述: DDSY系列单相电子式预付费电能表,简称单相电卡表,可实现一表多卡,用于计量额定频率为50Hz的单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微

电子技术进行数据采集、处理及保存,由LCD表显示其它电能参数, 符合GB/T18460-2001、GB/T17215-2002 标准要求。 该产品具有过流、防恶意操作等保护功能,还具有时钟和485抄表功能,适合于多用户共同用电的情况。 2. 工作原理: 电能表由三个主要功能块组成:一是电能计量部分,二是微处理控制部分,三是电源电路。电能计量部分采用专用大规模集成电路芯片,能产生表示用电多少的 脉冲序列,送至微处理器进行电能计量,并同时驱动计度器进行累计电能;微处理器通过电卡接口与电能卡传递数据,实现各种控制功能。(见图1) 图1 3 ?规格(见表1) 表 4.技术指标 4.1 仪表常数:5(30)为1600imp/kWh 4.2基本误差(见表2) 表

4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为 COS ①=1的条件下,当负载电流为 0.4% (1级表)或0.5%(2级表)时,电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,没有电能脉冲输岀。 4.5电气参数 正常工作电压:0.8?1.15额定电压 极限工作电压:0.7?1.20额定电压 绝缘电压:》2000VAC 功率消耗:W 2W 和10VA (单相) 4.6气候条件 4.6.1温度范围 正常工作温度: -25C- -+55 °极限工作温度: -40 C- -+60 C 存储和运输温度: -40 C- -+70 C 4.6.2湿度范围 年平均湿度:w 75% 一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达 95%其余时间有时可达85% 4.7机械参数 外型尺寸:190mm x 108mm x 60mm 净重:约0.80kg 5.安装和接线 5.1电能表底座上端有挂钩螺钉孔,可用 M4挂钩螺钉固定,电表下部有两个安装孔, 可用M4 X 10或M4 X 12自攻螺钉固定在接线板上,安装电能表的底板应放在坚固 耐火的墙上,电能表外形见图 2。

三相电子式预付费电能表使用说明书及外置互感器接线图

DDSY1270系列 三相电子式预付费电能表 三相电表:DDSY1270型3x10(40)A 3x15(60)A 3x20(80)A 3x1.5(6)A 执行标准:GB/T17215.321-2008 GB/T18460.3-2001 产品简介 DDSY1270型三相电子式预付费电能表是我公司研制的新型预付费电能表。本表数据传输介采用射频卡技术,具有防潮、防尘、无莫损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。具有预付费及多项智能化管理功能。 主要参数 1、准确度等级:有功1.0级 2、参比电压:3x220V/380V 3、规格: 10(40)A 15(60)A 20(80)A 1.5(6)A 4、额定频率:50Hz 5、功耗:≤2W,6V A 6、工作温度:-25℃~+60℃ 7、工作湿度:≤85% 8、储存和运输温度:-25℃~+70℃ 9、储存和运输温度:≤85% 主要功能 1、精确计量有功电能、反向电能正向计量。 2、电表计量线性好、动态工作范围宽。 3、预付费功能:采用射频卡实现预付费,具备极高的安全性。 图片:

DTSY1270三相四线预付费 电能表 使用说明书 DTSY1270型三相四线预付费电能表是我公司研制的新型智能化电能表,各项技术指标符合GB/T17215-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460-2001《预付费电度表》的技术要求。本表数据传输媒介采用非接触式IC卡技术,具有防水、防潮、防尘、无磨损、抗腐蚀、抗磁电攻击等特点。数据显示部分采用符合国家标准的6位数码管显示。数据状态分别用3个LED指示,方便用户理解。 一、产品特点 (1)数码管六位显示,用户辨认方便。 (2)采用射频卡技术避免了接触式IC卡的不安全因素。 (3)外观设计简单、新颖,大方 二、主要技术指标 (1)准确度等级:1.0级,基本误差、启动潜动符合国标要求。 (2)脉冲常数:1600imp/kWh (3)电压量程:3X220/380 V (4)电流量程:3X1.5(6)A (5)功耗:小于2W (6)工作环境:-25℃~55℃ (7)预付费功能:预收电费,剩余电量为零时自动拉闸断电。 (8)合闸拉闸方式:内置电控开关 (9)记忆功能:双显示,计数器显示累积电量,LED剩余电量及其他信息。 (10)断电情况下表内数据可保存10年,IC卡刷卡次数10万次以上。 三、电表的使用

买预付费电表-必看操作手册

电卡表管理系统快速入门手册 注:本系统能适用两种版本的预付费电子式电能表1、型号版本8382为LED 显示的表。2、型号版本18460为液晶显示的表。使用系统前请务必将电表和型号版本对照清楚!!对于以下未注明的内容请按默认即可。 安装完电卡表管理系统,首次以管理员的身份登陆系统,密码为800001。按照提示进入系统注册流程- 乐清市黔兴电气有限公司提供 一、系统注册 1、收费站编号选择0。 2、收费站、单位根据实际填写,如“金色年华物业”。 3、写入注册码,用邮编号。 4、填写完毕保存。 数据库路径最好不要更改,以免造成数据丢失。系统一旦投入正常使用后,系统注册编码就不可更改。如更改了系统注册编码,已安装的电表将会发生不能购电或拒绝读入购电卡!!! 1、收费站编号选择0 2、收费站、单位根据实际 填写 3、写入注册码,用邮编号 4、填写完毕 保存 三、操作人员设置 1、选择增加、删除、修改操作人员,但必需有一位管理员。 2、对操作人员权力进行设置,管理员必需全打勾。 3、保存。

1、选择增加、删除、修改操作人员,但必需有一位 管理员。 2、打勾的就是 有这个权力, 管理员必需全 打勾。3、保存 四、电表类型设置 1、点击进入电表类型设置,如本次使用的电表类型在列表中已有就不必改。 2、使用的电表非列表中的类型,则要增加。 3、根据电表面板上的信息填写,型号版本液晶显示为18460电表类型是1G*****,LED(数码管)显示为8382电表类型是1J*****。 4、改动完,需保存。

1、点击 2、使用的电表非列表中的类型,则要增加 3、根据电表面板上的信息填写,型号版本液晶为18460,LED 显示为8382。 五、电价类型设置 1、点击进入电价类型设置。 2、点击修改。 3、根据实际情况填写电价,完成后保存。 2、根据实际情况填写电价,完成后保存。 1、直接点击修 改

商户插卡式预付费电表方案

商户插卡式预付费电表方案 一、启用目的 为了有效管控租户的用电行为,使租户合理、高效的使用电能,避免租户拖欠电费的现象的发生,减轻由此给公司造成的经济负担,特制定此方案。 二、启用方法 实行逐层逐户将机械式电表改为预付费智能电表,计划从负一层开始安装,直至四层全部完成电表启用工作。 三、智能IC卡预付费电表收费系统介绍 由IC卡电表、IC卡读写器、管理系统软件和IC卡组成。通过读写器对IC卡售电充值。实现用户预先购电,再消费的管理模式,根本上避免拖欠电费的情况发生。 四、IC卡预付费电表管理系统 1. 管理计算机安装于管理中心,通过收费系统管理软件对所有IC卡及电表进行收费管理。系统管理软件功能包括IC卡管理、数据资料查询、报表打印功能、系统安全维护到系统操作的人性化均有完善的功能。 2. IC卡读写器通过USB口直接连接电脑,通过管理软件对电卡进行发行、充值、补卡、查询等操作。 3. IC卡预付费电表种类 IC卡预付费单相电表和IC卡预付费三相电表 4.主要技术参数 基本误差:符合GB/要求 时钟准确度:在参比温度下≤±秒/天,环境温度对日计时误差影响≤(d.℃?) 电池容量:≥ 停电后数据保存时间:≥10年

停电后时钟工作时间:≥5年 停电后时钟电流:≤ 正常工作电压:~ 极限工作电压:~ 电压回路功耗:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率和视在功率消耗在非通信状态下不大于、10VA;在通信状态下不大于3W、12VA 电流回路功耗:在基本电流、参比温度和参比频率下,电能表电流线路的视在功率消耗不大于1VA。 正常工作温度:-25℃~+60℃ 极限工作温度:-40℃~+70℃ 存贮和运输温度:-40℃~+70℃ 环境湿度:≤95% 产品寿命:大于10年 电能脉冲宽度:80±20mS,典型值:80mS 调制式红外通信速率:1200bps RS485通信速率:1200、2400、4800、9600 bps 载波模块和电表之间的通信速率:2400bps 5.规格参数 五、IC卡预付费电表功能 1、租户购电卡采用逻辑加密IC卡,数据采用动态加密技术,一表一卡,杜绝伪卡、且使用寿命长, 能接受按正确程序补发的新卡,并拒绝原卡。 2、内存数据采用双校验、双备份措施,抗破坏能力强。 3、故障自检功能:当因故障不能正确计量时,将自动断电,减少电量损失

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY单相电子式预付费电能表使用说 明书

DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

1.概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合GB/T17215- 和GB/T18460.3- 标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并经过电卡接口与电能卡(IC卡)传递数据。

3.规格(见表1) 4.技术指标 4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数

正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥ VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 4.7机械参数 外型尺寸:175mm×117mm×68mm 重量:约0.75Kg 5.安装和接线 5.1安装

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能 表 使 用 说

1. 概述 DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表,简称IC卡电能表,用于计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001 标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2. 工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3. 规格(见表1) 4. 技术指标

4. 1 仪表常数1600imp/kW.h 4. 2基本误差(见表) 4. 3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为 1.0的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4. 4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。 4 . 5电气参数 正常工作电压:0.9?1.1额定电压 极限工作电压:0.8?1.15额定电压 绝缘电压:>2000VAC 功率消耗:W 2W和10VA 4. 6适用条件 正常工作温度:-10 C?+45 °C 极限工作温度:-25 C?+55 C 存储和运输温度:-25 C?+70 C

年平均温度:W 75%

一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达 95% 其余时间有时可达85% 4 . 7机械参数 外型尺寸:175mm xi17mm X58mm 重量:约0.75Kg 5. 安装和接线 5. 1安装 电能表应安装在室内使用,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上 建议安装在高度为1.8米左右。电能表外形如下图1: 5. 2接线 电能表应按照接线端盒上的接线图进行接线,最好用铜线或铜接线头引 □ L ? ST - Q - -------------------------------------- ft

单相电子式预付费电能表

DDSY系列 单相电子式预付费电能表 (一表多卡) 使 用 说 明 书 济南九方科技电子有限公司

1.概述: DDSY 系列单相电子式预付费电能表, 简称单相电卡表,可实现一表多卡,用于计量额定频率为50Hz 的单相有功电能, 实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存,由LCD 表显示其它电能参数,符合GB/T18460-2001、GB/T17215-2002标准要求。 该产品具有过流、防恶意操作等保护功能,还具有时钟和485抄表功能,适合于多用户共同用电的情况。 2. 工作原理: 电能表由三个主要功能块组成:一是电能计量部分,二是微处理控制部分,三是电源电路。电能计量部分采用专用大规模集成电路芯片,能产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量,并同时驱动计度器进行累计电能;微处理器通过电卡接口与电能卡传递数据,实现各种控制功能。(见图1) 图1 3.规格(见表1) 4. 技术指标 4.1 仪表常数:5(30)为1600imp/kWh 4.2 基本误差(见表2)

4.3 起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为COSФ=1的条件下,当负载电流为 0.4%(1级表)或0.5%(2级表)时,电能表应能连续计量电能。 4.4 潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,没有电能脉冲输出。 4.5 电气参数 正常工作电压:0.8~1.15额定电压 极限工作电压:0.7~1.20额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA(单相) 4.6 气候条件 4.6.1 温度范围 正常工作温度:-25℃~+55℃ 极限工作温度:-40℃~+60℃ 存储和运输温度:-40℃~+70℃ 4.6.2 湿度范围 年平均湿度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%其余时间有时可达85%。 4.7 机械参数 外型尺寸:190mm×108mm×60mm 净重:约0.80kg 5.安装和接线 5.1 电能表底座上端有挂钩螺钉孔,可用M4挂钩螺钉固定,电表下部有两个安装孔, 可用M4×10 或M4×12自攻螺钉固定在接线板上,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,电能表外形见图2。