文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 什么叫设备热备用装备和冷备用状态

什么叫设备热备用装备和冷备用状态

什么叫设备热备用装备和冷备用状态
什么叫设备热备用装备和冷备用状态

1、什么叫设备热备用状态和冷备用状态

答:热备用是指设备只靠断路器断开而隔离开关仍在合上位置。

冷备用是指设备的断路器和隔离开关均在断开位置。

2、停电时倒闸操作的顺序是什么

答:先拉开断路器,然后拉开断路器两端的隔离开关,最后合

上接地刀闸,布置必要的安全措施。

3、变电所设备交接班巡查的规定是什么

答:在交接班时交接班双方应各派一名人员对一、二次设备进

行一次全面的巡查。交班人员应向接班人员交代运行方式、设

备修试情况、接地线装拆情况、设备运行情况、设备缺陷情况

等。

4、变电所正常巡查和夜巡的周期是如何规定的

正常巡查值班人员每日至少巡视4次;夜巡每周应闭灯巡查一

次,巡查人员应携带手电筒,主要观察一、二次设备的接头连

接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红,对

于满负荷或超负荷的出线和设备,更要通过夜巡发现问题。5、电气设备事故处理一般原则

答:1、尽快限制事故发展,消除事故的根源,并解除对人身和

设备的危害。2、用一切可能的方法保持未损坏的设备继续运行,对重要用户应保证其不停电,对已停电的用户应迅速地恢复供

电。3、及时向调度和上级主管部门汇报发生事故的原因,已采

取的措施和变电所当时的运行方式。

备份和复制的区别

备份与复制的区别是什么 复制是保留原有的文件格式; 备份根据备份软件的不同,会被打包成不同的备份文件格式,只能用备份软件恢复过来,不能直接使用。多数备份软件,比如VERITAS NetBackup软件的备份格式为标准的TAR格式,也就是磁带的格式。 备份必须需要复制这个工序。但是复制不一定就是在备份。 举个例子,你复印你档案好比“复制”,你要把你的档案备份到你父亲家以防万一以后遗失就叫“备份”,而你备份前一定要先“复制”,把“复制”后的东西拿去保留,保留时的东西就是备份。而你平时复制档案也有其他原因,不一定都是用来备份的。 备份过的文件很大程度上是大大小于原文件的。 二个为安全,备份过的文件如果你不通过专门的软件是看不出里面的内容的。而单纯的复制谁都可以知道里面的内容,且容易被破坏(如病毒等)。 所以,简单的说来,备份文件就是为了节省磁盘空间、保护备份文件(资料),方便日后恢复与使用 去理解ghost备份 静态备份和动态备份 静态备份:备份期间不允许对数据库进行存取,修改活动的备份方式。 动态备份:备份期间允许对数据库进行存取和修改,即备份和用户事务可以并发执行的备份方式。 在线备份和离线备份 A、在线备份(也称联机备份或热备份) B、离线备份(也称脱机备份或冷备份) 说明:在线备份和离线备份最大的不同在于:在线备份数据库时,数据库仍然可以供用户使用,而离线备份数据库则不行。离线备份数据库时,必须断开所有与数据库有连接的应用后才能进行。

热备份针对归档模式的数据库,在数据库仍旧处于工作状态时进行备份.而冷备份指在数据库关闭后,进行备份,适用于所有模式的数据库.热备份的优点在于当备份时,数据库仍旧可以被使用并且可以将数据库恢复到任意一个时间点.冷备份的优点在于它的备份与恢复操作相当简单,并且由于冷备份的数据库可以工作在非归档模式下,数据库性能会比归档模式稍好.(因为不必将archive log写入硬盘) 冷备份发生在数据库已经正常关闭的情况下,当正常关闭时会提供给我们一个完整的数据库。冷备份时将关键性文件拷贝到另外的位置的一种说法。对于备份Oracle信息而言,冷备份时最快和最安全的方法。冷备份的优点是: 1、是非常快速的备份方法(只需拷文件) 2、容易归档(简单拷贝即可) 3、容易恢复到某个时间点上(只需将文件再拷贝回去) 4、能与归档方法相结合,做数据库“最佳状态”的恢复。 5、低度维护,高度安全。 但冷备份也有如下不足: 1、单独使用时,只能提供到“某一时间点上”的恢复。 2、再实施备份的全过程中,数据库必须要作备份而不能作其他工作。也就是说,在冷备份过程中,数据库必须是关闭状态。 3、若磁盘空间有限,只能拷贝到磁带等其他外部存储设备上,速度会很慢。 4、不能按表或按用户恢复。 如果可能的话(主要看效率),应将信息备份到磁盘上,然后启动数据库(使用户可以工作)并将备份的信息拷贝到磁带上(拷贝的同时,数据库也可以工作)。冷备份中必须拷贝的文件包括: 1、所有数据文件 2、所有控制文件 3、所有联机REDO LOG文件 4、Init.ora文件(可选) 值得注意的使冷备份必须在数据库关闭的情况下进行,当数据库处于打开状态时,执行数据库文件系统备份是无效的。 下面是作冷备份的完整例子。 (1)关闭数据库 sqlplus /nolog sql>connect /as sysdba sql>shutdown normal;

热备用和冷备用相关知识

热备用和冷备用相关知识 发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。 检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。 电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。

A.手车式配电装置各种位置的定义 1).工作位置—主回路隔离触头及二次插头可靠接触; 2).试验位置—主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态; 3).检修位置--主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。 B.手车式配电装置四种状态的定义 a.开关 1).运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用); 2).热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用); 3).冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用); 4).检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。 b.电压互感器、避雷器 1).运行状态:手车在工作位置。 2).热备用状态:(无此状态)。 3).冷备用状态:电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。 4).检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。 C.开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

冷备份 热备份

1. 解释冷备份和热备份的不同点以及各自的优点 解答:热备份针对归档模式的数据库,在数据库仍旧处于工作状态时进行备份。而冷备份指在数据库关闭后,进行备份,适用于所有模式的数据库。热备份的优点在于当备份时,数据库仍旧可以被使用并且可以将数据库恢复到任意一个时间点。冷备份的优点在于它的备份和恢复操作相当简单,并且由于冷备份的数据库可以工作在非归档模式下,数据库性能会比归档模式稍好。(因为不必将archive log写入硬盘) 2. 你必须利用备份恢复数据库,但是你没有控制文件,该如何解决问题呢? 解答:重建控制文件,用带backup control file 子句的recover 命令恢复数据库。 3. 如何转换init.ora到spfile?解答:使用create spfile from pfile 命令. 4. 解释data block , extent 和 segment的区别(这里建议用英文术语) 解答:data block是数据库中最小的逻辑存储单元。当数据库的对象需要更多的物理存储空间时,连续的data block就组成了extent . 一个数据库对象拥有的所有extents 被称为该对象的segment. 5. 给出两个检查表结构的方法 解答:1.DESCRIBE命令 2.DBMS_METADATA.GET_DDL 包 6. 怎样查看数据库引擎的报错 解答:alert log. 7. 比较truncate和delete 命令 解答:两者都可以用来删除表中所有的记录。区别在于:truncate是DDL操作,它移动HWK,不需要 rollback segment .而Delete是DML操作, 需要rollback segment 且花费较长时间. 8. 使用索引的理由 解答:快速访问表中的data block 9. 给出在STAR SCHEMA中的两种表及它们分别含有的数据

2主变由冷备用转运行

2#主变由冷备用转运行 1.将FWK-300分布式稳定控制屏(一)川泰I线切换开关切至“正常”位置 2.将FWK-300分布式稳定控制屏(一)#2主变切换开关切至“正常”位置 3.将FWK-300分布式稳定控制屏(二)川泰I线切换开关切至“正常”位置 4.将FWK-300分布式稳定控制屏(二)#2主变切换开关切至“正常”位置 5.检查三串联络5032开关在分位 6.合上三串联络50322刀闸操作电源 7.合上三串联络50322刀闸 8.检查三串联络50322刀闸三相在合位 9.拉开三串联络50322刀闸操作电源 10.合上三串联络50321刀闸操作电源 11.合上三串联络50321刀闸 12.检查三串联络50321刀闸三相在合位 13.拉开三串联络50321刀闸操作电源 14.检查#2主变500kV侧5031开关在分位 15.合上#2主变500kV侧50311刀闸操作电源 16.合上#2主变500kV侧50311刀闸 17.检查#2主变500kV侧50311刀闸三相在合位 18.拉开#2主变500kV侧50311刀闸操作电源 19.合上#2主变500kV侧50312刀闸操作电源 20.合上#2主变500kV侧50312刀闸 21.检查#2主变500kV侧50312刀闸三相在合位 22.拉开#2主变500kV侧50312刀闸操作电源 23.合上#2主变500kV侧电压互感器二次计量开关 24.合上#2主变500kV侧电压互感器二次测量保护开关 25.合上#2主变500kV侧电压互感器二次同期开关 26.检查#2主变220kV侧202开关在分位 27.合上#2主变220kV侧202开关汇控柜刀闸电机电源 28.合上#2主变220kV侧202开关汇控柜刀闸控制电源 29.合上#2主变220kV侧202-2刀闸 30.检查#2主变220kV侧202-2刀闸在合位 31.合上#2主变220kV侧202-3刀闸 32.检查#2主变220kV侧202-3刀闸在合位 33.拉开#2主变220kV侧202开关汇控柜刀闸电机电源 34.拉开#2主变220kV侧202开关汇控柜刀闸控制电源 35.检查#3主变负荷正常 36.合上#2主变500kV侧5031开关 37.检查#2主变500kV侧5031开关遥测指示正确 38.检查#2主变500kV侧5031开关三相确在合位 39.检查#2主变充电良好 40.合上三串联络5032开关 41.检查三串联络5032开关遥测指示正确 42.检查三串联络5032开关三相确在合位 43.合上#2主变202开关

开关状态定义

35KV开关各状态定义 1、运行状态:开关在合位,手车开关在工作位置,控制 电源和储能电源均在合位,自动装置和保护均在投入状态,控制方式选择开关在“远方”位。 2、热备用状态:开关在断开位置,手车开关在工作位置, 控制电源和储能电源均在合位,自动装置和保护均在投入状态,控制方式选择开关在“远方”位。(一经合闸及转变为运行状态) 3、冷备用状态:开关在断开位置,手车开关在试验位置, 控制电源和储能电源均在断开位置,自动装置和保护在投入状态,控制方式选择开关在“就地”位。 4、检修状态:开关在断开位置,手车开关在试验位置或 者检修位置,控制电源和储能电源在断开位置,自动装置和保护在退出位置,接地刀闸在合位,控制方式选择开关在“就地”位。 5、试验状态:开关在试验位置,控制电源和储能电源在 合闸位置,自动装置和保护在投入状态,控制方式开关在“就地”、“远方”位置均可。 二次插件的问题

35KV母线状态定义 1、运行状态:母线进线开关在合闸位置,母线PT运行状 态,自动装置和保护均在投入状态。 2、热备用状态:母线进线开关在热备用状态,母线PT在 运行状态,自动装置和保护在投入状态。(进线开关一经合闸即母线运行状态) 3、冷备用状态:母线进线开关在冷备用状态,母线上负 荷开关在冷备用状态,母线PT在运行状态,自动装置和母线保护均在投入状态。 4、检修状态:母线进线开关在冷备用状态或者在检修状 态,母线PT在退出状态,母线保护和自动装置在退出状态,母线上各负荷开关在冷备用状态或者在检修状态,母线上挂地线。

220KV电气设备的状态定义 1)运行状态:指设备的刀闸、开关都在合位,设备的继电保护及自动装置均在投入状态(调度另有要求除外),开关的控制及操作回路正常。 2)热备用状态:指设备只有开关断开,而刀闸仍在合上位置,其它同运行状态。 3)冷备用状态:单只开关的冷备用状态是指开关及两侧刀闸在断开位置,控制及操作回路断开。 4)检修状态:单只开关的检修状态是在冷备用状态基础上,另需合上开关两侧的接地刀闸,并切除接地刀闸的直流控制及动力电源。 线路检修状态,在变电所线路开关的检修基础上,线路对侧接地刀闸也在合闸位置。另外线路PT二次空开断开。

2主变运行转冷备用

#1站用变负荷倒至#0站用变运行,#1站用变由运行转冷备用 1.检查#0站用变35kV侧S30开关在分位 2.检查#0站用变400V侧401开关在分位 3.检查#0站用变400kV侧402开关在分位 4.检查400V分段400开关在分位 5.检查#0站用变35kV侧S30-1刀闸三相在合位 6.检查#0站用变35kV侧S30-3刀闸三相在合位 7.检查#0站用变35kV侧电压指示正确 8.合上#0站用变35kV侧S30开关 9.检查#0站用变35kV侧S30开关在合位 10.检查#0站用变本体充电良好 11.拉开#1站用变400V侧411开关 12.检查#1站用变400V侧411开关在分位 13.合上#0站用变400V侧401开关 14.检查#0站用变400V侧401开关在合位 15.检查400V I段母线电压指示正确 16.检查400V I段母线所带负荷正常 17.将#1站用变400V侧411开关摇至“断开”位置 18.拉开#1站用变35kV侧S31开关 19.检查#1站用变35kV侧S31开关在分位 20.合上#1站用变35kV侧S32-2刀闸操作电源 21.拉开#1站用变35kV侧S32-2刀闸 22.检查#1站用变35kV侧S32-2刀闸三相在分位 23.拉开#1站用变35kV侧S32-2刀闸操作电源 #2主变转冷备用 1.拉开1B电抗器313开关 2.检查1B电抗器313开关三相确在分位 3.合上1B电抗器313-1刀闸操作电源 4.拉开1B电抗器313-1刀闸 5.检查1B电抗器313-1刀闸三相确在分位 6.拉开1B电抗器313-1刀闸操作电源 7.拉开2A电抗器321开关 8.检查2A电抗器321开关三相确在分位 9.合上2A电抗器321-2刀闸操作电源 10.拉开2A电抗器321-2刀闸 11.检查2A电抗器321-2刀闸三相确在分位 12.拉开2A电抗器321-2刀闸操作电源 13.检查2A电容器322开关三相确在分位 14.合上2A电容器322-2刀闸操作电源 15.拉开2A电容器322-2刀闸 16.检查2A电容器322-2刀闸三相确在分位 17.拉开2A电容器322-2刀闸操作电源 18.检查2B电抗器323开关三相确在分位

热备用和冷备用相关知识

发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 B.手车式配电装置四种状态的定义 a.开关 1).运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用);

2).热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用); 3).冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用); 4).检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。 b.电压互感器、避雷器 1).运行状态:手车在工作位置。 2).热备用状态:(无此状态)。 3).冷备用状态:电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。 4).检修状态:手车在检修位置,按检修工作票的要求布置好安全措施。 C.开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关) 1).运行状态:指有关刀闸及开关都在合上位置,重合闸按调度要求在停用或起用位置。 2).热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置,重合闸停用。 3).冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置,重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下。 4).检修状态:指开关在冷备用状态,开关储能释放,电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地,按检修工作票布置好安全措施。 D.母线 1).运行状态:指母线上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。 2).热备用状态:(母线无此状态) 3).冷备用状态:指母线上

冷备份与热备份、双机热备与容错

冷备份与热备份、双机热备与容错 冷备份与热备份、双机热备与容错 冷备份与热备份 一、冷备份 冷备份发生在数据库已经正常关闭的情况下,当正常关闭时会提供给我们一个完整的数据库。冷备份时将关键性文件拷贝到另外的位置的一种说法。对于备份Oracle信息而言,冷备份时最快和最安全的方法。冷备份的优点是:1、是非常快速的备份方法(只需拷文件) 2、容易归档(简单拷贝即可) 3、容易恢复到某个时间点上(只需将文件再拷贝回去) 4、能与归档方法相结合,做数据库“最佳状态”的恢复。 (1)关闭数据库 sqlplus /nolog sql>connect /as sysdba sql>shutdown normal; (2)用拷贝命令备份全部的时间文件、重做日志文件、控制文件、初始化参数文件 sql>cp (3)重启Oracle数据库 sql>startup 二、热备份 热备份是在数据库运行的情况下,采用archivelog mode方式备份数据库的方法。所以,如果你有昨天夜里的一个冷备份而且又有今天的热备份文件,在发生问题时,就可以利用这些资料恢复更多的信息。热备份要求数据库在Archivelog方式下操作,并需要大量的档案空间。一旦数据库运行在archivelog

摘要_论述了冗余热备份电源的工作原理和设计方案

一种冗余热备份电源的设计 摘要:在设计某高可靠性计算机系统时,要求其配套电源采取冗余设计。一般来说,可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份方式、并联均流的N+1备份方式、冗余热备份方式。本文论述了冗余热备份电源的工作原理和设计方案。 关键词:正激变换器;冗余热备份;或门二极管 0、引言 在设计某高可靠性计算机系统时,要求其配套电源采取冗余设计。一般来说,可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份方式、并联均流的N+1备份方式、冗余热备份方式。 容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,也就是“大马拉小车”,其缺点是不利于提高电源的效率,而且对提高电源的可靠性意义不大。 冗余冷备份方式是指电源由两个或多个功能相同的单元模块组成,电源启动后由其中一个单元模块向设备供电,当工作单元发生故障时,备份单元立刻启动向设备供电。这种方式的缺点是备份单元的启动到输出电压的建立需要一定的时间,容易造成输出电压出现较大的豁口,这样会对被供电的设备产生影响。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个功能相同的单元组成,所有单元的输出功率之和大于系统要求的功率,各单元的输出通过或门二极管并联在一起,有时输出采取均流控制电路,目前采用较多的就是这种方式。N+1备份方式由于是多个单元同时向设备供电,单个单元故障(失效)一般不会对输出电压产生影响,但是,如果输出线发生故障容易波及到所有单元。 冗余热备份方式是指电源由多个功能相同的单元组成,电源启动时所有单元同时工作,由其中预先设定的单元向设备供电,备份单元处于空载状态,当向设备供电的单元出现故障时,备份单元立刻向设备供电,维持了输出电压的稳定。这种方式的优点是工作单元故障后,备份单元输出响应速度快,可以保证输出电压只在一个很小的范围内波动。 本文详细论述了采取冗余热备份方式的电源设计方案。 1、工作原理 冗余热备份结构的主电路由两个功能相同且同时处于工作状态的单元组成,由切换电路控制其中一路向设备供电,另一路空载。当向设备供电的单元发生故障时,切换电路立即动作,使另一个单元向设备供电,同时切断故障单元的输出。 主电路拓扑采用正激变换器,由输入滤波电路、功率变换电路、控制电路、输出滤波电路、监测切换电路组成。电源框图如图1所示。DC 28V输入经过滤波后提供给功率变换电路,控制电路通过实时检测来控制功率变换电路,以实现输出隔离稳定的5V电压,同时对输出电压进行过压、过流保护。

2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器由冷备用转热备用

2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器由冷备用转热备用

电气倒闸操作前标准检查项目表 单位:_______________ 操作任务:2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器由冷备用转热 备用 序号检查内容核实情况备注 1 核实目前的系统运行方式是()否() 2 个人通讯工具是否已关闭是()否() 3 是否有检修作业未结束是()否() 4 检查检修作业交待记录是()否() 5 所要操作的电气连接中是否有不能停 电或不能送电的设备 是()否() 6 是否已核实所要操作开关(刀闸)目 前状态 是()否() 7 检查电气防误闭锁装置工作正常是()否() 8 核实要操作设备的自动装置或保护投 入情况记录 与操作票填写一致() 与操作票填写不一致() 9 操作对运行设备、检修措施是否有影 响 有影响()无影响() 10 操作过程中需联系的部门或人员 11 操作需使用的安全工器具 12 操作需使用的备品、备件(保险) 13 操作需使用的安全标志牌 14 其他 危险点控制措施人员精神状况 人员身体状况 人员搭配是否合理 人员对系统和设备是否真正熟悉 设备存在缺陷对操作的影响 温度、湿度、气温、雨、雪对操作的影响 照明、震动、噪音对操作的影响 相邻其他操作或工作对操作的影响 (本栏及以下由各单位根据操作任务填写)

操作人:监护人:时间:年月日时分同煤大唐塔山发电公司 电气倒闸操作票单位:_____________编号: 操作开始时间:年月日时分,终了时间:年月日时分 操作任务:2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器由冷备用转热备用 执行情 况序 号 操作 项目 时 间 模拟实 际 1 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 双 重名称编号正确 2 摘下2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 柜 门上“禁止合闸,有人工作”标示牌 3 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 综 合保护装置远方/就地切换手把在“就地”位 4 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 合 闸电源小开关名称正确 5 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 合 闸电源小开关已合好 6 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 装 置电源小开关名称正确 7 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 装 置电源小开关已合好 8 检查2号机组脱硫6KVIIA段2号吸收塔循环泵B 178号接触器 高

热备用和冷备用相关知识

热备用与冷备用相关知识 发电厂电气设备得状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:就是指电气设备得隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。 热备用状态:就是指电气设备具备送电条件与起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电得可能性,应视为带电设备。联动备用。 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。 检修状态:就是指电气设备得所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。 电气设备得倒闸操作规律就就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。

A、手车式配电装置各种位置得定义1)、工作位置—主回路隔离触头及二次插头可靠接触; 2)、试验位置—主回路隔离触头脱离接触,但二次插头在可靠接触状态; 3)、检修位置--主回路隔离触头与二次插头均脱离接触。 B、手车式配电装置四种状态得定义 a、开关1)、运行状态:手车在工作位置,开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用);2)、热备用状态:手车在工作位置,开关断开,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用); 3)、冷备用状态:手车在试验位置,开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用); 4)、检修状态:手车在检修位置,开关断开,开关操作回路与合闸回路熔丝取下,按检修工作票要求布置好安全措施。 b、电压互感器、避雷器1)、运行状态:手车在工作位置。2)、热备用状态:(无此状态)。3)、冷备用状态:电压互感器手车在试验位置,避雷器手车在检修位置。4)、检修状态:手车在检修位置,按检修工作票得要求布置好安全措施。 C、开关(线路、主变、旁联、联变等设备得开

一种冗余热备份电源的设计

一种冗余热备份电源的设计 作者:祝海强,尹明 摘要:论述了冗余热备份电源的工作原理和设计方案。 关键词:正激变换器;冗余热备份;或门二极管 0 引言 在设计某高可靠性计算机系统时,要求其配套电源采取冗余设计。 1 工作原理 冗余热备份结构的主电路由两个功能相同且同时处于工作状态的单元组成,由切换电路控制其中一路向设备供电,另一路空载。发电机由检修转运行 得令 查#1发电机所有工作票均已收回 合上#1发电机出口500217接地刀闸控制电源开关 合上#1发电机出口500217接地刀闸动力电源开关 将#1发电机出口500217接地刀闸转换开关切至远方位 拉开#1发电机出口500217接地刀闸 检查#1发电机出口500217接地刀闸三相在开位 拉开#1发电机出口500217接地刀闸动力电源开关 拆除#1发电机#1励磁变低压侧接地线一组 拆除#1发电机灭磁开关处接地线一组 查#1发电机通道一次回路正常,符合送电条件 测#1发电机冷备用,定子、转子绝缘合格 合上#1发电机A、B、C保护屏上保护电源空气开关; 将#1发电机A、B、C保护屏保护上出口压板按规定正确投入;检查#1发电机中性点接地变017刀闸在开位 检查#1发电机灭磁开关在开位 检查#1发电机启励电源开关在开位 合#1发电机出口#1PT一次保险 将#1发电机出口#1PT推至工作位置 合上#1发电机出口#2PT一次保险 将#1发电机出口#2PT推至工作位置 合上#1发电机出口#3PT一次保险 将#1发电机出口#3PT推至工作位置 合上#1发电机出口#1PT二次开关 合上#1发电机出口#2PT二次开关 合上#1发电机出口#2PT二次开关 合上#1发电机出口#3PT二次开关 合上#1发电机出口变送器电源保险 合上#1发电机出口功率记录表电源保险 推上#1发电机中性点接地刀闸3G71 查#1发电机中性点接地刀闸3G71接触良好; 合上#1发电机灭磁开关控制电源空气开关; 合上#1发电机灭磁开关储能电源空气开关 合上#1发电机自动励磁系统调节器空气开关 查#1发电机励磁调节柜装置电源信号灯指示正常 合上#1发电机励磁系统起励电源直流空气开关; 合上#1发电机整流柜直流输出保险 合上#1发电机整流柜冷却器电源; 合上#1主变冷却器工作电源空气开关 检查#1发电机转速已升至3000r/min并已稳定 检查#1发变组出口断路器#5002三相均在分闸位置 合上主变高侧隔离开关#50022动力电源与控制电源 将主变高侧隔离开关#50022控制方式开关切至“远方”位置

事故处理职责、原则、程序、备用状态

各级人员的职责 3.1、运行项目部经理的职责:全面领导、指挥项目部的事故抢险救灾、处理、汇报、恢复、调查、分析、采取整改措施工作;负责事故处理预案的管理、训练、评价、修改完善工作;指导值长进行生产指挥、调整、操作等工作;保证事故抢险救灾工作安全、迅速、正确进行,努力减少事故损失,限制事故发展,避免人员伤亡及设备损坏,恢复机组正常运行。 3.2、项目部书记、副经理、总值长的职责:协助项目部经理领导、指挥事故处理工作。经理不在时代替经理行使职责。 3.3、项目部专业技术主管的职责:在事故抢险救灾、事故处理及恢复过程中,负责本专业设备系统的操作、调整及事故处理的技术指导和监护工作;事故处理完毕,负责对事故原因和暴露的问题进行技术分析,提出整改措施和建议;负责对事故处理预案进行技术把关,参加演练并进行评价和提出整改意见。 3.4 、项目部安全专工的职责:在事故抢险救灾、事故处理及恢复过程中,负责安全监督检查,指导人员正确执行安全规程和安全措施,正确使用劳动安全保护用品;正确执行两票制度,不发生误操作;及时进行事故分析,上报报表;对发现的安全问题及时提出整改建议,认真落实;定期组织事故预案演练,对存在问题及时修改完善。 3.5、值长的职责:对本值的安全工作全面负责。组织本值人员进行事故预案学习演练,提出存在问题和改进措施及建议,认真落实;发生事故时,当值值长及时向上级汇报和通知有关部门,并组织人员进行事故处理。重点是机组事故处理的操作调整和前期抢险救灾工

作;进行生产协调指挥,最大限度的保证人员安全,机组稳定运行和设备安全不受损坏;认真做好故障记录,组织进行分析讨论,及时提供事故有关资料,填报有关报表。 3.6 、单元长的职责:协助值长开展事故预案培训演练工作;发生事故时,协助值长进行本单元的事故处理操作、调整、人员调配及汇报联系工作,最大限度的保证人员安全,机组稳定运行和设备不受损坏。 3.7、机长的职责:在值长、单元长的领导下,负责本机组人员的事故预案的培训演练工作,提高机组人员的事故应急能力;发生事故时,组织指挥本机组人员进行事故处理、调整、操作,保证人员安全,机组稳定运行和设备不受损坏;认真做好故障记录,详细反映出故障现象,主要操作及事故处理过程中发生的异常问题,参加事故分析讨论,及时提供有关资料,填报有关报表。 3.8 、炉副机长的职责:在机长的领导下,负责锅炉专业的运行操作、调整及事故处理,最大限度的保证机组稳定运行和设备安全不受损坏;参加事故分析讨论,提供有关事故资料;参加事故预案演练培训,提高事故应急能力,对存在问题提出修改建议。 3.9 、机电副机长的职责:在机长的领导下,负责机电专业的运行操作、调整及事故处理,最大限度的保证机组稳定运行和设备安全不受损坏;参加事故分析讨论,提供有关事故资料;参加事故预案演练培训,提高事故应急能力,对存在问题提出修改建议。 3.10、集控巡检员的职责:在机长、副机长领导下,进行事故处理的操作、调整、检查,发现问题及时汇报。正确执行两票制度,使

数据备份与恢复技术

数据备份与恢复技术 摘要:介绍网络数据备份技术,特别是以U盘数据的备份与恢复为例。网络备份是适应目前环境的备份方法。一套完整的备份方案包括数据备份介质、备份硬件、备份软件以及日常备份制度和灾难应急措施几方面的选型。 关键字:网络数据备份;U盘数据备份与恢复 一、数据备份 将数据以某种方式加以保留,以便在系统遭受破坏或其他特定情况下,重新加以利用的一个过程。数据备份的根本目的,是重新利用,备份工作的核心是恢复。一个无法恢复的备份,对任何系统来说都是

毫无意义的。数据备份作为存储领域的一个重要组成部分,其在存储系统中的地位和作用都是不容忽视的。对一个完整的企业信息应用系统而言,备份工作是其中必不可少的组成部分。其意义不仅在于防范意外事件的破坏,而且还是历史数据保存归档的最佳方式。 (1)备份分类。从备份模式来看,可以分为物理备份和逻辑备份;从备份策略来看,可以分为完全备份、增量备份和差分备份;根据备份服务器在备份过程中是否可以接收用户响应和数据更新,又可以分为离线备份和在线备份,或称为冷备份和热备份。目前,企业网络数据备份多采用的是网络数据存储管理系统。网络数据存储管理系统是指在分布式网络环境下,通过专业的数据存储管理软件,结合相应的硬件和存储设备,来对全网络的数据备份进行集中管理,从而实现自动化的备份、文件归档、数据分级存储以及灾难恢复等。 (2)备份服务器。网络数据存储管理系统的工作原理在网络上选择一台应用服务器(当然也可以在网络中另配一台服务器作为专用的备份服务器)作为网络数据存储管理服务器,安装网络数据存储管理服务器端软件,作为整个网络的备份服务器。在备份服务器上连接一台大容量存储设备。在网络中其他需要进行数据备份管理的服务器上安装备份客户端软件,通过局域网将数据集中备份管理到与备份服务器连接的存储设备上。 (3)备份软件。网络数据存储管理系统的核心是备份管理软件。通过备份软件的计划功能,可为整个企业建立一个完善的备份计划及策略,并可借助备份时的呼叫功能,让所有的服务器备份都能在同一

脱硫PC 01段A0BHJ停电(运行转冷备用)

电气倒闸操作危险因素控制卡 值编号 操作开始时间:年月日时分操作终结时间:年月日时分操作任务:脱硫PC 01段A0BHJ母线停电 危险因素与分析具体控制措施 公用部分 1 走错间隔; 1 操作前认真检查核对设备名称、编号与操作票相符;核实系统运行方式。 2 执行操作时发生跳项、漏项; 2 严格按照操作票顺序执行,每一项操作完成后在操作票左侧打“√”; 3 带疑问操作; 3 核实操作开关(刀闸)状态,对票中任一项操作内容发生疑问,向值长询问清楚后方可继续操作; 4 人员误操作; 4 严格执行操作监护制度和唱票复诵制度。 5 误触碰直流电造成直流接地或短路。 5 操作人在进行直流系统的操作时必须戴干燥的 手套,不得误碰带电设备。 本票部分 1 带负荷拉合刀闸。 1 开关停电前检查开关机械指示确断。 1

作业成员声明:我已掌握上述危险点预控制措施。在作业过程中,我将严格执行。 监护人:操作人: 电气倒闸操作票 值编号 命令操作时间:年月日时分操作终了汇报时间:日时分 操作任务脱硫PC 01段A0BHJ母线停电 A0BHJ母线由运行状态转换为冷备用状态 执行 顺序操作项目操作时间情况 1接值长令:脱硫PC 01段A0BHJ母线停电; 2确已阅读、掌握危险因素控制卡所列内容; 3断开脱硫PC 01段A0BHJ母线上所有负荷开关; 4查脱硫PC 01段A0BHJ上所有负荷开关确断; 5将脱硫PC 01段A0BHJ上所有负荷开关拉至隔离位; 6将脱硫PC 01段A0BHJ上所有负荷开关的二次小开关断开; 7查脱硫PC段母线联络开关A0BHJ02CA001确断; 8将脱硫PC段母线联络开关A0BHJ02CA001 “远方/就地”切换把手切至”就 地”位; 2

oracle rac和备份方案

ORACLE RAC及备份方案 ORACLE RAC 简介: ORACLE RAC集群是实现多机共享数据库,以保证应用的高可用性。同时可以自动实现并行处理及均分负载,还能实现数据库在故障时的容错和无断点恢复。 集群内部的所有服务器共享存储,所有服务器都接入公共网络,通过集群唯一的别名对外形成逻辑上单一的数据库提供服务,对内实现集群数据库的高可用性、节点间的负载均衡和Failover(失败切换)。 逻辑结构: 集群纵向看是由存储、数据库集群、应用集群三部分组成,横向来看,是由多台应用服务器、数据库服务器和存储设备组成。

物理结构: RAC物理结构图。 优势: 高可用性: RAC 为数据中心的高可用性奠定了基础。它也是 Oracle 最高可用性架构不可或缺的一部分,为实现数据中心的最高可用性提供了最佳实践。RAC 还为高可用性数据管理提供了以下至关重要的关键特性: 可靠性: Oracle 数据库以其可靠性而著称。RAC Clusters 消除了数据库服务器单点故障问题,从而使可靠性更上一层楼。如果一个实例发生故障,服务器池中的其余实例仍将保持运行状态。Oracle Clusterware 可监视所有 Oracle 进程,并能立即重启任何生故障的组件。

恢复能力: Oracle 数据库包含的许多特性有助于数据库轻松地从各类故障中恢复。如果Oracle RAC 数据库中的一个实例出现故障,服务器池中的另外一个实例将察觉到这一故障,随后自动进行故障恢复。利用快速应用程序通知 (FAN)、快速连接故障切换 (FCF) 和透明应用程序故障切换 (TAF) 这三个功能,应用程序可以轻松地掩藏组件故障,使用户无法察觉。 错误检测: Oracle Clusterware 可自动监视 Oracle RAC 数据库和其他 Oracle 进程(ASM、监听器等),并快速诊断环境中的问题。它还经常能在用户察觉之前自动完成故障恢复。利用快速应用程序通知 (FAN),应用程序即可在集群组件出现故障时立即得到通知,以便在故障显现之前重新发布事务。 持续运行: RAC Clusters 可在计划内和计划外停机期间提供持续的服务。如一台服务器(或一个实例)出现故障,数据库仍将保持运行状态,应用程序仍可访问数据。大多数数据库维护操作均可在不停机的情况下完成,并对用户保持透明。许多其他的维护任务都可以通过滚动方式完成,从而能最大限度地减少(甚至避免)应用程序停机。快速应用程序通知和快速连接故障切换可帮助应用程序满足对服务级别的要求。 可伸缩性: RAC Clusters 提供了独一无二的应用程序伸缩技术。过去,当数据库服务器容量不足时,我们会使用容量更大的新服务器取而代之。随着服务器容量的增加,其成本也日益攀升。但 Oracle RAC 为数据库提供了增加容量的其他方法。通过 OracleClusterware 和 Oracle RAC 向服务器池中添加服务器时并不需要停机,并且,一旦启用新的实例,应用程序就可立即享有新增的容量。服务器池中的所有服务器必须使用同一操作系统和相同版本的Oralce 软件,但不必具备相同的容量。如今,根据自己的需要选择服务器池的客户通常会选用特性不同(略有差别)的服务器。

110kVⅡ母由冷备用转入运行(首次送电由母联1150断路器充电)

110kVⅡ母由冷备用转入运行(首次送电由母联1150断路器充电) 1.接命令、 2.检查运行方式、 3.模拟操作 4.检查110kVⅡ母确无检修工作票 5.检查110KV母联1150断路器确无检修工作票 6.检查110kVⅡ母112MD接地刀闸三相确已拉开 7.检查110kVⅡ母112YD接地刀闸三相确已拉开 8.检查110kVⅡ母11501D接地刀闸三相确已拉开 9.检查110kVⅡ母11502D接地刀闸三相确已拉开 10.检查110kVⅡ母所属隔离开关三相确已拉开 11.检查110kVⅡ母母线具备送电条件 12.检查110KV母联1150断路器端子箱内三相动力电源良好 13.合上110KV母联1150断路器端子箱内隔离开关的动力电源开关 14.合上110KV母联1150断路器端子箱内隔离开关的控制电源开关 15.检查110KV母联1150断路器机构箱内“远控/就地”开关在“远控”位置 16.检查110KV母联1150断路器具备送电条件 17.检查110KV母联11502隔离开关具备送电条件 18.检查110KV母联11502隔离开关机构箱内动力电源开关已合好 19.检查110KV母联11502隔离开关机构箱内加热器/照明电源开关已合好 20.检查110KV母联11502隔离开关机构箱内“远控/近控”开关在“远控”位置。 21.检查110KV母联11501隔离开关具备送电条件 22.检查110KV母联11501隔离开关就地控制箱内动力电源开关已合好 23.检查110KV母联11501隔离开关就地控制箱内加热器/照明电源开关已合好 24.检查110KV母联11501隔离开关就地控制箱内“远控/近控”开关在“远控”位置 25.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y绝缘良好 26.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y具备送电条件 27.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y端子箱内三相动力电源良好 28.合上110KV Ⅱ母电压互感器112Y隔离开关的动力电源开关 29.合上110KV Ⅱ母电压互感器112Y隔离开关控制电源开关 30.给上110KV Ⅱ母电压互感器112Y端子箱内照明、温控器电源保险 31.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y隔离开关机构箱内动力电源小开关已合好 32.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y隔离开关机构箱内加热器电源小开关已合好 33.检查110KV Ⅱ母电压互感器112Y隔离开关机构箱内“远控/近控”开关在“远控”位 置 34.检查110kV母差保护投入正确 35.合上110KV母联1150断路器控制电源开关 36.检查110kV母联1150断路器有关保护投入正确 37.检查110kV母联测控装置运行正常 38.检查110kV母联测控装置上有关保护压板投入正确。 39.检查110kV母联测控装置上3QK同期开关切至“遥控”位置。 40.检查110kV母联1150断路器确在“分闸”位置。 41.合上110KV母联11501隔离开关。 42.检查110KV母联11501隔离开关三相确已合好。