违反国家法律、法规和强制标准情况:

P1. 工程名称与图框不符。

P2. 核对高区固定支架位置。

消防设计

绿建设计

审查单位:河南省建设工程施工图审查中心

审查结论:□审查合格□√审查合格,但局部需修改

□修改设计后报审□重新设计后报审

复审人:审查人:

联系电话:联系电话:

审查日期:年月日

建筑设计施工图管理规范

设计施工图管理规范(草案) 一、 设计施工图质量把控: 图纸的审核、确认和签署: 现场施工图会审 会审) 流程如下: 施工图外审(略): 施工图内部审核: 1、审核程序: 1-1、由设计负责人组织,由公司内部各专业责任工程师和项目现场工程师组成图纸会审小组,组织内部专项施工图会审,共同对图纸质量进行评估确认;经会审小组各专业责任工程师和其余小组其余成员审核后,在图纸会审单上签署意见进行确认;若对图纸质量(内容、深度、业主意见贯彻与否)持不同看法,应另附图纸修改意见书,对设计图纸中不满足业主要求的部分或存在矛盾的地方作详细批注。 1-2、设计负责人汇总各专业工程师意见,对各专业设计图纸中存在问题进行逐一审

核确认后,统一反馈设计图修改意见至设计单位修改图纸或对图纸中需修改和调整的部分进行书面确认。经设计书面确认后应立即分发给现场项目部、监理单位、施工单位等相关人员。 2、审图重点: 2-1、审查是否符合国家、行业、地方的有关强制性条文要求; 2-2 审查是否符合国家、行业和地方技术政策、经济政策和有关特殊规定; 2-3 审查设计标准是否过高或过低(高于或低于技术规范的要求)或存在和项目定位不符合的地方; 2-4 审查是否满足使用功能、安全等要求、维护和管理是否方便,有无安全及管理维护隐患等; 2-5审查图纸范围、内容、深度是否满足施工要求; 2-6审查是否正确表达业主方意图和合理建议; 2-7审查图纸中对设计规范和标准是否统一,是否存在相互矛盾的地方; 2-8审查各专业图纸中是否存在系统图和平面图不统一或相互矛盾的地方; 2-9审查在满足质量的条件下是否兼顾经济和成本控制的要求; 现场施工图会审: 1、审核程序:

设计校审规定

设计校审规定 1 目的 为使设计校审这一设计输出验证方式得到有效实施,防止出现不合格,满足规定要求,保证设计质量,制定本规定。 2范围 本规定适用于工程设计和国家建筑标准设计。 3定义 3.1 校对核对是否符合标准的规定要求。 3.2 审核 审查核对是否满足输入要求。 3.3 审定 审查定稿。 3.4 批准 认可和核准,同意生效、发放。 3.5 校审 校对、审核、审定的总称。 4 校审程序 4.1 工程设计 4.1.1 投标方案 4.1.1.1 投标方案的投资估算和经济分析应经校对、审核和审定。 4.1.1.2 投标方案及说明书应经总建筑(工程)师、所长批准。 4.1.2 可行性研究报告(项目建议书) 4.1.2.1 各专业提交项目设计主持人的文件、图纸应经专业的校对、审核和审定。 4.1.2.2 说明文件应经总建筑(工程)师、所长的批准。 4.1.3 规划 规划校审程序同4.1.2。 4.1.4 初步设计(方案设计同) 4.1.4.1 各专业互提资料应经审核人审核、审定人审定,并经项目总设计师审定。 4.1.4.2 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。 4.1.4.3 总说明应经总建筑(工程)师、所长批准。

4.1.5 施工图设计 4.1. 5.1 各专业互提资料图、表应经审核、审定和项目设计主持人审定。 4.1. 5.2 工程管线汇总图应经有关专业的互相核对并会签认可和项目设计主持人审定。 4.1. 5.3 工程计算书应由具有与工程设计相应校对、审核资格的人员负责校对、审核。 4.1. 5.4 对电算书要进行校对、审核,重点是校核荷载是否有漏项,输入参数是否正确。 4.2 国家建筑标准设计(送审图、报批图) 4.2.1 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。 4.2.2 总说明应经总建筑(工程)师、所长批准。 5 校审实施步骤 5.1 设计人自校后,交校对人及工种负责人审查后,填写《设计校审记录表》(格式见附录A),交回设计人修改后,再经校对人及工种负责人复查并确定无误,即完成工种负责人阶段校审任务。 5.2 工种负责人将本专业设计文件交审核人。审核人审核后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人进行修改后,再经审核人复审并确定无误,即完成审核任务。 5.3 工种负责人将本专业设计文件及审核人填写的《设计校审记录表》交审定人。审定人审定后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人后,再经审定人复审并确定无误后,即完成审定任务。 5.4 设计人按照校审意见修改设计文件后,应在《设计校审记录表》修改意见栏中写明修改情况,不得仅用“√”示意。 5.5 在设计各阶段最终校审时,如发现严重质量问题,应判为不合格设计,不予出图,及时组织评审和处置,执行《不合格品控制程序》(QDS- -2002)。 6 校审的质量要求 6.1 校对审核工作应纳入设计计划进度。 6.2 工种负责人应按计划进度期限,将设计图纸、文件及其原始资料、计算书等有关材料提交校对人、审核人,必要时,应进行解释或说明。

中国建筑标准设计研究所设计校审规定

中国建筑标准设计研究所设计校审规定 1 目的 为使设计校审这一设计输出验证方式得到有效实施,防止出现不合格,满足规定要求,保证设计质量,制定本规定。 2围 本规定适用于工程设计和国家建筑标准设计。 6.3 校审人员应严格执行《工程设计技术岗位责任制》、《国家建筑

施工图会审及设计交底制度

设计交底及施工图会审制度 为了控制施工图设计的质量,减少施工图设计的错、碰、漏,使设计深度满足施工要求,尽量避免施工中的返工现象,特制定《设计交底及施工图会审制度》。 一、会审时间 一般安排在开工前一星期(设计交底和施工图纸会审一般安排同时进行)。 二、会审参加人员 XX、规划设计部、总师办、精装修管理部、成本管理部、监理公司、施工单位和工程部等相关人员。 三、会审程序 1、自审。工程部、监理公司和施工单位(包括分包单位)必须认真读图,并形成各自的自审纪要。图纸自审一般安排在开工前10天,由工程部分管人员组织,监理公司和施工单位参加,对各自的自审纪要进行整理汇总,填写《图纸评审纪录表》,并在第二天提交设计单位审阅。 2、会审组织。会审由工程部分管人员组织,会审前三天,以工程部通知单形式通知相关单位及人员,明确告知会审的时间、地点和主要内容。 3、会审。会审由工程部经理或分管副经理主持,首先是介绍各方人员。第二,设计进行交底,主要是设计的意图、施工中的重点难点及要注意的问题。第三,分各专业进行会审,一般以《图纸评审纪录表》为依据,提出问题,设计人员进行解答的形式举行。监理公司

及工程部分管人员必须认真做好记录。 4、设计交底及施工图纸会审纪要整理。统一由施工单位整理,要求在三天以内整理完毕。整理完毕的会审纪要应先报监理公司审核,再由工程部审批,确认无误后三方盖章。由工程部提交XX,经设计师同意盖章后由资料室分发给各单位。 四、会审纪要的落实 施工图会审纪要,作为设计图纸的补充,各方必须严格落实执行。 附《设计交底及施工图会审纪录表》 XX绿城千岛湖投资置业XX 工程管理部

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

施工图核对、复核制度

施工图核对、复核制度 1、审核设计文件及施工图与现场核对 审核设计文件及施工图与现场核对是铁路建设中的重要环节,必须认真组织设计文件审核及其与现场核对,防止差、错、漏;了解设计意图、设计标准,熟悉设计内容,并结合现场实际对施工图纸进行核对,对其平、纵面位置,标高,几何尺寸,结构安全,使用功能等进行核对,发现问题及时提出,完善施工图设计,确保工点设置合理,强化使用功能。未经现场核对、优化的工点不能开工。 2、审核设计文件与现场核对 审核设计文件与现场核对由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施,并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供的设计文件,要及时审核、清理建档、登记造册,并有专人管理。重点难点工程由集团公司工程指挥部和各项目部共同审核,一般工程由各项目部组织审核。在审核中发现的问题,由各项目部提供书面资料,集团公司工程指挥部审核汇总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。 3、施工图纸审核与会审 1.施工图纸审核 在施工前,施工图纸由各级技术部门组织指定专人进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。必要时,组织有关人员对施工图纸进行会审。 主要审核内容: ⑴各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符;是否为正式施工图并经设计单位正式签署。 ⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 ⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。 ⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立

面配筋与剖面有无错误。 ⑸各专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾,平面、大样图之间有无矛盾。 ⑹图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 ⑺设计资料是否符合现场地形、地质情况,设计要求的施工方法是否可行。 ⑻线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范,构造物设计位置是否合理。 ⑼分项工程数量是否遗漏,汇总数量有无错误,计算工程数量与图纸数量是否相符。 ⑽所用的标准图、参考图是否作废或错用等。 图纸审核后,将发现的问题做好记录,提出建议,提交图纸会审时进行研讨解决。 2.施工图纸会审 施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时,应进行会审。会审中解决不了的问题,应写出书面报告报监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位共同研究解决。施工图纸会审由项目总工程师或施工技术部门负责组织,会审实施经过要详实进行记录,形成会议纪要。 主要审核内容: ⑴施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定,设计标准图、参考图是否作废或错用。 ⑵审查施工图设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。 ⑶审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 ⑷审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构等图纸

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

工程设计文件编制校对审核职责

工程设计文件编制校对 审核职责 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

设计院,一般是要实行二审三校制度的。即设计人自校、自审;校对人校对;审核人审核。一张图纸出手要经过至少3个人的签字,从而保证设计质量。其中每个人按照自己所在的岗位负责,拿相应岗位的钱。设计的岗位一般包括:设计人、专业负责人、校对人、审核人等,而审定人通常是行政的。 各岗位所承担的责任如下: 1、专业负责人在室主任及主任工程师的领导下,院级工程在院长及总工程师领导下,配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: a.在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经室主任审定后实施。 b.应熟悉与本专业相关的法规。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报,必要时,提请室技术会议,院级工程由院技术会议讨论决策。并在后续阶段实施。 c.负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。 d.认真研究方案、初步设计阶段审批的意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 e.施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。 f.组织并指导本专业设计人及制图人进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸目录。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人、制图人认真自小计算书和图纸,提供出手质量。专业负责人应检查设计、制图人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。

设计文件校审管理制度

设计文件校审管理制度 (试运行稿) 为了深入贯彻落实我院《设计文件校对、审核、审定实施细则》等文件的相关规定,规范设计、校审人员行为,全面提高设计质量,明确设计质量责任主体,特制定本制度。 1、依据: 1.1、国家、地方有关的现行规范、规程 1.2、建设部2003年颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3、建设部2004年颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》 1.4、《城市规划编制办法》 1.5、《建筑工程勘察文件编制深度规定》 1.6、《工程建设标准强制性条文》 1.7、《建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》(HNJY-ZY-2005-2)1.8、《设计文件校对、审核、审定实施细则》(HNJY-ZY-2005-3) 1.9、《对不合格产品认定及处罚的规定(暂行)》(湘建筑院技[2007]11号) 2、校审时应同时提交以下资料: 2.1、政府职能部门的有关批文(如业主已提供)、规划设计基础资料、评审会议 纪要和资料。 2.2、设计图纸、计算书、规划设计文件,概算书(造价专业)。 2.3、设计统一技术条件和工种之间的互提资料单。

2.4、地质勘察报告(结构施工图阶段)、工艺设备安装导图(水厂施工图阶段)、 地质记录、原位测试记录等原始记录(勘察)。 2.5、自查记录、校对记录(审核阶段)、校对、审核记录及质量评定记录(审 定阶段)。 2.6、用不同颜色笔记录图面差错的校审白图(核对、审核、审定分别为红、 蓝、黑)。 3、范围: 初步设计及施工图阶段设计文件、地质勘测报告、概预算成果;规划设计成果、方案和可行性研究报告阶段参照院有关制度要求执行。 4、质量评定: 质量评定,主要依据其质量特征是否满足要求,将设计文件的差错分为设计差错和校审差错两部分。该准则对内部审查及外部施工图审查同样适用。 4.1、设计差错 A类: 4.1.1、擅自改变主管部门或业主已审批的主要原则、重大方案、建设标准和主要设备选型。 4.1.2、未满足设计合同或协议书明确规定的要求。 4.1.3、设计不合理,造成明显浪费或有关经济指标明显偏高。 4.1.4、违反强制性条文1条。 B类: 4.1.5、严重的错、漏、碰、缺,包括: 1)设计漏项和主要设计输入条件错误; 2)本制度第2条的资料不全(业主不能提供的除外);

工程设计文件编制校对审核职责

设计院,一般是要实行二审三校制度的。即设计人自校、自审;校对人校对;审核人审核。一张图纸出手要经过至少3个人的签字,从而保证设计质量。其中每个人按照自己所在的岗位负责,拿相应岗位的钱。设计的岗位一般包括:设计人、专业负责人、校对人、审核人等,而审定人通常是行政的。 各岗位所承担的责任如下: 1、专业负责人在室主任及主任工程师的领导下,院级工程在院长及总工程师领导下, 配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: a. 在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经室主任审定后实施。 b. 应熟悉与本专业相关的法规。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专 业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报,必要时,提请室技术会议,院级工程由院技术会议讨论决策。并在后续阶段实施。 c. 负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。 d. 认真研究方案、初步设计阶段审批的意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 e. 施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。 及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。 f. 组织并指导本专业设计人及制图人进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸 目录。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人、制图人认真自小计算书和图纸,提 供出手质量。专业负责人应检查设计、制图人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。 g. 检查校对人工作是否到位,是否写好校审记录单。无重大问题时,交审核人审核。校对、审核后由设计人一起修改。 h. 对本专业的设计质量进行自评。负责本专业设计文件的归档。 i. 开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中,做好工地服务。负责洽商变更、补充图纸。 参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。 j. 根据室和工程组的安排,进行工程回访和设计总结。 k. 在技术问题上,与审核人意见有矛盾时,应听取审核人意见,必要时向总工室汇报,组成讨论决策。 2、设计人技术上、设计上接受专业负责人的指导与安排,对本人的设计进度和质量负 责。主要职责是:

最新设计文件校审管理制度资料

1 目的 工程项目校审工作是设计过程中不可缺少的环节,是保证设计质量的重要环节,为确保和促进工程设计质量、安全性能、经济合理性,使其符合相关的规程、标准的要求,特制订此规定; 为了不断改进设计水平,提高设计图纸、技术文件的设计质量,向业主提供安全、可靠、质优、经济的工程项目设计文件,特制定本规定。 2 范围 适用于本公司所有工程项目设计文件的校审管理。工程项目设计文件包括:设计方案、估算及概预算、可研、报批图、基础工程设计、详细工程设计、答复变更等。 3 设计文件校审管理制度的内容 3.1 设计校审管理制度 为了更好的控制我院设计文件的质量,对于我院出具的所有设计文件必须经过设计、自校、校核、审核的环节后方可向外部发出,对于特殊项目尚应经过审定、会审环节。 3.2 各级设计人员的职能职责 3.2.1 设计人 (1)对所承担工程项目的有关专业的质量和进度负责,为本专业工程项目全部具体内容及质量的第一责任人。 (2)负责完成图纸、文件、计算书等的绘制和编写工作,安排好个人设计计划,精心设计,按时完成任务。 (3)掌握设计原则,做好多方案的比较,合理选出标准及标准图集,积极采用新工艺、新材料、新技术。(采用新材料、新工艺、新技术要有充分的理论依据或成功的实例或实验验证,并提供详细计算书以备校审)。

(4)与有关专业密切配合,认真检查设计输出是否满足设计输入的要求,提供给外专业的设计条件要正确、完整、清晰,并按规定签署后及时提出。 (5)确保设计文件完整,符合技术标准、规范,便于施工、安装、操作、维修和使用。 (6)认真做好设计文件自校,设计文件经校审后认真进行修改并签署,使设计文件达到“设计文件深度”的要求。 (7)认真处理在采购、施工过程中出现的有关设计问题,参加方案会审、图纸会审、技术交底、工程各级验收以及工程总结和设计回访等工作。 (8)设计人员在设计过程中应全程记录各种不同来源的设计条件输入情况,并由项目负责人签字确认后生效作为资料进行归档。 (9)设计审核、审定时,设计人员须向审核、审定人提供校核人填写的《设计校审记录表》。 3.2.2校核人 (1)对图纸、说明书、计算书等设计文件进行全面、细致的校核。并对所校核的设计文件的正确性、合理性负责。 (2)确保校核后的设计文件的内容、深度、格式符合规定,尺寸、做法、文字符号及图纸间相同内容的相符一致。 (3)选用的规范、规程、标准图等是否齐全、合理,是否“过期”。 (4)校核图纸是否满足其它专业提供条件。是否满足方案和批准的基础设计以及建设单位提供的设计条件。 (5)校核人需认真校核并填好《设计校审记录表》,如发现设计质量很差,可责成设计人修改完善后重新进入校核程序。 3.2.3审核人

图纸会审记录表格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称奥园国际中心西侧万博一路基坑土石方工程共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:广州市番禺区建设局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:陈建国 施工单位:裕达建工集团有限公司蒲志兴、陈家伦 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见 1 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11) 设计基坑底交泥面标高标注不明确,如2-2剖面电力、管道 基坑底标注0.757~5.241,但是结构图显示电、管基坑横断面 是平的,如若说这个标注是标注纵断面,但是又跟其他剖面 接不上,如3-3剖面电、管基坑底标注的是-0.128~0.757, 4-4标注的又是0.569~0.757等等,我方不知道按什么标高 施工。万博一路基坑2%横坡起坡点为坡脚和支护桩靠基坑方 向底部,请求设计出道路纵断面图纸。 2 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11)和奥 园西结构施工图审 查版SG-08和管沟 纵断面图SG-06 根据JK-06 2-2剖面图显示电、管基坑底为0.757~5.241,与 之对应的结构图SG-06推算出来该5.479;3-3剖面图显示电、 管基坑底为-0.128~0.757,与之对应的结构图SG-06推算出 来该1.333,其他所有基坑剖面电力、管道基坑底结构标高均 与基坑剖面不符。我司希望设计重新出一张简单一点的、仅 用于土石方大开挖的基坑平面图,在图上标注坡顶、坡脚交 泥面标高以及坐标、宽度等开挖土石方的必要信息,方便甲 方、监理检查,施工方施工。 3 奥园西结构施工图 审查版SG-08 隧道、管沟横断面图中隧道基坑底部设计有1米后碎石垫层, 这1米是否由结构施工单位开挖再回填碎石?电力、管道基 坑底部图纸上也标注有回填碎石,但是未标注厚度,此部分 是否由结构施工单位开挖再回填碎石? 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章)

图纸会审记录表格模板格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程共2页第1页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:宁德市城建集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计集团有限公司监理单位:福建京闽工程顾问有限公司 施工单位:福州禾鑫园林工程有限公司 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章) 设计技术交底记录 编号: 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工 程第二标段(K2+140~K3+390)共2页第2页 交底地点日期年月日

交底内容: 1、设计图纸电子版与蓝图第18张(市民健身广场一地被种植设计)仅有乔灌木设计,没有地被设计内容,请确认是否有种植地被。 2、图纸第12张(市民文化广场二乔灌木种植设计)及17张(市民文化广场二地被种植设计)标号380起至530之间图纸缺,请明确是否有绿化。 3、广玉兰在宁德气候条件下成活率极低,建议更换白玉兰。 4、乐昌含笑种植成活不高,两到三年后还会出现死苗,建议换秋枫四季不落叶。 5、花叶良姜不耐寒,怕霜冻,在宁德气候条不适合种植,建议更换山管兰。 6、麦冬建议换满天星收边效果好有层次感。 7、假俭草怕霜冻是否适合宁德种植。 8、红绒球属于阳性植物,需强光。生育适温:23~30℃,不耐寒、怕霜冻建议换小叶女贞长的快易出效果。 9、鹅掌柴属于喜温暖、湿润和半阴环境,在温度较底或霜冻情况下不易生长,建议换蒲葵效果好。 各单位技术负责人签字建设单位 施工单位(章)设计单位 监理单位 施工单位

校审办法

校审办法 工程项目的咨询、设计必须严格执行校审制度,以保证质量。总院承担的所有咨询、设计项目的原始依据资料、设计原则、技经编制原则、文字说明、计算书、图纸及各类来往文件及业务联系单等全部过程文件,以及工程设计中采用计算机计算的所有输入数据和计算成果,均须按要求进行校审。为规范咨询、设计产品的校审,特制定本办法。 1设计人提供校审的资料及数据应包括: 1.1计算原则、计算依据、计算图式、计算公式、计算结果; 1.2经校核的相关专业与计算有关的交接接交资料; 1.3计算中所引用的规范、标准、资料及计算软件的名称; 1.4提供计算所用参数、图纸、荷载工况、输入数据及重要的(或所采用的)输出数据。 1.5提供其他相涉专业的交接资料及相关图纸等。 1.6咨询、设计文件的文字说明,设计图纸等。 1.7需对外发送的各类文件、工程业务联系单等。 1.8其它须进行校审的内容。 设计人在提供上述校审资料之前,必须先进行认真的自校,尤其是有关标准强制性条文的执行情况。 2校审程序 校审程序一般根据项目特征分为四级,由低至高顺序为:校核、审查、审核。 各级校审工作应由符合相应资格的人员承担,详见《咨询、设计任职及校审资格规定》(W104)。 3校审兼任及委托的规定 3.1在符合规定的校审资格条件下,项目负责人和专业负责人在校审工作中仅限兼任一 职,不得再行兼任。专业负责人不得担任审核工作。 3.2具有校审资格人员可以承担下一级校审工作,反之不可以; 3.3设计人不可以兼任校审人。校核和审查、审查和审核一般不能由同一人兼任。同一校 审人最多兼任一职,并按高一级资格人员执行。兼任人员须在自任和兼任栏内进行分别签署。 4在项目组织原则中批准确定的审查人和审核人,在项目执行过程中一般不得擅自变更,如既定人员因故不能及时履职时,可进行指定委托。受托人应具有既定审查(审核)人相同专业

建筑设计院设计、审核、校对签字的责任分析(学习)

建筑设计院设计、审核、校对签字的责任分析(学习)图纸不签名就不能成为施工图,签名就要负法律效力,这是不容质疑的.而且要终生负责.为了便于你的理解,附上一篇网上摘抄的内容,不知道有没有具体的出处,但相信看后你会所感悟的.字是不能随便签的,设计人负60%--65%的责任,专业负责负20%--30%的责任,校对是10%,审核是5%,审定3%.一般是按这个比例.但是出了问题就看良心了,有些人就不讲责任了,都是设计的.一般不随便签字,一定要仔细看图,没问题才能签字. 不以规矩,不成方圆.所谓大院设计质量高,靠的不是个人的力量,而是制度的力量.设计院有一套完整的规章制度,能够保证设计质量不因岗位人员变化而变化.作为有制度的设计院,一般是要实行二审三校制度的.即设计人自校、自审;校对人校对;审核人审核.一张图纸出手要经过至少3个人的签字,从而保证设计质量.其中每个人按照自己所在的岗位负责,拿相应岗位的钱.设计的岗位一般包括:设计人、专业负责人、校对

人、审核人等,而审定人通常是行政的.各岗位所承担的责任如下: 专业负责人 专业负责人一般需要注册工程师才能签,对签字的图纸负责.在室主任及主任工程师的领导下,院级工程在院长及总工程师领导下,配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责.其主要职责是: 1.在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经室主任审定后实施. 2.应熟悉与本专业相关的法规.搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专业的方案和技术负全面责任.方案及初步设计应该向审核人汇报,必要时,提请室技术会议,院级工程由院技术会议讨论决策.并在后续阶段实施. 3.负责编写方案及初步设计文件.有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇.

设计文件归档管理办法

设计文件资料归档管理办法 1.总则 1.1为加强设计文件管理工作,有效地保护和利用设计文件的技术资源,特制订本制度。 1.2本制度使用于设计文件的编制、校审、归档与发送等方面的管理。 2.设计文件种类(根据工程具体情况可酌情增减) 2.1设计项目完成后,项目负责人需将设计的原始资料、设计条件资料、设计中间资料、设计施工阶段资料、设计资料文本、全套完整图纸等交院档案室统一并存档。 2.2档案管理人员需对存档设计资料进行逐一登记后,项目负责人应在设计资料入库清单和设计资料存档表上签字确认。 2.3经院档案室存档的设计资料,原则上不得外借。院内借阅者,需填写设计资料借阅登记表。院外借出者,需经院长签字,总工办备案。 3.设计归档的资料包括: 设计原始资料:业主提供的设计依据性文件和资料,设计审批批文、规划的红线及河道蓝图、地质详勘报告、设计任务书、设计原始资料等; 设计条件资料:工程设计技术措施等技术性文件、包括本专业接受和提出资料、会议纪要等; 设计中间资料:校审意见卡及图纸、各专业提出和接受的设计条件

及确认单、审图公司意见及回复单、审图通过的全套图纸和计算书;设计施工资料:设计交底记录、图纸会审记录,设计变更(补充)通知单及变更附图,设计变更(修改)的批件或会议纪要。变更记录汇总表、施工验收、调试文件等; 4.设计文件的归档 4.1全部设计文件必须按规定进行归档,不得擅自保管。 4.2档案室必须认真履行签收和检查手续,不符合归档要求的应及时提出。 4.3所有设计文件应按项目进行归档,并依照本管理办法施行 5.设计资料的验收 5.1档案室需校对设计资料,并在完成验收后进行签收。同时填写设计项目设计资料图库的目录清单,对归档资料进行统一的归档管理和登记,以方便日后查询 5.2设计资料验收后,档案室应填写该项目设计资料入库的设计图纸图库清单和设计文件设计资料入库汇总表。 6.设计文件的发送 6.1设计文件归档后,项目负责人应及时提供发送设计文件的目录清单和发送地址。 6.2院总工办在完成加盖“设计资质”印章后,负责复制后对外发送。 6.3项目负责人需将发送回执单及时返回,以备查询。 6.4未加盖“设计资质”印章的图纸,对外发送均无效。

相关文档