1.1.一般要求

1.1.1.本节说明有关燃油燃气真空热水锅炉及有关之附属设备的供应、安装及调试所需的各项技术要求。

1.1.

2.应按设备表所示要求,提供数量和功能相符的设备。

1.1.3.质量标准

有关热水锅炉除须按照由美国机械工程师协会(ASME)所制定及获美国保险业研究所(UL)认可的锅炉及压力容器规范或BS5500 所制定的相关认可标准进行设计、制造和承压试验外,仍须按照但不限于以下所列的中国所制定的标准和规范进行设计、制造、安装和承压试验。

a)热水锅炉安全技术监察规程

b)工业锅炉通用技术条件–JB/T10094-2002

c)锅炉受压组件焊接技术条件–JB/T1613-93

d)锅炉水压试验标准–JB/T1612-94

e)锅炉大气污染物排放标准–GB13271-2001

f)工业锅炉安装工程施工及验收规范–GB50273-1998

1.1.4.燃油燃气真空热水锅炉的生产商必须具有生产及安装同类型及功能相约设备的经验,其所生产安装的设备必须为常规定型产品并具有五年以上成功运行的记录。

1.1.5.燃油燃气真空热水锅炉的供应及安装须符合当地消防部门、技术监督局、劳动局、供电局及其它政府部门所定的各项要求。承包单位须负责申请及提供所有有关部门对本锅炉设备或本锅炉系统安装的批准文件。

1.1.6.有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保设备在任何情况下不受破损。

1.2.技术要求

1.2.1.提供所有为安全运送和妥善安装有关设备所需的配备和附件。

1.2.2.锅炉及其附属设备所有组件不可含有任何石棉或石棉产品。

1.2.3.在每台设备上须附有原厂的标志牌,标注有关厂家的名称、设备型号、机组编号、制造日期及有关的技术资料。

1.2.4.供应及安装合同内所示数量的燃油燃气真空热水锅炉及所有必须的控制系统和附件,有关控制系统和附件的要求会在合同中说明。真空热水锅炉须由原厂整体装配生产及整体运输,并适用于设备表中所标明的燃气、电力供应。

1.2.5.燃油燃气真空热水锅炉须由原厂整体装配生产,包括燃烧室、真空室、热交换器、燃烧器、鼓风机、控制柜、燃气供应系统及耐高温保护层、配附件、内置电气线路和耐火物料等。锅炉整体应装配在一重型钢制底座框架上,供电源及各类管道接驳。

1.2.6.燃油燃气真空热水锅炉的功能必须符合设备表所示的各项要求,按BS 845的有关要求,或相关国标的要求,在满负荷状态下,其燃烧效率不可低于90%。

1.2.7.真空锅炉的蒸汽室真空度不小于20kPa。

1.2.8.构造

a)须采用优质钢管,两端经膨胀和翻边镶入管板。

b)炉膛须用高厚度钢板卷折焊接而成。

c)真空锅炉外壳须按照英国标准BS EN 12953-1或855进行全面焊接,并须同时符合相关的国家规范要求。

d)真空锅炉须配备铰接式检修门/口,以便检修及清理真空锅炉内部的管板、水管、烟道等各部位。所有检修门须配有适当及耐用的密封垫片以确保气密性。

e)须设有耐高温玻璃自洁式火焰观察孔,供以观察锅炉的燃烧情况。

f)内置U型热交换器,材质要求为304不锈钢,法兰接口。

g)真空锅炉的外保温须根据真空锅炉的类型和操作温度而定,但保温隔热的效果须等效

于50mm厚高密度矿物棉。

h)真空锅炉涂漆前应进行防锈处理,除锈等级按GB8923-88《涂漆前钢材表面锈蚀等级及除锈等级》中的Sa3.0级标准。涂料使用年限应保证10年不会自然脱落。

i)真空锅炉整体装配在一重型经防锈处理的钢制底座框架上,并配附有起重吊眼/耳,以方便设备的搬运和安装。

1.2.9.燃烧器技术要求

a)燃烧器须同时适用于设备表所列的气体及零号轻质柴油作燃料。

b)燃烧器须配备空气进风调节阀、供气截止阀、供气装置、引燃装置、光电组件、燃油及燃气供应调节系统。

c)整个燃烧器装配须同时包括一台内置的强制鼓风风机连空气过滤器以供应燃烧系统所需的助燃空气。

d)燃烧器须在整个工作范围内能作全面调节,以提供最佳的燃烧效果。燃烧器的调节比需为1:4,并应返回低火位置以便于引燃。

e)燃烧器的控制须经由蒸汽锅炉的控制屏与供气阀及进风调节器互相联锁。

f)气体引火控制电极包括一独立的气体引火管及电光传感器组成,以监察引火管的操作状态及控制供气阀门的操作,燃烧器须在有关引火的火焰确立后,才能正式开启运作。

g)锅炉整个燃烧控制系统需包括气压调节装置、油量调节控制、气量调节控制、电磁截止阀、气压计等。整套装置将安装在蒸汽锅炉的前端或按蒸汽锅炉供应商的建议位置。

h)每台燃油燃气真空热水锅炉锅炉须设有一正压移动气量计,以量度有关耗油量及燃气用量。在油量计及气量计旁各装设一旁通阀作蒸汽锅炉起动之用。

i)在接自日用油缸的供油管线上,须装设一个由易熔片控制的自重操作的截止阀,当易熔片感应温度超过额定温度时,将会令阀门关闭以截断油源供应。

须提供有关整个燃烧器在最高火位操作时所产生的噪音数据供机电顾问审核。如有需要,须提供消音装置以包裹燃烧器,以减低于操作时其所产生的噪音。

1.2.10.助燃空气供应控制

a)所有供燃烧用的空气,将由一装设在蒸汽锅炉燃烧器上部的电动机驱动的鼓风机负责供应。

b)一个由电位调位器调节控制的电动机将负责调校助燃空气进风阀和由凸轮操控的油量调节阀以调节燃烧器的火位,以配合实际系统负荷需要。

c)每台燃油燃气真空热水锅炉须配有一个全封闭式控制屏,控制屏需安装在真空热水锅炉上适当视察高度,并需配备下列附件:

☆燃烧器的启停开关按钮及复位按钮。

☆电预热器的开关掣。

☆燃烧器的低/ 正常火位控制选择掣。

☆火位控制的手动/ 关闭/ 自动选择掣。

☆补给水泵的手动/ 关闭/ 自动选择掣及复位按钮。

☆鼓风机开关掣。

☆循环油泵开关按钮。

d)有关燃油燃气真空热水锅炉的控制屏须同时配备提供下列各声光警报信号:

☆低水位限位开关(白灯)。

☆超低水位及燃烧器联锁开关(白灯)。

☆高水位报警及联锁(白灯)。

☆火焰未能确立(红灯)。

☆低油温限位开关(淡黄灯)。

e)在每个燃油燃气真空热水锅炉控制屏须设有量度及指示下列各项技术参数的仪表,而仪表的指示盘的直径需不小于100mm:

☆燃烧器的空气压力。

☆燃油及燃气温度。

☆燃油及燃气压力。

f)燃油燃气真空热水锅炉须按下列自动程序启动,在以燃气作燃料时,燃气经燃气阀门送至燃烧器后(在以燃油作燃料时,燃油经油预热器预热至指定温度后),鼓风机开动供应真空热水锅炉燃烧所需的空气,引火装置激活,待火焰确立一段时间后,燃烧器开始在低火状态下工作。燃气燃烧系统(燃油燃烧系统) 须与鼓风机及空气进风调节器互相联锁,在鼓风机和空气进风调节器都在操作和开启的状态下才能开始燃烧工作。

g)控制屏须稳固地及在不受震动影响的情况下安装在真空热水锅炉上,以预防电气系统中的接触器及电子控制组件受损坏。

h)鼓风机断电或燃气压力低于规定值时,系统将自动切断燃气供应,并将有关的故障讯号显示在控制屏上。

真空热水锅炉系统须由手动操作。承包单位须提供一年有关蒸汽锅炉的在职培训及系统操作,并须提交训练人员对蒸汽锅炉系统或相关的资质。

1.2.11.控制

a)每台燃油燃气真空热水锅炉应由原锅炉厂家配套的综合控制系统进行自动操控。综合控制系统应具有控制燃烧安全、控制热媒介与热交换器温度和显示故障原因及存储功能。同时,还应具有防冻功能、防过热功能、远程控制功能和温度补偿(通过室外温度传感器探测室外温度,自动调整热媒介温度)功能。锅炉控制器应采用中文菜单式操作界面,并辅以图形,能够清楚显示当前热水供回水温度、锅炉真空度、燃烧器运行状态、排烟温度等信息。

b)应有针对燃烧过程、优化燃烧的自动调节装置。

c)每台真空锅炉需配有一个全封闭式的控制屏,控制屏需安装在真空锅炉上适当视察高度,并需配备下列配件:

☆燃烧器的启停开关按钮及复位按钮。

☆燃烧器的手动/关闭/自动火位控制选择掣。

☆鼓风机开关掣。

d)有关真空锅炉的控制屏须同时具备显示下列信号/信息的功能:

☆燃烧器工作前、后,风压、燃气压、燃气泄漏。

☆运行中熄火,停炉并报警。

☆待运行状态下监测到火焰,显示并报警。

☆传感器断路或接触不良,显示并报警。

☆真空室压力异常,停炉,显示并报警。

☆燃气温度、压力和燃气量。

☆炉温。

e)真空锅炉须按下列自动程序启动:燃气经燃气阀门送至燃烧器后,鼓风机开动供应真空锅炉燃烧所需的空气,引火装置激活,待火焰确立一段时间后,燃烧器开始在低火状态下工作。燃气燃烧系统须与鼓风机及空气进风调节器相互联锁。

f)控制屏需稳固地安装在真空锅炉上,以防电气系统中的接触器及电子控制组件损坏。

g)鼓风机损坏或燃气压力低于规定值时,系统将自动切断燃气供应,并将有关的故障信号显示在控制屏上。

1.2.12.电气

每台真空锅炉的控制屏,须按照英国电气工程师学会布线规例、当地供电局的要求,提供及安装有关设备的电源供应及控制系统所需的接线、开关按钮、接触器、继电器、指示及试验灯等装置。上述装置须满足以下各项要求:

a)提供足够和适当的预防措施,以预防因信号或控制线路发出干扰和接线错误所引起的错误操作。

b)提供氖管及测试线路,以显示系统的启动和关闭状态及设备激活的先后顺序。

c)提供一主控系统以确保系统的启动和关闭是按照安全的程序进行。所有线路须具备自我监测和失效保险的功能。

d)在开始装配前,须提交详细的体统线路图供工程师审批。

e)配有一个三相四线的隔离开关供电,并接至配电屏。

f)为楼宇控制系统预留通讯接口,并提供通讯协议。

1.2.13.须为真空锅炉和排烟系统供应及安装下列各项测量仪器:

a)二氧化碳含量测量仪

☆在每台真空锅炉的排烟出口须设有一个烟气采样点,以便将每台真空锅炉所排出的烟气引至设在真空锅炉房的中央控制屏上的测试仪进行测试。

☆须采用直径10~25mm的铜管作为取样管,取样管管径应根据管路长度而定。取样管走向须妥善安排,在许可情况下尽量避免转弯,否则须采用较大半径弯头。各取样管应有条理地安装在电线托架上。所有管线安装完成后须进行试压,应按仪器供货商或按实际系统所要求压力的1.5倍进行试压。

☆须提供一套配附抽气气泵和自动切换气阀的测量装置,可轮流不断地向各取样点抽取烟气样本进行测试。各取样样本的二氧化碳含量将分别显示和标绘在设于真空锅炉中央控制屏上的仪表和多点自动记录器上。同时须设有一手动选择开关,可供值班测试人员手动选择测试点。

☆所有供测试用的记录器、指示器、仪表等须安装在易于维护的位置处。

b)排烟管道烟气温度测量仪

在每台真空锅炉的排烟出口须设有一个温度测量点,以便测量每台真空锅炉所排出的烟气温度并显示和标绘在设于真空锅炉中央控制屏上的温度指示仪和多点自动温度记录器上。

c)氧气含量测量仪

☆在每台真空锅炉的排烟出口须设有一个烟气采样点,以便将每台真空锅炉所排出的烟气引至设在真空锅炉房的中央控制屏上的测试仪进行测试

☆须采用直径10~25mm的铜管作为取样管,取样管管径应根据管路长度而定。取样管走向须妥善安排,在许可情况下尽量避免转弯,否则须采用较大半径弯头。各取样管应有条理地安装在电线托架上。所有管线安装完成后须进行试压,应按仪器供货商或按实际系统所要求压力的1.5倍进行试压。

☆须提供一套配附抽气气泵和自动切换气阀的测量装置,可轮流不断地向各取样点抽取烟气样本进行测试。各取样样本的氧气含量将分别显示和标绘在设于真空锅炉中央控制屏上的仪表和多点自动记录器上。同时须设有一手动选择开关,可供值班测试人员手动选择测试点。

☆所有供测试用的记录器、指示器、仪表等须安装在易于维护的位置处。

d)烟气浓度指示器

在每台真空锅炉的排烟出口须装设有一烟气浓度感应设备,包括光源发射器及接收器,以测量真空锅炉在燃烧时所产生的烟气浓度,并显示在设于真空锅炉中央控制屏上的烟气浓度指示器上。烟气浓度指示器包括一直径150mm,10~100%观测刻度的微安计,并配有红色警示灯、警示铃和静调谐开关。

1.2.14.辅助配备

每一个真空锅炉应配备但不限于如下的装置和设备:

a)燃烧器(分体式或整体式)和鼓风机。

b)真空锅炉进/出水接驳口,并均配有符合英国标准BS 4504的法兰供管道接驳。

c)在真空锅炉热水出水口位置,配有一个水温超限警报控制器,以便在水温超限时停止燃气的供应及关闭燃烧器。

d)可熔安全阀:当真空室内部压力超过外部大气压时自动泄压,防止真空室内部压力过高。

e)防过热控制开关:真空室内部水位下降,真空室表面温度达到100℃时,自动停止锅炉运行。

f)真空压力开关:真空室内部压力达到20kPa时,可自动停止锅炉运行。

g)防冻控制开关:当热媒介温度降到5℃时,自动启动燃烧器,直到热媒介温度上升到15℃。

h)真空泵:用以排放真空室所产生的不凝性气体,从而保证真空室内的真空度。

i)热媒介温度传感器、供水温度传感器、排烟温度传感器和炉外温度传感器。

j)配有一道防爆门在烟道上。

k)配有一个排烟连接口。

l)配有用以观察燃烧室的耐热自洁式视察镜。

m)排水阀:仅在锅炉检修时用的手动排水阀门。

n)配有一个带有试验表接头以Bar(kPa或mmHg)为标准刻度的弹性金属曲管式圆形压力表。

o)配有一个以摄氏度(℃)为标准刻度的圆形温度表(或液晶温度显示装置)。

1.2.15.锅炉仪表及控制台

a)承包单位须供应安装一锅炉仪表控制台,控制台将设置锅炉房内所有设备的控制器及各类显示控制仪表。

b)控制台由不少于2mm厚不锈钢板制成,控制台的所有边沿角都应倒圆角以利安全,控制台内应加设适当的支承以加强控制台的刚度。

c)控制台设有检查门以方便设备仪表的装配、维修、以及线路/取样管道的接驳,检查门周边需配附有橡胶密封边,门上需配有锁。

d)所有的接线端子需有标识,以方便日后的维修检查。

e)控制柜/ 台需按有关要求作防锈处理及外表面喷漆。

f)所有控制柜上的标贴,均需以中英文两种文字显示。

g)控制台应设有但不限于如下控制显示记录仪表,所有仪表均以国际单位作为计量单位,精度不小于5 %(特别注明者除外)

☆附有秒针的指针式计时钟。

☆多点温度指示仪表,显示锅炉房室内、以及室外温度。

☆烟气温度显示仪,温度传感器需设于每一个烟囱内。

☆烟气分析仪,以测量烟气内CO2和O2的含量,烟气分析仪须包括集气管、分析仪、变送器等一切所需配套管路。

☆烟气记录仪,以记录每一锅炉烟气的成分。

☆烟气密度计,配附有声光报警设备,而有关的感应器需设在烟囱的正压段。

☆烟气密度记录仪。

☆热水供应压力及流量显示仪表。

☆燃油及燃气流量计。

☆燃油及燃气切断阀状态指示灯。

☆排污降温扩容器的温度。

☆化学水处理水泵的运行,故障状态显示。

☆锅炉补风测量仪。

☆补给水泵的运行故障状态显示。

☆补给水的进水温度。

☆低水位警报。

☆热水供应压力超限警报。

1.2.16.其它配备及要求

提供及安装其它配备如下:

☆加药装置

☆集、分水器

☆热水流量计

☆中压燃气表

☆排污降温扩容器

1.2.17.安装要求

a)在预定位置供应及安装有关设备及所需的配备和附件,并可供正常操作使用。

b)按照图纸所示或按照厂家的建议要求,提供为正确安装有关的设备而所需的设施包括但不限于支承不锈钢梁、吊架、支架、固定螺栓、隔震器等辅助配件。

c)所有固定螺栓应为不锈钢材料并在底座混凝土浇筑时被固定于底座上。禁止底座完成后再将固定螺栓打入底座。

d)在标书中应明确电气接线。

e)须遵照由厂家所提供的施工指引进行有关设备和附件的安装,以确保有关系统能正确地操作。

f)每台电热水锅炉的控制屏须由原厂配线,并须预留足够的接点供遥控接驳所有的警示信号、各设定点和启动/关闭开关。

g)锅炉房应按照实际布局及阀门的安装配置进行设备的布置,以确保部件被移动或更换时不用完全排放锅炉水。

1.3.资料送审

1.3.1.提交由厂家提供的技术资料,以显示有关设备的总输出功能、效率、耗电量、压力降、水流量、工作及试验压力、操作程序、安装及调试步骤等资料。

1.3.

2.提供由原厂所编印的安装、操作及维修手册,内容应详述有关操作和维修的程序

及守则等,并同时提供由厂家所建议和要求的备用配件表。

1.3.3.提交经核定认可的热水锅炉试验证书,一式三份。

1.3.4.提交一份完整的材料清单。

1.3.5.提供施工图,详细显示有关设备的安装和固定要求、设备负载承重分布、控制和电气线路及管道接驳等资料。

1.3.6.提交机组平面图,包括顶视图、前/后视图和左右视图;和机组电气及控制原理图。

1.3.7.提交烟管清理流程。

1.3.8.提交有关设备的运送途径、方案及土建要求,供建筑师和机电顾问审核。

1.3.9.当地有关部门所签发的使用许可证书。

1.3.10.提交工厂验收测试报告、检验合格证书和运行测试结果。

1.3.11.提交以下有关排烟管道的计算书供机电顾问审批:

a)排烟管道的保温计算书。

b)排烟管道尺寸计算书。设计单位所提供的管道尺寸只供参考,承包单位须提交计算书确认在所有蒸汽锅炉同时工作的条件下,排烟管道尺寸是适当及足够。

c)排烟管膨胀伸缩器计算书。

1.3.1

2.提交一份完整的材料清单,清楚显示各部件的品牌、产地和规格。

1.3.13.由原厂所编印的安装、操作及维修手册,内容应详述有关操作和维修的程序及守则等,并同时提供由厂家所建议和要求的备用配件表。

1.3.14.当地有关部门所签发的使用许可证书。

1.4.测试与试运行

1.4.1.承包单位负责设备的调试及试运行,直至设备正常运转。

1.4.

2.压力容器应加压至试验压力要求,以检测是否出现泄漏问题。

1.4.3.开机调试

a)试机工作应在系统调试、压力试验、控制线、电源线测试合格、各项记录齐全并经业主代表核实后进行调试运行。

b)调试时每台进行调试和测试并将调试记录提交给业主代表。

c)每台机器试机连续运转应达到8小时为合格。

真空热水锅炉参数解析

真空热水锅炉参数解析 真空热水锅炉大家并不陌生,真空热水锅炉用途很广,它可以供应不同温度、不同用途的热水,比如中央空调用水、卫生热水、工艺热水等,非常的好用。今天郑锅小编带大家一起了解下真空热水锅炉的参数。 1.蒸发量: 蒸发量又称为容量 , 常用的单位是“t/h“。是指每小时所产生的蒸汽数量 , 用以表示其产汽的能力。容量单位为1t/h蒸汽锅炉,即表示该锅炉在1小时内可以将1吨的水变成一定压力下饱和蒸汽的能力。 新锅炉出厂时 , 郑锅铭牌上所标示的蒸发量 , 指的是这台锅炉的额定蒸发量。所谓额定蒸发量 , 是指锅炉燃用设计的燃料品种, 并在设计参数下运行, 即在规定的压力、温度和一定的热效率下, 长期连续运行时每小时所产生的蒸汽量。 郑锅容器常用容量有:1,2,3,4,6,8,10,12,15,20,25,35,65,75,130,220 t/h 2.热功率: 热水锅炉的出力是指锅炉在确保安全的前提下长期连续运行 , 每小时输出热水的有效供热量 , 称为锅炉的额定供热量。热水锅炉的额定供热量用热功率表示 , 其单位为“MW“。 0.7MW 相当于 1 t/h,14MW相当于 20t/h, 29WM相当于 40t/h, 58WM相当于 80t/h 3.工作压力: 指锅炉出口处的工质压力 , 通常叫压力 ( 实际上是压强 ) 。单位是“MPa“。 1 MPa =9.8公斤力/厘米 2 (kgf/cm2) 常用压力有:0.7 MPa ,1.0 MPa ,1.25 MPa ,1.6 MPa , 2.5 MPa , 3.8 MPa ,5.3 MPa ,9.8 MPa 4.工作温度 蒸汽锅炉的额定蒸汽温度是指锅炉输出蒸汽的最高工作温度,是主汽阀出口处的蒸汽温度。饱和蒸汽锅炉一般不直接注明蒸汽温度。

卧式常压燃油(气)锅炉安装使用说明书讲解

CWNS 2.8 -85/60-丫(Q) 燃油(气)常压热水锅炉 临汾市三合锅炉制造有限公司

、结构、性能特点 1、结构紧凑,占地面积小,安装移动方便。 2、常压运行,安全可靠,便于维护保养。 3、采用国际先进的进口燃烧机,实现了全自动高效燃烧,燃烧效率高。 4、超厚保温层设计,保温效果好,炉体表面温度低,散热损失小。 5、出水温度自动显示,超温缺水自动保护。 6、无烟、无尘、低噪声,环保指标达到发达国家先进水平及中国环保标准的要求。 7、操作简便,易学易懂。 8不能承压使用。 二、工作原理及结构 (一)燃气锅炉启动与停运 气体燃料同样由碳、氢、氧、氮、硫、水分、灰分组成,但它通常用各组成气体的体积分数来表示。气体燃料具有与液体相同的优点,但是它易爆炸,在使用时应采取相应的安全措施。 1、点火与操作 锅炉点火前,必须设置点火室,使之具备“火等气”的点火条件。如煤气因故熄灭且可能积聚时,应开启烟道挡板,把残留在炉内和烟道内的煤气排尽后,再行点火。待煤气燃烧稳定后,可停止点火,但司炉人员仍不得擅自离开工作岗位。 燃气炉点火以利雅路燃烧器为实例: (1)开动燃烧器电机,开始清扫吹风(煤气阀门已接通)。 (2)伺服电机打开风挡,最大风量吹风不少于20秒。 (3)对阀门进行泄漏检测。 上次关机时,程序规定为先关1号电磁阀,再晚3?4秒关闭2号电磁阀。 根据伯努利定理,流速大、压强小。根据这一道理,1号阀、2号阀中间段为

低压区,电磁阀中间管内在重新启炉时如果仍然是空,无压力,证明 1号阀 不漏气。 在吹风过程中,1号阀打开2秒马上关闭,则中间段管道内充气,这时再 检测,应有 压力,且测试一段时间无压力降,则证明 2号阀及管路均不漏气, 这时电磁阀全部检查完毕(即在吹风过程中能听到 1号阀响一次,用手摸时 感觉到有一次动作)。 (4)伺服马达关闭风档到点火位置(17秒),即凸轮退回。 (5)预点火时间4秒开始(提前4秒)开始电打火)。 (6)点火电磁阀打开,先是1号电磁阀打开,然后点火小电磁阀打开(可 然后2号电磁阀打开,点着小火,听到“通”的一声响。 接着电眼对小火检测,同时电打火停止,点火小电磁阀关闭。正常 后,运行指示灯接通,点火过程完成。 若是阀门检测有泄漏,则继电器将燃烧器断电,关断燃烧器。停止前吹 扫并进行泄露报警。 若是火焰检测发现没点着火,马上断掉燃烧器及电磁阀,防止事故发生。 (二)锅炉停炉时应注意的事项 (1)停风 当停止送风或突然停电时,应将一次风道挡板关严,以免煤气进入风道 造成事故。 (2)密封 所有煤气装置都要严格密封,防止煤气泄漏,同时要保持煤气发生室内 呈微正压,防止空气入内引起爆炸。 (3)停炉 应先停一次风,待存留的煤气燃完后再停二次风,然后才可打开炉门。 听到动静) ,然后是点火“扑”的声音。 (7) 电眼进行点火检测,发光二极管应闪动。 (8)

真空锅炉与常压 承压锅炉的比较

真空锅炉与常压承压锅炉的比较真空热水锅炉与承压热水锅炉性能比较 承压热水锅炉真空锅炉 承压热水锅炉一般需独立锅炉房。真空锅炉可以放置在地下一层、二层、锅炉房要求防爆要求高(需经技术监督局、消屋顶、中间楼层。防爆只需要符合消防认可),容量不限。防要求即可(机房面积10%泻爆口)。 系统配置较简单,直接供暖,需配 系统配置简单,采暖直供,热水配水系统及配置除氧器。需要专业公司安装,洒店 箱。 供热系统与常压锅炉相同。 锅炉略便宜,考虑安装、除氧器、 初投资真空热水锅炉总体节省。 锅炉房等因素后总投资增加。 锅炉效率90%,系统效率高,但结 系统效率锅炉效率92%,系统效率90%以上。 垢后效率逐年下降。 氧腐蚀、结垢持续发生,一般不超 寿命过10年。供暖应用存在严重的回无氧腐蚀、结垢,20年以上。 水冷凝腐蚀,甚至1-2年就报废。 需专业人员持证上岗。每年需年 操作维护无要求 检,洗炉等。

承压热水锅炉是北方供暖的主流设备(单台容量可以大于4T),但承压锅其它炉如操作不当易产生爆炸危险,并且也会产生氧腐蚀。真空锅炉多区供暖系统简单,安全,不会有氧腐蚀。 真空热水锅炉与常压锅炉性能比较 常压锅炉真空锅炉 常压锅炉与真空锅炉的锅炉房要求基本相同。 锅炉房要求真空锅炉的容量不限。 但常压锅炉的单台容量不能超过2.8MW。 系统配置复杂,需要配置软水器、软水箱、板 系统配置简单,采暖直系统及配置换、容积式换热器、温控等。需要专业安装公 供,热水配水箱。 司安装。 常压锅炉价格便宜,但加上附件等标准配套后真空热水锅炉占地面积初投资价格比真空热水锅炉一般高出15%。越复杂的系节省,设备折旧低,总体统的价格差额超大。上节省。 锅炉效率90%,一次循环泵、板换换热损耗约锅炉效率92%,系统效率系统效率 10%,系统效率82%。 90%以上。 无氧腐蚀、结垢,20年寿命氧腐蚀、结垢持续发生,一般不超过10年。 以上。折旧率可降低一倍 以上。操作维护安装后要登陆,不定期检验。无要求 常压锅炉为酒店供热的主流产品,特点是设计方便,技术简单,全国所有

燃油热水锅炉房计算书..

浙江理工大学 建筑环境与设备工程专业 锅炉及锅炉房设备课程设计(燃油热水锅炉房设计) 班级10建环(1)班 姓名陈孝岩 学号J10150109 设计时间2013年12月 指导教师王厉

锅炉及锅炉房设备课程设计说明书 一、工程概况: 1.该锅炉房位为一单独建筑,主要为满足该单位淋浴房用热及办公楼冬季采暖需要。 2.锅炉房为单栋一层建筑,层高4.5米。 3.业主要求采用卧式燃油热水锅炉,热交换系统设备放置在锅炉房内统一管理。锅炉 房外面已有室外地下储油罐。 4.水质资料 总硬度H0永久硬度H FT暂时硬度H T总碱度A0溶解氧PH 4.8mmol/L 2.4 mmol/L 2.4 mmol/L 2.0 mmol/L 5mg/L 7.0 5.用热项目 办公楼采暖用热 共四层,一到四层冬季采暖面积均为1500平方米/层,采暖点用风机盘管换热,所需进水温度60度。, 淋浴热水用热 供给淋浴房用热,通过容积式热交换器使得锅炉循环水加热自来水,供应40个淋浴位置,从早上9:00一直开放到晚上8:00。 二、参考文献: ①《锅炉房设计规范》(GB 50041-92版) ②《采暖通风与空气调节制图标准》(GB144-88版) ③《锅炉及锅炉房设备》中国建筑工业出版社 ④《燃油燃气锅炉及锅炉房设计》机械工业出版社 ⑤《锅炉课程设计指导书》中国电力出版社 ⑥《燃油燃气锅炉结构设计及图册》西安交通大学出版社 ⑦《建筑给水排水工程》清华大学出版社

三、建筑平面图: 自来水进 淋浴房 值班室 单位办公楼

锅炉及锅炉房设备课程设计计算书 一、锅炉房系统方案设计: 1、锅炉的选择:根据生产、生活、采暖的每小时的最大耗热量,同时考虑同时使用系数,管网热损失和锅炉房本身自用热量,采用燃油热水锅炉。 2、燃油系统:燃油管从油罐经埋地管进入室内,连接至锅炉,采用一锅炉一油泵系统,方便且互为备用,3倍设计耗油量进,2倍设计耗油量出,即防止符合突然变化,又使油处于循环状态,可以防止结冻。日用油箱间放置日用油箱,事故油箱,并经常检查,更换,防止结冻。 3、水循环系统:根据业主要求,生活热水供应系统采用容积式换热器经水-水换热,热水供暖采用板式换热器水-水换热供暖,从锅炉出水管出来的水分两路分别至板式换热器和容积式换热器,采用并联管路连接,经回水回到锅炉,不断循环。 4、给水系统:给水从自来水引入口引至水处理间经离子交换器处理,由给水泵引至锅炉进行补水。离子交换器置于水处理间。 5、排烟系统:从锅炉出来得烟气经烟管引至烟囱,烟囱设置于日用油箱间。 二、锅炉本体计算: 1、热负荷计算: 查《锅炉及锅炉房设备》P402,最大热负荷Q max 是选择锅炉的主要依据,可根据附2-1 5443322110max )(Q Q K Q K Q K Q K K Q ++++= KW 1Q ,2Q ,3Q ,4Q ——分别为采暖,通风,生产,生活最大热负荷; 5Q ——锅炉房除氧用热; 1K ,2K ,3K ,4K ——分别为采暖,通风,生产,生活负荷同时使用系数; 0K ——锅炉房自耗热量和管网热损失系数。 1)采暖季最大计算热负荷 生活用热负荷:查《建筑给水排水工程》P152表5-2,采暖供回水温度为95℃/70℃,容积式换热器生活热水供回水温度为40℃/5℃,一个淋浴器无淋浴小间小时用水量取300L ,热水用热计算公式按《建筑给水排水工程》P158式5-2

燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5537 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。 2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各

主要部件的安装位置及作用,禁止未经培训的人员进入锅炉房操作设备。3、进入燃气热水炉机房的操作人员必须携带燃气报警仪,合闸送电前,必须检查室内燃气,确保室内燃气浓度不得高于0.5%,否则严禁合闸送电,同时必须采取有效措施(打开门窗)进行通风换气。4、开机前必须检查确认供电电源电压符合要求,不得出现缺相或接地故障;电控及机械设备符合设备完好标准要求,严禁带故障开机。 5、开机前必须确保冷、热水循环热交换系统循环水泵,各阀门完好启闭灵活,压力表、温度计等设施完好,管路系统无泄漏,补水水箱水位符合规定标准,否则禁止开启机组。 6、开机前必须检查燃气气供气系统,确保无泄漏、压力正常符合规定(> 8KPa),若气压异常,禁止开机。 二、循环水泵的操作程序

燃气真空锅炉原理及主要优缺点

燃气真空锅炉原理及主要优缺点 真空热水锅炉最早是由日本的某理工大学在上世纪70年代研制开发的,自面世商业化以后,真空热水锅炉产品开始进入欧美国家,并得到广泛应用。我国的真空热水锅炉技术从日本传入,然后国内开始有科研机构及生产厂家开始研发自己的真空热水锅炉。目前真空锅炉占热水锅炉在国外锅炉市场已经有着不错的市场份额,而国内关于真空热水锅炉的市场和用户开发还处于初级阶段。 燃气真空热水锅炉结构及其原理 上图为斯大燃气真空锅炉结构图 如上图所示:燃气真空热水锅炉的下半部结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;锅炉下半部装有热媒介,其上部为真空室,其中插入了U型热交换器。因为锅炉整体是在负压状态运行下,所以锅炉本身的安全性很高。炉内的热媒介,在锅炉运行的全过程中,不进、不出、不增、不减,只封闭在锅炉的真空室内,在锅炉的传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介是完全脱氧的纯

净水,无腐蚀,无水垢,使锅炉寿命长达20多年 具体工作原理: 燃气真空热水锅炉燃烧器燃烧时释放出的热量被热媒水吸收,然后通过热媒水的相变(注:相变是物质从一种相转变为另一种相的过程。物质系统中物理、化学性质完全相同,与其他部分具有明显分界面的均匀部分称为相。与固、液、气三态对应,物质有固相、液相、气相)进行热交换,当温度上升至某真空状态下的饱和温度时,蒸发成饱和和蒸汽,完成第一次相变过程。凝结水流进蒸发室继续吸热,完成相变循环。真空热水锅炉的下部结构由燃烧室和传热管束组成;上部为真空室,其中插入了U型管热交换器;真空室外接抽气单元,使真空室保持稳定的真空度,并将真空室内不凝结气体抽出,提高U型热交换器的换热效率。简单的来说就是:利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封密的炉体内填装的热媒水,使热媒水沸腾蒸发出高温水蒸汽,水蒸汽凝结在换热管上加热换热管内的冷水,达到供应热水的目的 燃气真空锅炉的优缺点: 优点: 1、节能效果好 采用高效真空热水锅炉技术,锅炉在真空状态下运行,沸点低,汽化潜热换热,提高了热效率,换热性能好,三回程设计,尾部烟程安装余热回收装置,提高了能源利用率,锅炉的热效率高达91%。 2、负压运行安全高 由于热媒处于真空状态,不存在膨胀、爆炸的危险。炉体内储有恒量的热媒水,没有干烧的危险。多重自动保护装置,具有其它锅炉无法比拟的安全性,这也是燃气真空锅炉最主要的特点。 3、防腐蚀不结垢,寿命长: 热交换器采用不锈钢材质,一次性注入的热媒在封闭状态下运行,高温下无腐蚀,不结垢,使其使用寿命比普通锅炉延长近二倍,长达20年之久。 4、体积小安装容易 模块化设计,高性能换热组件,机组体积小,使产品易于运输、安装。在小空间

真空锅炉简介

简介 真空锅炉的全称叫做真空相变锅炉,注意两个名词,一个是真空,一个是相变。真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水,通过燃烧或其它方式加热热媒水,再由热媒水蒸发、冷凝至换热器上,再由换热器来加热需要加热的水。中国第一台真空锅炉是由浙江力聚公司生产的,又名真空热水机,在国内应用 最为广泛. 2基本信息 来源 真空热水锅炉的基本原理诞生于1972年苏黎士理工大学。1975年日本TAKUMA公司据此原理开发出了真空热水锅炉,并获发明专利,后 来逐步在全世界得到推广,此技术得到韩国企业的研制与发展,相继出现韩国TAKUMA, 国内在80年代后期就有一些厂家研制真空热水锅炉,但由于技术方 面的问题,主要是无法解决锅炉在密封的真空状态下水和铁发生电化学反应生成不相溶气体导致真空度不断下降的问题,一直未得到推广。90年代韩国的生产企业相对进入中国市场,后期约在2003年国内的锅炉厂家开始生产真空锅炉。 工作原理

真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水。通过燃烧或其它方式加热热媒水,再由热媒水蒸发—冷凝至换热器上,再由换热器来加热需要加热的水。 真空锅炉热量转换示意: 油、天然气、煤气、电 --> 燃烧(电转换热)-->热媒水-->沸腾后 的蒸汽冷凝换热-->换热器-->热传导-->水 真空锅炉的工作原理:利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封密的炉体内填装的热媒水,使热媒水沸腾蒸发出高温水蒸汽,水蒸汽凝结在换热管上加热换热管内的冷水,达到供应热水的目的。 标准海平面大气压:1.013×105Pa=101.3KPa ,此时水的沸点为100℃;海拔越高,大气压越低,沸点也降低: 青藏高原:平均海拔4000m,大气压为62KPa,此时水的沸点为87 ℃;珠穆朗玛峰:海拔高达8848m,大气压33KPa,沸点71 ℃; 真空锅炉通过抽真空,形成一个几乎没有空气的低压环境,然后利用水在低压下(低于大气压)低温沸腾产 生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的。 水的沸点与真空度对应表: 真空度(Kpa) 0 -31 -54 -70 -81 -89 -94 -97 -99 -101 水沸点(℃) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 真空锅炉正常工作温度低于90℃,真空度低于-30Kpa。

常压锅炉

立式常压热水锅炉 ※该锅炉有三种型式:取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。 ※锅炉常压使用,安装时需设置膨胀水箱,锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连。 ※锅炉材料选用优质碳素钢,热水专用型的内胆镀锌处理,兼用型内置铜盘管。 ※锅炉实现自动控制,定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。 ※选用优质燃烧机,燃烧效率高。 ※炉体设计优化受热面积大,热效高升温快。 ※外观造型新颖,色泽典雅大方,整体布置紧凑,占地面积少,安装方便。 ※本锅炉属常压热水锅炉,请根据锅炉规范使用,严禁承压使用。 ※此锅炉分为专用型和兼用型,选择时请根据自身需要确定锅炉的型式 一、立式热水锅炉特性概述: CLHS××-85/60-Q(Y)系列全自动燃油燃气常压热水锅炉,采用为立式结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气在炉内完成辐射和对流传热过程后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。本系列锅炉分为三种型式,取暖专用型、热水专用型、取暖和热水兼用型。取暖和热水兼用型锅炉可以同时满足取暖和热水的需要,热水由内置的铜盘管换热器产出,盘管的换热能力约为锅炉总容量的 30%~40%,也就是说,一台30万大卡的热水锅炉,可以有10万大卡用于热水,可以有20万大卡用于取暖,省去的外置板换等设备, 本系列锅炉结构紧凑,安装运输方便。出厂前经过热态调试,不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。 五、特性描述: ◆CLHS型系列常压立式燃油(气)热水锅炉选用进口燃烧器,适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。 ◆锅炉主体严格按照JB/T7985─95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。 ◆烟气流程采用二回程布置,(小容量锅炉一回程布置)受热面积大。

燃油燃气真空热水锅炉

燃油燃气真空热水锅炉 1.1.一般要求 1.1.1.本节说明有关燃油燃气真空热水锅炉及有关之附属设备的供应、安装及调试所需的各项技术要求。 1.1. 2.应按设备表所示要求,提供数量和功能相符的设备。 1.1.3.质量标准 有关热水锅炉除须按照由美国机械工程师协会(ASME)所制定及获美国保险业研究所(UL)认可的锅炉及压力容器规或BS5500 所制定的相关认可标准进行设计、制造和承压试验外,仍须按照但不限于以下所列的中国所制定的标准和规进行设计、制造、安装和承压试验。 a)热水锅炉安全技术监察规程 b)工业锅炉通用技术条件– /T10094-2002 c)锅炉受压组件焊接技术条件– /T1613-93 d)锅炉水压试验标准– /T1612-94 e)锅炉大气污染物排放标准– GB13271-2001 f)工业锅炉安装工程施工及验收规– GB50273-1998 1.1.4.燃油燃气真空热水锅炉的生产商必须具有生产及安装同类型及功能相约设备的经验,其所生产安装的设备必须为常规定型产品并具有五年以上成功运行的记录。 1.1.5.燃油燃气真空热水锅炉的供应及安装须符合当地消防部门、技术监督局、劳动局、供电局及其它政府部门所定的各项要求。承包单位须负责申请及提供所有有关部门对本锅炉设备或本锅炉系统安装的批准文件。 1.1.6.有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保设备在任何情况下不受破损。 1.2.技术要求 1.2.1.提供所有为安全运送和妥善安装有关设备所需的配备和附件。 1.2.2.锅炉及其附属设备所有组件不可含有任何石棉或石棉产品。 1.2.3.在每台设备上须附有原厂的标志牌,标注有关厂家的名称、设备型号、机组编号、制造日期及有关的技术资料。 1.2.4.供应及安装合同所示数量的燃油燃气真空热水锅炉及所有必须的控制系统和附件,有关控制系统和附件的要求会在合同中说明。真空热水锅炉须由原厂整体装配生产及整

真空锅炉工作原理

真空锅炉工作原理 来源:本站发布日期:10-04-21, 08:26 AM 标准海平面大气压:1.013×105Pa=101.3KPa ,此时水的沸点为100℃;海拔越高,大气压越低,沸点也降低: 青藏高原:平均海拔4000m,大气压为62KPa,此时水的沸点为87 ℃; 珠穆朗玛峰:海拔高达8848m,大气压33KPa,沸点71 ℃; 真空锅炉通过抽真空,形成一个几乎没有空气的低压环境,然后利用水在低压下(低于大气压)低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的。 水的沸点与真空度对应表: 真空度(Kpa) 0 -31 -54 -70 -81 -89 -94 -97 -99 -101 水沸点(℃) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 真空热水机组正常工作温度低于90℃,真空度低于-30Kpa。

真空热水机组内的热媒水是经过脱氧、除垢等特殊处理的高纯水,由力聚公司在出厂前一次充注完成,使用时在机组内部封闭循环(汽化→凝结→汽化),不增加,不减少,在机组使用寿命内不需要补充或更换。 因此,真空热水机组炉体内部永远不会结垢、腐蚀,正常使用寿命可达20年以上,远远超出普通热水锅炉10年左右的使用寿命。 真空锅炉应用范围 来源:本站发布日期:10-04-21, 09:10 AM 使用场所: ?*办公楼、宾馆、学校、桑拿中心等需要采暖或生活热水的场所 ?*北方住宅小区等冬季供暖的场所 ?*工厂工艺所需恒温热水的场所 适用燃料:轻柴油、重油、天然气、城市煤气、液化石油气 供热功率:5万大卡/小时~600万大卡/ 换热器回路:可提供单回路、二回路、三回路,最多可提供五回路

立式常压热水锅炉

立式常压热水锅炉 该锅炉有三种型式:取暖专用、热水专用、取暖及热水兼用型。 ※锅炉常压使用,安装时需设置膨胀水箱,锅炉大气连通口需与膨胀水箱相连。 ※锅炉材料选用优质碳素钢,热水专用型的内胆镀锌处理,兼用型内置铜盘管。 ※锅炉实现自动控制,定时控制、温度控制、防冻控制、超温保护、缺水保护。 ※选用优质燃烧机,燃烧效率高。 ※炉体设计优化受热面积大,热效高升温快。 ※外观造型新颖,色泽典雅大方,整体布置紧凑,占地面积少,安装方便。 ※本锅炉属常压热水锅炉,请根据锅炉规范使用,严禁承压使用。 ※此锅炉分为专用型和兼用型,选择时请根据自身需要确定锅炉的型式 一种新型常压热水锅炉,为提高锅炉热效率减轻环境污染,本实用新型锅炉的受热面积采用了三个垂直的环形水套,水套与水套之间是烟道,烟气沿水套之间垂直反向,经三个回程后排向大气,这样既延长和提高了烟气的流程和流速,有利于热交换,降低了排烟温度,减少了热损失又便于烟尘颗粒的沉降,降低了排烟中的含尘浓度和黑度,为避免烟道下部沉积的烟灰过多,影响烟气流程,本实用新型在中水套下部设置了一个放灰口,可定期放灰。 一、立式热水锅炉特性概述: CLHS××-85/60-Q(Y)系列全自动燃油燃气常压热水锅炉,采用为立式结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气在炉内完成辐射和对流传热过程后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。本系列锅炉分为三种型式,取暖专用型、热水专用型、取暖和热水兼用型。取暖和热水兼用型锅炉可以同时满足取暖和热水的需要,热水由内置的铜盘管换热器产出,盘管的换热能力约为锅炉总容量的 30%~40%,也就是说,一台30万大卡的热水锅炉,可以有10万大卡用于热水,可以有20万大卡用于取暖,省去的外置板换等设备, 本系列锅炉结构紧凑,安装运输方便。出厂前经过热态调试,不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。

燃气常压热水锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A11594 燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。 2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各

真空锅炉简介

真空锅炉简介 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

简介 真空锅炉的全称叫做真空相变锅炉,注意两个名词,一个是真空,一个是相变。真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水,通过燃烧或其它方式加热热媒水,再由热媒水蒸发、冷凝至换热器上,再由换热器来加热需要加热的水。中国第一台真空锅炉是由浙江力聚公司生产的,又名真空热水机,在国内应用最为广泛. 2基本信息 来源 真空热水锅炉的基本原理诞生于1972年苏黎士理工大学。1975年日本TAKUMA公司据此原理开发出了真空热水锅炉,并获发明专利,后来逐步在全世界得到推广,此技术得到韩国企业的研制与发展,相继出现韩国TAKUMA, 国内在80年代后期就有一些厂家研制真空热水锅炉,但由于技术方面的问题,主要是无法解决锅炉在密封的真空状态下水和铁发生电化学反应生成不相溶气体导致真空度不断下降的问题,一直未得到推广。90年代韩国的生产企业相对进入中国市场,后期约在2003年国内的锅炉厂家开始生产真空锅炉。 工作原理

真空锅炉是在封闭的炉体内部形成一个负压的真空环境,在机体内填充热媒水。通过燃烧或其它方式加热热媒水,再由热媒水蒸发—冷凝至换热器上,再由换热器来加热需要加热的水。 真空锅炉热量转换示意: 油、天然气、煤气、电 --> 燃烧(电转换热)-->热媒水-->沸腾后的蒸汽冷凝换热-->换热器-->热传导-->水 真空锅炉的工作原理:利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封密的炉体内填装的热媒水,使热媒水沸腾蒸发出高温水蒸汽,水蒸汽凝结在换热管上加热换热管内的冷水,达到供应热水的目的。 标准海平面大气压:×105Pa= ,此时水的沸点为100℃;海拔越高,大气压越低,沸点也降低: 青藏高原:平均海拔4000m,大气压为62KPa,此时水的沸点为 87 ℃; 珠穆朗玛峰:海拔高达8848m,大气压33KPa,沸点71 ℃; 真空锅炉通过抽真空,形成一个几乎没有空气的低压环境,然后利用水在低压下(低于大气压)低温沸腾产 生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的。 水的沸点与真空度对应表: 真空度(Kpa) 0 -31 -54 -70 -81 -89 -94 -97 -99 -101 水沸点(℃) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 真空锅炉正常工作温度低于90℃,真空度低于-30Kpa。

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 第三章、调试安排 (4) 1、人员安排 (4) 2、技术安排 (5) 3、时间安排 (5) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (6) 1、调试运行必须具备的条件 (6) 2、调试运行启动准备 (7)

第五章、调试运行 (8) 第六章、安全注意事项及应急预案 (11) 、安全注意事项 (11) 、应急预案 (12) 第七章、竣工验收 (12)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨卧式内燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

法罗力燃气常压热水锅炉技术参数(POWER1400)

法罗力燃气常压热水锅炉技术参数: C:POWER1400技术参数 1.制造厂商: FERROLI(中国)公司 2.产地:青岛 3.锅炉型号: POWER1400 4.锅炉数量: 1台 5.输入功率: 1520 KW 6.输出功率: 1400 KW 7.工作压力:常压 8.出水最高温度: 90℃ 9.燃料:天然气 10.额定负荷燃料耗量:天然气153.8Nm3/h(热值以35588KJ/Nm3计算) 11.锅炉负荷调节范围: 25%--100% 12.锅炉热效率:≥90% 13.排烟温度: 183℃(燃气) 14.排烟黑度:≦林格曼1级 (国标GB13272-9)规定:林格曼黑度为1级 15.点火方式:高压电子点火 16.锅炉结构:中心回燃式全湿背结构 17.炉胆:平直炉胆 18.管子与管板连接:全焊接 19.外壳保护层材料:喷漆钢板,厚0.8毫米 20.锅炉散热量:≦总负荷0.2% 21.噪声指标: 78 dBA(离燥声源1m处) 22.设备运行总电功率: 3.0 kW 23.电源: 3Φ/380V/50HZ 24.出水口直径: DN100 25.回水口直径: DN100 26.排污管直径: DN40 27.通大气管直径: DN125 28.排烟口直径:Φ450 29.锅炉重量: 3280Kg/台 30.锅炉水容量: 2150L 31.锅炉本体外形尺寸: 3323X1669X1950mm (L.W.H)(不含燃烧器) POWER1400配套燃烧器 32.制造厂商: BALTUR 33.产地:意大利

34.型号: TBG 210P 35.数量: 1台 36.燃料种类: NG 37.天然气耗气量:最大流量202.0 m3/h ,最小流量60.0 m3/h 38.天然气供气压力:最小压力60 mbar (阀前动压) 39.电源: 3Φ/380V/50Hz 40.电动机功率: 3.0kW 41.点火变压器: 8Kv 42.控制盒: LFI1.322 43.火焰检测器:离子检测针 44.调节范围: 0-50%-100% 的负荷自动调节,保证效率99%以上 45.附件包括:吹风马达、叶轮、风机、点火变压器、点火电极、 程序控制器、燃气电磁阀、空气压力开关。

常压燃气热水锅炉安装使用说明书

****锅炉有限公司2020年度

序言 非常感谢您购买我公司制造的常压燃气系列锅炉产品。我公司从锅炉原材料进厂开始,严格按照JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》标准要求使用钢板、钢管和焊接材料,锅炉制造严格按照标准要求执行,确保锅炉的安全和质量。和相同类型锅炉比较,具有热效率高、操作维护简易、体积小结构紧凑等优点。为了更好的使用本产品,务请认真阅读本产品说明书,特别是注意事项部分。 ****锅炉有限公司 地址:**** 电话:******** 传真:****-******* 网址:www.****.com 邮箱:****@https://www.wendangku.net/doc/9710977207.html,

目录 一、产品介绍 (1) 二、安装要求 (1) 三、水压试验 (6) 四、使用说明 (6) 五、停炉 (8) 六、锅炉保养及维修 (8) 七、控制系统 (11) 八、售后服务与保障 (12)

一、产品介绍 根据高原特点,该系列锅炉由多名从事锅炉专业技术人员积四十年制造、修理、改造锅炉之经验设计的节能型高原用常压热水锅炉,具有热效率高、经济实用,操作简单,使用方便等特点。 本系列锅炉有CLNS、CWNS两种结构形式(外形结构及管口位置名称见配套图纸) CLNS-95/70-Y.Q型全自动燃油燃气热水锅炉为锅壳式室燃烟火管锅炉。燃料经燃烧器在炉胆内微正压燃烧,高温烟气在炉胆内进行辐射换热后进入烟火管束对流换热,经上烟箱聚集后通过烟囱排入大气。 CWNS-95/70-Y.Q型全自动燃油燃气热水锅炉为锅壳式全湿背中心回燃结构。炉胆采用大容积,波纹炉胆、螺纹烟管,气流均匀。燃料经燃烧器在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后折转180度向前回流,回流的烟气由于恰逢火焰对回流的卷吸作用,炉内温度分布均匀,回流的烟气经压迫式前烟箱折转180度进入管束对流换热后到后烟箱经烟囱排入大气。前后烟箱采用整体活动箱盖,维护及检修方便。 为了确保锅炉运行安全和正常使用,锅炉的安装、使用、维修都必须严格按《小型和常压热水锅炉安全监察规定》、JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》和GB/T1576-2008《工业锅炉水质》的要求执行。

真空热水锅炉主要特点

真空热水锅炉主要特点 作者:发布于:2012-08-29 15:00:29 点击量:10 真空热水锅炉真空热水机组是利用水在不同的压力下,沸腾温度有所差异的特性来进行工作的。在一个大气压下,水的沸腾温度是100℃,而在6mmHg的压力下,水的沸腾温度则为4℃。真空热水机组则是在200mmHg~500mmHg的压力范围内工作的,对应的出水温度则为66~88℃,在真空热水机组所工作的压力下,燃烧使热媒水温度上升至饱和温度,并在水面产生相同温度的蒸汽。此时向热交换(供热水或采暖)内通水,管内的冷水被管外的水蒸汽加热成温水并通至用户处,而管外的水蒸汽则被冷却凝结水滴滴回水面被加热,从而完成整个循环过程。 真空热水锅炉主要特点 ☆真空热水机组始终在负压状态下运行,永无膨胀爆炸的危险,具有常压和有压锅炉所无法比拟的安全可靠性; ☆内置式不锈钢换热器,换热效率高,水质清洁; ☆烟管内置拢流片,增加了换热效果,使结构更加紧凑; ☆进口燃烧器,高效燃烧,噪音、废气排放极低,达到国家一类地区要求; ☆整体采用方形结构,整体喷涂,外形紧凑美观。 ☆烟管内设有螺旋扰流片,强化了传热,提高了锅炉效率,降低了运行成本。 ☆间接式加热:本体负压,系统承压; ☆大炉胆技术:有效增加了机组辐射受热面积,降低了NOX排放量; ☆炉水采用高纯水,确保炉体内部永不结垢、腐蚀。 ☆真空热水锅炉锅炉与换热器的一体化设计,节省空间,大大减少占地面积。 ☆采用锅壳式全湿背三回程结构,动态加热,换热充分。 ☆锅炉在负压状态下低温运行,安全可靠。 ☆全自动控制系统,无须专人值守。 ☆进口燃烧器,高效燃烧,噪音、废气排放极低。 ☆独特的脉冲水位检测电路结构,性能可靠。 ☆进/出水温度显示功能更加方便地掌握锅炉及系统的运行状况。 ☆采用高级离心玻璃棉多层保温,热损失少。 13 燃油真空热水机组技术响应表 序号技术内容参数提供 备注 1 单台机组额定功率(KW) 1395 2 数量(台) 2 3 型式 卧式 4 采暖换热器换热量(KW) 935 5 采暖热水回水温度 50℃ 6 采暖热水供水温度 60℃ 7 卫生热水换热器换热量(KW) 460 8 卫生热水回水温度 40℃ 9 卫生热水出水温度 60℃ 10 换热器额定工作压力(Mpa)1.0MPa 11 换热器材质由投标方提供 12 负荷调节范围(%) 20~120 13 炉水容量(L)由投标方提供 14 燃烧器效率(%)≥99 15 燃烧控制方式多段式调节 16 使用燃料轻柴油低位热值:10400kcal/kg 17 传热面积(m2 )由投标方提供 18 额定负荷热效率(%)≥90 19 排烟温度(℃)由投标方提供 20 进油口管径(mm)由投标方提供 21 进油口方式由投标方提供 22 额定轻柴油耗量(kg/h) 由投标方提供 23 燃烧器点火方式电子点火 24 运行噪音(db)由投标方提供

燃气真空热水锅炉的特点及优势

燃气真空热水锅炉用于酒店、住宅小区的供暖,真空锅炉负压运行,并设有多重保护功能,安全可靠,永不爆炸;采用SU304不锈钢管热交换器,传热效率高,散热损失小,排烟温度低;配置多路换热器,可同时实现多路供热;外观精巧,安装方便,维保方便,无需监检。 真空热水锅炉原理: 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。 燃气真空热水锅炉 ZWNS系列燃气真空锅炉锅炉特点如下: 1、使用寿命长。热媒水采用高纯水,不含钙镁离子和氧气,确保炉体内部不结垢、不腐蚀,使用寿命是传统锅炉的2倍以上。热媒水在封闭的空间内循环,无损失,不需要补水;

2、高效节能。排烟温度低,真空腔体散热损失小;采用汽水换热,传热系数高; 3、运行安全可靠。真空热水机组始终在负压状态下运行,设有多重保护的功能。具有常压和有压锅炉无法比拟的安全可靠性; 4、启动快。由于负压,产生蒸汽快,短时间内便可达到满负荷; 5、一机多用。通过多路换热器的配置,可同时实现多路供热; 6、外观小巧,占地面积小,投资费用低; 7、安装简单方便。锅炉房内无需设置板式热交换器、容积式换热器、一次水循环泵、水处理设备及膨胀水箱等辅助设备; 8、维修费用低。由于是内循环,停炉时无需用干燥剂等来进行内部保养。 9、不需要安装监察,生产厂家或有资质的公司安装好后即可使用; 10、一机多用,节省投资; 11、不腐蚀、不裂纹、不鼓包、不爆管寿命长; 12、高效节能,运行、管理费用低; 13、安全性能高 北京学校3台2800kw燃气真空热水锅炉运行现场

燃油燃气卧式常压热水锅炉结构概述及基本参数

卧式常压热水锅炉特性描述及基本参数 一、简要描述: ※锅炉为常压热水锅炉,系统需按规范设置膨胀水箱。 ※锅炉本体采用三回程设计,热效较高广泛应用于取暖和热水用户。 ※常压热水锅炉的报检和年检手较简单,安装和使用较为简便。 ※可以选配冷换热器以提高锅炉的热效率。 ※选配优质进口低NOX燃烧机,燃烧充分,属于环保产品。 ※锅炉可先用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制。 ※具有对出水温度自动调节、自动点火,并有缺水、熄火保护。 ※锅炉制造规范,严格按国家有关标准制造。 ※整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 二、燃油(气)常压热水锅炉本体结构概述: CWNS××-95/70-Q(Y)系列全自动燃油燃气常压热水锅炉,采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180度进入第二管束,经过对流换热后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供无穷的动力。 我们利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程常压热水锅炉。这个锅炉最大的特点:所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以极大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此出烟烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。本系列锅炉结构紧凑,安装运输方便。出厂前经过热态调试,不管在开机率还是在运行中都能稳定运行。锅炉配有优质的循环水泵进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高。可使锅炉达到最佳的燃烧效果。 三、特性描述: ◆ CWNS型系列常压卧式燃油(气)热水锅炉是卧式内燃湿背式锅壳锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转烟室、烟管等组成。选用进口燃烧器,适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。 ◆锅炉主体严格按照JB/T7985─95《常压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。 ◆烟气流程采用三回程布置,全对接焊的湿背式结构,受热面积大。 ◆内胆为波纹胆(或直炉胆),火箱为非对称偏心结构,对流段插有扰流子,优化组成。 ◆配置优质的进口燃烧机 ( 低NOx型燃烧器 ),烟气中的有害成分低于国家标准(NOx排放量低于400mg/m3),属于环保产品。压力雾化,(燃油)燃烧完全,噪音低,安全高效且环保指标均符合国家要求。 ◆排烟口可配置冷凝换热器(可选配),冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。 ◆锅炉本体与大气接通,配置膨胀水箱,常压下运行,无不安全隐患。

相关文档
相关文档 最新文档