文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂电气运行试题库大全(含答案)

电厂电气运行试题库大全(含答案)

电厂电气运行试题库大全(含答案)
电厂电气运行试题库大全(含答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料

电气运行复习题2015(填空)

填空题

1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。

2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。

3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV

规定为( 5 )m。

4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、

(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。

5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),

也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。

6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫

一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。

7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。

8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。

9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系

统电压)。

10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。

11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。

12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。

13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他

较小阻抗的一种非正常连接。

14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。

15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。

16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;

(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。

17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电

感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。

18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电

流等于(相电流)。

19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);

在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。

20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称

是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。

21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅

值)或(峰值)。

22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

作用,以及具备足够的热(稳定)性。

23)在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升

高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。

24)电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直

接)雷过电压、(感应)雷过电压。

25)电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为: (操作)过电压,(弧

光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。

26)绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。

27)当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相

增强的,则称两端为(同名)端。

28)电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因

此电容器在该电路中有(隔直)作用。

29)有功功率的单位用(瓦特),无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用

(伏安)。

30)在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。

31)为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,

其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。

32)对称的三相交流电势的特点是:三相任何瞬间的值,其(代数)和等于零。

33)交流电路并联谐振时,其电路的端电压与总电流的相位(相同),功率因数等

于(1)。

34)频率的高低主要取决于电力系统中(有功)功率的平衡,频率低于 50HZ 时,

表示系统中发出(有功)的功率不足。

35)电力系统中电压的质量取决于系统中(无功)功率的平衡,(无功)功率不足

系统电压(偏低)。

36)在带电体周围空间,存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷均表现

为力的作用,这一特殊物质叫(电场)。

37)把两个完全相同的电阻,分别通入交流电和直流电,如果产生的(热量)相同,

就把这个(直流电流)的数值叫作这个(交流电流)的有效值。

38)在三相电路中,电源电压三相对称的情况下,如三相负载也对称,不管有无中

性线,中性点的电压都等于(0)。如果三相负载不对称,且没有中性线或中性线阻抗较大时,三相负载中性点会出现电压,这种现象叫(中性点位移)现象。

39)将电气设备的外壳和配电装置金属构架等与接地装置用导线作良好的电气连

接叫接地,此类接地属(保护)接地,为防止因绝缘损坏而造成触电危险。

40)一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而(减小),金属导体的电阻随着温度

的升高而(增大)。

41)测量电气设备绝缘时,当把直流电压加到绝缘部分上,将产生一个衰减性变化

的最后趋于稳定的电流,该电流由(电容)电流,(吸收)电流和(传导)电流三部分组成。

42)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开(隔离开关)和做好(安全)措

施以前,不得触及设备或进入(遮栏),以防突然来电。

43)安全电压有(36)V、(24)V、(12)V。

44)测电气设备的绝缘电阻时,应先将该设备的(电源)切断,摇测有较大电容的设

备前还要进行(放电)。

45)建立完善的万能钥匙使用和保管制度,闭锁装置不能随意(退出运行),停用

(防误闭锁装置)时,要经本单位总工程师批准。

46)装卸高压熔断器(保险),应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘

夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

47)装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),且必须接触良好。拆接地

线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。

48)高压验电必须戴绝缘手套,验电时应使用相应电压等级的(专用验电器)。

49)在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的

过道上应悬挂(止步,高压危险)标示牌。

50)所有电气设备的金属外壳均应有(良好的接地)装置。

51)发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人(脱离电源),并进行急救。

如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。

52)遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火。

53)加强蓄电池和直流系统及(柴油)发电机组的维护,以确保主机交直流润滑

油泵和主要辅机小油泵供电可靠。。

54)直流系统具备(过压)、欠压、(接地)远方报警功能。

55)分段运行的直流母线不能(合)环。

56)对重要的线路和设备必须坚持设立(两)套互相独立主保护的原则,并且两套

保护宜为不同(原理)和不同(厂家)的产品。

57)自动励磁调节器应具有电力系统稳定器(PSS)功能。。

58)合环是指将电气环路用(断路器)或隔离开关(闭合)的操作。

59)解环是指将电气(环路)用断路器或(隔离)开关断开的操作。

60)并列是指将发电机或(两)个系统经用(同期)表检查同期后并列运行。

61)解列是指将发电机或一个系统与系统解除(并列)运行。

62)自同期并列将发电机用(自同期)法与系统并列运行。

63)非同期并列是指将发电机或两个系统不经(同期)检查即并列运行。

64)强送是指设备故障跳闸后未经(检查)即送电。

65)试送是指设备检修后或故障跳闸后,经(初步)检查再送电。

66)冲击合闸是指新设备在投入运行时,连续(操作)合闸,正常后拉开再(合闸)。

67)倒闸操作必须有( 两 )人执行,其中一人对设备比较熟悉者作( 监护)。

68)汽轮发电机主要由(定子)、(转子)、端盖和轴承等部件组成。

69)600MW 发电机定子绕组都采用(单)匝(短)距双层(叠)绕组,相间接成(双

星形或YY)。

70)正常情况下,气体置换应在发电机(静止)或(盘车)时进行,同时应保持轴密

封瓦处的(密封油)压力。

71)同步发电机是是利用(电磁感应)原理将原动机转轴上的动能通过定子、转子间

的磁场耦合,转换到定子绕组变为电能。

72)发电机的主磁路包括定、转子铁芯、(气隙)。

73)所谓同步是指转子磁场与定子磁场以相同的(方向)和相同的(速度)旋转。

74)发电机频率f、磁极对数p、转速n 三者之间的关系是(n=60f/ p )。

75)为抑制(集肤)效应,使导体内电流均匀,减少漏磁通在导体内产生的环流和附

加损耗,线棒由绝缘空心股线和实心股线编织换位组合而成。

76)定子绕组的绝缘包括线棒(主)绝缘、(股间)绝缘、(层间)绝缘和换位处的

加强绝缘。

77)发电机转子主要由转轴、转子绕组、(护环)、中心环、(阻尼)绕组等部件组

成。

78)600MW 发电机都采用并联单流水路,冷却水从励端的汇流管和(绝缘引水管)

并通过线棒端头的水接头进入绕组,冷却绕组后再经过汽轮机端相应回路排出。

79)水氢氢冷却方式的发电机,定子绕组,包括定子线圈,定子引线,定子出线,采

用(水内冷);转子绕组采用(氢内冷);转子槽内部分采用(气隙取气铣孔斜流氢内冷);转子绕组端部采用纵横两路铣槽(氢内冷);定子铁芯及结构件采用(氢气表面冷却)。

80)为提高发电机承担不对称负荷的能力,发电机在转子本体设有(阻尼)绕组。

81)电刷的作用是(将励磁电流通入高速旋转的转子绕组)。

82)当二氧化碳含量超过(85%)以上时,可认为置换空气结束。当二氧化碳含量达

(95%)以上时,可认为置换H2结束。

83)发电机气体置换时,(严禁)进行发电机绝缘电阻测定工作。

84)无线电频率监视仪装置通过设置在发电机中性点接地线上的频率变送器,来监视

发电机绕组或其他带电部件的(局部电弧放电)事故。

85)发电机绝缘监视仪是用来监视发电机内(绝缘材料)的局部过热。

86)发电机在运行中转子线圈产生的磁场,与定子磁场是(相对静止)的。

87)正常运行时,发电机机壳内的氢压应(大于)定子绕组冷却水的水压。

88)通过监视安装在内冷水箱安全门排气口的(气体流量计)是否走动,可判断机内

冷水系统的泄漏情况。

89)氢冷发电机油系统、主油箱内、封闭母线外壳内的氢气体积含量,超过(1%)时,

应停机查漏消缺。当内冷水箱内的含氢量达到2%时报警,若含氢量超过10%,或确认机内已经进水,应(立即停机)处理。

90)发电机大轴接地碳刷一般装设在(汽)端,(励)端轴承双层对地绝缘以防止轴

电流烧伤转轴。

91)在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,当出现交变磁通时,

在轴上感应出一定的电压,称为(轴电压)。轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础底层构成通路,当油膜被破坏时,就在此回路内产生一个很大的电流,称为(轴电流)。

92)发电机定子绕组采用水内冷,运行中最容易发生漏水的地方是:绝缘引水管的(接

头)部分和绕组的(焊接)部分。

93)水内冷发电机的端部构件发热与端部(漏磁场)关,它切割端部的构件,感应出

(涡流)产生损耗而使端部构件发热。

94)运行中的发电机集电环温度不允许超过(120)℃。

95)二氧化碳在发电机内滞留时间不应超过(24)小时。

96)要提高发电机容量,必须解决发电机在运行中的(发热)问题。

97)励磁系统由(励磁调节器)、(整流装置/可控硅整流柜或功率单元)、(灭磁装

置)三部分组成。

98)同步发电机励磁系统的基本任务是(维持发电机电压在给定水平)和(稳定地分

配机组间的无功功率)。

99)对发电机灭磁的基本要求是:①(灭磁时间短或灭磁速度快);②(转子过电压

不应超过容许值)。

100)从改善电力系统运行条件和提高电力系统暂态稳定性出发,希望励磁功率单元具有足够的(强行励磁顶值电压倍数)和(励磁电压上升速度),这也是励磁系统的两项重要技术指标。

101)自动调整励磁装置,在发电机正常运行或发生事故的情况下,能够提高电力系统的(静态)稳定和(动态)稳定。

102)发电机机端电压下降到(80%Ue)时,强励动作。大型发电机强励时间不应小于(10)S,强励动作结束,AVR自动切换至(“手动”)方式运行。

103)若发电机强励动作,则不得(随意干涉)。20秒后强励仍不返回,应手动(解除强励)。

104)自并励静止励磁系统主要由励磁变压器、自动励磁调节器、可控整流装置和(起励)装置组成。

105)自并励静止励磁系统的主要缺点是,它的电压调节通道容易产生(负阻尼)作用,导致电力系统低频振荡的发生,降低了电力系统的动态稳定性,但通过引入(电力系统稳定器PSS),可克服这一缺点。

106)发电机静态电压调节特性是指(机端电压UG)与(定子无功负荷IQ)之间的关系,也称发电机的(外)特性,通常用(调差系数δ )加以描述。

107)发电机自然调差率Krdn是指不计(无功调差)环节时,发电机端电压变化量的绝对值与无功负荷变化量的绝对值之比,也就是自然电压调节特性曲线的斜率。108)发电机机端电压随无功电流增大而(降低)的调压特性称为正调差。

109)发电机间无功功率当发电机在电力系统中并列运行时,改变其中一台发电机的励磁电流就会引起各(并列)的发电机间无功功率的(重新分配)。

110)从系统运行电压和无功分配的稳定性来看,机端并联运行的机组都应为(正)调差特性。

111)暂态定性主要是分析发生故障后,发电机转子第一次摇摆时功率角是否小于(180)°的问题。

112)励磁电压从额定值UFN上升到(95%UFmax)的时间,称为励磁电压上升响应时间。对于响应时间小于(0。1s )的励磁系统,通常称其为高起始响应励磁系统。113)电力系统稳定器PSS是通过引入机组的(加速功率)反馈信号来抑制同步发电机的低频振荡,由电功率信号和(转子角频率)信号综合而成。

114)A VR自动方式是恒(机端电压)调节,手动方式是恒(磁磁电流)调节。

115)励磁调节器的叠加控制是一种叠加控制,一般包括(恒无功功率调节)、(恒功率因数调节)以及可接受调度指令的成组调节方式。

116)A VR手动方式下,只有(低励磁)限制器和(U/f )限制器是可用的。

117)暂态稳定是指系统受到(大扰动)后,系统保持稳定(同步)运行的能力。118)发电机励磁系统既有(快速响应特性)又有(高强励倍数)时,才对改善电力系统的暂态稳定有明显的作用。

119)当发电机从发出无功功率转入吸收无功功率,此时称机组为(进相)运行。120)大型发电机不允许无励磁,应加装(失磁)保护,此保护应投入(跳闸)位置。

121)发电机运行中,氢气冷却器的出风温度应均衡,冷氢温差在任何负荷下不得超过( 2 )℃。

122)发电机运行期间,用1000 伏绝缘电阻表定期测量轴承座对地绝缘电阻,绝缘电阻应大于( 1 )MΩ。小于(0.5 )MΩ会导致轴电流通过而损坏轴承。123)氢冷发电机运行中氢气湿度氢气露点温度应保持在(0℃~-25℃)。

124)发电机不超过额定频率50Hz 的(±1% 或± 0。5Hz),发电机可按额定容量运行。125)发电机运行电压超过低于95%额定值时,定子电流不应超过(5%额定值)。126)发电机功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压

下的(P-Q)出力曲线范围。

127)发电机的P-Q 曲线上的四个限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。

128)发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。

129)定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。

130)发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。

131)确定发电机正常运行时的允许温升与该发电机的冷却方式、( C )和冷却介质有关。

A、负荷大小;

B、工作条件;

C、绝缘等级;

D、运行寿命。

132)2~3 个月内必须更换一次发电机集电环的极性是为了使滑环(磨损均匀)。133)用水内冷发电机定子绝缘测试仪进行发电机定子绝缘测量时应将(进出水汇水管)接到仪表的屏蔽端子上,绝缘电阻值不得低于上次测量结果的(1/3~1/5),吸收比R60/R15,应大于(1.3),否则应查明原因消除。

134)测量发电机转子绝缘电阻使用(500)V摇表,测量时应解开(转子接地保护)的连接线或压板,其绝缘数值应不低于(1)MΩ。

135)当氢气温度高于额定值时,发电机要按照氢气冷却的(转子绕组)温升条件限制出力。

136)当发电机定子绕组冷却水停止循环后,其允许运行的持续时间,要根据(水的电阻率)来确定。

137)发电机停机以后,不是马上恢复运行,为防止发电机内部(结露),应解列发电机(氢气冷却器),定子内冷水应根据情况投入(电加热)运行。

138)发电机运行中,铁芯的温度比绕组温度要(高)。

139)汽轮机发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对(汽轮机叶片)造成危害。140)发电机如果在运行中功率因数过高会使发电机(静态)稳定性降低。

141)发电机连续运行的最高电压不得超过额定电压的( 1.1 )倍。

142)大型汽轮发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%),且每相电流不大于额定值。短时负序电流满足(I2/IN)2t≤(10)s。143)发电机长期进相运行,会使发电机(定子端部)发热。

144)发电机运行中一台氢冷器退出运行时,发电机在额定氢压、额定功率因数下可带(80%)的额定负荷运行。

145)发电机在受到小的扰动后,能恢复到原来平衡状态继续同步运行就称为同步发电机的(静态稳定)。

146)对停用时间较长的发电机,应将定子绕组和定子端部冷却元件中的水全部放掉、吹干,冷却水系统管道内的积水也应放掉,并注意使发电机各部分的温度不低于(+5)℃,以防止冻坏。

147)机壳内为空气或二氧化碳介质的大容量氢冷发电机不允许启动到额定转速甚至进行试验,以防止风扇叶片根部的(机械应力)过高。

148)300MW及以上汽轮发电机的转子接地保护应投(信号),当确认转子接地应(立即停机)处理。

149)大型汽轮发电机一般能在进相功率因数(超前)为(0.95)时长期带额定有功连续运行。

150)发电机过负荷的允许数值不仅和持续时间有关,还与发电机的冷却方式有关,

直接内冷的绕组过负荷的允许值比间接冷却的(小)。

151)发电机失磁瞬间,发电机的电磁力矩减小,而原动机传过来的主力矩没有变,于是出现了(过剩)力矩,使发电机转速(升高)而失去同步。

152)发电机振荡有两种可能的结果:①发电机能稳定在新的工作点保持同步运行;②可能造成发电机(失步)。

153)发电机失磁后转入异步运行.发电机将从系统吸收(无功)功率,供给转子,定子建立磁场,向系统输出(有功)功率。

154)发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高),使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)。

155)系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的(短路)电流,对发电机本身将产生有害的、巨大的(电动)力,并产生高温。

156)当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有(负序)电流出现,在转子上产生(100)HZ频率的电流,有可能使转子局部(过热)或造成损坏。

157)运行发电机失去励磁使转子(磁场)消失,一般叫做发电机的(失磁)。

158)发电机振荡失去同步,如果采取一些措施,失步的发电机其转速还有可能接近同步转速时而被重新拉入(同步),这种情况称为(再同步)。

159)通过测量发电机不同转速下的转子交流阻抗,可判断转子绕组(匝间短路)故障。160)感性无功电流对发电机磁场起(去磁)作用,容性无功电流对发电机的磁场起(助磁)作用。

161)发电机空载特性是发电机在额定同步转速下,发电机(空载电势)与(励磁电流)间的函数关系,通过实验可以检测出发电机转子绕组是否存在(匝间短路)和定子铁心有无(局部短路)。

162)发电机短路试验是指定子绕组三相短路时的(稳态短路电流)与(励磁电流)间的关系,根据该特性可以判断(转子绕组)是否存在短路。

163)发电机运行在V型曲线(COSφ=1)的(右)边称为(过励),此时发电机运行比较稳定,而运行在(COSφ=1)的(左)边称为(欠)励,发电机在此状态下受到扰动将失去稳定。

164)发电机封闭母线内含氢量超过(1%)时;发电机轴承油系统或主油箱内含氢量超过(1%)时;内冷水系统含氢量体积含量超过(3%)时,应立即采取相应措施处理。

165)同步发电机的运行特性,一般指(空载)特性、(短路)特性、(负载)特性、(调整)特性和(外)特性五种。

166)发电机的负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,(定子)电压与(励磁)电流之间的关系曲线。

167)发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数情况下,(定子)电流和发电机(端)电压之间的关系曲线。

168)发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组部分被短路,使(气隙磁通)失去平衡,机体将发生强烈振动。

169)水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。

170)水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。

171)系统振荡,振荡线路各点电压、电流之间的(相位)角也在周期性变化,由于三相对称,所以振荡时无有(负序)分量和(零序)分量。

172)运行中若发现发电机机壳内有水,应查明原因,如果是由于结露所引起的则应(提高)发电机的(进水)和(进风)温度。

173)发电机励磁电刷间负荷分布不均匀时,应用直流卡钳检测电刷的(电流分布情况)。对负荷(过重)及(过轻)的电刷及时调整处理。

174)如发电机不平衡电流出现在发电机并列后不久时,可能是发电机主开关(非全相合闸)引起。则应立即解列发电机。

175)发电机失步时转子的转速不再和定子磁场的同步转速保持一致,发电机的功角在(0-180°);范围内是出有功功率,在(180-360°)范围内吸收有功功率。176)由于外部短路发电机过流保护装置而跳闸,若汽轮机具备冲转定速条件,经调度员同意后,可以不经检查开机,但发电机至少应进行(零起升压)试验。177)发电机着火时,发电机定子冷却水(不应中断),当火熄灭时,发电机转子应维持较长时间(盘车),防止转子变形。

178)发电机停机后为防止定子线圈堵塞,应进行发电机内冷水系统(反冲洗)。179)发电机的发电机的调相运行,就是发电机不发(有功),主要用来向电网输送(感性无功功率)。

180)具有双星形绕组引出端的发电机,一般装设(横联)差动保护来反映定子绕组(匝间)故障和层间短路故障。

181)如果发电机在运行中端电压高于额定电压较多时,将引起转子表面发热,这是由于发电机定子(漏磁通)和(高次)谐波磁通的增加而引起的附加损耗增加的结果。

182)发电机内着火时.应立即将发电机(解列)并灭磁,停电后可向其外壳(浇水)以降温,向内部通入(二氧化碳)进行灭火,在灭火过程中不准将转子停止转动,并不准用(砂子或泡沫灭火器)灭火。

183)发电机一经转动,即认为发电机及所连设备均(带有电压),在发变组回路上的工作均应按发电机运行中来做(安全措施)。

184)发电机停机以后,为防止有人误合开关造成发电机非同期并列,应将(6KV 厂用电工作电源开关)解除备用。

185)发电机轴电压较高时,不光在油膜击穿情况下产生(轴电流),而且还会影响汽轮机测速装置的(准确性)。

186)发电机不允许在内部为空气情况下(加励磁),仅允许在满足下列条件下短时空转作机械检查:(氢气冷却器)通水正常,(定子绕组)通水运行正常,(密封油)系统运行正常。

187)发电机假同期试验的目的是检查同期回路接线的(正确性),防止二次接线错误而造成发电机(非同期并列)。

188)发电机出线套管处主密封破坏,只有辅助密封起作用时,仍可以运行一段时间,但应尽快(申请停机)处理。

189)发电机零起升压时应注意,只能用(手动方式)升压;主变的中性点必须接地,升压应(缓慢)。

190)停用发电机水、氢、油系统程序为:首先应停用(内冷水),再进行氢冷却水停运,然后进行排氢置换。密封油系统的停运应在(氢气置换)后进行。

191)变压器是根据(电磁感应)的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压。

192)变压器油枕油位的正常指示应在油枕的(1/3~2/3)之间。

193)大型机组主变压器的连接组别一般采用(Yn,d11)。

194)变压器的温升是指绕组或(上层油)的温度与变压器环境温度之差。

195)变压器并联运行的理想条件是:空载时并联的各变压器一次侧间无(环流),负载时各变压器所负担的负载电流按(容量)成比例分配。

196)变压器的绝缘老化,是指绝缘材料受到热或其他物理、化学作用而逐渐失去(机械)强度和(电气)强度的现象。

197)变压器温度每增加(6 )℃,老化速度加倍,寿命缩短一半。

198)变压器的正常过负荷能力,自然油循环变压器负荷不得超过额定负荷的(1。3 )倍,强迫油循环变压器负荷不得超过额定负荷的(1。2 )倍。

199)并联运行的变压器,最大最小容量比一般不超过(3:1),漏阻抗标幺值之差小于(10%)。

200)变压器的温升决定于(绕组绝缘材料)的等级,温度越(高),绝缘老化越严重越迅速。

201)我国电力变压器允许温升的国家标准是基于以下条件规定的:变压器在环境温度为+20℃下带额定负荷长期运行,使用期限20~30 年,相应的绕组最热点的温度为(98)℃。

202)变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲变压器(正常使用寿命)制定。同时还规定,过负荷期间(负荷)和(各部分温度)不得超过规定的最高限制值。203)变压器的事故过负荷时,但我国规定绕组最热点的温度仍不得超过(140 )℃。204)油浸式变压器绕组温升的限值为(65)℃,上层油温升的限值为(55)℃,变压器在正常运行时,上层油的最高温度不应超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。205)强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。206)变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高,(铁芯)的温度次之,(绝缘油)的温度最低,且上部油温(高于)下部油温。

207)变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。

208)主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。209)变压器的空载损耗,其主要部分是铁芯的(磁滞)损耗和(涡流)损耗。

210)变压器分接开关调压方式有两种:(有载)调压、(无载)调压,无载调压的变压器必须在(停电)状态下才能改变分接开关位置。

211)变压器的变比是指变压器在(空载)时,原绕组电压与副绕组电压的(比值)。212)变压器的铁芯是由(导磁)性能极好的(硅钢)片组装成闭合的(磁回路)。213)变压器的冷却方式主要有油浸(自冷)式、油浸(风冷)式、(强迫油循环)风冷式等。

214)变压器油枕的作用主要有:温度变化时调节(油量),减小油与空气的接触面积,(延长)油的使用寿命。

215)变压器的高压套管连接变压器高压侧出线和外部引线,以及起到(绝缘)作用。216)强油循环变压器冷却器内油的流向是(由上往下)。

217)大型变压器常采用在储油器中加装(隔膜)或充氮气等措施,使油与大气隔离。218)变压器呼吸器内装的干燥剂是浸有氯化钴的硅胶,其颗粒在干燥时是蓝色的,但是随着硅胶吸收水分接近饱和时,粒状硅胶就转变成(粉白色或红色)。

219)短路电压百分数是变压器的一个重要参数。它表明了变压器在额定负荷运行时变

压器本身的阻抗(压降)大小。

220)在正常运行方式下,电工绝缘材料是按其允许最高工作( C )分级的。

A、电压;

B、电流;

C、温度;

D、机械强度。

221)变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流(增加),铁芯中的磁通密度(增大)。

222)若变压器在电源电压过高的情况下运行.会引起铁芯中的磁通过度(饱和).磁通(波形)发生畸变。

223)当运行中的变压器顶层油温或变压器负荷达到规定值时,(辅助)冷却器应自动投入运行;当切除故障冷却器时,(备用)冷却器应自动投入。

224)变压器的过负荷一般分为(正常过负荷)和(事故过负荷)两种,过负荷期间变压器各部分温度不得超过规定的(最高限制值)。

225)变压器允许正常过负荷,其过负荷的倍数及允许时间应根据变压器的(负载)特性和冷却介质(温度)来确定。

226)变压器的过载能力是在不损害变压器绕组绝缘和降低使用寿命的条件下,在短时间内所能输出的(最大)容量。它大于变压器的(额定)容量。

227)变压器在运行中产生的损耗,主要有(铜损)和(铁损),这两部分损耗最后全部转变成(热能)形式使变压器铁芯绕组发热,温度升高。

228)变压器分级绝缘是指变压器绕组靠近(中性点)部分的主绝缘,其绝缘水平低于(首端)部分的主绝缘。

229)两台变压器并联运行时,如果阻抗电压的百分值不相等,则会造成变压器之间负荷分配不均匀,其中,欠载的是(阻抗电压的百分较小)的变压器,过载的是(阻抗电压的百分较大)的变压器。

230)影响变压器温度变化的原因主要有:(负荷的变化)、环境温度变化及变压器冷却装置的(运行状况)等。

231)如果变压器上层油温较平时高出(10)℃以上,或负荷不变,油温不断上升,首先检查是否测温计是否故障,如果不是测温计出问题,就是变压器内部发生故障,此时应立即将变压器(停止运行)。

232)变压器内部着火时,必须立即把变压器从各侧(电源)断开,变压器有爆炸危险时,应立即将(油)放掉。

233)主变每台冷却器工作状态分为(工作)、停止、(辅助)、(备用)四种状态。234)变压器工作冷却器未跳闸而备用冷却器自动投入,说明有的工作冷却器(无油流)。235)对变压器进行全电压冲击试验目的是:检查变压器的(绝缘强度)能否承受全电压和(操作过电压)考验。

236)并列运行变压器,倒换中性点接地刀闸时,应先(合上)要投入的中性点接地刀闸,然后(拉开)要停用的中性点接地刀闸。

237)自耦变压器与普通变压器的区别在于自耦变压器的副绕组与原绕组间,不仅有(磁)的联系,而且还有(电)的联系。

238)变压器接线组别的“时钟’表示法,就是把高压侧相电压(或电流)的相量作为(分针),而把低压侧相电压(或电流)的相量作为(时针),然后把高压侧相电压(或电流)的相量固定在12 点上,则低压侧电压(或电流)的相量所指示的钟点,就是该自变压器的接线组别。

239)如果运行中的变压器油受潮或进水,主要危害是:使绝缘和油的(耐压)水平降低,水分与其他元素合成低分子酸而(腐蚀)绝缘。

240)剧冷剧热天气,应着重检查变压器(油温)、(油位)的变化情况,冷却装置的

(工作)情况。

241)现场处理呼吸器畅通工作或更换硅胶时,变压器重瓦斯保护应由(跳闸)位置改为(信号)位置运行,工作完毕后,经(1 小时)试运行后,方可将重瓦斯投入(跳闸)。

242)发电机在并网前,主变压器的中性点接地刀闸合不上,为了按时并网,可以在中性点处(接一组便携式地线)。

243)电气主接线反映了发电厂中电能生产、(转换)、(输送)和分配的关系以及各种(运行方式)。

244)当600MW机组6KV厂用系统接地电容电流大于10A时,一般采用(中电阻)接地方式。

245)电气二次系统是为电气一次设备和系统服务的,起到对电气一次设备和系统进行(控制)、(测量)、监视和(保护)的作用。

246)我国600MW机组发电厂中的电气主接线,发电机端采用(单元)接线,升高电压级主要采用(3/2 )接线、3~5 角形接线、(双母线)接线等形式。

247)发电机绕组发生单相接地故障时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出回路连接元件的(对地电容)电流,600MW 发电机的中性点一般采用(高电阻)接地方式。

248)发电厂电气主接线必须满足(可靠性)、(灵活性)和经济性等三个方面的基本要求。

249)为保护变压器中性点绝缘,可能断开运行的220kV 侧中性点回路中应装设(避雷器)和(火花间隙)。

250)电力系统中性点接地方式有(中性点直接)接地系统、(中性点不接地)系统、(中性点经消弧线圈)接地系统。

251)中性点采用非直接接地方式,包括中性点不接地、中性点(经消弧线圈)接地和中性点(经高电阻)接地方式。

252)厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为(厂用电率)。253)发电厂的厂用电供电电压一般分为(高压)和(低压)两种。

254)在正常情况下给厂用负荷供电的电源,称为(工作)电源。

255)600MW 及以上机组的典型发电机回路主接线一般采用发电机—主变压器组(单元)接线。

256)当发电机出口不装设断路器时,发电机出口母线及厂用电分支线均采用(分相封闭)母线。

257)当工作电源因故障失去后,代替工作电源向厂用负荷供电的电源,称为(备用)电源。

258)交流保安电源一般采用快速启动的(柴油发电机组)。

259)交流不停电源采用(蓄电池)供电的电动发电机组或静态逆变装置。

260)启动备用变压器,供给机组启、停负荷,并兼作高压厂用变压器(事故)备用。261)高压厂用工作变压器和启动备用变压器通常选用低压绕组(分裂)变压器。262)0.4kV 各动力中心,如汽轮机PC、锅炉PC、出灰PC、化水PC 等,通常采用单母线(分段)接线。

263)成套高压开关柜是成套配电装置的一种类型,其优点是(结构紧凑),占地少,维护检修方便,大大地减少现场的安装工作量,缩短施工工期。

264)通常将配电装置分为(户外)式和(户内)式两种。

265)成套开关柜按电压可分为高压开关柜、低压开关柜和动力、(照明)配电箱等几

类。

266)全隔离结构的高压开关柜由接地的金属隔板将开关柜分隔成(仪表室)、手车室、母线室、电缆室四个功能小室。

267)(使电弧尽快熄灭)是断路器开断电路过程中要完成的最根本任务。

268)真空电弧以两种基本的形态存在:一种称为(扩散)型电弧,另一种称为(收缩)型电弧。

269)灭弧装置的熄弧过程实质是一种电弧能量的(控制和处理)过程。

270)在燃弧过程中触头的有效利用表面越大,开断能力越(强)。

271)由F-C 手车,(综合保护装置)及连接主母线,电缆的分支母线所组成的回路称为F-C 回路。

272)高压接触器按灭弧介质区分,有空气式、(SF6气体式)和真空式。

273)按厂用电系统的运行状态,厂用电源的切换分为正常切换和(事故)切换。274)按断路器的动作顺序,厂用电源的切换分为并联切换、断电切换和(同时)切换。275)高压电动机要实现调速,主要采用三种方式液力耦合器方式、串级调速、(变频调速)。

276)6kV小车开关在间隔内有两个位置即:“工作位置”和“(试验位置)”。277)6kV小车开关在冷备用状态的基础上,小车开关拉至“间隔外”位置。合上柜后负载侧(接地刀闸)。该位置适用于电气一、二次设备的检修。

278)设备送电前,应根据规程规定投入有关(保护)装置。

279)无论是单一设备还是多个连接的电气设备,在由检修状态转为冷备用状态、由检修状态直接转为运行状态或设备故障跳闸后的恢复,在恢复送电前必须先测量有关电气设备的(绝缘电阻)合格。

280)大修后或电气接线有变化,送电前必须进行(定相)正确后才能送电。

281)厂用电源的切换操作应在机组(稳定)运行的情况下进行。

282)厂用系统送电时,应先合上(电源)侧开关,后合(负荷)侧开关,逐级操作。283)380V抽屉开关正常情况下,抽屉在工作位,当机械部分或电气有工作时,需将抽屉拉到断路位并投入(闭锁),挂“禁止合闸有人工作”标识牌。

284)380V空气开关掉闸后,运行人员必须测量其所带设备(绝缘电阻)合格并检查控制回路正常后,才能恢复其开关送电。

285)电气设备检修时,与检修电气设备的电源必须有明显(断开点),禁止在只断开电源开关的情况下进行电气设备的检修工作。

286)厂用6kV母线失电后,用备用电源开关或联络开关恢复母线送电前,应检查母线工作电源开关及所有负荷开关断开,防止向发电机(反送电),引起事故扩大。287)事故处理时,在电源倒换时注意系统间同期性,防止发生(非同期)并列。288)低压变频器系列电机,很多接线采用一台变频器带2-3台电机,对于这类负荷在某一电机检修时,就必须首先停止该变频器所带(全部电机)的电源,拆开需检修电机的接线并作好防止触电的措施后,再恢复其它电机正常运行或备用。289)在测量电缆和电机绝缘电阻时不能摇测低压变频器装置,防止(变频器损坏)。290)变频器所带电机出现掉闸,必须(查清原因)才能恢复备用或投入运行。

291)抽屉开关送电前必须检查,抽屉内的(控制保险)完好并在合上位置,确保电气设备的正常备用。

292)厂用快切装置具备(快速)切换、(同期)切换、(残压)切换、(串连)切换、(并联)切换。

293)熔断器的额定值主要有额定电压、额定电流和(熔体额定电流)

294)低压无功补偿装置电容器组在投入运行前,必须测量电容器组(绝缘电阻)合格后方能投入运行。

295)高压断路器必须具有完善的(灭弧装置)和快速动作的特性。

296)真空接触器的基本工作方式是,接通时给电磁铁励磁,分断时切断励磁,称常(励磁)方式。

297)真空开关包括真空断路器、(真空负荷开关)、真空接触器、真空重合器和分段器等。

298)为提高厂用电系统的供电可靠性与经济性,且便于灵活调度,厂用母线的设置一般采用“按炉分段”或“按(机组)分段”的原则。

299)厂备用电源自投装置中,均设有低电压启动部分,其启动条件为本段厂用母线(失去电压);备用段母线(电源良好)。

300)为提高厂用低压电动机的动力熔断器运行的可靠性,防止发生(缺相)运行以烧毁电动机,熔断器熔丝应按照电动机端部(短路)电流来选择。

301)异步电动机启动力矩小,其原因是启动时(功率因数)低,电流的(有功)部分小。

302)合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。

303)装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。

304)带电手动取下三相水平排列的动力熔断器时,应先取下(中间)相,后取(两边)相、上熔断器时与此相反。

305)对于厂用电备自投的要求是只能动作(一次)。

306)500kV 电气设备主要包括断路器、隔离开关、母线、(电流互感器、电压互感器)、避雷器等。

307)断路器中的电弧是否能够最终熄灭,首先取决于弧柱区内介质的(游离和去游离)速度,其次是电源加在触头之间的(外施电压)的大小。

308)在系统正常运行时,高压断路器用来将高压电气设备或高压输电线路接入电路或退出运行,倒换(电气接线)的运行方式,起着控制电路的作用。

309)在系统发生故障时,高压断路器断开的电路中通过的是(短路)电流。

310)S F6气体的灭弧能力比空气强约(100)倍。

311)电弧中的去游离强度,在很大程度上取决于触头(材料)。

312)S F6具有良好的(绝缘)性能和(灭弧)能力。

313)隔离开关的功能主要是隔离(电压),其次是用于(倒闸)操作和分合(小电流)。314)避雷器在投入运行前或运行1~2 年后,应作(预防性)试验。

315)避雷器不得做(工频电压耐受)试验和工频放电电压试验。

316)电压互感器二次绕组不能(短路)。

317)电压互感器二次绕组及零序电压绕组的一端必须(接地)。

318)电压互感器一般是中性点接地,若无中性点,则采用(B )相接地。

319)目前我国500kV 电压互感器使用(电容)式的。

320)电流互感器主要用于(测量)线路电流和(继电保护)装置中。

321)隔离开关没有专门的(灭弧)装置,所以不能用它来接通和切断(负载)电流和(短路)电流。

322)装设隔离开关后,可以在设备检修时造成(明显断开点),使检修设备与带电设备(隔离)。

323)电弧的(游离)和(去游离)是同时存在的。

324)电弧的产生是由于触点间隙中的气体被(游离),产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了(导体),电流通过这个游离区时所消耗的电能转变为(热能和光能)。因此发出光和热的效应。

325)电压互感器的变比是指(原、副边额定电压之比); 其变比(大于)其匝数比。

326)断路器的固有合闸时间是指从(合闸线圈带电)到(动静触头接触)的一段时间。

327)电流互感器工作时,二次回路始终是(闭合)的,接近于(短路)状态。328)500KV线路装设并联电抗器可以限制(过电压)和(潜供电流)。

329)配电装置所有金属外壳均应有良好的金属接地,接地网的(接地电阻)应符合标准。

330)6kV开关柜电加热器的电源在开关运行时应(投入),当开关柜有检修工作时可将其电源(断开)。

331)开关与开关、开关与刀闸、刀闸与刀闸之间应具有完善的(闭锁装置),以防止误操作。

332)正常情况下,不准解除(闭锁)拉刀闸,必要时,需得到值长的命令,方能进行。333)刀闸合不上或断不开时,不得强行合上或断开,应先检查(闭锁回路)是否解除,检查操作机构是否正常或电动操作(电源和回路)是否正常,无法处理时通知检修。

334)避雷器运行中瓷瓶和套管表面应完整、清洁,无裂纹、破损,无(放电)现象。335)对于GIS中的互感器,应经常检查其气室(压力)正常。

336)要求电压互感器二次熔断时间应小于(保护动作)时间。

337)为了消除多断口超高压断路器各断口的电压分布不均,改善灭弧性能,一般在断路器各断口上加装(并联均压电容)。

338)空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生(过电压)。339)在SF6气体中所混杂的水份以(水蒸汽)的形式存在。

340)由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做(大气)过电压。

341)三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成(开口三角形)。

342)电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差(增大)。343)断路器在送电前,运行人员应对断路器进行拉、合闸和重合闸试验一次,以检查断路器(合、跳闸回路是否完好)。

344)工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(15min ),并用检漏仪测量SF6气体含量。

345)发电厂600MW 机组的控制方式可分为单元控制室兼网络控制室及单元集中制室与网络控制室(相互独立)的两种类型。

346)大型电厂热力系统和电气主接线都是(单元制)。

347)在单元控制室电气部分控制的设备和元件主要有:汽轮发电机及其(励磁系统)、(主变压器)、高压厂用工作变压器、高压厂用备用变压器或启动备用变压器、高压厂用电源线、主厂房内采用专用备用电源的低压厂用变压器以及该单元其他必要集中控制的设备和元件。

348)D CS 对电气的监控范围包括发电机出口(断路器)、发电机(励磁系统)、厂用高压电源(包括厂用变压器)、低压厂用变压器高压侧进线断路器及PC 进线、分段断路器、PC 至MCC 的馈线断路器(包括主厂房及辅助厂房)等。

349)断路器的控制方式,按其操作电源可分为强电控制与弱电控制,前者一般为(110V

或220V)电压;后者为48V 及以下电压。

350)在发电厂中设置的信号装置,一般有事故信号、位置信号、继电保护和(自动装置的动作信号)、全厂事故信号。

351)D CS报警方式一般分为两种:事故报警;(预告报警)。

352)N CS 系统监控对象包括500kV 断路器、(隔离开关)、接地开关,启动变压器有载调压开关。

353)N CS 系统监测量包括(电流、电压)、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能和温度量等。

354)N CS 系统监视信号包括主变压器、断路器、隔离开关以及接地开关的(位置信号)、继电保护装置和安全自动装置动作及报警信号、运行监视信号等。

355)N CS 系统包括两部分:站控层和(间隔层)。

356)发电机的并列方式主要有两种,即(准同期)并列方式和自同期并列方式。火力发电厂大容量机组通常采用(准同期)方式。

357)A GC 是以满足电力供需实时平衡为目的,使电力系统的发电出力与用电负荷相(匹配),以实现高质量电能供应。

358)自动电压调控系统AVC 是通过改变发电机AVR 的(给定值)来改变机端电压和发电机输出无功的。

359)失去同步运行稳定性的后果,是系统发生(振荡)。

360)暂态稳定要求,在系统发生故障或断开线路等引起大扰动的操作时,保持事件后系统的同步运行稳定性,即过渡到新的或者恢复到原来的(稳态运行)状态。361)动态稳定要求,不因系统运行状态的正常波动或在系统发生短路故障等的大扰动后,引起系统电源间电动势相位角差的周期性振荡发散,导致(同步运行)稳定性的破坏。

362)保证动态稳定的基本条件,是运行中的发电机都具有正的(阻尼力矩)。

363)自动重合闸的重要作用,不仅在于恢复因故障断开的线路,更是在连续故障情况下保持系统完整性,避免(扩大事故)的重要手段。

364)500kV 线路传输的功率占系统容量的比重大,以及线路故障仍以单相瞬时故障占大多数,因而保持这些线路安全运行的有效措施应是采用(单相)重合闸。365)当500KV系统开关出现非全相时要防止非故障相(过负荷)。

366)自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和(保护启动)方式。

367)综合重合闸投“单相重合闸方式”,当线路发生单相故障时,跳开(单相)断路器进行单相重合,若线路发生相同故障时,三相断路器跳闸后,(不进行)重合闸。368)A VC装置只有在AVR(自动)状态时才能投入。

369)正常情况下AVC的投入与退出必须申请(调度)批准。

370)正常情况下自动发电控制(AGC)装置应经常投入运行,其投入与停用,必须经(中调值班员)的许可。

371)在有载分接开关中,过渡电阻的作用是(限制切换过程中的循环电流)。

372)用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为(0)。

373)兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是:L,(线路);E,(接地);G (屏蔽)。

374)在测量电气设备电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于(1.3)时表示绝缘良好;接近于1时,表示绝缘受潮。

375)测量电气设备的绝缘电阻时,应先将该设备的电源切断,遥测有较大电容的设备前还要进行(放电)。

376)500Kv GIS开关的操作能源来自蓄能弹簧的储能,每相开关内有一台(油泵),对开关的蓄能弹簧储能。

377)低压验电笔一般只适用于交直流电压在(500)V以下的验电。

378)同期装置设有(工作)、测试、设置三种状态。

379)当发电机并列前应提前检查同期装置良好,具备(投入条件)。

380)系统失去频率稳定性的后果是发生系统频率崩溃,引起系统全(停电)

381)按照我国的现行规程,把电力系统的同步运行稳定性分为三类,即(静态稳定、动态稳定和暂态稳定)。

382)氧化锌阀片用作串联电容的过电压保护,不但可以减化结构,还能比较好地充分发挥串联电容在故障切除后加强系统(暂态稳定)的作用。

383)快速切除故障,则是提高线路(暂态稳定性)的最有效措施,它也是其他安全自动措施得以发挥作用的前提条件。

384)500kV 线路上采用单相重合闸必须考虑的一个重要问题是,故障点能否快速(自灭弧)。

385)发电厂和变电站中,为了供给(控制、信号、保护)、自动装置、事故照明、直流油泵和交流不停电电源装置等供电,要求有可靠的直流电源。

386)直流系统除了蓄电池外,通常还包括(充电)设备、直流屏、直流馈线网络等直流设备。

387)直流电源系统由(蓄电池组)和充电电源、直流馈电、绝缘监测单元、集中监控单元等部分组成。

388)蓄电池电动势的大小与蓄电池极板上活性物质的(电化)性质和电解液的浓度有关,与极板的大小无关。

389)通常以充足电的蓄电池在放电期间端电压降低(10%)时的放电电量来表示。390)当蓄电池以恒定电流值放电时,其容量等于放电电流和放电时间的(乘积)。391)电厂中的蓄电池组普遍采用(浮充电)方式运行。

392)直流母线不允许脱离蓄电池(长期)运行。

393)直流电源倒换,在极性相同的情况下,且电压差不大于(5)V 时,可短时合环进行倒换。

394)采用的事故保安电源通常是蓄电池组和(柴油发电机)。

395)交流不停电电源正常情况下来自400V (事故保安电源),特殊情况下由直流220V 系统逆变为交流220V,继续供电。

396)正常运行时,直流系统设备和保护均投入,不得擅自(退出运行)。

397)凡新装或大修后的设备与直流系统并列前,必须(定相)。

398)当两段直流母线上分路负荷需并列时,必须在两段母线(并列)后,方可进行。399)任何情况下,不得用充电机(单带)直流母线运行。

400)直流系统工作充电机故障,应投入(备用)充电机。

401)在进行直流系统倒换操作过程中,禁止(启、停)直流电机等设备。

402)正常运行中蓄电池的放电开关应在“(断开)”位置,不允许合闸。

403)操作拿下蓄电池出口保险前,必须检查蓄电池充电电流为(零)。

404)蓄电池是一种蓄能设备,它能把电能转化为(化学能)储存起来,使用时,又把(化学能)转化为电能,通过外路设备释放出来。

405)220V直流系统主要用户有直流电动机、事故照明、(机组UPS)等。

406)110V直流系统主要用户有保护、开关的(控制)回路、AVR等。

407)全厂的照明共有正常照明、备用照明和事故照明三种,分别由机组的照明段、备用照明段和(220V直流系统)供电。

408)当UPS的整流器故障时,UPS切换到(直流系统)(蓄电池)供电;当UPS 的逆变送器故障时,UPS切换到旁路电源供电;当UPS过负荷时,UPS切换到旁路电源供电。

409)对直流系统的运行,要求有足够的(可靠性)和(稳定性)

410)蓄电池自放电现象也随着电解液的温度、密度和使用时间的增长而(增加)。411)蓄电池电解液的密度和温度有密切关系,温度升高,密度就(降低)。

412)蓄电池的电压也与容量大小无关,额定电压均为(2)V。

413)蓄电池在运行中,不允许电解液的温度超过(35)℃。

414)蓄电池容量单位是(Ah)。

415)蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。

416)对于大型发电机组与高压电网中的主保护均采用(双重化)设计。

417)纵联差动保护是电气设备相间短路的(主)保护。

418)比率制动式纵差保护是在纵差保护基本原理的基础上,引入制动电流,以提高保护的(灵敏度)。

419)(横差)保护可作为发电机内部短路的第一主保护,该保护能反应定子绕组匝间短路、分支线棒开焊及机内绕组相间短路。

420)发电机正常运行时,机端不平衡基波零序电压很小,但可能有较大的(三次谐波)电压,由反应三次谐波(电压比值)和基波零序电压组合而成的100%定子接地保护。

421)失磁保护由发电机机端(测量阻抗)判据、转子(低电压)判据、变压器(高压侧低电压)判据、定子(过流)判据构成。

422)失步保护的基本原理主要是通过测量(阻抗的轨迹)变化情况来检测是否失步。423)变压器保护中的比率制动式差动保护为了克服励磁涌流的影响,常采用二次谐波闭锁原理、波形原理或对称识别原理,以防止由于(励磁涌流)而造成的保护误动。

424)(零序电流)保护能反应变压器内部或外部发生的接地性短路故障。

425)发电机—变压器纵差保护通常采用三侧电流差动,输入电流分别取自发电机(中性点)电流互感器、厂用变压器高压侧电流互感器以及主变压器高压侧断路器处的电流互感器。

426)(差动保护)和(瓦斯保护)是变压器的主保护。

427)重瓦斯保护动作值采用油流(速度)大小表示。

428)瓦斯保护是变压器(内部)故障的重要保护装置。

429)用(零序电流)保护可以灵敏地反应输电线路接地故障。

430)(零序Ⅲ段)保护的作用,在一般情况下是作为输电线路后备保护使用,但在中性点直接接地电网中的终端线路上,它也可以作为主保护使用。

431)线路距离保护Ⅰ段保护范围不伸出本线路,即保护线路全长的(80%~85%),瞬时动作。

432)线路距离保护Ⅱ段保护范围不伸出下回线路(Ⅰ段)的保护区。为保证选择性,延时Δt动作。

433)线路距离保护Ⅲ段按躲开正常运行时(负荷阻抗)来整定。

434)线路纵联保护主要有纵联(高频距离)保护、纵联(高频方向)保护及纵联(差动)保护。

435)高频保护,按其工作原理的不同可以分为两大类,即(方向)高频保护和(相差)高频保护。

436)因为变压器的中性点直接(接地),故该点的零序电压等于(零)。

437)功率方向继电器是方向电流保护的主要元件,其作用是判断(短路)功率的方向。438)当发生单相接地短路时,零序电压的大小等于非故障相电压几何和的(三分之一)。439)电力系统中每一被保护元件应具有两种保护(主保护)和(后备保护)。

440)三相五柱电压互感器在系统正常运行时开口三角电压为(零),在发生单相接地故障时出现(电压)。

441)直流装置发生一点接地并不引起严重后果,发生两点接地可能造成(保护误动或拒动)。

442)接地故障点的(零序)电压最高,随着离故障点的距离越远,则(零序)电压就越低。

443)线路零序保护的动作时限,必须按时间(阶梯)原则来先择,以保证动作的(选择)性。

444)发电机过电流保护一般采用(复合电压)启动,其目的是提高过流保护的(灵敏)性。

445)零序电流只有在发生(接地故障)或(非全相运行)时才会出现。446)为使线路零序保护既能满足灵敏性及快速性的要求,又能保证有选择性地动作,必须加装(方向)元件,构成零序(方向过流)保护。

447)发电机-变压器组接线,它们中间装有断路器时,一般发电机、变压器分别装设差动保护,其保护范围在断路器处(互相交叉),以防出现(空白点)。448)中间继电器在继电保护中的作用:提高接点(容量),增加接点的(数量),按继电器固有动作时间取得(短延时),构成各种(逻辑)电路。

449)当线路发生非全相运行时,系统中要出现(负序)分量和(零序)分量的电流,电压。这种状态不许(长期)运行。

450)凡新安装的或一、二次回路经过变动的变压器差动保护,必须进行(六角图)试验,证实(接线)正确无误后才能正式投入运行。

451)相差高频保护的动作原理,是用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。

452)阻抗保护采用(电流启动)和(电压断线闭锁)共同来防止失压误动。453)功率方向继电器反映的是电流与电压的(相位差)。

454)电力系统发生振荡时,(电流速断)保护可能会发生误动。

455)零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的(灵敏度)和时间都要相互配合。456)发电机的负序过流保护的对象是发电机(转子)。

457)母线侧相间短路时线路全阻抗距离保护会(启动)。

458)在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。

459)线路纵联保护的通道可以是:电力线载波、(微波)、(光纤)、(导引线)。460)当发生短路时,正序电压是离故障点越近,电压(越低);负序电压和零序电压是离故障点越近,电压(越高)。

461)在大接地系统中发生接地故障后,会有(零序电流)、(零序电压)和(零序功率)出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为(零序保护)。

462)为防止距离保护误动,距离保护应装设(交流电压回路二次断线)和(系统振荡)闭锁装置。

463)按作用于开关的方式不同,自动重合闸装置可以分为(三相重合闸)、(单相重合闸)和(综合重合闸)三种。

464)自动重合闸加速方式分为(重合闸前加速)和(重合闸后加速)两种。

465)大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:1、(横差保护);2、(零序电压原理的匝间保护);3、(负序功率方向匝间保护)。

466)利用基波零序电压构成的发电机定子单相接地保护简单、可靠,并有(三次谐波)滤过器,但由于它一般有(5%~15%)的死区,因此不能作为发电机(100%定子接地)保护。

467)高频保护压板解除、收发信机电源投入,这种状态称为高频保护的(信号)状态。468)光纤差动保护的原理是比较被保护线路两端(短路)电流的相位。

469)当保护范围内部故障时,由于两端的电流同相位,保护装置将产生差流,线路差动保护动作于(跳闸)。

470)超高压输电线路故障一般可以划分为两类:(相间)故障和(接地)故障。471)当双重化的每套主保护都有完善的后备保护时,可不再(另设)后备保护。472)(失步解列装置)作为系统稳定运行的最后一道防线,其稳定运行对系统有重要意义。

473)重合闸的投、退均应得到(中调调度员)的许可才能进行投退。

474)操作中发生开关非全相时,应立即(再拉开)故障开关一次并汇报调度。

475)发电机发生非全相运行,I22t超定值后应(将发电机抽转子检查损坏情况)。476)正常运行的变压器,重瓦斯保护应投入(掉闸)位置。

477)所有运行中的电气设备所配置的继电保护和自动装置,必须和电气(一次设备)的实际运行方式相对应。

478)同一设备的主保护不允许(同时)停用;不论在任何情况下,设备严禁(无保护)运行。

479)在继电保护及自动装置回路上工作,凡对设备安全运行有影响的,必须先将受影响的设备(退出运行),再进行工作。

480)电流互感器或电压互感器回路断线时,应将相应保护装置(退出)运行,避免保护装置(误动),并立即汇报值长,通知检修处理。

481)投入保护跳闸回路中的压板前,应用(高内阻)电压表测量压板两端分别对地,当一侧带有正电或两侧均带电时,禁止投入保护(出口)压板,经保护人员核实后再操作。

482)瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。

483)在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用。

484)发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。

485)当线路两侧都有接地中性点时,必须采用(零序功率)方向元件,才能保证零序电流保护的(选择)性。

486)当线路发生单相接地故障时,零序功率的方向与正序功率的方向(相反),零序功率是由故障点流向(变压器)的中性点。

487)能躲开非全相运行的保护有(高频)保护,定值较大的零序(一段)保护,动作时间较长的零序(三段)保护。

488)不启动重合闸的保护有:(母差)保护、(失灵)保护。

489)发电机出口开关失灵保护:作为(开关本身故障)的保护,分为故障相失灵、非故障相失灵和发、变三跳起动失灵三种情况,由(电流)元件和保护出口继电器构成。

电气运行复习题2011(选择)

一、选择题

1.在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。

A、各相阻抗值相等;

B、各相阻抗值不等;

C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同;

D、阻抗角相等。

2.交流电正弦量的三要素指的是( C )。

A、电压、电流、电阻;

B、电压、频率、相序;

C、幅值、频率、初相位;

D、幅值、频率、相序。

3.一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是( C )。

A、瞬时值;

B、最大值;

C、有效值;

D、平均值。

4.交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I值称为交流电流i的

( A )。

A、有效值;

B、最大值;

C、平均值;

D、瞬时值。

5.对称三相交流电路总功率等于单相功率的( B )。

A、3倍;

B、3倍;

C、1/3倍;

D、1/3倍。

6.三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于( C )。

A、1∶1;

B、1∶2;

C、1∶3;

D、1∶4。

7.对称三相交流电路中,中性点对地电压等于( D )。

A、1/3;

B、1;

C、2;

D、0。

8.在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是( A )。

A、电感与电容;

B、电阻与电感;

C、电容与电阻;

D、电阻。9.在电阻串联电路中,每个电阻上的电压大小( A )。

A、与电阻大小成正比;

B、相同;

C、与电阻大小成反比;

D、无法

确定。

10.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B )倍。

A、6倍;

B、9倍;

C、3倍;

D、1/9倍。

11.两个电阻器件的额定功率不同,但额定电压相同,当它们并联在同一电压上时,则功率大的电阻器( C )。

A、发热量相等;

B、发热量不等;

C、发热量较大;

D、发热量较小。

12.绝缘体的电阻随着温度的升高而( B )。

A、增大;

B、减小;

C、增大或减小;

D、不变。

13.铝材料与铜材料相比较,两者导电性能相比( B )。

A、铝比铜好;

B、铜比铝好;

C、二者一样好;

D、不一定。14.电阻R1>R2>R3将它们并联使用时,各自相应的消耗功率是( B )。

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分习题三答案

《发电厂电气部分》习题三 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1、厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与 (A ) A. 其总发电量之比 B. 其总装机容量之比 C. 其供电量之比 D. 系统总发电量之比 2、为保证电器的动稳定,在选择电器时应满足(C )条件。 A. 动稳定电流小于通过电器的最大两相冲击短路电流 B. 动稳定电流大于通过电器的最大两相冲击短路电流 C. 动稳定电流大于通过电器的最大三相冲击短路电流 D. 动稳定电流小于通过电器的最大三相冲击短路电流 3、在某一距离下,无论在最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿, 这一距离是指(B ) A. 设备安全距离 B. 最小安全净距 C. 线路安全距离 4、某变电所220千伏配电装置的布置形式为两组母线上下布置,两组母线隔离开关亦上下重叠 布置而断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔。这种布置方式称为(D )。 A. 半高型布置 B. 普通中型布置 C. 分相中型布置 D. 高型布置 5、若10kv母线水平布置,(B ) A. 中间相承受的电动力最小 B. 中间相承受的电动力最大 C. 两边承受的电动力最大 D. 三相承受的电动力相等 6、减小矩形母线应力的最有效方法是(C )

A. 改变母线的布置 B. 增大母线截面 C. 减少同一相中两个相邻绝缘子间的距离 D. 增加母线相间距离 7、以下不属于二次设备的是(D ) A. 仪用互感器 B. 测量表计 C. 继电保护及自动装置 D. 变压器 8、三相电动力计算公式中的形状系数Kf决定于(B ) A. 导体的机械强度 B. 导体的形状 C. 导体的布置位置 D. 导体的形状及相对位置 9、电气主接线中,加装旁路母线的目的是(D ) A. 限流 B. 吸收无功 C. 限压 D. 不停电检修出线断路器 10、配电装置的母线截面积选择是按( A ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 11、大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用( C ) A.单母线 B.双母线 C.单母线分段 D.双母线分段 12、电压互感器正常运行时二次侧不允许( A ) A.短路

发电厂电气专业试题

试卷 (100分) Name _________ Unit _________ Mark _________ 一填空题(共20分,每空1分) 1.(3分)描述正弦交流电的三要素是______,______,_______。 2.(3分)半导体有三个主要特性:(1)__特性(2)__特性(3)__特性。 3.(1分)根据电流作用下人体表现的特征,通常确定直流电__毫安为人体的安全电流。 4.(2分)由于人员误操作引起__发供电设备__运行,则不论时间长短,都算作事故。 5.(2分)充足电的铅蓄电池,如果放置不用,将逐渐失去__,这种现象叫做蓄电池__。 6.(1分)在半导体中,靠空穴导电的半导体称__型半导体。 7.(2分)防止直击雷的保护装置有:__针和__线。 8.(2分)操作过程中发生__时,不准擅自更改__ 9.(1分)在半导体中,靠__导电的半导体称P型半导体。 10.(2分) 在纯电感电路中,__超前__90 。 11.(1分)接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于__mm 2。 二选择题(共20分,每题1分) 1.(1分)交流电压表指示的数值是__。 A. 平均值 B . 有效值 C. 最大值 2.(1分) 在R L串联电路中,电流I=___。 A. U R X L + B . U R X L 22 + C . U R R L 22 + 3.(1分)电容器的电容量与极板间介质的介电常数___。 A. 有关 B. 无关 4.(1分) R L C串联电路产生串联谐振条件是___。 A.X L>X C B .X L=X C C.X L<X C 5.(1分) 发生串联谐振时,电路总阻抗Z=___。 A. r B.X L+X C C .X L D X C 6.(1分) 把额定电压220伏的灯泡,接在110伏电流上,灯泡的功率是灯泡额定功率的___。 A.1 2 B. 1 4 C . 1 8 7.(1分)空芯线圈中,放入铁芯电感L如何变化___。

电厂电气试题3带答案

电气试题(三号试题) 一、选择题(每题3分,共21分) 1、熔断器的额定值主要有( C )。 A、额定电压、额定电流和额定电阻; B、额定电压和额定电流; C、额定电压、额定电流和熔体额定电流; D、额定电压。 2、线路停电的操作顺序是 D 。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器;B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器;C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关;D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关。 3、断路器的分闸时间是从断路器接受分闸命令瞬间起,到断路器( B )的时间间隔。 A.各极触头刚分离瞬间; B.各极触头间的电弧最终熄灭瞬间为止; C.主触头的电弧熄灭瞬间; D.某一相电弧的熄灭瞬间。 4、线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( B )使用。 A.防雷接地; B.保护接地; C.工作接地; D.三相短路接地线。 5、大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( B ) A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为330kV及以上; C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV 及以上; D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上。 6、异步电动机是一种( B )的设备。 A.高功率因数; B.低功率因数; C.功率因数是1; D.功率因数是0。 7、铝母线短路时的发热允许温度是( C )。 A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 二、填空题(每空3分,共21分) 1、变压器停电时操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器,送电操作合断路器顺序与上述顺序相反。 2、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于3倍的相电压。 3、电动机定子电流等于空载电流与负载电流之差。 4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生 过电压。 三、判断题(每题3分,共18分) 1、变压器的负荷能力是指变压器在某段时间内允许输出的容量,与变压器

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分试题 篇一:发电厂电气部分试题 《发电厂电气部分》试卷(B) 一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、和三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电

源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用:答:设置了专门的备用厂用变明备用,多了一台备用变 没有设置专门的备用厂用变暗备用,每台厂用变的容量要大 三、问答题(6题,共35分) 1、简述发展联合电力系统具有哪些效益。(5分)

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

电厂招聘电气判断试题(200题)

1.按正弦规律变化的交流电的三个要素是有效值,频率和电位差。(×) 最大值\周期\初相位 (即变化的幅度\快慢\初值) 2.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加 电力输出能力。(√) 交流线路中,串联电容器能够提供无功补偿。通常串联在330kV及以上的超高压 线路中,其主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能 损耗,提高系统的稳定性。 3.把电容器与负载或用电设备并联叫并联补偿。(√) 4.磁场对载流导体的电磁力方向,用右手定则确定。(×) 5.电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体,大拇指指电流方向,四指所指的方向即 为磁力线的方向。(×) 6.对称的三相正弦量达到的最大值的顺序,称相序。(√) 相序指的是三相交流电压的排列顺序 7.对于直流电路,电感元件相当于开路。(×) 8.对于直流电路,电容元件相当于短路。(×) 9.交流电路中,电感元件两端的电压相位超前电流相位90o。(√) 举个例子:对电容突加电压,瞬间电容产生最大的电流,而电压要等到电容两段 电荷积累产生,因此电容使电压滞后于电流。同样给电感突加电压,电感电流要 慢慢才能增大,故电感电流相位会滞后于电压 10.交流电路中,电容元件两端的电流相位超前电压相位90o。(√) 11.交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相位。(√) 12.金属材料的电阻,随温度的升高而减少。(×) 金属(除汞外)在常温下都是晶体,它在内部结构与性能上有着晶体所共有的特 征,但金属晶体还具有它独特的性能,如具有金属光泽以及良好的导电性、导热 性和塑性。但金属与非金属的根本区别是金属的电阻随着温度的升高而增大,即 金属具有正的电阻温度系数,而非金属的电阻却随着温度的升高而降低,即具有 负的温度系数。 13.两个频率相同的正弦量的相位差为180o,叫做反相。(√) 14.两个平行的载流导线之间存在电磁力的作用,两导线中电流方向相同时,作用力相排 斥,电流方向相反时,作用力相吸引。(×) 15.三相电源发出的总有功功率,等于每相电源发出的有功功率的和。(√) 16.三相中性点不接地系统发生一点接地时,其它相对地电压不变。(×) 即升高到原来对地电压的√3 倍 17.通过电感线圈的电流,不能发生突变。(√) 18.线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高。(√) 大地是一个导体,离接地点越近,电场越强,跨步电压(电位差)越高 19.引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时, 电介质就会因失去绝缘性能而损坏。(√) 20.在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。(√)

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》试题库

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 晓 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气 安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A. 2012年6月1日 B. 2011年6月1日 C. 2011年12月1日 D. 2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是 ()标准。( D ) A. 国家南方电网公司,企业 B. 中 国电力企业联合会,企业 C. 国家电网公司,行业 D. 中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 3.6条) A. 1000 B. 250 C. 380 D. 220 4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 (国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离 为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 5.2.2条) A. 5.00,8.00 B. 5.00,9.30 C.

6.00,8.00 D. 6.00,9.30 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距 离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C ) (《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.2.1条) A. 6.00,9.30 B. 6.00,10.10 C. 6.80,10.10 D. 6.80,9.30 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.5条) A. 使用绝缘棒 B. 使用绝缘棒和戴绝 缘手套 C. 戴绝缘手套和穿绝缘靴 D. 穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 6.4.8条) A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 8 在一经合闸即可送电到工作地点的( B )操作把手上,应 悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工 作!的标示牌。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气 部分)》(国标版)第6.5.1条) A. 断路器 B. 隔离开关 C. 断路器和隔离开关 D. 接地开关

电厂电气试题3带答案

电厂电气试题3带答 案 https://www.wendangku.net/doc/9011836123.html,work Information Technology Company.2020YEAR

电气试题(三号试题) 一、选择题(每题3分,共21分) 1、熔断器的额定值主要有( C )。 A、额定电压、额定电流和额定电阻; B、额定电压和额定电流; C、额定电压、额定电流和熔体额定电流; D、额定电压。 2、线路停电的操作顺序是 D 。 A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器;B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器;C.再分母线隔离开关,先分断路器,最后分线路隔离开关;D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关。 3、断路器的分闸时间是从断路器接受分闸命令瞬间起,到断路器( B )的时间间隔。 A.各极触头刚分离瞬间; B.各极触头间的电弧最终熄灭瞬间为止; C.主触头的电弧熄灭瞬间; D.某一相电弧的熄灭瞬间。 4、线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( B )使用。 A.防雷接地; B.保护接地; C.工作接地; D.三相短路接地线。 5、大容量、超高压的大型发电厂在电力系统中起着极其重要的作用,担负着系统的基本基荷,供电范围很广,其主要特征有( B ) A.单机容量为125MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; B.单机容量在200MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为330kV及以上; C.单机容量在300MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上; D.单机容量在600MW以上,发电厂总装机容量在1000MW及以上,连接系统的电压为220kV及以上。 6、异步电动机是一种( B )的设备。 A.高功率因数; B.低功率因数; C.功率因数是1; D.功率因数是0。 7、铝母线短路时的发热允许温度是( C )。 A.70℃ B.98℃ C.200℃ D.300℃ 二、填空题(每空3分,共21分) 1、变压器停电时操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器,送电操作合断路器顺序与上述顺序相反。 2、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于 倍的相电压。 3、电动机定子电流等于空载电流与负载电流之差。 4、空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生 过电压。 三、判断题(每题3分,共18分)

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

相关文档