文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水工程算量手算要点总总结

给排水工程算量手算要点总总结

给排水工程算量手算要点总总结
给排水工程算量手算要点总总结

【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习!

给排水工程算量手算要点总总结

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。

2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保

温体积。

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

给水入户干管的计算

1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

道路工程工程量计算规则

工程量计算规则 D.2.1 路基处理 土工布的铺设面积为锚固沟外边源所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。 D.2.2 道路基层 1.道路路床(槽)碾压算宽度计,设计有规定按设计规定计算。设计无规定时,为了利于路基压实,需按设计车道宽度另计两侧加宽值,加宽值按每侧加宽25㎝计。 2.道路基层宽度按设计基层顶面与底面的平均宽度计算。 3.石灰土、多合土养生的面积按设计基层顶层的面积计算。 4.道路基层计算不扣除1.5㎡以内各种井位所占的面积。 5.室内停车坪、球场、地坪等以图示尺寸计算。 6.道路工程的侧缘(平)石、树池等项目以延米计算,包括各转弯处的弧形长度。 D.2.3 道路面层 1.道路工程沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量以设计长乘以设计宽度加上圆弧等加宽部分的实铺面积计算,不扣除1.5㎡以内各类井所占面积。 2.伸缩缝按设计伸缩缝长度×伸缩缝深度以面积计算,锯缝机锯缝按长度以米计算。 3.道路面层按设计图所示面积(带平石的面层应扣除平石面积)以平方米计算。 D.2.4 人行道及其他 人行道块料铺设面积计算按实铺面积计算。 D.2.5 交通管理设施 1.标牌、标杆、门架及零星构件制作 (1)标牌制作按不同板形以平方米计算; (2)标杆制作按不同杆式类型以吨计算;

(3)门架制作综合各种类型以吨计算; (4)图案、文字按最大外围面积计算; (5)双柱杆以吨计算。 2.标牌、标杆、门架安装 (1)交通标志杆安装,其中单柱式杆、单悬臂杆(L杆)按不同杆高以套数计算,其它均按不同杆型以套数计量,包括标牌的紧固件; (2)门架安装按不同跨度以座计算; (3)圆形、三角形、矩形标志板安装,按不同板面面积以块数计算; (4)诱导器安装以只计算; (5)反光防护柱安装以根数计算。 3.路面标线 (1)标线损耗已计入子目中,工程量按漆划实漆面积以平方米计算; (2)异形标线中的图案、文字按单个标记的最大外围矩形面积以平方米计算,菱形、三角形、箭头按漆划实漆面积以平方米计算。 4.隔离设施 (1)隔离护栏制作综合各类类型以吨计算; (2)道路隔离护栏的安装长度按设计长度计算,护栏高度1.2m以内,20㎝以内的间隔不扣除; (3)波形钢板护栏包括波形钢板梁、立柱两部分,螺栓已含于子目中,因此主材重量不包含连接螺栓,但包含防阻块(重量归入波形钢板),型钢横梁(重量归入立柱)等配件; (4)在计算隔离栅钢立柱重量应包括斜撑等零件; (5)金属网面增加型钢边框时,应另计边框材料消耗,但人工及其它材料不调整。 5、交通设施拆除 交通设施拆除按相应项目的计量单位计算。 D.2.6 车间铁路

道路工程工程量计算规则

工程量计算规则 路基处理 土工布的铺设面积为锚固沟外边源所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。 道路基层 1.道路路床(槽)碾压算宽度计,设计有规定按设计规定计算。设计无规定时,为了利于路基压实,需按设计车道宽度另计两侧加宽值,加宽值按每侧加宽25㎝计。 2.道路基层宽度按设计基层顶面与底面的平均宽度计算。 3.石灰土、多合土养生的面积按设计基层顶层的面积计算。 4.道路基层计算不扣除㎡以内各种井位所占的面积。 5.室内停车坪、球场、地坪等以图示尺寸计算。 6.道路工程的侧缘(平)石、树池等项目以延米计算,包括各转弯处的弧形长度。 道路面层 1.道路工程沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量以设计长乘以设计宽度加上圆弧等加宽部分的实铺面积计算,不扣除㎡以内各类井所占面积。 2.伸缩缝按设计伸缩缝长度×伸缩缝深度以面积计算,锯缝机锯缝按长度以米计算。 3.道路面层按设计图所示面积(带平石的面层应扣除平石面积)以平方米计算。 人行道及其他 人行道块料铺设面积计算按实铺面积计算。 交通管理设施 1.标牌、标杆、门架及零星构件制作 (1)标牌制作按不同板形以平方米计算; (2)标杆制作按不同杆式类型以吨计算; (3)门架制作综合各种类型以吨计算;

(4)图案、文字按最大外围面积计算; (5)双柱杆以吨计算。 2.标牌、标杆、门架安装 (1)交通标志杆安装,其中单柱式杆、单悬臂杆(L杆)按不同杆高以套数计算,其它均按不同杆型以套数计量,包括标牌的紧固件; (2)门架安装按不同跨度以座计算; (3)圆形、三角形、矩形标志板安装,按不同板面面积以块数计算; (4)诱导器安装以只计算; (5)反光防护柱安装以根数计算。 3.路面标线 (1)标线损耗已计入子目中,工程量按漆划实漆面积以平方米计算; (2)异形标线中的图案、文字按单个标记的最大外围矩形面积以平方米计算,菱形、三角形、箭头按漆划实漆面积以平方米计算。 4.隔离设施 (1)隔离护栏制作综合各类类型以吨计算; (2)道路隔离护栏的安装长度按设计长度计算,护栏高度以内,20㎝以内的间隔不扣除; (3)波形钢板护栏包括波形钢板梁、立柱两部分,螺栓已含于子目中,因此主材重量不包含连接螺栓,但包含防阻块(重量归入波形钢板),型钢横梁(重量归入立柱)等配件; (4)在计算隔离栅钢立柱重量应包括斜撑等零件; (5)金属网面增加型钢边框时,应另计边框材料消耗,但人工及其它材料不调整。5、交通设施拆除 交通设施拆除按相应项目的计量单位计算。 车间铁路 1.车间铁路与厂区内铁路连接处的划分: (1)铺设方法不同时,按不同铺设方法的交接处为分界。

给排水工程量计算规则

给排水工程量计算规则 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.2 套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3 各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 8.1.5 阻火圈安装按图示数量以个计算。 8.1.6 无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45°~90°)按设计图示数量以个计算。 8.1.7 凿槽、刨沟、沟槽修补按设计图示尺寸以m计算。 8.1.8 人工凿孔(洞)及堵洞眼按设计图示尺寸以m3计算。 8.1.9 机械钻孔(洞)按设计图示数量以个计算。 第二章阀门、水位标尺安装 8.2.1 各种阀门安装按设计图示数量以个计算。 8.2.2 自动排气阀及手动放风阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.3 各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4 浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5 水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6 可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。 8.2.7 Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1 减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2 各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 水锤消除器安装按设计图示数量以套计算。 第四章卫生器具制作安装 8.4.1 卫生器具组成安装按设计图示数量以组计算。

8.4.2 大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装按设计图示数量以套计算。 8.4.3 水龙头、地漏及地面扫除安装按设计图示数量以个计算。 8.4.4 排水栓安装,分带存水弯及不带存水弯两种形式,按设计图示数量以组计算。 8.4.5 小便槽冲洗管制作与安装按设计图示数量以m计算。 8.4.6 蒸汽间断式开水炉、电热水器、电开水炉及容积式热交换器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.7 蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8 消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9 消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1 长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。 8.5.2 光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3 钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4 钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5 钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 钢制柱式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.7 暖风机安装按设计图示数量以台计算。 8.5.8 热空气幕安装按设计图示数量以台计算。 第六章小型容器制作安装 8.6.1 钢板水箱制作按图示设计尺寸以㎏计算,不扣除人孔、手孔重量。 8.6.2 大、小便槽冲洗水箱按设计图示数量以个计算。 8.6.3 各种水箱安装按设计图示数量以个计算。 8.6.4 水箱、水池消毒、冲洗按设计图示尺寸以m3计算。

如何正确计算公路工程量

1.路基工程 (1)路基土石方的开挖工作,是按工作难易程度,将土壤和岩石分为松土、普通土、硬土、软石、次坚石、坚石六类,而土石方的运输和压实则只分为土方和石方两项,并均以m3为计算单位。所以,应注意按土石类别或土方和石方分别计算工程量,以便套用定额进行计价。 (2)路基土石方的开挖、装卸、运输是按天然密实体积计算,填方则是按压(夯)实的体积计算。当移挖作填或借土填筑路堤时,应考虑定额中所规定的换算系数。即采用以天然密实方为计量单位的定额乘以规定的换算系数进行计价。 (3)由于施工机具存在经济运距的问题,如推土机推移土石方的经济距离,中型推土机一般为50M—100M,超过经济运距是不经济的,而汽车的运距若小于500M,也难以发挥汽车运输的优势。所以,为了合理确定路基土石方的运输费用,同时考虑公路路基土石方的施工又是以推土机为主的情况下,在计算土石方的增运数量时,应考虑分别不同机械类型及基经济运距计算数量和运量,进行统计和汇总计算出平均运距,以此作为土石方运输计价的依据。 (4)路基排水及防护工程,概算定额综合了挖基、排水等工程内容,以圬工实体作为计价依据,如石砌挡土墙,不分基础、墙身、片石的块石。 (5)软土地基处理,当采用砂或碎石等材料作为垫层时,要核查设计图表资料是否已扣减相应的路基填方数量,以免重复计价。 (6)填方数量,要根据实际情况,确定需要洒水的数量。 (7)在计算路基土石方数量时,不扣除涵洞和通道所占路基土石方的体积;而高等级公路应据实际情况,适当扣减路基填方数量。 (8)有些项目设计图表中不能反映出来,应考虑在施工组织设计中,清除表土或零星填方地段的基底压实,耕地填前夯实后回填至原地面标高所需的土石方数量,因路基沉陷需增加填筑的土石方数量;为保证路基边缘的压实须加宽填筑时所需的土石方数量。 2、路面工程 (1)开挖路槽的废方,在计算路基土石方数量时,是否作了综合平衡调配。原则上不应在某一地段一面进行借土填筑路堤,一面又产生大量废方需远运处理的不合理现象。若路槽废方需远运处理时,应确定弃土场的地点及其平均运距,根据路基横断面和沿线路基土石方成份确定挖路槽的土石方体积,不应以路基土石方的比例作为划分的依据。 (2)根据概算定额的规定,各类稳定土基层级配碎石、级配砾石路面的压实厚度在15CM以内,填隙碎石一层的压实厚度在12CM以内,垫层和其他种类的基层压实厚度在20CM以内,面层的压实厚度在15CM以内,

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

设备管道保温工程量速算表及计算公式详解

设备管道保温工程量速算表及计算公式详解 1.除锈、刷油工程 一、(1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π*D*L(公式1) (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 S= 0.48 D0 L0.00 二、阀门表面积:S=π*D*2.5D*K*N(K=1.05)(公式2) S= 0.219 D10 N 3.96 三、弯头表面积:S=π*D*1.5D*2*π*N/B(90°B=4;45°B=8)(公式3) S= 0.06 D 2 N 4 B 0.05 四、法兰表面积:S=π*D*1.5D*K*N(K=1.05)(公式4) S= 0.219 D10 N 2.37 五、设备与管道法兰翻边防腐蚀工程量:S=π*(D+A)*N(A法兰翻边宽) (公式5) S= 0.219 D0.05 A10 N8.45 六、管道保温及保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 0.0082:捆扎线直径或钢带厚(公式7) S= 0.273 D0.05 δ805 L976.70 V= 0.273 D0.05 δ805 L42.41 七、伴热管道绝热工程量计算公式 a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度时) D’=D1+D2+(10-20mm) (公式8) 式中D’——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径;(10-20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 B)双管伴热(管径相同,夹角大于90度时)(公式9) D'=D1+1.5D2+(10~20mm)

市政道路如何算工程量

市政道路如何算工程量 市政道路如何算工程量?市政道路怎样根据土方表算工程量?“小蚂蚁算量工厂”总结了一点经验和方法,主要是计算市政道路工程量的方法。 一、计算方式为: 1、根据设计图纸的路中高程,在CAD中绘制挖填方横断面图。图中标注路中高程、路基顶高程、道路横坡、原始地貌线。然后直接用CAD的AA命令,卡出挖、填方面积,在右下角标注At和Aw即可。 2、根据各个横断面,以及横断面中卡出的面积。通过EXCEL表格,统计计算即可。请看附图2。 3、如果只是做做简单的预算,可以在EXCEL表格中,随便计算一下就行。 市政道路分为四类:快速路、主干路、次干路及支路。 快速路在特大城市或大城市中设置,是用中央分隔带将上,下行车辆分开,供汽车专用的快速干路,主要联系市区各主要地区、市区和主要的近郊区、卫星城镇、联系主要的对外出路,负担城市主要客、货运交通,有较高车速和大的通行能力。 主干路是城市道路网的骨架,联系城市的主要工业区、住宅区、港口、机场和车站等客货运中心,承担着城市主要交通任务的交通干道。主干路沿线两侧不宜修建过多的行人和车辆入口,否则会降低车速。

次干路为市区内普通的交通干路,配合主干路组成城市干道网,起联系各部分和集散作用,分担主干路的交通负荷。次干路兼有服务功能,允许两侧布置吸引人流的公共建筑,并应设停车场。 支路是次干路与街坊路的连接线,为解决局部地区的交通而设置,以服务功能为主。部分主要支路可设公共交通线路或自行车专用道,支路上不宜有过境交通。 二、市政道路工程量计算 1、快车道、慢车道以平方面积计算,均不包括立沿石、平沿石及镶边石所占面积。 2、人行道以平方面积计算,不包括靠车行道沿石及红线边沿镶边石(或镶边砖)所占面积及人行道所设树池面积。 3、立沿石及镶边石工程量以延长米计算,定额中已综合考虑了埋设曲线沿石等因素,执行时不作调整。 4、道路内各种检查井、井水斗、污水井所占面积,在计算道路面积时不扣除。 5、埋设立沿石,平沿石、镶边石所用垫层及护石灰土,若与道路灰土基础有重叠的部分,在计算灰土工程时,应以道路灰土基础为准,大于道路灰土基础的灰土方能计为沿石垫层灰土及护石灰土工程量。 上面就是小蚂蚁总结的市政道路工程算量的方法,希望能帮助到大家,小蚂蚁的经验分享给大家。

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

给排水工程量计算规则

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。

道路工程说明及工程量计算规则

道路工程 册说明 1. 本册定额除混凝土半成品未考虑场内运输外,其他材料均考虑了50m 的场 内运输,混凝土半成品的场内运输,按批准的施工组织设计确定的运输距离套用《通用项目》册相应定额项目。 2. 本册定额中混凝土浇筑定额,均综合考虑模板制安费用,实际套用时不得调整。 3. 本册定额中混凝土浇筑定额,均未考虑混凝土拌合费用,实际套用时应套用《通用项目》册相应定额项目。 一、路基处理、加固、监测 说明 1. 弹软土基处理定额中已包含挖土费用,使用时不得另计。大面积的软基处理的挖土套用《通用项目》册相应定额项目,填料套用本册相应定额项目。 2. 抛石挤淤定额按机械运输至抛石点抛石、人工配合整平考虑,石料运输费用另行计算。边坡防护陆上抛石按机械运输至抛石点人工抛石考虑,石料运输费用另行计算。 3. 袋装砂井直径按φ70mm考虑,设计直径与定额取定不同时,材料消耗量可以换算,其他不变。 4. 水泥搅拌桩定额已综合正常施工工艺需要的重复喷浆和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌机械乘以系数0.5 。 5. 水泥搅拌桩的单(双)头搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额按照二搅二喷施工 工艺考虑,设计不同时,每增(减)一搅一喷按相应项目的人工和 机械乘以系数0.4 进行增(减)。 3

6. 单(双)头搅拌桩水泥掺量按加固土体(1800kg/m3)的13%考虑,三轴水泥搅拌桩水泥掺量按加固土体(1800kg/m3)的15%考虑,当设计与定额取定不同时,执行相应项目。 7. 高压旋喷桩设计水泥用量与定额不同时,应根据设计有关规定进行调整。高压旋喷桩具体施工方法的选择由设计确定,设计未明确时,各种施工方法的理论有效范围如下:单重管法50cm,双重管法80cm,三重管法120cm。 8. CFG (水泥粉煤灰碎石)桩处理软土地基定额的桩混凝土强度按C15考虑,实际使用时,按设计强度及相应配合比调整材料用量。因地质原因引起的CFG桩的充盈系数与定额不同的,可以根据设计变更或现场经签证确认的试验数据进行调整。水泥粉煤灰碎石混合料的损耗率为 1.5%。 9. C FG(水泥粉煤灰碎石)桩处理软土地基定额采用钻孔成桩时,每立方米桩体积的混凝土用量按1.29m3考虑;采用沉管沉桩时,每立方米桩体积的混凝土用量按1.15m3考虑。 10. 小口径灌注混凝土桩在原位打扩大桩时,人工按85%,机械按50% 计算。小口径灌注混凝土桩至地面部分采用砂、石代替混凝土量,其材料按实计算。 11. 分层注浆加固的扩散半径为0.8m,压密注浆加固半径为0.75m,浆体材料(水泥、粉煤灰、外加剂等)用量按设计含量计算,若设计未明确含量时,按批准的施工组织设计计算。检测手段只提供注浆前后N 值之变化。 12. 地基注浆加固以孔为单位的定额按全区域加固考虑,如设计加固深

土建工程量计算表格(实用版)

工程名称:怡众置业3#房 序号定额编号分部分项工程数量单位计算式计算结果位置建筑面积#######m2 #NAME?0#NAME? 一、土石方工程 1平整场地#######m2 #NAME?0#NAME? 0.000#NAME? 2机械土方#######m3 #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? 3机械土方人工修边坡,三类土#######m3 #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? #NAME?0#NAME? 4基坑回填土m3 #NAME?0#NAME? 5基坑排水m2 #NAME?0#NAME? 6人工挖地槽,深1.5m以内m3 #NAME?0#NAME?

工程名称:怡众置业3#房 序号定额编号分部分项工程数量单位计算式计算结果位置1砖基础#######m3 #NAME?0#NAME? 2200厚砼空心砌块外墙m2 #NAME?0#NAME? 3200厚砼空心全外墙m2 #NAME?0#NAME? 4300厚砼空心外墙m2 #NAME?0#NAME? 5200厚加气砼内墙m2 #NAME?0#NAME? 6100厚加气砼内墙m2 #NAME?0#NAME? 8砖砌女儿墙m2 #NAME?0#NAME? 9零星砌体m3 #NAME?0#NAME? 三、混泥土及钢筋混泥土 1C25独立基础#######m3 J1#NAME?1*1*0.3*34#NAME? J2#NAME? 1.2*1.2*0.3*17#NAME? J3#NAME? 1.4*1.4*0.3*7#NAME? J4#NAME? 1.6*1.6*0.4*8#NAME? J5#NAME? 1.8*1.8*(0.3+0.1)#NAME? J6#NAME?2*2*(0.3+0.1)*14#NAME? J7#NAME? 2.2*2.2*(0.3+0.1)*2#NAME? J8#NAME? 2.4*2.4*(0.3+0.1)*23#NAME? J9#NAME? 2.6*2.6*(0.3+0.1)*8#NAME? J10#NAME? 2.8*2.8*(0.3+0.1)*7#NAME? J11#NAME?3*3*(0.3+0.1)*9#NAME?

安装给排水工程量计算规则

一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3 个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装 二、栓类阀门安装 室外消火栓,以“组”为计量单位。 水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。 室内消火栓的水龙带长度以 20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。 消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。 各种阀门安装均以”个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。 低压器具水表组成与安装 三、低压器具水表组成与安装 减压器安装按高压侧的直径计算。

市政道路工程的工程量计算规则122

市政道路工程的工程量计算规则 工程量计算规则 D.2.1 路基处理 土工布的铺设面积为锚固沟外边源所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。 D.2.2 道路基层 1.道路路床(槽)碾压宽度计算,设计有规定按设计规定计算。设计无规定时,为了利于路基压实,需按设计车道宽度另计两侧加宽值,加宽值按每侧加宽25㎝计。 2.道路基层宽度按设计基层顶面与底面的平均宽度计算。 3.石灰土、多合土养生的面积按设计基层顶层的面积计算。 4.道路基层计算不扣除1.5㎡以内各种井位所占的面积。 5.室内停车坪、球场、地坪等以图示尺寸计算。 6.道路工程的侧缘(平)石、树池等项目以延米计算,包括各转弯处的弧形长度。 D.2.3 道路面层 1.道路工程沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量以设计长乘以设计宽度加上圆弧等加宽部分的实铺面积计算,不扣除1.5㎡以内各类井所占面积。 2.伸缩缝按设计伸缩缝长度×伸缩缝深度以面积计算,锯缝机锯缝按长度以米计算。

3.道路面层按设计图所示面积(带平石的面层应扣除平石面积)以平方米计算。 D.2.4 人行道及其他 人行道块料铺设面积计算按实铺面积计算。 D.2.5 交通管理设施 1.标牌、标杆、门架及零星构件制作 (1)标牌制作按不同板形以平方米计算; (2)标杆制作按不同杆式类型以吨计算; (3)门架制作综合各种类型以吨计算; (4)图案、文字按最大外围面积计算; (5)双柱杆以吨计算。 2.标牌、标杆、门架安装 (1)交通标志杆安装,其中单柱式杆、单悬臂杆(L杆)按不同杆高以套数计算,其它均按不同杆型以套数计量,包括标牌的紧固件; (2)门架安装按不同跨度以座计算; (3)圆形、三角形、矩形标志板安装,按不同板面面积以块数计算; (4)诱导器安装以只计算; (5)反光防护柱安装以根数计算。 3.路面标线 (1)标线损耗已计入子目中,工程量按漆划实漆面积以平方米计算;

给排水工程工程量计算要点

建筑给排水工程量计算的几点体会(大家认真看看,联系自己的预算使用!) 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装

给排水工程量计算规则

精心整理 工程量计算规则 第一章 管道安装 8.1.2套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的8.1.58.1.6 8.1.78.1.88.1.98.2.18.2.28.2.3各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。

8.2.7Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。

8.5.2光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 8.5.7 8.5.8 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.7.1各种管道安装均按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除各种管件和阀门所占长度。 8.7.2各种抽水缸安装按设计图示数量以个计算。 8.7.3调长器安装及调长器与阀门联接按设计图示数量以个计算。 8.7.4燃气表安装按设计图示数量以块计算。

道路工程量计算技巧

道路工程量计算技巧 首先,在深入熟悉设计图纸资料,了解施工方案是编制概预算的基础,设计图纸是计算工程量的主要依据。而作为计价的基础资料的各种工程量,基本上都反映在图表上,而有些又是隐含在图纸上,如砼、砂浆标号、砌石工程的规格种类以及施工要求,对新材料、新工艺的应用,核对各种图纸,如构造物的平面、立面、结构大样图等,相互之间是否有矛盾和错误,图与表反映的工程量是否一致,都应进行核对,对影响较大的关键部位或量大价高的工程量,必要时应重新进行复核计算,所以熟悉各种设计图集,都是必不可少的。 其次,工程量计算的快慢,直接影响和决定工程预算书的编制速度。所以,工程量的快速计算也是重点。下面小编盘点了路基工程、路面工程、桥梁工程等方面工程量的计算技巧,希望对大家有一定的帮助。 一、路基工程 (1)路基土石方的开挖工作,是按工作难易程度,将土壤和岩石分为松土、普通土、硬土、软石、次坚石、坚石六类,而土石方的运输和压实则只分为土方和石方两项,并均以m3为计算单位。所以,应注意按土石类别或土方和石方分别计算工程量,以便套用定额进行计价。 (2)路基土石方的开挖、装卸、运输是按天然密实体积计算,

填方则是按压(夯)实的体积计算。当移挖作填或借土填筑路堤时,应考虑定额中所规定的换算系数。即采用以天然密实方为计量单位的定额乘以规定的换算系数进行计价。 (3)由于施工机具存在经济运距的问题,如推土机推移土石方 的经济距离,中型推土机一般为50M—100M,超过经济运距是不经济的,而汽车的运距若小于500M,也难以发挥汽车运输的优势。所以,为了合理确定路基土石方的运输费用,同时考虑公路路基土石方的施工又是以推土机为主的情况下,在计算土石方的增运数量时,应考虑分别不同机械类型及基经济运距计算数量和运量,进行统计和汇总计算出平均运距,以此作为土石方运输计价的依据。 (4)路基排水及防护工程,概算定额综合了挖基、排水等工程 内容,以圬工实体作为计价依据,如石砌挡土墙,不分基础、墙身、片石的块石。 (5)软土地基处理,当采用砂或碎石等材料作为垫层时,要核 查设计图表资料是否已扣减相应的路基填方数量,以免重复计价。 (6)填方数量,要根据实际情况,确定需要洒水的数量。 (7)在计算路基土石方数量时,不扣除涵洞和通道所占路基土 石方的体积;而高等级公路应据实际情况,适当扣减路基填方数量。 (8)有些项目设计图表中不能反映出来,应考虑在施工组织设 计中,清除表土或零星填方地段的基底压实,耕地填前夯实后回填至原地面标高所需的土石方数量,因路基沉陷需增加填筑的土石方数量;为保证路基边缘的压实须加宽填筑时所需的土石方数量。

市政工程清单道路计算规则

一、一般说明 (一)道路工程定额适用于城镇范围内新建、扩建、改建的市政、厂区、生活区等道路及广场工程。 (二)道路基层定额中的土方均为压实方,未计价,已包括≤500m的运输,>500m取土时,执行土石方工程相应增运距定额。 二、路基处理说明 (一)强夯加固地基是指在天然地基上或在填土地基上进行作业。本定额不包括强夯前的试夯工作费用,如设计要求试夯,另行计算。 (二)地基强夯需要用外来土(石)填坑,另按相应项目执行。 (三)“每一遍夯击次数”指夯击机械在一个点位上不移位连续夯击的次数。当要求夯击面积范围内的所有点位夯击完成后,即为完成一遍夯击;如需要再次夯击,则应再次根据一遍的夯击次数套用相应项目。 (四)低锤满夯执行“夯击能量≤1200kN·m,2击/点”项目。 (五)路床碾压、路肩及人行道整形碾压定额包括平均厚度≤10cm的人工挖高填低、平整路床,使之形成设计要求的纵横坡度,并经重型压路机碾压密实,达到设计要求。 (六)路基盲沟定额未包括土方的弃、运处理,弃、运土方应另按土石方工程相应项目计算。 (七)旧路面凿毛是指利用旧有路面加铺面层时,在旧路面上打凿麻点,发生时方可计算。 三、道路基层说明 (一)道路基层的压实厚度≤20cm时,其机械费和人工费不作调整,压实厚度每增加1cm时,其机械费按相应基本厚度的机械费乘以系数0.05。 (二)多渣基层配合比不同时,允许调整材料,但机械费和人工费不作调整。(三)多渣基层定额系采用沿路拌和施工方法编制的,如采用集中拌和施工方法施工时,机械费乘以系数0.94,拌和土的运输执行多合土运输相应定额。(四)井周边基层加强执行路基处理中沟槽灰土、砂砾石回填相应项目,定额人工费和机械费乘以系数1.8。井周边基层加强使用的材料不同时,允许调整材料。(五)定额中未包括路基弯沉测试发生的费用,如设计要求弯沉测试时,另行按实计算。 四、道路面层说明 (一)水泥混凝土路面未包括垫层用工及材料,如需做垫层时,另按相应定额执行。 (二)水泥混凝土路面定额中未包括钢筋制作安装,如设计有钢筋时,按钢筋工程相应定额执行,定额中已考虑有筋对工效的影响,施工中无论有无钢筋,定额均不作调整。 (三)沥青类混凝土定额中已包括洗工具、刷压路机、刷车箱等的汽油、柴油用量,不再另行计算。 (四)定额中的沥青均为石油沥青,采用煤沥青时,按石油沥青用量乘以系数1.20。 (五)沥青表面处治定额中,未包括底层刷油,如需刷油时,按相应定额执行。(六)道路工程中的沥青混凝土和水泥混凝土均未包括半成品运输,使用时,按相应的运输定额执行。 (七)传力杆的规格与定额不符时,允许调整钢材量差,但人工费和机械费不作

相关文档
相关文档 最新文档