文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预制T梁湿接缝及横向张拉施工技术交底书

预制T梁湿接缝及横向张拉施工技术交底书

预制T梁湿接缝及横向张拉施工技术交底书
预制T梁湿接缝及横向张拉施工技术交底书

技术交底书

40mT梁张拉压浆施工技术交底 (三级)

余凯高速公路YT3合同段 40mT梁负弯矩张拉、压浆施工技术交底 一、预应力张拉 1.1、张拉前准备工作 1、核对主机和专用千斤顶的编号,由于主机和千斤顶都在出厂前统一标定,使用时必须一一对应。 2、请专业电工连接好三相五线(仪器红、绿、黄三根粗线为火线,蓝线为零线),接电箱中,一般数字2、4 、6代表火线,字母N 代表零线。不允许剪断或拆除接线插头,连接电线以后,用试电笔检查电源是否正常。除了专业人士,不允许任何人接电源,更不允许带电作业。 3、连接好油管:仔细检查油嘴及快接头是否有杂质,必须将其擦拭干净;仔细检查进油管与回油管是否被混淆,回油管安装在张拉时候远离梁板的一段,即千斤顶安装了黑色安全阀的一端;油管必须顶紧后,方可拧动螺帽,可以采取观测螺丝丝口是否外露来判断是否拧到位。 1.2张拉 负弯矩张拉采用BM 15-4型锚具及其配套设备,每束4根15.2mm 钢绞线,采用液压千斤顶及配套油泵、油表进行张拉。张拉采取双控,即以油表压力读数为主,以伸长量为辅的方法。负弯矩张拉时,可将桥面板钢筋剪断,待钢束张拉完后,采用相同直径的钢筋将其焊接,

在浇筑槽口混凝土。 1、钢绞线的准备 按照图纸设计的要求,钢绞线采用抗拉强度标准值fpk=1860Mpa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度预应力钢绞线。我单位已经过外委试验证明其各项指标均达到设计要求。 2、锚具 锚具是在构件上永久锚固钢绞线的工具,质量必须得到可靠保证。 3、张拉机具 张拉采用千斤顶及配套的油泵、油表,完全能够满足计算控制吨位的要求。在张拉前对张拉机具(油顶、油泵、油表)进行配套检验,根据油顶、油表的检验资料,绘制出油表进、回油曲线,并得出由力和油表读数组成的线性回归方程,作为张拉控制依据。在检验期限内,千斤顶使用过程中出现不正常现象时或检修更换配件后,应重新校定。使用次数超过300次或使用时间超过6个月时,须对千斤顶及油表再次校核。 4、张拉操作步骤和办法 a、将锚垫板处的混凝土砂浆及杂物清理干净,并将扁锚穿入钢绞线。 b、将夹片嵌入钢绞线与锚具之间。夹片嵌入后,随即用手锤轻轻敲击,使得夹紧钢绞线,但夹片外露长度应整齐一致. c、顶压油缸处于回油状态,向张拉缸供油,开始张拉。张拉至

预应力梁板预制安全施工技术交底

预应力梁板预制安全施工技术交底

工作业。 6、变压器必须设接地保护装置,其接地电阻不得大于4ΩV,变压器设置围栏,设门加锁,专人管理,并悬挂“高压电危险,切勿靠近”的警示牌。 7、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。 8、预应力钢筋张拉时,千斤顶的前方不得有任何施工作业人员,以防意外,防止钢绞线断裂射出伤人。 9、张拉工作专人负责,专人操作,操作人员要经过业务培训,操作时和张拉完毕后严禁踩踏、碰撞钢绞线。 10、千斤顶与梁体锚垫板接触良好,严禁多加层垫,以防支承不稳。 11、拆除油管时,先松除油压,防止油喷出伤人。 12、预制场内无关人员禁止入内,避免伤及施工人员、过往行人和过往车辆等。 13、所有施工人员必须佩带安全帽、穿工作鞋上班,严格遵守劳动纪律。 14、夜间施工时,配备足够的照明设施,保障夜间施工安全。 五、施工过程的安全控制 1、预制场配备发电机组,设置在安全可靠的机房内,发电机设接地保护,与外电线路电源联锁,严禁并列运行。 2、龙门吊架设避雷装置,运行前先检查轨道接头处是否妥善处理,不得有错台;等载在轨道上往返运行一次,检查轨距、轨道平整度。 3、龙门吊吊装作业前,严格检查各部件的可靠性和安全性,并进行试吊,不得超负荷使用。 4、搅拌机运转中,严禁用工具伸入料仓拨弄,在料仓内检修时,停机检修;修理时,先切断电源,专人看护,并挂牌注明“仓内有人操作,切勿合闸”

5、使用钢筋切断机时,手和切刀之间的距离保持15CM以上, 6、安装、支立模板,生产负责人付银岿现场指挥,底部固定后再进行支立,防止滑动倾覆。 7、浇筑预制T梁混凝土时搭设好作业平台,不得在模板上直接作业。 8、振捣作业人员佩戴好安全防护用品。配电盘(箱)加设漏电保护器,接线使用电缆线;多台附着式振捣器和振捣棒同时作业,设集中开关箱,专业电工李金光负责值班看管。 三、预制场梁板张拉安全控制要点 1、预制厂设专人24小时轮流值班,负责落实安全整改措施。 2、预制场地要有自备电源,自备电源和电网之间,要有联锁保护。各种电器设备应配有专用开关,室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁,在操作处加设绝缘垫层;非电工不准进行电工作业。 3、多台震捣器同时作业应设置集中开关箱,由专人看管,操作人员要配戴安全防护用品。 4、用机械吊运模板时,吊点下方不得站人或通行。模板下放距地面1m时,作业人员方可靠近操作。支立模板时,设临时支撑,上下必须顶牢。先固定底部再进行支立,防止滑动或倾覆。 5、张拉作业区,应设警告标志,无关人员,严禁入内; 6、检查张拉设备工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工安全的要求。压力表应按规定周期进行检定; 7、高压油泵与千斤顶之间的连接点各接口必须完好无损,螺母拧紧。油泵操作人员要戴防护眼镜;

梁板预制技术交底

青兰高速公路邯郸至涉县段13合同 梁板预制施工技术交底 一、工程概况 本合同段预制梁板共计396片,其中13m先张预制板梁195片,16m后张预制板梁18片,20m后张预制箱梁56片,25m后张预制箱梁119片。 二、人员设备投入情况 1、人员组成 项目负责人:李伟义 技术负责人:刘全忠 桥梁工程师:高彦强 施工负责人:孟兆鹏 现场工长:朱书彬于喜和 测量工程师: 马计民 技术员:刘亚军聂志超 试验员:齐长波田雪梅 质检员:汤福安 安全员:史春林

2、机械设备 机械配置一览表 三、施工方案 ㈠、先张法预应力砼空心板梁预制 1、按施工需要,整平场地,完善排水系统,统筹规划砼的供应及 水电管路的布设安装。 2、本合同共有13m预应力空心板195块,设3条85米长张拉 台座进行预制。台座应坚固、平整、不沉陷,表面镶贴5mm厚钢板。 3、承力台座由砼筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,抗倾覆 系数不小于1.5,抗滑移系数不小于1.3。钢横梁受力后,挠度不

能大于2mm。台座受力计算合格后,报请监理工程师批准后方可施工。 4、预应力张拉先用小千斤顶(25t)单根调整初应力,然后用大千 斤顶(2个200t)通过横梁同时张拉。预应力张拉施工温度低于10℃时,伸长量计算应考虑从张拉到混凝土初凝时钢绞线温度增加的因素。当测得的环境温度低于-15℃时,未经监理工程师许可,不得施工。预应力张拉施工应避免在30℃以上高温的阳光暴晒下进行作业。 5、在台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。 6、将钢绞线按计算长度切割,在失效段套上塑料管,放在台座上, 线端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶张拉。 7、按技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉,一般为0—> 初应力—>2倍初应力—﹥100αK%(复核伸长量)—>102αk%(持荷2分钟,锚固)。 8、张拉时断丝数量不得超过设计或规范规定,否则要处理更换。 9、钢筋的加工制作在专用的防雨工作棚内进行,加工好的钢筋按不同类别与使用部位堆放在支垫方木上,挂标识牌注明钢筋编号、使用部位等,钢绞线张拉后8小时,开始绑扎除面板外的普通钢筋。底板砼浇筑完毕且充气胶囊安装固定完毕后,再将面板钢筋绑扎成型,具体要求如下: (1)、钢筋不得存在有害的缺陷,对有锈蚀的钢筋用钢丝刷或其他方法除锈去污后,其尺寸、横截面积和拉伸符合设计要求,成盘弯曲的钢筋采用钢筋调直机进行调直。 (2)、钢筋的成型在防雨棚内进行,成型后放置在防雨棚内,堆

张拉压浆工安全操作规程示范文本

张拉压浆工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

张拉压浆工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、岗位安全职责 1.1负责张拉、压浆设备日常保养、检查、调整、维修 并做好记录。 1.2负责张拉、压浆设备及操作人员的安全。 2、岗位任职条件 2.1必须接受过专业技能和安全技术培训。 2.2必须持证上岗。 3上岗作业准备 3.1正确佩戴好防护用品。 3.2张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每 隔2—3米设一个防护架。 3.3作业区域应设置明显的警示标志,非作业人员不得

进入。 3.4高压油泵与千斤顶之间的连接件必须完好、紧固;张拉、压浆设备上的防护装置完好有效;高压油泵油表及液压控制元件灵敏可靠。 3.5有安全技术交底,明确张拉压浆工艺及安全注意事项。 4、安全操作规程 4.1确定两端张拉或单端张拉。 4.2张拉时千斤顶操作人员和测量人员必须站在千斤顶侧面。 4.3张拉时分级加载,将钢绞线达到初张应力。张拉控制采用张拉应力和伸长值双控,以应力控制为主,以伸长值进行校核,当实际伸长值与理论伸长值差超过6%时,应停止张拉,查明原因采取措施后再进行施工。 4.4张拉顺序为先中间后两边对称张拉,千斤顶轴线与

预应力张拉技术交底

箱梁预应力张拉技术交底 张拉控制 箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d 时,方可张拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称张拉,锚下控制应力为0.7f pk =1302Mpa 。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可张拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称张拉,锚下控制应力为0.75f pk =1395Mpa 。施加预应力采用张拉力与伸长量双控。 4、张拉顺序 正弯矩钢束张拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束张拉顺序:T1→T2→T3。 预应力张拉计算书 1、张拉计算所用常量: 预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm 2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm 2 预应力钢材标准强度 R b y =1860Mpa 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25 设计图纸要求:正弯矩束锚下张拉控制应力σ1=0.70 R b y =1302Mpa ,负弯矩束锚下张拉控制应力σ1=0.75 R b y =1395Mpa 2、计算所用公式: 1)预应力筋张拉端的张拉力P 的计算: P=σk ×Ag ×n ×10001 ×b (KN) 式中:σ k --预应力钢材的张拉控制应力(Mpa); Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm 2); n--同时张拉预应力筋的根数(mm 2); b--超张拉系数,不超张拉取1.0。 2)预应力筋的平均张拉力p 的计算: ①直线筋 P=P

②两端张拉的曲线筋 p =μθ μθ+-+-kl e p kl ))(1( (KN ) 其中:P--预应力筋张拉端的拉力(N ); l--从张拉端至计算截面的孔道长(m ); θ--从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad ); k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋张拉时理论伸长值的计算: ΔL=Eg Ay L p ?? 其中:p ---预应力筋的平均张拉力(N ); L---预应力筋长度(cm ); Ay---预应力筋截面面积(mm 2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm 2)。 3、计算过程 本标段采用φ15.2钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2为5束φ15.2低松弛钢绞线,N3为4束φ15.2低松弛钢绞线。负弯矩钢绞线T1、T3为5束φ15.2低松弛钢绞线,T2为4束φ15.2低松弛钢绞线。 ①正弯矩张拉力 5φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1302×139×5×10001 ×1=904.89KN ; 4φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1302×139×4×10001 ×1=723.91KN 。 ②负弯矩张拉力 5φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1395×139×5×10001 ×1=969.525KN ;

张拉压浆安全技术交底

张拉压浆安全技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

技术交底书 表格编号 1311项目名称乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程第3施工标段第页 共页交底编号 工程名称预制梁施工 设计文件图号 施工部位张拉压浆安全技术交底 交底日期 张拉压浆安全交底内容:适用于疏港3标梁体张拉压浆安全作业。 一、预应力张拉施工的特点 1、张拉作业次数多,相对存在频繁的交叉作业。 2、作业空间较窄,张拉同步性要求严格。 二、张拉作业可能的事故类型、原因、预防措施 事故类 型 原因预防措施 飞夹片、飞锚具、飞钢绞线1、没有按照规范安装。 2、夹片、锚具、钢绞线 存在质量问题。在使 用前没有严格检查。 3、人员误操作,张拉压 力超过规定值。 4、张拉后,有外力碰撞 钢绞线或锚具。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的外观质量。 3、按照标准要求安装张拉器具, 安装后由专人复查。 4、严格张拉机具标定制度。 5、张拉中严格监控压力表读数, 避免超张拉。 6、禁止在张拉后,用力敲打钢绞 线和锚具。 滑丝1、张拉时锚具锥孔 与夹片之间有杂物。 2、钢绞线上有油 污、锚垫板喇叭口内有 混凝土和其它杂物。 3、张拉中钢绞线意 外受高热,发生回火变 形。 4、夹片、钢绞线的 硬度不够。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前清除夹片丝扣内、锚具 锥孔内、钢绞线上的杂物、油 污。 3、禁止钢绞线受到电弧热、氧焊 热。 钢绞线1、钢束在孔道内部1、穿钢绞线时避免发生绞股。

20m预制箱梁技术交底资料

表格编号 技术交底书 中国中铁股份有限公司LBAMSG-2总承包管理 项目名称 第 1 页 部第六项目部 共 14 页交底编号 工程名称箱梁预制 设计文件图号 施工部位K448+449-K491+449 交底日期2015年4月15日 箱梁预制施工技术交底 为保证K448+449-K491+449里程箱梁预制施工达到质量验收标准,具体要求如下: 一、工程概况 本预制梁厂共有20米预制箱梁180片, 其中斜交15度有44片。正交136片。为了 确保工程质量,使施工人员熟悉掌握施工工艺,现进行20米箱梁施工工艺技术及安全 交底。 二、箱梁预制施工方案 箱梁模板 1、底模:制梁底模采用6mm钢板,分为端底板、活动底板、中间底板。支承在制梁 台座的上面,自梁端至吊点一段为端底板。梁体吊点处设活动底板,以便脱模吊运。 底板总长考虑到梁体砼在预应力作用下压缩的影响,按跨径的1/1000值加长。模板表 面打磨干净后涂刷脱模剂(1:3柴机油)。 2、侧模:箱梁侧模位于梁体的两侧,采用厂制的成套大钢模板,用5mm厚钢板作面 交底人:复合:被交底人:

表格编号 技术交底书 中国中铁股份有限公司LBAMSG-2总承包管理 项目名称 第 2 页 部第六项目部 共 14 页交底编号 工程名称箱梁预制 设计文件图号 施工部位K448+449-K491+449 交底日期2015年4月15日 板,以[80的模钢作横肋,间距约30cm。支架用[100槽钢,间距75cm。连接边用12 ×80mm带钢。两侧边模下面用φ20的圆钢作拉杆。为防止浇注砼时内模向上浮起,在 侧模顶部每2m设置一道压杠,压杠采用I14工字钢,压杠两侧与台座两侧预埋的地锚 联结,采用紧线器调节,防止浇注砼时内模向上浮起。 3、内模:考虑到立模和拆模方便,又不易损坏,周转率高。采用4mm厚钢板作面板, 带肋用6×50mm带钢,连接边用8×50mm带钢,骨钢用[80,斜支撑及下部支撑用角钢 L5。内模顶面设置子母口结构,方便在箱梁砼浇注完成后能够拆除模板。为便于梁底 板砼施工,在内模顶部每4米设置一个50cm×50cm的天窗便于下砼,天窗盖板采用活 动钢板,在浇完底板砼后及时封闭盖板。 4、端模:端模位于梁体的两端头,安装时连接在侧模上,端模需要两种型号。第一 种型号是与梁体模板同时支立的端模,其形状按张拉用锚固板的位置作成阶梯状;第 二种型号是封端用端模,此端模在预施应力,管道压浆后支立,目的是封闭锚头和保 证两体外型符合设计要求。 交底人:复合:被交底人:

现浇箱梁张拉技术交底

1.梁体设计为钢波纹管(Φ90)内穿撑管(Φ80),全桥共2800余米,委托具有相应资质的生产厂家加工。波纹管接头采用宽胶带包缠紧密,以免漏浆。管道与锚具垫板的连接部,内用泡沫海绵等软物密封,外用塑料胶带裹紧以防漏浆。要高度重视波纹管的安装质量,应事先按设计图中预应力筋的曲线坐标在两侧模板或箍筋上定出曲线位置(以波纹管底为准),固定波纹管用Φ10钢筋设置“#”字形定位网架,定位网直线段每70cm布置,曲线段加密为40cm一道。网架顶与钢筋骨架焊接牢固,防止管道上、下、左、右移动而改变预加应力的坐标位置,安放后的管道必须平顺、无折角。当波纹管与钢筋发生矛盾时,适当移动钢筋保证管道位置的正确。另外根据设计图纸在腹板曲线段也设置防崩钢筋,间距50cm。所有防崩钢筋均需勾住主梁纵向钢筋。 2.预应力管道在孔道一端设置出浆孔(观察),采用PVC管,顶部露出梁面 10cm以上,并用胶布封口。 3.在穿束前,用高压气泵冲洗孔道,清除孔道内的污物和积水。管道在模板内安装完毕后,应将其端部盖好,防止水或其他杂物进入。点我:送工程实用干货。 二、钢绞线下料及穿束 1.钢铰线下料前,必须对设计图纸中提供的下料长度、钢铰线伸出锚垫板的长度等数据进行复核,确认无误后方可进行。钢绞线穿束前按设计要求编束。 2.钢铰线断料应用砂轮切割机切割,不得用电、气切割。钢绞线下料长度既要满足使用要求,又要防止下料过长造成浪费。采用二端张拉的钢筋束,每根钢绞线的长度用下式确定: L=L0+2L1(两端张拉), L=L0+L1(一端张拉)式中:L0—孔道长度 L1—钢绞线一端预留工作长度(设计0.7m)

3.锚垫板要按照设计给定的角度、坐标值固定在木模板上,垫板与孔道严格对 中并与孔道轴线垂直,螺旋钢筋及锚下加强钢筋按设计正确放置。 4.预应力钢绞线采用先穿法,采用人工配合穿束机逐根穿束,套入特制牵引头,以防扎破波纹管。用对讲机互相联络,穿束过程中要核对钢束外露长度及束数。在浇筑混凝土前仔细检查波纹管,发现有破损处及时修补,防止波纹管漏浆。 穿束完成后,必须及时将露出锚垫板的钢铰线束用胶布缠绕,以免在施工过程 中产生锈蚀,影响预应力张拉的效果。 三、预应力筋张拉 1、张拉前准备工作 (1)张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验。 (2)张拉使用的各种机具设备及仪表由专人负责,张拉前对有关设备(包括千 斤顶、油泵油表、胶管)应定期维护和校验。正常情况下千斤顶使用6个月或 张拉300次或在使用过程中出现不正常现象就需要进行校验。每台油泵在校验 时应配备两块压力表,均应进行校验,其中一块留做备用。 (3)预应力张拉须待梁体混凝土达设计强度95%、弹性模量90%以上且龄期不 少于7天后才可进行。 (4)孔道预应力束编号:面向路线行进方向,由左向右依次编号。 (5)预应力筋张拉伸长量与设计伸长量进行校核,并报设计审核后采用。 (6)现场搭设张拉平台,平台后方必须设置挡板,挡板采用不小于5cm大板并 安置警示标志,平台后方严禁站人。 (7)预应力筋张拉前,应锚垫板上灰浆清除干净。上锚具,按照不同型号的 束道安装锚具,锚具和夹片要同时安装。

预应力张拉施工安全技术交底记录大全

安检-7 龙青高速公路莱西至城阳段工程 安全交底记录表 施工单位:中国水电建设集团路桥工程有限公司合同号:六:

四、预应力张拉安全实施工作 1.张拉前的准备和检查 (1)张拉区域设置明显的安全标志,禁止非工作人员进入。 (2)材料堆放整齐,场面整洁,通道畅通。 (3)电器设备符合用电规范,做到一机一闸一保护,线路完好无裸露。 (4)张拉机具搭设防雨防晒棚,防止张拉时雨淋日晒,以保证油路畅通,正常使用,对所有张拉机具进行全面检查。 ~ (5)高压泵与千斤顶之间的所有连接点、紫铜管的喇叭口是否完好无损、锣丝是否拧紧。 (6)核对油压表性能是否良好。 2.张拉作业实施 (1)操作人员站立位置安全,有回旋余地。 (2)张拉时,构件两端不准站人,操作人员站在侧面,两端设置防护栏(罩)高压油泵放在离构件端部左右侧。 (3)加压时,高压油泵操作人员注意与千斤顶操作人员保持联系,避免过快或不协调导致失误。操作人员配备对讲机。 (4)张拉时千斤顶后方不得站人,不得在有压力的情况下旋转张拉工具的锣丝或油管接头。 / (5)张拉时如遇临时停电,要立即拉闸断电,以防突然来电发生危险。 (6)张拉台座前后均应设挡板,以保护张拉人员和路人安全。 3.张拉后的工作 (1)张拉后要拉闸断电,关闭油门,静停3—5分钟后再紧锣丝,操作人员应站侧面并用板手操作,以防止钢筋断裂伤人。 (2)参加张拉人员张拉工作完毕,要将张拉机具安全撤离现场,并进行保养,为下一次张拉做好准备。 五、预应力张拉安全注意事项 1. 先张法张拉中和未浇混凝土之前,周围不得站人和进行其它作业。浇筑混凝土时,震捣器不得撞击钢丝(钢束)。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。 ~ 2.加强对张拉设备及锚具进行检查校验。在预应力张拉做业中,必须特别注意安全,因为预应力筋被张拉后,其本身将蓄有很大的能量,万一预应力筋被拉断或锚具与千斤顶失效,巨大的能量就会急剧释放,有可能造成很大的危害。因此,无论在任何情况下,作业人员都必须躲开预应力千斤顶的正面,以免发生不可预见的事故。 3.操作千斤顶油泵的人员与测量千斤顶油缸伸长值人员,应该站在千斤顶的侧面操作尤其是操作千斤顶油泵的人员在油泵开动过程中,不得擅自离开岗位,如需离开,则必须把油门全部松开或切断电源。 4. 钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度;夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢而滑出。 5.严禁酒后进行张拉作业。

预应力箱梁张拉技术交底

16米预应力箱梁张拉技术交底 预应力张拉采用穿心式千斤顶单束双端对称张拉、应力与伸长值双控法施工工艺。 1、施工准备 1.1张拉前必须测定预应力有关数据:(喇叭口摩阻损失、孔道摩阻损失、锚口摩阻损失),根据实测结果,调整预施应力,工艺、结构或材料发生变化时,重新测定上述数据,及时调整预施应力。 1.2对梁体混凝土表面存在的较大缺陷,预先修补并达到设计要求,方可施加预应力,缺陷严重者要特别处理。 1.3张拉前清除孔道内的杂物、积水、锚垫板上附着的灰浆、钢绞线上的锈蚀、泥浆等。 1.4检查梁体砼实际强度,确保张拉前已达到设计强度、弹模和龄期要求。 1.5千斤顶和油压表、油泵配套校验合格,并在规定使用期限内。 1.6锚具、预应力钢绞线按规定检验合格。 1.7确认孔道已进行过检孔并通过检查。 1.8千斤顶的定位安装,并且与油泵相连接,注意千斤顶要和油压表配套使用。 1.9千斤顶校正期限不超过一个月,且不超过400次张拉作业。千斤顶活塞漏油或有串缸现象,检修后必须校正,合格后方允许使用。 1.10高压油表校正有效期为一周,油表发生故障后必须重新校正。采用YCW3000型千斤顶,其校正系数不得大于1.05。 1.11千斤顶和油表使用时建立卡片,记录校正系数及校正日期,并由试验室下发校验结果通知书。 1.12安装工具锚板,在锚板锥孔内装上工具锚夹片,锥孔内表面和夹片表面涂上约1mm厚的蜡质润滑剂,以使张拉完毕后夹片能自动松开。 2、张拉 2.1穿束张拉 2.1.1穿束前用空压机清除孔道内杂物,观测孔道有无串孔现象。 2.1.2按设计规定的钢束号顺序,由两端同时对称张拉(两端张拉千斤顶 升、降压速度接近相等)。其程序为:0→0.2 σ k (作伸长值记录) →σ k (持荷5min, 作伸长值记录)锚固(量油缸伸长)(油表读数卸压5~10MPa),张拉控制应力在前2片梁做完管道摩阻损失后最终确定。

现浇箱梁预应力张拉及压浆技术交底

移动模架现浇箱梁预应力工程技术交底 1交底目的 本技术交底旨在指导现场作业人员掌握芭蕉湖2号桥移动模架现浇梁预应力工程施工。 2交底内容 30m、55m移动模架现浇箱梁预应力工程工艺,包括箱梁预应力施工顺序为:张拉机具及预应力材料准备→波纹管及锚垫板安装、固定(与钢筋绑扎同时进行)→波纹管穿束、钢束接长(采取先穿法工艺)→锚具安装、千斤顶安装→预应力束张拉→孔道压浆→封锚。 3箱梁预应力工程概况 55m、30m现浇连续箱梁采用纵向和横向的双向预应力体系,即主梁除布置纵向预应力钢束外,在桥面板内设有横向预应力钢束(纵向布置标准间距0.7m)。 预应力钢束均采用ΦS15.24钢绞线,其技术标准符合ASTMA416-97规定,Ryb=1860MPa,预应力张拉控制应力为0.75Ryb= 1395MPa。预应力管道采用塑料波纹管,应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T529-2004)的要求,塑料波纹管采用高密度聚乙烯(HDPE)制成,波纹管外观应光滑,色泽均匀,内外壁不允许有裂口、气泡、硬块及影响使用的划伤。纵向预应力管道采用圆波纹管,横向预应力管道采用扁波纹管。其壁厚均不得小于2.5mm。 纵向预应力张拉顺序为先张拉腹板束,后顶、底板束。各部位预应力钢束均应横桥向对称张拉。横向预应力束采用单端张拉,固定端采用P锚,横向预应力一般是待本施工段纵向预应力张拉完毕后再进行。30m及55m预应力材料类型参见下表:

待混凝土强度和弹性模量达到设计值90%且养生不小于5天,按设计图纸要

求顺序,先张拉悬臂端4m范围内横向预应力,再张拉首段纵向预应力钢束。第二施工段张拉时先张拉纵向预应力,并张拉首施工段剩余部分横向预应力。 其中横向预应力钢束均采用单端交替张拉,顶板和腹板纵向预应力钢束均在施工缝处张拉,并用连接器进行连接接长。 预应力钢束张拉严格按照设计提供的张拉顺序和张拉控制力进行。施加预应力在混凝土强度达到设计强度的90%以后进行,预应力钢束采用张拉应力与伸长量双控,伸长量误差在-3%~6%以内。每端钢丝回缩量控制在6mm以内。 4箱梁预应力施工程序 箱梁预应力施工顺序为:张拉机具及预应力材料准备→波纹管及锚垫板安装、固定(与钢筋绑扎同时进行)→波纹管穿束、钢束接长(采取先穿法工艺)→锚具安装、千斤顶安装→预应力束张拉→孔道压浆→封锚。 5张拉机具及预应力材料准备 1)张拉设备 ①张拉设备选型:横向预应力筋张拉设备采用YDC65Q型千斤顶;纵向预应力筋张拉设备采用智能张拉机YCW500B型。 ②张拉千斤顶进场后,及时组织有经验的技术人员对设备进行检查。经初步检验合格后,需将千斤顶、油表、油泵一起送到当地经主管部门授权的法定计量技术机构进行配套校验,并出具正式检验证书。千斤顶一般使用超过6个月或300次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校验。校正工作按以下方法进行: 压力校正方法:将千斤顶及压力环安装在固定的框架中,用已校正过的压力表和在有效期内的压力环配套来校正千斤顶。按油压表每5MPa一级,测出相应的压力环的千分表读数,并换算成相应的压力值。 校正系数=〔油表压力(MPa)×千斤顶面积(mm2)〕/压力环压力(N) 校正千斤顶用的压力环必须在有效期内,压力环的效验有效期为两个月。千斤顶校正前需将油泵、油压表、千斤顶安装好后,试压三次,每次加压至最大使用压力的110%,每次加压后维持5分钟,压力降低不超过3%,否则应找出原因并清除,然后才进行校验工作。注意校验时,油表、油泵不得混用需配套,并记录编号。

张拉工安全技术交底

安全技术交底 说明:本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份。

张拉工安全技术交底 1.岗位职责与权限 1.1执行国家、行业等有关技术标准、规范和安全操作规程,遵守项目部、工区各项管理规章制度。 1.2按照施工技术交底要求对各类预应力钢筋进行下料、穿束、张拉、压浆、封锚作业,接受现场管理人员施工技术指导,接受业主、设计、监理、政府职能部门及企业主管部门等检查。 1.3及时向班组长或工区长报告突发、紧急情况;完成班组长或工区长交办的其它工作。 1.4有权要求项目部提供劳动防护用品、用具,如:安全帽、安全绳、护目镜、防滑鞋、作业手套等,机物和作业环境处于不安全状态有权拒绝工作,有紧急避险权。 2.岗位资格 2.1年满18周岁以上公民、身体健康。 2.2具有初中及以上文化程度。 2.3具有初级以上职业资格。 2.4经安全生产、职业健康培训考核合格。 2.5具有爱岗敬业和团队合作意识,遵纪守法。 3.岗位知识、技能 3.1熟悉掌握张拉各工艺流程、《张拉工安全技术操作规程》及张拉机具设备(如千斤顶、高压油泵、油泵操作台、锚具等)的安全技术操作规程,了解张拉、压浆、封锚作业质量检验标准。 3.2熟悉使用张拉设备进行张拉,熟悉孔道压浆料的搅拌和灌注及封锚工艺,能操作机具,并对机具进行日常维护保养等。 3.3能熟悉掌握《预应力张拉施工工艺标准》和技术交底中的内容,

并能填写张拉记录等。 3.4熟悉或掌握张拉工岗位的危险有害因素(危险源)及其预防控制措施、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。 4.行为安全要求 4.1严格按操作规程进行作业,执行班前安全讲话、交接班等规章制度,禁止各种不安全行为及与作业无关行为,对关键操作进行安全确认,不具备安全作业条件时拒绝作业等。 4.2锚具与预应力钢筋的连结必须牢固可靠,达到规定的要求。 4.3液压千斤顶必须置放平稳,且千斤顶与预应力钢筋前后、上下、左右的方向必须保持高度一致,保证在张拉时受力均衡。 4.4张拉设备(包括压力表)必须按有关规定进行定期标定,在张拉作业时,必须做好“双控”的数据记录;张拉时,台座两端严禁有人,防止锚具、销子和断掉的钢绞线弹出伤人,拆卸销子时,不得强击。 4.5液压系统发生故障后,必须停止作业,检修时应释放压力。 4.6张拉设备使用前,必须进行调试、检测,确认技术性能和安全装置良好后,方可投入使用;锚环和锚塞(夹片)以及连接器使用前,必须检查和试验,合格后方可使用。 4.7张拉设备检修时,必须有专人进行监护,同时在断电的条件下进行。 4.8 张拉作业时和张拉完成后,严禁撞击锚具、钢筋。 4.9 高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员必须佩戴防护眼镜,防止油管破裂及接头喷油伤眼。 4.10张拉中,若出现油标振动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等异常现象时,应立即停止作业进行检查,排除隐患后方可再进行张拉。 4.11 张拉完成后应及时灌浆、封锚,孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上,胶皮管与灰浆泵必须连接牢固,堵灌浆孔时应站在孔的侧面。

预应力张拉技术交底大全

. 箱梁预应力拉技术交底 拉控制 箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d 时,方可拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.7f pk =1302Mpa 。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.75f pk =1395Mpa 。施加预应力采用拉力与伸长量双控。 4、拉顺序 正弯矩钢束拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束拉顺序:T1→T2→T3。 预应力拉计算书 1、拉计算所用常量: 预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm 2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm 2 预应力钢材标准强度 R b y =1860Mpa 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25 设计图纸要求:正弯矩束锚下拉控制应力σ1=0.70 R b y =1302Mpa ,负弯矩束锚下拉控制应力σ1 =0.75 R b y =1395Mpa 2、计算所用公式: 1)预应力筋拉端的拉力P 的计算: P=σk ×Ag ×n ×10001 ×b (KN) 式中:σk --预应力钢材的拉控制应力(Mpa);

Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm 2); n--同时拉预应力筋的根数(mm 2); b--超拉系数,不超拉取1.0。 2)预应力筋的平均拉力p 的计算: ①直线筋 P=P ②两端拉的曲线筋 p =μθ μθ+-+-kl e p kl ))(1( (KN ) 其中:P--预应力筋拉端的拉力(N ); l--从拉端至计算截面的孔道长(m ); θ--从拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad ); k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋拉时理论伸长值的计算: ΔL=Eg Ay L p ?? 其中:p ---预应力筋的平均拉力(N ); L---预应力筋长度(cm ); Ay---预应力筋截面面积(mm 2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm 2)。 3、计算过程 本标段采用φ15.2钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2为5束φ15.2低松弛钢绞线,N3为4束φ15.2低松弛钢绞线。负

箱梁张拉技术交底大全

拉技术培训讲义 拉作业是后法预应力简支箱梁桥梁生产中的关键特殊工序,是影响产品质量的关键因素。拉作业包括:钢绞线束的制作及穿放,锚具安装、梁体拉、钢绞线切割等工作。梁体拉分为三个阶段进行,即预拉、初拉和终拉。 1.拉具备条件 1.1.预拉作业条件 1、梁体混凝土强度达到33.5MPa及以上; 2、箱梁端模、底模活动块均已拆除; 3、箱梁钢绞线、锚具已经安装完毕,并检查钢绞线每束根数、锚具型号符合要求; 4、拉设备完好并在有效的校正期。 1.2.初拉作业条件 1、梁体混凝土强度达到43.5MPa及以上; 2、箱梁钢绞线、锚具已经安装完毕,并检查钢绞线每束根数、锚具型号符合要求; 3、拉设备完好并在有效的校正期。 1.3.终拉作业条件 1、梁体混凝土强度达到53.5MPa及以上,弹模达到35.5GPa,龄期大于10天; 2、箱梁钢绞线、锚具已经安装完毕,并检查钢绞线每束根数、锚具型号符合要求; 3、拉设备完好并在有效的校正期。 1.4.拉设备要求 1.4.1.拉用千斤顶的要求 1、千斤顶的选用 箱梁拉作业采用穿心式双作用千斤顶。额定拉吨位须为拉力的1.5倍,且不得少于1.2倍。预应力千斤顶的选用除须考虑拉力设计吨位外,还要充分考虑与锚固体系配套、拉行程、锚具布置形式及间距等对千斤顶的特定要求。梁场选用YCW300型预应力穿心式千斤顶共8台。 2、千斤顶在下列情况下必须重新进行校正 (1)千斤顶第一次使用前; (2)拉了200次; (3)千斤顶校正有效期限满一个月; (4)千斤顶经过大修或严重漏油,经拆除修理后。

1.4. 2.拉用油压表的要求 1、油压表的选用 箱梁拉作业选用精度不低于1.0级,表面最大读数应为拉力的1.5~2.0倍的防震性油压表。梁场选用精度为0.4级的油压表,表盘直径为150mm最大量程为60Mpa。 2、油压表在下列情况下必须重新进行校正 (1)油压表首次使用前; (2)油压表校正后已达一个月; (3)油压表发生故障或者使用异常时。 3、压力表与拉千斤顶配套校正使用,每周对所有油压表进行校准检查,若检查发现问 题须立即对油压表进行校正检测,并重新校正千斤顶。 1.4.3.拉油泵 油泵的油箱容量宜为拉千斤顶总输油量的1.5倍,额定油压数宜为使用油压数的 1.4倍油泵。梁场选用ZB4-500型油泵。 2.拉作业 2.1.钢绞线安装 (1)钢绞线的下料长度按技术部门给定的长度下料,钢绞线散盘前核实钢绞线标识牌检验 状态,检查合格的钢绞线才允许下料。 (2)不同批次的钢绞线原则上不得穿入同一榀箱梁,若同一批次钢绞线不够同一榀箱梁所 用数量,需要现场技术员根据钢绞线数量指定孔道穿放,不同批次的钢绞线不得穿入同一个孔道。 (3)钢绞线下料用锯片切割下料。钢绞线下料需用下料架,把钢绞线盘放入下料架,再切 割包装带,避免钢绞线头弹出伤人,下料从圈端头开始向外拉。 (4)严格控制下料长度,同束钢绞线下料长度误差在±5mm以。 (5)钢绞线束在制作完毕后进行编号,不得混放,钢绞线束梳理顺直,不得扭转。在搬运 时支点距离不得大于3m,端部支点长度不得大于1.5m。 (6)清除压浆孔的填塞物,并检查锚垫板、外是否有水泥浆等杂物,若有清理干净。检查 孔道是否畅通,孔道是否有水及其他杂物,若有清理干净。 (7)钢绞线穿放前,核对箱梁类型,注意不同类型箱梁钢绞线数量不同。 (8)钢绞线下料时边下边穿,下料数量保证满足施工用量,禁止多下料。 (9)钢绞线采用人工穿束,每次穿两至三根,箱梁每端钢绞线外露量一致(750mm)。

现浇箱梁张拉压浆技术交底

交底内容:现浇箱梁张拉压浆施工 一、交底依据

1、《施工合同》 2、《植物园渭河大桥设计施工图》 3、《公路工程质量检验评定标准》 4、《公路工程桥涵施工技术规范》 5、《公路工程混凝土施工技术规范》 6、《公路工程施工安全技术规程》 7、本合同段实施性施工组织设计 8、现行有关技术规程、规则及标准 二、原材料要求 预应力所用的材料:钢绞线、锚具、夹片、锚垫板等先通过有关试验室试验,合格后才能使用。 三、施工方法 1、张拉前准备工作 (1)张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验。 (2)张拉使用的各种机具设备及仪表由专人负责,张拉前对有关设备(包括千斤顶、油泵油表、胶管)应定期维护和校验。正常情况下千斤顶使用6个月或张拉300次或在使用过程中出现不正常现象就需要进行校验。每台油泵在校验时应配备两块压力表,均应进行校验,其中一块留做备用。 (3)孔道预应力束编号:沿道路中心线前进方向,由左向右依次编号。

(4)预应力筋张拉伸长量与设计伸长量进行校核,并报审核后采用。 (5)现场搭设张拉平台,并安置警示标志,平台后方严禁站人。 (6)预应力筋张拉前,应将锚垫板上的灰浆清除干净。上锚具,按照不同型号的束道安装锚具,锚具和夹片要同时安装。 (7)千斤顶的限位板和千斤顶后面的工具锚都要和工作锚一致,先装限位板,再装千斤顶,然后在千斤顶后面再装工具锚,再将油泵和千斤顶连通起来,两端准备工作都做好以后,开始张拉。 2、张拉应力控制及伸长量 (1)预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。 (2)预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求。本工程设计要求,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内。若实际张拉过程中伸长量超过此范围,应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。 3、张拉顺序 (1)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求:应遵照对称、均匀的原则进行单个结构物从中间往两侧对称张拉:预应力张拉须待梁体混凝土达到设计强度90%且混凝土龄期不少于10天(冬季14天)后才可进行。 (2)纵向钢束张拉应遵照对称、均匀的原则进行:先腹板束后顶、底板束。同一类型的钢束必须对称同步张拉;张拉顺序:N2 N3 N1 N4,腹板号张拉顺序:(2.4) 3 (1.5)或(2.4)(1.5) 3,两种顺序。如在实际施工中有困难需要调整,应通知技术人员,不得擅自进行。

30米箱梁技术交底

30m预应力箱梁技术交底 一、30米部分预应力混凝土的预制 (一)模板的制作与安装 1)底模 预制场地放在伍大跨线桥桥的11、12、13跨之间,共设11个箱梁底模,预拱度采用半立方抛物线位置:y=kx3/2+c。 30m预制箱梁模用4mm钢板和5*5 cm的角钢制作成组合件,拼装成定型模,定型模组合分成6块,相邻间用?16螺丝连接.芯模上下开30cm的空隙封阻,防止浇腹板混凝土时混凝土浆上泛.当浇顶板时,用4mm钢板封盖. 拼装好后整体用龙门吊装入模,模放置在与设计底板同厚度的预制混凝土垫块上,预制块强度不低于梁体混凝土的强度,芯模与侧模之间同样用水泥垫块支撑,确保两侧腹板尺寸,为了防止混凝土浇筑过程中芯模上浮,在两侧模顶之间设置12道横梁,通过横梁用钢筋顶住芯模。 (三)侧模 侧模面板用4mm厚钢板制作,板后面用6*6 cm的角铁焊接骨架作为支撑。 (四)钢筋的制作 先制作底板及腹板钢筋,安装波纹管,波纹管接头用30cm长外接套管连接,并裹实、定位,注意与钢筋的交叉,钢筋须绕过,不可碰破波纹管、控制好波纹管坐标,模安装后,按图纸制作顶板钢筋,注意预埋件位置,同时安装好顶层锚固块的垫板,并与模板连接固定。 在施工中钢筋的连接方式:直径≥12mm的,钢筋连接采用焊接,直径〈12mm的,钢筋连接采用绑扎。绑扎及焊接长度应按照《公路桥涵施工技术规》的有关规定严格执行。 (五)管道成型 在预制箱梁埋设预应力管道,管道成孔采用钢波纹管,预应力钢

绞线的坐标值在梁纵向的箱梁跨中为原点,在直线部位每隔1米控制一个坐标值,在曲线部位每隔50cm控制一个坐标值,并用U形架固定,竖向坐标为梁底至钢束重心的距离。每节管道间用30cm的连接管连接,接头外面用胶带包好,以防漏浆。管道里面用Φ4.5cm的橡胶管穿在里面,以增强波纹管的刚度,混凝土浇筑结束后,再将橡胶管抽出来。 (六)混凝土的浇筑 1)原材料的控制: 经过试配每立方米混凝土水泥用量为451Kg,砂用量为636 Kg,碎石选用宜兴5-25mm掺配碎石,连续级配,每立方米用量为1235Kg。 2)混凝土的拌制与浇筑 在混凝土浇筑之前,再次检查模板的尺寸,立模是否牢固,钢筋是否符合图纸和规要求,预埋构件是否到位准确。拌制混凝土按已批准的配合比施工,对粗、细骨料的含水率经常进行检测,据以调整粗、细骨料和水的用量。混凝土拌制通过拌合站拌合,拌合时间一般控制在2.5分钟以上。混凝土浇筑顺序为底板-腹板-顶板,全断面由梁一端向另一端斜向顺序渐进的方法进行。采用插入式和附着式振捣。振捣时注意避免振捣棒碰撞模板、钢筋及波纹管,混凝土密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡,顶面呈现平坦泛浆(防止过振)。 3)质量控制和质量保证: 首先:必须对所需的混凝土原材料加强质量管理,严格按照质量标准,对不符合要求的材料不进,对过期的材料不用。 其次:在混凝土拌制过程中水泥重控制在+1%,粗集料控制在2 ±,特别是控制水灰比的措施,按规定的塌落度加水。 % 最后:对预制的构件加强养护做到定人、定职、定岗。 五、拉与压浆 (一)拉前注意事项

梁板预制施工技术交底

1、 桥梁预制施工技术交底 一、场地建设标化要求 预制场建设前,承包人应将规划布置方案报驻地监理办审查、总监办审批,报项目 执行办备案,批准后应严格按批准的规划布置方案建设。 2、场址选定后,首先应根据现场实际情况做好场地的排水、平整压实及硬化工作,合理规划给排水、电力通讯线路敷设。 3、预制场设置办公区、生活区、材料堆放区、钢筋加工区、混凝土拌制区、预制区、存梁区等,各区域布置应合理、实用,场地占地面积应满足施工生产需要。 4、在预制场入口处明显位置应设指路牌,场内相应位置应设置设平面图、工艺流程图(预制、张拉、压浆等分区设置)、质量检验标识牌(预制、钢筋、张拉等分区设置)、安 全警示牌、安全操作规程(龙门吊、张拉机具等)、文明施工牌等。 5、高速公路、一级公路的大中型结构物或梁板预制场应根据自身特点、规模安设适宜现场操作的龙门吊机,轨道铺设前下部应保证基底密实且浇筑断面为带状的混凝土,其尺 寸根据龙门吊机的要求确定,疆内常规项目建议尺寸为40cm×40cm; 6、在动力、拌合、吊装及输送设备的醒目位置悬挂机械安全操作规程公示牌、禁令标志牌。 7、吊装作业区、安全通道应设置禁令标志;龙门吊设置与高压线保持安全距离,司机岗位职责、岗位安全操作规程牌(0.8m×0.55m)随机挂设,“施工重地,注意安全”警示 牌(0.6m×0.4m)置于龙门吊下。 8、预制场的制梁区、存梁区、构件加工区等各施工生产区域应设置明示标识,作业区应设围挡,防止无关人员进入。 9、钢筋绑存放区应做防潮层,钢筋存放应离地30cm设支撑枕木或砌砖墙,搭棚或覆盖帆布,禁止用彩条布、塑料布。不同钢筋存放区要挂牌明示出场日期、型号、规格、数量。钢筋半成品、成品设存放区,成品实行挂牌制度,明确用途、焊工、加工日期、优劣情况。钢筋截断机、弯曲机、对焊机及拉直盘条区应设置明显危险标志或禁令标志。 10、张拉台座两端应设置指令标志,并设置保证安全防护板,最好采用钢板,台座两端 应设防护网和安全警示标志。 11、预制场标准化建设的规模,应结合预制梁的数量和预制工期等参数来规定预制场规 模和相关设备配备,具体要求见下表。 预制场规模和相关设备配备表

相关文档