一、清污机主要技术参数

1.清污机型号: ZSB A型

2.供货单位:环保设备有限公司

3.电动机参数

型号:Y系列,BWEY4527-289-5.5;功率:5.5kw;转速:1440r/min;电压:380V;防护等级:IP54;绝缘等级:F级。

4.超声波液位计:FMU90 品牌E+H。

5.A型清污机基本参数

1)水室设计宽度:4500mm

2)设计网篦过水流量:8m3/s(水泵流量按7.0m3/s)

3)网篦有效尺寸:4300×8400mm

4)清污机设计使用深度: 9.0m

5)安装倾角:80°

6)骨架受力构件的设计允许挠度:≤1/500

7)网篦前后的设计运行水位差:≤0.3m

8)能承受网前后最大水位差:≥1.5m

9)网篦校核强度水位差: 2.0m

10)上、下扒刷链轮中心距: 2750mm(节距125mm)

11)扒刷链轮间距:4360mm

12)扒刷移动速度:8.1m/min

13)扒刷总数:8把

14)圆毛刷转速:17.99r/min

15)网架总体总长度:11200mm

16)网架本体座宽度:4400mm

17)全机总重量(约): 10.35t

6.A型清污机主要部件材质

1)网篦: 304

2)二次预埋件: 2Cr13

3)骨架及导轨槽钢(进行防腐处理): 202不锈钢

4)骨架上护板: 1Cr18Ni9

5)滚轮: MC尼龙

6)滚轮轴: 2Cr13

7)减速机主链轮: ZG310-570

8)清污机主链轮: 2Cr13

9)清污机从链轮: 2Cr13

10)水下连接螺栓螺母: 1Cr18Ni9Ti

11)水下链轮轴: 2Cr13

12)水下链轮: 2Cr13

13)定位销座: 1Cr18Ni9

14)主链条板: 304

15)主链条轴及滚套: 304

16)毛刷: 1010尼龙

17)毛刷支撑: 202不锈钢

18)基体:工程塑料

二、清污机检修说明

1.清污机检修需要在原基础上进行检修,需要更换的部件如:

网篦,骨架及导轨槽钢(进行防腐处理),骨架上护板,滚轮,滚轮轴,清污机主链轮,清污机从链轮,主链条板,主链条轴及滚套,水下连接螺栓螺母,水下链轮轴,水下链轮,定位销座,主链条板,主链条轴及滚套。

2.针对清污机检修,可以利旧的部件如下:

二次预埋件,减速机,减速机电机,毛刷,毛刷支撑,链条。

三、清污机检修需要工期说明

1. 采购新清污机检修方案:

前池抽水需3-4天,24小时不停。

旧清污机拆除需2天

新清污机到厂需2-4天(新清污机制造周期30天左右,9月5日前具备发货条件)新清污机安装需2天,调试1天

二次灌浆、养护3天

检修第7天具备前池进水条件,总工期需7-10天。

注水需要2-3天

第9-10天具备循泵运行条件。

2.旧清污机返厂检修方案:

前池抽水需3-4天,24小时不停。

旧清污机拆除需2天

旧清污机专车返厂需2-3天

清污机检修7-10天

清污机返修后到现场2-3天

清污机安装需2天,调试1天

二次灌浆、养护3天

检修约第21天具备前池进水条件,总工期需20-23天。

注水需要2-3天

第23-24天具备循泵运行条件。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

热水循环泵安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD496 热水循环泵安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

热水循环泵安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是否正常可靠,各部润滑部位注入适量润滑油。 四、开动时应注意下列各项:

循环水泵操作规程(正式)

循环水泵操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、主题内容及适用范围 本规程规定了轻烃站冷却循环水泵的操作步骤及注意事项。 二、启动前准备工作 1、检查电路系统,电源电压是否正常。 2、检查泵机油盒内机油是否在机油看窗1/2处。 3、检查泵出口阀门及备用泵的出口阀门是否关闭,打开泵进口阀门。 4、排出泵内气体。

三、启泵及运行中的检查 1、合上泵电源开关,按启动按钮,使泵运转。 2、当泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、正常运转后,定时检查泵的运转声音、机油油位、泵压。 四、倒泵 1、启动备用泵按照启动泵前的准备工作做好后,按备用泵启动按钮。 2、备用泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、关闭已运行泵的出口阀门,按停止按钮,使运行泵停止运转。 4、切断备用泵电源。

五、停泵 1、关闭泵的出口阀门。 2、按停止按钮,切断泵电源。 请在这里输入公司或组织的名字Please enter the name of the company or organization here

五二五循环泵说明书

LC系列高效烟气脱硫循环泵 安装使用说明书 注意 □请仔细阅读本说明书,理解各项内容,以便能正确安装、运行、操作和保养维护等。 □本说明书应保存在实际最终使用人的手中。 □开车前必须重新调试泵的安装状态,并由泵生产产家确认 □本产品技术规范可能发生变化,恕不另行通知。

襄樊五二五泵业有限公司 公司简介 襄樊五二五泵业有限公司原为中国兵器工业集团五二五厂所属企业,一九九九年九月改制为有限公司。公司注册于襄樊(国家级)高新技术产业开发区。 湖北省高新技术企业,ISO9001质量体系认证企业,中国通用机械泵行业协会会员,中国磷肥、硫酸工业协会会员,中国化工装备总公司供货定点企业。公司现有资产总额3000万元,员工200多名,专业技术人员50余人。 三十多年来我公司坚持自主开发和引进技术相结合,引进了法国公司的LC系列泵专有制造技术,并在引进技术的基础上,适应市场需求,自主开发了多种泵型。 公司生产的主要产品有:LC系列卧式离心泵、LC系列高效烟气脱硫循环泵、PLC系列立式离心泵、LC-T系列渣浆泵、PLC-T系列立式渣浆泵、LH系列重型渣浆泵、FYL系列悬臂立式离心泵、IHE系列化工流程泵、LB系列化工流程泵、IHZ系列化工自吸泵、HZ系列化工轴流泵、LHZ系列立式轴流泵、MECP系列混流泵、S型系列双吸泵、LSD系列高温浓硫酸泵以及截止阀、球阀等近两百种规格。生产的材料有1Cr18Ni9Ti、304、304L、316、316L、Mo2Ti、904(UB-6)、C4、Cr30A、2605N、CD4MCu、DF2、MM-4、K合金、SS920、20#合金、哈氏合金、蒙乃尔合金等二十多种。产品广泛用于化工、化肥、冶金、矿山、火电、医药、造纸、污水处理等行业。同时能根据用户的要求,提供大、中型不锈钢铸件和耐磨材料铸件,并承接来图加工制作。 主要技术装备:采用美国亚什兰工艺PEPSET树脂自硬砂造型生产线、采用中频炉熔炼,最大铸件重量可达吨、采用光谱分析仪和红外碳硫分析仪对钢水进行快速分析、热处理炉采用电子程序控制、泵的转子采用动平衡测试技术、符合 ISO2548要求的B级精度的泵性能测试系统、采用计算机辅助设计。 我们的宗旨是:专注用户需求,提升用户效益。

AB软启动操作使用说明资料

A-B软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00一年十月

一.软启动器的起动方式选择┅┅┅┅┅ 2 二.软启动器的参数查看方法┅┅┅┅┅ 3 三.参数修改┅┅┅┅┅ 5 四.常见故障信息及消除方法┅┅┅┅┅ 5 五.常见故障说明┅┅┅┅┅7 六.常用参数及说明┅┅┅┅┅8 七.软启动器的初次调试┅┅┅┅┅11

软启动器使用操作说明 一.软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。起动加速时间在0—30S之间,由 用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上 升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态, 则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到 全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定电压的降压起动。限流水平可由用户 在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S 由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机 的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起 动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流 起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既

然选用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起动提供一个大提升转矩以克 服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0—2.0S之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1.限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量 较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采用限流起动, 可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动 时,母线压降大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。 另外,采用限流起动方式,设定的限流水平应与本线路的空 开保护特性相配合,避免因起动时间过长,造成空开的过载 跳闸。 2.软起动加突跳起动:该方式主要用于离子膜车间的循环水泵与氯气泵,因这些设备供电线路较短,所在配电室的变压器 容量足够大,采用软起动方式,其较大的起动电流不会对母 线电压有影响,而且可以较快地完成起动过程。 因此,选用何种起动方式,应根据各设备的实际起动情况及所在配电系统的情况予以选择。 二.软启动器参数查看方法: 软启动器共有88个参数供选用,查看参数的设置内容可按以下步骤进行:

循环水泵

第三章项目说明、采购需求 1.总则 1.1本技术规范是为青岛经济技术开发区A区热电厂工程168MW循环流化床热水锅炉所配热网循环水泵。在本技术规范中,对设备的技术性能、技术参数、供货范围、技术服务和责任提出了基本要求。 1.2需方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,供方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,必须满足其要求,对本技术规范中未提及的但在设备中必不可少的部分或不能满足本技术规范要求而依据其它标准的部分,供方有责任在投标书中提出,并提供所依据的标准规范。 1.3如未对本技术规范提出偏差,将认为供方提供的设备完全符合本技术规范和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件“技术偏离表”中。 1.4供方执行本技术规范所列标准,如有矛盾时按较高标准执行。 1.5供方应保证提供的设备是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布臵合理的,所提供设备必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。 2.总的要求 2.1设备使用寿命 水泵的使用寿命,考虑到在设备使用期间所给各工况及经受各项环境条件的综合影响,保证在规定的条件下,达到设备使用寿命30年。 2.2技术参数

2.3泵的执行标准 GB/T5657—1995 离心泵技术条件(III类) GB/T5656—1994 离心泵技术条件(II类) JB/T1050—93 单级双吸清水离心泵型式与参数 GB5661—85 轴向吸入离心泵机械密封和软填料的空腔尺寸 GB5662—85 轴向吸入离心泵(16bar)标记、性能和尺寸 3.技术要求及供货范围 3.1热网循环水泵及冷却塔循环水泵技术要求及供货范围 3.1.1水泵主要部件组成及材质说明: 3.1.2性能要求 (1)所有在技术规范提供的参数下,长期连续运行,并且在各种运行工况下,均满足水泵出水要求。 (2)在额定运行工况下,应使其运行效率为最高效率点。 (3)水泵厂家需要提供水泵所能承受的在105℃甚至稍高温度情况下运行的时间。

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

热水循环泵安全操作规程

编号:CZ-GC-00407 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 热水循环泵安全操作规程Safety operation procedures for hot water circulating pump

热水循环泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是否正常

可靠,各部润滑部位注入适量润滑油。 四、开动时应注意下列各项: 1、起动水泵电机后,慢慢开启阀门并观察电流、电压是否正常。 2、水泵运行时要随时观察水泵运转情况及电流、电压是否有异常。 3、开动电机时,如电动机不转动,应立即拉开电源,以免烧毁电机。 4、开动水泵时应先将吸水阀门打开,出水口阀门微开,防止管路因突然增压而发生故障,待运转正常后,再慢慢开启出水阀门。 5、开泵后要观察转向是否正确,转速是否正常,监听有无异声,以防水轮、风叶及轴承损坏。 五、运转时应注意下列各项: 1、电动机及水泵有无异声、异味及颤动。 2、注意压力表、电流表及电压表指针是否在正常位置。 3、滚动轴承,油量及转动状态,经常检查电机是否过热,外壳及轴承温升不得超过65°C,水泵轴承温度不应超过60°C。

循环水泵安全操作规程示范文本

循环水泵安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

循环水泵安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、严格执行安全操作规程,禁止违章操作。 2、开停机一定要经过本厂调度通知,方可执行操作。执 行完命令,后应向调度汇报情况,并做好记录。 3、开机前应作好各项准备工作,检查好各进出水阀们的 启闭情况是否在要求状态,水池水位是否正常,各备用机组是 否处于良好的备用状态。 4、运认真做每小时的设备巡检工作,并做好各项参数记 录。 5、员工进行设备巡检时,应按规定正确穿戴好个劳保用 品。 6、电机设备在运行中不得用水冲洗或带湿的抹布檫 洗,以避免漏电、触电等事故。

7、旋转设备运行中尽量避免靠近转动的裸露部分。 8、开停机要严格执行监护制度,保证有一人操作,一人监护。 9、认真做好各供水系统的运行监控,发现异常应及时汇报、处理。 10、如遇突然断电的情况,应严格按照紧急事故处理预案进行处理。 11、低压配电柜严禁带电清扫、除灰,非专业电器人员严禁拆卸。 12、夜间上水池点检、补水应带好照明设备,并注意安全。 13、高速过滤器反洗排污时,必须先联系好铁沉淀池值班人员,到位才能进行反洗排水。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

热水循环泵安全操作规程

编号:SM-ZD-26430 热水循环泵安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

热水循环泵安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是

循环水泵操作说明

循环水泵操作规程 1、 性能参数: 水泵型号:KQSN450-N13/502(T) 扬程:60m 流量:2430 m 3/h 电机功率:560KW 转速:1480 r.p.m 电机电压:10000v 额定电流:39.91A 冷却塔:NBTL-3000型 冷却水量:2500 m 3/h 冷却水最大温差:10℃ 冷却塔风机:P=160KW U=380V 重力无阀过滤器流量:150 m 3/h 2、 启动水泵前的准备工作确认:确认水泵检修安装完毕,水泵与电机的 对中已经调教完毕,联轴器防护罩安装就位,地脚螺栓紧固,测量元件投入正常使用,各法兰连接处无漏水现象,水泵机体和电机周围杂物清理干净,积水坑无杂物,污水泵能够连续运行正常;循环水系统正常生产时三台水泵为两用一备,供两套制氧机的循环冷却水,如果只运行一套制氧机,启动一台水泵就可以满足生产需要,为了保证ASU 安全稳定运行,按以下规程去操作。 3、 水泵启动前的准备的工作: (1)、确认水池水位的高度满足循环水泵启动要求,确认水泵入口阀 V8461A/B/C 打开,对水泵壳体排放阀进行排气,直到有水流出、没有气泡为止。 (2)、对水泵进行盘车,应转动灵活,无卡阻现象 。 (3)、通知电工对水泵的出口电动阀门做空投试验,运行操作工到现场确 认,检验阀门的工作性能,包含手动和自动两种状态。将电动出口阀转换为手动状态,开度分别为15%、25%、50%、75%、90%,观察该阀是否灵敏好用,如有问题,找相关专业人员及时处理 ;并将该阀门处于手动状态 。 4、 水泵的启动 :

循环水泵操作规程 (1)、缓慢打开没有投入使用的玻璃钢冷却塔上水阀门,将水导入玻璃钢 冷却塔,这时水压会有一定的下降,根据压力下降情况 调节该阀门的开度,上水总管压力PI9001不能低于230 KPa. (2)、通知电工送电。 (3)、联系值班长,听从班长指令可以启动。 (4)、观察水泵的电流、检测电机和水泵轴承的温度、并听运转音是否 正常。 (5)、观察水压上升情况,及时调整水压,打开需要循环水设备 冷却器 上、回阀门,并与水泵的出口电动阀配合调节,保证水压PI9001不得高于450 KPa ,水压过高将导致冷却塔喷头损坏。 (6)、根据水温变化情况,当 上水温度高于30℃,启动轴流风机。 5、水泵停止操作:接到班长停止或倒换水泵通知后,确认运行水泵的流 量、压力能否满足现在运行设备循环冷却水的要求。 (1)、DCS 控制室中,由工艺工程师、仪电人员对运行设备的循环水流量 和压力解除停车联锁,目前空压机的水压停车联锁为80KPa 。 (2)、关小预停止水泵的出口电动阀,适当关小不需要循环水设备冷却器 上、回阀门,调节循环水压力,保证水压PI9001不得高于400 KPa 。 (3)、停止水泵运行,注意观察水压PI9001不能低于250 KPa 。 (4)、观察水压是否有变化,如果发现水泵倒转,立即关闭入口阀门。 (5)、关闭循环水去玻璃钢凉水塔上水阀门,保证水压PI9001在正常的工 作压力330 KPa 。 (6)、停止玻璃钢凉水塔的风机。 (7)、调节水压满足运行设备要求。 6、凉水塔风机的启动: 启动前的准备工作: 检查齿轮油箱油位满足启动要求,仪表测量轴温和轴振动已经投入,可以正常使用,确认风机的叶片没有异物缠绕,联轴杆周围无杂物,可以启动。 启动: (1)通知电工送电,现场运行工到凉水塔风机的操作柜旁进行就地启动。 (2)再次确认玻璃钢冷却塔风机罩内没有人员。 (3)将开关按扭旋转到运行状态,确认风机启动,检查声音和震动是否正常。

循环水泵招标文件(技术部分)

招标编号: 辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程 循环水泵 招标文件 技术部分 招标人:辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 招标代理机构:北京国电工程招标有限公司

工程设计单位:河北省电力勘测设计研究院2015 年 01 月

目录 一、技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (2) 3 主要技术规范 (3) 4 技术标准 (8) 5 技术要求 (9) 6 性能保证 (17) 7 设计与供货界限及接口规则 (18) 8 清洁、油漆、包装、运输与储存 (19) 9 设备规范表格 (19) 二、供货范围 (25) 1. 一般要求 (25) 2.供货范围(包含但不限于此) (26) 三、技术资料和交付进度 (27) 1. 一般要求 (27) 2. 投标阶段应提供技术资料 (27) 四、监理、检验和性能试验 (31)

1 概述 (31) 2 工厂检验 (31) 3 设备监造 (31) 4 性能验收试验 (35) 五、技术服务和联络 (36) 六、分包/外购部件情况 (42) 七、大部件情况 (43) 八、图纸 (44) 九、其它 (45) 附件1 差异表 (45) 附件2 投标方需要说明的其他问题 (46) 附件3 设备交付进度 (48) 附件4 技术性能违约金支付条件 (49)

一、技术规范 1 总则 1.1本招标文件适用于辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程的循环水泵组(包括电动机)设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细的规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。投标方应提出设计制造这些产品所遵循的有关国家标准和行业标准。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3本招标文件所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。 1.4如投标方没有对本招标文件提出书面异议(或差异),招标方则认为投标方提供的产品完全满足本招标文件的要求。如有差异(无论多么微小),均应填写到招标文件附件1的差异表中。 1.5在合同签定后,招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,投标方应无条件执行。在产品生产、制造、总装过程中,投标方用于该产品的所有技术改进、性能优化,都应列入自动更新的范畴,而不改变合同的价格属性。 1.6投标方对循环水泵组设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可,若招标方认为投标方分包(或外购)的产品不符合招标方要求,招标方有权自行采购。投标方对于分包设备和外购零部件至少推荐3家产品,分项报价,并以最高价计入总价,最终由招标方确定。 1.7投标方应提供技术成熟可靠、设备先进、系统完整的产品,应是在300MW及以上机组使用过的主要品牌,并在国内电力系统300MW机组上有可靠的运行业绩,相同参数产品应在相同容量工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品。如发现业绩有不真实的情况,招标方有权拒绝该投标。进口及配套产品在采购时需由该进口品牌中国正式代表机构提供针对辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目的书面质量和售后服务承诺书;投标方与进口产品代理商正式采购合同签署前,提交业主单位书面认可。设备供货时须提供进口产品报关单原件、由进口产品制造厂出具的原产地证明和由进口产品制造厂当地总商会出具的原产地证明,

AB软启动操作使用说明

A-B 软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00 一年十月 一.----------------------------------------- 软启动器的起动方式选择---------------------- 2 二?软启动器的参数查看方法 ----------------- 3 三.参数修改 5 四.常见故障信息及消除方法---------------- 5 五.常见故障说明7 六.常用参数及说明8

七.软启动器的初次调试11

软启动器使用操作说明 一. 软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。 起动加速时间在o—30S之间,由用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机 的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定 电压的降压起动。限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间 0—20S由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选用了软启动器就不太会选用该 方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起 动提供一个大提升转矩以克服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0 —2.0S 之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1. 限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和 排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采 用限流起动,可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动时,母线压降 大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。另外,采用限流起动方式,设定的限流水

循环泵岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.循环泵岗位安全操作规程 正式版

循环泵岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、任务 千吨循环泵站是我公司千吨各生产装置提供循环水,以达到各机器设备降低机械设备温度来保证各生产车间安全运行。 二、标准 第一循环系统,给705供水循环水量m3/h,进口温度34℃,出口温度℃,压力>4kg。 三、安全操作 1、启动前的安全检查 (1)检查水泵周围是否有杂物、有人工作。

(2)检查水泵对轮是否灵活好用。 (3)检查水位是否正常,冷却塔是否完好无损。 (4)上述检查完毕一切正常方可进行启泵。 2、若电器部分发生故障,须请电工或有关部门及时处理,司泵人员不得私自维修。 3、供水: (1)打开水泵入口阀,启动循环泵同时打开出口阀。 (2)检查水泵压力进口温度流量,运行是否符合要求。 (3)当进口温度高于34℃时,开启冷却塔风机,并观察启动风机后冷却塔的

工作是否正常。出口温度高于30℃时应采取其它应急措施。 4、司泵人员要经常检查运行中的设备,注意观察水池的水位情况,保证供水压力,温度、流量的稳定正常。 ——此位置可填写公司或团队名字——

循环水泵安装使用说明书

88LKXA-17型泵 安装使用说明书 88LKXA-17 SM 长沙水泵厂有限公司 二○○四年九月

目录 致用户 (1) 泵资料单 (2) 主要零部件大约重量 (3) 第一章概述 (4) 1.一般说明 (4) 2.型号说明 (4) 第二章结构说明 (4) 1.泵的组成(参见泵结构图) (4) 2.泵主要零件说明 (4) 3.润滑与密封 (5) 3.1 泵轴承的润滑与冷却 (5) 3.2 密封 (6) 第三章安装 (6) 1. 安装前的准备 (6) 2. 安装过程 (6) 2.1 泵壳部分的安装 (6) 2.2 可抽部分的安装 (6) 2.3 泵盖板、导流片、填料部件的安装 (8) 2.4 泵联轴器的安装 (8) 2.5 电机支座和电机的安装 (8) 2.6 转子调整 (9) 2.7 填料的安装 (9) 2.8 完成其他安装工作 (10) 第四章运行 (11) 1.运行前的准备 (11)

2.启动与停车 (11) 3.启动与停车方法 (11) 4.运行注意事项 (11) 5.停车注意事项 (12) 6.事故停机 (12) 第五章运行、维护、检修 (12) 1.运行日誌 (12) 2.运行检查 (12) 3.拆卸 (12) 4.零件检查 (13) 5.运行间隙 (13) 6.泵的维修 (13) 7.泵停用期维护 (14) 8.常见故障、原因及措施 (14) 9.附图清单: (15)

致用户 衷心感谢贵单位使用长沙水泵厂有限公司生产的88LKXA-17型水泵,为了使贵单位在使用此泵时不出现意外事故,请在使用前仔细阅读此说明书。并请将此说明书收藏好,今后检修泵时还需要用上它。 通读说明书,您将会遇到警惕、小心、注意等词,其目的是为了操作者的安全及泵能令人满意地运行和保养而强调的某些应当注意的地方。 警惕:有关的操作程序、施工等部分,如果不正确的遵循这些规程,将有可能导致人身伤害或生命危险。 小心:有关的操作程序、施工等部分,如果不严格地遵守这些规程,将有可能导致设备损坏。 注意:有关的操作程序、条件等部分,就其重要性进一步强调一下,这对任何人都是有好处的。 警惕 为了操作者的安全起见,设备不能超出铭牌所示情况运行,否则将导致设备发生故障,从而有损泵及其辅助设备的正常运行和保养。 警惕 在任何情况下,不能用吸入喇叭管作为泵的支撑或利用它作类似的用途。

循环水泵安全操作规程

循环水泵安全操作规程 一、本操作规程适用于公用车间循环水站循环水泵的操作。 二、循环水泵操作安全技术注意事项 (1)、启动前必须盘车5转以上, 检查转动机组转子应轻滑均匀; (2)、启动前关闭出水蝶阀,灌引水,要保证泵内充满水,无空气窝存; (3)、运行时,启动电机,待泵转速正常后,再逐渐打开出水蝶阀,达到所需的流量; (4)、当水泵停止运转时,要先关闭排水管路上的蝶阀,然后再停止电机。(5)、启动后观察温度、振动是否正常。 三、开机前的准备和检查 (1)、通知电气人员检查循环水泵电源是否接好。 (2)、检查转动机组转轴转动应灵活,无卡塞现象。 (3)、检查出水蝶阀应处于关闭状态。 (4)、检查风机润滑油位是否正常。 四、操作步骤 (1)、逐步打开泵进口蝶阀。检查管路上是否有渗漏现象,若有根据情况通知检修人员立即到场修复,准备启动另一备用泵。 (2)、在现场控制按钮箱上按“启动”按钮,启动水泵。 (3)、待泵转速正常后,再逐渐打开出水蝶阀,达到所需的流量; (4)、正式启动半小时左右后观察电机温度、电流、电压、压力等运行参数是否正常。 五、正常停机程序 (1)、关闭出水管路上的蝶阀。 (2)、在现场控制箱上按“停止”按钮,停止泵的运行。 (3)、泵停止后检查泵的压力表和蝶阀是否回到零位。 六、设备运行检查内容 (1)、水泵在运行中要做到1小时巡回检查一次,掌握运行情况,把事故隐患消除在萌芽状态,检查中做好看、听、摸、嗅四件事:看——水泵电流、出口压力、出口流量、泵的密封情况;听——静听或用听针听设备的运转和震动声音,如听出异常声音,应报告有关人员及时处理,防止事故发生;摸——用手摸轴承架,出口管架,通过手摸能直接感觉到设备的振动和温升情况,如感烫手,不能停留时,说明温度过高应及时停泵处理;嗅——嗅空气中有无异味、焦味,如发现不正常气味应及时报告有关人员处理。 (2)、机泵运行平稳无杂音,轴承振动不大于0.08毫米.轴承温度不超过70℃;(3)、压力流量平稳,轴封泄漏符合要求; (4)、油位正常,油质合格; (5)、电机电流不超过额定值,温升不超过65℃,通风道无积水,无杂物;

水泵的操作程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21574 水泵的操作程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵的操作程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)开泵前的检查 1、戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋,检查电源电压是否正常,启动设备、控制设备各开关把手是否在停车位置。 2、检查水泵、电动机各部螺丝是否松动,电动机滑环与炭刷是否接触良好,接地线是否良好,所有连接部分的紧固情况,联轴器的间隙是否合乎规定,润滑油质量及数量是否符合要求,管路和闸阀、逆止阀是否正常。 3、盘车2-3圈,看是否灵活,有无撞碰和卡住现象,凭经验感觉联轴器转动的轻重是否均匀,水泵和电机内有无异常响声。对于间歇时间较长的水泵在重新起动前,盘车是避免故障产生的重

循环水泵技术说明

循环水泵技术说明 1.技术来源及相关技术支持方式 荏原博泵所产循环水泵是日本荏原制作所相关技术的结晶产品。 水泵所需的全部技术图纸、生产工艺、质量控制流程、试验方法和施工方案均由荏原制作所向荏原博泵提供。荏原博泵负责相关图纸转化及具体施工。 水泵从设计到制造、从毛坯到加工、从组装到试验等过程全程由荏原制作所派遣的支援组专家按照荏原制作所的品质质量管理系统进行系统把关,相关监造过程由荏原制作所总部全权负责,以保证质量及依赖度与荏原制作所产品一致。 如荏原博泵的产品质量不符合用户要求,荏原制作所承诺负责解决直至用户满意。2.工厂试验能力 荏原博泵建有中国最先进的热态试验台,试验能力:最大流量110000m3/h,最高压力390bar,功率12000KW。可进行真机模拟试验。对本项目水泵运行性能提供了强有力的试验保障。 3.水泵的构造与形式 荏原博泵提供的循环水泵采用喇叭口吸水、为固定转速、转子可抽式、固定叶片、立式单支撑、下出口湿井式混流泵。这样有利于水泵的稳定运行, 也便于水泵的检修和维护。(1)水泵的形式 对于循环水泵,采用单支座方式可以方便电机与水泵间的定位与对中,对泵组的安装及稳定运行均有利。 采用转子抽芯形式,便于水泵的维护及节省维护时间。检修频度较高且具有互换性的水泵转子,内壳体(含叶轮、内导流壳、轴、轴护管、导轴承、轴承箱、轴套等)作为可抽出部分, 在调整或更换转动部件只需拆除内部零件时可就地抽出,而半永久性的吸水喇叭口、外接管、出水弯管、水泵支座等外壳体为不可抽的方式。 (2)循泵导轴承 我公司从荏原制作所相关设计及运行经验出发,为有效保障水泵运行性能主运行寿命,结合荏原制作所长年积累的生产经验和研究成果,卖方建议本项目采用具有良好的耐腐蚀性与耐磨性并被广泛应用于泥沙含量较低的可承受短时间内无润滑水能干磨启动的陶瓷轴承。此轴承具有拆卸方便、可适应性好且可承担水泵干摩擦启动的特点,不仅能有效保障水泵性能,也可大幅度的简化水泵轴承润滑水系统。在荏原制作所提供的600MW以上电站的循

AB软启动操作使用说明

A B软启动操作使用说明 Revised by Petrel at 2021

A-B软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00一年十月 一.软启动器的起动方式选择┅┅┅┅┅ 2 二.软启动器的参数查看方法┅┅┅┅┅ 3 三.参数修改┅┅┅┅┅ 5 四.常见故障信息及消除方法┅┅┅┅┅ 5 五.常见故障说明┅┅┅┅┅ 7 六.常用参数及说明┅┅┅┅┅ 8 七.软启动器的初次调试┅┅┅┅┅11 软启动器使用操作说明一.软启动器的起动方式选择:

软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定 的初始转矩进行起动。起动加速时间在0—30S之间,由用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已 达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式 为电动机提供一固定电压的降压起动。限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S由用户设定。在 起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选 用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限 流起动方式之中,为电动机起动提供一个大提升转矩以克服负载惯 性,突跳时间可由用户在—之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1.限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量较大,起 动电流较大,其供电线路也较长,采用限流起动,可减少对配电

相关文档
相关文档 最新文档