依据:

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》

(JGJ88-1992)

《施工现场机械设备检查技术规程》

(JGJ160-2008)

《施工升降机》GB/T10054-2005

一、概述

物料提升机是建筑垂直运输机械的一种,作为建筑施工所用的物料垂直运到楼层的一种运输机械,因其构造简单,制造容易,安拆、使用方便,价格低因此在中小型建筑工地作为垂直运输设备被广泛应用。

注:提升高度30m以下(含30m)为低架;提升高度31~150mm为高架。

?主参数代号:单吊笼施工升降机只标注一个数值,双吊笼施工升降机标注两个数值,用符号“/”分开,每个数值均为一个吊笼的额定载重量代号。对于SH型施工升降机,前者为齿轮齿条传动吊笼的额定载重量代号,后者为钢丝绳提升吊笼的额定载重量代号。

特性代号:表示施工升降机两个主要特性的符号。

a) 对重代号:有对重时标注D,无对重时省略。

b) 导轨架代号:对于SC型施工升降机:三角形截面标注T,矩形或片式截面

省略;倾斜式或曲线式导轨架则不论何种截面均标注Q。对于SS型施工升降机:导轨架为两柱时标注E,单柱导轨架内包容吊笼时标注B,不包容时省略。

如:SSE150

?门架式物料提升机的基本构造

?(1)底架

?底架由槽钢、角钢焊接组成,上面可固定标准节、地滑轮,用于承受所有负荷;下面通过预埋地脚螺栓与基础连成一体。

?(2)立柱

?立柱由若干个标准节用螺栓连接组成,可根据建筑施工需要增减高度。其种类分为两种:标准型和加强型。标准节的断面常见的有450㎜×600㎜、500㎜×500㎜、600㎜×600㎜。

?(3)自升平台

?自升平台由套架及其栏杆、天梁、滑轮、摇头把杆等零部件组成,是拆装人员加高或降低作业时的操作平台。自升平台一般用槽钢、角钢焊接而成,套架内侧装有导轮。

?(4)吊笼

?吊笼由型钢焊接而成的一个框架结构,是运送货物的一个篮子,又称吊篮。吊笼需要四面封闭,防止物料从吊笼中滑落伤人,两侧有防护网,前后有进出料安全门,高架提升机还需要在顶部设置防护顶棚。吊笼上装有停靠装置和防坠落保险装置。

吊笼进料门一般为机械自落式,吊笼下降到底层时自动打开;吊笼上升时自动关闭,无需人工操作,安全实用。吊笼出料口一般为对重式,需人工开启和关闭。

?注:

?规范4.0.7条滑轮组与架体(或吊篮)应采用刚性连接,严禁采用钢丝绳、铁丝等柔性连接和使用开口拉板式滑轮。

?(5)卷扬机

?提升机的卷扬机一般用可逆式电动卷扬机。卷扬机由电动机、变速箱、卷筒、刹车制动器等组成。卷扬机应有防钢丝绳脱槽装置,卷筒直径不小于钢丝绳直径的30倍。当吊笼在底部时,卷筒上至少有3圈钢丝绳。卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离,不应小于钢丝绳直径的2倍。卷扬机安装时应与滑轮对中,自然排绳时出绳偏角应小于1°30′;排绳器排绳时出绳偏角应小于2°;对于光卷筒,从卷筒中心到导向滑轮的距离不应小于卷筒长的20倍,对于有槽筒,从卷筒中心到导向滑轮的距离不应小于卷筒长的15倍。

?钢丝绳概述

?钢丝绳强度高、自重轻、柔韧性好、耐冲击,安全可靠。在正常情况下使用的钢丝绳不会发生突然破断,但可能会因为承受的载荷超过其极限破断力而破坏。钢丝绳的破坏是有前兆的,总是从断丝开始,极少发生整条绳的突然断裂。钢丝绳广泛应用在起重机上。钢丝绳的破坏会导致严重的后果,所以钢丝绳既是起重机械的重要零件之一,也是保证起重作业安全的关键环节。

?

采用绳卡固接时,绳卡数量与钢丝绳直径有关,见下表。工作绳卡数量不得少于3个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140mm,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端,不得正反交错设置绳卡。

?卷筒

? 1 卷筒节径应不小于所使用钢丝绳公称直径的19倍。

? 2 卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的1.5倍。

? 3 卷筒如出现下列情况之一应报废:

?a.裂纹或边缘破损;

?b.卷筒壁磨损量达原壁厚的10%。

?(6)附墙架

?附墙架的主要作用是增强提升机架体的稳定性。因此,附墙架必须将架体与建筑物结构进行连接并形成稳定结构,否则会失去主要作用。下图(a)(b)所示做法可供使用时选择。JGJ88—92规定附墙架间隔不大于9m,顶部自由高度不大于6m。

?附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铁丝绑扎。

?3)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

?7)安全装置

?提升机安全装置主要有:断绳保护装置、安全停靠装置、楼层口停靠栏杆(门)、吊篮安全门、进料口防护棚、落地缓冲装置、高度限位器、重量限制器以及通信联络装置等。

?断绳保护装置:

?规范(JGJ88—92)规定,吊笼运行或悬挂时发生断绳,断绳保护装置应能将吊笼固定在架体上,其滑落行程不得超过1m。断绳保险的结构有弹簧插销式、重锤式等几种,见下图所示。应选用合格产品。

?安全停靠装置:

?停车器装在吊笼上,停车爪越过保险杆后靠自重打开,限制吊笼下降。如果吊笼要下降,首先使吊笼上升,待停车器超出保险杆后,再使吊笼下降,保险杆拨动拨爪顺时针转动,弹簧拉停车爪逆时针转动,使拨爪合在停车爪的外面,保险杆从表面滑过。

?各楼层的通道口处,应设置常闭的停靠栏杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠栏杆可采用钢管制造,其强度应能承受1kN/m水平荷载。目前使用的提升机大多采用电气联锁楼层门,该装置简单可靠;但电气装置应安装可靠,否则影响正常使用。

?防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸。其长度要求:低架提升机应大于3m,高架提升机应大于6m。其材料强度应能承受10kPa 的均布静荷载。可采用50㎜厚木板架设。

?上极限限位器应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离),应不小于3m。当吊篮上升到限定高度时,限位器即行动作,切断电源。下极限限位器应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作。

可采用卷扬机变速箱上通过联轴器连接多功能限位器的方法。缓冲器的结构可采用弹簧或弹性实体。

?当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通信装置。通信装置必须是一个闭路的双向电气通信系统,司机应能听到每一站的联系,并能与每一站讲话。可采用楼层呼叫系统。

?超载限制器:当荷载达到额定荷载的90%时,应能发出报警信号。荷载超过额定荷载时,应能切断起升机构的电源。

?2、安装与拆卸

?提升机安装的基本顺序为:浇注基础锚固底架→就位上平台→安装独立高度→就位吊笼→安装卷扬机→连接电器控制线路→穿绕钢丝绳→安装附墙架继续升高架体→搭设接料平台→安装停车横担→安装楼层们→安装底部防护围栏→调试安全装置→试车。

?(1)基础

?高架提升机的基础应进行设计,基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法,应符合设计和提升机出厂使用规定。

?低架提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求:

?一、土层压实后的承载力,应不小于80kPa;

?二、浇注C20混凝土,厚度300mm;

?三、基础表面应平整,水平度偏差不大于l0mm。

?基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

?(2)安装独立高度架体

?1)校平底架,拧紧地脚螺栓后,把上平台抬到底盘上,上平台两方孔对准底盘两方

孔,将两节标准节分别插入上平台两方孔中,调整好位置,用M16×30螺栓把标准节与底架坚固在一起。然后在上平台两端各放3个标准节,将把杆底座用螺栓坚固在上平台上,把杆插入把杆座孔中。

?2)在两立柱顶端卡上小鹅头,挂好提升挂钩,安装手卷扬机于自井平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳,;

?3);在提升平台上利用手动卷扬机提升自升平台至底节顶部,平台上翻爪式停车器将自动打开,平台卡在底节上

?4)将扒杆安装于自升平台上;

?5)重复步骤3)提升平台台至立柱顶面。

?6)安装撑杆并紧团以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差达到设计要求后,再安装两对楔体组件;

?(3)吊笼的安装

?1)架体安装独立高度后,把吊笼抬放在两立柱之间。

?2)导轨轮轴涂上黄油,导轨轮对准吊笼立柱孔,穿上导轨轮轴,然后固导轨轮轴螺母。

?3)把4套停靠装置安装在吊笼停层器座上,用M16×30螺栓紧固。

?4)安装卷扬机

?安装卷扬机时应使卷筒长度中心对准第一个导向滑轮的轮槽。卷扬机的固定方法有固定基础法、地锚法、底架连接法等多种。

?(5)连接电气线路,穿绕钢丝绳

?1)根据电气原理图连接控制箱与卷扬机的电路。

?2)将卷扬机钢丝绳依次通过各滑轮与吊篮连接好。

?(6)安装附墙架继续升高架体

?1)超过最大自由高度以后,应间隔6~9 m装一套附墙架。

?2)增加立柱高度时,每次在吊篮内放入2个标准节,将吊篮上升到一定位置后,用摇头扒杆将标准节吊到立柱上,加节后提升上平台。反复操作即可完成加高。?3)架体安装完后,调整平台套架与标准节间隙,检查调整立柱垂直度。垂直度允差不大于架设高度1.5‰。

?(7)搭设接料平台,安装停靠装置横担

?1)楼层口接料平台是吊篮与楼层交接处的一种过渡通道,应有一定的承载力,且与吊篮有一定的安全距离。料台的搭设应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)中“一字开口架”的要求执行。

?2)搭好料台后,应根据料台高度,逐层安装停层保险杆,其做法如图5-8。也可采用吊笼上的机械连锁装置。

?8)安装后的检查与试车

?1)试运行前应安装好上下限位、重量限位装置、卸料口防护门联锁装置、断绳保护等安全装置。应做如下检查:

?①各机构和结构的安装是否符合要求,钢丝绳在卷筒上固定得是否牢固,钢丝绳的走向及卷筒上的缠绕是否正确;

?②卷扬机和各滑轮、导轨轮、相对运动的门等有无足够润滑;

?③沿吊篮垂直运行方向的各层平台上有无突出物体妨碍吊篮运行。

?2)操作卷扬机,提升和下降吊篮各3次,升降都应顺畅。

?3)检查结构有无损坏,连接有无松动,运行有无异常噪音。

?4)检查断绳保险、停层保险、上下限位等保护装置是否灵敏。

?9)提升机的拆卸

?提升机的拆卸过程按照安装的逆顺序进行。在拆卸过程中,附墙装置应降低架体后逐层拆除,所有构件必须用索具或其他起重设备放至底层,严禁一次拆除多组附墙或将构件、工具向下抛掷。

物料提升机安全检查要点

管理制度参考范本物料提升机安全检查要点a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 ②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3m m的圆 股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20- 30m设二组。 缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在 45 度-60 度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(48-53 )并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳 径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。

物料提升机司机 04 安全装置与防护设施

4 安全装置与防护设施 4.1安全装置 物料提升机的安全装置包括安全停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器、下极限限位器、紧急断电开关、缓冲器、超载限制器、信号装置和通讯装置等。低架提升机应设置安全停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器、紧急断电开关和信号装置等安全装置;高架提升机除应设置低架提升机的全部安全装置外,还应设置下极限限位器、缓冲器、超载限制器和通讯装置。 4.1.1安全停靠装置 安全停靠装置的主要作用是当吊笼运行到位,出料门打开后,如突然发生钢丝绳断裂,吊笼将可靠地悬挂在架体上,从而起到避免发生吊笼坠落、保护施工人员安全的作用。该安全装置能使吊笼可靠定位,并能承受吊笼自重、额定载荷、装卸物料人员重量及装卸时的工作载荷。此时钢丝绳应不受力,只起保险作用。停靠装置为非标部件,因此其形式不一,有手动机械式,也有弹簧自动及电磁联动式;挂靠吊笼的部件可以是挂钩、锲块,也可以是弹闸、销轴。不论采用何种形式,在吊笼停靠时,都必须保证与架体可靠连接。 (1)插销式楼层安全停靠装置 如图4-1所示,为一吊笼内置式井架物料提升机插销式楼层停靠装置。其主要由安装在吊笼两侧的吊笼上部对角线上的悬挂插销、连杆、转动臂和吊笼出料门碰撞块以及安装在井架架体两侧的三角形悬挂支架等组成,工作原理是:当吊笼在某一楼层停靠,打开吊笼出料 门时,出料门上的碰撞块推动停靠装置的转动臂,并通过连杆使得插销伸出,悬挂在井架架体上的三角形悬挂支撑架上。当出料门关闭时,连杆驱动插销缩回,从三角形悬挂支撑架上脱离,吊笼可正常升降工作。上述停靠装置,也可不与门联动,在靠出料门一侧,设置把手,在人上吊笼前,拨动把手,把手推动连杆,使插销伸出,挂在架体上。当人员出来,恢复把手位置,插销缩进。 该装置在使用中应注意:吊笼下降时必须完全将出料门关闭后才能下降, 同样吊笼停靠时必须将图4-1 插销式楼层停靠装置示意图 1、插销

物料提升机的安全要求

编号:SM-ZD-32916 物料提升机的安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 物料提升机作为在工程施工中的物料运输工具,是一种板链式、重力诱导卸料的提升设备。它主要适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,例如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等散装物料。 主要特点在于:一、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能,运转故障率低,使用寿命长;二、采用较低的链速度(o.5米/秒);三、采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(≥NE50)。 物料提升机应注意的安全要求:1、物料提升机卷扬机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88―92)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59―99),并遵守卷扬机安全操作规程。2、物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求,并牢固可靠。3、使用前应对吊篮的安全门、

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

物料提升机安全技术要点

编号:AQ-JS-05082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机安全技术要点 Safety technical points of material hoist

物料提升机安全技术要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m 以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定

材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现场进行全面检查,确认符合要求,方准试验。 (2)空载试验。在空载情况下,按照物料提升机正常工作时所需的各种运行动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。 (3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6交点处,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次。 (4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热的现象。将检查结果和实验过程中检验的情况按照要求认真填写在验收记录表中,供验收组审定。 第二节安全保护装置

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求物料提升机是建筑工地常用的一种物质垂直运输机械,由于它有着制造成本低、安装操作简便、适用性强的特点,所以被建筑施工企业广泛使用。特别是对一些中小型建筑工地来说更有着举足轻重的作用。随着建筑市场的发展,物料提升机数量也随之增加,因此对物料提升机管理相对滞后的矛盾也愈显突出。许多物料提升机因为厂家不按标准要求制造生产,加上建筑施工企业本身对其安装和使用的不规范,使现有的物料提升机存在着不同程度的安全问题。 物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置,这些装置能让物料提升机在规定高度范围内运行时保持高度的安全系数。 安全防护装置及安全要求:1.提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:①安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应可靠的承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸时的工作荷载。 ②断绳保护装置。当吊篮悬挂或空中发生断绳时能可靠的将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时不得超过1米。③上极限位器(防冲顶装置)。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮最高位置与天梁最低的距离),应小于3米,当吊篮上升到达到极限高度时,限位器即行动作,切断电(指可逆式卷扬机)

或自动报警。④楼层口停靠安全门。各楼层的通到处,应设置闭停安全门,应采用连锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠安全门可采用钢管制造,其强度应能承受1KN/m的水平荷载。⑤吊篮前后安全门。吊篮的上料口处装设安全门。安全门宜采用连锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。⑥吊篮前后安全门。吊篮两侧处应设防护栏,防护栏宜采用工具式装置封闭吊篮两侧,防止升降运行时物料从吊篮的两滚落。⑦吊篮顶部防护棚。篮顶部应装设防护棚,防护棚宜采用接叠双向开启式,以利长料运送,防止人员进入吊篮作业时物料从吊篮个方坠落伤人。⑧首层上料中防护棚。防护棚应装设在提升机架体面进料口上方,其宽度大于提升机的最外部尺寸,长度为低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m其材料强度应能承受 10kpa的均布荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆距应不小于600mm。⑨紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。⑩信号装置。该装置是司机控制的一种响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置,通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每站联系,并能向每一站讲话。

物料提升机的安全管理

编号:SM-ZD-16561 物料提升机的安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工现场垂直输送物料的提升机,构造简单,安装、使用和拆除方便,是投资少、见效快的设备,常用于中小型建筑工地。随着建筑市场的发展,物料提升机的数量随之增加,但对物料提升机的安全管理却相对滞后,安全事故不断发生。加强安全管理势在必行,从物料提升机的制造、安装和使用等方面排查存在问题,提出解决对策。 一、物料提升机制造管理 1、国家、行业主管部门对提升机设计、制造的标准有待进一步规范。现行的物料提升机多种多样,安全装置参差不齐,安全性能指标各异,在设计和制造上存在着较大的缺陷和安全隐患。多数产品是施工企业自制、小型生产厂家制造,部分产品由乡镇企业制作,生产厂缺少基本生产技术、设备,工装落后,没有建立健全相应的产品质量保证体系和内控质量标准,无法保证其产品质量。物料提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

安全技术物料提升机安全手册

物料提升机安全手册 物料提升机安全手册目录 1、安全装置 2、防护设施 3、附墙架与缆风绳 4、钢丝绳 5、按拆、验收与使用 6、基础与导轨架 7、动力与传动 8、通信装置 9、卷扬机操作 10、避雷装置 以下素材由健康安全环保小助手编辑整理 ★物料提升机应安装起重量限制器、防坠安全器。 ★起重量限制器应灵敏可靠符合规范要求。

安装起重量限制器推荐做法 设置要求: 1、起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格。(JGJ88-2010第3.0.3条) 2、起重量限制器:当载荷达到额定起重量的90%时,起重量限制器应发出警示信号;当载荷达到额定起重量的110%时,起重量限制器应切断上升及下降的主电路电源。(JGJ88-2010第6.1.1条) ★防坠安全器应灵敏可靠符合规范要求。

防坠安全器推荐做法(一) 防坠安全器推荐做法(二)

设置要求: 1、对于不是由液压油缸直接支承的任何吊笼,安全装置应安装在吊笼上并由吊笼超速来直接触发。(GB26557-2011第5.6.2.6条)。按上述定义安全装置必须安装于吊笼上,才能防止吊笼断绳坠落及制动器失灵或主机断轴等非断绳而产生的吊笼失速坠落。 2、安全器在升降机正常作业时不得动作,当吊笼超速运行,其速度达到安全器的动作速度时,安全器应立即动作,并可靠地使吊笼制停。 (JG5058-1995第5.1.1条)单一功能的防坠安全器(断绳保护装置)不满足防坠安全器标准定义的技术要求。 3、防坠安全器是否灵敏可靠应用试验按钮试验,手动打开制动器试验不可靠。推荐试验方法:吊笼装载额定起重量上下运行三次(试验限速器),吊笼处于约10米高,长按试验按钮(只仅制动器通电),吊笼处于自由落体下坠状态,当达到限速器动作速度时,靠限速器带动安全钳制停吊笼

简述物料提升机主要安全装置及其作用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 简述物料提升机主要安全装置及其作用 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5077-22 简述物料提升机主要安全装置及其 作用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 物料提升机是建筑工地常用的一种物质垂直运输机械,由于它有着制造成本低、安装操作简便、适用性强的特点,所以被建筑施工企业广泛使用。特别是对一些中小型建筑工地来说更有着举足轻重的作用。随着建筑市场的发展,物料提升机数量也随之增加,因此对物料提升机管理相对滞后的矛盾也愈显突出。许多物料提升机因为厂家不按标准要求制造生产,加上建筑施工企业本身对其安装和使用的不规范,使现有的物料提升机存在着不同程度的安全问题。特别是一些常见的安全问题始终没有得到充分的认识,更是后患无穷。从本地最近统计的安全事故情况来看,物料提升机上发生的安全事故有明显的上升趋势,这也再次向我们敲响了警钟,对物料提升机的规范管理已

物料提升机安全技术要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.物料提升机安全技术要点 正式版

物料提升机安全技术要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制

造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现

物料提升机的安全装置示范文本

文件编号:RHD-QB-K7018 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 物料提升机的安全装置 示范文本

物料提升机的安全装置示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 物料提升机作为作为一种固定装置的机械输送设备,在很多建筑工程施工中都被广泛应用。它内在的安全装置决定了它在固定高度运行时的安全系数。下面就来简要讲述下物料提升机的安全装置。 (1)安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定载荷及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 (2)断绳保护装置。当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时,不得超过1m。 2、楼层口停靠栏杆(门)。各楼层的通道口

处,应设置常闭的停靠栏杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠栏杆可采用钢管制造,其强度应能承受1kN/m水平荷载。 3、篮安全门。吊篮的上料口处应装设安全门。安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。 4、上料口防护棚。防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸;长度:低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m。其材料强度应能承受10kPa的均布静荷载。也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm。 5、上极限限位器。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离),应不小于3m。当吊篮上

物料提升机安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物料提升机安全管理(最新版) 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监

理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用 第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规

物料提升机的安全防护(新版)

物料提升机的安全防护(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0910

物料提升机的安全防护(新版) 物料提升机作为一种固定装置的机械输送设备,在很多建筑工程施工中都被广泛应用。除了因为它的承载范围广,对物料的品种要求较少,还有很多方面决定了它能应用于不同规模的散装物料的提升运输。 例如:物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置,这些装置能让物料提升机在规定高度范围内运行时保持高度的安全系数。 还有新型号的物料提升机不仅保留了原先的优点更增加了可靠性好、寿命长等等更多适合在工地上使用的优点也让物料提升机一直被广泛应用至今!

安全防护:1、物料提升机安装应委托具备特种设备(起重机械)安装资质的单位,或厂家具有特种作业安装及检测资质的人员进行,安装完成后还应到当地特种设备检测机构办理使用手续。2、物料提升机使用前应对地基进行处理。3、物料提升机构件应进行逐项检查,尤其是螺栓连接处及螺栓完好情况,必要时螺栓紧固应用力矩扳手进行检查。4、物料提升机应安装配备完整的防护网并应涂刷醒目的油漆标示,超过标高时应悬挂安全夜市灯并应道当地有关部门办理手续。5、物料提升机安装使用前应进行无负荷试运转和符合试运转,其结果合格并经当地特种设备检测机构验收合格后方可使用。6、物料提升机操作应配备专人进行操作。7、物料提升机的进料通道应按规范进行搭设,并悬挂醒目的相关提示牌;8、物料提升机严禁载人 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

物料提升机安全管理

编号:SM-ZD-11935 物料提升机安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作

条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。物料提升机使用安全防护措施

建筑起重机械安全事故防范措施 及应急救援预案 一、概况: (自己填写) 一、事故类型和危害程度分析: 在建筑起重机械施工过程中,可能发生高层建筑起重机械施工安全事故主要体现在: 1、建筑机械作业中,突然安全限位位装臵失控,发生撞击护栏及相邻建筑起重机械或撞物,或违反安全操作,造成重大事故(如倾倒、断臂)等。 2、基坑边坡在外力载荷作用下滑坡倒塌。 3、自然灾害(如雷电、强风、强降雨、暴风雨)等。 4、建筑机械在装、拆、顶升过程中的人员伤亡事故。 5、运行中的电气设备故障或线路发生漏电。 二、应急处置基本原则: 为更好的适应法律和经济活动的要求,给企业员工的工作和施工厂区周围居民提供更好更安全的环境,保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急行动按计划有序的进行,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效的避免或降低人员伤亡和财产损失,帮助实现应急行动的快速、有序、高效,充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指

挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责: 1、应急组织体系: 组长:副组长: 组员: 2、指挥机构及职责: 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急救援计划,在不受事故影响的地方进行直接控制。 (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能发展的过程。 (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何被伤害者都能得到足够的重视。 (4)与场外应急机构取得联系对紧急情况的处理作出安排。 (5)场内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。 (6)在紧急状态结束后,做好受影响地点的恢复工作,及时组织当事人员参加事故的分析和善后处理工作。 副组长(现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设备财产损失。 (2)如有必要,在救援服务机构到来之前直接参与救援活动。 (3)安排寻找受伤者和其他工作人员撤离到安全地带。 (4)建立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。 组员职责:

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求

编号:SM-ZD-76664 物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全防护装置及其安 全运行要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。 安全防护装置及安全要求:1.提升机应具有下列安全防

物料提升机安全管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物料提升机安全管理正式 版

物料提升机安全管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用

井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在

物料提升机安装安全技术交底记录表内容完整

技术交底记录表 工程名称:鲁甸县小寨镇卫生院建设工程编号: 分部分项工程名称周转房主体交底时间 交底部位物料提升机安装工种安装工人 交底内容: 一、现场准备 1、清点各配件是否齐全,备足搭设所需要材料和搭设的工具。 2、检查井架、底盘、顶架、道轨、吊篮、停靠装置有无变形、脱焊。 3、检查卷扬机、滑轮、道轨轮、钢绳的磨损,视情况更换。 4、检查电气控制开关、行程限位器、断绳保护装置是否灵敏可靠,若有损坏或异常,提前更换维修完善。 5、对搭设人员进行安全技术交底,并做好书面交底记录工作。 6、做好安全应急救援预案及相关物资的准备。 二、安装工艺 底座下部支撑架搭设→底座安装校核水平→地脚螺栓固定→卷扬机安装→井架安装→高15m装安全绳并锚固→校核垂直→井架安装→封顶→缆风绳锚固→装顶梁及滑轮支架→装吊篮→装电柜→排线→接地→避雷→穿绕钢丝绳→安装停靠装置→垂直度检测→各部位检查→试运行→技术试验。 三、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。在楼层梁上预埋钢筋环,将另外两根缆风绳固定在拉环上。在提升机架顶设备Φ14的L=1500mm的顶部锥尖的避雷引针,并与架体电焊连接,提升机基础钢筋与车库项板的钢筋焊接形成有效电气等电位连接,形成共同的防雷接地体系。 地下室结构板下采用满堂钢管脚手架加固,作为施工升降机底座的支撑系统(具体做法见基础方案),待施工升降机拆除后再拆除。所有安装以及操作人员必须有多年操作经验并持证上岗。

四、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。 五、安装方案 1、安装提升机的第一步先安装底座与地面预埋件连接紧并校准确水平然后固定好两台卷扬机,增加井架的稳定性。 2、底座上的第一对四边撑是八孔,一边是装标准节,一边装标准节下半片。 3、安装装底座上两边的标准节必须一长一短,依次一边高边矮至顶部用半片补齐。 4、高空作业时,作业面下不能有人活动。作业现场设有警示牌及安全范围拦网。并派专人防护禁止无关人员入内。 5、到顶安装标准节上片,四边框上半片,再安装小梁,安装大梁。螺栓紧固。安装大滑轮用专用螺栓,穿钢丝绳互相磨擦说明装法有错。 6、架体搭高至9米时校正,用长度不小于2米的50mm板满铺在架体杆件上作为脚手板。 7、井架安装至15m时拉临时安全缆风绳(提升机安装后拆除)。所用杆件或配件,用绳子和定滑轮吊上操作面上使用。 8、安装标准节时,片片都要校正位置,线对线、孔对孔,螺栓颗颗要紧固。 9、安装警示红旗。 10、避雷针及避雷线接地电阻小于4Ω。 11、缆风绳的夹角450~600,缆风绳张紧适度对称。装绳卡要符合技术规范。当安装高度大于30米时不得采用缆风绳。 12、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/1000; 13、附着架与建筑主体刚性连接,不得与脚手架连接更不能与其它物件连接。附着要求在9m高度安装第一道附着,以后每隔6m安装一道附着,在建筑物的项层必须设置一

物料提升机的安全装置

行业资料:________ 物料提升机的安全装置 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

物料提升机的安全装置 物料提升机作为作为一种固定装置的机械输送设备,在很多建筑工程施工中都被广泛应用。各楼层的通道口处,应设置常闭的停靠栏杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。当吊篮上升达到限定高度时,限位器即行动作,切断电源(指可逆式卷扬机)或自动报警(指摩擦式卷扬机)。 第 2 页共 6 页

龙门架、井字架、物料提升机安全技术规范

《龙门架、井字架、物料提升安全技术规范》JGJ88-1992 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 (JGJ88-1992) 第一章总则 第1.0.1条为使龙门架及井架物料提升机(简称提升机)的设计、制作符合安全要求和在 施工中得到正确使用,保证施工及人身安全,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、整修、拆除等工程施工中,额定起重量在2000kg以下, 以地面卷扬机为动力、沿导轨做垂直运行的高、低架物料提升机。 注:提升高度30m以下(含30m)为低架;提升高度31~150m为高架。 第1.0.3条提升机设计、制造、安装和使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的《起重机械安全规程》等有关标准的规定。 第二章一般规定 第2.0.1条制造提升机应先提出设计方案,并有图纸、计算书和质量保证措施。 第2.0.2条提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造 单位、产品编号及出厂日期。 第2.0.3条提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别。 第2.0.4条提升机出厂前,应按规定进行检验,并附产品合格证。 第2.0.5条安装提升机架体的人员,应按高处作业人员要求,经过培训持证上岗。 第2.0.6条提升机在安装完毕后,必须经正式验收,符合要求后方可投入使用。 第2.0.7条使用单位应根据提升机的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度。 第2.0.8条使用单位应对每台提升机建立设备技术档案,其内容应包括:验收,检修,试 验及事故情况。 第2.0.9条应配备经正式考试合格持有操作证的专职司机。 第三章结构设计与制造 第一节结构设计 第3.1.1条提升机钢结构(以下简称结构)的设计,应满足制造、运输、安装、使用等各种条件下的强度、刚度和稳定性要求,其结构计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 的规定。 第3.1.2条结构设计时应考虑下列荷载: