文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风机设备安装、配电及10KV开闭所安装(1)

通风机设备安装、配电及10KV开闭所安装(1)

通风机设备安装、配电及10KV开闭所安装(1)
通风机设备安装、配电及10KV开闭所安装(1)

陕西黄陵建北矿

通风机设备安装、配电及10KV开闭所安装

建设单位:陕西黄陵建筑矿业有限公司

施工单位:陕煤化天工机电安装公司

编制时间:2008年5月10日

第一章编制依据

1、合同文件

1.1、工期要求

根据施工合同要求,本工程的工期为40天。

1.2、质量要求

本工程的质量等级为优良。(按《煤矿安装工程质量检验评定标准MT5010-95》为准)

2、施工图纸

本工程设计图纸、厂家设备技术文件;

3、国家现行《工业安装工程质量检验评定标准》GB50252-94

4、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

5、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

6、《煤矿安装工程质量检验评定标准》上、下册MT5010-95

7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB-50150-91;

8、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ-147-90;

9、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;

10、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;

11、《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92;

12、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002

13、陕西天工公司ISO9001-2000质量体系标准文件:

13.1.《质量管理手册》Q/TGQW-2007.

13.2.《施工组织设计编制规定》Q/PBQW-000-009-2007.

13.3.《检验规程》Q/PBQW-000-010-2007.

13.4.《通用机械安装作业指导书》Q/PBQW-007-019-2007.

13.5.《电气工程作业指导书》Q/PBQW-007-009-2007.

13.6.《电气安装作业指导书》Q/PBQW-007-020-2007.

13.7.《焊接作业指导书》Q/PBQW-007-025-2007.

13.8.《安全生产管理体系》JOSH.

13.9.《采购活动控制程序》Q/PBQP-006/2007.

13.10《施工过程控制程序》Q/PBQP-007-2007.

13.11《过程和产品测量监控程序》Q/PBQP-013-2007.

13.12《不合格品控制程序》Q/PBQP-018-2007.

13.13《纠正措施控制程序》Q/PBQP-020-2007.

13.14《预防措施控制程序》Q/PBQP–021-200.

第二章工程概况

2.1、通风机房安装工程:主要包括型号为FBCDZ-8-NO26型,YBF560-8型2×315KW电机,风门绞车;2个风道闸门等的安装;配电控制系统(主要包括2台变压器柜的安装,6台低压柜等安装,及其电缆敷设)设备调试。具体安装工程内容以设计图纸为准。

第三章工期、质量、安全目标

3.1质量目标

我公司将本着“优质高效、安全文明”的施工原则,采取切实可行的施工措施,按照施工图设计文件和厂家技术资料、国家现行相关的施工验收规范等要求精心施工,实施名牌战略,确保该工程达到优良标准。

3.2工期目标:

日历天数40天。

3.3安全目标:无轻伤以上事故发生。

第四章施工布置

4.1项目经理部安装工程人员组成:

项目经理:康月升

项目副经理:张新峰

项目技术负责人:李树蒙

工长:杨利青

安检员:刘震

质量员: 杨蕾

专业电工:张安峰等2人

安装工:贺永亮等6人

焊工:张国燕郝艳玲等

起重工:贺永亮

4.1.1、设置原则

本着“精干、高效、实用”的原则,在安装公司的人员组成上,我们除考虑德才兼备的基础外,尤以实践经验丰富,安装业绩优良的行政、技术干部为首选,各负责人都是精挑细选的业务骨干。

该公司设有经理、技术负责人、工长、专职质量安全员、资料员以及材料员。

4.1.2、机电安装公司及各部门职责

公司经理职责:对工程全面负责,在组织工程中,建立工程项目的质量保证体系,明确质量分工,确保资源充分配置。做好质量审核工作,在施工中认真执行施工组织设计,组织质量检查和评定。制定措施、确保施工过程处于受控状态。工程质量达到合同要求,对工程的质量负全面责任。

技术主管负责人职责:在公司经理领导下,抓好质量管理的具体工作,实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施,实现合同中承诺的工程质量目标,对工程质量负主要责任,负责施工过程的技术交底、质量检查、检验、试验等级评定的组织或具体工作,保证施工过程始终处于受控状态。

施工工长职责:根据工程进度计划合理安排各项工作,组织施工调度,并组织有关人员检查,落实计划完成情况及质量情况,编制年、月、周的计划,并及时统计,整理各项指标完成情况。

质量安全员职责:负责安全文明施工,工程质量管理,安全保卫及负责进场施工人员的安全教育及成品保护工作,负责各种材料进场的资质审查和质量验收。

材料员职责:负责施工所需物质设备的采购、验收、搬运、贮存、防护和发放,对采购及进场材料和设备的数量、质量、价格、负责,并负责材料的认质认证。

4.2临时配电及各种机具配备

4.2.1临时用电采用三极配电二级保护,一机一闸一漏保护。

4.2.2机具配备如下表:

4.3施工准备:

4.3.1组织施工技术人员认真学习图纸及设备随机资料;施工组织设计学习;技术负责人及时将图纸问题、现场施工存在问题等作好记录,及时与业主联系沟通。

4.3.2建设单位、监理单位和施工单位进行图纸会审,设计交底,了解设计意图,明确质量要求。

4.3.3配备施工技术标准规范及完好的施工检测器具,配备各种工程项目施工用质量表格。提出机具、材料计划。

4.3.4依据《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95,合理的划分分项、分部、单位工程,以便进行各项质量指标控制。

4.3.5项目技术负责人做好同施工班组的全面技术交底,专项安全技术措施交底,并填写《技术交底记录》《安全交底记录》,并在工程施工中分阶段进行技术质量、安全交底。

4.3.6安装前,建筑工程应符合下列条件:

1)混凝土基础是否达到安装的强度。

2)设备基础预留孔是否符合设计要求。

3)现场环境是否符合设备吊装要求。

4)定出正确的基准标高,通风机设备纵横中心线尺寸等。

5)具有足够用施工场地,道路畅通。

6)施工交叉作业整齐。

4.4、按照甲方提供的施工图、现场变更和工程预算准备施工材料。4.5、设备基础检查验收

4.5、1、由建设单位和有关测量人员给出设备“+”中心线及室内标高位置;

4.5、2、设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,经检查应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并有验收资料或记录。

4.5、3、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺丝和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。

第五章设备安装施工工艺

5.1基础验收

5.1.1设备在安装前,应对照设备依据厂家和甲方提供的图纸验收检

查设备基础,进一步核查设备“+”中心线及施工基准线和标高基准线;

5.1.2设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准的规定,并应有验收资料和记录。

5.1.3设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等杂物均应清除干净。预埋地脚螺栓的丝扣应保护完好,放置垫铁部位的表面应凿平。

5.1.4设备基础尺寸和位置的允许偏差应符合下表规定:

5.2金属构件加工制作

5.2.1准备工作

钢材采购、检验、储备:

由现场施工工长根据甲方提供的图纸和设计变更等列出材料计划,交材料员采购,材料进场后,会同业主、监理部门对材料按下列程序进行检验:

钢材质量证明书:质量证明书应符合设计要求,并按国家现行有关标准的规定进行抽样检验,不符合国家标准和设计文件的均不得采用。

钢材表面锈蚀、麻点和划痕等缺陷时,其深度不得大于钢材厚度负偏差值的1/2。

焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)。螺栓以及涂料等均有出厂质量证明书,并符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

合格的钢材按品种、牌号、规格分类堆放,做好标识。钢材堆放成型、成方、成垛。以便点数和取用,最低层垫上道木,防止进水锈蚀。

甲方供材进场后,会同甲方工程部、机电部、监理部门按上述程序进行检验。

5.2.2放样、下料和切割:

1)按照施工变更图上几何尺寸,以1:1比例在平台上放出实样以求出真实形状和尺寸,然后根据实样的形状制成样板、样板,作为下料加工依据。

放样、样板允许偏差

2)钢材下料前先对材料进行校正,校正后的偏差不应超过规范及

设计规范的允许偏差值.

3)不同规格、不同钢号的零件应分别下料,并依据先大后小的原则依次下料。

4)尽量将宽度、长度相等的零件放在一起下料,在剪切或气割加工方便的情况下,逐一下料,节约原材料。

5)需要拼接的同一构件必须同时下料,以便拼接。成对的构件划线时,必须把材料摆放成对后进行划线。

6)钢板或型钢采用气割切割时,要留出手动气割或自动气割的割缝宽度。

5.2.3风门非标件组装:

1)零部件组装前应校正变形部分,应控制在偏差范围内。接触表面应无毛刺、无垢和杂物,以保证构件组装紧密贴合,符

合质量标准。

2)组装时,应有适当的工具和设备,如定位器、夹具和坚固的基础,以保证组装的精度。

3)组装的构件必须进行检查,确认是否符合图纸尺寸、构件精度要求。

5.2.4构件的焊接:

边缘30~50范围内的铁锈,毛刺、杂垢等必须清除干净,以减少焊接气孔的等缺陷。

5.2.5非标件防腐刷漆:

1)所用的涂料必须符合设计要求。

2)根据施工条件采用手工或电动方法将构件上的铁锈处理干净。刷漆的厚度应符合设计要求。

5.3设备验收及搬运

5.3.1建设单位会同监理单位、厂家、物质供应、施工单位等共同参加,按下列项目进行检查,并做好记录,三方签字认可:(1)应对照厂家图纸和清单,查明通风机组装件设备号、件数、型号和规格、种类以及包装情况。

(2)宜将通风机设备组装件运输至安装地点的附近,以减少开箱后的搬运工作。开箱场地应平坦,土质坚实,场地四周有排水措施,以防积水。

(3)应先将周围杂物和地面尘上清除干净,防止污染设备。

(4)开箱时不得用力过猛,以免碰坏箱内设备。开箱应从顶板开始,在拆开顶板查明情况后,再采取适当方法拆除其他箱板。如果不便首先拆开顶板,可选择箱侧适当部位拆除少数箱板,观察内部情况并确定开箱方法后,再进行开箱。

(5)应使用起钉器和撬杠(用撬杠时不得碰损设备的凸出部分),如有铁皮箍的,应首先拆掉。不得用锤、斧乱打乱拆。

(6)拆卸箱板时,应注意周围环境,以防箱板倒下碰伤周围设备或人员,拆下的箱板应妥善堆放,并应及时回收和清理。

(7)设备上的防护物和包装,应按施工工序适时拆除,不得过早拆除或乱拆,防护包装有损坏时,应及时采取措施修补,以免设备受损。

5.3.2 设备开箱后,清点检查时应注意下列要求:

(1)设备应有铭牌、型号规格应与设计相符。

(2)检查设备的外观和保护包装情况,如有缺陷、损坏或锈蚀,应作出记录。

(3)按照装箱清单逐一清点零件、部件、工具、附件、附属材料,出厂合格证和其他技术文件是否齐全,并作出记录。

(4)设备的转动和滑动部件,在防锈油料未清除前,不得转动和滑动。由于检查而除去的防锈油料,在检查后应重新涂上。

(5)对不需要安装或安装时不用的零件、附件、附属材料、工卡具和技术文件应移交给使用单位保管。

(6)发现设备有缺陷、损坏和锈蚀等情况时,应及时提出,并通过有关单位共同检查,对于制造缺陷,应通知制造厂研究处理。

(7)由于制造质量问题导致安装质量达不到规范的规定时,应由施工单位、制造单位和使用单位共同协商,另行确定安装质量标准后施工。设备缺陷处理应有记录和签证。

(8)检查完毕,应作出记录,并办理移交手续。

5.3.3 设备应按下列不同情况进行分类保管:

(1)不怕雨浸蚀和不受温度变化影响的设备,可以放在露天堆置场。

(2)怕雨浸蚀而不受温度影响的设备,应设置支架顶棚。

(3)怕雨浸蚀和受温度变化影响的设备,应放在室内。

(4)对于精度高的设备或部件以及电气仪表自动装置等设备,

则应存放在干燥并保温的库房内。

5.3.4 设备保管时应符合下列要求:

(1)露天堆置场地应平整坚实,不积水,场地应能承受所放置设备的重量,运输道路畅通,设备的存放位置应根据施工顺序合理放置。

(2)如果设备不能很快安装,应把所有已经检查过的精加工面重新涂油,并采取保护措施,以防擦伤及损伤。

(3)应注意保管防护,不得乱放。对于经过切削加工的零件、部件和附件,应用垫木垫好,不得直接放在地上。所有加工面均要涂上防腐油并用木板(或铁皮)盖上,易碎物品,易丢失的小零件,精密的机件、部件应放在具有足够承载能力货架上,并应按其所属设备部件进行编号,分类妥善保管以免混淆和丢失。

(4)设备及其零部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。

5.4测量放线和找正调平:

5.4.1根据随机图纸、设计图纸和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。

5.4.2互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。

设备的平面位置和标高的安装基准线偏差

5.4.3设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置进行检验,复检时亦不得改变原来的测量位置。

5.5垫铁布置:

找正、调平时所用垫铁的规格应符合规范要求,当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量应符合下列要求。

5.5.1每个地脚螺栓旁至少有一组垫铁,并应尽可能靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。

5.5.2相邻两垫铁组间的距离在500~1000mm。

5.5.3每一垫铁组的面积应符合规范要求。应根据设备负荷,按下式计算:

A>C×(Q1+Q2)×10000÷R

式中A—垫铁面积(平方毫米)

Q1—由于设备等的重量加在该垫铁组上的负荷(N)

Q2—由于地脚螺栓拧紧所分布在该垫铁组上的压力(N),可

取螺栓的许可抗拉力。

R—基础或地坪混凝土的单位面积抗压强度(Mpa),可取混凝

土设计强度。

C—安全系数,宜取1.5~3。

5.5.4设备底座有连接缝处的两侧各垫一组垫铁。

5.5.5使用斜垫铁或平垫铁调平时,应符合下列规定:

1)承受负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定

位焊焊牢。

2)承受重负荷或有较强连续振动的设备,宜使用平垫铁。5.5.6每一垫铁组宜减少垫铁的块数,且不宜超过5块,并不宜采用薄垫铁。放置平垫铁时,厚的放在下面,薄的放在中间且不宜小于2mm,并应将各垫铁相互用定位焊焊牢。铸铁垫铁可不焊。

5.5.7每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。

5.5.8设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

5.5.9安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。

5.5.10当采用座浆法放置垫铁时,座浆混凝土配置的技术要求及施工方法宜符合规范规定。

5.5.11当采用压浆法放置垫铁时,其施工方法宜符合规范规定。5.6灌浆:

5.6.1预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。

5.6.2预留孔灌浆前,灌浆处应清洗干净,灌浆宜采用细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度一级,灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。

5.6.3当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝

土或水泥砂浆。

5.6.4灌浆层厚度不应小于25mm。仅用于固定垫铁或防止油水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。

5.6.5灌浆前应敷设外模板,外模板到设备底座面外缘的距离不宜小于60mm,模板拆除后,表面应进行抹面处理。

5.6.6当设备底座下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。

5.7通风机安装

主要工程量及技术特征:通风机为两台(套),一用一备。型号为FBCDZ-8-NO26型矿用隔爆对旋轴流式主通风机,每台(套)主通风机配两台YBF710S1-12型高压防爆电动机,每台功率355KW,重量为12000kg,电压10kv,转速600r/min;单台(套)主通风机部件:预埋接头1套重量1988k g;集流器1套重2491k g;电动蝶阀1套重量4700kg;一级风机二级风机两套重量为2×11050kg;一级叶轮重量为2170kg;二级叶轮重量为2063kg;消声扩散筒1套重量为12557kg、消声扩散塔1套重量为13367kg。

5.7.1 安装顺序:基础验收、测量放线→开箱检查→吊装→搬运→吊装→安装、操平、找正→试运转→竣工予验收→竣工验收

5.7.2通风机吊装

由于两台通风机设备进场时全部为散装件,设备重,体积大,其中预埋接头、集流器、电动蝶阀、电动蝶阀接头固定在设备基础上。而加长筒、前防爆制动器、一级二级主机、一级二级叶轮、一级二级电

动机、后防爆制动器、消声扩散筒、消声扩散塔等件就位在轨道上,可以前后移动。通风机内部组装件设备进场也是散装件,进场设备单(散)件重量最小的为5T。当主扇通风机设备钢轨道基础找平找正后,基础混凝土强度达到要求时,以上所有散装件设备现场必须采用20T吊车和15T平板车,运输吊装到设备基础上。

5.7.2.1由于两台通风机设备较重,体积大,进场的两台通风机厂家编号分别为A和B,按照甲方设计的位置,将A和B通风机的组装件就位在设备基础上。所有组装件以厂家编号为主,吊装时按照厂家技术要求和设备编号进行装配、组对,各部件之间用螺栓连接。采用吊车进行吊装就位,吊装时应由起重工协助进行,现场安装人员必须按照设备编号分别就位设备。

5.7.2.2安装时,必须检查各部位螺栓螺母是否齐全、完整紧固,检查叶片根部应无损伤,叶片的安装角度应符合设备技术文件要求。通风机叶轮出厂时作了精确的动平衡试验,安装时端盖、叶片不得随意调换位置。检查叶片时,用硬刷清除叶片上的煤尘,用手摇动叶片有无松动,叶片因腐蚀发现小孔时必须更换。新更换叶片的参数、材质、重量必须与旧叶片相同。检查叶片顶部与筒圈间隙是否符合要求(单片间隙不得小于2.5MM),手动盘车前后级叶轮各3转,转动应灵活,无卡阻现象。通风机集流器法兰与风硐进出口畅通,检查进排油路是否畅通,注油管内是否注满润滑脂,检查叶轮制动装置是否灵活、可靠。

5.7.2.3安装通风机轨道时必须保证轨道直线度为3/1000,用拉

线和尺量进行校验。两轨高低差为1.5/1000,用水准仪进行检查。轨道接头间隙为5㎜。轨道接头错动上下为0.5㎜,轨道接头错动左右为1㎜。施工时随时用尺子检查。

5.7.2.4首先将A通风机的加长筒、前防爆制动器、一级二级主机、后防爆制动器、消声扩散筒下部散装部件吊到轨道基础上,各下部件用螺栓连接上,找正找平后,紧固螺母。将一级二级叶轮片、一级二级电动机散装件、消声扩散塔和连接板等吊装及安装到下部件内,其安装精度必须符合厂家技术要求和煤矿安装工程质量标准要求。然后将加长筒、前防爆制动器、一级二级主机、后防爆制动器、消声扩散筒上部散装部件吊到下部件上,上下部件用螺栓连接上,部件密封垫和密封胶必须符合要求。安装B通风机时的要求同A通风机。安装时要注意设备气流方向和风机转向。注意上、下部件在轨道上布置的安装方向。通风机接口处,螺栓穿向及露出螺母长度一致。

5.7.2.5连接风管时,风管中心应与风机中心对正。

5.7.2.6找平找正:检查通风机主轴中线与基础中线是否平行,如果偏斜可以用撬杠拨正。通风机轴与电机同轴度径向位移允许偏差0.05(mm),通风机轴与电机同轴度倾斜度允许偏差0.2/1000。机体中心线与转子中心线重合度允许偏差2mm,机体位置允许偏差10mm,用水平仪检查机体标高允许偏差为±10(mm)。轴承座的轴心,不能低于机壳的中心和电动机中心。

5.7.2.7预埋接头插入风道后与风道内的预埋件焊接,砖砌风硐(道)为方形和预埋接头为圆形的接头外侧与风道的间隙全部用砖砌

成墙,厚度为500㎜,窄缝处用麻丝或石棉绳填实,然后用1:2水泥砂浆内外抹灰三遍,并压光,确保不漏风。

5.7.2.8通风机安装后,要保持底座水平、机壳壁面垂直,通风机安装允许偏差符合标准规范要求。

5.7.3进风垂直闸门、风观测密闭门等制作安装

5.7.3.1全部钢结构采用角焊缝焊制,角焊缝高度等于被焊件最小厚度。

5.7.3.2风门框架焊好后,安装滑轮处的框架和钢板应先按照图中标注尺寸钻孔。钢板焊接顺序按对角顺序排列,应将钢板排好点焊后,再进行连续焊接。

5.7.3.3由于风门较大为2.7米×2.7米,焊接时必须平整,要求外形尺寸准确,风门加工制作需在工作平台上进行,风门加工制作完以后,要防止变形,以免给安装工作造成困难。

5.7.3.4安装完毕后,须保证稳固可靠,启闭灵活,并尽量减少漏风。

5.7.3.5所有外露钢构件均作防腐处理。

5.7.3.6进风垂直闸门滑轮组装配:先将滑轮¢190、轴、透盖、轴承207、挡圈按图中要求装配好,待垂直风门加工完后,再将件轴端挡板、滑轮支承板按图中要求装到垂直闸门上,必须保证滑轮组安装平稳可靠,使滑轮转动灵活。安装轴承时应填入适量的润滑脂。本条为永久设备安装时的要求。该项工程的风闸门为水平布置,使用时将露出风道上的钢丝绳扣上挂上5T导链,拉起后,将2.7米×2.7

米的风闸门封闭在砖砌风道上。

5.7.3.7待进风垂直闸门门框和进风垂直闸门装好以后,再安装进风垂直闸门导轨。风门及滑道平直,滑道宽度一致,风门距滑道两侧间隙一致。先将固定导架的地脚螺栓安好,然后用强度为C20的细石混凝土浇灌牢固。用细石混凝土浇灌固定进风垂直闸门门框时,注意按土建施工图留出埋设导轨架地脚螺栓的预留孔,要求安装平直,垂直闸门在导轨内转动灵活。

5.7.4安装风门绞车及钢丝绳、导绳轮安装

风门提升绞车安装的标高和位置尺寸必须符合设计要求,导绳轮转动应灵活,风门起吊置装要牢固可靠。风门提升绞车垫铁及基础螺栓、二次灌浆符合标准,要求绞车安装后进行试运转,试运转时间不少于30分钟,正反各15分钟运行平稳。

5.7.5按图纸要求安装U型负压测量装置(人工监测)。

5.7.6风机试运转:

5.7.

6.1检查电动机转向应正确,油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件规定,风机管道内不得留有任何污杂物,特别是进风口前50M内是否有异物,如有必须清除,以防吸入通风机损坏其叶轮。

5.7.

6.2通风机在启动前,仔细阅读设备说明书,按要求操作。

5.7.

6.3通风机上注明的旋转方向为通风机正转时的方向,通风机在正常启动前,应先单独启动每一级,分别观察每一级叶轮旋转方向是否与通风机外壳上标明的旋转方向相同,不相同时应改变电机电

变配电系统采购安装合同范本

合同编号: 变配电工程承包合同 工程名称: 工程地点: 发包方: 承包方:

注:本合同本适用于发包方(业主方)自行采购并由卖方提供销售、安装服务、保修服务的变配电系统设施设备的采购行为,包括配电箱、高低压电柜、发电机级、高压外网线等设备的采购及安装行为。 合同条款 甲方(买方): 乙方(卖方): 鉴于甲方通过□招标□议标方式确定由乙方承包本合同项下工程,为此,合同双方经协商一致,达成如下协议: 一、工程概况 建设项目: 工程名称: 工程地点: 二、服务围和承包方式 2.1乙方服务围和容: 2.1.1向甲方销售产品,产品的具体品名、规格型号、技术参数、生产厂家、品牌、数量、单价等资料详见产品清单即合同附件 ():。 2.1.2合同附件()施工图纸及经供电部门审核通过审图意见书规定的工程围和容,包括但不限于下述容: 1、 2、 2.1.3即便前述设计施工图纸未列明,下列事项也属乙方承包围和容之列,并应包括在合同价格: 1、经甲方审定的乙方投标文件、报价文件、工程量审核文件所包含的工程围和容; 2、合同图纸所示的且为本工程完整性或为实现本工程设计功能所必需的一切容。 但双方明确下列事项不属于乙方承包围和容,也不包括在合同价格:

。 2.2承包方式:乙方按照合同价格包材料设备、包人工、包工期、包质量、包安全文明施工、包通电验收等总包方式。 2.3本工程的报批报建及因此产生的费用由方负责。 三、合同价格 3.1本合同总价为¥(大写人民币佰拾万仟佰 拾元角分)。合同价格的计价依据文件详见附件():。 3.2前述合同价格包括了乙方按合同要求完成承包围的全部容和履行本合同所规定的相关义务、责任所需要的全部费用,以及按国家及地方规定应由承包方缴纳的与本工程相关的各种税金、规费(含安全文明施工措施费)等。 3.3 供电部门收取的设备检验费、试验费、入网费由负责。 四、付款条件 4.1双方同意以下方式支付合同价款: 1、合同签订后,甲方预付合同总价的%作为备料款; 2、本合同项目下设施、设备进场安装完毕经甲方初验合格后,甲方向乙方支付合同总价的%; 3、工程竣工经供电部门验收合格、正式通电并办妥竣工结算手续后,支付至竣工结算总价的%。 4、竣工结算总价的%作为质量保修金,保修期满后经甲方或甲方指定的物业管理公司确认保修期无质量问题的,由甲方无息支付。 4.2各阶段付款条件满足后,乙方须向甲方提供付款申请书、完税发票(或甲方认可的工程款收据)以及符合相应阶段付款条件的凭证(如经甲方确认的工程量完成清单、材料设备进场清单、货物资料及验收记录等),甲方收齐前述付款资料经甲方工程、造价、财务等部门核实无误后个工作日予以相应付款。 特别说明:甲、乙双方办妥结算手续后,甲方支付除保修金外的最后一笔结算款同时,乙方向甲方提供的发票金额应当包含保修金金额。 4.3乙方未按合同约定时间、要求完成工作,或未按照要求提交相关付款资料的,甲方有权相应推迟付款。 五、产品质量要求 5.1 乙方须对所销售产品的品质负责,保证产品同时满足以下各项质量要求: 1、符合国家、行业现行相关标准,取得国家强制性认证证书; 2、符合甲方招标文件答疑等要求、乙方的投标文件要求; 3、符合工程设计要求的功能和标准及合同附件所规定的技术规格; 4、是合同规定的厂家/品牌/商标权利人原装产品,不存在任何权利瑕疵或权利纠纷;

配电室设备安装工程施工合同

配电室设备安装工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、 自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行保障房 项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 1).配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相 关工作(高低压供配电成套设备由乙方采购)。 4、工程内容: 按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位 提供的(以下简称“本楼盘”)施工图进行施工。 外电工程:根据乙方向市电力局申报,甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议 内容,乙方承包的本工程施工内容为: 第二条承包方式 该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试,包报建、包设计、包勘查,包文明施工及安全防护,包供电高可靠性费减免(如有)、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干,即交钥匙工程。 第三条工期和工程进度 1、开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 本合同计划总工期:日历天 乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。 2、进度计划 乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织(设计)方案和进度计划,监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见,乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工,并接受监理、甲方的检查、监督。 工程实际进度与计划不相符时,乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施,经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。 3、开工及延期开工

变配电安装工程合同

变配电安装工程合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,经协商,现就有关事宜约定如下,供双方共同遵守。 第一条工程主要内容: 1、工程名称: _______________ 变配电安装及一户一表安装工程。 2、承包方式:包工包辅料。 3、工程内容: (1)土建:箱式变电站基础施工。 (2)高压电力安装: ①制作____ 接地极网及调试。 ②安装_______ (箱变编号)箱变的安装调试,敷设____ 条(规 格)电缆,制作______ 个高压电缆头,做________ 条电缆的耐压试验,安装_____ 只电缆故障寻址仪及测试。并按供电局的“继保动作定值”对箱 变执行“反时限”和“速断”测试及接火。 ③低压一户一表安装:对____ #箱变供区的低压电缆及一户一表工 程进行安装和调试,低压电缆头的制作及电缆试验。 第二条工期: 合同工期总日历天数为 _____ 日。以甲方_______________ 之日起开始计算工期,竣工日期以乙方完成全部安装任务并经_____ 供电局验收合格,

取得“接电通知单”之日止。因遇不可抗力及因甲方原因(以签证为准)影响施工的工期应给予顺延。等待_________ 供电局安排停电接火时间不计在工 期内。 第三条工程预算造价及工程款的结付方式: 1、本项目套用的定额及取费类别:本项目预结算依据省年《全国统一安装工程预算定额^_估价表》和《费用定额》以及定额站有关调整文件,高压的变配电工程按类取费,低压的一户一表安装工程按类取费,土建依据《全国统一建筑工程预算定额估价表》按类取费。本项目实行单价承包,以实际工程量结算。 2、预算总造价为________________________ 。丫: _____________________________________________ 元。 其中设备基础及电缆井的土建工程为_________________ 兀;厢变安装工程 为___________ 元;一户一表工程为 __________ 元。 3、工程预付款及进度款的支付:甲方在合同签订后七天内,向乙方支 付预算总造价40%的预付款(Y ______ 元);设备及材料安装完毕(不含高 压接火和低压挂表)后七个工作日内甲方向乙方支付预算总价30%的工程进度款(Y ___ 元)。 4、结算审核及结算款的支付:本项目通过____ 供电局验收,取得“接电单”,并实现高压接火之日起三个工作日内乙方向甲方提交结算书,甲方在收到结算书之日起算七个工作日内审核完毕。在实现低压挂表送电后七个工作日内,甲方向乙方一次性结付工程余款(1%的维修保证金除外)。在本项目实现高压接火后,出现确因甲方方面的原因导致暂不能配出低压表, 不能实现低压配表送电超过十五天时甲方应给予乙方结付工程结算款。

设备安装合同书范本

设备安装合同书 合同编号:签约时间: 工程地点:金川县 发包单位:汶川银达建筑工程有限责任公司(以下简称甲方) 联系电话: 单位地址: 甲方代表: 承包单位:四川嘉盛电力建设有限责任公司金川分公司(以下简称乙方)联系电话: 单位地址: 乙方代表: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装变配电设备达成如下协议: 第一条 乙方购买及安装的设备包括:变压器1台、电表50只、电缆线、配电箱及箱配件、所有设备基础。 第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。 第三条 产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责变配电设备的安装、调试。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。 第四条 违约责任 一、乙方责任: 1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。 二、甲方责任: 1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作; 2、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。 3、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力; (3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工; (4)甲方同意工期顺延的其他情况。 第五条 价款结算方式及期限: 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款); 2、本合同工程安装总价款为人民币:元(大写:); 第六条 产品质量责任和售后服务条款

110KV变电站工程安装合同

110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 项目单位(全称): (以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

新装箱式变电站安装施工合同协议书范本

甲方全称: 乙方全称: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台。 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价包含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款,计人民币:元,箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款,计人民币,工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款,计人民币。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。 第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求:

1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过质量管理体系的认证、具备生产许可证。 3、具有西安供电局电气设备入网证。 4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。 第五条、甲、乙双方的权利义务 甲方的权利义务: 1、负责施工现场道路的畅通; 2、及时支付工程款。 乙方的权利义务: 1、乙方须保证其有资质承揽该工程,且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。 2、遵照国家供电要求及配电房的施工验收规范严格、认真进行施工,若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失,乙方应向甲方赔偿。 3、负责用电增容工程施工的报建、验收、交费及供电等一切相关手续; 4、乙方现场施工人员必须持有上岗证,乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏,施工人员安全问题,均由乙方负责。 5、按本合同约定收取工程款 第六条、违约责任及调解方式 1、甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天按合同剩余工程款的1‰向乙方支付违约金。 2、乙方若未按合同约定的时间完工,每逾期一天按合同约定的工程总款的1‰向甲方支付违约金 3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用,乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。 第七条、本工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件,与本合同同时使用。

(完整)电力安装合同

电力安装工程合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方变电站扩容工程等相关事宜订立本合同,以资共同遵守。 1. 工程概况 1.1工程名称:; 1.2工程施工地点:; 1.3工程内容:。 2. 工程承包范围 2.1由乙方负责提供变电站扩容工程图纸,并以图纸为依据完成相关电气设计(需报送供电部门审批),依据设计完成xxxxxxxxxx全部工程; 2.2代甲方协助向供电局办理用电申请手续及与工程有关手续。 3. 工程承包方式 3.1本工程以固定总价的方式承包(工程造价一次性包死)。即:包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容; 3.2本工程严禁分包或转包。如有分包或转包,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付承包总价10 %的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。 4. 工程工期 4.1本工程开工日期为年月日(收到首期工程款后马上采购设备),竣工日期为年月日,合同工期总日历天数为天。 4.2乙方必须按甲方的施工计划要求,编制项目的施工计划,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务; 4.3若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后 2 天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 5. 工程造价及付款方式 5.1本工程的固定总价为人民币万元正;(含税价)乙方应向甲方具体增值税专用发票,乙方未出具增值税专用发票的,甲方不予支付。 5.2本合同生效后日内支付至工程总价的40%,设备到达现场后日内再支付工程总价的30%,竣工授电验收合格后日内再支付工程总价的25%,余款中的 2.5%等工程竣工验收合格满一年后无质量问题日内支付,最后的2.5%尾款等工程竣工验收合格满二年后无质量问题日内支付;(具体支付比例依照公司相关规定执行) 5.3本合同项下甲方对乙方的所有付款均以人民币汇至以下账户,或以乙方届时指定的其它方式支付。甲方付款所发生的任何费用(包括但不限于银行手续费),均应由乙方承担; 乙方指定的账户:

(完整版)高低压配电设备及安装工程合同

城市花苑供电工程施工合同 合同编号: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订时间:年月日

城市花苑供电工程施工合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:城市花苑二、三期高低压配电工程。 2、工程地点:新华路西侧。 3、工程规模:总面积22万平方米。 第二条:工程承包范围 1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作,高压进线电缆按* mm2电缆考虑,电缆敷设长度在米以内,结算根据实际发生的工程量调整,超出米的部分由乙方自行负责,甲方不负责调整。 2、高压配电柜的采购、安装、调试(详见施工图)。 3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试(详见施工图)。 4、柴油发电机组安装及由发电机至低压配电柜系统的安装调试,发电机日用油箱的加油接口(加油机能到达点)。 5、柴油发电机房的消音墙体、消音门、天花装修,进排风井的消音装置安装及发电机组的尾气处理装置安装,(尾气处理设备进排水管安装至就近排放点),要求达到环保验收要求及获得环保合格证书。 6、高低压计量必须按供电公司的要求配置。 7、接地系统安装和接地电阻测试(包括配电房门框、门扇接地)。

8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。 9、交付使用时配备高低压操作工具,供配电系统模拟板及其一切技术资料。 10、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续,如报建需增加项目,由施工单位自行负责解决。 11、与集中抄表系统的接口,符合东莞供电部门直抄要求。 以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。 (配套土建工程另行安排,土建工程按实结算并从总价中扣除) 第三条、设备品牌及元器件选用 1、干式变压器采用。 2、柴油发电机组采用。 3、高压柜采用。 4、低压进线、联络开关采用。 5、塑壳开关采用采用。 6、电容器采用。 7、补偿器采用。 8、低压柜体及结构件采用。 9、电缆采用。 10、母线槽采用。 11、二次元件采用。 12、。 13、。第四条:工程合同价款 1、本工程采用(□总价包干□综合单价包干)的方式承包,合同(□包干总价□暂定总价)为人民币:元(大写:)。 2、合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。 3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中,结算不作调整,所须全部费用及责任均由乙方承担。 3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算,本合同中已有适用于变更工程的价格,按本合同已有的价格(投标总价下浮 %的价格即为

电梯设备安装合同

甲方:(安装委托方) 住所地:法定代表人:职务: 乙方:(安装承揽方) 住所地: 法定代表人:职务: 鉴于:甲方向乙方购买了 12 台电梯设备,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据国务院《特种设备安全监察条例》(2003年第373号令)关于电(扶)梯安装、维修应由制造企业进行的规定,甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,并遵照执行。 1、安装设备型号、数量及安装费用: 序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计 1模块化电脑组合变频变压控制乘客电梯xo-star(800/1.5)1 112 3.38万元40.56万元 合同总价人民币(大写):肆拾万伍千陆佰元整 2、安装调试费以及支付: 2.1本合同安装调试费用总金额为人民币(大写:肆拾万伍千陆佰元人民币40.56万元整)。 2.2 安装调试费的支付: 2.2.1 甲方在双方约定的安装开工日期前7日,向乙方支付安装费的50%(其中20%作为定金),计人民币 20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。如设备已经到达工地,且工地具备安装条件,乙方将在收到款后7天内进场安装。 2.2.2 电梯设备安装、调试完毕,并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内,甲方向乙方支付剩余安装费的 50 %,计人民币20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。乙方收到合同规定的款项后,甲、乙双方办理电梯移交手续。 2.2.3 如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的,则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。 2.4 乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。 3、电梯设备的安装施工期: 3.1 本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求,安装完成并通过验收时间最迟不得超过年月日。在电梯进场安装前,乙方应经常到工地监察督促土建施工进度,如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源,则电梯安装工期相应顺延。 3.2 安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天,甲乙双方初步拟定于年 月日开始施工安装。 4、甲乙双方责任义务:

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期: 签订日期:

工程施工协议 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施 工事项协商一致,订立本合同 一、工程概况 工程名称:110KV变电站施工 工程地点:: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动;

1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

110KV变电站工程安装的合同模板

考试 学资学习网 押题 合同编号 110KV 变电站施工合同

编制日期:二0—三年月 输变电工程建设施工合同 WORD格式 可编辑 项目单位(全称):(以下简 称甲方)----------------------------------------- 施工单位(全称):(以下简 称乙方)------------------------------------------ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有 关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设 工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: — 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔 至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10K V系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV及

室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 专业知识整理分享 WORD格式可编辑 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现

配电室设备安装合同

某工程配电设备安装工程合同 发包人:甲公司 承包人:乙公司

发包人:甲公司(以下简称甲方) 承包人:乙公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家电力电器安装工程的有关规定,以及国家其它有关法律法规,在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,双方就本工程具体事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称:某工程配电设备安装工程 1.2工程地点: 二、工程内容 2.1承包范围:主要内容以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。包括5台变压器、高压开关柜15面,低压开关柜37面,智能电流柜、户外环网柜各1面的安装调试;电缆沟、工井的挖填;配套电缆的敷设、割接等。 2.2承包方式:本工程采用固定全费用综合单价合同。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、调试、措施费、配合、场内运输费、检验检测、培训、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。配电室内设备(变压器、高压柜、低压柜、直流屏)由甲方采购,不含在本次招标范围内。 三、合同文件的组成 下列文件是构成本合同不可分割的部分,具有同样法律约束力: 3.1甲方的《谈判文件》以及相关的补充文件; 3.2成交通知书; 3.3施工清单、施工图纸、工程进度表、经济签证等。 3.4乙方所有的报价文件及谈判过程中所有书面承诺; 排序在前者优先解释。 四、合同工期 合同签订后60日历天完成(设备至工地后20日历天内完成,具备送电条件)。自监理工程师下达开工令之日起计算工期。 若有甲方原因或不可抗力的因素,则工期顺延。若出现如下情况,经甲方确认,工

高低压配电设备及安装工程合同.范本

高低压配电设备及安装工程合同 (范本) 合同编号: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订时间:年月日

高低压配电设备及安装工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:高低压配电工程。 2、工程地点:。 3、工程规模:。 第二条:工程承包范围 1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作,高压进线电缆按* mm2电缆考虑,电缆敷设长度在米以内,结算根据实际发生的工程量调整,超出米的部分由乙方自行负责,甲方不负责调整。 2、高压配电柜的采购、安装、调试(详见施工图)。 3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试(详见施工图)。 4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。 5、接地系统安装和接地电阻测试(包括配电房门框、门扇接地)。 6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。 7、交付使用时配备高低压操作工具,供配电系统模拟板及其一切技术资料。 8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续,如报建需增加项目,由施工单位自行负责解决。 9、与集中抄表系统的接口,符合东莞供电部门直抄要求。

以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。 第三条、设备品牌及元器件选用 1、干式变压器采用。 2、高压柜采用 。 3、低压进线、联络开关采用。 4、塑壳开关采用采用。 5、电容器采用。 6、补偿器采用。 7、低压柜体及结构件采用。 8、电缆采用。 9、母线槽采用。 10、二次元件采用。 11、。 12、。第四条:工程合同价款 1、本工程采用(□总价包干□综合单价包干)的方式承包,合同(□包干总价□暂定总价)为人民币:元(大写:)。 2、合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。 3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中,结算不作调整,所须全部费用及责任均由乙方承担。 第五条:承包方式 1、本工程采用总价包干的方式承包,即:包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。 2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包,甲方有权解除合同,并追究由此一起的一切损失。

高低压变压器配电设备购置安装合同书

建设单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商一致,就甲方建设的“”项目高低压变压器配电设备购置安装有关事项达成如下合同条款,以资共同遵守执行。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:乙方负责包工、包料、包安全、包工期、包文明施工、包报装、包验收合格,直至接火送电交付使用——即交钥匙工程。 四、承包内容: 1、配电房安装高压开关柜XGN台、低压开关柜GGD-Q台、干式变压器SCB10-630KVA台,160KW发电机台,其中高低压柜一、二次方案草图以乙方设计提供的经甲方和供电部门确认的为准。新设计的图纸由甲方负责设计院盖章,如产生费用由乙方负责承担。 2、以上全部设备的安装调试,并包安装用接地槽钢、高低压电缆即高压出线柜到变压器、变压器到低压进线柜等主辅材料。 3、供电公司报装手续以及对配电房整套设备的耐压试验、系统验收、接火送电等手续。 第二条合同工期 一、本合同甲乙双方签字盖章乙方收到甲方定金后计起,经过用电报装、设备生产、安装调试、试验验收共计天内完成。

二、如遇下列情况,工期相应顺延: 1、设计变更和工程量增加。 2、因甲方未按合同约定时间向乙方支付工程款,而导致停工。 3、因甲方供电报装手续资料不齐全导致乙方不能按时向供电部门报装。 4、配电房不具备安装条件的。 5、人力不可抗拒的自然灾害因素。 第三条合同总价 人民币:。 第四条付款方式 一、本合同签章生效后甲方五天内向乙方支付本合同总价的%计人民币: 元整(¥:)作为本合同的定金。 二、货送甲方工地初验合格后五天内,甲方向乙方支付本合同总价的%计人民币:元整(¥:)作为进度款。 三、全部设备安装完毕经供电局验收合格正式送电后,甲方向乙方支付本合同总价的 %,计人民币:元整,(¥:)作为结算款。 四、留本合同总价的%,计人民币:元整(¥)作为质保金,在质保期(从正式送电日计起)满一年后无质量问题时一周内付清。 第五条质量标准及售后服务 一、乙方提供本工程《成套产品价格表》,价格表中列明设备名称、型号、规格、数量、品牌等内容,以方便现场验收。 二、所有电器元件以及安装必须符合设计要求,且电器元件必须是符合国家有关产品质

配电室设备安装合同

配电室设备安装合同

某工程配电设备 安装工程合同 发包人:甲公司 承包人:乙公司 发包人:甲公司(以下简称甲方)

承包人:乙公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家电力电器安装工程的有关规定,以及国家其它有关法律法规,在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,双方就本工程具体事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称:某工程配电设备安装工程 1.2工程地点: 二、工程内容 2.1承包范围:主要内容以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。包括5台变压器、高压开关柜15面,低压开关柜37面,智能电流柜、户外环网柜各1面的安装调试;电缆沟、工井的挖填;配套电缆的敷设、割接等。 2.2承包方式:本工程采用固定全费用综合单价合同。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、调试、措施费、配合、场内运输费、检验检测、培训、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。配电室内设备(变压器、高压柜、低压柜、直流屏)由甲方采购,不含在本次招标范围内。 三、合同文件的组成 下列文件是构成本合同不可分割的部分,具有同样法律约束力: 3.1甲方的《谈判文件》以及相关的补充文件; 3.2成交通知书; 3.3施工清单、施工图纸、工程进度表、经济签证等。 3.4乙方所有的报价文件及谈判过程中所有书面承诺; 排序在前者优先解释。 四、合同工期 合同签订后60日历天完成(设备至工地后20日历天内完成,具备送电条件)。自监理工程师下达开工令之日起计算工期。 若有甲方原因或不可抗力的因素,则工期顺延。若出现如下情况,经甲方确认,工期可以顺延:

配电工程施工合同

10KV高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵守执行。 一、工程慨况 1、工程名称:******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点:********小区项目工地。 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分)。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆,到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧,再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配臵的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将

各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理(简称直供电)。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。 三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准,生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的,乙方应在甲方指定期限内整改到位; 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包,质量保质期为二年(从送电之日算起计算),材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告,送电并将小区转为当地供电局直供电后,产品如有非人为因素损坏的质量问题,乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备,并保证提供产品的全套性和正常运行; 3、乙方所有采购的设备及材料,必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。 四、工期要求 1、开工日期约定:合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程(15栋)要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器,2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电,具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素,经甲方确认后工期相应延顺。 6、非甲方原因每延期一天,罚款1000元。

变电站设备购买及安装施工合同协议书范本

合同编号: 甲方: 乙方: 为明确甲乙双方在_____________________改造_______施工用电之变压器及其配套设备安装施工过程中的权利和义务,促进双方的合作与配合,按时保质保量的完成工程任务,根据相关法律法规,经甲乙双方充分协商,遵循平等、自愿、诚实信用的原则特签订本协议,以便共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容: 200KVA变电站及其他设备、材料等采购与安装,按泰安市供电公司供电方案施工,通电调试并通过验收、送电等全部工作。 四、合同总价款: ¥:______________元(大写:_____________________),固定总价总承包,含所有设备、材料及施工、调试验收、供电、安全保险、维保、税金等全部费用,甲方不再支付任何其他费用。 五、工期: 签订合同之日起_______个工作日。 每延迟一天罚款_______元,如遇不可抗力或因甲方提出变更等原因,工期顺延。 六、双方职责: 1、甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。

2、乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电;安排施工进度计划、材料设备加工采购等,做好一切施工准备。 3、乙方严格按照合同及国家标准、规范组织施工,自觉接受甲方代表在施工过程中的监督,由于乙方原因造成的责任事故,给甲方造成损失由乙方全部承担,甲方保留追偿权。 4、乙方安装的变压器等设备必须符合国家保准,满足正常施工及泰安供电公司的方案要求,乙方负责通电。 5、乙方负责承包范围内的建筑垃圾清运。 七、材料、设备供应: 变压器、低压配电柜及所需其他材料均由乙方负责采购并安装调试,进场所有设备及材料必须符合国家标准,且提供合格证明。 八、工程款支付: 签订合同后预付30%工程款,工程完工验收合格并正常供电,且全部资料交于甲方后,甲方付款至全部工程款的95%,乙方开具正式发票。留5%质保金,质保期为壹年,质保期满如无质量问题,无息返还质保金。 九、质量要求: 为保证工程质量,乙方在施工时必须按照电力安装施工验收规范标准施工,所采购的设备材料均应符合国标要求,工程质量达到合格标准并通过相关部门验收供电。 十、竣工验收: 乙方在工程全部完工并调试合格经有关部门验收供电后,向甲方提供调试及准用合格证明文件。 十一、安全 1、乙方有责任对工人进行安全教育,严格执行操作规范,持证上岗。 2、在施工中所发生的一切安全问题及因乙方管理不善造成的损失,均有乙方自行承担。

相关文档