文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础砼浇筑方案.doc

基础砼浇筑方案.doc

基础砼浇筑方案.doc
基础砼浇筑方案.doc

某某市工商行政管理局4#高层住宅基础设计为梁板式筏形基础,其特点是:

1、钢筋布置密集,尤其是集水坑部位,上下多层钢筋,加上暗梁、暗柱、墙体插筋、集水坑插筋交织在一起,砼浇筑困难;

2、基础砼工程量大,预计为570方,基础筏板厚0.9m,虽不属于厚大体积砼,但施工时应按厚大体积砼来指导施工,尤其是目前是夏季,白天空气温高,要考虑采取措施防止出现收缩裂缝。

本方案内容的重点是确保基础砼一次性浇筑及不出现收缩裂缝。

一、确保基础砼一次性浇筑的措施:

1、劳动力安排----鉴于基础砼工程量较大,并考虑一些不确定因素,基础砼连续浇筑的时间较长,在施工前提前组织好劳动力,考虑现场实际情况安排两班队伍,以保证人员有充足的体力;

2、总体设想----采用商品砼,安排一台44m汽车泵,最大限度地提高工作效率;

3、浇筑顺序----本基础长度不足40m,设计上不留后浇带,加上夏季白天气温较高,砼终凝时间较正常相比缩短,因此要确定合理的浇筑顺序,详见附图;

4、技术准备----就砼浇筑方案的内容及施工图纸结构形式、设计要求、工艺要求、质量标准等提前进行详细的技术交底;

5、保障措施----对施工现场进行清理,保证运输道路、临水、临电畅通,并与相临的3#楼提前进行沟通,以免车辆进出、停放对其施工造成影响;

6、信息搜集----作好天气预报信息搜集工作,准备充足的雨季施工材料

(工具),出现天气突变的情况有预急措施及准备;

7、其它----提前与搅拌站沟通,要求其车辆调配得当,最大限度地减少时间浪费,保证砼及时供应。

二、由于基础的体积较大,水泥水化热高,积聚内部热量不易散发,而表面散热较快,使内外产生较大温差,易使基础产生表面温度裂缝,因此在基础砼浇筑前,应采取措施以控制温度裂缝出现。

1、选用中低热矿渣水泥配制砼,减少砼凝结时的发热量;

2掺加粉煤灰,减少水泥用量,显著推迟和减少发热量,降低温度峰值;

3、掺加减水剂,减少水泥用量,降低水化热量,减缓水化速度,或掺加缓凝型减水剂,除以上效果外,还可减缓浇筑速度和强度,以利散热;

4、掺加U型砼膨胀剂,以部分或全部抵消收缩在结构中产生的约束应力,防止或减少温度与收缩裂缝的出现;

5、采用商品砼,控制砂、石含泥量,通过合理配料和优选砼配合比,提高砼的密实度,降低水泥用量,减少收缩;

6、集水坑部位采取分层分次浇筑的方法,以加速热量的散发;

7、做好砼的养护,适当延长拆模时间,提高砼强度,减少砼表面的温度梯度,筏板表面上覆盖塑料薄膜,缓慢降温,充分发挥砼的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。

三、施工要点:根据规范要求,地下室负二层30㎝外墙墙体要与筏板基础砼一同浇筑,根据以往同类工程施工经验,此30㎝外墙墙体根部易出现蜂窝、烂根等质量缺陷,因此砼振捣时对该部位要重点关注。

1振捣点要求均匀分布,振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确

定,振捣上层混凝土时,应插入下层混凝土内的深度不小于50㎜,振捣要做到“快插慢拔”,并且要上下微微抽动,以使上下振捣均匀。在振捣时,使混凝土表面呈水平,不再显著下沉、不再出现气泡表面泛出灰浆为止。振捣中,避免碰撞钢筋、模板,在振捣时,要派专人看模,发现有涨模、移位等情况时及时处理,以保证混凝土的结构尺寸及外观。

2、墙上口找平:混凝土振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按模板上口线控制将表面找平,以便将来固定止水条。

3、做好混凝土保温养护和试块制作的工作,基础混凝土试块按要求现场留取抗渗砼标准养护试块。

四、安全要求:

1、所有施工人员均正确佩戴安全帽;

2、用电设备使用前的调试、接线均由专业电工操作;

3、操棒手要戴胶皮手套,移动振捣电机时要有专人配合,不得生拉硬拽;

4、汽车泵泵管端部软接头出料时与砼表面要有一定距离,不得插入砼内,防止泵管内压力突然增大爆管伤人。

开始

束基础砼浇筑顺序示意图

经济适用住房4号高层住宅

编制人:

审核人:

审批人:

住宅开发建设公司

砼专项施工方案

旭日景城I标段6#地下人防及25-28幢住 宅楼 专 项 施 工 方 案 (砼) 编制人:郑国云 审核人:陈益明 批准人:许吉林

江苏兴厦建筑安装公司 混凝土混凝土工程施工方案 本工程地上、地下结构工程所用砼均采用预拌商品砼,泵送技术,为保证砼质量,在施工前,砼进场第一车必须有砂、石材料试验分析报告,水泥出厂合格证和复试报告,砼配合比单,并经业主和监理负责人认可,方可进行实际使用。 本工程地下室顶梁、顶板、柱砼强度为C30,基础部分垫层为C15,底板为C30S6抗渗混凝土,圈梁、过梁、构造柱为C20,±0.00上所用混凝土强度等均为C20。 一、作业条件 (1)浇筑混凝土层段的模板、钢筋、水电安装预留、预埋件安装完 毕,经检查符合设计要求,并办理隐、预检手续。 (2)提前一天通知业主、监理方以利配合,确保施工用道保持通畅, 施工用电、用水水正常。 (3)混凝土泵送机械、泵管安装已就位,振动器(棒)施工机械等 配备有足够的数量,经检验试运转合格。 (4)浇筑前模板内的垃圾、木屑等杂物及钢筋上的油污应清除干 净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (5)木模板浇水湿润,柱子模板的清扫口杂物及积水后封闭 二、要求 (1)混凝土浇筑前应将模板表面洒水湿润, (2)混凝土浇筑过程中,安排专业人监看模板和钢筋并随时加固和

纠偏。 (3)施工生产过程中,派专业技术人员不定时在施工现场抽查混凝土配合比和坍落度及混凝土的易和性,并做好记录。 三、施工方法 (1)工艺流程:作业准备混凝土运输混凝土现场浇筑砼 (2)混凝土运输 泵送混凝土运输用混凝土搅拌运输车运送,由于泵管较长,泵车泵送的第一车应是与混凝土相同配比的水泥砂浆,混凝土搅拌运输车装运混凝土后,筒体应保持慢速转动,卸料前筒体应加快速转20-30min 方可卸料。 (3)砼浇筑、振捣的一般要求 1)浇筑混凝土应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密而定,一般为振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。 2)采用插入式振动器振捣应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。移动间距不得大于振动棒作用半径的1.5倍,一般为30-40cm,振捣上一层时应插入50mm,以消除两层间的接槎。 3)一般混凝土的浇筑应连续进行,如有间隙应在混凝土初凝前接缝,一般不超过2小时,否则应按施工缝处理。 4)浇筑混凝土时,应清理模板上的杂物,并浇水湿润模板。 5)楼面板混凝土面层抹面须在三次上,浇筑到一定数量后,

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

混凝土浇筑专项施工方案35271.doc

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

保利国广地下室底板混凝土筑施工方案 目 一制依据????????????????????? 2 二工程概况????????????????????? 2 三施工准????????????????????? 2 四混凝土筑施工?????????????????? 2 五量保措施??????????????????? 5 六安全文明施工措施????????????????? 5

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002);

6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中 路 296 号,主楼为框架结构,总建筑面积为 2 115.9m。其中主楼地 上 2 层。建筑高度为 6.8m ;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组 ;施工单位 :西安古典建筑工程有限公司 ,竣工日期 :2017 年 12月 20 日,基础类型 :阶梯型独立基础 ,建筑檐高 6.8m 地下面积:99.12 ,抗震等级 ;二级 . 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌 站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人 员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技 术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。 供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

大体积砼浇筑降温方案

大体积砼浇筑降温方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为1900,混凝土强度等级C40.P6外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影

响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采 取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10mm—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不小于1%,细骨料的含泥量不大于2%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下: 细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及HDCFiber高强聚丙烯抗裂纤维。 5、混凝土设计强度等级的龄期设计为90天,180天龄期的强度指标作为混凝土设计强度,降低水泥用量,降低水化热,降低混凝土的绝热温升。 6、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1混凝土施工

圆库基础大体积混凝土浇筑方案

第一章编制依据............................................................................ 2 ............. 第二章工程概况............................................................................ 3 ............. 第三章技术准备........................................................................... 3 ............. 3.1对原材料的要求.................................................................. 3 ............. 3.2对混凝土配合比的要求............................................................ 4 .......... 3.3主要技术措施..................................................................... 4 ............. 3.4混凝土测温....................................................................... 5 ............. 3.5混凝土养护 (6) 第四章施工部署............................................................................ 7 ............. 4.1商品混凝土...................................................................... 7 ............. 4.2混凝土浇筑施工安排.............................................................. 8..... 4.3底板混凝土浇筑施工条件 (12) 4.4混凝土试验 (12) 4.5底板混凝土浇筑施工工艺流程 (13) 第五章混凝土浇筑 (14) 5.1浇筑方法 (14) 5.2混凝土的振捣 (15) 5.3混凝土表面处理 (15) 第六章安全与环保措施 (14) 7.1安全措施 (14) 7.2成品保护措施 (15)

混凝土浇筑施工方案最新版

. 混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工安排 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工方法 (4) 第六章安全、文明保证措施 (5)

混凝土工程专项方案 一、编制依据: 1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表 三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、

主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。 水泥:拟采用普通硅酸盐水泥Ⅱ型(低水化热) 骨料:洗净碎石 搅拌用水:清洁、无色无味 外加剂:符合设计要求 塌落度:泵送砼塌落度控制在160±20mm。 4.3 机械准备: 4.3.1 混凝土输送泵:为保证混凝土的施工质量和进度,浇注混凝土基本是用汽车泵。设1辆汽车泵。 4.3.2 振捣机械准备:准备2台以上直径为50mm的插入式振捣棒。 4.3.3 电源准备:施工前应根据用电设备布置位置,将设备电源准备到位。 4.3.4 其它工具:铁锨、抹子等。

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: ........................................................................ 三、施工组织 (2) 四、混凝土施工工艺 (3) 五、混凝土质量保证措施 (6) 六、混凝土现浇楼面防裂措施 (7) 七、混凝土成品保护 (8) 八、施工安全措施 (8)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 1、合肥工业大学建筑设计研究院设计的施工图纸; 2、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及巢湖市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 3、公司项目管理文件及企业标准; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土泵送技术规程》JGJ/10-95 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 9、《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 二、编制说明 (1)、本工程为无为蓝鼎中央城·人防地下车库工程,位于无为县新一中南侧。 (2)、针对本工程的特点,按基础工程,主体工程,装饰工程和工程竣工收尾四个施工阶段编制施工作业计划,在工程开工前做好各项施工准备工作。现场道路铺设(硬化)、搭设好食堂、厕所、材料库房等临时设施,架设和敷设施工用电线路,安装好现场施工机械,并经项目部验收合格。“三通一平”到位,要强化整个施工过程的控制和施工现场的各项管理及安全资料管理工作,加大工程在施工过程的文明管理力度。

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

基础底板大体积混凝土浇筑方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章技术准备 (3) 3.1 对原材料的要求 (4) 3.2 对混凝土配合比的要求 (4) 3.3 对现场原材料的要求 (4) 3.4主要技术措施 (5) 3.5 测温方案 (6) 第四章施工部署 (8) 4.1 商品混凝土 (8) 4.2 混凝土浇筑施工安排 (9) 4.3 底板混凝土浇筑施工条件 (11) 4.4 混凝土试验 (11) 4.5 底板混凝土浇筑施工工艺流程 (12) 第五章混凝土浇筑 (13) 5.1 浇筑方法 (13) 5.2 混凝土的振捣 (13) 5.3 混凝土表面处理 (14) 第六章施工缝处理 (15) 6.1 底板后浇带 (15) 6.2 外墙水平施工缝 (15) 第七章安全与环保措施 (16) 7.1 安全措施 (16) 7.2成品保护措施 (17)

基础底板混凝土工程施工方案 第一章编制依据 1.1设计图纸:内蒙古盛威结构设计咨询事务所 1.2现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 2、高层建筑箱型基础与筏型基础技术规范(JGJ 6-99) 3、地下工程防水技术规范(GB 50108-2001) 4、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 5、混凝土矿物掺和料应用技术规程(DBJ/T01-64-2002) 6、高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 7、混凝土强度检验评定标准(GB107-87) 8、混凝土泵送技术规程(JGJ/T10-95) 9、混凝土质量控制标准(GB 50164-92) 10、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 12、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 13、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)

基础砼浇筑方案

石家庄市工商行政管理局4#高层住宅基础设计为梁板式筏形基础,其特点是: 1、钢筋布置密集,尤其是集水坑部位,上下多层钢筋,加上暗梁、暗柱、墙体插筋、集水坑插筋交织在一起,砼浇筑困难; 2、基础砼工程量大,预计为570方,基础筏板厚0.9m,虽不属于厚大体积砼,但施工时应按厚大体积砼来指导施工,尤其是目前是夏季,白天空气温高,要考虑采取措施防止出现收缩裂缝。 本方案内容的重点是确保基础砼一次性浇筑及不出现收缩裂缝。 一、确保基础砼一次性浇筑的措施: 1、劳动力安排----鉴于基础砼工程量较大,并考虑一些不确定因素,基础砼连续浇筑的时间较长,在施工前提前组织好劳动力,考虑现场实际情况安排两班队伍,以保证人员有充足的体力; 2、总体设想----采用商品砼,安排一台44m汽车泵,最大限度地提高工作效率; 3、浇筑顺序----本基础长度不足40m,设计上不留后浇带,加上夏季白天气温较高,砼终凝时间较正常相比缩短,因此要确定合理的浇筑顺序,详见附图; 4、技术准备----就砼浇筑方案的内容及施工图纸结构形式、设计要求、工艺要求、质量标准等提前进行详细的技术交底; 5、保障措施----对施工现场进行清理,保证运输道路、临水、临电畅通,并与相临的3#楼提前进行沟通,以免车辆进出、停放对其施工造成影响; 6、信息搜集----作好天气预报信息搜集工作,准备充足的雨季施工材料

(工具),出现天气突变的情况有预急措施及准备; 7、其它----提前与搅拌站沟通,要求其车辆调配得当,最大限度地减少时间浪费,保证砼及时供应。 二、由于基础的体积较大,水泥水化热高,积聚内部热量不易散发,而表面散热较快,使内外产生较大温差,易使基础产生表面温度裂缝,因此在基础砼浇筑前,应采取措施以控制温度裂缝出现。 1、选用中低热矿渣水泥配制砼,减少砼凝结时的发热量; 2掺加粉煤灰,减少水泥用量,显著推迟和减少发热量,降低温度峰值; 3、掺加减水剂,减少水泥用量,降低水化热量,减缓水化速度,或掺加缓凝型减水剂,除以上效果外,还可减缓浇筑速度和强度,以利散热; 4、掺加U型砼膨胀剂,以部分或全部抵消收缩在结构中产生的约束应力,防止或减少温度与收缩裂缝的出现; 5、采用商品砼,控制砂、石含泥量,通过合理配料和优选砼配合比,提高砼的密实度,降低水泥用量,减少收缩; 6、集水坑部位采取分层分次浇筑的方法,以加速热量的散发; 7、做好砼的养护,适当延长拆模时间,提高砼强度,减少砼表面的温度梯度,筏板表面上覆盖塑料薄膜,缓慢降温,充分发挥砼的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。 三、施工要点:根据规范要求,地下室负二层30㎝外墙墙体要与筏板基础砼一同浇筑,根据以往同类工程施工经验,此30㎝外墙墙体根部易出现蜂窝、烂根等质量缺陷,因此砼振捣时对该部位要重点关注。 1振捣点要求均匀分布,振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

斜屋面砼浇筑专项施工方案教学内容

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、混凝土浇筑施工方法 (4) 4.1混凝土防下滑措施 (4) 4.2混凝土屋面板厚度及平整度控制 (5) 4.3屋面板混凝土浇注 (5) 4.4砼养护 (6) 4.5 质量控制 (6) 五、安全保证措施 (7)

一、工程概况 云龙湖? 悦府项目三期总承包工程由1个地下一层地库,27栋联排别墅,6栋叠加别墅,1个垃圾房组成,工程东北为原居民区,南侧为规划二期工程,东侧为已通车道路,南侧为规划道路。 本工程联排别墅与叠加别墅屋面均为挂瓦坡屋面,最大坡度达44度.其中27栋联排别墅屋面除北侧中间屋顶部位为25度斜屋面外其他部位均为44度等坡屋面。6栋叠加别墅除局部屋顶为44度外其他部位为40度等坡屋面。 本工程斜屋面的做法为: 1、挂平瓦; 2、 30x25木挂瓦条(宽x高),中距按瓦规格; 3、 25x12(宽x高)木顺水条,中距500,固定用Φ4长50水泥钉@600; 4、 50厚C30细石混凝土配Φ4@200双向钢筋与屋面预埋钢筋头绑扎; 5、铺0.4mm厚聚乙烯塑料薄膜(PE膜)一层;6. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材; 6、 20厚1:2水泥砂浆找平; 7、 100厚挤塑聚苯板(阻燃型B1级); 8、现浇钢筋混凝土楼板预埋A10钢筋头双向间距900,伸出保温层45。 二、编制依据 2.1 华润置地徐州云龙湖·悦府三期施工图纸; 2.2 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 2.3 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 2.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 三、施工准备 3.1技术准备 (1)、组织项目管理人员认真学习相关的规范、规程和规定,做到熟悉图纸和规范要求,严格按图纸和规范施工,在施工的过程中做到有据可依。尤其对于斜屋面部位各个节点做法必须清楚明白。 (2)、实行三级交底制,即:技术部对项目部相关管理人员、分包技术人员进行方案交底;工程部对分包工长、班组长进行交底;分包工长、班组长对防水

砼浇筑施工方案

桃源水榭小区二期一区 11#住宅楼 砼 浇 筑 施 工 方 案 编制人:审核人:批准人:河南元恒建设集团有限公司 二0一一年10月

主体砼浇筑施工方案 二、 1、平面施工部署 主体混凝土施工时场地布置一台塔吊,以解决施工部分材料水平垂直运输的问题。 2、劳动力及设备组织 本工程场地面积大,工程量较大,需用劳动力较多,在主体施工阶段,针对工程工期紧、交通困难、现场场地狭窄的特点,在满足施工技术要求的前提下,对施工段可适当调整,以利于施工进度。因此在人力、物力协调好各方面的关系。施工需求见下表: 三、砼施工工程控制标准

(1)主控项目 1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: ①每浇筑一个施工段、一个施工配合比且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ②当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; ③每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 2)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 3)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 4)现场项目部必须备有100*200*300的标准坍落度筒,检查混凝土坍落度时用。 (2)一般项目 1)施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 2)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。 3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: ①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; ②混凝土浇水养护时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d; ③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; ④采用麻袋覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内无凝结水; ⑤混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 ⑥施工现场设置标准养护室,根据现场条件初步决定设在东北角上,设置空调,保持标养室内温度在200C恒温恒湿。每次浇筑混凝土现场留置标养试块;同条件试块浇筑结构构件时留置,放在结构构件旁边养护,基础分部和主体分部试块不少于3组,养护情况视气温而定,总天数不多于60天,总温度不大于6000C。

相关文档
相关文档 最新文档