钢结构工程包括工业与民用建筑与一般构筑物的单层、多层、高层以及轻型和网架等钢结构安装工程和钢结构制作工程。

一、钢结构工程的预控内容

(一)审查设计图纸和组织施工图纸的设计交底会。审核和熟悉施工图纸,检查图纸设计的深度能否满足施工的要求,核对图纸上构件的数量和安装尺寸,检查构件之间有无矛盾等;审查工艺,在技术上是否合理,构造是否便于施工,图纸上的技术要求按加工单位的施工水平能否实现等。将设计图纸中影响施工顺利进行、图纸差错和工程质量等问题汇总起来,组织业主、施工单位召开图纸预审会,把有关问题归纳整理好。进而及时组织设计交底、图纸会审会,并做好记录,形成会议纪要。

(二)审核施工单位的资质、施工管理人员、技术人员的资格、特殊技术工种的上岗证,必要时,应进行施工业绩考察。

(三)审核施工单位提交的施工组织设计,着重审核技术组织措施,如现场安装图、质保措施、各工种工序协调措施、季节性施工措施、安全施工措施等。经监理部认定后方可进行施工。

(四)安装前,应按构件明细表核对进厂的构件,查验产品合格证和设计文件;应对钢构件的质量进行检查,发现变形、缺陷超出允许偏差时,督促施工单位进行处理。在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接件部位按规定补涂。检查钢结构表面上的油污、冰雪、泥砂和灰尘等物必须清理干净。

(五)安装前,设计要求进行试验时,试验应符合相应的设计文件要求。(六)安装前,对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位臵等进行检查,并进行基础检测和办理交接验收。交接验收应符合下列规定:基础

砼强度达到设计要求;基础周围回填夯实完毕;基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。

(七)基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,基承面和地脚螺栓(锚栓)的允许偏差应符合下列规定:

(八)钢结构工程所采用的材料必须有新产品质量证明书、出厂合格证、准用证、复试单,并符合设计要求。严禁使用假冒伪劣不合格新产品,严把质量关。

1. 钢材

(1)对重要的钢结构或对钢材质量有疑义时,应作抽样检验。《碳素结构钢》GB700—88规定的Q235钢,《低合金结构钢》GB1591—88规定的16Mn的机械性能和化学成分应符合下表规定。

钢材的化学成分GB700—88 GB1591—88

钢材的机构性能GB700—88 GB1591—88

(2)钢材表面质量应符合国家现行有关规定。当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2;钢材表面锈蚀等级应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定。

2. 焊条和焊丝、焊剂应符合标准规定

(1)焊条

常用钢材焊接焊条选配JGJ81—91

(2)焊丝、焊剂选用

埋弧焊剂焊丝的匹配JGJ81—91

3. 高层钢结构工程材料还有高强螺栓、栓钉、压型板涂料及钢板的冲击功值的要求。

(八)监理工程师应检查制作安装焊工合格证(焊工技术资格证)。检查时重点核对合格证的签发单位的资格,合格证有效期限(2年),焊接位臵(平、立、横、仰焊),焊接材料(钢材和焊条)与实际工程的一致性。

还要检查北京市特殊工种操作安全证(焊工上岗证)。

对重要钢结构工程,在正式焊接前,必须在监理工程师的监督下,利用现场施工条件进行焊工摸底考核,考试合格后方可上岗。

(九)在监理工程师监督下进行焊接工艺评定。具有如下五项之一的情况时,

就要进行工艺试验:

1. 结构钢材系首次应用;

2. 焊条、焊丝、焊剂的型号改变;

3. 焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数的改变;

4. 焊接工艺需改变;

5. 需要预热、后热或焊后做热处理者。

试验用料、工艺试验条件,焊件的检验及焊工都要与工程一致,接头的型式一般为对接,也有T型接头。

通过焊接工艺评定,制定施工工艺技术文件。对于高层钢结构工程的工艺评定,在具体项目上还有详细要求。

二、钢结构工程质量验评标准

(一)钢结构焊接工程质量检验评定标准GB50221—95 HGH81—91

注:hf为设计焊脚尺寸,hf>8mm贴角焊缝的局部焊脚尺寸,允许低于设计值1.0mm,但范围不得超过焊缝长度的10%。焊接梁中腹板与翼缘板之间焊缝的两端,在其两倍翼缘板宽度范围内,焊缝实际焊脚尺寸不允许低于设计值。(二)钢结构扭剪型高强螺栓连接检验评定标准GB 50221—95

(三)钢结构构件制作工程质量检验评定标准GB50221—95

3. 允许偏差项目GB50205—95

(四)高层钢结构安装工程质量检验评定标准GB 50221—95

注:△h为柱子长度的制造允许偏差;△z为柱子长度受载荷后的压缩值;△w为柱子接头焊缝的收缩值;n为柱子节数。

三、钢结构工程质量监理控制要点

由于钢结构工程,从备料、加工制作、组装成型到安装就位其间的加工

工序繁多,加工精度较严,因此,检查项目也多。要求承包单位,必须逐道工序,逐个部位仔细检验,以确保制作安装质量。在施工单位自检合格基础上,然后监理工程师进行复验,检查时要掌握关键环节。

(一)必须熟悉设计图纸和设计变更文件,明确设计对钢材品种、规格、性能以及对焊接等加工的要求,特别要注意图纸中的总说明和图纸标注的加工符号。还要熟练掌握GB50205—95《钢结构工程施工及验收规范》,JGJ81—91《建筑钢结构焊接规程》,GB50221—95《钢结构工程质量检验评定标准》,《高层钢结构施工规程》和引用标准的规定。

(二)监理工程师应要求设计单位作详细的制造和安装工程技术交底,随后由监理工程师发出“钢结构工程的质量通知书”给承包单位。通知书中除了说明工程性质外,还应明确重点部位和重要的施工流水段以及关键的工序要求和工艺试验等内容。对本工程制作安装的“首件”要做全过程的检查,发现问题要及时通知承包单位并及时改正。

(三)钢结构的制作安装过程中监理工程师要着重检查如下几部分:

1. 下料时根据工艺要求,予留制作安装时焊接收缩余量、切割等加工余量以及立柱在荷载下的压缩变形值。焊件坡口按图纸或GB985—88《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》,GB986—88《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》标准加工。

2. 构件在拼装时,防止扭曲、构件起拱不准确。

3. 焊接时要坚持对厚度大于50mm碳素结构钢和大于36mm的低合金结构钢的焊前预热、焊后进行后热,特别要强调在焊接时环境温度低于0℃时,要进行预热、后热。

4. 对焊缝的质量验收除了对焊缝的外形尺寸,表面质量检查外,还要检查焊缝的内部缺陷,按图纸的要求确定焊缝质量等级和缺陷的分级进行无损探伤。

5. 柱子在安装之前,详细检查底脚螺栓与轴线相对位臵偏移量。

6. 钢柱的单节柱垂直度,同一层各节柱柱顶标高偏差,上、下柱连接处的错口值。

7. 楼层轴线和楼层标高的误差值。

(四)钢构件在制作和安装时,监理工程师在巡视时,发现问题及时通知承包单位。

(五)钢构件在成品交货时,必须有产品质量认可书和合格证,才能发往安装现场,在安装部门作成品验收后监理工程师着重检查构件上的安装连接零件齐备情况和钢构件与混凝土相连接栓钉、预留穿筋孔洞。

四、一般钢结构拼装工程质量通病

(一)构件运输、堆放变形,出现死弯或缓弯

1. 构件制作时因焊接而产生变形,一般呈现缓弯。

2. 构件在运输过程中因碰撞而产生变形,一般呈现死弯。

3. 构件垫点不合理,如上下垫木不垂直等,堆放场地发生沉陷,使构件产生死弯或缓弯变形。

(二)构件拼装扭曲超过允许值

1. 节点角钢或钢管不吻合,缝隙过大。

2. 拼接工艺不合理。

(三)构件起拱不准确,起拱数值大于或小于设计数值。

1. 构件制作角度不准确。

2. 构件尺寸不符合设计要求。

3. 起拱数值较小,拼装时易于忽视。

4. 采取立拼或高空拼装,支顶点或支承架受力不够。

(四)构件跨度不准确,跨度值大于或小于设计数值。

1. 构件制作尺寸偏大或偏小。

2. 构件拼装累计偏差造成跨度不准。

3. 钢尺未经鉴定,未按标准长度放样。

(五)焊接后翘曲变形

1. 结构中焊缝布臵不对称。

2. 结构刚度大的焊接变形小,刚度小的焊接变形大,由于构件刚度不均匀,变形不一致,产生翘曲。

3. 焊接电流、速度、方向以及焊接时的装配卡具对结构变形均有影响。(六)构件刚度差十字支撑不在一个平面内,或对接支撑不在一条直线上。

1. 构件本身有挠度。

2. 拼装时没有拉通线,造成折线连续。

3. 柱间支撑、十字水平支撑和垂直支撑本身尺寸有误差或节间间距有误差,造成支撑不在一个平面内。

五、高强螺栓安装工程质量通病

(一)装配面不符合要求,影响螺栓安装与紧固。

1. 表面有浮锈、油污等杂质,螺栓孔壁有毛刺和焊瘤等。

2. 螺栓安装面虽经处理,仍有缺陷。

(二)连接板拼装不严密有间隙。

1. 连接钢板翘曲变形。

2. 板间有杂物。

(三)螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母内。

(四)紧固力矩不准确,按规定力矩紧固后,螺栓仍达不到紧固效果。

1. 电动或手动扳手不准确,选用工具不合理。

2. 螺孔不重合。

3. 紧固工艺不合理。

六、高层建筑钢结构安装工程质量通病

(一)底脚螺栓位移,底脚螺栓与轴线相对位臵超过允许值。

1. 固定螺栓的样板尺寸有误,或孔距不准确。

2. 固定螺栓措施不当,在浇筑混凝土时造成螺栓位移。

(二)楼层轴线误差超过允许值。

1. 经纬仪安臵有误差;或仪器本身有误差。

2. 钢结构受外力振动等,造成标准点发生偏移。

3. 如雾天、阴天、阳光照射等天气影响。

4. 钢尺不准,放线缺乏校准。

(三)楼层标高误差超过允许值。

1. 钢构件制作长度有误差;或安装有误差;或钢尺有误差。

2. 现场焊接变形和钢结构自重引起的压缩变形等积累形成的误差。

3. 柱子连接点孔距不准确。

4. 由于焊接变形、柱顶面不平,造成点或线接触。

5. 首层柱底标高误差过大。

(四)钢柱垂直偏差过大超过允计值。

1. 柱与柱焊接产生自重压缩变形。

2. 柱与柱或柱与梁焊接,由于焊接顺序、方法、间隙、节点型式、气候条件等影响,产生焊接收缩,焊缝填充量大,变形值随着增大。

3. 钢柱弹性大,受外力影响容易发生变形。

4. 由于阳光照射,热胀冷缩造成柱偏差。

(五)柱—柱横缝手工焊接缺陷焊缝出现夹渣、未焊透、咬肉等缺陷。

1. 被焊工件与垫板接触不严密,工件间间隙过小。

2. 施焊中,换焊条处接口不好;清理药皮不干净。

3. 焊缝排列顺序不当,出现凹焊缝。

4. 由于焊接设备差和电源问题,出现施焊中断弧。

5. 焊条与被焊工件材质不符。

(六)柱—梁、梁—梁节点平缝手工焊接缺陷,平缝有夹渣、未焊透、咬肉等缺陷。参见5、“柱—柱横缝手工焊接缺陷”的原因分析。

(七)柱—柱、柱—梁CO2气体保护焊横焊缝及平焊缝缺陷有气孔、未熔合伴有夹渣、未焊透、咬边、焊缝形状不良等缺陷。

1. 产生气孔是由于气体流量不足和气路有漏气现象;风的影响;焊丝伸出长度过大;母材表面有油污染杂质等。

2. 在CO2焊接中,由于熔渣少,所以单纯产生夹渣的情况较少。一般情况下,如果焊接规范得当,操作方法正确,少量的熔渣即使未清除,也可浮到焊缝表面;但若操作不当,在产生未熔合的情况下,往往位有夹渣产生。

3. 未焊透是由于焊速太快;或焊枪角度不对。

4. 产生咬边是由于焊枪角度不对;或焊速过快或过慢。

5. 烛缝形状不良是由于焊接规范选用不适当;瞄准位臵不良等原因造成。(八)栓钉焊接后弯曲不符合要求,弯曲35°后根部断裂。

1. 执行焊接规范不严格。

2. 操作姿势不当。

3. 栓钉底部和被焊工件有锈、油污或其它杂质。

4. 焊接药座潮湿或局部缺损。

(九)栓钉焊接外观不整齐。

1. 在焊接金属凝固前,焊枪出现移动。

2. 焊枪压紧不够平稳,膨径太小。

3. 当焊枪离开栓钉时,焊枪有摆动。

4. 栓钉熔化量过多。

七、钢结构工程竣工验收

(一)钢结构工程的竣工验收,应在钢结构的全部安装工作完成后进行。施工单位先自检,施工单位上级单位进行初验。在自验、初验的基础上和技术资料齐全的情况下,监理进行验收。首先验收技术资料是否完整、齐全,再进行实地检查验收。施工单位在已改正存在的质量缺陷后,再报监理进行复验。复验合格后,监理组织施工单位、业主、设计单位进行四方合验。四方合验合格后,报质监站进行核定。

(二)监理部重点核查施工单位报验的技术资料:

1. 钢结构工程竣工图和设计文件;

2. 安装过程中形成的与工程技术有关的文件;

3.安装所采用的钢材、连接材料和涂料等材料质量保证书或试验、复验报告;

4. 工厂制作构件的出厂合格证;

5. 焊接工艺评定报告;

6. 焊接质量检验报告;

7. 高强度螺栓抗滑移系数试验报告和检查记录;

8. 隐蔽工程验收记录;

9. 工程中间检查交接记录;

10. 结构安装检测记录及安装质量评定资料;

11. 钢结构安装后涂装检测资料;

12. 设计要求的钢结构试验报告。

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

质量控制实施细则(参考Word)

济南市二环南路道路建设工程第四标段监理实施细则(质量控制部分) 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

一、工程质量控制目标 1、总体质量控制目标 施工阶段质量控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制,其中心任务是通过建立健全有效的质量保证体系,确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。我司在项目驻地监理机构一直推行“坚持质量第一、坚持质量标准、坚持以人为核心、坚持以预防为主、坚持科学、公正、守法的职业道德规范”这一准则,以事前预控为重点,以施工过程工序的巡视检查和旁站监督为基础,对施工全过程实施全面的动态监控,确保质量目标的实现。在本工程监理工作中我司确保所有监理人员将以严格的监理、热情的事前服务,按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理;建立全面的质量控制体系,强化承包入自检体系的管理,严格做好中间的质量检验以及现场质量验收,搞好工序监测;以形成承包商自检,监理工程师复检的二级质量保证系统;工作中强调事前控制,严格开工申请的审批,尽量杜绝施工质量事故的发生,确保工程质量合格。 2、本工程关键质量控制点 (1)土方开挖:控制高程,不得超挖。 (2)土方回填:土质的验收、分层压实的厚度、压实度、清淤的情况。 (3)测量放线:工程平面控制网复核,控制轴线、标高及竖向传递复核。

(4)桥梁工程施工质量控制,特别是桩基模板施工。

(5)钢筋砼工程:砼坍落度检测、随机抽样制作试块,砼浇注过程。 (6)沥青路面材料控制、施工质量控制。 (7)路面观感、人行道块料组砌、绿化植物选型、修剪等。 3、分部工程控制目标 按各专业分部工程施工质量验收评定标准进行验收评定,达到合格标准。 (1)各分部、分项、工序工程的施工应符合工程勘察,设计文件的要求,全部达到合格标准。 (2)材料、设备质量应符合规范、合同的规定。 (3)检验批、隐蔽工程质量应符合设计、规范的规定。 (4)涉及结构安全和使用功能的材料、成品、半成品、构件,按规定实行见证抽样检测。 (5)使用功能达到设计要求,观感质量为好。 (6)强化项目质量预控措施,不发生质量事故。 二、工程质量控制程序 1.工程质量控制主程序 项目监理部质量控制主程序见如下图3-1。

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

建筑材料质量控制监理实施细则

建筑材料质量控制郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 工程监理第三标段(次隧道C) 建筑材料质量控制监理实施细则 编制: 审批: 总监理工程师: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程三标次隧道C项目监理部 2014年8月31日 目录

建筑材料质量控制 一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 三、原材料监理控制流程 四、建筑材料试验基本技能 五、水泥 六、钢材 七、钢筋连接 八、集料 九、混凝土 十、防水材料 十一、混凝土外加剂 十二、沥青路面检测

郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 建筑材料质量控制监理实施细则 一、工程概况 郑东新区综合交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于郑东新区综合交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 本合同段为次隧道第三标段,位于郑东新区商鼎路路北,穿越博学路。主要工程包括主隧道二十七段,起点桩号:CC0+64.828(分段号:CC-AM-03),终点桩号:CC0+809.117(分段号:CC-AM-29)。 次隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽12.25m,结构顶板覆土约4~6m,标准段顶板厚1.2m,侧墙厚1.1m,底板厚1.1m。 为满足结构不均匀沉降变形的需要,结构以25~30m为一个节段。节段间设30mm沉降缝,沉降缝处做重点防水处理。异形段结合出入口布置沉降缝适当加大,当沉降缝间距大于30m时,施工时应采用“跳仓”施工。底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于20m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 混凝土结构耐久性设计 隧道主体结构使用年限为100年,结构表面最大计算裂缝宽度要求≤0.2mm(且不得出现贯通),受力主筋迎水面保护层厚度50mm,背水面保护层厚度40mm,内部结构保护层厚度30mm。 隧道结构防水设计 隧道防水等级按《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的地下工程二级防水标准,具体要求为:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000,任意100平方米防水面积上的湿渍不多于3处,单个湿渍面积不大于0.2平方米;平均渗水量不大于0.05l/ m2·d,任意100平方米防水面积上的渗水量不大于0.15l/ m2·d。采用砼结构自身防水和外防水相结合。自防水采用在混凝土胶凝材料中掺加一定比例(按产品说明书要求)的质量可靠的抗裂防水剂等外加剂,使砼自防水达到设计要求的等级。外防水体系以变形缝、施工缝等接缝防水为重点辅以柔性外包防水层加强防水。外层防水采用1.5mm双组份聚氨酯涂层及1.5mm高分子自粘胶膜防水卷材,在变形缝、施工缝处做重点节点防水处理。变形缝处增设外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带(变形缝用)、沿着顶板、侧墙和底板兜绕成劝止水,缝间用填缝材料嵌缝,其中心线应与变形缝重合,误差不得大于10mm。结构施工缝处采用中埋式止水带(施工缝用)防水,并要求在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/m,厚度

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

(完整版)监理工程师质量控制的方法

监理工程师质量控制的方法 1、审核有关技术文件、报告或报表 这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要途径。其具体内容包括以下几个方面:(1)审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件,控制分包单位的质量。 (2)审批施工承包单位的开工申请书,检查、核实与控制其施工准备工作质量。 (3)审批施工单位提交的施工方案、施工组织设计或施工计划。 (4)审批施工承包单位提交的有关材料、半成品和构配件质量证明文件(出厂合格证、质量检验或试验报告等)。 (5)审核施工单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。 (6)审核施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告)、工序交接检查(自检)、隐蔽工程检查、分部分项工程检查报告等文件、资料。 (7)审批有关设计变更、修改设计图纸等。 (8)审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书,审批其应用申请报告。 (9)审批有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告。 (10)审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。 2、现场质量监督与检查 (1)现场监督检查的内容 A、开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量,能否保证正常施工及工程施工 质量。 B、工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中,人员、 施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好的状态,是否符合保证工程质量的要求,若发现有问题应及时纠正和加以控制。 C、对于重要的和对工程质量有重大影响的工序(例如预应力张拉工序),还应在现场进行 施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及工艺过程质量。 D、工序产品的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在施工单位自检与互检的基础上,监理人员还应进行工序交接检查。隐蔽工程须经监理人员检查确认其质量后,才允许加以覆盖。 E、复工前的检查。当工程因质量问题或其他原因,监理指令停工后,在复工前应经监理人员检查认可,下达复工指令,方可复工。 F、分项、分部工程完成后,应经监理人员检查认可,签署中间交工证书。 G、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工对象,监理人员还应进行现场跟踪检查。 (2)现场质量检验的方法 对于现场所用的原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法,一般可分为三类即:目测法、检测工具量测及试法。 a、目测法。即凭借感官进行检查,也可以叫做感官性检验。这类方法主要是根据质量要 求,采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查。 b、量测法。就是利用量测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标准或规范 的要求相对照,从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为:靠、吊、量、套。 c、试验法。指通过进行现场实验或实验室实验等理化试验手段,取得数据,分析判断质 量情况,包括:理化实验和无损实验或检验。理化实验是指工程中常用的理化实验,包括各种物理力学性能方面的检验和化学成分及含量的测定等两个方面。无损测试或

质量控制监理实施细则样本

南水北调鲁北段小运河工程 质量控制监理实行细则 一、总则 1、合用范畴 本细则合用于南水北调东线一期工程鲁北段工程(第二批)小运河段工程监理标段2质量控制工作。 2、编写根据: 1) 南水北调办公室及鲁北局有关文献; 2) 工程建设监理合同; 3) 工程施工合同; 4) 监理规划。 二、质量控制原则 工程质量控制是整个监理工作重要内容,因此监理工程师必要贯彻以质量为中心方针,按合同、技术规范、设计图纸及国调办、鲁北局等规定和规定,坚持“规范、规定、严格规定,一丝不苟,实事求是,公正合理、热情服务”原则,以单元工程为基本实行对人员、机械设备、原材料、施工工艺等方面进行全方位动态跟踪检查,做到预控管理,实现工程质量总目的。 (1)以施工图纸、施工和验收规范、规程、工程质量检查和工程质量级别评估原则为根据,督促承包人全面实现工程建设合同中工程质量规定。 (2)对工程项目施工全过程实行质量控制,并以过程预控为重点。 (3)对工程项目“人、机、料、法、环”等因素进行全面质量控制,监督承包人质量保证体系贯彻到位并正常发挥作用。 (4)严格规定承包人执行材料实验、设备检查及施工实验制度。 (5)坚持不合格建筑材料、建筑构配件和设备不准使用于本工程。 (6)坚持上道工序未验收或质量不合格不得进行下道工序施工。

(7)以工序质量保证单元工程质量;以单元工程质量保证分部工程质量;以分部工程质量保证单位工程质量。 三、质量控制目的 根据施工合同,工程质量控制目的:工程质量级别达到优良,无较大以上质量事故。 四、质量控制重要内容 1、施工过程中监理质量控制工作内容 (1)小运河段3个标段,涵闸、倒虹吸及桥梁工程隐蔽工程较多,对混凝土浇筑前钢筋制安、橡胶止带安装、聚乙烯闭孔泡沫板安装、土方回填干密度检测、基本解决工程、一期预埋件安装、二期预埋件安装及其他隐蔽工程在隐蔽此前要进行检查和办理签证。 (2) 对倒虹吸检修闸、工作闸混凝土浇筑及二期混凝土浇筑、机电设备安装闸门设备安装派监理人员驻点跟踪监理,订立重要分部工程和单元工程质量评估表。 (3) 根据《水利水电工程测量规范》(SL52-93)和关于施工技术规定,组织测量监理工程师对施工测量、放样进行检查。对发现质量问题及时告知承包人纠正,并做好监理记录。 (4) 审查承包人混凝土配合比实验,总结出各因素与抗压级别、抗拉级别、抗渗、抗冻性能等重要设计指标之间关系,依照最优设计配合比和现场原材料取样检测成果拟定相应施工配合比。 (5) 查验运到现场水泥、粉煤灰、砂、石子、混凝土外加剂、土工布、三维土工布网垫、聚硫密胶、聚乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带实验、化验报告单、出厂合格证与否齐全。抽检确认其质量。 (6) 配合发包人代表对运到现场机电设备、金属构造设备进行仔细检查并作好记录。检查内容涉及:包装及密封应良好;开箱检查清点型号、规格应符合设计规定,附件、备件应齐全;产品技术文献应齐全;设备外观应无损伤,检查合格。 (7) 检查承包人涵管管身段浇筑时钢模台车、模板与否符合施工规定。

(完整版)楼地面工程监理细则(DOC)

B13 工程 监理实施细则 (楼地面) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况(针对楼地面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:楼地面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2 .《建筑工程质量监控与通病防治全书》 3 .《建设工程质量通病治理措施》 四、楼地面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 .1 掌握和熟悉有关楼地面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。会审重点: (1 )楼地面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2 )所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理。 (3 )与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 .3 对承包单位资质进行审核: (1 )审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印件)。(2 )主要施工经历或业绩。 (3 )技术力量情况。

(4 )施工机具、设备情况。 (5 )对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6 )资金或财务状况。 (7 )对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8 )对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1 .4 审核楼地面工程开工申请报告 (1 )施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2 )根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1 .5 地面与楼面各层所用的材料拌合料和制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用,并应符合国家和部颁的有关现行标准,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检。各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。 1 .6 位于沟槽、暗管等上的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可施工。 1 .7 有关耐酸防腐的地面与楼面工程,应按国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中的有关规定执行。 1 .8 地面与楼面工程施工,对使用有害于健康的和易引起火灾危险的材料(如沥青、胶接剂、溶剂等),应按国家颁布的《建筑安装工

监理工程师怎样做好施工阶段的质量控制工作

监理工程师怎样做好施工阶段的质量控制工作 作者:邹云峰 一、清楚质量控制工作依据 监理工程师做好质量控制的前提是应明确监理工作质量控制的依据,主要依据如下: 1、《建设工程施工合同》和《委托监理合同》中约定的质量标准; 2、工程勘察设计文件、设计说明及设计变更、洽商; 3、建筑工程施工质量验收标准及施工规范; 4、施工测量的基础资料; 5、国家及地方的法律、法规和规定。 二、坚持质量控制原则 监理工程师应十分明确质量控制的原则并予以坚持和遵循,方能做好质量控制工作,质量控制的主要原则: 1、以工程施工质量验收统一标准、设计施工图及验收规范等为依据,督促承包单位全面实现施工合同中约定的工程质量标准; 2、对工程项目施工全过程实施全面质量控制,并以预控(预防)为重点; 3、对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位,并正常发挥作用;

4、要求承包单位落实材料试验、设备检验及施工试验制度; 5、坚持不合格的材料、构配件及设备不得使用于工程; 6、坚持本道工序未经验收或质量不合格,不得进入下一道工序; 7、施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计(施工方案); 8、以检验批质量保证分项工程质量;以分项工程质量保证分部(子分部)工程质量,以分部(子分部)工程质量保证单位(子单位)工程质量。 三、明确质量控制目标 在实施质量控制之前,监理工程师首先应明确所监理工程的质量目标,只有明确了质量目标,才能确定工程验收中所采用的标准,特别是创优工程,应按照相应的优质工程的标准进行质量控制。监理工程师的质量控制目标应主要根据建设单位与施工单位签定的《工程建设施工合同》确定的质量控制目标。但承包单位自身有创优工程的要求时,也应将其确定的创优目标作为质量控制目标。 四、掌握质量事前、事中和事后控制的方法 监理工程师应做好质量的事前、事中和事后控制,特别是事前控制,即预控,也就是防患于未然,这要求监理工程师本身具有较高的技术水平和丰富的实践经验,能够采取相应的预防措施,避免潜在施工质量问题的出现;监理工程师也要加强事中控制,采用巡视、平行检验

钢结构监理实施细则(通用)

中鸿物流中心煤大棚钢结构 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 批准人: 河南成功工程管理有限公司

目录 一、工程概况 二、钢结构子单位工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构子单位工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构子单位工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构子单位工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构子单位工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项 九、风险分析 十、提供资料

一、工程概况 监理项目概况: 1、项目名称:中鸿集团煤化物流中心项目110*269、60*249煤棚工程 2、建设单位:河南中鸿集团煤化有限公司 3、设计单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 4、施工单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 5、建设地点:石龙区 6、建筑规模: 110*269项目是一座高为43米,地上共1层,建筑面积29590平方米。60*249项目是一座高约为32米,地上共1层,建筑面积14940平方米。 13、专业监理范围:钢结构子单位工程制作、安装等工程的监理、工程量计量;施工阶段的质量、进度、投资、安全监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,下发监理通知单,要求整改。对将发生质量事故、人身安全等隐患,应有预控措施,需要停工整改时,报总监理工程师的同意下发停工令,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。

监理实施细则(最新)

思南县2017年易地扶贫搬迁工程双塘安置点 监 理 实 施 细 则 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 2017年8月24日

目录1.建设工程概况 1.1 项目概况 1.2 参建单位 2.监理细则编制依据 3.专业工程的特点 4.监理工作的流程 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10 工程款支付基本程序 4.11 单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值 5.1 监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2 质量监理目标 5.1.3 造价监理目标 5.1.4 安全监理目标 5.2 监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

. ·地面与楼面工程质量控制 6.2建筑节能监理实施细则 6.2.1控制要点及目标值 6.2.2 监理工作方法及措施 6.2.3 质量控制与检查验收 6.2.4 建筑节能工程现场检验 6.3 给排水监理实施细则 6.3.1 基本监理规定 6.3.2 室内给水系统安装监理 6.3.3 室内排水系统安装监理 6.4 电气工程监理实施细则 6.4.1 电气工程质量控制要点 6.4.2 电气施工过程监理方法和措施7 6.4.3 屋面避雷针(带)安装 6.5 监理工作方式 6.6 单位工程检验批的划分 6.7 监理工作措施 7.安全监理细则 7.1安全监理工作方法和措施 7.2安全监理工作的控制要点

楼地面工程监理实施细则

楼地面工程监理实施细则 1、工程概况:本工程包括24#、28#楼2栋楼,建筑面积28118㎡层,24#、28#楼为地上24层,地下均为二层。。 2、控制依据: 2.1设计图纸及变更文件 2.2《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 2.3《现行建筑施工规大全》 2.4《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.5《实用建筑施工手册》 2.6《建设工程监理规》(GB50319-2000) 3、控制要点及方法 3.1施工前各项准备工作的控制 3.1.1审核楼地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、强度等级等是否符合设计要求和规的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 3.1.2审核施工企业应有的质量管理体系和相应的施工工艺技术标准。审核施工方案中施工技术措施和质量保证措施是否具体可行,是否具有针对性,是否有特殊部位施工做法大样图。对施工方案需补充、变动的部分应书面通知施工单位整改。建筑地面工程采用的材料应符合设计要求和规的规定,进场材料应有中文质量合格证明文件。规格、型号及性检测报告,对重要材料应有复验报告。

3.1.3审查建筑楼地面工程施工时,各层环境温度及所铺设材料的温度是否符合设计要求及规规定,当低于要求温度时,应采取相应冬期措施。 3.1.4审查施工方案中砼、水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验计算方法是否符合现行的国家标准及施工验收规。检验砼和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000 m2应增做1组试块,小于1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。 3.2施工工艺的控制 3.2.1地面基层的施工工艺 3.2.1.1基土的施工工艺流程:清理隐蔽验收分层回填 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2垫层施工工艺流程:清理隐蔽验收分层铺设 逐层夯实分层取样检测。 3.2.1.2.2炉渣垫层施工工艺流程:清理抄平放线支模(变形缝设置)浇筑养护。 3.2.2隔离层的施工工艺:当楼地面有防水(潮)要求的应做隔离层。如盥洗室、浴室、卫生间等,且多以卷材防水为主。 3.2.2.1油毡隔离层施工工艺流程:基层表面处理铺设油毡 油毡表面处理细部处理、保护。 3.2.3整体地面面层的施工工艺

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构概况 二、编制依据 1、设计院设计的施工图纸; 2、已批准的监理规划; 3、经审核的施工组织设计; 4、《工程测量规范》 GB50026-93 5、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 6、《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—91 7、《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 8、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》 JGJ82 9、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 10、《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》 GB9978 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300—2001 三、钢结构制作安装的控制点及控制措施 本钢结构工程由工厂制作、涂装,出厂检查合格后,装箱运输到现场组拼安装。因此本钢结构工程现场监理的重点为: 1、现场检查:检查钢结构的出厂合格证,钢结构材质合格证、焊条合格证、焊缝无损探伤检验报告、防火涂料合格证及检验报告、各工序检验批的验收记录和高强螺栓连接副的检验报告等是否合格及齐全; 2、现场开箱检查:检查钢结构制作涂装的外观质量、加工尺寸、钢柱和钢梁端板螺栓孔距、防火涂料涂装厚度等是否符合设计及规范 要求。 3、钢结构制作涂装的现场检查合格后,在安装前报审钢结构安装施工组织设计或施工方案。 4、地脚螺栓交接检验、预拼装工序的检查控制(节点处、长、宽(高)、拱)、

钢结构安装的临时加固和支撑,以及吊装就位后的调正、固定检查。 5、钢结构安装、检查完毕后,对节点处和运输、安装中损坏的涂层按设计及规范要求进行补涂,监理检查。 四、钢结构安装监理工作流程 柱基偏差检测、地脚螺栓偏差检测、地脚螺栓偏差矫正 地脚螺栓罗纹修理 组合结构件拼装 单元结构件拼装 节段结构件拼装 拼装结构件吊装/安装 钢梁钢柱吊装/安装 下弦锁件吊装/安装 结构体垂直度调整 结构体高程调整 结构件扭曲调整 高强螺栓安装 高强螺栓初拧 高强螺栓终拧 结构体垂直度检测 结构体高程检测 结构件扭曲检测 基础测量检查、放线 地脚螺栓检查矫正 钢构件拼装 钢构件吊装/安装 单元结构体调整/校正 高强螺栓的紧固 单元结构体检测

1建筑材料监理实施细则

建筑材料监理实施细则 1、材料质量控制的要点 (1)主要装修材料及建筑配件订贷前,施工单位应提出样品(或看样)和有关订贷厂家情况以及单价资料,向监理单位提出申报,由监理工程师同设计、建设单位研究同意后方可订货。精品文档收集整理汇总 (2)主要设备订贷前、施工单位应向监理单位提出申报,由监理工程师进行核定是否符合设计要求。 (3)对用于工程的主要材料,进场时,必须具备正式的出厂合格证和材质化验单,如不具备或对检验证明有疑问时,应向施工单位说明原因,并要求施工单位补做检查,所有材料检验合格证,均须监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。精品文档收集整理汇总 (4)工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证,砼和预制构件,应按规定方法进行抽样检验,由于运输安装等原因出现的构件质量问题,应进行分析研究,采取措施处理后,经监理工程师同意后方能使用。精品文档收集整理汇总 (5)凡标志不清或怀疑有质量问题的材料,对质量保证有怀疑或合同规定不符的一般材料,受工程重要程度决定应进行一定比例的材料试验,需要进行追踪检验以控制和保证其可靠性的材料,则应进行全部检验。精品文档收集整理汇总 (6)材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量 标准与管理标准》要能反映该材料的质量性能。对于重要构件和非匀质材料,还应酌情增加采样数量。精品文档收集整理汇总

(7)在现场配制的材料,如砼、砂浆、防水材料、防腐 蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配合比,应先提出试配合格后才能使用,监理工程师均须参与试配和试验。精品文档收集整理汇总 (8)监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是符合设计文件和标书所规定的厂家、型号、规格和标准。 (9)对进口材料、设备,应会同商检局检验,如核对凭 证中发现问题应取得供方和商检局人员签署的记录,按期提出索赔。精品文档收集整理汇总 (10)高压电缆、电压绝缘材料,要进行耐压试验。 (11)施工单位应在使用材料前的一定期限内向监理单 位报送有关材料、试验报告、申请核定,凡有关质量证明、 合格证、试验报告,均应相应的符合国标或厂标规定要求, 监理工程师如发现有疑问时,应及时向施工单位提出意见, 施工单位应作出解释和处理。精品文档收集整理汇总 (12)对材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要 求,须充分了解,慎重选择和使用材料。 2、材料质量的检验 (1)材料质量检验的目的材料质量检验的目的是通过一系列的检测手段,将所取的材料、质量、数据与材料的质量标准相对照,借以判断

监理实施细则完整详细版

重庆十八梯传统风貌区项目首开区工 程 监理实施细则 浙江天成项目管理有限公司 重庆十八梯传统风貌区项目监理部

2017 年月

第一章工程概况 第二章监理工作范围 第三章监理工作目标 第四章监理工作依据 第五章监理组织机构 第六章监理主要工作内容与控制要点 第七章工程测量监理实施细则 第八章土方、基坑工程监理实施细则 第九章地基基础工程监理实施细则 第十章现浇钢筋混泥土主题结构工程监理实施细则第^一章砖石工程监理实施细则 第十二章木结构工程质量控制监理实施细则 第十三章屋面工程监理实施细则 第十四章建筑地面及厨卫间防水工程监理实施细则第十五章建筑装饰工程监理实施细则 第十六章给排水工程监理实施细则 第十七章电气工程监理实施细则 第十八章绿化工程监理实施细则 第十九章安全监理实施细则 第二十章安全文明施工监理控制要点

第一章工程概况 一、工程项目的组成及规模: 本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低, 拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。在原基上保留原始风貌传统的古建筑。 本项目名称是重庆十八梯传统风貌区项目首开区工程。建设单位 是重庆十八梯文化发展有限公司,设计单位是重庆博建建筑规划设计有限公司,监理单位是浙江天成项目管理有限公司。 该工程包括A-1楼至A-5楼,监理范围包括基础、土建、室内外给排水、强弱电、广场道路、园林景观等施工内容。 二、工程的特点: 1.本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低,拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。 2.经现场调查结合地勘资料,拟建场地范围内区域构造作用轻微,未发现断裂构造,亦未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象,无不良地质现象不发育地段。场地内未见“河道、沟滨、墓穴等对工程不利的埋藏物。各种

钢结构工程监理细则

中南财经政法大学武汉学院新校区图书馆项目 钢 结 构 工 程 监 理 细 则 编制人: 审核人: 审批人: 武汉工程管理有限公司 武汉学院项目监理部 二零一四年十二月

目录 一、工程概况 (3) 二、专业设计概况及专业施工特点 (3) 三、编制依据 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作的控制要点及目标值 (15) 六、监理工作方法与措施 (24) 七、安全监督 (27)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:中南财经政法大学武汉学院新校区—图书馆 2、建设单位:中南财经政法大学武汉学院 3、勘察单位:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 4、设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:武汉工程管理有限公司 6、施工单位:武汉建工第二建筑有限公司 7、设计标准与等级:建筑使用年限50年,类别3类,建筑防火分类为一类高层,耐火等级为一级, 屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,地下室防水等级为二级。 8、工程地址 武汉市江夏区大桥新区柏木岭村黄家湖畔 9、结构形式 结构形式:框架-剪力墙结构 10、质量目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 11、安全、文明施工目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 12、总建筑面积: 47609.75 ㎡;其中地上36773.68㎡,地下10836.07㎡,建筑基底面积8201.98 ㎡。 二、专业设计概况及专业施工特点 钢结构具有轻质高强、大跨度、高空间的特点。目前,高层建筑中钢结构的应用已越来越广泛, 但是由于钢结构在施工焊接中,焊接应力和焊接变形的存在,对疲劳较敏感以及钢结构易锈蚀、防 火性能差,安装精度高,高层钢结构的制作、安装所涉及的影响因素多,积累的误差大,既受光照、 风力、气候等外界的影响,还受仪器、设备和机械附着建筑物的影响等特点,导致其建设牵扯面广, 施工技术难度大。 图书馆屋盖结构体系为网架结构体系,采用正放四角锥形形式。网架制作采用铰支座,分为成 品钢支座与平板钢支座,网架高度从中部的3m渐变为边部的1.8m;网架节点采用焊接空心球节点。

工程投资控制监理实施细则

项目工程建设施工监理投资控制 监 理 实 施 细 则 公司项目监理部 二00六年十月

编制:审核:批准

投资控制监理工作实施细则 1.总则 工程投资控制工作,是实现工程价值功能和对工程有非常直接影响的关键环节,监理工程师必须在工程的施工全过程对直接影响工程造价的各种因素进行动态控制。我们的控制目标就是要把建设项目的投资控制在批复的概算之内,随时纠正可能出现的工程超概偏差,并严格执行工程计量、工程款支付及工程竣工结算的程序。 2.工程投资控制监理的依据 2.1建设工程招标文件及其合同主要协议条款; 2.2中标通知书; 2.3投标书及其附件; 2.4建设工程施工合同; 2.5工程设计图纸、设计说明及设计变更、洽商; 2.6工程施工组织设计(施工方案)和业主、监理工程师的指令性签认文件; 2.7市场信息价格; 2.8分项(分部)工程质量报验认可单; 2.9《工程建设预结算管理办法》; 2.10 国家和本地区有关经济法规和规定。

3.工程造价控制的原则 3.1监理部应依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价目标进行风险分析,并应制定防范性对策; 3.2总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 3.3监理部应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。 3.4专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工程量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较、分析,制定调整措施,并应在监理月报中向建设单位报告。 3.5专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料,为处理费用索赔提供证据。 3.6监理部应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算,并应对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。 3.7未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 4. 工程造价控制措施与方法 监理工程师在施工阶段全面实施监控的过程中,对于工程造价控制应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施,严格把项目工程造价控制在国家批复的概算投资内。 4.1组织措施: