重庆市建设技术发展中心
重庆市建筑节能中心
杨鑫
2012年3月
民用建筑节能设计要点及
常见问题分析
讲座内容
一、新旧标准的差异
二、《居住建筑节能50%设计标准》(DBJ50-102-2010)
《居住建筑节能65%设计标准》(DBJ50-071-2010)技术要点
三、民用建筑节能设计常见问题分析
四、民用建筑节能设计中几个重要问题分析
五、建筑能效测评中常见问题分析
六、标准的配套软件
七、讨论交流
一、居建标准修订前后对比
1 由原来的“计算通过”改为了“计算+基本门槛”的技术原则;
限值法权衡对比法
2计算方法根本性变化;
3 对目前不具备的技术措施进行了放宽;
如:活动外遮阳由强条改为了推荐性标准、体型系数放宽
4 对过渡季节通风作了严格要求;
5 对新技术的应用作了推荐如:种植屋面、墙身绿化
一、居建标准修订前后对比
6隔热反射涂料
条文:(50%、65%) 4.2.9屋顶、外墙的表面宜采用浅色,以减少外表面对太阳辐射热的吸收。当外墙使用性能指标符合《建筑反射隔热涂料外墙保温系统技术规程》DBJ/T 50-076第
3.0.4条规定的建筑反射隔热涂料作外饰面层时,外墙平均传热
系数应按下式修正:Km=β1?Km′,其中Km为采用建筑反射隔热涂料的外墙平均传热系数,Km′为未采用建筑反射隔热涂料的外墙平均传热系数。修正系数β1按表4.2.9取值。
二、《居住建筑节能50%设计标准》(DBJ50-102-2010)
《居住建筑节能65%设计标准》(DBJ50-071-2010)技术要点
(一)新居建标准强制性条文解析
(Ⅰ)计算门槛:5.0.1当设计建筑不符合本标准第4.1.3条、第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.4条中各项规定时,应按本章的规定对设计建筑
围护结构的热工性能进行综合判断。综合判断必须满足以下条件方可进行:
50%为1.0
50%无此要求
50%为3.2
50%为2.7
(Ⅱ)对过度季节通风作了严格要求
条文:4.1.5外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地板轴线面积的7%。每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5%。
50%
为5%
空调季节通风换气的技术保证(65%)
强制条文
(Ⅲ)窗户的气密性
按照新标准划分(GB/T 7106-2008)
条文(50%、65%):4.2.8建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的4级;7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。建筑物1~6层的幕墙的气密性等级不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086规定的2级;7层及7层以上的幕墙的气密性等级不应低于该标准规定的3级。
摘自《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
原标准7层以下3级,7层及7
层以上4级
(二)不是强条(标准黑体字),“应”执行的条文
(Ⅰ)关于室外空调机位
条文(50%、65%):4.1.6采用空气源热泵机组和风冷空调器时,空调器(机组)室外机布置和安装应符合下列规定:
1 建筑平面和立面设计应考虑空调器(机组)室外部分的位置,不应影响立面景观,并便于清洗和维护室外散热器。
2 空调器(机组)室外机宜布置在南、北或东南、西南向的外墙。
3 空调器(机组)室外机的安装应有利于通风换热,在建筑外立面的竖向凹槽内层层布置室外机时,凹槽的宽度宜不小于2.5m,室外机置于凹槽的深度应不大于4.2m。
4 空调器(机组)室外机间的排风口不宜相对,相对时其水平间距应大于4m。
5 室外机位置处采用的遮挡或装饰,不应导致排风不畅或进排风短路,避免散热条件恶化。
(Ⅱ)防火要求
4.1.8保温系统的防火性能必须符合有关标准及技术规定。
1、外墙:B1
2、屋面:B2
3、架空楼板等
(Ⅲ)对凸窗的要求
(1)面积计算方法(洞口面积)
(2)K值的限值
(3)凸窗底板、侧板的K值为定值
条文(50%、65%):4.2.3居住建筑不宜设置凸窗,当外窗采用凸窗时,应符合下列规定:
1 凸窗的传热系数限值应比表4.2.4中的相应值小10%。
2 计算窗墙面积比时,凸窗的面积按窗洞口面积计算。
3 对凸窗不透明的上顶板、下底板和侧板,应进行保温
处理。保温处理后板的平均传热系数不大于2.5W/(m2?K)
凸窗左右板保温处理
凸窗上下板保温处理
(Ⅳ)对天窗的要求
条文(50%、65%):4.2.7居住建筑屋顶天窗的传热系数不应大于3.2 W/(m2?K),遮阳系数不应大于0.50,且天窗面积不宜大于房间地板轴线面积的10%。
(Ⅴ)多功能建筑的功能变化处
条文(50%、65%):4.2.11 当设计建筑为多功能建筑时,不同功能空间的隔墙及楼板均应按分户墙及分户楼板的传热系数进行节能设计。
(Ⅵ)对地下室、半地下室的主要节能部位明确条文(50%、65%):4.2.12采暖、空调空间与土壤直接接触的地面、采暖、空调空间地下室(半地下室)
与土壤直接接触的外墙应采取防潮、防结露的技术措
施,热阻不应小于1.2m2?K/W。