A01 系统消息:打开柜门 威图空调引起原因:开关门位置不正确
德国威图诊断方法:检查门的转换位置,如必要,检查连接状况

A02 系统消息:柜内温度太高 引起原因:制冷能力太低或者较小
空调的顺序错误消息从A03到A07 诊断方法:检查制冷能力
A03 系统消息:过滤监视 引起原因:过滤网脏 诊断方法:清洁或者更换
威图空调
A04 系统消息:周围温度太高/太低 引起原因:周围环境温度允许范围10度到60度
诊断方法:提升或者降低周围温度(例如加热或者使房间通风)
A05 系统消息:结冰 引起原因:根据操作模式,结冰显示
诊断方法:增加柜内温度的正常值 RITTAL机柜(rittal机柜)
A06 系统消息:PSA(高压开关)监视器 引起原因:周围环境温度太高,冷凝器脏, 冷凝过滤网脏,冷凝风扇坏,
膨胀阀坏,PSA (高压开关)监视器坏
诊断方法:空调高压超过限制,清洗冷凝器清洗或者更换滤网,更换冷凝风扇,
膨胀阀和PSA监视器要有工程师维修或者更换
A07 系统消息:蒸发器 引起原因:冷却故障
诊断方法:由制冷工程师维修
A08 系统消息:冷凝水报警 引起原因:空调只有内部分冷凝物蒸发
诊断方法:检查冷凝水排放,清理软管内的异物 RITTAL空调(rittal空调)
A09 系统消息:冷凝风扇 引起原因:卡死或者损坏
诊断方法:清洁或更换
A10 系统消息:蒸发风扇 引起原因:卡死或者损坏
诊断方法:清洁或更换
A11 系统消息:压缩机 引起原因:压缩机过载(内部线圈保护)压缩机损坏(通过测量线圈阻值)
诊断方法:压缩机过载空调能独立启动,压缩机损坏由 制冷工程师更换
A02 系统消息:冷凝器温度传感器 引起原因:开路或者短路
诊断方法:更换
A13 系统消息:周围环境温度传感器 引起原因:开路或者短路
诊断方法:更换、
A14 系统消息:冰点温度传感器 引起原因:开路或者短路
诊断方法:更换 威图空调
A15 系统消息:冷凝物温度警告 引起原因:开路或者短路
诊断方法:更换
A16 系统消息:内部温度传感器 引起原因:开路或者短路
诊断方法:更换
A17 系统消息:相位监视 引起原因:不正确的相位/缺相
诊断方法:更换两相
A18 系统消息:LAN/主从机 引起原因:主从机没有连接
诊断方法:设置或者检

查连接电缆
A19 系统消息:电压下降 引起原因:故障显示没有说明
诊断方法:结果被存储在日志文件中
EO 系统消息:信号显示 引起原因:连接问题(显示和控制板)电缆故障或插座连接松动
诊断方法:通过开关电源重新设置,更换电路板