1、YZ系列电动机采用满压直接起动,但YZR系列电动机则须在转子回路中串入外接电阻起动,以限制起动电流。起动电流的限值应不大于相应工作制的额定电流的两倍。严禁将绕线转子电动机的转子绕组接短路后,作为笼型电动机使用。

2、所用变阻器和起动器或控制器的规格应与电动机的要求相符。

3、如冷却介质温度超过规定值,应采取减少出力和降低温度等有效措施,以免电动机由于过热而受到损害。

4、电动机不得用于含有易燃性气体、化学腐蚀气体或其它有害气体的环境中。

5、电动机必须经常保持清洁,进风口及风道必须畅通无阻,以保证运转正常。

6、运行中,集电环的视察窗和接线盒的盖板应盖好,不用的出线口应严密堵住以防潮气、油污粉尘及其它异物进入电动机内部。

7、电动机在运行中,如发现任何异常燥音、振动、过热或焦臭味等不正常现象时,应立即停车检查、在故障未经查明及消除之前,切勿继续使用。

8、电动机使用期间,应经常注意并记录有关仪表的读数。对运行时间、检修结果及故障的处理也应做好记录,供今后参考。

9、为了轴承的正常使用,每六个月需更换一次轴承润滑脂。更换时应先清除陈脂并将轴承、轴承盖及轴承室洗净;加入新脂时以加到轴承室的2/3为宜。推荐采用ZL3锂基润滑脂。

10、YZR系列电动机的集电环和电刷要经常加以仔细检查。集电环表应光滑,无油污。如发现有烧灼的痕迹,应用细玻璃纱纸予以清除;如发现有明显沟槽时,则应予以车光。刷架应牢固地固定在端盖上,电刷应能在刷握中自由滑动而无阻梗。

11、电刷所需的压力平均为200克/厘米2左右,对碎裂或磨损已达原高度2/3的电刷应及时更换。在装入新电刷时,必须用玻璃砂纸对其进行研磨,直至刷面曲率与环的曲率相等且刷与环的实际接触面积不小于电刷截面的1/3时为止。

12、为保证电动机的正常运行,应根据实际使用情况对电动机进行定期检查,并须每年进行大检修一次。

13、电动机在仓库中搁置不用时,应妥善包装和存放,仓库应保持干燥通风良好。对库存的电动机应定期检查有无受潮、发锈及润滑油脂硬化、变质等情况,以便随时改善储存条件。

文章来源:无锡新大力电机有限公司mailto:(https://www.wendangku.net/doc/9a9753109.html,/)夏日帅帅阳光

电动机运行规程(修改)

电动机运行规程 1.总则 1.1 一般规定 1.1.1 本规程适用于厂用电动机、电动机所带动电气的值班人员(以下简称电气值班人员,必须熟悉本规程的有关规定,并严格遵照执行)。 1.1.2 电动机的起停操作和运行中的监视,由电气值班人员担任。电动机外部的清洁工作,由电气检修人员负责。 1.1.3 电动机的外壳、开关、接触器、磁力起动器及操作把手,控制按钮以及紧急停车按钮等,均应有永久性志。现场紧急停车按钮,应加防护罩 1.1.4 在电动机上及其所带动的机械上,应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明启动装置所属的机械,并有指示“起动”和“运行”等位置的字样。 1.1.5 电动机及其起动调节装置的外壳,应可靠接地。电动机的转动部分应装设牢固的遮栏或护罩。 1.1.6 电动机的继电保护和自动装置应完整可靠,并按规定使用。禁止电动机脱离保护起动或运行。 1.1.7 备用中的电动机应定期检查、试验或轮换运行,以保证随时起动。具体时间由工艺确定。 2.电动机的运行方式 2.1 正常运行方式 2.1.1 电动机可在额定温度下按厂家铭牌数据长期运行。 2.1.2运行中三相交流电动机的标准电压,高压电动机为6KV,低压电动机为380V。 2.1.3 电动机一般可在额定电压变动-5%至10%的范围内运行,其额定出力不变.6KV、380V电动机电压变动范围如下表:

2.1.4电动机在额定出力运行时,其三相不平衡电压差不得超过额定电压的5%,三相不平衡电流差不得超过额定电流的10%,并且在任一相电流不得超过额定值。 2.2 允许温度与温升 2.2.1 电动机运行时,各部的允许温度与温升,应按厂家铭牌规定执行,无铭牌规定可按下表规定执行(环境温度按+35℃计算) 2.3 振动、串动允许值 2.3.1 电动机运行时的振动不应超过下表数值 2.3.2 电动机运行时的轴向串动值,滑动轴承不超过2—4mm ,滚动轴承不超过0.05mm 。 2.4 绝缘电阻的规定 2.4.1 6KV 电动机应用2500V 摇表测量绝缘电阻,在常温下,其值不应低于6MΩ,在不同温度下,绝缘电阻允许值如下表:

电动机运行维护规程

电动机运行维护规程 1总则 本规程适用于厂区内交流电动机的运行维护 对特别重大或大容量的电动机应逐步开展状态监测,以便使检修工作更有针对性,确保安全运行。 2电动机的一般要求 2.1 电动机及其附属器械上应有铭牌,并按现场规程编号; 2.2 应根据不同场所选择不同形式的电动机 2.2.1 有爆炸危险场所应安装防爆电动机,其它形式电动机在采取措施(如正压防爆通风、密封发生火花部分等)后,方可安装在有爆炸危险的场所内。 2.2.2 在有腐蚀性的蒸汽及气体的地方或潮湿场所,应采用封闭式电动机或有吹风装置的封闭式有耐酸性绝缘的电动机。 2.2.3 在多尘的场所,应采用封闭式可吹灰的电动机。 2.3 每台电动机必须有单独的操作机构。用于操作机构的开关设备,应能接通起动电流,切断全部工作电流。

2.4 电动机应采用无时限的短路保护,其整定值应躲过正常运行中的暂态过电流。 2.5 对生产过程中已发生过负荷的电动机应装设过负荷保护,保护装置作用于信号或跳闸。 2.6 不允许直接起动的电动机;技术操作条件不允许自起动的电动机;在自起动时将对运行人员造成危害的电动机,或总电源容量不足时,必须在电动机上装设低电压保护装置。 2.7 容量在3KW以上的电动机,或所带动机械的生产过程是按电流来调节的电动机,在操作电动机处应装设电流表,以监视其起动和运行,电流表极限测量范围应比电动机额定电流大30%以上,在额定电流时,应在电流表的表盘上的额定电流处划一道红线。为监视有无电压,应在电动机的配电盘上装设电压表及信号灯。 2.8 电动机外壳及其金属结构应按规定涂漆,机泵基座涂黑色,卧式电机涂天蓝色,立式电机涂漆与相连接的设备管道相同,转动部分应装设牢靠的遮栏或护套。电动机及其起动装置的外壳应按规定装设接地线。 2.9 电动机及其带动的机械应有指示旋转方向的箭头。在起动装置上应注明所属机械,并有指示起动或运行等位置的字样。 3电动机的完好标准

三相异步电动机维护保养规程

三相异步电动机的维护保养 启动前的准备和检查 1、检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。 2、检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。 3、新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。 4、对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。 5、检查电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。 6、检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求。 7、检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。 上述各检查全部达到要求后,可启动电动机。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。 启动绕线型电动机时,应将启动变阻器接入转子电路中。对有电刷提升机构的电动机,应放下电刷,并断开短路装置,合上定子电路开关,扳动变阻器。当电动机接近额定转速时,提起电刷,合上短路装置,电动机启动完毕。 行中的维护 1、电动机应经常保持清洁,不允许有杂物进入电动机内部;进风口和出风口必须保持畅通。 2、用仪表监视电源电压、频率及电动机的负载电流。电源电压、频率要符合电动机铭牌数据,电动机负载电流不得超过铭牌上的规定值,否则要查明原因,采取措施,不良情况消除后方能继续运行。 3、采取必要手段检测电动机各部位温升。 4、对于绕相型转子电机,应经常注意电刷与集电环间的接触压力、磨损及火花情况。电动机停转时,应断开定子电路内的开关,然后将电刷提升机构扳到启动位置,断开短路装置。 5、电动机运行后定期维修,一般分小修、大修两种。小修属一般检修,对电动机启动设备及整体不作大的拆卸,约一季度一次,大修要将所有传动装置及电动机的所有零部件都拆卸下来,并将拆卸的零部件作全面的检查及清洗,一般一年一次。 三相异步电动机常见故障原因及维修方法 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改

电动机的运行维护

电动机的运行维护 二期工程厂用电动机,其中大容量的电机采用10KV系统供电,小容量的电机采用400V系统供电,直流电机采用直流220V系统供电(直流润滑、直流密封油泵)。电动机的主要技术参数,反映电动机的工作能力及其起动特性,起动特性的优劣主要表现在起动电流和起动转矩等方面。 一、允许温度与允许升温 电动机运行过程损坏,大多数是由于过热引起的。因为电动机在运行过程中,各种能量损耗都要产生热量,主要的能量损耗可分为可变损耗和不变损耗两部分,可变损耗中包括定子绕组中有电阻的铜损,因为绕组中有电阻,所以当电流通过电阻时,便产生I2R的功率损耗,它随负荷的变化而变化,且随电流的平方正比例地增加。不变损耗中包括机械损耗和铁芯损耗,机械损耗是由轴承的摩擦和风扇与空气之间的阻力形成的,其大小由转速决定。而在运行过程中,异步电动机的转速基本不变,因此机械损耗的大小也基本不变。铁芯损耗是由铁芯中磁通交变而产生的,其大小决定于铁芯中的磁通密度及磁通变化的快慢,铁芯损耗与电源电压的平方成正比,而在运行中由于电源电压几乎不变,因此铁芯损耗也基本不变。 在电动机的运行过程中,上述各种损耗最后都转化为热能,使电动机的绕组和铁芯发热,为了防止电动机的烧坏,

所以电动机有规定的允许温度和允许温升,以便监视电动机运行中的各部分温度,保证电动机的正常运行。 二、冷却空气温度对电动机出力的影响 由于电动机的连续工作容量主要取决与定子绕组、转子组和定子铁芯的温度,而这些温度受电动机周围的冷却空气的影响很大,所以应考虑电动机的冷却空气温度与负荷的关系。当冷却空气为额定温度(一般35℃)时,电动机可以在频率电压正常的情况下带满负荷长期运行。当冷却空气温度高于额定温度时,电动机的出力就应该降低,而当冷却空气温度低于额定温度时,其出力可以升高。 三、当频率、电压与额定值偏差时异步电动机的运行 在电动机运行中,常常发生电压和频率长期与额定值有偏差的情况,当频率在额定值时,电动机可以在额定电压-5—+5%的范围内运行,其额定出力不变,而当电压在额定值时,电动机可以在额定频率变动±0.5HZ的范围下运行,其额定出力不变。 1.在额定频率下电压变化时电动机的运行 (1)在恒定负荷下,当加在电动机定子绕组上的电压降低很多时,由于转子电流的增加,必然使定子电流增大,以抵消因转子电流所产生的磁通对定子旋转磁通的影响,这样便会使电动机的发热增大,严重时甚至会将电动机烧坏。所以我们在使用电动机时,为了保证电动机的正常运行而不

2、电动机检修规程(终稿)

电动机检修规程 (试行) 韩城矿务局煤矸石电厂

目录前言 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.2 电动机的小修周期 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.2 小修项目 5 电动机的检修工艺及质量标准 5.1 大修前的准备工作 5.2 电动机的解体 5.3 定子的检修及质量标准 5.4 转子的检修及质量标准 5.5 轴承的检修及质量标准 6 电动机的组装、试运及验收 6.1 电动机的组装 6.2 电动机的试验 6.3 电动机的试运及验收 7 电动机线圈重绕工艺 7.1 线圈重绕准备 7.2 制作绕线模和线圈 7.3 下线与整形 7.4 试验检查 7.5 浸漆与烘干 8 电动机常见故障及排除

前言 本标准规定了韩城矿务局煤矸石电厂电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方法。 下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。 2.发电部主任、副主任、电气专工。 3.电气检修专工及电气检修人员。 编写: 校对: 审核: 批准:

1 主题内容与适用范围 本规程规定了本厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各电动机的检修。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 SD230-87发电厂检修规程 GB755-87旋转电机基本技术要求 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.1.1 机组所属的主要高低压电动机(含直流电动机)随该机组同时大修。凡备用时间长的电动机、机组所属闸门电动机,可适当延长大修周期。 3.1.2 其它公用系统电动机,每三年大修一次。 3.1.3 临时性大修由电机运行情况决定。 3.1.4 新安装电动机投运一年后大修一次。 3.1.5 防护等级为开启式的电动机每两年大修一次。 3.2 电动机的小修周期 3.2.1 机炉所属的高、低压电动机随机组小修进行。 3.2.2 上述各电动机每六个月至一年小修一次,遇有大修则小修不另进行。 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.1.1 电动机解体与清除灰尘、污垢。 4.1.2 定子的检修。 4.1.3 转子的检修。 4.1.4 轴承的检修。 4.1.5冷却系统的检修。 4.1.6 电动机电气预防性试验。 4.1.7 电动机的组装、试转与验收。 4.2 小修项目 4.2.1 打开电动机非负荷端端盖及前后轴承盖检查,必要时更换轴承油。 4.2.2 测量定转子空气隙及非负荷端内风扇及导风环的间隙。 4.2.3 清扫过滤器及通风道,用压缩空气吹灰。 4.2.4 检查滑环、电刷、刷架、举刷装置及换向器,适量更换电刷。 4.2.5 检查清理接线盒,紧固地脚螺丝及支持瓷瓶,测量定转子绕组的直流电阻及绝缘。 4.2.6 检查清扫启动装置及低压开关。 4.2.7 电动机的试运转及验收。

高压电动机的运行维护规程

高压电动机的运行维护规程 一、目的 高压电动机是企业重要的电气设备,高压电动机的安全运行,关系到工厂的设备和人身安全,为了保证电动机的安全稳定运行,特制定本运行维护规程。 二、范围 适用于运行工厂的高压电动机的运行维护管理。 三、内容 1、运行中的点检及维护(周期为每日) 严格按照高压电机使用说明书要求,运行中,不仅对电机的运行电流、绕组温度等进行监控,还要通过“看、听、摸、闻”来辨别电机运行状况,以进一步拟定电机的定期检修计划。 1.1看: 1.1.1运行巡检,每日一次,并在巡检记录上记录巡视情况。 1.1.2日常现场点检中,检查电机外观情况,有无渗漏油,电机 冷却装置工作状况; 1.1.3检查滑动轴承润滑情况,油位是否准确,甩油环工作是否正常。 1.2听: 1.2.1用听音棒听滚动轴承的运转声音,检查轴承的润滑及磨损状况有无变化; 注意:滚动轴承一定要按加油量、加油周期、规定的品牌进行加油,加油时必须在电机运行时进行;当巡检时发现轴承有缺油现象,

也必须按上述要求进行补油。 1.2.2检查电机有无电磁异音或机械摩擦声。 1.3摸: 1.3.1用手感觉电机的机体和轴承温度变化情况; 1.3.2检查电机进、出风温度,以判断电机冷却风道是否堵塞; 1.3.3检查电机振动情况,必要时做在线振动的测定。 其中:轴承横向双幅振动不得超过下列数值: 1.4闻: 电机绕组是否发出异味。 2、电机的起动 由于频繁起动将损坏电机,特对试车过程中的起动及跳停后的重新起动有如下要求: 2.1电机在初始环境温度下可连续起动两次; 2.2连续运转状况,在运行温度下,电机跳停后可立即起动一次; 2.3特殊情况下,需连续多次起动,要求: 2.3.1如果电机是连续运转中,下次起动需在60分钟以后; 2.3.2如果电机是无负荷运转,下次起动需在30分钟以后; 2.3.3如果电机是从未通过电,它必须在90分钟以后再起动。 2.4两次连续起动被认为是正常地(将电机从静止到全速)。 3、短时间停机维护(周期根据工艺开车情况而定) 3.1对装有空气过滤器的电机,要检查过滤器的灰尘堆积情况, 并组织进行清理;

电动机检修规程

电动机维护检修规程 1 总则 本规程适用生产一部高、低压交、直流电动机,同步电动机。 本规程不包含高压电机定子绕组制作工艺,轴、机座、端盖和滑动轴承的检修工艺。对特别重要或大容量的电动机应逐步开展状态监测,以便使检修工作更有针对性,确保安全运行。 2 完好标准 2.1 零部件质量 2.1.1 外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 2.1.2 润滑油脂质量符合要求,油量适当,不漏油。 2.1.3 电动机内部无积灰和油污,风道畅通。 2.1.4 外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,又符合周围 环境的要求。 2.1.5 定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫块及绑线 齐全紧固。 2.1.6 定转子间的间隙符合要求。 2.1.7 风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 2.1.8 外壳有良好而明显的接地(接零)线。 2.1.9 各部件的螺栓、螺母齐全紧固,正规合适。 2.1.10 埋入式温度计齐全,接线完整,测温表计指示正确。 2.1.11 起动装置好用,性能符合电动机要求。 2.1.12 通风系统完整,防锈漆无脱落,风道不漏风,风过滤器、风冷却器性 能良好,风机运行正常。 2.1.13 励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 2.1.14 操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标示明显。 2.1.15 保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活可靠。 2.1.16 电动机基础完整无缺。 2.1.17 电源线路接线正确牢固,相序标志分明,电缆外皮有良好的接地(接零)线。 2.2 运行状况 2.2.1 在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求,各部位温升不超过表1所 列允许值。

电动机运行规程

电动机运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电动机的许可运行方式、操作、监视、维护、异常运行及事故处理的规则。 本规程适用于电动机的运行技术管理。 本规程适用于生产管理人员及运行人员。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的应用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本规程。 DL 408-91 电业安全工作规程 三相异步电动机经济运行 GB12497-1995 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发[2000]589号 全国互联电网调度管理规程(试行) 河南电网调度规程 设备制造厂家技术规范 3 电动机正常运行规定 3.1 电动机使用的规定 3.1.1每一电动机设备均应在明显易见地点装有铭牌和设备名称。 3.1.2在电动机及其所带动的机械上,应有指示其旋转方向的箭头。 3.1.3对所有不调速的交流电动机,一般应在全电压下启动。 3.1.4电动机周围应保持干燥清洁,防止水、汽、油的侵入,特别是电动机通风口附近应无任何障碍物,通风口无积灰。 3.1.5电动机及其启动调速装置的外壳,应按有关规定接地。 3.1.6交流电动机的静子线圈引出线,应标明相别,直流电动机应标明极性。 3.1.7电动机运行一段时间后应对轴承进行加油或注润滑脂。 3.1.8每一配电室设有保险置放点,当电动机熔断器熔断后,应及时更换,并做好记录。3.1.9重新下线修复的电动机投运时,其参数应经试验符合原电动机铭牌数据方可服役,并应向运行值班人员交待清楚 3.2 电动机许可运行方式 3.2.1运行参数 3.2.1.1电动机可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变: a) 6KV电压变动范围:5.7KV~6.6KV; b) 380V电压变动范围:361V~418V。 3.2.1.2电动机线圈、铁芯、滑环、轴承的最高允许温度与温升。 a) 电动机温度、温升及环境温度三者的关系公式: Q=t-te 式中:t:表示电动机运行温度(℃); Q:表示电动机运行温升(℃); te:表示电动机周围环境空气温度(℃); b) 电动机各部分的最高允许温度与温升(te=35℃)规定详见表一。

电动机保养与维护

电动机日常保养维护制度 电动机就就是利用电磁感应原理,将电能转化为机械能得一种旋转得电气设备。常用得电动机可以分为:交流、直流与交直流两用电动机。交流电动机包括同步电动机与异步电动机。异步电动机又可分为三相交流异步电动机、单相异步电动机。企业中大多数为三相异步电动机,三相异步电动机又分为绕线式与鼠笼式。电动机整体形状就是一个圆柱体,主要部件有转子与定子。定子就是一对能产生磁场得固定电磁极。装在定子中间得就是一个能转动得电磁体叫转子。转子就是由特种材料作成得圆柱体,套在电动机轴上。 异步电动机在运行过程中,由于许多原因常常会出现各种故障,影响工厂得正常生产。为此,正确使用与维护电动机得运转,了解电动机发生故障得主要现象,限制故障得扩大,及时加以排除,对保证完成或提前完成生产任务就是十分重要得。时间就就是产量,产量就就是效益,所以准确快速得找到故障原因,以最快速度排除故障、恢复生产,也就保证了工厂生产得效益。 电动机日常维护保养得目得:应用到工作实践中,避免或减少电动机烧坏,加强电动机得管理水平,做好定期检查,就能大大减少电动机故障与事故,从而提高生产效率、减少维修费用,保障生产安全顺利进行。 一、电动机得日常检查得要素 电动机由定子架、绕组及绝缘材料、转子、两端轴承及端盖等组成,比较简单。电动机故障得常见原因有:电源断相、电压或频率不对;绕组短路、断路、接地;轴承运转不良;内、外部脏,散热不好(外部涂油漆太厚也就是散热不好得原因),与自带冷却风扇坏,通风不畅;与机械装备连接不良;长期高负荷运行;环境温度高等等。 1、保持电动机得清洁 电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍与其她杂物,以防止吸进电动机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以,要保证电动机有足够得绝缘电阻,以及良好得通风冷却环境,才能使电动机保持长期得安全、稳定运行状态。

电动机运行维保规程

杭州市水务控股集团电动机运行维保规程(参考样本) 一、电动机运行规范: (一)技术要求 1、电动机应在额定电压条件下运行,电压在额定电压的(-5%,+10%)范围内。 2、电动机除启动过程外,运行电流不应超过额定值, 在不同冷却温度下,其运行电流应符合表1的规定。 3、在冷却空气最大计算温度为40℃时,电动机各部运行温度和温升应符合表2的规定。 4、电动机运行时振动值应小于2.8mm/s,噪音小于85dB(噪声值为距离设备1米、对地高1米处测量值)。 5、运行中的电动机当采用熔丝保护时,熔丝容量不应大于电动机额定电流的1.5~2.5倍。当采用热继电器保护时,热继电器容量不应大于电动机额定电流的1.1~1.25倍。当二次回路系统采用继电保护装置时,其保护的整定值应按设计手册的计算要求进行。 6、同步电动机的滑环极性应每年更换2~3次,同一极性不应使用不同品质的电刷。无功率因数补偿装置时,同步电动机应通过励磁调节电流,在超前的功率因数下运行(即过励方式),励磁电流不应超过转子绕组的额定电流。 7、在线备用电动机要按其所处环境不同制定合理的防潮日期,并按期防潮运行。超过防潮期限的电动机在投入运行前,应作绝缘检测。测试项目要求按照集团《电力设备预防性试

验规程》执行。 (二)、电动机的运行要求 1 、启动应符合下列要求: 1)检查三相电源电压; 2) 检查轴承油位及冷却系统; 3) 检查启动装置; 4) 不同型式的电动机,应按规定的操作方式合闸启动; 5) 交流电动机的带负载启动次数,应符合产品技术条件的规定;当产品技术条件无规定时,应符合下列规定:在冷态时,可启动两次,每次间隔时间不得小于5min;在热态时,可启动一次。当在处理事故以及电动机启动时间不超过2~3s时,可再启动一次。 2、运行检查应包括下列项目: 1) 电动机的三相运行电流是否正常 2) 电动机的温升及发热情况; 3) 轴承温度,轴承的油位、油色及油环的转动状况; 4) 电动机和各接触器有无异常声音、异味,各部温度、振动及轴向窜动的变化状况及开关控制设备状况正常; 5) 电动机的周围环境,通风条件等。 6)同步机励磁系统运行是否正常; (三)、异常情况的处理 1、运行中有下列情况之一者,应立即停机: 1)电动机及控制系统发生打火或冒烟; 2)电动机出现严重异味 3) 电动机剧烈振动或撞击、扫膛以及电动机所拖动的机械设备发生故障; 4) 电动机温度或轴承温度超过允许温度; 5) 缺相运行; 6) 同步电动机出现异步运行; 7) 滑环严重灼伤; 8) 滑环与电刷产生严重火花及电刷剧烈振动; 9) 励磁机整流子环火; 10)运行中发生人身事故。 2、运行中出现下列情况之一者,可根据情况先启动备用机组后再停机检查: 1) 铁芯和出口空气温度升高较快; 2) 电动机出现不正常的声响; 3) 定子电流超过额定允许值; 4) 电流表指示发生周期性摆动或无指数; 5) 同步电动机连续发生追逐现象。 3 电动机在运行中发生自动跳闸时,在未查明原因前,不得重新启动;因电源失压或非直流电源故障失励,可重新启动(有特殊技术要求者除外)。 二、电动机巡检规范: (一)、巡检层级 1、各部门巡检除领导层级外,应至少建立三级巡检体系,即生产技术科、维修班、运行班组三级。

电动机的安装调试与维护正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电动机的安装调试与维护 正式版

电动机的安装调试与维护正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 当今社会,科技高速发展,机械制造业水平也不断提高。作为企业生产过程中使用最为广泛的动力设备——电动机,其可靠性直接影响企业生产。 电动机是电力系统运行中的重要设备之一,在其安装过程中经常会各种故障,且有些故障具有一定的潜伏性,因此需要运行人员维护过程中能够对各类异常现象准确判断、及时处理。 电动机的安装及完善安装的相关途径 1.1.电动机安装程序 电动机是把电能转换成机械能的一种

设备。在实际应用中,电动机的安装质量作为电动机正常运行的核心保障,是工业一切生产活动顺利开始的基本前提,安装技术是否规范、到位,对工业企业的经济效益及今后的发展有着直接关系。电机其安装程序包括:质检、干燥、安装、试运行等。质检包括开箱检验、电动机的外观检查等;电动机干燥,电动机由于运输、保存或安装后受潮,绝缘电阻或吸收比达不到规范要求,应进行干燥处理;电动机的安装与校正;电动机试运行,开车通电前应摇表测量绝缘电阻并符合规定值,同时脱开与其相连的传动装置,使电动机处于空载状态,用手转动电动机机轴,机轴转动灵活,无卡阻或异响后方可启动。

电机维护保养规程

电机维护保养规程 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:华科新能(天津)科技发展有限公司编制时间:2018年9月14日

电机维护保养规程 一、目的: 为规范电机维护保养程序,特制定本规程。 二、适用范围: 本技术标准规定了电动机的标准维修项目及质量验收标准等内容,适用于 中环光伏一期、二期、三期动力部电动机的保养检修 三、职责: 1、华科运维人员负责电机定期巡检及维护保养。 2、华科设备主管负责制订、组织实施电机及其相关设施的维修保养计划及派工任务。 四、项目检修及检查标准 1、电机内灰尘及污垢的清理 吹灰清扫时,应用2—3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试,不得使用有害溶液或金属工具。 2、定子检修及检查标准 2.1、线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象,否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。 2.2、定子铁心应无擦铁、过热、生锈、松动和变形等现象,通风沟畅通。撑铁和压板平整无松动,锁键紧固焊接可靠,否则应查明原因予以处理,必要时可作铁损试验进行鉴定。 2.3、引线和跨接线良好,绑扎牢固焊接可靠,各焊接头无过热现象,有足够的机械强度和绝缘强度。 2.4、电动机接线端子相色齐全正确,各载流螺栓螺母和垫片均为铜质,且完好齐全。连接处应平整紧密良好,并要可靠锁紧。连接板绝缘良好无焦脆现象,瓷瓶牢固无裂纹损伤。

2.5、机座、端盖、接线盒、风罩和挡风板等应完好,无损伤和严重变形磨损。否则应采用镶套、烧焊、电镀或更换等方法进行处理。 2.6、绝缘电阻不符合要求的受潮电动机,应采取吹灰、清擦、干燥等方法进行处理。 3、转子检修及检查标准 3.1、转子铁心应紧密平整,无过热、生锈、松动、变形和断齿等现象,槽楔应紧固完整,无空洞声。通风沟应畅通。转子撑铁和锁键无脱焊松动。 3.2、大轴无弯曲或裂纹,与铁心的配合良好,轴颈应完整无磨损、无毛刺。 3.3、转子风扇固定牢固,无松动裂纹,与轴的配合良好。平衡块无松动位移,顶丝锁紧可靠。 3.4、靠背轮无裂纹,内孔配合面与找正面光洁,轴孔键三者配合符合要求,对轮配合螺丝正确并可靠锁紧。 3.5、松动的转子部件,经处理或更新后,应作静平衡,必要时做动平衡试验。 4、轴承的检修及质量标准 4.1、轴承清洗后应无裂纹,表面无金属剥落、锈蚀、麻点和过热等现象,夹持器不应出现松动、变形、卡涩和严重磨损等现象,否则应予以更换。 4.2、轴承间隙合适,转动灵活,无明显晃动或过热现象,一般轴承的间隙应符合下表: 4.3、当轴承不符合上述要求时,或使用寿命到期、运行中有异音等,应更换新轴承,新轴承的型号与原轴承相同,精度及结构等应符合要求。 4.4、新装轴承必须用油或轴承加热器均匀加热,温度不宜超过100℃,装轴

电动机维修保养标准规范

1.目的 为保证设备的正常运转,能正确、科学地检修。 2.适用范围 本程序规定了电动机维修保养标准操作方法,适用于中、小型交、直流电动机的维护和检修。 3. 职责设备维修人员负责本程序的实施。 4.检修类别 4.1 检修类别 检修类别分小修、中修、大修。 4.2 检修间隔期 表1 5.检修内容 5.1 小修 5.1.1 检查轴承油质、油量和油环,更换润滑脂。 5.1.2 检查及处理电动机引线的连接情况和绝缘包扎情况。 5.1.3 检查处理电动机外壳的接地线。

5.1.4 检查清理滑环和换向器,调整或更换电刷。 5.1.5 测量定、转子线圈及电缆线路的绝缘电阻,如果阻值低,要进行干燥处理。 5.1.6 检查清扫电动机的开关、保护、信号、通风、冷却等附属装置。 5.2 中修 5.2.1 包括小修内容 5.2.2 清扫定子、转子绕组、铁芯以及通风沟内的积尘污垢。 5.2.3 检查定子线圈(磁极线圈)和槽楔的绝缘有否松动,铁芯有否松动变色,以及与转子有无磨擦现象,必要时进行刷漆、干燥、焊接、绑扎等绝缘处理。 5.2.4 检查转子鼠笼条(或线圈),端环有无断裂,转子平衡块以及风扇螺钉情况,防松装置是否完整。 5.2.5 检查电枢线圈有否断线,电枢绕组线圈与整流片间的焊接是否牢固,修整流子表面检查电枢线圈对地的绝缘电阻。 5.2.6 检查和更换轴承、风叶、风罩。 5.2.7 检查防爆电动机的接合面有否因裂纹磨损、腐蚀等原因而失去防爆性能,必要时测量防爆间隙。 5.2.8 电动的组装、喷漆、防腐及其组装前后的电导规定试验,经过检修后的电动机,应进行空载和起动试验。 5.3 大修 5.3.1 包括中修内容 5.3.2 拆开电动机所有零部件进行清洗、防腐、油漆。

电动机的运行维护与管理

电动机的运行维护与管理 专业系 班级 学生姓名 学号 完成日期 2011年11月20日

前言 在日常的电器机器的管理中,最常见的就是我的电机,电机是机器的原动力部分,如果出了问题那就是大问题,是我们的企业应该在机器管理中最重要的一部分,所以下面我们就谈谈一些简单的日常电机管理维护方面的知识。 1电动机启动前的准备 为了保护电动机正常安全的启动,一般启动前都做好下述准备: (1)检查电源是否有电,电压是否正常,若电源电压过高或者过低都不宜启动。 (2)启动器是否正常,如零部件有无损坏,使用是否灵活,触头接触是否良好,接线是否正确,牢固等。 (3)保险丝规格大小是否合适,安装是否牢固,有无熔断或损伤。 (4)电动机接线板上接头有无松动或氧化。 (5)检查传动装置,如皮带松紧是否合适,连接是否牢固,联轴器的螺丝销子是否紧固等。 (6)传动电动机转子和负载机械的转轴,看其转动是否灵活。 (7)检查电动机及启动电器的外壳是否接地,接地线有无断路,接地螺丝是否松动,脱落等。 (8)搬开电动机周围的杂物并清除机座上的表面灰尘,油垢等。 (9)检查负载机械是否妥善的做好了启动准备。 (10)对正常运行中的绕线式电动机,应经常观察电动机滑环有无偏心摆动现象,观察滑环的火花是否发生异常现象,滑环上的碳刷是否要更换。 2启动时应该注意的问题 (1)接通电源后,如果电动机不转,应该立即切断电源,绝不能迟疑等待,更不能带电检查电动机的故障,否则将会烧毁电动机和发生危险。

(2)启动时应注意观察电动机。传动装置,负载机械的工作情况,以及线路上的电流表和电压表的指示,若有异常现象,应立即断电检查,待故障排除后,另行启动。 (3)利用手动补偿器或手动星三角启动器启动电动机时,特别要注意操作顺序,一定要先将操作手柄推到启动位置,待电动机转速稳定后再拉到运转位置,防止误操作造成设备和人身事故。 (4)同一线路上的电动机不应同时启动,一般应由大到小逐台启动以免太多点击同时启动,线路上电流太大,降低过多,造成电动机启动困难引起线路故障或者使开关跳闸。 (5)启动时,若电动机的旋转方向反了,应立即切断,将三相电中的任意两项互换一下位置,即可改变电动机的转向。 3电动机运行中的监视 电动机在运行时,值班工作人员可以通过仪表和感觉器官监视其运行情况,以便及早发现问题,减少避免故障发生。 3.1监视电动机的温度 电动机正常运行时会发热,使电动机温度升高,但是不用该超过允许的范围,如果负载过大,使环境温度过高,通风不畅或运行发生故障,就会使其温度超出允许限度,导致绕组过热烧毁,因此电动机的温度的高低是直接反应电动机运行的主要标志,在运行中经常检查。判断电动机是否过热,可以用以下方法: (1)凭手的感觉:如果以手接触外壳,没有烫手的感觉说明电动机的温度正常;如果手感觉很烫马上就缩回来的话,说明电动机已经过热了。 (2)在电动机外壳上滴几滴水,如果只冒热气没有声音说明电动机没有过热,要是水滴急剧气化并且有嗞嗞的声响,说明电动机已经过热了。 (3)还有一种方法是用温度计测量。

电动机保养与维护

电动机日常保养维护制度 电动机就是利用电磁感应原理,将电能转化为机械能的一种旋转的电气设备。常用的电动机可以分为:交流、直流和交直流两用电动机。交流电动机包括同步电动机和异步电动机。异步电动机又可分为三相交流异步电动机、单相异步电动机。企业中大多数为三相异步电动机,三相异步电动机又分为绕线式和鼠笼式。电动机整体形状是一个圆柱体,主要部件有转子和定子。定子是一对能产生磁场的固定电磁极。装在定子中间的是一个能转动的电磁体叫转子。转子是由特种材料作成的圆柱体,套在电动机轴上。 异步电动机在运行过程中,由于许多原因常常会出现各种故障,影响工厂的正常生产。为此,正确使用与维护电动机的运转,了解电动机发生故障的主要现象,限制故障的扩大,及时加以排除,对保证完成或提前完成生产任务是十分重要的。时间就是产量,产量就是效益,所以准确快速的找到故障原因,以最快速度排除故障、恢复生产,也就保证了工厂生产的效益。 电动机日常维护保养的目的:应用到工作实践中,避免或减少电动机烧坏,加强电动机的管理水平,做好定期检查,就能大大减少电动机故障和事故,从而提高生产效率、减少维修费用,保障生产安全顺利进行。 一、电动机的日常检查的要素 电动机由定子架、绕组及绝缘材料、转子、两端轴承及端盖等组成,比较简单。电动机故障的常见原因有:电源断相、电压或频率不对;绕组短路、断路、接地;轴承运转不良;内、外部脏,散热不好(外部涂油漆太厚也是散热不好的原因),和自带冷却风扇坏,通风不畅;与机械装备连接不良;长期高负荷运行;环境温度高等等。 1、保持电动机的清洁 电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其他杂物,以防止吸进电动机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机保持长期的安全、稳定运行状态。

电动机运行维护技术标准正文

电动机运行维护技术标准 1 范围 1.1 本标准规定了锁金山电站电动机运行的基本技术要求、运行方式、运行操作、检查维护、事故处理等有关事项。 1.2 适用于锁金山电站。 从事生产管理和检修、维护人员应熟悉本规程,全体运行人员应通晓熟练掌握本标准。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 原水电部《电动机运行规程》 中华人民共和国电力行业业标准《电力设备预防性试验规程》 厂家技术文件 3 总则 3.1 一般规定 3.1.1 电动机的外壳、开关、接触器、磁力起动器及操作把手,控制按钮以及事故遮断按钮等,均应有永久性志。现场遮断按钮,应加防护罩。 3.1.2 在电动机上及其所带动的机械上,应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明启动装置所属的机械,并有指示“起动”和“运行”等位置的字样。 3.1.3 电动机及其起动调节装置的外壳,应可靠接地.电动机的转动部分应装设牢固的遮栏或护罩。 3.1.4 电动机的继电保护和自动装置应完整可靠,并按规定使用。禁止电动机脱离保护起动或运行。 3.1.5 保护电动机用的各型熔断器的熔体,其额定电流必须与被保护电动机的额定容量相匹配,三相

熔断器熔体的额定电流必须一致,每个熔断器的外壳上,都应注明其中熔体的额定电流值。 3.1.6 备用中的电动机应定期检查、试验或轮换运行,以保证随时起动。备用中的电动机,应每隔两周定期测定绝缘一次;互为备用的电动机,每半月轮换运行一次或采用试转动半小时的方式以提高其绝缘性能。 3.2 电动机的运行 3.2.1 机在规定环境温度下,可按铭牌规范运行。 3.2.2 电动机的最高运行温度和温升按制厂规定,若无特殊规定,可按下表规定执行。 部件名称 绝缘等级 最高允许温度℃ 最大温升℃ A 100 65 E 115 80 定子线圈及铁芯 B 120 85 F 140 105 滑环 105 70 滑动轴承 80 45 滚动轴承 100 65 出口风温 70 35 3.2.3 电动机在额定电压(105-90)%范围运行,出力不变,在额定出力运行时,相间电压不平衡不得超过额定值的5%。 3.2.4 电动机定子电流不得超过额定值,三相电流不平衡不得超过额定值的10%。 3.2.5 电动机运行时的振动,不应超过下列数值。 额定转速r/min 3000 1500 1000 750 双幅振动值mm 0.06 0.10 0.13 0.16 3.2.6 380V电动机绝缘电阻,用500兆欧表检查不得低于0.5MΩ。 3.2.7 电动机转向与所传动的机械的转动方向应一致,并有明显方向标志。 3.2.8 正常情况下电动机运行声音、振动应正常,无明显过热现象,无异味。 4 电动机维护 4.1 检查电动机及其所传动的机械的固定螺检应无松动,外壳接地良好,周围无杂物,保护罩完好。

高压电动机检修工艺及标准

高压电机检修工艺 2008-10-18 下午 04:58 1、检修前的准备工作: 检修前应认真作好检修各项准备工作,仔细讨论检修计划和各项措施,明确检修任务和质量要求,安排好项目检修进度,准备好检修的材料、工具、备品以及检修场地,搬运道路、车辆等.

第一章、电动机维护检修规范 1、电动机完好标准 1.1零部件质量 1.1.1外壳完整,无明显缺陷,表面油漆色调一致,铭牌清晰。 1.1.2润滑油脂质量符合要求,油量适当,不漏油。 1.1.3电动机内部无积灰和油污,风道畅通。 1.1.4外壳防护能力或防爆性能良好,既符合电动机出厂标准,又符合周围环境的要求。1.1.5定转子绕组及铁芯无老化、变色和松动现象,槽楔、端部垫块及绑线齐全紧固。1.1.6定转子间的间隙符合要求。 1.1.7风扇叶片齐全,角度适合,固定牢固。 1.1.8外壳有良好而明显的接地(接零)线。 1.1.9各部件的螺栓、螺母齐全紧固,正规合适。 1.1.10埋入式温度计齐全,接线完整,测温表计指示正确。 1.1.1l起动装置好用,性能符合电动机要求。 1.1.12通风系统完整,防锈漆无脱落,风道不漏风,风过滤器、风冷却器性能良好,风机运行正常。 1.1.13励磁装置运行稳定可靠,直流电压、电流能满足电动机要求。 1.1.14操作盘油漆完好,部件齐全,接线正规,标示明显。 1.1.15保护、测量、信号、操作装置齐全,指示正确,动作灵活可靠。 1.1.16电动机基础完整无缺。 1.1.17 电源线路接线正确牢固,相序标志分明,电缆外皮有良好的接地(接零)线。 1.2运行状况 1.2.1在额定电压下运行,能达到铭牌数据要求,各部位温升不超过表1所列允许值。表1 电动机的最高允许温升(环境温度为40~C时) ℃ 绝缘等级A级绝缘E级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘 测量方法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法温度计法电阻法 与绕组接触的铁芯及其他部件60 —— 75 —— 80 —— 100 —— 125 —— 集电环或整流子60 —— 70 —— 80 —— 90 —— 100 —— 滑动轴承40 —— 40 —— 40 —— 40 —— 40 —— 滚动轴承55 —— 55 —— 55 —— 55 —— 55 —— 电动机绕组50 60 65 75 70 80 85 100 105 125 1.2.2电动机的振动值(两倍振幅值),一般应不大于表2的规定。对于Y系列电动机,空载振动、速度的有效值应不超过表3所列数据。 表2电动机的允许振动值 转速,r/min 3000 2000 1500 1000 750及以下 两倍振幅值,mm 0.06 0.085 0.10 0.13 0.16 表3 Y系列电动机空载振动、速度允许值 安装方式弹性刚性 轴中心高H,mm 56≤H≤132 132≤H≤225 225≤H≤400 400≤H≤630 转数n,r/min 600≤n≤1800 1800

电机维护保养规程

电机维护保养规程

编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:华科新能(天津)科技发展有限公司编制时间:2018年9月14日 电机维护保养规程 一、目的: 为规范电机维护保养程序,特制定本规程。二、适用范围:

本技术标准规定了电动机的标准维修项目及质量验收标准等内容,适用于 中环光伏一期、二期、三期动力部电动机的保养检修 三、职责: 1、华科运维人员负责电机定期巡检及维护保养。 2、华科设备主管负责制订、组织实施电机及其相关设施的维修保养计划及派工任务。 四、项目检修及检查标准 1、电机内灰尘及污垢的清理 吹灰清扫时,应用2—3kg/cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试,不得使用有害溶液或金属工具。

2、定子检修及检查标准 、线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象,否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。 、定子铁心应无擦铁、过热、生锈、松动和变形等现象,通风沟畅通。撑铁和压板平整无松动,锁键紧固焊接可靠,否则应查明原因予以处理,必要时可作铁损试验进行鉴定。 、引线和跨接线良好,绑扎牢固焊接可靠,各焊接头无过热现象,有足够的机械强度和绝缘强度。 、电动机接线端子相色齐全正确,各载流螺栓螺母和垫片均为铜质,且完好齐全。连接处应平整紧密良好,并要可靠锁紧。连接板绝缘良好无焦脆现象,瓷瓶牢固无裂纹损伤。 、机座、端盖、接线盒、风罩和挡风板等应完好,无损伤和严重变形磨损。否则应采用镶套、烧焊、电镀或更换等方法进行处理。