姓名:
单位:
身份证号:
低压电工作业安全技术实际操作考试试卷
序号12345项目科目1科目2科目3科目4总分得分
潍坊市安全生产资格考试中心
一、考试项目的选取
1、科目1: 安全用具使用(简称Kl)考试时间:10分钟分值比重:20%
1-1电工仪表安全使用(简称K11)
1-2电工安全用具使用(简称K12)
1-3电工安全标示的辨识(简称K13)
抽取考试项目代码:参考人签字:
2、科目 2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间 :30 分钟分值比重 : 40%
2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21)
2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22)
2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23)
2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24)
抽取考试项目代码:参考人签字:
3、科目3: 作业现场安全隐患排除(简称K3)考试时间:5 分钟分值比重:20%
3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31)
4、科目 4: 作业现场应急处置(简称K4)考试时间:5分钟分值比重:20%
4-1触电事故现场的应急处理(简称K41)
4-2单人徒手心肺复苏操作(简称K42)
抽取考试项目代码:参考人签字:
注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。
二、考核内容
(一)科目1安全用具使用(简称K1 )
1-1 电工仪器仪表安全使用(简称K11 )
考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。
考核要求: (1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表;
(2)对所选的仪器仪表进行检查;
(3)正确使用仪器仪表;
(4)正确读数,并对测量数据进行判断。
评分标准:
考试
序号考试内容项目
选用合适的
电工仪表
电工
仪表仪表检查
1
安全
使用
正确使用仪
表
对测量结果
进行判断
否决
2否决项说明
项
配分
评分标准 扣 分 得分 扣分
原因
口述各种电工仪表的作用,
不正确扣
3-10 分。 针对
考评员布置的测量任务, 正确选择合适的电工仪表
(万
20
用表、钳形电流表、兆欧表、
接地电阻测试仪)
,仪表
选择不正确扣 10 分
正确检查仪表的外观,
未检查外观扣 5 分。未检查合
20
格证有效期检查, 扣
5 分。未检查完好性检查,
扣 10
分。
遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用仪表。操
50
作步骤违反安全规程得零分,操作步骤不完整视情况
扣 5-50 分。
10 未能对测量的结果进行分析判断,扣 10 分。
扣 除 对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表,
违反该 题 安全操作规范导致自身或仪表处于不安全状态等,
考
分数 生该题得分零分,终止该项目考试。
3合计100
考评人签字:总得分:1-2 电工安全用具使用(简称K12)
考核内容: 1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用
2.口述各种低压电工个人防护用品的结构组成,
3.按照操作步骤正确使用个人防护用品。
考核要求: (1) 熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;
(2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;
(3)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。
评分标准:
序号1 考试
考试内容配分评分标准
扣分
得分
扣分
项目原因
口述低压电工个人防护用品(低压验电器、绝
缘手套、绝缘鞋(靴)、安全帽、防护眼镜、
个人防护绝缘夹钳、绝缘垫、携带型接地线、脚扣、安
用品的用30 全带、登高板等用品中抽考三种)的作用及使
途及结构用场合,叙述有误扣3-15 分。口述各种低压
低压
电工个人防护用品的结构组成,叙述有误扣
3-15 分。
电工
个人防护正确检查外观,未检查外观扣 5 分。未检
个人
用品的检15 查合格证检查,扣 5 分。未检查可使用性检
防护
查查,扣 5 分。
用品遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用个
使用
正确使用
人防护用品。操作步骤违反安全规程得零分, 个人防护 40
步骤不完整,操作步骤不完整视情况扣 5-40 用品
分。
个人防护
未正确口述所选个人防护用品的保养要点,扣
用品的保 15 3-15 分。
养
2 合计
100
考评人签字:总得分:
1-3 电工安全标示的辨识(简称K13)
考核内容: 1. 按要求指认图片上所列的安全标示。
2.按要求能对指定的安全标示用途进行说明,并解释其用途
3.按照指定的作业场景,正确布置相关的安全标示。
考核要求: (1) 熟悉低压电工作业常用的安全标示;
(2)能对指定的安全标示进行文字说明;
(3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示
评分标准:
序考试考试配扣分
得分
评分标准扣分号项目内容分原因
熟悉常用的指认图片上所列的安全标示(5个),
20
安全标示全对得20 分,错一个扣4分。
常用的常用安全标能对指定的安全标示( 5 个)用途进行
安全标20
1 示用途解释说明,并解释其用途,错一个扣 4 分。
示的辨
识
按照指定的作业场景,正确布置相关的安
正确布置安
60 全标示( 2 个)。选错标示一个扣20 分,
全标示
摆放位置错误一个扣10 分。
2合计100
考评人签字:总得分:
(二)、安全操作技术(简称K2 )
2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21)
考核内容:按电路原理图进行电路安装,要求接线正确,通电正常运行
A B C
QS FU
KM
FR
M 3~
控制 SB3 :点动 关系
SB2
:连续运行
SB1
SB2
KM
FR
KM
SB3
控制电路
主电路
考核要求: (1) 按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
(2) 按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制); (3) 通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;
(4) 电动机点动、连续运行、停止。
评分标准:
序
考试 考试
评分标准
扣分
得分
配分
扣分
号
项目
内容
原因
接线正确, 通电正常运行: 接线处露铜超出标准
运行操
规定,每处扣
3 分;接线松动每处扣
3 分;接
电动机单 60
地线少接一处扣
10 分;导线(颜色、截面)选
向连续运
作
1
择不正确每处扣
10 分。
转接线
安全作
正确使用仪表检查线路, 操作规范, 工位整洁得
(带点动 20
20 分;达不到要求的每项扣 5 分。
控制
业环境
问答及
口述:短路保护与过载保护的区别。 回答问题完 20
整、正确得 20
分,未达到要求扣
5-20 分。
口述
扣除通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违
2
否定项
否定项该题反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止说明
分数整个实操项目考试。
3合计100
考评人签字:总得分:
2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22) 考核内容:按电路原理图进行电路安装,要求接线正确,通电正常运行
接触器联锁的正反转控制线路
L 1 L 2 L 3
QS
FU
SB 3
SB KM KM 1
1 2 KM 1
KM2
KM1
SB KM
KM 2
2 1
KM 2
FR
M
3~
考核要
求: (1)
按给定电
气原理
图,选择
合适的电
气元件及
绝缘电线
进行接线
(2)
(3)
不存在安全隐患以后再上电;
FR (4)电动机运行良好,各项控制功能正常实现。
评分标准:
序考试考试扣分
配分评分标准扣分得分号项目内容原因
接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准
三相运行
50
规定,每处扣 3 分;接线松动每处扣 3 分;接操作地线少接一处扣10 分;导线(颜色、截面)选
异步
择不正确每处扣10 分。
电动
机正
反运
安全作正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得
1 行的20
业环境20 分;达不到要求的每项扣 5 分。
接线
及安
口述: 1) 正确使用控制按钮(控制开关)2) 正全操
确选择电动机用的熔断器的熔体或断路器;3) 作问答
30 正确选用保护接地、保护接零。回答问题完整、
及口述
正确,每项得10 分。未达到要求每项扣3-10
分。
否定否定
通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违扣除该题
2
项说明反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终止
项分数
整个实操项目考试。
3合计100
考评人签字:总得分:2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23)
考核内容:按电路原理图进行电路安装,要求接线正确,通电正常运行。
考核要求: (1) 按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
(2)按要求进行单相电能表并带照明灯的安装及接线;
(3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;
(4)照明灯点亮、电度表运行。
考核评分标准:
考试考试
配分评分标准扣分
得分
序号扣分项目内容原因
接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准
运行操作50 规定,每处扣 3 分;接线松动每处扣 3 分;接地线少接一处扣10 分;导线(颜色、截面)选
单相电
择不正确每处扣10 分。
能表带
安全作业正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得1 照明灯20
环境20 分;达不到要求的每项扣 5 分。
的安装
口述: 1) 电能表的基本结构与原理;2) 日光及接线
问答及口灯电路组成;3) 漏电保护器的正确选择和使
30
述用。回答问题完整、正确,每项得10 分。未达
到要求每项扣3-10 分。
2 否定项说
扣除通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违
否定项
明该题反安全操作规范等,考生该题记为零分,并终分数止整个实操项目考试。
3合计100
考评人签字:总得分:
2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24) 考核内容:按电路原理图进行电路按装,要求接线正确,通电正常运??
考核要求: (1) 按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
(2) 按要求进行带熔断器、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线;
(3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;
(4)电动机连续运行、停止、电压表和电流表正常显示。