文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › simens标准BA系统设计方案

simens标准BA系统设计方案

simens标准BA系统设计方案
simens标准BA系统设计方案

系统设计方案

一、工程概况

***项目是一个新建的现代化智能化建筑。该建筑采用楼宇自控系统,对各类机电设备进行监视和控制。根据业主提供的具体图纸以及我们与业主的沟通,我们采用了德国西门子公司的S600楼宇自控系统对该建筑进行了设计,由我们设计的楼宇智能化管理系统将致力于实现建筑物内的冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、照明系统、变配电系统、电梯系统等其他机电设备管理自动化、智能化、安全化、节能化,同时为建筑内的工作人员提供最为舒适、便利和高效率的环境。

二、系统设计规范与依据

-建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)

-建筑电气设计规范(JCJ/T16-92)

-智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95)

-采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

-建筑设计防火规范(GB50045-95)

-电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82)

-招标文件要求的相关条例及规范

-业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述

我们通过对项目具体要求的分析,结合楼宇控制系统的设计规范,对***项目

楼宇自动化系统提出以下方案。

该楼宇自控系统监控的主要内容有:

冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、照明系统、变配电系统、电梯系统等

1. 冷热源系统控制

冷热源系统控制包括对*台风冷热泵机组制冷机组和*台循环水泵以及供回水管温度、流量监测及旁通水阀控制。

APOGEE楼宇自控系统采用SIEMENS的PXC MODULAR控制器与TX-I/O模块直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制冷水机组及循环水泵的启停,完成各种联动控制及备用设备的转换。

本处选用PXC MODULAR控制器的最大原因就是利用了PXC MODULAR是SIEMENS原PXC MODULAR 控制器的替代产品,PXC MODULAR和原PXC MODULAR 控制器具有相同的特点就是控制点数可以根据实际需要自由组合,同时PXC MODULAR具有自身独特解决方案:

1.通过“自组”总线可以控制最多达500 点的TX-I/O 模块。

2.通过一个总线扩展模块(Expansion Module),总线扩展模块可以连接3 条FLN 网

络。

因为冷热源部分点数相对集中,但控制点数又相对不规则,这样依据具体点数灵活选用需要的自组的TX-I/O模块是非常的经济方便。同时所有模块安装都使用搭扣方式,不必要使用螺丝等安装工具,简化了设备安装及维护。

具体控制原理如下,可能最终调试需要依据现场具体情况作些必要更改。

冷水机组台数控制

a)根据冷源系统总负荷量(供回水温差X总流量)进行冷水机组台数控制。运行台数需与负荷相匹配,实现机组最优启停时间控制,使设备交替运行,平均分配各设备运行时间。对各季节的优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换,根据送水分水器温度进行减少,回水集水器进行增加的冷/热源运行台数补充控制。

负荷计算: Q=K× M× (T1-T2)

Q:负荷

K:常数

M:流量

T1:回水总管温度

T2:供水总管温度

采用DDC直接采集供/回水总管路的温度、流量的参数(AI)

在指定管道位置设置温度及压差传感器和水压调节阀,以测量空调水供回水温度,调节空调水供回水压差。

-机组启动后通过彩色图形显示,显示不同的状态和报警,显示每个参数的值,通过鼠标任意修改设定值,以达到最佳的工况

-机组的每一点都有列表汇报,趋势显示图,报警显示

-设备发生故障时,自动切换

-程序控制冷冻水系统,目的是达到最低的能耗,最低的主机折旧

-根据程序或建筑的日程安排自动开关冷水机组

-根据建筑的要求自动切换机组的运行时间,累积每台热泵机组运行时间最短的机组,使每台机组运行时间基本相等,目的是延长机组使用寿命

冷热源系统动态图最后会在类似如下背景的图下再添加上一些按纽和显示形成:

PXC Modular 控制器产品介绍

PXC Modular 控制器是APOGEE 系统ALN 网络上最新的DDC 控制器。

PXC Modular 控制器是一款高性能的DDC 控制器,它安装灵活,控制点数多,并支持FLN

网络设备。

PXC Modular 控制器和TX-I/O 模块组合,可以形成一个独特的解决方案:

1. 通过“自组”总线可以控制最多达500 点的TX-I/O 模块

2. 部分TX-I/O 模块带有LCD 就地显示和手动超持功能

3. 通过UL 864 认证

PXC Modular 控制器可以支持两种总线。一种是“自组”总线,由TX-I/O 的电源模块和I/O 模块组成,PXC Modular 控制器最多支持64 个TX-I/O 模块上的500 个物理点。电源模块必须使用,电源模块的数量取决于I/O 模块的功耗。下图所示是PXC Modular 控制器连接了一个TX-I/O的电源模块和4 个I/O 模块。

2.另一种总线是PXC Modular 控制器通过一个总线扩展模块(Expansion Module),总线扩展模块可以连接3 条FLN 网络。连接方式如下图所示。

PXC Modular 控制器可以同时支持通过“自组”总线连接的TX-I/O 模块和通过总线扩展模块连

接的3 条FLN 网络。连接方式如下图所示。

总线扩展模块,TX-I/O 电源模块,TX-I/O 输入/输出模块都需要分别独立订货,这种模块化的设计和订货方式更便于设计人员根据实际需求灵活组合不同的硬件设备。

TX-I/O 输入/输出模块介绍

描述

TX-I/O?是一系列在APOGEE系统中集通讯和电源模块为一体的I/O点模块。 TX-I/O 产品包括8 种I/O 模块,标准化的TX-I/O电源,总线连接模块和总线接口模块。

TX-I/O模块为基于TX-I/O技术的APOGEE系统提供了输入输出点。此外,该模块点数的分布较为合理,为多种信号组合提供了极大的灵活性及更好的人性化操作。

8 种TX-I/O模块:

8点DI模块(TXM1.8D)

16点DI模块(TXM1.16D)

6点DO带继电器输出模块(TXM1.6R)

6点DO带继电器和手动超持功能模块(TXM1.6R M)

8点通用模块(TXM1.8U)

8点带本地液晶显示(LOID) 通用模块(TXM1.8U-ML)

8点超级通用模块(TXM1.8X)

8点带本地液晶显示(LOID)超级通用模块(TXM1.8X-ML)

特点:

TX-I/O总线同时传送电及通讯信号,最大可以扩展到50米。

热插拔的电子组件允许在没有除去末端导线或者扰乱总线的情况下拆开甚至替换带电器件。

考虑到使用者可以自己定制标签,模块上的标签可移动。

对于模块上的LED指示灯为模块上的点提供了状态指示和动态信息。

全部TX-I/O模块都具有:

导轨安装

高密度布局(每点之间的物理距离很小)

硬件采用地址码来做标注:与末端组件和插入式I/O 模块分离:-

-改进安装工作流程,允许现场布线在电子器件安装之前完成。

-最佳诊断:连结的外部设备可以被测量而没有影响或者被I/O 模块影响。

-调试或维修时,可以迅速替换电子器件。

模块介绍:

P1总线接口模块(TXB1.P1)

P1总线接口模块(P1 BIM) 为TX-I/O 模块提供P1 FLN 通讯和电源。它不包含对TX-I/O 模块的

应用或控制。

特点

在P1 FLN或者MEC扩展总线上的通讯

支持80个TX-I/O点

支持10个I/O 模块

24VAC输入

产生600 mA,24 VDC 为TX-I/O模块和外部设备提供电源

在到动力外部设备的一个4A的最大量的24 Vac的转移

插入式的螺旋插座

如果发生超载或者短路情况,交流保险丝立即切断对外部设备的供电。

分别对以下操作做独立的LED显示:对于模块的操作,FLN的通讯状态,TX-I/O总线上24VDC

供电情况显示以及对24VAC的保险丝的监控。

数字输入模块(TXM1.8D和TXM1.16D)

TXM1.8D 和TXM1.16D分别致力于对8 和16个DI点的监控。他们通过常开(NO)或常闭点(NC)信号状态的监控,控制模块干触点的开闭状态。TXM1.8D 模块上的8个DI点与TXM1.16D 模块上16个DI点中的8个点可以被用作10赫兹的脉冲计数器。每个输入点都有一个绿色的LED指示灯显示工作状态。

数字输出模块(TXM1.6R和TXM1.6R-M)

数字输出模块提供6 个常开(NO)或常闭(NC),连续或脉冲的无源干触点信号。这些触点可容纳的最大电量为:4A ,250 VAC。每个I/O 点均有一个绿色LED状态指示灯。TXM1.6R M 模块也装有手动操持开关。每个手动操持开关上都有一个橙色的LED 指示灯用来显示每个点的工作状态。

通用模块(TXM1.8U和TXM1.8U-ML)

TXM1.8U 和TXM1.8U-ML是通用模块,允许8个点根据不同情况的需要分别可作为DI,AI或者AO。

特点

所有的通用模块可以提供:

电源供应:例如为阀门和驱动器那样的外部设备的提供交流电压。

每I/O 点均有一个绿色的LED指示灯,其亮度会根据电压和电流的强若变化同步变化。数字输入支持包括:

? 无源电压/ 干触点

? 25赫兹的脉冲计数器

模拟输入传感器支持包括:

? 1 k 镍- LANDIS& Gyr 曲线

? 1k 铂- 375 和385 系数

? 10 k 和100 k 热敏电阻- II 类型曲线有源输入和输出支持包括:

? 模拟输入电压在0-10 VDC 之间

? 模拟输出电压在0-10 VDC 之间

注意:当所连接的传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。当所连传感器需被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上TXM1.8U-ML 模块也具有本地液晶显示设置(LOID)。LCD 显示每个IO 点的下列信息:

? 配置信号种类

? 过程值的有关显示

? 误操作,短路或者传感器断路的报警信息;

橙色LED指示灯分别表示每点的工作状态。

超级通用模块(TXM1.8X和TXM1.8X-ML)

TXM1.8X和TXM1.8X-ML超级通用模块具有所有通用模块的特征,并提供:

? 模拟输入电流4-20 mA

? 模拟输出电流4-20 mA ( 每个模块上最多4个电流输出:第5-第8个点上)

? 每模块最大输出值为200 mA,最多提供给传感器24 VDC的电源电压。

注意:当所连接的传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。当所连传感器需被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上。TX-I/O电源模块(TXS1.12F4)

特点:

TX-I/O电源供电:

? 为TX-I/O模块和外部设备提供1.2A,24 VDC的电源。

? TX-I/O总线24VDC供电LED指示

? 4 个TX-I/O 电源模块可以在与最多两个导轨上并行操作。

? 给TX-I/O模块和外部设备提供24VAC,4A的电源。

? 可以放在轨道的起始端或者排列在TX-I/O模块当中。

? 在导轨之间发送CS (Communication Supply:+24VDC 电源信号)以及CD(Communication

Data数据通讯信号)。

? 为额外的外围设备提供24VAC的输入信号。

? 如果超载或者短路状况,切断外围设备24 VAC的电源提供。

? AC 保险丝状态显示(通过LED指示灯),检测简单。

TX-I/O总线连接模块(TXS1.EF4)

特点

总线连接模块:

? 为TX-I/O模块和外部设备传递1.2A,24VDC的电量。

? 可以放在轨道的起始端或者排列在TX-I/O模块当中。

? 在导轨之间传递CS (CommunicationSupply: +24VDC 电源信号)以及CD(Communication Data数据通讯信号)。

? 为额外的外围设备提供24VAC的输入信号。

? 如果超载或者短路状况,切断对外围设备24VAC的电源提供。内置AC 保险丝可以被可替换。

? AC 保险丝状态显示(通过LED指示灯),检测简单。

2. 空调机组控制

***项目的空调系统由空调机组组成。具体控制方案应用SIEMENS的PXC系列控制器解决。PXC控制器是SIEMENS近两年推出的更加具有灵活输入输出的,采用点对点通讯的ALN网络上的控制器,其点数非常适合空调系统设备监控。PXC控制器分为PXC16与PXC24两个系列。PXC16控制器提供16 个输入输出点,其中包括8 个通用的输入输出点。这些点有: 3UI; 5UI/O; 2DI;3AO; 3DO;PXC24,控制器提供24 个输入输出点,其中包括16 个通用的输入输出点。这些点有: 3UI; 13UI/O;3AO; 5DO;通用输入输出点采用SIEMENS的TX-I/O技术,可以通过软件来设定信号的类型,包括包括0-10V,4-20mA,Ni1000,1K RTD,10K RTD,10K 或100K 的热敏电阻,数字或脉冲输入。通用的输入输出点能提供0-10V 的模拟量输出。模拟量输出点输出0-10V,数字量输入为干接点,数字量输出为110/220V 4Amp C 型继电器输出。这就大大方便了系统监控的灵活性。

空调机组监控内容:

启停控制:

在预定时间程序下控制空调机组的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段空调的启停。

温度控制:

通过安装在回风风管上的风管温度传感器测量回风温度(AI)

根据系统的设定的回风温度来调节冷冻水水阀或加热盘管的热水阀开度,以达到降温或加热的功能,满足控制区域内温度的要求,同时节约能源。

<-- Siemens 空调用坚固耐用的水阀及执行器

状态监测:

通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号(DI)

通过空调控制柜的二次回路监测风机的运行状态信号(DI)

通过安装压差开关,监测过滤网两侧压差,根据设定值产生阻塞报警信号,提示清洗过滤网,提高过滤效率。一般压差设定值为20-300Pa,可调报警范围(DI)

〈—Siemens压差开关

空调系统动态图最后会在类似如下背景的图下再添加上一些按纽和显示形成:

PXC系列控制器介绍:

PXC 系列可编程控制器是APOGEE 控制系统的一部分,是高性能的直接数字控制器。控制器可以独立运行或联网执行复杂的控制、监视和能源管理功能,而无需依赖于更高级的处理器。PXC 控制器采用点对点(peer to peer)的通讯方式在自动化级网络ALN 上彼此访问或与上位机通讯。ALN 网络可以是TCP/IP 的以太网或RS485 网络。可以选择相应的机型安装在室外温度要求较高的环境。

特点

多种控制器满足不同的应用需求

充分验证的程序保证设备控制的要求

先进成熟的自适应控制(Adaptive Control)算法,闭环控制算法的一种,能根据对象负载/季节的变化自动进行调解补偿

内置的能源管理程序和对DDC 的编程能完全满足对设备管理的要求

全面的报警管理、历史数据收集、运行控制和监视功能

终端、打印机、寻呼机和工作站的信息传送功能

使用西门子新的、极富创意的TX-I/O 技术,提供更加灵活的输入输出点

16 和24 点位两种选择,满足不同成本的需

PXC16

除了包含设备和系统管理的基本功能,PXC16控制器提供16 个输入输出点,其中包括8 个通

用的输入输出点。这些点有: 3UI; 5UI/O; 2DI;3AO; 3DO

PXC24

除了包含设备和系统管理的基本功能,PXC24控制器提供24 个输入输出点,其中包括16 个

通用的输入输出点。这些点有: 3UI; 13UI/O;3AO; 5DO

选项

许多可选的型号满足不同应用的要求

以太网或RS-485

支持APOGEE P2 协议的ALN 网络,可以是以太网或RS-485 网络

输入输出点

控制器包括16 个或24 个输入输出点,这些点执行A/D 或D/A 转换、信号处理、点命令输出、与中央处理器通讯。接线端子可插拔,便于接线。通用输入输出点使用西门子TX-I/O 技术,可通过软件设定信号的类型,包括0-10V,4-20mA,Ni1000,1K RTD,10K RTD,10K 或100K 的热敏电阻,数字或脉冲输入。通用的输入输出点能提供0-10V 的模拟量输出。模拟量输出点输出0-10V,数字量输入为干接点,数字量输出为110/220V 4Amp C 型继电器输出。

电源

为输入输出点和传感器提供24V 直流电源。电源安装在控制器里面,避免了外接电源,安装及维护方便。

处理器与电源配合工作保证I/O 点平稳的起停设备,尤其是在特殊的情况下。

控制器中央处理器

控制器包含一个多任务的微型处理器,用于程序执行、与I/O 点和网络中其他控制器的

通讯。控制器提供一个RS232 的编程口,该端口支持很多操作设备(例如就地操作面板或CRT 终端)。RJ45 插头可快速方便的插入。控制器还提供调制解调器的接口用于拨号接入。

PXC 控制器中RAM内存中的程序和数据库受到电池保护。在外部电源断电的情况下,不必重新编写程序和录入数据库。如果需要更换电池,控制器上的LED 指示灯会提示“低电量”。

固件版本程序(Firmware),包括操作系统存储在不可擦写的ROM 内存中。现场对ROM 内存

的升级非常方便。这样使得对控制器的升级成为可能。

电压不足以及功率保护电路可以很好的保护控

制器不受电源波动的影响。

LED 灯还指示控制器的运行状态。

可编程控制,应用更灵活.

PXC 系列控制器是高性能的控制器,允许用户对每台控制器针对不同的应用编写程序。每台控制器的程序因为控制对象的不同而不同,经过无数次验证的PPCL 编程语言是一种类似于BASIC 的编程语言,提供直接的数字控制和能源管理逻辑,使得对设备的控制更精确、更节能.

全局信息访问

控制器提供一个RS232 的编程口,该端口支持很多操作设备(例如就地操作面板或CRT 终

端)。RJ45 插头可快速方便的插入。控制器还提供调制解调器的接口用于拨号接入。通过该端

口连接的设备可以获取控制器所有的信息。

多用户操作

多个操作员可同时地进入网络。当本地操作员正在操作系统,而另一个远程操作员经由调制

解调器也正在访问系统时,这个功能很有用处。多个操作员访问的功能确保当一个操作员通过

本地存取信息时,报警会传送至报警打印机。当使用以太网ALN 时,多个操作员可通过同时

的Telent 会话或本地操作员的端口访问控制器,菜单式操作界面。PXC 控制器有一简单明了的菜单提供的操作界面。该界面提供诸如以下一些功能:

监控点监视和显示

监控点命令

多个监控点的历史趋势记录和显示

设备时间表

可编程语言(PPCL)的程序编辑和修改

报警报表和应答

动态信息的连续显示

内置直接数字控制程序

PXC 控制器采用独立的直接数字控制(DDC),可提供正确地HVAC 控制及有关系统操作的全

面性信息。控制器在现场中从传感器接收信息并直接控制设备。控制器具有以下功能:自适应控制,一种自学习和调整的闭环控

制算法。比传统的PID 算法更高效、适应

性更强、响应速度更快、控制更稳定。尤

其是在响应时间和维持状态上更加具有优

势。并且能减少误差、振荡和驱动器的磨

损。

闭环回路比例,积分和微分(PID)控制

P.I.D.回路控制之参数调变

逻辑顺序控制

报警监测及报告

复位控制时间表

内置能源管理程序

以下应用已在PXC 控制器中编辑,输入简单参数后即可执行:

尖峰负载控制(PDL)

设备启动-停止时间最佳化控制(SSTO)

设备时程表控制和优化

温度循环补偿

经济节能模式控制

自动日光节约时间切换,无须每年调整

夜间恒温控制

临时强制修改时间计划

假日计划

基于日历的时间列表

事件计划列表

规格说明

处理器-Motorola Power PC MPC852T

工作频率100MHz

内存容量16MB RAM/8MB FLASH(总共24MB)

电池维持RAM 中的数据

AA 碱性电池-普通型控制器

3.6 伏锂电池-室外型控制器

一般2 个月

一般3 个月

模拟/数字信号分辨率(模拟输入) 16 位

数字/模拟信号分辨率(模拟输出) 10 位

模拟量输出0-10V

数字量输入干接点,二进制

数字量输出Class 1 继电器

通用输入0-10V,4-20mA,Nickel 1000, 1K RTD,10k Thermistor, 100k Thermistor, 干接点输入或脉冲计数(20hz)

通用输入/输出输入: 0-10V, 4-20mA, Nickel 1000, 1K RTD, 10k Thermistor, 100k Thermistor, 干接点输入或脉冲计数(20hz)

输出: 0-10V

通讯接口双RS-232 端口

RS485 BLN: 300bps 到115.2k bps 网络通讯速率

以太网BLN: 10Base-T/100Base-TX TCP/IP

电源20Vac ~ 30Vac @50/60Hz +/- 5%

功耗20VA@24Vac

箱体型号NEMA1 或NEMA12(可选择)

工作环境+32℉至+122℉

(0℃至+50℃)

93%工作环境(室外型)-40℉至+158℉

(-40℃至+70℃)

93%运输和存储环境-40℉至+185℉(-40℃至+85℃)

标准及规范UL 864 UUKL(室外型除外)

ULC-C100 UUKL 7(室外型除外)

UL 916 PAZX与Agency 兼容FCCAustralian EMC FrameworkEuropean EMC

3. 通风系统的控制

***项目要是完成对送排风机系统监控,系统采用挂PXC MODULAR控制器的FLN 网络上的点扩展模块来实现监控。由于PXC MODULAR控制器可以连接3条FLN网络,每条FLN网络可以连接32个RS-485的硬件设备包括点扩展模块、TX-I/O模块与TEC等终端控制模块,并且通讯距离理论可以达到1200米,针对送排风机比较分散原因采用FLN网络上的点扩展模块实现设备的就地监控是控制方案上比较合理,成本上也是比较经济的。

送/排风机具体监控内容:

启停控制:

于预定时间程序下控制送/排风机的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段风机启停。

状态监测:

通过启动柜接触器辅助开关,直接监测风机运行状态(DI)

通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号(DI)

点扩展模块介绍:

点扩展模块提供有效的方法来控制和监视远程信息点。作为现场控制器的扩展,该项功能可以扩展APOGEE控制系统点的容量并使点的位置更接近的传感器和负载。

<--点扩展模块

特点

与MEC点扩展总线(EXP)和其他楼层级网络(FLN)现场控制器兼容。

数字和模拟点提供了点的扩展能力以配合应用的需要。

终端模块的可移动性使现场布线更容易。

可选择的手自动切换开关。

通讯速率为4800bps至38.4Kbps。

4.照明系统

照明控制主要是完成地下车库、航空障碍灯、广告景观照明及楼层公共照明控制,系统采用采用点扩展模块监控。该点扩展摸块通过挂在PXC MODULAR 控制器的FLN 网络上的点扩展模块实现系统组网。

启停控制:

于预定时间程序下控制照明的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段照明启停。(DO)

状态监测:

通过启动柜接触器辅助开关,直接监测照明运行状态(DI)

5. 给排水系统

给排水系统监控的内容有:地下室排水泵、污水池、机房层水箱、喷淋稳压泵等设备。本方案系统监控也是采用挂在PXC MODULAR 控制器的FLN网络上的点扩展模块实现系统组网。

地下室排水泵、污水池监控下面的内容:

通过启动柜接触器辅助开关,直接监测水泵运行状态(DI)

通过水泵过载继电器状态监测,产生水泵故障报警信号(DI)

污水池:

通过安装在水箱内的浮球开关监测水箱内的液位变化,当高于或低于设定液位时进行报警,防止水箱内水位溢出或达不到设定值。(DI)

机房层水箱:

通过液位开关监测水箱高低液位变化。

喷淋稳压泵:

监测水泵运行、故障状态及水管压力。

6.电梯系统等

电梯系统主要是完成4部客梯与1部消防电梯的故障报警,具体采用挂在PXC MODULAR 控制器的FLN网络上的点扩展模块实现系统组网。

7.高低压配电系统

低压抽出式开关柜、低压联络柜的合闸状态监测,变压器的高温报警及运行状态监测;高压进线柜的和闸拖扣监测,所有这些点位是通过一个PXC MODULAR控制器与TX-I/O 模块来时间监测。本处选用该控制器的最大原因就是利用了PXC MODULAR控制器控制点数可以根据实际需要组合自组总线的特点,因为变配电部分点数相对集中,但控制点数又相对不规则,这样依据具体点数灵活选用需要的TX-I/O模块是非常的经济方便。同时所有模块安装都导轨安装,简化了设备安装及维护。

变配电系统除了以上通过硬件接点监控内容外其余需要监控内容是通过各厂家提供的通讯接口协议,对其进行网关开发,通过网关和Siemens Apogee系统的OPC 技术,BA系统集成变配电系统,实现各个参数的监视。

OPC技术

OPC(OLE for Process Control)是一种开放式的工业标准

COM/DCOM技术

客户机/服务器体系结构

OPC服务器提供标准的对象和接口

客户端程序可在服务器或其他联网计算机上

数据访问用于客户端监视和控制

报警和事件处理

开发软件可以是C++,VB,Delphi和JAVA等

基于<--以太网的OPC 集成

四、系统结构

一个较完整的APOGEE 系统可能是这样的。本设计就是采用该网络结构实现系统组网

五、软件系统

本方案软件采用Siemens Apogee 的Insight 软件进行系统管理。 ? 软件基本功能

– 监视功能(图形,趋势,报警)

BLN1 PXM

PXC BLN1 Insight 数据库服务器

FLN

TEC

以太网10/100M

TCP/IP

PXM

TX/IO

FLN

PXM

PXM

EXP RS485

MEC

MEC

RS48

RS48

Insight 用户端

Insight 用户端

100个

32个

32个

8个

BLN2

RS485

100个

PXC

MEC TX/IO

PXCMODULAR

–控制功能(程序,命令,日程)

–管理功能(用户,设备,报警,报表,备份)其软件界面类似如下图,

Insight –用户权限管理

场馆标准时钟系统

场馆标准时钟系统 星奥SST标准时钟系统 一、主要设备 SST-M中心高稳母钟控制器 SST-GPS标准信号接收单元 SST-NTP时间服务控制器 SST-CCZ综合时码分配器SST-S时钟网管系统 SST子钟 二、适用范围 作为体育场馆的标准时间源,为赛场工作人员、运动员、观众提供标准时间,并为所有弱电系统和计算机提供准确的时钟信号。 三、系统特点 ☆具有联网监控功能,支持远程维护,提供计算机网络校时软件,支持标准SNTP协议,支持网络校时☆母钟可独立于校时设备工作,并具备大容量后备电源,主电源掉电的情况下还可输出时码480小时☆具有双机热备份功能,无需倒换器,无需人工干预,自动倒换时间≤50ms ☆12通道GPS卫星接收,锁定迅速 ☆可设置时区,可设置延时,用于补偿传输延时 ☆输出时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日),内置高稳温补晶振,年漂移小于1ppm,提供极高的自守时精度(选项) ☆提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等(选项) ☆子钟尺寸和样式可选 ☆可通过计算机网络系统为各弱电智能化系统提供标准时间 ☆可通过控制管理计算机对时钟系统进行集中管理和监控 四、技术参数 SST-GPS标准信号接收单元

接收信号:并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪/T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1/带宽±5MHz 数据获取:跟踪12颗卫星动态性能速度1550米/秒 支持农历;双机热备份功能;支持远程操作维护 SST-M中心高稳母钟控制器 显示:年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示 输出标准时间信号:公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日) 数据获取:GPS接收并行12通道,同时跟踪12颗卫星动态,速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间,TTFF典型重捕获时间100毫秒;TTFF典型热启动启动8秒,典型初始化启动38秒TTFF典型冷启动44秒 时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度50nsec(平均) 手动时区设置:GMT-12至GMT+13 SST-NTP NTP时间服务控制器 MTBF:>80000小时; 客户终端同步精度:1-10ms NTP请求响应:不小于8000次/秒;内置TCXO进行守时,在无卫星信号情况下,输出时间48小时内可信;支持双电源冗余备份;支持广播模式 网络协议:NTP v1,v2,v3,v4;SNTP(RFC 2030);MD5 Authentication(RFC 1321);Telnet (RFC854);FTP(RFC959);SSH LCD数码显示:年、月、日、星期、时、分、秒、农历、和北斗/北斗/GPS双模工作状态 SST指针式子钟 自身计时精度:±0.5秒 力距:800克/厘米 照明功耗:不超过50W RS232/485接口,接受母钟时码信号 环境要求:工作温度0~+50℃ 电源电压:220V±10% 电源频率:50Hz±5% SST高清数显指针式子钟 外观:内嵌VFD高清晰度数显屏,实现机械时钟与数字显示的完美融合 数字显示:月日、星期、时分秒,视距远大50M清晰可见 自身计时精度:±0.3秒/天 力矩:800克厘米 接口方式:RS422/485,接受母钟时码信号 支持:遥控设置时区,追时,可显示任意时区当前区时及日期 支持:网管故障检测 SST数字子钟 接口方式:RS485接口 LED显示单元发光强度:≥200cd/㎡ 对比度:≥10:1 LED显示屏可视视角:≥±65o LED显示屏MTBF:≥30000小时 独立计时误差:最大2分钟每年 环境要求:工作温度0~+50℃ 电源电压:220V±10% 电源频率:50Hz±5% 尺寸:485*130*70/100mm(3") 740*200*70/100mm(5") 1010*270*70/100mm(8") SST-CCZ综合时码分配器 CAN总线接口,RS232/422/485可配置接口,以太网接口,接口(RS485),网管接口(RS232),机箱扩展接口(RS232) SST-S时钟网管系统

系统设计方案模板

[文档副标题]

1 引言 1.1 编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2 背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称 B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等 C. 开发项目组名称 D. 项目代号(项目规划所采用的代号); E. 说明遵从的IT标准和原则,符合公司的IT ABBs 1.3 参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。

1.4 术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。 2 设计概述 2.1 任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.1.1 需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.1.2 运行环境概述 对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.1.3 条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.1.4 详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R 图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准

标准规范体系建设方案设计

标准规范体系建设方案设计 1.1需求分析 1.1.1采购范围与基本要求 收集智慧园区建设涉及的国家标准、行业标准、管理规范、技术标准和信息标准,编写XX高新区开发区智慧园区的接口规范、信息交换标准、元数据标准等。1.1.2建设内容要求 (1)编写 《XX高新区开发区智慧园区元数据信息标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据代码规范目录》 《XX高新区开发区智慧园区数据交换方式》 《XX高新区开发区智慧园区数据交换内容标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据接口标准》 《XX高新区开发区智慧园区数据采集规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据处理规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据质量规范》 《XX高新区开发区智慧园区数据管理制度》 《XX高新区开发区智慧园区系统运维管理规范》 《XX高新区开发区智慧园区文档管理制度》 《XX高新区开发区智慧园区运营管理标准》 (2)收集 (住建部智慧城市文件(2013年4月) 《智慧城市公共信息平台建设指南(试行)》 《智慧城市评价模型及基础评价指标体系》(全国通信标准化技术委员会) 《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》(工信部,2013年4月) 《政务信息资源目录体系》(GB/T21063-2007) 《政务信息资源交换体系》(GB/T21062-2007) 《信息技术大数据术语》(20141191-T-469) 《信息技术大数据参考架构》(20141191-T-469)

《关系数据管理系统技术要求》(GB/T28821-1012) 《城市基础地理信息系统技术规范》 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 《促进大数据发展行动纲要》 《国家信息化发展战略纲要》 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》 《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》 《国家电子政务总体框架》 《城市地下管线工程档案管理办法》(住建部2005年) 《城市地下空间开法利用管理规定》(建设部59号、第108号) 《电信建设管理办法》(国发委第20号) 《2006—2020年国家信息化发展战略》 1.2设计方案 XX高新区智慧园区是一个大规模的建设工程。该工程以业务系统的相关数据为业务处理核心,以其它相关部门为信息交换对象,实现跨机构的大型综合与分布式的信息化系统。 面对这样一个大型的信息系统,XX高新区智慧园区建设首先必须建立完善的标准体系和相关制度。保障XX高新区智慧园区生态XX高新区智慧园区建设标准的可持续发展能力,实现真正意义上的互联互通。 1.2.1标准在系统建设中的作用 XX高新区智慧园区建设与标准规范建设是相辅相成的。一方面,生态XX高新区智慧园区各项内容的建设必须遵循标准和规范,其设计、开发和实施等需要标准和规范进行指导;另一方面,标准和规范的制订和维护离不开生态XX高新区智慧园区的建设实践,标准和规范必需符合实际需求,随着生态XX高新区智慧园区建设的不断建设和推广,标准和规范也要根据生态XX高新区智慧园区建设的进展不断完善。 没有规矩不成方圆,生态XX高新区智慧园区及其配套体系的建设需要相应的标准和规范进行指导。标准和规范具有以下指导作用:

小区综合安防系统设计方案

某小区综合安防系统设计方案 一、安全需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、联网报警中心、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入内的围墙或铁栏栅上,安装主动对射式红外线报警探测器,组成红外线防护墙,有效阻止外人侵入小区。 为加强进出人员、车辆、货物的管理,及时了解小区内人员走动、货物及车辆进出情况,宜在小区出入口、周界、小区内重要区域(如:主干道、停车场、楼间空地等)安装闭路电视监控系统,24小时全天候(白天及夜间)监控,确保小区安全。 在每幢住户室内安装楼寓可视对讲分机,单元门口安装可视门口机,小区门口设小区门口机,小区监控室设管理机。 为保证保安人员的巡逻效果,有必要在小区设置固定的巡更路线,定期巡查和管理各种治安情况,及时发现并有效制止各种安全问题的发生。为使管理人员对保安实施有效监督,应配备电子巡更系统,定期或不定期检查保安巡逻记录。 在小区周边、小区内部、停车场、中心花园等场所设置音箱设备,在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐,调节小区的环境气氛。也可播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等服务于居民。同时在发生紧急事件时作为紧急广播强制切入使用。 为有效管理今后民居点住户的室内报警系统,接收和监控住户的报警信号,应在民居点设立联网报警中心。 为加强小区进出车辆的管理,适应现代化物业管理的要求,应配备车辆管理系统和感应卡相结合,可有效准确地进行车辆管理,降低值班人员的工作量。系统功能完善,安全可靠。 二、现场勘察 该小区由21#~28#楼组成,是现代化的高档住宅小区。东面的小区已配备完善的安防系统,所以本次的设计重点的是小区周界的南面、北面以及小区的内部。

网络时钟系统方案

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 2012 年 3 月 第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1. 1 概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数 字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其他楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,通过传输通道传给二级母钟,由 二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还通过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级 母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功

能为: 。显示统一的标准时间信息。 。向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。 2.1 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接 收GPS勺标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,并且通过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: 。标准时间信号接收单元 。主备母钟(信号处理单元) 。分路输出接口箱 。电源 中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1 标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、 比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。

xxx系统开发设计方案(模版)

密级:内部 页数:10 xxx系统开发设计方案 编写: 校对: 审核: 2014.08

目录 1项目背景与目标 (3) 2系统总体目标 (3) 2.1系统建设原则 (3) 2.2性能及要求 (3) 3系统总体架构 (3) 3.1系统逻辑架构图 (3) 3.2系统网络架构图 (4) 3.3系统开发技术 (5) 4系统功能模块设计 (5) 4.1系统架构 (5) 4.2功能模块设计 (6) 5项目实施进度和人员安排 (6) 5.1项目实施进度 (6) 5.2项目人员配置 (7) 6项目成果及报价 (7) 6.1项目成果 (7) 6.2项目报价 (7) 7维护保障和售后服务 (9) 7.1售后服务方式 (9) 7.2售后服务项目 (9) 附录: (10)

(本文档为软件开发设计文档模版,由项目设计人员编写,主要读者为项目需求提出者、项目设计人员、项目开发人员、项目测试人员等,通过本文档要能使读者初步了解项目内容及最终成果) 1项目背景与目标 (简要叙述本项目的背景及本项目最终要达到的目标) 研发xxx系统。根据用户需求,提供安全、简单和使用友好的B2C电商系统,该系统包括: (1)XXX子系统:XXXX(简述主要功能和作用); (2)XXX子系统:XXXX(简述主要功能和作用)。 2系统总体目标 2.1系统建设原则 (逐条列举网站的建设原则,并对每一原则做简要说明) (1)统筹规划,统一设计 ……………… (2)功能实用 项目建设要力争做到技术先进,根据实际需求确定项目各项功能。 (3)…… …………………………………… 2.2性能及要求 (简述网站对性能方面的要求,并作简要说明,如兼容性、安全性等等)兼容性:对硬件要求低,对软件依赖少。 配置灵活:………………………… 安全性:………………………… XXX:…………………… …………………… 3系统总体架构 3.1系统逻辑架构图 (简要叙述本系统的构成部分有哪些,然后以图的方式绘制出系统整体架构)根据XXX系统的建设需求,应用软件平台主要包括XXX子系统、XXX子系统、XXX子系统和XXX子系统。整个系统的逻辑结构如图1所示。

系统总体设计原则汇总.

1.1系统总体设计原则 为确保系统的建设成功与可持续发展,在系统的建设与技术方案设计时我们遵循如下的原则:1、统一设计原则统筹规划和统一设计系统结构。尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容,均需从全局出发、从长远的角度考虑。2、先进性原则系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平,并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。在设计过程中充分依照国际上的规范、标准,借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构,以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。3、高可靠/高安全性原则系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全和可靠。4、标准化原则系统各项技术遵循国际标准、国家标准、行业和相关规范。5、成熟性原则系统要采用国际主流、成熟的体系架构来构建,实现跨平台的应用。6、适用性原则保护已有资源,急用先行,在满足应用需求的前提下,尽量降低建设成本。7、可扩展性原则信息系统设计要考虑到业务未来发展的需要,尽可能设计得简明,降低各功能模块耦合度,并充分考虑兼容性。系统能够支持对多种格式数据的存储。 1.2业务应用支撑平台设计原则 业务应用支撑平台的设计遵循了以下原则:1、遵循相关规范或标准遵循J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL等业界主流标准2、采用先进和成熟的技术系统采用三层体系结构,使用XML规范作为信息交互的标准,充分吸收国际厂商的先进经验,并且采用先进、成熟的软硬件支撑平台及相关标准作为系统的基础。3、可灵活的与其他系统集成系统采用基于工业标准的技术,方便与其他系统的集成。4、快速开发/快速修改的原则系统提供了灵活的二次开发手段,在面向组件的应用框架上,能够在不影响系统情况下快速开发新业务、增加新功能,同时提供方便地对业务进行修改和动态加载的支持,保障应用系统应能够方便支持集中的版本控制与升级管理。5、具有良好的可扩展性系统能够支持硬件、系统软件、应用软件多个层面的可扩展性,能够实现快速开发/重组、业务参数配置、业务功能二次开发等多个方面使得系统可以支持未来不断变化的特征。6、平台无关性系统能够适应多种主流主机平台、数据库平台、中间件平台,具有较强的跨系统平台的能力。7、安全性和可靠性系统能保证数据安全一致,高度可靠,应提供多种检查和处理手段,保证系统的准确性。针对主机、数据库、网络、应用等各层次制定相应的安全策略和可靠性策略保障系统的安全性和可靠性。8、用户操作方便的原则系统提供统一的界面风格,可为每个用户群,包括客户,提供一个一致的、个性化定制的和易于使用的操作界面。 9、应支持多CPU的SMP对称多处理结构 1.3共享交换区数据库设计原则 1.统一设计原则为保证数据的有效性、合理性、一致性和可用性,在全国统一设立交换资源库基本项目和统一编码的基础上,进行扩展并制定统一的交换资源库结构标准。 2.有效提取原则既要考虑宏观决策需要,又要兼顾现实性,并进行业务信息的有效提取,过滤掉生产区中的过程性、地方性数据,将关键性、结果性数据提交集中到交换区数据库中。 3.保证交换原则统一设计数据交换接口、协议、流程和规范,保证数据通道的顺畅。 4.采用集中与分布式相结合的系统结构根据XX电子政务网络发达,地区经济差异性等特点,交换区采用集中与分布式相结合的数据库系统结构,并逐步向大型集中式数据库系统过渡。这些与外部系统交换的数据也需要从生产区数据得到,也就是说需要XXXX数据和各XXXX 数据的采集不只是局限于XXXX和XXXX原定的指标。 1.4档案管理系统设计原则

小区监控系统方案79760

深圳市XX花园监控系统 设 计 方 案 2009年12月

目录 第一章、公司详情 (3) 第二章、小区监控系统设计方案 (5) 第三章、报价机设计图 (10) 第四章、主要设备介绍 (13) 第五章、产品检验报告 (17) 第六章、培训方案 (25) 第七章、质量保证及售后服务 (28) 第一章、公司公司情况 公司名称:深圳市亚泰安防技术有限公司 地址:深圳市宝安区龙华民治布龙路北侧华美丽苑798号

公司开户银行名称及帐号:深圳工商银行: 公司简介 深圳市亚泰安防技术有限公司是一家专业的系统集成公司,主要从事网络产品的销售和集成业务,尤其专注于监控系统安装及维护。 亚泰安防是安防系统工程的设计安装专家,是物业公司理想的合作伙伴,相信我们会为您做到更好! 高品质、高效率、永远追求卓越是公司的经营理念,努力让客户感动,永远为客户提供最佳的服务是公司的经营宗旨。公司继续秉承团结、誉而不懈努力,泰安安防主要对安防系统一条龙服务,对治安监控、楼宇对讲、门禁、一卡通、家庭防盗系统及停车场系统的设计、安装、改造、维护、维修及施工。 本公司有雄厚的技术力量,优质的售后服务。 品质,是价值与尊严的基础。 对每一项工序,,都严格按照标准检查和监督。 所以我们会安装更好、更实惠的产品、并且持续改进,不断完善。我们的系统工程运用在银行、小区、街道治安、机场、海关、超市家居等场所。 零缺点,是我们致力追求的目标,我们一贯秉承严谨、真诚、专心、专业的精神。对每一个客户、每项项工程的施工及售后服务、都全力以赴做到更好。 一、专业程度高,技术雄厚,质量有保证 我公司主要从事闭路监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统等工程的设计、施工、维护等业务,并获得国家相关行业设计、施工资质,拥有一批技术精湛的设计、施工队伍,在数百例工程项目中,全部均一次性通过验收合格。目前,本中心专门致力于为家庭、商铺、企业、住宅小区提供防盗监控系统的设计、安装、施工、维护服务,力求做到让用户百分百满意。 本公司与国内外多家监控系统厂商直接合作,能最大限度确保我们所提供的产品设备货真价实,质量有保证。 二、系统方案性价比全市最高 以往闭路监控系统总是以高科技、高价格的姿态让许多中小企业、百姓家庭望而却步,虽然近年由于国产产品的不断成熟和市场竞争激烈,安防工程造价总体得到了极大的回落,但许多较小的工程造价仍然居高不下,这是因为:由于工程小、利润薄,工程总利润额较小,例如一个商铺安装2个普通摄像机最多也只能赚取一千几百元,加上施工、售后服务的繁琐性,这几百元对许多工程商来说都不会有兴趣,因此,结果是,小工程要么不接,要接就必须抬高造价。 针对这一现象,我公司充分利用和发挥自身的渠道资源优势、工程优势和服务网络优势,本着“质量第一”的经营理念,率先专注于专门为家庭、商铺和企业单位、住宅小区提供防盗监控工程服务,并承诺工程造价为深圳全市性价比最高,我公司拥有专业的服务队伍。

网络时钟系统方案

网络时钟系统方案

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 3月

第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1.1概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其它楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,经过传输通道传给二级母钟,由二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还经过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功能为: ☉显示统一的标准时间信息。 ☉向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。

2.1 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接收GPS的标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,而且经过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: ☉标准时间信号接收单元 ☉主备母钟(信号处理单元) ☉分路输出接口箱 ☉电源 中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。 系统经过信号接收单元不断接收GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠即对母钟进行校对。如果数据不可靠便放弃,下次继续接收。 2.1.2主备母钟

系统开发设计方案

1项目背景与目标 I根据用户需求,提供安全、简单和使用友好的移动办公系统, 2系统总目标 2.1系统建设原则 (1)统筹规划,统一设计 (2)功能实用项目建设要力争做到技术先进,根据实际需求确定项目各项功能。 2.2性能及要求 兼容性:对硬件要求低,对软件依赖少。 安全性:确保传输安全,系统安全,机制安全。 3系统总体架构 3.1系统逻辑架构图(简要叙述本系统的构成部分有哪些,然后以图的方式绘制出系 统整体架构) 电子公文系统采用多层架构,由XXX虚拟化二级平台、市级安全保密系统、市级运维管理系统、基础软件平台和市级物理场所环境五部分组成,其总体架构如下图所示。 图1系统逻辑结构图 根据XXX系统的建设需求,应用软件平台主要包括XXX子系统、XXX子系统、 XXX子系统和XXX子系统。整个系统的逻辑结构如图1所示。 3.2系统网络架构图 XXX按要求建设涉密域和非涉密域网络链接,总体网络图如下: 3.3系统开发技术 (介绍在本系统中会使用到的主要技术和新技术,描述系统各个子系统运行 环境及方式等) 本系统涉及到移动端和后台服务器等多个子系统,采用An droid、 Objective-C、一PHP等技术开发,后台服务器硬件租用第三方托管式服务器。 系统可运行于An droid、iOS、Win dows Lin ux等多种现在的主流移动终端 和PC端的操作系统。 4系统功能模块设计 4.1系统架构 整个体系结构和应用架构如图3所示

4.2功能模块设计 (介绍系统由哪些子系统构成,并画出系统级和子系统级的功能模块图) 本电商系统共涉及到An droid端、iOS端、WE端、服务器端四个部分,整个系统共有四个子系统构成,整体功能模块如图4所示。 5项目实施进度和人员安排 5.1项目实施进度 (描述项目进度总体时间,并通过图标展示软件工程各个阶段所需要花费的时间)

网络的系统方案设计

网络系统设计方案

目录 一、综述........................................................................................... .. (2) 前言....................................................................................... (2) 布线系统的目标 (2) 系统设计原则及依据 (2) 二、项目要求和分析........................................................................................... .. (3) 项目概况 (3) 系统配置 (3) 楼层信息点分布 (3) 三、设计方案........................................................................................... (3) 方案设计概述 (3) 系统示意图 (4) 五大子系统 (4) 布线设计说明 (6) PDS管线说明 (7) 施工组织计划 (9) 五、系统的调测及验收 (10) 调试阶段 (10) 验收阶段 (10) 六、系统的维护与售后服务 (10) 维护 (10) 售后服务 (10) 七、材料清单及其报价 (10) 材料数量......................................................................................... .. (13) 报价清

小区安防系统设计方案

精心整理 小区安防系统设计方案 一、需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入 小区。 统,24 情况, 二.子系统介绍 2.1监控系统 2.1.1系统概述 小区作为一个集居住、休闲及商业一体的综合性社区,来往的人员层次多,成份复杂。因此不仅要对外部人员进行防范,还要对内部人员加强管理,同时对重要的出入口、主干道以及场所进行

特殊的保护。监控系统的实现,一方面可以起到上述保护作用,另一方面还能在减少人员配备的同时可充分发挥机器始终如一的优越性。 监控系统是智能小区中必不可少的系统之一。主要实现小区管理人员集中实时掌握小区内各重要区域的现场状态,同时对犯罪分子起到一定的威慑作用。监控系统是一种直观的防范手段,是人员视觉防范的一种延伸,可以很好地对其他防范手段进行补充。它提供的信息更丰富、更便于对事件的判断和处理。 2.1.2防护范围 大, ? ? ? ? ? 2.1.3 置数字硬盘录像机,可以通过网络实现控制远程传输;当报警发生时,自动显示和录像;硬盘录像机记录每秒不小于12帧,配置适当容量硬盘,保证保存时间不少于15天;技术标准化、模块化和系列化,方便扩展。 2.1.4系统设计 小区项目的监控系统,前端摄像机点数较多系统配置了及电视墙,并结合了数字硬盘录像技术和网络技术进行有效管理。将前端视频信号接入到数字硬盘录像机,以单\多画面\画面切换形式在

系统(erp)架构设计方案

房产物业管理信息系统架构设计方案 2015 年7月 版本控制

一、前言 二、架构设计 2.1架构分析 2.2架构定义 2.3架构说明 2.4软件逻辑结构 三、具体功能简述 3.1自定义工作流解决方案 3.2多语言解决方案 3.3消息发布/订阅系统方案 3.4报表&打印方案 四、系统平台&支撑组件 五、系统网络结构 六、开发管理层面

一、前言 一个企业级的商业软件能够满足用户需要、正常运行、易于维护、易于扩展,必须拥有一个良好的软件架构支撑。本文主要是分析和构建一个企业级商业软件架构。 二、架构设计 2.1架构分析 企业级的商业软件架构在技术层面的要求主要体系在高性能、健壮性和低成本。 ●高性能 对于企业级商业软件来说,软件架构需要尽可能地使软件具有最高的性能,支持最大的并发性。 ●健壮性 企业级的商业软件要求软件是可靠的和无缺陷的。现在的架构一般是,服务器模式的。软件的可靠和健壮主要依赖与服务器。服务器的稳定通过良好的代码和完备的测试能够解决这个问题。 ●低成本 企业级商业软件还有一个很重要的要求:低成本。软件架构要求简单、易掌握,复杂度低,易于维护和扩展,易于测试。 2.2架构定义 本架构以XML为整个系统的交互接口,包括系统架构内部和外部。整个系统分为界面展示层,流程控制层和数据存储层。 2.3架构说明 系统架构 图 Erp架构中各核心服务之间满足松散耦合特性,具有定义良好的接口,可通过拆分与组合,

可以有针对性地构建满足不同应用场景需求的Erp应用系统。 2.3.1 适配器 在集成环境中需要复用已有的应用系统和数据资源,通过适配器可以将已有应用系统和数据资源接入到ERP应用系统中。 通过适配器可以实现已有资源与ERP系统中其它服务实现双向通讯和互相调用。首先通过适配器可以实现对已有资源的服务化封装,将已有资源封装为一个服务提供者,可以为ERP应用系统中的服务消费者提供业务和数据服务,其次通过适配器,也可以使已有资源可以消费ERP应用系统中的其它服务。 2.3.2 资源仓库 资源仓库主要功能是提供服务描述信息的存储、分类和查询功能。对于广义的资源仓库而言,除了提供服务类型的资源管理外,还需要提供对其它各种资源的管理能力,可管理对象包括:人员和权限信息、流程定义和描述、资源封装服务、服务实现代码、服务部署和打包内容、以及环境定义和描述信息。 资源仓库首先需要提供服务描述能力,需要能够描述服务的各种属性特征,包括:服务的接口描述、服务的业务特性、服务的质量特征(如:安全、可靠和事务等)以及服务运行的QoS属性。 2.3.3 连通服务 连通服务是ERP基础技术平台中的一个重要核心服务,典型的连通服务就是企业服务总线(Enterprise Service Bus,ESB),它是服务之间互相通信和交互的骨干。连通服务的主要功能是通信代理,如服务消费的双向交互、代理之间的通信、代理之间的通信质量保障以及服务运行管理功能等。 连通服务还需要保证传输效率和传输质量。连通服务一般应用于连接一个自治域内部的各个服务,在自治域内部服务都是相对可控的,所以连通服务更多应该考虑效率问题。 2.3.4 流程服务 流程服务是为业务流程的运行提供支撑的一组标准服务。业务流程是一组服务的集合,可以按照特定的顺序并使用一组特定的规则进行调用。业务流程可以由不同粒度的服务组成,其本身可视为服务。 流程服务是业务流程的运行环境,提供流程驱动,服务调用,事务管理等功能。流程服务需要支持机器自动处理的流程,也需要支持人工干预的任务操作,它支持的业务流程主要适用于对运行处理时间要求不高的,多方合作操作的业务过程。 2.3.5 交互服务

小区安防系统设计方案

小区安防系统设计方案

目录一.前言 二.小区访客对讲系统 三.周界防越报警系统 四.闭路电视图像监视系统 五.小区巡更管理系统 六.系统维护及售后服务方案 七.结束 八.方案说明及补充方案

一.前言 1.概况 根据业主方的建设规划,以及技术防范的需要,本小区应建立完善的安全保安系统,为小区内人员和设备提供安全屏障的必要保证,为此需要配置设计周密的安全保卫系统,采用现代化安保监控手段满足小区的安全需要。 在系统的设计中,我们力争做到: ?经济性:器材设备选用性价比高的产品 ?合理性:整个系统配置合理 ?可扩展性:系统设备留有扩展余地 ?操作性:系统操作简单,易于维护 2.设计依据 ?《关于加强本市新建居民住宅安全防范设施建设管理的意见》[沪公发(2001)136号]。?《本市新建居民住宅安全技术防范系统建设要求》 ?〖89〗公(治)字22号:关于改善和提高居民住宅整体安全防范能力的通知。 ?甲方使用要求(暂缺)。 ?产品技术要求符合(1997)公(社防)258号《上海市楼寓对讲电控门技术要求(试行)》。?GA/T-75安全防范工程程序与要求。 ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94; ?《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92;

?《民用建筑线缆标准》EIA/TIA-568; 3.小区整个安防工程由以下部分组成: ?楼宇对讲系统 ?周界报警系统 ?家庭防盗系统(1、2层) ?图像监控系统 ?巡更系统 4.系统特点 1.实用性:所开发的实用功能应能为用户实实在在地感受和使用,以人为本,充分体现幽雅 舒适便利快捷的工作环境,并因此而提高工作效率,同时应与国情相符,与城市的基础设施和周边环境适应。 2.先进性:立足当前,面向未来,在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会的发展 趋势,在技术上适度超前。 3.开放性:系统应具有兼容性和可扩展性,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得 以充实和提高。 4.经济性:在保证整个系统先进性、可靠性的前提下,力争做到性能价格比的最优化。 5.系统间的互补性: 由于,本小区目前的路面管道已经竣工,所以,在业主方不主张重新开挖路面敷设联网管道的情况下,本方案访客对讲系统设计并按照非联网型系统实施。而对家庭防盗的要求,以尽可能不影响小区整体布局的原则,以室外防范盲点及小区周边重要地带的防范为主要方向,通过其他可联网集中控制的技防设施来实现,以形成一个互为补充,外紧内松,既有一定的防范威慑力,又有较为实用性的防范系统。

系统设计方案和对策

WORD格式整理 网银圈存与缴费系统 系 统 设 计 方 案 东华理工大学 2007年5月30日 专业知识分享

目录 1. 设计原则....................................................... - 1 - 2. 设计方案 (3) 2.1 现状 (3) 2.2 学校现有相关系统的现状 (3) 2.3 主要业务需求分析 (4) 2.4 方案 (6) 2.4.1 系统的硬件平台架构图 (6) 2.4.2 系统开发模式设计 (8) 2.4.3 各模块功能简介 (10) 3. 运行环境及开发平台 (11) 3.1 系统运行的硬件环境 (11) 3.2 系统运行的软件环境 (12) 3.3 应用软件开发平台 (12) 4. 项目开发、实施方案 (13) 专业知识分享

1.设计原则 (1) 可靠性和稳定性 在系统设备选型、网络设计、软件设计等各个方面要充分考虑可靠性和稳定性。在设计方面,采用容错设计。在设备选型方面,保证软、硬件的可靠性,必须考虑采用成熟的技术和产品。在设备选型和系统设计的各个方面都尽量减少故障的发生。 (2) 方便管理和维护 系统涉及面广,需要对系统进行实时控制和管理。在不改变系统运行的情况系统管理员可以对系统进行调整;易维护是应用系统成功与否的重要因素,它包含两层含义:故障易于排除,日常管理操作简便。 (3) 先进性 在投资费用许可的情况下,应当充分利用最可靠的成果和现代最新技术,以便使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。从长远的观点看,这也是最节省的选择。先进性是系统建设期望达到的目标,但是先进性面临许多不成熟的问题。因此,应视系统建设为一个系统工程,充分考虑现在和未来,使系统建设与业务需求同步增长。 (4) 实用性 设计本系统,应首先考虑能满网银圈存系统和校园缴费系统的功能要求和实际应用的需要。 (5) 开放性和规范性 为保证各供应商产品的协同运行,同时考虑到投资者的长远利益,本系统必须是校园一卡通管理系统开放系统部分,并结合相关的国际标准或工业标准执行。另方面,由于本系统是一个综合性系统,在系统设计和建设初期应着手参考各方面的标准与规范,并且应遵从该规范各项技术规定,并做好系统的标准化设计与管理工作。 (6) 可扩充性 专业知识分享

系统设计方案完整版

系统设计方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章引言 1.1 编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2 背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称; B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等; C. 开发项目组名称。 1.3 参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。 1.4 术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。

第二章设计概述 2.1 任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.2 需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.3 运行环境概述 对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.4 条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.5 详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准规范和辅助工具。 第三章系统详细需求分析

小区安防系统设计方案

小区安防敏达智能 小区安防系统设计方案

目录一.前言 二.小区访客对讲系统 三.周界防越报警系统 四.闭路电视图像监视系统 五.小区巡更管理系统 六 . 系统维护及售后服务方案 七.结束 八. 方案说明及补充方案

一.前言 1.概况 根据业主方的建设规划,以及技术防范的需要,本小区应建立完善的安全保安系统,为小 区内人员和设备提供安全屏障的必要保证,为此需要配臵设计周密的安全保卫系统,采用现代化安保监控手段满足小区的安全需要。 在系统的设计中,我们力争做到: 经济性:器材设备选用性价比高的产品 合理性:整个系统配臵合理 可扩展性:系统设备留有扩展余地 操作性:系统操作简单,易于维护 2.设计依据 《关于加强本市新建居民住宅安全防范设施建设管理的意见》[ 沪公发( 2001)136 号 ] 。 《本市新建居民住宅安全技术防范系统建设要求》 〖89〗公(治)字22 号:关于改善和提高居民住宅整体安全防范能力的通知。 甲方使用要求(暂缺)。 产品技术要求符合( 1997)公(社防) 258 号《上海市楼寓对讲电控门技术要求(试行)》。 GA/T-75 安全防范工程程序与要求。 《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94 ; 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 ; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 ; 《民用建筑线缆标准》 EIA/TIA-568 ; 3.小区整个安防工程由以下部分组成: 楼宇对讲系统 周界报警系统 家庭防盗系统( 1、2 层) 图像监控系统 巡更系统 4.系统特点 1.实用性:所开发的实用功能应能为用户实实在在地感受和使用,以人为本,充分体现幽雅

时钟系统对时接口说明

时钟系统对时接口说明 时钟系统可以为其它系统提供标准时间信号以保证各系统间的时钟统一。时钟系统可以提供两钟对时信号,一种是RS422接口形式的对时信号,另一种是NTP网络时间信号。具体说明如下: 1. RS422接口的标准时间输出 1.1 RS422标准时间接口说明: 时钟系统可以为本系统外的其它系统,例如为公务电话系统、专用电话系统、无线通信系统、电视监视系统、广播等系统提供标准时间信号。 接口功能:为其它系统提供对时信息。 接口类型:RS422接口线缆 物理接口方式:RS422 通讯协议:参照时钟系统标准时间接口协议 接口数量:每个系统各1路。 接口位置及工程界面:控制中心通信系统设备室综合配线架的外侧。 1.2 时钟系统标准时间接口协议: ①输出接口:标准RS-422端口 ②波特率:9600bit/s ③数据位:8位

④起始位:1位 ⑤停止位:1位 ⑥校验位:无 ⑦工作方式:异步 ⑨数据格式:(ASCII字符串,共21个字符) ebh,90h, 起始符 c: 41h 无外时钟校时, 47h GPS校时 n4,n3,n2,n1 年 m2,m1 月 d2,d1 日 w(30h~36h) 星期 h2,h1 时 m2,m1 分 s2,s1 秒 xxh 校验码(累加检验,取低8位) cr(odh) 1ah; 结束符. 例:EB 90 47 32 30 30 39 30 33 33 31 32 31 30 32 34 33 36 XX 0D 1A 信息为:2009-03-31 星期二10:24:36 有外部较时。 ⑩传输距离:1200米(采用0.5平方毫米的双绞软线,超过1200米需增加中继器)2. NTP接口的标准时间输出 时钟系统也可以通过NTP网络时间服务器为本系统外的其它系统提供基于以太网协议网络接口时间信号。具体说明如下: ☉网络协议: NTP v2, v3 & v4 (RFC1119& 1305) NTP broadcast mode SNTP Simple Network Time Protocol (RFC2030) MD5 Authentication (RFC 1321) Telnet (RFC854) DHCP (RFC2132) FTP (RFC 959)

相关文档