文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 探伤检测报告

探伤检测报告

探伤检测报告
探伤检测报告

钢构件焊缝超声波

探伤报告

建设单位:托福化工发展有限公司

工程名称:集宁萤石库工程

检验项目:超声波检测

构件名称:钢柱、钢梁材质:Q235B 检测类别:自检

检测专用章

索力德工贸有限责任公司

报告发出日期2012年5月10日

焊缝超声波探伤报告(一)

报告编号:2011UT-019 报告日期:2012年5月10日工程名称:集宁萤石库工程构件名称:钢柱、

钢梁

构件规格:GZ-1、GZ-2、GZ-3、GZ-4、GZ-5、GZ-6、GZ-7、GZ-8、GZ-9、GL-1、

GL-2、GL-3、GL-4、GL-5、GL-6、GL-7、GL-8、GL-9、

焊缝种类:对接平缝○对接环缝○、角接焊缝○

T型焊缝○、管接口缝○、焊接方法:气体保

护焊

拼接焊缝数量:全数探伤面:单面双侧检测数量:≥20%

探伤面状态:良好◎、轧制○、机加○检验规程:GB50205-2001 验收标准:JG/T203-2007 探伤时机:焊后◎、热处理后○仪器型号:CTS—22型藕合剂:专用藕合剂

探伤方式;垂直○、斜角◎、单探头◎、双探头○、串列探头○

扫描方式:深度○、水平◎、声程○比例:1:1 试块:RB-1、RB-2

探伤部位说明:

梁、柱的腹板拼接焊缝

探伤结果焊缝编号

检验

长度

显示情况一次返修缺陷编号二次返修缺陷编号

备注HGZ-1 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-2 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-3 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-4 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-5 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-6 全长未见超标缺陷无无BⅡHGZ-7 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGZ-8 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGZ-9 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-1 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-2 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-3 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-4 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-5 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-6 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-7 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-8 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HGL-9 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HKFZ 全长未见超标缺陷无无BⅡ

HJZ 全长未见超标缺陷无无BⅡ

评定结论构件的对接焊缝经检测符合JG/T203-2007标准和GB50205-2001 规范要求,BⅢ级。合格。

探伤审核

能效标识检测实验室备案表(1)

中国标准化研究院能效标识管理中心编号: 能效标识检测实验室备案表 备案单位1): 备案时间:年月日

注1):备案单位可以是生产者、进口商或第三方实验室(所属法人)。

填写须知 1.填报数据一律用阿拉伯数字,文字说明一律用汉字。 2.用钢笔、签字笔或计算机填写,要求字迹工整、清楚,使用计算机填写时,应与本表格式一致;如无此项目内容时应划斜线表示,若因故无法填写时,应注明原因。 3.空格不够填写时,可另附纸张作为附件。 4.检测机构应按要求提供全部必要材料。

中国标准化研究院能效标识管理中心: 本实验室根据自身的资源配置和技术能力,特提出承担能效标识能源效率检测工作,并保证如下: 1.按要求提供有关资料,并对所提供资料的真实性负责; 2.实验室的相关信息发生变更时,及时向中国标准化研究院能效标识管理中 心更新相 关资料; 3.接受中国标准化研究院能效标识管理中心组织的核验。 备案方授权人(签名): 备案方(公章): 年月日

提供的资料清单 ?实验室概况(附件1) ?能源效率检测产品目录(附件2) ?主要检测设备(包括标准物质)清单(附件3) ?工作人员名单(附件4) ?实验室能源效率检测人员及技术负责人(检验报告审批人员)简历表(附件5)?授权人签字备案表(附件6) ?各相关产品的检测管理规范(包括样品来源、测试环境、测试设备、测试方法、判定准则等) 通过CNAS认可的实验室还需提供以下资料: ?实验室的法人资格证明复印件(若实验室是法人单位) ?国家计量认证证书复印件 ?CNAS认可证书及其认可项目复印件

附件1: 实验室概况 备案方(公章): 1.实验室 名称: 英文名称: 地址: 英文地址: 邮编:法定代表人: 负责人:职务: 联系人:职务: 电话:传真: Email: 2.实验室(设施)特点:□固定的;□临时的;□流动的; 3. 实验室占地面积: m2; 4. 实验室拥有的检验仪器设备数量:(台/套)。 5. 实验室所属法人单位(若实验室是法人单位的此项不填) 名称: 英文名称: 地址: 英文地址: 邮编:法定代表人: 6. 实验室总人数:名,其中: 工程师名,占 %; 高级工程师名,占 %; 教授级高级工程师名,占 %。

能效测评

能效测评 概述: 1.建筑物用能系统 与建筑物同步设计、同步安装的用能设备和设施。居住建筑的用能设备主要是指供暖空调系统,公共建筑的用能设备主要是指供暖空调系统和照明两大类;设施一般是指与设备相配套的、为满足设备运行需要而设置的服务系统。 2.建筑能效测评 对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行检测、计算,并给出其所处水平。 3.建筑能效标识 将反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标以信息标识的形式进行明示。 4.建筑能效理论值标识 以竣工验收资料为建筑能效测评依据进行的建筑能效标识。 5.建筑能效实测值标识 建筑投入正常运行后,以实际运行能效为建筑能效测评依据进行的建筑能效标识。 6.参照建筑 形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能与所标识建筑完

全一致,围护结构热工性能指标及采暖、通风和空气调节系统节能性能满足国家现行节能设计标准的建筑。 一、测评目的 1. 掌握和了解被标识建筑实际的能源消耗水平。 2. 确定高耗能环节,提高建筑用能系统的实际运行能效。 3. 促进新型节能技术在建筑中的合理和有效应用。 二、测评规定 1. 建筑能效测评—新建建筑在建筑节能分部工程验收合格后,建筑物验收竣工之前。 2. 建筑能效实测评—建筑物正常使用一年后,且入住率大于30%时进行。 三、测评内容 1. 测评内容

2. 公共建筑 3. 居住建筑 四、测评等级 相对节能率的计算方法—《标准》对居住建筑和公共建筑的相

对节能率计算均进行了规定,对计算条件和计算方法进行了说明,包括标识建筑的计算条件、比对建筑的计算条件、不同气候区域(严寒和寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖)、各种类型冷热源设备(锅炉、市政热力、分体空调、冷水机组、热泵机组)的能耗等。 五、测评报告 建筑能效实测值标识报告应包括以下内容: 1建筑能效实测值测评汇总表; 2建筑能效实测值标识汇总表;

化学分析中检出限 定量限 报告限及其确定方法

1.目的 规范公司实验室日常工作中使用化学分析方法的进行检测所出具报告书中的检出限、定量限、报告限的定义及其确定方法。 2.范围 所有使用化学分析方法进行检测的相关科室。 3. 内容 3.1检出限 检出限为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检测出待测物质的最小浓度或最小量。可分为测量方法检出限和仪器检出限。两种检出限相互关联,但不相等。 3.1.1方法检出限 方法检出限(D. L)指在通过某一完整分析方法全部测定过程后(包括样品预处理过程),待测物质产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法检出限按照以下方法确定: 测定20个空白样品,计算空白信号的标准偏差Sσ。 D. L = KSσ/a 式中: Sσ—空白多次测得信号的标准偏差; a—方法的灵敏度(即校准曲线的斜率) 。 取K = 3,计算检出限D. L 3.1.2仪器检出限 仪器检出限指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度或量与 特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限与方法检出限的 区别在于仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,仪器检出限值总是比方法检出限低。

仪器检出限反映的是仪器本身的检出能力。其确定方法为:采用纯水,在一定时间内测定12次以上,以3倍标准偏差对应的含量或浓度表示。 3.2定量限 定量限是指样品中被测物能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度。定量限体现了分析方法是否具备灵敏的定量检测能力。定量限的两端称为定量下限和定量上限。 3.2.1 定量下限 在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质的最小浓度或量,称为该方法的定量下限。 定量下限反映出分析方法能准确地定量测定低浓度水平待测物质的极限可能性。在没有(或消除)系统误差的前提下,他受精密度要求的限制(精密度通常以相对标准偏差表示)。分析方法的精密度要求越高,测定下限高于检出限越多。 一般情况下以3.3倍方法检出限的浓度作为定量下限浓度,其测定值的相对标准偏差应小于或等于10%。 3.2.2定量上限 在限定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能够准确地定量测定待测物质的最大浓度或量,称为该方法的定量上限。对没有(或消除了)系统误差的特定分析方法的精密度要求不同,定量上限也将不同。一般情况下定量上限指工作曲线在高浓度开始弯曲时所对应的浓度值,即直线范围的上限值。 3.2.3最佳测定范围(也称有效测定范围)。 最佳测定范围指在限定误差能满足预定要求的前提下,特定方法的定量下限至定量上限之间的浓度范围,在此范围内能够准确地定量测定待测物质的浓度或量。 3.3报告限 样品中待测物质被报告为绝对数值的最低值称为报告限。报告限可以是的定量下限,也可以为样品检出限。报告限不得低于对应的最低校准水平,即定量下限和样品检出限

出厂检验报告新版

**************公司 产品出厂检验报告 标识卡 文件编号: 产品型号: 产品编号: 检测部门: 时间:年月日

编号: 产品名称规格型号产品编号检验日期抽样地点抽样基数检验项数检验地点 检验依据(企标) 检验结论 依据检验所列项目要求,所检产品符企业标准要求,产品合格。 备注 审核:批准:检验员:

序号检验 项目 技术要求 检验 结果 结论 备 注 1 外观标识卡表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形,表面涂镀层应均匀,不应起泡、龟裂和脱落;金属零部件不应有腐蚀和其他机械损伤;零部件应紧固无松动,插接的活动部件应插接自如;说明功能的符号文字及标识卡的所有标志应清晰端正、安装牢固;紧固件应有防止自动松脱的措施;金属件应进行防锈、防蚀处理。 2主要 技术 指标 工作 稳定 性要 求 标识卡连续运行7d,主要技术指标和功能应 符合4.4的规定 锂电池工作电压(V): 3.7V DC 工作电流(mA):≤130mA 最大位移速度:5m/s 待机时间:不小于7d 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS 无线通信距离(空旷地带)不小于50m 发射功率:不大于0dBm 接收灵敏度:-95 dBm 覆盖范围(m):100(开放空间) 基 本 功 能 具有配合KBA3.7W矿用本安型网络摄像仪实 时跟踪作业人员位置的功能 具有连续服务功能 具有越区切换功能

具有数据传输功能 具有备用电池过放电告警及过充过放保护功能 具有显示跟踪终端编号的功能 3 电源 波动 适应 能力 (3. 6VDC ) 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS 无线通信距离(空旷地带)不小于50m 发射功率:不大于0dBm 接收灵敏度:-95dBm 基本 功能 具有配合KBA3.7W矿用本安型网络摄像仪实 时跟踪作业人员位置的功能 具有连续服务功能 具有越区切换功能 具有数据传输功能 具有备用电池过放电告警及过充过放保护功 能 具有显示跟踪终端编号的功能 电源 波动 适应 能力 (4. 2VDC 无线 信号 传输 工作频率:2.405GHz-2.485GHz 传输方式:无线同频半双工 调制方式:CSS

2010空调能效检测报告

2010空调能效检测报告 2010/6/29 《瞭望东方周刊》记者邢静 | 北京、上海报道 能效标识与财政补贴挂钩可能在一定程度上更会刺激一些企业铤而走险、虚标能效标识2004年8月,国家发改委、国家质检总局联合发布的《能源效率标识管理办法》,标志着中国能效标识制度正式建立。从2005年3月起,国家相继对空调、冰箱、洗衣机、热水器和电磁炉等产品正式实施了能效标识制度。 能效标识成了“金标” 2009年6月1日,国家正式在空调行业实施“节能产品惠民工程”,对达到定频空调能效比标准1、2级的空调实施300元~850元的财政补贴销售。 无疑,这一政策的出台使能效标识不再只是一个生产厂家为获取消费者青睐而广而告之的宣传噱头,对空调厂家而言,能效标识成了能实实在在带来巨大利益的“金标”。 据财政部统计,截止到2010年4月底,“节能产品惠民工程”已发放财政补贴资金70多亿元。 这种真金白银的财政杠杆对高效节能空调市场的撬动立竿见影。2008年以前,中国能效等级为1、2级的高效节能空调市场份额一直徘徊在5%左右,70%以上为不节能的5级空调。在财政补贴的推动下,高效节能空调销售量大幅攀升,市场占有率迅速提高,今年5月已达到80%以上。据不完全统计,一年来,高效节能空调推广数量超过1500万台,为2002年的10倍以上。 2010年6月1日起,空调能效新国标正式实施。按照国家质检总局、国家标准委联合发布的新《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准,定频空调能效等级将由原来的5个等级(分体式空调器标准规定值1级3.40,2级3.20,3级3.00,4级2.80,5级2.60)调整为3个等级(分体式空调器标准规定值1级3.60,2级3.40,3级3.20),原3级以下能效空调将被确定淘汰,原2级能效降为新3级,并成为行业准入门槛,原1级降为新2级,新能效标准将能效限定值提高了23%左右。同时,针对定频空调能效比新标准1、2级的国家高效节能空调的财政补贴政策继续延长一年,但补贴额度有所调整,从原先的300~850元下调至150~250元。 监管之惑 但自能效标识制度实施之日起,就有业内人士忧虑,企业轻而易举就能获得能效标识,为监管困难埋下了伏笔。 由于能效标识制度上采取的是“生产者或进口商自我声明、备案,政府有关部门加强监督管理”的实施模式,也就是说,能效标识上的各种数据都是由生产厂家自己标注的,备案时虽要求企业出具相关检测报告,但检测数据并没要求出于第三方检测机构,具备检测能力的企业可在企业实验室进行检测。 因此,这其实是企业的自我声明。在一些业内人士看来,能效标识与财政补贴挂钩可能在一定程度上更会刺激一些企业铤而走险、虚标能效标识。 有鉴于此,本刊编辑部在空调能效新国标实施之际选取11个市场主流品牌、随机抽取30个空调器样本,分别委托国家家用电器质量监督检验中心、国家电器能效与安全质量监督检验中心进行空调实际能效比检测。 在历时两个多月的抽取样本和检测中,本刊选取各品牌样本的数量主要根据各品牌占据的市场份额:格力6台、美的6台、志高4台、海尔3台、奥克斯3台、科龙2台、格兰仕2台、三菱重工1台、松下1台、LG1台、月兔1台。 在本刊选取的30个空调器样本中,除松下KFR-28GW/SC1为2级(6月1日前实施的能效标准)能效样本,其他29个样本均为1级(6月1日前实施的能效标准)能效样本。6月1

中国商业地产创新案例研究之华润置地研究—华润置地6S+BSC管控模式

中国商业地产创新案例研究之华润置地研究 ——华润置地6S+BSC管控模式 核心提示:1999年,华润集团对华润置地等利润中心高调推行6S管理体系,目的不仅要解决财务管理方面的问题,还要解集团以往经营中存在的约束机制不健全、管理信息反馈不及时、财务及经营风险控制不到位等问题。比如,在集团对华润置地的实际管理过程中,华润集团和华润置地同时监测战略目标与业务经营目标执行过程和结果。 报告引言: 1999年,华润集团对华润置地(专题阅读)等利润中心高调推行6S管理体系,目的不仅要解决财务管理方面的问题,还要解集团以往经营中存在的约束机制不健全、管理信息反馈不及时、财务及经营风险控制不到位等问题。比如,在集团对华润置地的实际管理过程中,华润集团和华润置地同时监测战略目标与业务经营目标执行过程和结果。 一、华润集团内部管控发展沿革及企业结构 1.内部管控发展沿革 20世纪90年代 实行包干管理 1997年 开始实行企业核心考核指标——经济增加值(EVA)

1999年 财务出身的宁高宁引入6S管理体系 2001年 华润提出用5年左右时间“再造一个新华润”的发展战略,确定了主营业务发展方向 2003年 弥补6S之不足,引入平衡计分卡(BSC) 2006年5月 华润召开经理人年会,会议提出了第二次“再造华润”的发展战略,即以200 5年为基数,用6-8年时间再造一个与现有规模相当的新华润的发展目标 2.华润集团当前企业结构 二、华润集团的6S 1.华润6S战略管理体系构成 6S战略管理体系最初可以定位为全面预算管理系统,目前成为华润的战略管理体系。2003年,华润在6S管理体系融入了平衡计分卡的战略思想。

第三方实验室检测报告

第三方实验室调研 一、分类及数量 据中国能效标识网站新闻公告,截至目前,共28类(实际上类别数量并不明确,如此处说是28类,但网站上备案实验室分类列表中有34类,已备案表格中有36类),产品1000多家实验室申请能效标识检测实验室备案,通过现场核验和数据一致性核验,备案实验室共870家,其中第一方实验室占比约65%,第三方实验室占比约35%。(各类别实验室、企业备案数详见附件1) 二、能效检测业务概况 经查询多种类别、二十余家备案实验室,发现多为大型实验室(检测研究院),业务广泛,能效检测均非主要业务,且各类别能效检测差异很大,因此未取得能效检测业务的收费方式、标准(如确定具体类别,可进行针对性调研)。 具备设计生产能力的企业,一般具有能效检测能力,且产品能效检测为自我申报、备案,监测方式为抽查、并不严格,故单纯第三方能效检测业务面较小。 三、设备场所要求 因已备案实验室多为大型实验室(检测研究院),且业务不专注于能效检测,其设备、场所参考性不大。目前,《能效检测实验室能力要求(2009)》中有11篇具体类别的设备标准(因是2009年版,部分或已过期,已咨询标准化研究院人员,也无新版文件),联系标准化研究院仅取得通风机、电力变压器两篇设备标准(各类别产品检测、实验室备案有专人负责,确定具体类别后可进一步咨询)。(详见附件2) 四、备案流程 1、网上注册企业信息,填写注册表单(附件3) https://www.wendangku.net/doc/989646299.html,:8000/lab/reg/register.jsp 2、通过网上审核后,邮寄文本资料(详见附件4) a)实验室概况 b)能源效率检测产品目录

能效测试报告

报告编号:NMSB-DX-RG-11-0204 锅炉能效测试报告 项目名称:武川热力有限公司第三热源厂3#炉能效测试 测试方法:锅炉运行工况热效率简单测试(反平衡法) 锅炉型号:130-70-AⅡ 委托单位:武川热力有限公司第三热源厂 测试地点:武川热力有限公司第三热源厂 测试日期:2011年11月9日 内蒙古自治区锅炉压力容器检验所 注意事项 1、本报告书应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹要工整,涂改无效。

2、本报告书无审核、批准人员签字无效。 3、本报告书无测试机构的试验专用章或者公章无效。 4、本报告书一式三份,由测试机构和使用单位分别保存。 5、受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向测试机构提出书面意见。 单位地址:呼和浩特市赛罕区呼伦南路261号 邮政编码:010020 联系电话: 传真: 目录 一、锅炉能效测试综合报告..........................第 1 页 二、锅炉能效测试项目..............................第 2 页

三、锅炉能效测点布置及测试仪表说明................第 3 页 四、测试数据综合表................................第 5 页 五、锅炉设计数据综合表............................第 8 页 六、能效测试结果汇总表....................... .. .第 10 页

一、锅炉能效综合测试报告 报告编号:NMSB-DX-RG-11-0204

化学药检验报告书写格式 (1)

化学药品检验报告书写格式 检验项目标准规定检验结果 [性状] 应为白色或微黄色结晶性粉末为白色结晶性粉末符合规定 (为黄色结晶性粉末不符合规 定) 比旋度应为17°~21°20°( 25°不符合规定) [鉴别] (1)化学反应(颜色,火焰等) 应呈正反应呈正反应(不呈正反应不符合规 定) (2)高效液相色谱供试品溶液主峰的保留时间应 与对照品溶液主峰的保留时间 一致与对照一致(与对照不一致不符合规定) (3)紫外光谱应在296nm的波长处有最大吸收在296nm的波长处有最大吸收(在 296nm的波长处无最大吸收不符合 规定) (4)红外光谱应与对照品的图谱一致与对照一致(与对照不一致不符合 规定) (5)薄层色谱供试品所显主斑点的颜色与位 置应与对照品相同与对照一致(与对照不一致不符合规定) [检查] 酸度pH值应为4.0~6.0 4.5(3.5 不符合规定) 溶液的澄清度与颜 色 应符合规定符合规定(不符合规定) 有关物质应符合规定符合规定(不符合规定) 重量差异应符合规定符合规定 (不符合规定) 装量应符合规定符合规定 (不符合规定) 水分应为11.4%~13.4%12.0%(15.0%不符合规定) 结晶性应符合规定符合规定 (不符合规定) 炽灼残渣应不得过0.2%0.1%(0.3%不符合规定) 头孢**聚合物应不得过1.0% 0.5% (1.9% 不符合规定) 重金属应不得过百万分之十符合规定(百万分之20 不符合规 定)

(细菌数:应不得过1000 cfu/克(ml);霉菌数:应不得过100 cfu/克(ml); 酵母菌数:应不得过100 cfu/克(ml); 大肠埃希菌:应不得检出/克(ml)) (10000 cfu/克(ml) 500 cfu/克(ml) 300 cfu/克(ml) 检出/克(ml) 符合规定(不符合规定)) 异常毒性应符合规定符合规定(不符合规定) 细菌内毒素应符合规定符合规定(不符合规定) 可见异物(粉针) 应符合规定符合规定(不符合规定) 金属性异物应符合规定符合规定(不符合规定) 粒度(软膏剂) 应符合规定符合规定(不符合规定) 粒度(颗粒剂) 应不得过10.0% 5.5%(12.4%不符合规定) 氯霉素二醇物应不得过5.0% 2.0% (5.8% 不符合规定) 干燥失重应不得过4.0% 2.0% (5.0%不符合规定) 溶化性应符合规定符合规定(不符合规定) 可见异物(水针) 应符合规定符合规定(不符合规定) 崩解时限应在30分钟内全部崩解25分钟(32分钟不符合规定)装量差异应符合规定符合规定(不符合规定) 溶出度限度应为标示量的80%符合规定(60%,67%,60%,60%, 60%,60%不符合规定) 热原应符合规定符合规定(不符合规定) 无菌应符合规定符合规定(不符合规定) 组分测定应符合规定符合规定(不符合规定) 不溶性微粒应符合规定符合规定(不符合规定) 颜色吸光度应不得大于0.03 0.02(0.05不符合规定) 氯化物消耗硝酸银滴定液(0.1mol/L) 应为14.6ml~16.2ml 15.1ml(17.1ml不符合规定) 含量均匀度A+1.80S应不得过15.0 8.0(16.0不符合规定)

机组大修化学检查报告的基本内容_

附录 A (资料性附录) 机组大修化学检查报告的基本内容 报告的基本内容 机组大修化学检查报告应写明报告名称,检查起止日期、报告编写人、审阅人、批准人以及报告编写日期;检查记录表和典型照片作为检查报告的附件。 运行情况 机组运行情况见表 表机组运行情况

上次大修以来的水汽质量情况 机组上次大修以来的水汽质量情况见表 表机组上次大修以来的水汽质量统计

设备检查及验收 A.4.1简明扼要叙述检查计划的执行情况及各设备的检查情况,对异常情况应详细叙述并附照片。机组大修的垢样应进行化学成分分析。 A.4.2 锅炉 A.4.2.1 汽包 底部:积水情况,沉积物情况,金属表面颜色。 内壁:汽侧金属表面颜色、锈蚀和盐垢。 水侧金属表面颜色、锈蚀和盐垢。 水汽分界线是否明显、平整。 汽水分离装置:旋风筒倾斜、脱落情况,百叶窗波纹板是否有脱落和积盐。 管路:加药管是否有短路现象,排污管、给水分配槽、给水洗汽等装置有无结垢、污堵等缺陷。 汽包内衬:是否有砂眼、裂纹。 腐蚀指示片:表面形态、沉积速率和腐蚀速率。 锅炉上、下联箱:沉积物和焊渣等杂物情况。 汽包和联箱验收标准:内部表面和内部装置及连接管清洁,无杂物遗留。 A.4.2.2 水冷壁 割管位置:叙述水冷壁墙名称、水平位置、标高。 表面状态:割取管样内壁颜色和腐蚀、结垢情况。 垢量:割取管样向火侧和背火侧的结垢量。

化学成分:按附录E的方法进行。 监视管:更换监视管的原始垢量和表面状态。 A.4.2.3 省煤器 割管位置:叙述管排、水平位置、标高。 表面状态:割取管样内壁颜色和腐蚀、结垢情况。 垢量:割取管样的结垢量。 化学成分:按附录E的方法进行。 监视管:更换监视管的原始垢量和表面状态。 A.4.2.4 过热器 割管位置:叙述管排、水平位置、标高。 表面状态:代表性管样内壁颜色和腐蚀、结垢情况以及氧化皮生成情况。 垢量及氧化皮量:可溶性垢量及氧化皮量。 化学成分:按附录E的方法进行。 A.4.2.5 再热器 割管位置:叙述管排、水平位置、标高。 表面状态:代表性管样内壁颜色和腐蚀、结垢情况以及氧化皮生成情况。 垢量及氧化皮量:可溶性垢量及氧化皮量。 化学成分:按附录E的方法进行。 A.4.3 汽轮机 A.4.3.1 高压缸

能效测试 法规 汇总

特种设备安全监察条例: 中华人民共和国国务院令第549号:《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的规定》已经2009年1月14日国务院第46次常务会议通过,现予公布,自2009年5月1日起施行。 总理温家宝 二00九年一月二十四日 第十条特种设备生产单位,应当依照本条例规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范的要求,进行生产活动。 特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能和能效指标负责,不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备,不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。 第二十条锅炉、压力容器、电梯起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造维修竣工后,安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位,高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 第二十八条特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后,应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。 第四十八条特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测,发现严重事故隐患或者能耗严重超标的,应当及时告知特种设备使用单位,并立即向特种设备安全监督管理部门报告。第五十八条特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时,发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的,应当以书面形式发出特种设备安全监察指令,责令有关单位及时采取措施,予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下需要采取紧急处置措施的,应当随后补发书面通知。 第八十三条特种设备使用单位又下列情形之一的,由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的,处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,责令停止使用或者停产停业整顿: (一)特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,未向特种设备安全监察管理部门登 记,擅自将其投入使用的; (二)未依照本条例第二十六条的规定,建立特种设备安全技术档案的; (三)未依照本条例第二十七条的规定,对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期 自行检查的,或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有 关附属仪器仪表进行定期检验、检修,并作出记录的; (四)未按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满1个月向特种设 备检验检测机构提出定期检验要求的; (五)使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的; (六)特种设备出现故障或者发生异常情况,未对其进行全面检查、消除事故隐患,继续 投入使用的; (七)未制定特种设备事故应急专项预案的; (八)未依照本条例第三十一条第二款的规定,对电梯进行清洁、润滑、调整和检查的; (九)未按照安全技术规范要求进行锅炉水(介)质处理的; (十)特种设备不符合能效指标,未及时采取相应措施进行整改的。 特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容

(完整word版)化学分析室实习总结报告

化学分析室实习总结报告 化学分析室实习(实训)总结报告 (1)前言 《生产实习》的目的意义:在学习了有关基础知识和部分专业知识后第一次到生产现场实习。是理论联系实际必须进行的重要一环。 本次生产实习从2013年9月3号开始,前两天先后参观xx钢钢研所,xx市中药研究院、博物馆,之后回校先后参与拉伸试验,冲击试验,硬度试验,锡青铜中铜、锡的测定,钢铁中锰的测定。 9月3号,我们到xx钢钢研所,赵老师和陈老师先后给我介绍了各种分析仪器和基本原理。 红外碳硫分析仪S-444LS:利用2 ,S2 对红外线具有选择性吸收这一原理研制而成的,红外线是指波长为0.78~l000 的电磁波。通过600摄氏度下催化氧化碳硫化物,从而检测2和S2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。 氮氧分析仪T-436:分析样品在惰性气流存在下于石墨坩埚中加热熔融,其中脉冲炉温度可自由设定,并通过一个非接触式的光学温度传感器进行实时监控,用于实现样品的完全分解,反应所生成的 H2和N2被带入到具有高稳定性和灵敏度的检测系统进行检测。对于的检测采用的是非色散性

红外检测器,对于N2和H2的检测则采用热导检测器。 氢分析仪RH-402:测定金属中氢含量。 光电直读光谱仪PDA-7000:在激发光的高温作用下,分析的物质被离解为原子或离子,被激发出线状光谱。每种元素的原子被激发后,可以产生一组其特征的光谱,各类特征谱线按特定角度从相应出口狭缝出射,由光电接受装置进行光电转换,再通过AD转换变成计算机可读的数据,即成为直读光谱光谱仪。即物质->原子->光信号->电信号->数据 紫外分光光度计UV-2550:每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量。 9月4号我们到xx市中药研究院,首先听取了院长的讲座,介绍了GAP,GP,LP,GSP,P等药品标准,药品的质量与标准体系及其应用与历史。 参观了高效液相色谱仪,紫外分光光度计UV-2410、UV-1601,旋光仪PLAX-2L,气象色谱仪6890N,超声波细胞破碎仪y92-IID,全自动薄层色谱成像系统AD2,双波长飞点薄层扫描仪S-9301P,中低压梯度快速制备色谱仪-605等等。 后又到xx市中药博物馆,在导游的带领和介绍下,参观了解了肉苁蓉,冬虫夏草,灵芝孢子粉,穿山甲、羚羊、黑熊等标本。

能效测试报告

报告编号:NMSB-DX-RG-11-0204锅炉能效测试报告 项目名称:武川热力有限公司第三热源厂3#炉能效测试测试方法:锅炉运行工况热效率简单测试(反平衡法) 锅炉型号:130-70-AⅡ 委托单位:武川热力有限公司第三热源厂 测试地点:武川热力有限公司第三热源厂 测试日期:2011年11月9日 内蒙古自治区锅炉压力容器检验所

注意事项 1、本报告书应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹要工整,涂改无效。 2、本报告书无审核、批准人员签字无效。 3、本报告书无测试机构的试验专用章或者公章无效。 4、本报告书一式三份,由测试机构和使用单位分别保存。 5、受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向测试机构提出书面意见。 单位地址:呼和浩特市赛罕区呼伦南路261号 邮政编码:010020 联系电话: 传真:

目录 一、锅炉能效测试综合报告..........................第 1 页 二、锅炉能效测试项目..............................第 2 页 三、锅炉能效测点布置及测试仪表说明................第 3 页 四、测试数据综合表................................第 5 页 五、锅炉设计数据综合表............................第 8 页 六、能效测试结果汇总表....................... .. .第 10 页

一、锅炉能效综合测试报告

二、锅炉能效测试项目

三、锅炉能效测试点布置及测试仪表说明 1. 测点布置

危险化学品安全检查自查情况报告

危险化学品安全检查自查情况报告 危险化学品安全检查自查情况报告1xxx安监局: 根据《xxxxx安全生产监督管理局《关于集中开展严厉打击危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹非法违法生产经营建设行为专项监察执法行动的通知》(xxxxx发[20xx]25号)的有关规定和要求,我中心领导高度重视此次专项检查行动,制定了检查方案,成立了检查领导小组。由于我中心只使用有危险化学品,故对照表1逐一进行深入细致的自查,严格落实制度措施,现将我中心自查情况汇报如下: 1、中心组织相关人员宣传学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、国家安监总局、工信部《关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见》等法律法规和政策文件。 2、中心依法取得《危险化学品备案证》手续。 3、中心无证照不全、超许可范围或过期现象发生。 4、中心建立有安全使用规章制度和操作规程,落实了安全生产责任制。 5、中心主要负责人、安全管理人员和作业人员均考核合格,并持证上岗。 6、中心危险化学品库房建设项目严格按照“三同时”要求 报批。 7、中心危险化学品库房不存在未按正规设计、未审查通过就使用的现象发生。

8、中心定期开展安全检查,并执行领导值班带班制度。 9、中心严格按照措施、责任、资金、时限和预案“五落实”要求开展隐患排查治理工作。 10、中心每年均开展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。 11、中心在危险化学品库房设置有相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防渗漏等安全设备、设施,并进行监控、维护,保证其符合安全运行要求。 12、中心不存在违章指挥、违章操作,违反劳动纪律“三违”行为。 13、中心对临时用电等危险性作业严格履行审批手续,并开展风险分析,落实过程监管,并制定有安全防范措施。 14、中心对涉及15类重点监管危险化学品进行了更为严格的管理。 15、中心危险化学品库房即储存场所未与禁忌物混存混放。 16、中心对液氨等液化危险化学品进行严格的充装管理。 17、中心不存在非法违法运输危险化学品的行为。 18、中心检验人员能正确辨识重大危险源,并建立有档案、 采取定期检测、监控。 19、中心制定有危险化学品安全事故应急预案,并按期组织应急救援演练。 20、中心为检验从业人员提供有合格的劳动防护用品,并督促正确佩戴使用。 21、中心严格按照规定报告生产安全事故,并落实责任追究制。

水泥中化学成分的测定实验报告(数据完整版)

评分: 《化学研究实验》 实验报告 实验题目:水泥熟料中Fe2O3、Al2O3、CaO和 MgO含量的测定 班级:高分子09-1 姓名: 同组人:______________________________________ 指导教师:康新平 实验日期:2011年 6 月20 日

一、实验目的 1、了解在同一份试样中进行多组分测定的系统分析方法; 2、掌握难溶试样的分解方法; 3、学习复杂样品中多组分的测定方法的选择。 二、原理 水泥熟料是调和生料经1400?C以上的高温煅烧而成的。普通硅酸盐水泥熟料的主要 化学成分及其控制范围,大致如下: 化学成分 含量范围(质量 分数)% 一般控制范围 (质量分数)% SiO218-24 20-24 Fe2O3 2.0-5.5 3-5 Al2O3 4.0-9.5 5-7 CaO 60-68 63-68 同时,还有要求ωMgO<4.5%。 1、溶样 水泥熟料中碱性氧化物占60%以上,因此易为 酸所分解,所以溶样一般用HCl溶解. 2、Fe3+离子的测定(配合滴定法) 溶液酸度控制在pH=2~2.5,则溶液中共存的Al3+,Ca2+,Mg2+等离子不干扰测定。指示剂为磺基水杨酸,加热至60~70℃加快反应速度,但温度过高也会促使Al3+与EDTA 反应,并会促进Fe3+离子水解,影响分析结果。 ?滴定反应:Fe3+ + H2Y2- = FeY- + 2H+ ?亮黄色 ?显色反应:Fe3+ + HIn- = FeIn+ + H+ ?无色紫红色 ?终点反应:FeIn+ + H2Y2- = FeY- +HIn-+H+ ?紫红色亮黄色 ?关键:正确控制酸度和掌握适当的温度。 3、Al3+离子的测定(配位滴定法)

专业化学分析室能力验证整改报告

专业化学分析室能力验证整改报告 化学分析室能力验证整改报告整改报告 检测项目:塑料中的BDE-209 实验室代码: 单位负责人: (签字) 整改日期: 化学分析室 二零一六年X月 存在可疑/有问题结果的整改要求说明 依据本次能力验证方案的相关规定:对于有指标出现存在可疑/有问题的实验室,要求其提交相应的原因分析报告,查找结果偏差较大的原因,并采取纠正措施以利于进一步提高检测质量。建议从以下几个方面进行整改: 1、影响检测结果的因素分析 2、就因素进行排查 3、提出改进措施:如仪器核查、人员核查、人员再培训 4、组织实施的情况说明 5、整改结果和今后的注意事项,必要时可开展一次内审,审核的重点为可疑结果涉及的要素。

整改完成后实验室应形成原因分析报告,提交本次能力验证组织单位专家组,对整改内容和提出的改进措施的有效性等进行确认。原因分析报告中应包含以下几个方面的要素: 1、不符合事实的描述; 2、最根本原因分析及相关证据; 3、采取的纠正措施及相关证据; 4、对已发出报告的影响及证据。 原因分析报告中还应酌情提供以下证据: 1、质量记录:不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修改的体系文件等; 2、技术记录:原始记录、验证记录等。 一、能力验证检测结果 1、实验室代码:XXX 2、检测项目:塑料中多溴二苯醚含量的测定能力验证(BDE-209) 3、检测依据:IEC62321.6-2020<使用气相色谱质谱联用仪GCMS测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚> 4、实验条件: 仪器型号色谱柱型号萃取方式试剂定容 GC-MS(QP2020plus)DB-5HT索氏萃取法丙酮/正己烷 (1:1)100ml 5、检测结果:

能效测试报告

共 7 页第 1 页电动洗衣机能源效率检测报告 报告编号:CZYZ-08-004 检测单位(盖章):滁州扬子洗衣机有限公司 主检:日期:2008-11-10 审核:日期:2008-11-10 批准:日期:2008-11-10 产品名称:双桶洗衣机 型号规格:XPB80-330S 生产者/商标:扬子 委托单位:滁州扬子洗衣机有限公司 制造单位:宁波市方圆电器有限公司

共 7 页第 2 页 注意事项 1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。未经委托单位书面同意,不得复制本报告的任何部分。 3.报告无主检、审核、批准人签章无效,报告应加盖骑缝章。 4.报告涂改无效。 5.若对检验报告持有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。 6.委托检验仅对来样负责。

检验报告 报告编号:CZYZ-08-004 共 7 页第 3 页 型号规格XPB80-330S 样品名称双桶洗衣机 商标扬子 抽样单序号----- 样品等级合格品 抽(送)样地点----- 样品数量2台 抽(送)样人员----- 样品基数50台 到样日期----- 原编号或 生产日期 2008.10 检验依据GB 12021.4-2004《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》GB/T 4288-2003《家用电动洗衣机》 检验项目耗电量、用水量、洗净比、漂洗性能、脱水性能 检验结论 对滁州扬子洗衣机有限公司生产的XPB80-330S型双桶洗衣机的耗电量、用水量、洗净比、漂洗性能和脱水性能五个项目进行检验,所检项目的检验结果符合标准要求,其能源效率等级为4级。 (以下空白) (检验报告专用章) 2008年11月10日

能效测试报告记录(电站锅炉)

能效测试报告记录(电站锅炉)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

报告编号:锅炉能效测试报告 项目名称: 测试方法: 锅炉型号: 委托单位: 测试地点: 测试日期: 有限公司

注意事项 1.报告书应当由计算机打印输出,涂改无效。 2.本报告书无检验、审核、批准人签字无效。 3.本报告书无检验专用章或公章及骑缝章无效。 4.本报告书一式三份,由检测机构和使用单位分别保存。 5.测试结论是在本报告所记载的测试依据和测试条件下得出的。 6.受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向测试机构提出书面意见。 地址: 电话: 邮编: 传真:

锅炉能效测试报告目录 报告编号: 序号检验项目页码附页、附图一锅炉能效测试综合报告 二锅炉能效测试项目 三锅炉能效测试点布置及测试仪表说明 四测试数据综合表 五测试锅炉数据综合表 六能效测试结果汇总表

一、锅炉能效测试综合报告 报告编号:设备品种锅炉型号 总图号产品编号 制造单位 使用证号注册代码 使用单位联系人联系电话 通讯地址邮政编码 测试地点测试日期 测试类型 测试依据1.《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002-2010);2.《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015;3.《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2003;4.相应标准或者其他要求。 测试说明1.测试用燃料主要参数,符合性:2.实际测试的运行状况: 3.燃料、灰、渣系统: 4.其他需要说明的内容: 测试结果 锅炉出力 kg/h 蒸汽压力MPa 炉体表面温 度℃ 炉渣含碳 量% 飞灰含碳量%漏煤含碳量%排烟温度℃ 入炉冷空气温 度℃ 过量空气系数锅炉效率% 结论 分析 下次测试日期 测试人员: 测试负责人:年月日 (检验专用章)编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日

生化检验报告单及临床意义全解

检验科生化室检验项目一览表 常规生化检验项目方法参考范围单位取报告时间血清丙氨酸氨基转移酶测定 (ALT)速率法 0-40 U/L 上午9:30之 前标本,11: 00取结果,9: 30之后的标 本下午3:00 取结果 血清天门冬氨酸氨基转移酶测 定(AST)速率法 0-40 U/L 血清碱性磷酸酶测定(ALP)速率法40-150 U/L 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 (GGT)速率法 0-50 U/L 血清前白蛋白测定(PA)免疫比浊法0.170-0.420 g/L 血清总蛋白测定(TP)化学法60.0-80.0 g/L 血清白蛋白测定(ALB)化学法35.0-55.0 g/L 血清总胆红素测定(T.BIL)化学法 2.0-22.0 umol/L 血清直接胆红素测定(D.BIL)化学法0.0-7.0 umol/L 血清总胆汁酸测定(TBA)酶促法0.0-10.0 umol/L 肌酐测定(Cr)酶促动力法54-133 umol/L 尿素测定(Urea)酶促动力法 1.80-7.70 mmol/L 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 (TCO2)酶法 22.0-33.0 mmol/L 血清尿酸测定(UA) 各种免疫方 法 149-407 umol/L 血清胱抑素测定(CYC)比浊法0-1.02 mg/L 葡萄糖测定(Glu)酶法 3.50-6.10 mmol/L 钾测定(K) 离子选择电 极法 3.50-5.50 mmol/L

钠测定(Na) 离子选择电 极法 135.0-145.0 mmol/L 氯测定(Cl) 离子选择电 极法 96.0-108.0 mmol/L 钙测定(Ca)比色法 2.10-2.60 mmol/L 镁测定(Mg)比色法0.70-1.10 mmol/L 无机磷测定(IP)比色法0.81-1.62 mmol/L 血清总胆固醇测定(TC)化学法 3.10-5.20 血清甘油三酯测定(TG)化学法0.56-1.70 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 (HDL-C)化学法 1.00-1.55 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 (LDL-C)化学法 1.90-3.10 血清载脂蛋白AⅠ测定(ApoAI)免疫比浊法 1.0-1.6 血清载脂蛋白B测定(ApoB)免疫比浊法0.75-1.00 血清载脂蛋白α测定Lp(a)免疫比浊法0.00-300 超敏C反应蛋白测定(Hs-CRP)免疫比浊法0.00-3.00 血清肌酸激酶测定(CK)速率法24-170 乳酸脱氢酶测定(LDH)速率法114-240 血气分析1小时血酸碱度(pH)7.35-7.45 二氧化碳分压(PCO2)35-45 mmHg 氧分压(PO2)75-100 mmHg 碱剩余(BE)-3~+3 mmol/L 组织间液碱剩余(BEecf) 缓冲碱(BB)46-52 mmol/L 碳酸氢盐(HCO3)23-31mmol/L 二氧化碳总量(TCO2)24-32 mmol/L