一、基本组态:(测量不准时可检查基本组态。当测量值与实际值偏差时调整罐高。)

连接475,选择online setup

选择Basic Setup

1.设置罐体形状。选择Geometry

选择Tank type设置罐体形状

Unknown(未知)

Vertical Cyl(垂直圆筒) TANK type Horizontal Cyl(水平圆筒)

(罐的类型) Spherical (球形)

Cubical (立方形)根据实际情况选择合适的形状。

确认后返回上一菜单,选择2 Tank bottom type设置罐底类型,通常为Flat。

Unknown(未知)

Flat(平的)

TANK BOTTOM Done(圆的)

(罐底类型) Cone(锥形的)

Flat inclined(斜面)

根据实际情况选择合适的形状。确认后返回上一菜单,选择Tank height设置罐高,即空高,雷达法兰下表面至罐底距离。在本例中空高为2.35米。

2.设置工作环境。确认后返回基本设置菜单,选择Environment,设置工作环境

确认后,选择Process Condition进入

根据实际情况选择工作环境,通常来说全部选择OFF,如果污水池有浮渣、泡沫造成波动很大,可设置Foam为ON。

Rapid Changes(快速变化的)

Turbulent(剧烈起伏的)

TANK ENVIRONMENT Foam (有泡沫的)(波动大时选择)

(罐的工作环境) Solid(固体的)

3.选择量程。确认后返回基本设置菜单,选择Analog Out进入,设置4~20mA对应的量程。

第一项Primary variable选择Level,即输出液位。第二项进入后设置量程。

二、查看回波

online setup Echo Curve Echo Curve Echo Curve稍等即可查看波形。

超声波液位计---红外手操器说明书

手持编程器用法 (1)进入编程模式 注意: ·编程器里的电池可以替换 ·手持编程器需要另外订购 将编程器对准显示屏顶部的红外端口并按键。 参数更改 1 在运行模式下将编程器对准仪器并按编程 键。再按切换 键。进入编程模式。 下一步要键入的数字会进入以下3个区域:参数号区、参数值区、通道号区。由多次重复按切换键选择进入哪个区域。当前状态进入的是参数号区 2 这时字母P 前面的数字消失,出现3个“_ _ _”表示可以更改参数号。键入“001”进入P001号参数,再键入参数值“1”,选择测量模式为“物位测量模式”。 3 按“回车”键 ,保存所设设置。 4 按切 换 键再次选择参数号区。 5 这时字母P 前面的数字消失表示,再次出现3个“_ _ _”,可以更改参数号。键入“002”进入P002号参数,再键入“1” 选择所测类型为“液体”。 6 按“回车”键 保存所设设置。 7 依此类推 设置P003参数的参数值为“2”, P004为“***”(以超声波传感器类型决定,如XPS10探头的代号为:102) P005为“1” P006为零点值,即探头发射面开始算起到仓底的距离。物位下降到此位置时,仪表输出为4mA P007为满度值,即从P006定义的仓底(零点)向上多少米为100%(物位升到此位置时,仪表输出为20mA)。 (在实际应用过程中P006、P007均可设为相同数值。例如:仓高15米,P006=15,P007=15。) 如果所购设备为双通道系列(即一个主机带两个传感器),在设定完01通道后还需要设定02通道, 详细说明如下: 8 如果设置第二通道,将左上角点号切换为“02”,重复以上步骤。 切换方法:按切换 键2次,使左上角显示“___ ___”,然后输入“02” 9 如果需要退出编程模式,进入运行模式,再次按编程键 即可。

MCGS组态软件使用入门

MCGS组态软件使用说明 MCGS是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司研发的一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/xp等操作系统。 MCGS组态软件包括三个版本,分别是网络版、通用版、嵌入版。 具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强的突出特点。通过与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备。用户只需要通过简单的模块化组态就可构造自己的应用系统,如可以灵活组态各种智能仪表、数据采集模块,无纸记录仪、无人值守的现场采集站、人机界面等专用设备 1,MCGS组态软件的整体结构 MCGS 5.1软件系统包括组态环境和运行环境两个部分。组态环境相当于一套完整的工具软件,帮助用户设计和 构造自己的应用系统。运行环境则按照组态环境中构造的组态工程,以用户指定的方式运行,并进行各种处理,完成 用户组态设计的目标和功能。 MCGS组态软件所建立的工程由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五部分构成,每一部分 分别进行组态操作,完成不同的工作,具有不同的特性。 ●主控窗口:是工程的主窗口或主框架。在主控窗口中可以放置一个设备窗口和多个用户窗口,负责调度和管理这 些窗口的打开或关闭。主要的组态操作包括:定义工程的名称,编制工程菜单,设计封面图形,确定自动启动的窗口,设定动画刷新周期,指定数据库存盘文件名称及存盘时间等。 ●设备窗口:是连接和驱动外部设备的工作环境。在本窗口内配置数据采集与控制输出设备,注册设备驱动程序, 定义连接与驱动设备用的数据变量。 ●用户窗口:本窗口主要用于设置工程中人机交互的界面,诸如:生成各种动画显示画面、报警输出、数据与曲线 图表等。 ●实时数据库:是工程各个部分的数据交换与处理中心,它将MCGS工程的各个部分连接成有机的整体。在本窗口内 定义不同类型和名称的变量,作为数据采集、处理、输出控制、动画连接及设备驱动的对象。 ●运行策略:本窗口主要完成工程运行流程的控制。包括编写控制程序(if…then脚本程序),选用各种功能构件, 如:数据提取、定时器、配方操作、多媒体输出等。 2,MCGS组态软件的功能和特点 ●全中文、可视化、面向窗口的组态开发界面,符合中国人的使用习惯和要求,真正的32位程序,可运行于Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000等多种操作系统。 ●庞大的标准图形库、完备的绘图工具以及丰富的多媒体支持,使您能够快速地开发出集图像、声音、动画等于一 体的漂亮、生动的工程画面。 ●全新的ActiveX动画构件,包括存盘数据处理、条件曲线、计划曲线、相对曲线、通用棒图等,使您能够更方便、 更灵活地处理、显示生产数据。 ●支持目前绝大多数硬件设备,同时可以方便地定制各种设备驱动;此外,独特的组态环境调试功能与灵活的设备 操作命令相结合,使硬件设备与软件系统间的配合天衣无缝。 ●简单易学的类Basic脚本语言与丰富的MCGS策略构件,使您能够轻而易举地开发出复杂的流程控制系统。 ●强大的数据处理功能,能够对工业现场产生的数据以各种方式进行统计处理,使您能够在第一时间获得有关现场

(完整word版)E+H超声波液位计设置

Endress+Hauser超声波液位计设置 我们需设置三个参数: V0H1 探头到滤池滤砂的距离 V0H2 设定的量程 V0H9 实际液位高度 调试步骤:先设定量程V0H2,再估计探头到滤砂的距离设定V0H1,通过查看V0H9的数据,调节V0H1,在滤池没有水时将其调节到0。 具体操作步骤如下: 1、如何选择V、H参数 通过相应按键可选择V、H的参数,当你一直按着V或H按 键时相应V、H的参数将不断的循环增减。 2、设定V0H2参数 V0H2参数为设定的量程,如下图我们设定的量程为3m: 设定时通过按键对数值的增减操作,一直按着时数 值将会不断的增(减)。 3、初设V0H1参数 V0H1参数为探头到底砂的距离,我们需要先估计一下,现滤池液位计探头到底砂的距离大概为2m。

4、调节V0H1参数,查看V0H9参数 当我们初设了V0H1参数,然后查看V0H9参数,V0H9为实际的液位数值。 我们在进行调试液位计时,需保证滤池中无水,这样V0H9应该需要调节到0。如下图: 我们需要不断的调节V0H1参数使得V0H9参数设置为0.00,当然在0.00-0.01之间波动也无妨,但不要在0.00-0.03之间波动。 在调节V0H1参数查看V0H9参数时,若V0H9变大则说明V0H1参数偏大,反之则偏小,我们需不断反复的调节V0H1参数,尽量使得V0H9参数达到标准。每次调节V0H1参数后查看V0H9参数,需要观察V0H9参数1分钟以上,看看是否稳定。 超声波液位计RESET:将参数V9H5设定为333即可复位超声波液位计。

你可以先尝试在V3H0输入1m,这是抑制,从上往下1m内的干扰将被抑制。 然后退到V0H0看示数是否正常。 若不行则先记录下空标满标值如下。 V0H1是空标值,也就是探头到池底的距离。 V0H2是满标值,也就是空标值减去0.3m的盲区,该值需要与上位机对应上,相当于量程。同时按-和V便是复位,复位后需要重新设空标和满标。 设好后选择V0H0,便是显示测量值的主界面。 若还不行,建议更换仪表测试。

艾默生雷达液位计资料(RTG40B,2210_R)

艾默生雷达液位计资料目录 一、雷达液位计结构组成与工作原理 二、雷达液位计测量系统结构组成 三、雷达液位计工具软件及使用 四、雷达液位计校定 五、罗斯蒙特 2210 显示装置 六、雷达液位计故障判断处理

一、雷达液位计结构组成与工作原理 1、结构组成: 雷达液位计是由发射器头(TH)与天线组成。发射器头一般是通用的,同系列雷达液位计间可以互换。天线有多种形式,从而形成多种型号的雷达液位计。 发射器头由表体和电子单元(THE)组成。电子单元由微波单元、信号处理、数据通信、电源及瞬变保护电路板等构成。 二、雷达液位计测量系统结构组成及接线 1、计测量系统结构组成: SAAB雷达液位计测量系统是由RTG液位计、FCU现场通讯单元、RTL/2现场总线、DAU现场数据采集单元、多点温度计MST(RTD测温元件Pt100)等组成,如下图所示,通过FCU与DCS通讯。

雷达液位计:RTG39、RTG40,罐旁指示仪:DAU2100、RDU40、751,DU2210-R ,多点温度计:MST 2、相关技术参数

3、电气连接: 罗斯蒙特PRO系列变送器具有两个分开的接线盒X1和X2分别用来连接设备电源、输出和显示装置。采用DC或AC作为具有较宽输入范围的内置电源,变送器供电单元可自动将电压调整到指定电压极限范围内的适用电压。变送器输出为非本质安全HART/4-20mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。 罗斯蒙特 PRO 变送器连接示意图 3.1 端子块X1接线 端子1-2:用于连接非本质安全HART/4-20 mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。 端子3-4:用于连接电源输入。 端子A:电气安全接地端子。

欧姆龙CXconfiguratorFDTPROFIBUS组态软件使用手册

欧姆龙CX-configuratorFDT PROFIBUS组态软件使用手册 目录 1、打开CX-configuratorFDT软件 (1) 2、添加总线通信模块。 (2) 3、安装需要组态设备的GSD文件。 (2) 4、总线模块组态 (4) 5、进行设备组态。 (5) 6、网段组态。双击总线模块,打开组态窗口 (5) 6.1、组态PLC的cpu类型和模块的单元号。 (6) 6.2、选择该网段的通信速率。 (6) 注:通信速率由该网段布线的长度和通信质量决定。长度越长,通信质量越差,通 信速率要越低。 (6) 6.3、分配阀门定位器所使用的IO地址 (7) 7、下载配置 (7) 8、诊断设备的通信状态 (8) 8.1、模块上线 (8) 8.2 “设备”→“诊断” (9) 1、打开CX-configuratorFDT软件

2、添加总线通信模块。 打开后默认会生成一个工程,右击“我的网络”→“添加”→选择总线摸块的型号,这里我们以大型PLC系列的 CS1W-PRM21为例。 创建好后的模块 3、安装需要组态设备的GSD文件。 注:所有要挂在该网段下的设备都需要有对应的GSD文件,同种型号的设备只需要一种GSD

文件即可;安装GSD文件后才能进行组态。 安装方法:“视图”→“设备目录”→“Install Device Description Files”→选中要安装的GSD文件(此处以西门子SIPART PS2 PA为例), 安装好后更新下设备目录,这样新安装的设备就出线在设备目录里了。

4、总线模块组态 右键单击“总线模块”→“添加”→添加要组态的设备。

超声波液位计说明书01289

超声波液位计说明书 本说明书适用三线制或4线制、二线制 由于盘装式和壁挂式已经停产,使用时可以参考本说明书 一,用户自检: A,仪表正确通上合格的电源,按移位键(即左键)找出L(L是探头到反射面的距离),垂直对准空旷的墙面作为超声波的反射面(假设是水面),观察L的数字,显示L的数字和实际距离相等说明测量功能正常.(首先要先熟悉有关距离L和液位H的关系图见附件). 说明: 1,由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动仪表的速度慢一些,属于正常现象。(有特殊要求请您在订货时说明) 2,在检验的过程中应该注意:L(max)≤测量距离能力, L(min)≥仪表的盲区C. 3,一般情况下,仪表量程d+盲区C=仪表最大测量距离能力L(max). 4,量程是和输出电流P有关的参数,和其他无关。 B,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示也可以取一块干燥的毛巾重叠数层堵住换能器的发射口,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示 说明您的仪表抗干扰性能不错. C,按移位键找出P(仪表应该输出的电流值),用电流表直接测量输出电流应该和P值相当. 经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了. 二,连续按移位键可以依次查看仪表的以下参数参数: P-XXXX 当前应该输出的电流(mA) h-XXXX 最后一次所设定的“当前液位”值(m). h-该参数没有实际意义. 该数对应菜单01 C-XXXX 仪表盲区(cm),盲区固有 d-XXXX 仪表量程(m) 该数对应菜单02 d只和输出电流有关,和其他无关. H当前液(物)位m-XXXX 或L(距离m)XXXX 对于三线制超声波液位计用户菜单中编号为07的是工作模式转换。 对于二线制超声波液位计用户菜单中编号为04的是工作模式转换。 工作模式设置为1.0000时是测量距离模式,设置为0.000是测量当前 液位模式。 按上升键仪器直接显示“当前液位”H 或距离L。 按SET键仪器直接显示P. 三,如何进入用户菜单: 1,先按住上升键(中间键)不放开,然后再按一下SET,显示屏出现-XXXX-密码界面(其中有一位在闪烁).

罗斯蒙特PRO型雷达液位计操作维护规程

罗斯蒙特PRO型雷达液位计 操作维护规程 西部管道新疆输油分公司 2010年5月

签字职务日期编制人: 审核人: 批准人: 目录

1范围错误!未定义书签。 2规范性引用文件错误!未定义书签。3术语和定义错误!未定义书签。 4操作维护内容错误!未定义书签。 5风险提示错误!未定义书签。 6应急处置错误!未定义书签。 7附件错误!未定义书签。

范围 本规程适应于西部管道所有罗斯蒙特PRO型雷达液位计。 规范性引用文件 本规程根据技术规格书和设备技术资料,对罗斯蒙特PRO系列雷达液位计的安装环境、设备技术指标、操作和维护进行了说明。 术语和定义 操作维护内容 概述 罗斯蒙特PRO系列雷达液位变送器是一种功能强大的雷达液位变送器,适用于过程中间储罐、物料储罐和其他类型储罐的非接触液位测量。该变送器的设计可实现轻松安装和免维护运行。它可以通过特殊设计的Radar Master(雷达主机)软件包进行组态、维护和测量数据显示功能,或采用HART技术,通过手持通讯器或微机对测量数据进行组态和监控。 对于独立系统或作为微机或控制系统的补充部分,可根据特殊的硬件组态采用一个或两个模拟输出对液位数据进行监控。 罗斯蒙特PRO雷达液位变送器可配备易于使用的罗斯蒙特2210显示板。2210显示板所提供的功能与Radar Master(雷达主机)软件包的功能基本相同。四个功能强大的软键可向您提供组态程序访问、维护功能和液位监控。 测量原理 PRO系列雷达液位计通过从储罐顶部天线发射的雷达信号对储罐内产品的液位进行测量;变送器向产品表面发送频率连续变化的微波信号,在雷达信号被产品表面反射后,回波被天线接收。由于信号频率不断变化,与此时发射的信号相比,回波的频率稍微有所不同,从而产生与产品表面距离成比例的低频信号。变送器使用快速傅立叶变换(FFT)技术从而得到储罐内所有回波的频谱,从该频谱可求出表面液位,从而实现对储罐液位的的快速、可靠和精确测量。 基于频率连续变化的雷达扫描调频连续波图 该种测量方法被称为FMCW(调频连续波)并应用于所有高性能雷达变送器。

TS-L300超声波液位计说明书

公司名称:杭州拓胜自动化仪表有限公司 地址:杭州市石桥路272号商务楼A04室邮编:310022 销售热线:(0571)88138856 /85353259 传真:(0571)85353259 网址:https://www.wendangku.net/doc/925862363.html, E _ mail:hztuosheng@https://www.wendangku.net/doc/925862363.html, 温馨提示:安装调试前,请仔细阅读用户手册!! TS-L300型 用户手册 量程: 仪表工作电压: 杭州拓胜自动化仪表有限公司 超声波液位计

超声波液位计 超声波液位计保修卡回执 用户名称 联系地址 联系人联系电话 产品型号产品编号 验收日期安装负责人…………………………………………………………………… 超声波液位计保修卡说明 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障,可凭 保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修改,恕不事先通知。 7 超声波液位计 目录 1概述 (1) 2 技术指标 (1) 3仪表安装 (2) 3.1仪表外形尺寸 (2) 3.2仪表接线 (2) 3.3安装参数含义 (3) 3.4仪表安装原则 (3) 3.5安装注意事项 (4) 4仪表调试 (4) 4.1键盘说明 (4) 4.2 参数的设置 (4) 4.2.1 液位标定 (4) 4.2.2 20mA设置 (5) 4.2.3探头高度 (5) 4.2.4显示模式设置 (5) 4.4.7 P--Multi菜单 (6) 超声波液位计保修卡回执 (7)

雷达液位计

雷达液位计 液位仪表是工业测量中不可缺少的重要仪表。液位仪表的种类繁多,根据介质和现场条件的不同,各类液位计各具优势,形成一个多元化的局面 ?浮子钢带式液位计安装复杂,可靠性较低,静压式液位计受介质密度和温度影响很大,为消除这些影响,一套完善的静压测量系统其价格也很高;伺服式液位计精度较高,但由于其有机械传动机构,不可避免带来磨损问题,同时价格也偏高。 近年来出现的光纤液位计、磁致伸缩液位、超声波液位计以及核辐射液位计各具其优缺点,光纤液位计可以做到现场无电检测,安全性好,这是其突出的优势,缺点是仍然有很多机械传动部件,故障率就会增加,安装也复杂些。 ?磁致伸缩液位精度较高,但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。超声波物位计虽精度较雷达液位计略低,但其安装简单价格适中,在防爆领域,目前超声波液位仪的量程是一个问题,一般小于8米,遇到高温罐,问题也会更大。 ?核辐射液位计因有放射源,应用需特别批准,应用范围受到限制。而雷达液位计进入市场后,由于自身的优势迅速成为液位测量中的首选仪表。雷达液位计是一种高可靠质量的非接触式液位测量仪表。综合解决了原先大多数标准插入式仪表检测元件易被介质污染和腐蚀等诸多难题;技术先进的雷达液位计发出的雷达波,能可靠地测量其它液位测量仪表所达不到的液位测量精度,无论被测介质的密度介电常数和导电率发生变化,雷达液位计的测量都将不会受到影响,此外,它的雷达波还能穿透许多泡沫或烟雾、蒸汽介质,而不受变化的环境影响,而能可靠地测量其液位的精确值。 什么是雷达液位计:雷达液位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来时间而的容器内液位的一种仪表. 雷达液位计特点: 1.无位移、无传动部件、非接触式测量,不受温度、压力,蒸汽、气雾和粉尘的限制,适用于粘度大的介质、有毒或无害卫生型介质、有腐蚀性戒指的物位测量。 2.雷达液位计没有测量盲区,精度(分辨率)可以做得很高,液位测量误差最高可达1mm(特殊的可达0.1mm),故可以作为商用计量仪表。 ?雷达液位计输出4-20mADC的模拟信号,其上叠加数字信号,实现模拟信号与数字信号兼容,大多数符合HART协议,它能为用户提供更多具有吸引力的方案,特别适用于液面波动大、凝洁、悬浊液、非常粘稠浆液、脏污介质及有腐蚀性的液面测量,可广泛用于石油、化工、冶金、造纸等工业领域。 自上个世纪九十年代以来,雷达液位计进入市场,由于测量精度高、超群的耐高温高压的能力以及采用了非接触的测便,其较高的可靠性成为近十年来罐区液位过程监测的首选仪表。 一概述: ?雷达液位计的优势: 雷达液位计采用非接触式测量方法。非接触式测量方法是今年来测量物位的主要方法,目前较成熟的非接触测量技术有超声波、核辐射和微波。而在化工、石化等过程工业领域,由于被测介质普遍存在高温、高压、腐蚀、挥发、冷凝等复杂工况,且对测量仪表有防爆要求。相比与超声波,微波传播的自身特点决定

【参考借鉴】力控组态软件使用指南.doc

概述: 力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是三维力控全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台。 力控6.0在秉承力控5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0面向.NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。 与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。 主要指标: 方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量; 高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20RR0次/秒; 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能; 支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏; 强大的ACTIVER控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性; 全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板; 企业信息化的有力平台 Internet时代的创举: 提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案; 支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据; WWW服务器端与客户端画面的数据高度同步,浏览器上看到的图形界面与通用组态软件生成的过程画面效果完全相同; “瘦”客户端与WWW网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过Internet远程访问力控Web服务器,IE“瘦”客户端显示的监控数据具有更好的实时性; WWW网络服务器面向.NET技术开发,易于使用https://www.wendangku.net/doc/925862363.html,等快速开发工具集成力控来构建企业信息门户; 强大的移动网络支持: 支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯,力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。 企业信息化的助力工具: 力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS 等信息化系统进行基于RMLOPC、ODBC、OLEDB等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统内; 国际化设计与支持: 面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证里多国语言版的快速支持与服务。 完整的网络冗余及软件容错解决方案 做为民族产业的大型SCADA、DCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式,可以适应对安全性要求比较高的工艺装置,解决了一般国内外软件在数据吞吐、安全性和容错性上的问题,使软件在大数据量吞吐、网络切换上得到了很大的提高,达到了国际水平; 力控软件支持控制设备冗余,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换; 力控软件的双机冗余的“心跳”链路可以采用多网配置来进行“心跳”数据传输,同时主、从机切换支持手动切换方式,客户端支持服务器的故障切换、网络切换; 由力控软件组成的主从热备机可以达到快速的切换,切换时间最小可以为2秒! 图1 完整的网络冗余及软件容错解决方案 设备控制层

超声波液位计四线说明书

KOE超声波液位计用户使用手册

目录 一、概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、产品特色。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 四、菜单操作及参数设置。。。。。。。。3 五、安装方法及使用注意事项。。。。8 六、接线示意图。。。。。。。。。。。。。。。。10 七、疑难现象及处理方法。。。。。。。。12 八、本机接线定义。。。。。。。。。。。。。。14 九、产品合格证。。。。。。。。。。。。。。。。15 十、产品保修记录卡。。。。。。。。。。。。16

一、概述 超声波物位仪https://www.wendangku.net/doc/925862363.html,是一台博采众长,吸取了国内外多种物位仪优点。实现了全数字化,人性化设计理念的通用型物位仪,具有完善的物位测控,数据传输和人机交流功能。主芯片采用进口工业级单片机,数字温度补偿等…相关专用集成电路。具有抗干扰性强,可任意设置上下限节点及在线输出调节,并带有现场显示,模拟量,开关量及RS485输出任选,可方便与主机连接。外壳采用铝合金防水外壳,探头部分选用PP或不锈钢头,壳体小巧且相当坚固。其电路主板采用优质贴片元器件,贴片式键盘,使产品性能更稳定可靠。因此可广泛应用于与料位,液位测控相关的各个领域。 二、产品特色 ●电压适应范围宽,12-24 V的直流电压内工作。 ●具有手动恢复出厂设置功能。 ●设定比重参数后,能直接显示出容器内重量。 ●在选择电流或电压输出时,可任意调整其输出范围。 ●具有增值/差值测距选择,既可测距离也可测物位。 ●可在工作中自动关闭显示,以节省整机耗电。 ●具有1-15级发射脉冲强度,可根据工况设定。 ●具有满量程起点和终点任意设置功能。 以下各项定货时选购 ●4组限继电器开路控制输出设定,用于料位、液位控制。 ●4~20mA电流输出,RS485串行数据输出 ●选择PC串口输出及转换附件,可直接与PC机组网。

CITECT组态软件培训手册

第 17 微幅上调 报告 用户可以22222222222222222222222222222222222222222222222222现时(如 位地址状态改变)而产生。报表3333333333333333333333也可以包含 Cicode 函数,在报表运行时函数 被调444444444444444444444444444444用。 本微幅上调目标 4576879 如何运行和浏览报表

17-2 111111111111111111111111111111 Configuration Training Manual 定义报表 与事件类似的是,报表也可以周期性的运行或由事件触发或者两者的结合. 也 可以在任何时候通过哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 定义一个报表: 在111111111111111111111111111111 Explorer 中, 选择一个工程打开System 文件夹, 然后双 击Reports图标: 或 在Project Editor 中, 选择菜单System | Reports. 图形编辑器 C ICODE编辑器 第三微幅上调使用在线帮助 在线帮助是如何组织的? 帮助指导(help guide) 111111111111111111111111111111 帮助主题 浏览和返回按钮 直接帮助(help direct) 术语表 Cicode 函数 第四微幅上调工程管理 创建新工程 计算机设置 备份和恢复工程 删除工程1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-4 1-4 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3 2-4 2-5 3-1 3-2 3-2 3-3 3-5 3-5 3-6 3-6 4-1 4-2 4-4 4-7 4-8

超声波液位计简明调试方法

超声波液位计(FMU30)简明调试方法 1.接线方式 屏蔽电缆接入仪表后,24V电压接在仪表的+,—上面,屏蔽层接到仪表里面的接地端子。另外,为保持仪表测量的稳定性,仪表外部的接地端子尽量也做一下接地。 2.调试方法 一般来说,超声波液位计的调试需要修改如下几个选项,002(罐体形状),003(介质属性),004(过程条件),005(空罐标定),006(满罐标定) 上电以后,仪表自检,然后变到测量值00, ⑴按E键进入基本设置菜单,首先看到的是002这个选项,显示的是(拱顶罐,水平卧罐,旁通管,,等几个选项),如需更改,按+或者—号键选需要选择的罐型,按E键确定。更改后+,-号键一起按返回上层菜单。 ⑵如不需更改,直接按E键进入下个菜单003。003代表被测量介质的属性,有如下几个选项(未知,液体,固体直径大于4mm,固体直径小于4mm,, 等),根据现场情况进行选择。修改方法同上。 ⑶继续按E键进入004菜单,有如下几个选项(标准,平静液面,带搅拌器,,等)一般工况选择标准。根据实际情况选择。 ⑷继续按E键进入005菜单,这个是需要修改的很重要的一个值。这个值是空罐值。把池底到超声波探头表面的实际距离输入仪表,按+键进入菜单,选中空罐的值,按E键确认修改,+,—用来修改数值,E键确认。 ⑸ +,—号一起按返回005的主目录,继续按E键进入006菜单,这个也是需要修改的值,这个值是满罐值,它表示池底到最高液位的距离,修改方法同空罐值。

基本上,仪表的调试已经完成。 另,如果显示值波动较大,这个在罐子里面的测量可能出现,这个需要做一下回波抑制。在基本设定中,按E键找到051这个菜单,进入后选择(manual,手动),+,—号—起按返回051菜单,继续按E键进入052菜单,输入抑制的距离,这个距离比空罐值要低一点,如果空罐5M的话,建议输入4.8M。+—一起按返回052菜单,继续按E键进入053菜单,选择抑制打开,等超声波自己开始进行回波抑制后,仪表会自动跳回抑制关闭状态,表示回波抑制完成。界面也会跳到008这个菜单,上面显示(测量的距离/测量值)测量距离表示探头表面到液面的距离,测量值表示池底到液面的距离。

ENRAF雷达液位计

ENRAF雷达液位计 联系人黄工电话151-06098633 QQ158-5545553 Durameter泵常用产品一览: ENRAF 雷达液位计天线的种类:在872 上使用带补偿的喇叭型天线。这是一种密封的喇叭形,为了防止喇叭的内部沾上污染物。但这种波的外形都是曲面的,在脉冲到达产品液面反射时会产生散射,精确的距离比较难于计算。ENRAF873(及以后产品,如SmartRadar LT 等)采用平面天线技术(PAT)。这是,一种多源系统,它不需要附加的外型,污染物不会影响到信号的纯净度(有天线表面污染物检测)会别当成一个障碍物。由于它的信号是从一个平面离开天线的,所以波形是平面的,回波会非常好(比较尖锐,不象传统单源的抛物线波),很容易得到精确的液位。结构:1、通讯处理板XPU 卡(CPU 卡)2、天线处理单元APU 卡(处理雷达波.天线)3、可,底板(PC 的主板,内造功能板TPU 或NSU 卡(扩展与T.P 变送器联系)4、GPS 卡(电源板)有变压器,转换分配成各种工作电压)873 SmartRadar 调试过程:第一步:收集所需要的数据(例如雷达安装高度、罐安全高度、报警值等)并记录,参见一下“雷达液位计初始设置表格” 。873 SmartRadar 液位设置表格指令名字和功能设置LD 液位单位BD 稳液管直径PR 雷达安装位置(安装天线的管口高度,误差/-m)SF 最大安全高度HA 高液位报警HH 高高液位报警LA 低液位报警LL 低低液位报警UR 顶部参考点高度TA 通讯地址TI 罐号GT 液位计种类TS 通讯速度W1 密码保护1 缺省密码ENRAF1 W2 密码保护2 缺省密码ENRAF2 第二步:首先检查不带可选功能板的标准液位计的设置(液位设置、报警值、显示控制以及区域和门槛值)。第三步:检查873 SmartRadar 标签上的型号代码,确认液位计安装了什么可选的功能板,

三维组态软件操作手册

三维组态实时监测软件《软件操作手册》 重庆达软科技有限公司 2014年10月

1. 三维组态软件简介............................................................. - 2 - 1.1三维组态软件特点 (3) 1.2三维组态软件功能 (4) 1.3三维组态软件应用的目的和意义 (4) 1.4三维组态软件开发平台及运行环境 (5) 2. 三维组态软件软件安装..................................................... - 6 - 2.1准备安装 (6) 2.2三维组态软件安装 (6) 2.2.1 三维组态软件的安装和3D引擎的安装............................... - 7 - 2.3三维引擎安装 (10) 2.4软件初始设置 (12) 2.5常见安装问题 (15) 3. 案例介绍........................................................................... - 16 - 3.1韶钢-凡口铅锌矿水站监测应用实例 (16) 3.1重庆延锋江森C490流水线三维组态监测实例 (16) 1.三维组态软件简介 三维组态动态监测软件即能高效获取硬件监测的数据业务和虚拟现实数据,并能对各监测点区的数据进行分析和汇总,并按照监测点和三维场景模型的整合。该软件以生产监测监控为主线,以三维场景作为载体。 3D组态软件,全称3D组态监控软件系统软件。英文简写3DSCADA (3D Supervisory Control and Data Acquisition(三维数据采集与

分体超声波液位计使用说明书

注意:控制器直接暴露在阳光下,其运行温度可能会超过其指定的限制温度,并减少显示器的能见度。建议:在阳光直射的场合,采用遮阳罩,避免仪器显示屏受到阳光直射,否则会减低仪器的使用寿命 温馨提示:安装调试前,请仔细阅读用户手册!! YI2000型 用户手册 量程:0.5-5米 额定电压: AC220V 分体超声波液位计

目录 1概述 (3) 2 技术指标及选型代码 (4) 3仪器安装 (5) 3.1支架安装和法兰尺寸 (5) 3.2仪表安装方式 (6) 3.3仪表安装原则 (6) 3.4安装注意事项 (6) 3.5仪表接线 (7) 4仪表调试说明 (9) 4.1仪表界面显示说明 (9) 4.2键盘说明 (10) 4.3菜单说明 (11) 4.4参数的设置 (12) 4.4.1仪表标定的步骤 (12) 4.4.2参数4~20mA设置 (12) 4.4.3继电参数设置 (13) 4.4.4换能器高度设置 (15) 4.4.5显示模式设置 (16) 4.4.6 Window菜单 (16) 4.4.7地址ID号设置 (16) 4.4.8波特率设置 (16) 4.4.9PWDB设置 (16) 4.4.10 4~20mA设定输出 (16) 5设备清单 (17) 5.1生产厂家提供的设备以及附件 (17) 5.2现场需要具备的条件 (17)

注意事项 ●使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备。 ●仪表在运输与储存期间,环境温度不允许低于-40 ℃和高于+80℃,相对 湿度不大于85%,且周围不含有腐蚀性气体、无强烈电磁场;运输期间必须使用原配包装箱。 ●避免油渍及各种化学物质沾污探头表面及损伤表面。 法律免责声明 ●本产品,从最初购买的交付之日起,如果存在原材料和生产工艺上的缺 陷,都有一年的保修期限,但此类产品需在正常存储、使用和维修条件下操作并按照说明书进行。 ●出售给原购人的产品中所包括的非本公司的所有产品,仅包括特定供应 商所提供的保修(如果有),本公司不对此类产品承担任何责任。 ●本保修仅提供给原购人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏忽、 事故或异常操作条件下引起损坏的产品。消耗件不在本保修范围之列。 ●本保修范围内的产品如出现任何缺陷,将不得继续使用,以防进一步损 坏。购买人须立即向本公司报告任何缺陷,否则本保修将不适用。 ●本公司如在检查后证明产品确属材料或制造缺陷,可自行决定免费维修 或替换任何此类缺陷产品,条件是该产品须在上述一年期限内退回给本公司。 ●本公司无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。 ●本产品免于其它明示或暗示保修。本公司特此放弃特定用途的适销性和 适用性的暗示保修。 1 超声波液位计保修卡回执 用户名称 联系地址 联系人联系电话 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 超声波液位计保修卡说明 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故 障,可凭保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造 成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 ●本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修 改,恕不事先通知。 18

仪表操作规程(超声波液位计)

超声波液位计操作规程 本规程适用于公司在用的Sitrans PROBE LU一体化超声波液位计的维护、校准、投运及检修的具体技术要求和操作程序。 一、工作原理 超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离H与声速V和声传输时间T的关系可用公式表示:H=V×T/2. 这样,只要测得超声波从发射到接收的这个传播时间,就可以得到从探头到物料的距离了。 Sitrans PROBE LU一个回路供电的连续物位监测器。仪表整体包括传感器和与之相连的电子元器件。传感器的材质为ETFE(乙烯-聚四氟乙烯),另外,在传感器中内置一个温度敏感元件来补偿应用过程当中的温度变化。 电源:24VDC 最大550Ω 频率:54KHz 量程范围:6m型:0.25m~6m,12m型:0.25m~12m 盲区:0.25m

精度:最大量程的0.15% 二、运行模式 上电后,Sitrans PROBE LU自动启动探测料位。初始读数为以设置的零点(空位)为基准的料位值(单位米)。正常显示如下图: 1—初始读数(显示物位,采用物理单位或百分比) 2—次级读数(显示补充读数的参数代码) 3—回声状态指示标志:可信回波或不可信回波 4—物理单位或百分比 5—状态棒图显示物位值 6—补充读数 如果回波的置信度降到低于回波置信度阈值,则故障保护计时器开始运行。当计时器计时满时,字母LOE(回波丢失)与读数交替显示。 三、编程模式 1、编程模式显示如下图:

1—初始读数(显示参数值) 2—次级读数(显示参数代码) 3—编程状态标志 4—补充读数(如果可选语言,则显示P001~P010的参数名称。否则显示具有编号的参数的代码,如P054)编程模式下的手持编程器功能键: 2、参数读取: ①、按下PROGRAM键,再按DISPLAY键, 击活编程模式 ②、或者使用箭头键滚动显示不同的

快控组态软件使用手册(V6.0.1)

快控组态软件使用手册 (V6.0) 上海罗湖斯自动化技术有限公司 https://www.wendangku.net/doc/925862363.html, 2017-8-1

版本记录

34任务的日期选择2016.12.110.7V6.0 35画面适应屏幕2016.12.110.17V6.0 36增加配方控件图元2017.8.1 6.6V6.0.1 37增加抄表控件2017.8.1 6.6V6.0.1 38图元信息批量替换2017.8.1 6.8V6.0.1

目录 一、简介 (1) 1.1.快控组态软件介绍 (1) 1.2.快控组态软件系统架构 (1) 1.3.快控组态软件典型使用流程 (2) 二、工程管理 (4) (4) 2.1.工程管理器 (4) 2.2.组态工程 (5) 2.3.运行工程 (6) 三、工程配置 (7) (7) 3.1.工程参数配置 (7) 3.2.用户管理 (7) 3.3.事件告警管理 (8) 1)基本配置 (9) 2)短信与邮件通知 (9) 3.4.数据库配置 (10) 3.5.网络配置 (13) 四、设备管理 (14) (14) 4.1.添加设备 (14) 4.2.删除设备 (18) 4.3.设备配置模版 (18) 4.4.Modbus设备配置示例 (20) 五、变量管理 (22) (22) 5.1.变量管理方式 (22) 5.2.状态量管理 (22) 5.3.模拟量管理 (24) 1)工程值转换 (25) 2)模拟量的保存 (26) 5.4.公式编辑 (27) 六、画面组态 (30) (30) 6.1.画面管理 (30) 6.2.图元库管理 (31) 6.3.编辑画面 (32) 6.4.图元参数设置 (34) 6.5.画面模版 (37) 6.6.常用图元设置 (40) 6.7.批量添加图元 (55) 6.8.批量替换图元信息 (57)

超声波液位计说明模板

超声波液位计说明书 令狐采学 本说明书适用三线制或4线制、二线制 由于盘装式和壁挂式已经停产,使用时可以参考本说明书一,用户自检: A,仪表正确通上合格的电源,按移位键(即左键)找出L(L 是探头到反射面的距离),垂直对准空旷的墙面作为超声波的反射面(假设是水面),观察L的数字,显示L的数字和实际距离相等说明测量功能正常.(首先要先熟悉有关距离L和液位H的关系图见附件). 说明: 1,由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动仪表的速度慢一些,属于正常现象。(有特殊要求请您在订货时说明) 2,在检验的过程中应该注意:L(max)≤测量距离能力, L(min)≥仪表的盲区C. 3,一般情况下,仪表量程d+盲区C=仪表最大测量距离能力L(max). 4,量程是和输出电流P有关的参数,和其他无关。 B,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示FFFF, 也可以取一块干燥的毛巾重叠数层堵住换能器的发

射口,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示FFFF.说明您的仪表抗干扰性能不错. C,按移位键找出P(仪表应该输出的电流值),用电流表直接测量输出电流应该和P值相当. 经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了. 二,连续按移位键可以依次查看仪表的以下参数参 数: P-XXXX 当前应该输出的电流(mA) h-XXXX 最后一次所设定的“当前液位”值(m). h-该参数没有实际意义. 该数对应菜单01 C-XXXX 仪表盲区(cm),盲区固有 d-XXXX 仪表量程(m)该数对应菜单02 d只和输出电流有关,和其他无关. H当前液(物)位m-XXXX 或L(距离m)XXXX 对于三线制超声波液位计用户菜单中编号为07的是工 作模式转换。 对于二线制超声波液位计用户菜单中编号为04的是工作模式转换。 工作模式设置为1.0000时是测量距离模式,设置为0.000是测量当前液位模式。 按上升键仪器直接显示“当前液位”H或距离L。 按SET键仪器直接显示P.

相关文档
相关文档 最新文档