文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 600MW火电厂投标用的施工组织设计

600MW火电厂投标用的施工组织设计

600MW火电厂投标用的施工组织设计
600MW火电厂投标用的施工组织设计

目录

6. 施工组织设计 (1)

6.1 编制依据 (1)

6.2 工程概况及规模 (1)

6.2.1 工程概况 (1)

6.2.1.1 工程简况 (1)

6.2.1.2 厂区自然条件 (2)

6.2.1.3 现场施工技术条件和技术要求 (5)

6.2.1.4 主设备简况 (6)

6.2.2 主要系统设备介绍 (7)

6.2.2.1 建筑专业 (7)

6.2.2.2 锅炉专业 (9)

6.2.2.3 汽机专业 (11)

6.2.2.4 电气专业 (15)

6.2.2.5 热工专业 (19)

6.2.2.6 保温油漆专业 (23)

6.2.3 本标段主要工程量 (23)

6.2.3.1 建筑专业 (23)

6.2.3.2 锅炉专业 (23)

6.2.3.3 汽机专业 (24)

6.2.3.4 电气专业 (25)

6.2.3.5 热工专业 (26)

6.2.3.6 保温油漆专业 (27)

6.2.4 本工程特点及对策 (27)

6.3 施工组织机构 (28)

6.3.1 本工程施工组织机构 (29)

6.3.2 本工程管理人员配备 (29)

6.3.3 施工组织机构图 (29)

6.4 综合计划和工期保证措施 (31)

6.4.1 本工程开工、竣工日期及里程碑进度表 (31)

6.4.2 梦龙施工网络进度图 (31)

6.4.3 P3施工网络计划图 (31)

6.4.4 劳动力计划 (31)

6.4.5 工期保证措施 (31)

6.5 总平面布置及力能供应规划 (34)

6.5.1 施工总平面布置原则及场地划分 (34)

6.5.1.1 施工总平面布置原则 (34)

6.5.1.2 施工场地划分 (34)

6.5.2 临时设施布置 (34)

6.5.2.1 施工场地布置、道路及现场运输 (34)

6.5.2.2 主要施工机械布置 (35)

6.5.2.3 生产临建布置 (37)

6.5.2.4 生活临建布置 (37)

6.5.2.5 力能供应 (37)

6.5.2.6 施工通讯 (39)

6.5.2.7 施工排水 (39)

6.5.2.8 施工区消防和照明 (40)

6.5.3 临时用地表 (41)

6.6 主要施工方案 (42)

6.6.1 建筑专业主要施工方案 (42)

6.6.2 锅炉专业主要施工方案 (72)

6.6.3 汽机专业主要施工方案 (81)

6.6.4 主要大件设备吊装方案 (108)

6.6.5 电气专业主要施工方案 (112)

6.6.6 热工专业主要施工方案 (125)

6.6.7 焊接专业主要施工方案 (130)

6.6.8 保温油漆专业主要施工方案 (137)

6.6.9 设备单体调试主要方案 (142)

6.6.10 主要交叉作业方案 (146)

6.6.11 季节性施工方案 (146)

6.7 技术准备与供应 (151)

6.7.1 施工图纸供应计划 (151)

6.7.1.1 建筑专业 (151)

6.7.1.2 锅炉专业 (152)

6.7.1.3 汽机专业 (152)

6.7.1.4 电气专业 (152)

6.7.1.5 热工专业 (153)

6.7.1.6 保温油漆专业 (153)

6.7.2 主要设备供应计划 (154)

6.7.2.1 锅炉专业 (154)

6.7.2.2 汽机专业 (154)

6.7.2.3 电气专业 (154)

6.7.2.4 热工专业 (155)

6.7.2.5 保温油漆专业 (155)

6.7.3 主要施工机械配备计划 (155)

6.8 施工技术管理 (157)

6.8.1 施工技术人员配备 (157)

6.8.2 技术资源配置 (158)

6.8.3 施工技术管理制度和技能培训 (158)

6.8.3.1 施工技术管理制度 (158)

6.8.3.2 施工技术和技能培训 (159)

6.8.4 检验和试验 (159)

6.8.4.1 建筑专业检验和试验 (159)

6.8.4.2 金属监督及金属检验 (162)

6.8.5 “四新”技术应用 (165)

7. 质量规划、目标和主要保证措施 (166)

7.1 本工程质量手册 (166)

7.1.1 公司质量体系综述 (166)

7.1.2 本工程质量目标 (167)

7.1.3 本工程质量保证体系 (168)

7.2 本工程创优措施 (179)

7.2.1 工程创优管理措施 (180)

7.2.2 工程创优质量保证措施 (186)

8. 安全健康与环境规划、目标和主要措施 (208)

8.1 职业安全健康和环境管理体系综述 (208)

8.2 一般要求 (209)

8.3 职业安全健康与环境方针 (209)

8.4 计划 (210)

8.4.1 危害辨识与环境因素识别 (210)

8.4.2 法律法规获取、识别与评价 (211)

8.4.3 安全健康和环境目标 (211)

8.4.4 管理方案 (211)

8.5 实施与运行 (212)

8.5.1 职业安全健康与环境管理职责 (212)

8.5.2 教育培训 (217)

8.5.3 协商与交流 (217)

8.5.4 文件及文件控制 (217)

8.5.5 运行控制 (217)

8.5.6 应急预案与响应 (218)

8.6 检查与纠正 (218)

8.6.1 职业安全健康与环境监测、测量 (218)

8.6.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 (218)

8.6.3 记录与记录控制 (218)

8.7 安全管理及保证措施 (219)

8.7.1 安全管理与监察组织 (219)

8.7.2 安全管理制度 (220)

8.7.3 安全管理主要措施 (221)

8.7.4 NOSA五星管理体系 (232)

9. P3、MIS、KKS编码管理规划 (233)

9.1 P3管理规划 (233)

9.1.1 P3项目管理软件应用前景 (233)

9.1.2 P3软件在我公司的应用情况 (233)

9.1.3 本工程P3应用规划 (235)

9.2 MIS管理规划 (244)

9.2.1 我公司MIS建设情况 (244)

9.2.2 我公司MIS应用情况 (244)

9.2.3 本工程MIS应用规划 (246)

9.3 KKS编码管理规划 (248)

附图目录 (249)

⑴施工总平面布置示意图(施设-01) (249)

⑵燃机施工机械布置立面示意图(施设-02) (249)

⑶汽机房施工机械布置立面示意图(施设-03) (249)

⑷余热锅炉汽包、模块吊装示意图(施设-04) (249)

⑸燃气机、发电机定子吊装示意图(施设-05) (249)

⑹汽轮发电机定子吊装示意图(施设-06) (249)

⑺高压缸吊装示意图(施设-07) (249)

⑻凝汽器模块吊装示意图(施设-08) (249)

⑼主变压器吊装示意图(施设-09) (249)

⑽梦龙施工综合进度网络计划图(施设-10) (250)

⑾P3施工综合进度网络计划图(施设-11) (250)

⑿劳动力安排曲线图(施设-12) (250)

施工组织设计

编制依据

?国家电力公司《火力发电工程施工组织设计导则》

?原电力工业部《电力工程项目工期定额》—1997

?浙江国华余姚燃气发电厂工程A标段(动力岛及升压站建筑安装工程)施工招标文件、初设图纸及附件

?北京电力建设公司《质量手册》BPCC-QA-C-2001

?北京电力建设公司《职业安全卫生与环境管理体系》BPCC-OEP-A-2002

?北京电力建设公司《火电建设起重机应用手册》

?《火电施工质量检验评定标准》

?《电力建设施工及验收技术规范》

?《电力建设文明施工考核标准》

?《火电机组达标投产考核标准》—2001

⑴《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号

⑵《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号

工程概况及规模

工程概况

工程简况

①工程名称:浙江国华余姚燃气发电厂工程。

②建设地点:浙江省余姚市蔚秀村。

③工程性质:新建。

④工程规模:新建一套S209FA燃气-蒸汽联合循环机组(二拖一),装机容量为780MW,并留有扩建一套S209FA机组的余地。两台燃机、一台汽机采用美国GE公司产品,两台余热锅炉采用美国DELTAK公司产品。

⑤本标段工程范围:A标段责任区域范围内的所有建筑安装工程,包括以下内容:

?建筑工程部分:汽机房及集控楼,联合循环发电机组主、辅机设备基础,网络继电器室,变配电系统建(构)筑物基础、避雷针,启动锅炉房,贮氢站,调压站,凝结水箱(除盐水箱)等附属设备基础,划定区域内的地下设施、构筑物、永久道路、厂区土石方、厂区室外上下水道(含厂区室外消防水道)、施工降水、施工排水、综合管架

等。

?安装工程部分:余热锅炉、燃机发电机组、汽轮发电机组及其辅助设备,热力系统汽水管道,热力系统保温油漆,燃气系统设备管道安装,凝结水箱(除盐水箱)制作安装,瓶装供氢系统安装,启动锅炉房安装划定区域内的其它管道安装;发电机电气与引出线安装,主变压器系统安装,网络继电器室及220kV屋外配电装置安装,控制及直流系统安装,划定区域内的厂用电系统安装,电缆及接地安装,全厂通讯系统安装;动力岛内控制系统及仪表安装,划定区域内的辅助车间控制系统及仪表安装,仪控电缆及辅助设施安装等。

?厂内10kV施工用电环网已架设完毕,施工生产及生活用水水源已接引到厂内300m3施工用水池,出口水泵安装完毕,由本标段中标单位在施工期间进行全厂施工用电环网及水源公用部分(包括取水井)的维护、运行、拆除、清理。

?本标段内所有设备材料二次搬运(三台主变由招标人直接运到安装地点)。

?施工单位参加联合试运转。

?本标段内NOSA综合性五星系统。

⑥质量目标:必须全面达到国家和电力行业颁发的标准,高水平达标投产。确保省优、部优,争创鲁班奖,并满足国华公司有关质量管理要求。

⑦安全目标:必须达到原国电公司提出的电力建设安全目标及国华公司有关安全管理要求。

⑧工期要求:本工程计划2004年6月5日主厂房开挖,6月28日浇第一方砼,2005年11月8日移交生产。

厂区自然条件

(一)地理位置

本工程厂址位于浙江省余姚市,在市区西北方向距城区4km,厂址南面距群立村约250m,西南面距山头村约80m,东面距脚下村约280m。厂址北面紧靠牛头山,南面和西面各有一小山包,东面主要为农田。

(二)地形地貌

厂址区场地较为开阔,场地内大部分为农田,地形较为平坦,自然地面标高约2.1~2.6m。厂址附近有一家小型炒茶厂,场地上有三条农用线路及一条尽头式农用水渠。厂区无地下矿产资源,无保护的古迹文物。厂区百年一遇内涝水位为3.4m。

(三)地震地质与工程地质条件

1)地震地质

根据浙江省工程地震研究所为本工程所提供的《地震安全性评估报告》,报告计算得出工程场地50年超越概率10%的地震水平峰值加速度为0.05g。设计基本地震加速度为0.05g,根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001工程场地地震基本烈度相当于VI度。

2)工程地质条件

厂址地貌单元主要由山前平地与剥蚀残丘组成,山前平地地面标高2.5m左右《1985年国家高程基准》地形平坦。厂址四周未见泥石流、滑波等不良地质影响。厂区地层情况描述如下:(根据可研阶段钻探资料)

?层粘土:灰黄色,很湿-湿,软塑-可塑,含少量氧化铁班点,表层0.4m为耕植土,分布较稳定,层厚0.8~1.7m,层底高程0.85~1.7m,该层除河流部分缺失外在厂址其它部分均有分布。

(2-1)层泥炭:灰黑色、结构松散、性质差。该层厚0.4~0.8m,层顶高程0.85~1.70m,该层在厂区除KZ2、KZ3钻孔附近地段缺失外,其余部位有分布。

?层淤泥:灰色、饱和、流塑、含少量有机质。该层层厚4.2~20m,层顶高程0.30~1.3m,层底高程-3.52~-19.08m,在厂址区均有分布。

?层粘土:灰绿-黄褐色、湿-稍湿、可塑-硬塑、含少量铁锰质氧化物。该层在主厂房区局部分布,层厚2.0m左右。

(4-1)层粉质粘土:褐黄色,湿-稍湿,硬塑为主、混少量全风化凝灰岩碎石,坡残积成因,工程地质较好。该层在厂址区部分地段有分布,层厚0.90~5.50m,层顶高程-3.54~-14.55m。

(4-2)层含粘性土碎石:褐红色,碎石主要为全~强风化凝灰岩,一般粒径2~4cm,大者8cm左右,稍密—中密,含有粘性土;层厚约1.5m粘性土层,坡残积成因,工程性质较好。该层层厚1.50~10.40m,层顶高程-4.47~-24.48m,在厂址区均有分布。

?层粉质粘土:黄褐、褐红色、稍湿、硬塑为主,混少量砾石、碎石,局部混块石,坡残积成因,工程地质较好。该层主厂区局部分布,厚度1.5m左右。

?层凝灰岩:灰黄、灰白色,凝灰质为主,局部地段含有2~3mm的石英、长石晶粒,块状构造,节理裂隙极发育,岩心破碎;根据风化程度分为全风化、强风化、中等风层,厚度不等,是本工程桩基持力层。

3)水文地质条件

厂址场地地下水类型为第四系孔隙潜水,受大气降水和地表水补给,以蒸发和地表迳流排泄为主。地下水位埋深为2.5m至3.0m,地下水位随季节变化不大,雨季水田地带地下水位上升可接近地表。据可研阶段所采取的地下水水样分析成果表明,在干湿交替的环境下,厂址区地下水对钢筋砼结构中的钢筋有弱腐蚀性;厂址区地下水对钢结构有弱腐蚀性。

4)气象条件

本工程所在区域位于北亚热带季风气候,气候温和湿润,四季分明,降水充沛,冬夏季风交替明显。根据电厂附近的余姚气象站历年资料统计,各气象特征值如下;

累年平均大气压: 1015.4hPa

累年平均气温:16.3℃

最执月(7月)平均气温:28.3℃

最冷月(1月)平均气温:4.2℃

极端最高气温:39.5℃

极端最低气温: -9.8℃

累年平均降雨量: 1364.8mm

最大年降水量: 1839.2mm

最小年降水量: 779.9mm

最大日降水量: 267.7mm

最大10分钟降水量: 36.1mm

累年平均蒸发量: 1389.1mm

累年平均相对湿度: 80%

累年最小相对湿度: 8%

累年平均大气压: 16.9hPa

累年最大积雪深度: 30cm

累年平均雷暴曰数: 37.1d

累年平均雾日数: 22.3d

累年平均速: 3.2m/s

累年最大风速: 29m/s

瞬时最丈风速: 38m/s

全年主导风向: SE(14%)

现场施工技术条件和技术要求

(一)厂址位置及与工矿区、城镇关系

厂址在城区西北方向,距市区约6公里。

(二)水源

电厂循环水系统采用二次循环供水系统,补给水取自厂区南面约2.2km的余姚江。电厂生活用水由余姚市自来水公司专线供水。

(三)厂外公路

进厂道路共两条,一条为主进厂道路,一条为次进厂道路。主进厂道路在厂区南侧,由余夫公路引入厂前区入?处,全长约500m,路基己修筑,宽度约14m,已具备施工车辆通行条件。次进厂道路在厂区东侧由余姚市规划绕城公路西北环道引人,全长约470m,路基宽11m,目前正在填筑路基,由于绕城公路西北环道尚未修建,因此次进厂道路暂不具备通车条件。

(四)燃料

本工程燃用东海天然气,由浙江省天然气公司供气至厂围墙外1m处。

(五)交通运输

根据厂址自然条件与现状,本厂址交通运输的原则是:国外设备以水路为主,公路为辅。国内设备及施工材料、机具由公路运输。杭甬高速公路在厂址南面约5km处通过,余夫公路在厂址南面约500m处通过,为二级公路,路面宽20m,交通运输条件良好。施工区内施工用道路由投标人自行解决,费用列入报价中。

(六)建设用地

?建设用地面积:厂区围墙内用地面积(厂区用地)9.4万m2,单位容量用地面积0.121m2/kW。

?厂区场地利用系数54%。

(七)施工力能供应

?施工临时用水:

施工生产用水以河水为主,河水取自厂区边油车江,以自来水作为备用水源。自来水专用管线己敷设至厂区围墙外,并己通水。

在施工场地东南角处已建有一座300m3贮水池,其中250m3为施工用水调节水池及消防蓄水池,50m3为生活用自来水贮水池。池边设有3台供水泵,由水泵出口沿厂区南侧围墙至厂前区己敷设施工用水总管线,在总管线上己留有支管接口并设有节门。支管由

投标人自行敷设,其费用列入报价中。

?施工临时用电:

施工用电采用l0kV电压等级双回路供电,由附近l0kV丰南线、马渚线上引接,在施工场地东北角处设一总箱变,其容量为2000kVA。全厂施工区城设有四组10/0.4kV 箱变,容量为630kVA及400kVA箱变各两组。投标人施工用电由此引接。

?根据项目法人的场地划分,承包商要做好生产、生活临建的规划,充分考虑消防通道、环境卫生、场地绿化、防台风、防雨排水等措施,开工前必须将方案报项目监理工程师,审查同意后方可实施。

主设备简况

本工程安装S209FA燃气轮机联合循环电站装置一套,包括GE公司PG9351FA燃气轮机组两台、324-LU发电机两台,D11蒸汽轮机一台、324-LU发电机一台,DELTAK 公司余热锅炉两台,和保定天威保变电气股份有限公司主变压器三台。主机型式、参数及主要技术规范如下:

(一)燃气轮机

模块式结构,美国GE公司产品,型号PG9351FA,点火转速为14%额定转速,自持转速2700r/min,压气机为18级轴流式,压比15.4,燃烧室型式为环型,燃烧器个数18个。在年平均气象条件下:出力251.600kW,热耗率9780kJ/kWh,排烟温度605.6℃,排烟量2351.93103kg/hr,排烟能量1507.83103GJ/hr。

(二)燃气发电机

美国GE公司产品,型号324-LU,型式为氢冷,出力325MVA,功率因素0.8,额定电压15.75kV,频率50Hz。

(三)蒸汽轮机

美国GE公司产品,型号D11,型式为双缸(一组装好的高中压缸和一未组装的低压缸)下排汽,额定转速3000r/min。在年平均气象条件下出力283.542MW。

(四)蒸汽轮机发电机

美国GE公司产品,型号324-LU,型式为氢冷,出力325MVA,功率因素0.9,额定电压15.75kV,频率50Hz,定子线圈水冷却、转子线圈和定子铁芯氢气冷却,水氢氢冷却、静态励磁。

(五)余热锅炉

美国DELTAK公司产品,型式为水平式(卧式)、三压、再热、无补燃、自然循环。

(六)主变压器

保定天威保变电气股份有限公司产品,三相双圈有载调压变压器,型号为SFP-350000/220,350MVA,15.75±8X1.25% 6.3kV,Ud=12%,Dyn1,风冷式。

主要系统设备介绍

建筑专业

浙江国华余姚燃气发电厂工程A标段主要包括汽机房及集控楼,联合循环发电机组主、辅机设备基础,网络继电器室,变配电系统建(构)筑物基础、避雷针,启动锅炉房,贮氢站,调压站,凝结水箱(除盐水箱)等附属设备基础,划定区域内的地下设施、构筑物、永久道路、厂区土石方、厂区室外上下水道(含厂区室外消防水道)、施工降水、施工排水、综合管架等。

本工程为两台250MW级燃气轮机加1台280MW蒸汽轮机的联合循环发电机组,燃气轮机为露天布置,仅蒸汽轮机布置在汽机房内。主厂房分为汽机房和集控楼两部分。汽机房纵向长度为60m,柱距10m,横向跨度为25m。厂内布置一台汽轮发电机,基座为岛式布置,顶标高12.6m。环岛布置有汽机平台,标高分别为6.3和12.6m两层,屋面高度为32.0m。

汽机房及集控楼的建筑、结构(含汽机房、集控楼、地下设施等)及上下水、暖通、照明、除尘、防雷接地等。

汽机房内设一台90t/20t桥式起重机,轨顶标高为25.3m,跨度为23.5m,屋架下弦标高为27.8m,燃气轮机与余热锅炉为露天布置,燃气轮机、余热锅炉通过管架与汽机房相连,管架采用钢结构。

集控楼纵向长度为60m、柱距10m,横向两跨,跨度分别为7.4m、6.6m。分3层布置,7.0m层布置6kV配电间,电气设备间、蓄电池室,11m层布置电缆夹层,13.6m布置电子设备间、单元控制室等。

汽机房与集控楼为纵向布置,检修吊物孔设在6轴与7轴间,0.00m设有380V厂用配电盘室、空压机房、柴油机房等;汽机房6.3m及集控楼7.0m层,布置有6kV配电装置、电气设备间、蓄电池室等;集控楼的11.0m层布置有电缆夹层;汽机房运转层标高为12.6m,集控楼部分为13.60m、布置有单元控制室、电子设备间、会议室、SIS室、工程师室、交接班室、打印机室、男女更衣间及消防设备间等。

汽机房、集控楼框架柱及汽机房运转层平台柱采用钢筋砼独立基础,汽机房内地下

沟道及设备基础、循环水管坑等均为钢筋砼结构。

汽机房及集控楼采用现浇钢筋砼框排架结构,汽机房屋面结构采用钢屋架支撑体系,压型钢板底模现浇钢筋砼板。汽机房6.26m及12.6m楼层及集控楼各层楼层均采用钢梁、压型钢板底模现浇钢筋砼板。

汽机房及集控楼1.20m以下外墙采用砖墙外贴面砖或刷防水、防紫外线的高级涂料。

1.20m以上采用单层镀铝锌高强度彩色压型钢板。窗采用静电喷塑铝合金窗。

汽机房0.00m层采用防滑耐磨地坪涂料,运转层采用橡胶地板。集控楼各层楼梯间、卫生间、6kV配电装置及380V汽机PC采用地砖楼面,汽机房、集控楼其余各层均采用耐磨楼地面。电缆夹层采用水泥砂浆楼面,卫生间地面、墙面用贴面砖,顶棚采用PVC 吊顶,其余顶棚均采用乳胶漆。内墙用多孔砖刷耐磨涂料,有特殊功能要求的房间按施工详图要求施工。

汽机房屋面采用钢结构屋架,压型钢板作底模的钢筋砼板,卷材防水。集控楼采用单坡钢结构梁,压型钢板作为底模的钢筋砼楼板,卷材防水,挤塑泡膜板保温层。

燃机基础、燃机模块处辅助设备基础、余热锅炉基础采用钢筋砼大块式基础;余热锅炉附属设备基础、汽机辅助附属设备基础采用钢筋砼基础;汽轮发电机基础采用钢筋砼片筏基础,上部结构为整体框架式现浇钢筋砼结构。

网络继电器室采用现浇钢筋砼框架,屋面板为现浇砼板,钢筋砼独立基础;单层钢筋砼框架结构填充墙,布置有继电器室、通讯机房、仪表及检修、值班室、卫生间等功能及生活用房。房屋高度为5.6m。铝合金门窗。

220千伏屋外配电装置架构及独立避雷针基础为钢筋砼独立基础,变压器基础为大块式钢筋砼基础。220千伏屋外配电装置架构柱为予应力离心管柱,钢梁。独立避雷针为钢结构。

启动锅炉房采用单层钢筋砼框架填充墙,建筑物高度约7.0m,钢筋砼独立基础。地面为环氧耐磨自流平地坪,铝合金门窗。内、外墙涂料同网络继电器室。

贮氢站为单层钢筋砼框架填充墙结构,建筑物高度约6.0m左右,钢筋砼独立基础。

凝结水贮水箱、综合管架基础采用钢筋砼基础。

调压站为半露天布置,设简易棚,基础为钢筋砼独立或大块基础,场地为砼地面。

本标段责任区域内的永久道路已部分铺设路基,采用砼路面。

本工程位于非采暖地区,全厂不设置集中采暖系统。仅在空调房间冬季采用空调机组热泵运行或蒸汽加热方式供热。

锅炉专业

(一)锅炉本体

浙江国华余姚燃气蒸汽联合循环发电工程建设规模:13780MW燃气—蒸汽联合循环机组,厂址位于浙江省余姚市西北约4km处,本期工程的动力岛内安装两台美国DELTAK 公司制造生产的余热锅炉。

锅炉型式为:卧式、自然循环、三压、无补燃、露天布置(炉顶小间封闭)。锅炉主要技术参数:

由高压给水泵出来的高压给水经给水调整段进入高压省煤器模块,高压省煤器分四级,经高压省煤器加热的给水进入高压汽包,通过下降管进入高压蒸发器模块加热,从高压汽包出来的饱和蒸汽经四级高压过热器模块加热后通过∮292330的高压主蒸汽支管引出接入汽机房的∮400340高压主蒸汽母管。

由中压给水泵出来的中压给水经一级中压省煤器模块加热后进入中压汽包,通过下降管进入中压蒸发器模块加热,由中压汽包出来的饱和蒸汽经一级中压过热器模块加热后与冷再热蒸汽混合进入三级再热器模块加热后经∮616315的热再热蒸汽支管引出接入汽机房的∮800318热再热蒸汽母管。

余热锅炉的低压给水由凝结水泵提供,由凝结水泵的来水进入低压省煤器模块加热后进入汽包,通过下降管进入低压蒸发器模块加热,经一级低压过热器加热后通过∮426310低压蒸汽支管接入汽机房的∮530313低压蒸汽母管。

为保证低压省煤器出口的给水温度设计了两台再循环给水泵。

(二)给水系统

余热锅炉的给水系统由高、中、低压三部分组成。

高压给水由2台100%容量的高压调速给水泵提供,高压给水泵同时提供余热锅炉高压过热器和高压旁路所需的减温水。

中压给水有2台100%容量的中压定速给水泵提供,中压给水泵同时提供余热锅炉再热器所需的减温水。

低压给水来自凝结水泵,但设计了两台再循环给水泵。

(三)锅炉附属系统

余热锅炉的高、中、低压汽包上各设计两个安全门,高压主蒸汽支管、热再热蒸汽支管上各设计一个安全门。

在中压省煤器出口引出一路∮8934的热水管作为燃气加热器的热源。

相应的疏水、放空、排污、加药、排汽等管道系统。

(四)锅炉烟道

余热锅炉的进、出口烟道为钢板与型钢杆件组合结构由厂家制造,散件供货现场组合安装。

余热锅炉进口烟道内采用双层内护板,降低护板与炉壳间的传热、保护保温层材料、降低锅炉噪音。出口烟道内采用单层内护板,内护板均为鳞片式搭接。

锅炉进、出口烟道为吸收锅炉与燃汽轮机间膨胀位移及锅炉与烟囱之间的膨胀位移分别设计了非金属膨胀节。

(五)锅炉炉壳

锅炉本体炉壳的结构为内护板、保温层和外护板,锅炉炉壳在高温段采用双层内护板,其结构形式为鳞片式搭接,不同烟温区采用不同材质的钢板和保温层厚度。每块鳞片均由相应的紧固件固定,将内护板、保温层、外护板组合成一体。

(六)烟囱

每台余热锅炉尾部布置一座高度为80m,直径为6858mm的钢烟囱。钢烟囱由锅炉厂家卷制成型散件供货,烟囱壁厚由下向上依次递减。

(七)燃气系统

动力岛内燃机燃料天然气来自东海油气田,到达厂区围墙外1m处的天然气压力为4MPa以上,在进厂后的天然气母管上设有一道紧急切断阀和超声波流量计;然后天然气进入除湿装置,再进入厂区一级过滤装置;接着天然气进入调压支路,调压支路按单元制设计,每条支路设工作线和备用线。

经调压站调压的天然气通过厂区管道进入余热锅炉右侧的天然气处理间,经过颗粒过滤器、二级精过滤装置、燃气加热器、启动电加热器、终端过滤器后进入燃机燃料模块。

天然气管道的管材采用20#钢的无缝钢管,压力等级为6.4MPa。

为保证安全,厂区天然气管道设氮气吹扫系统。

(八)启动锅炉

本期工程安装一台2.5MPa、350℃、10t/h的燃气锅炉,为机组启动时提供辅助蒸汽汽源。

启动锅炉用天燃气的供应由调压站出口1#、2#燃机供气管道间的联络管引出,管道规格DN80。

汽机专业

(一)主要设备介绍

1)燃气轮机

制造厂家:美国GE公司

型号:PG9351FA

自持转速:2700r/min

压气机:18级、轴流式、压比15.4

燃烧室:环形布置、18个燃烧器

在年平均气象条件下:

出力:251,600 kW

热耗率:9780kJ/kWh

排烟温度:605.6℃

排烟量:2351.93103kg/hr

排烟能量:1507.83103GJ/hr

2)燃机发电机

制造厂家:美国GE公司

型号:324-LU

型式:水-氢-氢冷却、静态励磁

出力:325MVA

功率因数:0.8

额定电压:15.75kV

频率:50Hz

3)蒸汽轮机

制造厂家:美国GE公司

型号:D11

形式:双缸(一高中压缸和一低压缸)、下排汽额定转速:3000r/min

在年平均气象条件下:

出力:283.542MW

高压蒸汽进汽压力:121.66bar(a)

高压蒸汽进汽温度:565.5℃

高压蒸汽进汽流量:543.38t/h

再热蒸汽进汽压力:25.8bar(a)

再热蒸汽进汽温度:565.5℃

再热蒸汽进汽流量:635.095t/h

低压蒸汽进汽压力: 4.84bar(a)

低压蒸汽进汽温度:316.5℃

低压蒸汽进汽流量:82.105t/h

4)汽机发电机

制造厂家:美国GE公司

型号:324-LU

型式:水-氢-氢冷却、静态励磁

出力:325MVA

功率因数:0.9

额定电压:15.75kV

频率:50Hz

5)凝汽器

供货厂家:韩国斗山重工业株式会社

型式:单背压、单壳体双流程表面式

冷却面积:21000m2

冷却水量:44900m3

冷却水管:不锈钢管316L(胀焊好运到现场)

(二)主要系统介绍

1)高压蒸汽系统

高压过热蒸汽由每台余热锅炉的高压过热器联箱出口引出,通过隔离阀门接入汽机房高压主蒸汽母管,混合后再分成两路分别接至汽机的两个高压主汽门进口,该系统为全滑压运行。

系统配有100%容量的旁路系统。主蒸汽管道中的过热蒸汽经高压旁路减温、减压后进入冷再热蒸汽管道。旁路管道从高压主蒸汽母管前的隔离阀门前接出。

主蒸汽管道采用A335P91合金钢,规格为φi400340(主管)和φi292330(支管)。高压旁路管道采用A335P91(进口)和A106B(出口),管道规格为φ273325.4(进口)和φ406.4312.7(出口)。

2)低温再热蒸汽系统

蒸汽轮机的高压缸排汽经过高压缸排汽逆止门后,经冷再热蒸汽管道回到余热锅炉,在进入再热器之前与余热锅炉中压过热器出来的蒸汽混合,进入再热器。

在高压缸排汽管的逆止阀处并联设置一个倒暖阀,用于启动时的高中压缸暖缸。汽源来自高压主蒸汽旁路到冷段的排汽。

冷再热蒸汽管道采用A672B70CL32合金钢,规格为φ812.8317.48(主管)和φ558.8312.7(支管)。

3)高温再热蒸汽系统

高温再热蒸汽由每台余热锅炉的再热器联箱出口引出,通过隔离阀门接入汽机房高温再热蒸汽母管,混合后再分成两路分别接至汽机的两个中联门进口。

系统配有100%容量的旁路系统。再热蒸汽管道中的再热蒸汽经旁路减温、减压后进入凝汽器。旁路管道从再热蒸汽母管前的隔离阀门前接出。

热再热蒸汽管道采用A335P91合金钢,规格为φi800318(主管)和φi616315(支管)。再热旁路管道采用A335P91(进口)和A672B70CL32 (出口)合金钢,规格为φ508312.7(进口)和φ76237.92(出口)。

4)低压蒸汽系统

低压蒸汽由每台余热锅炉的低压过热器联箱出口引出,通过隔离阀门接入汽机房低压主蒸汽母管,通过母管再接到汽轮机低压蒸汽关断阀。

系统配有100%容量的旁路系统。低压蒸汽管道中的蒸汽经旁路减温、减压后进入凝汽器。旁路管道从低压蒸汽母管前的隔离阀门前接出。

低压蒸汽管道材质均为GB3087 钢 20,规格为φ530313(主管)和φ426310(支管)。低压旁路管道材质为GB3087 钢 20,规格为φ32537.5(进口)和φ37739(出口)。

5)凝结水系统

凝结水系统主要作用是通过凝结水泵向余热锅炉的低压省煤器输送给水。

凝结水由凝汽器热井引出,然后至两台100%容量凝结水泵(一台备用),合并成一路经汽封加热器,至余热锅炉侧分成两路分别送至每台余热锅炉的低压省煤器入口。为防止凝结水泵汽化,系统在轴封冷却器出口与凝汽器之间设有最小流量再循环管道。凝结水加热除氧在凝汽器内完成。

整套机组设置一台200m3的凝结水贮水箱,水源来自化学水车间的除盐水,配备两台凝结水输送泵互为连锁备用,主要用于启动时向热力系统,锅炉及闭式循环冷却水系统充水,向凝汽器补水。

6)辅助蒸汽系统

辅助蒸汽系统在机组启动时向汽轮机提供轴封蒸汽以及向凝汽器的真空除氧提供加热蒸汽。同时也在机组正常运行时向暖通、化学提供供暖蒸汽和工艺蒸汽。辅助蒸汽来自辅助锅炉系统,同时每台余热锅炉的中压蒸汽也可向辅助蒸汽系统供汽。

7)闭式循环冷却水系统

闭式冷却水系统的介质为化学除盐水,向主厂房、余热锅炉岛区域内的辅机设备提供冷却水。系统设2台100%容量的闭式冷却水泵,1运1备。3台50%容量的板式闭式水换热器,2运1备,并设20m3的闭式膨胀水箱一座,另外还设置一个停机冷却水泵。

系统的补充水接至布置在12.6m运转层的闭式膨胀水箱,再引入冷却水泵的入口。膨胀水箱作为闭式循环冷却水的缓冲水箱,用以调节系统中流量的波动和吸收水的热膨胀,其正常水位只维持在水箱容积的1/2处,留有一定的膨胀空间。

8)开式循环冷却水系统

系统的主要作用是持续不断的向闭式水换热器提供冷却水。

开式循环冷却水取自循环水系统进水母管的循环水,经两台电动滤水器和两台开式循环冷却水泵和三台闭式水换热器后排至凝汽器循环水出口蝶阀后的循环水回水母管,送至闭式水换热器,冷却水回水排至循环水回水管。两台电动滤水器和冷却水泵均互为备用。

9)凝汽器真空系统

凝汽器真空系统在机组启动初期将凝汽器汽侧空间以及附属管道和设备中的空气抽出以达到汽机启动要求;机组在正常运行中除去凝汽器空气区积聚的非凝结气体,提高凝汽器换热量,维持汽轮机背压,提高机组的整体热效率。机组安装2台100%容量水环真空泵组,机组正常运行时,1台运行,1台备用。

10)润滑油系统

润滑油系统设备由燃机润滑油模块、汽机润滑油模块、油净化装置、套装油管、顶轴油系统等组成。系统向燃气轮机、汽轮机和发电机轴承供给润滑油,保证机组的正常运转。

汽轮机采用套装油管道,保证机组运行中润滑油不渗漏,保证机组的安全。

机组设1套脏油/干净油组合贮油油箱,用于汽轮机主油箱检修储放润滑油和用于正常补充油的贮存。

顶轴油系统向每个需顶轴的轴承注入高压润滑油,以承受转子的重量。在机组盘车时或跳闸后都能顺利投入运行。

电气专业

(一)发变组系统及主接线

本工程新建机组微调峰机组,安装一套美国GE公司S209FA型多轴燃汽蒸气联合循环机组,两台发电机单机额定功率为260MW,一台汽及发电机单机额定功率为299.97MW,各经一台额定容量为350MVA三相双卷升压变压器升至220kV,与220kV屋外配电装置相连。燃机发电机出线经离相封闭母线接至主变压器低压侧,在发电机出口侧与主变低压侧之间设置发电机出口断路器(GCB),厂用分支接于主变低压侧,工作厂变采用有载调压,机组正常起停通过主变倒送厂用电源,由GCB同期,适应各种调峰运行方式的要求。汽机发电机出线经离相封闭母线接至主变压器低压侧,在发电机出口侧与主变低压侧之间不设置发电机出口断路器(GCB)。

220kV配电装置采用屋外式布置。220kV系统设出线4回-2回溪凤线、2回姚西线,

投标施工组织设计模板

投标施工组织设计 1

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章施工方案与技术措施 (1) 第二章质量管理体系与措施 (61) 第三章安全管理体系与措施 (78) 第四章环境保护体系与措施 (85) 第五章工程进度计划与保证措施 (88) 第六章主要施工机具及劳动力配置计划 (91) 第七章新工艺、新技术、新材料的使用及效果 (92) 第八章农民工工资拖欠预案及措施 (92) 第九章现场安全文明工地( 标化工地) 创立措施 (93) 第十章成品保护及工程保修的管理措施 (102) 附表一 (118) 附表二 (119) 附表三 (121) 附表四 (122) 附表五 (125) 附表六 (126) 2

第一章施工方案与技术措施 1.1编制说明及编制依据 1.1.1编制说明 在认真、全面地阅读招标文件和工程量清单的基础上, 深刻领会和贯彻设计意图及投标的要求, 针对本工程的特点, 结合我公司多年来在类似工程施工中的实践经验, 编写本工程的施工技术投标书。 本技术投标书编制根据当前由业主提供的有关图纸和招标文件等资料为依据, 仅为一份初步的投标文件, 若我公司中标后, 将在原标书的基础上及时按照补充资料及工程项目建设的有关规定进一步完善施工方案, 补充各分部、分项工程施工中的细节问题, 形成一份具有技术先进性、安装合理性、经济实用性、操作简易性的施工组织设计, 同时接受业主及监理单位的指导和审查。 根据招标文件中对于质量、工期、安全以及环境的要求, 在本工程投标施工组织设计中, 将重点阐述有关工程质量、工期、安全、环境等方面的保证体系及措施, 并加强各专业分包间的合作, 将在绝对保证本工程施工质量的前提下, 选择最佳施工方案, 加快施工速度, 同时加强对现场施工管理, 积极配合建设单位及监理公司对本工程在施工过程中的检查验收工作, 加强对原材料的质量控制, 合理组织部署施工, 充分体现我公司的企业宗旨。 如我公司有幸中标承建本工程, 我们将依靠本公司的管理、技术、装备的优势, 遵循设计, 恪守合同, 精心策划、规范施工、竭诚服务、提升品牌, 为早日建成本工程做出我们应有的贡献! 1.1.2编制依据 1.1. 2.1招标文件 1.1. 2.2标准、规范 《工程测量规范》( GB50026- ) 《建筑地基处理技术规范》( JGJ79- )

别墅项目投标施工组织设计

综合说明 感谢业主方给予本公司一个宝贵的机会参与此次工程的投标,为此,本公司将以科学严谨的工作态度对待这一难得的机会。若有幸中标,本公司将与业主、设计、监理及其他单位密切配合,项目实施将完全按照本公司依国标编制的《质量、环境、职业健康安全兼容管理体系手册》对施工全过程进行控制;严格按照设计图纸和国家颁发的施工验收规范要求严格把好材料、设备、成品、半成品的采购检验关;同时以安全生产为中心,以环保为基本要求,优质、高效的完成本项施工任务。 本公司领导本着“充分与业主合作,为业主服务”的精神,高度重视本项施工,若能有幸中标,将其列入本公司本年度重点工程。 本公司已组织了一支思想作风过硬,善打硬仗的现场项目经理部,配齐了各专业工程技术人员,使施工质量、进度全过程得到了保证。 本公司严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准,以法规形式护卫环保健康的室内装饰环境,为业主营造舒适健康的使用空间。 本公司各类施工机具齐全,储备雄厚,根据本工程实际需要,保证施工机具及时到位,满足施工进度和质量要求。 本公司将按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定,按行业规范组织现场文明施工,确保本工程达到“文明工地”标准。 本公司的总方针是“质量兴业,科学管理,用户至上,诚信为本,安全生产,文明施工,绿色环保,持续改进”。若本公司有幸中标承建本工程,在施工期间及竣工后的保修期内,本公司将随时提供优质服务,即使保修期满后,也将继续为业主服务,尽量满足业主的一切合理要求。

目录 第一章编制说明 (6) 第二章编制说明 (9) 第三章工程项目管理目标及组织机构 (14) 第一节工程施工构想 (14) 第二节项目管理目标 (16) 第三节项目组织机构 (17) 第四章施工部署 (23) 第一节施工部署原则 (23) 第二节施工重点及难点 (23) 第三节施工准备 (24) 第四节施工组织部署 (25) 第五节施工工艺流程 (26) 第六节各专业交叉施工原则及措施 (27) 第七节施工现场平面布置 (29) 第五章施工进度计划安排和保障措施 (36) 第一节施工进度计划编制原则 (36) 第二节施工进度计划 (36) 第三节进度计划的保障措施 (36) 第六章资源配置计划 (40) 第一节劳动力投入计划 (40) 第二节材料投入计划 (40) 第三节主要机械设备投入计划 (41) 第七章质量保证体系及措施 (43)

小型农田水利工程施工组织设计(投标-)

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 本施工组织设计作为指导该工程施工的依据,编制时对该工程施工组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、编制原则 (1)实施性施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力,确保安全的原则。安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 (2)加强领导,强化管理,优质高效。严格按IS09000国际质量认证体系和项目法施工要求进行施工管理和

质量控制。 三、编制指导思想 本着安全第一、质量第一、文明施工、管理出效益”的建设指导思想,合理地组织工序施工流程,严格质量 要求,一流的安全防护措施和文明施工措施,总结我公司在长期从事类似工程以农田水利工程及渠道施工的建 设经验,发扬我公司质量、安全、文明、工期一起抓,要求在管理中出效益的精神,在本投标合同段中以创全优工程的意识进行施工。 二章工程概况 —、工程说明 本工程项目为XX县2009年中央财政小型农田水利工程及万亩以下渠道水利血防工程。 (1)建设地点:XX县中廖渠灌区(XX镇、XX乡)。 (2)工程规模:对中廖渠灌区44条共31.7公里的渠道进行农田水利专项整治及水利血防综合整治

第三章施工组织总体布置一、项目组织机构设置: 1建立健全组织机构 我公司对本工程的投标寄于极大的热情,若有幸中标,将按我单位IS0900C质量体系标准建立项目质量管理 体系,组织成立XX县2009年中央财政小型农田水利工程及万亩以下渠道水利血防工程项目经理部,将派出多次 负责农田水利项目建设并具有丰富经验和优秀素质的技术管理人员出任项目经理和项目总工,并抽调长期在第一线指挥生产的专业工程师和施工管理人员组成项目经理部,使之成为一个富于进取,讲求实效的生产指挥机构,为工程优质高效完成任务提供组织保证。 2、组织机构任务分工: (1)、项目经理管理职责 A.对实施该项目的人员、设备、资金全面负责。 B.对项目的工期、质量、安全、成本全面负责。 (2)、总工程师岗位职责 A.在项目经理的领导下,全面负责项目部的施工生产,执行公司下达的各项技术指标及工作任务。 B.分管项目经理部的技术、进度、质量、效益、安全目标管理

投标用施工组织设计[范本]

五、施工组织设计

一、总体施工组织布置及规划 1、工程概况 本项目起点为上海虹桥站,终于杭州东站,路线全长160Km,设计速度达350km/h。沿途设松江南、枫泾南、嘉善南、嘉兴南、海宁、桐乡、余杭等站。其中嘉善南站为一级公路技术标准,设双向六车道,设计速度80km/h,桥梁设计荷载为公路-I级,路基宽度为35m,其中行车道宽2×(2×3.75)m。 第2合同段二号路BK0+000~BK2+717及四号路DK0+000~DK0+355,全长3.072km。采用双向四车道标准横断面,路基宽35m,其组成为:5.0m中央分隔带+2×0.5m左侧路缘带+2×(2×3.75)m行车道+2×0.5m右侧路缘带+2×2.0m非机分隔带+2×4.0m辅车道+2×0.5m土路肩。 2、编制依据 2.1浙江省交通规划设计研究院编制的《嘉兴平湖至江苏黎里公路嘉善段公路改扩建工程(平黎公路嘉善南站连接线)》施工图设计,本项目招标文件,相关函件,投标前答疑会议纪要及补遗书。 2.2招标文件明确的《公路工程标准施工招标文件》范本(2009年版);现行《技术规范》及《公路工程技术标准》,现行的道路工程施工手册、公路桥涵施工手册,《公路工程质量评定及验收标准》及《公路工程预算定额》等。 2.3通过现场踏勘工地,调查、采集和咨询获得的资料。 3、项目各项目标 3.1 质量目标 标段交工验收的质量评定:交工验收工程质量评定90分及以上; 3.2 工期目标 本工程我单位投标工期为12个月(拟定开工日期2010年3月 2日,交工日期2011年3月1日)。 3.3 安全目标 加强安全管理和健全安全监督机制,杜绝重大交通事故、机械事故和伤亡事故发生,结合本标段的特点,采取有效的安全及防护措施,做好交通的管制与疏导,搞好安全生产。 3.4 环境目标 把施工对环境的影响控制在有关标准要求以内,不出现重大违规投诉;建筑垃圾及生

投标施工组织设计.doc

×××丰台区 ×××××××A-C地块×××#室内精装修分包工程 施工组织设计 投标单位:××××××× 二〇一一年八月

目录 一、项目管理组织框架图、主要管理人员 (2) 1、项目管理组织框架图 (2) 2、项目经理部主要管理人员配备 (3) 3、总承包管理理念 (9) 二、材料、劳务、机械等主要资源保障体系。 (11) 1、劳务需用计划及保障体系 (11) 2、材料、设备采购及管理保障体系 (11) 三、临时用水及用电量计划 (13) 1、现场临时用电计划 (13) 2、现场临时用水计划 (14) 四、成品保护 (14) 1、成品保护组织管理 (14) 2、成品保护管理办法 (15) 3、成品保护措施 (15)

一、项目管理组织框架图、主要管理人员 1、项目管理组织框架图 为确保优质、高效的完成本工程施工任务,我公司将组建一个充满活力、具有现代管理知识和类似工程施工经验、专业配套、具备全面管理能力的项目经理部进驻现场。并由项目经理、项目副经理和技术经理组成项目部核心领导班子,调集素质高、有丰富施工经验和管理经验、责任心强的施工技术管理人员组成各级质量保证体系,以完善项目经理部的人员配备,并明确岗位责任,以确保该工程施工任务的顺利完成。 项目经理部组织机构框架图如下:

2、项目经理部主要管理人员配备 2.1项目经理部管理人员配备表 2.2项目经理部主要管理人员履历

2.3项目经理部主要管理人员职责 项目部人员定岗定编制度,明确项目部管理人员及各部门的职责,充分体现项目经理部的管理职能、监控职能,从而提高项目经理部管理水平。 2.3.1项目经理的职责 ·是企业法人在项目上的授权代理人,履行授权管理的职责,贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,对项目施工的全过程及业主负责。 ·是项目安全、质量及工程成本的第一责任人。 ·工程竣工后接受上级部门的审计。

工程投标施工组织设计

工程投标施工组织设计Newly compiled on November 23, 2020

施工组织设计 目录 第一章综合说明 (3) 第二章施工现场平面布置 (5) 第三章项目部管理班子主要管理人员 (6) 第四章劳动力计划 (10) 第五章施工进度计划 (11) 第六章施工工期保证措施 (12) 第七章主要施工机械 (14) 第八章基础施工方案 (14) 第九章基础施工质量保证措施 (18) 第十章基础排水和防止沉降措施 (20) 第十一章地下管线、地上设施周围建筑物的保护措施 (21) 第十二章主体结构主要施工方案和施工措施 (21) 第十三章主体结构质量保证措施 (36) 第十四章采用的新技术、新工艺及专利技术 (41) 第十五章各种管线质量保障措施 (41) 第十六章工序协调措施 (41) 第十七章冬、雨季施工措施 (43) 第十八章施工安全保障措施 (45) 第十九章现场文明施工保证措施 (47) 第二十章施工现场环保措施 (48)

第二十一章施工现场治安保卫措施 (49) 第二十二章施工现场维护措施 (50) 第二十三章成品保护、保修管理措施 (50) 第二十四章与发包人、监理、设计的配合 (52) 附表一、拟投入本工程的主要施工设备表 (54) 附表二、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (55) 附表三、劳动力计划表 (56) 附表四、计划开、竣工日期和施工进度网络图 (57) 附表五、施工总平面图 (58) 附表六、临时用地表 (59) 第一章、综合说明 (一)、工程概况: 1、工程简介: 本工程位于。 总建筑面积 m2 ,地上建筑面积m2 ,地下建筑面积 m2 。结构类型:框架结构。地上6层,地下1层。 2、气候条件 本区气候属暖温带大陆性季风气候,春季干燥、少雨多风;夏季温

投标施工组织设计

投标施工组织设计 1. 前言 工程招投标是国际上广泛采用的达成建设工程交易的主要方式。《中华人民共和国招投标法》从二OOO 年一月一日起正式实行,通过工程的招投标,是建筑施工企业承接工程业务的必由之路。 然而对工程项目的发包,业主自然会选择报价合理、实力强大、技术水平高、施工方法适当的施工队伍。投标施工组织设计也应运而生,成为业主评估、选择施工企业的主要依据之一。 2. 投标施工组织设计在投标中的重要作用 2.1 投标施工组织设计是工程投标报价的编制依据工程项目的投标报价是一个系统工程。 众所周知,工程投标报价是投标竞争的核心,它对投标人中标与否和将来实施工程的盈亏起着决定性的作用。投标人要想通过投标战胜众多竞争对手,除了具备强大的实力、良好的信誉外,很大程度上取决于能否提出有竞争力的报价,而报价不是简单的数量计算,而是根据工程范围和性质、技术规范、工期要求、拟采用的施工方案、进度计划、资源调配等等综合考虑而得,这些正是投标组织设计所覆盖的内容。一个精确、科学的投标报价往往需要经过对技术方案反复地论证而得。尤其在以合理低价为评标办法的评标过程,投标人必须向评标人对自己的

投标施工组织设计进行答辩,以证明自己的投标报价成立和可行,否则会导致招标人对投标人的投标报价、实力和技术水平产生怀疑而与中标无缘。 2.2 投标施工组织设计是投标人施工技术水平和管理水平的体现。 一个优秀的施工组织设计应遵循“科学、经济、合理”的原则,既要采用先进的施工方法,安排合理的工期、又要充分有效地利用机械设备,均衡地安排劳动力和器材进场,以尽可能减少临时设施和资金占用。这一切都充分体现了投标人在施工设备、人员素质、管理水平、技术能力等综合实力以及独到的施工手段和能力。 2.3 投标施工组织设计是合同文件的组成部分,是实施性施工组织设计的前提投标施工组织设计作为投标书的内容属于合同文件的一部分,具有相应的法律效力。施工组织设计对投标文件的承诺,不能任意修改,如果作原则性的重大修改,等同于修改合同文件,必须征得业主的同意并签认,所以投标施工组织设计具有一定的严肃性。 投标施工组织设计(简称标前设计)与实施性施工组织(简称标后设计)两者的区别如下: 两类施工组织设计的特点 编制时间编制者主要特性追求主要目标种类服务范围 投标书编制前经营管理层规划性中标和经济效益投标前设计投标与签约 签约后开工前项目管理层作业性施工效率和效益标后设计施工准备至验收

摆花投标施工组织设计

(一)编制说明 本施工组织设计依据招标文件关于项目招标文件、现场考察等以及国家现行的施工规范等文件编制,重点有施工部署、主要施工方法及技术措施、质量保证措施、工期保证措施、安全、文明施工措施等部分组成。一旦中标,我公司将以本施工组织设计为依据,根据该工程施工图纸编制更为详细的施工组织设计以指导施工,创建安全、文明的施工现场,创造精品工程。我单位将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程进度,确保工程合格,顺利完成该工程的建设任务。 1.编制依据 1、项目招标文件 2、省市建设主管部门有关规定。 3、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范。 4、招标文件补充文件或答疑。 2.编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格做到统一标准,规范编制。 2、遵循设计文件和规范验标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰。确保高速度,高质量,高效率完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。 6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用进度计划,进行计划安排,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速完成本工程,又降低造

施工组织设计方案

施工组织设计方案

海城市高坨镇高坨村等5个村高标准基本农田建设项目第三标段 施工组织设计(方案) 编制单位:黑山县建筑安装工程总公司 编制日期:二〇一六年四月十日 一、施工测量______________________________ 错误!未定义书签。(一)技术标准和规范________________________ 错误!未定义书签。

(二)测量布置方案__________________________ 错误!未定义书签。 二、土地平整工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)土地平整基本要求______________________ 错误!未定义书签。(二)土地平整一般步骤______________________ 错误!未定义书签。 三、灌溉与排水工程________________________ 错误!未定义书签。(一)土方开挖与回填________________________ 错误!未定义书签。(二)沟渠衬砌工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。(三)涵管施工______________________________ 错误!未定义书签。(四)农桥工程施工方案______________________ 错误!未定义书签。 四、田间道路工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)田间道路工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。 一、施工测量

(一)、技术标准和规范 a、《国家三角测量规范》(GB/T12942—); b、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898—91); c、《水利水电工程施工测量规范》(DLJ202—81、SLJ3—81) d、《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94) e、《中、短程光电测距规范》(ZBA76002—87) (二)、测量布置方案 a、施工前工程测量的准备与复测。平面控制:联测首级施工控制点,按技术规范精度 要求,采用几何水准或三角高程的方法引测到施工部位。埋标:平面控制点、高程点采用地 标型(坚固岩石或砼地标)。工程量复测:应用全站仪进行地形图纵、横断面绘制,计算工 程量。 b、施工测量 施工期工程测量主要利用业主提供的三角网点和水准网点进行施工测量放样。使用的主 要仪器是经纬仪和水准仪。放样方法主要采用极坐标及交会法。投标文件 25 二、土地平整工程 土地平整是土地整理项目施工中重要的环节,应当对表土施工特

摆花投标施工组织设计方案

(一)编制说明 本施工组织设计依据招标文件关于项目招标文件、现场考察等以及国家现行的施工规范等文件编制,重点有施工部署、主要施工方法及技术措施、质量保证措施、工期保证措施、安全、文明施工措施等部分组成。一旦中标,我公司将以本施工组织设计为依据,根据该工程施工图纸编制更为详细的施工组织设计以指导施工,创建安全、文明的施工现场,创造精品工程。我单位将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程进度,确保工程合格,顺利完成该工程的建设任务。 1.编制依据 1、项目招标文件 2、省市建设主管部门有关规定。 3、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范。 4、招标文件补充文件或答疑。 2.编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格做到统一标准,规范编制。 2、遵循设计文件和规范验标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰。确保高速度,高质量,高效率完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程质量、施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用。6、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用进度计划,进行计划安排,对总体施工计划进行时差、资源优化,以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划确保优质快速完成本工程,又降低造价

施工组织设计方案范本

施工组织设计方案范本 施工组织设计,是指导工程施工的综合性技术、经济文件,主要内容是工程施工的技术方案和技术要求。作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。 一、施工组织设计 目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类: 1、指导性施工组织设计 包括施工组织总设计、投标阶段施工组织设计。 指导性施工组织设计,面对的是单项工程、群体工程或招标工程中内容量大或存在不确定因素的部分。只是确定总的原则,不具备工程施工指导性。 2、实施性施工组织设计 包括单位工程施工组织设计、分项工程施工组织设计。 实施性施工组织设计,根据工程特征或者是作为施工组织总设计已确定的总原则的补充,其表述的内容详尽、完善、针对性强,是工程施工的依据。 二、如何编 1、编制方法 施工组织设计的编制,不仅要考虑技术上的需要,而且要

考虑履行合同的需要,应编成一份集技术、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件,合同履行的指导性文件,工程结算和索赔的依据性文件。 对于大型或复杂项目,应分阶段或分部位(分部、分项)编制;编制工作应在所针对的项目实施前完成。 分包施工的分部(分项)工程的施工组织设计(方案),应以附件形式汇总于项目施工组织设计中。 2、主要内容 1)工程概况、工程特点 2)施工条件 3)业主应提供的条件 包括:施工图、施工场地、水电供应、业主提供的材料设备、业主应办理的报批手续等。 最好列表说明,提供施工条件的时间、地点、数量和质量。 4)工程分包情况 业主分包的工程,要明确该分包工程的进出场时间、交工验收时间、工程交接的方式和程序等。 5)施工管理目标 工期目标、质量目标,以及新技术应用、文明施工、绿色施工、安全生产和成本目标。 6)项目组织机构 确定施工管理机构,包括项目经理、技术负责人等管理人

投标用施工组织设计范本

投标用施工组织设计范本 五、施工组织设计 本施工组织设计包含下列内容:一、总体施工组织布置及规划二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施三、工期的保证体系及保证措施四、工程质量管理体系及保证措施五、安全生产管理体系及保证措施六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施七、文明施工、文物保护保证体系及保证措施八、项目风险预测与防范,事故应急预案九、施工期间道路交通组织方案十、其他应说明的事项附表一、施工总体计划表附表二、分项工程进度率计划(斜率图) 附表三、工程管理曲线附表四、分项工程生产率和施工周期表附表五、施工总平面图附表六、劳动力计划表附表七、临时占地计划表附表八、外供电力需求计划表附表九、合同用款估算表 一、总体施工组织布置及规划 1、工程概况 本项目起点为上海虹桥站,终于杭州东站,路线全长160Km,设计速度达350km/h。沿途设松江南、枫泾南、嘉善南、嘉兴南、海宁、桐乡、余杭等站。其中嘉善南站为一级公路技术标准,设双向六车道,设计速度80km/h,桥梁设计荷载为公路-I级,路基宽度为35m,其中行车道宽23(233.75)m。

第2合同段二号路BK0+000~BK2+717及四号路DK0+000~DK0+355,全长3.072km。采用双向四车道标准横断面,路基宽 35m,其组成为:5.0m中央分隔带+230.5m左侧路缘带+23(233.75)m行车道+230.5m右侧路缘带+232.0m非机分隔带 +234.0m辅车道+230.5m土路肩。 2、编制依据 2.1浙江省交通规划设计研究院编制的《嘉兴平湖至江苏黎里公路嘉善段公路改扩建工程(平黎公路嘉善南站连接线)》施工图设计,本项目招标文件,相关函件,投标前答疑会议纪要及补遗书。 2.2招标文件明确的《公路工程标准施工招标文件》范本(2021年版);现行《技术规范》及《公路工程技术标准》,现行的道路工程施工手册、公路桥涵施工手册,《公路工程质量评定及验收标准》及《公路工程预算定额》等。 2.3通过现场踏勘工地,调查、采集和咨询获得的资料。 3、项目各项目标 3.1 质量目标 标段交工验收的质量评定:交工验收工程质量评定90分及以上; 3.2 工期目标 本工程我单位投标工期为12个月(拟定开工日期2021年3月 2日,交工日期2021年3月1日)。

投标施工组织设计 技术标 模板

目录 第一章综合说明........................................................................................................................ 第一节工程概况.................................................................................................................... 1项目基本情况................................................................................................................ 2厂区自然条件:............................................................................................................... 3工程概况........................................................................................................................ 4工程特点及关键点........................................................................................................ 第二章施工总目标及承诺........................................................................................................ 1工期目标及承诺............................................................................................................ 2质量目标及承诺............................................................................................................ 3安全目标及承诺............................................................................................................ 4文明施工、环境保护目标及承诺................................................................................ 5治安、消防、交通目标及承诺.................................................................................... 第三章施工总体方案................................................................................................................ 1施工指导思想................................................................................................................ 2施工总体方案及安排.................................................................................................... 第四章施工进度网络计划及保证体系.................................................................................... 第一节总进度计划目标........................................................................................................ 第二节编制说明.................................................................................................................... 第三节关键节点....................................................................................................................

某大型湿地公园施工组织设计(投标用)

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (4) 第三章工程特点、重点及难点分析 (6) 第四章分部分项工程施工方案 (10) 第一节测量施工方案 (10) 第二节土方工程 (12) 第三节膨润土防水毯和河卵石的铺设工程 (15) 第四节绿化种植工程 (17) 第五节铺装工程 (27) 第六节园林构筑物工程 (32) 第七节灌溉工程 (37) 第八节电气照明工程 (40) 第九节雨季施工方案 (43) 第十节反季节栽植施工方案 (44) 第十一节景石工程 (47) 第五章质量保证体系及措施 (50) 第六章施工进度计划及保证措施 (57) 第七章安全生产管理措施 (61) 第八章文明施工措施和环境保护措施 (64) 第一节文明施工措施 (64) 第二节环境保护措施 (66) 第九章与相关部门的协调配合工作 (70) 第十章劳动力计划及主要设备材料进场计划 (74) 第一节劳动力计划 (74)

第二节主要施工机械设备进场计划 (75) 第十一章附图表 (77)

第一章编制说明 一、本施工组织方案编制依据 **新城滨河森林公园建设工程(二期)施工招标第四标段招标文件; **新城滨河森林公园建设工程(二期)施工招标第四标段招标图纸及设计说明; 对施工现场实地勘察、调查资料; 国家、北京市现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件; 二、本工程施工相关规程/规范/标准 (1)《园林栽植土质质量标准》DBH-231-98 (2)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (4)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003 (5)《园林绿化工程资料管理规程》 (6)《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2009 (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (8)《城市园林绿化用植物材料木本苗》DBll/T211-2003 (9)《城市园林绿化养护管理标准》DBll/T213-2003 (10)《园林栽培技术规程》0818-91 (11)《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94 (12)《工程测量规范》GBJ50303-2002 (13)《城市绿化工程施工验收规范》CJJ/T82-99 (14)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 (15)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB20524-96 (16)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ49-88 (17)《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图:

投标施工组织设计(技术标)模板

目录 第一章综合说明 (1) 第一节工程概况 (1) 1项目基本情况 (1) 2厂区自然条件: (1) 3工程概况 (1) 4工程特点及关键点 (2) 第二章施工总目标及承诺 (3) 1工期目标及承诺 (3) 2质量目标及承诺 (3) 3安全目标及承诺 (3) 4文明施工、环境保护目标及承诺 (3) 5治安、消防、交通目标及承诺 (3) 第三章施工总体方案 (4) 1施工指导思想 (4) 2施工总体方案及安排 (4) 第四章施工进度网络计划及保证体系 (5) 第一节总进度计划目标 (5) 第二节编制说明 (5) 第三节关键节点 (5) 第四节关键线路分析 (5) 第五节施工总进度计划及主要项目二级施工计划表 (5) 第六节实现工期目标保证措施 (6) 1计划管理措施 (6) 2施工部署措施 (6) 3资源保证措施 (6)

4提高现场解决问题的能力措施 (6) 5技术保证措施 (6) 6夏季雨季冬季施工保证措施 (6) 7保驾维护措施 (6) 8资料整理与交工验收 (6) 第五章施工平面布置方案 (7) 第一节钢结构、钢筋及铁件加工厂 (7) 1钢结构加工厂 (7) 2钢筋加工厂 (7) 3铁件加工场 (7) 第二节施工区域临时设施布置 (7) 1施工道路与出入口 (7) 2施工排水与场地雨排水 (7) 3施工用水 (7) 4施工用电 (7) 5临时围档 (7) 6施工大临设施 (7) 第三节施工总平面布置图 (8) 第四节用水、用电、用地要求 (9) 1施工临时用地面积申请表 (9) 2施工临时用水申请量 (9) 3施工临时用电申请量 (9) 第六章主要专项工程施工方案 (10) 第一节总测量方案 (10) 第二节桩基工程施工方案 (10) 第三节混凝土工程 (10) 第四节钢结构施工方案 (10) 1钢结构制作方案 (10)

市政道路工程施工组织设计投标

XX市XX区路网工程·XX路 工程施工组织设计

目录1.工程概况1 1.1工程概况1 1.1.1工程概述1 1.1.2自然条件3 1.2主要工程量4 1.3工程采用的设计依据、执行标准4 1.3.1设计依据4 1.3.2、执行标准5 2.施工总平面布置6 2.1施工现场总平面布置6 2.1.1总体设想6 2.1.2施工准备7 2.1.3平面布置原则8 2.1.4现场平布置8 2.2临时为为设施8 2.2.1临时设施平面布置8 2.2.2办公设施9 2.2.3检测工具9 2.2.4对外交通及临时道路9 2.2.5通讯设施10 2.2.6生产、生活用电10

3.施工进度计划及各阶段进度的保证措施10 3.1施工进度计划和施工段的划分10 3.1.1施工进度计划10 3.1.2施工段划分12 3.2工期保证措施及施工段进度保证措施12 3.2.1工期保证措施12 3.2.2各施工段进度保证措施15 3.3施工进度计划横道图及各施工段进度横道图16 4.项目施工组织机构设置16 4.1施工组织机构16 4.2项目管理班子的人员配备、素质及管理经验17 4.2.2各职能部门职责17 4.2.3项目经理部各成员分工17 5.劳动力配备、机械投入计划19 5.1班组配置、劳动力配备及投入计划19 5.1.1班组配置19 5.1.2劳动力配备及投入计划20 5.1.3夜间施工21 5.1.4农忙、节假日施工21 5.2机械设备安排及进场计划22 5.2.1机械设备投入计划22 6.材料及劳动力计划及保证措施23 6.1工程材料进场计划23

6.2劳动力计划24 7.施工机械及检测设备24 8.分项工程施工方案及关键施工技术、工程重点难点方案24 8.1施工准备24 8.1.1施工进场准备:施工前期准备工作24 8.1.2技术交底25 8.2施工测量放样和试验25 8.2.1施工测量放样具体实施方案25 8.2.2施工实验26 8.3施工方案26 8.3.1路基土石方施工方案26 8.3.2生活、生产用水施工方案28 8.3.3施工现场准备30 8.3.4施工方案及技术措施30 8.4施工方法及措施30 8.4.1土方工程30 8.5管线安装工程31 8.5.1管道地基处理31 8.5.2装前准备32 8.5.3安装程序及要求32 8.5.4阀门及管件安装34 8.5.5接口34 8.5.6水压试验35

施工组织设计总体设想及方案

施工组织设计总体设想及方案 根据建设公共租赁住房4#楼装修工程设计及施工招标文件的有关精神和要求,结合该工程所处地理位置,并经现场踏勘,我公司项目部在内部装修中,坚持公司的质量方针和质量目标,精心组织施工,争创精品工程,严格各项管理,使建设公共租赁住房4#楼装修工程设计及施工质量、安全生产、文明施工达到一个崭新的高度。 为此,根据工程的特点及重要性,我项目部加强了各方面的力量,调集了有经验的专门人才来从事管理,组织技术熟练的施工队伍,决心按国家规定的现行技术规范及标准,按图纸施工、按装饰工程施工及验收规范施工,高标准、严要求,充分利用新材料、新工艺、努力保证工程质量。 同时坚持安全教育,提高安全意识,文明施工,坚持“以人为本”,反复强调“安全第一、预防为主”,严格各项安全施工管理,创一流标化工地,确保预定的目标顺利实现,优质高速地完成本工程施工任务。 执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系》标准,GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系》标准,GB/T28001-2001按照《职业健康安全管理体系》规范标准(覆盖OHSAS l8001:1999标准的所有技术内容)。 公司充分考虑到自身的实力及在南京市争创名牌的宗旨,立足于南京市、贡献于南京市,为了圆满完成装饰工程这项任务,经我公司办公会议研究决定,我公司装饰工程项目部郑重承诺: 一、工程质量: 该工程列入我公司2012年度的重中之重创优项目,确定该工程的质量标准:符合国家验收标准 除符合“质量标准”外,本工程须同时符合中华人民共和国国家、江苏省及南京市及江宁区现行最新的施工及验收规范及图纸上的施工及验收说明。若国家标准、技术要求及图纸上的说明互相之间有矛盾,须遵从较严格的规定。 执行国家规定的现行技术规范及标准,为建设公共租赁住房4#楼装修工程建设指挥部提供全方位、全过程的服务,树立“质量第一”意识,确保质量目标实现。 我公司质量方针: 追求最优的质量,奉献最佳的服务。对工作精益求精,以敬业精神服务业主,原汁原味体现设计思想,塑造最优质的建筑装饰艺术精品。 1、单项工程优良率90%以上,合格率100%。 2、100%执行合同条款。 3、工程验收达到“合格”等级,质量标准:符合国家验收标准。 4、为业主提供全方位、全过程优质服务,每半年回访一次。 二、工程工期: 根据招标文件的有关精神和要求,结合我公司以往对楼房的施工经验,在确保工程质量的前提下,按施工文件精神,自收到进场开工通知书之日起,工期确定:90日

相关文档
相关文档 最新文档