【4.1.2】已知某建筑8层、高度为29m,丙类建筑,其场地地质钻孔资料(无剪

【4.1.9】某场地地质勘察资料如下:

=120m/s;

①0~2.0m,淤泥质土,V

s

=400m/s;

②2.0~25.0m,密实粗砂,V

s

=800m/s

③25.0~26.0m,玄武岩,V

s

=350m/s

④26.0~40.0m/s,密实含砾石砂,V

s

⑤40.0m以下,强风化粉砂质泥岩,V

=700m/s

s

请分析该场地的类别?

【4.1.10】某场地底层资料如下:

②0~30m,黏土,V s=150m/s;

②3~18m,砾砂,V

=350m/s;

s

③18~20m,玄武岩,V s=600m/s

④20~27m/s,黏土,V s=160m/s

⑤27~32m/s,黏土,V s=420m/s

⑥32m以下,泥岩,V s=600m/s

请分析该场地的类别?

例【5.1.3】某场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第一组。土层等效剪切波速为150m/s,覆盖层厚度为60m,结构自震周期为T=0.40s,试求阻尼比为ζ=0.05时的地震影响系数α

例【5.1.4】某建筑场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第二组。场地类别为Ⅲ类,结构自震周期为T=1.65s,结构阻尼比ζ=0.05,试求多遇地震作用下水平地震影响系数。

例【5.1.6】某高层建筑,采用钢框架-钢筋混凝土核心筒结构,房屋高度34.0m,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,场地特征周期T

=0.35s,

g

=1.82s,已知η1=0.0213,考虑非承重墙体刚度影响折减后结构自震周期为T

1

η2=1.078,试求,地震影响系数α。

【5.1.6】一幢20层的高层建筑,采用钢筋混凝土结构。该建筑地抗震设防烈度为8度(0.3g),场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。该结构的自振周期T1=1.2s,阻尼比ξ=0.05,求地震系数α。

【5.1.7】某框架剪力墙结构房屋,丙类建筑,场地为Ⅰ1类,设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.15g。基本自振周期为1.3s。多遇地震作用时,求水平地震影响系数α。

【5.1.8】一幢5层的商店建筑,其抗震设防烈度为8度(0.2g),场地为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,该建筑采用钢结构,结构自振周期为T1=0.4s,阻尼比ζ=0.035,求钢结构的地震影响系数α。

【5.1.9】某20层的高层建筑,采用钢框架-混凝土结构。该建筑地抗震设防烈度为8度(0.3g),场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。结构的第一平动自振周期T1=1.2s,求地震影响系数α。

【5.1.10】确定地震影响系数

条件:某工程设防烈度为8度,设计地震分组为第一组。设计基本地震加速度为0.2g,场地的地质资料如下表,试求结构的自振周期T=1.0s时的地震影响系数α

计算 例【5.2.1】单跨二层框架结构的水平地震作用计算

条件:某二层钢筋混凝土框架,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等,G 1=G 2=1200kN ,H 1=4m ,H 2=8m 。自振周期T 1=1.028s ,T 2=0.393s ,第一振型、第二振如下图。建筑场地为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g ,设计地震分组为第二组,结构阻尼比ζ=0.05,试确定多遇水平地震作用F ij ,给出地震剪力图。

【5.2.3】~【5.2.5】某二层钢筋混凝土框架结构如图所示,框架梁刚度EI=∞,

建筑场地类别为Ⅲ类,抗震烈度为8度,设计地震分组为第一组,设计地震基本加速度值为0.2g ,阻尼比ξ=0.05。 ① 已知第一、二振型周期T1=1.1s ,T2=0.35s ,求在多遇地震作用下对应第一、二振型地震影响系数α1,α2?

② 当用振型分解反应谱法计算时,相应于第一、二振型水平地震作用下剪力标准值如图所示,求水平地震作用下A 轴底层柱剪力标准值V (kN )?

③当上柱高4.5m ,当用振型分解反应谱法计算时,顶层柱顶弯矩标准值M (kN )?

例【5.3.4】某四层钢筋混凝土框架结构,建造于基本烈度为8度区,场地为Ⅰ1类,设计地震分组为第三组,结构层高和层重力代表值如图,取一榀典型框架进行分析,结构的基本周期为0.56s 。求各层水平地震作用标准值。

【5.3.4】某框架结构的基本自振周期T1=1.0s,结构总重力荷载代表值G E=40000kN,设计地震基本加速度0.30g,设计地震分组为第二组,Ⅰ1类场地,8度设防。按底部剪力法计算的多遇地震作用下结构总水平地震作用标准值F Ek为多少?

【5.3.5】单层钢筋混凝土框架如图所示,集中于屋盖处的重力荷载代表值G=1200kN,梁的抗弯刚度EI=∞,场地为Ⅱ类,7度设防烈度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第二组。经计算知基本自振周期T1=0.88s。在多遇地震作用下,框架的水平地震作用标准值为多少?

计算【5.3.6】如图所示,某二层钢筋混凝土框架结构,集中于楼盖和屋盖处的重

力荷载代表值G

1=G

2

=1200kN,梁的刚度EI=∞,场地为Ⅱ类,7度设防烈度,设计

地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.10g。该结构基本自振周期T

1

=1.028s。多遇地震作用下,第一层、第二层楼层地震剪力标准值是多少?

【5.3.7】~【5.3.9】某6层框架结构,如图所示,设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,集中在屋盖和楼

盖处的重力荷载代表值G

6=4750kN,G

2~5

=6050kN,G

1

=7000kN。采用底部剪力法计算。

①假定结构的基本自振周期T

1

=0.65s,结构阻尼比ξ=0.05。求结构总水平地震作

用标准值F

Ek

(kN)?

②若该框架的基本自振周期T1=0.85s,总水平地震作用标准值F

Ek

=3304kN,求作用于顶部附加水平地震作用标准值ΔF6?

③若已知结构总水平地震作用标准值F

Ek

=3126kN,顶部附加水平地震作用标准值ΔF6=256kN,求作用于G5处的地震作用标准值F5(kN)?

计算【5.4.2】8层框架结构的水平地震作用计算

条件:某工程为8层框架结构,梁柱现浇,楼板预制,设防烈度为7度,地震加速度为0.10g,地基为Ⅱ类场地土,设计地震分组为第二组,阻尼比0.05.尺寸如图。现已计算出结构自振周期为T1=0.56s,集中在屋盖和楼盖的恒载为顶层5700kN,2-7层5000kN,底层6000kN,活载为顶层600kN,1-7层1000kN。要求:按底部剪力法计算各楼层的地震作用标准值与地震剪力标准值?

计算【5.4.3】某钢筋混凝土结构四层框架顶部有突出屋面小屋,层高和楼层重力代表值如图所示,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地、设计地震分组为第二组。考虑填充墙的刚度影响后,结构自振基本周期T1=0.6。

要求各楼层地震剪力标准值?

计算【5.4.4】该建筑为一幢六层现浇钢筋混凝土框架房屋,屋顶有局部突出的楼梯间和水箱间。设防烈度为8度、地震加速度为0.2g,Ⅱ类场地、地震分组为第一组。框架平面、剖面、构件尺寸和各层重力荷载代表值如图所示。基本自振周期T1=0.61s。阻尼比ζ=0.05。求各楼层水平地震作用标准值。

计算【5.4.1】某多层钢筋混凝土框架-剪力墙结构房屋,7度地震区,设计基本地震加速度为0.15s,Ⅱ类场地、地震分组为第二组。该建筑物总重力荷载代表值为3×104kN。经计算水平地震作用下相应的底层楼层地震剪力标准值V

Ek1

=500kN。底层为结构薄弱层,该结构基本自振周期T1=1.8s。求底层楼层水平地震剪力标准值?

计算【6.2.6】梁端最大剪力设计值

条件:某多层民用建筑,采用钢筋混凝土框架结构,建筑平面形状为矩形,抗扭刚度较大,属规则框架,抗震等级为二级,梁、柱混凝土强度等级均为C30,平行于该建筑短边方面的边榀框架局部立面如图所示,在计算地震作用时,假定框

架梁KL1上的重力荷载代表值P

k =180kN,q

k

=25kN/m,由重力荷载代表值产生的梁

端(柱边处截面)的弯矩标准值Mbll=260 kN·m(逆时钟),Mblr=-150 kN·m(顺时针);由地震作用产生的梁端(柱边截面)的弯矩标准值Mb2l=390kN·m(逆时钟),Mb2l=300 kN·m(顺时针)。求梁端最大剪力值?

计算例【6.2.7】某高层框架结构,抗震等级为一级,框架梁截面尺寸b×h=250mm ×500mm,采用C30级混凝土,纵筋采用HRB335级,箍筋用HPB235级,已知梁的

两端截面配筋均为:梁顶4Ф22,梁顶3Ф22,梁顶相关楼板参加工作的钢筋为4Ф10,

梁净跨ln=5.6m,重力荷载代表值为30kN/m。在重力荷载和地震作用组合下,内力调整前的梁端弯矩设计值如图所示,环境类别为一类。试求框架梁的梁端剪力设计值(kN).

计算例【6.2.8】某框架梁截面尺寸b ×h=250mm ×550mm ,h 0=515mm ,抗震等级为二级。梁左右两端截面考虑地震作用组合的最不利弯矩设计值:

(1) 逆时钟方向:r l

b b =175k m =420k m M N M N ??, (2) 顺时针方向:r l b b =-360k m =-210k m M N M N ??,

梁净跨ln=7.0m ,重力荷载代表值产生的剪力设计值V Gb =135.2kN ,采用C30混凝土,纵向受力钢筋采用HRB335级,箍筋采用HPB235级。试计算梁端截面组合的剪力设计值。

【6.2.5】~【6.2.6】某框架结构,抗震等级为一级。已知:框架梁截面宽250mm ,高600 mm ,a s =35mm ,纵筋采用HRB335钢筋,箍筋采用HPB235钢筋,梁的两端截面的配筋均为:梁顶4 Ф 25,梁底2 Ф 25,梁顶相关楼板参加工作的钢筋4 Ф 10,混凝土强度等级C30。梁净跨l n =5.2m ,重力荷载引起的剪力V 6b =135.2kN 。 ①计算该框架梁的剪力设计值V b (kN)?

②若采用双肢箍筋,设配置箍筋加密区的箍筋?

【6.2.7】~【6.2.8】某3跨框架结构,抗震等级为二级,边跨跨度为5.7m ,框架梁截面宽250mm ,高600mm ,柱宽为500mm ,纵筋采用HRB335钢筋,箍筋采用HPB235钢筋,混凝土强度等级为C30,重力荷载引起的剪力V Gb =135.2kN 。 在重力荷载和地震作用组合下作用于边跨一层梁上的弯矩为: 梁左端:Mmax=210kN ·m ,- Mmax=-420kN ·m 梁右端:Mmax=175kN ·m ,-Mmax=-360kN ·m 梁跨中:Mmax=180kN ·m 边跨梁:V=230kN

①计算该框架梁的剪力设计值V b (kN)? 、

②若采用双肢箍筋,则设配置箍筋加密区的箍筋?

【6.2.9】某高层框架结构,抗震等级为一级,框架梁截面尺寸b ×h=250mm ×700mm ,混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB335钢筋,箍筋采用HPB235钢筋。已知梁左端截面配筋为:梁顶6Ф 20,梁底4 Ф 20;梁右端截面配筋为:梁顶6Ф 20,梁底4 Ф 20。梁顶相关楼板参加工作的钢筋为4Ф 10,在重力荷载和地震作

用组合下,内力调整前的梁端弯矩设计值如图所示,V

Gb

=85kN,梁净跨ln=5.6m。

单排钢筋时,取如a

s =a

s

ˋ=35mm;双排钢筋取a

s

=a

s

ˋ=60mm.该框架梁端部剪力设计

值(kN)?

例【6.2.20】节点下柱上端截面的弯矩设计值

条件:某钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,首层柱上端某节点处各构件弯矩值如下:节点上柱上端Mcu=-708kM·m;节点下柱上端Mcd=-708kM·m;节点左梁右端Mbl=+882kM·m(左震时);Mbl=-442kM·m(右震时);节点右梁左端Mbr=+388 kM·m(左震时);Mbr=-360 kM·m(右震时)。

求节点下柱上端截面的变矩设计值?

例【6.2.21】柱端弯矩设计值

条件:某钢筋混凝土高层框架,抗震等级为四级,底部一、二层梁截面高度为600mm,柱截面为600mm×600mm。已知在重力荷载和地震作用组合下,内力调整前节点B和柱DB、梁BC的弯矩设计值(kM·m)如图所示。

求:柱DB的柱端B的弯矩设计值。

例【6.2.22】一幢10层全现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为一级。在重力荷载代表值作用下,中间横向框架的计算简图如图,混凝土强度等级采用C30(柱)及C20(梁、板),柱、梁的纵向钢筋采用HRB335级钢。已知节点处横梁配筋上部为4Ф25,下部为4Ф25相关楼板的钢筋为4Ф10,a s= a s′=500mm。图中节点I 处上、下柱端弯矩相等。

求:该节点的上、下柱端弯矩设计值(kM·m)。

例【6.2.23】一多层框架房屋,抗震等级为三级,其底部某柱下端截面在恒载、活载、水平地震作用下的弯矩标准值分别为34.6 kM·m、20.0 kM·m、116 kM·m。

求:底层柱下端截面最大弯矩设计值。

例【6.2.24】某12层住宅楼,修建于设防烈度7度、Ⅱ类场地上,其层高为2.9m ,室内外高差900mm 。采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,二层框架柱剪跨比λ=1.8.

求:抗震设计时,该柱在竖向荷载与地震作用组合下地轴压比μN 得限值。 、

例【6.2.27】验算轴压比(剪跨比>2)

条件:某抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g ,房屋高度为42m 的丙类现浇混凝土框架结构,修建于Ⅲ类场地上,某层边柱承受的轴向力标准值分别为:在重力荷载代表值作用下为N gk =4000kN ,水平风荷载为N wk =1000kN ,水平地震作用为N Fk =500 kN ,柱截面为600mm ×600mm ,柱净高Hn=3.2m ,混凝土C40,fc=19.1N/mm 2.

例【6.2.36】已知某框架中柱,抗震等级为二级。轴向压力组合设计值N=2710kN ,柱上、下端组合弯矩设计值分别为t b c c =730k m =770k m M N M N ??和。选用柱截面500mm ×600mm ,采用对称配筋。层高4.2m ,框架梁高750mm 。混凝土强度等级为C30,试验算其剪压比是否满足要求。

一、判断题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)。

1.质量和刚度明显不对称、不均匀的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。 ( )

2.在计算地震作用时,多质点体系的高阶振型发挥的贡献比低阶振型小。 ( )

3.坚实地基上的房屋震害重于软弱地基和非均匀地基上的房屋震害。 ( )

4.多层砌体房屋应优先采用纵墙承重体系。 ( )

5.钢筋混凝土框架柱的轴压比越大,抗震性能越好。( ) 6.一般体系阻尼比越小,体系地震反应谱值越大。( ) 7.地基的抗震承载力一定大于静承载力。 ( )

8.地震波的传播速度,以横波最快,面波次之,纵波最慢。( )

9.框架-抗震墙结构中抗震第一道防线是剪力墙。( ) 10.在同等场地、烈度条件下,钢结构房屋的震害较钢筋混凝土结构房屋的震害要大。 ( )

1、非结构构件的存在,不会影响主体结构的动力特性。( )

2、场地类比是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度综合确定。( )

3、一般工程结构均为欠阻尼状态。( )

4、地震动振幅越大,地震反应谱值越大。( )

5、当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。( )

6、多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌。( )

7、砌体房屋震害,刚性屋盖是上层破坏轻,下层破坏重。( ) 8、柱的轴力越大,柱的延性越差。( )

9、抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和暗梁。( )

10、排架结构按底部剪力法计算,单质点体系取全部重力荷载代表值。()

1.横波只能在固态物质中传播 ( ) 2.震源到震中的垂直距离称为震源距 ( ) 3.抗震结构在设计时,应保证有一定的强度、足够的刚度和良好的延性 ( ) 4.设防烈度小于8度时,可不考虑结构物场地范围内发震断裂的影响 ( ) 5.当饱和粉土中粘粒含量百分率达到一定数值后,可初步判为不液化土 () 6.振型分解反应谱法只能适用于弹性体系 ( ) 7.地震作用下,绝对刚性结构的绝对加速度反应应趋于零 ( ) 8.若结构体系按某一振型振动,体系的所有质点将按同一频率作简谐振动( ) 9.地震基本烈度是指一般场地条件下可能遭遇的超越概率为10%的地震( ) 10.结构的刚心就是地震惯性力合力作用点的位置 ( ) 11.设防烈度为8度和9度的高层建筑应考虑竖向地震作用 ( ) 12.受压构件的位移延性将随轴压比的增加而减小 ( ) 13.砌体房屋中,满足一定高宽比要求的构造柱可不单独设置基础 ( ) 14.多层砌体房屋采用底部剪力法计算时,可直接取max 165.0αα= ( ) 15.对多层砌体房屋,楼层的纵向地震剪力皆可按各纵墙抗侧移刚度大小的比例

进行分配()16.建筑场地类别主要是根据场地土的等效剪切波速和覆盖厚度来确定的()17、为防止地基失效,提高安全度,地基土的抗震承载力应在地基土静承载力的基础上乘以小于1的调整系数()18、防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽()

19、限制梁柱的剪压比,主要是为了防止梁柱混凝土过早发生斜压破坏. ( )

20、在截面抗震验算时,其采用的承载力调整系数一般均小于1()

二、填空题(本大题共20个空,每空1分,共20分)。

1.地震动三要素是指地震动峰值、频谱、持续时间。

2.我国建筑抗震设计规范采用的是三水准、两阶段设计法。

3.地基土液化判别过程分为初步判别和标准贯入试验两大步骤。

4.设防烈度为8度和9度区的大跨度屋盖结构、长悬臂结构、烟囱及类似高耸结构和设防烈度为9度区的高层建筑,应考虑竖向地震作用。

5.多层砌体房屋抗震构造措施中最有效的是构造柱与圈梁的设置。

6.为了保证结构的整体性和延性,通过内力组合得到框架结构的设计内力,还需进行调整以满足强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件的原则。

7.完整的建筑结构抗震设计包括

工程结构抗震习题答案

一、填空题

1、构造地震为由于地壳构造运动造成地下岩层断裂或错动引起的地面振

动。

2、建筑的场地类别,可根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类。

3、《抗震规范》将50年内超越概率为 10% 的烈度值称为基本地震烈度,超越概率为 63.2% 的烈度值称为多遇地震烈度。

4、丙类建筑房屋应根据抗震设防烈度,结构类型和房屋高度

采用不同的抗震等级。

5、柱的轴压比n定义为 n=N/f

c A

c

(柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面

积和混凝土抗压强度设计值乘积之比)

6、震源在地表的投影位置称为 震中 ,震源到地面的垂直距离称为 震源深度 。

7、表征地震动特性的要素有三,分别为最大加速度、 频谱特征 和 强震持时 。

8、某二层钢筋混凝土框架结构,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G 1=G 2=1200kN,第一振型φ12/φ11=1.618/1;第二振型φ22/φ21=-0.618/1。则第一振型的振型参与系数j γ= 0、724 。

9、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于 楼盖的水平刚度(楼盖类型) 和 各墙体的侧移刚度及负荷面积 。

10、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为 扭转效应、应力集中 。 11、在多层砌体房屋计算简图中,当基础埋置较深且无地下室时,结构底层层高一般取至 室外地面以下500mm 处 。

12、某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地土类别为 Ⅲ类场地 (中软土) 。 13、动力平衡方程与静力平衡方程的主要区别是,动力平衡方程多

惯性力 和 阻尼力 。

14、位于9度地震区的高层建筑的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合为

wk w w Evk Ev Ehk Eh G E G S S S S S γ?γγγ+++=。

15、楼层屈服强度系数为)(/)()(i V i V i e y y =ξ 为第i 层根据第一阶段设计所得到的截面实际配筋和材料强度标准值计算的受剪实际承载力与第i 层按罕遇地震动参数计算的弹性地震剪力的比值 。

16、某一高层建筑总高为50米,丙类建筑,设防烈度为8度,结构类型为框架-抗震墙结构,则其框架的抗震等级为 二级 ,抗震墙的抗震等级为 一级 。

17、限制构件的剪压比,实质是 是防止梁发生脆性的斜压破坏 。 18、某地区的抗震设防烈度为8度,则其多遇地震烈度为 6.45度 ,罕遇地震烈度为 9度 。

19、框架结构的侧移曲线为 剪切 型。 20、框架结构防震缝的宽度不小于 70 mm 。

21、7度区一多层砌体房屋,采用普通粘土砖砌筑,则其房屋的总高度不宜超过

21 米,层数不宜超过 7 层。

22、高速公路和一级公路上的抗震重点工程,其抗震为一级,设计基准期为 80年。

23、桥梁结构动力分析方法,一般情况下桥墩应采用反应谱理论计算,桥台应采用静力法计算。

24、位于常水位水深超过 5m 的实体墩桥,抗震设计时应计入地震动水压力。

25、粉土的粘粒含量百分率,7度和8度分别不小于 10% 和

13% 时,可判别为不液化土。

26、当判定台址地表以下 10米内有液化土层或软土层时,桥台应穿过液化土层或软土层。

27、抗震设防烈度为8度时,前第四纪基岩隐伏断裂的土层覆盖层厚度大于

60 米,可忽略发震断裂错动对地面结构的影响。

28、框架结构设计时(不考虑填充墙的作用),框架梁是第一道防线,框架柱是第二道防线。

29、建筑结构扭转不规则时,应考虑扭转影响,楼层竖向构件最大的层间位移不宜大于楼层层间位移平均值的 1.5 倍。

30、多层砌体房屋的结构体系应优先采用横墙承重或纵、横墙共同承重的结构体系。

31、为了避免发生剪切破坏,梁净跨与截面高度之比不宜小于 4 。

32、按抗震等级为一、二级设计的框架结构,其纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值,不应小于 1.25 ;钢筋屈服强度实测值与钢筋强度标准值的比值,不应大于 1.30 。

33、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初步判别和标准贯入试验判别。

34、地震波包括体波和面波,体波分为纵(P)波和横(S)波,面波分为瑞雷(R)波和洛夫(L) 波,其中波速最快的波为纵(P)波。

35、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>1.4Tg时,在结

构顶部附加ΔFn,其目的是考虑高振型的影响。

二、名词解释

1、砂土液化: 饱和砂土或粉土的颗粒在强烈地震下土的颗粒结构趋于密实,土本

身的渗透系数较小,孔隙水在短时间内排泄不走而受到挤压,孔隙水压力急剧上升。当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至完全消失,土体颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体丧失抗剪强度,形成犹如液体的现象。

2、震级:表示地震本身大小的等级,它以地震释放的能量为尺度,根据地震仪

记录到的地震波来确定

3、地震烈度:指某地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,它是

按地震造成的后果分类的。

4、重力荷载代表值: 结构或构件永久荷载标准值与有关可变荷载的组合值之和

5、结构的刚心:水平地震作用下,结构抗侧力的合力中心

6、构造地震:由于地壳构造运动造成地下岩层断裂或错动引起的地面振动

7、基本烈度:50年期限内,一般场地条件下,可能遭受超越概率10%的烈度值

8、地震影响系数α:单质点弹性体系在地震时的最大反应加速度与重力加速度的比值

9、反应谱:单自由度弹性体系在给定的地震作用下,某个最大反应量与体系自振周期的关系曲线

10、鞭稍效应:突出屋面的附属小建筑物,由于质量和刚度的突然变小,高振型影响较大,将遭到严重破坏,称为鞭稍效应

11、强剪弱弯: 梁、柱端形成塑性铰后仍有足够的受剪承载力,避免梁柱端截面先发生脆性的剪切破坏

12、抗震等级:考虑建筑物抗震重要性类别,地震烈度,结构类型和房屋高度等因素,对钢筋混凝土结构和构件的抗震要求划分等级,以在计算和构造上区别对待。

13、层间屈服机制:结构的竖向构件先于水平构件屈服,塑性铰先出现在柱上。

14、震源深度: 震中到震源的垂直距离

15、总体屈服机制::结构的水平构件先于竖向构件屈服,塑性铰首先出现在梁上,即使大部分梁甚至全部梁上出现塑性铰,结构也不会形成破坏机构。 16、剪压比:截面内平均剪应力与混凝土抗压强度设计值之比 17、轴压比:c

c A f N

n =

柱组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比

18、抗震概念设计:根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想进行建筑和结构的总体布置并确定细部构造的过程。

19、动力系数:单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与地震地面运动最大加速度的比值

20、地震系数: 地震地面运动最大加速度与重力加速度的比值

21、抗震防线: 在抗震体系中,吸收和消耗地震输入能量的各部分。当某部分结构出现破坏,降低或丧失抗震能力,其余部分能继续抵抗地震作用。

22、楼层屈服强度系数:)(/)()(i V i V i e y y =ξ,第i 层根据第一阶段设计所得到的截面实际配筋和材料强度标准值计算的受剪实际承载力与第i 层按罕遇地震动参数计算的弹性地震剪力的比值

23、抗震设防烈度:一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件(图件)执行。

24、场地覆盖层厚度:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。

25、等效剪切波速:若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。

三、判断题

1.横波只能在固态物质中传播 ( √ ) 2.震源到震中的垂直距离称为震源距 ( × ) 3.抗震结构在设计时,应保证有一定的强度、足够的刚度和良好的延性 ( × )

4.设防烈度小于8度时,可不考虑结构物场地范围内发震断裂的影响 ( √ ) 5.当饱和粉土中粘粒含量百分率达到一定数值后,可初步判为不液化土 ( √ ) 6.振型分解反应谱法只能适用于弹性体系 ( √ ) 7.地震作用下,绝对刚性结构的绝对加速度反应应趋于零 ( × ) 8.若结构体系按某一振型振动,体系的所有质点将按同一频率作简谐振动( √ ) 9.地震基本烈度是指一般场地条件下可能遭遇的超越概率为10%的地震(× ) 10.结构的刚心就是地震惯性力合力作用点的位置 ( × ) 11.设防烈度为8度和9度的高层建筑应考虑竖向地震作用 (× ) 12.受压构件的位移延性将随轴压比的增加而减小 ( √ ) 13.砌体房屋中,满足一定高宽比要求的构造柱可不单独设置基础 ( √ )

14.多层砌体房屋采用底部剪力法计算时,可直接取max 165.0αα= ( × )

15.对多层砌体房屋,楼层的纵向地震剪力皆可按各纵墙抗侧移刚度大小的比例 进行分配 ( √ ) 16.建筑场地类别主要是根据场地土的等效剪切波速和覆盖厚度来确定的(√ ) 17、为防止地基失效,提高安全度,地基土的抗震承载力应在地基土静承载力的基础上乘以小于1的调整系数 ( × ) 18、防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽 (√ ) 19、限制梁柱的剪压比,主要是为了防止梁柱混凝土过早发生斜压破坏. (√ ) 20、在截面抗震验算时,其采用的承载力调整系数一般均小于1( √ )

五、简答题

1、 工程结构抗震设防的三个水准是什么?如何通过两阶段设计方法来实现? 答:抗震设防的三个水准 :

第一水准:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;第二水准:当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;

第三水准:当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏

两阶段设计方法:

第一阶段设计:验算工程结构在多遇地震影响下的承载力和弹性变形,并通过合理的抗震构造措施来实现三水准的设防目标;

第二阶段设计:验算工程结构在罕遇地震下的弹塑性变形,以满足第三水准抗震设防目标。

2、抗震设计中为什么要限制各类结构体系的最大高度和高宽比?

答:随着多层和高层房屋高度的增加,结构在地震作用以及其他荷载作用下产生的水平位移迅速增大,要求结构的抗侧移刚度必须随之增大。不同类型的结构体系具有不同的抗侧移刚度,因此具有各自不同的合理使用高度。

房屋的高宽比是对结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性的宏观控制。

震害表明,房屋高宽比大,地震作用产生的倾覆力矩会造成基础转动,引起上部结构产生较大侧移,影响结构整体稳定。同时倾覆力矩会在混凝土框架结构两侧柱中引起较大轴力,使构件产生压曲破坏;会在多层砌体房屋墙体的水平截面产生较大的弯曲应力,使其易出现水平裂缝,发生明显的整体弯曲破坏。

3、简述现行抗震规范计算地震作用所采用的三种计算方法及其适用范围。

答:现行抗震规范计算地震作用所采用的三种计算方法为:底部剪力法,振型分解反应谱法和时程分析法。

适用条件:

(1)高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法计算。

(2)除上述结构以外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

(3)特别不规则的建筑、甲类建筑和规范规定的高层建筑,应采用时程分析法进行补充计算。

4、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数?三者之间有何关系?

抗震试题库学生复习1

建筑结构抗震复习习题 一.填空题 1.地震按其成因可划分为、、和四种类型。 2.地震按地震序列可划分为、和。 3.地震按震源深浅不同可分为、、。 4.地震波可分为和。 5.体波包括和。 6.纵波的传播速度比横波的传播速度。 7.造成建筑物和地表的破坏主要以为主。 8.地震强度通常用和等反映。 9.震级相差一级,能量就要相差倍之多。 10.一般来说,离震中愈近,地震影响愈,地震烈度愈。11.建筑的设计特征周期应根据其所在地的和来确定。 12.设计地震分组共分组,用以体现和的影响。13.抗震设防的依据是。 14.关于构造地震的成因主要有和。 15.地震现象表明,纵波使建筑物产生,剪切波使建筑物产生,而面波使建筑物既产生又产生。 16.面波分为和。 17.根据建筑使用功能的重要性,按其受地震破坏时产生的后果,将建筑分为、、、四个抗震设防类别。18.《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震、和的地段。 19.我国《抗震规范》指出建筑场地类别应根据和划分为四类。20.饱和砂土液化的判别分分为两步进行,即和。 21.可液化地基的抗震措施有、和。 22.场地液化的危害程度通过来反映。 23.场地的液化等级根据来划分。 24.桩基的抗震验算包括和两大类。 25.目前,工程中求解结构地震反应的方法大致可分为两种,即和。26.工程中求解自振频率和振型的近似方法有、、、。 27.结构在地震作用下,引起扭转的原因主要有和两个。28.建筑结构抗震验算包括和。 29.结构的变形验算包括和。 30.一幢房屋的动力性能基本上取决于它的和。 31.结构延性和耗能的大小,决定于构件的及其。 32.是保证结构各部件在地震作用下协调工作的必要条件。 33.选择结构体系,要考虑和的关系。 34.选择结构体系时,要注意选择合理的及。

保险理赔员考试题库

理赔员考试基础类试题 注:此题型为总公司考试题型,题库为市公司组织力量整理,试题答案仅供大家参考,若有疑问,请及时与市公司人力资源部联系。 一、单选题 1、以下选项中,属于纯粹风险的风险是()。 A、股票投资 B、购买福利彩票 C、赌博 D、发生车祸 2、从风险的角度来说,火灾、爆炸、船舶碰撞、人的死亡与疾病都属于()。 A、自然风险 B、风险因素 C、风险事故 D、损失 3、保险所体现的等价交换关系具体表现为,保险人通过提供保险补偿或给付,保障社会生产的正常进行和人们生活的安定。这一表述说明保险具有()。 A、互助性 B、契约性 C、经济性 D、商品性 4、体现保险双方当事人履行各自权利与义务关系的依据是()。 A、保险基金 B、保险利益 C、可保风险 D、保险合同 5、保险可分为团体保险和个人保险。这种分类标准是()。 A、按实施方式分类 B、按保险标的分类 C、按承保方式分类 D、按投保单位分类 6、投保人支付保险费的义务是确定的,但是得到保险赔偿或给付是不确定的。这一描述说明保险合同是()。 A、射幸合同 B、附合合同 C、双务合同 D、有偿合同 7、就法律条件而言,投保人可以是法人,也可以是自然人。如果投保人是自然人,他必须是()。 A、被保险人指定的人 B、与被保险人是同一人 C、限制民事行为能力的人 D、具有民事行为能力的人 8、2009年全国人大通过了对《保险法》的第二次修改,此次新修订的《保险法》实施时间是()。 A、2010年6月30日 B、2010年1月1日 C、2009年12月30日 D、2009年10月1日 9、以下选项中,对保险利益含义的正确理解是()。 A、投保人对投保标的利益是投保人认可的利益 B、投保人对投保标的所具有的法律上承认的利益

抗震试题

抗震试题

西安交通大学现代远程教育 课程代码:TM003 课程名称:工程结构抗震 一、单选(本大题共26小题,每小题1分,共26分) 1.地震引起的直接灾害是()。 A.建筑物倒塌.火灾.瘟疫 B.地面变形.建筑物倒塌.管道断裂 C.洪水.火灾.气候异常 D.不确定 2.关于设防烈度的说法中,下列哪条是不正确的?() A.设防烈度并非是基本烈度 B.设防烈度大都是基本烈度 C.设防烈度是该地区今后一段时间内,可能遭受最大的地震产生的烈度 D.设防烈度不能根据建筑物的重要性随意提高 3.延性结构的设计原则为() A.小震不坏,大震不到 B.强柱弱梁,强剪弱弯,强节点,强锚固 C.进行弹性地震反应时程分析,发现承载力不足时,修改截面配筋 D.进行弹塑性地震反应时程分析,发现薄弱层,薄弱构件时进行设计 4.下列论述不正确的是() A.多层砌体结构的楼盖类型决定楼层地震剪力的分配形式 B.多层砌体结构的横墙间距越大.数量越少,破坏越严重 C.构造柱和圈梁可以不相连 D.配筋混凝土小砌块房屋的芯柱内必须设置一根钢筋 5.位于坚硬场地上,震害较重的建筑物是:() A.柔性建筑物 B.刚性建筑物 C.多高层框架 D.超高层结构

6.水平地震作用标准值的大小除了与结构质量,地震烈度,结构自振周期有 关外,还与下列何种因素有关() A.场地平面尺寸 B.场地特征周期 C.荷载分项系数 D.抗震等级 7.为保证结构‘小震不坏’,要求结构具有() A.较大的初始刚度 B.较高的截面承载能力 C.较好的延性 D.较小的自振周期 8.选择建筑物场地时,首先应知道该场地的地址、地形、地貌对建筑抗震是否有利、不利和危险,下列叙述正确的是() A.坚硬土、液化土地震时可能滑坡的地段分别对建筑抗震有利、不利和危险地段 B.坚硬土、密实均匀的中硬土、液化土分布是对建筑抗震有利、不利和危险地段 C.密实的中硬土、软弱土半填半挖地基分别是对建筑抗震有利、不利和危险地段 D.坚硬土、地震时可能发生坍塌部位、地震时可能发生地裂的部位 9.地震是(A)的结果。 A..地球内部构造运动 B.地下水过度开采 C.天气突然变化 D.不确定 10.地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度,简称为烈度。下面不是影响烈度的因素是() A.震级 B.震中距 C.基础埋深 D.地质构造 11.下列叙述中,错误的是() A.一次地震有多个烈度 B.一次地震有多个震级 C.地震震级是衡量一次地震所释放能量大小的尺度 D.震源在地面上的垂直投影点,称为震中 12.地震三要素是()。 A.震中、烈度、震级

建筑结构抗震设计试卷及答案 新

建筑结构抗震设计试卷及答案 一、判断题 1、非结构构件的存在,不会影响主体结构的动力特性。(×) 2、场地类比是根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度综合确定。(√) 3、一般工程结构均为欠阻尼状态。(√) 4、地震动振幅越大,地震反应谱值越大。(√) 5、当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。(√) 6、多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌。(×) 7、砌体房屋震害,刚性屋盖是上层破坏轻,下层破坏重。(√) 8、柱的轴力越大,柱的延性越差。(√) 9、抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和暗梁。(×) 10、排架结构按底部剪力法计算,单质点体系取全部重力荷载代表值。(√) 二、填空 1、天然地震主要有(构造地震)与(火山地震)。 2、地震波传播速度以(纵波)最快,(横波)次之,(面波)最慢。 3、地震动的三要素:(峰值);(频谱);(持时)。 4、多层土的地震效应主要取决于三个基本因素:(覆盖土层厚度)(剪切波速)(阻尼比)。 5、结构的三个动力特性是:(自振周期)(振型)(岩土阻抗比)。 6、地震动的特性的三要素:(振幅)(频率)(持时)。 7、框架按破坏机制可分为:(梁铰机制)(柱铰机制)。 8、柱轴压比的定义公式为:(n=N/(f c A c))。 三1、影响土层液化的主要因素是什么? 答案:影响土层液化的主要因素有:地质年代,土层中土的粘性颗粒含量,上方覆盖的非液化土层的厚度,地下水位深度,土的密实度,地震震级和烈度。土层液化的三要素是:粉砂土,饱和水,振动强度。因此,土层中粘粒度愈细、愈深,地下水位愈高,地震烈度愈高,土层越容易液化。 2、什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系? 答案:单自由度弹性体系的地震最大加速度反应与其自振周期的关系曲线叫地震(加速度)反应谱,以S a(T)表示。设计反应谱:考虑了不同结构阻尼、各类场地等因素对地震反应谱的影响,而专门研究可供结构抗震设计的反应谱, 常以a(T),两者的关系为a(T)= S a(T)/g 3、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波? 答案:选用地震加速度记录曲线,直接输入到设计的结构,然后对结构的运动平衡方程进行数值积分,求得结构在整个时程范围内的地震反应。应选择与计算结构场地相一致、地震烈度相一致的地震动记录或人工波,至少2条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线。 4、在多层砌体结构中设置圈梁的作用是什么? 答案:设置圈梁作用:加强纵横墙的连接,增加楼盖的整体性,增加墙体的

抗震题库计算题

抗震题库计算题 2、某建筑8层、高度为29m,丙类建筑,其场地地质钻孔资料(无剪切波速资料)如 3、地地质勘察资料如下: =120m/s; ①0~2.0m,淤泥质土,V s =400m/s; ②2.0~25.0m,密实粗砂,V s =800m/s ③25.0~26.0m,玄武岩,V s =350m/s ④26.0~40.0m/s,密实含砾石砂,V s ⑤40.0m以下,强风化粉砂质泥岩,V =700m/s s 请分析该场地的类别? 4、地底层资料如下: ②0~30m,黏土,V =150m/s; s =350m/s; ②3~18m,砾砂,V s ③18~20m,玄武岩,V =600m/s s =160m/s ④20~27m/s,黏土,V s ⑤27~32m/s,黏土,V =420m/s s ⑥32m以下,泥岩,V =600m/s s 请分析该场地的类别? 5、地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第一组。土层等效剪切波速为150m/s,覆盖层厚度为60m,结构自震周期为T=0.40s,试求阻

尼比为ζ=0.05时的地震影响系数α 6、筑场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第二组。场地类别为Ⅲ类,结构自震周期为T=1.65s,结构阻尼比ζ=0.05,试求多遇地震作用下水平地震影响系数。 7、层建筑,采用钢框架-钢筋混凝土核心筒结构,房屋高度34.0m,抗震设防烈度为 =0.35s,考虑非承重墙体刚度7度,设计基本地震加速度为0.15g,场地特征周期T g =1.82s,已知η1=0.0213,η2=1.078,试求,地震影响系影响折减后结构自震周期为T 1 数α。 8、20层的高层建筑,采用钢筋混凝土结构。该建筑地抗震设防烈度为8度(0.3g),场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。该结构的自振周期T1=1.2s,阻尼比ξ=0.05,求地震系数α。 9、架剪力墙结构房屋,丙类建筑,场地为Ⅰ1类,设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.15g。基本自振周期为1.3s。多遇地震作用时,求水平地震影响系数α。 10、层的商店建筑,其抗震设防烈度为8度(0.2g),场地为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,该建筑采用钢结构,结构自振周期为T1=0.4s,阻尼比ζ=0.035,求钢结构的地震影响系数α。 11、某20层的高层建筑,采用钢框架-混凝土结构。该建筑地抗震设防烈度为8度(0.3g),场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组。结构的第一平动自振周期T1=1.2s,求地震影响系数α。 12、某工程设防烈度为8度,设计地震分组为第一组。设计基本地震加速度为0.2g,场地的地质资料如下表,试求结构的自振周期T=1.0s时的地震影响系数α 13、某二层钢筋混凝土框架,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等,

《保险基础知识》考试题题库

第一套考试题 1、我国反不正当竞争法对经营者的界定是(A )。 A、仅指从事商品经营或者营利性服务的法人 B、仅指从事商品经营或者营利性服务的个人 C、包括从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人 D、包括从事非商品经营或者服务的法人、其他经济组织和个人 2、将年金保险分为定额年金和变额年金的分类标准是(B)。 A、保费额是否变动 B、给付额是否变动 C、利息额是否变动 D、费用额是否变动 3、保险代理人的权利形式包括( C )。 A、明示权利和保证权力 B、明示权利和确认权利 C、明示权利和默示权利 D、明示权利和公示权利 4、根据我国消费者权益保护法的规定,消费者有权要求经营者提供的商品和服务符合:( C ) A、国际最新标准的要求 B、消费者个性化的要求 C、保障人身和财产安全的要求 D、低价格、高质量的要求 5、国内水路、陆路货物运输保险综合险的保险责任包括(A)等。 A、符合安全运输规定而遭受雨淋所致的损失 B、保险货物本身的缺陷或自然损耗 C、在转载时,因遭受装卸人员违反操作规程所造成的损失 D、战争或军事行动造成货物的散失 6、依据我国反不正当竞争法规定,不正当竞争行为的表现形式之一是。( A ) A、投标者和招标者相互勾结,排挤竞争对手的公平竞争 B、处理有效期限即将到期的商品或者其他积压的商品 C、因清偿债务、转产、歇业降价销售产品 D、季节性降价 7、根据我国消费者权益保护法的规定,经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见,接受( D )。 A、竞争者的监督 B、主管部门的监督 C、行业协会的检查 D、消费者的监督 8、在失能收入损失保险中,部分残疾给付的计算公式是(B )。 A、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入—残疾后的收入)×残疾后的收入 B、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入—残疾后的收入)/残疾前的收入 C、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入+残疾后的收入)×残疾前的收入 D、部分残疾给付=全部残疾给付×(残疾前的收入+残疾后的收入)/残疾后的收入 9、在责任保险中,以索赔提出的时间作为承保基础确定保险责任事故有效期间的方法是(B)。 A、期内发生式 B、期内索赔式 C、期满发生式 D、期满索赔式 10、在重大疾病保险中,某类产品通常作为寿险的附约,保险责任包含重大疾病和死亡高残两类,且有确定的生存期间。这种类型的重大疾病保险属于(C)。 A、独立主险型重大疾病保险 B、提前给付型重大疾病保险 C、附加给付型重大疾病保险 D、比例给付型重大疾病保险 11、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,保险公司、保险代理机构对保险销售从业人员进行的培训,可以委托的单位包括( A )。 A、行业组织或者其他机构 B、监管部门 C、竞争对手 D、生产性企业

建筑抗震试题

《建筑结构抗震考核说明及重要知识点》本课程系江苏广播电视大学开放教育工业与民用建筑专业的选修课程之一。共3个学分,54学时。考核形式以考试为主、平时作业为辅。考试成绩占总成绩的80%,平时作业成绩占总成绩的20%。 要求学生基本掌握地震相关的基本知识、基本概念,不同结构形式在地震作用下的破坏规律和破坏原因,以及建筑结构抗震设计原则、抗震验算的方法、相应的抗震构造措施。认识到抗震设计在工程结构设计中的重要地位,能够处理好施工和设计过程中遇到的和抗震相关的知识。 各章节重要知识点: 第一章抗震设计原则 本章主要讲述了有关地震的基本知识,地震的成因及分布,地震烈度,基本烈度,地震破坏现象及宏观调查,抗震设计原则等。要求学生重点掌握建筑抗震设防标准和设计方法,以及基本烈度等;掌握构造地震,震级和能量的关系,近震和远震,抗震设计的基本要求,震级和烈度,概念设计等。本章难点是近震和远震对各类房屋的影响程度,近震和远震是根据震中距的远近划分的。实际观测表明,地震波在传播过程中,高频分量随传播距离的衰减比低频分量要快,因此震级大、震中距长的地震波以低频分量为主,对于长周期的高柔度结构影响较大;相反,震级小震、中距短则以高频分量为主,对短周期的刚性结构影响较大。 第二章场地地基和基础 本章主要讲述了场地对地震破坏的影响,场地土分类,地基抗震验算,地基液化,软土地基的震害,地基处理等。要求学生掌握场地土卓越周期及其工程意义,建筑物自震周期,场地土卓越周期、建筑物自震周期二者关系,地基基础及抗震验算,液化等。 第三章地震作用和结构抗震验算 本章要求学生重点掌握底部剪力法的适用范围和计算方法,单质点弹性体系水平地震作用----反应谱法,结构抗震验算等;掌握多质点弹性体系的振型分解反应谱法,地震作用与一般荷载作用的区别等。 第四章多层砌体房屋抗震设计 第六章底层框架砖房和多层内框架砖房 【本篇考核要求】 这两章内容可归纳为一类,要求学生掌握多层砌体房屋在小震作用下的破坏规律和破坏原因,抗震设计一般规定,多层砌体房屋抗震验算,底层框架和多层内框架抗震设计一般规定与构造措施等。 第五章钢筋混凝土框架及框架抗震墙结构 本章主要讲述了钢筋混凝土框架及框架----抗震墙结构的震害分析,结构选型和结构布置,框架结构的抗震计算,抗震结构措施等。要求学生重点掌握抗震构造措施,框架内力和侧移的计算(水平荷载作用下的反弯点法和D值法);掌握框架梁柱的震害分析(包括竖向和水平),框架竖向荷载下的弯矩二次分配法等。其中竖向荷载下的弯矩二次分配法为本章的难点。 第七章单层钢筋混凝土柱厂房 本章以单层钢筋混凝土柱厂房横向抗震计算为主,掌握横向抗震计算的基本假定和计算方法。 建筑结构抗震综合练习一 一、填空题(共40分,每空2分) 1. 一般认为,场地条件对建筑物震害影响的主要因素有两个和 。 2. 当地震震级增加一级时,地面震幅增加约倍,而能量约增加倍。

土木工程抗震试卷试题(附答案)

一、名词解释(每题3分,共15分) 1、地震烈度: 2、场地土的液化: 3、场地覆盖层厚度: 4、强柱弱梁: 5、剪压比: 二、填空题(每小题3分,共36分) 1、结构的三个动力特性是、、。 2、地震作用是振动过程中作用在结构上的。 3、求结构基本周期的近似方法有、和。 4、抗震设防标准是依据,一般情况下采用。 5、地震作用的大小不仅与地震烈度的大小有关,而且与建筑物的有关。 6、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>1.4T g时,在附加ΔF n,其目的是考虑的影响。 7、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的等,应考虑竖向地震作用的影响。 8、地震系数k表示与之比;动力系数 是单质点与的比值。 9、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是。 10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即和判别。 11、高层建筑结构平面不规则分为、、几种类型。 12、隔震又称为“主动防震”,常用的隔震形式有、、、 。 三、判断题(每小题1分,共9分) 1、一般工程结构均为欠阻尼状态。() 2、当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。()

3、多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌。( ) 4、 众值烈度比基本烈度小1.55度,罕遇烈度比基本烈度大1.55度。( ) 5、当结构的自振周期与场地的特征周期相同或接近时,结构的地震反应最大。( ) 6、地震动的三大要素是最大振幅、频谱和持续时间。( ) 7、任何结构都要进行两个阶段的抗震设计。( ) 8、多层砌体结构房屋在横向水平地震作用下,各道墙的地震剪力的分配,不仅与屋盖刚度有关而且与墙体侧移刚度有关。( ) 9、框架梁非加密区的箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍;否则破坏可能转移到加密区之外。( ) 四、简答题(每小题5分,共30分) 1、什么是隔震?什么是减震? 2、“抗震规范”中,“三水准、两阶段的设计方法”是什么? 3、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。 4、在多层砌体结构中设置圈梁的作用是什么? 5、地震作用计算方法应如何选用? 6、简述框架节点抗震设计的基本原则。 五、计算题(10分) 已知:某二层钢筋混凝土框架,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G 1=G 2=1200kN,H 1=4m ,H 2=8m 。 08.0max =α,T g =0.4s ,结构的阻尼比05.0=ζ,频率1111.6-=s ω,1299.15-=s ω。第一振型为000 .1618.11121=x x ,第二振型为000 .1618.01222-=x x ,已知08.0max =α,求:试用振型分解反应谱法确定钢筋混凝土框架的多遇水平地震作用j i F ,并计算剪力。提示:相应于第一振型自振周期1T 的地震影响系数:033.01=α;724.01=γ;相应于第二振型自振周期2T 的地震影响系数:08.0max 2==αα;276.02=γ

保险考试题库(责任险)

责任信用险部分试题 一、单选 1、以被保险人对第三者应承担的民事赔偿责任为保险标的的保险是()A A、责任保险 B、信用保险 C、人身保险 D、财产保险 2、责任保险属于广义的()范畴:D A、人身保险 B、定额保险 C、信用保险 D、财产保险 3、期内发生式,以()的时间为承保基础C A、索赔提出 B、风险存在 C、损失发生 D、合同终止 4、从责任保险来看,赔偿限额是保险人承担赔偿责任的()。C A、平均限额 B、最低限额 C、最高限额 D、基本限额 5、责任保险的保险标的是( )。D A被保险人 B第三者 C第三者的人身伤亡或财产损失 D被保险人对第三者依法应当承担的赔偿责任 6、法律责任有刑事责任、民事责任、行政责任、违宪责任等不同类型,作为责任保险的保险标的的法律责任属于。B A刑事责任 B民事责任

C行政责任 D违宪责任 7、责任保险按承保方式划分,可分为承保独立责任的责任保险和承保作为财产保险附加险的责任保险。公众责任保险、产品责任保险、雇主责任保险和职业责任保险属于承保( )的责任保险,一般由保险公司的责任信用险部门负责管理。A A独立责任的责任保险 B作为财产保险附加险 8、公众责任保险主要承保企业、机关、团体、家庭、个人以及各种组织在固定的场所从事生产、经营等活动,以及日常生活中由于疏忽或过失造成他人人身伤害或财产损失,依法应由被保险人承担的( )。C A行政责任 B刑事责任 C民事责任 D经济赔偿责任 9、产品责任保险主要承保被保险人因生产或销售有缺陷的产品,对产品用户、消费者或其他第三者造成人身伤害或财产损失,依法应承担的( )。D A行政责任 B刑事责任 C民事责任 D经济赔偿责任 10、雇主责任保险承保的是被保险人(雇主)的雇员在受雇期间从事职业工作时因遭受意外导致伤、残、死亡或患有与职业有关的 职业性疾病而依法或根据雇用合同 应由被保险人承担的( )。D A行政责任 B刑事责任 C民事责任 D经济赔偿责任 11、职业责任保险承保各种专业技术人员因工作上的疏忽或过失造成他人的人身伤害或财产损失的( )。D

抗震设计试卷及答案A卷B卷

《 工程结构抗震样卷A 》答案 命题教师 __ 使用班级 系(教研室)主任签字 开、闭卷 试卷代号(A ,B 卷) 姓名____________ 系别 班级_______________ 学号_____________ 时间: 分钟 _________________________________________________装订线(答题不得超过此线)_________________________________________ 一.选择题 (每题 1.5分,共21分。只有一个选择是正确的,请填在括号中) 1.实际地震烈度与下列何种因素有关?( B ) A.建筑物类型 B.离震中的距离 C.行政区划 D.城市大小 2.基底剪力法计算水平地震作用可用于下列何种建筑? ( C ) A.40米以上的高层建筑 B.自振周期T 1很长(T 1>4s)的高层建筑 C. 垂直方向质量、刚度分布均匀的多层建筑 D. 平面上质量、刚度有较大偏心的多高层建筑 3.地震系数k 与下列何种因素有关?(A ) A.地震基本烈度 B.场地卓越周期 C.场地土类别 D.结构基本周期 4. 9度区的高层住宅竖向地震作用计算时,结构等效总重力荷载G eq 为( C ) A. 0.85(1.2恒载标准值G K +1.4活载标准值Q K ) B. 0.85(G K +Q k ) C. 0.75(G K +0.5Q K ) D. 0.85(G K +0.5Q K ) 5.框架结构考虑填充墙刚度时,T 1与水平弹性地震作用F e 有何变化?( A ) A.T 1↓,F e ↑ B.T 1↑,F e ↑ C.T 1↑,F e ↓ D.T 1↓,F e ↓ 6.抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于(A ) A .柱宽的1/4 B .柱宽的1/8 C .梁宽的1/4 D .梁宽的1/8 7. 土质条件对地震反应谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为(A ) A .谱曲线峰值右移 B .谱曲线峰值左移 C .谱曲线峰值增大 D .谱曲线峰值降低 8.为保证结构“大震不倒”,要求结构具有 C A. 较大的初始刚度 B.较高的截面承载能力 C.较好的延性 D.较小的自振周期T 1 9、楼层屈服强度系数 沿高度分布比较均匀的结构,薄弱层的位置为 ( D ) A.最顶层 B.中间楼层 C. 第二层 D. 底层 10.多层砖房抗侧力墙体的楼层水平地震剪力分配 B A.与楼盖刚度无关 B.与楼盖刚度有关 C.仅与墙体刚度有关 D.仅与墙体质量有关 11.场地特征周期T g 与下列何种因素有关?( C ) A.地震烈度 B.建筑物等级 C.场地覆盖层厚度 D.场地大小 12.关于多层砌体房屋设置构造柱的作用,下列哪句话是错误的 ( D ) A . 可增强房屋整体性,避免开裂墙体倒塌 B . 可提高砌体抗变形能力 C . 可提高砌体的抗剪强度 D . 可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏 13、考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅 ( B ) A .梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行 B .梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行 C .梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行 D .梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行 14、水平地震作用标准值F ek 的大小除了与质量,地震烈度,结构自振周期有关外, 还与下列何种因素有关? ( B ) A.场地平面尺寸 B.场地特征周期 C.荷载分项系数 D.抗震等级 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 得分

建 筑 抗震试卷内容

建筑结构抗震试题库名词解释(每题3分 1、震源:地球内部断层错动并辐射出地震波的部位。震源不是一个点,是有一定的深度和 范围); 2 震中:震源在地面上的投影点。震中周围的地区称为震中区(极震区)。 3 等震线:把地面上破坏程度相近的点连成的曲线。 4地震系数:表示地震时地面运动最大加速度与重力加速度的比值。 5动力系数:地震时体系最大加速度反应与地面最大加速度之比。 6抗震设防标准:衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。 7 覆盖土层厚度——地下基岩岩面或剪切波速>500 m/s的土层到地表面的距离 8地震反应谱:单自由度体系的地震最大绝对加速度反应Sa与其自振周期T的关系,记为Sa(T)为便于求地震作用,将单自由度体系的地震最大绝对加速度、速度和位移与其自振周期T的关系定义为地震反应谱。 9 地震震级:反应一次地震释放能量多少的度量。一次地震只有一个震级,震级用M表示,国际通用的是里氏震级。 10地震烈度:某一地点地面受地震影响的震动强烈程度,由地面建筑的破坏程度,人的感觉,物体的振动及运动强烈程度而定。主要由地面震动的速度和加速度确定。 11 地震区划:是指根据历史地震、地震地质构造和地震观测资料,在地图上按基本烈度划分为不同的区,做为抗震设计的依据。 12 设计特征周期:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。 13. 地基土液化:在地下水位以下的饱和松砂和粉土受到地震的振动作用,土颗粒间有压密的趋势,孔隙水压力增高以及孔隙水向外运动,这样,一方面可能引起地面上发生喷砂冒水现象,另一方面更多的水分来不及排除,使土颗粒处于悬浮状态,形成有如“液体”一样的现象,称为液化。 14 抗震措施: 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。 15抗震设防烈度:按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度称为设防烈度(用Id表示)。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。 16基本烈度:一个地区未来50年内一般场地条件下可能遭受的具有10%超越概率的地震烈度值称为该地区的基本烈度。

保险考试题库(意外险)

单选题: 1.团体意外伤害保险业务,需要提供多少名被保险人的前提才可以达到出单条件?(A) A.3人 B.5人 2. 团体意外伤害保险条款的险种代码是?(B) A.EAW B.EAC C.EAF D.EAY 3. 团体意外伤害保险条款可承保的最长保险期间为?(C) A.9个月 B.18个月 C.12个月 D.11个月 4.区公司为员工投保的团体住院补充医疗保险,所用的险种代码是?(C) A.WBF B.WBG C.WBH D.WBI 5.借款人意外伤害保险是否可以附加《附加疾病身故保险》?(A) A.可以 B.不可以 6、意外险是根据不同职业类别使用不同费率计收各险种保费,职业类别分为( D )。 A、1-3类 B、1-4类 C、1-5类 D、1-6类 7、( D )是计算意外伤害保险的保险费率的重要因素。 A、年龄 B、性别 C、健康状况 D、职业 8、我司现行意外伤害保险《人身保险伤残评定标准》的残疾等级分为( A)级。 A、十 B、七 C、六 D、五 9、保险期间届满被保险人仍在住院治疗的,自保险期间届满次日起计算,至出院之日止,最长以( D )日为限。 A、15 B、30 C、60 D、90 10、年龄在( C )周岁以上、身体健康、能正常工作或正常劳动的自然人可作为境内旅行意外伤害保险的被保险人。 A、10 B、16 C、1 D、3 11、短期健康保险是指,保险期间在一年及一年以下、且不含有( C )保证续保条款。 A、不保证续保条款 B、可保证续保条款 C、保证续保条款 12、《人身意外伤害保险业务经营标准》自( A )起执行。 A、2010年1月1日 B、2010年7月1日 C、2009年10月1日 D、2011年1月1日 13、自2010年1月1日起,保险公司签发保单或客户注册激活保单后,客户可通过保单上标明的客服电话即时查询保单信息,并最迟可在( A )日后通过公司网站自助查询保单信息。 A、2 B、3 C、7 D、10 14、意外健康保险同属保险的“第三领域”,在费率厘定方面与( B )类似。 A、责任保险 B、财产保险 C、人身保险 D、人寿保险 15、保险期间届满门诊治疗的被保险人治疗仍未结束的,保险人所负保险责任期限可延长( C )日。 A、5 B、10 C、15 D、30 16、借款人意外伤害保险的身故保险金的第一受益人为(D) A、被保险人的配偶 B、被保险人的父母 C、法定 D、向被保险人提供贷款的金融机构 17、意外健康保险业务系统自动办理的分保为(A) A、与AIG的分保合约 B、高保额意外险分保合约 C、临时分保 D、法定分保 18、投保人为被保险人投保意外伤害保险,( D ),投保人对被保险人应当具有保险利益。 A、在保险事故发生前 B、在保险事故发生时 C、在保险合同订立前 D、在保险合同订立时

建筑结构抗震设计试卷

1.质量和刚度明显不对称、不均匀的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响。()2.在计算地震作用时,多质点体系的高阶振型发挥的贡献比低阶振型小。 () 3.坚实地基上的房屋震害重于软弱地基和非均匀地基上的房屋震害。 () 4.多层砌体房屋应优先采用纵墙承重体系。() 5.多层砌体房屋抗震构造措施中最有效的是__________与__________的设置。 6.为了保证结构的整体性和延性,通过内力组合得到框架结构的设计内力,还需进行调整以满足、、 的原则。 7.完整的建筑结构抗震设计包括三个方向的内容与要求,分别是 、、。

8.在框架—剪力墙的内力计算时,总抗震墙和总框架之间用连接。9.多高层钢结构在地震中的破坏形式有、 和。 三、选择题(本大题共5个小题,每题2分,共10分)。1.下列不属于地震破环作用的表现形式的是( )。 A、地表破坏 B、人员伤亡 C、次生灾害 D、建筑物的破坏

五、计算题(本大题共2个小题,共30分)。 1.根据下表计算场地的等效剪切波速。(10分) 土层的剪切波速 土层厚度 2.2 5.8 8.2 4.5 4.3 180 200 260 420 530 2.试用底部剪力法计算下图体系在多遇地震下的各层地震剪力。已知设防烈度为8度,设计基本加速度为0.2g ,Ⅲ类场地一区,m 1=116.62t, m 2=110.85t, m 3=59.45t, =0.716s,δn=0.0673,ξ=0.05.(20分) max a max 2 45 .0a ηmax )(a T T a g γ=max 2 1 )]5(2.0[a T T a g -- =ηηγa T(s) 00.1Tg 5Tg 6.0 当ξ=0.05时, η2=1.0 η1=0.02 γ=0.9 地震影响系数曲线 水平地震影响系数最大值 地震影响 烈度 6度 7度 8度 9度 多遇地震 0.04 0.08 0.16 0.32 罕遇地震 - 0.5 0.90 1.4 特征周期(s) 特征周期分区 场地类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 一区 0.25 0.35 0.45 0.65 二区 0.30 0.40 0.55 0.75 三区 0.35 0.45 0.65 0.90 一、判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2. √ 3.× 4.× 5.× 6. √ 7.√ 8. × 9. √ 10. × 二、填空题(每空1分,共20分)

工程建筑结构抗震设计试题与答案

建筑结构抗震设计试题 一、名词解释(每题3分,共30分) 1、地震烈度 2、抗震设防烈度 3、场地土的液化 4、等效剪切波速

5、地基土抗震承载力 6、场地覆盖层厚度 7、重力荷载代表值 8、强柱弱梁

9、砌体的抗震强度设计值 10、剪压比 二、填空题(每空1分,共25分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括波和波, 而面波分为波和波,对建筑物和地表的破坏主要 以波为主。 2、场地类别根据和划分为类。 3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于 T1>1.4T g时,在附加ΔF n,其目的是考虑的影响。

4、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的等,应考虑竖向地震作用的影响。 5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、和 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 6、地震系数表示与之比;动力系数是单质点与的比值。 7、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是。 8、用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般 有和。 9、在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 的组合方法来确定。 10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 和判别。 三、简答题(每题6分,共30分) 1、简述两阶段三水准抗震设计方法。

2、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。3、简述抗震设防烈度如何取值。 4、简述框架节点抗震设计的基本原则。 5、简述钢筋混凝土结构房屋的震害情况。

保险学试题库十套题和答案

保险学模拟试题一 一、名词解释(每题3分,共15分) 1、风险 2、保险供给 3、被保险人 4、重要事实91 5、保险单 二、单项选择(每题1分,共10分) 1、既有损失机会又有获利可能的风险是() A 自然风险 B 投机风险 C 纯粹风险 D 财产风险 2、风险管理程序中最基本和最重要的环节是() A 风险识别 B 风险衡量 C 风险评价 D 风险自留 3、保险人行使代位求偿权追偿到的金额大于赔偿给被保险人的金额,超出部分应归 ()所有。 A 保险人 B 被保险人 C 投保人 D 保险代理人 4、下面各方中()有资格直接指定受益人。 A 投保人 B 保险人 C 被保险人 D 受益人自己 5、正式保险单签发之前由保险人出立给投保人或被保险人的一种临时凭证是() A 保险费收据 B 投保单 C 保险凭证 D 暂保单 6、某批货物以定值保险方式投保,保额为110万元,后该批货物发生全损,事故发生地货物的市场价值是90万元,则保险公司应赔偿() A 90万元 B 110万元 C 100万元 D 保险公司不承担赔偿责任 7、某业主将自有的一套价值120万元的住宅投保了家庭财产保险,保险金额为90万元,后房屋发生火灾,造成部分损失共计40万元。按第一风险责任赔偿方式保险人应承担的赔偿金是()。 A 120万元 B 90万元 C 40万元 D 30万元 8、某企业投保了企业财产保险,保险金额为1000万元,约定的免赔额是1000元,保险事故发生后总计造成的损失为50万元,若按相对免赔额保险公司应赔偿()。 A 1000元 B 499000元 C 500000元 D 不予赔偿 9、各国普遍采用的保险组织形式是() A 相互保险公司 B 国有独资保险公司 C 互助保险组织 D 股份有限公司

工程抗震题库

工程抗震考试题库 一、填空题 1、建筑工程的抗震设防类别有四类 2、建筑的场地类别,可根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类。 3、《抗震规范》将50年内超越概率为10%的烈度值称为基本地震烈度,超越概率为63.2%的烈度值称为多遇地震烈度。 4、丙类建筑房屋应根据抗震设防烈度,结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级。 5、天然地基上的抗震承载力验算采用拟静力法。 6、震源在地表的投影位置称为震中,震源到地面的垂直距离称为震源深度。 7、表征地震动特性的要素有三,分别为最大加速度、频谱特征和强震持时。 8、某二层钢筋混凝土框架结构,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G1=G2=1200kN,第一振型φ12/φ11 =0、724。 =1.618/1;第二振型φ22/φ21=-0.618/1。则第一振型的振型参与系数 j 9、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的分配主要取决于楼盖的水平刚度(楼盖类型)和各墙体的侧移刚度及负荷面积。 10、建筑平面形状复杂将加重建筑物震害的原因为扭转效应、应力集中。 11、在多层砌体房屋计算简图中,当基础埋置较深且无地下室时,结构底层层高一般取至室外地面以下500 mm处。 12、某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地土类别为Ⅲ类场地(中软土)。 13、动力平衡方程与静力平衡方程的主要区别是,动力平衡方程多惯性力和阻尼力。 14、某一高层建筑总高为50米,丙类建筑,设防烈度为8度,结构类型为框架-抗震墙结构,则其框架的抗震等级为二级,抗震墙的抗震等级为一级。 15、限制构件的剪压比,实质是是防止梁发生脆性的斜压破坏。 16、某地区的抗震设防烈度为8度,则其多遇地震烈度为6.45度,罕遇地震烈度为 9度。 17、地震波包括体波和面波,体波分为纵(P)波和横(S)波,面波分为瑞雷(R)波和洛夫(L) 波,其中波速最快的波为纵(P)波。 18、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>1.4Tg时,在结构顶部附加ΔFn,其目的是考虑高振型的影响。 19、框架结构的侧移曲线为剪切型。

太平保险考试题库

第一部分:人身保险(七章) 1、就被害人得主观状态而言,侵害得发生就是被害人事先没有预见到得,或违背了被保险人主观意愿得情况属于( A ) A、意外 B、伤残 C、伤害D、损害 2、人身意外伤害保险得承保条件为(D) A、高龄者不可以投保,被保险需要体检 B、高龄者不可以投保,被保险不需要体检 C、高龄者可以投保,被保险需要体检 D、高龄者可以投保,被保险不需要体检 3、在人身意外伤害保险实务中,保险人区分与把握不可保意外伤害得要点就是( D ) A、如果承保,将直接影响保险公司得承保质量 B、如果承保,将间接影响保险公司得社会信誉 C、如果承保,将立即影响保险公司得财务稳定 D、如果承保,将损害社会公共利益或违反法律要求 4、在寿险核保中,被保险人就是否需要体检一般取决于( B )。 A、被保脸人得性别与投保金额 B、被保脸人得年龄与投保金额 C、被保脸人得职业与设保金额 5、人身意外伤害保险得含义之一就是必须有客观得意外事故发生,且事故原因就是( A ) A、意外得,偶然得与不可预见得 B、意外得,必然得与可预见得 C、可控得,偶然得与不可预见得 D、可控得,必然得与可预见得 6、按(B)分类,可将人身意外伤害保险分为普通意外伤害保险与特定意外伤害保险 A、实施方式 B、保险风险 C、保险期限 D、险种结构 7、人身保险就是以( A )为保险标得,当被保险人在保险期限内发生死亡、伤残或疾病等事故,或生存至规定时点时保险人给付被保险人或其受益人保险金得保险 A、人得寿命与身体 B、人得健康 c、保险金额D、人得信用 8、失能收入保险给付额得最高限额与被保险人在伤残之前得正常收入相比就是(B) A、给付最高限额高于伤残前正常收入 B、给付最高限额低于伤残前正常收入 C、给付最高限额等于伤残前正常收入 D、给付最高限额与伤残收入无关

工程结构抗震学习指南试卷

工程结构抗震-学习指南 .一、名词解释 1.地震震级: 2.地震烈度: 3.震中烈度: 4.地震烈度: 5.特大地震: 6.震中烈度: 7.地震作用: 8.抗震概念设计: 9.场地覆盖层厚度: 10.场地土的卓越周期: 11.“三水准” : 12.抗震构造措施: 13.双共振现象: 14.隔震设计: 15.消能减震设计: 二、选择题 1.地震是()的结果。 A. 地球内部构造运动 B. 地下水过度开采 C. 天气突然变化 D.不确定 2.地震引起的直接灾害是()。 A.建筑物倒塌、火灾、瘟疫 B.地面变形、建筑物倒塌、管道断裂 C.洪水、火灾、气候异常 D.不确定 3.我国的自然灾害,造成死亡人数最多的是()。

A.洪水 B.雪灾 C.地震 D.不确定 4.地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度,简称为烈度。下面不是影响烈度的因素是()。 A、震级 B、震中距 C、基础埋深 D、地质构造 5. 世界上最主要的两大地震带是()。 A、环太平洋地震带、欧亚地震带 B、欧亚地震带、海岭地震带 C、海岭地震带、台湾地震带 D、台湾地震带、环太平洋地震带 6.在抗震设计的第一阶段,() A.计算结构构件的承载能力 B.验算结构的弹塑性变形 C.采用大震作用效应 D.验算是否满足“大震不倒”的要求 7.下列叙述中,错误 ..的是() A.一次地震有多个烈度 B.一次地震有多个震级 C.地震震级是衡量一次地震所释放能量大小的尺度 D.震源在地面上的垂直投影点,称为震中 8.地球上天天都有地震发生,而且多到一天就要发生一万多次,一年约有五百万 次。其中能造成破坏的约有一千次。一般情况下,()以上才感觉,称为有感地震。 A、2级