文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈小电流传统接地选线方法

浅谈小电流传统接地选线方法

浅谈小电流传统接地选线方法

作者:马晓燕

作者机构:新乡广播电视大学,河南新乡453000

来源:卷宗

ISSN:1005-4669

年:2014

卷:000

期:003

页码:361-361

页数:1

正文语种:chi

关键词:小电流传统接地;选线装置

摘要:小电流接地系统,由于中性点不是直接接地的,当发生单相接地故障时,故障特点不是非常明显,故障选线就显得很有必要。解决这问题,对于提高电能质量和电力系统安全运行具有非常重要的意义。

中国南方电网有限责任公司小电流接地选线装置技术规范

南方电网生〔2012〕32号附件 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

接地线的深度要求

接地线的xx要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函 (1987)78号、建设部 (88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部 1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位: 能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第 1." 0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第 1." 0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第 1." 0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1." 0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第 1." 0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第 1." 0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第 2." 1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第 2." 1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第 2." 1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

小电流接地系统接地故障选线方法 涂少煌

小电流接地系统接地故障选线方法涂少煌 发表时间:2019-09-18T10:09:46.183Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:涂少煌[导读] 摘要:本文简要总结近年来现有的选线的理论方法,对选线方法的原理做了简要分析,并指出了小电流接地系统故障选线的主要侧重方向。 (广州智光电气技术有限公司广州 510760) 摘要:本文简要总结近年来现有的选线的理论方法,对选线方法的原理做了简要分析,并指出了小电流接地系统故障选线的主要侧重方向。 关键词:小电流接地系统;单相接地;故障选线;选线方法 1单相接地故障信号特征的分析 1.1稳态特征信号分析 中性点不直接接地系统发生接地故障时,全系统伴随零序电压的产生会有零序电流产生,所有非故障线路上元件的对地电容电流之和在数值上等于故障线路的零序电流,故障相电流方向从线路流向母线,与非故障线路相反。为了减少故障点处的故障电流,在中性点处接入了消弧线圈,相当于叠加了一个与故障电流相反的感性电流,在实际运行中,由于消弧线圈过补偿的作用,所叠加的感性电流在数值上大于故障电流,使得故障电流方向发生改变与非故障线路相同,由此,使得基于稳态量的选线方法失败。 1.2暂态特征信号分析 配电网发生接地故障时,所产生的故障电流包含的暂态成分比稳态成分多。可以被利用的有效的信息较多,全网络的暂态电容电流相当于2个电容电流之和:放电电流,此电流方向由母线流向故障点处,是由于故障相的电压突然降低而产生;充电电流,该电流通过电源形成回路,是由于非故障相的电压突然升高而产生。一般在相电压接近最大值时刻较多地发生接地故障,此时电容电流远远大于电感电流,消弧线圈补偿作用可以忽略不计,所以可以认为中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统发生故障时的暂态特征是相似的,因此利用故障时的暂态特征作为选线的基本依据的重要意义显而易见。 2小电流接地系统故障选线方法 2.1基于稳态分量的选线方法 2.1.1零序电流比幅法 零序电流比幅法所需的特征量是零序电流,是根据系统故障的稳态特征来进行选线,比较母线处各出线零序电流幅值大小,其中幅值最大的线路即为故障线路,此方法比较简单容易实行。但是,当幅健距不大或母线故障时,会造成选线失败,此外还有各种复杂因素的影响,如不平衡的CT,系统运行方式等问题。由于电容电流在中性点经消弧线圈接地系统中被补偿,使得该方法不适用于此系统,但可用于小电流不接地系统,适用范围较小。 2.1.2零序电流相位法 配电网发生接地故障时,该方法利用故障稳态特征选出与各条出线零序电流方向不同的线路作为故障线路。当线路很短且零序电很小时容易产生“时针效应”,在零序电流方向的判断上出现错误。同时,系统运行方式、电流不平衡以及过渡电阻也会对故障线路产生一定程度的干扰。同样,由于消弧线圈的补偿作用可以改变故障线路电流的方向,同零序电流比幅法一样,此方法也不适用谐振接地系统,只能用于不接地系统。 2.1.3群体比幅比相法 该方法是前两个方法的结合。首先比较各条线路的零序电流幅值大小,选出3条以上幅值相对较大的线路,然后再比较它们的相位,方向与其他线路相反的即为故障线路,若所有方向线路都相同则为母线故障。但此方法易受过渡电阻的大小以及CT不平衡等因素的影响,且死区和盲点的存在会对相位的判断产生影响。除此以外,由于是前两种方法的结合,同样只能适用于不接地系统。 2.1.4有功分量法 电网中各条线路存在对地电导,消弧线圈串/并联的电阻在发生故障时,会产生一定有功电流且不能被消弧线圈补偿。以零序电压作为参考量,将有功分量取出,然后利用故障线路零序电流有功分量比非故障线路大且方向相反来选线此方法虽然不受消弧线圈的限制,但接地电流中有功分量的成分较少,降低了检测的灵敏度,且受接地电阻和电流互感器不平衡的影响。 2.2基于暂态分量的选线方法 2.2.1首半波法 此方法最重要的一点就是假设故障发生的时刻是相电压接近峰值的瞬间,此时,暂态电容电流远远大于暂态电感电流。该方法的选线原理是在发生单相接地故障后的首个半周期内,故障线路的零序暂态电流和电压的极性与非故障线路相反。但是如果故障发生在相电压经过零的时刻,暂态电流的信号非常薄弱,特征信号不明显,不易检测。显而易见,该方法有一定的局限性,并且过渡电阻和谐波会造成一定的干扰,降低故障选线的准确性。 2.2.2小波分析法 小波分析理论可以在一定的频带内将暂态信号分解,尤其是对奇异信号和变化不明显的信号应用较好,信号突变部分和信号的奇异点处包含有能清晰反映原始信号中重要信息的成分。而在小电流系统发生接地故障时,暂态信号的奇异处隐藏有较多有价值的故障信息,能清晰地反映故障的暂态特征,所以可以利用小波分析法来分析和提取故障信息。故障发生时电流会突然改变,小波分析法就是利用这一特点来进行选线,首先利用小波奇异性检测的方法对各条线路的暂态零序电流使用小波变换,然后对各条线路的零序电流经过小波变换后的模极大值的峰值和相位进行分析和对比,模极大值最大且相位与其他线路相反的线路即为故障线路。对信号进行小波变换时,也涉及到一些细节选择:小波基函数的选取对小波变换的结果非常关键,要选择紧支集正交性的小波;对故障信号进行小波分解后,选择小波变换细节部分中绝对值幅值最大的点所在的尺度作为分解尺度;信号的采样频率也有相应的要求,应该大于等于信号中最高频率的2倍;还要进行细节分量的重构以及边界的处理。本文认为小波分析在信号处理方面是一种比较理想的数学工具,所以应将小波分析法应用于现场的实际运行中,并结合实际继续深入研究,使得小波分析法能适用于各种类型的单相接地故障的选线。 2.2.3暂态能量法

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析 【导读】我国大多数配电网采用中性点不直接接地系统(NUGS),即小电流接地系统。小电流接地选线装置对提高供电可靠性起着重要的作用,小电流接地选线方法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。为了让小电流选线问题得到彻底解决,更好地运用于日常生活与生产之中,让小电流选线问题的解决为我国经济发展带来前所未有的贡献。 案例:重庆某110kV变电站 重庆市某110kV变电站10kV系统运行方式,为单母分段运行,其中10kV I 段母线有6回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线;10kV II段母线有11回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线。中性点接地方式为经消弧线圈接地方式。在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采用人工拉路的方式确定故障线路。 自2015年10月起安装了小电流接地选线装置,该装置安装于消弧线圈控制柜中,通过钳接系统二次回路的方式,采集系统零序电压和零序电流,进行综合判断。其中,I段母线中,6回出线2组电容出线,均接入设备,参与选线,II 段母线中,有6回出线2组电容出线,接入设备,参与选线,627、628、629、631、632没有接入设备。 至2016年11月底,设备共记录瞬时性接地故障194次,实接地故障6次,与现场实际接地处理记录对照,结果如下:

一、 1.2016/5/6 623蹬碑线 因为623为故障线路,其在消弧线圈投入前的半个周波中,零序电流的方向,应该与其他正常线路的零序电流方向相反,而且幅值最大,并且,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,所以,通过录波和实际情况对比,623零序电流超前零序电压90°,而且612零序电流与623零序电流同相,得出的结果为:I母线电压接反,612电流接反。实际选线时,因为错误接线,所以611线路零序电流,符合接地故障特征,相位滞后零序电压90°,幅值较大,而且选线设备参数设置错误,所以产生错选。 纠正接地错误后分析,这是一个典型的中性点经消弧线圈接地系统,发生弧光接地,经消弧线圈补偿熄灭弧光后转变为高阻接地的故障,在故障发生的瞬间,因为弧光引起的弧光过电压,零序电压升到170V,并且零序电压因为谐波引起畸变,故障线路623的零序电流为最大,并且与其他正常线路的零序电流反向,在消弧线圈投入补偿后,弧光熄灭,在后续的录波中可以看到,零序电压降到100V以下,呈现高阻接地状态,623的零序电流也与其他正常线路的零序电流同相,并且都超前零序电压90°。这种现象的引起,可能是因为电缆绝缘薄弱引起弧光放电,也可能是因为瓷瓶间隙积水,或者湿树枝断裂搭接等多种故障引起,故障原因只能归纳为弧光接地演变为高阻接地。 2.2016/5/17 634蹬黄线

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、 装置背景介绍 在我国110kV 以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的√3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h 。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV 保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,系统电压恢复且接地信号消失,否则继续寻找。虽然这种寻找方法大多可通过重合闸来进行补救,但对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。小电流接地选线装置自问世以来,迅速得以普及,经历了几次更新换代,其选线的准确性已在不断提高。 二、 小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C 0,这三个电容就相当于一对称Y 形负载,其中性点就是大地。 C B A U N N K I A I B I C I C I B I A E C E B E A 图1 中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N =0,各相对地电压为相电势,三相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2。

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

接地线的埋设深度要求

接地线的埋设深度要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规XGB50169-92中华人民XX国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》GB50169-92,经中华人民XX国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规X时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》编制组根据国家计委关于编制标准、规X条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规X的治理单位:能源部电力建设研究所(良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规X时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规X编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规X的适用X围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规X执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安

装。 第1.0.5条本规X内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规X》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规X》也正在修订,为同设计规X协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规X的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:考虑高压直流输电已自成系统,直

小电流接地选线试验方案

编号:SM-ZD-23276 小电流接地选线试验方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

小电流接地选线试验方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿

接地线技术要求

目录List 1目的和适用范围 (2) 1.1目的 (2) 1.2适用范围 (2) 2引用的相关标准 (2) 3项目编码与建模命名 (2) 3.1项目编码 (2) 3.2建模命名 (3) 4功能描述 (3) 5要求 (3) 5.1结构和外形尺寸 (3) 5.2材料工艺 (4) 5.3环保要求 (5) 5.4防霉等级要求 (5) 5.5其它技术指标 (5) 6检验规则 (5) 7说明 (5) 图目录List of Figures 图1 接地线结构尺寸 (4)

1目的和适用范围 1.1目的 结构外购件技术要求是描述公司结构外购件的受控性文件,其作用为: ●供应厂商进行产品设计、生产和检验的依据。 ●品质部门验货、退货的依据。 ●物料部门进行采购的依据。 ●对供应厂商产品质量进行技术认证的依据。 ●结构设计部门选用结构外购件的依据。 1.2适用范围 本技术要求适用于接地线的选型、采购与检验。 2引用的相关标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB2828 计数抽样检验程序 DKBA2332-2009.6 华为采购物料环保规范 DKBA3295.2-2003 电缆组件检验标准(第二部分:电缆组件物理机械性能检验标准)3项目编码与建模命名 3.1项目编码 接地线由2个带绝缘套的OT端子和1根黄绿相间的电力电子线缆组成(例如:6mm2接地线由2个OT端子和1根电力电子线缆组成),属于外购件,由一级供应商采购,本身无单独编码。

小电流接地选线装置技术规范

Q/CSG 南方电网生〔2012〕32号附件 Ineffectively Grounded System

目次 1 范围............................................................... 错误!未指定书签。 2 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 3 术语和定义......................................................... 错误!未指定书签。 4 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 5 试验方法........................................................... 错误!未指定书签。 6 产品检验........................................................... 错误!未指定书签。 7 标志、包装、运输、贮存............................................. 错误!未指定书签。

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

接地体的安装方法与要求

接地体的安装方法与要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。 1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约 2.5~3m左右。垂直埋入地下。

2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。 为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于 2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

小电流接地选线试验方案示范文本

小电流接地选线试验方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

小电流接地选线试验方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选 线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号, 应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比 幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分 量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论 确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每 一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估, 应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保 证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受 到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定

时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时,由于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可以通过谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法几种方法实现正确选线. (1)其中谐波方法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范 一、接地装置和室内接地线的施工方法 (一)模式二的项目校做接地装置时,选在离卫星接收室地线引入孔最近的房前(后),离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个 800mm 深, 10m 长的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,将ф8 的圆钢焊在水平接地线上引入室内(见图 1 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用 M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。 图 1 模式二接地体位置选择示意图 (二)模式三项目校做接地装置时,既要考虑到卫星接收室的入室地线,同时也要照顾到计算机教室的入室地线的施工方便,可选在教室前(后)离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个深 800mm ,长 10m 的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,在水平接地线的两端分别焊上ф8 的圆钢,分别引入卫星接收室和计算机室(见图 2 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将接地装置焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。

图 2 模式三接地体位置选择示意图 (三)室内接地端子制作图 图 3 室内接地端子 二、接地装置施工技术规范(详见附图 5 、 6 、 7 ) (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm ,圆钢直径不应小于 18 mm 。垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2 ,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。水平接地线的长度为 10m 。 在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。 (二)垂直接地极的间距宜为 5m 。 (三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m 。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 (四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法: 1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。 2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 3 、采用降阻剂。 4 、换土。 (五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于 3m 时应采取下列措施之一:

小电流接地选线报告

BW-ML196H微机小电流接地选线装置调试记录 工程名称:CB项目10kv开闭所安装位置:10kV综合保护屏 一.装置设置及信息状态检查: 1.电源检查: 输入电源输入值实测值 交流电源220V 229V 直流电源220V 231V 面板显示电源装置面板显示5V,12V电源均正确 2.通讯设置检查: 检查结果:远传端口设置正确,通讯正常。 通讯设置: 通讯模块名称设置 ADDR 装置地址24H RULE 通信规约号01 BAUD 波特率4800 6.告警检查: 告警设置动作情况告警设置动作情况 装置失电正确装置故障正确 10KVⅠ母故障正确10KVⅡ母故障正确 二.线路及电压电流配置: 1.电压配置: 电压配置名称 第一组电压10kVⅠ段母线电压 第一组电压10kVⅡ段母线电压 2.电流配置及选线功能校验: 母线报警电压:30V;零序电流定值:0.1A;电流为容性电流 零序电流配置线路名称对应母线选线结果 第一组电流线路110kVⅠ段正确 第二组电流线路210kVⅠ段正确 第三组电流线路310kVⅠ段正确 第四组电流线路410kVⅠ段正确 第五组电流线路510kVⅠ段正确 第六组电流线路610kVⅠ段正确 第七组电流线路710kVⅠ段正确 第八组电流线路810kVⅡ段正确 第九组电流线路9 10kVⅡ段正确 第十组电流线路10 10kVⅡ段正确 第十一组电流线路1110kVⅡ段正确 第十二组电流线路1210kVⅡ段正确 第十三组电流线路1310kVⅡ段正确 第十四组电流线路1410kVⅡ段正确

第十五组电流线路1510kVⅡ段正确第十六组电流线路1610kVⅡ段正确第十七组电流线路1710kVⅡ段正确第十八组电流线路1810kVⅠ段正确第十九组电流线路1910kVⅠ段正确第二十组电流线路2010kVⅠ段正确第二十一组电流线路2110kVⅠ段正确 三.继电保护检验结论: 1.装置各元器件已按照出厂技术要求检验,符合技术要求. 2.装置特性已作调整,符合装置技术要求. 3.装置屏内绝缘良好,符合技术要求. 5.装置已按照所给保护定值单整定完毕,整定值符合规范要求. 6.整套装置完整,符合设计. 7.该保护装置可以投入运行. 调试人员:顾峰、景丽云报告整理:宋杰

接地线技术要求

个人保安(临时防护)地线技术要求: 1、携带型短路接地线,每组铜导线长度15米。 2、接地座选择可Ⅰ型。 3、每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方。 4、铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 380V接地线技术要求: 种类一:一字型,操作杆另外配,1*3+3米 16平方线,带线夹(口径0-40mm)和接地端(带旋转把手)。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 种类二:携带型,每组铜导线长度10米,导线端线夹4个,接地端地夹1个;三相分开部分长1.5米,接地座选择可Ⅰ型(即螺栓固定式);每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方;铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 20KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 66KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 柜内型10KV接地线技术要求: 3+1.5*3米,电容器放电地线单相3米,均带接地操作棒。 母排型10KV接地线技术要求: 带接地头,3+3*3米,每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。用于开关柜,3*3+3米,带接线夹和接地头(线夹口径12cm)。 架空线专用10KV接地线技术要求: 每组铜导线长度15米,接地座选择Ⅰ型;每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。 环网柜专用10KV接地线技术要求: 单管活头平口直插式2*3+4米,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),每组

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、装置背景介绍 在我国110kV以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的V 3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1?2h。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,系统电压恢复且接地信号消失,否则继续寻找。虽然这种寻找方法大多可通过重合闸来进行补救,但对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。小电流接地选线装置自问世以来,迅速得以普及,经历了几次更新换代,其选线的准确性已在不断提高。 二、小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C o,这三个电容就相当于一对称Y形负载,其中性点就是大地。 U N 图1中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N=0,各相对地电压为相电势,三 相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2

E A IB I A ____ ■■ E C IC E B 图2正常运行时的相量图 当A相发生单相接地时,A相对地电压变为零。此时中性点对地电压就是中性点对A相的电压,即UN=-EA。各相对地电压和零序电压分别为 U 'A = 0 U 'B = E B - E A = V3 E A ej-15°° U 'C = E C - E A = V3 E A ej150 U o =1/3 ( U 'A + U'B + U 'C ) = -E A 上式说明,A相接地后,B相和C相对地电压升高为原来的V 3倍,此时三相电压之和不再为零,出现了零序电压。非故障相出现了超前相电压90°的电容电流,线路上出现了零序电容电流。其值分别为 |B=j 3 C0 U 'B I C=j 3 C0 U C 3l0= |B+ |C=-j3E A3 C0 接地故障时的相量如图3

接地线的制作方法详解

接地线的制作方法详解文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

接地线的制作方法详解 一、接地电阻的要求: 二、1、电阻要小于4Ω。 三、接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压 值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 四、2、电阻的测量 五、接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采 用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 六、常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 七、二、接地装置的安装 八、一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度 达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 九、另外: 十、方案一:打地桩 十一、1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 十二、2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 十三、3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m 处。

十四、4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 十五、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 十六、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 十七、方案二:埋紫铜板 十八、1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 十九、2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。二十、3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 二十一、4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 二十二、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 二十三、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。