文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构质量评估报告63671

主体结构质量评估报告63671

主体结构质量评估报告63671
主体结构质量评估报告63671

蚌埠市新地城市广场A2-1#楼

(1-15层)主体结构

质量评估报告

编制

审批

浙江文华建设项目管理有限公司2017年03月22日

主体结构分部工程质量评估报告

(A2-1#楼1-15层)

一、工程概况:

1、工程简介:

建设单位:蚌埠新地房屋开发有限公司

工程名称:蚌埠新地城市广场A2-1#楼

设计单位:安徽省建筑设计研究院

监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司

施工单位:合肥建工集团有限公司

2、结构概况:

本工程为蚌埠新地城市广场A2-1#楼工程,该工程为住宅楼34层工程,建筑高度:98.90m,建筑面积为29967.42m2。

主体结构:一层~~四层墙柱采用C45砼,顶梁板采用C30砼;五层~~

六层墙柱采用C45砼,顶梁板采用C25砼;七层~~十层墙柱采用C40砼,顶梁板采用C25砼;十一层~~十四层墙柱采用C35砼,顶梁板采用C25砼;十五层墙柱采用C30砼,顶梁板采用C25砼;二次结构采用C25砼。

填充墙拉结筋为HPB300ф6.5,填充墙砌体为砼普通砖200*95*53,煤矸石空心砖240*200*115,M5混合砂浆。主体结构一级钢筋HPB300钢筋为热扎光圆钢筋,三级钢筋HRB400钢筋为带肋钢筋。

3、工程施工情况:

本工程正负零相当于绝对标高29.400m,基础部份已通过相关部门组织验收。

二、评估依据:

1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;

2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同;

3、设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单;

4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范;

5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明;

6、主体分部工程验收评定等级的依据:

(1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013;

(2)、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011;

(3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015;

(4)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012;

(5)、《民用建筑抗震构造图集》DBJT11-105、皖99G304;

(6)、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101图集。

三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况:

1、施工企业工艺标准执行情况:

在施工过程中,施工企业能够按照该国家工艺标准执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。

2、质量管理体系的运行情况:

质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均拥有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。

3、施工合同履约情况:

施工企业、建设单位均按照施工合同的约定履约。

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况

无。

五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况

施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、工程建设强制性条文。

六、新技术应用及施工技术措施落实情况

无。

七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况:

勘察、设计单位基本能够做到及时、积极、有效的配合;设计功能指标(抗震、安全等)在施工过程及子分部工程完成后基本得以实现。

八、监理合同履约情况,工程质量监理情况:

1、监理合同履约情况:

监理遵循“守法、诚信、公平、科学”的宗旨,受建设方委托,严格履行监理合同的约定,遵守监理规范规定的监理职责。编制监理规划、细则,严格按照监理程序和监理规范开展工作。督促施工单位建立和完善工程质量管理体系,按照设计文件和现行施工规范及有关规定,严格把好质量关。

2、工程质量监理情况:

⑴、施工准备阶段的工作:

在设计交底前,总监理工程师组织监理人员熟悉了设计文件,参加了建设单位主持的设计交底和图纸会审会议,并对图纸中存在的问题向设计单位提出了书面意见和建议。总监理工程师组织监理人员审查施工单位报送的施工组织设计,审查施工单位质量管理、技术管理和质量保证的组织机构,管理制度,专职人员的资格证、上岗证,并向施工单位提出了书面意见和建议,施工单位已按建议进行整改和落实。

⑵、质量控制情况:

工程项目监理部以质量目标为管理目标,着手抓好“事前、事中、事后”

主体质量评估报告

金华市君华国际学校(小学部) 地基与基础分部 监 理 评 估 报 告 浙江长城工程监理有限公司 2018年02月01日

浙江灵康药业有限公司药品研发,加工及配送中心项目 GSP仓库主体结构验收 尊敬的各位领导、各位专家我代表监理公司向大家简单汇报一下GSP仓库主体结构的施工情况: 一、工程概况 浙江灵康药业有限公司药品研发,加工及配送中心项目,位于杭州市萧山区恳辉六路东侧、红十五线南侧,该工程由浙江灵康药业有限公司开发,浙江恒辉勘察设计有限责任公司进行地质勘察,浙江普天园林建筑发展有限公司完成本工程施工图设计,浙江长城工程监理有限公司监理,金磐集团有限公司总承包施工。在参建各方及相关部门的大力支持和密切配合下,GSP仓库主体结构工程已完成。GSP仓库为三层框架结构,总建筑面积为12930㎡,占地面积4248㎡,建筑高度为,17.60m,结构形式为钢筋砼框架结构,基础采用独立承台基础形式。 主体墙体为MU10页岩多孔砖,采用内墙M5、外墙M7.5砂浆砌筑。 二、监理组织和实施概况 1、我公司在工程现场设立工程项目监理部,设总监一名,按专业监理工程师一名,配备各专业监理员,总监负责监理组织实施日常管理,监理工程师负责分工程检查验收及隐蔽工程验收,审查施工单位相关计划、方案、材料等。监理员负责现场巡视检查、旁站工作,做好监理原始记录,项目监理部采取主动控制和事前、事中与事后控制相结合的动态控制方法,坚持以事前控制为主、运用全面质量管理和突出施工的重点、难点、关键部位以及加强旁站、巡视、平行检验等相结合的质量管理办法,分别对监理目标进行控制,确保工程建设项目的实现。 三、施工质量验收规范及操作依据 1、国家的有关法律、法规。 2、委托监理合同及施工承包合同。 3、有关规范,强制性标准。 四、工程质量监理情况 1、审核施工组织设计和方案。 2、对进入施工现场的建筑材料(钢筋、混凝土、砖等),在进场前检查其数量、规格、出厂合格证,在符合要求的基础上按规定进行见证取样、送样复试,经试验合格后才允许该批材料在

主体分部工程质量评估报告

XX小区一标段X#住宅楼及商铺 主体分部工程质量评估报告 编制人: 项目总监: 审核人: XX监理有限公司XX小区监理部

目录 一、工程概况…………………………………………… 二、质量评估的依据…………………………………… 三、工程质量控制方法及程序………………………….. 四、质量评定…………………………………………… 五、结论………………………………………………….

17#楼及商铺主体工程质量评估报告 一、工程概况 本工程总建筑面积8935.877m2,建筑高度47.0m,商铺高度5.6m。框架抗剪等级为Ⅱ级,剪力墙抗震等级Ⅱ级,抗震设防烈度8度。建筑物合理使用年限50年。本工程由XX建设集团有限公司投资建设,陕西XX勘查设计勘察,中国XX汉设计工程有限责任公司设计,XX监理有限公司监理,XX建筑工程有限公司第一项部承建施工。 主体工程结构类型为住宅剪力牆结构,商铺为框架结构。五层以下混凝土剪力墙柱强度为C30,梁板楼梯强度为C25。五层以上墙柱、梁板楼梯均采用C25。其它填充墙采用加气混凝土砌块。外墙保温采用40厚XPS外墙保温模内一次浇筑。 二、质量评估的依据: 1、国家现行有关建设工程的法律、法规、质量管理条理、强制性条文及规定、办法等。 2、设计图纸及实施过程中的设计变更文件。 3、工程承包合同与委托监理合同。 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 6、《混凝土泵送施工技术规范》JGJT10-95。 三、工程质量控制方法及程序

主体工程于XX 年5月2日开始,10月26日,结构工程顺利封顶,下面就主体分部各阶段施工情况进行汇报: (一)、各楼层墙柱及楼面梁、板钢筋砼施工: 主体结构工程开始前,业主、监理对商品砼供应单位资质进行了审查,施工单位申报了各项施工方案,并对各种规格钢筋进行了抗拉、抗弯、焊接性能检验。施工过程中,施工单位进场原材料手续较为完备,申报也比较及时。 在主体工程施工控制过程中,我们严把材料进场质量关,施工单位所有进场材料全部必须检验合格,并且进行材料复试,监理人员现场随机见证取样,经检验合格后方可用于本工程。 在各层墙、柱、梁、板钢筋施工过程中,施工单位能根据设计、规范要求,认真绑扎、焊接各类型钢筋,并及时上报监理、业主进行隐蔽工程验收,对于个别质量通病及不符合设计、规范处,在监理、业主指出后,能及时按设计图纸和规范要求,整改到位。 在模板工程施工中,由于施工单位采用大块竹胶,整个大面比较光洁。但在初期施工时个别梁、板、墙、柱模板接缝处漏缝,夹角等质量通病,细部模板施工过程中轴线位置移位等现象,在监理、业主指出后,此类现象得到了改进。 在混凝土施工过程中,施工单位能根据工程例会中业主、监理技术交底要求,派出钢筋工对楼面钢筋进行整理,派出模板工、水电工、架子工进行护模,水电预埋材料成品保护及搭设外架保护施工通道等工作。砼振捣较为密实、施工连续。混凝土也得到了及时养护。

主体 -质量评估报告

主体分部工程 质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监理工程师:______________________

主体分部工程质量评估报告 一、工程概况 二、评估依据: 1、工程建设监理合同 2、工程施工合同 3、工程设计文件及变更文件、设计施工图纸,地质勘察报告 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 7、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 8、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版); 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

10、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 11、《工程测量规范》(附条文说明)GB50026-2007 12、国家建筑工程质量验收有关规程、规定等 三、工程质量控制资料核查 1、钢材出厂合格证和试验报告:82 份,符合要求; 2、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合作证: 104 份,符合 要求; 3、机械连接试(检)验报告: 104 份,符合要求; 4、水泥出厂合格证和试验报告:9 份,符合要求; 5、砖出厂合格证和试验报告:33 份,符合要求; 6、混凝土试块试验报告:89 份,符合要求; 7、砂浆试块试验报告:36 份,符合要求; 8、主体验收记录: 3 份,符合要求; 9、施工组织设计: 1 份,符合要求; 10、图纸会审记录: 1 份,符合要求; 11、隐蔽验收记录:82 份,符合要求。 四、工程施工质量情况 1、钢筋的品种、质量、规格、尺寸等符合设计和施工规范要求。 2、钢筋绑扎、锚固长度及接头等符合设计和施工规范要求。 3、混凝土所用的水泥、粗细骨料、水等符合设计和施工规范要求。 4、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理等基本按规范要求施工,混凝土试块强度符合设计要求。

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

主体结构验收监理质量评估报告

主体结构验收监理质量评 估报告 The document was prepared on January 2, 2021

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。

主体结构分部工程监理质量评估报告

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况 -2- 二、监理工作成效 -2- 三、监理资料统计 -3- 四、质量控制手段 -4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 六、主体结构验收内容 -5- 七、主体结构质量评定 -5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况 -5- 九、强制性条文执行情况 -6- 十、监理评估结论 -7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20

后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。 二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。 经查施工质保体系符合施工质量管理要求。 中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案8份,技术交底31份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。 在监理对质量控制过程中,要求施工所用材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外观检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量达标后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。 商品混凝土实验室出具了混凝土配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 各分项工程施工中,施工单位严格把关,有“三检”制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。 到年月日为止,运营管理中心已完成沉降观测次,共设个观测点,最大沉降量为㎜,最小沉降量为㎜。未出现沉降异常,符合要求。 主体结构垂直度检测:全高最大偏差㎜。 主体结构标高检测:全高最大偏差㎜。 在施工过程中和分享工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允

主体结构工程质量评估报告

质量评估报告审批表 工程名称:编号: 致:山东齐鲁城市建设管理有限公司 我监理部已编制完成工程质量评估报告,请予以审批。 附件:质量评估报告 总监理工程师: 申报日期: 总工办审核意见: 审核人: 审核日期: 技术负责人审批意见: 技术负责人(签字盖技术专章): 审批日期:

主体结构工程 质量评估报告 工程名称: 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司填写日期:

工程质量评估报告 工程名称竣工日期 监理单位山东齐鲁城市建设管理有限公司 结构类型层数建筑面积或规模 质量评估报告 一、工程概况 二、工程各参建单位 本工程建设单位为,,,勘察单位为,,,设计单位为,,,施工单位为,,,由山东齐鲁城市建设管理有限公司进行施工阶段施工监理。 三、工程质量验收情况 年月日,项目总监组织施工单位和项目监理机构,并邀请建设单位有关人员进行了预验收,验收方式包括实测、混凝土结构回弹和观感检查。实测合格率为,,,,混凝土强度满足设计要求,观感质量较好,但也发现了部分质量问题,项目监理部下达了《监理通知单》督促施工单位整改完善;年月日,项目监理部针对《监理通知单》进行了复查,复查合格。 四、工程质量事故及其处理情况 本工程没有发生任何工程质量事故,施工过程中发现的质量问题,施工单位均进行了认真整改,项目监理机构复查合格,没有留下任何质量隐患。

质量评估报告 五、资料审查情况 项目监理机构对施工材料进行了认真审核,核查情况如下: (一)、主体分部所含分项工程质量评估 该分部工程共包括分项工程,均符合设计和验收规范要求。 序号子分部分项名称检验批名称检验批数评估意见 1 混凝土 结构 钢筋工程 钢筋原材料24 合格 钢筋加工24 合格 钢筋安装24 合格 钢筋闪光对焊12 合格 电渣压力焊12 合格 模板工程 模板安装24 合格 模板拆除24 合格混凝土工程 混凝土原材料 混凝土施工24 合格 现浇结构外观及尺寸偏差24 合格 2 砌体 结构 填充墙砌体 6 合格 砖砌体 配筋砌体 6 合格(二)、质量控制资料评估 对施工过程中形成的质量控制资料进行了核查,质量控制齐全有效,签字盖章手续完备,符合设计和验收规范要求。 (三)、安全和功能检验资料评估 共检查安全和功能检验资料项,资料齐全有效,签字盖章手续完备,符合设计和验收规范要求;并对建筑物垂直度、标高、全高以及烟道、风道进行了现场抽查,垂直度、标高和全高均在允许偏差范围内,烟道、风道畅通。 六、工程质量评估结论 七、综合评估意见 综合以上评估意见,该工程基础分部所包含的分项工程全部合格,质量控制资料齐全有效,安全和主要功能检测资料齐全,观感质量好,混凝土结构强度和钢筋保护层经检测合格,符合设计和验收规范,无违反强制性标准情况,同意该分部评为合格工程。 总监理工程师: 技术负责人: 年月日(公章)

主体结构验收质量评估报告

XXXXXXXX 主体结构验收 质 量 评 估 报 告 河南XXXXXX管理有限公司 二○一二年十一月七日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、法律、法规及强制性条文执行情况 六、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况

七、工程质量监理情况 八、施工质量问题及处理情况 九、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况一十、工程质量控制资料 十一、实体检验和抽样检测结果 十二、工程质量事故处理情况 十三、工程观感质量验收 十四、质量评估总结 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXX 2、建设地点:XXXXXX 3、建设单位:XXXXXXXX 4、设计单位:XXXXXX 5、勘察单位:XXXXXX 6、监理单位:XXXXXX 7、施工单位:XXXXXX

8、工程规模:本工程为地上结构XX层,地下室一层,建筑面积XXXX㎡,采用现浇钢筋混凝土框架结构。设计地下室的砼强度等级均为C45,一至六层梁板梯的砼强度等级为C35;柱墙的砼强度等级为C40,七至十层梁板柱梯墙的砼强度均为C35,十一层以上梁板柱梯墙的砼强度均为C30,填充墙中的构造柱、圈梁、过梁的砼强度等级为C20,墙体采用M5混合砂浆加气混凝土砌块砌筑,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度。 二、质量评估依据 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规范GB50319-2000; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规范; 三、工艺标准执行和管理体系运行 本工程所报的施工组织设计与施工企业工艺标准及设计文件相符合。施工过程中基本能按照所制定的施工方案组织施工,施工质量基本满足企业标准,现场施工组织管理制度基本完整,管理体系基本健全。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程主体结构劳务分包单位为XXX劳务有限公司。劳务公司在施工过程中派出有资格施工人员进场作业,能严格按技术交底要求进行作业施工。劳务公司派驻施工现场质量管理体系健全,能很好执行项目部、监理部有关指令。

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上八层,地下一层;0、00以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300XX 5、《建设工程监理规范》gb50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况 1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2、1、建筑工程原材料质量控制措施,建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2、2、构配件及设备进场检验情况对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。

主体 结构验收监理质量评估报告

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。 3#楼主体2017年9月16日开始进入主体施工阶段,于2018年5月12

主体结构施工质量评估报告

主体结构施工质量 评估报告 1

YDGJ/JYY/PG-ZT 武汉市九医院新建住院大楼主体结构施工 质量评估报告 技术负责人: 总监理工程师: 编制: 九医院项目监理部 北京远达国际工程管理有限公司

月日 1

目录 一、工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 二、评估依据 .................................................... 错误!未定义书签。 三、承包单位的基本情况 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要采取的施工方法 ................................ 错误!未定义书签。 五、地基与基础和主体结构的质量情况........ 错误!未定义书签。 六、特殊部位、过程的处理( 未发生) .......... 错误!未定义书签。 七、装饰装修工程的质量情况( 未发生) ....... 错误!未定义书签。 八、机电设备安装于检测的质量情况( 未发生) 错误!未定义书签。 九、建筑节能质量情况( 未发生) ................... 错误!未定义书签。 十、工程验收结果统计 .................................... 错误!未定义书签。十一、质量问题及处理情况 (7) 十二、质量控制资料核查情况........................ 错误!未定义书签。十三、子分部工程观感质量检查情况............ 错误!未定义书签。十四、综合评价意见 ........................................ 错误!未定义书签。

正式主体分部质量评估报告

目录 一、工程概况 (2) 二、评估依据 (2) 三、施工企业标准执行、质量管理体系运行及施工合同履约情况 (3) 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 (3) 五、法律、法规、建设性标准条文执行情况 (3) 六、新技术应用及施工技术措施落实情况 (3) 七、勘察、设计单位配合情况 (3) 八、监理合同履约情况 (3) 九、施工质量问题及处理情况 (5) 十、检验批、分项、子分部工程质量验收情况 (5) 十一、工程质量控制资料核查及技术档案、整理、装订情况 (6) 十二、安全及功能检测 (6) 十三、工程质量事故处理情况 (7) 十四、工程观感质量验收情况 (7) 十五、验收结论 (7)

安徽省博物馆新馆工程 主体结构分部工程质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:安徽省博物馆新馆工程。 2、工程地点: 合肥市政务文化新区文博园内。 3、建设规模:建筑面积约40430㎡,建筑高度37.6m。 4、项目特点: 本工程采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,抗震设防类别为乙类,地震作用按7度设防烈度计算,抗震措施按8度采用。结构安全等级为一级,耐火等级为一级。场地类别为Ⅱ类,设计使用年限100年。工程设计标高±0.000相当于绝对高程31.50m。 5、主体结构分部工程特点: 结构形式为框剪结构,楼面荷载标准值最大部位8.0KN/㎡、最小部位0.5 KN/㎡,基本风压0.4 KN/㎡,基本雪压0.7KN/㎡。 5.1 混凝土工程:剪力墙及普通混凝土柱-1~2层采用C50、3~4层采用C45、5~顶采用C40,楼盖构件采用C35,圈梁、构造柱及过梁采用C20,主入口引桥采用C40,后浇带采用比同部位设计强度等级提高一级的混凝土;混凝土保护层厚度板墙为21㎜,柱为42㎜,梁为35㎜。 5.2钢筋工程:本工程钢筋主要采用Ⅲ级钢;钢筋接头形式墙柱采用电渣压力焊,梁采用直螺纹套筒、闪光对焊及搭接电弧焊,板采用搭接连接。 5.3砌体工程:砌体工程施工质量控制等级为B级,填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,强度≥MU5.0,容重≤12KN/㎡;±0.00以上采用M5水泥石灰混合砂浆,±0.00以下采用M10水泥砂浆;墙长度大于4.9米于墙中设置构造柱,墙高度超过4米时于墙高中部设置水平圈梁。 5.4预应力工程:本工程主入口引桥预应力梁采用后张法有粘结预应力工艺,张拉控制应力1302N/㎜2,预应力钢筋采用高强低松弛钢绞线,锚具采用OVM.M15-15、OVM.M15-30型,孔道灌浆水泥浆体强度M30。 6、合同工期:主体结构分部工程为270天。工程于2008年4月10日开工。 7、质量目标:确保“黄山杯”,争创“鲁班奖”。 8、工程参建单位: 建设单位:安徽省公益性项目建设管理中心 设计单位:华南理工大学建筑设计研究院 勘察单位:安徽省工程勘察设计研究院 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 施工单位:中铁四局建筑工程有限公司 二、评估依据 1 设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录,有关图集。 2 施工合同、监理合同。 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。

主体结构质量评估报告87883

蚌埠市新地城市广场A2-1#楼 (1-15层)主体结构 质量评估报告 编制 审批 浙江文华建设项目管理有限公司

2017年03月22日 主体结构分部工程质量评估报告 (A2-1#楼1-15层) 一、工程概况: 1、工程简介: 建设单位:蚌埠新地房屋开发有限公司 工程名称:蚌埠新地城市广场A2-1#楼 设计单位:安徽省建筑设计研究院 监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 2、结构概况: 本工程为蚌埠新地城市广场A2-1#楼工程,该工程为住宅楼34层工程,建筑高度:98.90m,建筑面积为29967.42m2。 主体结构:一层~~四层墙柱采用C45砼,顶梁板采用C30砼;五层~~六层墙柱采用C45砼,顶梁板采用C25砼;七层~~十层墙柱采用C40砼,顶梁板采用C25砼;十一层~~十四层墙柱采用C35砼,顶梁板采用C25砼;十五层墙柱采用C30砼,顶梁板采用C25砼;二次结构采用C25砼。 填充墙拉结筋为HPB300ф6.5,填充墙砌体为砼普通砖200*95*53,煤矸石空心砖240*200*115,M5混合砂浆。主体结构一级钢筋HPB300钢筋为热扎光圆钢筋,三级钢筋HRB400钢筋为带肋钢筋。 3、工程施工情况: 本工程正负零相当于绝对标高29.400m,基础部份已通过相关部门组织验收。

二、评估依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同; 3、设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单; 4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范; 5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明; 6、主体分部工程验收评定等级的依据: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; (2)、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; (4)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012; (5)、《民用建筑抗震构造图集》DBJT11-105、皖99G304; (6)、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101图集。 三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况: 1、施工企业工艺标准执行情况: 在施工过程中,施工企业能够按照该国家工艺标准执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。 2、质量管理体系的运行情况: 质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均拥有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。

监理单位主体质量评估报告

河南省黄河滩区居民迁建袁坊乡项目C-1(1-顶层)、E-8、F-5、F-11、B-10#住宅楼(1-4层) 主 体 结 构 质 量 评 估 报 告 编制: 审核: 中兴豫建设管理有限公司 2018年09月25日 质量评估报告 一、工程简介 工程名称:河南省黄河滩区居民迁建袁坊乡项目C-1、E-8、F-5、F-11、B-10#住宅楼

建设单位:开封市祥符区袁坊乡人民政府 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 勘察单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 监理单位:中兴豫建设管理有限公司 施工单位:浙江昆仑建设集团股份有限公司 建筑地点: 开封县城东略偏北,黄河大堤以南 结构类型:剪力墙结构,地上七层 开工日期:2018年3月1日 二、评估依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文。 2、工程建设施工合同。 3、工程设计施工图、设计变更、技术核定单及整改通知单。 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013。 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2012 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 7、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 8、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2011 9、建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014 三、监理过程质量控制情况 1、施工前审查了施工单位资质报审文件、施工组织设计、施工方案报审表、管理人员与特殊工种人员资质证书、上岗证;并对进场原材料进行了预控和抽检,使之达到规范要求,并签发了开工报审表。 2、施工中监理严格执行工序报验制度,前一工序不经验收合格不得进行下一工序施工;监理做好主要质量控制点的质量监督、关键工序的旁站,并做好文字记录。

主体质量评估报告范本

***************** 主体分部工程施工质量评估报告 监理单位:青海中环项目管理有限公司 项目总监: 编制日期:年月日

*************** 主体分部工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称: 质量监督单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: ********位于*****,本工程建筑面积****,地上四层,地下一层,建筑高度为19.8m,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级5.4m以下梁、板、柱为C40,5.4m以上各层梁、板、柱为C35,其余未注明构件为C25。 钢筋保护层厚度: 砌体工程±0.00以下采用MU10粘土实心砖,±0.00以上采用MU3.5加气混凝土砌块(电梯井道四周墙体采用MU10实心粘土砖)砌块容重不大于7.5KN/M3。 二、质量控制手段: 我方采用旁站监理、平行检验、见证取样、巡视等方法,对工程施工进行了全过程监理,当发现质量缺陷时,采用口头通知、监理通

知、监理例会、停工等方式,要求施工单位进行整改。 针对隐蔽工程监理人员首先:全面掌握设计图纸及相关规范、标准的要求,审查施工操作人员的岗位证书,检查开工准备施工作业条件情况,完善施工环境,督促施工单位及时进行技术交底,制作样板。其次:检查施工过程操作人员的施工方法和工艺是否处于良好状态,是否按施工图纸和规范标准的要求进行施工,发现问题及时纠正,必要时采取了停工整改。对于施工难度大或容易产生质量通病的部位加大监督力度,必要时采用了一些检测仪器进行量测。 三、原材料、构配件质量评估情况: 本工程所用的材料均由施工方采购。原材料进场时,施工单位提交了出厂合格证和检验报告等质量证明文件,监理单位进行见证取样送试验室复试合格后方可用于本工程,本工程未发现使用不合格材料的现象,所用主要原材料情况如下: 1、钢材:钢材为酒泉钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司产品,出厂质量证明书及复试报告齐全。 2、滚轧直螺纹机械连接接头:套筒采用邯郸市硕洋紧固件有限公司产品,合格证齐全;机械连接接头复试结果合格。 3、商品砼:商品混凝土由南联商砼站提供,单位资质、出厂合格证、原材料及外加剂检验报告及砼试块报告齐全。施工现场按规范要求进行取样做标养及同条件试块;砼强度试块报告齐全。 4、砌体用水泥(32.5级):采用青海互助金圆水泥有限公司生产的产品,合格证、检验报告、复试报告齐全。 5、混砂:采用平安和兴砂石厂产品,复试报告齐全。

主体检测报告

检测报告 工程名称: 委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测有限公司

声明 1. 本报告共计26页,涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 未经本公司书面同意不得复制或作为他用; 3. 本报告无检测人、审核人、批准人签字无效; 4. 本报告未加盖检测专用章无效; 5. 报告未加盖骑缝检测专用章及CMA章无效; 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测报告 工程名称) 工程地点 委托单位 检测时间2014年04月14日~25日环境条件晴 15~25℃抽样数量见报告检验类别委托 检测项目1、现浇混凝土构件的抗压强度; 2、钢筋混凝土构件保护层厚度及钢筋间距; 3、现浇混凝土墙、楼板厚度。 检测仪器 ZC3-A型混凝土回弹仪()、楼板测厚仪()、钢筋位置测定仪()、碳化深度测定仪()、QZ-160B型混凝土钻芯机、JYE-2000型数显式压力试验机、酚酞溶液、游标卡尺()、钢直尺()等。 检测依据1、委托书、设计图纸及相关技术资料; 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版); 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007。 检测结论检测结论: 1、该工程基础构件的混凝土抗压强度符合设计要求; 2、该工程负三层至九层梁、板、墙(柱)构件的混凝土抗压强度符合设计要求; 3、该工程负三层至九层梁、板、墙(柱)构件的钢筋保护层厚度及钢筋间距符合设计及规范要求; 4、该工程负三层至九层现浇混凝土墙、楼板厚度符合设计及规范要求。 (本页以下无正文) 2014年05月07日 注册工程师:检测:审核:批准:

建设单位主体质量评估报告

邓州市彭桥镇二初中学生宿舍楼1主体工程建设单位质量评估报告 邓州市彭桥镇二初中 2016年12月2日

邓州市彭桥镇二初中学生宿舍楼1主体工程 建设单位质量评估报告 一、工程概况 我校新建的学生宿舍楼1工程,建筑面积5098m2,框架结构三层。开工日期为2016年7月10日,主体验收日期为2016年12月2日。监理单位为邓州市工程建设监理有限责任公司,总监:范成刚;设计单位为南阳市万格建筑设计有限公司,负责人:全健;施工单位为河南省宏奇建筑工程有限公司,项目经理为杨丰先。 二、质量评析 在工程开工前,我单位已将各种手续办理完毕,并做好了现场“三通一平”的工作,提供施工现场、红线图、基准点及水准点。及时抽调精干、高效、懂技术的人员协助施工单位做好开工前的准备工作,开工后施工单位能较好地接受有关部门的监督管理,建立健全质量保证体系,完善质量责任制,签订工程质量、安全管理目标责任书、制定了切实可行的质量保证措施和确保安全的措施,而各项制度、措施亦均能落到实处。①施工单位能在施工前,编制施工组织设计,根据施工组织设计编制分部位、分阶段的施工组织设计,及分部、分项工程专项施工方案;②原材料的控制:各种原材料购进之后双方共同见证取样送邓州市质监站实验室试验,实验合格后方可允许该材料在工程中使用,杜绝了不合格材料在工程中使用; ③工序控制:分部(分项)工程完成后,有施工单位自检、专 职质检员专检,我单位派驻工地代表到现场实测实量,检验合格后

方可进入下道工序施工。 根据分部、分项验收评定,该工程主体分部符合设计要求,达到施工验收规范标准和合同质量要求。 负责人: 邓州市彭桥镇二初中 2016年12月2日 鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

五方责任主体对工程质量的评估报告

郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼项目五方责任主体对工程质量的评价报告 (已施工部分) 一、工程概况 1、参建单位 建设单位:郑州金达房地产开发有限公司 勘察单位:化工部郑州地质工程勘察院 设计单位:河南国基建设集团有限公司 监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司 施工单位:河南三林建设集团股份有限公司 2、工程概述 本工程位于郑州市金水区鸿兴路与鸿苑路交叉口西北角鸿兴路中学院内。郑州市金水区鸿兴路中学1#、2#、3#教学楼均为地下一层,地上五层,室外地坪到平屋面总建筑高度为19.5m,1#教学楼建筑基底面积1849.88平米,总建筑面积为10688.64平米,其中地下建筑面积1849.88平米,地上建筑面积8838.76平米;2#教学楼建筑基底面积2241.42平米,总建筑面积为13251.58平米,其中地下建筑面积2241.42平米,地上建筑面积11010.16平米(含架空层939.25平

米);3#教学楼建筑基底面积1553.25平米,总建筑面积为9440.91平米,其中地下建筑面积1553.25平米,地上建筑面积7887.66平米。建筑防火类别为多层民用建筑,建筑耐火等级为二级;钢筋混凝土框架结构,7度抗震设防,安全级别:Ⅱ级,设计合理使用年限50年。 二、五大责任主体工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况 1、建设单位 建设单位委托化工部郑州地质工程勘察院、河南国基建设集团有限公司进行了地质勘察和施工图设计,建设单位分别与河南三林建设集团股份有限公司和英泰克工程顾问(上海)有限公司签订施工和监理合同。随后对以上责任主体资质进行考察,确认以上责任主体无越级现象。 在工程施工中,我单位制定了较为完善、严格的管理制度,各专业人员分工明确,责任落实到人,并与其他责任主体密切配合,在工程建设实施过程中能经常深入施工现场对工程质量进行监督检查,及时发现并处理工程施工中出现的质量和其它问题。工程建设过程中严格按照相关技术规范和行业标准要求自已和其他责任主体,同时全面履行相关合同,及时拔付进度款,无分包肢解工程等非法行为,并在工程建设各环节无违反法律法规和强制性条文的情况。

建筑工程主体结构分部工程监理质量评估报告

金色国际 主体结构分部工程质量评估报告 昆明建设咨询监理有限公司金色国际项目监理部 2013年1月4日

编制人审核人审定人批准人

目录 一、工程概述: (1) (一)工程概况 (1) (二)参建单位 (2) 二、设计要求 (2) 三、工程施工情况及过程简述 (2) 四、评估依据 (4) 五、分部工程质量评估 (4) 六、质量评估结论 (6)

金色国际 主体结构分部工程质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 金色国际项目由安宁创佳房地产开发有限公司投资兴建,本工程场地位于安宁市西南部大屯新区,昆钢金屯小区西侧,处于安宁市盆地边缘的侵蚀丘陵地段,属中等复杂场地,为Ⅱ类建筑场地。建筑占地面积29971.40m2,划分为南、北区两个施工段,总建筑面积约为15.6万m2,共9栋建筑,1~6栋上部为框剪结构,7~9栋为框架结构,地下1-3层为车库及设备房(北区地下室一层为人防工程),地上4~34层,4层以下为商铺或服务用房,以上为住宅。江苏华能建设工程集团有限公司负责6、7栋及对应地下室施工,安宁连然建筑总公司负责其余栋号及对应地下室施工。 金色国际工程主要技术、经济指标表-1

主体结构分部工程概况 表-2 (二)参建单位 建设单位:安宁创佳房地产开发有限公司 监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 设计单位:云南世纪阳光建筑设计有限公司 施工单位:安宁市连然建筑总公司 江苏华能建设工程集团有限公司 质监单位:安宁市基本建设工程质量监督站 二、设计要求 本工程钢筋主要采用-HRB400,fy=360MPa ;Ф—HPB235,fy =210MPa ;砌体采用蒸压加气混凝土砌块。 三、工程施工情况及过程简述 本工程主体由安宁市连然建筑总公司和江苏华能建设工程集团有限公司承包施工,施工前在现场会议室举行了设计交底及图纸会审工作,并于2011年5月 分项工程名 称 基 本 概 况 备 注 分部工程 模板工程 现场施工采用木模 钢筋工程 钢筋采用电渣压力焊、直缧纹套筒、闪光对焊连接及单面搭接焊,生产厂家为昆钢集团有限公司。 混凝土工程 采用商品砼,泵送浇灌,砼厂家为安宁隆瑞混凝土有限公司。 砌体工程 外墙、防火分区处隔墙及井道墙体为M5.0混合砂浆砌MU3.5页岩空心砖砌块(190mm 厚)。

相关文档