文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河道驳岸工程施工组织设计

河道驳岸工程施工组织设计

河道驳岸工程施工组织设计
河道驳岸工程施工组织设计

第一章编制说明

一、编制依据

根据苏州市水利设计研究院有限公司提供的山前河河道工程图纸资料、规范以及与之相关的施工技术要求、规程、标准,并结合我公司的实际情况和以往的施工经验,通过实地考察、考证编制而成。

二、自然环境

本工程地处长江下游冲积平原,地势平坦。沿线所经地段的上层为杂填土,松散并夹含建筑垃圾为主,下层为粘土及粉质粘土层为主,承载力基本容许值为150kpa,满足设计要求。

三、工期、质量目标

开工日期:2013年3月10日

竣工日期:2013年9月30日

质量目标:合格工程

第二章工程概况

一、概况

本工程为山前河河道工程,位于苏州市金阊区,虎阜路及西延工程的道路北侧,山塘河西侧。本工程河道西至虎泉路,东至云岩路,河道长度593.22m,河道宽度15m。两侧新建驳岸1142.4m,其中A段255.1m,B段311.4m,C段272.2m,D段69.8m,E段233.9m。根据河道位置、河线与临岸道路的距离及地块因素,南北两侧采用不同的驳岸形式。其中南侧驳岸为直立式灌砌块石高挡墙,条石贴面,花岗岩压顶,顶部安装花岗岩石栏杆。北侧驳岸采用矮挡墙砌黄石形式,景观石及两侧绿化均由设计景观部位设计实施。

本工程挡墙基础座落在粉质粘土层上,承载力基本容许值为fa0=150kpa,满足设计要求。粉质粘土层渗透系数为4.00*10-6,为微透水层;下卧层粉砂层渗透系数为4.00*10-3,为透水层。施工时避险开挖面积过大,出现管涌及冒砂现象。

建设单位:苏州市市政建设管理处

设计单位:苏州市水利设计研究院有限公司

监理单位:苏州建设监理有限公司

施工单位:苏州市第二市政工程有限公司

二、施工依据

1、建设单位提供的资料

(1)《山前河河道工程位置图》;

(2)《山前河河道工程地质勘察报告》;

(3) 有关规划文件

2、技术标准及规范

《堤防工程施工规范》SL/T260-98

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008

三、驳岸性质及设计标准

设计依据:

1、《堤防工程设计规范》及《水上混凝土结构设计规范》等规范。

2、国家及江苏省相关规范。

3、山前河河道工程地址勘探及测量资料。

主要材料:驳岸基础采用C20混凝土,墙身采用C15细石砼灌砌块石,压顶采用采用55*12cm花岗岩压顶,花岗岩石栏杆。

四、施工要求

1、驳岸施工应按照《堤防工程施工规范》SL/T260-98的要求进行。

2、基础开挖后及时通知地质勘测方及设计方进行验槽。由于本工程地质情

况较复杂,如基础开挖后发现实际情况与地质报告不符,及时通知设计单位,以便及时提出相应的处理方法。

3、石料质地均匀,无裂缝,不风化,抗压强度不小于30MPa

4、石料选用较大的砌筑,其厚度不小于150mm,宽和长度为厚度的1.5—2

倍为宜。

5、砌筑用的 C15细石砼取样做试块,合理配比。

6、基坑开挖后应好基坑的排水工作,报请监理验坑后浇筑混凝土,不能带

水作业,浇筑过程中应设置石笋。

7、驳岸墙背下部回填6%土的压实度需≥93%,上部采用粘土回填,压实度需

≥90%回填土每层厚度不大于30cm ,并分层夯实,回填墙背时应控制反滤层的施工质量。

8、驳岸每隔15m设置沉降缝,缝宽2cm,用聚乙烯低发泡填缝板填塞。

9、河床底标高要求按图示整平,中间大基坑必须按要求填实。

10、雨季施工应及时排水,并有相应的排水措施。

11、砌体标准见《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。

12、施工质量要求及验收标准按部标《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008执行。

第三章施工组织

一、概述

本工程业主要求竣工日期为2013年9月30日,暂定开工日期为2013年3月10日。针对本工程工期紧,施工沿线较长,质量要求高的特点,以及我公司高标准、高质量、高进度的“三高”施工要求和特点,中标后,我公司将迅速组织施工队伍,施工机械进场。结合我公司以往工程的成功经验,短时间内落实运输方式,临时用地、结束临时工程,同时开展河塘围堰、清淤排水、回填及特殊处理工作。开挖驳岸沟槽,进行驳岸基础施工,完成回填及附属系统工程。力争在质量、进度上创造优势条件。在施工中要求段落、层次清晰,形成流水作业操作。

我们决定在自有施工力量保障和技术可行的前提下,协调好生产计划安排,生产调度、材料供应,工程款结算和分配等问题,确保工程保质、保量如期竣工。

二、项目管理机构

1、项目经理部成员包括项目负责人、项目经理、总工程师、项目经理部下设工程部、质检部、物资部、财务部、安全部、办公室等一室组织机构。

项目经理部各部的主要职能:

⑴项目负责人及项目经理:代表企业法人,对本工程全面负责,其职责为:负责项目部的全面工作,沟通部门之间,项目经理部与作业队之间,与公司本部之间,与业主、监理及横向单位之间的关系;

⑵工程部:主要负责生产调度,文明施工,技术管理,施工组织设计,计划进度安排,测量,计量和试验等项工作;

⑶质检部:主要负责工程质量预控,检测,隐蔽验收,技术复核,质量

评定和技术资料的收集及协助项目工程编制施工方案,进行技术交底等工作;

⑷物资部:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输,机械设备的管理,租赁以及调拨使用等项工作;

⑸机务安全部:主要负责机械设备进、退场管理及施工过程中调配工作以及维修、保养和施工现场安全动态管理,消防保卫,环境保护等工作;

⑹财务部:主要负责预算,合同,资金收支,成本核算完成月报,劳动分配等工作;

⑺办公室:主要负责文秘、设备协调及进度,监控质量,解决施工中发生的问题。

2、组织机构图

如下图:

3、劳动力计划

4、机械设备投入计划

根据总体施工安排及施工要求,并充分考虑各项目自然因素的影响,为了发挥本公司专业化施工的优势,提高经济效益,整个施工过程均由项目经理负责实施,经理部拟设在驳岸南侧,既便于生产管理,又便于与外界联系,道路队采用自建临时工棚管理现场,主要管理员在项目部。

四、施工用水、用电

根据供电部门提供的电源,沿线敷设临时三相五线电缆线引至施工现场沿河架空,以满足现场用电需要。电箱必须使用劳动、安检部门检验合格的产品,离地不小于1.3 米,并安装漏电保护器。施工用水安排施工用水、生产、生活用水,从水源接口处接入后,铺设临时供水线路,向生产、生活区延伸,并装表计量。

五、主要材料进场方式及供应计划

根据招标文件中规定,本工程所需的全部材料均由承包人负责采购、运输、验收、保管使用。为确保工程材料供应满足进度需要,立即组织精干的专业人员进行工程材料的采购,集运和进场贮备工作。

根据本标段所下环境特点,本工程所需材料均采用陆运的方式;石块用汽车运输至工地。

材料进场可根据施工进度计划提前一星期陆续进场,检验合格后使用。

第四章施工部署

一、主要工程量

二、施工段落划分

本工程河道全线长593.22米,两侧新建驳岸长1142.4米。其中A段A0+000~A0+255.1,B段BO+000~B0+063.5,C段C0+000~C0+272.2,D段D0+000~D0+069.8,E段E0+000~E0+233.9。

二、施工顺序及工序安排

经现场踏勘及放样发现,现状施工区域仍有4处房屋及军用光缆未迁移(详见附件施工障碍平面图)。其中4处民房分别位于施工区域的C段,D段及E段。根据本工程工期及现场实际情况,我项目部大体施工顺序为:A段→C段→B段→DE段。A段及C段均位于土基上,我方将首先施工A段,待A段挡墙基础开挖完毕,再进行C段驳岸基础开挖以及开河工作。CDE段均位于老河道边,我项目部将积极配合业主障碍物迁移等工作,待房屋拆迁完毕,我方将依次进行CDE段驳岸开挖施工,排水工作并同时进行。工程节点日期如下:

施工总程序图

三、施工班组的安排

本工程主要工作内容为土方挖填作业、挡墙底板混凝土浇筑、挡墙块石墙身砌筑及贴面作业。根据分项工程的类别,工程量大小,以及工作内容性质的区别,本着优化组合的原则分别安排驳岸施工一队,驳岸施工二队及土方施工队分别进场作业。

1、排水施工队伍:负责本工程排水工作。

2、土方施工队伍:负责河道清淤、驳岸基础开挖、墙背回填土施工。

3、驳岸施工队伍:负责挡墙底板立模、混凝土浇筑、墙身砌筑、条石贴面及栏杆安装等工作。

第五章主要的施工方法

根据本标段情况及施工进度计划的安排,遵守先下后上的原则,施工队必须精心组织,合理安排,以及质量、进度能很好地控制。

施工方法:

本工程施工时应针对各工序的具体情况,合理地组织安排实施,各分项工程和工序具体施工方法叙述如下:

一、筑坝围堰

1、主要工序安排:

围堰位置清除浮於→打钢板桩→挂竹帘及土工布→填土→抛填片石和土方→抽水→便道路面及围栏。

2、施工要求

围堰施工要按照《堤防工程施工规范》(SL/T260-98)的要求进行。

本工程需钢板桩围堰共计90m,钢板桩长5m,桩顶高程为1.92m,堰身宽度为2m。施工时打桩可采用平行作业法:已打入钢板桩的部位,先挂好竹帘和土工布,清除桩间淤泥,再进行填土作业。桩线内侧填土须与基坑侧(干水处)填土同步进行,内外高差不得超过1米,围堰必须填筑到设计标高后方能抽水。

围堰中心填筑采用外购粘土,不得在河道内挖土,以免影响河道两侧驳岸安全。禁止采用淤泥,因围堰位于水中倒土,预计沉降量较大,施工时需预留沉降量,填土期间时常检查观测围堰沉降、变形、进行坝身维护。围堰填土需分层进行,水面上分层厚度20cm,分层压实,压实度≥85%。

围堰两排钢板桩之间用2Ф8钢筋对拉,钢筋顶面高程为1.400米。拉筋

要联结牢固,连成整体,土工布竹帘片绑扎固定,搭接宽度20cm。

围堰内抽水速度须缓慢进行,出水土体及时压实,发现渗水即停止抽水,加固围堰,维护围堰安全。

围堰施工区内醒目施工标志,禁止船舶驶近、停靠,防止螺旋桨掏空围堰坡脚。施工和运行时须注意风浪和船行波浪的冲刷。

钢板桩采用20a@50的槽型钢板管,坝体间填粘土,施工时应填一段粘土后,在钢板桩外侧填粘土,不应在坝体间粘土全部填筑完毕后再填土。

钢板桩施工完毕后,填筑粘土前,需先清除坝体间的淤泥,然后再填粘土。

围堰河道范围两侧设置简易栏杆,可用脚手钢管每侧设置两排,纵向采用2吋钢管连接,并用挡板封闭。岸上段路基两侧挖排水沟,排水沟排水方向自岸往河中。

围堰拆除相对简单,先开小口放水进入,等围堰内外水位平衡后开始拆除。拆除采用在船上用卷扬机及高压水枪相结合的方法进行拔桩,围堰内外土方及块石用挖泥船挖出并用船只外运。河道清理到原河床底标高。

3、围堰布置平面

详见附图。该平面图已经得到业主、河道管理部门和虎丘地区指挥部等相关部门的认可,按此图布置后,施工区域就形成了封闭作业。

二、施工降水

由于驳岸基础位于粉质粘土层,并靠近河道,含水量较大,为保证基础施工质量,必须进行管井降水,降水至基础底标高下50cm。目前原地面标高在3米左右,开挖深度在4.9米左右,为取得良好的降水效果,并考虑边坡安全,首先对开挖范围内的土方进行台阶式开挖,降低墙背后5米范围内的原地面标高(从3米降低到2米左右),管井就在这个范围内布置。单口井深为10米,管底标高为-8米(槽底标高为-2.48,设计降水后地下水位标高在-4.3米),井纵向间距14米,计算书附后。

施工工艺流程:

井点位置放线定位→钻机成孔→清孔,洗井→井管安装→孔壁填砂→水泵安装→检查水质水量→试抽水→正常抽水→监测

1、工艺要求

⑴定位

通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。井管布置在驳岸外侧(靠近道路一侧)距离驳岸开挖边间3米左右位置。

⑵成孔

采用正循环钻进工艺,成孔直径为400mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。

⑶清孔

清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。

⑷下管

下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架)。

⑸填砾

填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。

⑹洗井

洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。

⑺安放潜水泵:用两根8#铁丝固定潜水泵电机位置,测井壁将潜水泵缓缓放入井底滤料上高0.5m,井口横一钢管,通过8#铁丝将潜水泵固定于钢管上。输水管引至污水排放位置。

2、降水技术要求

降水:潜水泵设置完毕,立即开始降水,要求昼夜专人值班,见水就抽,始终保持井内处于低水位状态。这样,水才能源源不断地向井管中渗流,降水过程中,要定时测量观察井水位降深,填写降水记录和绘制水位降深曲线。以便准确掌握降水范围内,地下水位降低情况。

若相邻两口井都是瞎井,则必须重新补井。

3、监测

⑴降水监测与维护期应对各降水井和观测孔的水位水量进行同步检测

⑵降水勘察期和降水检验期前统测一次自然水位

⑶抽水开始后,当水位未达到设计降水深度以前每天观察三次水位、水量;当水位已经达到设计降水深度,且趋于稳定时,每天观测一次;雨季时观测次数每日2-3次

⑷对水位、水量检测记录及时整理,绘制水量与时间和水位降深值与时间过程曲线图,分析水位水量下降趋势,预测设计降水深度所需的时间

⑸根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状态及其产生

的原因,击实提出调整补充措施,确保达到降水深度。

⑹在沟槽开挖过程中,随时观测沟槽侧壁,槽底的渗水现象,并及时查明原因,采取工程措施。

4、降水计算及草图

涌水量计算简图 降水计算书:

取单个井段作为计算单位,按长70m ,宽5米 计算

单井深度:12 m 土层渗透系数:K =8.0×10-5cm/s=0.7 m/d

原静止水位标高:1.87m

降水后水位标高:-4.33 m 水位降深S=6.2m

基坑面积: A =70*5=350 m2

基坑等效半径:r 0=η(L+B)/4=1.06(70+5)/4=19.875m

降水影响半径:R=2S HK =2*6.2*12*7.0=34.78m

R 0=R+ r 0=34.78+19.875=54.66m

基坑用水量计算:

Q=1.366K*{[(2H 0-S 0)S 0]/log(R 0/r 0)}=1.366*0.7*{[(2*12-6.2)*6.2]/log(54.66/19.875)}=105.526/0.439=240.38m3/d

单口管井极限出水能力 q=24*''a d l =24*130

165*5.1=45.69m3/d 设计降水井数:1.1×Q ÷q =1.1×240.38÷45.69=5.7≈6口

井间距为70/(6-1)=14米

三、 土方工程

测量放样结束后,即应组织土方机械施工力量进场施工。挖机挖土时由上而下循序进行,严格按照设计要求控制基坑的宽度、坡度及深度。当开挖至设计标高前应预留30㎝土层对于淤泥质土等不适于回填的土采取一次性外运处理的原则。为保证河道开挖后不产生滑坡现象,在边坡上适当设置几处台阶。当挖机接近设计标高0.5m 时,适当放慢速度,严禁超挖或欠挖,坡面及河底修整采用人工。

堆土区堆土高度不超过2m ,临时堆土区也要与施工区和周围构筑物离开一定距离,并用护栏设施圈围起来。

1、设备配置

根据土方施工的土方平衡、施工道路布置、土方运距等现场具体情况及设备性能,同时避免交叉干扰,提高施工效率为原则,选择施工设备如下:

(1)土方开挖以1.25m 3反铲挖掘机配合若干辆15T 自卸汽车施工为主,保护层及局部沟漕开挖以人工开挖,以挖掘机、自卸车配合装运。拟配备2台挖机。两岸基坑开挖各配备两台挖机,具体安排根据施工强度进行调度挖机。

(2)土方填筑采用蛙式打夯机夯实,靠近结构处以小型工具由人工进行夯实。

2、土方开挖

(1)施工工序

施工准备工作→临时围堰施工→排水→清淤→土方开挖→保护层开挖→验基

(2)开挖前准备工作

1)按照设计图纸,用白灰洒出基础开挖的轮廓线,并报请监理工程师复核。

2)对基础区域地表的树、草、乱石及其他杂物进行清除。

3)清除含有树根、草根等有机物的表土层。

4)将被清除的表土集中运至指定场地堆放。

5)修好通往场外的道路。

(3)开挖方法

土方采用明挖分段从上至下分层依次进行,分层厚度控制在0.3米左右,开挖边坡为1:1,开挖过程中保证边坡稳定。为了能及时将地表雨水及时排出,土方开挖时在基坑底部设置排水沟和集中井。基础开挖过程中机械开挖接近设计标深时,预留30厘米保护土层,在基础施工前,由人工分块突击挖除。

边坡开挖过程中,需及时观测原挡墙稳定情况,并做好记录,避免原挡墙异常变位、裂缝现象的出现。开挖过程中随时校核基坑的轴线和开挖尺寸是否符合设计要求,确保开挖质量。基坑开挖中严禁超挖,对于超挖部分按监理工程师指示用同类材料填筑。

3、土方填筑

(1)施工工序

拌合-闷6%灰-填土→平土→晾晒或洒水(含水量控制)→土料压实

→质检及修整边坡

(2)施工要点

1)填筑前应完成填筑部位的基础清理和排水工作。

2)从低洼处开始,分层铺土,逐层夯实、检查、验收,每层铺土厚度严格控制在25厘米-30厘米范围内,由打夯机夯实。为提高效率,加快进度,保证质量,夯实机械与运土机械配备比例以土料卸、铺压工序连续进行为原则合理确定。

3)土方填筑采用接近最优含水量的土料,根据土料开挖方式装、运、卸流程以及气象等条件对土料含水量进行调整,采用加水或翻晒措施,使其含水量满足要求后再进行填筑。

4)为保证土层之间结合良好,铺土前必须将夯实结合面刨毛。

5)填筑中应严格控制铺土厚度及土块粒径,每层夯实后经监理人验收合格后方可铺筑上层土料。

6)分段夯实时,相邻作业面的搭接夯实宽度,平行基槽纵轴线方向、垂直基槽纵轴线方向不小于3米。

7)粘性土的铺料与夯实工序应连续进行。如需短时间停工,其表面风干土层应经常洒水润湿,保持含水量在控制范围以内。如需时间停工,则根据气候条件铺设保护层,复工时予以清除,并检查填筑面。

8)如填土出现“弹簧”、层间光面、层面中空、松土层或剪力破坏等现象时,应根据具体情况认真处理,并经检验合格后,始准铺填新土。

9)填筑面进料运输线路上散落的松土、杂物、人工践踏形成的干硬光面,于铺土前清除或彻底处理。

10)为保证填土在设计断面内的夯实干容重和压实度达到设计要求,填土至设计边线外超填30厘米余量。

11)压顶及回填土施工完成后拆除围堰及井点设备

四、驳岸基础

1、模版工程

模板及脚手架施工前先进行施工图放样设计。本工程驳岸底板采用木模板木模板加工在现场加工场加工,现场拼装。用料为二等木材。质量标准符合规定,立模前涂脱模剂。按施工放样图现场拼装,底部工程侧面模板用支撑架固定。模板安装必须按施工结构物的施工详图进行放样,在其安装过程中必须经常保持足够的临时设施以防倾覆。模板安装要具备足够的强度、刚度和稳定性,保证浇注后结构物的尺寸和相互位置符合图纸规定,各项误差在规范允许范围之内。砼模板的拆除应考虑到砼的龄期强度,不承重侧面模板在砼达表面及棱角在拆模时不致损时且砼强度不低于3.5MPa时,方可拆除。

2、混凝土底板施工

本工程挡墙混凝土基础全部采用C20商品混凝土。骨料质量必须符合要求,使用前先作常规物检及配合比验证工作,合格的才能使用。骨料应质地坚硬、清洁、级配良好。

1、材料要求

水泥:施工过程中,水泥按照设计要求和使用条件选用适当的品种,水泥的品质应符合现行的国家标准、部颁标准的规定,每批水泥的生产厂家、品种、标号、数量、出厂日期以及厂家的试验证明均报送监理人批准。黄砂:采用级配良好的天然砂,质地坚硬、清洁、级配良好。碎石:采用质地坚硬、清洁、粒型、级配良好的碎石,其质量标准符合招标文件要求。其它质量技术要求应符合《砼施工规范》表6.4.4规定。到工地碎石经验收合格后方可卸料,并按规范要求取样试验,合格后才能使用,不合格的严禁使用。碎石按品种、规格分开堆放,不得混杂,严禁在卸料、转运过程中混入土及其它杂质。

河道驳岸挡墙拆除重建专项方案

松江广富林2-1地块景观河道驳岸 拆 除 驳 岸 挡 墙 专 项 方 案 松江水利建筑工程有限公司 2011-10-24

第一章、工程概况 该河道驳岸位于松江广富林2-1地块,全长约150m,由于该工程重新规划河道位置,需拆除原有岸边挡土墙方可进行施工,为有效缩短施工时间,确保两岸的原建筑的安全,施工时应注意保护。根据现场勘测,了解施工流程,对现有驳岸挡墙进行拆除。驳岸挡墙详见下图。 原驳岸挡墙截面

目录 第一章工程概况.................................................................................................. 第二章主要施工工艺和方法 ............................................................................. 第一节施工流程............................................ 第二节河道清淤 ........................................................................................... 第三章施工保证技术措施………………………………….. 第二节止水、排水技术措施…………………………………. 第三节应急措施………………………………………………… 第四章安全技术措施………………………………………. 第五章拆除工程进度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 第六章主要工程量统计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

河道驳岸施工方案

上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设 (平山村) 河 道 驳 岸 施 工 方 案

浙江亿厦建设股份有限公司 2016年10月 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工前期准备 (2) 第三章施工方案 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章工期保证措施 (11)

第六章安全生产保证措施 (13) 第七章文明施工措施及环境保护 (14) 第八章加强成品保护措施 (16) 第九章雨季施工技术措施 (16)

第一章工程概况: 一、工程概况 工程名称:上虞区美丽乡村升级版章镇至岭南线建设(平山村) 建设单位:上虞区岭南乡人民政府 施工单位:浙江亿厦建设股份有限公司 设计单位:中国美术学院风景建筑设计院 监理单位:绍兴中悦工程管理有限公司 本工程名称为上虞区美丽乡村升级版章镇-岭南线建设(平山村)改造工程。设计在尊重现状的前提下,以乡土村料为主,对各个村的建筑外立面、道路、河道、桥梁、栏杆、休闲设施、绿化进行提升改造设计,打造上虞虞南片区的美丽乡村示范工程。整体设计风格以原汁原味的虞南乡村景观为特色,体现自然、乡野的景观效果。本项目为该工程的景观改造分项,设计内容主要为:外立面改造、植物提升、道路拓宽改造、驳岸整治等。 二、编制依据: 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照部颁有关施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。

3、根据工程施工现场踏勘情况。 4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 三、工程技术质量要求: 1、驳岸施工按照《堤防工程施工规范》的要求。 2、参见《公路桥涵施工技术规范》中的砌体等有关章节。 3、施工质量要求及验收标准按部标《市政工程质量检验评定标准》中的相关要求. 四、工程施工准备工作计划: 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、工程施工临时用电集中安装配电箱,架设电力线路,认真做好工程用电和安全用电保障措施。 6、工程用水主要利用自来水。

(完整版)河道治理工程施工组织设计

施工组织设计 第一章编制说明 为确保“溪流域下游河道治理工程一期A标段”工程施工的顺利进行,做到优质、文明、安全、按期完成施工任务,特编制本施工组织设计,用以竞标和中标后指导实施性施工组织设计编制,并指导施工过程管理。 本施工组织设计是根据由工程招标文件、施工图、现场勘察等结合本公司的管理水平、技术水平、施工队伍、机械设备及物质供应等综合能力具体情况编制而成。 一、编制依据 1.东溪流域下游河道治理工程一期A标段招标文件。 2. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段施工图设计文件。 3. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段施工招标评标定标方法。 4. 东溪流域下游河道治理工程一期A标段工程量清单。 5. 我司现有人力、物力、财力资源及历年来我司承建过的同类型同规格的工 程施工经验与管理水平。 6. 国家、水利部、建设部、福建省、厦门市现行的有效的标准、规范。 (1)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) (2) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89) (3) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) (4) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (5) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) (6) 《堤防工程施工规范》(SL260-1998) (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》(DL5162-2002) (8) 《堤防工程施工质量评定与验收规程》(SL239-1999)

(9) 《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99) (10) 《堤防工程设计规范》(GB 50286-98) (11) 《土工试验规程》(SL237-1999) (12) 《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001) (13) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) (14) 《公路桥涵施工规范》(JTJ041-2004) (15) 设计文件明确的规范及图集, (16) 其它相应规范。 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制施工组织设计文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到业主的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、均衡施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行监理工程师的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 三、编制范围 本施工组织设计编制范围为东溪流域下游河道治理工程一期A标段范围内的建筑工程(河道治理工程,桥梁工程、水力翻板闸工程、跌水工程,排涝闸、涵管工程)、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等。

驳岸施工组织设计

(一)本工程共7种类型护岸,基本施工工序为: 1、测量放样:项目部设专职测量组,负责全过程的施工测量放线与部测量复核工作。开工前,对业主或设计部门提供的测量基点做标、高程进行复核,并以书面形式将复核资料报监理核验,复核通过后以上述测量基点为依据,引测建立施工测量控制网。根据施工布置图与工程附近地形、地貌情况,采用30cm*30cm*60cm的现浇砼桩作为基点。所建立的平面高程控制网的测量资料提供给监理校验无误后,予使用。建立好的施工控制网每月进行一次校测,遇到人机活动等因素影响点变位或恶劣天气的异常情况,增加校验次数。为控制好驳岸线型美观,按设计图驳岸控制点放出特征点,再建立20*20m格网,加密驳岸的细部点,最终定出驳岸线,用灰线加以标识。 2、对沿线驳岸防护工程基槽土采用挖掘机开挖,并留出基槽槽底以上20cm的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基槽边坡按规要求结合相应土质放坡比进行开挖,并在基础两侧预留1m以上的工作面。对于土质差的地段,考虑到易塌,一面加大坡比,另外采用挡土板进行支撑,以保证安全。 驳岸开挖后多余的土采用汽车运至指定的地点进行回填利用或者弃置。由于驳岸防护工程开挖土后,基底低于地下水面,另基坑距河道较近,地下水丰富,开挖后会有较多渗水,在施工过程中,在基底开挖排水沟及集水坑,在工作面两侧2%放坡至宽高为400*500的排水沟,以保证基底不受水浸泡。采用6台5.5KW的潜水泵作为基坑排水之需。D型驳岸基槽排水沟设置示意图见下图(B1、E、F、G、H、B2型驳岸如地下水位丰富均采用基槽外两侧工作面设置宽高为400*500的排水沟)。 3、现场施工材料按要求进行堆放,按设计荷载要求:挡墙后6m围堆载不超过5KN/m2,墙后10m围不得堆载重物。 (二)、七种类型护岸具体施工法 B1型草坡入水驳岸: 施工工序:施工前准备——测量放线——坡面修整——基础开挖——砼垫层——格宾笼组装绑扎——笼就位组装——笼装填封盖——回填

河道园林景观绿化工程施工组织设计

第一章工程概况、管理项目及施工部署 第一节工程概况及特点 一、工程基本情况 商丘市包河二期绿化景观带工程(BT模式)项目,全长6km,面积36万平方米,其中I标段长约4km。施工内容包括苗木的栽植、园路、景观小品、绿化灌溉、土方建筑等工程项目。 二、工程特点 1、本标段处于居民区,施工环境、场地比较复杂,场地交通压力比较大,施工管理难度大,施工要注意各工序衔接合理,并积极与其他有关单位及甲方、监理协调关系。 2、工期长,招标工期420日历天,计划工期400日历天,历时一年多,季节性跨度大,绿化工作不可避免的会在不利季节进行种植养护。 3、工程量大,全长约4公里长的标段内,包含土方、给排水、绿化种植、园林道路景观、园林主体建筑等工程项目。 4、工程量大从而决定了工序多、交叉施工等特点。 三、工程的难点重点及保证措施 1、土方工程 本标段全长约4公里,而绿化微地形的改造是在原始地坪以上堆筑土方,大部分土方需外购,因此土方量较大,且施工场地狭窄,全段位于居民区,这些也给土方的开挖运输带来难度。 2、土方工程保证措施 在进行土方工程之前,进行各施工区土方需求量及土方平衡调配计算。通过进行土方工程的计算可以明确地了解绿地内各部分的填、挖情况、动土量的大小,科学合理安排土方的运输路线及分块堆置,

正确掌握临时堆放各分块的土方用量,减少二次调运。合理安排施工计划和施工程序,做到土方的有序流动,提高工作效率,从而缩短工期,节约投资。 土方施工中注意排水畅通,整个施工区域必须合理安排好地表水和地下水的排放系统。结合总体排水系统,应在各种便道的两侧,土丘的坡脚等处,布置明沟和集水井,并用潜水泵和泥浆泵,将水排放至总体排水系统内,现场不能有明显积水现象。 3、园路及广场的铺装工程 本工程休憩广场面积大,园路多且长,设计基本为花岗岩块料的铺装,致使铺装工程量大。 4、铺装工程保证措施 施工前认真计算铺装工程量,依据进度计划及施工现场情况科学安排材料的进场及堆放,减少材料的堆放、场地占用和二次搬运,从而科学经济,保证质量,按期完成工程。 5、交叉施工及保证措施 由于本工程任务量大,作业面多,工序多,施工人员及施工机械多,施工场地狭窄受限制较大,从而平面立体交叉施工作业多。施工前认真计算合理规划,做到多而不乱,尽量减少相互之间的干扰,有序施工,施工中随时根据施工进度及场地的变化对方案进行调整,做到有准备有预案,为工程安全有序施工提供保障。 6、大株苗木的种植及养护 工程的难点在于特大乔木的前期假植、选苗、吊运、种植以及后期特大乔木及其他苗木的养护管理工作。 7、苗木种植及养护保证措施 对工程的施工部署、施工程序、劳动力的合理安排、技术力量的调配、施工后勤保障等诸多方面要求较为严格,同时必须做好现场周

驳岸工程施工组织设计.

驳岸片石挡墙工程 一、碎石垫层施工 1、准备工作 施工首先对下层进行复验、量测修整,其质量不符合技术技术要求之处应整修到规定要求,补钉遗失或松动的测桩;在结构层两侧设置指示桩,用红漆标出垫层边缘的设计高程。 2、材料要求 碎石应用质地紧韧、耐磨、具有一定级配的透水性良好的材料,如破碎花岗岩或石灰岩。软硬不同的材料不得掺合使用,不允许使用同粒径碎石、山皮石、风化石子及不稳定矿渣。碎石应为多棱角块体、清洁无土、不含石粉及风化杂质。3、摊铺 下层复验合格后要及时摊铺,运到工地的碎石排平后,大小颗粒应分布均匀,虚铺厚度一致,按虚铺厚度一次铺平,不得多次找补。运料及摊铺应先远后近循序进行,所需材料按预先计算量分段分堆放置,应用人工配合机械进行摊铺,摊铺的碎石应级配分布均匀一致,无明显颗粒分离现象,严禁用四齿耙拉平料堆,造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数,通过实验段确定压实系数,一般可按1.2-1.3之间的松铺系数试压。摊铺时要严格控制高程和平整度,初压后必须

立即检查并找补。碾压前断绝交通,保持摊铺清洁和施工安全。平整度不大于+-15mm。 二、混凝土基础垫层施工 本工程挡墙基础采用C20商品混凝土进行浇筑,由供货商采用混凝土泵车,送至施工现场。为保证混凝土的坍落度,运送的时间不宜超过30~40分钟,混凝土的供应必须保证能够连续工作。 、浇筑混凝土前,应先检查碎石垫层是否平整。对于模板1.. 的缝隙和孔洞要予先堵严。 2、在浇筑时,混凝土采用斜面分层浇筑的方法,每层厚25~30cm,分层用插入式振捣器振捣密实,防止漏振,每层应在水泥初凝时间内浇筑完毕。 3、混凝土应连接浇筑,浇接施工缝处混凝土前要将浮石凿掉,用水冲洗干净并保持湿润,水平施工缝先铺20~35mm 厚与混凝土强度等级相同、去掉石子的水泥砂浆后,再继续浇筑混凝土。 4、混凝土浇筑完12小时后,应加以覆盖和浇水,普通混凝土浇水后养护不少于7天,浇水次数以保证混凝土处于足够的湿润状态。 三、墙身浆砌片石施工 1、材料要求: 1)石料

驳岸施工方案[1]

驳岸施工方案 一.工程概况 XXXXXXXX 驳岸段位于青龙桥以东,根据施工设计图纸,全长计300 米。 二.编制依据 1、市政工程现行施工及验收规范; 2、本工程的施工图纸及说明; 3、经我公司踏勘的现场及我公司的施工实力; 4、常州市建委及国家颁发的有关规范及文件; 三.施工顺序及方法 其施工工序为: 测量放样—土方开挖—基础施工—驳岸施工—回填滤料土方 1、测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100 米即设一临时水准点。 2、对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30CM 的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50CM 以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5 米外开始进行筑堰,堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80CM ,顶 宽150CM 以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。在土质较差的地段,还需在堰两侧打圆木桩,以防止土方过分向河中坍塌,影响航道或危及堰体安全。筑堰后多余的土方采用汽车运至指定的地点进行存放,以便回填时利用。由于开挖土方后,基面底于地下水面以下,同时,基坑近河,估计开挖后会有较多渗水;另外还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8KW 的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。

河道护坡施工组织设计

洪泥河生态文化休闲带 景观工程 施工单位竣工报告 天津市津南区八里台镇建筑工程公司

洪泥河生态文化休闲带景观工程 第一章工程概况 一、工程概况 洪泥河生态文化休闲带景观工程位于津南区八里台镇,北至现状洪泥河桥,南至八二路桥,洪泥河驳岸及与河道相连的人工内湖驳岸,河道全长2224.8米。主要工程内容为河道开挖,回填、平整找坡、夯实、垫层、砌砖砌石护岸、斩假石、石材铺装、护栏、三维排水生态边坡工程。 二、工期、质量等级、安全目标 1、工期 本工程于2008年10月30日开工,2009年5月12日竣工。 2、质量等级: 确保工程质量一次性合格。 第二章施工部署 一、施工准备 1、根据施工总平面图,进行平整场地,畅通道路,对实地进行勘查,复核标高及与周围建筑的相互位臵关系,对施工生活用水、施工用电、场内临设用房等进行统筹合理安排。 2、施工前,施工管理人员准备好安全牌、安全禁令牌以及五牌一图、施工现场的各管理物品,及消防器材。 3、落实技术资料,在施工图纸接到以后,立即组织有关人员熟悉施工图,在看图时必须抓住主要施工图环节,尽量在施工图纸会审得到解决,减少今后有施工时出现的设计变动,以便加工订货和组织施工。 4、组织加工订货:根据本工程进度及各材料品种及时同有关专业部门提出施工部位及要求,并提出加工订货,派专人落实货源和供货日期。主材在购买前应得甲方认可后方可进货使用。

5、开工前,施工人员准备好施工质量评定表,施工日记等有关书面资料及标准管理各种台帐资料。 6、落实施工机械提高现代化施工水平。 二、施工组织部署 1、施工组织以沿河两边的砌石挡墙为主线进行施工,工作主要包括降水,河坎基础开挖,砌石挡墙,压顶及墙面局部修整。 2、施工期间以驳岸施工为主要进度控制区域,一切施工直辖市管理即人、材、物首先满足该区。 3、各分包施工单位无条件服从施工总计划。 三、施工协调管理 1、与业主单位间的工作协调 1)、我们将随时与业主单位了联系,进一步了解业主对建筑是否有变更要求,已便同设计单位联系及早作出准备,有利于控制工程进度,及避免返工。 2、与设计单位间的工作协调 1)、我们将及时与设计单位联系进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。 2)、主持施工图审查,协助发包方会同建筑师、供应商(制造商)提出建议完善设计内容和设备物资选型。 3)、对施工中出现的情况,除按业主、监理、设计单位的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同发包方,监理单位建筑师、施工各方按照总进度与整体效果要求,进行部位验收,中途质量验收、竣工验收等。 4)、根据发包方的指令,积极参与机电、设备等的选型、选材和定做,参加新材料的定样采购。并向业主、设计单位提供有利建议。

河道护坡工程安全管理体系与措施

河道护坡工程安全管理体系与措施

四、安全管理体系与措施 4.1 安全生产总则和部署 “安全生产、预防为主”是我公司安全生产工作一贯遵循的原则,我公司在本工程安全生产管理仍以“公司管理.项目负责、政府监督、全员参与”为模式,以工地全面安全管理和安全预防技术管理手段,层层落实安全生产岗位责任制,建立以项目经理为首的安全生产管理体制,以项目工程师为首的安全技术保证体系,以专职安全职能部门为首的专业管理监督保证,强化施工现场达标管理,抓关键、抓重点、促全面,按照“安全预测、制定安全措施、执行落实安全措施、检查监督”的基本程序达到预防的目的,脚踏实地搞好安全生产,将工程以安全、优质、高速建设好。 4.2 施工安全管理体系 1、项目经理为安全生产的第一责任者,设专职安全员。 2、成立以项目经理为主的,有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理小组,形成安全生产监控网络,安全生产管理图如图示。

3、建立有工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度,检查监督施工现场及政策组安全制度的贯彻执行,并做好安全值日记录。 4、建立、健全各类人员的安全生产责任制,安全技术交底,安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。 5、班组进场时向班组进行安全交底。 4.3 组织措施 “坚持安全生产,杜绝事故发生”是工程安全生产的目标,为保证目标的实现,施工中采取以下措施: 1、按照“管生产必须管安全”的原则,建立健全安全保证体系项目经理对该工程整个施工过程的安全生产负责,成立由项目经理负责、施工员、安全员、质检员等参加的安全生产领导小组。做到人人讲安全,人人抓安全,齐抓共管搞好安全生产。专职安全员负责对施工现场安全生产的检查、监督工作,按照安全检查评分标准和文明施工标准执行。

河道工程施工组织设计

. 目录 一、工程概况 (1) 二、施工方案 (1) 1、施工工艺流程 (1) 2、施工准备 (1) 3、测量放线 (2) 4、土方开挖 (2) 5、天然纳基膨润土防渗毯铺设 (3) 6、土方回填 (4) 7、无纺布土工布铺设 (5) 8、混凝土互锁砌块施工 (7) 三、质量保证措施 (9) 四、施工进度计划及保障措施 (11) 1、施工进度计划 (11) 2、保障措施 (12) 五、安全施工、文明施工措施 (13) 1、安全保证措施 (13) 2、文明施工措施 (14) 六、现场组织管理机构 (14) 七、劳动力及主要材料设备构件用量计划 (15) 1、机械设备计划 (15) 2、劳动力计划 (16) 3、材料计划 (16) 八、附图 (17)

一、工程概况 埝坛引水渠河道河底及护坡采用混凝土互锁砌块防护,防护高度为20年洪水位加0.6m超高范围内,渠道平均开挖深度2.5m,河道桩号0+000-0+964范围内河底宽度为10.0m,河道桩号0+964-1+004为渐变段,河底宽度10.0-16.0m,河道桩号1+004-1+500范围内河底宽度16.0m。河道采用梯形断面,设计河道河底纵坡i=0.0007,两侧边坡1:2,河道20年洪水位加0.6m超高范围内为100mm厚C30混凝土互锁砌块,边坡混凝土互锁砌块下部20年河道水位与河道常水位之间铺设200g/m2无纺布土工布,其余河底及边坡互锁砌块下部均为500mm厚细粒土垫层,垫层下部边坡及河底河道常水位以下铺设天然纳基膨润土防渗毯,防渗毯下部原土进行夯实。河道边坡连锁砌块上部均为土坡。 二、施工方案 河道工程主要施工项目:土方开挖、天然纳基膨润土防渗毯铺设、细粒土及原土回填、无纺布土工布铺设、混凝土互锁砌块安装。 1、施工工艺流程 施工准备?测量放样?机械开挖?人工开挖?天然纳基膨润土防渗毯铺设?土方回填?无纺布土工布铺设?混凝土互锁砌块安装 2、施工准备 施工便道:渠道两侧分别修筑5m宽便道,便道采用现场破除混凝土板,挖掘机进行碾压夯实。 临时供电:现场抽水、河道土方开挖等照明用电等采用两台24kw发电机。经测算完全满足现场要求。 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 施工交底:河道土方开挖、防水毯铺设、土方回填及混凝土互锁砌块施工前,施工技术人员及安全管理人员对现场作业班组进行技术交底和安全交底,保证每个工人均属于每个工序的施工及操作规程。 安全文明施工:现场施工人员均佩戴安全防护设施,在开挖边坡坡顶、集水坑、发电机处均设置安全警示标志及防护网。

最新版河道清淤治理工程施工组织设计方案

河道清淤治理工程施工组织设计方案

1 工程概况 本次治理范围自淮河路至保丰河,河道总长3.8km,设计河道底部宽度12~25m,设计河底高程为24.05~24.40,河道常水位27.50,排涝水位28.48~28.32,河底淤泥量约为86799m3。**河平面位置如图1.1所示。 图1.1 **河平面图 现状**河人民路至一道河路河道景观已完成,泉河至人民路、一道河路至淮河路段已有设计方案。保丰河至五道河段位于规划城区范围外,现状两岸为农田,由于倾倒大量建筑、生活垃圾,致使河道严重堵塞,过水断面锐减,严重影响城市汛期排涝。并且由于**河常年收纳周边污水,且河内生态环境破坏,无法自净消解,因此,现状**河河道过水断面狭小,河底污泥淤积严重,水中浮萍、杂草疯长、溶氧减少、鱼虾锐减、蚊虫滋生、水质变坏、恶臭扑鼻,市民怨声载道。详见图1.2**河现状图。

因此,根据住建部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》及招标文件相关要求,针对**河河道进行清淤拓宽、岸坡防护及景观绿化,彻底消除河道内源污染,净化水质,消除黑臭,并提高城市汛期排涝能力,防止出现城市内涝。

图1.2 **河现状图 2 编制依据 (1)阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)招标文件 (2)阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)投标文件 (3)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SD252-2017); (4)《河道整治设计规范》(GB50707-2011);

(5)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010); (7)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004) (8)阜阳水系初设报告报批稿 3 施工总体布置 3.1施工总布置原则 工程总布置应遵循因地制宜,因时制宜,有利生产,方便生活,易于管理,安全可靠,经济合理的原则。 **河河道疏浚拓宽工程为线性工程,工程施工区位于阜阳市郊区施工环境较好。经过踏勘**河K4+057.6~K3+357段东岸红线范围内已拆迁完毕,空地面积大约5万㎡,可用于布置淤泥晾晒场。 晒干淤泥可用于填补红线范围内低洼处,部分淤泥可用于深埋换填绿化种植土,其余按照招标初设方案外运至泉河、颍河防洪堤范围内。

驳岸施工组织设计方案

XXXX河岸工程

施工组织设计

XX县交通工程有限公司二○一一年三月十日

目录 一. 工程概况 1.1 工程概况 1.2施工条件 1.3 本工程施工技术规范 二. 要紧施工工艺及技术方案 2.1施工预备工作 2.2 本工程的要紧施工流程 2.3 要紧施工技术方案 2.3.1 施工围堰 2.3.2施工降排水 2.3.3 拆、凿除施工 2.3.4土方工程 2.3.5 模板及支架工程 2.3.6钢筋工程 2.3.7砼及钢筋砼工程 2.3.8 砌石工程 三. 质量保证体系及措施 3.1 质量目标 3.2 质量方针 3.3 质量保证体系 3.4质量检查程序与质量保证措施四. 施工进度打算及工期保证措施 4.1 施工进度打算编制原则

4.2 初拟的施工进度打算 4.3 保证工程进度措施 五. 文明施工与安全生产 5.1 文明工地建设 5.2 安全生产 六. 其它技术、经济措施 七. 施工协调治理措施 一、工程概况 1.1 、工程概况 狮山国际河岸工程,位于镇狮山国际住宅小区内,长虹街北侧。 设计标准(详见图纸): 本工程打算于2011年3月下旬开工, 河岸驳砌60个日历日,工程应在规定的期限内全部施工结束。 1.2、施工条件 1.2.1、工程地质情况

依照现场钻探,在勘察深度范围内所见土层共分7层,从上至下分不描述如下: 1-1层杂土层:杂色,以建筑垃圾为主,夹杂碎砖、碎瓦片,含植物根茎,顶层高程1.40-6.31m,层厚0.2-2.60米。 2-1粉制粘土层:灰色、灰黄色。可塑(局部软塑)含铁锰质、腐植质及云母和少量砾石。层顶标高0.28-4.48米。层厚0.30-3.4米。 3层淤泥:灰色,流塑,局部为淤泥质粘土,含腐植质及少量云母。层顶高层-1.62-2.66米,层厚0.5-10.00米 4-1粉质粘土:青灰色,灰黄色,硬可塑,薄层状,局部为粘土,含少量云母。层顶高程-9.10-2.7米,层厚0.30-7.9米。 5-1全风化泥质石英粉砂岩:青灰色,灰黄色、紫褐色,母岩成分已全部风化,风化后呈粘土状,可塑至硬塑,由上往下其强度逐渐提高,层顶高程-13.71-4.91,层厚0.30-7.50米。

河道生态护坡工程的方案选择

河道生态护坡工程的方案选择 1.0 护坡型式方案选择 为了充分体现生态护岸的设计理念,在满足安全稳定的基础上,护岸结构要尽量考虑有利于河道水生动、植物的生长。利用植物将污染物进行体内新陈代谢而分解掉或将吸收的物质存储在体内,从而起到对水体的净化作用。生态护岸是指恢复后的自然护岸或具有自然护岸“可渗透性”的人工护岸,它可以充分保证护岸与河道之间的水分交换和调节功能,同时具有一定抗洪强度。 综合考虑河道地形、地质、水流、工程造价、施工条件和河道总体布置等因素,结合近年来我院在一些河道整治工程中取得的成功经验,迎水侧斜式护坡结构选择草皮护坡、砌石护坡、砼预制块护坡、无砂混凝土护坡、生态混凝土护坡、三维生态袋护坡等几种常见的护岸结构进行比较。其优缺点简述如下: 方案一:土工格网草皮护坡,造价最低,但易受人畜破坏和生物影响,抗冲刷能力差,可用于背水坡或水流流速较小岸段。 方案二:砌石护坡,包括干砌石护坡、浆砌石护坡等。砌石护坡一般能就地取材,充分利用当地资源,由于块石表面粗糙不平,与水体之间摩擦大,能够起到一定的消浪作用,同时砌石护坡本身能很好的经受风浪水流冲刷,其中干砌石适应变形能力强,浆砌石较差。但不能机械化操作,受当地材质、石料尺寸影响大,护砌厚度难以保证,且浆砌石将坡面完全封闭,隔绝了坡面与水体间的联系,生态和景观效果较差。该方案也还存在施工管理难度大和建设周期长的问题。

方案三:砼预制(联锁)块护坡,造价略高,但整体性好,强度高,本身受风浪水流的影响小,能机械化施工,工期短;因其表面平滑,消浪作用小,对堤坡变形适应性较差,如开孔种植草皮,需在护坡下设置反滤层和土工步防止边坡土体的掏空,草皮覆盖率也较低。 方案四:无砂混凝土植草护坡是在周边采用混凝土保护框并兼作模具,中间填筑无砂混凝土成型,只有水泥和粗骨料及复合肥,并对普通硅酸盐水泥混凝土孔隙内高碱性水环境进行动态改造,从而得到适合于植生(草、灌木等植物)的粗大空隙和适宜植物生长的PH值范围,但其强度低、空隙率难以控制及耐久性差。在保证25%~30%孔隙率和大透水性的前提下,混凝土强度仅为3~7 Mpa,适应水流冲刷和地基不均匀沉降的能力较弱,抗孔融次数约30次,难以满足水利工程对护坡的要求。 方案五:现浇反滤.植生生态混凝土护坡技术之生态混凝土结构层是采用经过筛选的粗、细骨料(粒径与被保护的堤体材料相匹配)、水泥和水的混合物里添加生态混凝土专用添加剂,经充分搅拌混合后现场浇筑而成。该技术由于生态护坡专用添加剂的特殊贡献,使反滤型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率合理、孔径小的性能特点,实现了耐久、透水、整体反滤的护坡功能;植生型生态混凝土同时具有强度高、孔隙率大、孔径合理的植生性能特点,既达到耐久、稳定的护坡目的,又能适应多种植生方式,满足绿化覆盖率达至95%以上的设计要求。形成堤坝常水位以下以反滤型生态混凝土护坡、常水位以上以植生型生态混凝土护坡的完整的生态护坡体系。

水工驳岸施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (2) 四、机械设备、人员进场计划 (3) 五、技术要求 (4) 六、施工工艺 (9) 七、雨季施工措施 (12) 八、质量保证措施 (13) 九、施工现场安全用电措施 (14) 十、施工机械安全技术措施 (14) 一、工程概况 东岸排洪渠位于唐家湾镇,南起金凤排洪渠,经港湾大道、留诗山公园后入海。

本次东岸排洪渠生态廊道工程范围南自金凤排洪渠,北至港湾大道下游 100m,河道中心线长约 2.6km。 本工程包含水利工程、景观工程、排水工程、道路工程、桥梁工程。本次工程为东岸排洪渠生态廊道治理,项目地址位于唐家湾镇,河道中心线长约2.6km。工建设内容包含河道疏梭、护坡护岸、道路工程、水环境治理、滨水景观营造以及沿线市政配套设施完善等。 该工程地下水埋深浅,软土层厚,地基承载力较低,水文地质条件较复杂。原始地貌单元属海陆交互相地貌单元,场地内普遍分布有滨海沉积层软土,即淤泥,埋藏较浅、厚度较大。 本次东岸排洪渠治理河道长 2.60km,防洪标准为 50 年一遇,设计洪水位主要工程内容为河道疏浚、护岸改造等工程。河道疏浚平均挖深约0.9m,平均挖槽宽12.0m。护岸改造断面根据两岸实际情况,选择生态砌块护坡、生态砌块挡墙、小浆砌石挡墙+景观草皮护坡三种型式。 二、编制依据 1、设计文件、图纸及相关资料; 2、东岸排洪渠生态廊道工程施工图; 3、现场施工调查资料及本单位类似工程施工经验; 三、工期计划 水工驳岸K1+840-K2+160段计划完成时间为2018年5月29日至2018年8月3日,共66天。

河道治理工程施工组织设计方案最新版

施工组织设计方案 编制: 审核: 批准: 目录

第一章编制依据、原则及范围-----------------------------------------------2 第二章工程概况及设计概况--------------------------------------------------3 第三章工程特点及施工方案拟定--------------------------------------------3 第四章施工组织-----------------------------------------------------------------5 第五章主要施工方法-----------------------------------------------------------14 第六章工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划----------43 第七章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划---------45 第八章劳动力安排情况描述------------------------------------------------45 第九章确保工程质量的技术组织措施------------------------------------46 第十章确保安全生产的技术组织措施------------------------------------54 第十一章确保文明施工的技术组织措施------------------------------------56

第十二章确保工期的技术组织措施------------------------------------------61 第十三章施工进度计划安排及进度计划------------------------------------66 第十四章总平面布置图及临时用地表--------------------------------------67 附表1 拟投入的主要施工机械设备表 (68) 附表 2 劳动力计划表 (69) 附图1 施工工期网络图 附图2 施工总平面布置图 第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 1、本工程的施工招标文件及招标答疑纪要; 2、本工程的施工图纸; 3、本工程施工所遵守的规程、规范如下: (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90; (3)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; (4)《堤防工程施工规范》 (5) 其它有关的法令、法规、标准、规范;

河生态护坡工程施工组织设计(DOC 86页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程

河道驳岸施工协议(新)

河道驳岸施工协议 发包方:桂林市柏宜建设投资发展有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)·依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的诚实的原则,为了发展桂林的旅游事业,经各级政府的批准开发桂林国际小城镇项目,双方本着建设工程施工事项协商一致,在平等互利的基础上,甲方就桂林国际小城镇河道改造项目工程承包给乙方施工,为了更好的表现其公正、公平性,明确各自责任,特签订合同如下: 一、工程概况: 1、项目名称:广西桂林国际小城镇。 2、项目地址:临桂县六塘镇/中庸镇 3、项目承包范围:一个标段约五公里,本合同共个标段的河道土方开挖及回填、便道、驳岸施工,绿、亮化等标段总承包。 4、工程造价:暂定元(最终按实结算) 5、开工时间:年月日 6、竣工日期:年月日 三、工程结算方法及付款方式: 1、结算方式:按广西最新市政定额结合桂林地方信息指导价下浮 %结算总工程款,按一类取费。按最新市政定额,材料按桂林市市场信息指导价,人工费按广西定额最新标准执行。

2、付款方式:人员机械进场施工十天预付单项造价的5%备料款,以后乙方每月25日报已完工程量80%,(含工程量变更及签证增加的工程量),第一个月付80%,第二个月付给第一个月已扣20%次月付给,同时结付本月工程进度款的80%,滚动式付款,单项工程结束验收后付至单项总工程款的95%,余款在期满一年后、十天内无质量问题付清。 3、工程款支付账户: 开户行: 户名: 账号: 四、质量要求:按甲方提供的施工图进行施工。 五、甲方责任 1、负责办理合法有效开工手续,并提供给乙方(复印件)作为开工依据,提供乙方施工人员临时设施用地,以及提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。 2、负责将施工用水、电接通至施工现场内(水电费乙方负责)。 3、负责场地内的各种果树、果苗、农作物、鱼塘、青苗补偿和清理场地及其经济补偿,协调好周边单位或个人,以及地域、交通、路政、城管等部门工作。 4、负责场地内及工程施工所必须的毗邻区域内供排水、供电、供气、通信等地下管线资料的各种地下构筑物(如地下光缆、坟地、军用设施及文物等)改迁和所发生的费用。并向乙方提供走向图,因甲方提供的信息资料不准而造成的损失由甲方负责,乙方不负任何责任。

驳岸专项施工方案

虎丘湿地公园白路港等水上游线整治工程 驳岸(护岸)施工 专 项 施 工 方 案 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

第一章、工程概况 1、白路港河一级水上游线清淤疏浚,长4057m,防护岸线长1558m,二级水上游线局部沟通,开挖河道长98m。一号河整治,北起连接界河金巷桥河,南至平江新城新莲河,长527m,宽15m,两岸新建格宾网箱挡墙+三维植被坡面防护的驳岸。 2、驳岸施工范围及类型: ①带皮杉木桩护岸:白路港水流顶冲一、二;白路港拓宽位置一、二、 三(西侧)、四、五(西侧)、六 ②灌砌挡墙+格宾驳岸:白路港拓宽位置三、五(东侧) ③格宾石笼驳岸:一号河整治 第二章、编制依据 1、参照设计总说明和施工图内的项目内容。 2、参照有关部门颁发的施工规范、质量检验评定标准、预算定额及通用定型图。 3、根据工程施工现场踏勘情况。 4、结合公司现有机械设备、施工管理经验、技术人员及施工作业人员素质条件。 第三章、施工准备工作 1、做好材料采集的选点、定购、运输工具及施工机械进场的组织准备 工程。 2、用全站仪复测定线,用S3水准仪复测基准点高程,认真做好施工测量工作。 3、搞好临时设施、施工便道(包括进退场路线、场内运输路线)。 4、搞好贯穿施工过程中的各种材料试验等仪器配备工作。 5、认真做好工程用电和安全用电保障措施。

6、特别注意本次工程的前期准备工作以及与甲方、监理方的横向联系、协调工作。做好施工现场的各项文明安全施工前期工作。 第四章、驳岸(护岸)工程 一、基坑放线和开挖 基坑开挖前由测量人员放出基础边线,并报监理工程师复核。基坑开 挖采用机械开挖,在机械挖槽时,向机械操作员详细的技术交底,交底内 容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并配备专职测量人员,及时量测槽底高程和宽度,防止超挖; a.开挖前准备:应调查地上地下障碍物与地下埋设物; b.基坑的开挖尺寸满足设计与施工操作要求,基底比设计平面尺寸各 边加宽50CM; c.测量人员严格控制槽底的标高,避免超挖,保留15~30CM不挖,采用人工清槽,如发生超挖,采用碎C15砼回填; d.为了防止基坑塌方,基坑边缘5M内尽量不要堆置土方; e.基坑经设计方、地质勘探院、业主、监理验收合格后,准备浇筑基 础混凝土,并做好排水沟排水。 二、C20砼基础 1、基础模板支撑:为保证砼施工质量,本工程拟采用竹胶模板拼装工艺,用建筑钢管来作模板支架。模板支设时用钢卷尺刻度校正尺寸,并控 制在允许范围之内。模板与模板之间用钢铰扣联接,使之整体性好,做到 在施工荷载下不跑模、不漏浆,并测量控制浇筑砼顶面标高和做好浇筑记

相关文档