一、编制依据:

1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。

2、建设工程施工图纸。

3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。

4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。

5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

6、《电力建设安全工作规程》

7、产品出厂安装说明书

二、工程概况:

工程名称:

工程地点:

建设规模:

建设单位:

母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。

三、施工准备

1、技术准备

1.1设备及材料要求:

(1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。

(2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。

(3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。

1.2作业条件:

(1)、施工图纸及产品技术文件齐全。

(2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。

(3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。

(4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。

(5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。

(7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。

(8)、做好施工前的技术交底和记录。

2、主要工具

安装机具设备:

2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。

2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。

四.工艺流程

本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。

1工艺流程:

2设备点件检查:

2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。

2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。

2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。

2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。

3支架制作及安装:

支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。

3.1支架制作:

(1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

(2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。

(3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。

(4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

(5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。

3.2支架的安装:

(1)、封闭插接母线的另弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插生产建设母线支架的距离不应大于2m。

(2)、埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1∶3。425号及其以上水泥,应注灰饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm。

(3)、膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2~4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。

(4)、支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。

4封闭式母线的安装:

本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。

4.1一般要求:

(1)、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。

(2)、母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。

(3)、母线槽的端头应装封闭罩(图1),各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。

图1

(4)、母线与设备联接宜采用软联接(图2)。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩搬手紧固。

图2

4.2母线槽沿墙水平安装(图3)。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。

图3

4.3母线槽悬挂吊装。(图4、图5)吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。

图4

图5

4.4封闭式母线的落地安装(图6)。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。

图6

4.5封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台(图7)。

图7

4.6封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应

的措施(图8),设备定货时,应提出此项要求。

图8

4.7封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m(图9)。

图9

4.8封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。

4.9封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。

5试运行验收:

5.1试运行条件:变配电室已达到送电条件,土建及装饰工程及其他工程全部完工,并清理干净。

5.2对封闭式母线进行全面的整理,清扫干净,接头联接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测符合设计要求,并做好记录。

5.3与插接式母线联接设备及联线安装完毕,母线送电前应进行耐压试验,500V以下母线可用500V摇表摇测,绝缘电阻不小于0.5MΩ。

5.4送电要有专人负责,送电程序应为先高压、后低压;先干线,后支线;先隔离开关后负荷

开关。停电时与上述顺序相反。

5.5、车间母线送电前应无挂好有电标志牌,并通知有关单位及人员送电后应有指示灯。

5.6送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续,交总包单位使用,同时提交验收资料。

5.7验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、证明书、测试记录、运行记录等。

五、安装与土建的施工配合:

1、施工各阶段安装与土建各工种在同一作业面穿插施工时,由项目部技术负责人组织有关工种负责人协调制定作业程序,规定合理的时间差、空间差,防止发生冲突,影响工程进度和质量。

2、安装单位和土建单位密切配合好预埋件、预留孔洞的埋设和预留,重要埋件要保证万无一失,一般埋件要保证位置到位准确,力争做到不遗漏、不偏位。

3、留洞由土建施工,安装配合检查验收,土建施工完毕后,要向安装办理预留洞交接记录。

4、安装施工人员不得随意在建筑物楼板,墙板上打洞,因特殊原因需要破坏建筑物时,应与土建协商,确定位置后,经土建工程师同意方可打洞,涉及结构的重要部位时,必须征求土建部门和设计院的同意,不可擅自行事。

5、安装施工过程中,不得污染、损坏墙面、门窗、地面等,土建也应协调搞好安装成品、半成品的保护,不得随意搬动已完好的管道、线路、开关、阀门,未交工的厕所,卫生间禁止使用,不得随意取走预留管口的管堵,互相保护和尊重对方的劳动成果。

六、质量通病的防治:

质量通病的产生,主要原因是工程施工前对质量通病的发生没有预见,没有采取有效的防治措施,施工中没有严格按工艺要求施工,关键环节点没有得到控制,跟踪检查的力度不够,致使施工中简化工序、关键环节处理不认真等。各主要分项工程质量通病防治措施:

常产生的质量问题及防治措施

要把安装过程和土建工程作为一个整体来对待,在安装过程中,地面铺设彩条布,重物和工具放在

自制木板上,同时注意保护厂房的墙面、顶板、门窗及油漆、装饰等防止碰坏。

1、绝缘瓷件、夹持件应妥善保管,轻拿轻放、防止碰伤,已安装好的瓷件不应承受其他应力,以防损伤。

2、已调平直的母线,不得乱放,不得在母线上放置重物。

3、封闭、插接式母线及其夹持件在装卸、运输过程中,应注意轻拿轻放,不得随意在地上拖拉,不得随意拆除包装物。临时堆放时,应摆放整齐,并有防尘、防水措施,不得在母线上放置建筑材料,不得在母线上作业。如有其它工种作业应对封闭插接母线加保护,以免损伤

4、封闭、插接式母线安装结束,应采取密封措施。配电间、车间墙壁需二次粉刷时,应防止砂浆、灰尘、油漆等进入母线,并悬挂明显的标识牌,以防物体撞击或人为损坏。

5、封闭、插接式母线安装结束,暂时不能送电,或有其他工种作业,应对母线加以保护,母线送电检查结束,配电间、电气室宜关门落锁,现场设置明显标志牌,防止人为损坏。

6、安装、调试、试运行阶段应拉好彩条布,画好警戒线,避免闲杂人员进入。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

栏杆施工组织设计

不锈钢栏杆施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: ⑴、不锈钢管:面管用Φ70管,其它按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、原有的铁管栏杆已拆除,护栏小方砖镶贴已经施工完毕。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的须要。 二、操作工艺 1、工艺流程 施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 三、质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。 3、焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 4、焊接时构件必须放置的位置准确。 5、焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝表面的焊波应均匀,不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 6、焊接完成后,应将焊渣敲净。 7、构件焊接组装完成后,应适当用手持机具磨平和抛光,使外观平顺光洁。 四、应注意的质量问题: 1、尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。 2、焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和焊接程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭接10~15mm,焊接中不允许搬动、敲击焊件。 3、表面气孔:焊接部位必须刷洗干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,

铝合金门窗阳台栏杆施工组织设计

XXXX铝合金门窗、阳台栏杆工程 施 工 组 织 设 计 编制:___________________ 审核:____________________ 审定:____________________ XXXXX 工程有限公司 20xx年XX月XX日 目录一、工程目标 二、工程概况 三、编制依据 四、项目部组织机构及职责

五、工期保证措施六、保证安全施工措施 七、降低成本措施 八、施工方法及技术措施 九、铝合金阳台栏杆安装十、成品、半成品保护措施十一、专项安全文明施工 十二、验收 十三、附表 附表一拟投入的主要施工机械设备表 附表二项目部人员名单 附表三进度计划横道图 一、工程目标 1、工程质量目标:严格按国家现行有效的相关施工及验收规范组织施工,以《建筑 工程施工质量验收统一标准》,达到国家施工验收规范标准,创优质工程。 2、工期目标:我们本着紧前不紧后的原则,充分利用长期积累的一些成功经验进行 进度控制。 3、安全生产目标:在整个施工过程中杜绝各种重大伤亡、火灾事故,努力减少轻伤 事故发生。 4、文明施工目标:严格执行建设部颁发的施工现场管理规定,科学合理布置和管理 整个施工现场,创建出一流的文明工地。 5、服务目标:重合同、守信誉,服从业主的管理,接受工程监理的监督,为其开展 工作提供便利。 6、协调目标:认真做好内外关系的协调工作,主动与各有关单位协调并争取得到其大力支持与配合,确保工程按计划顺利实施。 二、工程概况 1、工程名称:xx 住宅小区铝合金门窗、阳台栏杆工程 2、建设单位:xxxx 房地产开发有限公司 3、监理单位:xxxx 监理公司 4、施工单位:xxxx 装饰工程有限公司

护栏工程施工组织设计方案

护栏工程施工组织 设计方案

施 工 组 织 设 计 目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方

第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时 间…………………………………………………………………… ……… 第十二章水电用量计

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将经过高标准、严要求,争取实现工程”零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现”双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。标志标线护栏施工组织设计

施工组织设计 一、总体施工计划及安排 为保证本合同的施工质量和进度,对拟投入本工程人员、设备的安排及各种原材料的采购,质量控制措施及施工进度的安排等都进行了周密详细的计划,初步制定了如下方案: 工程概况 1、工程名称: 2、具体施工项目:标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等 3、施工工期: 6 个月 编制依据 1、交通部技术规范及有关标准和规程 2、根据我公司的施工能力、技术力量及设备情况和类似施工经验 施工组织及管理机构 随时可以调配使用。一切机械设备优先安排,确保该工程项目优质、高效地完成,达到优良工程。 施工前的准备 施工前仔细阅读图纸并进行现场踏勘,建立一套完善的交通组织方案,以减少施工对交通的不利影响。在尽量减少施工现场周边环境交通影响的前提下应尽量选择质量优、时间短的施工方法。制定交通分流方案,以减少本路段的交通量。通过交通管理手段实交通有序流动,在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线,正确引导车辆通

行,并保证行车安全。 总体施工计划、安排 接到中标通知,经监理工程师批准,即组织人员进场。 1、组织人员进行标志基础施工,标志版面、标志立柱在车间内制作完成。 2、安装:当基础强度达到要求后,即可到现场安装。 二、工程质量保证体系及保障措施 创国家级或省部级优质精品工程,争取在本工程中做到质量进度双第一,围绕上述目标我们实施项目经理负责制,全面质量管理,管理工具采用直方图,排列图和因果分析法,使质量管理从静态变为动态管理,从原材料进厂,半成品、成品出厂到施工安装层层巡检,以ISO9001质量管理手册为指导,以公司总工办为核心,质量责任认真落实到人,并与工资挂钩,争创优质精品工程。 1、施工前质量保证 (1)建立以项目经理为组长的质量领导小组建立全各部门的质量管理制立以项目经理为组长的质量领导小组,建立健全各部门的质量管理制度; (2)制定施工质量责任制,层层分解,责任到人,使参加施工的每个人都明确自己的责任,做到人人心中有数,个个都是质量监督员的执行者; (3)熟悉图纸和进行技术交底,工程技术负责人及所有施工人员在施工前要认真、仔细的审阅、复核图纸并深刻领会,认真学习技

铁艺栏杆施工组织设计方案

嘉联橄榄城东围挡及南消防大门 铁艺栏杆 施工组织设计方案 河南时代建筑安装工程有限公司 年月日

目录 一、编制说明及编制依据 二、工程概况及特点 三、施工准备工作计划和施工测量 四、施工工期、进度计划及确保工期措施 五、质量保证措施 六、半成品、成品运输保护措施 七、工艺流程 八、设备和设施与加工工序质量的控制及质量要求 九、铁艺栏杆工程验收及维护

一.编制说明及编制依据 1.1 编制依据 业主提供技术文件、业主要求等。 1.2 编制说明 我们认真分析了工程的技术文件,力求整个建筑功能体现现代化气息又与周边环境有一个完美和谐的统一。为达到这一效果,我们从内部结构力学、建筑的使用功能及美学等方面,进行了科学细致的推敲使其既保证外观效果和局部处理的合理性,又使其产品成本、价格具有一定的可行性。使我们的方案达到业主与设计师所期望的效果。 铁艺栏杆从其对住宅楼的作用来说,不仅仅是属于建筑装饰的范围,而且是大楼的外围护结构,它虽不承受主体建筑物的荷载,但它要承受风荷载,地震作用和温度变化的作用,所以在满足外装饰效果的同时,必须满足风压,地震力和温度变化对它的影响,这就要求我们在设计及选料中更需从严掌握、精心操作。 铁艺栏杆的安装质量,是直接影响安装后能否满足建筑物理及其它性能要求的关键之一,同时栏杆安装施工又是多工种的联合施工,和其它分项工程难免有所交叉和衔接的工序。并且是主体工程中的分项,和主体工程混为一体。 二.工程概况及特点 2.1 工程概况 2.1.1 项目名称:嘉联橄榄城东围档及南消防大门 2.1.2 项目地点:嘉联橄榄城 2.2 本工程的重点及难点 1.在测量放线时,按制定的放线方案,取好永久坐标点,并认真按施工图规定的轴位置尺寸放出基准线并选择适宜位置标定永久坐标点,以备施工过程中随时参照使用;

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。 2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 221、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2 . 2 . 2 、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为 IP54 ;在其它场所敷设时防护等级为IP65 。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻》20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级>130 C。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性W 0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为± 5mm 。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9 、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要 现场焊接或螺栓连接的部分不涂。 2210、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要

护栏施工组织设计

5一、工程概况 SJ-2标段起始桩号为YK32+446,终点桩号K63+778,主要建设博深高速公路交通安全设施工程,护栏工程是本项工程的分项工程。路侧护栏采用两波波形梁护栏及三波波形梁护,分为普通型(立柱间距为4m),加强(立柱间距为2m)。 本段护栏主要工程数量: 二、施工方案 (一)路侧波形梁护栏施工方法 1、施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装板调整线性整理资料交工验收 施工方案: 波形梁钢护栏板采用钢板或带钢卷经专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备8台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测

距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的4m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的4米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整:

栏杆工程施工组织设计方案

协信照母山G3-1项目一期 栏杆工程 施 工 组 织 设 计 编制:轩烽建材 2012年7月20日

施工组织设计及方案 第一节、编制依据 1-1、国家有关法律、法规、现行有关施工规、规程及标准。 1-2、《中华人民国建筑法》和《市建筑管理条例》 1-3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 1-4、《工程测量规》GB50026-2007; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 1-5、《建筑装饰工程施工及验收规》GB50210-2001; 1-6、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001; 1-7、2013年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。 第二节、工程概况 协信照母山G3-1项目一期栏杆由轩烽建材施工工程。我司在栏杆制作、安装过程中,以安全、适用、经济、美观、为原则,采用新工艺、新技术、新型机具的基础上,确保质量、降低成本、缩短工期、减轻员工劳动强度、提高工效,制定以下方案。 第三节、进度计划及开、竣工计划 3-1、进度计划 3-1、1. 前5天完成材料的采购。完成现场不同规格、高度、数量、尺寸的统计 3-1、2. 其中20天完成现场所有栏杆的制作,把栏杆做成成品。 3-1、3. 其中30天完成现场成品栏杆的安装及玻璃安装。 3-1、4. 最后15天对所有栏杆的检查、修复、整改工作。最终 达到全部合格。

3-2、开工计划 3-2、1. 完成所有的施工图纸编制、绘制。 3-2、2. 落实施工合同的签署。 3-2、3. 最终确定对现场管理人员、施工队伍及劳动力的配备。 3-2、4. 落实主要材料订制,设备、机具的配备。 3-3、竣工计划 3-3、1. 完成现场所有栏杆的安装完毕及验收合格。 3-3、2. 完成竣工资料的装订。 3-3、3. 完成现场收方。 3-3、4. 完成结算的办理。 第四节、工程项目组织管理机构及主要人员 根据该项目质量、工期特点,我公司拟组建现场项目部安派项目经理常住现场负责,工程部直接领导,组成适应项目需要的精干项目部,该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作,由项目经理代表公司全权负责,全体项目部成员计划5人左右,并根据项目工期,质量的需求随时增调或更换施工人员。

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

护栏施工组织设计

万盛运动健身公园护栏安装工程施工组织设计 一、工程概况 本工程位于三元桥往西城大道方向前200米处,公园篮球场三岔路口处开始至大观景台路段和天梯顶路段路段设置柔性护栏。 二、施工方案 施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装线调整线性整理资料交工验收施工方案: 柔性钢护栏采用专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备2台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时

不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的2m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的2米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 3、线形调整: 1)立柱准确定位后,即进行护栏板安装,拼接方向应与行车方向一致。 2)护栏的顶面,立面应与路面弯道曲线、平面线协调,然后拧紧螺母。终拧扭矩应符合本项目招标文件的相关技术规定。 三、质量保证体系及控制措施

栏杆施工组织设计

目录 编制说明及编制依据 (2) 第一章工程概况 (3) 第二章施工总体部署 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工管理组织架构 (6) 第三章工程施工工艺、施工方法 (8) 第一节铁艺栏杆施工工艺 (8) 第四章施工进度计划表 (11) 第五章工期保证措施 (12) 第六章工程质量保证措施 (14) 第一节保证工程质量的主要技术组织措施 (14) 第二节原材料质量保证措施 (15) 第三节现场安装质量保证措施 (16) 第七章安全生产目标及保证措施 (18) 编制说明及编制依据 1、编制说明 施工组织设计方案为指导本工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、质量、安全等方面的综合性文件,是由项目部编写。 2、编制依据 施工组织设计针对北京市白盆窑回迁安置房项目1#、2#、3#住宅楼、1#地下汽车库及1#配套公建项目栏杆工程。 施工组织设计依据以下资料和规范进行编制: 1、设计图纸资料; 2、管理程序文件,各项作业指导书,工作指引; 3、根据工程特点、施工现场情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 4、本公司ISO9001:2000国际标准化质量管理体系等相关文件。 第一章工程概况 *****************项目栏杆工程,其工程地点:****************,承包方式:乙方包人工、包材料、包安装、包工期、包质量、包安全、包成品保护、包文明施工;本工程保修期为贰年,自工程竣工验收合格并交付使用之日起计。 第二章施工总体部署

第一节施工准备 施工准备工作的基本任务是为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作的周密程度直接影响到工程施工是否能够顺利进行,编制切实可行的施工准备工作计划对工程工期的保证、以及间接的对工程质量的保证起到至关重要的作用。我公司根据本工程的施工特点、合同工期的要求等结合自身能力,编制了此施工准备计划。计划包括:施工前期准备、材料准备、技术准备、劳动力配备和施工机械配备五个方面。 一、施工前期准备 组织设计、施工人员及有关部门对图纸进行学习、交流、会审; 现场复核控制点是否准确,并做好交底; 现场临时设施的搭设与利用; 配电箱及电线架设、铺设; 施工设备进场调节器试、检修安装; 管理人员就位、分层次签定责任书; 施工期间所需的施工人员进场交底及技术、质量、安全教育; 周转材料、消防用品进场; 各项准备工作齐头并进,分关落实,计划在7天内落实完成。 二、材料准备 材料、配件按时进场,是按时完成施工任务的先决条件。对此,我们一方面要求设计人员尽快下发备料清单与加工图,另一方面要求供货商严格按施工进度计划安排生产进度,保障我方工程需求。 质量检验部门按照有关的国家现行标准,确定对施工、材料的质量和生产班组的加工质量进行检查的内容。 三、技术准备 项目经理、技术负责人、施工员、质量安全员、材料员和操作工人按照各自的职责范围,认真学习和研究工程的设计要求,准备施工过程需要的有关技术规范、程序文件和作业指导书,施工过程的各环节严格执行国家和行业规范、ISO9001质量控制文件,从而作到按时保证完成北京市白盆窑回迁安置房项目1#、2#、3#住宅楼、1#地下汽车库及1#配套公建项目栏杆工程,让业主满意,让社会满意。 及时与设计单位、监理方、总包方进行有效的沟通,了解建筑、结构施工图纸及实际施工中的关键位置,特殊部位的技术要求,针对在施工过程中可能出现

母线槽施工方案之令狐文艳创作

母线槽安装施工方案 令狐文艳 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备

1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。铁艺护栏栏杆施工组织设计方案

铁艺护栏施工组织设计方案 我公司接到本工程的招标文件后,公司组织技术人员从施工方案、机械配备、人员设置、材料供应、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保护措施、工期保证措施等方面全力进行了合理的安排和调配。如我公司能有幸中标,我们将视本工程为重点工程,以公司的整体实力为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的施工任务,确保本工程能在规定工期内安全、保质保量地完成。?本工程施工中,我公司将以优质、快速、安全、文明、环保为施工宗旨,本着对建设单位高度负责的态度,按合同规定的控制工期进行合理安排布置,通过对各类消耗的挖潜、控制,增效益、多办事,从而达到在施工上精益求精,在时间上缩短工期,在质量上巧夺天工、精度高,在经济上达到合理开支,降低成本,使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好。 同时在施工中,我公司将从全局整体利益出发,积极与建设单位、监理单位、总包单位及其他专业承包单位配合,协调好内外关系,通过有效地对工序、材料、人员的安排,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效的控制,创建绿色环保工程。 一、工程概况 项目名称: 工程地点: 工期: 二、编制说明和编制依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计方案为济南市长清区城市管理局城市道路绿地防护栏工 程具体实施的指导性文件。

1)施工人员必须熟悉、掌握施工组织设计方案,并根据其内容进行工程施工。 2)对施工人员进行交底,使施工人员清楚地了解、掌握标准、要求及施工的 方法。 3)在施工过程中应进行计划、实施、检查、处理四个步骤。 4)根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整修改。 5)将调整修改的内容及时报告业主、总包和监理单位。 2、我公司将严格执行工程建设程序,遵循计划、设计、材料采购、加工及施 工的总程序。 3、我公司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 4、本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排各分部、分 项工程施工程序和施工顺序。 5、各分项工程尽力采用流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 6、科学地组织安排本工程雨季施工,确保质量。 7、施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度, 缩短工期,保证工程质量。 8、合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下, 降低工程成本,提高本公司经济效益。 9、我公司尽量减少施工现场暂时临设工程,合理地储备物资,减少物资运输 量;科学地布置施工平面图。 第二节编制依据 1、招标文件 2.由招标人提供的有关图纸。 3.我司自身的设计、加工、安装、资金等方面的实力。

母线槽安装施工方案

母线槽引流安装 施工方案 (工号:TDJW/SGFA-20171108) 单位:宁xxxxxxxxxxXXXXXXXX工程有限公司日期:二〇一七年十一月

施工方案 一、工程概况: 配电柜母线槽引流的安装;原有低压柜已带电运行,操作危险。安装时需申请停电,以及各类工序的协调工作。 二、施工工器具及机械 仪器仪表: 序号仪器仪表名称型号数量 1 绝缘电阻测试仪UT513 1台 机械:冲孔机,折弯机、剪切机、油泵机。 工具:切割机、电缆盘、电钻、组合工具包、等。 材料:材料TMY一125*5T2铜排18米、热缩套管、镀锌螺拴。 三、施工方案内容: (一)、低压开关柜停电 停电原则:先停低压出线回路,再停电容补偿回路。然后再 停低压主进开关。 停电工作流程: 1、先停掉低压出线所有回路然后把电容柜 控制器的开关转至手动位置逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、

刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜 KK 开关扳至停止位置。(指双电源自投部分) 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。8、切断低压电源进线总开关。 10、对低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端) 12、在可能来电的各回路,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。 (二)、始终端箱安装 (1)、安装始端箱,在2500A母线槽出线柜柜顶安装始端箱(900*1000*600mm); (2)、安装前先清除柜顶杂物,不能使杂物进入柜内; (3)、然后拆除柜顶吊环以及顶盖,妥善处理; (4)、安装始端箱。 (5)、始端箱要固定牢固,强度满足要求,整个操作应保持干净。 (6)、用以上同样的方法继续安装好剩余的1台终端箱(900*1000*600mm)。 (三)、引流制作与连接 (1)、螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层无麻面,起皮

相关文档
相关文档 最新文档