文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机控制器GTR-50

发电机控制器GTR-50

GTR-50

發電機控制器

說明文件

台中市北區崇德路1段631號19F-1 TEL:886-4-2422-2598

FAX:886-4-2422-2491

Web Site:https://www.wendangku.net/doc/955035377.html, E-m a i l:s a l e s@m o n i c o n.c o m.t w

目錄

一、機型規格說明 (1)

二、外觀機構說明 (2)

1、面板說明 (2)

A、顯示燈號說明 (2)

B、操作開關說明 (3)

2、背板說明 (3)

3、機構尺寸 (5)

A、 GTR-50A (5)

B、 GTR-50B (5)

三、規格說明 (6)

四、接線說明 (7)

1、控制器接線範例 (7)

2、現場連線示意圖 (8)

3、遠端連線示意圖 (8)

4、保護電路示意圖 (8)

5、多台連線說明 (9)

五、連線軟體安裝及操作說明.............................................................錯誤! 尚未定義書籤。

1、 GTR-50連線軟體安裝流程.................................................................錯誤! 尚未定義書籤。

2、連線軟體操作說明 (12)

A、按鈕圖示說明 (12)

B、工具列功能說明 (15)

六、參數設定畫面及監控畫面 (16)

1、『系統』頁籤 (16)

2、『輸入』頁籤 (19)

3、『輸出』頁籤 (26)

4、監控畫面 (28)

七、故障排除 (30)

1、控制器簡易故障排除 (30)

A、檢查快速接頭是否鬆脫未卡緊。 (30)

B、檢查電瓶極性與工作電壓是否正確。 (30)

C、按測試開關 (30)

2、現場環境造成控制器誤動作 (30)

A、發電機組在自動狀態下,會無故起動或停止 (30)

B、發電機機組發動後,會出現故障停車 (30)

C、發電機起動後,運轉正常,但加載過一段時間後出現低油壓停車 (30)

D、發電機無法起動 (31)

3、 RS-485通訊問題 (31)

A、 RS-485通訊無法連線 (31)

B、通訊可連線但會斷斷續續 (31)

一、機型規格說明

GTR50 系列共分為A、B、C三種TYPE。GTR50系列可監測的訊號包括超速、高水溫、低油壓、過盤車、緊急停車、低頻、低水位及低燃油位等狀態,同時可以回傳

發電機輸出的頻率的數值,透過RS-485介面,可在PC或設定器(選購)上對參數進行

設定及監控現在狀況。

GTR50系列其電控系統功能均相同,僅在外觀上有不同的設計需求。以下針對其外觀做一介紹:

GTR50-A:

密封橡膠墊設計,能有效防塵防潮防潑水。

國際規格之鋁合金機體結構,可抗電磁干擾,美觀實用兼具。

結構體陽極處理,有效防腐防鏽及抗氧化。

面板提供燈號顯示及操作開關。

採快速接頭配線方式,並有防呆裝置,提供安全、防潮、快速拆裝及安裝簡便等優

點。

GTR50-B:

國際規格之鋁合金機體結構,可抗電磁干擾,美觀實用兼具。

結構體陽極處理,有效防腐防鏽及抗氧化。

面板提供燈號顯示及操作開關

採用歐式端子配線方式,使用簡易。

GTR50-C:

面板無燈號顯示及操作開關,但提供25Pin接頭連接至外部使用。

採用歐式端子配線方式,使用簡易。

二、外觀機構說明

1、面板說明

A、顯示燈號說明

輔助輸入0指示[1] (預設為『緊急停車』) 輔助輸入1指示 (預設為『低頻』[2]) 輔助輸入2指示 (預設為『低水位』) 輔助輸入3指示 (預設為『低燃油位』) 超速指示 高水溫指示 低油壓指示 過盤車指示 運轉指示 電源指示

[1]:輔助輸入可依規範需求之故障輸入訊號更改其指示燈號之名稱。 [2]:輔助輸入1設為『戰鬥開關』時,該燈號顯示為『低頻』。

圖1 GTR-50控制器面板及更換貼紙

B、操作開關說明

自動(ATS)

將背板上的ATS.1與ATS.2接點短路可使發電機起動。

手動(Manual)

現場手動起動靜止中之引擎。

關(Off)

現場手動停止發動中之引擎。

重置(Reset)

當故障發生時,按重置開關一次時,可將蜂鳴器關閉,再按一次時,可將故障燈號

清除;如持續按住時,控制器會依次關閉蜂鳴器及故障燈號。

測試(Test)

按下測試開關時,除面板燈號會全部亮起之外,蜂鳴器也會作動,可藉此檢視燈號

及蜂鳴器是否故障。

2、背板說明

圖2 GTR-50A與GTR-50B背板配置

表1 GTR-50背板說明

編號中文解說英文代碼

1 電瓶正極輸入++

2 電瓶負極輸入GND

3 起動馬達電驛輸出Motor

4 燃油閥電驛輸出Valve

5 輔助輸出電驛3,預設為『充電機激磁』[3]Out. 3

6 輔助輸出電驛2,預設為『送電停車』Out. 2

7 警報電驛輸出Alarm

8 故障跳脫輸出電驛(接點1)[4] Trip 1

9 故障跳脫輸出電驛(接點2) Trip 2

10 輔助輸入2,預設為『低水位』(常開型態) In. 2

11 輔助輸入0,預設為『緊急停車』(常閉型態) In. 0

12 輔助輸入3,預設為『低燃油位』(常開型態) In. 3

13 低油壓開關輸入(常開型態) L.O.P.

14 高水溫開關輸入(常開型態) H.W.T.

15 接地GND.

16 輔助輸入1,預設為『戰鬥開關』(常開型態) In. 1

17 自動開關(接點1) ATS 1

18 自動開關(接點2) ATS 2

19 頻率檢測輸入(接點1) F.D. 1

明20 頻率檢測輸入(接點2) F.D. 2

DC電源極性正常,亮綠燈

(但不代表直流電源在工作範圍8~38VDC內)

DC電源極性反接,亮紅燈

RS-485通訊連接埠:

1. Battery +

2. A

3. B

4. GND

[3]:輔助輸出可依需求設定其輸出功能

[4]:故障跳脫輸出電驛可用來切斷自動電壓調整器(A VR)或斷路器之控制迴路,藉此達到切斷發電

機電力輸出之目的。

4

2 3

1

3、機構尺寸

A、GTR-50A

圖3 GTR-50A 控制器側視圖及背視圖之相關尺寸

B、GTR-50B

圖4 GTR-50B 控制器側視圖及背視圖之相關尺寸

三、規格說明

z直流電輸入:

8~36 VDC

z消耗功率:

Max.10 W

z頻率量測:

0~80 Hz(最低輸入電壓:10 V AC,精確度0.05 %[5])

z繼電器輸出:

10 A/30 VDC (Output 1 輸出最大1 A)。

z軟體平台:

Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP。

z通訊協定:

A.參數修改部分:RS-485(獨家動態加密技術)。

B.資訊讀取部分:RS-485(無加密之Command格式)。

z工作溫度範圍:

-10 ℃~ 60 ℃

z尺寸(W * H * D):

72 mm * 144 mm * 74 mm

z開孔尺寸(W * H):

67 mm * 138 mm

z重量:

0.63 Kg (1.39 lb.)

[5]:量測數值於出廠時均會調校在精確度範圍內,GTR-50的量測數值只能透過連線軟體讀取。

四、接線說明

1、控制器接線範例

[6]

圖5 GTR-50 控制接線圖

[6]:戰鬥開關閉合時,會遮蔽所有的故障訊號(緊急停車除外)。

2、現場連線示意圖

圖6 現場連線示意圖3、遠端連線示意圖

圖7 遠端連線示意圖4、保護電路示意圖

Fuse1:100 mA

Fuse2:750 mA

Fuse3:6 A

圖8 保護電路示意圖

5、多台連線說明

每台發電機組需設定不同的機碼,以提供連線軟體判別。

設定方式:利用連線軟體與控制器連線後,至「系統」?「其他參數」

頁籤內更改機台位址即可。

接線方式:

見圖10所示,其中一台發電機組的RS-485通訊埠四個腳位均須接線

(1、4腳提供直流電源給傳送器使用[7]),其餘機台只接2、3腳即可。

12342323

23

只接、腳

23只接、

圖9 多台連線示意圖

[7]當線路長度超過25 公尺以上時,建議使用外接直流電源(12~24 DCV)供給傳送器使用,以免線路壓

降導致傳送器工作失常。

五、連線軟體安裝及操作說明

1、GTR-50連線軟體安裝流程

步驟一:

安裝初始畫面,按『Next』繼續。

圖5 安裝畫面

步驟二:

選擇安裝目錄位置,按『Next』繼續。

圖6 選擇安裝位置

步驟三:

安裝完成後檔案會放在選擇或新建之目錄下(預設為C:\Program Files\Monicon\GTR50\)。

圖7 程式集內建立捷徑

2、連線軟體操作說明

A、按鈕圖示說明

『連線設定』

按下『連線設定』按鈕後會出現連線設定對話視窗,可對電腦通訊埠(COM1~COM4)、連線方式(遠端連線、現場連線)、機碼選擇(00H~FFH)來作設定,按下視窗內的連線按鈕即可與控制器連線。遠端連線時會增加鮑率設定(9600~115200)及客戶電話兩個設定項目。

圖14 現場連線設定畫面

圖15 遠端連線設定畫面

『斷線』

在連線中按下『斷線』按鈕即可與控制器離線。

『開啟設定檔』

按下『開啟設定檔』按鈕後,會出現檔案開啟對話視窗,選擇相關設定檔後,即可將以存檔之相同規格參數設定檔載入控制器中,以便作系統快速設定。

圖16 開啟設定檔畫面

『儲存設定檔』

按下『儲存設定檔』按鈕後,會出現檔案儲存對話視窗,輸入檔案名稱後,即可將參數儲存於檔案中,以作未來快速設定。

圖17 儲存設定檔畫面

『遙控起動』

在與控制系統連線後,按下『遙控起動』按鈕後,如起動開關位於自動位置,即可遙控起動遠端之發電機組。

『遙控停止』

在遙控起動中,按下『遙控停止』按鈕後,即可停止發動中之發電機組。

『故障清除』

當故障發生後,按下『故障清除』按鈕,即可清除故障訊號。

『監控畫面』

按下監控畫面按鈕後,即顯示監控畫面。

『設定畫面』

按下設定畫面按鈕後,即可顯示設定畫面。

『故障紀錄器』

按下故障紀錄器讀取按鈕後,便可讀取控制器最新16筆故障紀錄。

『讀取全部參數』

按下讀取全部參數按鈕後,可將控制器所有設定參數全數讀回至軟體中。

『設定全部參數』

按下設定全部參數功能按鈕後,可將軟體中所設定參數全數設定至控制器所中。

『參數讀取』

在系統連線中,按下『參數讀取』按鈕後,即可讀取該設定頁之參數。

『參數設定』

在系統連線中,按下『參數設定』按鈕後,即可設定該設定頁之參數。

『參數載入』

在作過參數設定後,按下『參數載入』按鈕後,即可動態載入設定參數。

『訊息清除』

按下『訊息清除』按鈕後,訊息視窗內之訊息會被清除。

圖18 訊息視窗

訊息視窗

B、工具列功能說明

『檔案』選項

按下工具列『檔案』選項會出現下拉選單,內含『開啟設定』、『儲存設定』及『結束』三個選項。

?『開啟設定』選項

功能同『開啟設定檔』按鈕。

?『儲存設定』選項

功能同『儲存設定檔』按鈕。

?『結束』選項

可關閉連線軟體。

『關於』選項

按下『關於』選項,會出現本公司之相關簡介。

圖19 關於畫面

六、參數設定畫面及監控畫面

1、『系統』頁籤

在『系統』頁籤下內含,『盤車參數』、『引擎相關』、『積時表』、『系統參數』四

個子頁籤。

『盤車參數』頁籤

?參數畫面

圖20 盤車參數設定

?參數明細

表2 盤車參數明細

?參數畫面

圖21 引擎參數設定

?參數明細

表3 引擎相關參數明細

相关文档