文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水喷淋工程量清单

水喷淋工程量清单

水喷淋工程量清单
水喷淋工程量清单

水喷淋工程招标工程量清单

清单工程量计算表工程名称:某商务楼消防喷淋工程

.

清单工程量汇总表工程名称:某商务楼消防喷淋工程

某商务楼消防喷淋工程

招标工程量清单

招标人:(略)造价咨询人:(略)

( 单位盖章)(单位资质专用章)

法定代表人法定代表人

或其授权人:(略)或其授权人:(略)

(签字或盖章)(签字或盖章)

编制人:(略)复核人:(略)

(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2016年4 月22 日复核时间:年月日

总说明

工程名称:某商务楼消防喷淋工程

工程名称:某商务楼消防喷淋工程

工程名称:某商务楼消防喷淋工程

消防管道工程工程量清单项目划分

Ⅰ、室外消防管道工程 室外消防管道工程分部分项工程量清单项目划分: (1)管道安装(其工程内容包括管道及管件制作安装;管道水冲洗; 管道水压试验;管道除锈、刷油、防腐)。 (2)管道支架制作安装(其工程内容包括管道支架制作安装;除锈、刷油)。 (3)阀门安装。 (4)法兰安装。 (5)室外消火栓安装。 (6)消防水泵接合器安装。 (7)管沟土石方开挖、回填。 (8)阀门井室砌筑。 II、室内消防管道工程 室内消防管道工程分部分项工程量清单项目划分: (1)管道安装(其工程内容包括管道及管件制作安装;套管制作安装;管道水冲洗;管道水压试验;管道除锈、刷油、防腐)。 (2)系统组件安装(喷头、湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器、选择阀、贮存装置等)。 (3)其他组件安装(减压孔板、末端试水装置、集热板等)。(4)水喷头安装。

(5)室内消火栓安装。 (6)气压水罐安装(其工程内容包括气压水罐安装;二次灌浆)。 (7)管道支架、吊架制作安装(其工程内容包括管道支架制作安装;除锈、刷油)。 (8)系统组件试验。 (9)二氧化碳称重检漏装置安装。 (10)泡沫发生器、泡沫比例混合器安装。 (11)阀门安装。 (12)法兰安装。 (13)消防水箱制作安装(其工程内容包括水箱制作、安装;水箱压力试验;水箱水冲洗;水箱支架制作安装; 水箱除锈、刷油、防腐)。 (14)水、气灭火系统调整费。 (1)室内、外消防管道安装应按设计要求采用的不同材质、不同的连接方法,区别其不同的公称直径分别列出工程量清单项目,计算工程量时均按设计图示管道中心线长度以“m”为计量单位,不扣除各种阀门、管件及各种组件所占长度。 (2)管道支架制作安装(管道安装项目中已包括支架安装者除外)均综合列项,计算工程量时按设计图示数量以“Kg”为计量单位。(3)阀门安装(除系统组件配套外)均按设计要求采用的不同类型,

《建设工程工程量清单计价规范》

《2013工程量清单计价规范》GB50500-2013 1总则 1.0.1为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。 1.0.3建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。 1.0.5承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在 单位,应对工程造价文件的质量负责。 1.0.6建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。

1.0.7建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程量清单 载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。 2.0.2招标工程量清单 招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。 2.0.3已标价工程量清单 构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误修正 (如有)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。 2.0.4分部分项工程 分部工程是单项或单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。

2013工程量清单计价完整表格.

附件一工程量清单计价表格(一)封面: 1. 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 (二)总说明:表-01 (三)汇总表: 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-07 (四)分部分项工程量清单表: 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 (五)措施项目清单表: 1 措施项目清单与计价表(一)表-10 2 措施项目清单与计价表(二)表-11 (六)其他项目清单表: 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请(核准)表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 (七)规费、税金项目清单与计价表表-13 (八)工程款支付申请(核准)表表-14 b1

____________工程 工程量清单 工程造价 招标人: 咨询人: (单位盖章)(单位资质专用章) 法定代表人法定代表人 或其授权人:或其授权人: (签字或盖章)(签字或盖章) 编制人:复核人: (签字盖专用章)(签字盖专用章) b2

编制时间:年月日复核时间:年月日 封-1 b3

____________工程 招标控制价 招标控制价(小写): (大写): 工程造价 招标人:咨询人: (单位盖章)(单位资质专用章) 法定代表人法定代表人 或其授权人:或其授权人: (签字或盖章)(签字或盖章) b4

(2020)工程施工建设工程工程量清单计价规范版

工程施工建设工程工程量清 单计价规范版

中华人民共和国国家标准 建设工程工程量清单计价规范Code of valuation with bill quantity of construction works GB 50500-2008 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2008年12月1日 中国计划出版社

2008 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第63号 关于发布国家标准《建设工程 工程量清单计价规范》的公告 现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准,编号为GB50500—2008,自2008年12月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.2、 3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6、3.2.7、 4.1.2、 4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.3.2、4.8.1条为强制性条文,必须严格执行。原《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2003同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○八年七月九日

前言 本规范是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号),按照我国工程造价管理改革的总体目标,本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。 本规范总结了《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2003实施以来的经验,针对执行中存在的问题,特别是清理拖欠工程款工作中普遍反映的,在工程实施阶段中有关工程价款调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题,主要修编了原规范正文中不尽合理、可操作性不强的条款及表格格式,特别增加了采用工程量清单计价如何编制工程量清单和招标控制价、投标报价、合同价款约定以及工程计量与价款支付、工程价款调整、索赔、竣工结算、工程计价争议处理等内容,并增加了条文说明。原规范的附录A~E除个别调整外,基本没有修改。原由局部修订增加的附录F,此次修订一并纳入规范中。

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

施工组织(含工程量清单)

施工组织设计 一、编制说明: (一)、编制依据: 、业主提出具体要求 、本公司设计施工方案 、中华人民共和国行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》()。 、中华人民共和国国家标准?建筑内部装饰设计防火规范? 、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 、《质量管理体系》 、《建筑装饰工程、质量监控和通病防治》 (二)、编制目的: 本施工组织设计是对“郑州市新农村居民房”(以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、工程量清单、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 二、质量方针和实施目标 (一)、质量方针 我们以一流的服务、优秀的设计,创造最优质的建筑安装工程产品。(二)、实施目标: 发挥我公司技术优势,各专业、各工种积极配合,科学的组织安装和装饰的交叉作业,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标 、质量目标 优质工程标准 、工期目标 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总工期:日历工期日 、安全施工目标 杜绝死亡事故和重伤事故,轻伤频率控制在‰以下 、文明施工目标 郑州市建委综合考评合格 (三)服务目标 信守合同,认真协调与各有关方面的关系,接受业主及郑州市政府部门对本工程质量,工程进度,计划协调,现场管理的监督。 三、工程概况: 、工程名称:新农村房屋建设 、工程位置:郑州市 、使用功能:居民房 、建设单位:

给排水工程量计算规则

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。

施工工程量清单及报价要求

第三卷 第三卷 第六章工程量清单及报价要求 工作范围 本标段为公司航煤管线隐患治理项目一管线主体工程。 具体工作范围如下: 1、设计范围内除:铁路涵洞穿越、定向钻穿越、阴极保护、无损检测、在线泄漏检测外的 所有工程。同时包括铁路涵洞内管线的管体穿越,定向钻穿越除钻孔回拖外的管线安装、拖管头制安和发送道安拆及辅助回拖。 2、承包商负责所有主要和辅助材料的采购;防腐管制作;弯管制作。 3、根据线路路由,承包商自行决定防腐管中转点和临时堆放点的位置并自行承担租赁费用。 4、为完成上述工作内容所必须完成的进场材料检验、试验、质量控制及质量保证、计划及施工监督,以及管线竣工前的所有工作和依据合同所进行的投料试车和性能考核等的配合支持工作; 5、负责其工程范围内所有一切对内的界面(内部界面)及与其他承包商相关界面(外部界面)的有关工作,包括工作统筹安排、协调、及时处理问题、促进工作效率提高、保护工作成果等。 6、注重成果保护,尤其是防腐管运输、堆放和下沟回填时的保护,在和其他管道、电缆等交叉穿越时,务必要采取防护措施。 工程量清单及相关报价说明 第1条工程量清单说明 1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 (以下简称计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。 1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价 格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。 1.4由于本工程特殊性,清单子目为补充编制,子目特征、计量单位、工程量计算规则按照《石油建设安装工程预算定额》(2013年版)》执行。

安装给排水工程量计算规则

一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3 个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装 二、栓类阀门安装 室外消火栓,以“组”为计量单位。 水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。 室内消火栓的水龙带长度以 20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。 消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。 各种阀门安装均以”个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。 低压器具水表组成与安装 三、低压器具水表组成与安装 减压器安装按高压侧的直径计算。

给排水工程工程量计算要点

建筑给排水工程量计算的几点体会(大家认真看看,联系自己的预算使用!) 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装

建设工程工程量清单计价规范完整版

建设工程工程量清单计 价规范 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

《2013工程量清单计价规范》GB50500-2013 1总则 1.0.1为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。 1.0.3建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、 措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。 1.0.5承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在单 位,应对工程造价文件的质量负责。 1.0.6建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。

1.0.7建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外, 尚应符合国家现行有关标准的规定。精心整理 工程量计算规则 第一章 管道安装 8.1.2套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的8.1.58.1.6 8.1.78.1.88.1.98.2.18.2.28.2.3各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。

8.2.7Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。

8.5.2光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 8.5.7 8.5.8 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.7.1各种管道安装均按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除各种管件和阀门所占长度。 8.7.2各种抽水缸安装按设计图示数量以个计算。 8.7.3调长器安装及调长器与阀门联接按设计图示数量以个计算。 8.7.4燃气表安装按设计图示数量以块计算。

给排水工程量计算方法

给排水工程量计算方法 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准;

3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合 并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。

隧道施工工程量清单及计价表

附件一: 工程量清单计价表 一、工程量清单招标用表 二、工程量清单计价用表

工程量清单招标用表填表说明 一、工程量清单招标用表由下列内容组成 1、封面 2、总说明 3、分部分项工程量清单 4、措施项目清单 5、其他项目清单 6、招标人材料购置费清单 7、零星工作项目人工单价清单 8、规费税金清单 9、需评审的材料清单 二、工程量清单的编制应符合下列规定 1、工程量清单应由招标人或其委托的工程造价咨询单位编制。 2、工程量清单表中所有要求签字、盖章的地方,必须由规定的单位和人员签字、盖章。 3、总说明应按下列内容填写 (1)工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。 (2)工程招标和分包范围。 (3)工程量清单编制依据。 (4)工程质量、材料、施工等的特殊要求。 (5)其他需要说明的问题。 1

4、分部分项工程量清单依据《计价规范》进行编制,《计价规范》未包括的项目,编制人可作相应补充,并报当地工程造价管理机构备案。 5、措施项目清单由编制人根据拟建工程的具体情况及合理的施工方案或施工组织设计,参照《计价规范》编制。《计价规范》没有的项目,编制人可作补充。 6、其他项目清单及招标人材料购置费清单。 (1)其他项目清单中招标人部分应列明预留金金额和材料购置费。 (2)招标人材料购置费清单必须列明招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价和合价,其合计金额必须与其他项目清单材料购置费一致。 7、零星工作项目人工单价清单应依据《计价定额》的工种划分并结合拟建工程需要编制。 8、规费依据《计价定额》的规定并结合工程实际编制。税金按工程所在地的费率计算。 2

给排水工程量计算规则(修订)

目 录  工程量通用计量规则  一.  (一)给排水、采暖、燃气工程  1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以?°m?±为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数1.3;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。 2)?°卫生器具安装?±的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。 3). 套管安装计算:(1)刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管总长度20cm.穿墙与两边墙平,套管总长度30cm。设计无说明时,一般钢管穿钢套管,塑料管

建筑工程量清单计价规范标准

1.0.1 为规工程造价计价行为,统设工程工程量清单的编制和计价方法,根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》、《中华人民国招标投标法》等法律法规,制定本规。 1.0.2 本规适用于建设工程工程量清单计价活动。 1.0.3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的工程建设项目.必须采用工程量清单计价。 1.0.4 非国有资金投资的工程建设项目,可采用工程量清单计价。 1.0.5 工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。 1.0.6 建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。 1.0.7 本规附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F应作为编制工程量清单的依据。 1 附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。 2 附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。 3 附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用安装工程。 4 附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则,适用于城市市政建设工程。 5 附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则,适用于园林绿化工程。 6 附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则,适用于矿山工程。 1.0.8 建设工程工程量清单计价活动,除应遵守本规外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 工程量清单 建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。 2.0.2 项目编码 分部分项工程量清单项目名称的数字标识。 2.0.3 项目特征 构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。 2.0.4 综合单价 完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定围的风险费用。 2.0.5 措施项目 为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。 2.0.6 暂列金额 招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 2.0.7 暂估价 招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额。 2.0.8 计日工 在施工过程中,完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作,按合同中约定的综合单

给排水管道工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的围,本课程不涉及,下面我们就围绕室外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室给水管道安装预算定额套用 1)定额子目围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室DN32以(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作容,应另行计算。 ①室外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

给排水定额说明书及工程量计算规则

第一章管道安装 说明及工程量计算规则 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖管道、套管安装及管支架制作安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;(2)室外管道与市政管道界线以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外界线以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。 3.采暖管道: (1)室内外界线以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)锅炉房或泵站管道与本章界线以外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢塑复合管、不锈钢管、铝合金衬塑给水管,DN32以内螺纹连接的钢管、铜管均已包括管卡及托钩安装。 4.室内塑料给水管、铝塑复合给水管均包括管(托)座及吊托支架的安装。 5.钢管及铜管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 6.排水管、雨水管均已包括立(支)管卡、托吊支架,水平干管支架应另行计算。 7.排水管包括透气帽安装;雨水管包括雨水漏斗制作,雨水漏斗如为成品应另行计算主材。

8.穿墙及过楼板铁皮套管安装的人工。 四、本章管道安装定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,执行《甘肃省建筑工程预算定额》相应子目。 2.管道安装中的法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按本册定额相应子目另计。 3.室内外给水铸铁管、室内雨水管、室外塑料给水管(胶圈接口)、室外塑料给水管(热熔连接)、室外塑料排水管(承插胶圈接口)的接头零件本身价格,按设计数量另行计算。 4.室内楼地面内敷设管适用于无管件连接要求的生活给水管、采暖管,当两种不同材质管道连接时,其转换接头价格应另行计算,出地面时如需加装套管,其套管本身价格应另行计算。 5.聚氨酯预制保温钢管、管件其接头保温按厂家施工考虑,如现场由施工单位进行接头保温,可执行相应接头保温安装子目。 6.管道支架制作安装(管道安装定额中已包括的除外)应按本章一般管道支架另计。 7.穿墙、过楼板的钢套管,塑料套管的制作、安装应按本章相应子目另行计算。 8.排水管的通球试验,应按设计要求另行计算。 五、空调器PVC冷凝水管仅适用于室外外墙上安装的空调冷凝水管,已包含伸缩节的安装人工,其主材费按实另行计算。 工程量计算规则 1.各种管道,均以施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。 2.方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 3.聚氨酯硬质泡沫预制保温钢管以“10m”为计量单位,管件以“个”为计量单位,接头保温以“10个”为计量单位。 4.管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“100m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 5.镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,钢套管、塑料套管制作安装按套管的直径以“个”为计量单位。

给排水说明及工程量计算规则

给排水说明及工程量计算规则 册说明 一、第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82。 2.《室外给水设计规范》GBJ13-86(97版)。 3.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(97版)。 4.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88。 5.《城镇燃气设计规范》GB50028-93(98版)。 6.《城镇燃气输配工程施工验收规范》CJJ33-89。 7.《浙江省施工机械台班费用参考单价(2002)》。 8.《全国统一安装工程基础定额》。 9.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年)。 三、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道 执行第六册《工业管道工程》相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 四、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%(室外埋地管道工程不得计取此项费用)。 2.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其 中人工工资50%,机械50%): 层数9层以下(30m)12层以下(40m) 15层以下(50m)18层以下(60m)21层以下(70m)24层以下(80m) 27层以下(90m)30层以下(100m)33层以下(110m) 按人工费的%3 4.5 6 9 12 15 19.5 24 28.5 层数36层以下(120m)39层以下(130m)42层以下(140m)45层以下(150m)48层以下(160m)51层以下(170m)54层以下(180m)57层以下(190m)60层以下(200m) 按人工费的%33 37.5 42 46.5 51 55.5 60 64.5 69 3.超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分 (指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 标高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 超高系数1.10 1.15 1.20 1.25 4.采暖工程系统调试费按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。 5.设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3。 第一章管道安装 说明及工程量计算规则 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道:

相关文档