文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污管网改造施工方案

雨污管网改造施工方案

雨污管网改造施工方案
雨污管网改造施工方案

雨污管网改造施工方案

原有雨污水管道存在混接现象,污水接入雨水管道、造成污水随雨水排出进入河道,污染周边水体及地下水,都周边环境造成不利影响;雨水进入污水管道,雨天污水横流、造成积涝危害。

根据现场实际情况接合施工图纸,原有地下管线较多,管线复杂,管位紧张,道路狭小,施工时沟槽采用人工开挖及机械开挖。

(1)管线保护分类及措施

①、

②施工道路下方各种地下管线:

当管线上部无保护层或施工荷载管线保护设计荷载时,采用20mm 厚钢板铺管线上方地面,钢板宽度应为管线范围两侧各外延。

③管槽开挖过程中裸露的各种地下管线:

对管槽开挖过程中能临时切断且能改变走向的地下管线,在征得有关单位和其管理部门同意后,进行临时切断或改迁,当管线原样恢复或改迁后应得到相关部门验收确认。雨、污水管临时切断应做好管道临时封堵及临时排水;改迁后管线应按照原管线设计图施工。对管槽开挖过程中遇到的供水、供电、电信、燃气及其它不可切断或不能迁移的管线时,应针对不同管线性质、管道材质、管径等特点采取可

靠的保护措施,确保管线安全。对不可切断或不能迁移的管线采用悬吊法进行保护。

(2)管线保护施工注意事项

②管槽开挖前,应向有关单位和其管理部门提出管线临时保护的书面申请,办妥相关手续,管线保护方案需得到有关单位和其管理部门同意后方可实施。应邀请有关单位和其管理部门对需要保护的管线进行相关交底,取得管线的详细情况和相关单位对管线制定的保护措施,并向各级施工人员进行安全交底,建立责任制,明确各级人员的责任。

③施工前必须进行周密细致的施工组织设计,在需要保护的地下管线处做出明显标志,标明每一处沿线下方的埋地设施名称,属性、材质、特征、断面尺寸和埋深,并设置必要的管线安全警戒线、安全标志牌、警示牌。

④施工中如遇实际情况与设计图纸不符合时,应及时通知设计、监理、业主单位及管线单位共同协商处理,在未做出统一结论前,不得擅自处理或继续施工。如有必要,在管槽开挖前对地下管线需重新进行探测,以充分了解、复核各管线特性,确保施工过程中各类管线的安全。

⑤管槽开挖到需保护的管线附近时,必须采用人工开挖方式进

行施工,严禁超挖,严格按照批准的管线保护方案进行实施。管线保护措施实施后,经相关部门检验合格后,方可进行管槽其它土方开挖。

⑥应组织建设单位、各管线管理单位和施工单位的有关人员定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。各工种施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定实施作业,严禁违章操作、违章施工。

⑧对管槽内裸露管线加强位移监测,进行沉降和水平位移观测,定期向建设单位和有关管线管理单位提供沉降观测资料。当管线位移超出允许值时立即进行加固处理。

⑨对施工过程中发生的意外情况或遭遇台风、暴雨等恶劣天气,应提前制定相应的应急预案。

(3)主要施工流程

管道铺设施工顺序为:测量放线→土方开挖或道路拆除→沟槽清底→管基础施工→管道铺设→闭水试验→检查井施工→沟槽回填→路面修复。

检查井施工顺序为:定线放样→基坑钢板桩支护→基础施工→检查井砌筑→检查井粉刷→验收→回填土。

,

项目根据工程工期和阶段目标要求,采用小流水施工方式进行组织施工。流水施工方式是一种科学的施工方法,使用各种先进的施工技术和施工工节,压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间,实现拍的均衡流水,在实际施工中,我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及阶段的不同,加强协调管理措施,满足流水节拍均衡的需要。

(4)施工测量

①排水井室施工测量

井室采用坐标法放出中心点位,在中心点位安置仪器,用已知控制点定向,放出管道沟槽中心位置,在中心点两侧定出两个栓桩点,用尺量测桩点到中心的距离,在施工中应用两个栓桩点随时恢复沟槽中心点。

②管道工程开工前应进行下列测量工作

a.'

b.管道中线,附属构筑物的位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物的位置。测定管道中心线时,应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩,并应在起点、终点及平面折点的构槽处适当设置方向桩,对于与管线发生冲突的地下地上构筑物的位置,应及进请管理单位代表在现场指定出已有管线的位置,估计其深度,并根据具体情况,共同商定安全防护措施及开挖方法。

c.久水准点,建立临时水准点:临时水准点应设在稳固及不易被碰撞的地点,其设置间距不大于200-300 米。

d.埋设坡度板:坡度板埋设的间距,一般为 10 米,管道平面及纵向折点和附属构筑物处,应根据需要增设一块坡度板,其距槽底的高度不应大于 3 米,人工挖土一般应在开槽前埋设,机械挖土则在机械挖土后人工清底前埋设。

(5)基坑、沟槽开挖

①土方开挖

a.)

b.拆除工程

本工程的拆除项目主要是管道穿过现有绿化带、人行道、路面,主要是拆除原有混凝土护坡、绿化带拆除、路基、路缘石拆除。拆除原有混凝土护坡、路面可用挖掘机、切割机、炮机、风炮等施工机械为主,人工辅助。其余项目采用人工拆除。拆除的废渣利用汽车全部运至弃渣场。运土杂料的汽车进出场应严格按市城管办的有关规定办理手续,对出场车辆一律冲洗清理车轮车身。

c.土方工程施工

土方开挖一般程序是:测量放线→分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层→人工挖土至设计标高。

土方开挖采用挖掘机挖土,自卸汽车运土。对于可以利用的弃土就近堆放,对于余土外,采用自卸汽车运至弃土场。

沟槽土方开挖的关键是确定开挖宽度,根据槽深和土质情况,按施工规范或技术规程要求,选取既不会造成沟槽塌方,又减少开挖量的最小需要槽底宽度,经过计算确定沟槽上口开挖边线。

当地质条件不佳,地下水位高于槽底且降水不好,以及现场没有适宜的工作空间时,采用沟槽支撑,要按规程进行支撑设计,以保障槽壁稳定。支撑采用的类型、构造根据现场条件,按有关规定、规程执行。

槽底高程在地下水位线以下,或有浅层滞水的槽段。在做一定的排水、降水措施。如果要采用槽底两侧挖排水沟进行排水,其槽底宽度还应适当加宽,不应侵占工作宽度。

槽底土基,要保证其强度和稳定,不能超挖,也不能扰动,要有得力的降水措施,如发生超挖或扰动,必须按规程要求进行地基处理后,方可进行管道基础施工。

;

管道沟槽开挖采用机械施工大开挖占70%,辅以人工清底至施工高程,清底约占开挖量的30%,其余沟槽采用人工开挖。沟槽开挖前先作好施工沿线地下探测工作。沟槽开挖深度约~,采用机械沟槽开挖~1m,设计基底20cm范围采用人工清底,边坡拟定1:,现场施工根据场地情况,当开挖沟槽遇到软弱、松散地层及紧靠行车路边、建筑物、大树等,要采用木板或钢板桩支撑,以防塌方。有部分管道敷设区域是属于回填土,管道安装前必须按施工要求分别进行管道基础处理。开挖的土方外运方法拟采用边挖边装车运往业主指定的堆土地点,并根据施工现场实际情况将可不运走的土方存放在预备堆放点临时堆放,留待沟槽回填。

d.基坑开挖前必须做好原有管道(管线)的探测工作,主动同有关部门联系,对所施工部位进行管线调查,查清无地下管线通过,先用探测仪进行勘探,对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能的管线的位置用人工开挖探槽进一步明确,槽深应比基深米并且不小于2米,在开挖探槽时由人工用铁锹开挖,以免损伤管线,

如有异常应停止并及时书面报告监理工程师,经处理方案批准后方可施工,确保不损坏管线。

e.基坑开挖前用全站仪在原地面放出管道中轴线,根据管径、埋深,土方开挖的坡度,管中线及基坑开挖横断面图要求确定沟槽开挖的宽度尺寸,画出地面开挖线。基坑开挖时,按每一井段在基坑底每5米增设一中线桩,用全站仪在压倒坑端头上进行测设,控制管坑的轴线,并于中线桩上测设桩顶高程,用于控制平基面标高。

f.基坑避免超挖、浸泡、扰动坑底,用碎石、中砂填铺,支管开挖深度按供水标准图开挖,采用放坡形式进行开挖施工,挖至接近基底标高时,应保留15~30cm,堆土边缘距基坑边不小于米。

g.开挖的土方根据施工现场实际情况将不运走的土方存放在预备堆放点临时堆放,留待沟槽回填,其余侧运往业主所指定的场所处堆放。

h.<

i.基坑开挖后要切实做好防水措施,施工期间要及时排除管沟内积水。沟槽底采用单侧加宽,用木板分隔支护形成边沟排水,且每隔50-60m设一个集水井抽水。

j.开挖沟槽时在管口对接位置扩大沟槽开挖面积,预留管口对接的工作空间,扩大标准位管两侧,管底部加深,管口对接完毕,管道对接部位底部回填石屑。

k.沟槽开挖严格按设计要求及施工方案规定施工,沟槽清底符合标高后及时通知甲方监理及设计人员进行鉴定、验收。

l.当沟槽开挖遇石方及岩石地段,基坑开挖应开挖到低于管底,换填中砂。浇水灌实或振实至管底设计高程,管道开挖遇到淤泥层时,下挖,换填中屑。并且按规定做好密实度的检测试验。密实度要求达到95%以上,且做好自检记录,通知甲方监理进行现场鉴定验收,合格后方可进行管道吊装安装。

(6)沟槽支护施工

①;

②施工工艺流程

开挖工作面→修整坡面→放线定位→支护。

基坑土方分层开挖,根据开挖情况进行支护。

③坡面施工

基坑开挖过程中与土方队及时协调密切配合,按设计坡比开挖,严禁超挖,及时修坡,保证坡面平整度。

·

坡面稳定性不好的部位减少每步开挖深度和长度,先进行支护,支护完成后才能开挖施工,确保安全。

④施工过程中可能遇到的问题和解决方案

a.由于地质条件、周边地下情况的复杂性,开挖长度和深度应根据实际情况由技术人员做相应调整。

b.因地下障碍物而无法按设进行施工,可适当采用人工开挖,施工现场技术人员应与设计人员协商解决。

⑤钢板桩打入施工

本工程在地质条件不好、人员多的地方,采用钢板桩对沟槽、工作坑进行支撑围护。本工程采用国产拉森式鞍Ⅳ型钢板桩。施工当中采用柴油打桩锤进行施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。围檩及钢板桩施工立面如下图所示。

钢板桩支护加固示意图

钢板桩纵向加固示意图

a.;

b.钢板桩打设前的准备工作

钢板桩则必须衬以纤维板(或油毡)等隔离材料,以利钢板桩拔出。钢板桩布置的平面位置,应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便充分利用标准钢板桩和便于设置支撑。

c.钢板桩的打设和拔除

钢板桩打设:

钢板桩施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。

;

钢板桩打设采用单独打入法,从板桩墙的一角开始,逐块打设,直至工程结束。

先用吊车将钢板桩吊至插桩点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽轻轻加以锤击。在打桩过程中,为保证钢板桩的垂直度,用两台经纬仪在两个方向加以控制。为防止锁口中心线平面位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移。同时在围檩上预先算出每块板桩的位置,以便随时检查校正。

钢板桩分几次打入,如第一次由20m高打至15m,第二次则打至10m,第三次打至导梁高度,待导架拆除后第四次打入设计高程。打桩时,开始打设的第一、二块钢板桩的打入位置和方向要确保精密,它可以起样导向作用,一般每打入1m应测量一次。钢板桩转角和封闭采用骑缝搭接法,利用选用的钢板桩或宽度较大的其他型号的钢板

桩作闭合板桩,打设于板桩墙闭合处,闭合板桩应打设于挡土的一侧。

钢板桩的拔除:

在进行基坑回填土时,要拔除钢板桩,以便修整后重复使用。拔除前要研究钢板桩的拔除顺序、拔除时间以及桩孔处理方法。拔桩时会产生一定的振动,如拔桩再带土过多会引起土体位移和地面沉降,可能给已施工的地下结构带来危害,并影响邻近建筑物、道路和地下管线的正常使用。对于封闭式钢板桩墙,拔桩的开始点宜离开角桩 5 根以上,必要时还可用跳拔的方法间隔拔除。拔桩的顺序一般与打设顺序相反。

]

拔除钢板桩宜用振动锤或振动锤与起重机共同拔除。后者用于只用振动锤拔不出的钢板桩,需在钢板桩上设吊架,起重机在振动锤振拔的同时向上引拔。

振动锤产生强迫振动,破坏板桩与周围土体的粘结力,依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔桩时,可先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结,然后边振边拔。为及时回填桩孔,当将桩拔至比基础底板略高时,暂停引拔,用振动锤振动几分钟让土孔填实。对阻力大的钢板桩,还可采用间歇振动的方法。对拔桩产生的桩孔,需及时回填以减少对邻近建筑等的影响。方法有振动法、挤实法和填入法。有的单位在振拔时回灌水,边振边拔并回填砂子。

(7)排水管道安装施工

①排水管道安装

a.排水管安装前应进行外观检查,发现裂缝、接口掉角等缺陷时,使用前应修补并经鉴定合格后方可使用。

b.>

c.管道基础采用砂垫层基础,安装时应使管节内底高程符合设计规定,调节管节中心及高程时,必须垫稳,两侧高撑杠,不得发生滚动。

d.砂及砂石基础材料应振实,并应与管身和承口外壁均匀接触。

e.新建排水管,管段应PE中空壁塑钢缠绕管,热收缩套连接,建筑用户立管及排出管则采用UPVC排水管,管则采用承插式胶粘剂粘接。

f.管道与检查井的连接采用中介层做法,将与检查井接合部分和管道预先用管材良好粘接的塑料胶粘剂和粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井井壁内。

g.中介层做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂上一层塑料粘接剂,紧接着撒一层干燥的粗砂。固化10-20分钟后,即成表面粗造的中介层。中介层长度与检查井的壁厚相同。

h.!

i.当管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位低的地段时,与检查井连接采用短管(短管一般),后面再与整根管连接,与砌砖检查井连接的短管上设止水圈,短管与检查井相连的表面砂浆应填充饱满。连接短管,止水圈应由管材生产厂家配套制作供应。

j.设计管顶最小覆土大于,当管道最大覆土厚度大于 6m时,应由管材供应厂家补充管材的相应数据并进行管道结构计算。

k.管道直线敷设计,特殊情况必须曲线敷设时,设计曲率半径应大于130DN,须增加转角,新设检查井设计必须同现场有关管理人员确认。

排水管安装程序:基槽位置、标高复测→管道基础敷设→安装排水管→矫正→接口热收缩套连接→井室砌筑→分段闭水实验→回填夯实。

(8)检查井、雨水口砌筑及混凝土施工

a.|

b.排水检查井内的流槽、砖砌检查井同时进行砌筑、混凝土检查井浇筑,采用砖砌筑时,表面采用砂浆分层压实抹光,当采用混凝土检查井井壁必须垂直,抺面压光不得有空鼓,裂缝等,流槽应与上下游管底部接顺,管道内底程应符合规范规定。

c.在井室砌筑及混凝土浇筑时,应同时安装踏步,位置应准确。踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未到规定抗压强度前不得踩踏。

d.砌筑圆形检查井时,应随时检测直径尺寸,当四面收口时,每层收进不应大于30㎜,当偏心收口时,每层收进不应大于50 ㎜。

e.砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。

f.检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。

g.(

h.井壁的勾缝、抹面和防渗层应符合质量要求。

i.井壁同管道连接处应采用水泥砂浆填实。

j.雨水口位置应符合设计要求,不得歪扭,井圈与井墙吻合,允许偏差应为±10㎜,井圈与道路边线相邻边的距离应相等,其允许偏差应为±10㎜。

k.雨水支管和管口应与井墙平齐。

l.雨水口与检查井的连管应直顺、无错口,坡度应符合设计规定。雨水口底座及连管应设在坚实的土质上。

]

一般施工工序是:管道安装→井底砼筑→砌筑检查井、混凝土检查井→井内抹灰→回填夯实。

(9)沟槽土方回填施工

①施工要点

管道敷设后应立即回填。因为在小区内部施工,车辆较多且工期紧张,排水管道沟槽采用中粗砂回填至管顶以上50cm,对于管道埋深较浅的地方,其管顶50cm以上的应采用中粗砂回填至道路结构层底。从管底基础至管顶50cm范围内,沿管道、检查井两侧必须采用人工对称,分层回填压实。严禁用机械推土回填。管道两侧分层压实时,宜采取临时限位措施,防止管道上浮。管道50cm以上沟槽采用机械回填时,应从管轴线两侧同时均匀进行,做到分层回填、夯实碾压。回填土中不得含有碎砖及大于10cm的干硬土块,含水量大的粘土块及冻土块。每种土都应做出标准密度(在实验室进行土样击实试验做出最佳干容重和最佳含水量)。回填土料应在最佳含水量和接近最佳含水量状态下进行夯实,每个分层都应按质量标准规定的范围和频率,做出压(夯)实度试验,直到达标为止。

铺土应保持一定的坡势,采用排降水的沟槽,一定要在夯实完毕后,方能停止排降水运行。不得带水回填土,严禁使用用水沉法。凡在检查井周围和边角机械碾压不到位的地方,一定要有机动夯和人力夯补夯措施,不得出现局部漏夯。非同时进行的两个回填土段的搭接处,应将每个夯实层留出台阶状,阶梯长度应大于高度的2倍。

②|

③沟槽回填时,应符合下列规定

a.砖、石、木块等杂物应清除干净;采用明沟排水时,应排水沟畅通,沟槽内不得有积水;回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定:根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料;

b.管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入;需要拌和的回填材料,应在运入槽内前拌和均匀,不得在槽内拌和。

c.回填砂时应选用级配良好的中、粗砂,不得含有垃圾等有机质,含泥量应小于5%。

d.施工时分层回填,逐层压实,每层厚度 20~25cm,采用蛙式打夯机或小功率的振动夯压实,且应夯夯相连。分段施工时,接头应作成斜坡,每层错开~1m,并夯实。

·

沟槽回填土,对不同的部位有不同的要求,以达到即保管道的安全又满足上部承受动静荷载,既要保证施工过程中管道安全以保证上部修路,放行后安全。回填土的压实度标准,应符合国标规定。

回填土的虚铺厚度:

e.管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上范围内,必须用人工回填,严格用机械推土机回填。

f.管顶以上部位的回填,可用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。

g.管线回填或顶管完成后在管道正上方每隔100米设置标识桩,标识桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm×150mm,埋入地下400mm,桩内配4φ8纵筋,φ6@300箍筋,外露部分涂成黑色。

④沟槽回填土或其他材料的压实,应符合下列规定

回填压实应逐层进行,且不得损伤管道;管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行,同一沟槽中有双排或多排管道但

基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按上款规定回填;分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。采用打夯机压实时,应夯夯相连;管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填上表层的压实度不应小于87%,其他部位回填土的压实度应符合规定。

⑤管道两侧回填土的压实度应符合下列规定:

对混凝土、钢筋混凝土和铸铁圆形管道,其压实度不应小于90%;对钢管道,其压实度不应小于95%;当管道履土较浅,管道的承载力较低,压实工具的荷载较大,或原土回填达不到要求的压实度时,可与设计单位协商采用石灰土、砂、砂砾等具有结构强度或可以达到要求的其他材料回填。为提高管道的承载力,可采取加固管道的措施。

(10)管道闭水试验

①管道及检查井具备闭水条件后,即可进行管道带井闭水试验。若管道两端管堵用砖砌,则必须养护3~4d后再向闭水段的检查井内注水,注水过程中应同时检查管堵、管道、井身无漏水和严重渗水 , 再浸泡管和井1~2d后进行闭水试验。

②闭水试验水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至井口为止。当试验水头达到规定水位时开始计时,并观测管道的渗水量。直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,以保持试验水头恒定。

③观测时间应>30min,然后再根据观测时间、补水的总量及管段长度计算出实测渗水量。

实测渗水量应按下式计算:

q=W/T·L

式中: q ——实测渗水量(L/(min·m));

W——补水量(L);

T ——实测渗水量观测时间(min ;

L ——试验管段的长度(m)。

实测渗水量小于该管径下管道的允许渗水量且管道外部无漏水现象,即可认为该管段符合要求, 可以进行管道回填工作。一般施工工序是:管道安装完成→管道闭水试验→土方回填→竣工验收。(11)道路修复施工

本次工程中,主要采用开槽埋管的施工方式。故管道施工结束后,需对开挖的路面进行修复。路面修复考虑按原道路结构情况进行修复。与市政道路衔接段的路面需根据相关市政道路管理部门的意见及要求进行修复,修复等级应满足该条道路的等级要求,且需按照二次修复考虑。因本施工图未明确注明原道路结构,因此在施工过程中,根据现场沟槽开挖后原道路结构进行修复。

雨污管排水工程施工方案

张家界市沙堤大道建设工程二标段 排水工程专项施工方案及技术措施 一、编制依据及原则: (一)编制依据 1、由湖南中大设计院设计的张家界市沙堤大道工程施工图纸; 2、《钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999) 3、《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GB50141-2008); 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012) 6、06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》 7、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) 8、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》第二部分:聚乙烯缠绕结构壁管材(GB/T 19472.2-2004) (二)、编制原则 本着经济合理、确保质量标准,保证工期的原则。严格执行市政及公路施工规范、规程标准,建立健全施工组织机构,充实技术管理人员力量,加大资金投入,采用先进的施工技术,配备先进的施工机械设备,制订切实可行的施工方案,科学管理,文明施工,确保工程高目标优质高效地按期完成。 二、工程概况: 沙堤大道采用城市主干路标准建设,标准路幅宽度30m,设计速

度50km/h,双向4车道,沥青混凝土路面,荷载等级城—A级。沙堤大道沿线雨水管线就近入道路附近的太极溪。污水集中收集后进入污水处理厂进行处理。 一般情况下,排水管沿道路中心线平行布置,雨水管布置在中心线正下方;污水管道平行布置在西侧辅道下面,距道路中心线10.5m;具体详见施工图纸。雨、污水管在规划路口及其他地段每隔100~150m左右设置预留住户接水检查井,污水预留管管径为DN400,雨水预留管管径为DN600;预留井延伸至道路红线外1m,具体位置可根据实际情况适当调整。 本标段起止桩号K2+627~k6+327,全长3655米。地质情况良好,地质层以粉质粘土、细砂、卵石、风化页岩、石灰岩构成。地下水丰富。砂土、卵石层中水量较丰富,本层水多分布于阶地及坡脚地带。地下水受大气降水、地形地貌及岩性条件的影响较为显著,没有统一的地下水位,地下水位随地形起伏变化较大,主要受大气降水及地表水补给,排泄方式为蒸发作用为主。 雨水管管径DN>500时,采用钢筋混凝土管;DN≤500时,采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管;雨水口连接管采用DN300( HDPE)钢带增强双壁波纹管;污水管均采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管。 高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管,管材的性能:环刚度SN≥8KN/m2,埋地施工参照《06MS201-2埋地塑料管道施工》进行。 本标段雨污管网主要工程量: 1、D300~D500 HDPE塑钢缠绕排水管4979m,D600Ⅱ级钢筋砼管1044.4m,D800Ⅱ级钢筋砼管628.6 m,D1000Ⅱ级钢筋砼管1369.8m,D1200Ⅱ级钢筋砼管856m ,D1500Ⅱ级

市政工程污雨水管道施工方案

市政工程污雨水管道施工方案 一、工程概况 略 二、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求, (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。 3、施工人员配备 专业技术人员(负责安全):1人 测量员:2人 施工员:2人 施工班组长:2人 分成两个施工班组进行施工。 4、临时设施准备: (1) 根据工程现场实际情况,搭设施工临时设施。 (2) 临时用电准备:已向供电局申请了2处变压器,并已经供电。 (3) 临时用水准备:施工用水接附近自来水管网。

三、施工方法和技术措施 施工工艺流程: (一)降地下水 (详见降水专项施工方案) (二)沟槽开挖工程 1、测量 (1)测量员进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程等,测量资料报监理工程师及业主备案。 (2)雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 (3)在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。 2、沟槽开挖 (1)沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 (2)沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。

室外管网工程施工组织设计专项方案

施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)

三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)

第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

xx室外管网专项施工方案

江苏徐州室外管网专项 施 工 方 案

室外管网施工方案 一、工程概况 徐州绿地·世纪城二期室外管网工程位于徐州市东区,与东苑居住区相邻,是综合雨、污水管、热力管、消防高、低压排管、煤气管及电力、电信、有线排管为一体的住宅小区室外综合管网。本工程由上海绿地徐州置业有限公司投资兴建,上海建科监理咨询有限公司监理;其中二期201、202、205~210#楼室外雨、污水管及消防路基由徐州绿地项目部承建。 本工程室外标高-0.090m,相当于黄海高程32.500m 。雨、污水排水管采用双壁波纹塑料管,承插接口,管径及长度见下表: 管径 排水管 DN150DN200DN300DN400 雨水管(m) S4 未统 计 187298.568 污水管(m) S4233.08673290.1 ——— — 雨水管(m) S8——— — 19.5406.5159.5 污水管(m) S8——— — 110152.587 (注:1、庭院内DN150雨水管另统计;2、上述管道数据只供临时参考,不作为决算依据) 本工程所采用雨、污水检查井、化粪池选用情况及施工方法如下: 总路、消防大路(宽≥4m):窨井盖加混凝土圈;铸铁井框,复合材料井盖(甲供);管道d≤400mm采用Φ700的圆形砖砌检查井(混凝土井圈做法和流槽做法参见图集号02S515-10、02S515-19);d>400mm采用Φ1000的圆形砖砌盖板式检查井(混凝土井圈、井座做法和流槽做法参见图集号02S515-12),井座井盖Φ700。 小区内各号房出户连接管:采用500×500mm直线砖砌

检查井(图集号02S515-94),井座井盖500×500mm。 庭院内收水井为300×400,盖子为甲供产品,做法同室外雨污水管网中雨水收水井。 庭院外雨水井500×500mm,盖子为甲供,做法同室外雨污水管网中检查井。 雨水进水口:采用400×300mm砖砌收水井,砖墙厚120mm,落底30cm。 化粪池:采用YH圆桶型整体玻璃钢材质,普通型(甲方另发包)。在路中间的,施工时根据实际情况统一调整设在道路旁边,便于今后管理,清掏;化粪池前后各增设一个圆形检查井,用Φ700井座井盖。 转角部位增加检查井,具体数量由现场施工需要确定。化粪池最小覆土厚度为0.3m,最大覆土厚度不宜超过1m;外壁距离建筑物外墙净距不小于5m; 设通气管,通气管设置的位置由化粪池清喳口及观察口的侧壁接出,接至下游检查井内;进、出水端设置检查井。 本工程所采用的检查井,除室外明沟底部检查井混凝土井盖(带孔眼或箅子过滤)由施工单位负责制作,其余均由建设单位提供(甲供),具体情况见下表: 井座井盖(甲供产品) 名称 形 状 规格适用于产品型号 雨污水 井盖圆 形Φ700 沥青路雨污水 JF802-Φ700 化粪池化粪池 隔油池商业街隔油池 雨污水 井盖 方 形500×500 各号房前后小路雨 污水 JF802-500× 500 雨水箅子300×450路边集水井 JF802-300× 450 草坪井500×500草坪JF802-500×

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

雨污改造施工组织设计

明珠小区小区雨污分流改造工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工总体部署 (2) 三、施工方案及技术措施 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (16) 五、文明施工措施计划 (17) 六、质量保证体系 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、环保及施工安全措施 (22) 九、施工项目管理组织 (23)

一、工程概况 明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。 经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。 二、施工总体部署 (一)施工平面布置原则 针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。 (二)管理目标 1、工期: 本工程工期要求为:100天 2、质量: 根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

雨污排水工程施工方案.doc

吉林省珲春市站前街工程 雨污排水工程 施工组织设计 编制:黄高彬 审核:许祥山 审批:回光林 中国建筑第六工程局有限公司 珲春站前街工程项目部 二〇一二年九月十四日

目录

雨污排水工程施工方案 一、工程概况 工程起点位于东关路以西,接现状已实施段,起点桩号K3+,终点至规划中兴路,终点桩号 K9+460,路线全长。本工程排水工程采用雨、污水分流制,管道采用 钢筋混凝土承插口管。通过车大人沟河采用顶管的施工方法,采用DN600mm焊接钢管外套 d1000 顶管专用管材,其它段落采用明开施工,止水件采用橡胶圈接口。其 主要工程量: 1 、雨水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管(收水支 管)3162 m d500mm钢筋混凝土承插口管868 m d600mm钢筋混凝土承插口管5828 m d800mm钢筋混凝土承插口管3778m d1000mm钢筋混凝土承插口管1800 m φ 1000mm圆形混凝土雨水检查井190 座φ 1250mm圆形混凝土雨水检查井83 座φ 1500mm圆形混凝土雨水检查井41 座扇形混凝土雨水检查井(90°) 2 座矩形 90°三通混凝土雨水检查井11 座矩形 90°四通混凝土雨水检查井 1 座大型平篦单箅收水井494 座八字出水口 4 座 2 、污水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管7771m d400mm钢筋混凝土承插口管594m d500mm钢筋混凝土承插口管1377m d600mm钢筋混凝土承插口管2258m φ 1000mm圆形混凝土污水检查井316 座φ 1000mm圆形混凝土卧泥井101 座DN600mm 钢管70m

市政工程雨污水排水管道施工方案(20200522230527)

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年 5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系 统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管 道的施工方法。 二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管 线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临 时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在 建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来 代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要 求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。

⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等 位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识 处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他 相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的 地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业 主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保 槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基 松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟 槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污分流施工方案计划与技术措施

鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC) 沟 槽 开 挖 编制人: 审核人: 批准人: 南京金固建设(集团)有限公司 二0一七年十一月

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、施工总体部署 (4) 第一节总体施工目标 (4) 第二节项目组织机构设置 (5) 第三节施工平面布置 (5) 第三章、分部分项工程施工方案 (6) 第一节、总体测量、放样 (6) 第二节、拆除工程 (6) 第三节、污水管道工程 (6) 一、沟槽土方开挖 (6) 二、管道基础垫层 (7) 三、管道铺设 (7) 四、检查井 (8) 第四节、路面工程 (8) 一、水泥砼路面 (9) 3)沥青路面施工 (12)

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为鼓楼区外金川河流域幕府西路地区雨污分流工程设计施工总承包(EPC),江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程。片区内以雨水管线为主。本次工程主要对片区西侧污水进行收集,新建一套污水管。同时,根据CCTV检测结果对片区内破损及坍塌的雨水管进行原位更换。片区雨污水接入幕府西路现状市政排水管网,污水管坡度3‰,雨水管坡度3‰,材质HDPE缠绕管。 二、工程招标范围 江边110KV变电站、金大加油站、联邦车业集团、铁路园林公司、新联制冷公司、南京水电段35KV变电所、中石化加油站等雨污分流工程 三、编制依据 1、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的秦淮区外秦淮河流域中华门外片区雨污分流工程施工图; 2、招标人提供的招标文件。 3、国家、省市和地方现行施工验收规范、标准、强制性条文。 4、工程相关的法律、法规性文件。 5、本公司内部管理规定、文件。 6、工程地理位置、交通和现场情况的相关信息。 7、本公司类似工程积累的施工经验。 四、水文、气象 南京市地区具有冬天冷、夏天热的特点,根据本地区气象统计资料,极端最高温度为40.7度,极高平均气温为37.4度。夏季雷雨较为频繁、雨期持续时间长。本工程施工中必须做好相应的季节性施工措施,以确保工程质量。