第一章编制依据

1.1本工程有关设计参考图纸

1.2本工程地质勘察报告

1.3甲方提供的标高基准点

1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002)

1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995;

1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003;

1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

第二章工程概况

2.1地理位置

南召县中机国能电力有限公司太山庙10MWp光伏电站工程位于河南省西南部,伏牛山南麓,南阳盆地北缘,东邻方城,南接南阳市卧龙区、镇平县,北靠鲁山、嵩县,属南阳市。场址中心位于东经112°38′、北纬33°21′,海拔高度197m~226m。东西长约95公里,南北宽约62公里,总面积2946平方公里。

2.2地形条件

南召县地势西北高,东南低,大体分为三个阶梯。秦岭山脉东延形成的伏牛山脉,绵亘于西北部、西南部和北部、东北部,大小群峰300余座。诸山呈弓形自西北向西南和北东北部蜿蜒展开,最高峰石人山海拔2153.1米。海拔在500米~2000米之间,为第一阶梯。中部丘陵起伏,有山地向平原过度,有西北向东南敞开,海拔在200米~500米之间,为第二阶梯。南部衔接南阳盆地,为平

方案 0版

原地带,海拔在200米以下,为第三阶梯。全县地势整体轮廓略呈“箕”形。山地面积占34.4%,丘陵面积占62.5%,平原面积占3.1%。

2.3气象条件

南召县位于中国重要地理分界线“秦岭-淮河”线上,南北方交汇区,800毫米等降水线上,湿润带与半湿润带交汇处,属北亚热带季风型大陆性气候,具有亚热带向暖温带过渡的明显特征。冬夏长,春秋短,四季分明。年平均气温14.8℃。一月气温最低,月均1.2℃。极端最低气温-14.6℃(1991年12月29日)。7月温度最高,月均27.5℃。极端最高气温41.6℃。多年平均日照数为1850.5小时。年平均无霜期219天。大于0℃积温5428.8℃。年平均降水量868.8毫米,降水多集中在夏季。雨热同期。对植物生长极为有利。

光伏发电站规划总装机容量为10MWp,采用分块发电、就地分散并网方案。本工程电池组件选用250Wp 多晶硅电池组件,总容量10.0MWp。采用多晶硅固定安装运行方式。太阳能电池阵列10 个1MWp 多晶硅子方阵组成。每个1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。每个单元升压站布置在方阵场的中间位置。单元升压站容量均为1MWp。每个单元内设置一间分站房和一台箱式变压器。

本工程总装机容量为10MWp,综合效率取80.0%,经计算,本工程运行期间25 年总发电量为85278 万千瓦时,年平均发电量为2151.12 万千瓦时,年发电利用小时数为1075.56小时。

开发利用太阳能资源是符合能源产业的发展方向。河南省南召县太阳能资源丰富,具备建设中型并网光伏发电系统的条件。合理开发太阳能资源,可实现地区电力的可持续发展,也是当地电力能源结构调整的需要;项目的建设符合改善生态、保护环境的要求,而且还可以达到减排效果。另外,建设太阳能光伏发电项目,还可以促进当地旅游业的发展。因此本项目的建设是非常有必要的。

方案 0版

场地位置图

第三章地质情况及周围环境

根据勘察报告,场地地层为第四系残坡积(Q3dl+el)粘土,下伏基岩为元古界(P t)片麻岩、石灰岩。根据本次勘测结果,场地地层自上而下依次为:

①粘土(Q3dl+el):红褐色,可塑。切面有光泽,干强度高,韧性高,无摇振反应。混有碎石,局部碎石含量较高。该层主要分布于地表和溶蚀沟槽中。

该层勘察范围内揭露层厚0.5~2.2m,平均层厚1.0m。

全风化片麻岩(Pt):黄褐色~褐绿色。结构基本破坏,片麻状构造。矿物②

1

成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙极发育,风化呈砂土状,手可捏碎,遇水软化。属极软岩,岩体极破碎,岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

该层勘察范围内揭露层厚1.7m,平均层厚1.7m。

强风化片麻岩(Pt):黄褐色~褐绿色。结构大部分破坏,变晶结构,片麻②

2

状构造。矿物成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙发育,风化呈碎屑、碎块状,浸水后手可捏碎,遇水软化。属软岩,岩体破碎,岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

本次勘察该层为揭穿,控制层厚6.3m。

③中风化石灰岩(Pt):青灰色、灰白色,隐晶质结构,层状构造。节理裂隙发育;裂隙面由方解石脉充填,局部有溶蚀痕迹。岩体较完整,属较软岩,岩体基本质量等级Ⅳ级。该层场区局部地段缺失。

方案 0版本次勘察该层为揭穿,控制层厚3.8~7.0m。

第四章施工部署

4.1项目部组织机构

4.1.1项目部组织机构图

4.1.2组织机构主要职能分配

(1)、项目经理

项目经理由公司直接任命,在施工管理上实行责任包干,即定人、定位、定量、定质、定时间、定分配;包工期、包安全、包质量、包用工、包文明施工。(2)、总工程师

A.全面负责工程项目部的技术管理和质量控制工作。

方案 0版B.代表项目经理实施与监控项目质量与安全保证体系。

C.主持编制与组织实施项目施工组织设计与施工计划。

D.分管质检部、工程部。

E.负责组织隐蔽工程与主要项目的验收工作、竣工资料的编制和整理工作。

(3)、质检部

A.主要职责为:现场施工检验、统计技术应用与工地实验室管理。

B.对工程项目的施工质量负监督检验责任,直接对项目总工负责。

C.参与项目施工组织设计、质量计划的编制。

D.组织对分项工程的验收与评定,负责制定纠正与预防措施。

E.负责收集汇总各种施工技术与检验资料,负责工程竣工资料整理与编制。

F.负责统计技术的推广与应用。

(4)、工程部

A.主要职能为:项目现场施工管理。

B.负责项目施工组织设计的编制与实施,安排现场施工的具体工作。

C.负责施工自检与施工技术资料的收集。

D.负责施工进度与产值报表的编制,负责施工技术的总结。

E.负责施工安全管理,内设专职安全员。

F.负责编制项目施工安全管理制度,编制与实施安全检查计划,落实各项安

全保护措施。

G.监督检查现场施工安全与制度落实情况,确保施工安全。

(5)、安保部

主要职责为:现场的安全。

4.2桩基施工总体施工安排

4.2.1 桩基施工:用直径200mm,长度1500mm的钻孔机结合破碎锤在柱状

位置打孔,施工作业中应保持钻头垂直、位置正确,成孔后缓慢拔出,防止因

钻头晃动引起孔径扩大及增多孔底虚土。成孔后清理因震动脱落到孔口周围的

虚土。当成孔达到设计深度后应保护好空口,施工作业中采用直径200mm的钢

方案 0版管固孔固壁,进而防止孔周围的虚渣落入孔内,具体步骤如下:(1)施工前用GPS测量仪确定好桩位,并做好标记;

(2)破碎锤钻头打孔;

(3)用空压机吹尘清除灰层;

(4)用直径200mm的钢管固孔固壁;

(5)灌入C30细石混凝土200mm垫层,放入1300mm立柱(120mm×80mm×3mm),最后灌入C30细石混凝土固定;

(6)养护。

4.2.2主要机械设备:GPS测量仪、打桩机、空压机

4.3工期、质量、安全目标

4.3.1工期目标:本工程拟定总工期为40天(2015年11月20日—2015年12月19日)。

4.3.2质量目标:严格遵循设计及技术规范组织施工,使工程质量达优良标准。

4.3.3安全目标:不发生任何等级事故。

第五章施工准备

5.1技术准备

5.1.1测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。

5.1.2技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出集水坑等位置局部详图,确保位置准确。

方案 0版

5.1.3施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。

5.1.4了解施工机械设备的技术参数与性能。

5.1.5根据现场平面布置,接通场地施工、生活用电,及时进行相关检验。

第六章桩基施工

6.1技术措施

6.1.1施工准备

测量放线及测量桩点的保护

(1)在基坑开挖之前,首先确定场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,以确定定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、建设单位研究处理方案及校正。

(2)在基坑开挖前,基坑开挖范围内的所有轴线桩和水准点都要引出施工活动区域以外,用木桩深打后钉上铁钉并加以保护。

(3)所有的测量木桩、红线点一经核实后,项目部就应落实专人对其进行定期检查复核,以确保红线的准确性。

(4)施工测量精度应符合下列要求:

6.1.2桩基施工方法

由于光伏区整块场地广并多为岩石,则采取打桩机打孔后灌注桩的方式进行施工;施工步骤:

方案 0版定位放线→打桩机就位→打桩成孔→孔内清尘→放入立柱→浇筑→养护

6.1.3土方开挖质量保证措施

(1)开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。配备专职测量人员进行质量控制。

(2)桩基施工完毕,报请建设单位、组织设计,地探、监理部门、进行检查验槽,

(3)认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,(4)注浆导管全部下入孔内后,应放到孔底,以便核对导管长度及孔深,然后提起15—30cm,开始浇筑混凝土。

(5)混凝土的配合比应根据实验确定,在选择施工配合比时,混凝土的试配强度比设计强度高10%--15%。

6.1.4土方开挖安全要求和安全保证措施

(1)开工前要做好各级安全交底工作。根据本工程施工机械,制定安全措施,组织职工贯彻落实,并定期开展安全活动。

(2)施工前做好管理人员、各班组的安全交底和技术交底工作。

(3)并在明显位置挂安全警示牌。

(4)注意施工场内安全用电。

第七章工程质量保证措施

7.1方针目标

7.1.1质量目标:单位工程质量目标:优良;分项工程优良率:90%

7.1.2质量方针:质量第一,信誉第一。

7.2质量保证体系

7.2.1项目部质量体系组织机构图

方案 0版

第八章工期保证措施

除施工方案中所提出的措施外,本工程施工中将遵照执行下列工期保证措施。

8.1.1本工程列为我公司的重点工程,在技术储备,人员素质,施工机械材料供应方面给于充分的支持和保证。

8.1.2选派组织能力强,技术素质高,施工经验丰富,优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

8.1.3做好施工技术准备工作,预测施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术储备,确保施工顺利进行。

方案 0版

8.1.4分析本工程的施工特点,制定科学合理的施工工艺,在确保工程质量的前提下,提高作业效率,加快施工进度。

8.1.5科学组织施工流程,组织平行作业,交叉施工,使施工机械等资源得到充分利用,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。

8.1.6加强施工机械设备的日常维修和保养,使机械设备经常处于良好状态,保证施工顺利进行。

8.1.7根据施工总进度计划,编制周、月施工作业计划,以施工任务书形式下达施工班组。提前做好夜间照明准备,要做到当日事当日完成,必要工序或当班任务未完成时,采取24小时作业。

8.1.8每天召开生产调度会,在确保关键工序施工进度的前提下,协调各工序的施工安排。

8.1.9实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工网络计划,随时掌握关键线路的变化状况。

8.1.10加强与业主、监理工程师,设计单位的密切合作,及时通报施工状况及存在的关键问题,虚心听取各方意见,不断改进和提高管理水平。

8.1.11及时了解天气变化,制定雨季作业等施工措施,把自然条件对施工的影响降低到最低程度。

第九章安全施工保证措施

为认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,以确保工程顺利竣工,采取以下几条措施:

9.1.1建立各施工班组安全机构,配备专职安全员,监督检查安全工作,项目经理负全面安全责任,在布置、检查、总结生产的同时,做好安全生产的布置、检查、总结工作,落实安全生产责任制。尤其是对钢构件的吊装,一定要严格按照操作规范、规程进行操作。

9.1.2对职工进行安全生产教育,对超重和大件运输特殊工种的工作进行专业培训。

9.1.3施工现场设警告牌及安全标志,进入现场的施工人员必须按规定戴好

方案 0版

安全帽和使用必须的防护用品。

9.1.4全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度,并熟知本工程的安全操作规程。在生产中应坚守工作岗位,未经领导许可,不得随意将自己的工作交给别人,更不得随意操作别人的机械设备。

9.1.5委派专人负责保管材料、设备,做好防火防盗等工作。对易燃、易爆、雷管、炸药等物品要轻拿轻放小心保管并使用进出日记账,随时检查。

9.1.6机动车必须执行公安部门制定的交通规则及港区有关在施工区域行驶的规定,严禁无证驾驶,酒后开车;严禁带病和超载运行。进入现场的施工车辆在尾部安装防护设施后才能允许进入。

9.1.7防火防灾工作是一项重要的工作,明火作业时必须确保安全,科学的组织电焊、氧割等明火作业工作。

9.1.8工程各工种的作业,严格按照中华人民共和国交通部的部标规定执行和检查。

9.1.9进入夏季施工,做好防暑降温工作,入暑前做好防暑降温设施的检查,维修和补充,适当调整施工作业时间,控制加班加点,供应凉饮料等。

第十章文明施工及环境保护保证措施

10.1.1建立双文明考核制度,制订文明施工规划,与生产总结评比同步进行考核。

10.1.2现场文明施工。要求施工现场材料堆放整齐,工完场清。施工道路畅通,道路两侧不乱堆、乱放杂物,机械车辆停放在指定地点并停放整齐。

10.1.3生活区管理卫生化。职工宿舍、食堂、厕所卫生设施有专人清扫,保持生活区环境卫生,严禁在生活区内赌博、酗酒、闹事,做好治安保卫工作。

10.1.4做好防火防盗工作,各类工程机械和车辆上均配备灭火器,职工宿舍不存放现金和贵重物品,对外来务工者按规定由当地派出所登记并做好外来人口暂住证,不能让无证人员和可疑人员来工地打工。

方案 0版

10.1.5遵守政府有关鱼类、野生生物、森林火灾、吸烟和废物丢弃的所有条例和规章。不准在现场打猎、射击和捕捞。不允许将火器带入施工现场。

10.1.6石油、润滑油、汽油、柴油或其它燃料应贮存在距任何地表水源、河流和水井等不少于150m处的地方。装卸和加油方法应使地面和水不受污染。废弃的油和润滑油应装在密封箱内,并按工程师批准的方法进行处理。

10.1.7施工管理人员胸前佩带有本人照片的上岗证,项目经理头带蓝色安全帽,一般管理人员头带红色安全帽,施工人员头带黄色安全帽。进入施工现场的所有人员和上级来人检查工作均带好安全帽。

10.1.8创造一个良好的施工条件和优美卫生的生活环境,使参与施工的每个员工身心健康、精神饱满地投入到生产和施工中去,施工人员不在业主的工作区乱走,不影响或少影响港区内的正常工作,交给业主一个满意的优良工程。

基础桩头施工方案

.工程概况 本工程基础工程桩均采用钻孔灌注桩,为群桩基础。桩径分别为800、1000 和1100,桩长均为42M钻孔灌注桩共计3760根,桩顶绝对标高2.900米,凿桩高度均为1500,设计要求桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。整体道床桩为直径400预应力管桩,约400根,桩顶标高相对标高-0.880米(绝对标高5.920米),桩身进入承台100mm桩钢筋锚入承台35d。 二.控制要点 在基础施工中,为了有效的保证工程桩身质量,需在施工中控制以下要点: 1、挖土施工中控制挖土机械不碰撞工程桩。 2、控制截桩的标高,截桩前测定桩顶标高,用红油漆做标记。截桩时不得 损伤桩身,桩顶标咼尽量控制在设计标咼。 3、截桩的桩头处理宜表面修平,钢筋伸入承台的锚固长度》35d。 4、管桩清孔和接桩处理,钢筋锚固与焊接应符合2002浙G22先张法预应力混凝土管桩图集和焊接规范的要求。 三、塔吊承台区域整体道床列检库、月检库工程桩处理措施 本工程5#、6#、9#、10#塔吊基础承台位于整体道床列检库、月检库工程桩区域。考虑到塔吊桩桩径(? 800)大于工程桩桩径(? 500),塔吊桩桩长长于工程桩,因此,塔吊桩的承载能力大于工程桩。对于这部分工程桩处理措施如下:塔吊基础桩与工程桩重叠位置,工程桩由塔吊桩来替换。两塔吊基础桩中间的工程桩在塔吊基础桩施工时一起完成。工程桩和塔吊基础承台的处理与塔吊桩与塔吊基础承台处理 塔吊基础桩与工程桩施工示意图

措施相同;具体施工事宜在后续施工过程中以联系单的形式同设计沟通,处理此部位施工问题。详见:塔吊基础桩与工程桩施工示意图。 四、工程桩截桩及桩头处理 1、基础挖土时200型挖机、120型挖机和人工配合施工,专人指挥作业,挖机不得碰撞工程桩,桩周边土方均用人工挖土。凿除的桩头和余土集中后由挖机配合塔吊运出基坑。 2、钻孔灌注桩凿除桩头时根据基础承台的设计标高施工,根据设计标高要 求,桩头进入承台高度100,桩头的钢筋预留35d长度伸入基础承台内,不得随意切除桩头预留钢筋,预留钢筋短的进行焊接加长,满定锚固长度35d的要求, 焊接长度,单面焊接10d,双面焊接5d,焊缝光滑平整。并应进清渣验收。 3、凿除桩头宜用人工配合电动空压气泵等工具施工,严禁直接用挖机拉断,桩头上口要根据设计标高凿除平整,不宜缺棱掉角,以便桩基动测检测。 4、承台处的土方开挖清理至设计标高止,对每道轴线承台部位的桩进行验线,并做好隐蔽验收的记录,桩位移超越规范应另行处理。 5、桩位检测,待截桩工序完成后,进行轴线测放定位,浇筑混凝土垫层施工,混凝土垫层施工完毕后,再次进行轴线测放定位和弹线,测量和记录每根桩X、丫方向偏移值,超出规范要求的由设计单位处理。 6本工程的工程桩需按设计要求做小应变检测、超声波检测,符合要求后再进行下道工序即基础承台施工 7、桩头处理的示意图:

变电站110kV构支架基础施工方案

****110kV 输变电工程110kV 构支架基础施工方案 *** 有限公司 二0—八年七月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 施工技术准备 (1) 施工人员准备 (2) 施工机械、工器具和材料准备. (2) 施工进度计划 (3) 四.工艺流程 (3) 施工流程 (3) 施工工艺 (4) 五.质量控制 (6) . 质量要点 (6) 质量强制性条文执行 (8) 质量通病防治措施 (9) 标准工艺应用 (9) 六.安全控制措施 (10) 施工安全技术措施 (10) 施工安全风险识别、评估及预控措施 (11) 七.环境保护和文明施工 (13) 环境保护措施 (13) 文明施工、成品保护措施13

110kV构支架基础施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2016 ;《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 Q/GDW—2016;《变电(换流)站土建工程施工质量验收规程》Q/GDW1183-201;2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010; 《110kV构支架基础施工图》; 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》国家电网基建[2010]19 号;《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工(2003)153 号;《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015;《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012; 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015;《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施》国网(基建/3 )176-2015 ;《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)国家电网安质(2016)212 号; ******110kV 输变电工程施工组织设计。 二、工程概况 ******110kv 变电站工程构架端撑基础(GJ-1)1个,进线构架基础(GJ-2)3组,避雷器支架基础(ZJ-1)2组,位于变电站东面,GJ-1基础最大截面长X宽,短柱截面长1m K 宽1m GJ-2基础最大截面长X 宽,短柱截面长1m X宽1m,基础埋深。ZJ-1承台基础最长X 宽,短柱基础为厂家提供预制基础,基础埋深。基础采用C30混凝土,垫层为C15混凝土,构架端撑基础、进线构架基础必须一次浇筑完成,不得有施工缝。 三、施工准备 施工技术准备 在组织施工前依据施工方案进行技术交底。技术交底内容要详细,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。施工技术交底要求:1 )、技术交底在项目开工前进行,瓦工、钢筋工、木工、普工、挖机司机必须参加交底。 2)、施工交底着重交待本工程的技术要点及注意事项,对重要结构或重要部位,工序详细介绍,必要时要以表格及附图说明。 3)、基坑开挖时,边坡采用放坡,防止边坡土坍塌,确保边坡稳定。

光伏支架载荷计算

支架强度计算 支架是安装从下端到上端高度为4m以下的太阳能电池阵列时使用计算因从支架前面吹来(顺风)的风压及从支架后面吹来(逆风)的风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量,支撑臂的压曲(压缩)以及拉伸强度,安装螺栓的强度等,并确认强度。 (1)结构材料 选取支架材料,确定截面二次力矩I M和截面系数Z。 (2)假象载荷 1)固定荷重(G) 组件质量(包括边框)G M +框架自重G KI+其他G K2 固定载荷G=G M+G KI + G K2 2)风压荷重(W) (加在组件上的风压力(W M)和加在支撑物上的风压力(W K)的总和) 2 X C X V O X S)X a x I x J W=1/2 X( C w 3)积雪载荷(S)。与组件面垂直的积雪荷重。 4)地震载荷(K)。加在支撑物上的水平地震力 5)总荷重(W)正压:5) =1) +2) +3) +4)

负压:5) =1) -2) +3) +4) 载荷的条件和组合 (3)悬空横梁模型 (4)A-B间的弯曲应力 顺风时A-B点上发生的弯曲力矩: M i=WL 勺8应力(T i二M/Z (5)A-B间的弯曲 (6)B-C间的弯曲应力和弯曲形变 (7)C-D间的弯曲应力和弯曲形变 (8)支撑臂的压曲 (9)支撑臂的拉伸强度

(10)安装螺栓的强度

基础稳定性计算 1、风压载荷的计算 2、作用于基础的反作用力的计算 3、基础稳定性计算 当受到强风时,对于构造物基础要考虑以下问题: ①受横向风的影响,基础滑动或者跌倒 ②地基下沉(垂直力超过垂直支撑力) ③基础本身被破坏 ④吹进电池板背面的风使构造物浮起 ⑤吹过电池板下侧的风产生旋涡,引起气压变化,使电池板向地面吸引 对于③?⑤须采用流体解析等方法才能详细研究。研究风向只考虑危险侧的逆风状态 以下所示为各种稳定条件: a.对滑动的稳定 平时:安全率Fs> 1.5 ;地震及暴风时:安全率Fs > 1.2 b.对跌倒的稳定 平时:合力作用位置在底盘的中央1/3以内时 地震及暴风时:合力作用位置在底盘的中央2/3以内时 c.对垂直支撑力的稳定

人工挖孔桩基础施工方案设计

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团O标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)》,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8~10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地表水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补

给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为f rc≥11.0MPa。 4、结构概况 本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为252.9~261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋±0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m,B 栋±0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积约37363m2。 本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 三、施工部署 1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程项目经理,项目总工由本企业具有丰富的高层施工经验的高级工程师担任,具体工程项

构支架基础施工规划方案.docx

目录 一 .工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、质量验评 (7) 六、安全文明施工 (7) 七、现场人员、仪器及机械设备安排 (9) 八、质量保证措施 (10) 九、环境保护措施 (12)

1.工程名称: 220kV 巴铃输变电新建工程 -220kV 巴铃变电站新建工程 2.建设地点:贵州省黔西南州兴仁县巴铃镇 3.建设单位:兴义阳光电力投资有限公司 4.设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5.监理单位 : 长春国电建设监理有限公司 6.施工单位:四川省升辉建筑安装工程有限公司 一.工程概况: 拟建变电站位于贵州省黔西南州兴仁县巴铃镇小坪寨村以北,巴铃重工业 园区内,站址西距巴铃镇 5 公里,距兴仁县城约20 公里,距兴义顶效火车站 约40km ;东距贞丰县龙场镇约 4 公里,距北盘江水运码头白层港约 45km。拟选站址分别位于园区登高一支路东西两侧,北侧紧邻飞跃大道,通过园区道路 可与场地以南约 0.6km 处的 309 省道相连,另惠兴高速公路从场地以南 1.3km 处经过,并在临近的巴铃镇和龙场镇设有互通式立交。 整个区域地质构造为单斜构造,区域结构稳定。场地临登高一支路侧为园 区道路修建后形成的碎石类填土区,其余为原状地形,地表覆盖少量耕植土及 红粘土,基岩在场地边缘出露,岩性为中风化、强风化浅灰色薄至中厚层白云 岩。地层产状平缓,综合产状:倾向205°,倾角10~25°,场区内无断层、褶皱等不良地质现象,地质构造较为简单,变电站总用地面积约14040 ㎡,围墙内占地面积 13024 ㎡,站区建筑面积约 884.1 ㎡。 220kV 户外 GIS 配电装置位于站区南侧;户外电容器组布置在站区东北侧;主控通讯楼、运行维护楼位于西侧;主变压器位于站区中部;10kV 配电室1位于主变左侧; 110kV 户外 GIS 配电装置位于站区北侧;220kV 户外 GIS配电装置位于站区东南侧;变电站大门位于站区西侧,进站公路从站区西侧公路引

屋面钢结构支撑架工程专项施工方案

屋面钢结构支撑架工程专项施工方案

目录 一、编制单位 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工工艺技术 (1) (一)材料选用 (1) (二)脚手架的设计与施工 (2) (三)脚手架搭设 (4) (四)脚手架拆除 (5) (五)检查验收 (5) 四、安全保证措施 (8) (一)技术措施 (8) (二)应急措施 (9) (三)监测监控 (9) 五、人员配备 (9) 六、计算书 (9)

一、工程概况 ************ 由于**** 楼屋面造型有设计变更,需增加钢梁,为满足屋面钢结构梁安装,需在3F 楼板位置搭设专用脚手架。特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工脚手架实用手册》中国建筑工业出版社 《金水建业凯旋广场施工图》 三、施工工艺技术 (一)材料选用 1架体钢管选用: 所用钢管均采用外径48 m m,壁厚 2.8mm钢管, 表漆为黄色。严禁不合格材料用于现场。立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长度为4~6 m,小横杆的钢管长度以 1.2m 为宜。 2扣件的选用:扣件应符合《钢管脚手架扣件》的要求,扣件不能有裂纹、气孔、疏 松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小 距离接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 3密目网的选用:密目网要四证齐全,要有阻燃性,其阻燃时间均不得大于45 分钟, 要符合GB16909的规定。每10cm×10cm=100cm2的面积上有2000 个以上网目。 4 脚手架构造 4.1 立杆: 起步立杆长为6m和4m(将接头错开),以后均用6m杆;采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步内,同步内隔一根脚手杆的两个相隔接头在高度方向错开500mm;各接头中心距主节点≤ 500mm;立杆必须沿其轴线搭设到顶,立杆的垂直偏差≤ 75mm。 4.2 大横杆: 大横杆长度为6m,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏;大横杆 间连接采用对接扣件,接头与相邻立杆距离≤500mm;相邻大横杆的接头必须相互错开, 不得出现在同一跨内;同一排大横杆水平偏差≤该片脚手架总长度1/250 且≤50mm;操作层根据竹笆片搭设需要,中间增加1-2 排大横杆。

光伏支架分类

光伏支架分类 光伏支架作为光伏电站重要的组成部分,它承载着光伏电站的发电主体。支架的选择直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资,选择合适的光伏支架不但能降低工程造价,也会减少后期养护成本。 一、光伏支架类型 1、根据材料分类 根据光伏支架主要受力杆件所采用材料的不同,可将其分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,其中非金属支架使用较少,而铝合金支架和钢支架各有特点。 2、根据安装方式分类 二、固定式光伏支架介绍 光伏阵列不随太阳入射角变化而转动,以固定的方式接收太阳辐射。根据倾角设定情况可以分为:最佳倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式。 1、最佳倾角固定式 先计算出当地最佳安装倾角,而后全部阵列采用该倾角固定安装,目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。

1)平顶屋面-混凝土基础支架 平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中最常用的安装形式,根据基础的形式可以分为条形基础和独立基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。 优点:抗风能力好,可靠性强,不破坏屋面防水结构。 缺点:需要先制作好混凝土基础,并养护到足够强度才能进行后续支架安装,施工周期较长。 2)平顶屋面-混凝土压载支架

优点:混凝土压载支架施工方式简单,可在制作配重块时同时进行支架安装,节省施工时间。 缺点:混凝土压载支架抗风能力相对较差,设计配重块重量时需要充分考虑到当地最大风力。 3)地面电站-混凝土基础支架 地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方式,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、独立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种最常见的混凝土基础安装形式。 现浇钢筋混凝土基础 根据基础形式不同,现浇钢筋混凝土基础可分为现浇混凝土桩和浇注锚杆。

光伏支架基础桩基施工方案

第一章编制依据 1.1本工程有关设计参考图纸 1.2本工程地质勘察报告 1.3甲方提供的标高基准点 1.4《地基与基础工程施工及验收规范》(GB502002) 1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995; 1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.7《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003; 1.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 第二章工程概况 2.1地理位置 南召县中机国能电力有限公司太山庙10MWp光伏电站工程位于河南省西南部,伏牛山南麓,南阳盆地北缘,东邻方城,南接南阳市卧龙区、镇平县,北靠鲁山、嵩县,属南阳市。场址中心位于东经112°38′、北纬33°21′,海拔高度197m~226m。东西长约95公里,南北宽约62公里,总面积2946平方公里。 2.2地形条件 南召县地势西北高,东南低,大体分为三个阶梯。秦岭山脉东延形成的伏牛山脉,绵亘于西北部、西南部和北部、东北部,大小群峰300余座。诸山呈弓形自西北向西南和北东北部蜿蜒展开,最高峰石人山海拔2153.1米。海拔在500米~2000米之间,为第一阶梯。中部丘陵起伏,有山地向平原过度,有西北向东南敞开,海拔在200米~500米之间,为第二阶梯。南部衔接南阳盆地,为平原地带,海拔在200米以下,为第三阶梯。全县地势整体轮廓略呈“箕”形。山地面积占34.4%,丘陵面积占62.5%,平原面积占3.1%。 2.3气象条件 南召县位于中国重要地理分界线“秦岭-淮河”线上,南北方交汇区,800毫米等降水线上,湿润带与半湿润带交汇处,属北亚热带季风型大陆性气候,具

支架基础处理的方案

新建京沪高速铁路JHTJ-3标段跨济兖公路特大桥 支架基础受损处理方案 审批: 审核: 编制:

中国水电集团京沪高速铁路土建工程三标段 项目经理部一工区第七作业处 二ОО九年五月十一日 支架基础受损处理方案 1、编制依据 1.1《跨济兖公路特大桥施工组织设计》 1.2《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》[2005]160号 1.3《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》[2005]160号 1.4《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2005 1.5《铁路工程设计技术手册桥涵地基和基础》 1.6《铁路工程施工安全技术规程》J259-2003 1.7《跨济兖公路特大桥满堂红支架法现浇箱梁施工方案》 1.8《雨季施工方案》 2、工程概况 跨济兖公路特大桥中心里程DIK424+340.12,起讫里程DIK421+053.31~DIK427+626.93。我处承建了DIK424+385.45-DIK425+586.53、DIK426+339.58-DIK427+626.93段,全桥长2.488Km,共有一联40+64+40m连续梁,67片32m简支箱梁,6片

24m简支箱梁。其中有40片简支箱梁采用满堂红支架法施工,13片采用贝雷梁支架法施工。 3、支架施工工艺 3.1满堂红支架 3.1.1地基处理 本段主要为新黄土,设计地基承载力在160kpa以上,地质条件相对较好,为了保证支架基础稳定,在188#台向203#台施工段基础处理采用罗而庄隧道洞渣,其他段采用三七灰土换填基础,换填厚度为60cm,三七灰土换填具体做法如下: 对桥梁投影下的场地(每侧加宽1.0m)开挖60cm,并对基坑底部进行夯实。当桥间有淤泥或泥浆池时,应将泥浆全部挖出,用好土(新黄土)换填三七灰土基础底面,并分层夯实,夯实厚度不大于30cm。三七灰土基础分层回填,分层厚度为15cm,采用12t振动碾压实。基础回填完成后,采用轻型动力触探进行地基承载力试验,满足要求后,灰土基础表面铺垫10cm厚C10混凝土硬化层。场地处理后,在场地周围设置30cm×30cm 排水沟,用M7.5砂浆抹面,防止地表水浸入。见下图:《支架基础横断面图》。

钢结构支架施工方案

益隆新磅房外管廊工程支架制作安装施工方案 编制: 审核: 审定: 夏县建筑安装公司 2012.12.10

益隆新磅房外管廊工程 支架制作安装施工方案 1、编制说明 本施工方案是为益隆新磅房外管廊工程支架制作安装而编制的,本次钢支架的施工全长262米,标高为+6米,有DN150钢管柱46根,桁架45榀;其中有一榀为过马路桁架为加强桁架。 2、编制依据 2.1、益隆焦化股分有限公司出据的图纸。 2.2、引用标准和规范 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001; 《钢结构工程施工工艺标准》; 《建设工程安全生产管理条例》; 2.3、现场实际勘测 3、工程概况 3.1、新泵房外管廊工程支架位于益隆焦化股份有限公司物流路的东侧,是新建工程,共有钢结构制作20吨;施工工期:2012年12月10日至2012年12月25日。 3.2、本次钢桁架的制作安装施工计划投入劳动力10人,现场进料经专业检查员全部验收合格后才能进行钢桁架的现场预制、现场组装及吊安。施工用电在物流路东临时电源箱处接出。 3. 3.、主要实物工程量一览表

4、施工准备 4.1、技术准备 4.1.1、图纸自审,图纸会审。 4.1.2、编制施工技术方案,技术交底。 4.1.3、编制工程施工技术、质量、安全保证措施。 4.2、现场准备 4.2.1、联系、办理现场占地、电源手续。 4.2.2、组织施工机具、材料随时进入现场。 4.2.3、制作施工用的各种工装机具等。 4.2.4、堪察现场,规划材料、机具进场道路,并选择和落实运输机械;提前做好周围设施、环境的处置与保护等准备工作。 4.3、其它准备 4.3.1、人员组织和人员调配到位; 4.3.2、对有关人员进行技术交底; 4.3.3、组织施工机具、材料、设备、构件等进场; 4.3.4、与业主就有关施工问题进行联系与落实。

光伏支架受力计算书..

支架结构受力计算书 设计:___ ___ _日期:___ 校对:_ 日期:___ 审核:__ _____日期:____ 常州市**实业有限公司

1 工程概况 项目名称: *****30MW 光伏并网发电项目 工程地址: 新疆 建设单位: **集团 结构高度: 电池板边缘离地不小于500mm 2 参考规范 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 《钢结构设计规范》GB50017—2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018—2002 《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280—2007 《光伏发电站设计规范》 GB50797-2012 3 主要材料物理性能 3.1材料自重 铝材——————————————————————327/kN m 钢材————————————————————3/78.5kN m 3.2弹性模量 铝材————————————————————270000/N mm 钢材———————————————————2206000/N mm 3.3设计强度 铝合金 铝合金设计强度[单位:2/N mm ]

钢材 钢材设计强度[单位:2/N mm ] 不锈钢螺栓 不锈钢螺栓连接设计强度[单位:2/N mm ] 普通螺栓 普通螺栓连接设计强度[单位:2/N mm ] 角焊缝 容许拉/剪应力—————————————————2160/N mm 4 结构计算 4.1 光伏组件参数 晶硅组件: 自重PV G :0.196kN (20kg /块) 尺寸(长×宽×厚)992164400mm ?? 安装倾角:37°

光伏支架基础桩基施工方案

0版)T002-2015 桩基施工方案NZYX/( 编制依据第一章 1.1本工程有关设计参考图纸本工程地质勘察报告 1.2 甲方提供的标高基准点1.3(GB502002) 《地基与基础工程施工及验收规范》1.4 ;1.5《建筑工程质量检验评定标准》GB/T50221-1995 ;1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ;《建筑地基基础设计规范》 DB33/1001-20031.7 。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20151.8 工程概况第二章 2.1地理位置南召县中机国能电力有限公司太山庙10MWp光伏电站工程位于河南省西南部,伏牛山南麓,南阳盆地北缘,东邻方城,南接南阳市卧龙区、镇平县,北靠鲁山、嵩县,属南阳市。场址中心位于东经112°38′、北纬33°21′,海拔高度197m~226m。东西长约95公里,南北宽约62公里,总面积2946平方公里。 2.2地形条件 南召县地势西北高,东南低,大体分为三个阶梯。秦岭山脉东延形成的伏牛山脉,绵亘于西北部、西南部和北部、东北部,大小群峰300余座。诸山呈弓形自西北向西南和北东北部蜿蜒展开,最高峰石人山海拔2153.1米。海拔在500米~2000米之间,为第一阶梯。中部丘陵起伏,有山地向平原过度,有西北向东南敞开,海拔在200米~500米之间,为第二阶梯。南部衔接南阳盆地,为平原地带,海拔在200米以下,为第三阶梯。全县地势整体轮廓略呈“箕”形。山地面积占34.4%,丘陵面积占62.5%,平原面积占3.1%。 2.3气象条件 - 1 - YX/(NZ)T002-2015 桩基施工方案 0版 南召县位于中国重要地理分界线“秦岭-淮河”线上,南北方交汇区,800毫米等降水线上,湿润带与半湿润带交汇处,属北亚热带季风型大陆性气候,具有亚热带向暖温带过渡的明显特征。冬夏长,春秋短,四季分明。年平均气温14.8℃。一月气温最低,月均1.2℃。极端最低气温-14.6℃(1991年12月29日)。7月温度最高,月均27.5℃。极端最高气温41.6℃。多年平均日照数为1850.5小时。年平均无霜期219天。大于0℃积温5428.8℃。年平均降水量868.8毫米,降水多集中在夏季。雨热同期。对植物生长极为有利。 光伏发电站规划总装机容量为10MWp,采用分块发电、就地分散并网方案。本工程电池组件选用250Wp 多晶硅电池组件,总容量10.0MWp。采用多晶硅固定安装运行方式。太阳能电池阵列10 个1MWp 多晶硅子方阵组成。每个1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。每个单元升压站布置在方阵场的中间位置。单元升压站容量均为1MWp。每个单元内设置一间分站房和一台箱式变压器。 本工程总装机容量为10MWp,综合效率取80.0%,经计算,本工程运行期间25 年总发电量为85278 万千瓦时,年平均发电量为2151.12 万千瓦时,年发电利用

灌注桩基础施工方案

灌注桩基础施工方案 1.3.1施工准备 清理场地,接通水源、电源,施工范围周边设置标准围栏并设警示标志,必要时修筑施工便线,确保社会车辆及行人正常通行。桩位采用全站仪进行坐标定位,测量放线复核完毕,修筑泥浆池,钻孔设备进场,采用商品混凝土,混凝土配合比、钢筋原材经检验合格经报监理工程师批准后使用。 1.3.2施工划分 根据图纸,本工程桩基可分为四部分,***东侧为一施工区域,***南侧1~4轴为一施工区域,5-8轴为一施工区域,11~17轴为一施工区域,后三个区域根据桩顶高程不同进行划分。四个施工区域布置四台钻机同时施工,隔桩跳打,连续施工。 1.3.3埋设护筒 (1)护筒采用6mm厚钢板卷制而成,直径比设计桩径大20~30cm,护筒长2.3m,埋深2m。在挖埋护筒时,挖孔直径比护筒大0.4m。填埋采用人工回填土,层层夯实。坑底深度与护筒底同高且平整,护筒顶必须高出现况地面30厘米以上,防止泥土进入桩基造成夹层或断桩。每台钻机钢护筒至少准备2个以上,已做备用。 ***车站为半地下车站,在4-10轴之间桩顶覆土较高,施工前先将过高的覆土开挖,以确保桩基施工质量。 (2)特殊地段相应加长护筒,护筒底层及周围50cm用粘性土夯实,以防护筒漏水造成塌孔。 (3)护筒允许偏差:顶面位置为5cm,倾斜度为1%。

钻孔灌注桩施工工艺流程图 施工准备平整场地 测量放线定位 钻机就位对中 钻孔、掏渣 清孔 灌注桩成孔 下钢筋笼 下导管 灌注混凝土 清理桩头 无损检测 钻孔机械准备 泥浆制备 钢筋原材料实验 钢筋骨架制作 下一工序施工 试块试压合格 导管制作、试压 制作混凝土试块 上报方案审批 监理工程师检查 桩位复测 成孔检验 孔底检测 监理批准配合比 试桩 检测

引风机基础及检修支架基础施工方案

Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第1页共18页 支架基础工程 1.工程概况和工程范围 1#机组引风机基础及检修支架基础位于1#机组主厂房锅炉间南侧,锅炉基础轴线K6列距引风机基础及检修支架基础A轴线56.40m,主厂房5轴线(锅炉中心线)为引风机基础及检修支架基础的第五轴线。引风机基础及检修支架基础横向1~9轴总长61.40m,纵向A 列~D列总宽15.30m。引风机基础及检修支架基础零米以下基础为现浇钢筋混凝土独立基础,检修支架基础间采用剪力墙和联系梁相连接,基底标高-3.80m。引风机基础及检修支架基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因引风机基础及检修支架基础地下水位在-3.00m以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87

《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《引风机基础及检修支架基础施工图》10-F038S-T0342 《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1 施工应具备的条件3. Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第2页共18页 支架基础工程 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线:LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

支架基础桩施工方案

抗拔桩施工方案 一、施工前的准备工作: 1、各种施工机械到位,(SDL-20钻车六台,SPJ-750空压机六台,SY-1钻机二台,洛阳产适量,切割机、电焊机等满足施工要求)。熟悉施工环境,合理建好搅拌站及抗拔桩预埋件加工棚。 2、施工人员到位,搅拌站3人,技术人员1人,装载机司机1人,操作搅拌机1人(由于地理环境的原因,我们采用小型拖拉机运送混凝土),拖拉机司机3人,每台钻车操作人员3人,钻机操作人员在大型钻车到达不了的孔位,使用钻机(在钻车、钻机都无法到达又是土质桩的情况下,我们采用洛阳产钻孔),洛阳产施工人员满足需求。全站仪6人(每台两人),每台钻车灌注人员10人,6人灌注,4人校正和固定预埋件,管理人员2人,技术人员6人,预埋件生产人员满足生产需求。 3、管理人员要熟悉各工点施工环境,合理分配钻车、钻机及洛阳产,各工点技术人员要熟悉图纸,吃透设计要求,搞好技术交底工作。 二、施工。在钻孔施工前就要按照设计要求,加工支架桩的预埋件。 1、采用全站仪测量,按照图纸精确放孔。 2、各钻车、钻机到达孔位,调整好主动钻杆,确保每根桩都垂直向下。施工人员一率穿工作服、防滑鞋,戴好手套安全帽,确保安

全生产。每根桩打到设计深度后,必须大气压冲孔,确保孔内干净,不留残渣,在生产过程中不蛮干,特别是坡度大。 3、地理环境复杂的位置,钻车顺着坡度上下钻进,不能侧向移动,避免翻车造成机械损坏、人员伤亡的可能。 4、灌注前先用少量的水将孔壁浇湿,但孔内又不能残留有水,避免浠释混凝土,固定好每根桩的预埋件,不偏不歪,确保每根桩的正确位置。 5、用铁皮垫底,把拖拉机运送来的混凝土倒在铁皮上,用人工进行灌注,采用35-1小型振动泵,自预埋件钢管内插入振实,灌注完后再由工作人员进行测量校正。避免后期安装发生安装不到位的情况。 6、每根桩灌注完后,用塑料薄膜复盖,用混土压好,避免灌注桩的水份流失。由于天气炎热蒸发量大,每天浇水两次,分别在上午10点,下午4点,直至凝固期。 三、施工完后,办理相关的交接手续。

构支架基础施工方案

目录 一.工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、质量验评 (7) 六、安全文明施工 (7) 七、现场人员、仪器及机械设备安排 (9) 八、质量保证措施 (10) 九、环境保护措施 (11)

1.工程名称:220kV巴铃输变电新建工程-220kV巴铃变电站新建工程 2.建设地点:省黔西南州兴仁县巴铃镇 3.建设单位:电力投资 4.设计单位:中煤科工集团设计研究院 5.监理单位: 国电建设监理 6.施工单位:省升辉建筑安装工程 一.工程概况: 拟建变电站位于省黔西南州兴仁县巴铃镇小坪寨村以北,巴铃重工业园区,站址西距巴铃镇5公里,距兴仁县城约20公里,距顶效火车站约40km;东距贞丰县龙场镇约4公里,距北盘江水运码头白层港约45km。拟选站址分别位于园区登高一支路东西两侧,北侧紧邻飞跃大道,通过园区道路可与场地以南约0.6km处的309省道相连,另惠兴高速公路从场地以南1.3km处经过,并在临近的巴铃镇和龙场镇设有互通式立交。 整个区域地质构造为单斜构造,区域结构稳定。场地临登高一支路侧为园区道路修建后形成的碎石类填土区,其余为原状地形,地表覆盖少量耕植土及红粘土,基岩在场地边缘出露,岩性为中风化、强风化浅灰色薄至中厚层白云岩。地层产状平缓,综合产状:倾向205°,倾角10~25°,场区无断层、褶皱等不良地质现象,地质构造较为简单,变电站总用地面积约14040㎡,围墙占地面积13024㎡,站区建筑面积约884.1㎡。 220kV户外GIS配电装置位于站区南侧;户外电容器组布置在站区东北侧;主控通讯楼、运行维护楼位于西侧;主变压器位于站区中部;10kV配电室1位于主变左侧;110kV户外GIS配电装置位于站区北侧;220kV户外GIS配电装置位于站区东南侧;变电站大门位于站区西侧,进站公路从站区西侧公路引

基础桩、抗拔桩施工方案

1.1基础桩、抗拔桩施工 1.1.1施工方法及流程 本工程施工拟采用旋挖钻孔工艺成孔、水下灌注砼成桩。旋挖工艺钻孔具有施工速度快,钻孔垂直度精度高,自动化程度高,不使用电力等特点。同时该工艺泥浆用量少,钻孔出土主要以渣土形式存放,便于清除运输,与其它钻孔工艺比较可以节约大量的泥浆运费,有利于环境保护。 施工工艺总流程如下:

钻孔灌注桩(后压浆桩)施工流程图 1.1.2施工工艺及技术要求 1 施工准备 (1)现场准备 施工场地由机械及人工推平并压实。搭设钢筋加工平台,接通水、电。 (2)机械设备及材料准备 钻机、吊车等设备进场组装并调试好。泥浆清理设备、挖掘机、铲车等就位;所有钢筋材料进场。 (3)桩位测量放线 从业主处获取施工场地的桩位控制点坐标资料及高程点资料,办理书面交接手续。 根据试桩设计平面图,使用全站仪测定桩位。在桩位点打30cm深的木桩或钢筋桩,桩上钉小钉定桩位中心,并采用“十字栓桩法”做好栓桩标记,并加以保护。 测量结果经自检、复检后,报请甲方驻工地代表或监理复核,复核无误并签字认证后,方可施工。 在施工作业面以外布臵控制桩,以便对桩位进行复核。 (4)地下障碍物处理 施工前要求业主提供施工场地地下管线详图,包括雨污水管道,上下水管道,煤气管道,电信管道,场地内是否有人防,旧楼房基础,发现不明管线后向现场工程师汇报,请到现场了解情况,得到允许后才能处理。暂时不能处理的障碍物,请设计和甲方驻地工程师协调。 (5)埋设护筒 钻孔前应在测定的桩位,准确埋设护筒,护筒高2.0~3.0m,并确保护筒底端坐在原状土层。准确固定钻孔位臵,隔离地面水,稳定孔口土和保护孔壁不塌,

固定式光伏支架计算书讲解

固定式光伏组件支架 结 构 计 算 书 2015年11月

目录 1工程概述 (1) 2分析方法与软件 (1) 3设计依据 (1) 4材料及其截面 (1) 5荷载工况与组合 (2) 5.1 荷载工况 (2) 5.1.1 支架所受荷载 (2) 5.2 荷载组合 (2) 6 结构建模 (3) 6.1 模型概况 (3) 6.2 结构计算模型、坐标系及约束关系 (3) 6.3 荷载施加 (4) 7主要计算结果 (5) 7.1 构件应力比 (5) 7.2 构件稳定性校核 (8)

1工程概述 支架共8榀,间距为3m,两端带悬挑0.58mm,总长22.16m,电池板组水平宽度2.708米、斜面长度3.3米,荷载按25年重现期计算,结构重要性系数0.95,项目地点在黑龙江省牡丹江市,结构计算的三维示意如下图1所示。 图1.1 总体结构模型 2分析方法与软件 采用SAP2000 V15钢结构分析软件进行结构计算分析。 3设计依据 1)建筑结构可靠度设计统一标准( GB 50068-2001 ) 2)建筑结构荷载规范( GB 50009-2012) 3)建筑抗震设计规范( GB 50011-2010 4)钢结构设计规范( GB 50017-2003 ) 4材料及其截面 材料材质性能,详见下表4.1。 表4.1 材料性能

5荷载工况与组合 5.1 荷载工况 计算所考虑的荷载有恒载、雪荷载以及风荷载作用(由于本支架比较轻,地震工况与风荷载相比,其远不起控制作用,因此,可不考虑地震工况)。 5.1.1 支架所受荷载 支架受到的荷载主要有支架自重、电池板及安装附件自重、风载、雪载。荷载通过檩条传递到支架柱上,模型按各荷载大小均匀分布到檩条上进行加载。 1)结构构件自重:由计算软件自动考虑。 2)恒荷载(太阳能电池板等安装组件):0.15 kN/㎡(包括各种连接件)。 组件总重:W组件=150*22.16*3.3=10969.2N 檩条线荷载:q组件= W组件/(4*22.16)=123.8 N/m 3)雪荷载: 雪荷载由四根檩条承受,按线均布荷载计: 按下面公式计算: S k=μr s0=0.7*0.639=0.4473kN/m2 注:a)电池板安装角度为35度,μr取0.7 。 b)s0为25年重现期雪压值(根据牡丹江市10年和100年雪压值,按公式 E.3.4(GB50009-2012)求得) 雪压总重:W雪=447.3*22.16*2.708=26842N 檩条线荷载:q雪= W雪/(4*22.16)=302.8 N/m 4)风荷载: 电池板安装后35度斜角,风载体型系数取1.3。 按下面公式计算基本风压: ωk=βz*μs*μz*ω0 =1*1.3*1*0.43=0.559 kN/m2 其中:①、地面粗糙度为B类,安装高度小于10米,μz取1。βz取1。 ②ω0(等于0.43 kN/m2)为25年重现期风压值(根据牡丹江市10年和100年雪压值,按公式E.3.4(GB50009-2012)求得) 风压总重:W风=559*22.16*3.3=40878.6N 檩条线荷载:q风= W风/(4*22.16)=461.2 N/m 5.2 荷载组合 计算过程考虑了如下组合: (1)1.35恒载+1.4*0.7雪载 (2)1.2恒载+1.4雪载