文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › “大家来找茬”趣味安全系统知识竞赛题库

“大家来找茬”趣味安全系统知识竞赛题库

“大家来找茬”趣味安全系统知识竞赛题库
“大家来找茬”趣味安全系统知识竞赛题库

“大家来找茬”趣味安全知识竞赛题库

项目部结合实际,组织开展“大家来找茬”趣味安全知识竞赛,增强员工对隐患的认知能力和水平,提高全员安全素质。

一、隐患定义

在日常的生产过程或社会活动中,由于人的因素,物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素。

事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,是引发安全事故的直接原因。重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患,加强对重大事故隐患的控制管理,对于预防特大安全事故有重要的意义。

二、隐患分类

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

事故隐患的分类与事故分类有密切关系,根据避免交叉的原则,考虑是个起因可将事故隐患归纳为21类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、淹溺、灼烫、透水、放炮、火药爆

炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

三、常见隐患

(一)施工用电

1、配电系统常见的安全隐患: 未按安全技术规规定采用三级配电、二级漏电保护、TN-S接零保护等。

要求:《施工现场临时用电安全技术规》:1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。

2、架空线常见的安全隐患:电线杆、最大弧垂距离地面间距、线间距、横担间距等不符合要求。

要求:

(1)架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上;

(2)架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m;

(3)横担间最小垂直距离(低压)不小于 0.6米;

(4)架空线最大弧垂距离地面间距不小于 4米;

(5)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆,钢筋混凝土杆不得不露筋、宽度大于0.4mm 的裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于140mm。

3、电缆线路常见的安全隐患:三相四线制配电的电缆

线路未按规定采用五芯电缆,随意设置而未按规定架空或地埋,承受机械拉力,浸泡在水中,被机械车辆碾压,绝缘破损或老化,接头多,布置混乱,与钢绞线料头、钢筋料头等金属物体缠绕在一起,私拉乱扯、线束杂乱,违规使用铁丝绑扎,电缆接线头绝缘胶布已烧焦、芯线裸漏,违规使用护套线替代橡胶电缆线等。

要求:

(1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线;需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆;

(2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀;埋地电缆路径应设方位标志;

(3)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所;架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合本规第7.1节架空线路敷设高度的要求;架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

4、配电箱、开关箱整体设置常见的安全隐患:箱体位置、高度在不符合规定,箱体材质不符合规定,箱门缺失或箱门敞开,箱体进线口、出线口随意设置不正确(有的从侧面进入箱体、有的直接从箱门口上进入),进出线口未加绝

缘护套,箱随意放置杂物,箱体附近放置易燃物,箱门敞开或箱门缺失等。

要求:

(1)电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6m。

(2)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2—2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理;

(3)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触;移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

(4)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面;

(5)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

(6)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘;

(7)配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力;严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。