一、填空

1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者为高压,设备对地电压在1000V及以下者为低压。

2、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

3、单独巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

5、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。

7、装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

8、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的

时间越长,伤害越重。

10、两份工作票中的一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。

11、工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离是0.35米。

12、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

13、电力电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

14、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

15、测量绝缘时,测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

16、接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。

17、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路。

18、在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧短路。

19、短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

20、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。

21、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。

22、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

23、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序

进行。严防带负荷拉合刀闸。

24、工作间断期间,若有紧急需要,运行人员要在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。

四、是非题只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。(×)

1.开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。(×)

2.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张

第二种工作票。(√)

3.操作票由操作人填用,每张票填写一个操作任务。(√)

4.每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

5.电动机及起动装置的外壳均应接地。(√)

6.电动机的外壳可以不接地。(×)

7.工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及启动装置、变频装置,应在全

部工作暂停后,方可送电。(√)

8.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√)

9.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点8m以内。(√)

10.风力大于5级时,不宜进行带电作业。(√)

11.风力大于4级时,不宜进行带电作业。(×)

12.进行心肺复苏时,病人体位宜取头低足高仰卧位。(×)

13.进行心肺复苏时,病人体位宜取头高足低仰卧位。(×)

14.严禁在工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃、易爆物品。(√ )

15.高处工作传递物件时不得上下抛掷。(√ )

16.停电拉闸操作必须按照断路器(开关) ——母线侧隔离开关(刀闸)—

—负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 ( × )

17.在倒闸操作中发生疑问时,可先操作完后再向值班负责人报告,弄清

问题后,将错误操作的设备改正过来。( × )

18.装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘

夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。( √ )

19.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:工作票制度、工作许可

制度、工作监护制度。(× )

五、问答题

1、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一包括什么?

安全的组织措施作为保证安全的制度措施之一包括:工作票民、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。

2、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?

A.停电;

B.验电;

C.装设接地线;

D.悬挂标示牌和装设遮栏。

22、工作票签发人、工作负责人(监护人) 、工作许可人、工作班成员的安全责任有哪些?

A.工作必要性,工作是否安全;

B.工作票上所填安全措施是否正确完备;

C.所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

a.正确安全地组织工作;

b.确认工作票所载安全措施是否正确完备符合现场实际条件,必要时予以补充;

c.工作前向工作班全体成员告之危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

a.确认工作票所列安全措施正确完备,是否符合现场条件;

b.确认工作现场布置的安全措施完善;确认停电设备有无突然来电的危险;

d.对工作票中所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。

A、明确被监护人的监护范围

B、工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项

C、监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。A、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。

B、遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施

C、正确使用安全工具器和劳动防护用品。

带电与带电设备的安全距离小于设备不停电时的安全距离规定但按带电作业方式开展的不停电工作,填用电气带电作业工作票。

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》试题库

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 晓 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气 安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A. 2012年6月1日 B. 2011年6月1日 C. 2011年12月1日 D. 2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是 ()标准。( D ) A. 国家南方电网公司,企业 B. 中 国电力企业联合会,企业 C. 国家电网公司,行业 D. 中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 3.6条) A. 1000 B. 250 C. 380 D. 220 4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 (国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离 为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 5.2.2条) A. 5.00,8.00 B. 5.00,9.30 C.

6.00,8.00 D. 6.00,9.30 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距 离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C ) (《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.2.1条) A. 6.00,9.30 B. 6.00,10.10 C. 6.80,10.10 D. 6.80,9.30 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.5条) A. 使用绝缘棒 B. 使用绝缘棒和戴绝 缘手套 C. 戴绝缘手套和穿绝缘靴 D. 穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 6.4.8条) A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 8 在一经合闸即可送电到工作地点的( B )操作把手上,应 悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工 作!的标示牌。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气 部分)》(国标版)第6.5.1条) A. 断路器 B. 隔离开关 C. 断路器和隔离开关 D. 接地开关

大学发电厂变电所控制课程试卷含答案

大学发电厂变电所控制课程试卷(A) 一、6~10kV线路过电流保护的原理接线图如下图所示。 1.试说明图中的主要元件及其功能。 2.根据原理接线图,简要说明6~10kV线路过电流保护装置的动作过程。 1)电流互感器(TA)。其一次绕组流过系统大电流I1,二次绕组中流过变化的小电流I2,I2额定值为5A。 2)电流继电器(KA)。线圈中流过电流互感器的二次电流I2,当I2达到KA的动作值时,其常开触电闭合(电磁作用),接通外电路。 3)时间继电器(KT)。线圈通电,其常开触电延时闭合,接通外电路。 4)信号继电器(KS)。线圈通电,其常开触电(带自保持)闭合,接通信号回路,且掉牌,以便值班人员辩别其动作与否。若KS动作,需手动复归,以便准备下一次动作。 5)断路器跳闸线圈(YT)。线圈通电,断路器跳闸。 6)断路器(QF)。合闸线圈通电,QF主触电接通大电流,其辅助触头相应切换:常开触点闭合,接通外电路,同时常闭触点断开,切断外电路。 2.当A相或C相有短路时,电流互感器一次绕组流过短路电流,其二次绕组感应出I2流经电流继电器KA线圈,KA动作,其常开触点闭合,将由直流操作电源正母线来的电源加在时间继电器KT的线圈上,时间继电器KT启动,经一定时限后其延时常开触点闭合,正电源经过其触点和信号继电器KS的线圈以及断路器的常开辅助触点QF和断路器跳闸线圈YT接至负电源。信号继电器KS的线圈和跳闸线圈YT中有电流流过。两者同时动作,使断路器QF跳闸,并由信号继电器KS的常开触点发出信号。 二、电压互感器二次侧b相接地的接线图如下图所示。 1、试说明B相接地点设置在m点的理由,以及击穿保险器FA的作用。 2、试说明开口三角形辅助二次绕组不装设熔断器的原因。 3、试说明隔离开关QS1的作用。 4、试说明绝缘监察继电器KVI的动作原理。

发电厂及变电站电气部分 ( 第1次 )

第1次作业 一、单项选择题(本大题共100分,共 40 小题,每小题 2.5 分) 1. 属于可再生能源的是()。 A. 太阳能; B. 电能; C. 煤; D. 石油; 2. 对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为()。 A. 监控设备; B. 二次设备; C. 辅助设备; D. 主设备; 3. 三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A. 跨距; B. 长期允许电流; C. 相间距离; D. 三相短路时的冲击电流; 4. 联络变压器的台数()。 A. 一般设为3台; B. 一般设为5台; C. 一般设为4台; D. 一般设为1台,最多不超过2台; 5. 可限制短路电流的电器()。 A. 断路器; B. 隔离开关; C. 负荷开关; D. 电抗器; 6. 变电所母线上限制入侵雷电波造成过电压的基本保护措施之一是()。 A. 装设单支避雷针; B. 装设多支避雷针; C. 装设接地装置; D. 装设避雷器; 7. 磁力启动器不具有()功能。 A. 过负荷保护; B. 短路保护; C. 低电压保护; D. 欠压保护; 8. 电气主接线是指()。 A. 发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系; B. 发电厂或变电所重要设备的连接关系; C. 发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路; D. 发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路; 9. 旁路断路器的作用是()。 A. 当出线断路器检修时,可代替该出线断路器工作; B. 可以代替母联断路器工作; C. 保证母线检修时,线路不停电; D. 可以代替分段断路器工作; 10. 内桥接线适合于()。 A. 线路较短,变压器需要经常切换的场合; B. 线路较长,变压器不需要经常切换的场合; C. 线路较多,只有两台变压器的场合; D. 只有二条出线,变压器台数较多的场合; 11. 导体长期发热的稳定温升与()有关。 A. 起始温升; B. 起始温升和载流量; C. 载流量; D. 以上均错误; 12. 以下不属于一次设备的是()。 A. 发电机; B. 断路器; C. 直流发电机组; D. 电压互感器; 13. 在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线? ()

发电厂变电所电气设备课件

发电厂变电所电气设备课件 一. 电气设备的分类 一次设备 直接生产、输送、分配和使用电能的设备,包括: (1)生产和转换电能的设备,如发电机和变压器等; (2)接通或断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等; (3)将有关电气设备连接成电路的载流导体,如母线电缆等; (4)变换电气量的设备,电压互感器和电流互感器; 二次设备 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,包括: (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。

一、变压器 (一)变压器的工作原理 变压器是通过电磁感应原理,通过电磁耦合实现电能传递的一种静止电气设备,主要由铁芯及绕在铁芯上的绕组组成。

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 变压器各组成部分的作用 1、铁芯: 变压器的铁芯是磁力线的通路,起集中强磁的作用,同时用以支持绕组。 2、绕组: 变压器的绕组是电流的通路,靠绕组通入电流的通路,并借电磁感应作用产生感应电动势。 3、油箱: 油浸式变压器主体放在油箱中,箱内充满变压器油。 4、温度器: 装在油箱盖上的测温箱内,用来测量油箱内的上层油温。 5、冷却装置: 将变压器在运行中产生热量散发出去的设备。

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分每日一题试题库

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分每日一题试题库 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》“每日一题”试题 库 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A.2012年6月1日 B.2011年6月1日 C.2011年12月1日 D.2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是()标准。( D ) A.国家南方电网公司,企业 B.中国电力企业联合会,企业 C.国家电网公司,行业 D.中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第条) A.1000 B.250 C.380 D.220

4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第条) A., B., C., D., 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第条) A., B., C., D., 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第条) A.使用绝缘棒 B.使用绝缘棒和戴绝缘手套 C.戴绝缘手套和穿绝缘靴 D.穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第条) A.15 B.20

火力发电厂、变电所二次接线设计规范

火力发电厂、变电所二次接线 设计技术规定 NDGJ 8-89 主编部门:西北电力设计院 批准部门:能源部电力规划设计管理局 实行日期:1989年3月17日 能源部电力规划设计管理局 关于颁发《火力发电厂、变电所二次接线设 计技术规定》NDGJ 8-89的通知 (89)电规技字第025号 为适应电力建设发展的需要,我局委托西北电力设计院对《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定(强电部分)(试行)》SDGJ8—78进行了修订。经组织审查,现批准颁发《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》NDGJ8—89,自发行之日起执行。原颁发的《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定(强电部分)(试行)》SDGJ8—78同时停止执行。 各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请随时函告我局及负责日常管理工作的西北电力设计院。 1989年3月17日 第一章总则 第火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定,是吸取我国发电厂及变电所的建设运行方面的经验,参考国外先进技术和经验而编制的。是二次接线设计应共同遵守的基本原则。 二次接线设计应安全可靠、技术先进、经济合理,力求简单,不断地认真总结经验,积极、慎重地采用和推广经过试验、鉴定的新技术和新产品。 第本规定适用于单机容量为12000~600000kW的新建火力发电厂及电压为35~500kV单台变压器容量为5000kV A及以上的新建变电所的二次接线设计。对扩建和改建工程,可参照使用。 第二次接线设计应积极采用经过审定的标准设计和典型设计,以加快设计速度,缩短设计周期,提高设计质量,并为保护及控制屏标准化生产创造条件。第 250V以上的电压不宜进入控制屏和保护屏。 第在发电厂、变电所二次接线设计中,除应执行本规定外,还应执行国家有关现行标准、规范和规程的规定。 第二章控制方式 第单机容量为100000kW以下的发电厂,宜采用主控制室的控制方式,单机容量为100000~125000kW的发电厂,可根据具体情况,采用主控制室或单元控制室的控制方式,单机容量为200000kW及以上的发电厂,应采用单元控制室的控制方式。 采用单元控制室控制方式的发电厂,当主接线比较简单且远景规划明确时,电力网的控制部分宜设在第一单元控制室内;当主接线比较复杂或配电装置离主厂房较远时,可另设网络控制室。 第单元控制室电气元件的控制应采用强电接线,发电机的信号、测量和自动装置应与热工仪表和控制相协调。信号可采用强电或弱电接线。 主控制室和网络控制室电气元件的控制宜采用强电接线,信号可采用强电或弱电接线。

GB26860-2011-电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500kV变电站、10kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900.50―2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4 断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设各,也称开关。 注:改写GB/T 2900.20—1994,定义3.13。 3.5 隔离开关 disconnector 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设各。 [GB/T 2900.20―1994,定义3.24] 3.6 低[电]压 low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.7 高[电]压 high voltage;HV (1) 通常指超过低压的电压等级。 (2) 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.8 运用中的电气设备 operating electrical equipment

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题一、单项选择题 ( D )1.交流电路中,电弧熄灭条件应是.弧隙恢复电压U大于弧隙击穿电压UA jhf.弧隙恢 复电压U等于弧隙击穿电压UB jhf.弧隙恢复电压U不等于弧隙击穿电压UC jhf.弧隙恢复电 压U小于弧隙击穿电压U D jhf)( B .内桥接线适合于2 .线路较短,变压器需要经常切换的场合A B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线 路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 B )高压断路器 型号为LW-220H/3150-40,则其额定电流为(3.63150A . BA.220A 40kA . DC.40A )( A 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是.熔管的极限断路电流A.熔 体的极限断路电流 B DC.熔断器的极限断路电流.熔断器的额定开断电 流) 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1 是( C )1.00 m 1.05m C.0.9m D.A.1.10m B.)( D 6.隔离开关的用途之一是 .切断短路电流 B A.切断负荷电流 D.拉合小电流回路.拉合大电流回路 C A )7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(.7% D.8% A.5% B.6% C ,其二次额定电压通常为( A )8.电压互感器 的一次绕组并联于被测回路的电路之中31003? B.100A.100或100/或 2?1002 D.100 C.100或或100/ 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大 ( C )。 A.负荷电流 B. 三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为( B ) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与() 其总装机容量之比 B.其总发电量之比A. C.其供电量之比 D.系统总发电量之比 12.在220kV及以下的配电装置中应尽可能选用( C ) A. 油浸绝缘电磁式电压互感器 B.电磁式电压互感器 C. 电容式电压互感器 D.树脂浇注绝缘电磁式电压互感器 13.多油断路器中的绝缘油( B ) A.主要作灭弧介质,但不起绝缘作用 .不仅作灭弧介质,而且起绝缘作用B C.不作灭弧介质,也不起绝缘作用.不作灭弧介质, 但起绝缘作用D ) C 14、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为(.辅 助设备.监控设备 BA .主设备 DC.二次设备)②220V ③l10V ④ 48V( B 15、常用操作电源的额定电压是①380V .①②④ BA.①②③ D.②③④C.①③④16、我国凝汽式火电厂的 厂用电率是( A ) A.(5-8)% B.(8-10)%

110kV变电站电气一次部分初步设计论文

电力高等专科学校 教培中心教学点 毕业论文 专业:电力系统自动化 班级:变检0602 二OO九年四月

容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业毕业设计指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规规程为依据,设计的容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分 110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分 110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

山东大学发电厂变电所控制课程试卷(A4版)

山东大学发电厂变电所控制课程试卷(A) 一、6~10kV线路过电流保护的原理接线图如下图所示。 1.试说明图中的主要元件及其功能。 2.根据原理接线图,简要说明6~10kV线路过电流保护装置的动作过程。 1)电流互感器(TA)。其一次绕组流过系统大电流I1,二次绕组中流过变化的小电流I2,I2额定值为5A。 2)电流继电器(KA)。线圈中流过电流互感器的二次电流I2,当I2达到KA的动作值时,其常开触电闭合(电磁作用),接通外电路。 3)时间继电器(KT)。线圈通电,其常开触电延时闭合,接通外电路。 4)信号继电器(KS)。线圈通电,其常开触电(带自保持)闭合,接通信号回路,且掉牌,以便值班人员辩别其动作与否。若KS动作,需手动复归,以便准备下一次动作。 5)断路器跳闸线圈(YT)。线圈通电,断路器跳闸。 6)断路器(QF)。合闸线圈通电,QF主触电接通大电流,其辅助触头相应切换:常开触点闭合,接通外电路,同时常闭触点断开,切断外电路。 2.当A相或C相有短路时,电流互感器一次绕组流过短路电流,其二次绕组感应出I2流经电流继电器KA线圈,KA动作,其常开触点闭合,将由直流操作电源正母线来的电源加在时间继电器KT的线圈上,时间继电器KT启动,经一定时限后其延时常开触点闭合,正电源经过其触点和信号继电器KS的线圈以及断路器的常开辅助触点QF和断路器跳闸线圈YT接至负电源。信号继电器KS的线圈和跳闸线圈YT中有电流流过。 两者同时动作,使断路器QF跳闸,并由信号继电器KS的常开触点发出信号。

二、电压互感器二次侧b相接地的接线图如下图所示。 1、试说明B相接地点设置在m点的理由,以及击穿保险器FA的作用。 2、试说明开口三角形辅助二次绕组不装设熔断器的原因。 3、试说明隔离开关QS1的作用。 4、试说明绝缘监察继电器KVI的动作原理。 1.b相接地点的设置。接地点设在端子箱内FU2之后m点,是因为若设在FU2之前n点,则当中性线发生接地故障时将使b相绕组短路而无熔断器保护。而在m点接地也有缺点:一旦熔断器熔断,则电压互感器整个二次侧将失去保护接地点,如果高低压绝缘破坏高电压侵入将危及设备及人身安全。为此,在m点接地的情况下,又在中性点增加了击穿保险器F接地。击穿保险器是一个放电间隙,当电压超过一定数值后,间隙被击穿而导通,起保护接地作用。 2.开口三角形辅助副绕组回路不装设熔断器。在TV’a、TV’b、TV’C回路中,正常情况时三相电压对称,三角形开口处电压为零,因此引出端子上没有电压。只有在系统发生接地故障时才有3倍零序电压出现。如果在引出端子上装设熔断器保护,则在正常情况下不起任何作用,即使在开口三角形外导线间发生短路,也不会使熔断器熔断。若熔断器熔断器熔断未被发现,在发生接地故障时反而影响绝缘监察继电器KVI在正确动作。所以此处一般不装熔断器保护。 3.隔离开关辅助触点QS1的引用。TV二次侧出线除b相接地外,其他各引出端都经TV本身的隔离开关辅助触点QS1引出。这样当电压互感器停电检修时,在打开隔离开关的同时,二次接线亦自常闭开,防止二次侧向一次侧反馈电压,造成人身和设备事故。由于隔离开关的辅助触点在现场常出现接触不良的情况,而中性线如果接触不良又难以发现,因此在中性线采用两对辅助触点QS1′并联,以增强其可靠性。 4.电压互感器回路的工作原理。当一次系统发生接地故障时,在TV二次开口三角形绕组回路中出现零序电压,当超过绝缘监察继电器KVI的动作电压时,继电器动作,其常开触点闭合,同时接通光字牌HL和信号继电器KS。光字牌显示“35kV母线接地”字样,并发出音响信号,KS动作后掉牌落下,并由其触点发出“掉牌未复归”信号。 三、灯光监视的断路器控制回路如图所示,M100(+)为闪光小母线,M708为事故音响小母线。

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

发电厂及变电站电气部分

1、在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() ?A、出线不多且发展规模不明确; ?B、出线不多但发展规模明确; ?C、出线多但发展规模不明确; ? 2、装设母线分段电抗器的作用是()。 ?A、限制母线回路的短路电流; ?B、吸收多余的无功功率; ?C、改善母线的电压质量; ? 3、配电装置在保证安全净距的情况下,当系统出现内部过电压或()时,其空气隙均应保证不会被击穿。?A、平均电压; ?B、额定电压; ?C、最高工作电压; ? 4、某接触器辅助触头用于直流电感电路时,其切断能力为0.5A,则用于交流电感电路时,其切断能力将()。?A、 增大 ?B、 减小 ?C、 不变 ?D、 不确定

5、下列关于直流电弧伏安特性,描述错误的是()。?A、 在电弧长度一定的情况下,电弧电压随着电弧电流的增大而升高?B、 在电弧长度一定的情况下,电弧温度随着电弧电流的增大而升高?C、 在电弧长度一定的情况下,电弧电阻与电弧电流的平方成倒数关系?D、 ?A、电气设备安装场所的不同区分的 ?B、电气设备安装方式的不同区分的 ?C、电气设备型号的不同区分的 ? 7、三相导体短路的最大电动力不受()影响。 ?A、跨距; ?B、长期允许电流; ?C、相间距离; ? 8、电流互感器采用匝数补偿法可以减少()。 ?A、电流误差; ?B、角误差; ?C、测量精度; ?D、电流误差和角误差;

9、综合考虑可靠性和经济性,联络变压器的台数()。?A、一般设为1台; ?B、一般设为2台; ?C、一般设为3台; ? ?A、35kV及以下; ?B、3~10kV; ?C、110kV及以上; ? 11、下列描述中,不属于对电气主接线的基本要求的是()。?A、可靠性; ?B、灵活性; ?C、经济性; ? 12、关于分裂变压器参数,下列描述错误的是()。 ?A、 只有高压和低压两级电压 ?B、 有三个短路电压百分值 ?C、 高压绕组的等效电抗较小,可以略去不计 ?D、 除高压绕组外,另外两个绕组的等效电抗相等

发电厂及变电站电气部分试题库(含答案)

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 12. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 24.加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25.限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26.当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

发电厂变电所电气设备期末复习总1-1复习过程

发电厂变电所电气设备期末复习总结 1.什么是电力系统、电力网、一次设备、二次设备? 答:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备的统一体,称为电力系统。 答:电力系统中各种电压的变电所及输配电组成的统一体,称电力网。 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备均称为一次设备 答:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备统称为二次设备。 2.电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少? 答:电压、频率、波形。 ①频率:50±0.2Hz(系统容量较小时,偏差可放宽到±0.5) ②电压: ≥35KV (±5%UN ) ≤10KV (±7%UN ) 低压照明及农业用电(- 10%~ +5% )UN ③波形:正弦波且谐波应不超过标准 3.一次设备的额定电压是如何规定的? 答:变压器一次绕组是接受电能的,其额定电压的确定根据变压器是升压还是降压而有所不同。 一般升压变压器是与发电机电压母线或发电机直接相连接,所以升压变压器的一次绕组的额定电压应高出其所在电压电力网额定电压的5%。 降压变压器对电力网而言相当于用电设备,(即相当于受电设备电额定电压)。变压器二次绕组是输出电能的,相当于发电机,其额定电压应比线路额定电压提高5%。考虑到带满负载时,变压器本身绕组有5%的电压损失,为了使二次绕组在带额定负荷时实际输出电压仍高于线路额定电压5%,对二次侧电压较高时二次绕组的额定电压应比所以接电力网的额定电压高出10%。只有对于高压侧电压小于35KV 且阻抗电压百分值小于7.5%、漏抗较小的变压器,二次绕组所连接线路较短的变压器,以及三绕组变压器连接同步调相机的绕组等,其二次绕组的额定电压才比线路额定电压高5%。 4.什么是电力系统的中性点?我国电力系统常用的中性点运行方式有哪几种?电压等级在35KV 及其以下的系统中性点多采用何种运行方式? 35KV 以上的系统呢? (1)电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 (2)电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。中性(3)点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地的系统当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统 4:中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经低阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统: 35KV 及以下采用:中性点非有效接地系统。35KV 及以上采用:中性点有效接地系统。 5.在中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,各种电压和电流是如何变化的?为什么中性点不接地三相系统发生单相接地故障仍能继续短时间运行? 答:1故障相的对地电压为零,2非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电4单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的 倍,其有效值为: 5W相接地时,W 相对地电容被短接,W相的对地电容电流为零。 单相接地电容电流的实用计算为: 3Ph CU C CU I I ω33='=3

相关文档
相关文档 最新文档