文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池渗水处理方案

消防水池渗水处理方案

消防水池渗水处理方案
消防水池渗水处理方案

5#动力中心消防水池堵漏方案

一、编制依据

1、《地下防水工程技术规范》GB50108-2008;

2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

3、《建筑施工手册》;

二、情况说明

渗漏治理方案,主要用于5#动力中心消防水池,水池蓄水高度约3.6m,主体建筑完工后,由于浇筑过程中混凝土自由下落高度过大、混凝土振捣不充分,水池池壁混凝土出现蜂窝现象严重,产生大量漏水,使下一步施工无法进行,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏的施工要求,以满足下一步施工和使用的要求。

三、水池池壁渗漏治理方案

1、情况分析

消防水池池壁漏水产生的原因主要有以下几个方面:

(1)水池浇筑过程中,因混凝土自由下落高度过高(约为7m),出现离析现象,使下部混凝土浇筑不密实。

(2)由于振捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松、狗洞、蜂窝等现象。

(3)消防水池伸缩缝处聚苯板作为模板是出现漏浆。

2、防水堵漏方案

根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用高压注浆止水并加强混凝土结构,材料选用单液型(油性)聚氨酯堵漏剂(材料检验报告见附件),具体施工方案如下:

(1)前期施工步骤

①寻找漏点:对于潮湿的基层,先清扫结水;对于干燥肌层,清理表面灰尘。仔细寻找漏点,用石笔做好标记;

②钻孔:按混凝土结构厚度,距离漏点约50-150mm,沿漏点方向两侧交叉钻孔。孔径采用14mm钻头。孔与裂缝断面应成45-70度交叉,并交叉在结构体中部的1/2范围。

③埋止水针头:用工具埋设并紧固,保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑。

(2)前期施工应注意的问题:

①首先应对漏点进行分析,并按漏点宽度、长度的不同分别取芯,以确定漏点深度发展规律。;

②如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,漏点处因含水,立即可发现,提高工作效率。

(3)漏点修补

①灌注浆液应从结构体立面由下往上灌注,当浆液从渗漏处冒出应立即停止,依次向前进行。在灌注过程中如果浆液已灌满相邻针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现漏点两端仍有裂缝延伸,或有裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆;

②为使渗漏处完全灌满浆液,应在浆液凝固前进行二次注浆。

(4)注浆时应注意的问题

①当一枚针头在灌注较长时间后(约5分钟),浆液仍未从裂缝内冒出,应停止灌注,间隔一段时间后再进行,如仍未灌满应检查钻孔是否与埋线管交叉、结构体是否有孔洞等情况;

②灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力(45Mpa)以上,应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否与裂缝完全交叉,钻孔深度是否大于结构体厚度1/2处。

(5)裂缝修补检测

修补完成后,通过闭水试验检查修补情况。

四、安全注意事项

1、施工时穿戴防护用品(如手套、口罩、护目镜),避免皮肤直接接触,必须注意通风及远离火源。

2、施工过程中必须安排专人旁站,确保作业人员安全。

3、高空作业需搭设牢固、可靠的操作平台。

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

水池闭水试验施工方案_雨水事故池

xxx污水处理系统初期雨水池及事故池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: xxx 年月日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (3) 三、闭水试验应具备条件 (4) 四.闭水试验程序 (4) 五、闭水试验方法 (4) 六、渗水量计算 (6) 七、闭水试验标准 (6) 八、安全 (7) 九、施工注意事项 (7) 十、水池满水试验记录表 (7)

一、工程概况 1、xxx初期雨水池及事故池,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层.建筑高度:1-4轴4.5米;4-7轴6.5米;局部泵房11.7米。结构形式框架结构。 2、闭水工程介绍: 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。

三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 1、施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况------验收------缓慢放水 2、六个池子分两次注水。第一次注水的水池:其他废水事故池、合成废水事故池、气化废水事故池(池底标高均为-4.500),三个池子同时注水;第二次注水的水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6.500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防

水池漏水修复施工方案样本

水池漏水修复施工 方案

云天化集团总部 花园酒店景观水池 漏 水 修 补 施 工 方 案 及 报 价 云南腾泓建筑工程有限公司 3月20日

目录 一、工程慨况 二、防水构造设计 三、选用防水材料简介 四、施工方案 五、成品保护特别说明、保证措施 六、附件:报价单 一工程概况一、工程名称:花园酒店景观池防水工程

二、工程地址:云天化集团总部 三、防水工程:为Ⅱ级,保修期1年 二防水构造设计 一、编制依据:、1、GB50108- 《防水工程技术规范》。 二、设计内容:1、防水等级为Ⅱ级。 2、防水材料设计: ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 三防水材料简介 众所周知:防水在建筑工程中是一个相对完整体系,而所有防水材料的品种与质量十分重要,它是防水工程发挥正常功能的物质基础。因此防水材料选择对其有重要意义,必须有针对性。 ⑴先用卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷。 (2)再用卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm厚进行粘贴。 四施工方案 一、景观池防水施工流程; 1、施工流程:清理基面—细部堵漏修补处理→四周做圆弧处理→卓宝PMC聚合物防水涂料15mm厚进行涂刷—→卓宝PET.自粘防水卷材1.5mm 厚进行粘贴—→检查验收 2、基层要求

(1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)细部堵漏修补各种预埋构、配件、固定牢固并作特殊处理。 3、施工方法(1)清除基层表面的灰尘、杂物、并对细部堵漏修补处理。 (2)根据现场基层平整度情况进行处理 (3)严格按施工流程进行处理。根据现场情况,检查验收。 4、施工注意事项(1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)一道施工完毕并经过验收后,方可进行下一道施工。 5、质量标准:(1)所用材料及配套材料必须符合设计要求和规范规定。 (2)防水层及其预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。(3)防水层严禁有渗漏现象、基层坚固不得空鼓、起砂和脱皮现象。(5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 五成品的保护及保证措施 一、质量保证措施:1.严格执行GB50108- 标准进行施工。

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

水池维修施工方案(参考模板)

水池维修施工方案 一、工程概况 因BAF中控室的线槽处漏水严重、BAF管廊部几处地方漏水、BAF池壁上有两处轻微渗水,综合车间出现多处裂纹、综合车间的设备平台上的地坪漆有脱落、综合车间2楼楼顶加药房挖排水沟后,外面的抹灰受潮剥落、加药房下水管附近漏水,需要做修复处理,达到补强加固和防水、防漏效果。 二、施工原理及方法 1.施工原理:在漏水处及四周打孔采用聚氨酯高压注浆对砼结构缝隙进行填 实密封,达到止水的目的。2.主要材料: 2.1 高效注浆液-油性聚氨酯。本材料与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或空洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好。 2.2 刚性防水材料—堵漏灵。本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料,强度等级不低于42.5 号的硅酸盐水泥,硅酸钠促凝剂。2.3 对渗漏水处的孔洞、松散等重大 缺陷部分进行仔细查找处理。这一步是整个堵漏的关键,一定要认真的、精心仔细地不厌其烦的做好。只有在此基础上方可进行第二步堵漏处理工作。 堵漏效果与材料关系十分密切,材料为堵漏技术提供基本条件和起着保障作用,优越性能的,高品位的材料最终要在使用技术中体现出来,无论什么材料它一定要与堵漏技术操作相匹配、相适应。因此,本工程防水、堵漏选用材料为:特配制和生产的快凝、膨胀的堵漏型高分子材料用于堵漏修补;出现裂纹这种情况,应采取加固措施。可用压力灌浆法将纯水泥浆注入裂缝,

让裂纹重新粘合在一起,

要选用附着力和润湿性较好的底漆。因为如果底漆过硬,会导致涂膜表面不平滑,也会使面漆和底漆间失去粘附力为了避免涂物表面太光滑,可以进行打磨或经化学处理。旧的漆面也要重新打磨处理,检查剥落部位,清除残渣,别凿断口,另外还要检查未剥落部位,如有空鼓,砸掉一同修补,修补前用湿麻袋覆盖断口,反复浇水湿润,最少24h,为满足防潮剥落的要求,钉镀锌铁皮或铺粘水泥瓦,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧,抹灰应涂刷均匀、美观,做不漏涂、不误涂、不挂流、无气泡、无针孔等现象。 3. 施工工艺确定漏水点——清理渗漏基面——钻孔——清洗——安装注浆嘴——高压灌注油性聚氨酯——观察并补漏——拆除灌浆嘴——槽孔修补——表面恢复。3.1 确定渗漏点:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。3.2 剔凿渗漏基面:在渗漏部位剔凿5-10cm,剔除后用清水清理干净。 3.3 灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。3.3.1 灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水最大处。 3.3.2 布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,需根据不同漏水情况进行合理安排,以导出漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流最大则孔距大,缝隙小则孔距小。3.4 打孔可视施工条件采用

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

水池闭水试验施工方案样本

水池闭水试验施工 方案

兰州西部药谷产业园污水处理厂工程 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 甘肃第一安装工程有限公司 兰州西部药谷产业园污水处理厂项目

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、主要材料及要求 0 四、闭水试验应具备条件 0 五、闭水试验程序 (1) 六、闭水试验方法 (1) 七、渗水量计算 (4) 八、闭水试验标准 (4) 九、安全 (5) 十、施工注意事项 (5) 十一、满水试验记录表 (6)

一、编制依据: 《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141- )。 二、工程概况 兰州西部药谷产业园污水处理厂位于兰州西部药谷产业园西区生产配套区,经十五路支路以西、北快速路以北的交汇处,污水处理厂占地42.9亩。兰州西部药谷产业园污水处理厂共由23个单体,27座建构筑物,按功能分类如下: 粗格栅及废水调节池1座(含事故池);废水预处理车间1座(含细格栅、旋流沉砂池、气浮池);预酸化池及废水提升泵房1座;UASB 反应器4座(一体化设备);生活污水预处理间1座(含粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池);均质池1座;CASS反应池2座(东、西片区污废水各占1座);臭氧氧化池1座;曝气生物滤池2座(东、西片区污废水各占1座);滤布滤池1座;接触池1座; 三、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 四、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行:

消防水池方案

目录 一、编制依据....................................................................................... 2 二、工程概况....................................................................................... 2 三、施工准备....................................................................................... 2 四、施工工艺....................................................................................... 5 五、质量验收....................................................................................... 6 六、成品保护及安全注意事项 ............................................................ 6

一、编制依据 1. 工程相关文件,设计图纸; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 3.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料。 4.《界面渗透性防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54-2001 5. 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2008 二、工程概况 工程名称:105号疫苗生厂房等2项及X67F1地块围墙工程 施工项目:107地下室水池渗透结晶防水 材料选用:水泥基渗透结晶防水涂料 三、施工准备 1.技术准备 1.1.组织管理: 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良,争创优质安全文明工程。具体管理组织如下: 1.2.施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 1.3该项目工程人员安排如下:

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

水池结构渗漏处理方案样本

衢州市清泰环境工程有限公司 园区污水集中处理扩能技改工程 475B/476B( 臭氧及曝气池) 水 池 结 构 渗 漏 处 理 方 案 编制: 审核: 批准:

巨化集团公司工程有限公司二0一五年九月二十七日

目录 一、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 1.1 项目简介................................ 错误!未定义书签。 1.2 渗漏统计................................ 错误!未定义书签。 1.3 编制依据................................ 错误!未定义书签。 二、渗漏施工处理方案.......................... 错误!未定义书签。 3.1 渗漏水原因分析.......................... 错误!未定义书签。 3.2 堵漏材料特性............................ 错误!未定义书签。 3.3 渗漏水治理施工.......................... 错误!未定义书签。 三、质量检查与验收............................ 错误!未定义书签。 四、水池防渗漏施工措施........................ 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.1 项目简介 衢州市清泰环境工程有限公司-园区污水集中处理扩能项目, 位于浙江省衢州市巨化集团公司污水处理厂西面及北面。污水处理厂建设规模为1.44万m3/d( 含原有1.44万m3/d污水处理厂部分改造) , 本项目为工业污水处理厂。污水经处理后, 最终出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918- ) 一级A标准。 本工程建设总用地面积为64522㎡, 建、构筑物占地面积共17804.9㎡, 总建筑面积为2122.8㎡, 道路面积为12504㎡。本工程±0.000相当于巨化高程75.3m。本工程建筑结构安全等级为二级, 盛水构筑物砼均为C30, 池壁及底板抗渗等级均为P8。 1.2 渗漏统计 475B/476B臭氧接触缓冲池及曝气生物流化池构筑物结构施工完成后,于 9月初进行了水池满水试验, 经过试验发现存在多处渗漏水现象, 根据现场实测实量分析整理, 渗漏部位情况统计如下:

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

水池渗水施工方案

神华陕西甲醇下游加工项目循环水场水池渗(漏)水修补施工方案 编制人: 审核人: 审批人: ___________________ 2013年7月26日

、工程概况 按照设计图纸要求循环水场各构筑物完成后必须经过满水试验验收后才能回填。各构筑物试水 用水量如下: 吸水池004满水实验用水量约3607m3 吸水池005满水实验用水量约512m3 、水池渗水的现况 三、水池结构裂缝宽度计算 裂缝计算: 计算公式如下: sq d wmax = 1.8t"E7(1.5c+0.11p te (1 + a 1 u 0.65ftk = 1.1 p tesq a2 参数如下: BA001冷却塔水池满水实验用水量约 3468m3 BA002冷却塔水池满水实验用水量约 3570m3 BA003冷却塔水池满水实验用水量约 668m3 吸水池005进行闭水试验的过程中,出现了约 10条左右的竖向微裂纹,呈现出了渗水现象。 裂纹从距离池底1.5米左右开始,延伸到距离池顶 2米左右位置终止。 Mq sq = 0.87Ash0, As te = 0.5bh ftk = 2.01 N/mm 2, Es=2.0X 105 N/mm 2, c = 35mm , 1 = 0, 2= 1.0, v= 0.7

元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙 (包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的?可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材 料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 3、高压灌浆堵漏作用机理 ①、对裂缝形成化学链结。 ②、对表面的孔隙形成高强度锚栓。 ③、高压力的推挤下填充所有裂缝。 4、高压灌浆堵漏技术运用特点 ①、高度成品化; ②、操作简捷; ③、可四季施工; ④、无毒无污染; 5、高压灌浆堵漏技术运用范围 ①、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。 ②、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。 ③、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。 ④、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。 ⑤、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水,顶板等破碎层的加固。 ⑥、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。 ⑦、已变形建筑物的加固,混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。 ⑧、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。 6、高压灌浆堵漏施工方法 ①、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。 ②、布孔:在漏水部位打灌浆孔,对深层裂缝可钻斜孔穿过缝面,一般孔距为15cm—20cm。 ③、埋嘴封缝:埋设注浆嘴。 ④、灌浆:根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。用堵漏注浆泵将本产品灌入裂缝,当全邻 孔出现纯浆液时,移至邻孔,在规定的压力下灌浆,直至压不进为止(注入率w 0.01L/min ),随即关闭 阀门。(一般灌浆压力0.3-1.5Mpa )。 ⑤、检查渗漏部位有无渗水,无渗水将灌浆嘴折断,用水不漏,快干水泥等将基面和灌浆孔封闭、抹平。 7、高压灌浆堵漏剂的基本技术参数(详见说明书) 密度(23C) : 1.1g/cm3 粘度(23C):250-350mpas 与水反应倍数:10 —20倍 工作压力(即止漏机加压范围):0—7MPa 反应时间:(与5%勺水混合) 开始反应:10 —15秒发展期:50 - 60秒形成期:2 - 3分钟 8、高压灌注机(详见说明书) 9、裂缝的高压灌注施工工艺流程 结构体裂缝漏水

消防水池水质问题的解决办法

消防贮水是消防设计及建筑施工中经常要遇到的问题。因消防贮存的水不经常使用,保持消防贮水的水质就是一个关键问题。使贮存在水池中的水循环、更新,水质就不会变坏。生活与消防合用水池是解决水质问题的最好办法。 但是“合用”水池后仍存在一些需要很好解决的问题,如水池增大后如何解决好循环中存在的死角或循环不均匀问题;如何确保消防用水有足够贮水量问题等。 1.减少贮水池循环死角或循环不均匀的方法 因为生活与消防合用一个贮水池,自然就增大了贮水的容积,这样也就造成了池内水循环、更新的负担。一般要求贮水池中的水在一天内能够更换一次。如果做不到,生活与消防就不能合用水池了。为了保证合用后贮水池中的水始终处于水质新鲜,特别是无超标准滞留水,可采用上进下出式贮水池。 将进水和出水分别设置在水池的极端位置,使进水口与出水口距离最远。这是为了达到池水循环、更新对进、出水口的一般要求。常用的方法是将进水口设在水池的上部,而出水口设在水池的底部。 2.生活用水不影响消防贮水量的解决方法 生活与消防合用水池,当生活用水过量时,可能会影响到消防贮用水量,造成消防贮水不足。只要采取适当措施就可保证生活用水不使用消防贮水。下面介绍用开孔破坏虹吸法保证消防贮水量的方法。保证消防贮水量最直接的方法是,将生活水泵吸水管在水池内向上弯曲并超过消防水位,在消防水位处开一适当小孔,这个小孔就叫虹吸破坏孔。它的原理是,当池内水位超过消防水位时,水泵的进水主要通过吸水底口提供。因虹吸破坏孔很小,对整个供水影响不大,故没有破坏池内水的循环走向;但当池内水达到或低于消防水位时,空气从虹吸破坏孔进入(因空气阻力很小进入很快),使得生活水泵的吸水管的虹吸作用被破坏,这样就保证了消防贮水不被生活水泵所使用。如图所示。

消防水池工程施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (地下消防水池专项施工方案)工程名称:厂房、仓库工程 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:2010 年月日 审批负责人:

审批日期:2010 年月日 地下消防水池工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于光扬工业区自编5号厂房④-⑧轴相邻1.5米位置,平面图显“┌”字形,南面②-④轴9m,④-⑥轴8.5m,北面①-⑥轴20m,东面-轴20m,-轴9m,西面-轴29m,平面总面积373.75㎡,储水容积400m3,水池整体为钢筋混凝土结构,底板厚0.35m,侧板厚0.25m,面板厚0.2m,高度2.85m,面板覆土0.7m厚。 本工程特点是:结构复杂,土方量大,混凝土量大,埋置深,地质条件不好,相邻新旧厂房距离过近,特别旧厂房基础是天然基础,距离4.0m,随时都会发生滑沉现象,施工难度大。施工中要求认真,详细地做好施工准备,制定合理性的技术措

施,精心施工,以确保优质、快速、顺利完成施工任务。 二、施工布置 根据工程特点,待拆除5号厂房外墙排山后,平整临时运输道路,做好旧厂房门前(水池5-1轴)围蔽工作,把施工平面图周边轴线尺寸扩大1.5米宽,平整负1.8米施工场地。 1、施工顺序 本工程施工顺序为:挖土方—垫层—钢筋绑扎—焊接止水带—底板模板安装—底板混凝土浇筑—钢筋绑扎—侧板模板安装—侧板混凝土浇筑—面板模板安装—钢筋绑扎—面板混凝土浇筑—防水砂浆抹灰。 2、施工总进度计划 本工程总进度计划要求在40天内完成,在计划安排上尽量交叉施工,工程总进度计划安排见下表:

三、施工总平面图布置 在现场设钢筋加工场、木工加工场,混凝土采用商品混凝土运到现场用泵车捣浇,工地办公室、工人休息室、杂物房、茶炉等利用原施工自编4、5号厂房临时设施。 临时用水用电利用5号厂房施工水电,临时运输道路只需平整,夯实,不需要混凝

混凝土水池渗漏水修补方案

XX.污水处理厂好氧池 混 凝 土 渗 水 修 补 方 案 二〇一四年九月十三日 目录 一、工程概况 (2)

二、原因分析 (2) 三、施工方案 (2) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (4) 一、工程概况: 好氧池XX污水处理厂院内,单体有效容量约7370立方,共两座,单体长度33.2米宽度30米,有效水位高度7.4米,底板厚度1.3米池壁外墙厚度0.95~0.55四周无伸缩缝,在池底向上1.2米处留施工缝一道,以上部分一次浇注。

二、原因分析: 1、由于本工程底板及墙板的混凝土量较大,浇注时间长,混凝土浇筑阶段处于炎热夏季,施工期间温度较高,混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温的影响,混凝土表面失水过快,造混凝土自身中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝 3、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。 4、混凝土配合中,沙的种类偏细,另外就是塌落度偏大,造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 5、在浇筑过程中由于本工程墙板高度在7.2米混凝土跌落高度较大造成骨浆分离及人工振捣不密实,造成局部麻面和裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对水池渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板内部(迎水面)刷水泥防水涂膜进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2厚。 2)、渗透处,表面有明显的水波的,根据本工程实际情况池壁钢筋保护

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

相关文档