前言

xxxx燃气有限公司成立于2005年8月22日,位于xxxx县城东郊,是经营城区液化石油气业务的外资企业,注册资金1000万元人民币,法人代表xxxx,属有限责任公司(台港澳法人独资)。本项目已完成基础建设,并投入运行。

根据江西省天然气管网规划,xxxx燃气有限公司计划投资5072.02万元人民币,设立城市门站、LNG气化站、CNG减压供应站、CNG汽车加气子站、城区中压输配管网和综合管理系统等xxxx县城区天然气利用工程项目。先期投资2000万元,建设占地面积25605.3m2的液化天然气气化站(LNG气化站),主要供应当地陶瓷生产园区内的各家陶瓷生产企业工业用气和县城内居民、商业用气。并将液化石油气作为xxxx县城区居民用户的中、远期内可辅助气源,目前液化天然气日均供气量已达3×104Nm3,近期投资2490.05万元,筹建xxxx县城区33公里的中压输配主干管网,项目完成后供气规模可达5.2×104Nm3/d。

本项目经营的液化天然气(LNG)和加臭剂四氢噻吩(THT)属于危险化学品,故本项目属于危险化学品建设项目。本项目使用的天然气属于易燃、易爆的危险化学品,在生产或使用中存在着火灾、爆炸等危险性。

由于原项目的201储罐区与华大塑业的丙类车间两者之间防火间距不够,依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,将靠近华大塑业的储罐移至罐区最北面,整改后201储罐罐壁与与华大塑业的丙类车间距离为37.2m,满足安全间距要求。根据《中华人民共和国安全生产法》,《安全验收评价导则》的要求,新建、改建项目完成并成功试运行一段时间后,企业对新建、改造项目应进行安全验收评价,以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性,并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性、符合性。

受xxxx燃气有限公司的委托,xxxx承担了该公司在xxxx县天然气利用工程(LNG 气化站)项目改建后的安全验收评价工作,并组织了安全评价小组,在委托方提供的有关资料基础上,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,依据国家有关法律法规、标准和规程,采用合适的安全评价方法,对该门站周边环境、安全设施、生产装置运行及其安全管理现状进行安全验收评价,查找该门站投产后存在的危险有害因素,确定其程度,提出合理可行的安全对策措施及建议。

需指出的是本验收评价为xxxx燃气有限公司的LNG气化站现有的装置及辅助设施进行的安全验收评价,如该项目的生产条件发生变化或生产装置进行技术改造,则不适用本评价结论。

关键词:液化天然气改建项目验收评价

目录

第一章评价概述 (1)

1.1安全验收评价目的 (1)

1.2安全验收评价的原则 (1)

1.3 安全验收评价主要依据 (1)

1.4安全验收评价范围 (7)

1.5安全验收评价程序 (7)

第二章建设项目概况 (9)

2.1建设单位概况 (9)

2.2项目基本概况 (9)

2.3建设项目选址概况 (10)

2.4总图及平面布置 (13)

2.5工艺流程及主要设备 (15)

2.6公用工程及辅助设施 (17)

2.7消防、安全设施 (23)

2.8安全管理体系 (25)

2.9 安全生产投入情况 (26)

第三章主要危险、有害因素分析 (28)

3.1 物料固有的危险、有害因素分析 (28)

3.2重大危险源辨识 (28)

3.3危险化学品辨识 (34)

3.4本项目固有的危险、有害因素 (36)

3.5项目工艺过程的危险因素分析 (39)

3.6项目工艺过程的有害因素分析 (45)

3.7作业环境危险性分析 (46)

3.8安全管理缺陷分析 (47)

3.9自然危害因素 (49)

3.10设备检修时的危险性分析 (51)

3.11主要危险有害、因素分布情况 (52)

3.12火灾爆炸危险区域的划分 (53)

3.13典型案例 (53)

第四章安全评价单元划分和评价方法选择 (56)

4.1安全验收评价单元划分 (56)

4.2选择的安全评价方法 (56)

4.3评价方法简介 (57)

第五章定性、定量安全评价 (63)

5.1安全条件分析 (63)

5.2管理层安全生产条件评价 (71)

5.3总体布局及常规防护设施措施评价 (75)

5.4易燃易爆场所检查 (81)

5.5特种设备监督检验记录评价 (86)

5.6强制检测设备设施情况检查 (87)

5.7电气安全与防雷、接地保护 (88)

5.8机械伤害和高处坠落防护设施评价 (92)

5.9有害因素安全措施评价 (93)

5.10公用辅助设施配套性评价 (96)

5.11现场安全生产检查表法及评价 (97)

5.12危险度评价 (104)

5.13作业条件危险性评价法(LEC) (104)

5.14火灾事故后果分析 (105)

5.15道化学火灾、爆炸指数(F&EI) (110)

第六章安全对策措施 (117)

6.1提出安全对策措施建议依据 (117)

6.2提出安全对策措施建议的原则 (117)

6.3 安全“三同时”规定对策措施落实情况 (117)

6.4安全对策措施建议 (129)

6.5建议应完善的安全对策措施 (130)

第七章、安全验收评价结论 (131)

7.1建设项目安全状况 (131)

7.2主要评价结果简述 (131)

7.3安全验收综合评价结论 (133)

附件1 项目涉及的危险化学品理化性质及危险特性表 (135)

附件2 项目涉及的首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则 (139)

附件3 建设项目的安全设施和安全附件等信息表 (142)

附件3.1安全阀、压力表、温度计等计量表见表如下各表 (142)

附件3.2厂区消防器材分分布情况 (144)

附件3.3可燃气体探测器分布情况 (144)

附件 4 企业提供的原始资料目录 (145)

第一章评价概述

1.1安全验收评价目的

1、安全验收评价目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,为建设项目安全验收提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。

2、检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

3、从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。

4、为安全监察进行技术准备,为危险化学品使用企业安全验收及相关证件的审批提供技术依据。

1.2安全验收评价的原则

本次安全验收评价所遵循的原则是:

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规,严格执行国家标准与规范,力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法,力求使评价结论客观,符合建设项目的生产实际。

3、深入现场,深入实际,充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势,在全面分析危险、有害因素的基础上,提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责,为企业服务。

1.3 安全验收评价主要依据

1.3.1 法律、行政法规和规范性文件

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号《特种设备安全监察条例》国务院令第549号《中华人民共和国监控化学品管理条例》国务院令190号《城镇燃气管理条例》国务院令583号《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号《工伤保险条例》国务院令第586号《安全生产许可证条例》国务院令第397号《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局第3号令[2006] 《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》中华人民共和国公安部令第18号《劳动防护用品监督管理规定》安监总局[2005]第1号《建设工程消防监督管理规定》公安部令[2012]第119号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号《工业场所职业病危害职业分级第1部分生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工业场所职业病危害职业分级第2部分化学物》GBZ/T229.2-2010 《工业场所职业病危害职业分级第3部分高温》GBZ/T229.3-2010 《工业场所职业病危害职业分级第4部分噪声》GBZ/T229.4-2010 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局1号令《城市燃气安全管理规定》中华人民共和国建设部、劳动部、公安部令第10号《江西省燃气管理办法》省政府令第123号《城市燃气管理办法》建设部令第62号《市政公用事业特许经营管理办法》建设部令第126号《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》发改投资[2003]1346号《危险化学品名录》国家安监局等八部门公告(2003年第1号) 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号《爆炸危险场所安全规定》原劳动部发[1995]56号《天然气利用政策》国家发展改革委(2007年08月30日) 《关于加强我省燃气企业资质行政许可管理工作的通知》赣建城[2006]11号《江西省安全生产条例》2007年3月29日省第十届人大常委会第28次会议通过《劳动防护用品配备标准》(试行) 国经贸安全[2000]189号

《易制爆危险化学品名录》2011年版《关于继续实施山江湖工程推进绿色生态江西建设的若干实施意见》江西省人民政府(赣府发〔2007〕17号)

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局17号令《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家总局30号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安监总局36号令

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》赣府发〔2010〕32号《关于贯彻落实国务院“通知”精神,进一步加强安全生产应急救授体系建设的实施意见》

国务院安委办(2010)25号《加强企业班组长安全培训工作指导意见》国务院安委办(2010)27号《关于贯彻落实国务院“通知”精神,强化安全生产综合监管工作的指导意见》

安监总局管二(2010)203号令《关于进一步加强企业安全生产规范化建设,严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》安监总局管二(2010)139号令《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》国务院安委办〔2011〕4号文《关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》

国务院安委办(2011)18号《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》

国家安监总局办(2011)82号《产业结构调整指导目录》国家发改委令[2013]第21号《防雷减灾管理办法》中国气象局8号令《工作场所安全使用化学品的规定》劳部发[1996]423号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》安委【2011】4号《国家安全监督管理总局中华全国总工会共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》安监总管四【2011】82号《关于印发《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定(暂行)》的通知》赣安监管应急字〔2012〕63号《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原

则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

安监总管三〔2011〕95号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》

安监总管三[2013]12号《剧毒物品目录》国家安监局等八部门公告(2003年第2号)

1.3.2主要标准、规程、规范

《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006 《工业金属管道设计规范》GB50316-2008 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008 《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 《简单压力容器安全技术监察规程》TSGR0003-2009 《压力容器定期检验规则》TSGR7001-2004 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 《固定式压力容器安全技术监察规程》RSGR0004-2009 《钢制对焊无缝管件》GB12459-2005 《钢制法兰管件》GB/T17185-1997 《钢制对焊管件》SY/T0510-1998 《钢制弯头》SY/T5257-91 《钢制法兰、垫片、紧固件》GBT9112 ~9131-2000

《绝缘法兰设计技术规定》SY/T0516-1997 《天然气》GB17820-1999 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914—1999 《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916—1999 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 《噪声作业分级》LD80-1995 《消防安全标志》GB13495-92 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994 《电力工程电缆设计规范》GB50217-1994 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993 《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2003 《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007-1999 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2007 《城镇燃气技术规程》GB50494-2009 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148-2010 《钢制管道及防腐蚀工程设计规范》SY0007-1999 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010 《粉尘作业场所危害程度分级》GB5817-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

《安全色》GB2893-2008 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 《工业金属管道工程施工及验收标准》GB50235-97 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 《化学品分类和安全通则》GB13690-2009 《石油化工设备和管道防腐蚀涂料技术规范》SH3022-1999 《石油化工可燃气体和有毒气体报警设计规范》GB50493-2009 《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 《安全评价通则》AQ8001-2007 《安全验收评价导则》AQ8003-2007 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006

1.3.3评价委托书和技术文件

1)总平面布置图山东润昌工程设计有限公司

2)xxxx县发展计划委员会文件“关于xxxx县液化天燃气建设项目可行性研究报告的批复”黎计【2005】64号

3)xxxx县环境保护局文件“关于对《xxxx县天然气利用工程(LNG气化站)建设项目环境影响报告表》的审批意见” 黎环函字【2012】04号

4)《危险化学品建设项目安全许可意见书》(试行)抚安监危化项目审字【2012】46号

5)xxxx县公安消防大队“关于xxxx燃气有限公司建筑工程消防验收合格的意见”黎公消防【2005】第14号

6)《xxxx燃气有限公司安全设施设计专篇》山东润昌工程设计有限公司

7)《xxxx燃气有限公司xxxx县城区天然气利用工程建设项目安全预评价报告》赣州永安安全生产科技服务有限公司

8)建设项目选址意见书、建设用地规划许可证

9)建设项目防雷设施技术检测检验报告

10)建设项目的设计、施工、监理单位资质证书。工伤保险证明材料、特种人员作

业证、特种设备使用登记证及压力容器登记卡、公用管道安装安全质量监督检验报告、压力容器安装维修改造监督检验证书、事故应急救援预案、安全操作规程、安全管理制度及安全投入说明等

11)其他相关批复文件及技术资料

说明:以上资料为企业提供的,企业对其提供的技术资料的真实性负责。

1.4安全验收评价范围

根据建设单位的要求,确定本报告的评价范围。本报告评价范围为xxxx燃气有限公司xxxx县天然气利用工程(LNG气化站)建设项目改建后的总平面布置、设备、设施及配套的公用、辅助设施、经营场所、站内运输、站内输送管道及其周边环境的安全情况进行评价,评价其符合性、有效性。评价内容具体包括:

本报告仅就现场勘察时xxxx燃气有限公司xxxx县天然气利用工程(LNG气化站)项目现有的设备、设施(包括主体装置:2台100 m3的固定式低温液体储罐,2台1500Nm3/h立式空温气化器,2台100 Nm3/h储罐增压器,1台300 Nm3/h卸车增压器,2台300 Nm3/h BOG 加热器,1台100 Nm3/h EAG加热器等;主体建(构)筑物:储罐区、气化区、消防水池、辅助房(计量室、机修间、配电房、泵房等)、选址、总平面布置、厂区的安全管理、从业人员培训情况等等,进行安全验收评价,并检验企业提供的技术资料的有效性,企业对其提供的技术性资料的真实性负责。对于以后新增设备、进行技术改造或生产、工艺条件进行改变或用于生产其他产品均不适合本评价结论。本评价不包括站外天然气管道的配输工程及站外天然气储存设施。

凡涉及该项目的厂外运输及环保问题,应执行国家有关标准和规定,不包括在本次评价范围内。

另外,涉及该项目的职业危害评价由取得职业卫生技术服务机构负责,本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析,供企业参考,而不给予评价。另委托方所提供的文件、资料应对其真实性负责,若有虚假导致评价报告失实,本评价方不予承担责任。

1.5安全验收评价程序

本项目的安全验收评价工作程序按照《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求。具体过程如图1-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1评价程序框图

第二章建设项目概况

2.1建设单位概况

xxxx燃气有限公司成立于2005年8月22日,项目位于xxxx县城东郊,黎泰公路东侧,是经营城区液化石油气业务的外资企业。公司现有员工76人,经营高管3人、调度中心3人、管线管理13人、天然气站15人等。其中:硕士研究生3人、大专以上学历20人、中高级职称10人,是具有先进的技术和管理水平的外资企业。

一直以来xxxx燃气有限公司都秉承“安全第一、客户至上、以人为本”的企业宗旨,不断严格要求自己,积极调动每一个员工的工作热情,开拓发展新领域。公司申请的主业务为;生产经营液化天然气、管道燃气工程的开发和维修,液化天然气的运输。

根据江西省天然气管网规划,xxxx燃气有限公司计划投资5072.02万元人民币,设立城市门站、LNG气化站、CNG减压供应站、CNG汽车加气子站、城区中压输配管网和综合管理系统等xxxx县城区天然气利用工程项目。先期投资2000万元,建设占地面积25605.3m2的液化天然气气化站(LNG气化站),主要供应当地陶瓷生产园区内的各家陶瓷生产企业工业用气和县城内居民、商业用气,并将液化石油气作为xxxx县城区居民用户的中、远期内可辅助气源。目前液化天然气日均供气量已达3×104Nm3。

近期投资2490.05万元,筹建xxxx县城区33公里的中压输配主干管网,项目完成后供气规模可达5.2×104Nm3/d。

xxxx燃气有限公司目前已取得《xxxx县液化天然气站建设工程规划许可证》和《xxxx 县液化天然气站建设项目选址意见书》等审批手续。

2.2项目基本概况

项目名称:xxxx燃气有限公司xxxx县天然气利用工程(LNG气化站)建设项目

项目总投资:2490.05万元人民币

安全专项投资:105万元

项目地址:xxxx县城东郊,瓷城大道东侧(东经116°55′49.8″,北纬27°16′32.7″)

项目性质:改建项目

建设单位:xxxx燃气有限公司

供气能力:近期(2015年)供气规模为:5.2×104Nm3/d

9

企业性质:有限责任制

企业法人:xxxx

气站占地面积:25605.3m2

气站建筑物占地面积:1462.5m2

安全预评价单位:赣州永安安全生产科技服务有限公司(乙级)

安全设施设计专篇单位:山东润昌工程设计有限公司(甲级)

压力管道特种设备安装单位:中国第四冶金建设有限责任公司(壹级)

设计单位:山东润昌工程设计有限公司(甲级)

土建施工单位:中国第四冶金建设有限责任公司(市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级)

监理单位:江西瑞林建设监理有限公司(甲级)

2.3建设项目选址概况

2.3.1周边环境

项目位于xxxx县工业园内,LNG气站站址地块呈L形,四周设有2.2m高的围墙。厂区两个出入口均位于西面,与工业园区主干道接通。项目南面为华大塑料有限公司,项目围墙与华大塑料有限公司最近厂房相距约12.5m,距离南面30m处有一东西走向的高12m的10kV高压电力线;西面为园区大路,路宽约12m,路外为嘉顺瓷业公司,沿西围墙外1m有12m杆高的10kV高压电力线南北方向走过;东面为预留用地;北面为荒地,荒地外100m处有零星民居。项目周边无民用居住区,无珍稀保护物种和名胜古迹。环境和建设条件良好,能基本满足建站条件。企业周边环境情况具体见表2-1。

表2-1 企业周边环境情况

序号方位*周边建(构)筑物名称/本项目建筑物或设施间距(m) 备注

1 N 项目北面为荒地/ 荒地外100m处有

一民居

2 E 项目东面为预留用地/

3 S

华大塑业丙类仓库/本项目围墙12.5

两公司之间为工

业园路

南侧围墙东西走势的12m杆高的10kV电力

线/南侧围墙

30

4 W

嘉顺瓷业公司/本项目围墙12

两公司围墙间为

工业园道路西侧围墙南北走势的12m杆高的10kV电力 1

线/西侧围墙

目前,建设项目四周500m范围内无车站、码头、大型商场、学校等重要公共建筑物。

2.3.2地理位置及区情概括

1、地理位置

xxxx距江西省会南昌208km,距江西省地区性中心城市抚州110 km,距离福建省会福州378km,且有高速公路相连,是江西入闽的东大门,处于赣闽联系的主通道之上,是江西省承接福建省沿海经济辐射的桥头堡,交通方便。

建设项目位于xxxx县工业园内,地理位置东经116°55′49.8″,北纬27°16′32.7″,原料及货物运输方便,交通十分便利。拟建厂址周边500m内无居民点,项目具体地理位置见图2-1。

11

2、地形、地貌、地质

xxxx 县地貌可分为山地、丘陵、平原、岗地等几个类型,其中以丘陵为主。山地海拔高度500—1363m ,相对高度>300m ;丘陵海拔高度100—500m ,相对高度50—200m ,面积达142.47万亩,占总面积70%。平原岗地海拔100m 以下,相对高度<50m ,面积40.7万亩,占总面积20%。

本项目位于位于xxxx 县城东郊,黎泰公路东侧,厂区场地与地基稳定,无不良地质作用存在,根据江西省地震局、江西省建设厅编制和出版的《江西省地震参数区划工作用图》标示,该地区地震烈度小于Ⅵ度(地震动参数小于0.05g ),地壳稳定性较好,工程设计烈度可按Ⅵ度进行抗震设防。

厂址所在地无探明的矿床和珍贵的野生动、植物保护资源,无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

项目所在地

图2-1 项目地理位置示意图

3、气候条件

xxxx县属亚热带大陆性季风气候,因山峦起伏,沟壑幽深,海拔高度不同,气候差异明显,为典型的山地气候。

xxxx县夏无酷暑,云多雾大,日照较少,雨量充沛,空气潮湿。海拔800m以下的低山带,四季分明,冬暖夏热,年平均气温16.7℃,年降水量1300至1600mm,日照时数1409.2h。海拔800至1200m的二高山地带,春迟秋早,潮湿多雨,日照偏低,年平均气温12.3℃,无霜期232天,年降水量1200至1400mm,日照时数1298.9h。海拔1200m 以上的高山地带,气候寒冷,冬长夏短,风大雪多,易涝少旱,年平均气温11.1℃,无霜期210天,年降水量1378mm,日照时数1518.9h。主要灾害性气候有:低温连阴雨、干旱、暴雨洪涝、大风冰雹等。常年主导风向为西北风,平均风速1.3m/s。xxxx县地处南方多雷地带,春夏季易受雷电袭击,年平均雷暴日数为70.7,近年来呈减少趋势。

xxxx县气候的主要特点是:光照不足,热量偏低,降水量充沛,气候差异明显。

4、水文情况

xxxx县境内主要有黎滩河、资福河及龙安河三条水系,三河均汇入南城县境内的洪门水库,再入抚河,为抚河的源头之一。

黎滩河又名中川,流经xxxx县城,是该县主要经济生产和生活用水的水源地,工业生产和生活污染大部分集中在该河流域内。黎滩河,发源于德胜关境域北麓眉毛峰北麓,流经茅店、德胜关、东山、团村、三都至涂家林有能村河汇入,流经日峰镇有栗塘水汇入,后流过裘坊乡,在中田乡港口村与龙安河汇合流入洪门水库,全长47.6km。黎滩河共有大小支流32条,总长372.16km,流域面积678.7km,年经流量约7.33亿立方米。

2.4总图及平面布置

2.4.1总平面布置

本项目在厂址西面偏北处设有主大门,与园区瓷城大道相通,主要作为人流出入口,主干道宽9m米,把厂区分成南北两大块。总平面布置总体分为南北两大块:北大块是办公生活及公用工程区,从东至西为辅助房(含发电间、配电间、循环泵房、维修间)、办公楼、消防水池、门卫;南大块是主生产区,作业区内设348m2罐区一个,罐区内设置100m3LNG贮罐两台;罐区西4m从北向南一字排列有卸车增压器、储罐增压器、加热器

等;装卸台设在其西边;EAG加热器设在罐区南边。

13

电子汽车衡、计量室和调压加臭室设在西区的西边,放散总管设在东区西南角,厂区西南面设有一宽6 m的次入口,也与园区瓷城大道相通,作为物流通道。

项目功能分区明确,生产区周围道路构成环形,满足厂区运输和消防要求。。

站区设有2.2m高的实体围墙与外界分隔,生产区布置在最小风向频率的上风向,厂区内各建构筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的相关规定。液化天然气气化站于2005年建成,2006年和2009年经两次延期审查换证。具体布置详见LNG整改平面图(附图1)。

2.4.2主要建(构)筑物

评价报告根据企业的现场情况,辨识项目建筑物防火类别见表2-2。

表2-2主要建、构筑物一览表

序号代号名称占地面积(㎡) 火灾类别耐火等级建筑结构备注

1 101 办公楼15

2 / 二级砖混3F

2 102 门卫室18 / 二级砖混1F

3 201 储罐区348 甲类二级砼

4 301 发电房31.

5 丙类二级砖混1F

5 302 泵房31.5 丙类二级砖混1F

6 303 配电房31.5 丙类二级砖混1F

7 304 机修间45 丁类二级砖混1F

8 305 消防水池625 / / 砼深4.5m

9 306 计量室10 甲类二级钢构

10 307 加臭调压室10 甲类二级钢构

主要技术指标见表2-3。

表2-3主要技术指标表

序号名称全厂指标备注

1厂区总占地面积25605.3㎡

2总建筑面积1606.5㎡

3建筑物占地面积1302.5㎡

4建筑密度 5.09%

5容积率0.06

2.4.3竖向设置

设场地设计方案采用竖向设计,以减少土方工程量。站区内各生产车间等主要建筑物周边设有环形消防通道,设有两个出入口与厂外园区道路相连接。详见总平面布置图。

厂内雨水及经处理后的生产、生活污水由厂区排水暗沟汇集再排出厂外排水管网。

2.4.4防设施

1)围墙:厂区设有2.2米高实体围墙将整个厂区与外部分隔开。

2)防火堤:厂区内的储罐区设1.1m高实体防火堤,防止天然气泄漏。

2.4.5道路运输

项目运输方式:汽车运输,厂内运输采用自购车辆和管道运输,厂外运输利用外部运输市场车辆,其中危险化学品运输使用危险化学品专用运输车辆。

站内道路宽度主要为8米和4米,道路设计采用城市型水泥混凝土路面,道路转弯半径为9米和6米,站区内设计呈环行通道,满足厂区运输及消防车辆的行驶要求。

车行道及回车场的路面结构如下:铺砌场地设计荷载汽-30级,砼结构层厚25cm,道路为砼路面。

2.5工艺流程及主要设备

2.5.1生产工艺流程简述

1、产品基本性质

天然气基本参数

①天然气组成(V%)

CH497.018;C20.1522

C30.0101;H2O 0.0031

N20.7575;H20.0274

H2S <6.0mg/m3,总硫量<200mg/m3

CO2 1.9904;He 0.0169

②相对密度0.55

③低热值33.12MJ/Nm3(7912kcal/Nm3)

高热值36.78MJ/Nm3(8786kcal/Nm3)

④华白指数53.37MJ/m3

⑤运动粘度:12.23×10-6m2/s

15

⑥爆炸极限:5~15%

2、工艺流程介绍

LNG采用罐式槽车储存,通过公路车辆运至本气化站,在卸气台通过增压器对槽车增压,利用压差将LNG送至低温LNG储罐储存,储存的温度为-162℃,压力为0.4MPa。储罐内的LNG利用储罐增压器增压到0.5MPa,同样利用压差将LNG送至空温式气化器。在空温式气化器中,液态天然气与空气换热,发生相变,转化为气态,并升高温度。当空温式气化器出口天然气超过5℃时,直接经调压、计量、加臭后进入中压输配管网。

液化天然气站工艺流程图如下2-2:

2.5.2主要生产设备及控制设施

1、本项目LNG气化站主要装置(设备)和设施名称、型号(规格)、材质、数量详见下表2-4。

表2-4主要设备和设施一览表

序号设备名称型号规格材料单位数量备注

1 低温液体贮罐05BL10006-138/139

100 m3

组合台 2

容赣

F001067

2 储罐增压器

ZQB100/16

05ZQL100/16-45

组合台 2

3 BOG加热器BOG300/16 组合台 2

4 EAG加热器EAG100/16 组合台 1

5 卸车增压器

ZQB300/16

05ZQL300/16-47

组合台 1

相关文档