文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼门厅脚手架施工方案

办公楼门厅脚手架施工方案

办公楼门厅脚手架施工方案
办公楼门厅脚手架施工方案

第一章工程概况 (2)

1.1 工程概况 (2)

第二章施工准备 (2)

2.1 人员组织 (2)

2.2 材料要求及准备 (2)

2.3 编制依据及有关施工规范 (2)

第三章脚手架搭设方案 (3)

3.1 总体搭设方案 (3)

3.2 搭设顺序 (3)

3.3 构造要求 (3)

3.4 搭设要求 (4)

3.5 质量标准 (5)

3.6 拆除规定 (5)

第四章脚手架及悬挑型钢验算 (6)

4.1 条件 (6)

4.2荷载计算 (6)

4.3立杆稳定计算 (7)

第五章脚手架使用注意事项 (8)

第六章安全职业建康 (9)

第七章监控措施 (10)

第八章应急预案 (10)

一、工程概况

本工程为中煤陕西甲醇醋酸及综合利用项目厂前区办公楼工程,建筑总面积为33000万平米,办公楼为十一层钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑主体高度为45.9m。现为满足办公楼门厅框架梁、柱的施工需求,从门厅基础-3.8米开始搭设三排架,搭设高度为13.3米。

二、施工准备

2.1、人员组织

搭设架子工6人,普工4人;拆除施工架子6人,普工4人。

2.2、材料要求及准备

1架管Φ48脚手架专用管,壁厚3.24mm,无损伤,无老锈,材质符合GB/T3092标准。

2扣件:无损伤,螺栓,螺母丝牙完整,无滑结现象,质量符合GB15831标准.

3木架板:厚度5cm,无黄心、腐朽、虫蛀、死结,材质符合GB50206—2002规范中Ⅱ级木材标准。架板梁端扎10#铅丝待用。

4密目安全网:大小1.5m×6m的500张,要求四证齐全,产品质量符合GB16909-1997的规定。

5多层复合板:15mm厚优质复合板220㎡,用做挡脚板。

2.3、编制依据及相关施工规范

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑施工手册》(第四版)

三、脚手架搭设方案

1、总体搭设方案:立杆间距、排距1200mm,大横杆步距1500mm,架体搭设高度分别为13.3m。

2、搭设顺序:

铺木脚手板——竖立杆——放纵向扫地杆——第一步纵向水平杆(大横杆)——第一步横向水平杆(小横杆)——剪力撑——连墙杆。

3、构造要求

立杆:立杆全部采用单立杆,立杆接长采用对接方式,相邻立杆的接头位置应错开在不同步距的三分之一立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,每步设置。立杆间距1200,排距1200。脚手架立杆基础不再同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。立杆基础必须设置垫板。

大横杆:步距为1500,上下横杆的接长位置应错开在不同的立杆纵距并与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一,接长采用对接方式。搭于小横杆之上,并用直角扣件扣紧。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。

小横杆:按大横杆步距和纵距与立杆连接,作为大横杆的承力杆件,并用直角扣件与立杆扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构件的小横杆。小横杆伸出架体应有统一尺寸且不小于100mm。

连墙杆:采用抱柱式,两步布置,与脚手架在主节点上连接,搭设连墙杆时应注意保持架子整体垂直,避免因松紧失度引起外架变形。

剪刀撑:纵向布置两道、横向除转角处外中间再布置一道,三排架外侧均设置剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面水平线的倾斜度应控制在45°—60°范围内按架高通高设置。剪刀撑的斜杆的接长必须用活动扣件(旋转扣件)搭设接长,搭接长度不小于1m,搭接活动扣件不少于2个,斜杆端部出扣件边缘的长度不小于10cm。剪刀撑斜杆与外侧立杆相交的位置均应用活动扣件(旋转扣件)连接。

护栏与挡脚板:在操作层上必须设一道护栏和挡脚板,护栏高度1500,挡脚板高180,采用多层板制作。

木脚手板铺设:脚手板满铺工作面上,端头严禁出现超过横杆25cm以上的探头板。脚手板以下的支撑横杆间距不应大于90cm。脚手板两端应用10#铅丝捆扎于横杆上。

安全网:安全网布置在工作面的护栏及工作面脚手板下层的横杆上,必须用符合要求的系绳将网周边每隔30cm系牢在脚手管上,四周绷紧。

4、搭设要求:

1)脚手架应从一端开始,并向另一端延伸搭设;

2)先依次竖起立杆,将立杆与纵横扫地杆联结固定,然后装设第一步的纵向和横向水平杆,随校正立杆垂直后予以固定,并按此要

求继续向上搭设;立杆顶部应高出工作面1.5m,作为安全护栏。

3)剪刀撑、斜杆等整体拉接杆件应随搭设的架子一起及时设置;

4)工人在架上进行搭设作业时,作业面上满铺脚手板并予以临时固定。

5、质量标准

立杆垂直度偏差不大于60mm, 立杆纵距偏差为±50mm。

扣件紧固力矩为40~60N . m,不大于65N . m,以保证节点具有足够刚性和传递荷载的能力。抽查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

6、拆除规定

拆除顺序:安全网→挡脚板→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→连墙件

脚手架在框架梁混凝土达到设计强度后拆除。

脚手架的拆除作业应按预先确定的拆除程序进行,就是先搭的后拆,后搭的先拆,先从钢管脚手架顶端拆起;

连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶或误靠已松脱连接的杆件。

在拆除期间,应做好配合、协调工作,并设置警戒线,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

四、脚手架验算

4.1、条件:脚手架采用密目网全封闭,搭设高度H=13.3m,立杆横距1.2m,立杆纵距1.2m,大横杆步距1.5m,铺脚手板1层,施工荷载3KN/㎡,连墙杆布置为两步,计算脚手架整体稳定

已知条件:

钢管质量38.4N/m 截面积A=489mm2

扣件质量12.5N/个

木跳板质量350N/m2

安全网 5.5N/m2

木模板100N/m2

4.2荷载计算 (单根立杆)

立杆 13.3m*0.038KN/m=0.505KN

大横杆 1.5m*8*0.038KN/m=0.456KN

小横杆 3.2m*8*0.038KN/m÷2=0.486KN

扣件 16*0.013KN/个=0.208KN

脚手板 1.2*0.8*0.2KN/m2*3÷2=0.288KN

安全网 1.2*1*8*0.005 KN/m2=0.05KN

静载合计 2.176KN

活荷载 1.2*1*2KN/m2=2.4KN

集中荷载 N=1.2*2.336+1.4*3=7KN

4.3、立杆稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

中煤陕西榆林化工甲醇及综合利用项目厂前区办公楼 脚手架施工方案

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=6.8kN ;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm ;

l 0 —— 计算长度 (m),由公式 l 0 = kuh 确定,l 0

=3.12m ; k —— 计算长度附加系数,取1.155;

u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm 2;

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm 3;

经计算得到:

=7×103/(0.19×4.89×102)=75N/mm 2

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

< [f]= 205.00N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时立杆稳定计算

风荷载计算

ωk =0.7×Us ×Uz ×W 。

=0.7×1.64×0.648×0.4=0.30KN/m 2

其中 :

W 0 —— 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用:W 0 = 0.4

Uz —— 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定,风载高度变化系数按最大考虑:Uz = 1.64 Us ——风荷载体型系数:Us = 0.648

其中

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

M W——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);

= 75+(0.85×1.5×0.3×1.5×1.82×106/(10×5.08×

103)=122N/mm2<[f] = 205.00N/mm2

< [f]= 205.00N/mm2,满足要

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

求!

五、脚手架的使用注意事项

工人搭设、施工作业时务必正确佩带安全带。

六级及六级以上大风、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施。

作业人员在架上的最大作业高度应以可正常操作为度,禁止在架板上加垫器物增加操作高度。

作业中严禁随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件,若确因操作要求需要拆除,必须经工长同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时予以恢复。

工人在架上作业中,应注意自我安全和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

班组作业工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可开始作业。在作业中发生有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业,发现异常危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

在每步架作业完成后,每班下班前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,应及时清理坠入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛材料物品和倾倒垃圾。

六、安全职业健康

高空作业时必须佩戴安全带。

搭拆架时必须有专人看护,拆架时应设警戒区,严禁行人通过。

拆架三人一组,两个拆卸,一人协调。拆除与他人站立有关联的钢管和扣件时,必须招呼他人先行撤离。

拆下的扣件用袋装送回仓库,钢管分长短在指定地点码放整齐,做到一头齐、一般高。木跳板也码垛,一头齐。

搭拆架子时,严禁碰损墙面。

夜间施工必须有足够照明,严禁将电线搭设在钢管上,应该设木杆。

高空作业时遇到6级以上大风时严禁班组作业。

施工人员必须持证上岗,凡患高血压、心脏病、癫痫病及

其它不适于高空作业者,禁止从事高空作业。架子工在酒后及病中不得上架操作。

七、监控措施

脚手架搭设完后要进行架体验收,验收项目包括架体垂直度、连墙杆设置、安全网挂设等。

6级以上大风天气及雷雨天气后应对支撑杆及拉接杆有没有弯曲等现象。

八、应急预案

使用中如若架体发生倾斜但尚能使用,可以采用增加连墙杆数量或加设钢丝绳等措施对架体进行加固,处理完项目部组织验收后方可正常使用。

使用中如若架体发生严重倾斜已经不能正常使用但不至于马上倒塌,可以组织人员进行有步骤的拆除,拆除作业要有可靠的安全技术措施。

现场作业人员发现架体严重倾斜有倒塌危险时,应立即发出救援信号,在最短时间内报告现场管理人员。

项目部管理人员接到报告后立即组织架体倒塌可能范围内的人员进行撤离,重要机械设备能撤开的也要撤开。

架体突然倒塌引起人员伤亡,应立即拨打120急救电话,电话中详细说明事故地点、伤亡人数等,并派人到路口接应车辆。

陕西榆林中煤甲醇及综合利用项目

办公楼门厅脚手架搭拆方案

工程名称:厂前区办公楼

编制单位:中煤建安第七十三处

审批人:

编制人:

日期:

受控号:

实施时间:年月日

中煤建安集团公司陕西榆林甲醇醋酸项目部

安全网施工方案

安全网安装方法 为防止人、物坠落,避免、减轻坠落及物击伤害,本工程采用密目式安全网,并根据国家标准GB5725-85 特制定安全网搭设施工组织设计: 一、安全网的标准及技术要求: 1.每10cm×10cm = 100cm2的面积上有2000个以上网目。 2.按GB5725-85做耐贯穿试验不穿透。 3.立网边绳断裂拉力不低于300KGf。 二、安全网的安装: 1.安装前必须对网及支撑(架)进行详细检查,确认无误后方可安装。 2.安装时在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接,系结点沿网边均匀分布,其距离不得大于75cm,系结应符合打结方便、连接牢固而容易解开、受力后不会散脱的原则。多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,用绳缝接,连接绳材料与网相同。 3.安装平面与水平面垂直。 4.安装平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不得超过10cm。 三、安全网检查、维修和保养 1.对使用中的网必须每星期至少进行一次定期检查(星期三),

当受到较大冲击后更换或及时修理。 2.修理网所用材料,编结方法与原网相同。 3.保持网工作表面清洁,当受到化学物品污染或网绳嵌入粗砂粒及其它引起磨损的异物时,应冲洗并干燥。 4.网使用后,每隔三个月进行试绳绳力试验。 四、安全网拆除 1.在被保护区域的作业停止后,方可拆除安全网。 2.拆除网必须在有经验人员的严密监督下进行。 3.拆除网应自上而下。 五、注意事项 1.凡从事2m以上高处悬空作业的人员都必须佩带安全带,安全带应符合GB6095-95要求。 2.作业区要求带安全帽,进入工地前把安全帽戴好,要求戴正,要扣紧下额带。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

安全文明施工方案(通用版)

安全xx施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 质量等级:合格 招标工期:xx日历天 开工日期:xxxx年xx月xx日(开工以开工令为准,法定节假日工期顺延)。 二、安全生产方针 安全第一,预防为主。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 杜绝死亡,消灭重伤,轻伤月平均负伤频率低于1‰,年负伤率0.5‰以内。 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、工长安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)对施工现场搭设、安装的脚手架、安全网、龙门架、电气机械及其防护装置进行验收,检查合格后方准使用。 6)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 7)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。

办公楼脚手架施工方案

赤峰国际会展中心工程脚手架施工方案 建设单位:赤峰国际会展中心有限公司 设计单位:泛华工程有限公司 勘察单位:赤峰建筑勘察设计研究院 监理单位:赤峰金鹏建设监理有限公司 施工单位:中国第二冶金建设有限责任公司六年五月十九日00编制日期:二 工程名称赤峰市国际会展中心日期2006-5-19 施工单位审核意见 编制人审批人

建设单位审核意见 工程负责人 监理单位审核意见 监理工程:总监理工程师 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、脚手架的选择与搭设 四、脚手架搭设要求 五、影响脚手架承载力的因素 六、脚手架搭设顺序 七、其它注意事项

八、拆除 九、安全技术措施 十、脚手架的计算 十一、脚手架检查项目及允许偏差 赤峰国际会展中心工程脚手架施工方案 一、工程概况 项目名称:赤峰国际会展中心 建设单位:赤峰国际会展中心有限公司 建设地点:赤峰市新城区玉龙大街中段 建筑面积:总用地面积51914㎡,建筑基底面积20803㎡,总建筑面积37435.49㎡,其中地下1341㎡,地上36094.49㎡。 建筑层数高度:局部地下一层,地上一、二层,局部设夹层。 结构形式:钢筋混凝土框架、剪力墙结构,屋面结构形式采用钢网架。 二、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范-JGJ130-2001 2、建筑施工手册 3、扣件式钢管脚手架搭设要求与设计计算 三、脚手架的选择与搭设 1、依据实际条件等因素,采用扣件钢管脚手架,双排脚手板及挡脚板采用木板(厚度50㎜),并采用连墙件与建筑物进行连接,以保证脚手架的稳定。 2、搭设高度:22m

3、外架按装修架考虑,立杆纵距1.5m,水平纵杆步距1.5m,立杆横距1.2m,水平横杆每个节点处设一道。 4、剪力撑随立杆、水平纵杆、水平横杆等同步沿脚手架高度连续搭设布置,每6步为一组,倾角45°,连续设置。 、连墙杆按三步三跨布置,采用刚性连接法连接,每根连墙杆控制脚手架的面5.积不大于40㎡,架子沿水平横杆平面在步距之间增设斜杆,沿脚手架横向平面的高度呈之字型连续布置,捌角处设中间@6m设一道,按二步三跨布置拉墙杆。 6、脚手架必须下垫通常木板,50㎜厚,200宽木跳板,垫板长度2-2.5m时,垂直于墙面设置,当长度大于3m时,平行于墙面布置。 7、脚手板满铺,使用木脚手板,木脚手板厚度50㎜,宽度200㎜,铺设二排。 8、扫地杆沿纵、横向连续布置,距地200㎜。 9、斜道:设置人行斜道,宽度1200㎜,坡度1:3,随架子一起搭设。 10、密目网封闭,每间隔450㎜,一道用细绳绑在脚手管上,满挂安全网。 四、脚手架搭设要求 (一)材质 1、钢管:外径Φ48,壁厚3.0㎜,最大长度6.0m,每根钢管重不超过25㎏,必须涂防锈漆,壁厚最大允许偏差-0.5㎜。长管弯曲≤20㎜,短管弯曲≤10㎜,钢管为焊接钢管。 2、扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件、防滑扣件,材质为可段铸造铁拧紧程度为40-50N.m,最大不得超过65N.m。 3、木脚手板:厚度不应小于50㎜宽度不小于200㎜,板两端用直径4㎜的镀锌钢丝绑扎两道,不得使用腐朽或有裂纹的板。 (二)各杆件的作用及要求 1、立杆:承受偏心压力,立杆必须垂直及间距均匀,立杆接长时必须采用对接,不得采用搭接,同一步距内,接头应交错布置。 2、水平纵杆:放在立杆里侧,限制立杆的侧向变形,接长可采用对接,也可采用搭接,相临接头应交错布置,同时接头位置应避开跨中。 3、水平横杆:承受板传来的荷载,约束立杆侧向变形,必须在每个节点处设置一个水平横杆,两端必须用扣件拧紧,不能紧固一端。 4、扫地杆:约束立杆向下或水平移动,加强脚手架承载能力,必须在两个方向同时设置,以固定立杆的底部位置。 5、剪力撑:加强架子的几何稳定性,接长处必须采用搭接,搭接长度600-1000㎜,搭接处至少应有三个扣件固定,剪力撑斜杆不但应与立杆交点固定,还应与水平横杆伸出端固定。. 6、连墙杆:保证脚手架的整体稳定性,靠进脚手架节点处设置,距节点位置不大于300㎜。 (三)搭设要求 1、立杆:间距不得大于1.5m。 2、水平横杆:①按照脚手架每个节点处设置一根小横杆,沿立杆两侧布置即上部设在立杆左侧,下步小横杆设在立杆右侧。 ②当脚手架遇作业层时,每跨再增加一根小横杆,随作业层跳板拆除,可同时拆除,但节点处小横杆不得拆除。 3、剪力撑:应随立杆,水平纵杆、水平横杆等同步沿脚手架高度连续搭设,底

脚手架安全施工方案

脚手架搭设方案 工程名称:XX小区B13#、B14#住宅楼监理单位:佳木斯市北冠监理公司 施工单位:佳木斯市恒嘉建筑工程有限公司编制日期:2011年6月6日

一、工程概况 本工程为XX小区B组团四标段,该标段包括B13#、B14#住宅楼,位于佳木斯市宝山区,均为六层楼,一层为车库,层高为 3.6米,二~六层为住宅,层高均为2.9米,室内外高差为200mm, 建筑面积分别为S13=4455.60㎡,S14=3286.62㎡ 二、编制依据 1、依据:《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 《钢管脚手架扣件》(GBJ5831) 《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、目的:为了保证施工进度正常进行和施工人员的人身安全,结合施工现场的实际情况,依据相应的规范标准,针对不同单体工程的概况,编制此方案。 三、搭设作业顺序 设置纵向扫地杆→自脚部起依次向两边竖立底立杆(第一根),底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和水平杆水平使其符合要求后,按40~60N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量设置连墙杆(或架抛撑)→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向水平杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆),铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护,封闭措施。 (一)外围护脚手架: (1)永久荷截 A、单排架的立柱、纵向、横向水平杆及扣件荷载GS:

安全平网施工方案

分部分项工程安全技术交底 湖南省第六工程有限公司 大学里三期--逸郡项目经理部 2016年9月15日

神州半岛C-13地块T8号楼 中庭安全平网工程施工方案 编制单位: 中信国华海南神州半岛项目经理部 编制人员: 技术审核: 安全审核: 审批: 编制日期: 2012年3月16日 目录 1.编制依据?错误!未定义书签。 2.工程概况?错误!未定义书签。 2.1总体简介?错误!未定义书签。

2.2建筑设计简介?错误!未定义书签。 2.3结构设计简介?0 3.施工部署 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工准备........................................................................ 错误!未定义书签。 3.2材料准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.3劳动力准备...................................................................... 错误!未定义书签。4.主要分部分项工程(安全平网工程)施工技术..................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工注意事项?错误!未定义书签。 4.3验收?错误!未定义书签。 4.4拆除?错误!未定义书签。 5.安全、消防、保卫管理体系及保证措施?错误!未定义书签。 5.1施工安全目标管理?错误!未定义书签。 5.2施工安全保证与监督体系?错误!未定义书签。 5.3安全管理制度?错误!未定义书签。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架搭设专项安全施工方案 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版) 一、工程概况 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质

量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。

室外管网安全技术措施方案

长虹?国际城二期(北)室外雨、污水系统工程 安 全 施 工 方 案 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 2014年9月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全组织机构保障体系 四、安全生产管理目标 五、施工安全技术措施 (一)安全防护措施 (二)临时用电安全施工措施 (三)机械设备安全施工措施 (四)汽车吊装安全施工措施 (五)钢筋制安安全施工措施 (六)模板工程安全施工措施 (七)施工现场防火安全措施 (八)安全应急措施

一、工程概况 1、工程名称:长虹·国际城二期北室外雨、污水系统工程 2、建设地点:四川省绵阳市涪城区长虹大道与剑南大道交汇处。 3、工期要求:25日历天; 4、质量要求:达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、施工内容::室外雨、污水系统(出户管至检查井之间的2m之外),包括雨污水管道、总平排水沟及与其相连的雨污水井(含附属井圈、井盖、爬梯等)、雨水口。配合相关专业的室外工作;图纸设计要求或相关设计变更通知单、业主下发的补充调整文件上要求的工作内容。 二、编制依据 为了不断提高项目部对施工现场的安全管理水平,实现现场安全管理制度化、规范化、标准化、精细化,预防和减少各类事故的发生,使项目部生产经营活动可以正常有序开展,确保该项目在施工过程中的安全生产,结合本工程实际特点,编制本安全技术措施方案。 本方案编制主要依据的法律法规及标准规范 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑安全生产监督管理规定》 4、《建设工程施工现场安全管理规定》 5、《安全技术操作规程》 6、《建筑施工企业安全生产管理机构设计及专职安全生产管理人员配备办法》 7、《建筑安装工人安全技术操作规程》 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

办公楼建筑工程脚手架工程施工设计方案

办公楼脚手架搭设施工方案 工程名称:绫致时装(天津)有限公司年产1.3亿件服装项目工程地点:天津武清开发区泉秀路与旺源道交口处 建设单位:绫致时装(天津)有限公司 监理单位:天津建设工程管理有限公公司 施工单位:杰仕依建筑工程(上海)有限公司 编制单位:杰仕依建筑工程(上海)有限公司 编制日期:二0一四年十二月 一、编制依据:

本工程施工方案根据JGJ130—2011规范,天津市文明工地建设有关文件,创建标化工地要求,结合实际,编制本施工方案。 二、工程概况: 本工程为绫致时装(天津)有限公司年产1.3亿件服装办公楼项目,建筑面积为9848.74平米,位于天津武清开发区泉秀路与旺源道交口处。结构类型:钢筋混凝土框架结构,一层层高5米,二三四层层高4米,局部五层层层高3.3米,建筑最高点为+20.850米。 三、脚手架构造 本工程采用落地双排钢管(扣件)脚手架,高度共14排,14×@1800=25200, 本脚手架的使用功能为:围护和粉刷脚手架。 四、材料要求 1、材料准备 (1)钢管采用外径为48mm壁厚 3.5的钢管,其材质符合GB700-793号钢 的技术要求,有弯曲或裂缝,锈蚀的钢管严禁使用。钢管要有出厂合格证。 (2)扣件采用KT-33-8可锻铁铸造,应有出厂合格证,螺丝无锈蚀和滑丝。 (3)安全网:立网采用绿色密目网,平网采用4×6米白色安全网。产品应有出厂合格证,宜在安监站购买。 (4)隔离片采用木片子板或竹片编制的竹笆。

2、常用工具设备 钢钎子、各式板头、钢丝剪、钢丝钳、白麻绳、滑车尺子。 五、施工作业条件 1、搭设前必须有操作方案,熟悉施工图纸,了解建筑物的构 造形式,外型尺寸,门窗洞口,阳台位置以及建筑物周围地基,基础等情况。 2、场地已平整,脚手架基础应达到坚实平整,回填土分层夯实,上铺100厚道渣并浇捣200厚C20素砼,宽2M,四周设好排水沟,沟底有坡度,排水畅通。 六、操作工艺 1、操作人员必须经市、县级劳动部门培训考核持证上岗,应符合《建筑安装工人安全技术操作规程》。 2、立杆的垂直允许偏差不得大于1/300架高。各杆件相交伸出的端头必须大于15CM,底部立杆应采用不同程度的钢管参差布置,接头不在同一水平面上;相邻两立杆的接头,上下应错开一步高,以确保脚手架的整体性。 3、步距的标高一致(每步高1800mm),其横向水平高低差不得 超过3cm。 4、横杆在每一面范围内的纵向水平高低差,不得超过5cm,同一步相邻两根横杆的接头应相互错开,不得在同一跨间内;在垂直方

脚手架安全专项方案

铁程管-04 施工组织设计(方案)报审表 1

南昌枢纽西环线工程XHZI标 手 安 项 施 工 方 ? ? . 1 中铁二十四局西环线指挥部第二项目部

脚手架安全专项方案 1.工程概况 本项编制的脚手架安全专项方案适用于桥梁墩台搭设脚手架。 本项目部桥梁墩台最高17 米,桥墩宽最宽8.4 米,脚手架主要落载在承台面上。本施工桥梁的脚手架除墩模外侧设臵脚手架,内部墩身钢筋设臵脚手架支撑。桥墩顶帽采用单侧加宽时,也需要采用脚手架支撑,支撑落载于原地面,支撑点加木垫块。垫块宽度不小于30cm,厚度不小于 2cm。原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=0.15Mpa, 2.主要编制依据 (1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)(JGJ 130) ; (2) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3) 《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DCJ 08—05); (4) ( 建筑施工手册》( 第四版) 。 3.危险源识别与监控 (1) 脚手架工程事故的类型 1) 整架倾倒或局部垮架。 2) 整架失稳,垂直坍塌。 3) 人员从脚手架上高处坠落。 4) 落物伤人(物体打击) 。 5) 不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (2) 引发事故的主要原因 3

1) 整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等。 ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 ④地基出现过大的不均匀沉降。 2) 人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设臵围挡防护。 ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手板和杆件因搁臵不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 ④不当操作产生的碰撞或闪失等。 3) 不当操作事故 ①用力过猛,致使身体失稳。 ②在架面上拉车退着行走。 ③拥挤碰撞。 ④集中多人搬运或安装较重构件。 ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 4) 落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人。 ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人。 ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 5) 其他伤害

安全防护平网施工方案

安全防护平网施工方案 为有效避免高空落物造成安全事故。有效保证装修期间交作业安全性。保障地面施工人员和生命安全。发扬苏中建设集团品牌,创建全年无事故文明工地。 安全网的质量必须符合GB5725-35规定,即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种,每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张,安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目(10CMX10CM)以上。 一、工程概况 恒大绿洲四期46#楼位于太原市小店区康宁街以北、真武路以西。高程介于773.96~775.57米间,建筑场地类别3类建筑面积平方米,地下一层地上二十二层,总高度67.75米。地基采用预埋预制管桩处理结构型式为剪力墙结构,抗震设防烈度8度屋面防水等级二级。已完成主体结构施工。二次结构施工班组、室内精装修班组、外墙保温施工班组、室外管网施工班组、门窗施工班组等施工班组及单位将形成多层面交叉作业。 平网施工质量要求及施工方法: 安装平面不垂直于水平面,主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。 ⒈平网要能承受重100kg底面积为2800cm2 的模拟人形砂包冲击后,网绳、边绳、系绳都不断裂(允许筋绳断裂),冲击高度10m最大延伸率不超过1.5m。 旧网重新使用前,按GB5725-86规定,应全面进行检查,并签发允许使用证明方准使用。 ⒉网的外观检查: ⑴网目边长不得大于5cm,边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍,且应大于7mm。 ⑵筋绳必须纵横向设置,相邻两筋绳间距在30至100cm之间,网上的所有绳结成节点必须牢固,筋绳应伸出边绳1.2m,以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。(或另外加系绳绑扎)。 ⑶旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。 ⒊网的选择: ⑴根据使用目的,选择网的类型,根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用,而平网可代替立网使用。 ⑵当网宽为3m时,张挂完伸出宽度约2.5m,当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。 平网的安装: 1 / 11 / 1

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

脚手架专项安全施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.脚手架专项安全施工方案 正式版

脚手架专项安全施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 (1)《直缝电焊钢管》(GB/T 13793) ; (2)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DGJ 08-905) ; (4)《低压流体输送用焊接钢管》(GB /T 3092) ; (5)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) ; (6)《钢管脚手架扣件》(GB

15831) ; (7)《钢板冲压扣件》(JC 3061) ; 二、工程概况 1.工程概况 贵州省仁怀至赤水高速公路,是贵州省高速公路网规划“6横7纵8联”中的第5纵赤水至望谟的主要组成部分。项目起点位于仁怀市西南的罗旺田,顺接白蜡坎至仁怀高速,途经仁怀市、大坝镇、火石岗乡、二郎乡、桑木镇、马临乡、土城镇、元厚镇、胡市镇、旺隆镇,终于赤水市赤水河大桥,接赤水至泸州高速。 本合同为RCTJ-2合同段,起讫桩号为K9+450~K18+900,路线全长9.45公里。起点位于物资公司民用爆材仓库附近,之

相关文档