文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CLEVER MANAGER助力数据中心供配电系统自动化、智能化

CLEVER MANAGER助力数据中心供配电系统自动化、智能化

CLEVER MANAGER助力数据中心供配电系统自动化、智能化
CLEVER MANAGER助力数据中心供配电系统自动化、智能化

CLEVER Manager:助力供配电系统自动化、智能化

随着通信、计算机、网络技术的发展和应用及人们对信息化认识的深入,国内数据中心得到了很大发展。从数据中心的IT设备电源的发展来看,呈现着朝功率密度越来越高、效率越来越高、成本越来越低、应用方式越来越灵活、齐全的保护功能、智能化的监控与管理等方向上不断发展的趋势。随着数据中心IT设备的不断发展,数据中心大规模的兴起,也促进了数据中心供配电系统的安全性、可用性、可维护及可管理性得到了极大的提高。

数据中心供配电系统的发展,表现在多个方面。从系统角度来看,比较重要的一点是从可靠性到可用性的演变。供配电系统的可用性是指系统在使用过程中,可以正常使用的时间与总时间之比,包含了对故障容错、可维护性和可增容性、防止故障扩散、可管理性等多种关键因素。从应用的角度来看,当前数据中心供配电系统建设的规模越来越大、对可靠性/安全性的要求越来越高、对于绿色节能的追求越来越迫切。

数据中心供配电系统的规模已经发展的越来越大,也越来越复杂,已经很难再以人工的方式进行监控和管理,需要一种可以让用户在本地或远方以实时方式监视、协调和操作供配电设备的自动化系统。数据中心的配电自动化大致可能会通过动力环境监控系统或者楼宇自控系统来实现。

克莱沃通过15年在机柜电源分配上的专注研究和发展,已独立成功研发出一款数据中心环境监控管理软件——CLEVER Manager。作为一款专门为实现中小型数据中心的环境监控管理而设计的整体解决方案,能够对数据中心电力分配系统、机柜微细环境、数据中心精密空调运行、数据中心安防系统、数据中心消防系统等进行监测、控制与管理,并能统计、分析与管理数据中心能耗参数。同时,CLEVER Manager沿袭克莱沃定制化生产理念,可根据客户需求,量身为客户定制合适的环境监控管理整体解决方案,可通过网络连接、设备级联与串口扩展等方式,实现开放式的软件平台,实现对数据中心整体环境的监控管理。

近年来,针对数据中心的设计与建设,越来越强调整体解决方案,通过整体规划、采用整体有效的解决方案,来降低数据中心的PUE值。建设更加可靠、安全、节能的绿色数据中心的理念也越来越深入人心。深圳克莱沃秉持“创造世界先进水平的PDU产品,为客户

提供成套技术解决方案;引领世界PDU产品技术发展,争做全球一流的PDU专业供应商”的发展理念,自1995年公司成立以来,便专注于研究、设计、开发和制作PDU产品,经过十几年的不断努力,推出CLEVER Manager这一数据中心环境监控管理整体解决方案。

CLEVER Manager这套环境监控管理整体解决方案,可以与克莱沃的各系列智能产品,如NPM、EMS、A TS等配套使用,能够精确有效的让用户在本地或远方以实时方式监测、控制和管理设备的供配电,实现供配电设备的自动化。而沿袭克莱沃一直以来的定制化、模块化生产理念,CLEVER Manager将根据客户需求,为客户量身定制属于自己的数据中心环境监控管理整体解决方案,切实保证数据中心环境的监测、控制和管理的可用性和可管理性。

国内数据中心的建设不断呈现加速成长的态势,为实现数据中心建设的又快又好发展,离不开数据中心相关设施的技术发展。在达成建设更加安全、可靠、节能的数据中心的目标上,数据中心相关设备的各个厂家以及数据中心整体运营商、设计者、承建商都在不断努力。作为机房末端配电解决方案的供应商,克莱沃也将延续十几年来的不断努力,尽绵薄之力,为数据中心未来更快更好的发展锦上添花。

数据中心供配电系统应用白皮书1[1]

数据中心供配电系统应用白皮书

一引言 任何现代化的IT设备都离不开电源系统,数据中心供配电系统是为机房内所有需要动力电源的设备提供稳定、可靠的动力电源支持的系统。供配电系统于整个数据中心系统来说有如人体的心脏-血液系统。 1.1编制范围 考虑到数据中心供配电系统内容的复杂性和多样性以及叙述的方便,本白皮书所阐述的“数据中心供配电系统”是从电源线路进用户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,将主要包括:高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE,Automatic Transfer Switching Equipment)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS,Uninterruptible Power System)系统、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统。如下图: 图1 数据中心供配电系统示意方框图 高压变配电系统:主要是将市电(6kV/10kV/35kV,3相)市电通过该变压器转换成(380V/400V,3相),供后级低压设备用电。 柴油发电机系统:主要是作为后备电源,一旦市电失电,迅速启动为后级低压设备提供备用电源。 自动转换开关系统:主要是自动完成市电与市电或者市电与柴油发电机之间的备用切换。 输入低压配电系统:主要作用是电能分配,将前级的电能按照要求、标准与规范分配给各种类型的用电设备,如UPS、空调、照明设备等。 UPS系统:主要作用是电能净化、电能后备,为IT负载提供纯净、可靠的用电保护。 UPS输出列头配电系统:主要作用是UPS输出电能分配,将电能按照要求与标准分配给各种类型的IT设备。 机架配电系统:主要作用是机架内的电能分配。 此外,数据中心的供配电系统负责为空调系统、照明系统及其他系统提供电能的分配与

电力供配电系统自动化控制发展趋势

电力供配电系统自动化控制发展趋势 摘要:中国电力系统网络发达,对电力供配系统的要求也因地理环境的多样化 和国土面积的辽阔而有高水平的要求。中国的电力供配达到世界水平领先,在这 个飞速发展的时代,我国电力供配系统面临更高的挑战。而由于计算机水平的不 断提高,自动化控制成为未来电力供配系统的主要发展趋势。什么是自动化,自 动化控制的发展趋势是什么,这些都是当前需要解决的问题。文章对相关问题进 行分析,希望促进电力供配电系统自动化控制的发展与应用。 关键词:电力供配电系统;自动化控制;发展趋势 计算机和通信等技术已经运用到我们生活的方方面面,已成为当前世界发展 的潮流。所谓的电力供配电系统自动化控制系统是指对电力供配电系统实行控制、监测、保护等行为的自动化控制系统,当然它不仅仅是指软件系统同时还包括了 硬件设施。 1.电力供配电系统自动化控制系统现状 1.1配电终端可靠性不高 现阶段,电力供配电系统自动化控制的配电终端可靠性不高,这就使得其运 行使用过程中会出现诸多故障。在此情况下,用户用电就会受到影响。具体来说,系统建设人员应在满足客户需求基础上对我国电力系统自动化的发展情况,做出 相关的规划,以推动电力供配电系统的健康稳定发展。 1.2蓄电池使用时效有限 配电终端是保障电力供配电系统运行长期稳定的关键,而其在实际运行过程 中蓄电池的使用质量并不能满足系统稳定性运行的需求。这就情况除了会难以维 持配电终端长效运行外,还要导致电力系统运行出现故障,进而影响用户用电的 安全性。 1.3设备出场质量检查力度不够 电力供配单系统运行过程中电力设备质量是导致故障问题出现的主要原因。 造成这一因素影响存在的原因是,设备生产质量不高,但对于电力供配电系统来说,电力设备出场的质量检查力度不够,是导致系统出现运行故障的主要原因。 电力设备质量不高,使其作用于电力系统时,易导致系统瘫痪现象的出现。 2.配电系统自动化控制应用 2.1对供配电系统微机的实时动态保护 将实时操作系统嵌入电力供配电系统微机保护之中,可以把人工操作与机器 操作有效地结合在一起,从而提升系统的通信能力。这样一来,如果出现系统故障,则会确保原本稳定的电网系统正常运行,避免出现严重的损害。对供配电系 统微机的实时保护还包括数据的保护,并对相关数据进行实时的收集和分析。通 常情况下,供配电系统微机系统采用了模块化的设计理念,在实际运行过程中一 旦模块出现问题,则需要按照要求对模块进行更换,以确保其能够正常运行。 2.2在线监控变压器 电力供配电系统和电网的规模非常大,确保电力供配电系统的安全性、稳定 性至关重要,因为其直接关系到广大人民的生产和生活的方方面面。同时,需要 做好电力设施的检修和维护工作,该过程需要提前对设备的运行情况有所了解和 掌握。我们通过自动控制系统来预知设备参数的变化及设备的运行情况,为变压 器或其他电气设备的检修提供科学基础。 2.3低压变电系统中的应用

数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

配电自动化系统运维管理细则

临沂供电公司配电自动化主站系统 运维管理细则 山东电力集团公司临沂供电公司 二〇一三年四月

前言 为规范临沂供电公司配电自动化系统运维管理,提高配电自动化系统运行水平,确保配电自动化系统安全、稳定、可靠、高效运行,结合临沂供电公司配电网运维管理实际情况制定本规定。 本规定由临沂供电公司运维检修部提出并归口管理。 本规定主要起草人: 桑田李兆平郑大伟 审核: 李彪 审定: 黄振华 批准: 林凡勤

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3规范性引用文件 (1) 4术语和定义 (2) 5职责和权限 (2) 5.1总则 (2) 5.2运维检修部职责 (3) 5.3调度控制中心职责 (4) 6要求 (5) 6.1 配电自动化主站 (5) 6.2遥控操作 (9) 7缺陷管理 (10) 7.1缺陷分类 (10) 7.2 缺陷处理响应时间及要求 (11) 7.3缺陷的统计与分析 (12) 8配电自动化运行指标 (13) 8.1配电自动化系统运行指标 (13) 8.2配电自动化系统运行指标计算公式 (13) 9附则 (15)

1目的 为规范公司配电自动化及保护系统运维管理,提高配电自动化及保护系统运行水平,确保配电自动化及保护系统安全、稳定、可靠、高效运行,为配电网安全、优质、经济运行提供准确的信息和有效的手段,特制定本规定。 2范围 本规定适用于临沂供电公司投资的新建住宅小区配套、新扩建、改造、运行的以及用户投资建设移交临沂供电公司管理或接入临沂供电公司公备配电网络的配电自动化及保护系统的建设、验收、投运、运维等全过程的管理工作。 3规范性引用文件 DL/T721 配电网自动化系统远方终端 DL/T814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW370-2009城市配电网技术导则 Q/GDW382-2009配电自动化技术导则 Q/GDW513-2010配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW514配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW567-2010配电自动化系统验收技术规范 Q/GDW626-2011配电自动化系统运行维护管理规范 DB 37/T 2216-2012 10kV及以下电力用户受电工程技术规范山东电力集团公司配电自动化系统运维管理办法 山东电力集团公司配电自动化建设与改造管理办法

机房数据中心供配电系统解决方案

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图

ATS ATS 柴油机发电 第一路市电 第二路市电动力配电柜 第二级配电UPS 配电柜 UPS1 UPS2 PDM1 PDM2 列头柜 STS 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1 机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 第一级配电机柜 第三级配电 空调新风 双母线供电方案 机柜内走线 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上 2、机房智能配电系统三级结构 数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS 配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM 配电、STS 配电到负载部分; 3、 供配电系统的智能化管理 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。 这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专

某酒店供配电系统设计..

摘要 随着旅游业的发展,酒店业如雨后春笋般蓬勃发展起来,既是社会发展使然,更是人之常情所至,如此说,酒店业的兴旺正是应势而生,水到渠成的事。现在酒店业已不仅仅只是提供给人们一个吃住行的场所,而是集吃、住、行、娱乐、健身和购物为一身的多功能服务体系。这种社会需求下,人们对酒店业所提供的服务有了更高的要求,所以,将智能管理引入酒店业的管理体系当中,无疑对酒店业的服务水平更上一层楼提供了一种有利的支持。智能化系统可令酒店业的运作更加可靠、快捷和高效,酒店智能化系统也是一个不断丰富、发展的领域,人类可以把智能化技术的最新发明用于酒店的各个领域,使酒店各个方面实现现代化。 本文主要阐述了凯莱酒店各电气系统设计的设计依据、原理及方法和设计选择的结论。电气专业设计包括建筑电气和智能建筑工程(弱电)两个部分。本设计从电压配电柜馈出线逐级向下到低压配电系统设备安装以及防雷接地系统安装。建筑电气工程包括:低压配电工程、照明工程、防雷及接地工程等工程系统的设计。根据设备容量、负荷性质等选定导线类型及线路敷设、控制及保护,在照明系统中完成照度计算,并根据规定选择电线电缆,达到安全用电目的。智能建筑工程包括:配电系统、安防系统、综合布线系统等设计。

目录 第一章概述 1.1建筑电气 1.2建筑电气设计的组成 1.3 工程概况 第二章供配电系统的设计 2.1符合分级及各符合的供电措施 2.1.1符合分级 2.1.2各级负荷的供电措施 2.2配电系统的一般原则 2.3本设计的供配电系统 2..4负荷计算 第三章照明系统设计 3.1照明系统设计原则 3.2 照明的种类 3.3 分功能区域的照明设计 3.3.1 大堂空间 3.3.2 餐厅空间 3.3.3 客房空间 3.4 本系统照明设计 3.5 应急照明的设计 第四章综合布线系统设计 4.1 系统概述 4.2 总体设计 4.3 结构化子系统设计 4.3.1 工作区子系统设计 4.3.2 水平子系统设计 4.3.3 管理子系统设计 4.3.4 主干子系统和主设备间子系统设计第五章防雷与接地设计 5.1 系统概述 5.2 有关引下线的要求 5.3 有关接地电阻的要求 5.3 防雷相关公式 结论

智能配电系统方案

智能配电系统方案 1 2020年4月19日

智能配电系统 方 案 书 北京艾夫斯科技有限公司

目录 1.公司简介 (5) 2.概述 (6) 3.设计依据和原则 (6) 3.1.设计依据 (6) 3.2.设计原则 (7) 4.项目需求 (7) 5.系统选型 (7) 6.系统方案及说明 (11) 6.1.系统软硬件要求 (11) 6.2.系统拓扑结构 (11) 6.3.报警方式 (12) 6.4.监控系统的实现与功能 (13) 6.4.1.供配电系统 (13) 6.4.2.漏水监控系统 (14) 6.4.3.温湿度监测系统 (15) 6.4.4.视频系统 (16) 6.4.5.发电机监控 (16) 6.4.6.其它系统监测 (17) 7.智能配电系统软硬件特点 (17) 7.1.智能配电系统软件平台功能 (17) 7.2.硬件特点 (20) 8.监控系统的安全性与实时性 (21) 8.1.安全性 (21) 3 2020年4月19日

8.2.实时性 (22) 4 2020年4月19日

1.公司简介 作为专业的监控产品及整体解决方案供应商, 北京艾夫斯科技有限公司是一家致力于电力系统研发的公司。艾夫斯能根据用户的不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的个性化机房监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“智能配电系统软件”,该软件平台经国家版权局备案登记。 公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在配电设备数据采集和能源管理系统方面提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 5 2020年4月19日

住宅区供配电系统及其自动化分析

住宅区供配电系统及其自动化分析 摘要:现在社会发展非常快速,包括社会经济的大力发展和人文素质的进一步提高,人民对自己生活和居住的条件要求越来越高,越来越追求无可挑剔。除了关注我们居住的小区的交通、位置、户型配置和周边环境外,人们现在进一步关注小区的供配电自动化系统的稳定和技术性,本文深入阐述和讨论了现在住宅区供配电监控系统的自动化技术,让人们了解其目的和意义,提高人们对自己所居住环境电力设备的了解,也可以进一步提高住宅区供配电系统的管理和稳定安全的运行。 关键字:住宅区供配电自动化 1 引言 现在城市的规模和规划已经比以前进步和扩大的很多,人们生活水平已经提高了许多,国民经济不断快速猛烈地的增长,进而演变成现在城市居民集中式地规划到住宅小区居住,取代了原来的分散式住宅建设。这样一来,既节省了我国有限的住宅面积,满足更多人需求,还对居民安全和同意居民居住管理起了很很大作用,是社会主义现代化建设的必然所在。发电厂和变电站是电力系统的主要组成所在,输电网和配电站是靠近电力设备系统终端的关键,用户的用电设备室直接接收电力资源的系统终端,其中,整个电力系统需要由调控中心来统一管理。稳定安全的电力系统是居民和用户们最先考虑的标准;科学技术领先的供配电系统也会使居民觉得必不可少;适合居民经济范围,合理利用自己有限资源的店里系统也是居民和用户要考虑的不可或缺的因素。因此,设计和搭建一个科学的合理的住宅区供配电系统在当今时代显得迫切重要。 2 居民用电负荷分析 2.1 供电电源 首先分析和应对住宅区高压供电的建设,小区供电和配电管理中心为10kv变电站,其实由电力系统的开闭站供给每个住宅区的配电管理中心,结合其开闭站管理中心10kv,为了解决10kv变电站输电线路开关的控制不到位,提高变电站自身的供配电能力,电力系统一般会采用10kv双电源,而且其具有双射频或者单环网转换的形式。 每当住宅区居民家庭用户仅仅有三级或者三级左右的用电负荷时,110~35/10kv区域的变电所中的一些10kv供配电回路是当时供电电源可取自的唯一附近回路。如果几名住宅区只同时具有不到三级或者说一级和二级用电负荷的时候,供配电系统只能通过电源线路数量和变压器数量来确定局域变电所的供电电源。总之,《建筑设计防火规范》严格限制和规范了当今居民住宅区的用电负荷,包括其他的事业单位公司用电和公共设施都必须严格遵守其规范。 2.2 部分用户用电规划 现在社会的现代化程度已经大大地提高,科技也在不断快速的进步,人们用电也不断提高,居民住宅区的用电负荷数也超乎想象地增长,导致供配电系统日益负荷,慢慢达到了饱和状态。我国南北方温度差别比较大,在靠近北方一些地方,住宅区居民用户家庭需要使用电暖气,南方许多地方很长时间内需要开启空调风扇等用电设备,粗略算一下这些用户的用电负荷量,可以推算供配电系统的控制范畴的伸缩量。 3 供电方式及设计 3.1 单环网供电方式 住宅区单环网强电单体设计需要考虑到用户需要的标准,在安全稳定、,经济合理的原则上,还要考虑到用户的家庭用电电器的增多,居民用户的用电负荷数也不断的增大,在单环网单体供电线路设计中必须要有一定的可延伸性和可伸缩性。我们在设计住宅区单环网单

智能化供配电系统的控制和管理功能探讨

智能化供配电系统的控制和管理功能探讨 【摘要】文中主要探讨了智能化供配电系统的控制和管理功能。 【关键词】智能化供配电;控制;管理;功能 电能是智能建筑使用的主要能源。与常规的建筑相比智能建筑往往是比较重要的建筑物。除常规的建筑设备外,智能建筑还配置有众多的智能化系统,因此智能建筑对供配电系统的要求较一般建筑物高许多。它不仅对供电的可靠性要求很高,而且对电能质量的要求也大大提高。此外,如何做到最大限度地节电以及充分利用可再生能源,使智能建筑成为节能环保的绿色建筑等也是当今智能建筑的供配电系统应该完成的重要任务。而构建符合上述要求的智能化供配电系统是最好的解决办法。为此,正确地选择并确定智能建筑的总体供电方案对于保证日后智能建筑的正常运转和节省建设投资与运行费用是非常重要的。 我国智能建筑用的智能化供配电系统的开发和应用较晚。尽管我国发电厂和电网的自动化早巳进行井取得了长足的发展,但作为电力终端用户的楼宇供配电系统则一直沿用人工操作和管理的模式,根本谈不上自动化、智能化。直到20世纪90年代初,一些由国外设计的大型建筑才开始要求采用具有自动监控功能的智能化供配电系统。随后,一些国内的设计院开始在一些重要项目中采用智能化的供配电系统设计。本文主要对智能化供配电系统的控制功能和管理功能进行探讨。 一、控制功能 1.断路器/接触器的通断控制 根据我国的实际情况,10kv中压配电系统的设备通常采用就地人工控制操作,较少进行远程/e动操作,也就是“只监不控”。但智能化供配电监控管理系统应该具有远方控制中压配电系统设备的能力,若用户需要可以开通该功能。在已完成的工程项目中也有远程控制中压真空断路器通/断这样的实例。400v低压配电系统断路器的通/断控制则有四种方式工作和全自动控制。 2.进线失电故障的自动应急处理 在400v低压配电系统中出现进线失电故障时,智能化供配电系统可以自动进行应急处理。如对于最常用的单母线分段的系统。 (1)双路供电时进线失电故障的自动应急处理。双路供电时,若有一路进线失电,延时规定的时间(该时间可事先整定也可通过监控计算机修改)后,系统自动断开失电的这路进线断路器,接通联络断路器,自动转换成单路供电,然后自动检测该路进线的电流,若电流超过变压器二次侧的额定位,则按照事先设定的用户优先权顺序将优先权低的用户依次断开,直至变压器不超负荷,从而保

大型数据中心供配电系统设计

大型数据中心供配电系统设计 如今,随着我国经济的飞速发展,信息化建设不仅成为国家发展战略,也日益受到各部门、院校和企业等单位的高度重视。作为信息数据交流、处理的数据中心,其地位和作用也日益突显。随着计算机技术、网络技术、信息技术等的广泛应用,信息化建设也起得了长足的进步,集大数据运算、存储、处理等功能为一体的大型数据中心,已经成为信息化建设的重中之重。大型数据中心不仅数据处理能力更强,对数据安全的要求也更高。供配电系统是大型数据中心安全运行的基础和前提,直接影响到数据中心功能的有效发挥。因此,研究供配电系统设计,对于充分发挥大型数据中心效能有着重要的现实意义。 标签:大型数据中心;供配电系统;设计 引言 随着现代社会的快速发展以及大量信息、数据的交互往来,数据中心的建设、使用已经成为必然趋势,目前,几乎所有大型企业、机构都建立了自己的数据中心。因此,对数据中心用电负荷准确分级,提供合理、安全、可靠的供电方案成为使IT设备稳定运行,信息数据安全交互的重要前提和保障。对此,笔者将结合实际项目中数据中心的设计以及目前一些针对数据中心的主流设计思路及做法,对数据中心在用电设备负荷分级、供电方案选择等问题进行详细阐述。若见解有误之处,望同行们批评指正。 1数据中心供配电系统设计的基本原则 数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范,并可参考国外相关标准、规范,结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性,采取适当的技术措施。同时,应满足项目建设单位的企業标准、规范的要求。数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性,应能保证所有设备按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围。数据中心用电负荷密度高、总量大,其供配电系统设计应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗。 2大型数据中心供配电系统概述 数据中心在某种程度上可以说是信息化条件下的计算机机房,是信息化建设的基础工程,为各种业务提供安全、稳定的信息支撑。大型数据中心机房中设置有大量的计算机、交换机、路由器等设备,要求供电系统必须做到全程、全时、稳定、持续和安全保障。供配电系统本身又是大型数据中心必不可少的基础性工程,为核心业务和其它系统的正常运行提供稳定的电力保障。大型数据中心供配电系统不是孤立存在的,而是一个交叉的系统,涉及到市电、开关电源、不间断供电、发电机、防雷、防静电等诸多设备和环节,既相互联系又互相影响,这就

现代化数据中心的建设与设计

现代化数据中心的建设与设计 数据中心的基础设施是计算机机房建设的很重要的环节。计算机机房工程不仅 集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和 管理经验。计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能 稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于计算机机房的环境 必须满足计算机等各种电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。因此,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和 具有可扩充性的具有绿色理念的现代化机房。一个现代化的数据中心建设一般 应包括以下几个方面:装饰装修系统工程、供配电系统工程、空调和新风系统 工程、建筑智能化系统工程、防雷系统工程以及消防系统工程等。而每个系统 工程又由若干个子系统构成,每个子系统又由若干个单项工程组成。正是由这 些不可再分的单项工程共同组成了一个复杂的数据中心的有机体。 1 装饰装修系统 1.1 设计理念 机房内的装饰设计从风格上一般力求简洁、明快;从使用功能上吊顶和地板可拆卸以便维护,甚至有的用户要求墙面也要做到可拆卸;从功能分区上要遵循机房使用的一些基本需求,如更衣室、缓冲间、主机房、维修间、备品备件室、监控中心、参观走廊等都是必备的功能划分;从平面布局上力求合理和实用;从 层高的考虑上不可一味追求大空间,这样会加大空调的配置,也不能太过低矮 会造成压抑等不适感,同时过矮的情况下如果摆放机柜过密还会影响机柜操作 区域的照度;层高一般宜在2400mm左右,不宜高于3000mm,不宜低于2200mm. 1.2 设计要点 (1)隔断的设计 为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系 统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房 管理,往往采用玻璃隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。机房外门 窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房 的安全,又保证机房有通透、明亮的效果。 (2)地面设计

智能化供配电系统工程设计

智能化供配电系统工程设计 摘要:完善可靠的供配电系统,在工程实际运营中起到了极为重要的核心作用,随着我们建筑智能化水平的提高,供配电系统设计要求也越来越高,因此,文章对智能化供配电系统工程设计进行探讨。 关键词:智能化;10kV系统;低压配电系统 2000年l0月《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000正式颁布实施。这是我国的第一部有关智能建筑的国家标准一标准规定:应对供配电系统、变配电设备、应急(备用)电源设备、直流电源设备、大容量不停电电源设备进行监视、测量和记录,对动力设备和照明设备进行监视和控制,从总体上对智能建筑的供配电系统提出了要求,为开发相应的系统和产品明确了方向。尽管与国外相比,我国的智能化供配电系统产品的水平还不够高,品种还不够齐全,但发展的势头很猛,速度很快,性价比高,非常适合我国智能建筑发展的需要。 一、智能化供配电系统的现状 我国智能化供配电系统的开发和应用尚处于初创阶段。尽管我国发电厂和电网的自动化早已进行,并取得了长足的发展,但作为电力终端用户的楼宇供配电系统则一直沿用人工操作和管理模式,谈不上自动化、智能化。九十年代初,一些由国外设计的建筑开始采用具有自动监控功能的配电系统。1997年建设部颁布了《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(290号文件),这是我国有关智能建筑设计管理的第一部行业管理规定。作为智能建筑的重要组成部分,智能化供配电系统开始引起国内有关业主、开发商和设计院的重视。上海、新疆等省市自治区相继发布执行相应的智能建筑设计标准,一批国内的设计院在一些重要项目的设计中,开始采用智能化供配电系统。 建筑供配电系统由高压供电系统、低压配电系统、变配电所和用电设备组成。通常对大型建筑或建筑小区,电源进线电压多采用10kV,电能先经过高压配电所,再由高压配电所将电能分送给各终端变电所。经配电变压器将10kV高压降为一般用电设备所需的电压(380/220V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。 二、工程概况 某生产指挥中心工程位于市开发区,新建办公大楼由主楼、辅楼及裙楼三部分组成,根据基地特点和功能要求,建筑设计将三部分有机连接起来,成为一组建筑群。其建筑布局结合地形,自西向东分别设置辅楼(12层)、裙楼(4楼)和主楼(21楼),其中主楼与辅楼分别置于裙楼两端。主楼为两公司机关处室和公司领导的办公中心;辅楼主要为国贸公司、材料公司、炉料公司和销售公司的

智能化供配电系统的功能和特点

智能化供配电系统的功能和特点 【摘要】文中以配备了功能最齐全、用可编程控制器(PLC)及远程I/O构成的监控管理系统的智能化供配电系统为例,对其所具备的监控管理性能进行介绍、分析和比较。 【关键词】智能化供配电系统;功能;特点 与常规配电系统最大的区别是智能化供配电系具有供配电监控管理系统。根据2006年建设部修订后颁布的LB/T 503142006《智能建筑设计标准》规定:“供配电系统的监视包括中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;干式变压器温度监测及超温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及重要回路的谐波监测与记录。” 一、监测功能 每一台断路器或接触器的运行/故障状态在监控计算机的大屏幕监视器上用不同的图标和颜色表示。如接通时,断路器的图标为接通状态,且显示红色。分断时,断路器的图标为分断状态,且显示绿色。出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态,且显示黄色,同时有声音报警和文字提示,很方便值班工作人员及时处理故障。 对于中压配电柜中的断路器还可在屏幕上显示接地故障信号、断路器位置信号、弹簧储能状态信号、自动/手动状态信号和控制回路断线信号等信号。对于其他需要监测的设备如柴油发电机、EPS应急照明系统电源等也有相应的状态显示。 1.运行参数的监测 配电系统对主要运行参数如电压、电流、频率、变压器温度、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能和无功电能等参数,以及直流屏、柴油发电机等其他设备的运行参数均进行自动测量和记录。在监控计算机的大屏幕监视器上的相应位置显示出这些参数的实时值,并按要求定时记录存盘。当这些参数的值超出允许范围时,屏幕上会自动出现文字提示及声报警,提示工作人员及时处理。 2.用电量远程自动计量 对每个用户和负荷的用电量进行连续的自动测量和记录,自动进行分时计费和形成电费报表。为了实现节能,这是十分必要的。用户和负荷的用电量计量结果可以用表格、负荷曲线或体形图的形式供工作人员和用户查询和分析。如发现

配电自动化系统的构成及应用

为以后解决更为复杂的故障提供了理论依据和实践依据。 4加强10kV配电网继电保护的措施 电力部门应该完善继电保护的制度建设,定期检测,积累相关的资料和数据。电力工作人员要加强电网管理和制度建设,保证供电的可靠性,为此就要制定相关的运行方式、检修计划和数据统计方案。另外,电力技术人员还必须与时俱进,不断积极探索和引进新的技术,因为科技因素对电力系统的改革和创新具有重要的推动作用。当今计算机保护和电磁保护已经取代了晶体管保护和集成电路保护,对电力系统的监护正朝着智能化的方向迈进。 在电力系统运行中,电力技术人员要不断地总结经验,加强技术交流和推广。电力工作人员应该做好继电保护相关数据的积累,认真分析故障原因,积极探索解决故障的方法,根据气候环境的不同,采取有效地抗干扰措施,及时排除故障。此外,电力技术人员还要充分考虑继电保护的配合条件。在10kV配电网中,如果上下级之间电流和时限的配合不充分,会出现继电保护无选择性动作,造成断路器越级跳闸。为此,技术人员要控制好定时限过电流的具体数值,选择适当的电网保护时限,防止断路器越级跳闸。 5结语 继电保护在电力系统正常运行中起着至关重要的作用。 10kV电网配电过程中,电气设备和电气线路有着紧密的联系,其正常运行与否直接影响到电力输送的安全以及人们正常的生产生活。因此为了确保电网的正常运行,电力工作人员应做好继电保护的检修工作,及时发现故障并排除故障,避免造成不必要的事故,一旦事故发生,就要采取处理事故的正确方法,把事故造成的危害程度降到最低。 [参考文献] [1]樊志忠.10kV电力变压器在供电系统中常见的故障及做好继电保护的措施[J].建材与装饰(中旬刊),2007(10) [2]陈菊华.浅谈短路电流对电流互感器的误差影响及消除方法[J].重庆工贸职业技术学院学报,2007(3) [3]黄永清,王必平,张培龙.相量检测技术在主变35kV断路器更换中的应用[J].国外电子元器件,2008(9) [4]曹桂新,李建东,苑凤军,等.配电网生产运行信息系统在孤岛采油厂的应用[J].电气应用,2009(14) [5]胡晓哲,闫钿.动态小波在变压器励磁涌流识别中的应用研究[J].电脑知识与技术:学术交流,2009(2) 收稿日期:2012-09-04 作者简介:孙志(1981—),男,辽宁锦州人,助理工程师,主要从事配网系统的营销和生产工作。 1配电自动化系统的组成 配电自动化是通讯技术和计算机技术在配电网监控上的最新应用。近几年来,随着计算机、网络技术的发展,配电自动化技术更是有了长足的进步。 配电自动化系统一般由主站、通信链路、子站、远方测控终端4部分组成。主站一般由服务器、工作站和相关应用软件等组成。子站设备通常由DTU(开闭所测控终端)、TTU(变压器测控终端)、FTU(馈线测控终端)组成。通信部分由通信主机、适配器和通信介质等组成。 2主站系统的构成 配电自动化DA主站是配电自动化系统的控制与管理中心,一般采用客户/服务器模式构成计算机局域网络系统,以数据采集与监控系统SCADA和地理信息系统GIS作为基本平台,配合各种应用软件完成DA/DMS的功能。 配电网自动化主站系统一般有2种方式: 2.1EMS/DMS一体化主站系统 EMS/DMS一体化主站系统是指主网调度自动化系统和配网调度自动化系统采用一个软件平台和数据库平台。这种EMS/DMS一体化设计,把主网调度与配网调度合二为一,能够充分实现软、硬件资源的共享,避免重复投资,在自动化维护人员短缺情况下,可减少维护量。其缺点是系统复杂、庞大,投资大,建设周期长,因功能过于集中,对系统的可靠性要求较高,系统一旦发生故障则影响范围大。 2.2DMS独立主站系统 DMS独立主站系统是指主网调度自动化系统和配网调度自动化系统分别设置、分别接收并处理主网与配网信息,2个系统之间通过综合数据平台交换信息。该方案的优点是调度自动化系统与配网自动化系统独立设置,互不影响,庞大的配电自动化数据不会影响调度自动化系统处理速度。其缺点是EMS、DMS功能相似,重复投资。 在实际工程应用中,一般采用独立配网自动化主站系统,可使自动化系统实现分层、分级结构,配置灵活、结构简单,更易于维护和变更。 3子站系统的构成 配电自动化子站是由1台或2台互为备用的PC机构成的简单主站系统。1个子站可以监控100台左右的远方测控 配电自动化系统的构成及应用 高建广张霞 (朔州供电公司,山西朔州036002) 摘要:详细介绍了配电自动化系统的构成及各部分的功能,并对配电自动化主站系统建设的2种方式进行了比较,从工程应用角度分析了建立配电自动化的意义,同时指出了今后一段时期内发展配电自动化的主要任务。 关键词:配电;自动化系统;构成应用 Dianqigongcheng yu Zidonghua◆电气工程与自动化 25 机电信息2012年第36期总第354期

智能配电系统_secret

智能配电系统 智能化变配电系统简介 电力的供应对社会的生产、工作的正常进行有着非常重要的作用。传统的低压配电控制方式,主要是通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主要电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。这种传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便,并且以人工直接操作为主,无法实现计算机智能管理,对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。 随着现代工业的发展,对电气设备控制自动化和智能化程度的要求越来越高,利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、PLC、企业资源计划管理融合在一起,达到高层次、高透明度的良好管理,已成为一种必然趋势和发展方向。在数字化的时代,INTERNET风靡全球,也改变着全世界。它正式宣布数字化网络时代已经来临。这意味着一切运行和经营管理方式均需数字化,并且必须与电脑、通信相融合。 从80年代末到90年代初,随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术、抗干扰技术等新技术的迅速发展,特别是网络通讯技术的发展使得电力自动化技术得到了空前发展。各大公司开始把这些技术应用于配电系统,也就是所谓的把强电控制与微电子技术、计算机技术、网络通讯技术相结合,从而诞生了智能型开关柜及相关产品,如德国西门子公司SIVACON系列,英国ALSTOM公司GALAXIS和TRIMLINE系列,ABB公司HONOR系列等。 目前,智能型开关柜及智能配电系统在我国的应用已经由起步阶段进入到成熟阶段,尤其是2001年8月颁布的“低压智能配电标准草案”更起到了推波助澜的作用,智能型开关柜革命性地改变了传统开关柜的概念;具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点,它可以满足电力工业未来的需求,具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点,为企事业单位的现代化管理提供了坚实、可靠的基础,“一次投资,终身受益”,真正保证用户的投资利益不受损害。 智能型开关柜是在现有的以模拟仪表、继电器为监测、控制设备的普通开关柜基础上,与新型的智能仪表(网络电力仪表、智能配电监控/保护模块等、网络I/O)进行配合,通过其网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网,从而可以实现对各供配电回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度量等电参数进行监测以及对断路器的分合状态、故障信息进行监视,对断路器的分合状态进行控制,配合各种完善的远程监控软件,从而实现“四遥”: ● 遥测:通过计算机实时对系统进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频 率等进行不断的采集、分析、处理、记录,显示曲线、棒图,自动生成报表。 ● 遥信:可以实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监视,计算机实时显示和 自动报警,并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作进行实时记录、打印。

大型数据中心供配电系统设计研究

大型数据中心供配电系统设计研究 发表时间:2017-10-10T10:12:55.727Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:刘尚辉[导读] 其具有一定的复杂性和安全性。且供配电系统主要的作用就是能够为大型数据中心提供持续且稳定的电力供应。大型数据中心的供配电系统对建筑的要求比较高,除了要保证室内的供电之外,还要为配备柴油发电机等电源设备的使用,在使用的过程易事特集团股份有限公司摘要:随着社会的不断发展,科学技术的不断创新,大型数据在发展中也得到了广泛的应用。大型数据中心的内容主要包含计算机系统、供配电系统、安全系统以及环境监测系统等等,在实际的使用过程中,其具有一定的复杂性和安全性。且供配电系统主要的作用就是 能够为大型数据中心提供持续且稳定的电力供应。大型数据中心的供配电系统对建筑的要求比较高,除了要保证室内的供电之外,还要为配备柴油发电机等电源设备的使用,在使用的过程要采取防雷、防静等对策。基于此,本文就大型数据中心供配电系统设计进行充分合理的研究与分析。 关键词:大型数据中心;供配电系统设计;研究与分析 在社会经济的不断发展中,信息化建设不断推进,在此基础上也受到了社会各界的重视。在人们的生活生产中能够提供大量的信息数据交流和处理,其重要地位也逐渐凸显出来。在生产生活中计算机技术以及网络技术等到了大范围的使用,使得信息化建设实现了长远的发展。大型数据中心的数据处理能力要比传统的模式强一些,对数据提供发安全性也更高。 1、大型数据中心配供电系统的简要分析 数据中心在一定程度上能够成为信息化建设中的计算机机房,作为信息化建设的基础工程,在实际的应用中能够为工作提供更加安全和可靠的支撑。大型数据中心机房的设置中主要包括了计算机、交换机以及路由器等设备,在实际的使用中要求供电系统要保证安全和持续的效果。对于供配电系统的自身来讲,对大型数据中心的利用有着不可忽视的重要作用,在使用中能够为核心服务以及系统的正常运行提供优质的保证。大型数据中心供配电系统并不是独立存在的,而是一种以交叉的形式存在的,其主要工作范围涉及到市电、发电机、防雷等,在使用的工作过程中能够实现相互联系和相互促进,这就在一定程度上给供配电系统涉及提出了更高的要求,要具有一定的兼容能力,在经济性方面也要做出有效的保证。 2、大型数据中心机房供配电系统在设计方面的要求分析 2.1设计的标准和原则分析 首先是设计标准,在2009年我国已经大范围的实施了《电子信息系统机房设计规范》,这就为数据中心提供了可靠的法律依据。在进行数据中心的设计中,就需要将机房的等级确定下来,一般情况下,我国的是数据中心分级规定将电子信息系统机房规划成分A级、B级以及C级,并且根据标准来确定数据中心的设计标准,再就是要按照机房等级的划分来确定配套供配电系统。其次是设计的原则,数据中心供配电系统设计中要将数据中心的设计理念展现出来,这样就能够保证设计的科学性和规范性。根据现阶段的实际情况以及未来发展的情况,将数据中心的设计正式列入规范规划工作中。所以,大型数据中心在进行设计时要按照科学性、规范性、安全性的原则来进行,使得设计工作更好的满足科学化和标准化。 2.2设计的实际需求 在大型数据中心信息设备工程发展的越来越迅猛中,机房单位面积的平均用电负荷也在其逐渐增高,同时对供配电系统的要求也就越高。数据中心设计要以用电负荷为主要依据,在统计中主要包含了市电供电系统负荷以及UPS供电系统负荷。在此基础上,市电供电系统负荷重主要包含了UPS供电系统输入、空调系统等等。其中,UPS供电系统负荷主要包含了服务器、计算机以及配套设备等。 3、大型数据中心机房供配电系统的设计分析 3.1供配电系统设备的布置情况 大型数据中心供配电系统中主要包括了开关电源、电池、配电柜等设备。因为供配电设备具有重量大、占地面积大等特点,所以在进行设计的过程中要对机房空间和承重等方面进行仔细的考量。供电系统在配备方面要具有独立的配电间以及变配的场所。发电机除了承重方面的要求之外,还要将噪音的问题考虑完善,所以在实际的设置过程中要以地下层或者地面一层为主。在此基础上,在进行设计的过程中要将变配电所、UPS电源机房以及发电机预留面积考虑全面,这样就能够满足设备扩容的实际需求。 3.2供配电系统的设计 3.2.1市电动力配电系统的设计 市电配电的主要作用就是能够为空调、照明、给排风、UPS设备等供给。按照相关的原则要求来看,大型数据中心要引入冗余关系的两路市电电源,并且都要满足一级和二级的负荷要求规定。一般情况下,两路市电电源要保证同时为数据中心供电,还要保证负荷设备输入端具有自动切换的能力。市电动力配电柜要利用放射性配电的形式,这样就能够保证两路配电线路能够实现分开铺设,防止在其中出现相互干扰的现象。与此同时,配电柜的火警联动保护功能要正常的启动运行。 3.2.2UPS供配电系统的设计 UPS配电主要在服务器、计算机、网络设备等中能够进行有效的利用。而且在其中UPS系统正常情况利用“系统输出配电柜-机房配电柜-机柜配电单元”这种三级配电的方式,蓄电池容量计算方法主要包括负荷电流计算以及负荷功率计算这两大种。大型数据中心UPS供配电系统在正常情况下会利用冗余的方式来进行供电,这样就能够保证当一台UPS设备出现故障之后,也能够满足其设备的用电要求。冗余式配置正常情况下有三种形式,分别是热备份时、直接并机式以及双总线式UPS供电方式。在进行设计的过程中,要按照大型数据中心供配电的实际要求,充分的结合冗余的优缺点状况,在实际的应用中合理的选择运用哪种方式最为合适。 3.2.3自备应急电源系统设计 大型数据中心自备应急电源正常情况下利用的是柴油发电机组或者是大功率燃气轮机发电机组。在按照其具有一定的可靠性,大型数据中心要配备一路自备应急电源,这样就能够有效的满足一级和二级负荷的实际需求。发电机组燃料储备量正常要满足发电机组满负荷运行八个小时。

相关文档
相关文档 最新文档