文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 24米跨拱板平房仓粮食储备库施工组织设计7

24米跨拱板平房仓粮食储备库施工组织设计7

24米跨拱板平房仓粮食储备库施工组织设计7
24米跨拱板平房仓粮食储备库施工组织设计7

2 第一章编制概述 (2)

3 第二章工程概况及工程特点 (4)

4 第三章施工组织及施工进度计划 (5)

5 第四章各分部分项工程的主要施工方法 (7)

6 第五章拟投入本工程的主要施工机械设备情况、主要机械设备进场计划和主要物资投入计划 (60)

8 第七章确保工程质量的技术组织措施 (65)

9 第八章、确保安全生产的技术组织措施 (79)

10 第九章、确保文明施工的技术组织措施 (87)

11 十、确保工期的技术组织措施 (93)

12 第十一章、工程创优方案及质量通病的防治措施 (97)

13 第十二章、季节性施工措施 (109)

14 第十三章材料的采供与管理 (114)

15 第十四章回访保修服务措施 (115)

1

2第一章编制概述

第1 节编制依据

1、岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)方案设计图纸、《岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)招标文书》及《岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)招标答疑书》。

2、岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)地质勘察,现场实地调查及踏勘获得的相关资料。

3、建筑工程质量验收规范系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。

4、《中华人民共和国建筑法》和《湖北省建筑工程管理条例》。

5、我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001-ISO9001:2000 标准的质量管理体系。

6、公司在专业技术、机具设备、物资供应等方面的资源情况。

第2节编制内容及范围

1.本施工组织设计内容主要包括项目管理机构、目标、施工部署、施工总平面布置、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工保证及周围环境保护措施等自开工至竣工的全过程组

织管理措施。

2.本施工组织设计范围主要包括基础工程、混凝土工程、砌体工程、装饰铺贴工程、水电安装工程的施工。

1.3 编制依据

1、岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)的招标文件、评标办法、招标答疑会议纪要等文件。

2、本工程施工现场及周边环境的实际情况;

3、中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程施工的有关规程、规范及验评标准:

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50296-2001);

(2)《工程测量规范》(GB 50026-93);

(3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 97-2002);

(4)《建筑地基基础质量施工验收规范》(GB 50202-2002);

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);

(6)《砌体工程施工质量与验收规范》(GB 50203-2002);

(7)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(GJ 52-92);

(8)《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》(GJ 53-92);

(9)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ 119-88);

(10)《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002);

(11)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);

(12)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002);

(13)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001);

(14)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB

50242-2002);

(15)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002);

(16)《施工现场临电用电安全技术规范》(JGJ 46-88);

(17)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91);

(18)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ 33-2001);

(19)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)<2002年局部修订>;

(20)公司内部的质量、安全管理文件。

1.4 编制原则

根据招标文件、施工设计图纸、文件资料要求,以及此工程中的工序技术特点和有关的工程量。采用先进科学的施工方法,工程质量确保达到房屋建筑施工验收收“合格”标准,做到安全文明施工。

精心编制施工组织设计,严格按照质量评定验收标准及施工规范组

织施工,保证工程质量。

3第二章工程概况及工程特点

2.1 工程概况

本工程为24米跨度预制钢筋混凝土拱板屋面平方仓,总长60米,总建筑面积为5760平方米,建筑物平面呈矩形,建筑层数一层,室内外高差为296毫米。总仓容量:23624吨。

2.2、工程特点

⑴本项目为24米跨度预制钢筋混凝土拱板屋面平方仓(实心墙),建筑结构安全等级二级,耐火等级二级,设计合理使用年限50年,本工程抗震设防烈度为非抗震,屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年。

(2)基础采用柱下独立基础,基础持力层位于第②层卵石层,地基承载力特征值fak=400KPo.地面:120厚C25细石混凝土

(3)地面:120厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆压实赶光。

(4)屋面:二层4厚APP聚酯胎改沥青卷材,刷基层处理剂一道,钢筋混凝土屋面板。

(5)内墙:堆粮线上粉刷(6.0米以上沿墙做50宽闭合装粮警示线红色油漆),堆粮线下粉刷防潮装饰层纵横刷三道TH99防潮涂料,注砖

墙基层专用界面漆一道。

(6)外墙:混合砂浆外墙面,砖墙基层专用界面漆一道。

(7)天棚:水泥石灰膏砂浆打底,901建筑胶调双飞粉刮腻子一遍。

(8)门:50厚岩棉双面夹芯彩钢版面,采用b型橡胶密封条密封。

(9)窗:双面彩板夹芯密封窗。

(10)洞口:双层保温成品地上笼通风孔。

4第三章施工组织及施工进度计划

3.1 现场管理组织机构

1、施工现场组织机构

将把该工程列为公司重点工程,成立“岐山县鲁班桥粮食储备库新库区二期建设项目(4幢仓)项目部”,充分发挥公司及项目部的技术力量优势,进一步加大我公司在工程项目上的人、财、物等方面的投入,加强项目的统一管理与协调,提高资源利用率,最大限度的降低工程成本。

在总结以往同类工程施工经验的基础上,进一步完善和提高我公司的施工水平。

在参加建筑施工的人员中挑选施工经验丰富、年富力强、有责任心的人员作为该项目施工的骨干力量,严格遵守相关国家标准,认真按照项目法进行管理,确保质量目标的实现。

2、项目管理模式说明

“精干高效,功能完备”是项目管理模式的要求。项目部由项目经理唐晓杰抓全盘工作,施工员抓施工生产,项目技术负责人抓施工技术,施工预决算员抓工程预结算,并配备质检员、材料员、安全员等参与工程的质量、材料供应及安全方面的管理,以上是本项目的管理层;管理

层下设作业层。

项目经理部由上至下分为管理层和作业层,管理层管“面”,即进行生产、质量、安全、文明施工的综合管理;作业层管“线”,各尽其职,各负其责,进行专业化作业,实行专业化管理。

(1)工程预决算及财务管理

控制工程造价;监控工程费用使用情况;跟踪合同条款执行情况;负责编制管理指标价格;负责向建设单位、监理部门提供按合同文件规定必须递交的证明文件;负责与建设单位、监理办理增加工程量所需的追加资金;负责项目工程统计,对工程造价控制负责。

办理与建设单位间的工程款收取、支付,组织工程成本分析,提出管理意见,办理职工工资的结算和财务档案管理等,对财务业务和成本控制负责。

(2)质量安全管理

根据工程质量总目标,制定质量监督管理网络;控制原材料和设备;进行施工质量检查,使工程能按合同、设计、规范的要求施工;进行隐蔽工程的检查评定;参与建设单位、监理部门进行的质量抽查和质量监测;从事施工安全检查、安全培训教育、文明施工、环境保护等工作;对工程产品生产过程和最终施工质量及安全负责。

3.2 资源配置及使用计划

主要材料供应计划和材料管理

钢材:本项目中标并进场后,根据实施性施工组织和施工进度安排,调整投标时的钢材供应计划,经建设单位和监理工程师审批后,与建设单位认可的钢材供应商签订钢材供应合同,并做好现场进货检验工作。

混凝土:根据施工组织计划,按实验室提供的混凝土实验比配合比

计算出现场的施工配合比,设立搅拌作业站。

防水材料:根据施工组织计划,编制防水材料供应计划,经建设单位和监理工程师审批后,与建设单位认可的防水材料供应商签订防水材料供应合同,并认真做好接货准备工作。

除钢材、混凝土、防水材料等以外的主要材料供应方式,按照合同文件的有关规定执行。

为了确保工程按施工计划正常进行,此工程所需用的各种主要材料采取分批分期供应。对进场的各种材料按相应的验收标准进行检验。不合格的严禁使用。并派人负责取样送建筑材料试验站进行试验,取样应在监理在场的情况下进行。

严格材料的入库、出库管理。出入及时登记,填入“材料收发日记账”。材料的搬运与储存严格按保证体系文件要求执行。

3.3 施工进度计划

根据此工程的招标文件,该工程总工期为296个日历天。

计划开工日期为:2017年9月22日;

计划竣工日期为:2018年7月14日。

5第四章各分部分项工程的主要施工方法

4.1 施工测量放线

1、测量仪器

该工程计划配备J2光学经纬仪2台,DS3水准仪2台,50m钢卷尺四把等。

为了保证控制线竖向投测的精度,要求做到层间竖向测量误差不得超过±3mm,建筑全高的竖向测量偏差不得超过3H/10000,且不应超过±30mm。为了保证精度,要做到每投测两层用仪器对各轴线关系进行校

验,测量时要精密整平水平度盘水准度,以减少系统误差。

2、轴线控制

(1)用J2光学经纬仪放出建筑物各主要轴线点,并引出作好引桩,引桩采用C20砼浇筑,内埋Φ20圆钢作标识。

(2)用经纬仪和50m钢尺进行检查改正,直至满足施工要求,用

3、标高的控制

(1)中标进场前,要与建设单位联系提供水准基点并加以保护,桩基施工前,要将标高引测至基坑底,以控制结构设计高度。

(2)施工至±0.00时应在建筑物四端测出+500mm线做为结构模板的控制和向上传递的依据,以后每层用钢尺从基准点通光孔向上传递,

并间隔四层加设标高基准点,以此向上传递。

(3)标高基准点的测试必须正确,同一层不少于3点,以便互相校核,其3点误差不得超过±3mm,取其平均值作为平面施工标高基准点。

4、沉降观测

根据本工程地基承载的结构型式,并结合平面布置,本工程设12个沉降观测点,设置位置待中标后现场确定。

(1)沉降观测点的埋设

本工程的沉降观测点设置在外墙一层的柱子上,沉降观测点的埋设,利用20mm的钢筋,一端弯成90度角,一端埋入柱内。

(2)沉降观测点在操作时应注意以下几点。

1)水准点不少于3个,同标高基准点,应设在能互相通视、振动少、安全稳定的地方,使其形成水准闭合网。

2)为了满足沉降观测的精度要求,可用一台精密度较高水准仪来进行观测,以满足设计要求。

3)为了保证观测精度的正确性,应做到“四固定”即:固定人员观测和整理资料、固定测量仪器、固定基准点、固定测法和路线。

4)沉降观测结果要闭合,误差不得超过要求。观测时间为:在结构施工完后进行第一次观测,主体封顶后,第一年每季度观测一次,第二年每半年观测一次,以后每年一次,直至沉降稳定为止。

交工时,应将观测资料及观测点的观测方法一并交于建设单位继续观测。

4.2 土方及基础工程施工

1、土方开挖施工

(1)作业条件

1)土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

2)建筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。

3)场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。

4)夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。

5)开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。

6)熟悉图纸,做好技术交底。

(2)工艺流程

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底

(3)操作工艺

1)根据基础和土质以及现场出土等条件,要合理确定开挖顺序,然后再分段分层平均开挖。

2)一般粘性土可自上而下分层开挖,每层深度以60cm为宜,从开挖端逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松,正向挖掘,每层深度,视翻土厚度而定,每层应清底和出土,然后逐步挖掘。

3)当开挖至接近地下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。

4)开挖基坑(槽)的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填

需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。

5)土方开挖一般不宜在雨天进行。否则工作面不宜过大,应分段、逐片的分期完成。

2、砼独立柱基础施工

(1)砼独立柱基础施工要点

1)砼浇灌前应进行验槽,轴线、尺寸和土质应符合设计要求,并清除基槽内淤泥、杂物等。

2)验槽后立即灌筑砼垫层,并用表面振动器振捣,要求表面平整。

3)垫层达到一定强度后,在其上弹线支模,铺放钢筋网片,并用与砼保护层同厚度的水泥砂浆块垫块,以保证位置正确。

4)在未设构造柱的基础圈梁转角处或“T”形交接处,设置加强筋。

5)浇灌砼前,清除模板和钢筋上的垃圾、泥土、油污等杂物,并浇水湿润模板。

6)砼分层连续浇灌完成,且每一层浇完后,表面抹平。

7)砼浇灌完毕后,外露表面应覆盖浇水养护。

8)砼达到一定强度后,在砼表面弹线砌基础砖墙。

(2)基础超深施工的技术措施

根据对现场的勘探,本工程的基础深度有可能超过设计的基础埋深,因此对基础超深的施工将作为本工程施工的一个重点。

1)在基础深度发生变化时(变化不大时),采用阶梯过渡,阶高与阶长之比为1:2,每阶高度不大于500mm。

2)当基础整体超深情况比较严重时,为加快施工进度,我公司拟租用一台挖掘机,在设计和地勘部门的配合下,对基础土方进行整体开挖,开挖深度以符合设计要求为止,机械开挖完毕后,再采取人工检底

的方式(对边坡进行放坡或支挡板)进行基底处理。为防止土方开挖完后出现地下水渗透或下雨,在基底的四角处各挖一个集水井(0.8m×0.8m×1.0m),四周采用人工挖出排水沟,排至集水井中。超深部分的基础按设计要求进行处理(施工时基础出现超深情况将作专项施工方案)。

3)备足排水用的水泵及有关器材,以便大雨后及时排出基槽(积水井)内积水,准备适量的塑料布、油毛毡等防雨材料,对怕雨淋部位及时覆盖。

4)大雨天应尽量避免浇灌砼。如施工中遇大雨应停止浇灌,并用塑料布将已浇完的砼覆盖保护。雨天砂、石料、碎石含水率较大,应及时测定含水率,调整砼级配,以保证砼质量。

(3)基础施工安全技术措施

1)挖出的土方堆放于离基槽边1m以上,堆放高度不得超过1.5m。

2)基槽四周加设不低于0.8m高围护栏。

3)土方开挖时发现异常情况,应立即停止开挖,查清原因并采取措施后,方能继续开挖。

3、基础梁施工

(1)作业条件及施工准备

1)柱基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,且办完柱基施工验收记录。

2)修整柱顶混凝土:柱顶疏松混凝土全部剔完,如柱顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达互柱强度的50%以上,再将埋入承台内的柱顶部分剔毛、冲净;如柱顶高于设计标高时,应预先剔凿,使柱顶伸入承台深度完全符合设计要求。

3)柱顶伸入承台中的钢筋长度一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。

4)基础梁施工前,应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。

(2)操作工艺

1)钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁件→绑好砂浆垫块

2)模板安装工艺流程:确定模板安装方案→安装基础梁模板→模板预检

3)混凝土浇筑工艺流程:搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护(3)操作要点

1)钢筋绑扎

A、应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、间距、品种经过检验,然后挂牌堆放好。

B、基础梁钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺贴、穿箍、绑扎,最后成型。

C、预埋管线及铁件:预留孔洞位置应正确,柱伸入承台的钢筋、承台及基础梁上的柱子插筋,水电工程预埋件等均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。

D、受力钢筋搭接接头位置正确,其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处,每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。

E、基础梁底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑扎,不应遗漏。

2)安装模板

A、应先确定模板拼装组合方案,计算对拉及支撑件长度(直径)。

B、基础梁模板:基槽土方到位后,用10cm厚细石混凝土作垫层并进行找平,地基梁置于垫层之上,并确保地基梁下口标高正确。

C、模板安装完成后,应对断面尺寸、标高、垂直度、对拉及支撑系统进行预检,要求均应符合设计图纸和施工验收规范的要求。

3)混凝土浇筑

A、搅拌:按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅,先倒石子接着倒水泥,后倒砂子和加水搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的规定。

B、浇筑:浇筑时,柱头、槽底及梆模应先浇水润湿。承台梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中,如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求进行处理。

D、振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约300左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。

E、留接槎:纵横接连处及柱顶一般不宜留槎。留槎应在相邻两柱中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水先润湿并浇浆,保证新旧混凝土接合良好,然后用原强度等级的混凝土继续进行浇。

F、养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇

水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不小于七昼夜。

4.3 土(石)方回填施工

1、施工条件

(1)基础结构强度达到设计要求后,方可回填土。

(2)回填前,应对承台、基础梁、基础墙、地下防水层等进行检查验收,并办好隐检手续。

(3)根据设计压实系数(素土0.93,灰土0.95)以及施工条件等合理确定填土的最佳含水率约20%,铺土厚度约20mm、打压遍数不少于三遍。

(4)对基槽内的混凝土渣、木材以及其他有机杂质,必须清理干净。

(5)填土不得含有有机杂质,使用前必须过筛,其粒径灰土回填不大于15mm,素土回填不大于50mm。

(6)灰土应用生石灰粉,使用前充分熟化,其粒径不得大于5mm。

4.4 主体结构施工

1、模板工程施工

此工程质量目标为确保达到“达到国家现行施工验收合格标准”,主体结构混凝土达到清水混凝土质量标准,故要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,施工缝的设置应整齐美观,不出现一般混凝土工程的质量通病(蜂窝、麻面、砂带等),达到上述质量要求,施工进程中必须在模板工程的细部做法上精益求精。

(1)框架柱模板施工:为了确保独立框架柱混凝土质量,我们将独立框架柱全面采用竹胶合板模板和木模相结合。

安装柱模板:按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置做好定位台镦,

以便保证柱轴线与标高的准确,安装拼好的柱模板,用经纬仪或线锤控制调节校正柱模垂直度。

(2)框架梁柱接头是达到清水混凝土的关键部位,此次采用全木模进行制作模板,每个角处模板配制成整块,并下夹混凝土柱500mm,保证混凝土柱顺直和不错台。

(3)梁、板模板施工

全面采用多层竹胶板(18mm厚)为模板,现浇板模板下设60mm×80mm 木方,间距500mm,钢管支撑,梁侧设60mm×100mm方木,间距500mm,梁底根据梁宽设2~3道方木,钢管支撑,在楼层上钢管底部均设可调支座。

(4)模板拆除

模板拆除时要根据混凝土的强度而定,柱、梁等侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方可拆除,底模板必须等到混凝土试块在同条件养护下达到规定的强度时,方可拆除。拆模时尽可能的避免混凝土表面或模板受到损坏。已拆除模板的结构在混凝土强度符合设计强度后,方可承受全部使用荷载,但施工时应特别注意材料在楼层堆放时,不得集中堆放,以免产生过大集中荷载对结构产生不利因素。

(5)模板施工的质量控制及注意事项

安装时放线应严格控制,允许误差为3~5mm。模板安装后应严格检查,阴阳角模板是否拼接到位,否则影响混凝土的质量。

模板支架的垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上,顶板排板时,尽量用整张胶合板做面板,做到拼缝严密,不漏浆,支撑体系稳固可靠。

2、钢筋工程施工

(1)钢筋采购

所有钢筋原材料的采购均应严格进行评优选定合格供应方,由项目材料部编制备料计划,在编制计划中,要详细说明原材料名称、规格、型号、单位、数量、等级、类别,供应时间、技术指标、质量要求、使用部位,然后项目部再拟定采购计划和采购合同,实行采购。

采购进场的钢筋,应由采购人员向相应的合格提供商索取产品质量合格证明书,并在产品质量合格证书之中标注工程名称、使用部位、该批钢筋型号,采购数量及进场日期,以及供货方单位红章印,以便保证钢筋质量的可追溯性。

(2)钢筋进场检验和取样复试

进场后的钢筋,应根据采购合同进行核实并对钢筋外观质量、钢筋直径、长度,表面是否有锈蚀现象等进行检验,符合常规标准后,分类堆码安放。做好防水浸和防雨淋措施。并给予产品和试验待检状态挂牌标识。邀请项目监理旁站见证取样,严格按照试验标准要求取样复试。拿到合格结论的复试报告后,方可进行制作加工。

(3)钢筋半成品的制作

此工程的钢筋制作,可利用现场加工车间采用机械器具进行加工。现场加工机械器具有调直机、切断机、弯曲机等。

1)箍筋加工

对于小于等于Φ10的圆盘钢筋,采用钢筋调直机进行调直,根据技术人员下达的箍筋加工尺寸自动切断下料。箍筋加工尺寸应准确,必须满足主筋保护层厚度,箍筋端部应做135°弯钩,平直段长度不小于10d,拉结筋一端做90°弯钩,另一端做135°弯钩。

2)主筋加工

技术人员对钢筋先翻样。钢筋翻样时,要综合考虑墙、柱在竖向施工阶段的留设。墙与梁、梁与柱、主梁与次梁、梁与板的相互关系,也应给予全面考虑,按照设计和规范的要求,确定钢筋相互穿插、避让关系,解决施工中首要矛盾。做到在准确理解设计意图,执行施工规范和国家验评标准的前提下进行施工作业。主筋加工使用的机械有:钢筋切断机、弯曲机、钢筋连接机械——电焊机、电渣压力焊机。

加工好的半成品的钢筋,应由质检员严格按分批抽检加工的质量,确保半成品的钢筋规格型号、尺寸、角度符合设计要求,并给予检验挂牌标识,堆放到指定地点分类隔开,挂好相应的检验标识牌,标识牌上应写明钢筋级别、直径、形状、尺寸、使用部位、数量及检验状态。以免错用、混用,半成品堆放的场地还应做到地面不积水,钢筋上部覆盖防雨布,以免造成钢筋锈蚀,并防止油渍污染,避免影响日后钢筋与混凝土的握裹性能指标。

(4)钢筋连接

根据设计图纸和施工规范,不同部位、构件以及钢筋规格,我们将采用不同的连接方式。

1)电渣压力焊连接

对于柱、墙等纵向主筋连接,采取电渣焊压力焊的连接方法。该部位每层进行下料,到实物工程部位上进行电渣压力焊。

电渣压力焊的施工工艺为:

安装焊接钢筋→安放引弧钢丝球→装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源→形成渣池→钢筋断面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具→接头清理

电渣压力焊的技术质量要求:

A、钢筋焊接接头的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》规定。

B、钢筋焊接接头每批成品中切取三个试件进行拉伸试验。每一楼层以296个同类接头作为一批。焊接头的拉伸试验结果,三个试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。若有一个不合格,应取双倍数量进行复检,复验结果,若仍有一个不合格,该批接头即为不合格品。

C、接头焊包均匀,不得有裂纹,表面无明显烧伤等缺陷,外观检查不合格的接头,应将切除重焊。

D、接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍直径,同时不得大于2mm,接头处弯折不得大于4度。

2)电焊焊接连接

对于梁、板水平筋,均采用电焊焊接连接。

钢筋采用搭接焊接长时,受力钢筋接头位置应相互错开,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面的允许值:受拉区不超过25%(1/4),受压区不得超过50%(1/2)。

用于防雷引下线的钢筋每次焊接时,在其顶部必须做标志,以保证用于作防雷引下线的两根钢筋在混凝土内是可靠焊接。土建施工时,凡用于作为防雷引线用的钢筋必须伸出混凝土面0.15m以上,以利焊接。

(5)钢筋绑扎

钢筋绑扎前,应将绑扎地点清扫干净,并弹好柱边线、洞口墨线及钢筋间距分布线。

1)柱钢筋绑扎

柱边框线弹好后,将插筋上的锈、水泥等污垢清理干净,根据定距框调直插筋。绑扎箍筋时,先将本层的箍筋都套在插筋上,然后连接柱子竖向钢筋,接头按设计和规范要求错开。接头验收合格后,将箍筋间距用粉笔在竖筋上标出,然后把箍筋四角与主筋绑扎。箍筋接头应沿柱子竖向交错布置,箍筋与竖筋保持垂直。柱子封模前,在箍筋上扎好控制主筋保护层的砂浆垫块。

2)梁钢筋绑扎

梁钢筋的绑扎,在梁底模板安装好后进行。在绑扎梁筋时,应在梁底模上进行,主、次梁配合进行绑扎,注意主次梁的上下、内外位置。绑扎时,先排好箍筋,再穿架立筋,然后绑主筋,要注意绑扎的顺序,箍筋加密区按要求的间距加密,接头在梁中应交错绑扎在不同的架立筋上。

梁的位置要求准确,并控制好标高。尤其要注意梁、柱交接处核心区箍筋间距要加密,应该在绑梁钢筋前先将柱箍套在竖筋上,穿完梁钢筋后再绑。梁主筋深入支座处的锚固长度、支座负筋伸出长度要符合设计及规范要求,弯起位置要准确。

3)板筋绑扎

板筋采用绑扎搭接,并按规范和设计要求错开接头。先在模板上排好底筋间距,用粉笔做好标记,再开始绑扎底筋,要求纵横向钢筋垂直,绑扎前应注意长方向筋与短方向筋的上下位置关系,负弯矩筋位置用特制小马凳筋每隔1m进行支撑并绑扎,确保负弯矩筋的位置准确。

楼板面筋绑扎时,只需将外围三根钢筋的交叉点满扎,其他点采用跳扎。若是双向板或负筋,则要满扎;板上开洞处,按要求绑扎洞口加强筋;钢筋绑扎好后,在底层筋上放入垫块,以保证钢筋的保护层。板

浅谈如何改进高大平房仓的储粮性能

浅谈如何改进高大平房仓的储粮性能 高大平房仓在我国经过十多年来的发展,其具有密闭、防潮、保温、隔热、气密性较好等特点,是粮食仓储企业建造最多、使用最普遍的一种仓型;由于仓容量大、储存时间长、存粮品质高、不受地域限制等,更有其四项储粮新技术的运用,不容置疑其具有较优越的储粮性能。不过在这发展过程中它本身的一些不足与缺陷也渐渐的显露出来,要如何发现这些不足与缺陷并改进它,将是提高高大平房仓储粮性能的一大问题;由于大量建造与普遍使用这种仓型对广大粮食仓储企业来说如何提高其储粮性能尤显重要。在这里结合我库各仓房的现状(仓房平面图见下文),在建筑构造方面提出改进高大平房仓储粮性能的一些观点,也是对各地将要新建同类型仓房时提出一些建库建议。 首先从通风系统方面分析。冬季通风降粮温时,假如一个廒间有6套通风道,6台离心风机同时全部开启效果好吗?从降温效果来说,是绝对肯定的,不过从粮食水分散失方面来说就不容乐观了吧。有目共睹,在实际操作中由于缺少经验盲目使用机械(离心风机)通风造成的粮食水分短量是惊人的。那如何处理这效果好又不能盲目操作的矛盾呢?我想大部分仓储企业都已改为这样做法:为了减少水分散失,冬季通风降粮温时除了刚进仓的新粮用离心风机通风外其它的一般不使用此方法,而改为关闭各窗户打开各通风道口用轴流风机吸出法降粮温。对于一些地方(比如北方)此方法应该还可以,不过对于大部分南方地区来说效果可能就不大好了。由于粮层较厚(一般为5~6米),总体通风口离出风口又相对较远、不均匀,一个廒间只有两台1.1kw 的轴流风机,功率明显不足(也可以这样认为,原先这样设置轴流风机只是用来粮面过风或降仓温,根本就没有考虑到还要利用其降粮温,认为需降粮温时用离心风机就行了)。这样,通风要达到既定目标,就需较长时间,但是南方大部分地区通风时机又较少,那怎么办呢?结合仓房各种实际情况进行分析:1、增加一台轴流风机,并且三台轴流风机安装位置重新选择在北墙各通风口正上方,中间那台可设置为独立运行。2、增加两台,南北向各两台。3、增加四台,南北向各通风口正上方各一台。从通风效果来说,第2种方法较好,第3种方法最好;从仓房密闭性能来说,第1种方法最好,也最经济,位置也较理想——都位于北向,如果只需三台就可基本达到冬季降粮温要求,建议用第1种方法。这时,需要简单粮面过风或降仓温时,中间那台风机根据需要可开可不开;需降粮温时,三台轴流风机全部开启,因其在各通风道口上

粮仓施工组织设计

第一部分综合说明 编制说明 编制依据 工程概况

一、编制说明 1、坚决按照新版国际质量管理认证体系IS09002要求及江苏省盐阜建设集团有限公司制订的《质量手册》、《质量控制程序》和《作业指导书》的要求组建项目经理部,并严格按照程序文件实施项目管理。 2、强化质量预控、质量监测、质量评审和质量验收体系,确保本工程各项工作自始自终处于受控状态,推行标准化管理。强化过程精品意识,实施有“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”的管理措施。 3、合理组织优化施工,保质保量地完成所有合同约定内容,并按此进行施工进度计划编制。 5、严格按照职业健康安全管理认证体系GB/T28001-2001标准,确保安全事故的发生概率为零,轻伤率低于2‰。 6、坚决执行建筑施工安全检查标准及建筑文明施工现场考核标准,将本工程现场建设成文明施工现场。 7、推行国际管理体系标准,建立HSE管理体系,切实保证施工安全、人员健康、环境保护,切实履行环境管理体系IS014001标准。 8、公司总部与项目部之间采用现代化的通讯工具连接,能够随时掌握工地的动向,并保证与甲方和项目部项目管理机构的联系畅通。 二、编制依据 (一)、编制依据 1、本施工组织设计编制是依据施工合同、招标文件、施工图纸、勘察资料及其他要求进行编制的。

2、依据中华人民共和国、江苏省现行的有关标准、施工规范和施工工艺标准编制的。 3、依据新版国际质量管理体系要求并按照江苏圣邦建筑工程有限公司《质量手册》、《质量控制程序》及《作业指导书》编制的。 4、对于因图纸设计未能明确及现场资料不详的部分,待明确后根据实际情况编制有针对性的施工方案,并报经监理工程师审批,作为施工组织设计的补充。 (二)、本施工组织设计编制的基本原则 1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策、严格执行工程建设程序。保证重点,统筹安排。 2、采用流水施工方法和其他现行管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高项目机械化程度;不断改善劳动条件,提高劳动生产率,降低工程成本。 三、工程概况 一、工程概况 1、工程名称:江苏新沂现代粮食物流中心一期工程散装平房仓 2、建设单位:新沂市粮食购销公司 3、工程地点:新沂市 4、现场条件:三通一平已完成,具备施工条件。 5、本设计为江苏新沂现代粮食物流中心一期工程21m跨非预应力混凝土拱板屋盖散装平房仓,共10个仓。轴线尺寸21×60m,建筑

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮 2010-9-17 10:14:57 吉林市中心粮库李红阅读683次 低温储粮能保持粮食较好的品质,特别是北方地区有较好的自然条件,冬季寒冷干燥,适宜开展低温储粮。温度的变化会直接影响粮食的耐储性、物理性质、化学组成以及在储藏期间微生物与害虫的抵御能力。因此,准确掌握高大平房仓“三温”变化的规律,解决粮堆“冷心热皮”现象,对提高储粮的耐储性,保证粮食储存质量都有重要作用。 1 高大平房仓“三温”变化的基本规律,即“冷心热皮”现象的形成 高大平房仓“三温”变化规律是:气温影响仓温,仓温影响粮温,变化幅度是气温大于仓温,仓温大于粮温,但由于高大平房仓仓容较大,粮面面积大,在气温多变季节,气温上升较快,仓温也随之上升,而粮粒是热的不良导体,粮堆升温较慢,此时粮堆变化表现活跃区域主要在粮堆表层、沿仓墙部分比较接近仓温与外温,而不活跃区域即升幅度较小的部分在粮堆的中心部位。在寒冬季节,通过机械通风将整仓粮温降低,随着气温不断升高,活跃区域的粮温逐渐升高,而粮堆内部升幅较慢现象,称为“冷心热皮”现象。粮堆体积越大,此现象越明显。当粮温变化过大时,即温差较大时,储粮可能会出现问题,如玉米储存过程中,因温差较大,粮堆的表层,即粮面以下30 cm~50 cm左右的局部出现结露、发热甚至“点翠”现象,粮仓四壁出现挂壁现象。粮堆发生虫害的主要部位集中在粮堆表层等粮温变化活跃区域。所以为了解决低温储粮粮堆在温度上升季节出现粮堆表层和四周区域温度升高,局部结露发热和害虫危害的问题,必须解决“冷心热皮”现象,才能保证表层粮食的储存安全。 2 采取措施减轻“冷心热皮”现象,达到安全储粮的目的

平房仓基础结构施工组织设计及对策

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概述 (2) 2.2基础设计要求 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章施工案 (3) 4.1基础垫层 (3) 4.2条形基础 (4) 4.4实心砖墙砌筑 (10) 4.5地圈梁施工 (11) 第五章质量要求和保证措施 (12) 第六章环境保护与文明施工措施 (13) 第七章安全防护措施 (13)

第一章编制依据 1.1军粮应急供应仓储设施改造翻建项目(一期)工程招投标文件; 1.2设计图纸; 1.3地址勘察报告 1.4企业技术负责人及总监理工程师审核审批的施工组织设计; 1.5现行的法律法规及相关规、规程,如: 《建筑地基基础工程施工规》(GB51004-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构施工规》(GB50666-2011) 《砌体结构工程施工规》(GB50924-2014) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2013) 第二章工程概况 2.1工程概述 本工程为军粮应急供应仓储设施改造翻建项目(一期)-1#平房仓工程,由西郊粮食储备有限公司招标,建设地点为双桥区高庙村孟泉沟,地上1层,长51.5m,宽33m,建筑高度13.34m,建筑面积1699.50㎡。 2.2基础设计要求 根据施工图纸要求,本工程基础采用钢筋混凝土条形基础,基底标高-2.2m(高程407.00m),宽度4.0m-4.8m不等,垫层采用C15混凝土垫层,厚度100mm,

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全 储粮(新编版) 低温储粮能保持粮食较好的品质,特别是北方地区有较好的自然条件,冬季寒冷干燥,适宜开展低温储粮。温度的变化会直接影响粮食的耐储性、物理性质、化学组成以及在储藏期间微生物与害虫的抵御能力。因此,准确掌握高大平房仓“三温”变化的规律,解决粮堆“冷心热皮”现象,对提高储粮的耐储性,保证粮食储存质量都有重要作用。 1高大平房仓“三温”变化的基本规律,即“冷心热皮”现象的形成 高大平房仓“三温”变化规律是:气温影响仓温,仓温影响粮温,变化幅度是气温大于仓温,仓温大于粮温,但由于高大平房仓仓容较大,粮面面积大,在气温多变季节,气温上升较快,仓温也

随之上升,而粮粒是热的不良导体,粮堆升温较慢,此时粮堆变化表现活跃区域主要在粮堆表层、沿仓墙部分比较接近仓温与外温,而不活跃区域即升幅度较小的部分在粮堆的中心部位。在寒冬季节,通过机械通风将整仓粮温降低,随着气温不断升高,活跃区域的粮温逐渐升高,而粮堆内部升幅较慢现象,称为“冷心热皮”现象。粮堆体积越大,此现象越明显。当粮温变化过大时,即温差较大时,储粮可能会出现问题,如玉米储存过程中,因温差较大,粮堆的表层,即粮面以下30cm~50cm左右的局部出现结露、发热甚至“点翠”现象,粮仓四壁出现挂壁现象。粮堆发生虫害的主要部位集中在粮堆表层等粮温变化活跃区域。所以为了解决低温储粮粮堆在温度上升季节出现粮堆表层和四周区域温度升高,局部结露发热和害虫危害的问题,必须解决“冷心热皮”现象,才能保证表层粮食的储存安全。 2采取措施减轻“冷心热皮”现象,达到安全储粮的目的 2.1采取相应隔热保冷措施,3月中旬高温来临前将风道口、环流熏蒸口密闭,门窗紧闭,入仓人员随手关门,保持“冷气”。

浅谈高大粮食平房仓(散装)常用屋盖形式

浅谈高大粮食平房仓(散装)常用屋盖形式 发表时间:2020-03-11T13:16:19.303Z 来源:《基层建设》2019年第29期作者:柳春阳[导读] 摘要:随着我国建筑工程技术发展水平的提高,新材料、新工艺的涌现,使得平房仓的堆粮高度越来越高,目前装粮线最高可达8米,即粮库项目中常见的高大平房仓,与传统平房仓相比,具有节约投资,节约土地,缩短工期等显著特点。 国贸工程设计院 摘要:随着我国建筑工程技术发展水平的提高,新材料、新工艺的涌现,使得平房仓的堆粮高度越来越高,目前装粮线最高可达8米,即粮库项目中常见的高大平房仓,与传统平房仓相比,具有节约投资,节约土地,缩短工期等显著特点。目前粮库项目常见的平房仓屋盖形式主要有预应力混凝土拱板屋盖、预应力混凝土折线形屋架+大型屋面板、预应力混凝土双T板、梯形钢屋架+彩钢板等几种,本文着重介绍每种屋架的特点,结合我国各地域的气候特征,阐明如何合理的选择屋盖形式,使其既满足当地的储粮条件,在满足储粮安全的前提下,尽可能的节约成本。 关键词:高大平房仓;拱板屋盖;折线形屋架;双T板;梯形钢屋架 1、绪论 在粮食仓储物流领域,随着现在国家建设用地越来越紧张,为了节约用地,高大平房仓(装粮高度7~8米)在粮库建设中所占的比重越来越大,现在基本上已经看不到装粮线6米以下的传统平房仓项目了。高大平房仓与传统的平房仓相比,具有占地面积小,堆粮高,仓容大等特点,在粮食仓储及物流领域的应用愈加广泛。 本文着重介绍预应力混凝土拱板屋盖、预应力混凝土折线形屋架+大型屋面板、预应力混凝土双T板、梯形钢屋架+彩钢板这几种主要的屋盖形式在我们各主要地域的使用及普及情况,结合散粮平房仓的保温隔热性、气密性要求较高等特点,通过对每种屋盖形式的特点进行分析,为今后工程屋盖选择提供一些建议。 2、拱板屋盖 所谓拱板屋盖,是指屋架上弦为拱形曲线(二次抛物线)板,屋架下弦为平板,屋盖上下弦之间通过竖向横隔板连接的预应力混凝土薄壁结构,预应力钢筋布置在屋架下弦,采用先张法张拉工艺进行施工。 预应力混凝土拱板屋盖跨度一般为21~27米,最常用的为24米跨度的拱板屋盖。目前常用的拱板单块板宽度有1.5米、2.0m及3.0米,且可以空中原位现浇,与传统板宽1.2米的拱板屋盖(需空中滑移或在地面预制好后吊装)相比,具有板缝少,气密性好、保温性好等显著特点,对储粮安全,控制粮堆温度等非常有利。 由于拱板屋盖平房仓由上、下弦双层板组成,上下弦之间形成空气夹层,可采用在板顶安装通风器对拱板空腔进行通风,大大提高了保温隔热性能。 因此,拱板屋盖平房仓因其优越的性能,是我国夏热冬冷地区粮食储备仓库的主选仓型,同时,也是近年来对储粮温度要求较高的准低温仓等的第一选择。 3、预应力混凝土折线形屋架+大型屋面板 是指采用标准的预应力混凝土折线形屋架,屋架上铺大型混凝土屋面板的结构形式。 预应力混凝土折线形屋架跨度一般为18~30米。屋面荷载通过大型屋面板传递给屋架,再通过屋架传递给混凝土排架柱。一般预应力混凝土折线形屋架及大型屋面板均可在预制工厂进行加工制作,因此施工方便快捷,且施工现场减少现浇混凝土量,相对比较绿色环保。同时由于其价格较低,可以大大节约工程成本。 大型屋面板板缝较多,且为单层板,其保温隔热性能及气密性相对较差,仓内构件较多,易结灰,但由于其在造价方面的优越性,使其成为我国华北地区粮食储备仓库的主选仓型,同时,也是全国各地对保温隔热要求不太高、对造价控制比较严格以及跨度相对较大的粮食储备仓库的第一选择。 4、预应力混凝土双T板 是指采用标准的预应力混凝土双T板作为屋盖结构,其跨度一般为18~24米,板宽度有2.0米、2.4米及3.0米几种,其中宽度3.0米的双T 板是平房仓结构的常用形式。屋面荷载通过双T板传递给屋顶圈梁,再通过圈梁传递给混凝土排架柱。 一般预应力混凝土双T板均可在预制工厂进行加工制作,因此施工方便快捷,且施工现场减少现浇混凝土量,相对比较绿色环保。同时由于其价格相对较低,对控制造价有利。 双T板板缝相对折线型屋架来说,板缝相对较少,也为单层板,其保温隔热性能及气密性相对一般,目前是我国内蒙古、山西以及山东等地区粮食储备仓库的主选仓型,其适用跨度相对较小,对跨度大于30米的大跨度平房仓不适用。 5、梯形钢屋架+彩钢板 是指采用梯形钢屋架、屋面檩条加双层彩钢夹芯保温板板作为屋盖结构,其跨度一般为18~48米。屋面荷载通过彩钢板、屋面檩条传递给钢屋架,再通过钢屋架传递给混凝土排架柱。 梯形钢屋架+彩钢板屋盖施工简单便捷,跨度灵活多变,是大跨度粮食储备仓库的主选仓型,其保温隔热性能及气密性相对很差,因此不适用于我国南方等气候炎热地区,在华东、华北地区也很少使用,目前主要用于我国东北及内蒙古东北部等气候寒冷地区,且因为该地区地广人稀,平房仓跨度一般都很大,采用梯形钢屋架形式非常适用,且经济性较好,可以大大节省投资。 6、结论 通过对几种常用屋盖形式的比较分析,可以发现,对平房仓保温气密性要求较高的以及气候炎热地区应首选拱板屋盖;预应力混凝土折线形屋架主要用于夏季不太热、冬季不太冷的地区以及一些跨度较大平房仓;预应力混凝土双T板与折线形屋架类似,目前主要用于内蒙古、山西、山东等地区;梯形钢屋架主要用于寒冷地区以及一些大跨度平房仓。 此外,在屋盖形式选择时,除了上述地域差异,还应结合储粮工艺、造价等多方便的因素综合考虑,力争选择一种最适合本项目的屋盖形式。 参考文献 [1]粮食平房仓设计规范[S].GB50320-2014

中央储备粮库平房仓工程施工组织设计

第一章工程概况 1、编制依据及原则: 1.1、编制依据: 1)招标文件; 2)工程图纸; 3)现行国家各种施工验收规范,规程和质量评定标准; 4)现行国家关于建筑工程安全施工法规和安全技术标准; 5)有关工艺标准和工法。 1.2、编制原则: 合理安排施工程序与顺序,尽量采用先进技术,充分利用机械设备作好人力物力的综合平衡,努力提高劳动效率,在确保工程质量的前提下缩短工期、节约材料、降低成本,以满足工程设计功能要求。 2、工程概况、工程目标及现场施工平面布置图: 1.3、工程概况: 本工程位于某省某市某镇,建筑面积约3108m2。建设单位为中央储备粮某直属库投资兴建,粮油食品工程建筑设计院设计。平房仓墙体采用页岩砖砌筑490mm厚;门窗均采用粮库专用保温密闭门窗;地面采用细石混凝土卷材防潮地面;外墙装饰采用粘贴玻璃马赛克; 7.1m标高以下部分内墙面采用卷材防潮墙面,7.1m标高以上部分内墙面采用石灰砂浆墙面;顶棚采用钢筋混凝土板嵌缝批灰进行处理;屋面采用APP高聚合物改性沥青卷材防水、50厚挤塑型聚苯乙烯保温板隔热。本工程采用打预制管桩基础,设计桩长约23~24米,共494

根;承台强度为C30,基础梁强度为C30、柱墙梁板强度为C25、C30;钢筋为Ⅰ、Ⅱ级。工程抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级Ⅱ级。。混凝土等级:组合柱为C20,其余均为C30。混凝土采用商品混凝土。 1.4、工程目标: 1)质量目标:工程质量要求达到一次性通过验收。 2)工期目标:暂定计划自2009年5月8日开工,2009年11月3日竣工,总计划日历天数180天。 3)安全目标:杜绝重大伤亡事故,确保安全生产文明施工工地。4)为了确保工程各项目标的实现,本工程列为我公司重点工程,必须精心组织,精心施工。 5)该工程确定为公司科技示范工程。必须采用建筑业新技术组织施工,依靠科技进步,确保工程质量、工期,降低成本,提高工程科技含量。 第二章施工部署 2.1、总体施工方案: 工程的整个施工过程以土建施工为主,安装专业配合穿插进行施工,体现保工期,保质量的原则。本工程坚持合理的施工顺序,先地下,后地上,先主体,后装修。作好结构与装修、安装与装修的交叉施工,争取提前插入装修阶段的施工,保持均衡生产,为提前主体完工创造条件。为了确保工程工期,两栋平房仓同时组织施工。水电安装配合:基础和主体施工期间,安装工程的预留、预埋同时进行;

高大平房仓安全生产规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47042 高大平房仓安全生产规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高大平房仓安全生产规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为确保安全生产,避免安全事故发生,确保工作人员人身安全和国家储粮仓房设备安全,制定本规程: 第一条:牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,作业人员必须接受专业知识和安全教育培训,参加每年两次专业和安全知识考核,考核不合格者必须下岗再培训。 第二条:作业人员进入作业区,应着防静电工作服,不准穿拖鞋和带有铁钉、铁掌的鞋,严禁吸烟,不得带火柴,打火机等火种,饮酒后不得进入作业区。

第三条:出入粮现场作业时要在工作区周围10米左右设置警示标志,非本单位工作人员不得进入工作区,工作需要进入时,需经安全负责人同意,相关人员陪同,并遵守相关制度。 第四条:仓内进行熏蒸作业时,仓外记时员要掌握好时间,超时要提醒,待施药结束后,确保人员全部撤离后,再封闭出入门。环流熏蒸按《磷化氢环流熏蒸技术规程》执行,熏蒸期间要在仓房周围20米左右设置警戒线及醒目警示标语。 第五条:在仓房密闭期间或解除熏蒸密闭时,如需进仓应首先检测仓内气体情况,若氧气不足或有毒气体时,先要进行通风换气,确认安全后方可进仓。否则进仓人员必须佩带呼吸器或防毒面具,防止发生窒息或中毒事故。 第六条:出粮时,粮食从档粮板下卸粮口停止

维修改造工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《河南省粮油仓库维修改造项目暂行办法》 (六)、《粮油储藏技术规范(修订)》 (七)、《粮食仓库维修改造技术规程》(LS 8004-2009) (八)、铁路罩棚平面图(竣工图) (九)、浅圆仓上通廊平面图(竣工图) (十)、浅圆仓顶设备动力平面图(竣工图) (十一)、浅圆仓地下通廊内动力平面图(竣工图) (十二)、PLC工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程,位于郑州市惠济区粮仓路1号,其中5号平房仓门窗更新,5个仓门,26个窗户,86平方米。仓顶防水拆除原有防水层做两层3mm

厚SBS防水层,每栋面积1500m2;仓库库区道路维修,维修面积1300m2。 第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场

砌体工程施工组织设计方案

季市粮管所平房仓工程 施 工 组 织 设 计

编制: 审核: 批准: 六建建设集团 日期:年月日 季市粮管所平房仓工程 施工组织设计 第一章施工管理机构与组织 根据本工程质量要求,施工现场的特点以及公司长期形成的管理制度,在该工程施工过程中,公司将在人、财、物上合理组织,科学管理。 第一节工程管理机构 一、公司对本工程项目施行“项目法”施工,建立以公司经理总体控制工程施工,项目经理全权负责该工程的经营、技术、质量、进度和安全等管理工作,由公司总工程师及有关科室组成项目保证机构,直接对项目部进行对口管理。 二、项目部劳务层公司拟定项目经理具体管理,采用操作能力强,技术高,精干的施工队伍作为项目部的劳务层,项目部所有作业班组在持证上岗,优化组合的基础上,实行整建制调动,以增强施工实力。

第二节项目班子组成及岗位责任 项目经理——全面负责工程施工实施的计划决策、组织指挥、协调等经营管理工作,承担经营管理责任,终身负责工程质量管理。 技术负责人高级工程师——负责工程技术、质量管理工作,终身负责该项目的技术、质量管理。 项目副经理工程师——负责项目施工生产、安全管理工作,终身负责项目的施工质量。 项目副经理工程师——负责项目的材料、设备、设施及后勤、供应管理工作。项目施工总工长工程师——专职专责负责项目的现场施工管理及施工技术质量、安全工作,对施工质量终身负责。 项目技术主管工程师——专职专责负责该项目的图纸会审、施工方案、施工技术,并负责施工技术、质检等资料、档案的管理工作。 项目质检主管工程师——专职专责负责质量检查、验收、签证,对工程施工质量终身负责。 项目安全主管工程师——专职专责负责该项目的现场施工安全及文明生产的管理工作。 项目财务主管会计师——负责该工程的财务管理工作。

浅谈高大平房仓“冷心热皮”现象与安全储粮

浅谈高大平房仓冷心热皮现象与安全储粮 低温储粮能保持粮食较好的品质,特别是北方地区有较好的自然条件,冬季寒冷干燥,适宜开展低温储粮。温度的变化会直接影响粮食的耐储性、物理性质、化学组成以及在储藏期间微生物与害虫的抵御能力。因此,准确掌握高大平房仓“三温”变化的规律,解决粮堆“冷心热皮”现象,对提高储粮的耐储性,保证粮食储存质量都有重要作用。 1高大平房仓“三温”变化的基本规律,即“冷心热皮”现象的形成 高大平房仓“三温”变化规律是:气温影响仓温,仓温影响粮温,变化幅度是气温大于仓温,仓温大于粮温,但由于高大平房仓仓容较大,粮面面积大,在气温多变季节,气温上升较快,仓温也随之上升,而粮粒是热的不良导体,粮堆升温较慢,此时粮堆变化表现活跃区域主要在粮堆表层、沿仓墙部分比较接近仓温与外温,而不活跃区域即升幅度较小的部分在粮堆的中心部位。在寒冬季节,通过机械通风将整仓粮温降低,随着气温不断升高,活跃区域的粮温逐渐升高,而粮堆内部升幅较慢现象,称为“冷心热皮”现象。粮堆体积越大,此现象越明显。当粮温变化过大时,即温差较大时,储粮可能会出现问题,如玉米储存过程中,因温差较大,粮堆的表层,即粮面以下30 cm~50 cm 左右的局部出现结露、发热甚至“点翠”现象,粮仓四壁出现挂壁现象。粮堆发生虫害的主要部位集中在粮堆表层等粮温变化活跃区域。所以为了解决低温储粮粮堆在温度上升季节出现粮堆表层和四周区域温度升高,局部结露发热和害虫危害的问题,必须解决“冷心热皮”现象,才能保证表层粮食的储存安全。 2采取措施减轻“冷心热皮”现象,达到安全储粮的目的 2.1采取相应隔热保冷措施,3 月中旬高温来临前将风道口、环流熏蒸口密闭,门窗紧闭,入仓人员随手关门,保持“冷气”。 2.2仓内采用吊顶式隔热结构,减少高温季节仓外太阳辐射对储粮的影响。 2.3仓顶刷涂反光涂料,明显减少仓顶辐射热对仓内储粮的影响 2.44、5 月份天气干燥,早晚温差较大,利用夜间温度低湿度小的时机开窗进行自然通风,散去仓内积热。 2.5盛夏时节,早晚温差小,天气闷热,我们除雨天外,全天开窗自然通风,仓内通风良好,仓内没有闷热感,有利于粮食储存。 2.6防虫害。随着粮温升高,控制害虫的孳生和蔓延,也是一项重要工作。害虫活动的主要区域在四周及表层粮面,即温度较高的“热皮”区。我们在年初将表层30 cm 处拌入防护剂。从5月份开始,每月在仓外喷洒药剂打防虫线,防止害虫入仓。在大门口下鼠

粮库施工组织设计

第一章各分部分项工程的主要施工方法 第一节编制说明 一、编制范围 本工程为中央储备粮邯郸直属库新建的“中央储备粮邯郸直属库磁县分库建仓项目工程”,本施工组织设计编制范围包括:1#、4#、5#平房仓和一站式服务中心及附属设施的建安施工及维保(1标段)。 二、编制原则 1、符合招标文件、法律法规、技术规范、施工图纸的原则; 2、遵循我公司质量管理体系(GB/T19001-2000-ISO9001)、环境管理体系(GB/T24001-2004/ISO14001)、职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)和公司各项《管理办法》的原则; 3、体现技术先进、经济合理、生产均衡、符合实际的原则。 三、编制依据 1、中央储备粮邯郸直属库磁县分库建仓项目施工招标文件; 2、中央储备粮邯郸直属库磁县分库建仓项目工程施工图纸; 3、本公司“三标一体化”管理体系和公司各项《管理办法》; 4、现行国家及地方有关工程建设标准、规范; 5、相关法律、法规。 四、总体说明 本工程为中央储备粮邯郸直属库磁县分库建仓项目1标段施工工程,本工程中标后,我公司对此十分重视,认真研究招标文件、设计图纸,精心组织编制施工组织设计方案。 为了圆满实现工程目标,我公司将组建一支强有力的项目班子,由业务精通人员组成项目经理部;由具有同类丰富工程施工经验和创优经验的项目经理担任本工程项目经理。按项目法组织施工,充分利用各种有利条件,发挥我公司的整体优势,调动我公司范围内的一切精干力量,确保本工程优质、顺利完成。 在工程施工中,我公司将配备各种资源(包括人员、物资、机械、资金)保证工程施工需要,同时我公司将按工程合同要求,尽职尽责、一丝

高大平房仓安全生产规程示范文本

高大平房仓安全生产规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高大平房仓安全生产规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保安全生产,避免安全事故发生,确保工作人员 人身安全和国家储粮仓房设备安全,制定本规程: 第一条:牢固树立“安全第一,预防为主”的思想, 作业人员必须接受专业知识和安全教育培训,参加每年两 次专业和安全知识考核,考核不合格者必须下岗再培训。 第二条:作业人员进入作业区,应着防静电工作服, 不准穿拖鞋和带有铁钉、铁掌的鞋,严禁吸烟,不得带火 柴,打火机等火种,饮酒后不得进入作业区。 第三条:出入粮现场作业时要在工作区周围10米左 右设置警示标志,非本单位工作人员不得进入工作区,工 作需要进入时,需经安全负责人同意,相关人员陪同,并 遵守相关制度。

第四条:仓内进行熏蒸作业时,仓外记时员要掌握好时间,超时要提醒,待施药结束后,确保人员全部撤离后,再封闭出入门。环流熏蒸按《磷化氢环流熏蒸技术规程》执行,熏蒸期间要在仓房周围20米左右设置警戒线及醒目警示标语。 第五条:在仓房密闭期间或解除熏蒸密闭时,如需进仓应首先检测仓内气体情况,若氧气不足或有毒气体时,先要进行通风换气,确认安全后方可进仓。否则进仓人员必须佩带呼吸器或防毒面具,防止发生窒息或中毒事故。 第六条:出粮时,粮食从档粮板下卸粮口停止自流时,人员进仓作业时要佩系安全带和安全绳,仓外监护人员和仓内人员保持联系,防止出现意外事故。 第七条:粮食出入库期间,选用合适的机械设备进行作业,确保机械设备正常运转,线路绝缘良好,防护罩等齐全,如发现异常情况,应立即停机,报告现场安全管理

平房施工组织设计

平房施工组织设计

施工组织设计编制说明及工程概况 第一节编制依据 a)【梦龙morrowsoft】勘察设计所设计并提交的“【梦龙morrowsoft】粮食储备库扩建工程”施工图纸。 b)【梦龙morrowsoft】建设咨询监理有限公司提供的有关“【梦龙morrowsoft】粮食储备库扩建工程”招投标文件和补充材料(含招标答疑纪要)。 c)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建设工程质量管理条例》等国家、省、市现行有关标准、规范、规程及规定。 d)公司现有施工管理队伍、技术力量、设备能力、施工能力及本企业标准。 e)承建过【梦龙morrowsoft】仓工程等成功的施工经验。 第二节编制说明 a)本施工组织设计是根据该工程的工程特点、技术要求、现场情况、业主要求工期、施工条件等要求而编制的。 b)本施工组织设计在编制中的不详之处,均以国家有关技术规范、标准、规定为准。 第三节工程特点 a)【恒智天成】粮食储备库扩建工程属国家重点建设项目,位于【恒智天成】,地势平担,地理位置较好。该工程是【恒智天成】市继国务院前两次完成500亿和200亿仓容建设后,再建200亿斤仓容建设任务的组成部份。 b)工程由3个平房仓及其它附属工程组成:1#、2#、3#平房仓建筑面积分别为【恒智天成】M2、【恒智天成】M2和【恒智天成】M2;药品库、机械罩棚、器材库、变电间、中控及检化验室等子项目工程的总建筑面积逾【恒智天成】M2;以及围墙、

沟桥等工程组成。招标文件要求工期为【恒智天成】天,工程质量为优良且无安全、质量事故发生;工程作业面达【恒智天成】M2、预留和预埋管件多达百余种上千件、物资种类庞杂多达几百种且运输量上万吨,加之工程所在地交通路况基本为等外级道路,这些诸多因素使本工程施工具有较大的难度。 c)工程科技含量较高,如粮情测控、通风、谷物冷却及熏蒸系统等交叉性工序和控制性工种使工程难度有所增加。 为保证工程保质按期圆满完成任务,本施工组织设计根据以上特点和难点、在施工部署、施工方案、施工进度、施工平面布置、材料供应与质量和安全控制等方面做出了具体的、切实可行的部署与安排。 第四节工程概况 a)建筑 工程各平房仓平面呈矩形,轴线尺寸分别为(60.0m+60.0m)×21.0m、54.0m ×21.0m和(54.0m+54.0m)×21.0m,总高【恒智天成】M,室内±0.000相当于绝对高程【恒智天成】M,耐火等级为二级,装粮高度6.0m,排架体系开间为6.0m,外围护墙体为490厚粘土砖墙,女儿墙为240厚砖墙,大面为浅乳黄色相间淡棕色色带构成的外墙立面与周围郁郁葱葱的绿野相得益彰,相映成趣;其他如药品库、器材库、变电间和中控化验室等子项工程因体量不大,无明显的建筑特色,故此处不一一说明)。本工程(以下凡称本工程时,均指平房仓部分)防水材料采用高聚物二层APP改性沥青防水卷材,热熔施工。 b)结构:本工程抗震设防烈度<7度,排架结构,其他如药品库、器材库、变电间和中控化验室等子项工程因体量不大,结构较为简单,故不一一说明。 基础 本工程的基础是在独立柱基础下采用挤密碎石桩,碎石桩处理深度至卵石层,桩径800mm,三角形布置桩间距1000mm,处理范围是基础每边加5.00m。设计要求地基处理后承载力标准值要达到180KPa。独立柱截面有800×400、500×370和490×300三种,柱基通过500×800的地基梁连接组成(变形缝处地基梁为1070×600)。

粮食储备库新建仓库工程项目施工组织设计

杞县中储实业有限公司粮食仓储设施项目二号仓 施工组织设计 一、编制依据与管理目标 1、编制依据 本工程施工组织设计得编制依据就是根据设计图纸、会审纪要、施工合同、国家现行得施工规范、规程及公司一体化管理文件。 2、管理目标 根据公司得一体化管理文件及合同要求,本工程得管理目标为市优良,市优质结构。 二、工程概况 杞县中储实业有限公司粮食仓储设施项目二号仓,图纸设计号为:HN201521 。 工程名称:杞县中储实业有限公司粮食仓储设施项目二号仓 建设地点:杞县中储实业有限公司院内 现场情况:库区地势平坦、交通便利、相对于院外自然土地较低。场地土类别为Ⅲ类,地耐力为190kpa,基础持力层为第二层粉质粘土粘土层Fak=100KPa,地基基础设计等级为丙级,抗震设防裂度7度。排架柱抗震等级三级。结构安全等级二级,合理使用年限50年。 平房仓工期:120天(日历日) 目标:市优良 工程设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 工程监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司

平房仓作如下详细介绍: 本工程采用钢筋混凝土柱、门式钢梁,屋面为复合保温板;排架结构散装平房仓,总长125米,跨度为33米,共21个开间,每个开间6米,总建筑面积为4125平方米,建筑物平面呈矩形,建筑层数一层,室内外高差为300毫米。总仓容量:1、85万吨。 建筑情况: 外墙:白色丙烯酸外墙涂料。 外墙面详细作法为: ·刷丙烯酸外墙涂料二遍 ·8厚1:2水泥砂浆摸面 ·12(15)厚1:3水泥砂浆打底 ·10宽8深墙面分隔缝,灰色成品带 内墙: (1)标高6、60米以下作法如下: ·刷环保白色内墙涂料两道 ·12厚1:3水泥砂浆打底 ·8厚聚合物水泥防水砂浆防朝层 ·8厚1:2水泥砂浆抹面、压平、刮腻子 ·刷界面剂一道; (2)标高6、6以上作法如下: ·刷环保白色内墙涂料两道 ·8厚1:2水泥砂浆抹面、压平、刮腻子

平房施工组织设计

目录 第一章施工组织设计编制说明及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节编制说明 (1) 第三节工程特点 (1) 第四节工程概况 (2) 第二章组织措施 (5) 第一节组织机构 (5) 第二节工程质量安全目标 (6) 第三节施工组织部署 (6) 第四节施工测设控制 (9) 第五节施工准备组织措施 (11) 第三章基础及主体施工方案 (16) 第一节基础施工方案 (16) 第二节主体施工方案 (18) 第四章防水施工方案 (37) 第一节地面防水 (37) 第二节墙面防水 (38) 第三节屋面防水 (38) 第五章安装施工方案 (42) 第一节室内给排水施工方案 (42) 第二节电气施工方案 (42) 第三节屋架安装 (43) 第四节钢罩棚及钢构件安装 (44) 第六章主体及基础质量控制措施 (46) 第一节工程目标及计划 (46) 第二节项目创优组织机构 (46)

第三节技术管理措施 (51) 第四节基础质量控制措施 (52) 第五节主体质量控制措施 (53) 第七章防水工程质量控制措施 (60) 第八章安装工程质量控制措施 (61) 第九章施工平面布置 (62) 第一节现场总平面布置说明 (62) 第二节施工总平面布置图 (62) 第三节临设计划 (62) 第十章工期及进度计划 (64) 第一节施工工期 (64) 第二节施工进度计划控制 (64) 第三节工期、进度计划保证措施 (65) 第四节工程施工进度网络计划和横道图 (66) 第十一章劳动力安排计划 (67) 第一节劳动力组织 (67) 第二节施工技术及劳动力配备 (67) 第十二章施工机械配备计划 (69) 第十三章安全文明施工措施 (70) 第一节文明施工管理 (70) 第二节环境保护管理 (82) 第三节施工现场检查评分记录 (87) 第十四章冬雨季施工措施 (88) 第一节雨季施工 (88) 第二节冬季施工 (89) 第十五章经济技术指标 (91)

某粮库24m跨度预应力钢筋混凝土折线形屋架散装平房仓工程施工组织设计方案

目录 1、编制说明 第1节编制围 第2节编制依据 2、工程概况 第1节建筑概况 第2节结构概况 3、指导思想与实施目标 第1节指导思想 第2节实施目标 4、施工组织及部署 第1节施工组织 第2节项目经理部主要成员表 第3节施工前期准备 第4节施工部署 第5节现场管理与协调 5、主要分部分项工程施工方法 第1节施工测量 第2节土方工程 第3节砼垫层施工 第4节钢筋工程钢筋供应 第5节模板工程 第6节混凝土工程 第7节脚手架工程 第8节砌体工程 第9节预应力工程 第10节涂料施工 第11节屋架及屋面板吊装 第12节安装工程 6、施工进度 第1节施工总计划 第2节工期保证措施 7、施工平面布置及管理 第1节总平面布置 第2节总平面管理措施 8、质量保证计划和质量保证措施 第1节质量管理目标 第2节质量保证体系 第3节质量保证措施 第4节成品保护措施 第5节冬、雨季施工措施 第6节施工技术措施

第7节工程资料管理 第8节环境保护措施 9、安全生产 第1节安全生产目标 第2节安全生产责任制 第3节安全生产施工措施 10、文明施工 第1节文明施工目标 第2节文明施工的技术措施及技术要求 11、工程施工总承包管理 第1节施工总承包管理原则 第2节施工总承包管理对施工协调的管理 第3节施工总承包管理对施工技术的管理 第4节施工总承包管理对分包工程质量的管理 第5节施工总承包管理对分包工程施工进度的管理第6节施工总承包管理对施工安全的管理 第7节总承包对文明施工的管理和控制

1、编制说明 第一节编制围 本施工组织设计编制围为平房仓土建、安装工程(含仓照明电气,通风薰蒸设备预留孔和埋件,仓房屋面防水工程)。 现场的施工情况是:现场“三通一平”基本完成,现场西有甲供电源和甲供水源,且东面、南面及北面为空地,施工现场材料布置较为方便。 第二节编制依据 1.2.1 省淮海农场米业公司7#、8#仓库工程招标文件。 1.2.2 省丰源建筑设计设计的仓库工程施工图。 1.2.3 中华人民国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规及验评标准(主要目录如下): 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)(2006年版) 《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《建筑抗震设计规》(GB500119-2001)(2008年版) 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95-95) 《混凝土结构工程施工及验收规》(GBJ50204-2002) 《粮食平房仓库设计规》(GB50320-2001) 1.2.4 中华人民国颁布的《建筑法》。 1.2.5 建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 1.2.6 现场和周边的实地踏勘情况。 2、工程概况 本工程为淮海农场米业7#、8#仓库工程,位于市射阳县淮海农场境,每个仓库工程为24m 跨度预应力钢筋混凝土折线形屋架散装平房仓,总长60m,分二联仓,单仓长度30m,建筑面积为1480m2,总建筑面积为2960m2。 第一节建筑概况 本工程建筑平面呈长方形,结构形式为砖混结构。 本建筑物外墙做法为:12 厚1:2.5 水泥砂浆打底,8 厚1:2 水泥砂浆面层,乳白色丙烯酸外强涂料二度。 墙做法为 6.5 米标高以下:20 厚1:2 水泥砂浆打底,贴一布两胶防潮层,做冷胶涂料同时焊粗砂,15 厚1:2 水泥砂浆抹平,刮腻子,刷106 墙涂料两道;6.5 米标高以上:20 厚1:2水泥砂浆抹平,刮腻子,刷106 墙涂料两道。

相关文档