文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆管理制度

电缆管理制度

电缆管理制度
电缆管理制度

电缆管理制度

第一章总则

第一条电缆是供配电系统重要的电气设备。电缆一旦发生各类事故会直接影响生产的安全运行,为加强公司电缆管理工作,提高电缆运行的可靠度,减少电缆各类事故造成的损失,根据《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》特制定本规定。

第二条本办法适用于储运公司管辖范围内的电缆。

第二章组织与职责

第三条生产技术部是电缆管理的主管部门,负责电缆的运行管理、更新改造、制定6KV高压电缆台账。

第四条检修部负责电缆的维护、检修,电缆标识的安装、做好电缆的故障、维护、检修记录、专项检查工作。

第五条装运部负责电缆的日常巡视检查工作,发现问题及时记录在点检卡上并汇报当班班长。

第三章电缆及其附件的选型

第六条电缆及其附件的选型应当根据生产装置的重要性、电缆的敷设方式、环境条件和电力系统的运行方式等决定。

第七条根据电缆的类型决定电缆接头的连接附件。附件的选用应满足运行安全,工艺简便的原则。应根据电力系统中性点接地方式选用绝缘等级符合设计规范要求的电缆,避免因选型不当,电缆耐压水平低造成的击穿故障。6KV交联聚乙烯电缆接头可采用国外引进的热缩法、模型法、或绕

包冷浇铸法等工艺和材料。

第四章电缆敷设施工

第八条电缆施工工艺应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006》,并采用成熟的新工艺。

第九条电缆敷设前应按下列要求进行检查:

1、电缆通道畅通排水良好,金属部分的防腐层完整。

2、电缆型号电压规格应符合设计

3、电缆外观应无损伤绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格方可埋设。

第十条电缆敷设方式可根据其环境情况因地制宜。在有条件的地方可采用电缆桥架或地上廊道的敷设方式。

第十一条电缆构筑物应满足运行的巡检、维护、检修、查找故障、接头制做、更换电缆及消防的要求。

第十二条电缆的排放位置,应严格桉设计断面图和施工规程的有关规定进行。对于垂直敷设的电缆,必须用专用卡具或绑带按规定距离将电缆固定。

第十三条电缆沟应有良好的防水排水设施。电缆沟应用现浇棍凝土结构作防水处理。在不影响交通及地面排水的地方,沟壁可高于地面以防止地面水流入。

第十四条电缆构筑物应为改造及扩建工程留有不小于20%的裕度。

第十五条电缆敷设过程中应避免外界机械损伤,严禁沿地拖拉。

第十六条电缆接头应根据电缆的类型采用热缩法、模型法、或绕包冷浇铸法等工艺和材料进行制作。电缆、导线接线规范,无明线头、羊尾巴、鸡爪子等现象。

第五章电缆运行检查与维护管理

第十七条装运部每班对次电缆沟及电缆线段进行巡查;检修部每季度对电缆线路进行专项检查。如有不合格项,应及时报生产技术部,生产技术部应根据五定原则制定整改措施。

第十八条生产技术部每年组织对电缆进行一次预防性实验,发现不合格的电缆必须查明原因,坚决不允许带病运行。

第十九条电缆的运行维护应以电缆中间接头和终端头为重点,同时加强对电缆沟、电缆支架和盖板的维护。电缆沟道内不允许有积水、杂物,否则应限期整改。

第二十条直埋电缆线路应设立警告牌、标志桩等。

第二十一条电缆检修必须严格按照工艺规程进行,检修人员必须经过培训考试合格。

第二十二条6KV电缆的专项管理

1、电缆线路台帐;

2、电缆线路日常检查记录、专项检查记录;

3、电缆线路不合格项整改措施、整改结果;

第六章电缆防火

第二十三条为避免长时间接地造成的损害,在6KV供电系统中,应设置动作灵敏、可靠,准确的接地故障报警装

置。

第二十四条为迅速切除故障电缆,避免扩大停电范围,要做好继电保护的设置、计算和整定工作。

第二十五条箱变、配电室内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、电缆井、开关柜、控制柜等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭;电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。穿越墙壁、楼板、沟、道出入口、防火墙等处的电缆两侧应刷防火涂料或缠绕防火包带,每侧长度不得小于1.5米。

第二十六条在电缆沟内动火,必须严格遵守消防管理制度。

第二十七条严禁废油、废气、废水和化学物质等流入电缆沟道内;一旦发现应立即报主管部门,采取措施,及时处理。

第二十八条电缆沟、夹层、竖井内,严禁敷设和穿越热力及物料管线。

第七章电缆报废

第二十九条经检修部电气负责人检查已无法使的电缆做报废处理,由检修部以书面形式报生产技术部审核后,报储运公司主管领导批准。

第三十条经批准后,可以报废的电缆由检修部按程序交物资管理部门回收。

第八章监督、检查与考核

第三十一条每半年、全年对设备管理情况进行总结分

析,查找管理中的不足,并提出改进意见。

第三十二条生产技术部对设备管理情况按照《储运公司“五型企业”经营业绩考评实施细则》中,机电管理考核细则规定项目对装运部、检修部进行每月检查、考核,结果列入当月“五型企业”考核。

第九章附则

第三十三条本办法由储运公司生产技术部负责解释。

第三十四条本办法自发布之日起施行。

某煤矿电缆安全管理制度

编号:SY-AQ-01782 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某煤矿电缆安全管理制度 A coal mine cable safety management system

某煤矿电缆安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、高压电缆由机电科统一管理使用。由电缆管理组验收入库(新进电缆及回收电缆),回收的电缆若有损坏时,给予修补。 2、电缆管理组对全矿灯信号,电力电缆统一管理,供应科不准向区队发放16平方毫米以上电缆,要统一压号。 3、电缆管理组人员要对电缆使用情况作到心中有数(即帐、卡、物对照)。 4、使用单位需要电缆时,应提前两天写出申请(注明使用地点,电缆规格,使用长度)经电管组批准,给予发放。需要入井的电缆,电缆组负责开,“入井证”。 5、电缆管理组监督各使用单位按“煤矿安全规程”要求管好、用好电缆。作到敷设合理,悬挂整齐,严禁拖地。 6、使用单位的电缆若有丢失损坏,有领用人单位负责人填写丢失、损失报告书,电缆组根据情节轻重,按有关处罚规定给予罚款处理。

7、停用的电缆,使用单位必须及时回收交电缆组消帐,若经电缆组查出应限期交回。 8、各种电缆出库一律由电缆组统一领登帐,按需要借用。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电缆管理制度(终稿)

电缆管理制度 第—章总则 第1条为搞好我矿电缆管理,完善电缆的供应、管理、修补、回收、报废全过程综合管理,特制定本管理制度,用以加强全矿各电缆使用单位(下称各单位)对电缆工作的管理,使全矿电缆以合理使用。 第2条第2条全矿各单位要以本制度规定的各项要求为准,加强对电缆管理工作,结合本制度制定本单位的电缆管理制度。 第3条本制度所涉及的电缆,包括全矿各单位使用的铠装电缆、橡套电缆、监控电缆、通讯电缆。 第4条本制度解释权归郭庄煤业机电部。 第二章管理机构 第5条机电部负责全矿电缆管理工作,设电缆管理员,对全矿电缆使用的计划及技术管理工作负责,并成立电缆管理组,负责全矿电缆检验工作以及电缆回收的处理工作。 第6条机电部负责全矿各类电缆的采购、验收、入库、存储、保管、分发等管理工作,并负责新电缆到货后的抽样送检。 第7条全矿各单位的第一负责人是电缆管理工作的第一责任者,对本单位电缆管理工作负责。机电队长是本单位电缆管理工作的直接责任者,对本单位电缆及业务管理负责。 第三章管理责任制 第8条各单位根据本单位设备使用情况设兼职电缆管理员,负责本单位各电缆使用状况的检查、领用、使用、维护及回收等工作。 第9条各单位电缆管理员在机电队长的管理下,负责本单位电缆计划及消耗制定,编制设备电缆管理制度,掌握本单位电缆的绝缘状况,监督电工能够按照电缆使用规定,按期对电缆进行巡查、电缆绝缘进行摇测、电缆的回收

等工作。 第10条各单位的机电队长,每半月至少对全队电缆绝缘情况进行抽查一次,负责本单位电缆计划审查。 第11条机电部包队科员,负责收集所包队组上报的电缆计划。 第四章管理制度 第12条机电部负责全矿电缆的计划管理、建账编号、发放审批、检查考核、回收复用等工作,负责下达检修作业计划。 第13条电缆实行计划管理,各单位使用电缆必须提出计划,机电部负责收集汇总。机电部根据电缆修复库存情况上报审批,计划审批后购置,机电部负责验收,以及库存保管。电缆的领用由机电部根据生产和计划情况审查批准后发放。计划于每月25日前报机电部。因计划不周影响生产者,由责任单位负责。造成计划外领用,经领导批示后,方可发放。 第14条凡用于井下动力、照明、信号和控制的各类型橡套电缆,必须符合《规程》有关要求,必须经国家采煤机械质量检测中心核发的《产品检验合格证》,《煤矿矿用产品安全标志》和生产厂的《出厂检验合格证》。煤矿用阻燃电缆必颈经公司阻燃电缆检测站进行安全性能检测,检测站发给《阻燃电缆检验合格证》。入井前经防爆检查员检查,各种证件齐全,外观、绝缘情况合格,方可签发“入井证”,下井使用。 第15条井下电缆的选用应遵守《规程》第467条规定,敷设,悬挂应符合《规程》第468、469条规定,不得选用无接地芯线的电缆,严禁采用铝包电缆和铝芯电缆,新敷设的井下高压电缆不得采用油浸纸绝缘电缆和外钢带铠装电缆,在用的油浸纸绝缘电缆和外钢带铠装电缆应尽快更换。 第 16条电缆的连接,必须执行《规程》第472条有关规定。 第17条为了保证电缆的可靠运行,电缆使用维护单位必须配备红外线温度检测仪器,每周对电缆连接处进行一次检查,发观问题及时处理,并做好记录。 第 18条装岩机、掘进机、煤电钻等移动设备除靠近其15米一段电缆外,都要悬挂起来。靠近移动设备的拖移电缆必须采取防护措施。进行巷道清洗、维修等有可能损伤电缆的作业时,必须有电缆防护措施。 第19条电缆采购,机电部按计划的内容、规格、型号,数量保质保量按

电缆管理规定

电缆管理规定 第一条井下禁止采用非阻燃电缆,采区严禁使用铝芯电缆。各矿对新购置的电缆必须查验资质单位检测的电缆阻燃合格证,并存档。入井时发放入井许可证,由使用单位持证下井使用。否则,井口把钩工必须严禁入井。 第二条井下水平大巷或主要平巷、机电硐室、电缆沟的装饰不能影响电缆、小型电器的检查、维修、试验、异常情况的处理。 新装饰的水平大巷或主要平巷、机电硐室、电缆沟不得将电缆或小型电器放在装饰板里面。新安装使用的电缆桥架应为双槽结构,高压双回路电缆应分槽而置。桥架顶部为敞口,底部有孔洞,以满足电缆、小型电器的检查、维修、试验、排水和异常情况处理的需要,保证电缆之间不能缠绕,并对电缆桥架编号管理。对桥架内小型电器进行检查,对防爆面进行涂油,每季度对电缆做相间、相线对地线的绝缘摇测,并且要粘贴有相关检查内容的标签。 第三条机房硐室内的电缆应统一敷设在电缆沟内或吊挂在硐室两侧。电缆沟内要用横担或用吊钩敷设,电缆吊挂要整齐。每月至少检查电缆沟一次,应做到无杂物、无积水、无油垢。 第四条敷设电缆应遵守下列规定: 1、在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中吊挂电缆,电缆应用吊钩悬挂;在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。

2、电缆悬挂点间距在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井筒内不得超过6m。 3、电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持300mm以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号、监控电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。电缆坠落时不准落在轨道或输送机上。 4、井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在电力电缆300mm以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方100mm以上的地方,保证本安型电缆在上,非本安型电缆在下的吊挂原则。 5、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于100mm。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击。 6、井巷内敷设电缆需跨越巷道时,应拐弯敷设,电缆的弯曲度应大于电缆允许的弯曲半径(即电缆直径的20倍),且应从平行敷设的电缆后面通过。通过巷顶时应按照电缆顺序排列整齐。 7、井巷内敷设电缆跨巷后可能造成通信、信号电缆与动力电缆竖直方向吊挂顺序不符合上述规定时,应采取在巷顶交叉电缆的方法调整电缆顺序。 8、井下巷道内的电缆,沿线每隔100m、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编

电缆管理制度办法

电缆管理 第一条本管理办法所述电缆管理主要指煤矿使用的4mm2及以上动力、照明、通信、监控、信号等各种各类电缆的使用管理。 第二条机电部对全矿电缆选型、发放使用、检查维护回收等进行管理,制定电缆管理制度和奖罚规定。 (一)机电部对全矿电缆进行具体业务技术管理,对现场管理进行服务、指导、监督,负责供电设计、电缆选型、供电系统优化技术改造、电缆预防性试验等供电系统业务管理。对事故隐患单位出具整改通知单及处理意见(或标准)。有权对违反电缆管理规定以及其他安全管理规定的单位和个人出具停止作业命令。同时负责电缆管理新技术、新工艺的推广应用等工作。 (二)机电部供电设计人员负责全矿供电系统的设计计算,确定所需电缆的截面和长度,并根据实际生产过程中供电负荷的增减及时调整供电电缆,编制调整方案及电缆计划,由电缆管理人员现场落实、督促整改。 (四)电缆管理人员必须熟悉各种电缆的性能、用途及维护使用注意事项,配合供电设计人员搞好电缆选型计算和管理工作。负责全矿电缆(4mm2以上)的领取、发放、回收试验等工作过程的监督检查,以及电缆的审批、调拨、检测试验、回收验收等管理工作。电缆管理组应建立电缆管理档案,内容包括:电缆编号、型号规格、耐压或阻燃性质、制造厂家、电缆长度(原长)、使用单位、使用地点、变更情况,修补次数、修补人,损耗长度,

损耗原因,建档日期等直至报废。做到数量清,状态明,合理使用(可实行计算机辅助管理),每月要有电缆使用情况报表(或电子版)报主管领导,并有分析材料。根据电缆库存和生产使用情况及时编制电缆计划。 (五)机电部定期通报电缆的使用状况,分析电缆使用管理中存在的问题,总结当月电缆管理情况。并针对各种电缆故障(反映较集中的故障类型)组织有关人员参加追查、分析,并出具分析报告,上报主管矿领导以便采取相应措施。 (六)重大电缆事故由机电矿长组织,机电部长(或分管业务科长)参与分析追查,一般电缆事故由分管电缆业务的科长组织分析追查,写出报告,归档管理。 第三条供应科负责矿用电缆的供应和库存电缆的管理。 (一)供应科要有电缆专用仓库和专职电缆管理员。电缆管理专职人员在业务上服从机电部管理,是全矿电缆到货落实、检验入库、发放、回收以及建立库存、发放、回收档案等库房管理工作的主要责任人。 (二)供应科库存电缆要摆放整齐,资料齐全。仓库消防设施齐全,具备各种抗灾能力,并做好电缆的防潮、防晒工作。 (三)电缆管理专职人员定期将电缆库存情况和管理台帐向机电部电缆管理人员通报,同时盘点校核电缆库存量,协助机电部电缆管理人员搞好电缆计划编制和本月电缆应用情况分析工作。 (四)依据机电部编制的电缆购臵计划,组织电缆购臵工作。

电缆沟及电缆维护管理制度

电缆检查、维护制度 为了保证风电场长周期安全稳定运行,防止电缆在运行中发生故障及火灾,更好地做好电缆的运行维护工作特制定电缆维护制度。 1 电力电缆检查清扫周期 1.1风场内架空的动力电缆和控制电缆应分别敷设在密闭防尘带盖隔热的电缆槽桥内并 定期清扫飞粉积灰以防煤粉自燃起火。 1.2应经常清扫风场控制系统、辅助设备、电缆桥架等各处的积粉。 1.3定期对电缆进行清扫每月不少于2次。 1.4电缆沟、隧道、电缆桥架及电缆线段等的巡查每季至少一次。根据季节及实际情况特点应增加巡查次数。 1.5各配电室电缆竖井内的电缆每半年至少一次。 1.6对挖掘暴露的电缆按工程情况酌情加强巡视 1.7巡查电缆线路表面温度每月进行一次; 1.8电缆检查应每月进行一次按照检查表要求签名并做好记录。 1.9定期按规定对电缆进行预防性试验不得降低试验标准。发现试验不合格的电缆必须查明原因坚决不允许电缆带病运行。 2 巡视注意事项 2.1对电缆要坚持定期巡视检查建立了电缆定期维护检查制度并有检查记录。对电缆中间接头定期进行测温。并做好巡查记录。 2.2控制室、配电室通往夹层、隧道、穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙,含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙必须采用阻燃材料严密封堵。 2.3靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 2.4夏季要重点检查电缆有无发热现象,箱变电缆沟内是否存在积水现象。冬季要重点 检查电缆隧道积水、漏水现象防止积水结冰冻伤电缆。 2.5电缆沟及盖板是否完整、电缆井口是否损坏缺失电缆沟、隧道保护区内不得有违章建筑。 2.6电缆沟要保持清洁不积粉尘不积水发现有积灰、积水部位要及时组织清理。 2.7对敷设在地下的每一电缆线路应查看路面是否正常、有无挖掘痕迹及路线标桩是否完整无缺等。电缆线路上不应堆置杂物、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物。 2.8备用排管两端应有可靠的密封措施。检查桥架底部的电缆是否有受水冲刷现象电缆隧道和电缆沟的排水设施是否良好。 2.9人孔井内、排管口等处电缆外护套不应有破、磨损现象检查标示牌是否脱落。人孔井、井座应完整坚固。 2.10电缆沟内的电缆要检查电缆位置是否正常接头有无变形温度是否异常构件是否失落通风、排水、照明等设施是否完整。特别要注意防火设施是否完善是否符合设计要求。 2.11电缆沟隧道内架构、接地等装置无脱落、锈蚀、变形。 2.12电缆沟隧道不得存有污水直埋电缆周围土壤不得含有电解质、腐殖质。 2.13保证沟内所有金属支架都处于零电位防止引起交流腐蚀特别加强对220kV及以上电缆接地装置的监视。 2.14多根并列电缆要检查电流分配和电缆外皮的温度情况。防止因接点不良而引起电缆过负荷或烧坏接点。

电缆安全使用管理规定

编号:SM-ZD-83533 电缆安全使用管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆安全使用管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、高压电缆: 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编制设备更新计划,维检计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规定》中的试验项目的办法。 6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 (1)井筒主供电缆; (2)井下中央变电所高压近线和出线; (3)重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直

2020版电缆管理规定

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版电缆管理规定 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版电缆管理规定 (一)高压电缆: 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编制设备更新计划,维简计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规定》中的试验项目的办法。每年进行一次耐压试验。 6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 ⑴井筒主供电缆;

⑵井下中央变电所高压近线和出线; ⑶重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直径电缆接线合两端; ⑷井下设备硐室高压电缆进线和出线,电缆标志牌应注明电缆规格、型号,电缆长度、用途、维护人。 7、在专管高压供电组织的室内应有图牌板管理,能将井下电缆的情况反映到地面来。 8、图牌板内容 ⑴每个采区电缆的规格、型号; ⑵每条电缆的用途、长度及敷设日期; ⑶每条电缆都应标明接线盒的位置、形式。 9、高压电缆由机电科统一管理。 (二)低压橡胶电缆: 1、低压橡胶电缆管理由机电科组织负责,在管理方法上尽力做到数量准确、状态明确,检修、运行有记录,情况、去向有登记,消耗有数据。

电缆管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3499-87 电缆管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为加强我公司电缆管理,做到科学管理,科学使用,结合鑫铜公司实际情况,制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于所有使用电缆的单位。 第二章电缆的领取与发放 第一条机运部电缆组负责全公司电缆的领取、发放、建帐、编号、修理、回收、试验等管理工作。电缆组对全公司电缆实行登账管理,要做到数量清、状态明,帐、物对照。 第二条新电缆由领用单位统一从机运部电缆组开据领用手续从供销部领取,电缆领取后经检验、编号、记帐后入库并根据需要投入使用。 第三条各单位增加设备需领用电缆时,应持审批完的负荷审批单,提前2天到电缆组办理领用手续,

领料单应注明“新增”二字,电缆发放人员根据审批单审定电缆截面、数量进行发放。并根据编号记帐、挂牌。 第四条各单位需更换电缆时,持领料单由电缆组分管人员签字后到电缆库领取,(领料单应注明“更换”)。电缆库管理人员发放电缆的同时,开待换电缆回收单,更换后的电缆应在5日内回收交库,由电缆库管理人员开入库单。 第五条工作面安装及其它工程安装领取电缆时,由安装单位持机运部电缆组依据供电设计审定的负荷审批单,持领料单到电缆库办理手续,领取电缆。安装单位要提前10天将电缆计划提交机运部电缆组,由电缆组提前组织准备电缆,并进行编号工作。否则,延期安装影响生产由安装单位负责。 第六条电缆库管理人员要及时将发放回收的电缆记帐、挂牌,应将每月电缆使用情况、库存情况等以报表形式上报机运部主管领导。 第七条库房发放的电缆,必须保证完好,编号齐

电缆使用管理制度

编号:SY-AQ-01137 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆使用管理制度 Cable use management system

电缆使用管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 第1条机运科负责全矿电缆的管理工作。建立健全各种台帐,深入现场准确掌握电缆使用情况,办理电缆的转帐手续,做到帐目清,责任明。 第2条所有入矿电缆必须由机运科验收,做到证件齐全,建立电缆台帐,各单位领用电缆一律通过机运科办理审批手续并负责发放。第3条各单位设专人负责本单位所使用电缆的计划、验收、使用、回收管理。使用单位具体负责电缆现场使用维护工作,明确责任人。第4条各单位要强化电缆的现场管理,每月对使用中的电缆进行绝缘摇测检查,并把检查记录交机运科。 第5条电缆的接线和悬挂要符合《煤矿安全规程》要求,严禁出现鸡爪子、羊尾巴、明接头,电缆悬挂合格率不得低于98%。掘进和巷修喷浆巷道喷浆后,要及时清除电缆上残存水泥余料。 第6条各单位严禁私自截、割、剥电缆,必要时经机运科同意,监

督办理,现场发现电缆绝缘坏不能应急处理的必须更换。 第7条各工区严禁私存电缆,所有撤下闲置电缆,工区要及时安排上井交电缆库。 第8条单位间电缆交接必须通过机运科办理转帐手续,并要三方签字,否则无效。井下电缆严禁私自调转。 第9条不能修复的电缆由单位提出书面报废申请,机运科组织经管科验证后,报矿领导审批记入报废台帐,其他单位无权报废。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电缆管理制度

电缆管理制度 第一条本单位机电副队长是全队机电管理的主要责任者,全面负责电缆的日常维护保养制度的落实,负责机电管理责任制的有效实施。 第二条严格贯彻执行定期检查制度,各主要供电电缆的检查,查出问题及时处理,各项检查情况要有记录。 第三条电缆的接线必须符合完好标准要求的规定,电缆标识要清晰。 第四条对发生电缆事故要按照“三不放过”的原则严肃处理,对事故认真进行追查分析,采取措施,防止事故再次发生。 第五条责任事故造成电缆损坏 1、因检修不到位导致电缆损坏处罚200元。 2、井下发现碾压、碰撞等损坏电缆绝缘层一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款200元;16mm2以上罚款300元;新电缆、新头子翻倍处罚。 3、井下发现碾压、碰撞等导致芯线断裂一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款300元;16mm2以上罚款500元;新电缆、新头子翻倍处罚。 4、井下发现碾压、碰撞等导致整根电缆断裂一次:16mm2以下(含16 mm2)罚款500元;16mm2以上罚款1000元;

新电缆、新头子翻倍处罚。 5、15天内连续碾压、碰撞等导致电缆损坏者翻倍处罚,并在队内做检讨。 6、因责任事故造成电缆损坏隐瞒不报翻倍处罚并连带处罚跟班队长。 第六条本单位只有领用电缆权,16mm2以上没有随意断线权。 第七条要建立健全电缆台帐、和供电系统图要相对应,主要供电电缆要有各自的履历记录,详细登记使用情况,,以便查阅和管理。 第八条每月25日前,根据下月生产计划由本单位编制电缆使用计划报机电科,由机电科材料管理员负责落实计划内电缆的准备。 第九条电缆的领用要履行审批手续,确因生产所急需要领用电缆,材料员可办理借件单,在领用后两天内必须补办设备领用签批手续,否则,每次处罚领材料员50元。 第十条电缆领用原则是有旧不领新。 第十一条井下闲置电缆及时回收。造成丢失者要按丢失电缆原值的20%给予处罚。 第十二条电缆的回收:由本队负责回收到供应站指定的地点,回收率必须达到100%。电缆回收交到供应站的同时,并出据回收入库单,一式三份,供应站保留一份,回收

施工现场电缆控制管理规定

迪尔集团有限公司第三分公司 越南宁平项目部文件 迪尔越南宁平行字(2011)第1号 签发: 施工现场电缆控制管理规定 为提高工作效率,理顺生产关系,针对目前施工现场电缆施工控制管理存在的各种问题(工程设计院设计数量不准确、电缆敷设途径变更、材料代用及电缆敷设预留长度不规范等),为了维护公司的利益,规范电缆的材料管理、现场施工及责任追究,做出如下规定: 一、相关人员及部门义务 1、工程技术人员管理:工程相关技术人员依据图纸及现场实际情况在施工前提供电缆使用计划作为材料限额领用的依据;在工程施工过程中应根据电缆实际敷设数量编制填写电缆工程量统计表(见附件1),并与图纸设计进行对比,及时办理各种电缆变更及代用手续,作为办理工程结算及分包工程审计的依据; 2、材料人员管理:材料人员依据技术人员提供的电缆使用计划严格控制电缆领用的数量;制订齐全的电缆发放及回收台帐,并由相关人员签字确认,作为电缆数量责任追究的依据; 3、项目经理:落实该项制度,技术负责人每月组织相关技术人员、材料人员对电缆领用量及施工工程量的核实,确保现场电缆使用不零乱、不浪

费、不丢失; 4、项目预结算科:对电缆的使用情况要起到监督作用,组织不定期抽查技术人员编制的电缆工程量统计表的准确性,负责组织相关人员对工程结算工程量、分包审计工程量及材料领用量的对比。 二、罚则: 1、技术人员对编制的电缆工程量统计表的准确性负责、材料人员对建立的电缆领用台帐的准确性负责,并应做到与工程施工同步,对于补办、漏办、错办的相关责任人每次处以200元以上的罚款; 2、技术人员、材料人员对工程结算工程量、分包审计工程量、电缆领用台帐对比的统一负责;因各种原因造成公司损失,且在施工过程中没有及时汇报并作出补救措施的,按损失额度的100%处罚相关责任人; 三、本规定至发布之日起执行。 二O一一年一月十二日 主题词:施工现场电缆控制管理规定 抄报:第三分公司 抄送:项目经理、项目部各职能部门、电仪施工队

电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法 1 总则 1.1 为保证电力电缆安全可靠运行,全面掌握电力电缆的运行状况,提高电力电缆的管理水平,实现电网的安全、经济、可靠运行,根据电力部《电力设备预防性试验规程》、《电力电缆运行规程》和国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》等管理规程,结合本单位实际情况,制定本运行维护管理办法。 1.2 本管理办法所指的电力电缆主要包括6KV、10KV、380V交流聚氯乙烯铠装电缆。 1.3 本办法适用于西岭供热公司管辖围电力电缆的运行维护管理,各分公司可根据本办法制定电力电缆的运行维护管理实施细则。 1.4 本办法的解释权归西岭供热公司总工办。本办法与上级相关规程有抵触时,以上级规定为准。 2 电力电缆基本要求 2.1 对电缆线路的基本要求 ⑴电力电缆的弯曲半径一般应为电缆外径15倍左右或按电缆制造厂规定。 ⑵不允许将三芯电缆中的一芯接地运行。在三相系统中,用单芯电缆时,三根单芯电缆之间距离的确定,要结合金属护层或外屏蔽层的感应电压和由其产生的损耗,一相对地击穿时危及邻相的可能性,所占线路通道宽度以及便于检修等各种因素全面考虑。 ⑶单芯电缆的铠装只在一端接地时,在铠装另一端上的正常感应电压一般不应超过65伏,当铠装正常感应电压超过65伏时,应对易于与人身接触的裸露的铠装及其相连的设备加以适当的遮蔽,或采用将铠装分段绝缘后对三相铠装加以互联的方法。 ⑷接单芯电缆线路的铠装只有一点接地时,其最大感应电压

接近护层绝缘击穿强度的各点都应加装护层绝缘保护器,如采用非线性阀片、球间隙等。 单芯电缆线路如连接架空线,而铠装只有一点接地时,应优先考虑在接架空线的一侧接地。 ⑸三相线路使用单芯电缆或分相铠装电缆时,每相周围应无紧靠的铁件构成的铁磁环路。 ⑹电缆线路的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的15%。电缆线路的升压运行,必须经过试验、鉴定,并经上级主管部门批准。 ⑺在电缆中间接头和终端接头处,电缆的铠装、铠装和金属接头盒应有良好的电气连接,使其处于同一电位。在电缆两端应按“电气设备接地装置规程”的规定接地。 2.2 对电缆备品的基本要求 ⑴电缆应储存在干燥的地方,有搭盖的遮棚,电缆盘下应放置枕垫,以免陷入泥土中。电缆盘不许平卧放置。 ⑵运行中各级电压的电缆和附件一般均应备有事故备品,以便能满足一次事故替换损坏电缆和附件的需要,其数量应考虑节约资金和根据过去运行经验决定。有的备品可由电缆网络中的指定维修机构集中贮备。 ⑶电缆线路有部分通过桥梁或者排管者,应各有一段事故备品。其长度应足够跨越整个桥梁和排管的距离。 ⑷各分公司应制订有关“事故备品的管理办法”。动用事故备品应参照事故备品管理办法执行。 2.3 对技术文件的基本要求 ⑴各种型式电缆必须具备电缆截面图,并注明必要的结构和尺寸。 ⑵各分公司应备有该部门所属的如下技术资料: ①全部电缆线路的地形总图,比例尺一般为1:5000,主要标

低压电缆管理制度示范文本

低压电缆管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压电缆管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 l、凡是到货待用6平方毫米以上的电缆,都必须由电 缆管理组进行编号,即在每条电缆的两端,距电缆两米处 的部位进行火烫标记。 2、电缆管理组要建立电缆台帐及牌图板,电缆移动卡 片,要做到物、帐、卡、板四相符。 3、库存电缆统一由器材库负责发放,其他单位一律不 予发放。 4、没有合格证的电缆一律禁止发放。 5、使用单位领用电缆,必须由电气管理组按负荷审批 制度,审批同意后办理领用手续后方可领用。 6、运行中的电缆如因损坏而需更换,由使用单位重新 领取电缆。但事后必须分析、查明原因找出责任者,无故

损坏电缆按情节轻重给予单位10~50元的罚款。 7、每一条电缆在入井时都要由电缆管理组填入井证,没有入井证的电缆一律禁止井下使用。 8、电缆使用结束后,要及时回收,对一次性安装和撤除的由四监区回收,对使用中更换或增设的电缆由使用单位回收,不及时撤回的视情节轻重给予单位一定的罚款。 9、撤回的电缆,电缆管理组要有专人负责验收。检查每条电缆两端号码是否存在,电缆护套是否完整,有无断线或损伤,如电缆遭到严重损坏或无故割断者,必须追究原因,给予责任单位一定的罚款。 10、新领和回收的电缆,都要认真检查和修理,对电缆绝缘阻值进行摇测,井下使用的电缆敷设必须符合《煤矿安全规程》的要求,不合格的由电缆管理组下整改通知单,限期整改,不按期整改的对责任单位处200-500元的罚款。电缆、水管、风筒严禁吊挂在一起,否则给予责

电力电缆施工安全管理规定

电力电缆施工安全管理 规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力电缆施工安全管理办法1电力电缆工作的基本要求 1.l工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后;方可开始工作。 1.2填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调度的许可。若进入变配电站、发电厂工作都应经当值运行人员许可。 1.3电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 1.4变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管,使用时要登记。 2电力电缆作业时的安全措施 2.1电缆施工的安全措施

2.1.1电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电揽敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 2.1.2为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。 2.1.3掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误人。 2.1.4沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止塌方。 2.1.5沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑人沟槽伤害施工人员或损坏电缆。 2.1.6挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。

电缆修理、试验管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K7086 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆修理、试验管理制 度标准版本

电缆修理、试验管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、电缆管理组负责全矿橡套电缆的统一编号、保管、修复、技术测试、数据整理、统一建账、建卡,实行图牌板管理,做到帐、卡、物、板四对照,并提倡使用计算机管理。 2、电缆的选用必须遵照《煤矿安全规程》的规定,矿用橡套电缆必须使用阻燃橡套电缆。供应采购的新电缆必须有产品合格证、”MA”准用证,电缆组领用前必须削片做燃烧实验。如有不合格的,应立即退货处理,非阻燃电缆严禁入井使用。 3、电缆组应设在矿机电科,电缆组应根据使用情况向供应部门提出计划,由供应单位组织进货。

4、采掘区及其他使用电缆的单位应设一名兼职的电缆管理网员,负责本单位电缆的领发管理、移交、验收、建账和区队牌版管理工作。 5、任何单位领取电缆或工作面安装等工程,需用电缆均必须经电管组审批的用电申请,注明规格数量、用途、使用地点,凭用电申请办理电缆领用手续。 6、入井使用的电缆必须在始端两米左右处打号,所打号码应表明规格、长度、编号等标志热补两端,使用单位禁止损坏标志和割断电缆,损坏标志、砸、挤、碰坏损伤者,均应按规定进行罚款,具体奖惩办法另行制定。 7、砌碹整修巷道及施工场地的电缆由施工人员负责,按《煤矿安全规程》规定将电缆保护好。否则,发生事故由施工负责人负责。施工完毕后区队维

电缆沟安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A19461 电缆沟安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电缆沟安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、未经技术支持部电气专业允许,非电气专业人员禁止进入电缆沟内。 2、进入电缆沟必须带安全帽,穿高压绝缘鞋。电缆沟内禁止携带火种或能产生火星的电动工具。 3、进入电缆沟内进行检修作业时,应办理工作票,在入口处设置围栏,并悬挂"有人工作"牌。 4、注意电缆沟内空气流通,检查和施工前须进行有害气体检测合格。 5、电缆沟内电缆头作业,禁止使用喷灯和煤气罐等,应使用热缩枪。 6、电缆沟内严禁进行动火作业,如必须动火作

施工现场电缆控制管理规定二

施工现场电缆控制管理规定 为提高工作效率,理顺生产关系,针对目前施工现场电缆施工控制管理存在的各种问题(工程设计院设计数量不准确、电缆敷设途径变更、材料代用及电缆敷设预留长度不规范等),为了维护公司的利益,规范电缆的材料管理、现场施工及责任追究,做出如下规定: 一、相关人员及部门义务 1、工程技术人员管理:工程相关技术人员依据图纸及现场实际情况在施工前提供电缆使用计划作为材料限额领用的依据;在工程施工过程中应根据电缆实际敷设数量编制填写电缆工程量统计表(见附件1),并与图纸设计进行对比,及时办理各种电缆变更及代用手续,作为办理工程结算及分包工程审计的依据; 2、材料人员管理:材料人员依据技术人员提供的电缆使用计划严格控制电缆领用的数量;制订齐全的电缆发放及回收台帐,并由相关人员签字确认,作为电缆数量责任追究的依据; 3、项目经理:落实该项制度,技术负责人每月组织相关技术人员、材料人员对电缆领用量及施工工程量的核实,确保现场电缆使用不零乱、不浪费、不丢失; 4、项目预结算科:对电缆的使用情况要起到监督作用,组织不定期抽查技术人员编制的电缆工程量统计表的准确性,负责组织相关人员对工程结算工程量、分包审计工程量及材料领用量的对比。 二、罚则:

1、技术人员对编制的电缆工程量统计表的准确性负责、材料人员对建立的电缆领用台帐的准确性负责,并应做到与工程施工同步,对于补办、漏办、错办的相关责任人每次处以200元以上的罚款; 2、技术人员、材料人员对工程结算工程量、分包审计工程量、电缆领用台帐对比的统一负责;因各种原因造成公司损失,且在施工过程中没有及时汇报并作出补救措施的,按损失额度的100%处罚相关责任人; 三、本规定至发布之日起执行。 二O一一年一月十二日

某矿业有限公司电缆管理制度(2021)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 某矿业有限公司电缆管理制度 (2021)

某矿业有限公司电缆管理制度(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了加强对电缆的管理,矿决定成立电缆管理组,设在机电科,负责全矿6平方米包括6平方以上橡套电缆,安装电缆的统一管理工作,为管好、用好电缆作如下规定。 一、电缆组负责电缆的发放,编号入帐,建卡及图板管理,做到帐、卡、物、板四相符,电缆组还负责电缆的热补、干燥、试验电缆的绝缘。 二、各单位应建立图册或图板管理,电缆组每月与使用单位核对一次使用,使用数量情况,做到数量清。状态明,并且每月把全矿电缆在籍使用待修、库存损坏等情况报机电矿长。 三、各使用单位需要电缆,必须经分管矿长批准,凭审批手续到电缆组办理领用手续,并负责电缆的现场安装,现场管理,维护和回收手续。 四、各单位无故损坏电缆、违章使用、丢失、自行转让不办理移交手续的,由电缆组惩治和罚款。

电缆安全管理规定示范文本

电缆安全管理规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆安全管理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、高压电缆 1、高压电缆的选型由机电主管技术员根据《煤矿安全 规程》的有关规定编报计划,报矿长、机电总工程师批准 采购。 2、新安装采区变电所或其它增设高压电缆设备的地 方,选用电缆应在供电设计中出现。 3、申报电缆计划,应以生产发展需要出发,在每年编 制设备更新计划,维简计划时同时报出,以便安排购货。 4、高压电缆的敷设应符合《煤矿安全规程》的有关规 定。 5、高压电缆的试验,应按照《煤矿电气设备试验规 定》中的试验项目的办法。

6、井下固定敷设的高压电缆,为了便于识别和管理,以下电缆要悬挂电缆的标志牌。 ⑴井筒主供电缆; ⑵井下中央变电所高压近线和出线; ⑶重要运输大巷交叉点,即电缆分支处和联接不同直径电缆接线合两端; ⑷井下设备硐室高压电缆进线和出线,电缆标志牌应注明电缆规格、型号,电缆长度、用途、维护人。 7、在专管高压供电组织的室内应有图牌板管理,能将井下电缆的情况反映到地面来。 8、图牌板内容 ⑴每个采区电缆的规格、型号; ⑵每条电缆的用途、长度及敷设日期; ⑶每条电缆都应标明接线盒的位置、形式。 9、高压电缆由机电科统一管理。

电缆防火安全管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K7131 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆防火安全管理制度 标准版本

电缆防火安全管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 在现代化的工业生产中,电缆的应用十分广泛,数量很大;少则数万米,多则几十万米,而且又是以夹层、隧道竖井、桥架、直埋等形式进行铺设,通向各处设备作为动力或控制电缆。电缆防火工作如果做不好,一旦着火,危害很大。电缆火灾事故不论是由外界火源引起,还是由电缆本身故障造成;在着火后都具有“火势凶猛、延燃迅速、扑救困难、烟气危害、损失严重、恢复时间长”等特点,必须予以高度重视。为了加强集团公司电缆安全管理工作,杜绝重大电缆火灾事故的发生,依据《白音华金山发电有限公司电气运行规程》和《二十五项反措》中电缆防火

的有关规定,结合公司实际制定电缆防火安全管理制度: 一、总则 1、认真贯彻《消防法》、《电力设备典型消防规程》及原国家电力公司下发的《二十五项反措》中电缆防火的规定,搞好电缆防火安全工作。 2、电缆管理责任区按《设备管辖范围划分规定》执行,各责任单位必须明确专人负责电缆的日常维护检查管理工作。 3、各责任单位必须建立电缆巡回检查记录薄,确定专人定时间进行巡回检查,对电缆出现的异常和缺陷隐患应做到及时发现和处理。 4、电缆夹层、隧道竖井、桥架等不得堆放任何杂物,严禁乱拉临时电源线,应定期进行检查清理,保持清洁卫生、通风良好、不积粉尘、排水沟道畅

相关文档