文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵房标准化的管理

泵房标准化的管理

泵房标准化的管理
泵房标准化的管理

泵房标准化管理

供水泵房标准化管理

一、环境卫生管理

1.水泵房墙面粉刷或贴瓷砖,铺设地板砖;水泵房内严禁存放有毒、

有害物品,严禁存放与供水无关的杂物。

2.每天打扫一次水泵房卫生,管道每半月清洁一次,应做到管道无

灰尘、地面无积水、地面、墙面清洁干净。

3.水泵房内有二次供水水箱,水箱内壁应光滑,便于清洗,顶部有

盖,并设有换气孔,套上纱网,周围有防护措施。

4.储水水箱周围半径1米范围内不得有污染源存在,水箱周围应清

洁干净,设置粘鼠贴。

5.二次供水设施不得与城市市政自来水管网直接连通,水箱的溢水

管应高于下水道最高水位并有防污设施。

6.建立卫生管理机构,设置专职卫生管理人员负责二次供水管理,

并按照国家相关卫生要求,按时对《卫生许可证》进行审验和换证。

7.水泵房管理人员、水泵房维修人员及水箱清洗人员上岗前必须进

行健康检查,取得健康合格证并经卫生知识培训才能上岗,以后每年进行一次健康检查。患有五病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性皮肤病)应调离水泵房管理岗位。

8.供水设施要符合卫生标准,所用材料必须是无毒、无异味,不得

影响水质卫生,其材料应有涉及饮用水卫生安全产品的有效卫生

许可证。

9.二次供水设备正常运转,设备整洁,每年必须用符合标准的消毒

药剂彻底清洗消毒一次,水质由具备法定资格的检验检测机构检测,水质检测结果符合《生活饮用水卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》规定的标准方可饮用。

10.一旦发现饮用水水质有异常改变,不得隐瞒水质异常情况,应立

即报告城市卫生行政部门和供水行政部门或卫生防疫机构。

二、安全管理

1.非值班人员不得进入水泵房,若需进入,须经维修主管同意并在

值班人员陪同下方可进入。

2.巡检人员随时注意各水箱水位计显示的水位,注意观察各水箱是

否有渗漏情况,保证水箱正常运行。

3.管理人员不得在水泵房内做与工作不相符的事。

4.管理人员、值班人员应熟悉泵房管网、供水、供电等设备的用途、

性能和位置及操作规程,以保证做突发事件处理工作。

5.管理人员应熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作,不能有误。

6.操作人员在3米以上检修设备,必须戴好安全帽,扶梯要有防滑

措施,要有人扶梯。

7.水泵房内要配置“供水系统图、小区供水平面图”,以便值班人

员熟悉掌握连接方式及供水范围。

8.水泵房内应配备消防器材和应急照明灯并应放置在方便、显眼处,

灭火器应每年年检一次以年检合格证为准,应急照明灯能保证随

时启用,水泵房内严禁吸烟。

9.水泵房应做到随时上锁,钥匙有当值水泵房管理员保管,水泵房

管理员不得私自配钥匙。

10.水泵房房门应喷有警示标语,门口下方并配置挡鼠设施(一般是

挡鼠板,高度为50cm)。

11.储水水箱顶盖必须加锁盖好,未经许可,不得随意揭开顶盖。

12.水泵房内张贴《水泵房管理制度》、《二次加压泵房卫生管理制度》、

《防止水污染突发实践应急处理制度与方案》。

三、设备管理

1.水泵房及水箱的机电设备必须由专人持证上岗,定期(每季度应

彻底清扫检查一次)进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。

2.设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整

洁光亮。

3.供水泵、管道应有明确的设备卡及标识。

4.供水控制柜、污水泵控制箱选择开关、操作标识应标识明确。

5.生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一次。

6.排污泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查,每月进行一

次“主、备”切换操作检查,排污泵正常运转下,选择开关应放在主泵自动位置。

7.泵房内排风设备、门窗、室内照明正常完好。

四、资料管理

1.《设备巡视记录表(供水类)》

2.《设备维修保养记录表》

3.《交接记录表(水泵房)》

4.《外来人员登记表》

5.《水箱清洗记录表》

6.《水箱消杀记录表》

7.《水箱防腐记录表》

消防泵房标准化管理

一、环境卫生管理

1.消防泵房墙面粉刷或贴瓷砖,地面为水泥或铺设地板砖;泵房内

严禁易燃、易爆危险品,严禁存放与消防无关的杂物。

2.消防泵房每周打扫一次,管道每月清洁一次,应做到管道无灰尘、

地面无积水、地面、墙面清洁干净。

二、安全管理

1.消防泵房内机电设备由设备、消防人员负责,其他人员不得操作,

非工作人员不得进入泵房,泵房内电话不得外借。

2.管理人员、值班人员应熟悉泵房管网、供水、供电等设备的用途、

性能和位置及操作规程,以保证做好灭火扑救工作。

3.管理人员应熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作,不能有误。

4.巡捡人员每周不少于一次对消防泵房设备运行、有无安全隐患等

情况进行全面巡查,发现问题及时处理。

5.管理人员不得在消防泵房内做与工作不相符的事情。

6.消防泵房内要配置“消防系统图、小区消防平面图”,以便值班

人员熟悉掌握连接方式及消防范围。

7.消防泵房不得任意改变使用用途,不许外借,要保障供水系统及

消防用水系统安全运行。

8.消防泵房内应配备消防器材和应急照明灯并应放置在方便、显眼

处,灭火器应每年年检一次以年检合格证为准,应急照明灯能保证随时启用,消防泵房内禁止吸烟。

9.消防泵房应做到随时上锁,钥匙有当值消防泵房管理员保管,消

防泵房管理员不得私自配钥匙。

10.水泵房房门应喷有警示标语,门口下方并配置挡鼠设施(一般是

挡鼠板,高度为50cm)。

11.严禁非火灾情况下使用市政消防水,消防演习用水须向水主管部

门办理申请手续。

12.消防泵房内张贴《消防泵房管理制度》。

三、设备管理

1.消防泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由消防人员负责监

控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。

2.设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整

洁光亮。

3.消防泵房控制回路电源每月进行检查,检查备用水泵是否能在主

机故障下自动运行。消防泵、喷淋泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”切换操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.排污泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查,每月进行一

次“主、备”切换操作检查,排污泵正常运转下,选择开关应放在主泵自动位置。

5.消防泵水泵、管道应有明确的设备卡及标识。

6.消防控制柜、污水泵控制箱选择开关、操作标识应标识明确。

7.泵房内排风设备、门窗、室内照明正常完好。

三、资料管理

1.《设备巡查记录表(消防)》

2.《设备维修保养记录表》

3.《重要场所出入人员登记表》

供热泵房标准化管理

一、环境卫生管理

1.供热泵房墙面粉刷或贴瓷砖,泵房内严禁易燃、易爆危险品,严禁存放与消防无关的杂物。

2.供热泵房非供暖期每月打扫一次,管道每月清洁一次,供暖期内泵房每半月打扫一次,管道每半月清洁一次,应做到管道无灰尘、地面无积水、地面、墙面清洁干净。

二、安全管理

1.供热泵房内机电设备由专人负责,其他人员不得操作,非工作人

员不得进入泵房。

2.管理人员、值班人员应熟悉泵房管网、供水、供电等设备的用途、

性能和位置及操作规程,以保证做突发事件处理工作。

3.管理人员应熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作,不能有误。

4.巡检人员在供暖期内每周不少于一次对供热泵房设备运行、有无

安全隐患等情况进行全面巡查,发现问题及时处理。

5.供热泵房内应配备消防器材和应急照明灯并应放置在方便、显眼

处,灭火器应每年年检一次以年检合格证为准,应急照明灯能保证随时启用,消防泵房内禁止吸烟。

6.供热泵房内要配置“热力站系统图、热力站小区供热平面图”,

以便值班人员熟悉掌握连接方式及供热范围。

7.供热泵房内应配备消防器材和应急照明灯并应放置在方便、显眼

处,灭火器应每年年检一次以年检合格证为准,应急照明灯能保证随时启用,供热泵房内禁止吸烟。

8.消防泵房应做到随时上锁,钥匙有当值消防泵房管理员保管,消

防泵房管理员不得私自配钥匙。

9.水泵房房门应喷有警示标语,门口下方并配置挡鼠设施(一般是

挡鼠板,高度为50cm)。

10.供热泵房内张贴《供暖泵房管理制度》、《供暖泵房值班制度》、《供

暖泵房突发事件处理》。

三、设备管理

1.在集中供暖期管理员的协助下,每年入冬和停暖后召开工作会议,

解决好供暖期准备和停暖后设备检修工作。

2.供热泵房及相关机电设备必须由专人持证上岗,定期进行保养、

维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真

做好工作记录。

3.设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整

洁光亮。

4.排污泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查,每月进行一

次“主、备”切换操作检查,排污泵正常运转下,选择开关应放在主泵自动位置。

5.换热站设备、管道应有明确的设备卡及标识。

6.供热控制柜、污水泵控制箱选择开关、操作标识应标识明确。

7.泵房内排风设备、门窗、室内照明正常完好。

四、资料管理

1.《设备巡查记录表(供热)》

2.《设备维修保养记录表》

3.《重要场所出入人员登记表》

水泵房管理公示资料

水泵房管理制度

1.水泵房由专人负责泵房的日常巡视检查,未经管理处经理同意外来人员不得随意进入泵

房。

2.非工作人员未经管理处维修主管同意不得随意进入泵房,外来人员和非工作人员经相关

领导批示后,须有管理处专业人员陪同方可进入水泵房。

3.水泵房值班人员按时对供水及供电设施设备进行巡查,并做好记录,发现问题及时处理,

不能及时处理的问题及时向主管汇报。

4.如因工作需要进行停电、停水作业时,需由值班人员予以操作,未经许可,其他人员不

得自行操作。

5.值班人员负责定期对设备进行维护保养工作。

6.消防水泵定期进行试运行以保证事故发生时的应急需要。

7.泵房值班人员要按规定每年定期进行防疫检查,并持证上岗。

8.值班人员每日检查水箱的卫生及水位是否正常,以保证居民及消防用水的需要。

9.水泵房无人巡视时应及时上锁,钥匙由值班人员保管,其他人员不得私自配钥匙。

10.保持值班室和机房卫生整洁,妥善管理专用工具。

11.遵守劳动纪律,不擅离职守、不打瞌睡、不做与工作无关的事。

12.工作时间必须着公司统一工作服,配带工作牌。

供水卫生管理制度

1.认真执行供水管理法规。

2.认真执行供水卫生管理制度,每天清扫水房及水箱周围卫生,保持工作环境清洁、整齐

3.供水操作人员健康证到期,要及时体检、培训、换证。如发现供管水人员患有痢疾、伤

寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病以及有碍公共卫生疾病的,应立即告知领导调离本岗位。

4.要认真执行水箱清洗管理制度,严格监督清洗情况,并检查清洗人员有无健康证明。

5.每日要按时做好两次水质检测工作,余氯低于0.05mg/L要及时加消毒药,并做好记录。

6.购买涉水材料时,要索取卫生许可批件。

7.检修生活水设施时,严禁使用卫生不合格产品,以防水污染,并做好维修记录。

8.要时常检查水箱通气孔网罩有无破损情况,如有要及时更换修理。

9.如发现意外水污染时,按意外水污染事故应急预案执行。要及时向领导汇报,及时关闭

相应供水阀门,并配合卫生部门检查,救治及其它工作。

防止水污染突发事件应急处理制度与方案

组织指挥各方面力量处理突发事件,统一指挥对事件现场的应急、救援、处置,控制事件的扩大。

1.根据应急处理的需要,紧急调集人员、物资、效能工具以及相关设施、设备;必要时对

人员进行疏散或隔离。

2.检查督促有关部门做好抢险救灾、灾害调查、后勤保障、信息上报以及恢复生活、生产

秩序的工作。

3.督促公司各部门制定相应的应急处理实施预案,并监督其执行。

4.检查督促各部门做好应急处理准备工作,组织重点防范部门和环节进行应急处理的演练。

消防泵房管理公示资料

消防泵房管理制度

1.消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气

压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;

3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关

状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态;

4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;

5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障

工作;

6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原

因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小

时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

供暖泵房管理公示资料

供暖泵房日常管理制度

1.泵房日常工作由专人负责,严格执行安全作业规程,运行操作规程及各项规章制度。

2.未经过主管领导同意外来人员不得入内,经领导同意进入者,需由值班人员陪同并在《外

来人员登记表》进行登记。

3.泵房门因及时上锁,钥匙由专业人员保管,其他人员不得私自配钥匙,以保障设备安全。

4.严格遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得擅自脱岗。

5.做好设备的定期和日常保养工作,搞好站内的清洁卫生工作。

6.站内严禁存放易燃易爆物品,消防器材定期检查,保持完好,闲杂人员不得入内,做好

安全防范工作。

7.发现隐患及时消除,较重大的隐患暂不能消除的要及时汇报并做好记录。

8.泵房日常巡视工作每两小时进行一次巡视,把巡视内容填写到《设备设施运行记录》表

中。

9.供暖期间每日四次上报客服中心供暖运行情况分别是6:00、12:00、18:00、24:00。供暖泵房突发事件处理

1.泵房人员在突发事件开始发生时应判断问题处理时间,如用时在1小时以上的需立即通

知主管领导和客服中心。

2.遇到突发停电的情况应立即关闭循环泵电源与控制电源,查明停电原因并立即上报主管

领导和指挥中心。

3.如遇突发停水情况应立即上报主管领导,密切关注供暖循环系统的补水情况,供暖系统

不可缺水运行。

4.遇到供暖主管道破裂,立即关闭相应的供暖循环泵切断管道阀门控制漏水。通知主管领

导和指挥中心做好宣传工作。

5.供暖期间泵房人员巡视中如果发现市政热源温度低于正常温度应及时联系热力站查明

原因(热力站电话xxxxxxx),并通知主管领导和客服中心说明情况。

6.发生突发事件值班人员不得进行交接班,在争得主管领导同意后方可离开。

供暖泵房值班制度

1.值班人员保障24小时执勤。

2.每日早8:00进行交接班工作,交班人员提前20分钟做好交班工作。

3.接班人员需提前15分钟到场,进行交接工作。

4.交接内容包括:设备运行情况是否良好、使用工具是否齐全、工作任务延续情况、值班

室卫生是否良好。

5.接班人员未到岗的,不准进行交接班,否则一切后果由交班人员负责。

6.值班期间重大问题未解决的,不得进行交接班,由当值人员主责接班人员协助在问题解

决后方可进行交接班。

7.值班期间严禁脱岗、坚守岗位,履行值班人员岗位职责。

8.因故值班需进行调整的,由主管领导批准后方可调班。

9.值班期间遇突发事件,按突发事件应急预案处理。

10.值班期间严禁喝酒,保持通讯设备畅通。

泵站综合目标管理考核办法

?泵站综合目标管理考核办法 为加强我市泵站日常管理,保障泵站运行安全,充分发挥其职能效益,有效建立激励竞争机制,根据水利部《水利工程管理考核办法》及上级有关考核文件精神,结合我县实际,经局党组研究,决定对我县泵站进行综合目标管理考核,特制定本办法。 一、考核对象 本市沿江五大泵站。 二、考核机构 成立市泵站综合目标管理考核工作领导小组,由局主要领导任组长,其他班子成员任副组长,机关各股室负责人为成员。 三、考核内容 (一)考勤管理: 干部职工应自觉遵守工作纪律,坚守工作岗位,不得无故迟到、早退、离岗和旷工,各泵站应建立并规范考勤记录。在节假日或因工作任务安排值班的,值班人员在值班期间严禁离开指定办公地点,并保持通讯工具畅通。站长需请假的报分管领导及局分管领导审批,一般干部职工需请假的,1天内由泵站负责人审批,2-3天须报分管领导及县水务局分管领导审批,3-5天请假按规定程序报批后,报局长审核签字。其中因病请假的必须有医疗机构出具的相关病情情况证

明。各泵站同时做好请假考勤记录,请假条一律交单位存查,假期结束主动到单位销假。未履行请假手续、拒不服从组织分配到岗或无故不上班的,一律按旷工处理。连续旷工达7天以上或全年累计达到15天者,年度考核直接定为不合格,并扣发奖励性绩效及年终奖励性工资。连续旷工超过15天,或者在一年内累计超过30天的,依照《事业单位人事管理条例》给予处分。泵站站包庇、瞒报出勤情况或捏造出勤的,将严肃处理。在职在编职工按照《职工带薪年休假条例》享受年休假,由各站内部调剂且在不影响工作的情况下予以安排。休假与请假手续一致,因事请假抵扣年休假。假期内凡遇到防汛、抢修等特殊任务时,必须服从统一调度。 (2)学习管理:做好职工专业培训、电脑操作等信息化培训计划并按计划实施,技术工人经培训后方能上岗、特殊岗位要持证上岗并检查其有效期,职工年培训率达到35%以上。依据上级文件精神,落实好各项政治学习,并做好学习记录。 (3)、档案及信息化管理。建立档案室或档案柜,并有熟悉档案管理业务的专职或兼职人员,将维修记录,值班记录技术档案等及时归档;有严格的存、借阅制度;并有防火、避光、防潮、防蛀等保护措施;做好电脑、打印机等信息化设备设施维护保管管理。

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

水厂泵房安全生产管理制度

水厂泵房安全生产管理制度 一、水厂泵房安全技术规程 1、不允许外人与无关人员进入泵房,禁止非值班人员操作机电设备,拒绝接受除调度和有关领导外的任何人员的指示和命令。 2、值班人员要衣冠整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋和披散衣服在高压设备和线路附近,不许悬挂或存放物品,不许在电动机和出口处烘烤衣服和其它东西。 3、不允许酒后上班或精神不振和体力不支的病人上班,值班人员不得擅自离开工作岗位。 4、必须严格按操作规程启动、停止水泵。 5、值班人员必须按规定定时检查水泵运转状况。 6、经常检查水压、电压、电流等仪表指示变化情况,指针都要在正常指示位置。机泵运转声音正常,无振动和杂音。 7、突然停电或设备发生事故时,应立即切断电源,马上向调度和有关情况汇报。 8、维修人员检修电机水泵时,值班人员应了解清楚检修范围,主动配合,可靠地断开检修范围内各种电源,会同维修人员一起验明无事后,及时装好接地线,悬挂指示牌后方可开始维修。

9、经常检查室内防火器材是否完整、好用。 10、值班人员必须提高警惕,搞好“防火、防洪、防盗、防止人身触电”的四防工作。 二、水厂值班人员的工作标准 1、严格遵守劳动纪律和安全操作规程,搞好供水安全运行和文明生产,完成公司规定的各项操作任务。 2、值班期间要认真操作设备。认真监视,按时巡视,细心测量和记录运行数据。发现问题及时汇报,要对操作错误、监视不严而造成的事故负责。 3、认真做好机电设备的维护和保养工作,做到四不漏(不漏油、不漏水、不漏气、不漏电),四净(油、水、机泵、电气齐备干净),保持设备技术状态完好,室内环境整洁。 4、如发现紧急情况,应立即停机,以防人身或设备事故的发生和扩大,并及时向上级汇报。 5、努力学习文化知识,不断提高思想水平和业务能力,积极参加技术考试,达到机电工人和运转的应知应会要求。 6、搞好内部团结,开展批评和自我批评,互相帮助,共同进步。 三、电气安全检查制度 1、检查电气设备的绝缘是否损坏。

泵房标准化管理

泵房标准化管 供水泵房标准化管理 一、环境卫生管理 1. 水泵房墙面粉刷或贴瓷砖,铺设地板砖;水泵房内严禁存放有毒、有害物 品,严禁存放与供水无关的杂物。 2. 每天打扫一次水泵房卫生,管道每半月清洁一次,应做到管道无灰尘、地 面无积水、地面、墙面清洁干净。 3. 水泵房内有二次供水水箱,水箱内壁应光滑,便于清洗,顶部有盖,并设 有换气孔,套上纱网,周围有防护措施。 4. 储水水箱周围半径 1 米范围内不得有污染源存在,水箱周围应清洁干净, 设置粘鼠贴。 5. 二次供水设施不得与城市市政自来水管网直接连通,水箱的溢水管应高于 下水道最高水位并有防污设施。 6. 建立卫生管理机构,设置专职卫生管理人员负责二次供水管理,并按照国 家相关卫生要求,按时对《卫生许可证》进行审验和换证。 7. 水泵房管理人员、水泵房维修人员及水箱清洗人员上岗前必须进行健康检 查,取得健康合格证并经卫生知识培训才能上岗,以后每年进行一次健康检查。患有五病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性皮肤病)应调离水泵房管理岗位。 8. 供水设施要符合卫生标准,所用材料必须是无毒、无异味,不得影响水质 卫生,其材料应有涉及饮用水卫生安全产品的有效卫生许可证。 9. 二次供水设备正常运转,设备整洁,每年必须用符合标准的消毒药剂彻底

清洗消毒一次,水质由具备法定资格的检验检测机构检测,水质检测结果符合《生活饮用水卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》规定的标准方可饮用。 10. 一旦发现饮用水水质有异常改变,不得隐瞒水质异常情况,应立即报告城 市卫生行政部门和供水行政部门或卫生防疫机构。 二、安全管理 1. 非值班人员不得进入水泵房,若需进入,须经维修主管同意并在值班人员 陪同下方可进入。 2. 巡检人员随时注意各水箱水位计显示的水位,注意观察各水箱是否有渗漏 情况,保证水箱正常运行。 3. 管理人员不得在水泵房内做与工作不相符的事。 4. 管理人员、值班人员应熟悉泵房管网、供水、供电等设备的用途、性能和 位置及操作规程,以保证做突发事件处理工作。 5. 管理人员应熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作,不能有误。 6. 操作人员在3 米以上检修设备,必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要 有人扶梯。 7. 水泵房内要配置“供水系统图、小区供水平面图”,以便值班人员熟悉掌 握连接方式及供水范围。 8. 水泵房内应配备消防器材和应急照明灯并应放置在方便、显眼处,灭火器 应每年年检一次以年检合格证为准,应急照明灯能保证随时启用,水泵房内严禁吸烟。 9. 水泵房应做到随时上锁,钥匙有当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不 得私自配钥匙。

油泵房安全管理制度示范文本

油泵房安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

油泵房安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、油泵房属油库要害部位,严禁无关人员进入,确 因检查、参观等需要进入时,需经公司经理同意,并进行 登记方可经进入。 2、生产作业要严格遵守操作规程和工艺纪律,正确 操作使用油泵,严禁违章作业和违规指挥。 3、坚持工艺流程复核制度和作业过程中的巡回检查 制度,发现问题,应果断处置,防止发生跑、冒、漏油现 象。 4、油泵房设备检修应使用专用工具,严禁敲打、碰 撞和违章拆卸。 5、严格遵守油库安全防火规定,做好火灾预防工 作。

6、对设备需要勤检查、勤保养,过滤器要定期清洗,仪表要定期检验,保持油泵、阀门、法兰接口处不渗、补漏油。 7、坚持周一安全生产会和作业前安全讲话,作业结束后安全总结制度,做好各类事故的安全预防工作。 8、对新调入的职工要进行上岗前的安全教育和技术培训,上岗后指定专人以师带徒,严禁一人单独操作。 9、如遇有雷雨放电天气,应暂停收、发、管输作业。 10、作业结束后,设备应恢复原位,并切断电源,所好门,关好窗户。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

大中型泵站工程管理岗位设置及定员标准

1大中型泵站工程管理岗位设置及定员标准 1.1一般规定 与泵站有关联的水库、水闸和灌区等工程的定岗定员,其单位负责、行政管理、财务与资产管理、水政监察及辅助类岗位应统一设置,水库、水闸中的技术管理、运行、观测类岗位和灌区中的渠道管理类岗位按本标准相应岗位类别分别设置。 本标准适用于浙江省行政区域内承担灌溉、排水、引水等功能并由水利部门管理的大中型泵站: 单站装机流量大于等于10m3/s的泵站; 单站装机功率大于等于1000kW的泵站; 小型泵站可参照执行。 1.2定员级别 (1)大中型泵站工程管理定员级别按表7.2.1的规定确定。 ②当泵站装机容量和装机流量不在同一级别范围时,按其中较高者确定定员级别。 ③统一管理多座或多级泵站的工程管理单位的定员级别划分按总装机容量核定。 1.3岗位类别及名称 大中型泵站工程管理的岗位类别及名称见表7.3.1。

1.4岗位定员 大中型泵站工程管理各岗位定员按表7.4.1的规定确定。

1.5岗位定员说明 (1)突出档案管理和安全生产的重要性,将档案管理和安全生产单独设岗。应落实专人负责,但可兼岗。 (2)根据实际情况,取消2006标准中工程管理类的水土资源管理岗位和计划与统计岗位,将以上2个岗位的岗位职责并入工程技术管理负责岗。 (3)为适应运行管理规程的要求,新增检修维护类岗位,负责泵站日常检修和维护。 (4)主机组及辅助设备运行岗位定员按表7.5.1确定。 (5)泵站运行过程中,使用操作票的操作应由两人执行。 1.6岗位职责 1.6.1单位负责类 (1)单位负责岗位 1)主要职责 ①贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。 ②全面负责行政、业务工作,建立健全各项规章制度,保障工程安全,不断提高管理水平。 ③组织制定、实施单位的发展规划及年度工作计划,组织泵站技术经济指标考核,充分发挥工程效益。 ④推动科技进步和管理创新,加强职工教育,提高职工队伍素质。 ⑤协调处理各种关系,完成上级交办的其他工作。 2)任职条件 ①取得相当于助理工程师及以上专业技术职称任职资格,并经相应岗位培训合格。 ②掌握《中华人民共和国水法》等法律、法规和《泵站技术规范》等技术标

泵站运行标准化

泵站建设运营标准化导则 一、导则概述 泵站作为日常排水和防汛排水的基础设施在城市经济社会发展中具有举足轻重的作用。确保其正常运行是市政管养工作的重中之重。创建标准化泵站是我处加大泵站管理力度、完善管理方法、提升管理水平,获取管理实效的一个有效途经。 随着中新天津生态城中新天津生态城雨污水泵站建设的逐步实施,以及城区基础设施持续迅猛发展和完善,对新形势下城区雨污水泵站的管理统一标准,有利于进一步提高建设水平,更好地运行、检修及维护管理。 导则建立目的:借助先进的理念、科学的经验,系统规范整合各种规章、制度、指导书等管理模式,从班组建设、生产运营、安全管理和环境卫生等方面实现高水平运营、高标准养护,建立中新天津生态城雨污水泵站的统一作业程序、统一作业标准,全面提高运行、检修质量、工作效率,提高泵站设备的可用系数及充足的排水能力,达到一流的管理。 运营标准化体系的安全文化:以“安全第一,预防为主,综合治理”为方针,按照“优化流程,规范管理”的思路,从深化生产基础管理入手,狠抓生产系统的整章建制,引进“细节决定成败”、“风险预控”等安全生产新理念,强化实施规范化管理和标准化作业,逐步构建起各类标准化工作的框架,实现作业流程日趋优化,现场人员行为走向规范,安全生产步入了 可控、在控的良性轨道。 导则适用范围:中新天津生态城雨、污水泵站 导则使用说明:本导则供生态城雨污水泵站设计、施工、管理、养护

人员参考,选用时应结合现场的实际情况,应按照相关行政主管部门的批复和具体要求进行选用,并应遵守符合国家及地方相关规范规程及技术要求。 本导则本次初步建立起来,后续应随实际情况及需求不同逐步进行完善和补充。 二、标准化运营指标体系 2.1标准化运营指标体系框架 2.2设备运行标准化流程图

水泵房运行管理制度范本

内部管理制度系列 水泵房运行管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62601水泵房运行管理制度 Model of pump house operation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 水泵是提供大厦生活、消防用水的关键部位,也是直接关系到大厦的生活和生命财产安全的重要部位,为管理好泵房,明确其职责,特制订如下制度: 1、水泵房及地下、屋顶水池、消防系统全部机电设备由机管人员负责监控,定期保养、清洁,出现问题必须及时抢修并作好记录,解决不了的问题要迅速汇报工程部。 2、建立完整的运行记录,要求每班详细的作好各泵的运行时间和运行情况以及各项技术参数等。 3、泵房内水泵、机电、控制系统要求统一由机管人员负责,交接班时要全面进行检查和了解,其他人员不得操作,无关人员严禁进入泵房。 4、严禁外来无关人员进入泵房,来访人员需有工程部主管的批示,其它维修、安装设备人员也要有详细的记录。

5、各区生活泵每周一白班开始轮换使用,配电柜接触器每班检查一次,发现问题及时处理。每月对各开关、接触器的触点进行彻底检查、清理、磨平,防止发热和接触不良等现象。每次检查须做详细记录。 6、各消防泵按有关规定进行定期保养、定期检查,每月进行一次“自动、手动”操作试验,每半年进行一次全面的加固、加油、除锈检查。 7、水泵房水池浮球阀和高区水箱浮球信号阀,每周检查一次。 8、每班检查泵房各管道、阀门、有无渗漏现象。每周进行一次全面的擦洗、除尘工作。保持泵房的清洁卫生。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

泵站安全管理制度

泵站安全管理制度 L.1 安全防火制度 L.1.1经常组织全站职工开展消防活动,正确使用消防器具。消防器材专人管理,按点放置,定期保养,不得移作它用。消防器具使用后立即清理,及时恢复。 L.1.2易燃易爆物品应设专人保管,存放易燃易爆物品的仓库要按其特性采取避光、隔离、限量、分散、分类等相应措施存贮,电气照明采用防爆装置,杜绝一切火种,库内存放一定数量的灭火器材。 L.1.3检修场所严格控制使用易燃易爆物品,需要多少领多少,使用后剩余的立即返还仓库。使用易燃易爆物品的场所严禁一切火种,并准备好足够的灭火器材。 L.1.4用汽油清洗机件时,应距配电室、重要设施和使用明火操作的地方有足够距离,现场要通风良好,以降低汽油蒸汽的浓度;汽油容器应是不能打出火花的制品;清洗现场严禁吸烟和使用明火。 L.1.5 冬季气候干燥常伴有大风,应特别注意做好防火工作。 L.2 安全保卫制度 L.2.1 建立健全的安全生产领导小组和消防小组。经常组织全站职工学习安全技术规程和安全知识,及时上报安全月

报。 L.2.2安全生产领导小组每月活动一至二次,学习有关安全文件,检查安全隐患,落实整改措施。消防小组每周活动一次,学习消防知识,落实消防工作,检查消防器材。 L.2.3泵站值班人员除按照运行值班制度做好有关工作外,还应负责厂房安全保卫,禁止无关人员进入厂房;抽排排水廊道积水;对干燥、保温设备、电源、定期巡视检查等工作。 L.2.4外单位人员参观泵站工程,应遵守有关制度,服从值班人员的指挥,参观人员应在安全区内,未经批准不允许对泵站工程进行任何摄影和录像。 L.2.5 泵站值班人员严格履行交接班手续。对擅自离岗或履行职责不力造成的后果负责。 L.3 安全技术教育与考核制度 L.3.1 安全技术教育包括生产技术知识、安全技术知识和专业安全技术知识。 生产技术知识是指本单位水工建筑、机电设施的基本概况、性能、作用,工程设施运用程序、操作方法、操作规程和注意事项等知识。 安全技术知识是指本单位内有危险的设备和区域,危害产生的原因、特点以及进行安全防护的基本知识和注意事项,还包括有关机械电器设备的基本安全知识,有毒、有害

泵站设备标准化管理模式初探

—面扳币啊I_讥TERItESObi{谲 泵站设备标准化管理模式初探 张云望 (禹门口黄河提水工程管理局,山西运城044000) 【摘要]介绍了禹门口提水工程管理局泵站的基本情况,结合实际分析了泵站运行中存在的问题,在泵站运行、设备维护等方面提出了标准化管理模式,给出从管理制度、操作规程到设备维护、人员培训等一系列吴体措施,以期有效提升泵站管理水平。 [关键词】泵站;标准化;综合管理 [中图分类号]w675[文献标识码]C【文章编号]1004—7042(2011)04枷44—02 1禹门口泵站基本情况 禹门口黄河提水工程是山西省重点建设项目,1982年由国家计委批复兴建。设计提水规模26m3,s,年取水4亿m3,受益范围包括河津、稷山和新绛三县(市),设计灌溉面积3.321hm2。工程运行多年以来,灌溉亩次、灌溉效率逐年提高,有力保障了灌区农业的丰产丰收,为当地的农业生产发展打下了良好基础,多年水费回收率100%,水利用率80%以上。该工程在服务各市县克服水资源和水环境危机,实现经济社会协调发展的历史进程中发挥了日益重要的作用。作为沿黄水利工程中一项特色鲜明、优势突出的高效工程,禹门口提水工程受到了广泛关注。 禹门口泵站包括枢纽一、二级泵站,总装机功率 31800kW。其中,一级泵站位于河津市黄河禹门口处、黄河大桥北侧,为岸边式取水建筑物,共装机5台,3台14000HLB一17型混流泵,单机流量7m3/s,配用YLl800—20型电机,电压等级6kV,单机容量l800kw;2台900HLB一19型混流泵,单机流量2.5m3/s,配用YL700—10型电机,电压等级6kV,单机容量700kW,全站总装机6800kW。总提水量26m3/s,设计扬程15.87m。二级泵站位于龙门山南坡,原设计装机10台,总装机功率25000kW,设计扬程105m,水泵选用双吸卧式离心泵,配套电机Y2500—8/1730,目前安装l—4号机组,总装机功率10000kW。 2禹门口泵站运行情况及设备现状 禹门口泵站投入运行以来,开始运行基本正常,但随着灌溉面积的进一步扩大,泵站问题逐渐显现出来。厂房等建筑物年久失修,机电设备严重老化,存在许多事故隐患,故障频繁发生,运行周期越来越短。泵站设备完好率、运行可靠性大大降低,泵站多次面对严重干旱时不能开机运行或提水流量很小的问题,抵御自然灾害能力大大减弱。主机组、电气设备和工程设施老化,水泵的连接螺栓及其他紧固件严重生锈,水泵的叶轮、叶轮室、口环等过流部件都不同程度地存在汽蚀、磨损和损坏。长期以来主要设备设施欠修、劣化严重,由于资金投入不足,得不到更新,不能满足运行要求。在新技术、新设备、新材料应用方面相对滞后。自动化监控设施和基本的信息化手段有待改进。目前各泵站运行人员新老交替,泵站运行及维护检修遇到了一定困难。为了尽快解决运行管理中遇到的问题,尽快实现泵站综合管理制度化、规范化、标准化,结合实际提出标准化管理模式。 3标准化管理模式 标准化管理模式的指导思想是加强员工业务技术培训,理顺泵站设备点检、检修管理程序,严格管理制度,以夯实设施设备基础管理为切入点,稳步推行泵站标准化管理。实现泵站“三、四、五”管理目标(三种状态、四个结果、五个到位)。 设备运行实现三种状态:即运行设备处于受控状态;设备检修处于计划状态;备用设备处于完好状态。保证安全管理达到四个结果:即零违章、零缺陷、零故障、零事故。现场管理实现五个到位:即清洁、有序、和谐、安全、文明。 4对策建议 第一,建立健全供水生产管理制度、运行值班制度、交接班制度、设备开停机制度、设备点检修制度、设备润滑制度等,加强考核。以“安全生产、节约能源、提高供水量”为目标,对提水量、能源单耗实行挂钩

泵房管理制度

主排水泵司机操作规程 一、起动前的准备工作 1、按照待开水泵在管网上的水流方向,分别关闭或开 启管路上有关分水阀门(水泵出口闸阀关闭不动)。 2、对水泵进行起动前的全面检查: (1)轴承润滑油的油质、油量是否符合要求。 (2)检查各种仪表指示是否正常。 (3)各部螺丝是否松动。 (4)转动水泵一圈以上是否灵活,盘根松紧是否适当。(5)各操作手把是否在启动的位置。 二、开泵 1、使用真空泵或风射流开启水泵时,打开管路通往射流泵的阀门,开启真空泵或风射流,观察真空表指示直至泵内吸满引水为止,准备起泵。 2、水泵正常运转后,水泵压力表指示额定压力,慢慢打开出水闸阀,不得在出水闸阀关闭的情况下长时间运转。关闭管路通往射流泵的阀门。 三、水泵运行中注意检查 1、电压不得超过额定值+10%--5%。 2、电流不超过电机额定值。 3、压力表指示正常。 4、电机水泵无异响和震动。 5、轴承温升不超过规定即65℃,电机温升不超过规定。

6、盘根不进气、不漏水,管路、阀门不漏水。 7、检查水仓水位,保证足够的吸水高度。 四、出现以下情况紧急停泵 1、水泵不上水。 2、水泵、电机有异响和振动。 3、泵体及管路、阀门刺水 五、停泵操作 1、先关闭出水闸阀。 2、停电机。

主排水泵司机岗位责任制 一、爱护设备,经常保持设备和机房的卫生。 二、必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、技术特点、动作原理,并要做到会使用、会保养、会排除一般性故障。 三、严格遵守有关规章制度和劳动纪律,不得干与本职无关的事。 四、司机遇有重大事故险情的紧急情况下要立即停止设备运转,迅速汇报工区值班人员。 五、司机必须参加本岗位的检修工作,完工后要详细的进行检查验收。 六、认真按时填写好各种记录,并妥善保存。 七、严格执行交接班制度和操作规程,对存在的问题要认真交接清楚。 八、严格执行设备巡回检查制度,按时对设备进行检查、保养。 九、司机接班后不得睡觉,不得进行与操作规程无关的事情。 十、司机必须坚持持证上岗。 十一、严格执行各项规章制度,坚持正规操作,保质保量完成领导交办的工作。

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

浙江某市排水公司泵站管理绩效考核标准

***排水公司泵站管理绩效考核标准 第一章总则 第一条为加强泵站运行管理,科学评价泵站运行维养水平,保障泵站运行安全,充分发挥泵站效益,根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省泵站运行管理规程》、《水利工程管理考核办法》(浙江省)等法律、法规和有关规定,结合***排水泵站建设特点,制定本办法。 第二条本办法的考核对象**排水公司泵站设备维养外包承包单位。 第三条本办法所称***排水公司泵站管理绩效考核标准(以下简称考核),是指运用定性和定量结合的评价方法、统一的量化指标和评价标准,对**排水公司所有排水泵站得运行管理的季度、年度工作进行综合性考核和评价。 第四条考核按照公开、公平、公正的原则,对各地大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理情况进行绩效考评。 第二章考评依据和内容 第五条考核依据 (一)《中华人民共和国安全生产法》;

(二)水利工程管理考核办法(水建管〔2008〕187号)、《浙江省水利工程维修养护定额标准》(试行)2006版执行)、《浙江省泵站运行管理规程》等; (三)国家及行业现行有关大中型排水泵站运行管理的技术标准等。 第六条考核内容为排水泵站运行、管理、维养工作情况。包括泵站日常管理及运行巡查、泵站主要设备维护保养、安全作业管理、台账及资料管理、合同外的报修共5个方面。 第三章组织实施 第七条考核工作由***排水有限公司工程分公司、泵站所属分公司共同开展。考核分季度考核和年度考核,季度考核工作以每一季度为周期。年度考核工作以每一年度为周期。 第八条有关承包单位每季第三个月第四周前应提供当季相关台账,以此作为考核依据。 第九条公司有关监督部门每季第三个月第四周前应提供当季监管等相关台账,以此作为考核依据的补充。 第四章考评结果运用 第十条考核评审采用赋分评分法,满分为100分。考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核得分90分及以上为优秀;75分-90分(不含)为良好;60分-75分(不含)

水泵房管理制度规程

水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员

进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;

泵站运行安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A97104 泵站运行安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

泵站运行安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条操作人员带电作业,必须持证上岗(华北电网工作网作业许可证或河北省安全生产监督局特种作业许可证)执行发证机关制定的相关安全条例,确保人身安全,泵站运行要严格准守操作规范,不许违章作业。 第二条值班人员必须坚守岗位,严格遵守两人值班,值班期间严禁饮酒。要保证随时都能开泵排水,并定时检查水位。交班时要交接清各种工具及各项设备仪表运转情况,并要双方签字留存。 第三条机电设备在运行中,严禁站外人员进入泵房。

泵站运行管理方案

某市市政排水泵站运行管理方案 某公司有限责任公司 二〇一四年元月六日

某市排涝、排污、排水泵站托管方案 基本情况:泵站类型为城市排涝、排污、市政工程排水。其它情况:略。 某公司有限责任公司(以下简称“某公司”)成立于0000年0月,是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司,专业从事水利水电工程运行维护管理工作,具有多年的实际运行管理工作经验。如果我公司能承担这项任务,我们将按照某省泵站管理达标的要求进行运行管理,安排优秀的项目经理和技术人员在现场从事运行维护管理工作,保证提供优质服务,确保泵站安全、正常运行。 我们拟采取以下方案: 一、组织保证措施 为保证泵站的安全正常运行,我公司拟成立该项目泵站运行维护管理项目部,实行项目经理负责制,公司采取定期和不定期的方式检查项目运行管理情况,公司对项目部实行绩效考核。 实行项目经理负责制,项目经理主持全面工作,技术负责人负责技术管理工作,安全员由多年一线工作经验并持有安全员证的人员兼任。项目部下设泵站管理组、维修养护组、综合后勤组(含文件、档案、综合后勤等管理)。项目部职责明确,任务到组,责任到人,各负其责。 二、技术保证措施 某公司是某省最早成立的具有独立法人资格的水利水电工程运行管理公司(水利水电托管公司),具有多年的实际管护经验,专业从事水利水电工程运行维护管理工作。 公司隶属某省驷马山工程管理处,该处是国家一级运行维护管理单位,主业从事泵站(总装机万kw)、水闸(总设计流量2000m3/s)、变电所(35kv电压等级)、堤防(一、四级堤防)等运行管理,具有雄厚的技术力量。管理处现有水利水电系列高级工程师23人、中级职称55人,技师、中高级各类技术工人221人。在全省

消防泵房管理制度

消防泵房管理制度 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,明确职责,制订如下规章制度: 1(适用范围:适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和 相关设施。 2(管理权责:运行班人员负责管理 3(管理职责: 3.1按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台 帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司运行值班人员负 责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录,解决不了的问题应及时上报整改。 4管理规定: 4.1消防泵房内机电设备由公司安全消防人员、物业保安负责,其他人员不得 操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有 操作标志简单明确。使用和操作必须按章进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。 4.4运行班人员对泵房内的设备要认真巡视,对泵房的附属设备,即贮水池注 意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防

失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出,定期察看水质,有情况及时上报。 4.5每周对水泵进行巡视一次,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.6消防泵、稳压泵每月进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。泵房控制回路电源也应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.,消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、及管道每月检查紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁,泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。 4.8贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。 其他: 4.8.1本制度未尽事项,按上级规定执行。 4.8.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

泵站工程管理考核标准 .doc

飞行程序设计人员培训管理规定 1.目的和依据 为规范飞行程序设计人员培训工作,依据《民用机场飞行程序和运行最低标准管理规定》制定本规定。 2.适用范围 本规定为飞行程序设计人员培训提出要求,并为飞行程序设计培训单位开展培训提供指导。 本规定中的飞行程序设计培训单位是指开展飞行程序设计培训的单位。 3.培训分类 飞行程序设计培训包括基础培训、定期培训和专题培训。飞行程序设计基础培训和定期培训应当符合训练大纲要求,培训单位可根据需要在训练大纲的基础上增加相应内容。 飞行程序设计人员应参加基础培训和定期培训。飞行程序设计人员开展有关专题的程序设计前应参加相应的专题培训。 3.1 基础培训 基础培训为期8周,包括1周的预训、4周的传统飞行程序设计培训、3周的基于性能导航(PBN)飞行程序设计培训三部分。 预训主要针对传统和PBN飞行程序培训前需掌握的基本技能和知识,不包括任何程序设计技术或标准。培训单位应该对受训人员的

技能和知识水平进行评估;对水平达标的人员,可免除预训。 传统飞行程序设计培训主要包括基础知识、总则、传统飞行程序设计和公布等。 PBN飞行程序设计培训主要包括基本原则、一般准则、PBN程序设计和公布等。 3.2 定期培训 定期培训为期0.5周,目的是保持或恢复飞行程序设计能力,主要讲解最新的技术和标准。飞行程序设计人员应至少每两年参加一次定期培训。 3.3 专题培训 专题培训用于新增飞行程序设计领域,或提高在职的飞行程序设计人员处理更复杂程序设计问题的知识和技能,例如直升机、RNP AR、平行跑道、GLS飞行程序设计等。培训单位每次可以单独或多个专题进行培训。 4.培训课程要求 4.1 符合性声明 培训课程编写应符合训练大纲的要求,包含培训单位主要负责人的符合性声明、电子签名或手写签名、签发日期和公司名称等。 4.2 语言 飞行程序培训课程通常应当使用中文授课。 4.3 排版 培训课程材料应当包含目录、有效页清单、版本号和修订记录,

集水井和提升泵房管理制度(正式)

集水井和提升泵房管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、在值班长的领导下,进行泵房和集水 井的运行、安全及报表工作。 二、集水井的水位一般控制在2.0-2.5m之 间,当水位在1.5m以下时应密切注意其变 化,当水位低于1m时应立即停止运行水泵, 确保调蓄水流量和水泵输送流量之间的平衡。 三、进水潜水泵的开停车严格参照工艺调 度单的内容安排,并按时巡视进水潜水泵的运

行状态(观察电流、电压有无异常;水泵有无堵塞;有无异常声响;有无渗水和温度报警)。 四、泵站前后的粗、细集水井格栅除污机的运行必须遵循格栅除污机安全操作规程。 五、人工控制的格栅除污机应注意格栅内外的液位差超过30cm时,及时运行格栅除污机直至水位差消除。或采用液自动控制消除水位差,或自动定时控制格栅除污机,在泵机停止运行时,必须切断控制回路,避免设备空转。 六、格栅除污机清捞的污物应及时运至堆放地点。 七、自动定时控制的格栅除污机应定时巡视检查,发现事故苗子必须及时向中控室和值班长汇报,并按程序停机处理。

泵房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD979 泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、遵守各项规章制度、劳动纪律,严格工艺纪律,操作纪律,精心操作,做好各项记录,努力创造良好的安全条件。 2、做好设备润滑和维护保养工作,保持设备处于完好状态。 3、严格执行劳保穿戴的规定。 4、机泵运行时严禁进行机泵设备清洁卫生。 5、严禁用汽油和溶剂油洗擦衣物、地板和设备。 6、严禁超温、超压、超额定电负荷等违章作业,在输油装车过程中如出现出口压力、温度、电流异常情况,应立即停泵,并报告调度和有关人员,共同查清原因,处理妥当后才能开泵。 7、在输油装车过程中要加强监控和联系,防止意外事故。 8、加强巡回检查,做好安全生产工作。如发生事故,应按事故处理方案立即处理并报告调度和领导。

泵站运行标准化

泵站建设运营标准化导则一、导则概述 泵站作为日常排水和防汛排水的基础设施在城市经济社会发展中具有举足轻重的作用。确保其正常运行是市政管养工作的重中之重。创建标准化泵站是我处加大泵站管理力度、完善管理方法、提升管理水平,获取管理实效的一个有效途经。 随着中新天津生态城中新天津生态城雨污水泵站建设的逐步实施,以及城区基础设施持续迅猛发展和完善,对新形势下城区雨污水泵站的管理统一标准,有利于进一步提高建设水平,更好地运行、检修及维护管理。 导则建立目的:借助先进的理念、科学的经验,系统规范整合各种规章、制度、指导书等管理模式,从班组建设、生产运营、安全管理和环境卫生等方面实现高水平运营、高标准养护,建立中新天津生态城雨污水泵站的统一作业程序、统一作业标准,全面提高运行、检修质量、工作效率,提高泵站设备的可用系数及充足的排水能力,达到一流的管理。 运营标准化体系的安全文化:以“安全第一,预防为主,综合治理”为方针,按照“优化流程,规范管理”的思路,从深化生产基础管理入手,狠抓生产系统的整章建制,引进“细节决定成败”、“风险预控”等安全生产新理念,强化实施规范化管理和标准化作业,逐步构建起各类标准化工作的框架,实现作业流程日趋优化,现场人员行为走向规范,安全生产步入了可控、在控的良性轨道。 导则适用范围:中新天津生态城雨、污水泵站。

导则使用说明:本导则供生态城雨污水泵站设计、施工、管理、养护人员参考,选用时应结合现场的实际情况,应按照相关行政主管部门的批复和具体要求进行选用,并应遵守符合国家及地方相关规范规程及技术要求。 本导则本次初步建立起来,后续应随实际情况及需求不同逐步进行完善和补充。 二、标准化运营指标体系 设备运行标准化流程图

相关文档
相关文档 最新文档