1.巡线工作应由(A )担任。4.1.1

A、有电力线路工作经验的人员

B、专人

C、工作负责人

2.带电作业工具室室内的相对湿度应保持在(B)。10.12.1.1

A、40%~60%

B、50%~70%

C、60%~80%

3.放线、撤线和紧线工作均应(A )指挥。6.

4.1

A、有专人

B、由有经验的人

C、由工作负责人

4.立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的(B)倍距离以外。

A、1

B、1.2

C、1.5

5.发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点(C )以内。

A、4m

B、6m

C、8m

6.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向(C )说明。

A、砍树人员

B、监护人员

C、全体人员

7.白天工作间断时,工作地点的( C )接地线仍保留不动。

A、来电侧

B、主要

C、全部

8.在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离10kV及以下为___ A __。

A、0.7m

B、0.8m

C、1.0m

9. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》

A. 办公地点

B. 生产现场

C. 工作岗位

10、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(B)2

mm

A、20 B 25 C 30

11、工作期间,工作票应始终保留在(C )手中。

A、工作班成员

B、专责监护人

C、工作负责人

12、遇有(C)级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及单极线路停电检修工作。

A、3

B、6

C、5

13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,禁止工作人员穿越未经验电、接地的(B)kV 及以下线路对上层线路进行验电。

A、0.6

B、10

C、35 14.凡在离地面(A )m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

A、2

B、3

C、5

15.在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作?(B)

A、被检修线路全部停电

B、班组成员确无触电等危险

C、有专责监护人

16.带电作业工具使用前应用2500V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测阻值应不低于(B )MΩ。

A、600

B、700

C、800

17.在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线( A)mm2;钢绞线50mm2。

A、 120

B、95

C、100

18.专责监护人临时离开时,应通知(B )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A、工作班全体人员

B、被监护人员

C、特种作业人员

19.接地体在地面下深度不得小于(B)m。

A、0.5

B、0.6

C、0.7

20.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木,在20、35kV电压等级时应与导线保持(A)m 安全距离。

A、2.5

B、2.4

C、2.3

21.第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向( A )提出申请。

A、工作许可人

B、工作票签发人

C、设备运行管理单位

22.在配电变压器台架上工作,不论线路是否停电,应先拉开(B)侧刀闸。

A、高压

B、低压

C、电源

23. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》

A. 作业点

B. 杆塔上

C. 工作地点

24.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,必须经(B)后,方可下现场参加指定的工作。

A、安规考试

B、安全知识教育

C、领导批准

25.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都拉闸停电,并(C )后,方可发出许可工作的命令。

A、检查无遗漏

B、检查确已停电

C、挂好接地线

二、填空题(共10题,每题2分,共20分)

1.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。

2.低压带电作业应设专人监护。

3.放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、统一信号。

4.防止运行中电流互感器二次开路。

5.顶杆及叉杆只能用于竖立斗争 8 米以下的拔稍杆。

6.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,严禁

非工作人员入内。

7.高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。

8.在变电站、发电厂出入口处线路每基杆塔上都应有双重名称。

9.装设接地线应先接接地端,后接导线端。

10.在停电线路工作地段装接地线前,要先验电。

三、判断题(共20题,每题1分,共20分)

1.挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得同意。(√)

2.倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。(√)

3.雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。(√)

4高压电气设备:电压等级在250V及以上者;低压电气设备:电压等级在250V以下者。(×)

5.用皮尺、绳索、线尺等进行带电线路的垂直距离测量时要做好防短路放电的工作。(√)

6.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(√)

7.因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。(×)

8.安全工器具宜存放在温度为-15℃~+35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。(√)

9.一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人. (√)

10.测量接地电阻只需按口头或电话命令执行。(√)

11.高处作业时,安全带(绳)必须挂在牢固的构件上。(√)

12. 配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。(√)

13.一张工作票中,工作许可人可兼任工作负责人。(×)

14.直接接触设备的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。(√)

15.参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书面批准后,方能参加相应作业。(√)

16.装表接电时,应有防止电压互感器二次短路的安全措施。(√)

17.邻近或交叉10KV电力线工作的安全距离为1.0米。(√)

18.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误后,方可执行。(×)《手工或电子签名后,方可执行》

19.人身与10kV带电部位的安全距离为0.6米。(×)0。35

20.如停电更换绝缘子的线路下方有带电线路时,应采取安全可靠的措施。安全措施应经安全部门批准执行。(√)

四、问答题(共2题,每题5分,共10分)

1、保证安全的组织措施和技术措施有哪些?

1)停电;2)验电;3)装设接地线;4)使用个人保安线;5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)

2、工作负责人(监护人)的安全责任:

1)正确安全地组织工作;、

2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

4)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;

5)工作班成员精神状态是否良好;

6)工作班成员变动是否合适。

XXX 电力有限责任公司安全生产知识考试试卷(变电部分)

成绩:

一、选择题(共30题,每题2分,共60分) 一、单项选择题(共25题,每题2分,共50分)

1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产( ),规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。

A 、劳动纪律

B 、设备维护

C 、现场管理

2、因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。

A 、三个月

B 、半年

C 、一年 3、高压电气设备是指( )在1000 V 及以上的电气设备。

A 、电压等级

B 、绝缘等级

C 、对地电压 4、110kV 电压等级设备不停电时的安全距离为( )m 。

A 、1.40

B 、1.50

C 、1.30

5、雷雨天气,需要巡视( )高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A 、带电 B 、室内 C 、室外

6、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。

A 、2m

B 、3m

C 、4m

D 、5m 7、进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在( )位置。 A 、合闸 B 、分闸 8、操作票应填写设备的( )。

A 、名称

B 、编号

C 、双重名称 9、停电操作必须按照( )的顺序依次进行。

A 、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸;

B 、开关、电源侧刀闸、负荷侧刀闸;

C 、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;

D 、电源侧刀闸、开关、负荷侧刀闸 10、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和( )。

A 、装设接地线

B 、技术措施

C 、使用绝缘工具

11、在事故应急抢修时 ,应( )。

A 、使用二种工作票

B 、执行口头或电话命令

C 、使用事故应急抢修单 12、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( )。 A 、顶替 B 、代任 C 、兼任 13、第一种工作票应在工作( )预先送达运行人员。

A 、开始前

B 、当天

C 、前一日 14、只有在同一停电系统的所有( )都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的

许可指令后,方可合闸送电。

A 、工作

B 、工作票

15、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )或有权执行操作的人员执行。 A 、检修人员 B 、试验人员 C 、运行人员

16、验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手必须握在手柄处( )。

A 、绝缘棒上

B 、不得超过护环 17、往电缆及电容器上装设接地线前,应( )放电。

A 、多次

B 、逐相、充分

C 、先短路,再 18、装设接地线应先接( )端,接地线应接触良好,连接可靠。

A 、接地端,后接导体

B 、导体端,后接接地

C 、上端,后接下 19、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂( )的标示

牌。

A 、止步,高压危险

B 、禁止合闸,有人工作!

C 、禁止合闸,线路有人工作

20、低压回路停电的安全措施之一:工作前应( )。

A 、验电

B 、接地

C 、装设遮栏 21、在继电保护系统及其二次回路上检修及试验工作,可以不停用高压设备也不需做安全措

施,应填用( )工作票。

A 、第一种

B 、第二种

C 、带电作业

22、使用摇表测量高压设备绝缘,

( )进行。

A 、可由一人

B 、应由两人

C 、不得由两人

23、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( ),然后进行救火。

A 、保护停用

B 、电源切断

C 、开关断开 24、凡在坠落高度基准面及以上( )的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A 、2m

B 、2.5m

C 、3m

25、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,

并根据伤情需要,迅速与( )联系救治。

A 、上级领导

B 、当地派出所

C 、医疗部门

二、判断题(共20题,每题1分,共20分) 1、现场使用的安全工具和器具应合格并符合有关要求。( ) 2、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及紧急事故处理

措施。( )

3、电压等级等于1000V的和高于1000V的电气设备,都是高压电气设备。()

4、室内高压设备的隔离室设有高度在1.7m以上的遮栏,安装牢固并加锁;室内高压开关都

装有远方操作机构者,可由单人值班或单人操作:()

5、在手车开关拉出后,应观察隔离档板是否可靠封闭。()

6、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。()

7、倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。()

8、发布倒闸操作指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。()

9、进行停、送电操作时,在手车式开关拉出、推入前,必须检查开关确在分闸位置,此检查

项目应填入操作票内。()

10、事故应急处理可以不用操作票,但在完成后应作好记录,并保存原始记录。()

11、二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,可填用第二

种工作票。()

12、专责监护人应是具有相关工作经验、熟悉设备情况和《安规》的人员。()

13、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。()

14、在电气设备上工作,接地,是保证安全的一项有效的技术措施。()

15、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。()

16、对于可能送电至停电设备的各方面都必须装设接地线或合上接地刀闸。()

17、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有开关或熔断器。()

18、线路上有人工作,只需在线路刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标

示牌。()

19、任何人进入生产现场(包括办公室、控制室、值班室和检修班组室)应戴安全帽。()

20、停电拉闸操作应按照断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行。()

三、填空题(共10题,每题2分,共20分)

1、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、()及事故紧

急处理措施。

2、各类作业人员有权拒绝()和强令冒险作业。

3、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏

时,必须有()在场,并符合设备不停电的安全距离。

4、发布倒闸操作指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备()。

5、特别重要和复杂的刀闸操作,由熟练的运行人员操作,运行()监护。

6、工作票签发人的安全责任:

1) 工作必要性和安全性; 2) 工作票上所填安全措施是否(); 3) 所派工

作负责人和工作班人员是否适当和充足。

7、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开。禁止在只经开关断开电源或只经换流器闭

锁隔离电源的设备上工作。应拉开刀闸,手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个()。

8、验电时,应使用相应()而且合格的接触式验电器。

9、装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴()。

10、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于()mm2,同时应满

足装设地点短路电流的要求。

四、简答题(共2题,每题5分,共10分)

1、保证安全的组织措施和技术措施有哪些?

2、填用第一种工作票的工作有哪些?

XXX电力有限责任公司安全生产知识考试试卷(入厂级部分)

成绩:

一、填空题:(每题1分,共50分)

1、各级人员应牢记“安全第一,预防为主”的安全生产方针,

2、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室外),应正确佩戴安全帽。

3、运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部件,保持与带电设备的安全距离。

4、在机械完全停止以前,不准进行修理工作,修理中的机器应做好防止转动的安全措施。

5、所有的升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 毫米高的栏杆和不低于 100 毫米高的护板。

6、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、沙箱、石棉布和其它消防工具等。

7、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5 米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

8、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶和油枪往油盅和轴承箱里加油。

9、凡在坠落高于基准面 2 米及以上的高处进行的作业,都应视为高空作业。

10、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。

11、在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施包括停电、隔离、泄压、通风、检测、吹扫与清洗、加锁、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。等

12、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空作业,抢救时必须注意防止高空坠落。

发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高处坠落

13、禁止在机械转动时,从靠背轮上和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

14、“三不伤害”的内容包括不伤害自己;不伤害他人,不被他人伤害。

15、电力生产事故调查必须实事求是、尊重科学,做到三不放过事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。

16、“三违”的内容包括违章作业;违章指挥,违反劳动纪律。

17、在关闭容器、槽箱的人孔以前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或工具、材料等遗留在内,才可关闭。

二、二、问答题:(每题10分,共50分)

1、工作人员穿着工作服有何规定?

作业人员的穿戴和装扮不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分;作业人员进入生产现场必须穿着合体的工作服;工作服禁止使用化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。所有进入生产现场的人员,衣服和袖口必须扣好;禁止穿戴围巾、长衣服、裙子、领带等易被卷入的物品;禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和带钉子的鞋;辫子、长发必须盘在工作帽或安全帽内。

2、应尽可能避免靠近和长时间停留在哪些地方?

可能受到烫伤的地方,如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道人孔门、检查孔、防爆门、安全门以及除氧器、热交换器、汽包的水位计等处。如因工作需要,必须在这些场所长时间停留时,应做好安全措施。

3、遇有电气设备着火如何处理?

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式呼吸器

4、哪些工作必须填用热力机械工作票或外包热力机械工作票?

凡在热力、机械和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用热力机械工作票或外包热力机械工作票。

5、何为高空作业,哪些人不准参加高空作业?

凡在离地面1.5m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业,应按照本规程的规定执行。凡能在地面上预先做好的工作,都必须在地面上做,尽量减少高处作业。担任高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。