文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › kV变压器普通硅钢片干式SCB国家电网公司电子商务平台

kV变压器普通硅钢片干式SCB国家电网公司电子商务平台

kV变压器普通硅钢片干式SCB国家电网公司电子商务平台
kV变压器普通硅钢片干式SCB国家电网公司电子商务平台

国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

国网公司配电网分级分类设备技术规范

10kV变压器,普通,硅钢片,干式。SCB12,

不带外壳

(5216-500007467-00010)

招标文件

2017年8月

目录

第1部分:通用技术规范 (1)

1范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (2)

4总则 (2)

5结构及其他要求 (5)

6试验 (10)

7技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (11)

第2部分:专用技术规范 (13)

1标准技术参数 (13)

2组件材料配置表 (16)

3使用环境条件表 (17)

第1部分:通用技术规范

1范围

本部分规定了10kV变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于10kV变压器招标。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 1094.11 电力变压器第11 部分:干式变压器

GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95 电工术语变压器、调压器和电抗器

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB 10230.1 分接开关第1部分:性能要求和试验方法

GB/T 10230.2 分接开关第2部分:应用导则

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499 电力变压器应用导则

GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统

GB/T 17468 电力变压器选用导则

GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 267 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596 电力设备预防性试验规程DL/T 984 油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027 电力设备典型消防规程

JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088 6kV~500kV电力变压器声级

JB10317 单相油浸式配电变压器技术参数和要求

JB/T 10428 变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771 10kV非晶合金铁心配电变压器技术条件

Q/GDW 1772 10kV非晶合金铁心配电变压器试验导则

IEC 60296 变压器和开关用新绝缘油规范 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

IEC 60156 绝缘油介电强度测定法Insulating oils Determination of the dielectric strength 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1招标人bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定,提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。

3.2投标人tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3卖方seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。

3.4买方buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。

4总则

4.1一般规定

4.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2 投标人须仔细阅读包括本标准(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的10kV变压器应符合招标文件所规定的要求。

4.1.3 本部分提出了对10kV变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4.1.4 本部分提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,则按要求较高的标准执行。

4.1.5 如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本部分的要求。

4.1.6 本部分将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7 本部分涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,则以商务部分为准。

4.1.8 本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突,则以专用部分为准。

4.2投标人应提供的资格文件

4.2.1投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

4.2.2 投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.3 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4.2.4 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.5 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告(在同一台产品上完成全部型式试验项目)。

4.2.6 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.2.7 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3适用范围

4.3.1 本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品,内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2 中标人应不晚于签约后2周内,向买方提出一个详尽的生产进度计划表,包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。

4.3.3 工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1 图纸及图纸的认可和交付

4.4.1.1 所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的4周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括10kV变压器总装图、基础图、电气原理图等。买方审定时有权提出修改意见。买方在收到需认可图纸1周后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前,任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

4.4.1.2 卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于2周内向4.4.1.1款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸应加盖工厂公章或签字。

4.4.1.3 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4.4.1.4 图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用中文,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当买方对英文局部有疑问时,卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1.1款所涉及的图纸,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

4.4.1.5 10kV变压器所需图纸:

a)变压器主要器件及配件图表见技术参数和性能要求响应表。

b)外形尺寸图:图纸应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据,运输尺寸和质量、装配总重量和油量。图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。

c)铭牌图:应符合国家相关标准。

d)变压器器身示意图:绕组位置排列及其与套管、分接开关的连接,包括引线连接装配的说明。

e)分接开关的装配图。

f)变压器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。

4.4.2 产品说明书

a) 10kV变压器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

b)概述:简述结构、接线、铁心型式和绕组设计等。

c) 10kV变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料。

d)其他说明资料(包括不同过载情况下的温度时间特性曲线)。

4.4.3 试验报告

卖方应提供下列试验报告:

a)变压器的例行和合同规定项目的试验报告。

b)绝缘油及其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告。

4.4.4 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

4.4.4.1 卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表1,但不限于表1的内容。

表1卖方向买方提供的资料和图纸

4.5投标人应提交的技术参数和信息

4.5.1 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

4.5.2 投标产品的特性参数和特点。

4.5.3 与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.6安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.6.1 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

4.6.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.6.3 完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。

4.6.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。

4.6.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

4.7满足的标准

装置应满足GB 311.1、GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB/T 1094.4、GB 1094.5、GB/T 1094.7、GB/T 1094.10、GB 1094.11、GB 2536、GB/T 2900.95、GB/T 4109、GB 4208、GB/T 5273、GB/T 6451、GB/T 7354、GB/T 7595、GB/T 8287.1、GB/T 8287.2、GB/T 10228、GB 10230.1、GB/T 10230.2、GB/T 11022、GB 11604、GB/T 13499、GB/T 16927.1、GB/T 16927.2、GB/T 17468、GB 20052、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50150、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 984、DL 5027、JB/T 501、JB/T 3837、JB/T 10088、JB/T 10317、JB/T 10428、JB/T 10544、Q/GDW 1771、Q/GDW 1772、IEC 296、IEC 156中所列标准的最新版本的要求,但不限于上述所列标准。

5结构及其他要求

5.110kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗应满足GB 20052标准中表1和表2的要求,并不得有正偏差。

5.210kV变压器主要技术要求

5.2.1 10kV油浸式变压器

a)在短路下的耐受能力。变压器在任何分接头时都应能承受最大短路热稳定电流3s,各部位无损坏和明显变形,短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。短路耐受能力应满足GB 1094.5之规定。

b)过载能力。厂家应提供过载能力的数据,任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。

在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下,过负荷50%允许运行120min。变压器最热点温度不超过140℃,变压器油顶层油温不超过95℃。卖方应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

c)油箱的强度和密封性。

1)波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍,并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器:315kVA 及以下者应承受 20kPa 的试验压力;400kVA及以上者应承受15kPa的试验压力。

2)油箱放油阀应采用双密封结构。

3)一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器)应承受 40kPa 的试验压力。

4)内部充有气体的密封式变压器,油箱上部应承受 60kPa 的试验压力。

5)单相变压器油箱采用圆筒结构, 油箱为密封式结构,采用油箱上部留气隙的方式;油箱盖用模具一次冲压成形;油箱的散热形式采用光油箱或油箱加焊片式散热器两种方式,50kVA及以下的变压器应采用光邮箱。单相变压器采用箱壁支架的安装方式。油箱壁上焊有支架,支架配合有关金具可直接固定在电杆上面。支架配套金具作为供货配件由生产厂家配套提供;油箱壁上焊有便于起吊产品的吊钩,吊钩开口封闭,保证在吊装时的安全性。片状散热器应承受密封压力120kPa,持续时间20min,其剩余压力不小于70%,应无渗漏和损伤;承受130kPa强度压力,持续时间10min,应无损伤及不出现永久变形。

d)变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照卖方的说明书进行维护,变压器的寿命应不小于40年。

e)变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。还应满足如下要求:

1)应安装有压力释放阀,当油箱内的压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力,但不得有变压器油溢出。

2)在最高环境温度与最大允许负载状态下,压力释放阀不动作;在最低环境温度与变压器未投入运行时,变压器油位应能可靠保证各部分绝缘。

f)油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。

g)变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求:

1)油箱顶部不应存在积水情况。

2) 10kV全密封变压器采用真空注油,变压器密封试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱应采用 Q235A 钢板或更高性能材料制

作。

h)套管。

10kV采用纯瓷套管,套管应用棕色瓷套,爬距不小于372mm,应具有良好的抗污秽能力和运行性能。高压套管相间距≥250mm,低压套管相间距≥120mm。套管额定电压应与变压器的额定电压相适应。

套管额定电流应与变压器的最大负载能力相一致。套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K。套管引出导电杆材质应为T2铜,导体如采用焊接方式连接,应采用磷铜焊,不得采用锡焊。

i)变压器油。变压器油应完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。绝缘油闪点(闭口)≥170°C

j)密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品,所有密封面应密封良好,并应有对密封垫防氧化老化措施,以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。采用丙烯酸酯橡胶,环境温度低于-35°C时采用氟硅橡胶。

k)分接开关应有定位措施,并采用双密封结构。

l) 800kVA及以上全密封油浸变压器应装多功能保护装置。

m)对附件的要求:

1)主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告。

2)所有附件都应无渗漏油点,附件的油漆应与本体一致。

3)所有外购件都应经过严格挑选和验收试验,并提供试验报告。

4)压力释放阀释放压力应小于GB/T 6451中要求的密封试验压力,应具有防潮防水功能。

5) 400kVA 及以下容量三相变压器应配套提供高低压桩头设备线夹及绝缘护罩,其中高压配

置红、绿、黄三色,低压配置红、绿、黄、黑四色。

n)器身结构及材质。

1)铁心为硅钢片(包括卷铁心式及叠铁心式)。所有线圈材料采用铜线或铜箔,若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用优质高磁密

取向冷轧硅钢片,叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。卷铁心采用连

续卷绕无接缝,铁心无夹件,硅钢片经高温真空充氮退火处理。

2)铁心为非晶合金。所有线圈材料采用无氧半硬铜材料制造的铜线或铜箔。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用具有软磁特性的非晶合金带材,铁心采用悬挂式,不得受

力。

o)器身不得悬空,紧固螺栓应有防止松动措施。

p)油位计。带储油柜的变压器,储油柜的一端应装有油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,观察油位计应有油位

指示。油枕应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。

q)容量800kVA及以上的油箱内无气隙结构配变应装有气体继电器。

5.2.2 10kV干式变压器

a)在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能,具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点,并符合GB 1094.5的试验规定。

b)过载能力符合GB 1094.12的规定。

c)变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行,并按照卖方的说明书进行维护,变压器的预期寿命应不小于30年。

d)变压器线圈材料宜采用无氧铜材料制造的铜线、铜箔或性能更好的导线,玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘。薄绝缘结构,预埋树脂散热气道,真空状态浸渍式浇注,按特定的温度曲线

固化成型,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一

次成型,不得修补。

e)变压器分接引线需包封绝缘护套。

f)变压器运行过程中,温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值,超温报警,超温跳闸,声光警示,计算机接口。若有风机,则需有启、停,风机过载保护,并带有仪表故障自检、传感器故

障报警等功能。温控线根据现场要求配置,这些装置应符合各自的技术标准。

g)要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

h)对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁,在变压器带电时不允许打开变压器门,并装有行程开关,对变压器运行状态下,强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有

可靠接地,接地装置有防锈镀层,并有明显标识,铁心和全部金属件均有防锈保护层。

i)变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料(或者其他优质非导磁材料),下有通风百叶或网孔,上有出风孔,外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低

压两侧均可采用上部和下部进线方式,并在外壳进线部位预留进线口;对下部进线应配有电缆

支架,用于固定进线电缆。

j)本质结构及材质。

1)铁心为硅钢片(包括卷铁式及叠铁式)。铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片(铁心

规格不低于30ZH120);采用优质环氧树脂。变压器铁心采用45°全斜接缝,心柱表面应喷涂绝缘漆,心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2)铁心为非晶合金变压器。铁心由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道,真空状态浸

渍式浇注,按特定的温度曲线固化成型,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

5.3通用要求

5.3.1 全部设备应能持久耐用,即使在技术规范中没有明确地提出,也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3.2 所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记,以便简化现场的安装工作。

5.3.3 变压器应设计成低噪声,使其分别满足技术性能要求。

5.3.4 要求检查或更换的设备部件,应用螺栓与螺母固定,所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

5.3.5 设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

5.3.6 用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

5.3.7 设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

5.3.8 焊接:

a)焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b)由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割,并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊,而且钢板的棱边应严格地成型,以使之能适应于各种焊接条件。

c)卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d)导体连接采用磷铜焊,不应锡焊。

5.3.9 设备接线端子要求如下:

a)设备应配备接线端子,其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b)接线端子的接触面应镀锡,160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c)设备的接地端子应为螺栓式,适合于连接。接地连接线应为铜质,其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5.3.10油漆和防锈要求如下:

a)所有外露的金属部件,除了非磁性金属外,均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀,最小镀锌层厚度为90m。镀锌前,需将所有焊渣清除干净。

b)按本部分提供的任何设备,在发运前,除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外,所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗,喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c)所使用的底漆和面漆的材料与型号,应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调,对各种环境条件有良好的耐用性。

d)所有的外表面的面漆颜色必须为海灰B05。

e)在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施,尤其应防止不同金属之间的腐蚀,而且应防止水分进到螺纹中。

f)热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g)设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

5.3.11 铭牌内容如下:

a)变压器的铭牌应清晰,其内容应符合GB 1094.1的规定。

b)铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料,设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.3.12 运输和存放要求如下:

a)应避免在运输过程中受损,应可存放两年(如未另外说明存放期)。

b)如因卖方措施不当,导致运输过程中设备受损,卖方应负责修复或替换,费用自负。

c)变压器运输包装应满足运输的要求。

5.3.13 电气一次接口

5.3.13.1 套管布置。

a)三相变压器套管排列顺序见图1、图2。

图1叠铁心、平面卷铁心双绕组变压器套管排列顺序

图2 立体卷铁心双绕组变压器套管排列顺序

注:立体卷铁心高压套管采用三角形或水平排列。

b)单相变压器套管排列顺序见图3。

图3 单相变压器套管排列顺序

5.3.13.2 接地。

a)单相、三相油浸式变压器铁心和较大金属结构件均应通过油箱可靠接地。

b)干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

5.3.14 电气二次接口

5.3.14.1 油浸式变压器油温测量装置。单、三相油浸式变压器均应有供玻璃温度计用的管座。管座应焊在油箱的上部,并深入油内(120±10)mm。

5.3.14.2 干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警,变压器应有超温报警和超温跳闸功能,见表2。

表2干式变压器温度保护装置

5.3.14.3 干式变压器冷却装置。

a)变压器的冷却装置应按负载和温升情况,自动投切。

b)变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

5.3.15 土建接口

各制造厂同容量变压器外形差异较大,考虑基础通用要求。变压器应装有底脚,其上应设有安装用的定位孔,孔中心距(横向尺寸)为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求,也可按横向尺寸数值选取。

基础上预埋钢板,变压器底座固定在基础的预埋钢板上,如图4所示。

图4箱底支架焊接位置(长轴方向)

注:C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。

6试验

6.1型式试验

应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。至少包括如下项目:

a)温升试验;

b)绝缘型式试验;

c)油箱机械强度试验;

d)短路承受能力试验;

e)声级测定试验;

6.2例行试验

a)绕组直流电阻互差:线间小于2%,相间小于4%(在引出线套管端部测量)。

b)电压比误差:主分接小于0.5%,其他分接小于1%。

c)绝缘电阻:用2500V绝缘电阻表,高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大于或等于5000MΩ。

d)局部放电测试(适用于干式变压器)。

e)工频耐压试验。

f)感应耐压试验。

g)空载电流及空载损耗测试。

h)短路阻抗及负载损耗测试。

i)绝缘油试验。

j)噪声测试。

k)密封性试验(适用于油浸式变压器)。

l)附件和主要材料的试验(或提供试验报告)。

n) 雷电全波冲击试验。

6.3现场试验

按GB 50150相关规定执行。

a)绝缘油试验。

b)绕组连同套管的直流电阻。

c)电压比测量。

d)联接组标号检定。

e)铁心绝缘电阻。

f)绕组连同套管的绝缘电阻

g)绕组连同套管的交流工频

h)额定电压下的合闸试验。

6.4 抽检试验

a)绕组电阻测量。

b)电压比测量和联接组标号检定。

c)绝缘电阻测量。

d)雷电冲击试验。

e)外施耐压试验。

f)感应耐压试验。

g)空载电流及空载损耗测试。

h)短路阻抗及负载损耗测试。

i)绝缘油试验。(含闪点、微水,适用于油浸式)。

j)温升试验。

k)油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)。

l)变压器过载试验。

m)短路承受能力试验。。

n)长时间过载试验(按照GB/T6451标准执行)。

o) 声级测定试验。

p) 油箱外表面漆膜厚度检测。

q)局部放电量(适用于干式)

r)称重试验

抽检试验根据需要进行。

6.5特殊试验

a)空载电流谐波测量;

b)颠簸试验,颠簸试验方法应与制造单位协商确定;

c)气候试验(适用于干式变压器)

d)环境试验(适用于干式变压器)

e)燃烧性能试验(适用于干式变压器)

特殊试验进行的项目和测试时间由需求方与制作单位协商确定。

7技术服务、设计联络、工厂检验和监造

7.1技术服务

7.1.1 概述

卖方应根据买方要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。

卖方应该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。

7.1.2 任务和责任

a)卖方指定的售后服务人员,应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。

b)卖方售后服务人员代表卖方,完成合同规定有关设备的技术服务。

c)卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

d)卖方售后服务人员的技术指导应是正确的,如因错误指导而引起设备和材料的损坏,卖方应负责修复、更换和/或补充,其费用由卖方承担,该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

7.1.3 在本合同有效期内,买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题,由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

7.2 工厂检验和监造

7.2.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品,选择一定数量,进行抽查测试,检测产品质量或验证供应商试验的真实性,卖方应配合买方做好抽查测试,费用由买方承担。

7.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求,买方可拒收,并不承担费用。

第2部分:专用技术规范

1标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表1。

表1技术参数特性表

附表1

2组件材料配置表

10kV三相干式变压器组件材料配置见表2。特殊要求根据招标项目情况进行编制。

表2组件材料配置表

3使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3使用环境条件表

干式变压器技术要求

厂用干式变压器技术规范书 项目名称: 需方: 设计单位: 年月日

一. 总则 1.1 本设备的技术规范书适用于建设项目干式变压器及变压器功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。本设备技术规范书所使用的标准,如遇与卖主所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经招、投双方确认后,成为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二.气象条件 安装地点:海拔≤1000米,其他见供货材料表。 安装场所:户内 三.招标供货范围 数量和型号见各项目材料表 本招标项目中所含货物包括以下设备和附件: ● 干式变压器本体(线圈为铜箔绕制) ● 带导轨或小车的底座 ● 罩壳 ● 强迫空气冷却机 ● 感温元件、温控设备 ●温度显示保护装置

技术参数 名称参数备注 型号SCB11-1600KVA/6/0.4KV Ud=6% D,Yn11 见项目材料表 额定容量1600KVA 见项目材料表相数:三相 额定电压: 6.3/0.4KV见项目材料表联结组别:D,yn11 短路阻抗:6% 绝缘等级:F级 冷却方式:强迫空气冷却AN(F) 外壳防护等级:IP20 铝合金外壳 进出线方式:高压母排上进线 低压母排侧出见安装平面图 分接范围: 6.3±2*2.5% 标准:GB1094.1~2-1996; B/T10228-2015 IEC60076-11-2016 数量台 本次招标所含货物的设计、制造、安装指导,对全部货物进行详细描述的,若有需另行定购的货品,请卖方在投标文件中明确列出。 卖方应确保供货完整,保证设备安装质量、运行要求为原则。招标书技术要求中涉及的设备也作为本范围的补充。若在安装、调试、运行中发现缺项,由卖方负责并承担相关责任。 四.投标要求 1.投标说明 本设备采用邀请招标的方式,邀请国内合格的有信誉的投标制造厂提供设备,并对所提供设备的加工质量、技术性能指标、设备的完整性、交货期、设备的安装调试指导负责,负责干式变压器及其相关附件的设计、制造。对提供的设备、部件的安装、调试、培训及售后服务全程负责。所供设备应按照产业的发展和采用优质

10kV干式变压器技术规范书

10kV干式电力变压器 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于10kV干式电力变压器,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 JB/T10088-1999 6~220kV级变压器声级 2.使用环境条件 2.1 海拔高度:不超过1000 m 2.2最大风速:35m/s(离地10m处10分钟内的最大平均值) 2.3最大月平均相对湿度: (20℃) 90% 2.4最大日平均相对湿度: (20℃) 95% 2.5最高环境温度:+40℃ 2.6最低环境温度:—15℃ 2.7最高日平均气温: +30℃ 2.8耐地震能力:8度。 地面水平加速度: 0.25g; 地面垂直加速度:0.123g;

干式变压器的原理与维修

干式变压器的原理与维修 1、干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等的小容量变压器。在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。 2、干式变压器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶、专用于干式变压器冷却的横流式风机。其主要部件有:专用的单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机壳、导风装置。 3、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时

干式变压器技术要求

山海关造船重工有限责任公司用干式变压器技术协议 秦皇岛龙鼎电气有限公司 秦皇岛龙鼎电气有限公司 2009年3月14日

1.总则 1.1本技术协议适用于山海关造船重工有限责任公司用干式变压器订货。本技术协议提出干式变压器技术指标、性能、结构等方面的技术要求及供货范围。 1.2对卖方的资格要求 1.2.1卖方必须具备相应的ISO━9000系列质量体系认证证书。 1.2.2卖方的产品必须是被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录”。 1.2.3投标人注册资金不少于1500万元人民币。 1.2.4卖方应严格响应本技术协议的要求。如有异议应列出差异表。若卖方没有以书面形式对技术协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.3卖方所执行的标准如与本协议所引用的标准相矛盾时,应按高的标准执行。 1.4本技术协议经双方共同签署后做为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等法律效力。 2. 运行环境 2.1安装地点:户内 2.2海拔高度: 1000m 2.3环境气温: 最高气温 +40℃

最高日平均气温 +30℃ 最高年平均气温 +20℃ 最低气温 -30℃ 2.4环境湿度:日平均相对湿度:不大于95% 2.5月平均相对湿度:不大于90% 2.6地震:地震烈度8度 2.7周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染 3. 执行标准 有关的电气设备应遵循但不限于以下规范及标准 GB500-53-94 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-95 供配电系统设计规范 GB50150-91 电气装置安装工程、安装设备交接试验规程GB/T4109-1999 高压套管技术条件 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB311.1-1997 高压输送电设备的绝缘配合 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3906-91-35kV 交流金属封闭式高压开关设备 GBJ149-1990 母线装置 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726-11 干式电力变压器

干式变压器温控器的原理与注意事项

干式变压器温度控制器功能及原理 ※主要技术指标 ※ 使用环境: 110VDC,1 工作电源:220V A C ±20% /50Hz ±4% .220VDC 2 功耗:6W 2 环境条件:温度-25 ℃+65 ℃相对湿度≤93%RH 测温: 测温范围:-20 ℃250 ℃ 1 3 路Pt100 测温。> 2 精度: ±1%FS 控制参数设置: 1 风机控制、超温警告、高温跳闸的温度设置范围:-20 250 ℃ 2 回差:0 20 ℃ 3 跳闸延时时间设置范围:0~30 秒 控制和信号输出: 1 风机控制:有源触点输出(常开)5A /220V A C 可直接驱动单相风机 2 超温警告:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 3 高温跳闸:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 4 故障报警:无源触点输出(常开)5A 250V A C 10A /28VDC 通讯口: RS485 通讯口 绝缘耐压: 耐高压:50HZ 2000V 历时1min 无击穿或飞弧现象 绝缘电阻:≥500M Ω 机械特性: 体积:宽高深=160 80 120 mm3 重量:0.6Kg

1. 功能介绍 可同时监测干变3 相温度、控制风机。该产品是专为干式变压器安全运行设计的新一代控制器。> 并具有温度超限警告、高温跳闸、传感器异常和风机断线报警等功能,该仪表具有完善的温度监控、参数设置保管等功能。可以更好地保证无人值守供电系统安全、高效运行。 该仪表设计新颖、结构紧凑牢固、显示醒目直观。本产品具有环境适应性强、精度高、体积小、寿命长、装置方便、易使用等特点。 ①对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)巡回显示时间每相显示约6 秒。 当三相线包绕组中有一相温度达到设定的风机启动温度值时风机自动启动,②冷却风机的自动控制:自动工作状态。风机启动时风机指示灯亮。当三相线包绕组中每相温度均小于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭 ③还可手动启控风机 ④超温警告和高温跳闸信号的显示、输出 延时120 秒以上时间,⑤控制参数现场设置:可设置风机启控点和回差、超温警告动作点和回差、高温跳闸动作点和延时、485 通讯口地址和波特率等参数。设置操作结束后。温控器将自动返回巡回工作状态 输出故障报警信号,⑥传感器异常故障时(短路、断路)相应故障指示灯亮。同时风机启动 断线报警指示灯亮,⑦风机控制回路失电或断线时。输出故障报警信号 可保存停电前的全部监测参数以备查询。⑧黑匣子功能。> 实现变压器温度的远方监控⑨通讯功能。> 2. 工作原理 该监控器有3 种工作状态:设置、手动和自动。 可以修改设置风机启控点、回差等等控制参数值。设置好的参数停电后也不会丢失。设置状态。> 可以人工启控风机。手动状态。> 通过温度传感器对干变温度自动进行采样,自动状态。检测所得温度既用于显示又用于控制。显示方式又分为巡回显示和最大值显示两种方式。巡回显示方式时,分时显示A B C 三相温度,最大值显示方式时,显示A B C 三相中的最大温度值。装置同时监控采集到温度值,与设定的参数值比较,当温度高于风机启控点设定值时,控制电路启动,风机运转,冷却降温,直至温度低于风机关闭值(启控点与回差的差值)时,才停止风机。如温度还在升,当升到设定的超温警告温度点时,启动超温警告信号,直至温度低于返回值(动作点与回差的差值)时,才解除警告信号。当被控制的温度不能得到有效的控制而继续升高达到高温跳闸动作点时,延时后启动高温跳闸信号,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。 3. 应用 可以实时监控干变温度,应用本监控器。自动控制干变冷却风机,保证干变的平安运行。 ①当地 当有故障、超温警告或高温跳闸信号时,可自动控制风机启停。可以从监控器的前面板实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常。得到及时提醒。各控制参数值可现场

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规书 2016 年10 月12 EJ 1.1总则 1.1.1本规书适用于低压干式变压器的设计、结构.性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时.

按较爲标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1?1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规书未尽爭宜,双方协商解决。 1.2供方的工作围 1.2.1供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1) 设计 (2) 制造 (3) 裟配 (4) 工厂淸洗和涂层 (5) 材料试验 (6) 设计试验 (7) 生产试验 (8) 包装 (9) 检验 (10) 运输及现场交货 (11) 现场服务 2. 技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和商压试验技术》GB311?1 -6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094. 1-5-85 2. 2?如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2. 3?若指定的标准、法规或本规书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3. 技术规和性能参数 3. .1使用环境要求: 极端最高溫度:40. rc 极端最低温度:-20°C 最热月平均气溫:31.6°C

干式变压器技术规范

10KV/0.4KV干式变压器技术规范书

2016年10月12日 1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造

(3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃

干式电力变压器

中华人民共和国国家标准 UDC 621.314.211 干式电力变压器GB 6450—86 Dry-type power transformers 国家标准局1986-05-29发布1987-05-01实施 1 总则 本标准等效采用国际标准IEC 726(1982)《干式电力变压器》。 1.1 范围 本标准适用于电压等级为35kV及以下的干式电力变压器(包括自耦变压器)。本标准不适用于下列小型和专用的干式变压器: 额定容量小于1kV A的单相变压器及额定容量小于5kV A的多相变压器; 静止变流器用变压器; 起动变压器; 试验变压器; 机车变压器; 隔爆和矿用变压器; 焊接用变压器; 调压变压器; 专用小型安全电力变压器。 当上述变压器或其他特殊变压器没有相应的标准时,本标准可部分或全部引用。 本标准条文中引用的GB1094《电力变压器》各部分中的有关条款,均应理解是下列标准的相应条款: GB1094.1—85《电力变压器第一部分总则》; GB1094.2—85《电力变压器第二部分温升》; GB1094.3—85《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》; GB1094.4—85《电力变压器第四部分分接和联结方法》; GB1094.5—85《电力变压器第五部分承受短路的能力》。 1.2 使用条件 1.2.1 正常使用条件 满足下列要求的使用条件为正常使用条件。 a.海拔 海拔不超过1000m。 注:海拔超过1000m时,见第1.2.2款。 b.环境温度 最高气温+40℃; 最高日平均气温+30℃; 最高年平均气温+20℃; 最低气温-30℃(适用于户外式变压器); 最低气温-5 ℃(适用于户内式变压器)。

干式变压器技术要求规范

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

干式电力变压器调试方案

干式电力变压器调试方案 1 概述 1.1 根据《火电工程启动调试工作规定》为明确整个试验项目及过程编制本 方案,本方案主要阐述了干式电力变压器调试的工作内容、试验项目、工作分工、执行标准以及试验过程中应注意的安全事项。 1.2 通过对魏桥创业集团滨州热电厂二期工程干式电力变压器进行试验,检 查设备结构性能是否符合标准要求,保证设备安全可靠投入运行。 2 试验依据 2.1 GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.2 GB311.2-83~GB311.6-83《高电压试验技术》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 黑龙江省火电一公司企业标准《质量手册》 2.5 黑龙江省火电一公司企业标准《职业安全健康和环境管理手册》 2.6 《安全法》 2.7 《电力建设安全工作规程》 2.8 制造厂出厂试验报告及其它技术资料 2.9 施工设计图纸 3 人员资格要求和职责分工 3.1 试验负责人:取得助理工程师及以上的职称,具有五年以上的试验工作 经验,工作负责,身体健康。

3.2 试验工作人员:经安全规程考试合格的专业人员,熟悉试验工作,熟练 掌握各种试验仪器的正确使用方法。 3.3试验负责人负责试验与质量检查,对试验的技术和试验设备及试品的安全 负责。 3.4试验负责人在试验全过程中,对公司企业标准《质量手册》和《职业安全 健康和环境管理手册》及《安全法》和《电力建设安全工作规程》的具体运行和全面执行负责。 3.5试验工作人员对使用仪器、设备的完好状态负责,对原始记录负责,保证 原始记录的全面性和有效性。 4 试验准备工作和应具备的条件 4.1变压器安装结束,杂物清理完毕。并经检验合格。 4.2变压器绕组引出线与其它电气设备无任何连接,并有足够的空间距离。 4.3 安装于变压器出线端的过电压吸收器必须拆除。 4.4 中性点已引出的三相变压器,应将中性点引出线与外界的连接断开。4.5 绝缘试验应在良好天气条件下进行,被试品温度及环境温度不宜低于 5℃,空气相对湿度不宜高于80%。 4.6 试验仪器、设备应完好,满足试验要求。 4.7 试验场地应有良好的照明。 4.8 试验电源安全可靠 4.9 进行试验接线,将试验仪器、设备和放电棒用金属裸线可靠接地,工作 接地的接地线截面积不小于4mm2。

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=1 1 dt d N e Φ-=2 2 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器;

按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。

35kV干式变压器

重庆市轨道交通一号线沙大(沙坪坝-大学 城)区段 SC10-160/35干式变压器 技术规格书 重庆轨道交通总公司: 重庆轨道交通设计研究院: 重庆电力设计院: 重庆电网建设有限公司: 中电电气集团有限公司: 2010-8-18

主变电所35kV干式站用变压器 1 总则 1.1 适用范围 本技术规格书适用于重庆轨道交通一号线(沙-大段)工程110KV主变电所系统赖家桥主变电所。本技术规格书提出了对35kV干式站用变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.2 环境条件 环境温度: -5?C~+45?C 相对湿度: 月平均值不大于90%,日平均值不大于95%,有凝露情况发生饱和蒸气压: 日平均值不大于2.2?10-3Mpa 月平均值不大于1.8?10-3Mpa 海拔高度: ≤1000 m 地震烈度: ≤7度 1.3 系统参数 1.3.1 高压系统 系统标称电压: 35kV 系统最高电压: 40.5kV 额定频率: 50Hz 接地系统: 中性点经小电阻接地 1.3.2 0.4kV配电系统 额定电压: 0.4/0.23kV 额定频率: 50Hz 接地系统: TN-S 1.4 采用标准 本设备的制造、试验和验收除了满足用户技术规格书的要求外,还符合如下标准:(不限于此) GB1094.1-96《电力变压器》第1部分总则 GB1094.2-96《电力变压器》第2部分温升 GB1094.3-2003《电力变压器》第3部分绝缘水平、绝缘实验和外绝缘空气间隙

GB1094.5-2003《电力变压器》第5部分承受短路的能力 GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式电力变压器》 GB/T10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211-98 《干式电力变压器负载导则》 JB/T7827-95 《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》 GB4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB1094-1-1094.7 电力变压器 GB6450 电力变压器 GB4208 外壳防护等级的分类 GB/T 17211 电力变压器负载导则 ZBK41003 三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 GB1208 电流互感器 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB7328-87 变压器和电抗器的声级测定 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB191 包装储运指示标志 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 提供的变压器及其组成部件满足上述国内标准的要求,采用除上述之外的其它被承认的相关国内标准,明确提出并提供相应标准复印件,经买方批准后方可采用。 2 主要技术参数及性能要求 2.1 主要技术参数

(完整版)10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司出卖人: 2016年08月

10kV 干式变压器标准技术协议 目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3 应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (3) 5 ★技术要求 (3) 5.1 基本参数 (3) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (9) 6试验 (10) 6.1出厂试验 (10) 6.2型式试验 (10) 6.3现场交接试验 (10) 7 产品对环境的影响 (10)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。

干式变压器标准

前言 根据中国工程建设标准化协会(98)建标协字第20号文《关于下达年第三批推荐性标准编制计划的函》的要求,为规范干式电力变压器选用、验收、运行及维护等方面工作,制定本规程 本规程是根据国家现行有关标准,结合国内近年来的使用经验和国外资料等进行编制的 根据国家计委计标[1986]1649号文<关于请中国工程建设标 准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知>的要 求现批准协会标准干式电力变压器选用验收运行及维护规程编号为推荐给工程建设设计施工和使用单 位采用本规程由中国工程建设标准化协会电气工程委员会归口 管理北京广安门外南滨河路号电力建设研究所内邮编 并负责解释在使用中如发现需要修改和补充之处请 将意见和资料径寄解释单位 主编单位中国工程建设标准化协会电气工程委员会 国家电力公司电力建设研究所 沈阳变压器研究所 主要起草人马长瀛朱英浩史有德焦西明 陈叔涛夏业勤张仲波董振亚 中国工程建设标准化协会 年月日

目次 1 总则 2 干式电力变压器的选用 2.1适用场所 2.2基本要求 2.3额定容量选择 2.4调压温控和风机装置 3 设备检验及安装验收 3.1设备检验 3.2安装 3.3验收及试运行 4 干式电力变压器的运行及维护 4.1运行的基本条件 4.2维护 4.3不正常运行和处理 4.4预防性试验 本规程用词说明 1 总则 1.0.1 为了使干式电力变压器的选用、安装验收、运行及维护做到经济合理、技术先进、供电可靠、确保安全运行,制定本规程 1.0.2 本规程适用于交流电压3---35KV干式电力变压器的新建、

扩建工程建设及设备运行、维护工作。干式电抗器、干式接地变压器和干式消弧线圈等同类设备;高于35KV的干式电力变压器可参照本规程使用 1.0.3 干式电力变压器产品应符合国家现行技术标准的要求,并 应优先选用经国家鉴定、技术先进、节能、符合环保规定的定型产品。 1.04 干式电力变压器的选用、验收、运行及维护除应符合本规 程外,尚应符合国家现行有关技术标准的规定。 2 干式电力变压器的选用 2.1适用场所 2.1.1 干式电力变压器的选用,应根据负荷状况、工程特点、场所环境、发展规划等因素,合理确定容量和台数。 2.1.2 在防火要求较高的场所、人员密集的重要建筑物内(如地铁、高层建筑、剧院、商场、候机大楼等)和企业主体车间的无油化配电装置中(如电厂、钢厂、石化等)应选用干式电力变压器 2.1.3 当场地较小时,如技术经济指标合理,宜选用干式电力变 压器 2.1.4 计及初期投资和油浸电力变压器附设的排油设施、防爆隔墙、废油处理,以及运行维护和损耗等费用,经技术经济比较合理时,宜选用干式电力变压器。 2.1.5 与居民住宅连体的和无独立变压器室的配电站,宜选用于

干式变压器施工技术方案

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性 点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A 、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B 、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。

C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地 点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责 变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变 压器被卸车前,准备两块50mm厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通 往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三 根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变 压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱, 注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木 板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 前进方向 (每次要人为移到前面) 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用 上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用 5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到

干式变压器技术规格书

10/0.4k V干式电力变压器技术规格书 1.1.1基本要求 系统标称电压:10kV。 电源系统接地形式:不接地。 安装场所:户内。 海拔高度:≤1000m。 运行环境温度:户内-5℃~+40℃; 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 地震烈度:不超过Ⅷ度。 1.1.2执行规范标准 供方所提供的产品应满足中华人民共和国国家标准,且应满足相应的IEC标准,如与投标方所执行的标准不一致时,应按较高的标准执行。 GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.5-2003 《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB7449-1987 《电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-2011 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T10228-2008 《三相干式电力变压器技术参数和要求》 GB1094.11-2007 《干式电力变压器》 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

干式变压器技术要求

厂用干式变压器技术规范书项目名称:需方:设计单位: 年月日

总则 1.1本设备的技术规范书适用于__________________ 建设项目干式变压器及变压器功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提 供的设备完全符合本规范书的要求。本设备技术规范书所使用的标准,如遇与卖主所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经招、投双方确认后,成为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二.气象条件 安装地点:海拔w 1000米,其他见供货材料表。 安装场所:户内 三.招标供货范围 数量和型号见各项目材料表 本招标项目中所含货物包括以下设备和附件: 干式变压器本体(线圈为铜箔绕制) 带导轨或小车的底座 卓冗 强迫空气冷却机 感温元件、温控设备 温度显示保护装置

技术参数 本次招标所含货物的设计、制造、安装指导,对全部货物进行详细描述的, 若有需另行定购的 货品,请卖方在投标文件中明确列出。 卖方应确保供货完整,保证设备安装质量、运行要求为原则。招标书技术要求中涉及的设备也作为本范围的补充。若在安装、调试、运行中发现缺项,由卖方负责并承担相关责任。 四?投标要求 1.投标说明 本设备采用邀请招标的方式,邀请国内合格的有信誉的投标制造厂提供设备,并对所提供设备的加工质量、技术性能指标、设备的完整性、交货期、设备的安装调试指导负责,负责干式变压器及其相关附件的设计、制造。对提供的设备、部件的安装、调试、培训及售后服务全程负责。所供设备应按照产业的发展和采用优质 工程惯例及标准进行设计、制造并且符合国家有关规范、规定的要求

干式电力变压器安装施工技术

干式电力变压器安装 1)、安装条件 本工程在地下二层设置二个变电所,安装有2000KVA干式变压器6台,1600KVA干式变压器4台,采用环氧树脂浇筑、低损耗、低噪音、H级绝缘的干式电力变压器,设强制风冷系统及温度监测及报警装置,接线方式为D,yn11。干式变压器安装时,室内装修应完成,温控、温显装置已装设在明显便于观察的位置,接地部分牢固可靠。 2)、作业流程 3)、施工方法 a、开箱检查 开箱检查主要核对设备型号及数量,检查组件、资料是否齐全,

检查盘柜是否受损。设备检查结果做好登记,同时办理开箱检查签证。 b、基础预埋板复查 预埋钢板应与二次浇灌抹面层水平,预埋钢板位置偏差≤5mm,长度偏差≤10mm,不平行度≤5mm,中心线误差≤±5mm,不水平度≤±2mm。 c、吊装 将外包装全部清除干净,与包装底座连接的螺栓松开,用16t汽车吊从吊装孔处吊至负二层。起吊时应同时使用器身上所有吊板起吊,起吊钢丝绳之间夹角不得大于60°。 d、运输及就位 在变压器底部铺设钢板,利用拖排及5t手拉葫芦拖至变压器室内。在变压器基础上方楼板横梁侧安装起吊点,起吊点采用300mm×300mm×14mm钢板用M12×110mm膨胀螺栓(6个)固定。在起吊点处挂10t手拉葫芦将变压器就位。 e、附件安装及成品保护 干式变压器所带附件为温控箱和连接电缆。按图将温控箱固定于墙上,装上连接电缆。利用变压器原内包装将变压器罩好,再用木板盖板,以免在墙面施工和其他作业时损坏和污染变压器。 f、变压器冲击试验及带电试运行 打开铁芯接地片后,对变压器进行绝缘检查,铁芯与夹件绝缘应良好,低压绕组对地用500V摇表检测,绝缘电阻应≥0.5MΩ,高压绕组对地用2500V摇表检测,绝缘电阻应≥12MΩ。 其他各项试验、保护合格、工频耐压合格,试验电压为出厂试验电压的85%,即20KV。 连接好进出线,擦干净瓷柱,可进行变压器冲击试验。 变压器冲击试验为三次:第一次冲击30S,观察变压器是否有闪络和其他异状;第二次冲击30min,观察变压器温升响声,进出电压

干式变压器培训材料

干式变压器培训教材 (技术部分) 一、培训目的:通过培训,让员工对变压器的用途、工作原理、调压方式、变压器的分类、干变的发展历程、干变的分类及其特点、干变的使用场合等变压器的基本知识有一个粗浅的认识和了解,为今后能更好工作做一个铺垫。 二、培训内容 1变压器的用途 变压器的用途是多方面的,在国民经济的各个部门,都十分广泛的应用着各种各样的变压器。就电力系统而言,变压器 就是一个主要的设备。我们知道,要将大功率的电能输送到很远的地方去,采用较低的电压来传输是不可能的。这是因为,当采用较低的电压输电时,其相应的输电电流就很大。一方面大的电流将在输电线路上引起很大的功率损耗;另一方面,大 的电流将在输电线路上引起很大的电压降落以致电能送不岀去(根据P线损=I 2R和P传输=UI,要想使P线损降低,由于R一定, 则降低I,又根据P传输=UI,要想I降低,则必须使 U升高)。例如,将3000千瓦的电能用发电机的端电压 10千伏电压送电时,最远只能送到十几公里远的地方。而制造电压很高的发电机,目前在技术上还很难实现。因此,只能依靠变压器将发电机的端电压升高进行输电。一般来说,当输电距离越远,输送的功率越大时,要求的输电电压也越高。比如:用110千伏电 压可将5万千瓦的功率输送到 50- 150公里远的地方;输电电压用 220千伏时,输送容量为 20- 30万千瓦,输电距离可达 200-400公里;使用500千伏超高压输电时,能将 100万千瓦的功率输送到 500公里以上的地方去。 当电能输送到受电区,比如城市和工厂,又必须用降压变压器将输电线上的高电压降低到配电系统的电压,然后再经过一系列的配电变压器将电压降低到用电电压以供使用。 可见,在电力系统里变压器的地位十分重要。变压器除了应用在电力系统中,还应用在需要特种电源的工业企业中。例如,给冶炼供电用的电炉变压器,电解或化工用的整流变压器,焊接用的电焊变压器,试验用的试验变压器和调压器等等。 2、变压器的工作原理 变压器是根据电磁感应原理而制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。在这个交流电流的作用下,铁心中将激励一个交变磁通。而这个交变 磁通将在所有的绕组中感应岀交流电压来,这种电压就叫感应电压。如果在另一个绕组的两端接上负载,则在该绕组与负载 所构成的闭合电路中将有交流电流流过。这样就达到了由电源向负载传输交流电能并改变交流电压的目的。通常接电源的绕 组叫一次绕组,接负载的绕组叫二次绕组。这就是变压器的工作原理。 3、变压器的定义 变压器的定义在讲前面讲变压器的工作原理时已经讲到,也就是变压器是根据电磁感应原理而制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。 4、变压器的主要组成部分 任何一台变压器,它的主要的组成部分包括三部分。一是磁路部分也就是变压器的铁心部分,二是电路部分也就是绕组部分我们通常把它叫做线圈,三是冷却系统,对干变而言就是风机,对油变而言指的是变压器油,散热片,冷却水,和风机等用于变压器冷却的东西。另外还包括附件,对干变而言指的是象温控温显系统,绝缘子,托线夹等对油变而言指的是分接 开关,高低压套管,吸湿器,气体继电器等东西。 5、变压器的分类 变压器的种类很多,根据不同的分类标准会得岀不同的分类结果。按用途分:分为电力变(用于电力系统的变压器)和 特种变(其它各类变压器又称为杂类变压器);按相数分:单相变压器,三相变压器和多相变压器;按绕组分:双绕组变压 器,自耦变压器,三绕组变压器和多绕组变压器;按冷却条件分:油浸式变压器(包括油浸自冷,油浸风冷,强风冷却,强 油水冷等),干式变压器和充气式变压器;按调压方式分:有载调压和无励磁调压等。 6、变压器产品型号的表示方法 变压器产品型号的表示方法我们用一个图来表示: □□□□□□□□匚口口——防护代号(一般不标,TH湿热,AT干热) ----------- 高压绕组额定电压等级(kV) ----------------- 额定容量(kVA) _________________________________________ 设计序号(1,2,3等;半铜半铝加 b) _________________________________________ 调压方式(无励磁调压不标, Z表示有载调压) _________________________________________ 导线材质(铜线不标,L表示铝线,B铜箔,LB铝箔) _________________________________________ 绕组数(双绕组不标,S三绕组,F双分裂绕组) _________________________________________ 循环方式(自然循环不标, P强迫循环) ______________________________________________ 冷却方式(J油浸自冷,亦可不标,G干式空气自冷,C干式浇注 绝缘,F油浸风冷,S油浸水冷)--------------------------------------------------- 相数(D单相,S三相) ------------------------------------------------------- 绕组耦合方式(一般不标,O自耦)例如:OSFPS—25000/220表示自耦三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压,额定容量 25000kVA,高压绕组额定电压 220 kV级电力变压器。 有些厂家高压绕组额定电压等级后面还把低压绕组的电压等级也表示岀来了的,这时,在高低压之间应该用冒号隔开。如口: SCB9-1250/10 : 0.4。

相关文档