变压器调压档位选择的简易计算(详解)电力系统即使在正常运行时,由于负载的变动,电压也是经常变化的。电网各点的实际电压一般不能恰好与额定电压相等,实际电压与额定电压之差为电压偏移。电压偏移的存在时不可避免的,但要求这种偏移不能太大,否则就不能保证供电质量,作为两个电网之间的联络变压器,经常需要调节该变压器的电压来调整网络之间的负载分配;有些对电压质量要求严格的用户,也经常要求连续调节变压器的电压,以保证电压偏移始终在规定范围内。因此,对变压器进行调压(改变变压器的电压比)是变压器正常运行的方式。

变压器调压方式分为无载调压和有载调压两种。为了改变变压器的电压比来调压,变压器必须使一次绕组具有几种分接抽头,以便改变该绕组的匝数,从而改变变压器的电压比。连续及切换分接头的装置,通常称为分接开关。如果需要换分接头必须将变压器从网路中切除,即不带电切换,称为无载(无励磁)调压,这种分接开关称为无励磁分接开关。如果切换分接头不须将变压器从网路中切除,即可带负载切换,称为有载调压,这种分接开关称为有载分接开关。

本文介绍通过简易计算选择变压器调压分接头档位的

方法。

一、计算基础知识简述

1、电压损耗简易公式△U=(PR+QX)/ Un 的推导

U1、U2分别是线路首端和末端电压,I为电流。

在电力系统里,图中ad线叫做电压降落,是个矢量;而od-oa (就是ac的长度)即U1、U2的有效值之差叫做电压损耗,这是个数值;对应的ab、db则被称之为横向压降和纵向压降。

一般来说,在电力系统中U1、U2的相角相差比较小,也就是说ab≈ac,所以我们一般就近似用ab的长度(横向压降)作为U1、U2的电压损耗(工程上这么干是完全没有问题的)。那么,在这个问题就是个纯数学问题了:

由于:

代入得:

2、双绕组变压器等值电路参数:

式中: PK--------变压器的短路损耗 Ud%-------变压器的短路电压百分值 P0--------变压器的空载损耗

I0%-------变压器的空载电流百分值

RT--------变压器的高低压侧绕组总电阻 XT-------变压器的高低压侧绕组总电抗 GT--------变压器的电导(S)

BT--------变压器的电纳(S)

SN--------变压器的额定容量(MVA)

UN--------变压器的额定电压(kV),当归 算到高压侧,则取高压侧额定 电压;归算到低压侧,则取低压 侧额定电压.

()()()()()

B T T B

T T B T T B T T N N T N T N N K T N N K T Y B B Y G G Z R R Z X X U S I B U P G S U U X S U P R ////100/%1000/100/%1000/202022====**=*=**=**=****

二、有关考题解答

为30+j10MVA.,最小负荷为0+j0MVA.,变压器铭牌显示

为110±2×2.5%/10.5kV,忽略变压串联电阻及激磁支路,

变压器归算至高压侧的电抗为12.1欧姆,假设变电站高压

侧电压保持不变,要求变电所10kV母线电压变化范围不超

出10.0—10.5kV,求该变压器的最佳分接头位置为。

解:由题意知忽略变压串联电阻及激磁支路,R=0

ΔU Tmax=(P max R+Q max X)/U1max= (30×0+10×12.1)/110=1.1 (kV) ΔU Tmin=(P min R+Q min X)/U1min= (0×0+0×12.1)/110=0 (kV) U1max=(U1max?ΔU Tmax)U2N/ U2max =(110-1.1)×10.5/10=114.345

(kV)

U1min=(U1min?ΔU Tmin)U2N/ U2min =(110-0)×10.5/10.5=110

(kV)

U1t?av= (U1max+ U1min)/2=(114.345+110)/2=112.1725 (kV)

所以选择最接近的分接头: U1t=110+110×2.5%=112.75 (kV) 即选择+2.5%档位。

2、(2008年注册电气工程师考试真题)某变电所有一台变比

为110±2×2.5%/6.3kV,容量为31.5MV A的降压变压器,

归算到高压侧的变压器阻抗为ZT=2.95+j48.8Ω,变压器低压

侧最大负荷为24+j18MV A,最小负荷为12+j9MV A,变电所

高压侧电压在最大负荷时保持110kV,最小负荷时保持

113kV,变电所低压母线要求恒调压,保持6.3kV,求满足该

调压要求的变压器分接头档位。

解:

ΔU Tmax=(P max R+Q max X)/U1max= (24×2.95+18×48.8)/110=8.6

(kV)

ΔU Tmin=(P min R+Q min X)/U1min= (12×2.95+9×48.8)/113=4.3

(kV)

U1max=(U1max?ΔU Tmax)U2N/ U2max =(110-8.6)×6.3/6.3=101.4

(kV)

U1min=(U1min?ΔU Tmin)U2N/ U2min =(113-4.3)×6.3/6.3=108.7

(kV)

U1t?av= (U1max+ U1min)/2=(101.4+108.7)/2=105.05 (kV)

所以选择最接近的分接头: U1t=110-110×5%=104.5 (kV) 即选择-5%档位。

三、实际应用分析

1、一台降压变压器,容量为31.5MVA,变比为110±2×2.5%

/6.3kV,归算至高压侧的阻抗为 2.4+j40Ω,最大负荷和最

小负荷时,通过变压器的功率分别为S max=30+j15MVA,

S min=12+j8MVA,高压侧的电压分别为U max=110kV,

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计 算 Revised by Petrel at 2021

变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw )c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar )tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA )cos c c P S ?= 计算电流(A )c I = 式中N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此

负荷计算及主变压器的选择

第二章负荷计算及主变压器的选择 2.1 负荷的原始资料 变电所为110kV城郊变电所,有三个电压等级,高压为110kV,中压为35kV,低压为10kV。变电所建成后主要对本地区的工业和生活供电,并同其他地区连成环网。为选择主变压器,确定变压器各电压等级出线侧的最大持续电流,首先计算各电压等级侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV侧负荷、35kV侧负荷和110kV侧负荷。其中,ⅠⅡ类用户占60﹪。 2.1.1110kV侧负荷资料 110kV侧有2回出线,最大一回出线负荷为30000KV A,每回出线长度为10km,负荷功率因数cos?取0.8。110kV侧最大负荷为41.8MW,则110kV侧用户负荷为41.8/0.8=52.25MV A。 2.1.235kV侧负荷资料 35kV侧有4回出线,最大一回出线负荷为5000KV A,负荷功率因数cos?取0.9。35kV 侧最大负荷为12.40MW,则35kV侧用户负荷为12.40/0.9=13.8MV A。 2.1.310kV侧负荷资料 10kV侧有16回出线,最大一回出线负荷为5000KV A,负荷功率因数cos?取0.85。10kV侧最大负荷为26.3MW,则10kV侧用户负荷为26.3/0.85=30.9MV A。 2.1.4变电站的气候与地理条件 该地区最高气温42 o C,最低气温-15 o C,平均气温20 o C,最高月平均气温为30o C,最低月平均气温为-8o C,覆冰5mm,海拔高度小于1000m,最多风向为西南、西北,地耐力为2kg/cm,地震级8级以下,周围环境无易燃及明显污秽。 2.2 变电所计算负荷的确定 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为 0.97q K =∑,总计算负荷为

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择 2.1 主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种 主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1 主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10 年的远景 发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密 程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2 主变容量选择 根据“ 35?110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区 供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变 压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当

变压器复习试题

《变压器》复习题 一、单项选择题 1.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 A.滚动 B.运动 C.旋转 D.静止 3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。 A.油浸式 B.风冷式 C.自冷式 D.水冷式 4.变压器的铁芯是(A)部分。 A.磁路 B.电路 C.开路 D.短路 5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。 A.圆式 B.角式 C.心式 D.球式 6.变压器(C)铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。 A.圆式 B.壳式 C.心式 D.球式 7.变压器的铁芯一般采用(C)叠制而成。 A.铜钢片 B.铁(硅)钢片 C.硅钢片 D.磁钢片 9.变压器的铁芯硅钢片(A)。 A.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗小 B.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗大 C.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗小 D.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大 10.电力变压器利用电磁感应原理将(A)。 A.一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电 B.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电 C.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流电 D.一种电压等级的交流电转变为同一种频率的同一电压等级的交流电 11.关于电力变压器能否转变直流电的电压,下列说法中正确的是(B)。 A.变压器可以转变直流电的电压 B.变压器不能转变直流电的电压 C.变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好 D.以上答案皆不对12.绕组是变压器的(A)部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。 A.电路 B.磁路 C.油路 D.气路 13.根据高、低压绕组排列方式的不同,绕组分为(A)和交叠式两种。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.异心式 14.对于(A)变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.异心式 15.对于(D)变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。 A.同心式 B.混合式 C.交叉式 D.交叠式 18.从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为(B)。 A.调频电路 B.调压电路 C.调流电路 D.调功电路 19.变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。 A.分接开关 B.分段开关 C.负荷开关 D.分列开关 20.变压器二次(D),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。 A.带100%负载 B.带80%负载 C.带10%负载 D.不带负载 21.变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压,称为(B)。 A.无励磁调压, B.有载调压 C.常用调压 D.无载调压 22.变压器的冷却装置是起(B)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。 A.绝缘作用 B.散热作用 C.导电作用 D.保护作用 25.(B)位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。 A.冷却装置 B.储油柜 C.防爆管 D.吸湿器 26.(C)位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。 A.冷却装置 B.储油柜 C.安全气道 D.吸湿器 27.(B)内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水分。 A.冷却装置 B.吸湿器 C.安全气道 D.储油柜 28.(D)位于储油柜与箱盖的联管之间。 A.冷却装置 B.吸湿器 C.安全气道 D.气体(瓦斯)继电器 29.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和(A)的作用。 A.对地绝缘 B.对高压引线绝缘 C.对低压引线绝缘 D.对绝缘套管绝缘 30.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相(A)的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。 A.绝缘 B.导通 C.导体 D.半绝缘

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区负荷与变压器容量的选择(含实例) 2013-05-2714:31???系统分类:工程实例???专业分类:建筑电气???浏览数:1549 目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。 1 负荷计算 1.1 单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。 表1 居民住宅负荷表 户建筑面积(m2)??<80?80~100?>100 计算负荷(W)?3000~4000?4000~6000?7000~8000 计算电流(A)?14~18?18~27?32~36 内线截面(mm2)?4?6?10 电能表规格(A)?5(20)?5(20)?10(40) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。) 1.2 单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上 根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以 上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为: (1) 电梯: PD=∑PDi×ηD。 式中PD——电梯实际最大总负荷,kW PDi——单部电梯负荷,kW

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

变压器有载调压的原理

变压器有载调压的原理: 变压器的高压绕组终端区隔一些线匝就抽出一个接头,电源接在不同的抽头上,高压绕组的实际线匝数就不同,而低压绕组的线匝数是固定的,这样,变化的高压绕组匝数和不变的低压绕组匝数就构成了不同的变比,根据变压器变压的原理,低压绕组就可以随高压绕组接不同的抽头而变出不同的电压;高压绕组的抽头可以在线圈的电源侧,也可以在中心点侧,这都能不能改变其基本原理。所以220KV以下的变压器抽头一般设在电源侧,更高电压的变压器抽头就设在高压绕组的中心点侧了; 变压器一般都带抽头,以便现场根据实际电压来调整电压值。但是无载调压占多数,主要是一般地区的电压变化不是那么频繁和幅度那么大,可以不用时时调整;但是有些地方对于电压要求比较严,有些地方的电压常常变化,就得使用有载调压了。 有载调压就是将上述绕组抽头都接在有灭弧能力的开关上,在外部通过远方控制手的或自动调节电源好这些抽头的连接,从而达到随时调整低压绕组输出电压的目的。调整时,这些开关先与需要的那个抽头接上,然后断开原来接通的抽头,因为有电压好运行电流的存在,所以跳开的开关与我们使用的其他电源开关一样,要灭弧后断开。 什么情况下不允许调整变压器有载调压装置的分接头? (1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外); (2)有载调压装置的轻瓦斯动作报警时; (3)有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时; (4)调压次数超过规定时;

(5)调压装置发生异常时。 500kV变压器也是用的有载调压?厉害! 单从有功潮流方向还不能确切判断如何调整,还得看无功方向,我仅凭经验简单说明一下,但还得进行深层分析,以500kV侧CT为参考点: 第一相限:即有功、无功由500kV流向220kV,500侧电压高说明500kV侧无功过剩,可根据电网运行数据计算需方的无功需量,这种情况一般来讲,调底有载开关档位起不到多大作用,应降低500kV侧系统(发电机无功出力)或投电抗器来实现; 第二相限:即有功由220流向500,无功由500流向220,500侧电压高还是说明500kV侧无功过剩,调节方式同上; 第三相限:即有功、无功均由220流向500,这种情况一般不会导致500kV 过压,除非220侧电压超得太多,也可以调高有载开关档位(类似升压变);第四相限:即有功由500流向220,无功由220流向500,说明220侧无功过剩,也可以调高有载开关档位,或投电抗器或降低220侧系统无功; 有载开关调节都很困难,500kV一般都由电容、电抗器来调节或调发电机AVR,很方便。 以上内容仅为鄙人观点,若有错误,尽请谅解,能力有限,请多指教。 主变压器的有载调压开关操作规程 6.1??110kV主变使用的ZY-I-III300/110-±8有载调压分接开关是镶入型的,具有单独油箱和小油枕的开关。 6.2 有载分接开关的油温不得高于100℃,不低于-25℃。触头中各单触头的接触电阻不大于 500μΩ。 6.3 检修后及新安装的有载调压开关投入使用前,必须进行下述程序进行操作试验检查。 1. 投入使用前必须熟悉使用说明书的各项要求,先手动操作后电动操作。 2. 操作试验:在电动机控制回路施加电压之前,检查供给电源的额定值是否与所要求的数值一致。检查电动机的电源相序是否正确,若电源相序错,则断路器跳闸后再扣不上,或者断路器再扣后机构

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(1)

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη)混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明1【0】 0.35

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台数)功率(KW)备注 混凝土搅拌机 4 10 砂浆搅拌机 4 4.5 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降机 2 4.5 塔式起重机 2 7.5 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷:

1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=0.7×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×1.08=30.20KVAR 2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC2=Kη×∑Pe2=0.7×(4.5×4)=12.6KW QC2= PC2×tgφ=12.6×1.08=13.61KVAR 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.75,tgφ=0.88 PC3=Kη×∑Pe3=0.7×(7×5)=24.5KW QC3= PC3×tgφ=24.5×0.88=21.56KVAR 4、升降机组:查表,需用系数Kη=0.2,cosφ=0.65,tgφ=1.17 PC4=Kη×∑Pe4=0.2×(4.5×2)=1.8KW QC4= PC4×tgφ=1.8×1.17=2.11KVAR 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=0.7,cosφ=0.65,tgφ=1.17 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率:

变压器容量选择的计算

变压器容量选择的计算 方法一 变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200 户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈ 808KW,根据居民用电的情况,现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也≈ 951KVA。 ??? 按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。 ??? 10KV/0.4KV的电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KVA 是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434? 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737? 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。 方法二 1 城镇住宅小区用电负荷的特点: 与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。 2 住宅用电的预测 (1)需用系数法: 小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W ,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。 (2)单位面积法: 据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。 3 变压器的选择 (1)同时系数:住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

【精品】第一章变压器的基本知识

第一章变压器的基本知识 变压器是一种电能转换装置,它以相同的频率,但往往是不同的电压和电流把能量从一个或多个电路转换到另一个或多个电路中去,它由一个硅钢片叠成的铁芯和围绕着铁芯的绝缘铜线或铝线绕组所组成。 在电力系统中变压器是一种重要的设备, (1)用升压变压器可以将电源端的电压升高到几十万伏(目前最高的电压为交流1000KV),以降低输送电流,减少输电线路上的电能 损耗,将电能进行远距离输送。 (2)用降压变压器可以将高电压降低到适合不同用户用电设备的不同电压等级的电压,以满足各类用户的用电需求。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。

一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”;而跨于此线圈的电压称之为“一次电压”.在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的.

因此,变压器区分为升压与降压变压器两种.大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份 磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度 的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其 一次与二次电压的比值几乎与二者的线圈匝数比相同。因此,变 压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此 项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重 要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变 压器,它使得电力运用方面更加多元化。 第一节变压器的种类 变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等等,变压器的规格和品种繁多,分类的方法不尽相同; 变压器按用途可以分为:升压变压器、降压变压器、配电变压器、联络变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变压器试验变压器转角变压器大电流变压器励磁变压器等; 按冷却方式分:

负荷计算及变压器选择

负荷计算及变压器选择1.专用工程

负荷计算及变压器容量、台数选择 根据用电设备组名称查表得出:Kx (需要系数),cos①,tan①(见excel表格或《工业与民用配电手册》)设备容量Pe 根据下面的公式,计算Pj, Qj, Sj, Ij 基本公式:Pj=Pe*Kx Qj=Pj*tan ① Sj 、Pp—Ij —Sj T3*U n 取同时系数:Kp=, Kq=计算出Pj , Qj, Sj 可以计算出补偿前的功率因数cos①,功率因数一般补偿到,查表可查出无功补偿率 补偿容量Qc=Pj* q c,计算补偿后的设备容量:Pj, Qj,Sj , Ij 变压器损耗:△ Pb=,A Qb= 变压器负荷率75%-85%选择变压器台数和容量 无功补偿率qc附表(见excel表格或《工业与民用配电手册》) 2公用工程 负荷计算 A)套住宅建筑面积在60川及以下时,用电负荷不宜小于4KV;建筑面积在60-120川,用电负荷不宜小于 8KV;建筑面积在120-150川时,用电负荷不宜小于12KV;建筑面积在150川以上时,用电负荷不宜小于 16KV y超出部分建筑面积可按40-50W/卅计算。 B)新建住宅内公用设施用电按实际设备容量负荷计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算,物业管理类60-100W加;商业(会所)类100-150W加. 变压器容量、台数的选择 S=(总负荷*)/2 (10KV公用配电室变压器单台容量不宜大于800KVA如果需要选择二台的话除以 2)为配置系数 关于变压器容量选择,我们来举个简单例子如下: 户型介绍 1#楼:层高均高3米;共3个单元,11层,一层2户;建筑面积均为80平方。 2#楼:层高均为3米,共3个单元,7层,一层2户,建筑面积均为71平方。 3#楼:层高均为3米,共2个单元,7层,一层2户,1单元建筑面积为71平方,2单元建筑面积为49平方。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负

荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ? = 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 .1.1.10.8200160c d e P K P kw kw ==?= .1.11tan 1600.75120var c c Q P kw k ?==?= (2)通风机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 .2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==?=

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

常用配电网调压方式

常用配电网调压方式? (1)发电机调压 发电机端电压的可调范围一般在其额定电压的15%以内。系统 中根据系统设计满足系统基本负荷需要的主力电厂,运行方式固定,负荷率变化小,因此可根据发电机调压维持机端电压,靠近这些电厂的负荷和由这些电厂直送的负荷,可以得到比较稳定的电压供给。其他远区负荷,依靠发电机调压则不可能都得到稳定的电压供给。 (2)同步补偿机、电容器组、并联电抗器和静止补偿器的调压 当系统因为无功功率的分配引起电压的波动,除挖掘发电机的无功潜力外,可采用同步补偿机(包括同步电动机)、电容器、并联电抗器和静止补偿器来调节和补偿系统的无功,达到稳定系统电压的目的。 (3)变压器调压 这是系统中采用最多、最普遍的一种调压手段。变压器调压分为无励磁调压和有载调压两种。 ①无励磁调压 无励磁调压的优点是:开关结构简单易制,变压器结构较有载调压简单,但它的调压范围较小,一般在10%,而且调压必须停电,且停电时间较长(数分钟或数十分钟),既影响生产,又没有随时可调性,这是它的主要缺点。

一台无励磁调压变压器,如需调压,首先必须选择系统允许停电的时机,若这台变压器供给多个用户的电力,则此时机难于得到,因此大部分无励磁调压变压器投入运行之后,直到故障退出运行,都没有调过压。此外,无励磁开关的结构简单,对大型产品,调压后还需测量绕组电阻,以判断开关接触是否良好,致使调压和停电过程长,这也是运行管理部门不愿调压的一个原因。因此系统中运行的无励磁调压变压器,除非不得己时,一般都不调换分接改变电压比。这样绝大多数无励磁调压变压器,在系统上根本不能发挥调压作用,这也是电力系统的电压质量、无功和有功潮流分配均不易满足运行要求的主要原因之一。 目前系统中无励磁调压变压器大多数不调换分接头,并不是说明系统不需调压,而是无励磁调压方式本身缺陷所致。 ②有载调压 有载调压的优点是:能带负载调压;调压速度快,每调换一级电压约3-6s;开关可手动、电动操作,也能远方电动操作,便于实现自动化管理;调压范围较大一般为15%以上。但有载调压的开关和变压器结构比无励磁调压的复杂,制造工时和材料增多,成本较高。