1.概述

综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换

机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网

络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端

之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输

介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支

持硬件。

建筑物结构化综合布线网是由六个独立的子系统组成:

a)工作区 (WORK AREA)子系统 --- 由工作区内的终端设备连接到信息插座的连接电

缆组成。常用设备是计算机 (PC,工作站,中端,打印机 ) ,电话,传真机等设备。

b)管理子系统 (ADMINISTRATION)---由交叉连接、直接连接配线的(配线架)连接硬件等设备所组成。实现配线管理,其设计很完善,使用颜色编码,很容易追踪和跳线,体积

小比传统配线箱节省 50%空间。

c)水平子系统 (HRIZONTAL)--- 由每一个工作区的信息插座开始,经水平布置一直到管理区的内侧配线架的线缆所组成。实现信息插座和管理子系统间 ( 跳线架 ) 的连接,常用

三类和五类双绞线实现这种连接。

d)主干线 (RISER; BACKBONE)子系统 --- 由建筑物内所有的(垂直)干线多对数线

缆组成,即多对数铜缆,同轴电缆和多模多芯光纤以及将此线缆连接到其他地方的相关支

撑硬件所组成。实现计算机设备、程控机 PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是

光纤,使系统传输率达到 100MBPS。

e)设备间子系统 (EQUIPMENT)---由设备间的线缆、连接器和相关支撑硬件组成。实

现布线系统与设备的连接,主要为配合不同设备有关的适配器。

f)建筑群子系统 --- 将一个建筑物中的线缆延伸到建筑物群,实现楼宇之间布线,连接到另一些建筑物中的通讯设备和装置上,它由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电器保护设备等相关硬件组成。

综合布线系统本身具有很高的兼容性,根据用户要求,本方案为开放式结构,能支持

话音及多种计算机数据和图像传输系统。系统能兼容话音、数据、图像的传输,并可与外

部公用网络进行连接。

本综合布线系统工程具体内容包括所覆盖的数据网络通讯,语音网络系统的综合布线部分。

本方案设计遵循以下原则:

1.充分满足用户功能上的需求。

2.结构和性能上都留足余量和升级空间。

3.遵循业界先进标准。

4.本着结构合理,高效低成本的原则。

5.用户使用上和管理上的灵活性。

2.系统结构与配置

2.1. 用户需求分析

本工程的施工范围为 xxx 。此次针对 xxx 对综合布线系统的要求,给出综合布线系统的总体性、规划性的设计总清单,使得系统具有可扩展性、开放性和灵活性。

综合布线系统本身具有很高的兼容性,根据用户要求,本方案为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。系统能兼容话音、数据、图像的传输,

并可与外部公用网络进行连接。

本工程中根据xxx 文件中的点数表和所提供的平面图和系统图,统计有xxx 个

语音点,xxx 个数据点,分布于各区内。本布线系统设计选用六类布线系统解决方案,

所有的数据主干选用xxx 光纤系统解决方案,语音主干选用 3 类大对数铜缆。整个

布线系统选用星型结构,各信息点自插座至各楼层弱电竖井处上楼层配线架,最后

通过数据 / 语音主干线缆统一连接至位于xxx层网络和电话中心主机房,以便于集中式

管理。系统图参照招标所提供的综合布线网络系统结构图!

2.2. 结构化综合布线的设计标准及设计原则

2.2.1.设计标准

TIA / EIA 568A商务建筑物电信布线标准

TIA / EIA 568-B商务建筑物综合布线标准

TIA / EIA 569商务建筑物电信布线路由标准

TIA / EIA 570北美住宅和小型商用通讯布线标准

TIA / EIA 606商用建筑电信基础设施管理规范

TIA / EIA 607屏蔽与接地规范

EIA/TIA TSB-67商务建筑物电信布线测试标准

EIA/TIA TSB-72集中光纤布线指导原则

ANSI FDDI美国国家标准:分布式光纤数据接口

IEEE 802.3国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法

IEEE 802.5国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法

NFPA 70美国国家电力章程

ISO\IEC 11801 :2002 国际综合布线标准

EN 50173欧洲商务建筑物综合布线标准

EMC欧洲电磁兼容性标准

YD/T926.1-2000大楼通信综合布线系统标准(邮电部部颁行业标准)

JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范

GBJ42-81工业企业通信设计规范

GBJ79-85工业企业通讯接地设计规范

GB/T50311-2000建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范

GB/T50312-2000建筑和建筑群综合布线系统工程施工及验收规范

YD/T926 1-2-1997大楼通信综合布线系统行业标准

2.2.2.设计原则

1)全部采用符合综合布线标准的产品

项目中采用的所有产品均符合国际EIA/TIA 568及国内布线相关标准。

2)水平和骨干电缆系统采用星形拓扑

水平电缆长度最大不能超过 90 米 (295 尺) ,如果考虑跳线、接插线和设备电缆,

可再增加 10 米,超过 10 米的长度,应从水平配线系统的 90 米限额中减去。

3)对于每个建筑物,所选择的骨干电缆媒介 ( 铜缆 / 光纤 ) 应满足业务和距离的要求。如使用光缆,每个配线间至少有 6 芯多模 62.5/125 μmGI 光纤 ( 推荐使用 12 芯光纤 ) ,在距离超过 2,000 米 (6,560 尺) 时,推荐使用单模光纤,各配线间的话音和数据骨干

电缆分开。

4)符合布线标准的结构化设计,便于信息点的增加、扩展、变更、移动,易于系统

维护管理。

5)在每个主配线终端和通信配线间的话音和数据终端应分开。

6)每个工作站或工作区域应有两条四对专用水平电缆,分别用于话音、数据。

7)电信配线间的位置设置应满足 90 米(295 尺) 的最长水平配线要求。超出 90 米时,采

2.3. 系统设计方案及配置

2.3.1.系统详细设计

2.3.1.1.工作区布线

工作区指从由水平系统而来的用户信息插座延伸至数据终端设备的连接线缆和适配

器组成。工作区的 UTP跳线为软线( Patch Cable )材料,即双绞线的芯线为多股细铜丝,最大长度不能超过 5M。

工作区的跳线和一些可能遇到的平衡设备,如 RJ45-TO-RS232等。由于其器件的不稳

定性,在综合布线标准中一般不列入讨论范围。我方在此强调一点:用于计算机点的跳线

有两种,即一种为成品跳线,此种跳线为采用特殊工艺一次加工完成,跳线的每一芯由若

干根细如毛发的铜丝组成,质地极其柔软,不会折损,长期使用不会影响数据的可靠传输。我们建议采用此种跳线。另一种为使用专门的工具自制的跳线,采用此种跳线成本略低,但为保证系统的绝对可靠,我们不推荐使用此种跳线,尤其针对于六类系统。

针对客户需求,连线采用六类非屏蔽双绞线, RJ45跳线, T568B规格,长度为终端设备到插座的距离, 3 米长。

种类繁多的跳线

2.3.1.2.水平布线

水平布线子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座。由用户信息插座、水平电缆、

配线设备等组成。综合布线中水平子系统是计算机网络信息传输的重要组成部分。采用星

型拓扑结构,每个信息点均需连接到管理子系统。由UTP线缆构成。最大水平距离:90m

(295ft )。指从管理间子系统中的配线架端口至工作区的信息插座的电缆长度。工作区

连接设备跳线总长度不能超过 10M。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作,

在建筑物施工完成后,不易变更。因此要施工严格,保证链路性能。

综合布线的水平线缆可采用六类、超五类双绞线。本工程水平区数据部分均采用六类

UTP。

水平布线示意图

2.3.1.2.1.水平布线路由

本工程水平布线路结合xxxx 公司的要求由可详见深化设计后的布线施工平面图,其中详细标明了水平管槽的铺设方式、走向及尺寸。

一般地,水平布线插座部分一般距地 30cm 摆放,最终通过水平垂直段线槽(管)、走廊主线槽等汇至相邻的 FD。基本的水平布线走线方式有暗敷和明设两种。参看下

面的水平布线示意图:

水平子系统示意图

走廊的吊顶上应安装有金属线槽,进入房间时,从线槽引出金属管,以埋入方式沿墙壁而下(或上)到各个信息点。

线槽

G20 或

G25 管

暗装铁盒

水平布线路由图

2.3.1.2.2.水平布线设计

下图是水平部分电缆沿公共的水平线槽分支到工作区各个插座的针对本工程的直观示意图:

水平线槽 (内穿水平线 )吊顶

由电话、计算

机引出的

RJ45 接头

RJ45 埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持

信息插座(包括面

板、模块和铁盒)

每个插孔功能可

任意

20cm 的距离,信息插座和电源插

座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示:

铁管

G20

信息插座电源插座

20 cm30 cm

地面

2.3.1.2.3.水平布线器件

根据 xxxx 公司有关信息点设置的要求,信息点统计和上述一致。

水平布线给出选用的产品的说明如下:

插座模块:根据要求,信息模块采用不同的颜色用以区分语音信息点和数据信息

点,故数据点选用 PM601,白色,最新 6 类千兆模块,语音点选用 GM301,白色,该种模块与固定的线缆配合时 ,有极好的电气性能,可以灵巧吻合地连接至任何系列模块化插座、支架或表面安装盒中。语音与数据点均选用此类模块,便于

将来二者灵活调节换用和扩展。

插座面板:组合式面板,白色, 86x86,单孔或双孔,信息模块选择 90 度(垂直)墙上型安装,适配国产 86x86 暗盒, CM防火等级。

水平线缆:数据和语音水平线缆全部选用六类非屏蔽线缆,中心十字架设计, 23 号线规, UL 认证,水平配线长度不超过 90 米,支持高宽带应用,包括 1Gbps 千兆位以太网、 2.4Gbps ATM 及高达 550MHz 的模拟宽带语音应用,数据传输速率要比可靠性最高的五类电缆快 6 倍,向后兼容 5 类产品,有良好的工艺设计 ,使其安装快捷简易。

配线架:根据 xxxx 的用户需求,配线间数据配线架选用 24 口快捷式配线架,语音配线架采用 24 口模块化的配线架,这样数据和语音既可以根据需求互换,又便于区别管理。语音用 24 口模块化的配线架以精巧的模块化设计,确保其性能可靠、兼容性及快捷简易的安装,更便于灵活跳接和管理,满足用户指定需求。配线间光纤

点的端接选用 12/24 口机架式配线架来端接光纤。

工作区 /配线架用跳线:数据跳线选用 RJ45- RJ45 跳线,支持千兆应用。语音跳线

选用 RJ45-110 跳线,对应线缆数量按 xxxxx 要求,根据数据信息点按 1: 1 的比率

配备原厂工作区跳线。

具体各个水平布线器件型号可详见后面的器件总清单。

2.3.1.3.主干布线

垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。用主干电缆提供楼层之间通信的通道,使整个布线系统组成

一个有机的整体。垂直干线子系统拓扑结构采用分层星型拓扑结构,每个楼层配线间均需

采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。垂直主干采用大对数线缆时,每条大对数线缆对

于某个楼层而言是不可再分的单位。垂直主干线缆和水平系统线缆之间的连接需要通过楼

层管理间的跳线来实现。

垂直主干线缆安装原则:从大楼主设备间主配线架上至楼层分配线间各个管理分配线

架的铜线缆安装路径要避开高EMI电磁干扰源区域(如马达、变压器),并符合ANSI TIA/EIA-569 安装规定。

电缆安装性能原则:保证整个使用周期中电缆设施的初始性能和连续性能。

大楼垂直主干线缆长度大于 90M,则每个楼层配线间至少配置一条室内六芯多模光纤做主

干。主配线架在现场中心附近、保持路由最短原则。

2.3.1.3.1.主干布线路由

根据用户具体需求,本工程楼内所有数据主干均为xx 芯 xx 室内型光缆,语音主干选

用阻燃级别的 3 类 xx 对和 100 对非屏蔽大对数线缆,整个建筑物的主干线缆在每层有贯

通的桥架相连,经各个弱电竖井至各楼层配线间FD、再经竖井内垂直预设桥架、最后汇

至xxx 的主网络机房和通讯机房。楼内主干在竖井桥架里走线并良好绑扎。系统数据主干、语音主干严格分开设置,按照一定的标准距离敷设,达到隔离。

2.3.1.3.2.主干布线设计

竖井中应立有金属线槽,且每隔两米焊一根粗钢筋,以安装和固定垂直子系统的电缆。竖井中的线槽应和各层配线室之间有金属线槽连通。

粗钢筋

配线架

配线架

大对数电缆

或光纤

PBX HOST

主机房

干线区子系统示意图

2.3.1.3.3.主干布线器件

本工程数据主干主要选用xx 芯 xx 模室内光缆,型号是xxx ,对应在楼层配线间使用

24 口架装光纤配线架 FD1024 端接。光纤连接选用单模 LC 耦合器和单模 LC 双芯跳线作为尾纤来熔接光纤。平均损耗为 0.1dB。以上配置主干支持可达万兆甚至 100G 的应用,并向下兼容。

24口架装光纤配线架

本工程语音主干主要选用 3 类 xx 对和 xx 对大对数双绞线,该线缆对语音应用有着良

好支持,并可保证主干容量为总信息点数量 2 倍的冗余要求,满足系统对余量的要求。语

音主干的两端端接选用110 型配线架。

具体各个主干布线器件型号可详见后面的器件总清单。

2.3.1.4.配线间

配线间管理子系统设置在楼层配线房间、是水平系统电缆端接的场所,也是主干系统电缆端接的场所;由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆。用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。

管理子系统提供了与其他子系统连接的手段,使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区。是综合布线系统灵活性的集中体现。

管理子系统三种应用:水平 / 干线连接;主干线系统互相连接;入楼设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。

分配线间可位于大楼的某一层或以多层共用一个配线间的方式分布,用于将连接至工作区的水平线缆与自主配线间引出的垂直线缆相连接。

对于信息点不是很多,使用功能又近似的楼层,为便于管理,可共用一个子配线间;对于信息点较多的楼层应在该层设立配线室。配线室的位置可选在距弱电竖井旁附近的房间内。配线室用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。

管理子系统连接水平电缆和垂直干线。是综合布线系统中关键的一环,常用设备包括快接式配线架、理线架、跳线和必要的网络设备。

2.3.1.4.1.线缆路由

各配线间线缆一般可从主干线槽经过防静电地板进入相应机柜,在完成分组、上架、

理线、绑扎后进行最后的线缆卡接,具体情况应根据现场施工要求灵活处理,但总体须保证线缆的安全和理线的整齐美观。

为了保持配线间的布局美观,引进的配线间垂直主干线槽应紧贴墙面,切忌矗立于房屋中间。要求施工时,处理好线槽入口处的切角,既不能成直角,也不可探出墙面。

2.3.1.4.2.配线间器件清单

本工程共设计配线间xx 个,分别位于 xxx 弱电竖井内,配线间就是一管理子系统,

它把水平子系统和垂直干线子系统连在一起或把垂直主干和设备子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系,从而管理网络通信线路。

在配线间,配线架器件安装在落地式的机柜中,机柜置于高架地板上。到配线架来的电缆应从吊顶上通过线槽从上方进入机柜。

配线间大部分器件实际上已经在“水平布线”和“主干布线”两节中描述,这里又多

加了一些布线管理器件,如背板、机柜等等,可以直观地了解、检查配线间里的布线情况。本节说明了实际使用的端接器件的最终统计数目。所有的机柜按照招标文件的要求配备足够的电源插线板、机柜隔板、安装螺丝、垂直理线环。机柜上空余的部分需要有挡板遮盖。

配线间的设备工作跳线选用了跳线PJ45-30,支持高速数据传输,性能卓越,稳定可靠。语音工作跳线选用了110-RJ45 型跳线 .。信息点跳线数量按要求中的比率配备原厂铜缆六类跳线。

2.3.1.4.3.配线架打接表格

配线架打接表格直接提供了各个配线间之配线架的线缆打接顺序,是工程施工安装和

竣工维护必备文档,非常重要!一方面能指导正常的施工,协调任务分配,另一方面起到

最终核对器件搭配是否合理的重要依据和日后管理维护的参考。

尽管复杂,此部分须在以后深化的《工程施工组织设计》中详述和列出。

2.3.1.5.布线管理

2.3.1.5.1.信息点标号原则

建议本布线工程中各座建筑物中的信息点按照如下规则统一标号,如:

1.C1 区一层数据点是 C1CXX( C=Computer),

2.C1 区一层语音点是 C1PXX( P=Phone),

3.C1 区一层数据主干是 C1CBXX( B=Backbone),

5.C1 区一层语音主干是 C1PBXX( B=Backbone)。

6.其它区、层类似上述标识,区别在属于哪一区的哪个楼层。

7.各信息点标号与相对应的配线架卡接位置标号相同 , 特殊标号另行注明。

8.标签颜色按照相应规范。

在中心配线间需要区分各区分配线间的主干,需要在标识处填写详细的建筑物的名称,便于管理。

2.3.1.5.2.标签安装

按照要求 , 所有使用的标签皆为专用机器打印,标签都打印在永久性的标签上,并用

永久性的防水薄膜覆盖。在穿线安装施工的过程中所有的线缆都单独标签,终端的配线架

对应的给出标签,都使用标签给出标识,所有的插座端口也给出安全的固定的标签来标识,而且所有的插座面板符合招标文件的要求看标签就可以区分信息模块是数据、语音,还是

光纤应用。所有的配线和跳线都给予标识并单独编号,使得最终用户的管理更为方便快捷。

3.系统功能

3.1. 功能简介

综合布线系统是一套全开放式的布线系统,它具有全系列的适配器,可以将不同厂商

网络设备及不同传输介质的主机系统全部转换成同一非屏蔽双绞线(UTP),通过双绞线可传输话音、数据、图像、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号等等;采用多模及单模光

纤可远程高速传输数据及高清晰度图像信号,可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络

系统。

3.2. 系统操作方法

布线系统应用的好坏,是与施工过程中的安装质量密切相关的。

水平 4 对双绞线的连接完全可以依靠模块和配线架上的T568 色标来端接。

在垂直子系统中,缆线的连接正确性是由色码得到保证的,色码编排如下:线对号端部环箍

1-5白( W)蓝( BL)

6-10红( R)橙( O)

11-15黑( BK)绿( G)

16-20黄( Y)棕( BR)

21-25紫( V)灰( S)

按顺序组合,如1- 5 线对则有:白蓝、蓝白为第一对线;白橙、橙白为第二对线;

白绿、绿白为第三对线;白棕、棕白为第四对线;白灰、灰白为第五对线。其它依次类推。安装终接按顺序按此色标进行,方可保证连接的正确性。

4.系统性能指标

4.1. 概述

施工完成后,我们对系统进行两种测试:

线路测试:采用专用的六类电缆测试仪对标准所规定的布线系统的各项技术指标

进行测试,包括所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等十几项指标。

联机测试:选取若干个工作站,进行实际的联网测试。

整个布线系统包括双绞线和光纤两种线路,每条链路我们都要用专用的测试仪测试。

4.2. 标准

双绞线连接:根据 ISO/11801 和 TIA/EIA 568B 六类测试要搭配相应厂商的适配模块。

光纤连接:根据ISO/11801 国际标准 Optical Class 之要求制定。

4.3. 被测线路的定义

双绞线连接

4.4. 测试指标及标准

六类测试标准,我方将采用 TIA/EIA 所规定的 CAT6 指标或 ISO11801 CLASS E 指标,并且选用三级精度的测试专用仪器。

六类标准测试的主要指标包括

测试项目

接线图

长度

近端串音(两端)

衰减

功率相加和近端串音

等电平远端串音

回波损耗

延迟

延迟偏离

测试仪内自动存贮了各种标准的限值,它自动地逐项指标进行测试、比较,并报告结

果。

六类综合布线系统数据信道测试应满足或高于以下的指标:( ANSI /EIA-568-B.2在 4次连接时的信道标准)

衰减

频率近端串音(MHz )( dB )( dB )衰减串功率相加和

音比率功率相加衰减串音比功率相加和回波损延迟偏和近端串率远端串音等电平远端耗传输延离

( dB )音( dB )( dB )( dB )串音( dB )( dB )迟( ns )( ns )

1.0

2.172.770.670.368.26

3.360.319.058030

4.0 4.063.059.060.556.551.248.219.056230 8.0

5.758.252.555.649.945.242.219.055730 10.0

6.356.650.354.04

7.743.340.319.055530 16.0

8.053.245.250.642.63

9.236.218.055330 20.09.051.642.649.040.037.234.217.555230 25.010.150.039.947.337.235.332.317.055130 31.2511.448.437.045.734.333.430.416.555030 62.516.543.426.940.624.127.324.314.054930 100.021.339.918.637.115.823.320.312.054830 200.031.534.8 3.331.90.417.214.29.054730 250.035.933.1-2.930.2-5.815.312.38.054630六类综合布线系统数据永久链路测试应满足或高于以下指标:

综合布线系统工程解决方案

衰减串

近端音比率频率衰减串音

( MHz )( dB )( dB )( dB )

功率相功率相

功率相加和衰加和等

加和近减串音电平远回波端串音比率远端串端串音损耗( dB )( dB )音( dB )( dB )( dB )

1 1.965.063.162.060.164.261.219.0

4 3.564.160.661.858.352.149.119.0

8 5.059.454.457.052.146.143.119.0

10 5.657.852.355.549.944.241.219.0

167.054.647.652.245.240.137.119.0 207.953.145.250.742.838.235.219.0 258.951.542.749.140.236.233.218.3

31.2510.050.040.047.537.634.331.317.6

62.514.445.130.842.728.328.325.315.5

10018.541.823.439.320.824.221.214.1 12520.940.319.437.716.822.319.313.4 20027.136.99.934.37.218.215.212.0 25030.735.3 4.632.7 2.016.213.211.3单位: Db

光纤线路的测试只要求测试一项结果──衰减:

衰减量 <1.0dB, (1300nm)

衰减量 <2.0dB,(850nm)

4.5. 测试仪器

我公司采用 xxx 公司的新型 xxxx 系列双绞线测试仪来测试双绞线线路。用 OTDR 来测试光纤线路。

4.6. 测试仪器清单

序号型号用途

1系列智能型双绞线六类测试仪

2OTDR光纤测试

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

园区综合布线系统解决方案

综合布线系统解决方案

目录 一.综合布线系统概述 (4) 1.1概述 (4) 1.2综合布线与传统布线的比较 (4) 1.3综合布线系统的结构 (5) 1.4系统设计原则 (6) 1.5综合布线系统的标准和规范 (7) 1.6综合布线系统产品的一般选型原则 (8) 二.爱谱华顿综合布线系统解决方案 (9) 2.1爱谱华顿公司简介 (9) 2.1.1爱谱华顿综合布线系统符合相关国际、国内标准 (9) 2.1.2爱谱华顿综合布线系统卓越的性能 (9) 2.1.3爱谱华顿综合布线产品优良的品质 (10) 2.1.4爱谱华顿综合布线系统完善的产品线 (10) 2.1.5爱谱华顿综合布线系统全面的服务与支持 (10) 2.2爱谱华顿综合布线系统的主要产品特点 (10) 2.3爱谱华顿综合布线系统质量保证体系 (11) 三.综合布线系统设计方案 (12) 3.1本设计方案综合布线系统需求概述 (12) 3.2本设计方案综合布线系统总体规划说明 (15) 3.2.1工作区子系统的产品选型 (16) 3.2.1.1数据部分 (16) 3.2.1.2语音部分 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1.3工作区子系统的安装说明 (19) 3.2.1.4工作区子系统材料配置清单: (19) 3.2.2配线(水平)子系统的产品选型 (20) 3.2.2.1数据部分 (20) 3.2.2.2语音部分 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2.3配线(水平)子系统的安装说明 (21) 3.2.2.4水平区子系统材料使用清单: (22) 3.2.3管理子系统的产品选型 (22) 3.2.3.1数据光纤部分 (22) 3.2.3.2数据管理部分 (23) 3.2.3.3语音部分 (24) 3.2.3.5管理间子系统环境要求: (26) 3.2.3.6管理间子系统材料使用清单: (26) 3.2.4干线(垂直)子系统产品选型 (26) 3.2.4.1数据主干光缆 (27) 3.2.4.2语音主干 (28) 3.2.4.3干线(垂直)子系统的说明 (28) 3.2.4.4干线(垂直)子系统的施工说明 (28) 3.2.4.5干线(垂直)子系统材料使用清单: (29) 3.2.5设备间子系统的产品选型 (29) 3.2.5.1设备间子系统的环境要求 (29) 3.2.5.2设备间子系统的材料使用清单: (30) 3.2.6建筑群配线子系统的产品选型 (30) 3.2.7综合布线系统图 (30) 四.综合布线系统施工方案 (31)

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置

综合布线系统技术方案及配置 1.综合布线系统 1.1 工程概况 江宁体育中心综合布线区域包括:江宁体育馆和江宁体育场, 主要内容为计算机网络布线和有线电话布线。 1.2 设计依据 <智能建筑设计标准> (GB/T50314- ) <民用建筑电气设计规范> (JGJ/T16-92) <工业企业通信设计规范> (GBJ42-81) <建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范> (GB/T50311- ) <建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规 范>(GB/T50312- ) <商用建筑综合布线标准>

(EIA/TIA-568B) <国际综合布线系统标准> ISO/IEC 11801 <商业建筑综合布线系统标准> ANSI/TIA/EIA 568A、568B <商业建筑电信通道及空间标准> ANSI/TIA/EIA 569-A <商业建筑电信基础结构及管理标准> ANSI/TIA/EIA 606 <商业建筑电信布线接地及连接规范> ANSI/TIA/EIA 607 ANSI/TIA/EIA TSB-67 <集中式光纤布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-72 <开放式办公室布线系统标准> ANSI/TIA/EIA TSB-75 <无线网络通信协议> ISO/IEC

802.11b 招标文件及相关图纸 1.3 用户需求分析 江宁体育中心网络布线系统将实行统一布线的原则。最终为整个体育中心的数据网络系统的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进、经济的和可扩展的线路基础。 本系统的点位配置完全按照招标文件的要求配置了信息点618个,语音点423个,具体见点位表。水平布线、数据点及语音点均采用六类产品,管理设备间采用模块化快跳式六类配线架实现水平子系统和干线子系统之间的跳接,楼宇间光缆采用室外单模6芯及12芯铠装光缆;数据主干为单模室外光缆,语音主干为三类大对数电缆。 根据招标文件要求(由于十运会的特别要求),在本中心组建一竞赛裁判系统的专用局域网,与中心的公网完全隔离,并用专线与十运会指挥中心相连。 竞赛裁判系统专网的布点包括:

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

家庭综合布线系统方案

现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图 该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说,家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。 二、综合布线是家庭装修的发展趋势

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线系统解决方案

第二章综合布线系统 1、综合布线系统设计方案 1.1、用户需求分析 杭州师范学院位于杭州市下沙高教园区,西起高教11号路,东至沿江大道,南邻高教6号路,北靠高教4号路,地理位置优越。本工程为学生公寓2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#和综合楼、食堂。本设计为各楼提供一套快捷、安全、高带宽的计算机信息和通讯网络运行系统,该系统具有以下特点: (1)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统需常用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同型式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 (2)杭州师范学院生活后勤区的结构化布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足各种数字通讯的要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输。 1.2、系统设计目标 我们针对杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统符合所有现代化,特别是将来网络系统的需要,能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号,我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。 我们为杭州师范学院生活后勤区设计的结构化综合布线系统可通过电缆、光缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组件。系统具有如下特点:(1)实用性:实施后综合布线系统将能够适应现代和未来技术的发展,并且实现话音,数据的通信,图像及楼宇自动化控制信号的传输。 (2)灵活性:综合布线系统能满足应用的要求即任一信息点能够接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机以及各类传感器件,图像监控设备等。 (3)模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图像、网络和楼宇自

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

综合布线施工组织设计方案1

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2003;《建筑与建筑 群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2003;《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16 —92 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 《中国电气装 置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92)《电气装置安装工程电缆线 路施工及验收规范》(GB50168-92)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427— 87)《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1 个外网(数据)、1个语音外线、1 个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理。以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24 口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点。合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45 铜缆跳线,长度为2-3 米。

详解家庭综合布线系统方案

家居装修布线先行详解家庭综合布线系统方案 现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。 通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。 一、家庭网络综合布线系统 家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V 左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。 一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示: 图1:家用综合布线系统示意图

综合布线系统技术方案

综合布线系统技术方案

一、综合布线系统概述 概述 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和信息交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。它还包括建筑物外部配线网络或电信线路与应用系统设备之间的所有缆线及相关的连接部件。 综合布线由不同种类和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种配线子系统,它们都有自的具体用途,不仅易于实施安装,而且能随需求的变化而平稳升级。 综合布线系统是信息的神经中枢,它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命 本方案在满足需求的前提下,重点考虑今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题, 希望本方案能给业主带来最大的实惠。

综合布线的组成 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准,中华人民国建设部2007年制定的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。 工作区子系统: 工作区子系统一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。 配线(水平)子系统: 配线(水平)子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。 干线(垂直)子系统: 干线(垂直)子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。 建筑群子系统: 建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配

综合布线系统安装工艺

综合布线系统安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以lm的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2 钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3 管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。 2.1.4 金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 2.1.5 各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6 接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7 配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8 电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9 各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10 交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11 塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2 主要机具与测试设备: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳手、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5 测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号