文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明工程施工图预算及清单计价详解

电气照明工程施工图预算及清单计价详解

电气照明工程施工图预算及清单计价详解
电气照明工程施工图预算及清单计价详解

电气照明工程施工图预算及清单计价详解

通常安装工程计价按照以下程序进行:

一、熟悉工程概况、施工图与施工说明

二、编制依据

三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式

四、工程量计算

五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价

六、计算主材费用

七、单位工程措施项目清单

八、单位工程其他项目清单

九、规费明细

十、单位工程费用汇总

一、熟悉工程概况、施工图与施工说明

本住宅楼共6层,每层高3m, —个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A户型为4室1厅,约92m2;B户型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。

本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图1)和配电系统图(见图2)。

.4L-1

S:房间照明

S:起§室、卧羽f座J室)

Lj:厨雳、卫生陶力

220V

3L-BV-25 SC15-FC

图2某住宅楼供电系统图

.XL-1-2

4L-B\-:5SC15-FC■备用

?1?

o

?

in

1.S

%1--1

主卧宜

31

21

-

ffW*

-

IKZ

S

习u

.卫牛测o [

2 500 2 850

.;咖

? (3 @

.」窝申丁 2

旳,.

品屛电==

图1某住宅楼电气照明平面图

由图 2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用220V 单相三线系统供电。在楼道内设置一个配电箱AL-1,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线,

其中,1L为A户供电,2L为B户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3根,

截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,敷设方式为沿墙暗敷,3L供楼梯照明, 4L 为备用, 3L、4L 的预算省略。

A户、B户在室内各安装一个配电箱AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3 供厨房、卫生间用电。

房间内所有照明、插座管线均选用了2.5mm2铜芯塑料绝缘线,穿线管

使用20mm 管径的PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向为暗敷设在墙体内。

照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。

所有开关距地1.4m 安装,插座距地0.4m 安装。

二、编制依据

(本电气照明工程清单计价)主要编制依据有:

①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。

②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

③《江苏省安装工程计价表》(2004年)。

④国家和工程所在地区有关工程造价的文件。

三、工程清单项目的划分及项目编码表格

本电气照明工程可划分成11 个清单安装项目:1、照明配电箱安装;2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷设);

5、电气配管(电线PVC 管敷设);

6、电气配管(接线盒安装);

7、电气配线(6mm2铜芯塑料绝缘线的管内穿线);&电气配线(2.5mm2铜芯塑

料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安装)。

根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》,在表格 1 中填入各清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的P.245?查知,为“030204018”,计量单位是

“台” ;由《江苏省安装工程计价表》的P.87. 查知半周长为1m 的成套配电箱安装的定额编号是“2-264”。

小电器安装的项目编码是“ 030204031”,计量单位是“套” ,小电器板式开关安装的定额编号是“ 2-1638”,小电器插座安装的定额编号是“2-1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。

工程清单项目的划分及项目编码表格(表格1)

工程名称:某住宅楼电气照明工程第页共~页

四、工程量计算

1、照明配电箱的安装

每层公用1台配电箱,A、B户又各设有1台配电箱,这样每层共有3 台配电箱,六层计有18台配电箱。

2、板式开关的安装

A型单元9只,B型单元9只,这样每层有18只开关,六层共108只开关。

3、单相三孔插座的安装

A型单元20只,B型单元18只,这样每层有38只插座,六层共228 只开关。

4、钢管的敷设

由层配电箱AL-I至B户配电箱AL-1-1 :其敷设钢管的长度由层配电箱到顶板的1.2m加上到户配电箱的水平距离1m,再加上顶板到户配电箱的1.2m,计3.4m 长。

由层配电箱AL-1至A户配电箱AL-1-2 :其敷设钢管的长度为

1.2+3.13+1.2=5.53m。

每层敷设钢管长度为:3.4m+5.53m=8.93m。

工程共六层,共敷设钢管长度为8.93 X 6=53.58,再加上从底层层配电

箱到六层层配电箱的竖直配管长度3X 5=15m,计68.58m。

5、PVC管的敷设

B 型单元,对于L1 回路,有

(开关箱至楼板顶的1.2m)+(开关箱水平至起居室 6 号吊灯开关的

0.44m)+ (起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯的1.55m)+ (6号吊灯至卧室荧光灯的3.55m)+(卧室荧光灯至开关的1.55m)+(6号吊灯至主卧

室荧光灯的3.89m)+(主卧室荧光灯到开关的1.33m)+(主卧室荧光灯至阳台灯开关的2.22m)+(阳台灯开关至阳台灯的0.89m)+(主卧室荧光灯

至卧室荧光灯的3.66m)+(卧室荧光灯至卧室荧光灯开关的1.33m)+(卧

室荧光灯至 2 号灯的2.55m)+(2 号灯至开关的0.56m)+( 2 号灯至厨房灯的

2m)+(厨房灯至开关的1.67m)+(厨房灯至阳台2号灯开关的1.67m)+ (厨房阳台2号灯开关至2号灯的1.33m)+(8只灯,由房顶楼板至开关的配管

1.6mX8),计44.19m。

对于L2回路,配管长度为33.42m。

对于L3回路,配管长度为11.53m。

A 型单元,对于L1 回路:1.2+2.78+4+3.89+1 .67+3.66+1.78+2.22+1.34+

3.89+1.67+2.78+1.67+2+1.67+1.67+1.11+1.6 >8,配管长度为51.80m。

对于L2回路:1.8+3.63+4.2+3.6+2+7.22+3+1.33+3.11+7+1 .8X1+0.4X12, 配管长度为43.49m)

对于L3 回路:1.8+3.6+2+2+1.44+1.8 X+1X1+0.4 X,配管长度为16.24m。

小计六层PVC 管敷设长度为:(44.19+33.42+11.53+51.8+43.49+16.24)X 6=1204.02m

6、接线盒的安装

B 型单元:

L i回路:有接线盒7个,开关盒8个,计15个接线盒。

L2回路:有13个接线盒。

L3 回路:有6 个接线盒。

A 型单元:

L i回路:有接线盒4个,开关盒8个,计12个接线盒。

L2回路:有12个接线盒。

L3 回路:有9 个接线盒。

六层接线盒小计:(15+13+6+12+12+9)X 6=402个

7、电气配线

钢管内穿6m m 2铜芯塑料绝缘线,每回路管内有3根线,长度为:68.58m X 3=205.74m。

8、电气配线

PVC 管内穿2 . 5 m m 2铜芯塑料绝缘线。

B 型单元:

L1回路为照明回路,除起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为3根线

外,其余为2根线,所需长度为:L1回路全部管长44.19n X2+1.55m = 89.93m。

L2和L3回路为插座回路,都为3根线,所需长度为:L2回路全部管长33.42mX3+L3回路全部管长11.53mx 3,等于100.26m+34.59m = 134.85m。

A型单元:

L i回路为照明回路,都为两根线,所需长度为:51.8X2= 103.6m。

L2和L3回路为插座回路,都为3根线,所需长度为:L2回路全部管长43.49mX3+L3回路全部管长16.24m,等于130.47m+48.72m=179.19m。

小计2.5mm2铜芯塑料绝缘线:

(89.93+100.26+34.59+103.6+130.47+48.72)X 6=507.57 X 6=3045.42m

9、半圆球吸顶灯的安装

每户3套,共6套,小计:6 X 6=36套。

10、吊灯的安装

每户1套,共两套,小计:2 X 6=12套。

11、单管成套荧光灯的安装

A型单元5套,B型单元4套,共9套。小计:9X 6=54套。

将以上所算工程量依次填入工程量计算表中(见表格 2 )。

工程量计算表(表格2)

五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价

不含主材的分部分项工程量清单报价表(表格3)

由表格1中定额指引,根据各清单项目的定额编号和〈〈江苏省安装工程

计价表》,将查出的各清单项目的综合单价、人工费单价填入分部分项工程量清单报价表中(表格3)。例如表格1中的清单项目“配电箱”,由其定额编号“ 2-264”和《江苏省安装工程计价表》P.87.,查知1台配电箱安装的

综合单价是“ 97.02”元,人工费单价是“ 42.12”元。将配电箱安装的综合单价97.02元和人工费单价“ 42.12 ”元填入表格3中。

将配电箱安装的综合单价97.02元乘以配电箱的工程数量18台,得配电箱的合价1746.36元,将配电箱安装的人工费单价42.12元乘以配电箱的工程数量18台,得配电箱的人工费合价758.16元(见表格3 )。

同样,根据开关安装的定额编号“2-1638”,由《江苏省安装工程计价

表》查得其综合单价是“ 3.75”元,人工费单价是“ 1.99”元。将开关安装的综合单价3.75元乘以其的工程数量108套,得开关安装的合价405元,将配电箱安装的人工费单价1.99元乘以配电箱的工程数量108套,得配电

箱的人工费合价214.92元(见表格3)。

将查得的插座安装综合单价4.18元和人工单价2.13元,钢管配管综合

单价4.08元和人工单价1.99元,PVC配管综合单价2.11元和人工单价1.12

某电气照明工程施工图预算(范例2)

实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施匸图与施丁?说明 1、 工程概况、施工图 木设计图共两张,其中电气照明平而图如图3?1所示,配电系统图如图3?2所示。 (1) 建筑概况。本住宅楼共6层,每层岛3m,-个单元内侮层共两户,有A 、B 两种 户型: A 型为4室1厅,约92m 2; B 型为3室1厅,约73n?。共用楼梯、楼道。 (2) 供电电源。每层住宅楼采用220V 单相电源、TN-C 接地方式的单相三线系统供电。 2、 施工说明 (1) 在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L 、 2L> 3L 、4L ), 其屮,IL 、2L 分别为A 、B 两八供电,导线及敷设力式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯型料绝缘线,3根,截而积为6mm 2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L 为备用。 (2) 住户用电。A 、B 两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采 用3 路供电,其中L|供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,D 供厨房、卫 生间用电。 (3) 除非图而另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20 型 管,敷设在现浇混凝上楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一 律为 2.5mm 2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm 。 (4) 除非图面另有注释,所有开关距地l ?4m 安装,插座距地0?4m 安装。 (5) 所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施 工 时与土建密切配合。 3L-BV-2.5 SC15-FC 4L-BV^2.5 SC15-FC 图3-2某住宅楼供电系统图 ALJ ALJLJ JLL-BW3 6 SC2HVC AL 亠2 「Li :房间照明 --- S :起居室、卧宝S 座(A 室〉 ------ L3:厨房、卫主间电力 220V 供B 室用电,同A 室

某电气照明工程预算清单计价

实例:某电气照明工程清单计价 通常安装工程计价按照以下程序进行: 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、编制依据 三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、工程量计算 五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、计算主材费用 七、单位工程措施项目清单 八、单位工程其他项目清单 九、规费明细 十、单位工程费用汇总 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 本住宅楼共 6 层,每层高 3m ,一个单元内每层共两户,有 A 、B 两种 户型:A 户型为 4 室 1 厅,约 92m 楼梯、楼道。 ;B 户型为 3 室 1 厅,约 73m 。共用 本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图 1)和 配电系统图(见图 2)。 图 2 某住宅楼供电系统图 2 2

图1某住宅楼电气照明平面图2

由图 2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用 220V 单相三线系统供电。 在楼道内设置一个配电箱 AL-1,安装高度为 1.8m ,配电箱有 4 路输出线, 其中,1L 为 A 户供电,2L 为 B 户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3 根, 截面积为 6mm ,穿钢管敷设,管径为 25mm ,敷设方式为沿墙暗敷,3L 供 楼梯照明,4L 为备用,3L 、4L 的预算省略。 A 户、 B 户在室内各安装一个配电箱 AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为 1.8m ,分别采用 3 路供电,其中 L l 供各房间照明,L 2 供起居室、卧室内的 家用电器用电,L 3 供厨房、卫生间用电。 房间内所有照明、插座管线均选用了 2.5mm 2 铜芯塑料绝缘线,穿线管 使用 20mm 管径的 PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向 为暗敷设在墙体内。 照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。 所有开关距地 1.4m 安装,插座距地 0.4m 安装。 二、编制依据 (本电气照明工程清单计价)主要编制依据有: ①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。 ②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。 ③《江苏省安装工程计价表》(2004 年)。 ①国家和工程所在地区有关工程造价的文件。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格 本电气照明工程可划分成 11 个清单安装项目:1、照明配电箱安装; 2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷 设);5、电气配管(电线 PVC 管敷设);6、电气配管(接线盒安装); 7、电气配线(6mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);8、电气配线 (2.5mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆 球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安 装)。 根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》,在表格 1 中填入各 清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码 可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的 P.245.查知,为 “030204018”,计量单位是“台”;由《江苏省安装工程计价表》的 P.87. 查知半周长为 1m 的成套配电箱安装的定额编号是“2-264”。 小电器安装的项目编码是“030204031”,计量单位是“套”,小电器板 式开关安装的定额编号是“2-1638”,小电器插座安装的定额编号是“2- 1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。 2 2 2

电气工程工程量清单项目及计算规则

电气工程工程量清单项目及计算规则 (一)本清单项目适用冶金工业新建、扩建及技术改造工程中电气工程工程量清单的计价活动,适用于冶金工业工程的电器、仪表、计算机、通讯等安装工程属于材料部分的工程量清单编制和计量,凡是冶金工业电气工程实行工程量清单招投标的都应遵守本规则。 (二)本工程量清单项目包括:电气钢结构工程,电器管道工程,电缆、导线、滑触线、母线工程及其他工程,共4章13节64个项目。 (三)清单编制及清单计价应注意的问题 1.应注意与国家计价规范在计量单位、项目设置、工程内容上的区别。 (四)附录B.1电气钢结构工程 1.电气钢结构工程共10个项目,包括:各种电缆桥架、各种其他电气钢构件。 2.工程量计算规则 (1)电缆桥架:除玻璃钢电缆桥架按图示中心线长度的延长米计算外,其他桥架均按图示中心线长度的延长米折合重量计算。 (2)钢构件:按延长米折合成重量计算。 3.清单编制及清单计价应注意的问题 (1)按“吨”计算的桥架的重量包括:桥架、托臂、立柱、连接板、盖板、隔板、调角片、固定压板、卡扣等。工程内容包括:电缆桥架及其配件运输、安装、补刷同材质的油漆。按“m”计的玻璃钢电缆桥架的工程内容不包括支架、托臂等的制安,需另立项目计价,所以在清单内应描述清楚。 (2)针对不同的工程项目(如高炉、焦化、轧钢、炼钢等)在测算综合单价时应考虑安装高度、难易程度,各种桥架所占比例(型号、规格等)。 (4)其他电气钢结构应注意材质、涂层品种及涂层厚度要求。 (五)附录B.2 电气管道工程 1.电气管道工程共8个项目,包括各种电气管道的敷设,主要有:镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管、无缝管、不锈钢管、铜管、金属软管、PVC管 2.工程量计算规则 (1)镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管:按延长米折合成重量计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 (2)无缝钢管、不锈钢管、铜管:按延长米折合成重量计算。不扣除管件、阀门所占长度。 (3)金属软管:按管道的延长米计算。 (4) PVC管:按延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 3.清单编制及清单计价应注意的问题 (1)本节不包括各种支架制作安装,接线箱(盒)、灯头盒、开关盒制作安装。 (2)电气管道在计量单位上与全国《计价规范》不同。 (3)仪表管道是否保温应描述清楚。 (4)根据不同的工程项目(如高炉、炼钢、电炉、焦化、烧结、石灰、轧钢等),在测算综合单价时应考虑管道的敷设方式(明、暗等)和比例;还要考虑敷设高度、管径及所占比例。 (六)附录B.3 电缆、导线、滑触线、母线工程 1.电缆、导线、滑触线、母线工程共24个项目。包括各种电缆、导线敷设,高压电缆头制安、滑触线、母线安装。修改板将增加刚体滑触线项目。

实例1.0:某电气照明工程施工图预算

对于初学者很有用,好好学。 实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC(铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。 (3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。 (4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 (5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。 图3-2 某住宅楼供电系统图

二次结构及装修实体样板实施方案 图3-1 某住宅楼电气照明平面图 页脚内容6

电气安装工程工程量清单计价示例(46页)

电气安装工程工程量清单计价示例

一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。 2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。 (1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1.5m。 (2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。 (3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。 (4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求 1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。 2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。 4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图 图例

四、工程量统计 1.了解施工设计说明 通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。 (4)动力配电箱底边距地1.5m,照明配电箱底边距地1.8m,开关距地1.3m,普通插座距地0.3m,防水插座距地1.5m。 2.识读系统图 通过阅读系统图,主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况,以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等。 (1)动力配电箱共分出五个回路。N1回路为风机供电,配线采用BV-4×2.5(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷,风机中心距地面2.5m,风机功率为0.75kW,属微型电机,风机安装亦属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N2回路为生活水泵供电,配线采用BV-4×4(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC25沿墙、沿地暗敷,水泵端线管出地面0.5m,水泵安装属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N3回路为照明配电箱供电,配线采用BV-5×6(三根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC32沿墙、沿地暗敷设。N4回路为泵房防水插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。N5回路为泵房照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。 (2)两个照明配电箱各分出两个回路。M1回路为房间插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。M2回路为房间照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。 (2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。 (3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。

电气照明工程施工图预算实例

电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。2 图3-1 某住宅楼电气照明平面图

电气工程预算实例:清单与计价样本

欢迎阅读电气安装工程工程量清单计价示例 一、设计说明及相关要求: 1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m2,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (4 0.3m 2 规 (1 ,属 回路为 SC32 BV-2×2.5 (2(一根 3.识读平面图 通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。4.填写工程量计算表 “主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目。 本工程为单层电气工程,因此采用分回路统计配管、配线工程量较为清晰。 首先在平面图中按比例测量并标出各段线路水平尺寸(如平面图线段的标注),然后分回路统计其配管、配线工程量,最后进行汇总。详见工程量计算表。 工程量计算表是编写分部分项工程量清单的前提,是编写清单的草稿,不属清单文件的正式内容,但作为造价员考试,需要了解学生的计量能力,所以项目名称方面可简写。

第九章_电气照明工程施工图预算的编制

第九章电气照明工程施工图预算的编制 第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。我们知道,电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线及照明器具等几部分组成。 图9-1为一简单的电气照明平面图,图中我们可以看到电气照明的各个组成部分。电源进户,引入照明配电箱,由室内配线引向各灯具开关及照明灯具、插座等用电器具。 下面我们分别学习进户装置、照明配电装置、室内配线、照明器具安装的工程内容。 一、进户装置 电源从室外低压配电线路接线入户的设施称为进户装置。电源进户方式有两种:低压架空进线和电缆埋地进线。 低压架空线进户装置由进户线横担、绝缘子、引下线、进户线和进户管组成。进户线横担的安装方式有一端埋设和两端埋设两种,图9-2为进户线横担示意图。

电缆埋地进线,在照明工程中只考虑低压电缆终端头的制作与安装,其引接电线的安装计入外网工程。 二、照明配电装置 照明配电装置有配电箱、配电盘、配电板等,其中最常用的是配电箱。照明配电箱是用户用电设备的供电和配电点,是控制室内电源的设施,有工厂定型生产的标准配电箱,有根据照明的不同要求做成非标准的。定型照明配电箱均用铁制,非标准照明配电箱可为铁制或木制。 配电箱内设有保护、控制、计量配电装置。如图9-3示,配电箱内设有熔断器、自动空气开关、刀型开关、电度表等。

照明配电箱 三、室内配线 室内配线分明敷和暗敷两种方式。根据线路用途和供电安全要求,配线可分为线管配线、夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、铝卡片配线等形式。其中暗管配线因其美观、安全而最为常用。 (一)线管配线 线管配线包括配管、配线两项工程内容。 1、配管 配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠金属管、金属软管、塑料管等。其中塑料管又包括硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管等。钢管具有较好的防潮、防火、防爆性能,硬塑料管具有较好的防潮和抗酸性能。配管的方式有明配和暗配两种方式。 (1)明配 明配管通常用管卡子固定于砖、混凝土结构上或固定于钢结构支架及钢索上。管子明配施工方便,造价较低,但影响美观,故多用于工业厂房内。 (2)暗配 暗配管是在土建施工时将管子预埋入墙壁、楼板或天棚内。暗配管施工复杂,造价较高,但使用年限长,不影响建筑美观,广泛应用于工业与民用建筑中。 配管工程中,还应注意管子弯曲的规定。 为了便于施工穿线,线管应尽量沿最短线路敷设,并减少弯曲。当线管敷设长度超过有关规定时,应在线路中间装设分线盒或接线盒。相关规定在接线盒的工程量计算中讲述。 2、管内穿线 配管工程完成后,进行线管内穿绝缘导线。线管内穿线总面积不能大于线管截面的40%。 (二)其他配线工程 除线管配线外,配线方式还有夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、车间带型母线安装等。 其中夹板配线有瓷夹配线和塑料夹板配线。 绝缘子配线分鼓形绝缘子配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线。多用于工业建筑中,用钢支架沿屋架、梁、柱、墙或跨屋架、梁、柱配线。钢支架一般为角钢。 槽板配线分木槽板配线和塑料槽板配线两种。 四、照明器具安装 照明器具包括各种灯具、控制开关及小型电器,如风扇、电铃等。 1、灯具的分类 照明器具种类繁多,按电光源不同,有以下几种: 1白炽灯白炽灯价格便宜、安装方便、品种规格多,是使用最为普遍的一种灯具。 2荧光灯荧光灯的价格高于白炽灯,但长期运行其总的经济技术指标优于白炽灯,是

电气安装工程量清单说明

工程量清单与安装工程计价(电气工程) 一、附录 C 概述 (一)内容及适用范围 1 、内容:附录 C 清单项目包括机械设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、自动化控制仪表安装工程、通信设备及线路安装工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程,共13 章125 节,1090 个清单项目。 2 、适用范围:附录 C 清单项目适用于工业与民用建筑( 含公共建筑) 的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单的编制和计价。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制和计价。 (二)章、节、项目划分 按“清单计价规范”的编写要求,清单计价既要与国际惯例接轨,又要兼顾中国的工程造价管理工作的具体现状,因此附录 C 将全国统一定额的册作为章,把定额中的章作为节。 附录 C 除 C.13 长距离输送管道的土(石)方工程外,凡涉及到电缆沟、电杆坑、管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道地墩等,应按附录 A 中相关项目列项和计量。 (三)表现形式 1 、项目编码。编码是为工程造价信息全国共享而设的,要求全国统一。项目编码共设1 2 位数字,规范统一到前9 位,后三位由编制人确定。 2 、项目的名称。项目的设置或划分是以形成工程实体为原则。项目名称均以工程实体命名。所谓实体是指形成生产或工艺作用的主要实体部分,对附属或次要部分均不设置项目。但对于既不能形成实体,又不能综合在某一个实物量中的个别项目,本附录均作为工程量清单项目单列。项目设置的另一个原则是不能重复,完全相同的项目,只能相加后列一项,用同一编码。 3 、项目特征。项目特征是用来表述项目名称的,它明显(直接)影响实体自身价值(或价格),如材质、规格等,还有体现工艺不同(或称施工方法不同)或安装的位置不同也影响该项目的价格,都必须表述在项目名称的前面或后面。 4 、计量单位。本附录按国际惯例,工程量的计量单位均采用基本单位计量。 5 、工程量计算规则。本附录每一个清单项目都有一个相应的工程量计算规则。清单项目的工程计算规则与《全国统一安装工程预算定额》的工程量计算规则有着原则上的区别。清单项目的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算,而预算工程量的计算是在净值的基础上加上人为规定的预留量。 全部内容。如果发生了附录工程内容中没有列到的,在清单项目描述中应予以补充。

建筑电气工程预算

《建筑电气工程预算》 课程讲义 新疆建设职业技术学院 设备工程系 二0一二年十月

绪论 一、本课程的性质和任务 1、性质职业技能课 2、任务合理确定和有效控制工程造价,使投资效益最大化 熟悉电气安装工程预算定额,掌握电气安装工程量的计算方法, 学会定额计价及清单计价两种计价方法,能够编制中小型建筑电气工 程预算,具有使用预算软件编制工程造价的方法。 二、主要内容及相关知识 1、主要内容定额的种类及使用,工程量计算规则,定额计价施工 图预算编制,工程量清单计价,预算软件。 2、相关知识识图,建筑供电与照明,电气消防、安防等。 三、参考资料及相关网站 参考资料: 1、《全国统一安装工程预算定额》2000年第二册、第七册、第十三册 2、《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》2010年 3、《建筑安装工程2010年乌鲁木齐地区单位估价表材料预算价格》 4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》2010年 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2008 相关网站: 中国工程造价网,筑龙网,新疆工程造价信息网。 四、课程安排及学习方法 1、课程安排60学时,成绩评定:平时,理论考试,操作实训 2、学习方法熟悉定额,收集价格,掌握两种计价方法,软件使用。 3、职业考试:二级建造师考试相关内容《施工管理》、《机电工程管理与实务》 4、精品课程:自治区及学院精品课程《建筑电气工程预算》 (1)学院精品课网站: (2)新疆建设职业技术学院168.192.100.50 精品课建筑电气工程预算

学习情境一 电气安装工程施工图识读 任务1.1 电气照明工程施工图识读 一、基本建设项目划分 单项工程单位工程分部工程分项工程子项工程 新疆建设学院办公楼,电气照明工程,变配电工程,变压器安装 变配电设备安装沿砖,混凝土结构明配 电缆线路施工钢管敷设………………暗配 电气照明工程配管工程电线管敷设沿钢模板 (单位工程)照明线路PVC管敷设(子项工程) 照明器具安装(分项工程) 防雷接地装置安装 (分部工程) 二、建筑电气工程图的组成 建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能,详细描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护方法。随着建筑物的规模和要求不同,建筑电气工程图的种类和图纸数量也是不同,常用的建筑电气工程图主要有以下几类。 1.说明性文件 (1)图纸目录。内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。 (2)设计说明(施工说明)。主要阐述电气工程设计依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。 (3)图例。即图形符号和文字代号,通常只列出本套图纸中涉及到的一些图形符号和文字代号所代表的意义。 (4)设备材料明细表(零件表)。列出该项电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算、施工预算及设备订货时参考。 2.系统图 系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备之间的相互联系及运行情况的图纸。从系统图中可以粗略地看出工程的概貌。系统图可以反映不同级别的电气信息,如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 3.平面图 电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气设备安装的主要依据。电气平面图是以建筑平面图为依据,在图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置,敷设方法等。常用的电

实例:某电气照明工程预算

第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。电气照明工程施工图预算及清单计价详解 通常安装工程计价按照以下程序进行: 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、编制依据 三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、工程量计算 五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、计算主材费用 七、单位工程措施项目清单 八、单位工程其他项目清单 九、规费明细 十、单位工程费用汇总 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 本住宅楼共6层,每层高3m, —个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A户型为4室1厅,约92m2;B户型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图1)和配电系统图(见图2)。 .4L-1 S:房间照明 S:起§室、卧羽f座J室) Lj:厨雳、卫生陶力 220V 3L-BV-25 SC15-FC 图2某住宅楼供电系统图 .XL-1-2 4L-B\-:5SC15-FC■备用

?1? o ? in 房 风 1.S %1--1 主卧宜 31 21 - ffW* - IKZ S 习u .卫牛测o [ 2 500 2 850 .;咖 ? (3 @ .」窝申丁 2 旳,. 品屛电== 图1某住宅楼电气照明平面图

由图 2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用220V 单相三线系统供电。在楼道内设置一个配电箱AL-1,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线, 其中,1L为A户供电,2L为B户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3根, 截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,敷设方式为沿墙暗敷,3L供楼梯照明, 4L 为备用, 3L、4L 的预算省略。 A户、B户在室内各安装一个配电箱AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3 供厨房、卫生间用电。 房间内所有照明、插座管线均选用了2.5mm2铜芯塑料绝缘线,穿线管 使用20mm 管径的PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向为暗敷设在墙体内。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格 本电气照明工程可划分成11 个清单安装项目:1、照明配电箱安装;2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷设); 5、电气配管(电线PVC 管敷设); 6、电气配管(接线盒安装); 7、电气配线(6mm2铜芯塑料绝缘线的管内穿线);&电气配线(2.5mm2铜芯塑 料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安装)。 根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》,在表格 1 中填入各清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的P.245?查知,为“030204018”,计量单位是 “台” ;由《江苏省安装工程计价表》的P.87. 查知半周长为1m 的成套配电箱安装的定额编号是“2-264”。 小电器安装的项目编码是“ 030204031”,计量单位是“套” ,小电器板式开关安装的定额编号是“ 2-1638”,小电器插座安装的定额编号是“2-1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。

工程量清单项目编码

工程量清单项目编码结构简介 030208004XXX 03:第一级工程分类码, 01 建筑工程, 02 装饰装修工程, 03 安装工程 02:第二级专业工程顺序码,02 为第二章电气设备安装工程 08:第三级分部工程顺序码,08 表示第八节电缆安装工程 004:第四级分项工程项目名称顺序码,004 表示电缆桥架 XXX:第五级为工程量清单项目名称顺序码(由工程量清单编制人编制,从 001 开始) 附录 A 建筑工程工程量清单项附录 B 装修装饰工程工程量清单项目目 项目项目 项目名称项目名称 编码编码 010******* 土方工程整体面层11 010******* 石方工程块料面层22 010******* 土石方回填橡塑面层33 010******* 混凝土桩其他材料面层14

其他桩踢脚线 25 010******* 地基与边坡处理楼梯装饰 36 010******* 砖基础扶手、栏杆、栏板装饰17 010******* 砖砌体台阶装饰 28 010******* 砖构筑物零星装饰项目 39 010******* 砖块砌体墙面抹灰 41 010******* 石砌体柱面抹灰 52 010******* 砖散水、地坪、地沟零星抹灰 63 010******* 现浇混凝土基础墙面镶贴块料 14 010******* 现浇混凝土柱柱面镶贴块料 25 010******* 现浇混凝土梁零星镶贴块料 36

现浇混凝土墙墙饰面47 010******* 现浇混凝土板柱梁饰面58 010******* 现浇混凝土楼梯隔断 69 010******* 现浇混凝土其他构件幕墙 70 010******* 后浇带天棚抹灰81 010******* 预制混凝土柱天棚吊顶92 010******* 预制混凝土梁天棚其他装饰03 010******* 预制混凝土层架木门 11 010******* 预制混凝土板金属门22 010******* 预制混凝土楼梯金属卷帘门33 010******* 其他预制构件其他门44

电气照明工程施工图预算的编制

电气照明工程施工图预算的编制 学习目标:熟悉电气照明工程内容即进户装置、照明控制设备、室内配管配线、照明器具;掌握照明工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法,以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用,达到准确编制电气照明工程施工图预算的目的。 重点难点:本章的重点是工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法,以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用。难点是室内配管配线工程量计算及定额应用。第七册电气安装工程造价篇 第一章电气安装工程工程量清单项目及计算规则 概述 电气设备安装工程:包括10KV以下的变配电设备、控制设备、低压电器、蓄电池等安装,电机检查接线及调试,防雷及接地装置,10KV 以下的配电线路架设、动力及照明的配管配线、电缆敷设、照明器具安装等共126个清单项目,适用于工业与民用建设工程中10KV以下变电设备及线路安装工程量清单编制与计量。 第一节工程量清单项目及计算规则 1、C.2.1 变压器安装计量规则:按设计图示数量,区别不同容量以“台”计算。 2、C.2.2 配电装置安装 ⑴本节内容:包括各种断路器、真空接触器、隔离开关、负荷开关、互感器、电抗器、电容器、滤液装置、高压成套配电柜、组合型成套箱式变电站及钢柜等安装。 ⑵适用范围:各配电装置的工程量清单项目设置与计量。 (3)清单项目的设置及计算规则:按设计按设计图示数量,区别不同内容大部分以“台”计算,少部分以“组”为计量单位。 ⑷本节高压设备的安装没有综合绝缘子安装。如果设计有此要求,其内容一定要表述清楚,避免漏项。

⑴本节内容:包括软母线、带型母线、槽型目下、共箱母线、低压封闭插接母线、重型母线安装。 ⑵适用范围:适用于以上各种母线安装工程工程量清单项目设置与计量。 (3)清单项目的设置及计算规则:按设计图示数量,计算规则均为按设计图尺寸以单线长度计算,而重型母线按设计图示尺寸以重量计算。除重型母线外的各项计量单位均为“m”,重型母线的计量单位为“t”。 ⑷本节高压设备的安装没有综合绝缘子安装。如果设计有此要求,其内容一定要表述清楚,避免漏项。 4、C.2.4 控制设备及低压电器安装 (1)本节内容:包括控制设备、继电信号屏、模拟屏、配电屏、整流柜、电气屏(柜)、成套配电箱、控制箱等;低压电器;各种控制开关、控制器、接触器、启动器等。本节还包括现在大量使用的集装箱式配电室。 (2)适用范围:适用于以上控制设备及低压电器的安装工程工程量清单项目设置与计量。 (3)清单项目的设置及计算规则:本节的清单项目的特征均为名称、型号、规格(容量),而且特征中的名称即实体的名称。因此项目名称的设置很直观,简单。按设计图示数量,除集装箱式配电室的计量单位按“吨”外,大部分以“台”计量,个别以“套”、“个”计量。计算规则均按设计图示数量计算。

建设工程电气照明工程施工图预算的编制

建设工程电气照明工程施工图预算的编制 学习目标:熟悉电气照明工程内容即进户装置、照明控制设备、室内配管配线、照明器具;掌握照明工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法,以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用,达到准确编制电气照明工程施工图预算的目的。 重点难点:本章的重点是工程量计算要点、照明工程量计算程序及方法,以及进户装置安装、照明控制设备安装、室内配管配线、照明器具安装等的工程量计算及定额应用。难点是室内配管配线工程量计算及定额应用。 第一讲 电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。我们知道,电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线及照明器具等几部分组成。 图9-1 为一简单的电气照明平面图,图中我们可以看到电气照明的各个组成部分。