文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河北省四表集抄计量方案

河北省四表集抄计量方案

河北省四表集抄计量方案
河北省四表集抄计量方案

测试平台

一、概述

选择增加通信接口转换器、升级无线模块和更换双模模块和三种技术方案搭建四表合一采集测试平台,其中前两个方案在国网首批试点山东、北京等省公司已有运行经验。

1.用电信息采集模式:采集主站+I型集中器+电能表;

2.集中器下行通信方式:电力载波(窄带)、微功率无线;

3.安装位臵:新建小区电水热三表在楼道管井中,气表在用户厨房墙壁,同一单元同一楼层一般2-4户。

测试平台建设工作包括两个部分:实验室室内静态测试平台和科技园C座现场动态测试平台。

(一)组网方案

河北省电力公司采用国网I型集中器,与水表、电表、燃气表、热表的通讯方式如下表所示:

序号设备名称上行通讯方式下行通讯方式规约

1 集中器GPRS/WCDMA/以太

网载波上行QGDW-376.1+扩展规约;

下行CJ/T188-2004、DL/T645-1997/2007;

2 通讯接口

转换器

载波RS485/Mbus/RF CJ/T188-2004

3 水表Mbus/RF / CJ/T188-2004

4 燃气表RF / CJ/T188-2004

5 热表Mbus / CJ/T188-2004

(二)通信协议说明

●集中器升级版在原电力上行协议Q/GDW376.1基础上扩展

水、气仪表数据通信协议

●通讯接口转换器实现CJ/T188、DL/T645协议转换

●通讯接口转换器实现水、气、热表数据采集与冻结

●通讯接口转换器实现CJ/T188协议透传

●用电信息采集系统实现水、气、热表数据采集

二、室内静态测试平台

为有效评价厂商提供的水气热三表、接口转换器、无线升级模块、双模模块和集中器扩展程序是否能够满足国网公司关于四表合一采集的要求,搭建实验室静态测试平台,开展水气热三表、接口

转换器、无线升级模块、双模模块和集中器扩展程序的功能检测。

(一)增加通信接口转换器

在不改变原有电能表采集拓扑结构的基础上,只增加通信接口转换器实现采集新增水、气、热三表数据采集,接口转换器通过载波或微功率无线完成数据上传。通信接口转换器与水、气、热三表通信方式可分为M-BUS和微功率两种模式,其中气表由于考虑安全使用和安装位臵,一般采用无线方式(微功率无线)。此方式需要升级集中器的程序扩展协议即可完成。

国网集中器I型

升级版

国网PLC

国网电能表

国网通信

QGDW1376.1+扩展

国网通信

无线水表

通信接口转换器

M-Bus-2

水表

M-Bus-1

无线燃气表

热量表

建设1:电能表载波方式不变,气表通过低功耗微功率无线、水热表通过M-BUS总线与接口转换器通信,接口转换器与集中器采用载波方式通信。气表通过电池供电、水热表通过M-BUS供电、接口转换器通过市电供电,集中器进行软件升级。

建设2:电能表微功率方式不变,气表通过低功耗微功率无线、水热表通过M-BUS总线与接口转换器通信,接口转换器与集中器采用微功率无线方式通信。气表通过电池供电、水热表通过M-BUS 供电、接口转换器通过市电供电。

静态展台配臵清单:

序号产品名称

型号说明

1 国网I型集中器 1

集中器

DJGZ23-WFET1600(WFET-1600U-V4.0)

展厅

2 通信接口转换器 1 数据采集器WMCJ-800U 展厅

3 单相电表 1 国网单相表DDZY102-Z 展厅

4 三相电表(安装式电表) 1 三相电子式多功能表DTSD342-9z 展厅

5 水表(RF) 1 无线水表LXSW-15~25-W2W1-PHGCuLB1 展厅

6 水表(M-bus) 1 光电直读水表LXZD-Y3 展厅

7 气表(RF) 1 无线燃气表ZG-D-2.5 展厅

8 热量表(M-BUS) 1 超声波热量表WMLR-ZYF DN20 展厅

9 电水气热一体化系统主站 1 展台方案(1套)

10 鼓风机 2 迷你鼓风机

11 水泵 1 静音水泵(金鱼缸)

12 管材 1

13 演示电脑 1

(二)升级无线模块

对采用微功率无线通信方式实现电能数据采集的台区,可采用升级电表无线模块的方式实现水汽热三表数据采集。水汽热三表采用低功耗微功率无线模块与电能表组成星状网,电能表通过升级的

无线模块与集中器组成网状网,完成水汽热三表采集数据上传。该方式同样需要升级集中器的程序。

建设:电能表微功率无线方式不变,但要其升级通信模块,水气热三表通过低功耗微功率无线与电能表通信,电能表通过微功率无线与集中器通信。水气热三表通过电池供电,集中器进行软件升级。由于电表与水气热三表的微功率通信无法做到各个厂家互联互通,至少开展两个厂家设备测试。

(三)更换双模模块

对采用载波通信方式实现电能数据采集的台区,可采用更换双模模块的方式实现水汽热三表数据采集。水汽热三表采用低功耗微功率无线模块与电能表双模模块的微功率方式组成星状网通信,电能表通过双模模块的载波方式与集中器进行载波通信,从而完成水汽热三表采集数据上传。该方式同样需要升级集中器的程序。

建设:将电能表载波模块更换为双模通信模块,水气热三表通过低功耗微功率无线与电能表通信,电能表通过载波与集中器通信。水气热三表通过电池供电,集中器进行软件升级。由于电表与水气热三表的微功率通信无法做到各个厂家互联互通,至少开展两个厂家设备测试。

改进:国网河北公司目前应用的载波为窄带载波,存在通信速率较低的问题,下一步研究采用宽带载波加微功率无线模式。

三、现场动态测试平台

为有效检测电水气热四表、接口转换器、无线升级模块、双模模块和集中器扩展程序在现场能够正常运行,且与用电信息采集系统主站匹配应用。在电科院科技园C座计量中心楼层建设现场动态

测试平台,实时监测四表动态数据。

(一) 通讯接口转换器数量

● 使用一个通讯接口转换器;

● 通信接口转换器有2路M-bus ,为便于调试维护,原

则上水表、热表各使用1路,不得混接; ● 通信接口转换器RF 接入燃气表;

国网集中器I 型

升级版

国网PLC

国网电能表

国网通信

QGDW1376.1+扩展

国网通信

通信接口转换器

M-Bus-2

水表

M-Bus-1

无线燃气表

热量表

● 通讯接口转换器外接220V 电源,在确定通讯接口转

换器安装位臵的同时需确认供电电源及布线方案;

(二) 计量仪表数量及安装位置确定原则

● 根据现场情况,加装水气热表各一块;

(三) 电能表及集中器安装

鉴于四表合一采集主要针对的是居民用户,因此参照科技园智能园区建设方案,选取了2-8楼西北侧配电间的走廊照明(单相)处安装单相智能表(模块可选)见附图1,1楼西北侧配电间的走廊照明总(三相)安装集中器2台(载波和微功率各1台)、8楼北侧配电间装集中器2台(载波和微功率各1台)。

(四) 水表安装

水表安装在5-8楼西北侧洗手间西面前出水管处,见附图2。5、6、8层楼安装M-BUS 水表,7、8层安装微功率水表。

1) 无阀水表外形尺寸及接线说明

L

D

D

h

H

B

红色

黑色

LXZD-15~25-Y3W-DHS1CuY1(铜壳无阀)

产品型号

LXZD-15~25-Y3W-DHS1FeY1(铁壳无阀)

典型尺寸(mm)

水表

L D H h B

DN15 165 G3/4

DN20 195 G1

104 35.5 85

DN25 225 G1 1/4

接线:M-Bus水表通讯线可不分极性通过分线盒与通信接口转换器连接。

2)安装注意事项

选择水表口径,应根据用水量的大小以接近常用流量为宜。工作条件: a)流量范围Q1~Q4;b)计量介质温度:冷水表为0.1℃~30℃;c) 水压:0.03MPa~1.0MPa,水表禁止通入带有腐蚀性的液体。

水表安装须根据水表标度盘上的提示,有“H”标识的为水平安装,有“V”标识的为垂直安装,表壳箭头与管道水流方向一致,水表上游应装有控制阀门便于水表的维修。

水表安装时,注意水表的连接长度,当两端管路间距超过水表连接长度时,应修正管路间距,满足水表连接长度,否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏;若水表的两端管路不在同一轴线上,应通过其它途径来修正使之与管路在同一轴线上。

为使水表能长期正常工作,水表内应始终充满水。如果空

气有可能进入水表,应在水表上游安装放气阀。

应防止安装场所周围环境的冲击或振动导致水表损坏,还

应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力,必要时须

将水表安装在底座或托架上。应防止极端水温和极端气温

损坏水表和防止外界环境腐蚀导致水表损坏。

水表不应直接与管道连接,水表与管道间应通过连接管、

密封垫圈、连接螺母连接,拆装时,切不可用力硬扳,以

免扭坏表壳。

(五)热表安装

热表安装在5、7、8楼北侧洗手间热水器出水管处,见附图3。

5、8层楼安装M-BUS热表,7-8层安装微功率热表。

1)结构图和安装尺寸

1、管段

2、底座

3、螺钉

4、流量传管器连接线

5、换能器(两侧各一个)

6、堵头

7、配对温度传感器(PT1000)

8、按键

9、计算器 10、光电读写口 11、M-BUS通讯线

公称通径DN20 DN25 DN32 DN40

外形尺寸

L (mm长) 130 160 180 200 L1(mm加接管总长) 236 292 300 324 W (mm宽) 110 110 110 110

H (mm高) 93 99 114 125

连接方式螺纹1 G1B B

G

4

1

1B

G

2

1

1G2B

螺纹2 B

G

4

3G1B

B

G

4

1

1B

G

2

1

1

2)热量表安装条件要求

热量表属于比较贵重精密仪表,拿起放下时必须小心,禁止提拽表头、传感器线;禁止挤压测温探头;严禁靠近较高温度热源如电气焊,防止电池爆炸伤人以及损坏仪表,要远离交流电和高频辐射源最少0.5m以上,避开高温辐射源,避免阳光直射。

热量表安装时确认热量表的箭头标志与系统水流方向一致后,才可安装。安装时应留有足够的检修空间。

3)热量表安装位臵的要求

●上图中A 所示安装方式是正确的,热量表安装在管道的

下位,表的后端有背压,不会产生气泡影响测量精度,该

图为水平安装方式。

●上图中B 所示安装方式是正确的,这种安装位臵也不会

产生气泡,道理与A 相同,该图为垂直安装方式。

●上图中C 所示安装方式是错误的,热量表安装在管道的

上位,容易积存气泡,影响测量精度。

●上图中D 所示安装方式是错误的,这种安装位臵为垂直

安装上进水方式,这种方式是不允许的,表的后端不存在

背压,可能造成管道中流体不能完全充满的现象,从而影

响测量精度。

4)热量表安装方式的要求

图5

热量表安装在管道上,表的整体保持水平方式为最佳方式,最大倾斜角不超过30℃,这样做主要是保证了换能器部位不在管道

的上位,从而避免了该处积存气泡现象的发生。

5)热量表的安装图示

红色标签铂电阻(温度传感器)安装在热量表的测温孔内;蓝色标签铂电阻(温度传感器)安装在回水的测温座内。

温度传感器安装时应小心谨慎,不可过度用力拽拉,固定螺栓也不可扭得过紧,防止扭坏螺纹。

为了计量准确,需要热媒体(一般是水)较为均匀地通过热量表的流量传感器,所以表前后要有一段直管来使水均匀开,表前直管段的长度至少要求大于管径的8倍,表后直管段的长度至少要求大于管径的6 倍,该直管段是指在过滤器与热量表之间的管段。

所有过滤器杂质排放干净,达到管道中无杂质。

系统加压时整个系统管道无漏水情况发生,压力试验时请不要大于 2.5MPa,确保流量在热量表的流量范围内,流量范围见技术参数。

热量表所在仪表箱或管道井中的空气湿度不超过85%。

安装时必须按照管段上流量指示箭头方向安装。

当达到以上验收要求时,热计量系统可以验收使用。

(六)气表安装

由于流水线气泵房供给的气体压力过大(超过0.5Mpa),而气表的压力值在10kPa左右,无法利用气泵房气体。通过与设备厂商讨论,建议采用鼓风机(见附图4)产生气体的方式驱动气表走字。安装在北侧洗手间。5-8层全部安装微功率热表,8楼安装2台。安装尺寸

1)安装尺寸

(单位:mm)

2)安装须知

●安装燃气表前,应先排除管道内的铁渣、灰尘和水等杂物。

●燃气表应远离明火至少1.5米,应防雨、防潮并避免阳光

长时间直射。

●燃气表应直立安装并按壳体上的箭头方向正确联接,安装

燃气表时施加给表接头的力矩应不超过80N·m。

●燃气表安装好后,应检查联接处的密封性,严禁明火检漏。

进入燃气表内的压力不得超过规定的最大压力值。

(七)线缆规格及布线要求

●电线规格

采集器/通讯接口转换器电源线采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(RVVP),护套颜色:黑色。

额定电压为300/500V,每根线3芯,采用多股线,每芯截面积2.0mm2。

M-BUS通信线采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软双绞电线电缆(RVVPS),额定电压:300/500V,型号/规格:2×1.5 mm2,屏蔽密度≥80%,护套颜色:黑色。

●穿线

强、弱电线缆不可穿放在同一线管内。

导线在管、槽内不能有接头和扭结,接头设在接线盒(箱)内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

导线穿入钢管时,管口处装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

●其他要求

通信线(M-BUS总线)避免架空安装。

通信线(M-BUS总线)避免与输电线路(如220v)平行安装,如果须平行安装时则要与输电线有50cm以上的间距,不得与电源线同一条管、线槽内。

220V市电供电方式:电源须独立设臵,不得与路灯、室内照

明灯等设备共用,以避免无规则的停电;在电源处应具有漏电保护开关。M-BUS通信线与智能水、热表的连接长度不得超过1000m。

(八)施工主材清单

序号产品名称数量型号说明

1 国网I型集中器 1 集中器DJGZ23-WFET1600(WFET-1600U-V4.0)

2 通信接口转换器 1 数据采集器WMCJ-800U

3 单相电表 1 国网单相表DDZY102-Z

4 三相电表(安装式电表) 1 三相电子式多功能表DTSD342-9z

5 水表(RF) 1 无线水表LXSW-15~25-W2W1-PHGCuLB1

6 水表(M-bus) 1 光电直读水表LXZD-Y3

7 气表(RF) 1 无线燃气表ZG-D-2.5

8 热量表(M-BUS) 1 超声波热量表WMLR-ZYF DN20

9 电水气热一体化系统主站 1

10 鼓风机 2

11 演示电脑 1

(九)施工辅材清单

序号名称主要工作内容单位数量

1 通信接口转换器箱(2表位)通信接口转换器安装(带开关)个 1

2 集中器箱(2表位)集中器安装(带开关)个 1

3 电源线采集器电源线RVV-3*2 米50

4 通讯线通讯线RVVP-2*1.0 米50

5 PVC线管用于电源线、通信线穿管米100

6 辅材胶布、弯管、卡子等批 1

四、时间安排

1.调研及制订建设方案:8月31日-9月2日;

2.实验室静态平台建设:9月6日-13日完成60%,18日前完

成100%;

3.现场动态平台建设:9月6日-11日完成电能表及集中器安

装,17日前完成5-8楼三表安装,18日完成调试。

五、培训计划

培训目标是能让四表集抄系统项目的主管人员了解并掌握系统功能和基本原理,熟练使用维护工具完成系统的维护,系统建设的主管人员全面掌握系统管理,主要包括系统集成、组网方案、软件版本管理、设备管理,具体培训课程如下:

内容分类课程名称(编号)主讲人课

时培训

人员

培训目标

主站应用水电气热表采集系统的操

作培训

威胜工程师3h 整体掌握系统实际的安装、

参数设置等。

应用系统的日常维护培训威胜工程师2h 整体掌握主站功能操作、日

常维护方法、故障处理等。

集中器和通信接口转换器关于集中器和通信接口转

换器的培训

威胜工程师1h 掌握数集中器和通信接口

转换器原理、功能、使用方

法以及故障处理等。

智能水气热表

关于水气热表的培训威胜工程师1h 掌握表原理、功能、使用方

法以及故障处理等。

浙江省2019年12月质量员样卷一

2019年12月浙江省质量员考试样卷一 1、在潮湿环境或在水中使用的砂浆,必须选用()作为胶凝材料。 A 石灰 B 石膏 C 水泥 D 砂 2、钢筋套筒挤压连接是将两根待接钢筋插入钢套筒,用挤压连接设备沿()挤 压钢套筒,使之产生塑性变形,依靠变形后的钢套筒与被连接钢筋纵、横肋产生的机械咬合成为整体的钢筋连接方法 A 环向 B 轴线放线 C 切线方向 D 径向 3、对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面 钢绞线总根数的(),且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝 A 1% B 3% C 5% D 7% 4、干贴法铺贴陶瓷地砖时,用()摊在地砖背面,将其镶贴在干硬性水泥砂浆 上 A 纯水泥浆 B 1:2水泥砂浆 C 干硬性水泥砂浆 D 半硬性水泥砂浆 5、檐口()mm范围内的卷材应满粘 A 500 B 600 C 700 D 800 6、()是地基与基础分部工程的子分部工程 A 楼地面工程 B 屋面工程 C 主体结构工程D地下防水工程 7、底漆和乳胶漆施工适宜温度为()以上 A 5℃ B 10℃ C 15℃ D 20℃ 8、HPB300中的P的含义是() A 热轧 B 带肋 C 光圆 D 细粒 9、在建筑稠密及危房附近、环境保护要求严格的地区沉桩,较适合的沉桩方法 是() A 打入法沉桩 B 静力压桩 C 震动沉桩 D 水冲沉桩 10、规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程,项目监理机构对施工组 织设计审查后,还应报送()审查 A 监理单位技术负责人 B 监理工程师 C 项目经理 D 项目技术负责人 11、下列关于梁平法施工图制图规则的论述中正确的是() A 梁采用平面注写方式时,集中标注取值优先 B 梁原位标注的支座上部纵筋是指该部位不含通长钢筋在内的所有纵筋 C 梁集中标注中受扭纵筋用G打头表示 D 梁编号由梁类型代号、序号、跨度及有无悬挑梁代号几项组成 12、外墙保温浆料应分层施工,每层厚度不宜大于()mm A 10 B 12 C 15 D 20 13、砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于() A 70% B 75% C 80% D 90% 14、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()

计量表改造施工方案

新建宝兰客专兰州枢纽牵引变电工程兰州西变电所、开闭所馈线增加计量表施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团有限公司 兰州枢纽项目经理部 一、工程概述及编制原则 宝兰客专兰州枢纽牵引变电所于2014年12月底开通运营, 现设备运行正常,现根据兰州铁路局兰州枢纽工程建设指挥部第兰枢工函〔2015〕29号会议纪要,对兰州西牵引变电所及兰州西开闭所馈线增设计量表计,满足馈线计量得需求。 二、工程范围 兰州西变电所、开闭所馈线增加单相计量表计,计量表精度不低于0、5级,具有计量有功电能及无功电能,测量有功功率及无功功率等功能,电压规格100V,电流规格5A,兰州西变电所增设1面计量盘,兰州西开闭所增设2面计量盘,各所新增计量表计集中设置在计量盘内。 需设置计量表得馈线为: 兰州西变电所:动车走行线方向馈线2块,动车存车场方向馈线2块,合计4块。 兰州西开闭所:北场方向馈线1块、高速场方向馈线2块、北场与高速场备用回路1块;普速场方向馈线2块、普速场备用回路1块;普速正线方向馈线2

块、普速备用回路1块,合计10块。 计量表计合计14块。 三、工程采用得施工规范、规程标准 《铁路电力牵引供电设计规范》TB10009-2005 《铁路电力牵引供电施工规范》TB10208-2000 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421-2003 四、主要工程数量 五、施工管理及人员组织 5、1 领导小组 5、2 施工作业小组 六、主要工机具

序号名称规格单位数量备注 4 尖嘴钳把 5 5 断线钳把 2 6 电工刀把 5 七、施工方案 电流回路:从各馈线电流互感器备用线圈接引,电缆采用ZR-YJY-23-2*4mm2。 电压回路: 兰西开闭所: 北场、高速场1、高速场2、普速正线1、普速正线2、普速场1、普速场2及备用回路从YM采压,加设1A空气开关。 兰西变电所:

河北省信息化条例

河北省信息化条例 第一章总则 第一条为了规范信息化管理,加快信息化发展,促进经济发展和社会进步,根据国家有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定 本条例。 第二条本省行政区域内的信息化规划与建设、信息产业发展、信息资源开发利用、信息技术推广应用、信息安全保障及相关管理活动,适用本条例。 第三条信息化发展应当遵循统筹规划、资源共享、需求主导、实用高效、融合创新、保障安全的原则。 第四条县级以上人民政府应当将信息化发展纳入本行政区域国民经济和社会发展规划,建立信息化工作领导协调机制,制定信息化 发展政策和措施。 县级以上人民政府应当根据实际情况加大对信息化建设的投入,引导和支持社会资金投资信息化建设。 乡、镇人民政府和街道办事处应当推进本辖区内的信息化应用。 第五条县级以上人民政府工业和信息化主管部门负责本行政区域内信息化发展的统筹规划、组织协调、监督管理工作。 县级以上人民政府其他有关部门应当按照各自职责,做好信息化发展的相关工作。 省人民政府工业和信息化主管部门应当统筹推进全省信息化工作,推进信息技术在工业化、城镇化和农业现代化等领域中的广泛应用,协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和 重要信息资源的开发利用、共享,指导和监督全省信息安全保障工作。

第六条县级以上人民政府应当鼓励和支持信息化研究与创新、信息技术相关人才的培养和引进,加强信息化知识和技能普及,提高 全社会信息技术应用水平。 机关、团体、企业事业单位应当加强信息技术的推广和应用,提高管理和服务水平。 鼓励公民、法人或者其他组织依法从事与信息化建设相关的科学研究、生产经营和服务等活动,其权益受法律保护。 社会公众平等享有获取和利用公共信息资源的权利。 第七条县级以上人民政府或者有关部门应当对在信息化发展中做出突出贡献的单位和个人给予表彰。 第二章信息化规划与建设 第八条县级以上人民政府工业和信息化主管部门应当依照本行政区域国民经济和社会发展规划以及上一级信息化发展规划,组织编 制本行政区域信息化发展规划,报本级人民政府批准,并报上一级 人民政府工业和信息化主管部门备案。 县级以上人民政府其他有关部门应当根据本行政区域信息化发展规划,编制本系统、本部门的信息化发展专项规划,并报本级人民 政府工业和信息化主管部门备案。 第九条编制信息化发展规划和信息化发展专项规划,应当科学预测本行政区域经济和社会发展的实际需要,使信息化建设规模、建 设水平与经济和社会发展水平相适应,防止重复建设和资源浪费。 编制信息化发展规划和信息化发展专项规划,应当组织专家论证,广泛征求意见。 第十条设区的市、县(市)人民政府工业和信息化主管部门应当根据城乡规划和信息化发展规划,会同有关部门编制本行政区域包含 电信网、广播电视网、互联网等在内的公共信息基础设施建设规划,报本级人民政府批准后实施。

河北省高速公路日常养护管理办法

河北省高速公路日常养护管理办法(试行)第一章总则 第一条为加强全省高速公路日常养护管理工作,确保高速公路安全畅通,根据国家相关法律法规、技术规范及规范性文件,结合我省工作实际,制定本办法。 第二条本办法适用于全省高速公路的日常养护管理工作。 第三条高速公路日常养护应贯彻“预防为主,防治结合”的基本方针,加强高速公路日常养护,保持高速公路及沿线设施两会稳定的技术状态。 第四条日常养护内容包括路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、绿化等,具体作用内容可参照交通运输部《公路养护技术规范》执行。 第五条高速公路日常养护管理工作从工程交工验收合格之日起,由各级高速公路养护管理单位组织实施。 第六条本办法涉及的技术规范及规范性文件如遇更新,按最新规定执行。 第二章日常养护工作目标 第七条高速公路技术状况指数(MQI)保持在90以上,各分项指标(PQI、SCI、BCI、TCI)不低于85,保持畅、洁、绿、美、安的高速行车环境。 第八条高速公路达到路基坚实,边坡稳定,排水设施完善、畅通;路面保持平整密实、整洁美观,桥头无明显跳车,病害处治及时,无修补不良现象;桥涵等构造物保持技 术状况良好;交通安全设施保持规范、齐全;机电系统设施、设备应处于良好运行状态;绿化苗木保持长势良好,无整段死苗、缺苗现象。

第九条高速公路日常养护内业资料应齐全、真实、规范,并应成立养护资料档案室,及时将内业资料整理、归档。 第十条高速公路应加强日常养护维修安全作业的管理,做到施工安全设施齐全,施工现场规范、有序。 第十一条高速公路应推广应用“高速公路综合养护管理系统”,规范养护管理,建立科学的评价、决策系统。 第十二条高速公路应制订各种影响正常运营的突发事件应急保畅预案,建立应急组织体系和预案的演练、评估制度,实现运行高效、处置有力的目标。 第三章高速公路日常巡视与检查 第十三条高速公路日常养护应坚持巡视检查制度,及时发现高速公路及其附属神识的损害情况和可能影响交通安全的洒落物等,以便及时、合理的安排维修和清理,尽快恢复高速公路的正常使用状态。 第十四条高速公路日常巡视检查范围包括路基、路面、桥隧构造物、交通安全设施、机电系统、绿化等。 第十五条高速公路日常巡视检查的内容、频率、方法等按照国家有关技术规范执行。其中,路面及沿线设施巡视检查按照《公路沥青路面养护技术规范》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》执行;桥梁、涵洞巡视检查按照《公路桥涵养护规范》执行;桥梁、涵洞巡视检查按照《公路桥涵养护规范》执行;隧道巡视检查按照《公路隧道养护技术规范》执行。 第十六条日常巡查作业应由专人记录巡查情况,巡查结束后应尽快整理、汇总巡查记录,并通知有关部门采取相应的养护措施。 第十七条日常巡查作业中,巡查人员应强化自身保护意识,按规定穿着安全标志服。巡查车辆应按规定车速行驶并开启警示灯。第四章高速公路技术状况检测调查与评定

浙江省计量监督管理条例2014.1.1实施

浙江省计量监督管理条例 2013年7月26日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议通过 第一章总则 第一条为了规范计量活动及其监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,促进生产、贸易和科学技术的发展,维护国家利益和消费者、经营者的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。 第二条本条例适用于本省行政区域内的计量活动及其监督管理。 本条例所称计量活动,包括使用计量单位,建立计量标准,制造、修理、销售、使用计量器具,进行计量器具检定、校准,出具计量数据,对商品或者服务进行计量结算以及其他有关活动。 第三条从事计量活动应当遵循准确规范、诚信守法的原则。 实施计量监督管理应当遵循科学公正、公开透明、程序合法、便民高效的原则。 第四条县级以上人民政府计量主管部门负责本行政区域内的计量监督管理工作,其他有关部门在各自职责范围内协同做好计量监督管理工作。 第五条县级以上人民政府应当加强对计量工作的领导,将计量工作纳入国民经济和社会发展规划,协调和督促有关部门配合做好计量监督管理工作,鼓励和支持计量科学技术研究,引导企业、事业单位建立健全计量管理体系,推广先进的计量科学技术和管理方法,并将实施计量监督管理所需经费纳入本级财政预算。 乡(镇)人民政府、街道办事处按照规定职责协助做好计量监督管理工作。 第六条鼓励和支持有关行业协(学)会在计量活动中发挥行业自律、专业技术指导、职业技术培训、信息咨询等作用。 第二章计量单位和计量器具 第七条从事下列活动使用计量单位的,应当使用国家法定计量单位: (一)制发公文、公报、统计报表; (二)从事教学、科研,发表学术论文和报告; (三)编播广播、电影、电视等视听节目,出版图书、报刊、音像制品,发布广告; (四)制作道路交通标志等公共图形标志; (五)生产、销售产品,提供服务,标注产品标识、标价签,编制产品使用说明书; (六)印制票据、票证、账册、证书; (七)制定标准、技术规范以及其他技术文件; (八)出具检定、校准、检验、测试等计量、检测数据和凭证; (九)国家规定应当使用国家法定计量单位的其他活动。 进出口商品,出版古籍、文学作品以及其他需要使用非国家法定计量单位的,按照国家有关规定执行。 第八条省计量主管部门根据经济社会和科学技术发展的需要,制定并完善全省量值传递体系规划。 县级以上人民政府计量主管部门根据全省量值传递体系规划,组织建立社会公用计量标准,作为统一本行政区域量值的依据。

(完整版)计量仪表改造施工方案

石化路、五一路计量改造 工程施工方案 建设单位: 施工单位: 濮阳市热力安装维修工程处 2016 年9 月

目录 1. 工程概况―――――――――――――――5 ― 2. 编制依据―――――――――――――――5 ― 3. 工程目标及工程难点―――――――――――6 ― 4. 主要施工方法――――――――――7― 4.1 施工顺序及施工流向安排― ――――――――8 ― 4.2 施工工艺和方法――――――――――8― 4.3 管线安装――――――――――9― 4.4 焊接技术要求――――――――――1―4 4.5 阀门安装-――――――――――――――1―6 4.6 法兰安装――――――――――――――――17― 4.7 过路管施工――――――――――――――――19― 4.8 管道试验―――――――――――――――――21― 4.9 管道防腐―――――――――――――――――22― 4.10 管道保温工程――――――――――――――2―3 4.11 波形补偿器安――――――――――――――2―5 4.12 热力管道无损探伤――――――――――――2―5 附主要施工机械设备表 一、工程概况 1. 工程名称:计量一次水热力管网 2. 工程地点:石化路、五一路、历山路 二、编制依据

竣工验收吹 扫回 填 试 运 防 腐 绝 热 补 1 、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89 2 、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3 、《国家水准测量规范》GB50026-93 4 、《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 5 、《建筑机械安全技术规范》GBJ33-86 6 、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98 三、工程目标及工程难点 1:质量目标 认真贯彻GB/T19001 —ISO9001 质量管理体系,达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准的合格工程。 四、主要施工方法 3.1 施工顺序 3.1.1 总体施工顺序

河北省环境保护厅信息化建设管理办法

河北省环境保护厅信息化建设管理办法 第一章总则 第一条为全面加强信息化建设的统筹规划与规范管理,促进系统互联互通、信息资源共享,避免重复建设,提高信息化建设水平,根据国家和河北省信息化项目建设的有关规定,结合我厅工作实际,制定本办法。 第二条本办法所称信息化建设是指以利用计算机、移动设备、移动通讯、GIS、遥感、物联网等现代信息技术为主要手段而进行的环保信息化项目建设。主要包括:环保应用系统、网络、服务器、存储、安全、数据采集传输、数据库、环保信息资源开发利用、GIS平台、应用支撑平台和运行维护等。 第三条本办法适用于厅机关及厅属事业单位开展的环保信息化建设。 第四条河北省环保信息化建设要以“统一规划、统一标准、统一平台、统一网络、统一建设、统一运维、统一管理”为原则,以实现“智慧环保、资源共享、科学管理”为目标,逐步建立覆盖全厅的环保信息化管理体系。 第五条所有环保信息化建设项目必须依法依规,严格按照国家和省政府的有关规定进行政府采购。 第六条参与项目建设的处室、单位和人员必须遵守廉洁自律的要求,不准接受当事人的宴请、礼品和有价证券,不准与利益方有不正常交往,不准徇私舞弊干预采购过程,不准泄露招投标

的工作秘密。如有违反,一经发现,将按照有关规定追究其责任。 第二章管理机构与职责 第七条河北省环保厅信息化建设与应用工作领导小组(以下简称信息化领导小组)是环保信息化建设的领导决策机构。主要职责是: (一)贯彻执行省委、省政府和环境保护部信息化建设的指导思想和方针政策; (二)审定全厅环境信息化发展规划、顶层设计。 (三)审定环保信息化建设、管理、运行的重要制度、标准和规范。 (四)协调和解决全厅环保信息化建设的重大问题。 第八条领导小组下设办公室(设在省环境信息中心)。主要职责是: (一)在厅信息化领导小组的领导下,按照“统一规划、统一设计、统一实施”的原则,对全厅环保信息化工作进行统一管理,开展顶层设计、总体规划和信息资源规划。 (二)组织开展环保信息建设调查研究,提出信息化建设总体思路。 (三)组织制定环保信息化规范和有关技术标准。 (四)对各类环保业务系统建设需求进行审核把关,编制信息化项目资金预算,组织开展项目论证、招标、建设和验收工作。 (五)承办厅信息化领导小组交办的其他工作。 第九条各处室、各单位是项目建设、使用推广、系统升级、

河北省现行有效地方性法规目录(省本级176件)(截至2009年9月)

2.河北省实施《中华人民共和国集会游行示威法》办法 3.河北省保障律师执行职务条例 4.河北省保护公民举报权利条例 5.河北省安置帮教刑满释放、解除劳动教养人员条例 6.河北省农业承包合同管理条例(正在修改) 7.河北省人民代表大会代表建议、批评和意见的提出和办理办法 8.河北省科学技术社会团体条例 9.河北省国家机关联系省人民代表大会代表办法 10.河北省外商投资企业工会条例 11.河北省农业投资条例 12.河北省在职职工教育条例 13.河北省实施《中华人民共和国城市居民委员会组织法》办法 14.河北省科学技术普及条例 15.河北省法制宣传教育工作的若干规定 16.河北省人民代表大会常务委员会关于加强社会办医机构管理的决定 17.河北省实施《中华人民共和国教师法》办法 18.河北省人民代表大会常务委员会关于贯彻实施《中华人民共和国行政处罚法》的决定 19.河北省大气污染防治条例 20.河北省风景名胜区管理条例 21.河北省民兵预备役工作条例 22.河北省建设项目环境保护管理条例 23.河北省商品条码管理条例 24.河北省错案和执法过错责任追究条例

26.河北省实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法 27.河北省人民代表大会常务委员会关于禁止以不正当行为牟取暴利的决定 28.河北省实施《中华人民共和国矿山安全法》办法 29.河北省地质环境管理条例 30.河北省爱国卫生条例 31.河北省人民代表大会议事规则 32.河北省实施《中华人民共和国职业教育法》办法 33.河北省村务公开条例 34.河北省农村土地承包管理条例(正在修订) 35.河北省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法 36.河北省清真食品管理条例 37.河北省集体合同条例 38.河北省发展中医条例 39.河北省城市规划条例(正在修订) 40.河北省地方立法条例 41.河北省禁止在公路上非法设置站卡收费罚款的规定 42.河北省厂务公开条例 43.河北省实施《中华人民共和国招标投标法》办法 44.河北省各级人民代表大会常务委员会预算审查监督条例 45.河北省各级人民代表大会常务委员会经济工作监督条例 46.河北省人民代表大会常务委员会人事任免办法 47.河北省高新技术产业开发区条例 48.河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法

山东省加强计量监督管理工作的规定(2017年最新版)

遇到消费维权问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> https://www.wendangku.net/doc/99548790.html, 山东省加强计量监督管理工作的规定(2017年最新版) 发布部门: 山东省政府 发布文号: 山东省人民政府令第7号 第一条为了加强计量监督管理工作,促进经济发展,维护国家和人民的利益,根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》,结合我省实际情况,制定本规定。 关联法规: 第二条凡在本省境内建立计量标准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计量器具,实施计量监督,必须遵守本规定。 第三条县级以上(含县级,下同)人民政府计量行政主管部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。

县级以上人民政府有关行政主管部门负责管理本部门、本系统的计量工作。 企业、事业单位负责管理本单位的计量工作。 第四条县级以上人民政府计量行政主管部门应根据需要依法设置计量监督员,负责指定区域、场所的计量监督工作。计量监督员由所在地人民政府计量行政主管部门考核任命。 县级人民政府计量行政主管部门可聘请部分义务计量检查员,负责农贸市场、集市的计量监督管理,协助计量监督员工作。 第五条县级以上人民政府计量行政主管部门要遵循统一规划、合理布局、方便生产的原则,建立社会公用计量标准器具,经上级人民政府计量行政主管部门主持考核合格后使用。 市辖区建立社会公用计量标准器具,由市人民政府计量行政主管部门确定。 第六条各种社会公用计量标准器具应有专人保管、维护和使用。中断检定工作须经主管的人民政府计量行政主管部门批准,并报上一级人民政府计量行政主管部门备案。

第七条县级以上人民政府计量行政主管部门依法设置的计量检定机构,是国家法定计量检定机构,是非营利的社会公益性事业单位,履行国家规定的职责,为计量监督提供技术保证,并承办有关计量监督工作。 第八条省人民政府有关行政主管部门建立部门计量标准器具,除法律、法规另有规定的以外,其最高计量标准器具应经省人民政府计量行政主管部门认定确属特殊需要并考核合格后,方可在本部门内开展计量检定。 第九条企业、事业单位建立的最高计量标准器具,应由其主管部门的同级人民政府计量行政主管部门主持考核合格后使用。 第十条计量检定人员应按有关规定经考核合格并取得计量检定员证后方可从事计量检定工作,出具计量检定证书。

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

河北省国家建设项目审计条例

河北省国家建设项目审计条例 本文是关于河北省国家建设项目审计条例,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 河北省国家建设项目审计条例全文 第一章总则 第一条为加强国家建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本条例。 第二条本条例所称国家建设项目,是指政府投资、其他国有资产投资以及以政府投资和其他国有资产投资为主的建设项目。 第三条县级以上人民政府审计机关(以下简称审计机关)对国家建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。国家建设项目的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货、代建、咨询服务等单位与国家建设项目有关的财务收支,应当接受审计机关的审计监督。 第四条审计机关应当每年向本级人民政府报告国家建设项目的审计结果。在国家建设项目审计中发现的重大情况应当及时向本级人民政府及上级审计机关报告,并通报本级有关行政主管部门。 县级以上人民政府应当向同级人民代表大会常务委员会报告国家建设项目的审计结果。 第五条审计机关依法对国家建设项目进行审计监督,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。 第六条审计机关审计国家建设项目所必需的审计经费,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证。 第七条县级以上人民政府有关行政主管部门应当配合审计机关实施国家建设项目的审计监督。 国家建设项目审批部门应当将批准的国家建设项目计划和有关文件同时抄送本级审计机关。

第八条审计机关和审计人员审计国家建设项目,应当客观公正,实事求是,遵纪守法,廉洁奉公,保守秘密,恪守职业道德和执业准则。 第九条审计人员办理国家建设项目审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。 第二章职责和权限 第十条审计机关应当根据年度国家建设项目计划以及本级人民政府、上级审计机关确定的审计重点,编制年度国家建设项目审计计划。审计机关编制的年度审计计划应当抄送本级有关行政主管部门。 第十一条下列国家建设项目由审计机关组织审计: (一)列入年度审计计划的; (二)本级人民政府或者上级审计机关要求审计的; (三)其他需要审计的。 审计机关根据工作需要,可以聘请具有法定资格、资质的人员和社会中介机构参与国家建设项目审计工作。 审计机关应当对审计结果的真实性、合法性负责。 第十二条本条例第十一条第一款规定以外的国家建设项目,由审计机关和建设单位的主管部门或者审计机关和建设单位采取招标投标的方式委托具有法定资质的社会中介机构进行审计。 审计机关依法对社会中介机构的审计结果进行监督。 第十三条社会中介机构在国家建设项目审计过程中,应当遵守有关法律、法规和执业准则,不得出具虚假报告,发现被审计单位存在本条例第二十七条第一款规定的违法、违规情况的,应当及时向审计机关等有关部门报告。 第十四条审计机关负责本级国家建设项目的审计监督。 上级审计机关可以将其审计管辖范围内的国家建设项目,授权下级审计机关进行审计;上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的国家建设项目,可以直接进行审计,但是应当防止不必要的重复审计。 第十五条国家建设项目的主管部门及建设单位应当建立健全内部审计制度,加强内部审计监督,接受审计机关的业务指导和监督。

角膜地形图仪校准规范-编制说明

《角膜地形图仪校准规范》 (制定) 编制说明 中国计量科学研究院 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所浙江省计量科学研究院 2019年10月

一.任务来源 根据原国家质量监督检验检疫总局2017年国家计量技术规范计划立项(见质检量函[2017]25号文件“质检总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”),由中国计量科学研究院、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、浙江省计量科学研究院负责“角膜地形图仪校准规范”的起草工作。 二、规范制定的必要性 角膜是一凸形的高度透明物质,位于眼球最前端,它是人眼屈光系统的重要组成部分,其屈光度约占人眼总屈光度的70%,因此,角膜表面形态的任何微小变化都将影响整个眼的屈光状态,从而直接影响眼的视功能。 100多年以来,人们不断探索,发明了许多技术,如Placido盘、角膜曲率计、角膜镜等,相继用于角膜形态和曲率的研究。这些技术的发明与应用,使人们对角膜形态的认识有了质的飞跃,但是也存在一定的局限:如角膜曲率计测量范围局限在角膜中央3mm范围;利用Placido盘角膜图像判断角膜形态属于定性性质,而且测量范围也比较有限。 20世纪80年代以后,人们把计算机技术与Placido环反射技术、光学裂隙扫描技术等多种技术结合,发明了各种角膜地形图仪(又称角膜地图仪),使人们可以系统地、定量地了解整个角膜表面的形态。角膜地形图仪通过计算机处理系统将视频摄像系统拍摄的角膜图像信息进行数字化处理后,应用彩色编码技术(color-coded)将成千上万的数据转化为彩色图形,直观显示角膜高度或屈光变化,以便于临床应用。 角膜地形图仪不但应用于角膜病变(如圆锥角膜等)的早期诊断、治疗及预后评价,而且在角膜接触镜的设计、角膜屈光手术方案的选择、手术量的控制、术后的屈光变化及预后评价方面也有重要应用,甚至成为一种必须的手段。现在关于角膜地形的研究已形成一门边缘学科,在一些发达国家,不仅有专门从事角膜地形图仪的设计和有关理论研究的人员,而且在临床应用及研究也专门化。 角膜地形图仪作为眼科医疗行业重要的检查设备,其产品性能至关重要,因此国际标准化组织及美国等许多国家都制定了相关的标准:ISO 19980-2012 Ophthalmic instruments –Corneal Topographers和ANSI Z80.23-2008 Corneal Topography Systems

2017电梯改造施工实施方案

电梯改造施工方案 施工地点: 编制: 审核: 批准: 日期: XX电梯工程有限公司

一、情况说明 该电梯在例行保养时,检查发现电梯轿厢液压缓冲器锈蚀,无法动作。 检修结论:缓冲器锈蚀损坏,需要更换。 1.改造部位与原品牌、型号: 改造部位轿厢缓冲器产品编号10G043294-1 更换部件液压缓冲器缓冲行程270mm 制造单位日立电梯(中国)有限公司最大允许缓冲质量4200kg 品牌日立最小允许缓冲质量900kg 产品型号OB-N-120 数量1只 2. 改造更换部件: 改造部位轿厢缓冲器产品编号17030451 改造更换部件液压缓冲器缓冲行程275mm 制造单位宁波奥德普电梯部件有限公司最大允许缓冲质量3800kg 品牌奥德普最小允许缓冲质量800kg 产品型号OH-275 数量1只 二、概况、参数 业主单位联系人 项目名称联系电话电话: 改造地点层/站 / 制造单位日立电梯(中国)有限公司改造台数1台型号HGP-825-C0-120电梯名称曳引驱动乘客电梯注册代码改造合同编号 改造单位XX电梯工程有限公司负责人 电话: 计划施工日期2017年XX月XX日 -XX月XX日改造周期5天

四.编制依据: 1. 本次工程的电梯由日立电梯(中国)有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,包括: (1)安装工艺手册; (2)调试手册; (3)维修保养手册; (4)部件安装图; 2.本次工程施工方案中电梯质量、职业健康和环境保护控制依据以下文件编写: 序号名称 1 GB7588《电梯制造与安装安全规范》 2 GB10060《电梯安装验收规范》 3 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 4 GB24478-2009电梯曳引机 5 TSG-T5001电梯使用管理与维护保养规则 6 TSG-T7001电梯监督检验和定期检验规则-曳引机与强制驱动电梯 五、工艺流程 熟悉图纸及技术资料 研究电梯维修项目 制定维修计划 准备工具、备件、材料 出示电梯标识控制、电梯清理工作、工具、材料进场 更换缓冲器 检查工件质量

【管理制度)河北省省级信息化建设资金管理办法【内有省级信息化建设项目责任

(管理制度)河北省省级信息化建设资金管理办法(内有省级信息化建设项目责 任

河北省省级信息化建设资金管理办法(内有省级信息化建设项目责任书下载) 第壹章总则 第壹条为了推进我省信息化建设,规范省级信息化建设资金管理,根据《河北省省级财政支持经济社会发展资金管理办法》(冀政[2005]7号),制定本办法。 第二条信息化建设是指以计算机、通信、广播电视以及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施建设、信息应用系统建设、信息资源开发、设备和关联软件的购置以及信息化关联环境建设等。 第三条信息化建设资金(以下简称“信息化资金”)是指省级财政预算安排的,专项用于网络和信息资源整合,基础性、战略性数据库建设,重点应用系统建设,网络和信息安全基础设施建设,信息化重点示范项目,以及信息化规划编制、政策标准体系建设和信息化培训、课题研究等方面的资金。第四条信息化资金按照职责分工管理。省财政厅参和省信息化建设总体规划的制定,负责对列入预算的信息化建设项目的审查,预算管理,拨付资金,以及对资金使用情况跟踪问效,监督检查。省政府信息化工作办公室(以下简称省信息办)负责省信息化建设总体规划的制定,协调组织信息化建设规划的落实,组织省级信息化建设项目的初步审查和评估论证,对项目实施过程进行监督检查,组织信息化建设项目的验收和评价考核。 第二章使用原则、支持范围和方式

第五条信息化资金的使用原则: (壹)整合和共享原则。促进现有的网络资源、信息资源、软件和人才资源整合,构建全省统壹的电子政务网络平台,实现互联互通,资源共享。 (二)突出重点原则。分期分批、梯次推进壹批经济社会发展急需、公众受益面广、服务效益明显的重点应用系统建设。统筹规划建设壹批基础性、公益性、功能性的重要信息基础设施建设项目。 (三)支撑和引导原则。通过培育市场主体、发展市场中介、健全政策法规、理顺管理体制等途径,为信息化建设提供强有力的支撑。发挥信息化资金的引导作用,带动部门和社会等多渠道资金投向信息化建设。 第六条信息化资金主要用于信息化建设项目,不包括业务主管部门和系统的网络正常运行、维护经费,支持范围主要包括: (壹)网络平台建设。依托现有基础,整合构建党委、人大、政府、政协、军区系统统壹的传输网络及公务内外网省级应用平台,支持建设全省统壹的网络管理中心及省网络管理中心到各市、各厅局的主干网。不包括各市、各部门新的纵向网络。 (二)信息资源整合。支持省信息资源管理中心建设和基础性、战略性、全局性共享数据的开发利用,构建以交换平台

河北省水污染防治条例

河北省第八届人民代表大会常务委员会公告 (第113号) 《河北省水污染防治条例》已经河北省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年10月25日通过,现予公布施行。 1997年10月25日 河北省水污染防治条例 第一章总则 第一条为防治水污染,保护和改善环境,保障人体健康,保证有限的水资源的有效利用,促进经济与环境协调发展,根据《中华人民共和国水污染防治法》和有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本条例。 第二条本条例适用于本省行政区域内的河流、运河、渠道、湖泊、淀库等地表水体和地下水体的污染防治。 第三条县级以上人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内的水污染防治实施统一监督管理。 县级以上人民政府有关行政主管部门,按照各自的职责,协助同级环境保护行政主管部门对水污染防治实施监督管理。 第四条任何单位和个人都有保护水环境的义务,并有权对污染和破坏水环境的单位和个人进行检举和控告。 县级以上人民政府对保护和改善水环境有显著成绩的单位和个人,给予表彰、奖励。 第二章监督管理 第五条县级以上人民政府对本行政区域内的水环境质量负责,并根据国家批准的重点流域规划的要求,组织制定本行政区域内的水污染防治规划,采取有效措施,确保水污染防治规划与目标的实现。 第六条跨设区的市的地表水体环境功能区划,由省环境保护行政主管部门会同省水利等行政主管部门划分,报省人民政府批准。 设区的市的地表水体环境功能区划,由设区的市人民政府环境保护行政主管部门会同水利等行政主管部门划分,经省环境保护行政主管部门审核后,报省人民政府批准。

第七条各级人民政府负责组织实施地表水体功能区划,保证地表水体的水质符合国家和本省规定的标准。 第八条省环境监测机构负责组织对跨设区的市的地表水出境水体断面水质进行监测;设区的市环境监测机构负责对跨县(市、区)的地表水体的水质进行监测;县(市、区)环境监测机构负责对本行政区域内地表水体的水质进行监测。 第九条排放污染物实行总量控制制度。省环境保护行政主管部门会同有关部门根据国家规定的重点污染物排放总量指标拟定全省污染物排放总量控制计划,报省人民政府批准。 第十条直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位、个体工商户(以下简称排污单位),应当按照国家和本省的有关规定,向当地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度,并提供防治水污染方面的有关技术资料。 环境保护行政主管部门应当对申报登记严格进行审核。 申报登记的事项有重大改变时,应当自改变之日起十五日前,向原申报登记部门申报。 第十一条县级以上人民政府环境保护行政主管部门会同有关部门根据批准的污染物排放总量的控制计划和区域环境质量标准,确定本行政区域内排污单位的污染物排放总量的控制指标。 第十二条排污单位必须按照国家和本省的有关规定,向当地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取省环境保护行政主管部门统一制发的排放污染物许可证,并按照排放污染物许可证的规定排放污染物。 第十三条排污单位向水体排放污染物的,按照国家和本省规定缴纳排污费;超过国家或者本省规定的污染物排放标准的,按照国家规定缴纳超标准排污费。 向跨设区的市、县(市、区)地表水体排放污染物,造成地表水体的污染物超过总量控制指标的,由排污单位所在地的人民政府按照本省规定的标准,向上一级人民政府缴纳超标准排污费。 排污费和超标准排污费按照国家和本省的规定必须用于治理污染,不得挪作他用。 第十四条城市污水应当进行集中处理。 各级人民政府必须把保护城市水源和防治城市水污染纳入城市建设规划,有计划地在城市和工业集中的镇(乡)建设污水集中处理设施。 城市污水集中处理设施按照国家和本省的有关规定实行有偿服务。向城市污水集中处理设施排放污水,缴纳污水处理费用的,不再缴纳排污费。 各级人民政府应当保证污水集中处理设施的正常运行。 第十五条建设项目中的水污染防治设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水污染防治设施必须经县级以上人民政府环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。

浙江省计量监督管理条例

浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号《浙江省计量监督管理条例》已于2013年7月26日经浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第4议通过,现予公布,自2014年1月1日起施行。 浙江省人民代表大会常务委员会 2013年7月26日 浙江省计量监督管理条例 (2013年7月26日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第4会议通过) 第一章总则 第一条为了规范计量活动及其监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,促进生产、贸易和科学技术的发展,维护国家利益和消费者、经营者的合法权益,根据《中华人民共和国计量法》和有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本省行政区域内的计量活动及其监督管理。 本条例所称计量活动,包括使用计量单位,建立计量标准,制造、修理、销售、使用计量器具,进行计量器具检定、校准,出具计量数据,对商品或者服务进行计量结算以及其他有关活动。 第三条从事计量活动应当遵循准确规范、诚信守法的原则。 实施计量监督管理应当遵循科学公正、公开透明、程序合法、便民高效的原则。 第四条县级以上人民政府计量主管部门负责本行政区域内的计量监督管理工作,其他有关部门在各自职责范围内协同做好计量监督管理工作。 第五条县级以上人民政府应当加强对计量工作的领导,将计量工作纳入国民经济和社会发展规划,协调和督促有关部门配合做好计量监督管理工作,鼓励和支持计量科学技术研究,引导企业、事业单位建立健全计量管理体系,推广先进的计量科学技术和管理方法,并将实施计量监督管理所需经费纳入本级财政预算。 乡(镇)人民政府、街道办事处按照规定职责协助做好计量监督管理工作。 2

管道改造施工方案资料

天然气管道改造工程 施 工 方 案 目录 第一章:编制说明 第二章:管理目标 第三章:工程概况 第四章:项目部组织机构 第五章:主要施工机械及测量器具

第六章:工艺安装主要施工方法 第七章:质量保证体系及质量保证措施 第八章:安全保证体系几安装保证措施 第九章:现场文明施工措施 第十章:回访、保修措施 第一章:编制说明 1.1编制原则 我公司根据该工程图纸以及相关图集、规范的基础上,对现场进行了认真考察,本着对工程负责的原则,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为该工程施工的纲领性文件,用以指导本工程施工与管理,确保各项管理目标的实现。 1.2编制依据 1.2.1参考小羊坊天然气管道改造工程(穿渠羊路)的设计图纸。

1.2.2依据我公司标准编制的质量体系文件。 1.2.3有关的技术文件及施工验收规范: 《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-97 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ32-2005 《燃气装置安装工程施工及验收规范》 第二章:管理目标 根据本工程的特点,结合我公司以往的施工经验和现有的施工能力,为保证本工程顺利施工,做到精心安排,科学组织,合理调配,统筹全局来保证如下管理目标的实现。 2.1合同履行 服从业主、工程监理的指挥和协调,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2工程质量 工程质量应符合相关施工验收规范的要求,严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质保体系文件控制工程质量。

2.3安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化,做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作。杜绝死亡及重伤,轻伤事故控制在5‰以下。 2.4文明施工 严格执行公司及市、省厅有关部门的要求,创造良好的生产环境,服从指挥部的统一管理,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。 第三章:工程概况 本工程位于北京市大兴区亦庄开发区小羊坊镇,是穿渠羊路天然气改造工程。工程管道铺设Φ168加强级防腐无缝钢管95米,使用Φ325螺旋防腐钢套管40米。安装DN150球阀1个。砌筑阀门井1座。管道施工采用先预埋套管,后进行拉管的工艺进行施工。套管预埋为了避免对交通进行大的影响,采用分段施工的方法,即破除一半路面进行施工,等这半施工完毕后回填后再破除另一半路面进行施工。套管施工完毕后,对穿路钢管进行顶管施工。因为是对原有管道进行改造,本工程管道铺设完毕后,必须进行带气施工作业,两切两接(方案略)。